文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制系统故障分析诊断及维修技巧

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧
电气控制系统故障分析诊断及维修技巧

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧

发表时间:2016-11-07T14:10:38.820Z 来源:《电力设备》2016年第16期作者:刘庚

[导读] 所以我们必须加大电气控制系统故障分析和维护力度,以此使其使用更加安全,运行更加可靠,进而提高控制效果与水平。

(福建晋江天然气发电有限公司福建省晋江市 362251)

摘要:随着科学技术的不断发展,各种自动控制设备也随着不断的发展和完善,这些设备离不开最基本的电气控制线路,也逐渐的被人们所熟悉掌握。和发达国家相比,我国对电气控制线路控制技术的研究较晚,发展速度也比较慢。近年来通过引进、吸收、消化,明显的提高了电气控制线路技术发展速度。由于电气的控制系统线路较多,线路发生的故障点比较隐蔽,所以影响了电气控制线路的稳定发展。文章分析了电气控制系统的常见故障及其危害,探讨了电气控制系统故障分析诊断及维修技巧。

关键词:电气控制系统;故障诊断;维修技巧

引言

众所周知,电气控制系统在确保电气设备有序运行、高效工作中发挥了不容忽视的重要作用,这一点不可否认,然而在具体应用中,电气控制系统不可避免的会出现各类故障,从而对系统自身、相关设备以及非故障设备构成威胁。所以我们必须加大电气控制系统故障分析和维护力度,以此使其使用更加安全,运行更加可靠,进而提高控制效果与水平。

一、电气控制系统常见故障及其危害

1、电气控制系统常见故障分析

有一些典型的电气控制系统故障可以为我们带来启示,从中获取故障检修经验,避免系统因故障更产生严重后果。引发电气控制系统故障的原因有许多,绝大多数体现在设计上的错误,以及设备安装质量低、设备自身缺陷等,常见的几种系统故障为:(1)过负载。过负载故障体现为电气控制系统中的电机电流超过了额定电流,引发电机过负载故障诱因有很多,例如负载、电压骤然大幅度增高、电机缺相运行等。(2)形式不同的短路。短路故障包括两相短路、三相短路、一相接地短路以及电机或变压器一相绕组中的匝间短路等。(3)过电流。过电流指的是电器元件或电动机超过了限定电流的运行状态,通常比短路电流要小,很少超过6In,过电流故障的原因多来源于错误的起动及负载转矩过高等。(4)电源缺相。交流异步电动机在常规工作当中,因为三相电源包含的一相熔断器熔断所引发的电动机缺相运行。

2、故障的危害

想要真正了解电气控制系统故障,其发生后的危害也有必要了解。(1)电气控制系统在正常运行中,绝缘破损或者接线错误及负载短路后,短路时形成瞬时故障电流可激增到额定电流的数十倍以上,使配电线路或电气设备因过流所生成的电动力而遭到损毁,甚至造成火灾。(2)电流过大不仅会中止电器控制系统,还可能让电气设备遭到损坏,进而引起电动机转矩过大,让机械转动部件破损。(3)交流异步电动机在缺相电源低速运行或堵转时,其产生的定子电流十分强劲,遇到故障会让电动机绕组烧毁。(4)电气控制系统发生故障还可能导致电网电压降低,直接波及到其他设备或用户,让正常工作与生产遭到破坏,严重时会使配电系统彻底瘫痪。

二、电气控制系统故障诊断分析性

1、调查研究法

对电气控制线路的故障诊断调查研究法可以让故障检测人员有效而且快速的对故障性质、范围以及类型进行判断掌握,使工作人员可以迅速的做出故障准确诊断,把在检修诊断过程中的盲目性降低。调查研究法的主要方式是:第一点是问,故障诊断人员向操作电气设备的人员询问在故障发生之前、发生中和发生后的电气线路状况,问的内容应该是在电气控制线路发生事故前有没有冒烟、冒火、有无响声、发生频率、在事故发生之前有没有停机、过载或者高频率启动现象,有没有更换过原件、是否私下维修等等问题,从这些问题中可以知道,调查研究法的最主要的判断故障方式就是问,通过问就可以大致的判断出故障发生的部位以及发生故障原因等。第二点是望,望就是要对发生故障的设备部位进行观察,看的主要部分就电气设备的外观,看电气设备是否有可能会有故障发生的预兆,比如短路、接地、线路松动、断线等状况。第三点是闻,电气线路中如果出现烧坏等现象,维修人员就可以通过闻的方式进行判断,从而准确的判断线路故障发生的性质和部位。第四点是摸,在摸的时候,必须要保证电流已经切断,触摸线路是否发热,确定该条线路是否在正常运营。

2.2原理图、逻辑分析法

运用逻辑分析法的根据是控制线路中工作原理的关系和环节,并且根据线路故障的现象进行具体的分析,把检查的范围迅速缩小,从而确定故障的发生部位。运用逻辑分析法的主要前提是要根据系统电路原理图分析,准确判断故障所在的位置,使用逻辑分析法的目的是比较快捷方便,因此逻辑分析法比较适用于有复杂线路的故障检查中。由于复杂的线路中经常会有许多电气零件以及接线,如果检查维修人员逐一检查,不仅工作量大、时间长,且容易出现差错。

检查维修人员在使用逻辑分析法进行线路检查时,应该按照相应管理图纸对线路故障进行具体分析,准确的找到故障所在的位置。逻辑分析法可以帮助维修人员快速的把复杂问题进行分析,把一些比较专业复杂的问题变得简单化,避免检查人员莽撞的检查,使尽快的排除故障。

2.3实验法

实验法就是需要对电气控制线路进一步检查时,或是使用常规检查无法判断故障的时候,可以对电气控制线路的故障进行通电实验检查。但是实验法使用前提是不能把电气设备和机械设备损坏,不能把事故的范围进行扩大化。

在进行实验之前,应该尽量的把传动机与电动机分开,调节器里的相关开关在零位,把开关还原的最初的位置。如果传动机和电动机无法彻底分开,可以把主线路切断,根据检查中的实际需要把其它部位的线路也切除掉,把检查的范围进一步的缩小,同时也是为了避免故障进一步的扩大,避免意外情况的发生。如果要把电气设备打开,应该在操作设备的人员的配合下打开。

三、电气控制系统故障维修技巧探讨

1、通过有效充分利用排查的方式进行维修

利用排查法进行维修是最基本的方法,它的主要内容涉及故障代码的研究和分析、系统的自排查过程、万能表排查和短路排查四种方法。由于上述已经涉及相关内容的探讨,在这里不再多加赘述。

相关文档