一、工程概况

浙江华联三鑫石化有限公司办公楼位于浙江华联三鑫石化有限公司厂区东北角,本工程占地面积2200㎡,局部呈弧形。建筑面积为11193㎡,主楼为六层钢结构。幕墙是办公中较为重点的工程之一,幕墙分玻璃幕墙和铝板幕墙组成,使整个办公楼显得庄重大方。

二、QC小组简介

1、QC小组概况

a、小组概况表

b、小组成员表

姓名性别年龄 QC分工职务职称 QC教育时间备注

周建军男 35 组长项目经理工程师

高国敏男 31 副组项目副经理助理工程师 70h

张建强男 32 副组长技术负责人助理工程师 80h

黄海根男 23 组员施工员助理工程师 50h

徐加良男 36 组员质检员助理工程师 55h

徐阿伟男 34 组员材料员助理工程师 60h

张小彬男 32 组员安装组长技术员 35h

钱勇男 29 组员安装组长技术员 35h

许华良男 23 组员资料员技术员 38h

制表:许华良日期:2004年2月20日

三、质量管理体系

四、选题理由

理由一企业要求

公司要求工程质量目标为“钱江杯”,而幕墙细部构造工艺是公司较为薄弱环节,幕墙又是办公楼的门面工程。在外装饰工程中起到“点睛”之作。为提高幕墙工程细部节点、完善工艺。为确保工程优良提供创优条件。

理由二业主要求

业主要求在众多单位工程中留住经典之作。

理由三工程特点

1、工期紧迫,幕墙安装工期50天;

2、质量要求高。

3、施工班组多,交叉作业面积大,施工组织难度大。

4、施工难度大:该工程立面高度25.7m,宽101m,属高空大面积作业,质量要求精品,安全必须有保障。

五、PDCA循环(2004年2月20日~2004年4月10日)

(一)计划阶段(2004年2月20日~2004年3月10日)

1、现状调查

(1)我项目部虽然在以前的施工中取得了不少成功经验,但是在节点构造处理方面还比较薄弱。节点构造施工是隐藏在玻璃幕墙、铝板幕墙后面,它的预埋紧固件是与钢结构施工同步进行的,因施工班组多、交叉作业面积大、标高、位置、数量、牢固性容易出现质量管理漏洞,针对节点构造的质量问题,我们共发出调查表10份,收回信息63条,对这63条信息进行总结归纳整理,共归纳出7大类问题,列出调查表。

节点构造质量缺陷调查表

从排列图中我们可以看出,影响节点构造质量的主要问题为:紧固预埋件不牢固,位置不精确;横框的竖向分格间距大于1㎜,偏差大;驳接爪焊缝有气孔,夹渣,耳板焊接分格尺寸不精确(>±2㎜)。占总影响因素的79.4%。

2、确定目标及可行性论证

(1)确定目标:玻璃幕墙施工质量达到优良,各项实测合格点率达到95%以上。

(2)可行性论证

①企业领导高度重视,为项目部配备了最优秀的施工人员队伍和精良的施工设备。

②项目部建立健全质量保证体系与公司签订质量承包合同,严格落实IS09002标准,树立全员精品意识,积极采用新技术、新材料、新工艺,确保分部分项工程合格率100%。

③加强各种材料的检查,严格按照公司“材料与设备检验程序”标准进行,把好质量关。

④对现场工人进行考核,选取技术优秀的施工队伍。

⑤公司在合同中向业主承诺:在当地设专用资金帐号,保证资金专款专用,

并交付一定的质量保证金,达到目标后全部退还。

3、原因分析

(1)关联图

关联图

(2)主要原因确认

本小组根据关联图,共找出导致节点构造质量缺陷的未端因索17条。针对这些原因,经小组成员讨论分析,验证确认主要因素6条。

要因论证表见下:

要因论证(表三)

4、制定对策(表四)

对策表(表四)

(二)执行阶段(2004年2月20日~2004年4月10日)

实施一

由质量检查部徐加良,技术部张建强负责,针对管理出现漏洞,制定相应工艺流程:放线测量施工设计补做埋件(需用时)构件制

作玻璃加工安装夹持件安装钢骨架避雷安装玻璃安装注密封胶清洁交工验收。

安装槽形埋件时,槽内先放两个T型螺栓,螺栓先勿上紧,以便调整,槽沟用牛皮纸嵌填,螺栓头用黄油包裹,以防砼溢进锈蚀螺栓,焊接耳板时进行两次以上复核分格尺寸,误差应小于±2㎜。驳接爪连接钢座与桁架焊接属关键部位,应满焊,焊缝高度不应小6㎜。

在安装玻璃板块时,确保:

①平整度幅宽30m≤2㎜,垂直度60m≤3㎜;

②胶缝与设计值比,偏差≤±1㎜;

③签定责任状,对施工区域进行划分,明确责任人,落实奖罚制度。

实施二

由质安全徐加良负责,针对没有专业指挥员操作吊笼,影响节点安装质量,制定实施方案。

工艺流程:熟悉图纸技术交底(三级)熟悉施工现场寻准预埋件对准竖梁线拉水平线控制高度以及进梁位置点焊检查加焊防腐处理记录

①吊笼与主体之间悬挂橡胶轮胎,防止撞击板块,吊笼用卡具连接吸盘,保证吊笼的稳定性;

②各种组件必须按编码,对号入座;

③水平线、垂直线采用强度高的钢丝线垂吊;

④风力大于4级时停止施工;

⑤定期检查安全抱闸装置;

⑥定期检查钢丝绳断丝、腐蚀和磨损现象;

⑦标出结构轴线,墙、柱、梁的边线,调整吊笼的水平度。

实施三

由黄海根负责,在主楼六层放水平通线,线距楼板外边沿线理论尺寸200㎜,水平线距楼层建筑标高500㎜,每个立面两端各放一垂线,以此为依据在每层楼放相应的水平通线,使各楼层水平线在同一铅锤主面内,放线应在风力小于4级的环境下施工,放好线检查楼板现垂直进出误差,骨架安装前用激光测量仪在大楼主体结构上逐层测量竖框与主体结构安装中心点的位置,进行转接件安装,并调整固定安装竖框、横框。竖料的垂直度偏差1/1000,横框的竖向分格间距不大于1㎜,横框和竖框之间留缝隙,间隙值2-3㎜,桁架式点支幕墙的龙骨是由壁厚为9㎜无缝钢管与上下底座焊接而成,然后按分格将驳接爪转接件钢座焊接在立柱的各个点位上,龙骨的中心线要求不得大于1㎜、水平线、分格线、垂直度与水平基线在一个主面内用铅锤保持垂直。伸缩缝与节点之间缝隙控制在20㎜,钢转接件与铝型材之间用橡胶垫隔离并用不锈钢螺栓连接。

实施四

由张小彬负责,生产部进行统一调度,加强杆件、连接件、紧固件、五金配件、玻璃、密封材料的存放、保管的管理技能。各种产品的标识清楚,三检手续整全,型材、钢材、窗框、窗扇、百叶窗在车间按图纸尺寸加工、制作、组装后通过检验合格后,方可送到现场施工安装,安装前由专职材料计划员按施工图纸编号进行选料,做到对号入座。

注胶工艺操作流程:清洁胶缝填塞垫杆粘巾刮胶纸清洁饰面层检查验收成品保护

实施五

由钱勇负责,针对节点处理不符标准,制定更为详尽的细部节点处理方案。平面幕墙工艺流程:

了解图纸要求做好准备工作打水平线寻找铺助层找出主体定位点将定位点加固拉水平线检查水平线误差调整误差进行水平分割复查水平分割的准确性吊垂线固定垂线重点清查转角交面位置固定

对于避雷线安装小组采用ZC25-4型仪表,逐根测试,接地电阻值控制小于2Ω(设计要求不大于4Ω)。为防止玻璃幕墙与主体之间的空隙形成火烟道,小组设计隔离防火层,用L型1.5厚镀锌铁皮在每层楼板标高-100㎜处固定,矿棉嵌填至楼板平,上部用防火板盖封。

构造安装主要性能指标:

由张建强负责,逐条落实施工方案。

1、首先加强、完善各种工序作业指导书。

2、签定三级技术安全交底书,每一部位要做到责任划分明确。

3、开展同一工种不同区域进行自检、互检活动。

4、加强对操作环境的检验情况,以确保严格按照施工工艺进行施工,保证

工程质量达到小组制定的目标。

(三)检查阶段

经过一个循环的对策实施情况,我小组成员深入现场查看效果,统计数据,检查结果取得很好的成效,对本六层幕墙节点构造质量控制情况实测检查看,其主要问题已取得控制,次要问题得到解决。

五、六层节点构造检查统计表

将以上措施运用到一层幕墙施工中,外装工程阶段施工完毕后,小组进行全面检测,一~六层每100个测点调查统计如下:

玻璃幕墙安装质量检查表

从图表中我们看到各项数据合格率均在95%以上,达到了本小组在活动前制定的创精品目标。

外装工程各项性能经检测,幕墙风荷载试验、无渗漏风压检测、空气渗透性检测、平面变形性能、防火性能、防雷及隔音性能等指标均符合要求,使用功能良好。(检测结果见附件)

(四)总结阶段

1、社会效益

由于我们在浙江华联三鑫石化有限公司办公楼外装工程质量好,进度快,并树立了良好形象,取得了社会信誉。公司组织内部施工单位到我工地进行观摩。兄弟施工单位慕名而来让我们传授施工及管理经验,使我们受到很大的鼓舞和激励。

2、经济效益

由于严格控制工程质量,减少返工浪费,使幕墙平整度和垂直度、水平度、接缝高低差,构件的直线度,阳角方正均匀符合JG3035-1995《建筑幕墙》标准和JCJ102-96《玻璃幕墙工程工程技术规范》。同时减少幕墙所需的各种材料的损失,尤其是玻璃的破碎率控制在1‰,比10‰的破碎率降下9个千分点,49.5㎡幕墙玻璃合理利用,节约资源。

3、质量效益

经过此次活动,克服了以往易出现的质量缺陷,达到了小组预期的目标,整体外装工程质量得到有力保证,幕墙节点构造质量得到全面控制和提高。经五大责任主体共同验收,该子分部(施工段)被评定为优良工程,为装饰工程分部创优奠定了坚实基础。

六、巩固措施

已将《玻璃幕墙节点构造质量控制体系》编制成工艺标准,在公司内部执行。

七、遗留问题及打算

虽然节点构造质量控制已达到优良标准,但是还存在一定的不足,如:万向头不锈钢驳接爪焊缝抛光不细腻,有明显的光泽差,我小组将此做为以后研究的课题,进行循环,进一步提高安装工艺水平。

玻璃幕墙的组成及玻璃幕墙的原理

玻璃幕墙的组成及玻璃幕墙的原理 玻璃幕墙的组成 第一类,明框玻璃幕墙。铝合金的竖框和横框组成框架,苏州阳光房玻璃镶嵌在铝框内,成为四边有铝框的幕墙构件,幕墙构件镶嵌在横梁上,形成横梁立柱外露,铝框分格明显的立面幕墙称为明框玻璃幕墙。 第二类,隐框玻璃幕墙;隐框玻璃幕墙是将玻璃用硅酮结构密封胶(简称结构胶)粘结在铝框上,在大多数情况下,不再加金属连接件。因此,铝框全部隐蔽在玻璃后面,形成大面积全玻璃镜面。 第三类,由玻璃面板和玻璃肋组成的幕墙称为全玻璃幕墙。第四类,点支式玻璃幕墙。玻璃面板预先打孔,用不锈钢爪和桁架连接,面板与不锈钢爪固定,由此构成的幕墙称点支式玻璃幕墙。玻璃幕墙的重点是明框和隐框玻璃幕墙。 玻璃幕墙的原理 整个玻璃幕墙的荷载的受力过程为:玻璃面板的自重通过横框传递给竖框,竖框承受所有的荷载,然后把所有的荷载传递给土建的结构,因此竖框是幕墙最主要的承重构件。幕墙是通过特

殊的设计把竖框变成受拉构件,这样铝合金框的截面就可以大大的缩小,减少了工程造价。幕墙的横梁立柱类是结构的简支梁,是简支座和滑动支座旋转成竖向的构成,苏州阳光房上面固定,下面滑动,这就是幕墙的龙骨构件的受力原理,即简支梁倒挂的滑动连接,成悬挂式的构件,成受拉的构件,只允许上下移动,不允许前后左右晃动(如图1)。 通过芯套把上下两层立柱连接起来,通过紧固件把立柱和埋件连接,同时立柱上端固定,下端未固定,芯套的长度是250mm。简支梁倒挂是幕墙设计中最巧妙的,建筑有多少层,幕墙的竖框有就遵照每层一个单元,即有多少个单元,每个单元,上部是铰接,下部是滑动连接,上下两立柱间的要留有15mm以上的缝隙。为了保证结构的安全,滑动支座打孔固定,为了允许竖框的上下位移,这个孔是椭圆形的。 明框玻璃幕墙的几个细节关键点 (1)横框和竖框之间一定要留有缝隙,因为如果横框和竖框接触紧密将会产生摩擦噪声,所以铝合金连接件和竖框之间要加柔性垫片,以防止噪声和摩擦。 (2)当连接件是钢板,竖框是铝合金时,这是两种不同的金属连接,它们之间要加防腐绝缘柔性垫片,这里防腐解决双金

各种幕墙的优缺点

石材幕墙,玻璃幕墙,金属幕墙的优缺点分析 石材幕墙的优缺点 石材幕墙优点: 1、天然材质、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅 2、耐冻性石材在潮湿状态下,能抵抗冻融而不发生显著之破坏者,此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下 20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大 1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力,便会出现破坏现象。一般若吸水率小于 0.5%,就不考虑其抗冻性能。 3、抗压强度石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼 此粘结一起的致密材料,具有较高强度。致密的火山岩在乾燥及饱和水份后,抗压强度并 无差异(吸水率极低),若属多孔性及怕水之胶结岩石,其乾燥及潮湿之强度,就有显著 差别。 石材幕墙缺点: 1、笨重的石材做高层建筑外墙的诸多严重危险性在建筑业中的招投标尚不完全规范,不少石材幕墙工程是谁的造价最低谁中标,有个别的分包,这样低价中标,为了不赔钱就要偷 工减料。高层(50~100米高)石材幕墙用100~200元一平方米的低档次花岗石的确实 不少,这不危险吗? 2、不少设计院对幕墙不熟悉,在图纸上划一范围,标明什么幕墙即可。石材幕墙也不例外,由中标的幕墙公司自己设计,有的设计院请结构师认真审查,但大部分设计院走形式的审查,设计关把不住这不危险吗? 3、各建筑工程,国家均要求有监理公司负责质量,这是完全正确和必要的,是保证工程质量的关键,但遗憾的是监理工程师不少是土建工程师,不懂幕墙,更谈不上石材幕墙。这 是因为在监理培训教材中缺少了幕墙教材,不少监理是退休的技术人员来担当,没有经过 培训不懂幕墙的监理,怎能把好最后的质量关?各地建筑的质检站,由于对新技术学习少,在质量验收时也常遇到各种困难。 4、石材幕墙防火性能很差,尤其在高层建筑,火灾一般均在室内燃起,楼内的大火会使挂石板的不锈钢板和金属结构温度升高,使钢材软化,失去强度,石板将会从高层形成石板“雨”落下,不仅对行人造成危险,也给消防救火造成困难。这正如美国世贸大厦遭击垮落 一样,因为世贸全是钢结构,钢材高温软化失去了强度,世贸大厦形成自上而下的垮落。 玻璃幕墙的优缺点 玻璃幕墙优点玻璃幕墙是当代的一种新型墙体,它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建 筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来,建筑物从不同角度呈现出不同的色调,随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。在世界各大洲的主要城市均建有宏伟华 丽的玻璃幕墙建筑,如纽约世界贸易中心、芝加哥石油大厦、西尔斯大厦都采用了玻璃幕墙。香港中国银行大厦、北京长城饭店和上海联谊大厦也相继采用。 玻璃幕墙缺点玻璃幕墙也存在着一些局限性,例如光污染、能耗较大等问题。此外,玻

双层玻璃幕墙的三种通风类型

双层玻璃幕墙中的三种通风类型 责任编辑:牧水 发表于2007-6-8 来源:中国遮阳网 摘要: 90 年代在欧洲出现了大量的采用双层玻璃幕墙的高层建筑。一些人认为这将是本世纪生态高层建筑中的一个重要组成构件,因为它从采光、通风、隔声等方面有较好的表现 双层玻璃幕墙在上个世纪80 年代就已经在欧美一些国家开始用于办公建筑, 90 年代在欧洲出现了大量的采用双层玻璃幕墙的高层建筑。然而在我国这项技术才刚刚起步, 只在极少的几个大城市中的高层办公楼采用了双层玻璃幕墙。一些人认为这将是本世纪生态高层建筑中的一个重要组成构件,因为它从采光、通风、隔声等方面有较好的表现, 给室内带来舒适的环境, 同时节约能源, 从整个建筑周期来看节约总成本。也有一些人持怀疑态度。但是双层玻璃幕墙可以解决高层建筑室内的自然通风,这一点在很多国外建筑中已经得到了证实。 双层玻璃幕墙是一种外墙构造, 虽然它的表现形式很多, 但是它的本质上通常包括外层玻璃、通风的空气间层和内层玻璃。遮阳装置设置在通风的空气间层之中。空气间层的宽度范围为100~ 2 000mm 。除了玻璃的分层和遮阳设施的布置之外, 双层玻璃幕墙主要以空气间层中气流状况为特征, 换句话说, 就是气流的驱动力和空气间层中通风的方向。空气间层中气流的通风驱动力可分为: 机械通风、自然通风、混合通风。而每个双层玻璃幕墙只有一种通风驱动力。因此按照空气间层中通风驱动力的不同, 双层玻璃幕墙也可以分为3 种类型: (1) 气候式外墙——机械通风; (2) 自然通风外墙——自然通风; (3) 交互式外墙——混合通风(机械通风+ 自然通风)。 1 气候式外墙 气候式外墙又称为“主动式外墙(A ct ive w all) ”是典型的机械通风双层玻璃幕墙。通常在空气间层的外侧采用夹层保温玻璃, 内侧采用单层平板玻璃。自动的遮阳设施可以安装在空气间层中。空气间层的通风完全是以机械通风的方式实现的。 室内废气常常经过内层玻璃底部的缝隙进入空气间层, 在内置式风扇的驱动下, 回流至通风系统。在有阳光的时候, 遮阳设施(百叶) 吸收来自太阳辐射的能量, 通过在空气间层中的通风将热量带走。当气候式外墙与建筑暖通系统整合时, 冬季遮阳设施(百叶) 吸收的热量可以通过间层中的通风送至暖通系统。热量被暖通系统回收后又可以用于预热室内供风, 给室内提供温暖舒适的环境。 在采暖期间或太阳光较少的时候, 由于室内空气进入空气间层中的缘故, 内层玻璃的表面温度总是保持在接近室温的状况下, 致使在双层玻璃幕墙的室内一侧、建筑周边区域内使用者仍然有舒适的感觉。这种系统由于328L O V E R

玻璃幕墙工程质量检验规程

玻璃幕墙工程质量检验规程 一、为保证玻璃幕墙的质量与安全,在幕墙的设计、加工、安装和监理中,应按以下规程加以控制: 1.玻璃幕墙为外围护结构,不得在抗震烈度大于8度的地区使用; 2.玻璃幕墙金属构件应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求;铝合金阳极氧化膜厚度不宜低于AA15级;幕墙的主要铝合金型材横截面大小应经计算确定,铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不小于3mm。 3.应使用安全玻璃,或有安全措施,幕墙使用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁空阴极溅射镀膜玻璃;对弧型玻璃幕墙可考虑采用热喷涂镀膜玻璃。 4.中空玻璃使用合格的硅酮结构密封胶(明框可采用聚硫密封胶)和丁基密封胶合成双密封中空玻璃。 5.风压按五十年一遇的瞬间时风值。在瞬时风压作用下,幕墙的主要受力杆件的相对挠度不应超过L/180(L为主要受力杆件的长度),绝对挠度不应超过20mm。 6.玻璃幕墙不应承受主体结构的内力。幕墙结构设计应考虑自重、风荷载、地震作用和温度作用的最不利组合及组合系数。抗风压设计取五十年一遇的瞬时风压值,采用局总压力增大系数按静荷载计算。抗震设计中,幕墙地震作用系数αmax应乘以动力系数3.0,温度作用效应按最大温度变化80℃计算。 铝合金型材弹性模量Ea取为7×10N4/mm 2 线膨胀系数α=2.3×10-5/℃ 铝合金的容重为27.1Kn/m3. 二、铝型材选用 1.尺寸及允许偏差:参标准 2.型材壁厚:一般不应低于以下数值: 门结构:2.0mm 窗结构:1.4mm 幕墙、玻璃幕墙顶:3.0mm 其他型材:1.0mm.

三、幕墙用钢材 用于幕墙结构的钢材有不锈钢、炭素钢和低合金钢。 1.不锈钢多用于制造金件和螺丝,材质应符合下列国家标准: 不锈钢棒GB1200 不锈钢冷轧钢板GB3280 不锈钢热轧钢板GB4237 2.低碳钢A3主要制作连接件(预埋件、角码、螺栓等),应用最多,低合金钢16Mn还用于预埋件的螺纹锚筋,材质应符合有关国家标准: 普通碳素结构钢技术条件GB700 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件GB699 合金结构钢技术条件GB3077 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件GB912 普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧热轧钢板技术条件GB3274 A3钢的物理力学性能; 弹性模量:E=21×104N/mm2 剪变模量:G=0.8×104 N/mm2 线胀系数:α=1.2×10-5/℃ 重力密度:γ=78.5kN/m 3 泊松比:ν=0.3 四、玻璃要求: 1.钢化玻璃的自爆率:3% 2.钢化玻璃的预留孔要在热处理前钻好,孔洞间距不应小于100mm,孔洞距板边距离不小于6mm,也不小于板厚。 3.幕墙墙面活动部分面积不宜大于墙壁面面积15%,宜采用上悬窗,开启角度不宜大于30%,开启后的宽度不且大于300mm。 4.隐框玻璃幕构件之间的拼缝必须妥善处理,既不过大,又不宜过小,一般12-20mm,设有擦窗机轨道时则不宜小于40mm。 5.明框幕墙构件中,玻璃与铝框之间的空隙要满足温度变形的要求,通常不小于8-10mm。

类双层幕墙结构的设计优化与施工探讨

类双层幕墙结构的设计优化与施工探讨 发表时间:2019-08-23T11:30:36.547Z 来源:《工程管理前沿》2019年12期作者:文帅 [导读] 对此类幕墙结构的设计优化、施工工艺进行分析。 湖南省沙坪建设有限公司湖南长沙 410000 摘要:本文通过实例分析的方式,对类双层幕墙结构设计的优化原则和方法进行阐述,在设计优化时要严格遵循安全性、功能性、经济性原则,并根据工程实际情况采取有效的优化方法,最后对幕墙结构施工流程、关键工艺与维护方法进行分析,力求提高幕墙设计效果,保障建筑安全稳定。 关键词:双层幕墙结构;优化设计;施工方法 引言:在建筑飞速发展背景下,人们对建筑实用性和美观度提出更高要求,幕墙对建筑整体效果具有较大影响,做好内部结构设计工作十分必要。与单层幕墙使用效果相比,类双层幕墙结构在通风、节能、隔音方面的优势更加明显。对此,本文对此类幕墙结构的设计优化、施工工艺进行分析。 1.类双层幕墙结构的设计优化 某市政建筑工程位于新区东侧,总建筑面积8万m2,高度约56.5m2,外观近似鸟巢形状,幕墙总面积为23655m2,由于原有设计中幕墙系统在结构支撑方面存在不足,应通过优化设计的方式使其形成更为合理的类双层幕墙系统,使幕墙质量得到显著提升。 1.1优化原则 在幕墙结构优化中,为了提高结构支撑效果,使其充分满足设计要求,应严格遵循以下原则,保证类双层幕墙的建设质量,具体如下。 (1)安全性原则。幕墙结构安全设计不断确保自身结构承载负荷符合要求,还要立足整体建筑安全,对采光顶进行消防设计,部分建筑采用牡蛎采光顶,在耐火性能方面应超过0.25h,等级至少为三级。除此以外,还应与建筑所处位置、周围环境等因素结合,采用具有防雷、防坠物、防冰雹等性能的幕墙,并对构件相交处进行重点优化,充分提高安全性能; (2)功能性原则。双层幕墙优化不但要外表美观,还要具备实用性,在采光、保温、隔热等方面发挥重要作用。对于同种类型的幕墙来说,保温和隔热属于矛盾体,这将要求采用双层幕墙,使保温和隔热性能得以兼顾,提高双层幕墙的功能性和节能性; (3)经济性原则。在优化设计中应在满足各项性能的基础上,最大限度的降低成本,在对结构尺寸、荷载进行计算时,应积极探索最佳方案,以免在设计时造成资源浪费等情况。在结构优化时,应尽量采用较为简单实用的结构,在确保结构满足设计标准的同时,提高经济性。 (4)载荷优化。在幕墙设计中载荷优化十分关键,在设计时采用的结构类型、材料等均要进行权衡,选出最佳荷载极限的结构和材料。通常情况下,采用新型轻便材料作为主材,再对局部面板的载荷承载力进行计算,根据实际情况增加筋肋,在加筋时要与折边联接[1]。 1.2优化方法 以张拉膜钢结构为例,对设计优化的方式进行阐述。该建筑主要包括采光顶、玻璃栏杆、铝合金窗、玻璃幕墙等多个部分,虽然外立面的张拉膜不属于设计范畴,但该结构质量仍会对幕墙施工带来较大影响,因此对其进行优化设计显得十分必要。在膜系统中,结构梁属于主要受力点,还存在共用一块埋板的情况,首先要对埋板制作反力值进行计算。原设计的钢管尺度较大,钢管长度为7m,重量为132.72kg,在对钢结构进行设计时,必须采用大型设备对钢材进行运输,在一定程度上增加造价,应对该问题进行设计优化。在设计阶段中,采用简支单点结构系统的方式,使立柱构件受力程度受到不良影响,应增加立柱截面面积,满足相应的计算标准。经过计算可知,建筑物结构梁高度为1200mm,如若采用双支点式系统,则结构梁高度可安装两块埋板,其中埋板尺寸为300×400×10mm,间距为600mm,此种设计模式与双支点设计标准相符,采用双支点的设计模式,立柱高度随之提升,达到6.75+0.25m,受力结构更为合理,立柱截面面积得以缩减,形成新的立柱结构。在幕墙设计时,应注重细节设计,使设计更加科学规范。 1.3优化效果 在设计完成后,将立体尺寸调整为160×80×6m,原设计的总体重量为200t,设计后总重量为100t,与设计前相比整体重量降低50%,在设计优化后总成本可节约84万元,有效节省了大量人力资源和资本消耗,具有较强的经济性,优化设计效果如下表1所示。 2.类双层幕墙结构的施工工艺 2.1施工流程 在幕墙施工中应严格按照技术标准,根据规定的施工顺序进行施工,当玻璃幕墙施工完毕后,对成品进行保护,以免因膜结构施工对其产生不良影响,在实际施工中还存在两种交叉工序,其中玻璃幕墙施工流程为:首先,预埋埋板,然后,对转接件和立柱进行安装,在

玻璃幕墙质量控制要点

玻璃幕墙质量控制要点 类别:我的文章评论(0) 浏览(281) 2010-01-28 23:57 标签:玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 设计的安全要求:幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕墙与主体结构连接作避雷接地的连接体。设计图中没有标出预埋件位置,忽视三维调节处理。另外,有些工程的玻璃幕墙设计滞后于主体工程进度,结构上未设预埋件,使玻璃幕墙与主体结构的连接措施不当,影响可靠的连接。还有些工程楼面外缘没有实体窗下墙,但没按要求设置防撞栏杆,所有这些都给玻璃幕墙留下了不同程度的质量和安全隐患。 建筑构造要求:玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻,保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程,应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工,发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换,必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,杜绝渗漏现象发生。 材料选用:幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,结构件型材壁厚不小于3mm。结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤其不得将结构胶作为耐候胶使用;五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈;严格按规范要求采用防火等级为A或B1的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行测试。 物理性能检测:建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等多项物理性能指标的测试,单元式幕墙、多跨连续梁幕墙应取有代表性部位2层以上试件进行检测。幕墙所用结构胶、耐候胶等其它材料按规定同步进行使用前检测,在幕墙构件安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。 构件、结构的连接节点:有些工程结构施工时没有预埋连接件、一些涉及旧建筑改造采用幕墙装饰的工程要在结构上设置后置件与幕墙铁角码相连。由于部分铁件出现位移和倾斜,其纠偏连接方案没经设计确定,而是用钢筋、钢板、角铁等材料随意同铁件进行焊接,甚至采用对接平焊、点焊,焊缝不饱满且有漏焊,焊缝长度、宽度、强度远远达不到要求。对幕墙与结构的连接设计应提出具体要求,膨胀螺栓不得直接受拉,一般应采用化学胀锚螺栓,并应进行拉拔试验后采用。 连接体与立柱安装节点应有三维调节余量,玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。 立柱接头应有一定的空隙,一般为10?/FONT>20mm,并采用套筒连接法。当一根立柱有两个以上连接点时,其上连接节点应采用刚接构造,下连接点采用铰接构造,使立柱始终处于受拉状态,不能成为受压构件,以免造成立柱弯曲变形。 活动接头通过芯柱连接上、下立柱,芯柱与上柱密接、滑动配合,与下柱用螺栓固定,芯柱套入上、下柱的长度为200mm。当立柱接连续梁计算时,要求活动接头能承受弯矩,因此芯柱应伸入上、下柱不小于2倍立柱截面高度,且芯柱应通过加大壁厚提高其刚度,使其截面的惯性矩不小于立柱的惯性矩,以保证该处能连续传递弯矩,以免影响幕墙的平面度。 隐框幕墙板材的制作:结构硅酮胶注胶应严格按规定要求进行,确保胶缝的粘结强度。结构硅酮胶应在清洁干净的车间内、在温度23±2℃、相对湿度45%~55%条件下打胶。打胶前必须对玻璃及支撑物表面进行清洁处理,为防止二次污染,每一次擦抹要求更换一块干净布。为控制双组份胶的混合情况,混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样,并做好当班记录,注胶后的板材应在温度为18℃~28℃,相对湿度为65%?/FONT>75%的静置场静置养护,以保证结构胶的固化效果,双组分结构胶静置3天,单组分结构胶静置7大后才能运输,这时切开试验样品切口胶体表面平整、颜色发暗,说明已完全固化。完全固化后,板材运至现场仓库内继续放置14?/FONT>21天,用剥离试验检验其粘结力,确认达到粘结强度后方可安装施工。 有些工程在未进行清洁处理的现场打胶,注胶温、湿度条件得不到控制,隐藏着胶内部不固化隐患,玻璃表面有尘埃、油渍,严重影响粘结强度,若同一批次结构胶的质量不稳定,甚至会发生已打过胶的部分结构胶面可以从玻璃、铝合金框条上被轻易剥离、粘结面光滑的严重质量隐患。 隐框幕墙表面平整:安装立柱和横梁,应严格控制垂直度和平整度,玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。为防止墙面各玻璃拼在一起时不在一个平面而使映在墙面上的景象畸变,安装时,应注意玻璃板块的垂直和平整,竖缝相邻两侧玻璃表面的平面度,用3m靠尺检查,允许偏差控制在2mm以内,并保证整幅隐框幕墙各玻璃拼缝的整齐、美观。

玻璃幕墙工程质量保证措施

玻璃幕墙工程质量保证措施 一、玻璃幕墙构件制作和技术要求 1、玻璃幕墙在制作前对建筑设计施工图进行核对,并对已建好建筑物进行复测,按实测结果调整幕墙经设计单位、业主或监理同意后签字认可,方可组织加工组装。 2、玻璃幕墙所用材料、零附件出厂合格证或复检报告,应符合JGJ102H96玻璃幕墙材料规定。 3、加工幕墙构件米用设备、机具应保证加工精度,其量具应定期检查。 4、不得使用过期的结构胶和耐候密封胶。 5、幕墙装配组合件在现场加中心制作,各种结构胶、密封胶应打胶饱满、密实。 6、非金届材料加工组装符合JGJ10A96幕墙材料之规定,垫块、垫条材质符合规定。 二、玻璃幕墙安装技术要求 1、幕墙化格轴线的测量应与主体测量复核,其误差不得累计,即急时调整。 2、立柱与连接件连接,立柱安装标高偏差不大丁 3 mm,轴线前后偏差不应大丁 2 mm,左右偏差不应大丁 3 mm。 3、相领两根立柱安装标高不大丁3 cm,同层立柱最大标高偏差不大丁5 mm0相邻两根立柱距离不大丁2 mm。 4、横梁两端连接件及弹性橡胶垫安装在立柱预定位置,安装牢固、接缝严密。 5、相邻两根横梁水平标高偏差不得大丁 1 mm,同层标高偏差当一幅宽度V 35米时,不大于5mm,当一幅宽度>35米时,不大丁7^,当一层横梁安装由下向上安装,安装完一层时,检查、调整、校正、固定,使其达到质量要求。 6、其它附件安装:有热工要求的保温层从内向外安装,内衬板周围应装有弹性橡胶密封条,内衬板拼件接缝应严密,并进行密封处理。防火保温材料锚固牢固、平整,不得留有缝隙。 7、各种通气孔、雨水排出口按图施工,不得遗漏。 8、冷凝水出口及附件与水平■构件预留孔严密连接,与内衬板出水孔连接处设橡胶密封条。 9、现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,进行防锈处理。凡与铝合金接触的螺栓及金届配件采用不锈钢或金届制品。 10、不同金届接触面采有垫片隔离处理。

玻璃幕墙安装规范

玻璃幕墙安装规范 本规范适用于一般民用建筑柜式玻璃幕墙玻璃幕墙相关门窗信息)安装工程即主要承重骨架为垂直向的主龙骨和水平向的次龙骨,中间嵌入玻璃幕的构造形式) 1.材料要求 1空腹式铝合金竖向主龙骨及水平次龙骨:均按设计要求的规格、型号、尺寸加工成型后运至现场。必须有出厂合格证及必要的试验记录,加工精度及表面镀层均要符合设计规定,要求平直规方、无翘曲、无刮痕。 2玻璃一般均为带色(茶色、黑色、蓝色)采光中空玻璃中空玻璃相关门窗信息)及单层非采光玻璃进场时要进行检查验收。要有出厂合格证和必要的试验记录,表面镀膜(单层或双层玻璃一侧均镀有金属膜)不允许有划痕和脱落,进场后存放在铁制箱内或专用棚架上。 3橡胶条(胶条相关门窗信息)橡胶垫:须有老化试验的出厂证明,尺寸正确,符合设计规定,无断裂现象。 4铝合金装饰压条:必须颜色一致、无扭曲、损伤。 5连结主龙骨的紧固铁件,主龙骨与次龙骨之间的连接件(连接件相关门窗信息)主龙骨与主龙骨、主龙骨与次龙骨接头的内外套管(或连接件(连接件相关门窗信息)等等均要进行镀锌处理,材质及规格尺寸要符合设计要求。时场后分类存放。 6螺栓、螺帽、钢钉全部为不锈钢钢材,进场时要有出厂证明,并拆箱抽检。 7密封胶(密封胶相关门窗信息)有出厂合格证,粘结及防水性能应符合设计要求。 8防火、保温材(矿棉或岩棉)导热系数及厚度要符合设计要求。 以上所有材料进场后,均要分规格存放妥当,不得雨淋暴晒。 2.主要机具 塔式起重机、外用电梯、电动吊篮、电动真空吸盘(吸玻璃专用设备(设备相关门窗信息)三爪手动吸盘(抬运玻璃工具)焊钉枪、电动改锥、手枪钻、梅花扳手、活动扳手、经纬仪(或激光经纬仪)水准仪、钢卷尺、铁水平尺、钢板尺、钢角尺、电焊机。 3.作业条件 1混凝土主体结构已完工并办完质量验收手续。 2预先进行完测量放线。

三种幕墙对比的优缺点

三种幕墙对比的优缺点 2013年02月05日16:39网络392次阅读0次被顶共有评论0条 一、石材幕墙的优缺点 优点: 1、天然材质、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅。 2、耐冻性:石材在潮湿状态下,能抵抗冻融而不发生显著之破坏者,此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力,便会出现破坏现象。一般若吸水率小于0.5%,就不考虑其抗冻性能。 3、抗压强度:石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料,具有较高强度。致密的火山岩在乾燥及饱和水份后,抗压强度并无差异(吸水率极低),若属多孔性及怕水之胶结岩石,其乾燥及潮湿之强度,就有显著差别。 缺点: 1、笨重的石材做高层建筑外墙的诸多严重危险性在建筑业中的招投标尚不完全规范,不少石材幕墙工程是谁的造价最低谁中标,有个别的分包,这样低价中标,为了不赔钱就要偷工减料。高层(50~100米高)石材幕墙用100~200元一平方米的低档次花岗石的确实不少,这不危险吗? 2、不少设计院对幕墙不熟悉,在图纸上划一范围,标明什么幕墙即可。石材幕墙也不例外,由中标的幕墙公司自己设计,有的设计院请结构师认真审查,但大部分设计院走形式的审查,设计关把不住这不危险吗? 3、各建筑工程,国家均要求有监理公司负责质量,这是完全正确和必要的,是保证工

程质量的关键,但遗憾的是监理工程师不少是土建工程师,不懂幕墙,更谈不上石材幕墙。这是因为在监理培训教材中缺少了幕墙教材,不少监理是退休的技术人员来担当,没有经过培训不懂幕墙的监理,怎能把好最后的质量关?各地建筑的质检站,由于对新技术学习少,在质量验收时也常遇到各种困难。 4、石材幕墙防火性能很差,尤其在高层建筑,火灾一般均在室内燃起,楼内的大火会使挂石板的不锈钢板和金属结构温度升高,使钢材软化,失去强度,石板将会从高层形成石板“雨”落下,不仅对行人造成危险,也给消防救火造成困难。这正如美国世贸大厦遭击垮落一样,因为世贸全是钢结构,钢材高温软化失去了强度,世贸大厦形成自上而下的垮落。 二、玻璃幕墙的优缺点 优点: 玻璃幕墙是当代的一种新型墙体,它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来,建筑物从不同角度呈现出不同的色调,随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。在世界各大洲的主要城市均建有宏伟华丽的玻璃幕墙建筑,如纽约世界贸易中心、芝加哥石油大厦、西尔斯大厦都采用了玻璃幕墙。香港中国银行大厦、北京长城饭店和上海联谊大厦也相继采用。 缺点: 玻璃幕墙也存在着一些局限性,例如光污染、能耗较大等问题。此外,玻璃幕墙光洁透明的天生丽质并不耐污染,尤其在大气含尘量较多、空气污染严重、干旱少雨的北方地区,玻璃幕墙极易蒙尘纳垢,这对城市景观而言,非但不能增“光”,反而丢“脸”。所用材质低劣,施工质量不高,出现色泽不均匀,波纹各异,由于光反射的不可控制性,导致了光环境的杂乱。但这些问题随着新材料、新技术的不断出现,正逐步纳入到建筑造型、建筑材料、建筑节能的综合研究体系中,作为一个整体的设计问题加以深入的探讨。

玻璃幕墙的节能措施和节点构造设计

玻璃幕墙的节能措施和节点构造设计 摘要:建筑企业要想实现最大程度化的节能目标,减少资源的浪费,那么在实 际的实际工作当中,注重加强玻璃幕墙的构造研究。并且严格执行相关的节能设 计标准,建造出较为科学化、合理化的玻璃幕墙。此外,在玻璃幕墙的设计当中,要坚持因地制宜的原则,坚持具体问题具体分析的设计方针。鉴于此,本文主要 分析玻璃幕墙的节能措施和节点构造设计。 关键词:玻璃幕墙;节能;节点构造 1、玻璃幕墙的热工性能 提高玻璃幕墙的隔热性能可分为提高窗框部位的隔热性能和玻璃的隔热性能 两部分。通过玻璃幕墙)的热损失,它的数值主要取决于构造和材料的导热系数。根据《建筑外窗保温性能分级及检测方法》和北京市《居住建筑节能设计标准》 的规定,建筑玻璃幕墙的传热系数K不宜大于2.8w/(m2·K)。经测算,在北京 地区,当外窗K值减小到2.8w/(m2·K)时,冬季从南向玻璃幕墙进入的太阳辐 射热大于通过门窗的热损失,有利于节能。因此,建筑玻璃幕墙保隔热温性能应 符合建筑节能设计标准。在外门窗的设计选型中,一是对材料提出要求,二是对 外门窗的构造提出节能要求。设计上提高玻璃幕墙节能指标的技术措施主要有三 方面:玻璃幕墙框的热桥;提高玻璃幕墙密闭性;增加玻璃层数或玻璃间的间隔,选择具有反射阳光功能的玻璃。 因此,许多设计单位就只设计了外门窗的尺寸,没有提出节能指标要求,完 全由建设单位自行选定,然后再由门窗生产单位进行二次设计。设计单位必须要 考虑外门窗的节能保温要求,必须就外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、 玻璃遮阳系数和可见光透射比等指标明确提出节能性要求,在工程竣工验收时, 设计人员要认真核查各项指标是否满足设计节能要求。 2、玻璃幕墙节能设计要点及措施 2.1、保温隔热设计 虽然玻璃幕墙在建筑装修中得到了广泛的应用,并且成功的实现了建筑物的 整体美观效果。但是由于玻璃幕墙整体通透的面积较大,为了实现玻璃幕墙保温 隔热的效能,空调耗电的情况也会随之出现。基于此,建筑施工部门在实际的施 工建设当中,做到充分保证玻璃幕墙的隔热保温措施,就能解决当前存在的问题。 2.2、玻璃幕墙遮阳设计 由于玻璃幕墙自身具有遮阳的效能,因此相关设计人员要利用好这一特征, 在建设实际当中,在玻璃上镀膜增加材料的遮阳性能。此外,在建筑物的外部健 体设置相关的遮阳物,同样对室内起到遮阳的效果。外部墙体遮阳物的设置需要 结合建筑物的实际情况而定,例如建筑物的形状、所处的地理位置、朝向等因素 作出全方位考量。其遮阳物的设计既要满足建筑物的整体美观效果,又要保证遮 阳效果。 2.3、玻璃幕墙断热型材的使用 在实际的玻璃幕墙施工建设当中,玻璃幕墙中框架材料的选择,对于实现节 能的效果具有极大的促进作用。当前,建筑装饰装修领域应用相对较多的便是新 型的断热金属框。这种断热金属框主要的特点在于实现了热流失的阻隔效能。断 热型材之所以能够被建筑领域广泛的使用,主要得益于其较强的封闭性能、较大

玻璃幕墙优缺点分析

关于玻璃幕墙 现代建筑中的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、增加采光度、抗风压强度大等优点。但同时也存在光污染、能耗较大等问题。 优缺点分析 优点 玻璃幕墙是当代的一种新型墙体,它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来,建筑物从不同角度呈现出不同的色调,随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。 反光绝缘玻璃厚6毫米,墙面自重约50kg/㎡,有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。在浮法玻璃组成中添加微量金属元素,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线,幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜,从外观上看整片外墙犹如一面镜子,在光线的反射下,室内不受强光照射,视觉柔和。 缺点 玻璃幕墙也存在着一些局限性,例如光污染、能耗较大等问题。建筑的幕墙

上采用了涂膜玻璃或镀膜玻璃,当直射日光和天空光照射到玻璃表面时由于玻璃的镜面反射(即正反射)而产生的反射炫光。 但随着玻璃幕墙技术的发展以及新材料技术的不断出现,现在建筑中的玻璃幕墙所用材料已经能较好的解决光污染及能耗问题。 基本分类 明框玻璃幕墙 明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。相对于隐框玻璃幕墙,更易满足施工技术水平要求。 隐框玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种,半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐注。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。 点式玻璃幕墙(金属支承结构点式玻璃幕墙) 点式玻璃幕墙由玻璃面板、点支撑装置和支撑结构构成的玻璃幕墙。点式玻璃幕墙具有钢结构的稳固性、玻璃的轻盈性以及机械的精密性。

民用建筑玻璃幕墙安装规范

民用建筑玻璃幕墙安装规范 添加日期:2011-1-9 13:28:51浏览次数:167 一般民用建筑柜式玻璃幕墙安装工程(即主要承重骨架为垂直向的主龙骨和水平向的次龙骨,中间嵌入玻璃幕的构造形式)。 1.材料要求 (1) 空腹式铝合金竖向主龙骨及水平次龙骨:均按设计要求的规格、型号、尺 寸加工成型后运至现场。 必须有出厂合格证及必要的试验记录,加工精度及表面镀层均要符合设计规定,要求平直规方、无翘曲、无刮痕。 (2) 玻璃: 一般均为带色(茶色、黑色、蓝色)的采光中空玻璃及单层非采光玻璃,进场时要进行检查验收。要有出厂合格证和必要的试验记录,表面镀膜(单层或双层玻璃的一侧均镀有金属膜)不允许有划痕和脱落,进场后存放在铁制箱内或专用棚架上。 (3) 橡胶条、橡胶垫: 须有老化试验的出厂证明,尺寸正确,符合设计规定,无断裂现象。 (4) 铝合金装饰压条: 必须颜色一致、无扭曲、损伤。 (5) 连结主龙骨的紧固铁件,主龙骨与次龙骨之间的连接件: 主龙骨与主龙骨、主龙骨与次龙骨接头的内外套管(或连接件)等等均要进行镀锌处理,材质及规格尺寸要符合设计要求。时场后分类存放。 (6) 螺栓、螺帽、钢钉全部为不锈钢钢材,进场时要有出厂证明,并拆箱抽 检。

(7)密封胶: 有出厂合格证,粘结及防水性能应符合设计要求。 (8)防火、保温材(矿棉或岩棉):导热系数及厚度要符合设计要求。 以上所有材料进场后,均要分规格存放妥当,不得雨淋暴晒。 2.主要机具 塔式起重机、外用电梯、电动吊篮、电动真空吸盘(吸玻璃专用设备)、三爪手动吸盘(抬运玻璃的工具)、焊钉枪、电动改锥、手枪钻、梅花扳手、活动扳手、经纬仪(或激光经纬仪)、水准仪、钢卷尺、铁水平尺、钢板尺、钢角尺、电焊机。 3.作业条件 (1)混凝土主体结构已完工并办完质量验收手续。 (2)预先进行完测量放线。 1)选任意层为基准层放出纵、横轴线,用经纬仪(或激光经纬仪)依次定出各层的轴线。在楼板边缘弹出竖向主龙骨的中心线,同时核对预埋件中心线与主龙骨中心线是否相符。测量主龙骨之间尺寸与幕墙之间尺寸是否一致。 2)根据横向轴线找出主龙骨与各层埋件连接的紧固铁件外边线,便于紧固铁件的安装。 3)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,并把各层的楼层标高标于楼板边,以便安装时核对。 (3)连结主龙骨的预埋铁件预先剔凿,使其露出混凝土面,弹线后如标高和位置超出允许偏差值时,必须按设计洽商进行处理。 (4)安装好电动吊篮(或外架子),供操作人员安玻璃和安装饰压条时使用,吊篮安装完后要进行各项安全保护装置的运转试验。 (5)吸盘设备、手电钻、焊钉枪等电动机具须做绝缘电压试验。电动吸盘机及手持玻璃吸盘须进行检查吸附玻璃的重量和吸附持续时间是否符合说明书规

玻璃幕墙质量控制的注意要点(精)

玻璃隔断装饰已经被广泛应用,玻璃高隔断和低隔断都非常漂亮,使室内光亮明朗。如何让房屋更加温暖呢,这就要好好 利用一下玻璃隔断。建筑幕墙技术从20世纪80年代初期由国外公司引进,国内公司在学习和吸收其先进技术的同时迎头赶上,随之发展较快 。为了进一步规范建筑幕墙的质量和安全管理,20世纪90年代中期,国家先后颁布了一系列有关玻璃幕墙质量和安全的 规范和标准。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程 ,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实 践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 (一设计方面 1、幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂。因此,图纸应该完整、详尽, 表达方式应规范化。施工图说明和施工要求,节点大样图,预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作 用下的应力变形等计算,避雷、防火、防排水措施等必须齐全。 2、幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,玻璃幕墙立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计,在易发生渗漏的部位 应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,开启部 分的密封材料宜采用氯丁橡胶或硅橡胶制品。 3、玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触 面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。

(二)材料控制 1、幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,其指标为:最小平均膜厚15дm,最小局部膜厚12 дm。经过阳极处理的铝合金型材表面颜色基本均匀,不允许有腐蚀斑点、电焊伤、黑斑、氧化膜脱落等缺陷。 2、结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候 硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验 报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤 其不得将结构胶作为耐候胶使用; 3、五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈 钢上引起生锈; 4、玻璃运输过程必须注意做好保护,由于玻璃单件面积、质量均较大,在从厂家到加工场、从加工场到施工现场的运 输过程中很容易因为碰撞、对磨等原因造成玻璃破碎、磨花等损坏。(三)施工控制 1、测量放线应与主体结构相结合,对主体结构的外立面进行测量,检查实际尺寸是否符合图纸要求,若实际尺寸有偏 差,应对偏差进行消化,必要时调整幕墙的制作尺寸,避免安装不闭合。用激光经纬仪把各区域的垂直控制线标定,用水 准仪把各楼层水平控制线标定,然后弹出各细部的分格线,在测量中各种控制线均闭合。

玻璃幕墙优缺点

玻璃幕墙优缺点 一、优点 1、玻璃幕墙建筑 玻璃幕墙是当代的一种新型墙体,它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来,建筑物从不同角度呈现出不同的色调,随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美。在世界各大洲的主要城市均建有宏伟华丽的玻璃幕墙建筑,如纽约世界贸易中心、芝加哥石油大厦、西尔斯大厦都采用了玻璃幕墙。香港中国银行大厦、北京长城饭店和上海联谊大厦也相继采用。 反光绝缘玻璃厚6毫米,墙面自重约50kg/㎡,有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜,从外观上看整片外墙犹如一面镜子,将天空和周围环境的景色映入其中,光线变化时,影像色彩斑斓、变化无穷。在光线的反射下,室内不受强光照射,视觉柔和。中国1983年首次在北京长城饭店工程中采用。 去过美国纽约的人大凡会被其繁华的都市风貌所折服,那高耸入云的摩天大楼蔚为壮观,而其通体的玻璃幕墙映衬出空明的蓝天和飘舞的白云,更为之增添了绚丽的色彩。那么,玻璃幕墙是怎么做成的呢?玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,它是在浮法玻璃组成中添加微量的Fe、Ni、Co、Se等,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它

既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线。 二、缺点 玻璃幕墙也存在着一些局限性,例如光污染、能耗较大等问题。但这些问题随着新材料、新技术的不断出现,正逐步纳入到建筑造型、建筑材料、建筑节能的综合研究体系中,作为一个整体的设计问题加以深入的探讨。 1、光污染 玻璃幕墙大约于20世纪80年代传入我国,深圳、广州、北京、上海等大中城市,大面积采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但是,光污染中的“白色污染”,在城市建筑中使用的玻璃幕墙就是最典型的白亮污染制造者。玻璃幕墙的光污染,是指高层建筑的幕墙上采用了涂膜玻璃或镀膜玻璃,当直射日光和天空光照射到玻璃表面时由于玻璃的镜面反射(即正反射)而产生的反射眩光。生活中,玻璃幕墙反射所产生的噪光,会导致人产生眩晕、暂时性失明,常常发生事故。 首先,光污染是制造意外交通事故的凶手。矗立在交通繁忙道路旁或十字路口上的一幢幢玻璃幕墙大厦,就像一大块几十米宽、近百米高的巨大镜子,在太阳光下熠熠闪光,并对地面车辆和红绿灯进行反射(甚至是多次反射)。反射光进入高速行驶的汽车内,会造成人的突发性暂时失明和视力错觉,在瞬间会刺激司机的视线,或使他感到头晕目眩,给行人和司机造成严重危害。据北京的一些司机反映,下午4点左右从西往东开车时,强烈的反光刺得眼睛都睁不开了,若不警惕,这种光污染可能造成交通事故,威胁人们的生命安全。其次,

玻璃幕墙监理实施细则

南洋国际 玻璃幕墙 监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 深圳市建星项目管理顾问有限公司 二0一六年五月十日 目录 一、本工程玻璃幕墙工程概况及特点 二、编写依据 三、幕墙工程质量监理工作流程 四、监理工作控制要点及目标值 (一)玻璃幕墙工程材料质量控制 (二)玻璃幕墙施工质量控制 1.玻璃幕墙的的加工制作 2.玻璃幕墙安装 3.玻璃幕墙安装允许偏差和检验方法五、监理的工作方法及措施 (一)施工安装准备阶段事前质量控制要点

(二)事中质量控制要点 (三)事后质量控制要点 一、本项目玻璃幕墙工程概括与特点 本工程主体结构形式:结构形式为框剪结构,高层公共建筑。抗震设防烈度为8度,结构设计使用年限为50年。项目性质及使用功能组成:地下车库,超高层办公楼。 设计范围:干挂花岗石幕墙、玻璃幕墙、铝单板幕墙、玻璃雨棚、车道入口雨棚等。 幕墙最大标高:99m。 立面分格:幕墙板块的分格基本上与土建立面保持一致,保持原建筑设计的开启扇位置及面积不变。 基本参数: 建设单位:海口南洋大厦有限公司; 设计单位:海南柏森建筑设计有限公司; 施工单位:广州市金鼎广铝装饰工程有限公司; 建筑耐久年限:50年; 建筑耐火等级:二级; 屋面及地下室防水等级:均为二级; 基本风压:海口市基本风压,按50年一遇,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)规定取0.85Kpa。 抗震设防烈度:工程抗震设防类别为丙类,设防烈度为8度; 幕墙结构合理使用年限为不少于25年。

二、编写依据: 1、设计文件和技术资料; 2、专业工程相关规范、标准: 《建筑幕墙》——GB/T21086-2007 《建筑结构荷载规范》——GB5009-2001(2006) 《钢结构设计规范》——GB50017-2003 《建筑设计防火规范》——GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》——GB50011-2001 《民用建筑隔声设计规范》——GBJ118-88 《建筑钢结构焊接技术规程》——JGJ81-2002 《建筑玻璃应用技术规范》——JGJ113-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规范》——CECS127:2001 《铝合金建筑型材》——GB5237-2004 《中空玻璃》——GB/T11944-2002 《高层民用建筑设计防火规范》——GB 50045-95(2005年版) 《建筑用硅酮结构密封胶》——GB16776-2005 《硅酮建筑密封胶》——GB/T14683-2003 《建筑用铝型材、铝板氟碳喷涂》——JG/T133-2000 3、经批准的施工组织设计(方案)。 三、幕墙工程质量监理的工作流程

相关文档
相关文档 最新文档