文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV组合电器本体检查安装

110kV组合电器本体检查安装

110kV组合电器本体检查安装
110kV组合电器本体检查安装

表1.0.2 组合电器本体检查安装分项工程质量检验评定表

工序检验项目

质量标准质量检验结果

单项

评定

设备检查

组合元件及附件齐全,无损伤、锈蚀齐全,无损伤、锈蚀合格绝缘部件检查

清洁,无受潮、无变

清洁,无受潮、无变

合格元件接线端子、插接件及载

流部分检查

光洁,无锈蚀光洁,无锈蚀合格紧固螺栓齐全,无松动齐全,无松动合格支架及接地引线无锈蚀、损伤无锈蚀、损伤合格母线及气室筒内壁主要平整,无毛刺平整,无毛刺合格

元件组装

元件表面洁净,无杂物洁净,无杂物合格盆式绝缘子检查清洁,无裂纹清洁,无裂纹合格

线

母线外观

清洁,无氧化物、划

痕及凸凹不平

清洁,无氧化物、划

痕及凸凹不平

合格条状触指检查主要光洁,无锈蚀、划痕光洁,无锈蚀、划痕合格

触头座检查清洁,无划痕清洁,无划痕合格吸附剂检查干燥干燥合格

元件内部检查主要清洁,无杂物清洁,无杂物合格密封垫(圈)检查主要完好,清洁,无变形完好,清洁,无变形合格密封槽及法兰面检查主要光洁、无伤痕光洁、无伤痕合格法兰连接导销无卡阻导销无卡阻合格连接螺栓紧固力矩按制造厂规定符合制造厂规定合格

操动机构检查操动机构行程

按制造厂规定

符合制造厂规定合格驱动转矩符合制造厂规定合格操动机构动作主要准确,可靠准确,可靠合格分、合闸指示主要正确正确合格

表1.0.2 组合电器本体检查安装分项工程质量检验评定表续表联锁装置主要动作可靠、灵活动作可靠、灵活合格

工序检验项目

质量标准质量检验结果

单项

评定

套管安装密封槽及法兰表面主要光洁、无划痕光洁、无划痕合格密封垫(圈)检查主要清洁,无变形、破损

清洁,无变形、破

合格连接螺栓紧固力矩按制造厂规定符合制造厂规定合格

SF6气体充注充气前充气设备及管路检查洁净,无水分、油污

洁净,无水分、油

合格充气前断路器内部真空度主要按制造厂规定符合制造厂规定合格密度继电器

报警、闭锁压力值按制造

厂规定整定

警、闭锁压力值按

制造厂规定整定

合格SF6气体含水量主要

按制造厂规定

符合制造厂规定合格SF6气体压力主要符合制造厂规定合格整体密封试验主要符合制造厂规定合格

接地线安装

接地线检查无锈蚀、损伤无锈蚀、损伤合格连接方式螺接螺接合格连接螺栓主要紧固紧固合格各元件法兰连接处主要跨接可靠,导通良好

跨接可靠,导通良

合格接地连接牢固,导通良好见试验报告合格

验收结论:

质检机构质量检验评定意见签名

监理工程师年月日总包工程师年月日专职质检员年月日施工负责人年月日

检查人年月日

电建电气安装施工记录表格

电建电气安装施工记录表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

5.2.2 施工技术记录及签证表式样张

发电机检查(隐蔽)签证 D016 工程名称施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号机组序号 检查内容检查结果 定子铁芯、绕组及机座内部清洁;各部分螺栓紧固无松动 定子铁芯外观无锈蚀、损伤及金属性短接 定子槽楔无裂纹、凸出及松动;通风道、通风孔无杂物堵塞 定子绕组绝缘层表面无伤痕、破损;端部紧固件和绑扎牢靠 冷却水管外形无凹瘪、损伤,管道内畅通无阻塞 冷却水管间及与端盖无碰撞可能;定子汇流管绝缘良好 转子铁芯防锈漆层外观无脱皮、锈蚀 通风孔内“堵塞物”已全部拆除,各通风孔畅通 转子上的平衡物及紧固件固定牢固,无脱落可能 滑环表面光洁、无锈斑 定子绕组冷却水管风压试验、转子通风试验合格 各项电气及热控试验项目试验结果符合标准要求 检查结论: 经检查本发电机上列各检查项目符合规范要求,可以进行下道工序安装。 质检机构验收意见签名 班组年月日施工处年月日项目部质检部年月日建设(监理)单位年月日

发电机转子通风试验(隐蔽)签证 D017 工程名称机组序号施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号出厂日期 ()端部供风()风区供风 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 平均1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 试验结论: 班组年月日质检部年月日工程处年月日监理年月日

普通灯具安装检验批质量验收记录

普通灯具安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 可按照楼层、系统、施工段等划分检验批。 三、GB50303-2002规范摘要 主控项目 19.1.1 灯具的固定应符合下列规定: 1 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上。 2 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力。 3 灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。 19.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 19.1.3 当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。 19.1.4 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。 19.1.5 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定: 1 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外): 1)室外:2.5m(室外墙上安装); 2)厂房:2.5m; 3)室内:2m; 4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。 2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。 19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 一般项目 19.2.1 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表19.2.1的规定。 表19.2.1 导线线芯最小截面积(m) 19.2.2 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定: 1 灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。 2 软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头。 3 除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头。 4 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。 5 灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。 19.2.3 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。 19.2.4 装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。 19.2.5 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 19.2.6 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 19.2.7 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

电气设备安装调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB

50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。

电气设备专项检查表

电气(专项)安全检查表 检查人:检查时间: 目的 对公司用电及变配电安全管理中可能存在的隐患、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全 要求要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施。内容见检查项目 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 变配电间管 理 1.配电间房屋完好(屋顶不漏,四周排水畅通,清洁,明亮,通 风) 2.变配电设备设施均接地良好; 3.消防器材配备齐全并在有效期内,摆放合理; 4.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品; 5.变配电室内通风良好; 6.变配电室内无乱接乱拉电线现象; 7.电线无断股现象; 查现场管理

8.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正 常; 9.门口应设置挡鼠板,不低于35cm,便于人员进出。 2 配电装置 电气设备 1.电气设备运行中的电压、电流、温度等指标正常,无违反标准现 象; 2.电气设备完好,绝缘性能良好; 3.缘部件无裂痕,掉碴情况; 4.配电柜符合安全要求; 5.配电柜安装按标准进行设置和安装。 6.易燃易爆区域的电气设备均达到防爆级别; 7.电机接地良好; 8.各连接点是否牢固可靠;有无松动、破损、烧蚀等现象 9.外壳及其它各处接地是否良好; 10.各铜排线牢固,无氧化现象; 11.熔断器良好.能起保护作用; 12.各种仪表工作正常,精确度符合要求; 13.刀闸触头良好,无发热无变色或变红,绝缘瓷瓶无裂纹及放电痕 迹,刀闸和导带连接处完好; 14.防护装置齐全.定期测试; 查现场管理 及设施

电气设备安装检查调整记录

目录 目录...................................................................................................................... 错误!未指定书签。主要设备进场验收记录...................................................................................... 错误!未指定书签。安装工程设备、材料合格证总汇...................................................................... 错误!未指定书签。建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 ................................. 错误!未指定书签。及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) ................................................. 错误!未指定书签。电气照明器具通电安全检查记录...................................................................... 错误!未指定书签。大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 ............................................................. 错误!未指定书签。电气照明、动力试运行记录.............................................................................. 错误!未指定书签。电气设备安装检查调整记录.............................................................................. 错误!未指定书签。电气设备交接试验记录...................................................................................... 错误!未指定书签。电力电缆试验记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。电机试验记录...................................................................................................... 错误!未指定书签。交流耐压试验记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。绝缘电阻测试记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。

电气安装工程质量验收记录文本表[全套]

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (11) 电气设备交接试验记录 (12) 电力电缆试验记录 (13) 电机试验记录 (14) 交流耐压试验记录 (15) 绝缘电阻测试记录 (16) 接地电阻测试记录 (18) 避雷针、带安装记录 (19) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (22) 接地装置施工隐蔽记录 (23) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (24) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (25) 电缆中间、终端头制作安装记录 (27)

漏电保护装置检测记录 (28) 电气设备调整、试验记录汇总表 (29) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (30) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 33 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 34 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 37 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (38) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (39) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (40) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (41) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (42) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (45) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (48) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (49) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (52) 槽板配线检验批质量验收记录表 (53) 钢索配线检验批质量验收记录表 (54) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (55) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (56) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (58) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (59)

电气设备安装验收标准

电气设备安装验收标准 序号控制内容验收标准 1 主要设备、材料、 成品和半成品(1)有进场检验记录和合格证,安装使用维修和试验技术文件齐全。 1.1 变压器,箱式变电 所高压电器及电瓷 制品 (1)铭牌、附件、绝缘件有无缺损、裂纹; (2)充油部分不渗漏。 1.2 配电柜,蓄电池 柜,不间断电源 柜,控制柜,动 力、照明配电箱盘 (1)合格证书、铭牌,不间断电源柜有出厂试验记 录; (2)有柜内元器件有无损坏、丢失、接线有无脱落; (3)充油充气设备有否泄漏,有无明显碰凹陷。 (4)用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊 接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩 短。 (5)每个接线端子上的电线连接不超过2根.. (6)成排布置的配电柜其长度超过6m时,柜后的通道 应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在 通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间 还应增加出口。 (7)当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有 一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小 于2m。 (8)基础槽钢框架安装前应除锈刷防锈漆。槽钢顶部 应高出地面10㎜. (9)混凝土基础台应高出地面50㎜以上。 (10)所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫圈

和防松弹簧垫圈。 (11)柜与柜间螺丝连接牢固,各柜连接紧密无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5㎜,水平误差每米不大于1㎜,但总误差不大于5㎜,柜面连接横平竖直。 1.3 照明灯具及附件(1)合格证书,附件齐全、铭牌及安全认证标志; (2)外观检查涂层完整; (3)成套灯具的绝缘电阻≮2MΩ 1.4 开关,插座,接线 盒 (1)安全认证标志,盒体完整,无碎裂,零件齐全。 1.5 电线,电缆(1)合格证书,生产许可证; (2)安装完好,抽检的绝缘层完整无损,厚度均匀, 线蕊直径符合要求。 1.6 导管 (1)钢导管无压扁,内壁光滑,无严重锈蚀,油漆完 整,表面有阻燃标记和厂家,管径、壁厚均匀。1.7 电缆桥架,线槽 (1)有合格证,部件齐全,表面光滑无变形; (2)桥架涂层完整无锈蚀。 1.8 封闭母线、插接母 线,裸母线、裸导 线 (1)合格证和安装文件齐全,标志清晰,附件齐全; (2)外壳不变形,母线搭接面平整,镀层覆盖完整, 无起皮和麻面。 (3)裸母线平直,无明显划痕,厚度和宽度符合标 准; (4)裸导线不松脱,扭折和断脱线径符合标准。 2 架空线路及杆上电 气设备安装(1)坑深不深于设计100mm,不浅于设计50mm; (2)架空线弧垂直为设计值±5%水平排列同档导线 间弧垂直为±50mm。 (3)接地装置的接地电阻必须符合设计要求杆上变压

电气设备(专业)安全检查表-

电气设备(专业)安全检查表 检查人:检查时间:计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 查现场管理

5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准 现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报 告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完 好,是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录

配电箱安装施工检查记录

工程名称远洋戛纳小镇B1地块G29#楼编号B034-001 检查日期2016.3.24 检查部位1单元-2-13层(1-11轴)检查项目配电箱安装 检查依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—2002 检查内容: 1、主要材料名称及规格/型号:同原设计。 2、施工严格按图纸,施工方法按施工工艺符合设计规范要求。 3、箱体可靠接地,开启的箱门用裸编制铜线连接。 4、箱内保护导线的最小截面积:16mm2以下的相线为同截面 5、导线绝缘电阻值大于0.5MΩ。 6、配线整齐,压接牢固,开关动作灵敏。 7、控制开关、保护装置选型符合设计要求。 8、配线选用塑铜线,额定电压不低于750V,线芯截面积不小于 2.5mm2。 9、位置正确,开孔适宜,编号清晰。垂直度允许偏差≤1.5‰。 检查结论: 符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 签字栏施工单位长春建工集团有限公司专业技术负责人专业质检员

工程名称远洋戛纳小镇B1地块G29#楼编号B034-002 检查日期2016.3.24 检查部位2单元-2-13层(11-20轴)检查项目配电箱安装 检查依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—2002 检查内容: 1、主要材料名称及规格/型号:同原设计。 2、施工严格按图纸,施工方法按施工工艺符合设计规范要求。 3、箱体可靠接地,开启的箱门用裸编制铜线连接。 4、箱内保护导线的最小截面积:16mm2以下的相线为同截面 5、导线绝缘电阻值大于0.5MΩ。 6、配线整齐,压接牢固,开关动作灵敏。 7、控制开关、保护装置选型符合设计要求。 8、配线选用塑铜线,额定电压不低于750V,线芯截面积不小于 2.5mm2。 9、位置正确,开孔适宜,编号清晰。垂直度允许偏差≤1.5‰。 检查结论: 符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 签字栏施工单位长春建工集团有限公司专业技术负责人专业质检员

电气设备安装检查调整记录

目录 目录 (1) 主要设备进场验收记录 (2) 安装工程设备、材料合格证总汇 (3) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (4) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (5) 电气照明器具通电安全检查记录 (6) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (7) 电气照明、动力试运行记录 (8) 电气设备安装检查调整记录 (9) 电气设备交接试验记录 (10) 电力电缆试验记录 (11) 电机试验记录 (12) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (19) 接地装置施工隐蔽记录 (20) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (21) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (22) 电缆中间、终端头制作安装记录 (24) 漏电保护装置检测记录 (25) 电气设备调整、试验记录汇总表 (26) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (27) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (29) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (30) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (33) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (35) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (36) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (38) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (40) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (41) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (43) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (46) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (47) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (49) 槽板配线检验批质量验收记录表 (50) 钢索配线检验批质量验收记录表 (52)

施工现场电气设备检查记录表1

施工现场电气设备检查记录表安5—4—6 工程名称:内蒙古演艺中心检查日期:年月日(星期)天气:(晴、阴、雨) 电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关项目 外 绝 缘功率相数电压绕组对壳相间接地(零)截面积动作电动作时可靠性 层 检 查设备名称 (相)线电阻(Ω)上午下午()()(Ω)(Ω)()流()间()KW V M M mm2 mA S 1#套丝机4KW 三相380 2#套丝机4KW 三相380 3#套丝机4KW 三相380 4#套丝机4KW 三相380 5#套丝机4KW 三相380 6#套丝机4KW 三相380 7#套丝机4KW 三相380 8#套丝机4KW 三相380 1#钢筋切断机4KW 三相380 2#钢筋切断机4KW 三相380 3#钢筋切断机 2.2KW 三相380 4#钢筋切断机3KW 三相380 1#钢筋弯曲机3KW 三相380 2#钢筋弯曲机3KW 三相380 安全负责人签名: 兆欧表型号:电压:V 检查签名: 年月日

施工现场电气设备检查记录表安5—4—6 工程名称:内蒙古演艺中心检查日期:年月日(星期)天气:(晴、阴、雨) 项目设备名称 电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关 功率相数电压绕组对壳相间接地(零)截面积动作电动作时 (KW )(V)(MΩ)(MΩ)(mm2)流(mA)间(S) (相)线电阻(Ω) 可靠性 上午下午 外绝缘 层检查 3#钢筋弯曲机3KW 三相380 4#钢筋弯曲机3KW 三相380 1#木工切割机 2.2KW 三相380 1#钢筋弯箍机2.2, 4KW 三相380 1#钢筋调直机15KW 三相380 1#交流电焊机20KW 三相380 1#切割机3KW 三相380 2#切割机3KW 三相380 3#切割机3KW 三相380 4#切割机3KW 三相380 安全负责人签名: 兆欧表型号:电压:500 V 检查电工签名: 年月日