(建设单位)建筑节能分部工程竣工验收报告

(建设单位)建筑节能分部工程竣工验收报告
(建设单位)建筑节能分部工程竣工验收报告

******** 项目

建设工程竣工验收合格报告

-- 建筑节能分部工程竣工验收报告

**************** 有限公司

2018 年9 月16 日

建筑节能分部工程竣工验收报告

施工单位 建筑节能工程验收自评报告

第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼建筑节能分部工程竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼 设计单位:中建三局集团有限公司 勘察单位:省地质勘察基础工程公司 建设单位:第二电线电缆有限公司 监理单位:五环建设监理有限公司 施工单位:民族建设集团有限公司 本工程位于东西湖区革新大道以西,南四支沟以南,1#楼建筑面积为9333.71㎡,幕墙面积为330㎡,地上六层,地下一层,结构类型为混凝土框架结构,地基基础设计等级为丙级,基础类型为桩基。 二、工程节能设计 1、墙体: 墙体材料由原设计B05级蒸压加气混凝土砌块变更为B06级,仍采用外墙保温系统。 墙体材料由巨梁建筑材料有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块(A3.5 B06); 外墙保温材料由天一节能科技有限责任公司生产的30厚挤塑聚苯板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆及锚栓; 2、门窗: 门窗类型由原设计塑钢中空玻璃窗6+12A+6遮阳型变更为断热铝合金中空玻璃平开窗6Low-E+12A+6遮阳型。

门窗型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的中空玻璃,气密等级为6级。 3、屋面: 保温材料岩棉板由市金亿凯保温材料有限公司生产提供,保温材料厚度为60厚。 4、配电与照明: 设计电线电缆规格有2.5m㎡,4m㎡,均采用第二电线电缆有限公司生产提供。 5、幕墙: 型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的钢化中空玻璃6Low-E+12A+6。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更通知单 3、《外墙保温建筑构造》JGJ/T261-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001 7、《屋面工程施工质量验收规》GB50207-2012 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 10、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能评估报告

建筑节能评估报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑节能工程质量评估报告 一、节能设计 **********************工程建筑层数为**层,建设地点为*************。由 **************有限公司设计,由**************有限公司承建,由*************有限公司监理.

二、工程原材料质量控制和见证取样情况 1、原材料质量控制 在施工过程中,现监理人员对于进场的建筑节能材料,严格根据规范规定,现场见证取样,送衡水市实验室试验化验,合格后方可用于工程施工,确保了建筑材料的合格使用。包括粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱网格布、模塑聚苯板等。 2、工程质量控制 该工程建筑节能分部工程的分项工程:墙体节能工程、屋面节能工程.门窗节能工程的主控项目,一般项目均达到合格标准,无影响安全和使用功能的隐患,均控制在规范规定使用内。 3、见证取样情况

施工过程中现场监理人员对于进场的包括粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱网格布、模塑聚苯板严格按照规范规定,现场取样密封后送衡水市实验室检验,坚持材料报验制度,材料均有合格证及试化验报告。 三、保温节能隐蔽工程的分项质量评定 在施工过程中,现场监理人员对节能工程的质量即(材料、制作、施工)等采用了巡视、旁站措施监督、控制、发现问题及时提出,下发监理通知单,跟踪整改、实测、实量均达到设计要求及相关规范规定。 四、执行国家建筑工程强制性标准情况 本工程施工中涉及工程强制性标准规定的建筑节能分项施工过程中按标准严格执行,对施工中的网格布搭接过小,窗口下料布置不规范等问题,及时发现督促施工企业加以整改,从而保证了工程的实体质量。 五、工程总体评定 参验五方认为本工程节能工程所需的质量控制资料齐全,且能与施工进度同步,确认工程能满足安全,使用要求质量验收合格。

建筑节能分部工程验收监理评估报告

建筑节能专项验收合格报告 (包括建筑节能分部工程的实施内容) 一、工程概况 xxxx项目B区Ⅳ标段1#楼位于西安市沣东新城科源东路与科统一路交汇处西北角,本工程为保障房,总高度78.70m,地下一层、地上二十八层;建筑面积为14423.00㎡。地下室层高为3.30m,设备夹层层高为2.00m,建筑使用性质为住宅,结构类型为剪力墙。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监督单位: 图审机构: 监理单位: 施工单位: 节能措施 1、墙体工程 本工程围护墙采用空心砖,外墙外保温体系,采用90厚聚苯板,底面接触室外空气的架空楼板材质为20厚聚苯板,非封闭阳台栏板、女儿墙等材质为50厚聚苯板。 2、屋面工程 屋面保温材料居住部分及裙房均采用70厚XPS。 3、门窗工程

本工程居住部分采用塑钢高性能中空12A玻璃窗,裙房部分采用Low-E中空12A玻璃窗。 4、地面工程 本工程地面采暖采用地辐热采暖,50厚C20细石混凝土保护。 二、建设单位执行基本建设程序情况 本工程进行了节能设计审查、备案;施工单位编写了节能专项施工方案并报批;施工过程中按照经节能审查合格的图纸进行施工,严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程的节能监督和分项工程验收。 三、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 设计单位在建筑节能实施方面符合国家相关规范规定;施工单位在施工过程中均按图纸及设计变更单要求施工,进场材料及时报验;监理单位对相关节能方面的隐蔽进行监督,对材料进场进行旁站取样、验收。 四、建筑节能分部工程验收情况 验收时间:2015年月日 验收程序: 会议由建设单位项目负责人主持。 (1)与会人员在签到表上签字; (2)主持人宣读验收方案,同时核查参验单位及人员; (3)施工单位汇报工程工作情况; (4)监理单位汇报评估情况; (5)现场分组进行工程质量实物检查及资料核查; (6)对工程质量进行全面评价,同意验收意见,各方签字;

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:中央国家机关工委和国务院法制办办公楼,工程地点:西城区育教胡同五号院。结构类型:框架-剪力墙,建筑面积:39376.27m2。采暖面积:26420.17m2。本工程地下2层,地上8/10层,建筑用途为办公。外墙外保温采用50厚挤塑聚苯板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空玻璃。屋面保温层为50/55/60厚挤塑聚苯板。 建设单位: 中共中央国家机关工作委员会 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司 施工总承包单位:中建三局建设工程股份有限公司 技术部门负责人:张磊 质量部门负责人:周曼杰 分包单位:高碑店市单单幕墙有限责任公司 分包单位负责人:肖泽庶 分包技术负责人:王学亮 该工程于2009年6月29日开工,计划竣工日期2011年04月08日完工。建筑节能工程的各项施工任务已经完成。 二、分项工程质量验收汇总

三、节能保温材料及构件复试汇总 节能保温材料、构件复试统计表

四、节能保温工程隐蔽验收汇总表

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2010年8月11日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京城泰建翔检测科技有限公司,报告编号CL-10-00738-026,检测结果:依据GB50411-2007,保温层平均厚度为50mm,最小厚度为50mm。保温层厚度符合设计要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2010年4月26日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位:国家化学建筑材料测试中心,报告编号:机关工委办公楼LC2011(X)0115、法制办办公楼 2011(X)0116,检测结果:检测项目符合要求,外窗工程质量合格。 3、系统节能检测

建筑节能质量评估报告

建筑节能工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 建筑节能工程) 工程名称金山商贸城1#3#楼 建设单位湖北同辉置业有限公司 施工单位大冶市新冶建筑工程有限责任公司设计单位湖北佳境建筑设计有限公司 监理单位黄石市建设监理有限公司 总监理工程师

目录 一、工程况…………………………………………………………………………. 二、工程质量评估依据……………………………………………………………… 三、工程质量验收的划分…………………………………………………………… 四、施工单位检查评定结果………………………………………………………… 五、工程质量施工验收情况………………………………………………………… 六、评定结论…………………………………………………………………………、

一、工程概况: 本工程位于大冶市金山店镇,总建筑面积3766.31平方米。层数地上6 层,建筑高度为18.6m。耐火等级为二级、抗震设防烈度为六度,主体结构为全框架结构;设计使用年限为50年。 参建单位: 建设单位:湖北同辉置业有限公司 设计单位:湖北佳境建筑设计有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 施工总承包单位:大冶市新冶建筑工程有限责任公司 检测单位:湖北劲勋节能环境建材有限公司、大冶市松茂工程检测有限公司 二、工程质量评估依据 1、《工程建设监理规范》 2、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 3. 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 4《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》 GB7107 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 7、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 三、工程质量验收的划分 四、施工单位检查评定结果

建筑节能工程监理评估报告

B9 宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程工程质量评估报告 (建筑节能分部) 建设单位:宿迁市城市建设投资有限公司设计单位:浙 江禾泽都林建筑设计研究院承包单位:江苏九鼎环球建 设科技有限集团公司监理单位(章):理工大学工程兵工 程学院南京工程 建设监理部 总监理工程师:张雷 公司技术负责人:徐小壮

日期:2015 年1月23日 江苏省建设厅监制 一、工程节能概况 二、工程质量评估依据 三、质量受控情况 四、技术资料

五、验收结论

宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程 建筑节能分部工程质量评估报告宿迁隆城颐和小区三标段 6#7#12#13#14#楼工程由江苏九鼎环球建设科技集团有限公司承建,于2013年7月15日开工;根据江苏九鼎环球建设科技集团有限公司对工6#7#12#13#14#楼程建筑节能分部工程质量自检和报验资料,我项目监理部依据《监理规划》以及《建筑节能监理实施细则》、施工过程中的监理记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范规定,对建筑节能分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程节能概况:墙体工程1、地下室内墙为200zzz 蒸压灰砂砖,楼梯间墙为100厚灰加气混凝土砌块,砌块强度等级MU5.Q砂浆强度等级M7.5;±0.000 标高以上200厚外墙、内墙采用砂加气混凝土砌块,其他100 厚隔墙也采用砂加气混凝土砌块,砌块强度等级A5.0,配套专用粘结剂。外墙采用30厚MAC复合保温板。2、屋面机房层外墙采用35厚MAC复合保温板薄抹灰保温系统。门窗工程:北立面为Loe-e玻璃5+12A+5东西南立面为5+12A+5中空钢化玻璃、框料采用断热铝合金框料;铝合金副框与铝合金龙骨固定。屋面工程1 、水泥矿渣找平层+SBS改性沥青防水卷材+(70+20)厚水泥发泡板II型+50 厚C30细石防水混凝土配0 4@50双向钢筋+防滑地砖;。南立面使用复 合卷帘外遮阳。 二、工程质量评估依据

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

建筑节能质量评估报告

建筑节能质量评估报告 建筑节能质量评估报告 编制人: 审核人: 新疆新通监理有限责任公司 二0一0年十一月

建筑节能质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:阿图什金泉商贸综合楼1#楼工程 1、工程地点:阿图什市 2、工程特点:本工程总建筑面积14583.39㎡ 3、工程参建单位名称: 建设单位:阿图什金泉商贸 设计单位:新疆科学建筑研究院(有限责任公司) 监理单位:新疆新通监理有限责任公司 施工单位:克州第一建筑安装工程有限责任公司 质量安全监督单位:阿图什市质量监督站 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐藏工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证: 2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐藏工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可承诺其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐藏检查验收纪录。 4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中

所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才承诺其在节能工程中使用。 5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。 三、工程质量评估依据、范畴、监理对象: 1、《公共建筑节能设计标准》GB-50189-2005 2、国家及省市现行关于节能工程方面的条例、政策、文件、施工规范及验收标准 3、设计图纸与图纸会审纪要、标准图集等 4、《民用建筑热工设计规范》GB-50176-93 5、《工程建筑标准强制性条文》2002版 6、现行预算定额、费率标准及省市物价信息及业主书面确认单价联系单。 四、工程质量评估内容: 1、第一对施工企业的现场项目部的组织结构进行必要的了解。要求其建立必要的质量保证体系、指定完善的施工治理制度、落实相应的实施措施。 2、编制原材料取样送检打算,严格把好原材料和半成品的进场检验关及材料复试关,以确保工程所用的材料能符合要求,为质量的保证打下基础,为此要求施工单位在材料进场后必须向监理项目部审报,专业监理工程师到现场见证取样、封样送检、复试合格后方能应用在本工程,其间审核所进场的各类原材料的合格证、质量保书、复试报

工程建筑节能分部工程自评报告书

京商商贸城I地块消防站建筑节能工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团) 2016年月日

京商商贸城I地块消防站 建筑节能工程质量自评报告 一、工程概况 1、本工程位于市新站区淮海大道与新路交汇处,由京商融合置地投资,新长安建筑设计,省城建设计研究院地质勘察,南巽建设项目管理投资监理,中国建筑一局(集团)承建。 2、本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2469平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 工程建设参建方: 工程名称:京商商贸城I地块消防站 工程地点:市新站区淮海大道 建设单位:京商融合置地 计单位:新长安建筑 勘查单位:省城建设计研究院 监理单位:南巽建设项目管理投资 施工单位:中国建筑一局(集团) 二、验收评估依据 1、京商商贸城I地块消防站工程项目设计文件; 2、相关工程建设的法律、法规和工程建设强制性标准; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210—2014 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2014 6、《建筑节能质量验收规》GB50411—2014 7、《外墙外保温建筑构造》皖2004J113 8、外墙保温工程施工合同;门窗工程施工合同。 9、建设项目所在地建设行政主管部门的相关规定。 三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况 本工程在施工过程中严格执行《中华人民国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和工程建设强制性标准和有关建筑工程施工质量及验收规要求,强化施工过程的监督管理。 本工程的保温材料均按有关规定的要求进行见证取样检测,保温系统经有资质的检测单位现进行场拉拔实验,检测合格后方在本工程使用。现场的施工机具、临时用电符合安全生产的要求。 四、施工合同履行情况、工程质量监理情况 工程现场按照施工合同要求,组织专业工程师熟悉图纸、技术规及相关技术资料,学习国家现行的建筑工程质量验收规、标准,积极参加建设单位组织的设计交底、图纸会审,严格按照上报的施工方案组织施工。施工所用材料实行进场报验制度,确保工程所使用建筑材料满足设计、质量要求和工程需要,本工程所用抗裂砂浆、网格布、膨胀珍珠岩保温板、锚栓等由铭源新型建材科技生产提供,门窗所用型材均为实德品牌,外窗中空玻璃为信义节能玻璃提供,各种原材料进场后均按有关规定实行见证取样送检,经检测合格后,方在本工程中使用。 在具体施工过程中,认真学习相关法律法规及工程建设强制性标准条

建筑节能验收报告

建筑节能验收报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日 “香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:

一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为 68000m2。其中:±以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程: 1、外墙及填充墙采用600*200*200mm蒸压加气混凝土砌块砖;190*190*190mm混凝土多孔砖等。 2、屋面保温节能分项工程:屋面现浇泡沫混凝土保温层采用昆明洪峰泡沫混凝土工程有限公司生产水泥发泡剂,水泥发泡剂出厂资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规定。 3、住宅公共部分和公共建筑的照明采用云南友光照明器材有限公司出厂的节能灯具,资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规

建筑节能工程质量评估报告

建筑节能工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 日期:

1、工程概况 1.1、工程情况简介 1.1.1、工程名称: 1.1.2、工程地点: 1.1.3、工程概述: 1.1.4、工程造价: 1.1.5、质量要求: 1.2、建筑节能材料采用: 1.2.1、墙体分项: 1.2.2、门窗分项: 1.2.3、屋面分项: 1.2.4、采暖分项: 1.2.5、太阳能工程: 1.2.6、通风与空调: 1.2.7、冷热源及管网: 2、建筑节能分部质量评估依据: 2.1、设计文件:关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 2.2、有关施工验收技术标准、规范、规程 2.3、国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定 3、验收经过 3.1、验收日期: 3.1.1、2014年月日接施工单位申报,建筑节能分部工程已完成并自检合格,申请监理部组织验收。

3.1.2、2014年月日,监理部总监理工程师组织了施工单位的项目经理、技术质量负责人、建设单位负责人对建筑节能分部工程进行了验收。 3.2、参加验收单位:建设单位、监理单位、设计单位和施工单位。 3.3、验收情况: 3.2.1、质保资料的检查:在施工单位对质保资料自查的基础上,监理部对工程资料进行了核查,质保资料基本齐全。 3.2.2、分项工程的验收:监理部对建筑节能分部工程的各分项工程质量评定资料进行了核查,分项工程划分正确,评定符合《检验评定标准》的规定。3.2.3、现场实体质量的验收:检查建筑节能分部工程隐蔽、节能材料安装、节能材料固定等符合施工验收规范要求。 4、监理工作 4.1、施工准备阶段、 4.1.1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 4.1.2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 4.1.3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4.1.4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 4.2、实施阶段 4.2.1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 4.2.2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,

建筑节能分部工程质量评估报告

建筑节能分部工程质量评估报告

大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程 质 量 评 估 报 告 安徽南巽建设项目管理投资有限公司二○一○年十一月三日 大溪地现代城工程58#楼 建筑节能工程质量评估报告

签字栏: 编制:日期: 审批:日期: 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 第30项目监理部 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、监理合同履约情况,工程质量监理情况 六、各相关责任主体质量行为执行情况 七、建筑节能分部工程验收主要内容及验收情况 八、质量控制资料核查、整理情况 九、综合评价 一、工程概况: 1、工程名称:合肥大溪地现代城住宅小区工程58#楼 2、建设地点:合肥市怀宁路西侧 3、建设单位:合肥百协置业有限公司 4、设计单位:无锡市都市建筑设计事务所 5、勘察单位:合肥建材地质工程勘察院 6、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 7、施工单位:南通南屏建筑安装公司 8、工程规模:建筑面积10617.63㎡ 9、外墙外保温系统:A型-聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙保温系统,二层以上为涂料饰面,一、二层为干挂石材。门窗为铝

合金门窗框,玻璃为中空玻璃。屋面采用30mm厚挤塑板保温层。 二、质量评估依据 1、委托监理合同、施工合同、设计文件、有关工程变更等;; 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ158-的相关条款 3、国标图集; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300; 5、《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-; 6、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-; 7、已批准的施工方案。 三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况: 本工程在开工前监理严格审查保温设计文件和建筑节能的有关标准,施工过程中无违反法律、法规等行为;建设、设计、勘察等单位无违反法律、法规等行为,各相关主体单位无违反工程建设强制性标准条文等行为。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况: 本工程外墙保温工程分包单位为南通南屏建筑安装有限公司,门窗工程分包单位为苏州工业园区强生装饰有限公司。进场施工前监理审查了分包单位的企业资质及质量管理体系,经审查资质符合要求,质量管理体系基本完善。施工过程中各分包单位成立了现场管理部对质量进行控制,并接受土建总包单位的质量管理和监督。

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。 四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。

有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。 3、严格控制进场材料,检查取样送检工作。 4、注重生产安全文明施工管理工作。 施工验收阶段: 1、严格检查施工合同条款的实施情况。

建筑节能分部评估报告

GD3004 □口 房屋建筑工程 建筑节能分部 质量评估报告 工程名称:__________________________ 监理单位(公章):___________________ 发出日期:__________________________

填写说明 1、质量评估报告由监理单位负责打印填写,提交给建设单位。 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。 3、凡需签名处,需先打印姓名后再亲笔签名。 4、质量评估报告一式四份,监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。 5、“进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。 6、“工程规模”是指房屋建筑的建筑面积、层数或市政基础设施的道路桥梁的长度、宽度、跨度、管道直径、结构形式、工程造价、工程用途等情况。 7、“工程监理范围”是指工程监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。 8、“施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要内容包括:以下几个方面监理控制情况和结论性意见: ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否齐全。 ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控制情况。 ③所采用新材料、新工艺、新技术、新设备的情况。 9、“分部分项工程质量控制情况”主要内容包括: ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。 ②桩基础工程质量(包括桩基检测、道路桥梁的静动载试验情况等)。 ③主体结构工程质量。 ④消除质量通病工作的开展情况。 ⑤对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。 ⑥对承包单位的施工组织设计(方案)落实情况的检查。 ⑦对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。 10、“工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。 11、“工程质量验收综合意见”是指工程是否完成工程设计及施工合同约定内容,达到使用功能和执行国家强制性标准等情况,工程是否可以进行完工质量验收及工程质量等级。 12、“未达使用功能的部位”是指工程未达到使用功能情况如室内装修、设备安装等工程中仍然存在的问题。

建筑节能分部工程施工质量验收报告

建筑节能分部工程施工质量验收报告 1、工程概况 1.1 概况表 1.2 本工程为办公楼、宿舍楼各一幢的6层框架结构建筑,办公楼建筑面积为 7950㎡,建筑高度为25.5米;宿舍楼建筑面积为4215㎡,建筑高度为24.8米。位于天河区元岗广州水暖厂南侧。 1.3 设计、施工及验收依据 1.3.1 本工程建筑节能施工图 1.3.2 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 1.3.3 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

1.3.4 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.3.5 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 1.3.6 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.3.7 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009) 2、建设单位执行基本建设程序情况 2.1 已按要求进行节能设计审查、备案,详见节能设计审查、备案。 2.2 施工单位已编写了节能专项施工方案并报批,详见《建筑节能施工方案》 2.3 已按照经节能审查合格的图纸进行施工及节能设计变更通知施工; 2.4 本工程已严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程 的节能监督和分项工程验收,详见节能分项工程验收表。 3、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 3.1 设计单位已按国家规范要求进行建筑节能设计,并已通过设计审查备案, 详见本工程建筑节能设计施工图及设计审查备案。 3.2 施工单位已按经审查满足规范要求的建筑节能设计施工图、国家节能规范 及地区节能规范要求完成施工,并达到质量验收规范要求。详建筑节能 验收表。施工单位:节能施工前对节能分部工程编制了施工方案,并向 施工班组进行技术交底,项目部认真执行公司“样板引路,方案先行, 操作方法挂牌,质量误差上墙”的质量控制方针,分部、分项工程施工

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间: