2013年二级建造师建筑真题及答案
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。
1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的()。
A.上部B.中部C.底部D.端部
【参考答案】A
【解析】参见教材P20。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。
纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由于弯矩作用而产生的拉力。悬挑空调板在受到上部荷载时,空调板整体都是上部受拉,所以配筋全部配在梁的上部。
2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是()。
A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟
C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应
2.【参考答案】C
【解析】参见教材P27、P30。考查内容:常用水泥的技术要求、混凝土的技术性能。
A错误,水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。B错误,国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min。如果初凝时间太短会导致混凝土还未运到工地就凝结了,影响后期的浇筑。D错误,首先应明确,碱骨料反应是针对混凝土而言的,碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应,并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶,吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。
3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受()构件。
A.拉B.压C.弯D.扭
【参考答案】C
【解析】参见教材P19。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点。
在房屋建筑中,受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。
4.基坑验槽应由()组织。
A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人D.总监理工程师
【参考答案】D
【解析】参见教材P48。考查内容:基坑验槽程序。
(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;
(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
5.关于钢筋加工的说法,正确的是()。
A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长允许最大值4%
C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象D.HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩
【参考答案】D
【解析】参见教材P61、P280。考查内容:钢筋混凝土结构工程施工技术。
钢筋加工要求有:
(1)HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;其余的冷拉率不宜大于1%。
(2)钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。
(3)钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。
(4)HPB300级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。
6.下列焊接方式中,现场梁主筋不宜采用的是()。超教材
A.闪光对焊B.电渣压力焊(竖向)C.搭接焊D.帮条焊
【参考答案】B
【解析】参见教材P60。考查内容:钢筋的连接。
电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接。将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋加压完成的一种压焊方法。本题中梁的主筋是水平方向的,因此不宜采用电渣压力焊。
7.关于吊顶工程的说法,正确的是()。
A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B.吊顶检修口可不设附加吊杆
C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施
D.安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对齐
【参考答案】C
【解析】参见教材P86~P87。考查内容:吊顶过程施工技术。
A错误,吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。(注意,带“木”的需要防火,带“钢”的需要防锈);B错误,吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。但是对于轻型构件等可以直接安装在龙骨上,如:烟感器、温感器等;C正确,但是第四版教材将此内容删掉了,了解即可;D错误,安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。
8.单位工程施工组织设计应由()主持编制。
A.项目负责人B.项目技术负责人C.项目技术员D.项目施工员
【参考答案】A
【解析】参见教材P118。考查内容:单位工程施工组织设计的管理。
单位工程施工组织设计编制与审批:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
9.下列预应力混凝土管桩压桩施工顺序中,正确的是()。
A.先深后浅B.先小后大C.先短后长D.自四周向中间进行
【参考答案】A
【解析】参见教材P52。考查内容:混凝土预制桩的施工技术。
打桩顺序宜为先深后浅、先大后小、先长后短。由一侧向单一方向进行、由中间向两个方向进行、由中间向四周进行。如果从四周向中间打桩,会导致中间的土体越来越密,最后中间的桩就很难打下去了。
10.某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)抗压强度如下表,可拆除该梁底模的最早时间是()。
时间(d)7 9 11 13 试件强度(MPa)16.5 20.8 23.1 25
A.7d B.9d C.11d D.13d
【参考答案】C
【解析】参见教材P59。考查内容:钢筋混凝土结构工程施工技术。
由下图可知,对于跨度6m的梁,底模拆除时的混凝土强度应≥75%,则设计强度为C30的梁,底模拆除时的混凝土强度应≥30MPa×75%=22.5MPa。所以题目中第11天的时候可拆模。
构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗
压
强度标准值的百分率(%)
板
≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100
梁、拱、壳
≤8 ≥75
>8 ≥100 悬臂构件≥100
11.施工期间最高气温为25°C,砌筑用的普通水泥砂浆拌成后最迟必须在()内使用完毕
A.1h B.2h C.3h D.4h
【参考答案】C
【解析】参见教材P69。考查内容:砌体结构工程施工技术。
现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。
12.建筑工程施工项目质量控制内容包括:①.工序质量、②.检验批质量、③.分项工程质量④.分部工程质量⑤.单位工程质量,下列控制顺序中,正确的是()。
A.①→②→③→④→⑤B.②→①→③→⑤→④
C.②→①→④→③→⑤D.⑤→④→③→②→①
【参考答案】A
【解析】参见教材P266~267。考查内容:建筑工程施工质量验收的有关规定。
建筑工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
13.钢结构连接施工,高强螺栓终拧完毕,其外露丝扣一般应为()扣。
A.1~2 B.1~3 C.2~3 D.2~4
【参考答案】C
【解析】参见教材P75。考查内容:钢结构构件的连接。
高强度螺栓长度应以螺栓连接副终拧后外露2?3 扣丝为标准计算,应在构件安装精度调整后进行拧紧。
14.施工现场所有的开关箱必须安装()装置。
A.防雷B.接地保护C.熔断器D.漏电保护
【参考答案】D
【解析】参见教材P185。考查内容:施工用电安全管理。
施工现场所有的开关箱必须安装漏电保护装置。施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器,总配电箱(配电柜)中应加装总漏电保护器,作为初级漏电保护,末级漏电保护器必须装配在开关箱内。
15.施工现场进行一级动火作业前,应由()审核批准。
A.安全监理工程师B.企业安全管理部门
C.项目负责人D.项目安全管理部门
【参考答案】B
【解析】参见教材P227。考查内容:现场消防管理。
一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。如钢结构的安装焊接。
16.关于施工现场泥浆处置的说法,正确的是()。
A.可直接排入市政污水管网B.可直接排入市政用水管网
C.可直接排入工地附近的城市景观河D.可直接外运至指定地点
【参考答案】D
【解析】参见教材P233。考查内容:现场环境保护管理。
现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘。17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),单位工程竣工验收应由()组织。
A.建设单位(项目)负责人B.监理单位(项目)负责人
C.施工单位(项目)负责人D.质量监督机构
【参考答案】A
【解析】参见教材P249。考查内容:单位工程竣工验收。
(1)单位工程完工后,施工单位先组织有关人员进行自检,自检合格后向建设单位提交工程验收报告。
(2)建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
18.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),建筑工程质量验收的最小单元是()。
A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批
【参考答案】D
【解析】参见教材P241。考查内容:检验批的质量验收。
检验批是工程质量验收的最小单位,是分项工程直至整个建筑工程质量验收的基础。检验批是指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体,它代表了工程某一施工过程的材料、构配件或安装项目的质量。
19.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326),分部分项工程实施前,应由()向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理B.项目技术负责人C.企业安全负责人D.企业技术负责人
【参考答案】B
【解析】参见教材P265。考查内容:建设工程项目管理的有关规定。
工程开工前,项目经理部的技术负责人应向有关人员进行安全技术交底;结构复杂的分项工程实施前,项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底;项目经理部应保存安全技术交底记录。
20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),预应力混凝土结构中,严禁使用()。
A.减水剂B.膨胀剂C.速凝剂D.含氯化物的外加剂
【参考答案】D
【解析】参见教材P63。考查内容:混凝土结构工程施工质量验收的有关规定。
预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中可以使用,但是钢筋混凝土结构使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准的规定。
二、多项选择题:(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.关于砌体结构构造措施的说法,正确的是()。
A.砖墙的构造措施主要有:伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
【参考答案】ABDE
【解析】考查内容:砌体结构的构造要求。
砌体结构墙体的构造措施主要包括三个方面:伸缩缝、沉降缝和圈梁;其中,伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开,而设有沉降缝的基础必须分开。
圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。
22.混凝土的耐久性包括()等指标。
A.抗渗性B.抗冻性C.和易性D.碳化E.粘结性【参考答案】ABD
【解析】参见教材P29。考查内容:混凝土的技术性能。
混凝土的耐久性是一个综合的概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。
23.关于土方开挖的说法,正确的有()。
A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定
C.土方开挖前应先进行测量定位,设置好控制点
D.软土基坑必须分层均衡开挖
E.基坑开挖完成后应及时验槽,减少暴露时间
【参考答案】BCE
【解析】参见教材P46、P47、P134。考查内容:土方工程施工技术。
A错误,基坑开挖中,当基坑深度在5m以内,可一次开挖,在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20?30cm厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证高程符合设计要求。D错误,软土基坑地基土质复杂,所以,必须分层开挖,但不一定均衡,可由一侧挖向另一侧。
24.下列施工措施中,有利于大体积混凝土裂缝控制的是()。
A.选用低水化热的水泥B.提高水灰比C.提高混凝土的入模温度
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护E.采用二次抹面工艺
22.【参考答案】ADE
【解析】参见教材P52。考查内容:大体积混凝土工程。
B错误,在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;C错误,降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水),骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
25.下列分部分项工程的专项方案中,必须进行专家论证的有()
A.爬模工程B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
C.搭设25m的落地式钢管脚手架工程D.搭设25m的悬挑式钢管脚手架工程
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程
【参考答案】ABDE
【解析】参见教材P255~256。考查内容:危险性较大工程专项施工方案管理办法。
需要进行专家论证的专项方案:模板工程及支撑体系:①工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程;②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上。AB正确。
脚手架工程:①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。C错误,D正确。施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程,E正确。
26.基坑开挖完毕后,必须参加现场验槽并签署意见的单位有()。
A.质监站B.监理(建设)单位C.设计单位D.勘察单位E.施工单位
【参考答案】BCDE
【解析】参见教材P48。考查内容:基坑验槽。
基坑开挖完毕后,应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位等到现场进行验槽。
27.必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有()。
A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.出租单位E.安装单位【参考答案】CDE
【解析】参见法规教材P271。考查内容:施工现场安全防护。
机械设备属于总承包单位的责任,根据规定,必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。
28.下列费用中,属于直接费的有()。
A.人工费B.材料费C.施工机械使用费
D.规费E.企业管理费
【参考答案】ABC
【解析】参见教材P208。考查内容:工程施工成本的构成。
直接费包括直接工程费和措施费。其中,直接工程费包括人工费、材料费和机械费,故选ABC。
29.关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有()。
A.等级为Ⅰ级防水B.等级Ⅱ级防水C.等级为Ⅲ级防水
D.采用一道设防E.采用两道设防
【参考答案】AE
【解析】参见教材P78。考查内容:屋面防水工程施工技术。
重要的建筑和高层建筑需要Ⅰ级防水,采用2道防水设防。
30.根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210),外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有()。
A.硅酮结构胶相容性试验B.抗风压性能
C.空气渗透性能D.雨水渗透性能
E.后置埋件现场拉拔试验
【参考答案】BCD
【解析】参见教材P305。考查内容:建筑装饰装修工程质量验收。
外墙金属窗工程必须进行“三性检验”,即抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检验。
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)背景资料:
某房屋建筑工程,建筑面积6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,根据,《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料,监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料,提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施”的要求。
事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤紧。
事件三:施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。
室内装饰工程时标网络计划图(时间单位:周)
事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工作F的结束时间拖延14天,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
问题:
1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),指出事件一中监理工程师要求错误之处,并写出正确的做法。
2.根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203),指事件二中填充墙砌筑过程中的错误之处,并分别写出正确的做法。
3.事件三中室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的的关键线路(用节点表示)
4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立?说明理由。
【参考答案】
1.参见教材P282。
错误之处:提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施”的要求。
正确做法:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204第10.1.1条的规定,对涉及混凝土结构安全的重要部位,应进行结构实体检验,结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施,承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。
2.参见教材P72、P。
错误之处一:加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑。
正确做法:根据《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203第9.1.6条的要求,加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。
错误之处二:砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。
正确做法:该项工作应在间歇不少于7d后,采用黏土砖或灰砂砖45°~60°斜砌顶紧。
3.参见教材P128。
根据题目给出的时标网络计划图,可知室内装饰工程工期为84d(共12周)。
本工程计算工期等于计划工期,所有总时差为0的工作为关键工作,则其关键线路为:①→②→④→⑧→⑨→⑩。
4.参见教材P223。
事件四中施工总承包单位提出的工期索赔14d的说法不成立。
理由:虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的,但受到影响的工作F并未处于关键线路上,其总时差为7d(1周)。因此,施工单位提出索赔时,应将总时差的7d扣除,可索赔工期为14-7=7(d)
(二)背景资料:
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m,建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包:(2)保温工程保修期限为10年。
施工过程中,发生了下列事件:
事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊;在七层楼顶设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外部采用落地式钢管脚手架。监理工程师安装《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定。要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。
事件二:试验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护措施。地面进料口处仅设置安全安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌,监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。
事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加,验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位,整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年,建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
问题:
1.事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?
2.指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。
3.指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。
4.事件四中,总承包单位,建设单位做法是否合理?
【参考答案】
1.参见教材P254~255。
就背景资料事件一中所述,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)的相关规定,该总承包单位必须单独编制的专项施工方案有土方开挖方案、塔吊(安
装、拆卸)方案、物料提升机(安装、拆卸)方案,悬挑式脚手架(搭设、拆除)方案、自制卸料平台(搭设、拆除)方案。
2.参见教材P187(1)、P187(2)。
错误之处(1):实验楼物料提升机安装总高度26m,采用1组缆风绳锚固。
正确做法:根据相关规范规定,物料提升机安装高度在20m以下可设1组(不少于4根),高度在30m以下不少于2组。所以总高度26m时,应采用2组缆风绳。。
错误之处(2):仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口处仅设置安全防护门。
正确做法:根据相关规范规定,物料提升机各层通道口处都应设置常闭型的防护门。地面进料口处应搭设防护棚,防护棚的尺寸应视架体的宽度和高度而定,防护棚两侧应封挂安全立网。
3.参见教材P242、P250、P249。
错误之处(1):办公电梯提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。
正确做法:电梯安装工程属于分部工程,作为施工总承包单位,在分部工程验收时必须参加。
错误之处(2):验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。
正确做法:作为分包方,电梯安装单位应当将电梯工程资料移交总承包单位,作为总承包单位工程资料序列的一部分,再由总承包单位一并移交建设单位。
错误之处(3):由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
正确做法:单位工程验收应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人参加。
4.参见教材P252、P260。
在背景资料事件四中,施工总承包单位提交的《工程质量保修书》根据“保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年”的做法不合理。虽然该承诺满足《民用建筑节能条例》的规定,但本工程的施工总承包合同规定,保温工程的保修期为10年。合同作为约束发承包双方行为的根本,必须遵守。
“建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收”的做法合理。由于前述的原因,施工总承包单位提交的《工程质量保修书》确实是不合格的。而《工程质量保修书》是竣工验收的必备条件之一,因此建设单位有权拒绝该施工总承包单位的竣工验收报告。
(三)背景资料:
某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构,采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了监测预警值。
施工过程中,发生了下列事件:
事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料,挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。
事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。
事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包对此做法提出异议。
问题:
1.事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志:
2.分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法,针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?
3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
4.事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由,根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325),室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?
【参考答案】
1.参见教材P237。
安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。因此,除了警告标志外,施工现场通常还应当设置禁止标志、指令标志和提示标志。
2.参见教材P、P47、P172。
错误之处(1):土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆。
正确做法:根据《建筑工程安全防护标准化图集》,应设置上、下两道防护栏杆,第一道距离地面0.5~0.6m,第二道距离地面1.0~1.2m,必要时贴地设置挡脚板一道。
错误之处(2):在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。
正确做法:基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。
如果位移超过设计估计值应予以高度重视,做好位移监测,掌握发展趋势。如位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层厚度和加设支撑等方法及时处理。
3.参见教材P118。
单位工程施工过程中,当其施工条件、总体施工部署、重大设计变更或主要施工方法发生变化时,项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对单位工程施工组织设计进行修改和补充,报送原审核人审核,原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》,并进行相关交底。
4.参见教材P243、P244。
施工总承包单位提出的异议合理。
理由:根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325第6.0.1条的规定,民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325第6.0.4条的规定,室内环境污染物浓度检测应包括的项目有氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机化合物)。(四)背景资料:
某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工总承包合同。
施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除涉及变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整。
(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止,工期奖罚标准为2万元/天。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。
事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。
事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格,针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。
事件四:工程竣工后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算。
问题:
1.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分?
2.指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。
3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。
4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天,工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定,分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式?
【参考答案】
1.参见教材P214、P136?。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-1999-0201由“合同协议书”“通用合同条款”“专用合同条款”三部分组成。
事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于工程变更洽商文件。
2.参见教材P217、P219。
错误之处(1):建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗制定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。
理由:在建设工程中,指定分包单位、指定材料品牌是相关法律法规明令禁止的行为。
错误之处(2):A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。
理由:根据《建筑法》规定,禁止分包单位将其承包的工程再分包。
3.参见教材P223、P223。
施工总承包单位主张的6万元排水费用的索赔成立。
理由:该连续降雨天气发生在三月份,尚未进入雨季,在此时发生这样规模的连续降雨属于反常气候,是一个有经验的承包人无法预测的,因此该排水费用作为工程清理费应当由建设单位来承担。
施工总承包单位主张的8万元检测费用的索赔成立。
理由:按照事件三的说法,该批钢筋在检查合格的基础上,建设单位再次提出要求检查,在此情况下,作为施工总承包单位必须遵照建设单位的指示再次进行试验,若检查不合格,则责任及相关费用由施工总承包单位负责;若检查合格,相关费用由建设单位承担。因此就本题而言,发生的8万元检测费用应当由建设单位来承担。
4.参见教材P249、P212、P已删。
根据事件四所述,“施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告”,且该次验收通过,那么竣工验收时间就应该认定为竣工验收报告的提交时间,即 2012年12月28日。
本工程合同造价3600万元,《关于钢筋价格调整的补充协议》价款60万元,事件三中的两项索赔成立,索赔款项分别为6万元和8万元,以及根据合同约定,提前3d竣工,每天奖励2万元,共计6万元。则本工程竣工结算总价款金额为3680万元。
属于单项工程竣工结算,住宅小区结算属于建设项目竣工总结算。