文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力计算公式)

电力计算公式)

电力计算公式)

计算公式:Pjs=Kx?Ps(KW)

Qjs=Pjs?tgφ(Kvar)

Sjs=(P2js+Q2js﹚? 或Sjs=Pjs/cosφ(KV A)

Ijs=1000?Sjs/(3??UN)(A)

式中:Pjs:有功计算负荷,KW;

Qjs:无功计算负荷,Kvar;

Sjs:视在计算负荷,KV A;

Ijs:计算电流,A;Ps:用电设备的总容量,KW;

Kx:需要系数;

tgφ:用电设备功率因数的正切值;

UN用电设备额定电压,V。

电力工程基础第6章习题答案

第六章 6-1 在电力系统中继电保护的任务是什么?对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置的任务是:自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使其损坏 程度尽可能减小,并最大限度地保证非故障部分迅速恢复正常运行;能对电气元件的不正常运行状 态做出反应,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出报警信号、减负荷或延时跳闸。 对继电保护的基本要求是:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 6-2什么是继电保护的接线系数?星形、不完全星形和两相电流差接线方式的接线系数有何不 同? 答:在继电保护回路中,流入继电器中的电流与对应电流互感器的二次电流的比值,称为接线 系数。 星形接线和不完全星形接线方式无论发生何种相间短路,其接线系数都等于1,两相电流差接线在正常运行或三相短路时的接线系数为.3,A、C两相短路时的接线系数为2, A、B或B、C两相短路时的接线系数为1。 6-3什么是继电器的动作电流、返回电流和返回系数? 答:能使电流继电器产生动作的最小电流,称为继电器的动作电流;能使电流继电器返回到原 始位置的最大电流,称为继电器的返回电流;同一继电器的返回电流与动作电流的比值,称为电流继电器的返回系数。 6-4过电流保护装置的动作电流应如何整定? 答:过电流保护装置的动作电流必须满足以下两个条件:保护装置的动作电流必须躲过线路上 的最大负荷电流;保护装置在外部故障切除后应可靠返回到原始位置。 6-5什么叫三段式电流保护?各段的保护范围和动作时限是如何进行配合的? 答:由无时限电流速断保护(称作第I段)、带时限电流速断保护(称作第n段)和定时限过电 流保护(称作第川段)配合构成整套保护,称为三段式过电流保护。 第I段只能保护本线路(WL1 )的一部分,保护范围为l i,动作时间忖为继电器的固有动作时间;第II段不仅能保护本线路(WL1 )的全长,而且向下一级相邻线路(WL2 )延伸了一段,保护范围为动作时限与下级线路I 段保护配合,即t^ = t^ ^t ;第III段不仅能保护本线路(WL1 ) 和相邻线路(WL2 )的全长,而且延伸到再下一级线路(WL3 )一部分,保护范围为动作时限

电力行业分析报告

电力行业分析报告 营销部电力行业办公室 二〇〇九年九月

目录第一章我国电力行业现状分析 一、电力行业概况 二、我国电力行业走势分析 三、我国电力行业的现状分析 四、我国电力行业持续发展的动力 第二章我国电力行业钢材产品市场需求分析 一、电力行业市场需求现状概况 二、电力行业未来需求市场分析 三、我公司产品在该行业所处的优劣势(SWOT)分析第三章我公司产品的定位与营销策略 一、产品定位及分年度营销目标(2009~2015年) 二、选择目标市场、目标客户以及开发数量 三、制定市场营销策略(4P) 四、营销策略实施过程中存在的困难与问题 五、四季度工作计划 附表 我国年产1万吨以上铁塔厂

第一章我国电力行业现状分析 一、电力行业概况 1、电力行业定义 国家电监会(SERC)将电力系统划分为发电、输电、供电和用电四个环节,电力行业的感念覆盖了其中前三项。国家统计局将电力行业编目于电力与热力的生产和供应大类下,分为电力生产和电力供应两部分。国家统计局的电力生产与电监会发电部分相对应,电力供应与电监会的输电和供电两项相对应。 更为具体的说,电力行业就是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能,并且把电能输送到最终用户处,想最终用户提供不同电压等级和不同可靠性要求的电能及其他电力辅助服务的一个基础性的工业行业。 2、与电力行业相关的行业协会情况 (1)中国电力企业联合会 中国电力企业联合会(简称中电联)是1988年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织,非盈利的社会经济团体。自成立至今,历经四届理事会。目前业务主管是国家电力监管委员会。 中电联坚持以服务为宗旨,即:接受政府委托,为政府和社会服务;根据行规行约,实行行业管理,为全电力行业服务;按照会员要求,开展咨询服务。目前,中电联有团体会员1440家,设11个专业分会和9个专业委员会,受国资委等部门委托,代管6个全国性专业协会,全国30家省(自治区、直辖市)行业协会是中电联的理事单位。基本形成了功能齐全、分工协作、优势互补、规范有序、覆盖全行业的服务网络。 中电联成立以来,在政府电力主管部门的指导下和各会员单位的支持下,依据电

电力行业基本知识

电力行业基本知识 一、常见的母线接线方式 1、单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。 2、双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。 3、母线加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。 4、3/2 及 4/3 接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断

路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。 5、母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。 二、稳定的具体含义 1、电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 2、电力系统的暂态稳定是指系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。 3、电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。主要有:电力系统的低频振荡、机电耦合的次同步振荡、同步电机的自激等。 4、电力系统的电压稳定是指电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内的能力。它与电力系统中的电源配置、网络结构及运行方式、负荷特性等因素有关。当发生电压不稳定时,将导致电压崩溃,造成大面积停电。 5、频率稳定是指电力系统维持系统频率与某一规定的运行极限内的能力。当频率低于某一临界频率,电源与负荷的平衡将遭到彻底破坏,一些机组相继退出运行,造成大面积停电,也就是频率崩溃。 三、变压器中性点接地方式的安排 变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

电力行业市场分析调研报告

目 录 上篇:行业分析提要 .................................. 1 I 行业进入/退出定性趋势预测 ........................ 1 II 行业进入/退出指标分析 (3) 一、行业平均利润率分析 ..................................... 3 二、行业规模分析 ........................................... 3 三、行业集中度分析 ......................................... 4 四、行业效率分析 ........................................... 5 五、盈利能力分析 ........................................... 5 六、营运能力分析 ........................................... 6 七、偿债能力分析 ........................................... 6 八、发展能力分析 ........................................... 7 九、成本结构分析 ........................................... 8 十、贷款建议 . (11) III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 (13) 一、风险揭示 .............................................. 13 二、政策分析 .............................................. 13 三、负面信息 . (15) IV 行业动态跟踪分析评价 (19) 一、行业运行情况 (19) 电力行业分析报告 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

电力术语汇总

电力术语汇总 1.电力基础 1.1组织机构 ?发电、供电、变电、线路、调度、配网、农电 ?五大发电集团:华电、华能、国电、大唐、中电投 ?地方发电集团:鲁能、浙能、皖能、晋能 ?国家电网公司、地区网公司、电力公司、供电局、供电公司、电业局、供电所、 调度中心、南方电网公司 ?集团公司、河南分公司、电厂、发电厂、发电公司 ?车间、班组 ?局领导、局长、副局长、总经理、副总经理、厂领导、厂长、生产厂长、总工 程师、副总工程师、主任、副主任、专工、专责、生产专工、安监专工、统计 专工、电气专工、化学专工 ?总经部、生产技术部、安全生产部、安全保卫部、安全监督部、计划经营部、 计划财务部、企划部、发电部、运行部、检修部、检修公司、检修车间、修试 所、变电所、变电工区、线路所、主变班、继电保护班、线路一班、信息中心、 多经公司 1.2电力知识 ?放电、电弧、拉弧、高压送电、误防闭锁、火电、水电、核电、风力发电、瓦 斯发电、生物发电、 ?电压等级:1000kV、750 kV、500 kV、330 kV、220 kV、110 kV、35 kV、10 kV、 6 kV、400 V、380 V、220 V ?装机容量(kW):超临界、100万、60万、30万、20万、13.5万、12.5万、5 万、2.5万 ?故障:永久性故障、瞬时故障、越级故障、漏油、声音异常、接地故障、相间 故障、组合故障、故障演习、落牌、复归、故障跳闸 ?保护:过流保护、微机保护、速断保护、高频保护、距离保护、失压保护、瓦 斯保护、差动保护、零序保护、继电保护、自动装置、重合闸

?一次设备:发电机、变压器、主变、断路器、开关、隔离开关、小车开关、刀 闸、母线、母线侧、线路侧、接地刀闸、地线、电流互感器、电压互感器、 PT、电容器 ?二次设备:压板、保险、切换开关、小开关 ?接线方式:基本间隔、进线、出线、旁路、母线、旁母、母联、单母线、双母 线、单母线带旁路、双母线带旁路、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线 分段、双母线分段带旁路、3/2接线方式、内桥/外桥接线 2.信息系统 2.1系统 ?Mis、pmis、dmis、erp、安全生产管理系统、设备管理系统、运行值班管理系 统、日志、缺陷管理系统、停电管理系统、检修管理系统、操作票系统、工作 票系统、工程管理系统、燃料系统、物质系统、OA、财务管理系统、营销管 理系统、协同办公管理系统、人力资源管理系统、项目管理系统、同业对标、 考试、标准化作业指导书 2.2两票缺陷部分 ?两票三制:操作票、工作票、设备巡检制度、定期实验轮换制度、交接班制度 ?专业:电气、汽机、锅炉、化学、灰水、燃料、热机、外围、送电、变电、配 电、继保、试验、运行、检修、基建、多经 ?电气倒闸操作票、低压操作票、图形开票、典型票、模拟预演、执行、作废、 未执行、执行情况、开始操作时间、结束操作时间、操作人、监护人、值班负 责人、值长、发令人、受令人、操作任务、接上页、承上页、千项操作 ?热力机械操作票、执行时间 ?升压站、变电站、凉水塔、机组、装机容量、变电器、发电机、励磁机、主控 室 ?工作负责人、工作票签发人、工作许可人、工作班成员、工作地点、工作任务、 安全措施、接票人、许可开工、延期、负责人变更、每日收开工记录、计划开 始工作时间、计划工作结束时间、延期时间、负责人变更时间 ?押票、作废、转状态、未执行、转执行、退回、收工时间、开工时间、签发日 期

电力基础知识资料

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

最新电力负荷计算课后习题解析

习题与思考题 2-1 什么叫负荷曲线?负荷曲线有哪些类型?与负荷曲线有关的物理量有哪些? 答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变化的曲线,它反映了用户用电的特点和规律。负荷曲线有日负荷曲线和年负荷曲线。与负荷曲线有关的物理量有年最大负荷、年最大负荷利用小时、平均负荷和负荷系数。 2-2 什么叫年最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 答:年最大负荷利用小时是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷 P或 max P持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年最大负荷是全年30 P。平均负中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷 30 W 荷是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能a 除以时间t的值。负荷系数又称负荷率,它是用电负荷的平均负荷与其最大负荷的比值,表征负荷曲线不平坦的程度。 2-3 电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:电力负荷根据重要程度分为三个等级:一级负荷、二级负荷和三级负荷。 (1)一级负荷对供电电源的要求:一级负荷属于重要负荷,因此要求由两路独立电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源不会同时受到损坏; (2)二级负荷对供电电源的要求:二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台,每个回路应能承受住全部二级负荷; (3)三级负荷对供电电源的要求:三级负荷为不重要的一般负荷,因此对供电电源无特殊要求。 2-4 什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用30min最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 答:通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 由于导体通过电流达到稳定温升的时间大约需要τ ~ 3,τ为发热时间常数。截面 (4 ) 在162 τ,因此载流导体大约经30min后可达到稳定温升值。 mm及以上的导体,其min 10 ≥

电力工程基础习题与解答

第一章发电厂概述习题与解答 一、简答题 1、简述水力发电、火力发电和风力发电的能量转换过程。 答:水力发电是将水流的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。火力发电是将燃料的化学能转换为热能,再将热能转换为机械能,然后再将机械能转换为电能的过程。风力发电是将空气的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。 2、火电厂按照原动机不同可分哪几类?火电厂的三大主机是什么? 答:火电厂按照原动机不同可分为汽轮机电厂、燃气轮机电厂、蒸汽—燃气轮机联合循环电厂。锅炉、汽轮机、发电机是常规火力发电厂的三大主机。 3、简述蒸汽动力发电厂的生产过程。 答:燃料送入锅炉燃烧放出大量的热能,锅炉中的水吸收热量成为高压、高温的蒸汽,经管道有控制地送入汽轮机,蒸汽在汽轮机内降压降温,其热能转换成汽轮机转轴旋转机械功,高速旋转的汽轮机转轴拖动发电机发出电能,电能由升压变压器升压后送入电力系统,而做功后的乏汽(汽轮机的排汽)进入凝汽器被冷却水冷却,凝结成水由给水泵重新打回锅炉,如此周而复始,不断生产出电能。 4、常规燃煤火电厂对环境的污染主要体现在哪些方面? 答:主要是烟气污染物排放、灰渣排放、废水排放,其中烟气排放中的粉尘、硫氧化物和氮氧化物经过烟囱排入大气,会给环境造成污染。 5、目前比较成熟的太阳能发电有哪些形式? 答:太阳能热发电和太阳能光发电。 6、简述闪蒸地热发电的基本原理。 答:来自地热井的热水首先进入减压扩容器,扩容器内维持着比热水压力低的压力,因而部分热水得以闪蒸并将产生的蒸汽送往汽轮机膨胀做功。如地热井口流体是湿蒸汽,则先进入汽水分离器,分离出的蒸汽送往汽轮机做功,分离剩余的水再进入扩容器(如剩余热水直接排放就是汽水分离法,热能利用不充分),扩容后得到的闪蒸蒸汽也送往汽轮机做功。 7、简述双循环地热发电的基本原理。 答:地下热水用深井泵加压打到地面进入蒸发器,加热某种低沸点工质,使之变为低沸点工质过热蒸汽,然后送入汽轮发电机组发电,汽轮机排出的乏汽经凝汽器冷凝成液体,用工质泵再打回蒸发器重新加热,重复循环使用。为充分利用地热水的余热,从蒸发器排出的地热水去预热器加热来自凝汽器的低沸点工质液体,使其温度接近饱和温度,再进入蒸发器。 8、可用于发电的海洋能有哪几种类型? 答:可用于发电的海洋能主要为:潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水浓度差能。 二、问答题

电力市场分析

引言 本文致力于通过分析市场结构、市场特点、电价形成机制,市场主体的构成、市场交易和运行模式、市场交易策略,并进行科学预测市场需求,分析研究发电集团交易竞价策略,在此基础上,建议发电集团在当前电力市场竞争条件下,积极主动并有选择性地采取交易策略参与市场竞争,以最优的报价策略获取最大化利润。本文还分析国内外电力市场结构、运行方式、特点、模式和存在的问题,在掌握大量基础性市场信息基础上预测未来电力需求,比较分析区域电力总供给和需求的状况,并对未来区域电力市场竞争趋势进行科学预测和判断;本文在对电力市场理论分析、实际运行情况以及实证论述基础上,提出发电集团参与电力市场交易策略的竞价基本原则和方法,并具体总结提出基于成本分析、基于市场出清价格预测的博弈论模型等多种交易竞价策略方法。最后,通过对市场规则、竞争形势和发电集团内部降耗等方面进行研究,认为交易前充分做好战略设计和规划,做好内部挖潜、降本增效等基础工作对发电集团竞价具有十分重要的战略意义,并建议发电集团及时调整竞价策略,改善管理方式,积极寻求战略合作,为未来在电力市场中交易成功奠定基础。

第一章:概述 第一节课题研究目的和意义 20世纪80年代以前,电力产业被普遍认为是典型的自然垄断产业,世界各国对电力产业发电、输电、配电、售电等环节实行严格管制。80年代以后,电力产业的自然垄断边界发生了显著变化,全球范围掀起了电力体制市场化改革浪潮。随着我国电力产业的发展,“打破垄断、引入竞争”成为当前电力行业改革和理论研究的主流思想,建立科学、合理、完善的电力市场成为各级政府和各类学者研究和探讨的重要课题之一。作为电力市场参与者的发电集团,其利益最终必须通过电能的生产和交易来实现,在交易过程中提前获悉尽可能多的电价和电力需求信息,就可以在电力市场的交易中占得先机,求得更大的利益回报。发电集团的报价决定了其自身在发电市场中可以占有的市场份额,直接影响到其自身的利润。因此,对竞争对手报价策略以及电力市场未来运行趋势进行准确预测,并在此分析判断基础上,结合自身情况做出最合理、最理性、最优化的策略选择,就成为当前发电集团迫切需要解决的重要课题。 从国际、国内电力改革的历程以及未来发展趋势看,传统的电力产业垄断经营体制已经难以为继,电力市场化改革已是大势所趋。电力市场开放,就是要将电力工业纳入到市场经济的框架中,通过市场竞争,达到资源的最优配置和合理利用。传统的基于粗放管理和行政手段的一系列规制、调度和控制方式,势必无法适应竞争环境下的市场实际情况,因此,必须用全新的视角重新审视电力系统运行控制及规划工作的各个环节,相应改变市场调节手段。作为最先被推向市场的发电集团,必须高度关注电力市场信息、市场特点、市场建设和规划。我们知道,市场经济的特点就是放开规制、引入竞争、市场定价。而其中电价是电力市场的杠杆和核心内容,电价的形成机制直接决定了市场的开放程度,因而改革电价形成机制是电力体制改革的核心内容。当前我国电力市场改革的主要方向是,在厂网分开的基础上,逐渐放宽市场准入,尝试建立区域电力市场,建立完善的监管机制,制定电力市场法律,制定市场交易规则,使价格在竞争中形成,使电价真正反映电力生产成本水平和市场对电力产品的供需状况。 建立科学、健全、有序的市场,要求所有的市场主体能够认清形势,按照市场规则进行规范的竞争,要求市场主体宏观上找准定位,调整成本控制策略,确

电线电缆负荷计算方法

电线电缆负荷计算方法 实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以 通过约4.5---5A的电流。 如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。 每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。 环境温度只考虑穿管和架空两种形式。 拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程: 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。 如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:

电力行业名词解释

统调最大负荷 统调负荷包括发电厂厂用电,自备电厂自发自用负荷以及从主电网供电的负荷,网供负荷就只是主电网供电的负荷。 电力系统由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经q 和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、优质的电能。 全社会最大负荷 全社会所需最大发电负荷。 负荷曲线 电力系统中各类电力负荷随时间变化的曲线。是调度电力系统的电力和进行电力系统规划的依据。电力系统的负荷涉及广大地区的各类用户,每个用户的用电情况很不相同,且事先无法确知在什么时间、什么地点、增加哪一类负荷。因此,电力系统的负荷变化带有随机性。人们用负荷曲线记述负荷随时间变化的情况,并据此研究负荷变化的规律性。 全社会用电量 全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。

发电量 发电量是指发电机进行能量转换产出的电能数量。发电量的计量单位为“千瓦时”。 发电量包括全部电力工业、自备电厂、农村小型电厂的火力发电、水力发电、核能发电和其它动力发电(如地热能发电、太阳能发电、风力发电、潮汐发电和生物能发电)。发电量包括发电厂(包括自备电厂)自用电量(通称厂用电)、新增发电设备未投产前所发电量以及发电设备大修或改造后试运转期间的发电量;凡被本厂或用户利用,均应统计在发电量中,未被利用而在水中放掉的则不应计入。发电量中不包括电动的交直流变换机组、励磁机、周波变换设备的发电量。发电量按发电机组的电度表本期与上期指示数的差额计算,电度表指示数以期末一天的24时为准。 特定时期内、特定区域内所有电力生产部门(包括火电、水电、核电、太阳能发电、风电、潮汐发电等等)生产出的所有电量总和。 什么是上网电量,落地电量,供电量,售电量,购电量,线损,网损,他们之间有什么联系?? 前两个电量是对应发电厂的: 上网电量可以理解为发电厂向电网输送的电量; 落地电量可以理解为发电厂送出的在电网公司输入关口的电量,可以理解为发电厂净送电量,也可以称为电网公司的购电量; 中间三个电量是对应电网公司的: 购电量是电网公司从发电厂买入的电量; 供电量是电网公司向用户输出的电量;

《电力工程基础》模拟试题(一)

《电力工程基础》模拟试题(一) 一、单项选择题(将各题正确答案的序号填入表格中。每小题2分,共20分) 1.二级负荷的供电方式是() ①一个电源供电②两个独立电源供电③双回路供电④无特殊要求2.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的() ①0.01s ②0.1s ③0.02s ④0.2s 3.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用()方式。 ①过补偿②欠补偿③全补偿④任意 4.隔离开关的用途之一是()。 ①切断负荷电流②切断短路电流③拉合小电流回路④拉合大电流回路5.对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数K?() 2 w ①三相短路②A、C两相短路③A、B 两相短路④正常运行6.下述哪种系统是小电流接地系统?() ①220kV电网②110kV电网③10kV电网④380/220V电网 7.以下哪种不属于新能源发电?() ①潮汐发电②水力发电③太阳能发电④风力发电 8.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是( )。 ①三相短路②两相短路③单相接地短路④两相接地短路9.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,通常不引出中性线(N线),属三相三线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE线)分别直接

接地,则该系统属于()。 ①TN―C系统②IT系统③TN―S系统④TT系统 10.进行短路电流计算时,35kV系统的基准电压应选用下列哪种电压?( ) ①35kV ②38.5kV ③37 kV ④36.75kV 二、判断题(对的在表格中打“√”,错的在括号中打“×”,每小题2分,共20分) 1.在工作时,电压互感器的二次侧绝对不允许短路,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。 2.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是三相短路。 3.在电力系统中,由于架空线路的故障大多数是暂时性的,为了提高供电的可靠性,常在线路上装设备用电源自动投入装置。 4.发电厂和变电所对直击雷的防护主要是靠装在母线上的阀型避雷器。 5.“倒闸操作”的具体要求是:合闸时,先合隔离开关,后合断路器;拉闸时,先拉断路器,后拉隔离开关。 6.电动机的反馈电流只会影响短路电流的冲击值,而不会影响短路电流的稳态值。7.当电气设备发生接地故障时,离接地故障点越远,跨步电压越大。 8.对线路的定时限过电流保护,作远后备时,应按最小运行方式下本线路末端的两相短路电流来校验灵敏度。 9.在灯光监视的断路器控制和信号回路,绿灯闪光表示断路器手动准备合闸或自动跳闸。 10.在高压一次开关设备断路器、隔离开关和负荷开关中,断路器的灭弧装置最完备。

电力行业前景分析

电力系统结构 一、电力工业的结构(简明示意) 主要包括五个生产环节:发电→输电→变电→配电→用电 500kV 220KV 24KV 110KV

二、电能的来源:(电源点)(生产电能的设施) 火力发电、水力发电、抽水蓄能、核电、风力、地热、太阳能等。(一)火力发电 利用化学能(热能)——机械能——电能 火力发电厂:目前我国的电源点大多数是火力发电(比重占73%),利用原料主要是燃煤,这里重点介绍火力发电的生产过程和常识。 火力发电厂的原理及过程 简要介绍火电厂的三大主机的生产过程:锅炉-汽轮机-发电机 通过燃烧锅炉产生蒸汽,蒸汽充转汽轮机,汽轮机带动发电机达到发电的目的。 1、锅炉(利用燃料;煤、油、天燃气、地热及其他热能量) 燃煤发电机组: 锅炉:(图)锅炉进水后,通过煤在锅炉炉膛中的燃烧,利用辐射热的原理,对锅炉加热。通过锅炉水冷壁受热面的工作,使水加热至沸腾状态,形成的蒸汽自然在水冷壁中上升到水冷壁的上联箱,有上联箱进入汽包。 汽包:下半部是水,上半部是蒸汽。下半部的水通过下降管与锅炉下部的水冷壁相联结,进入水冷壁进行工作,汽水形成自然循环。 汽包上部的蒸汽通过汽包上部的上升管进入炉膛内布置得过热器。由于这时候的汽包上部的水蒸气是含水的蒸汽,叫饱和蒸汽,不能直接进入汽轮机进行工作。需要过热蒸汽,就是干蒸汽。所以在锅炉的顶部设置了三个阶段的过热器装置,即:一级、二级和三级过热器。饱和蒸汽通过这三级过热

器的反复加热,就形成了过热蒸汽,通过主蒸汽管,冲入汽轮机,对汽轮机冲转。 与锅炉有关的水、煤、汽。 水及水系统:锅炉用水,它用的是软水,因为要防止锅炉管道结垢。所以火电厂设计安排了化学水处理系统,将硬水通过处理变成软水再进入锅炉。他的进入走向;经过处理的水是冷水,不能直接进入受热面,因为水冷壁受热的温度很高,炉膛中央温度可达到1500-1800度,温差太大冷水进入会产生锅炉暴管。所以、锅炉进水首先进入炉子尾部布置的省煤器,利用锅炉尾部余热也通过辐射热的原理,对省煤气加热,然后、预热过具备一定温度的水在进入炉膛进入受热面工作。 2、汽轮机:(图) 过热蒸汽通过蒸汽喷嘴发生膨胀,速度增加,高速气流冲动叶轮,将蒸汽的动能变换为轴旋转的机械能。汽轮机转速每分钟3000转。(图) 3、发电机:(图) 汽轮机主动轴,通过靠背轮与发电机静子轴连接,带动发电机同步运转。发电机的主要构造,由发电机静子和转子组合构成。转子的高速转动于静子之间产生磁场发电。 (二)、水力发电:(图) 水库-水轮机-发电机 (三)、核电 核电是利用铀(重金属)作为燃料,在一种叫反应堆的设备内发生裂变大量能量,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽。蒸汽重转汽轮机、汽轮机带动电机。 核电:核反应堆-汽轮机-发电机 (四)、风力发电 其它:如风能、地热能、太阳能、潮汐等。 火力发电站:锅炉、汽轮机、发电机 锅炉:水、煤、汽。

电力工程基础学习指导及习题解答

电力工程基础学习指导及 习题解答 2006.11 第一章电力工程基础 一、重点和难点 1.火力发电厂、水力发电厂以及核电站的能量转换过程,以及它们在生产成本、生产效率、厂用电率和机组启停速度方面的区别。 2.现代电力系统的概念(了解反映电力系统常用的基本参数);变电所的分类。 3?负荷的分级和供电要求。★★ 4 ?电力系统的质量指标。★★ 5?电力系统的接线方式。★★ 6.我国交流电力网和电气设备的额定电压-------- 发电机、变压器、输电线路的 额定电压的确定。★★★ 7.电压等级的选择尤其是供电电压的选择。 二、作业 1. 确定图中(略)所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

分析:作业中需要注意的问题包括 ①电力系统中的电压除非特别说明一般指的都是线电压。因此变压器的变比一般都是线电压和线电压之比,单位kV。 ②对于某些电压等级国家规定的其1.05倍的电网额定电压往往取的是整数值, 如380X 1.05 = 400V,以后的短路电流计算中常用的35kV和110kV电压等级的平均额定电压分别是37kV 和115kV。 ③如果同时标出相电压和线电压其形式如:220/380V,即220V为相电压,380V 为线电压。 答案:发电机的额定电压为10.5kV,即电网额定电压的1.05倍;变压器T1的额 定电压为10.5/38.5kV;变压器T2的额定电压为35/6.6kV;变压器T3的额定电压为 10/0.4kV; 三、课外学习 1. 电力与国民经济发展之间的关系。能源弹性系数;电力弹性系数 2. 查找火力发电厂生产过程的详细资料并了解其能量的转换原理以及锅炉、汽 轮机和发电机的基本结构、生产过程,并了解整个发电厂的组成 2.我国核电站的情况。2.了解现代新型发电形式以及目前的情况和发展前景。3.了解世界各国电压等级的频率的情况,寻找电压等级确定的规律。4.查找各级负荷的实例并分析它们的供电情况。 5.查找电力系统可靠性的概念、指标以及目前各国电力系统可靠性的情况。 6.我国电力网络的现状以及各地电压等级的分布。世界和我国的最高电压等级7.世界和我国电力市场的改革情况及其进展。 8 ?高压、低压的划分 9.工质?

相关文档