文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承台基础土方开挖技术交底

承台基础土方开挖技术交底

承台基础土方开挖技术交底
承台基础土方开挖技术交底

施工技术交底记录表表格编号附表02

制度名称工程技术质量管理办法

制度编号

GFJZGL-BF02-2016

单位工程质检楼

交底人交底项目基础土方开挖及土方回填

施工单位安徽华策建设有限公司交底时间

交底依据1、《工程测量规范》(GB50026-2012);

2、测绘资料成果(编号:QX1802035);

3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

4、《建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 》( GB50330-2013);

5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018);

6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);

7、兰州新区铝业有限责任公司20万吨铝箔工程项目桩基施工图纸

土方开挖和回填工程技术交底

接受交底

人签字

交底内容附页:

一、施工准备

1.1施工现场准备

1)做好施工测量控制网的复测和加密工作,敷设施工导线和水准点;

2)三通一平,即通水、通电、通路、场地平整;

3)原材料的储存堆放;

1.2 技术准备

进场后,根据业主提供的规划局给定的坐标及高程控制点,由专业测量人员进行测量、复核。建立场区施工测量控制网。并将业主提供的坐标控制点及高程控制点移至施工场区内且应距施工区域近的地方,并做好保护措施。坐标控制点与高程控制点易为同一控制点。

1.3 施工机具准备

1)主要施工机具和工具:

序号名称型号数量

1 反铲挖掘机220型2台

2 自卸汽车18T 4辆

2)测量仪器

序号名称型号生产厂家数量

1 全站仪NTS-342R10A 南方测绘仪器有限公司1台

2 水准仪DSZ2 苏州一光仪器有限公司1台

3 100米卷尺100m×12.5mm 宁坡长城精工实业有限公司1卷

4 5米卷尺5m×12.5mm 宁坡长城精工实业有限公司1盒

二、土方开挖及回填

2.1、土方开挖

1)基础承台及梁边线的确定

①桩顶标高为-1.95m,场地标高为-0.75m;基础承台开挖深度约为 1.2m。因此本项目土方开挖采时采用直坡开挖;

②开挖时基础承台边线为基础垫层每边外扩500mm为开挖边线。

③基础梁顶标高为-1.1m,最大梁高为0.55m,场地标高为-0.75m,因此梁开挖深度为0.9m;梁的开挖采用直坡开挖,梁两侧外扩300mm为开挖边线。

④土方开挖时应将本项目的热力地沟、电梯井一并开挖;均采用直坡开挖,电梯井及热力地沟每侧外扩500mm作为开挖边线;

⑤用白灰洒出开挖边线。

2.2开挖方法

1)选用反铲挖掘机220型,斗容量1.5m3,基槽坑上作业,分层厚度为200~300mm;人工开挖分层厚度为200~250mm。

2)机械开挖时两台机械的操作距离应大于10m。人工开挖时,两个人操作距离不小于2.5m。

3)机械开挖时,应注意避免扰动桩基及地基,因此桩基周边300mm、基底预留300mm的土方进行人工清理。

4)挖出的土方随时用运土车辆运至土方堆放区,运距为场内1公里。来不及运走

交底内容的土方,临时堆放位置应距基坑边不少于1米且高度不超过1.5米。

5)土方开挖质量验收标准

项序项目允许偏差或允许值检验方法

主控项目

1 标高-50 水准仪

2 长度、宽度+200 -50 经纬仪,用钢卷尺量

3 边坡设计要求观察或坡度尺检查

一般项目

1 表面平整20 用2m靠尺和楔形塞尺查

2 基底土性设计要求观察或土样分析

2.3土方回填

1)回填前应将基坑底的杂物清理干净;

2)检验回填土质量、回填土含水率应符合设计要求;

3)回填土应分层铺填。

①基槽内采用蛙式打夯机夯填。人工打夯实铺填厚度为200mm;回填土每层打夯四遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接。并严禁采用水浇使土下沉的方法;

4)深浅基坑回填时,应先深后浅,填至与浅基坑一样高度时,再与浅基坑一起填夯;如必须分别填夯时,交接处应填成阶梯状,梯形的高宽比一般为1:2。上下层错缝距离不小于1米;

5)修整找平,填土全部完成后,应进行表面拉线找平;

三、安全注意事项及文明施工

1、按照施工方案及本技术交底的要求进行土方作业;

2、挖土方时,如发现有不能辩认的物品或事先没有预见到的地下电缆等,应及时停止操作,报告上级处理,严禁敲击或玩弄;

3、场内倒运土方时,渣土车车速控制在5KM/H以内。

承台土方开挖专项施工方案

本小组成员: 基坑开挖施工方案 工程名称:财大综合楼承台基础基坑开挖工程 工程地点:武汉市洪山区首义路 施工单位:山河建筑有限公司 编制单位:山河建筑有限公司洪山区首义路工程项目部 编制人: 编制日期: 2012 年 12 月 11 日 审核人: 审核日期: 2012 年 12 月 11 日 审批负责人: 审批日期: 2012 年 12 月 12 日

目录 第一章:工程概况 (3) 第二章:编制依据 (3) 第三章:本工程特点 (4) 第四章:施工部署 (4) 第五章:土方开挖方案 (7) 第六章:雨季施工 (9) 第七章:安全技术措施 (9) 第八章:文明施工与环保措施 (11) 第九章:附图 (11) 第十章:计算书 (13)

第一章:工程概况 工程名称:财大综合楼承台基础基坑开挖工程 工程地点:武汉市洪山区首义路 施工单位:山河建筑有限公司 监理单位:********有限公司 设计单位:**建筑设计有限公司 本工程位于武汉市洪山区首义路路旁,工程主要内容为承台基坑开挖工程项目。根据现场场地及施工安排,土方开挖采用机械开挖,人工配合清楚基底预留土层。机械挖土量***。人工挖土量为****地面标高为±0.000m, 第二章:编制依据 1编制依据 武汉市**勘察院提供的本场地《工程地质勘察报告》 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《建筑地基处理技术规范》 JDJ79-2002 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2002 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002 《建筑与市政降水工程技术规范》 JGJ/T111-98 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑施工手册》(第四版)2003年

承台土方开挖施工方案

承台土方开挖施工方案 1、工程概况 本工程拟建物基础普遍为浅基础,开挖深度一般为3?3.24米。本工程土方开挖较简单,深基础土方放坡开挖,坡比均为1:1,中部设1米宽平台,坑底每边加1米的工作面。 土方开挖工作务必保证后续工序的正常展开,不得延误工期。每个施工区的流水作业作 如下图: 2、土方开挖方案 2.1开挖边线确定: 首先,测量人员根据业主提供的控制点,定出本工程基坑轴线;然后按基底砼垫层外边线每边加工作面600伽定出基坑开挖下口线,再按1:1放坡开挖至坑底设计标高,根据设计要求,坑底整 平后,浇筑一层15cm厚C15混凝土垫层,应超出承台边线0.5米。在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及变坡位置。 2. 2开挖方法: 1)、机械挖土,随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底500mm以内时,测量人员抄出500mm 水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,

-1-

预留300mmt层人工清理。 2)、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础承台线,由人工挖除300mm预留土层, 并清理整平,及时进行垫层的浇筑,防止基底土水份蒸发损失,导致土体积膨胀。 2. 3开挖注意事项: 1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟,基坑内设集水井,采用明排水的 方法,沿坑底周围开挖300W*300H排水沟,使水流入1000L*1000B*1000H集水井,用水泵排到业主要求的雨水沉 砂池,最后排到雨水沟内。防止雨水及地下水浸泡基土,每日及雨 天例行检查土壁稳定情况,在确定安全情况下方可继续工作。 2)、清底人员必须根据设计标高作好清土工作,因桩顶高出基底 200 mm,为保护桩基,坑底必须预留300 mm余土采用人工开挖。 3)、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全,随时配合挖 运土做好现场清洁工作,做到文明施工。 2. 4异常情况处理: 开挖过程中,施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情 况,出现异常情况,立即报告。 (1)场内如有暗浜或软弱夹层,应将於泥全部清除干净,用砂石分层夯实至设计标高;

承台基础土方开挖技术交底

施工技术交底记录表表格编号附表02 制度名称工程技术质量管理办法 制度编号 GFJZGL-BF02-2016 单位工程质检楼 交底人交底项目基础土方开挖及土方回填 施工单位安徽华策建设有限公司交底时间 交底依据1、《工程测量规范》(GB50026-2012); 2、测绘资料成果(编号:QX1802035); 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 4、《建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 》( GB50330-2013); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 7、兰州新区铝业有限责任公司20万吨铝箔工程项目桩基施工图纸 交 底 内 容 土方开挖和回填工程技术交底 接受交底 人签字

交底内容附页: 一、施工准备 1.1施工现场准备 1)做好施工测量控制网的复测和加密工作,敷设施工导线和水准点; 2)三通一平,即通水、通电、通路、场地平整; 3)原材料的储存堆放; 1.2 技术准备 进场后,根据业主提供的规划局给定的坐标及高程控制点,由专业测量人员进行测量、复核。建立场区施工测量控制网。并将业主提供的坐标控制点及高程控制点移至施工场区内且应距施工区域近的地方,并做好保护措施。坐标控制点与高程控制点易为同一控制点。 1.3 施工机具准备 1)主要施工机具和工具: 序号名称型号数量 1 反铲挖掘机220型2台 2 自卸汽车18T 4辆 2)测量仪器 序号名称型号生产厂家数量 1 全站仪NTS-342R10A 南方测绘仪器有限公司1台 2 水准仪DSZ2 苏州一光仪器有限公司1台 3 100米卷尺100m×12.5mm 宁坡长城精工实业有限公司1卷 4 5米卷尺5m×12.5mm 宁坡长城精工实业有限公司1盒 二、土方开挖及回填 2.1、土方开挖 1)基础承台及梁边线的确定 ①桩顶标高为-1.95m,场地标高为-0.75m;基础承台开挖深度约为 1.2m。因此本项目土方开挖采时采用直坡开挖; ②开挖时基础承台边线为基础垫层每边外扩500mm为开挖边线。 ③基础梁顶标高为-1.1m,最大梁高为0.55m,场地标高为-0.75m,因此梁开挖深度为0.9m;梁的开挖采用直坡开挖,梁两侧外扩300mm为开挖边线。 ④土方开挖时应将本项目的热力地沟、电梯井一并开挖;均采用直坡开挖,电梯井及热力地沟每侧外扩500mm作为开挖边线; ⑤用白灰洒出开挖边线。 2.2开挖方法 1)选用反铲挖掘机220型,斗容量1.5m3,基槽坑上作业,分层厚度为200~300mm;人工开挖分层厚度为200~250mm。 2)机械开挖时两台机械的操作距离应大于10m。人工开挖时,两个人操作距离不小于2.5m。 3)机械开挖时,应注意避免扰动桩基及地基,因此桩基周边300mm、基底预留300mm的土方进行人工清理。 4)挖出的土方随时用运土车辆运至土方堆放区,运距为场内1公里。来不及运走

独立基础土方开挖施工方案

华侨城生态住宅社区 A 地块二期小学 独立承台及筏板基础土方开挖 施工方案 审批:审核:编制: 河南一建建设发展有限公司 二○一三年六月二十一日

. 工程概况 1.1工程名称:武汉华侨城生态住宅社区二期工程小学。建设地点:武汉市平安 大道以南。建设单位:武汉华侨城实业发展有限公司。设计单位:中信建筑设计研究总院。 监理单位:湖北百顺监理工程有限公司。 结构类型:框架结构建设项目主要特征:建筑等级为二级,耐久年限50 年,地下部分耐火等级一级,地上部分耐火等级二级,结构类型为矩形柱框架结构,抗震设防烈度6 度,建筑基底面积为3010 ㎡,建筑层数± 0.00以上五层,± 0.00 以下局部设一层地下室。其他为承台独立基础,共分为A,B,C,D四个 区域A 区基底绝对标高为21.35m,B区基底绝对标高以实际情况为准,C 区,D 区为地下室柱敦筏板基础,基底绝对标高为20.15m,标高详见表一. 1.2 地下车库地基基础设计等级丙级,± 0.000 相对绝对于标高24.95m。本工程柱 下采用独立基础。基础持力层选用○4-2| 粉质粘土(承载力特征值 fak=350Kpa), 基础垫层应进入基底持力层内≥300mm。基础底标高应保证不浅于-3.5m 。根据现场开挖情况,若开挖至标高-3.5m 未达到基础持力层应继续下挖,并应使基础垫层进入基底持力层内≥300mm,此时基础底标高随之下降, 柱长度相应加长。地下水位高程介于:15.80 ~34.1m 之间,平均标 高为23.1m。水位变幅约2.00m. 、编制依据 1.3 中信建筑设计研究总院设计的小学相关图纸 1.4 《建筑施工计算手册》 1.5 《实用土木工程手册 1.6 《地基与基础》第三版。

(完整版)承台技术交底

技术交底单 交底单位:中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目二分部第一作编号: 承台

主要施工工艺流程图: 施工测量放 2.1测量放线 施工前,准确放样承台基坑位置,用白灰撒出开挖线位置并经监理复核,复核完毕后进行基坑开挖。 2.2基坑开挖 166 号墩基坑深度大于5米且开挖深度范围内无水、周边无影响基坑的构筑物时,开挖坡度为1:1 ,转角位置设宽度1.0m~2.0m平台。根据设计地质资料,本段无挡开挖基坑底位于设计水位线上方,无需考虑降水施工。 基坑底的开挖尺寸以承台尺寸外放1.0 ~1.5 米进行,外放量作施工作业面和汇、排水使用。 在雨季施工时基坑排水采用汇水井坑内排水法,即在开挖基坑的四周设置汇水沟,选取基坑一角加深,作为集水井使用,降雨时放置污水泵,集水井尺寸不小于0.75m*0.75m。基坑开挖时若有降雨,在基坑内部挖设临时排水沟和汇水井,将雨水汇集后使用污水泵抽排出去,防止基坑受到浸泡。 基坑外在离坡顶1.0 米外自然地坪处设置50× 50cm的排水沟作为坑外防水措施,并使用明沟引入施工便道排水沟内,高差受限时,使用污水泵集中抽排。 基坑开挖后,边坡有悬石等危险物时,先进行清理,然后人工才能进行

施工作业,确保不发生安全事故。承台混凝土施工采用定制模板进行施工。 (1)基坑挖土采用分层开挖,每层开挖深度不宜超过3m且宜沿地层分界线开挖。 第一阶段:使用两台挖掘机同时自一端开挖线处向另一端按坡比开挖,开 挖深度为2.5m,开挖土方直接装车拉运至临时堆土场地。承台靠近国道方向为钻孔桩防护,防护桩深度为18.0m,有防护桩地段进行垂直开挖。 第二阶段:采用分层法进行开挖,一台挖掘机在基坑内按第一阶段开挖方向沿下层基坑开挖线按坡比开挖,开挖至基底。挖掘机将开挖土方直接装车拉运至临时堆土场地。 266#墩深基坑防护示意图 (2)挖土过程中测量人员测定标高,保证开挖分层和下层开挖线准确,基坑开挖接近承台底标高是,用水准仪在槽底测设5×5m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。 (3)开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用坡尺检查边坡坡度是否正确无误。开挖至基底以上30cm时,采用人工清理基底剩余土方,挖掘机清运出基坑,保证基底不被扰动。

基坑开挖施工技术交底记录大全

基坑开挖施工技术交底 1、施工机械的选择 根据本工程的实际情况,由于土方量较大,根据施工机械生产率进行计算,同时由于采用分步分层开挖,根据总的施工进度安排,为了确保计划目标的完成,每天必须确保出土量在3500立方米左右,在配备以下施工机械的同时,视实际情况对挖机的型号、数量进行及时调整。 pc-200挖掘机4台 pc-120小挖掘机2台 自卸车10辆,同时视运距及时调整。 同时为了确保土方外运工作的顺利进行,保证工程挖土的进度、质量,土方施工时必须配备足够的现场管理人员,必须到场组织施工。 2、土方开挖工程概况 根据地质勘查报告主楼基坑开挖深4m。 3、土方开挖顺序 本工程按施工顺序为1#-4#主楼==》1#-4#主楼之间的地库基础==》自南向西分层开挖。 4、工程桩的保护措施:本工程7#楼采用冲抓灌注桩。当土方开挖至桩顶标高时,对工程桩进行定位放样,坑中坑挖土采用小挖机轻挖,桩位周边300mm范围内采用人工挖土,保证工程桩的桩身质量。 5、出土口部位土方开挖:出土口附近土方高差不得超过1.5米,土方采用逐层分段开挖,喷锚施工完成48小时内用塘渣进行回填,分层压实作为出土通道。整个挖土工作完成时,临时道路坡口处土方,采用长臂的挖机进行挖土,直接挖到设计标高,边挖边退。出土口坡道坡度小于10%,宽度8m。

6、土方开挖要求: ○1、根据基坑围护方案,结合场地实际条件基坑土方开挖由东向西面进行。严禁将土方堆放于基坑四周。基坑四周8米范围内堆载不得超过15Kpa。在土方开挖过程中必须与喷锚施工配合,按围护施工要求进行分层、分段开挖,逐层逐段交叉平行作业,不能超挖,以避免产生基坑壁坍塌事故。 ○2挖土次序严格遵守“分层开挖,严禁超挖”、“大基坑,小开挖”的原则,根据后浇带分区开挖,分段长度不超过15米。在施工程序上做到边开挖边支护,分层开挖,分层支护。土方开挖必须和支护施密切配合,严禁超挖。前层护坡混凝土完成24小时以上,方可进行下一层边坡面的开挖。挖土至基础板底标高24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,并抓紧施工承台及基础底板。○3、土方开挖的基底标高按基础施工图与地下室结施图进行,当结施图与基护剖面图中所示的基底标高有出入时,以结施图为准,并及时通知有关各方。 7、基坑护栏: 基坑坑边设置黑黄相间双色钢管1.2M以上的双层围栏,立杆间距不得超过2米,并悬挂醒目标识,上下基坑设扶梯搭设宽1.2米钢管扶梯设扶手,坡度不大于35度。

基础土方开挖及电梯井承台基坑支护方案资料讲解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 三、钢板桩支护施工 (4) 四、基础土方开挖施工 (9) 五、注意事项 (12) 六、电梯井承台钢板桩支护布置图 (13) 七、电梯井钢板桩支护计算书 (14)

一、工程概况 1、工程建设概况 2、工程规模: 本工程为现浇钢筋混凝土框剪结构,建筑面积96502.21m2,总高度97.95m,地下室层高3.8M,地上首层架空层层高3.4m,标准层层高1~2栋2.9m、8~9栋3.0m;结构板厚:地下室板厚为300mm、400mm;局部180mm,250mm,主体结构板厚2层为150mm,3层以上板厚为100mm;梁截面200×600mm;200×500mm;250×600mm等;地下室独立柱截面为600×600mm;700×600mm;900×700mm;800×700等

3、承台深度统计 底板厚度:500mm 承台深度统计: 二、编制说明及依据 1、编制说明及目标 1.1美的御海东郡花园地块一(二期高层住宅)工程地下室桩基础施已施工完毕,已做有基坑边坡支护工程,本施工方案主要为坑中坑电梯井位置承台及深度≥3.5M承台基坑土方开挖编制。 1.2本工程地下室底板厚度300mm~500mm,电梯井承台底深度为地下室底板面下3600mm.同时存在高度为3.0M~3.5M的承台。 1.3本工程地质情况较为复杂,粉质软土层厚度较厚,承台均在软土层内,且本工程地下室基坑靠近河道,地下水丰富。综合上述情况,为确保工程能够安全、优质、高效完成,采取下列支护措施: 1.3.1电梯井位置承台基坑及消防集水井采用6m长Ⅲ型拉森钢板桩支护,

承台施工技术交底38407

交底记录

二、施工要求 1、施工准备 (1)施工前首先对承台进行施工测量放样工作,确定基础开挖的开挖线、开挖深度等指标。 (2)基础开挖前,做好排水设施。在基础四周挖设排水沟,防止地表水流入基坑;开挖区保持排水系统通畅,临时排水设施与永久性排水设施相结合,并与原有排水系统相适应。 (3)检修各种机械配备。 2、基础开挖 ①承台最后一根桩灌注完5~7天后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。 ②采用挖掘机放坡开挖,坑底预留50cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢板桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。 ③基坑设置双横杆钢管防护栏,栏杆柱打入地面不小于500mm,防护埋设位置距基坑边缘不小于500mm,立柱间距不大于3000mm;防护栏挂设安全警示标志。设置牢固、通畅的上下通道,宽度不小于800mm,防护栏设置安全网。示意图如下: 3、破除桩头及桩基检测 (1)开挖至设计标高后,在桩体侧面用油漆标示桩顶高程线(承台底标高+0.1m),然后用切割机在油漆位置对桩头进行环切,环切时注意切入深度不超过7cm,勿损伤桩基主筋,在环切线上5cm处凿眼,打入凿眼钢钎时保持水平,凿眼数量及深度要足够截断桩头,凿除桩头并对桩头进行清理,截除桩头时,采用人工配合机械的方法,在距设计高程20cm以内,禁止使用大型机械凿除,采用人工配合小型凿除设备,凿除上层浮浆,桩头修整平整,粗骨料呈现均匀。在凿除过程中注意不要破坏桩基接地钢筋标示,修整齐预留钢筋,修整预留钢筋时,严禁采用焊条或气焰进行热切割,必须采用切割机修进行修整,保证桩基主筋伸入承台部分的长

承台土方开挖专项施工方案

附件一:A1 施工组织设计(方案)报审表

土方开挖土施工方案 工程名称:美的大良顺峰山项目(A、C1区)工程 工程地点:顺德区大良街道云近东区域 30、31号地块施工单位:中建三局建设工程股份有限公司 编制单位:中建三局建设工程股份有限公司 美的大良顺峰山项目(A、C1区)工程项目部编制人: 编制日期:2011 年11 月日 审核人: 审核日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 第一章:工程概况 4 第二章:编制依据 4 第三章:本工程特点 4 第四章:施工部署 5 第五章:安全技术措施 6 第六章:文明施工与环保措施7 美的大良顺峰山A、C1区工程基础分区平面图8

第一章:工程概况 工程名称:美的大良顺峰山项目A、C1区工程 工程地点:广州顺德区大良街道云近东区域 30、31号地块 施工单位:中建三局建设工程股份有限公司 监理单位:广东粤能工程管理有限公司 建设单位:佛山市顺德区美的房产有限公司 设计单位:佛山市顺德建筑设计院有限公司 本工程位于顺德区大良镇南国东路旁,工程主要内容为土建工程项目;本工程为框架-核心筒结构,建筑层数为地上29层,地下1层,建筑高度为117.5m。地面标高为±0.000m,地下室层高为-6.0m,总建筑面积:97465.44平方米。 第二章:编制依据 1、美的大良顺峰山项目(A、C区)工程结构施工图纸。 2、施工验收规范 《工程测量规范》GB50026-2007; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 其它相关技术文件。 第三章:本工程特点 根据合同规定,地面大面积开挖工程由永基桩工程公司负责完成,现场地面标高约已挖至地下室施工要求设计标高-5.6m,周边土方围护结构良好,场地四周并设主排水渠。 地下面积56841.7平方米,桩基承台达三百余个,桩承台分为预应力管桩承台和冲孔桩承台,开挖深度约1.5m,土方开挖量超六千立方米;图上3-8轴交J-N轴最深开挖高度为5.3m(设计承台底标高为-10.4m,施工方案另详)。 根据现场环境,我局对场地内承台、集水井基坑等土方开挖工程进行针对性的施工方案设

桥梁承台施工技术交底

承台施工技术交底 工程名称: 分部工程名称:(地基与基础)承台 一、施工准备 1、劳动组织 (1)劳动力组织方式:采用工程队组织模式。 (2)施工人员应结合已经确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 2、机械配置 二、技术要求 1、测设基坑的平面位置、垫层顶标高要准确无误。 2、钢筋的切割、焊接、绑扎要符合规范要求。 3、模板要求有足够的强度和刚度,且有牢固、稳定的固定支撑系统,模板安装必须符合设计和规范要求。 4、承台混凝土滑槽入模,高频插入式振捣棒振捣密实,连续分层浇筑,不留施工缝。 三、主要施工工艺流程 1、施工程序 承台的施工程序主要有前期准备工作、模板工程、钢筋工程以及混凝土工程四个部分组成。 2、施工程序为:施工准备→测设放线→承台基坑开挖→基坑排水→垫层

→钢筋加工、制作、绑扎安装→模板的安装→混凝土浇筑→养生→检验验收。 四、施工工艺 1、施工放样 根据施工图纸设计要求,用全站仪先对桩基进行点位放样,然后根据基础尺寸及开挖深度用尺量的方法确定基坑开挖长度及宽度,并用白灰撒出边线,注意基坑应在四周各多预留,深基坑留2m,做为排水沟和支立侧模工作面。需要特殊防护的深基坑按照专项方案实施。 2、基坑开挖 采用挖掘机放坡开挖,坑底预留20cm人工清底。同时备用水泵在基坑开挖时抽水。开挖过程中注意保护桩基不被破坏,必要时人工清理。 3、桩头凿除 风镐凿除桩头,凿除桩顶浮浆或松散破损部分,使基桩顶部露出新鲜、坚硬的混凝土表面,桩基埋入承台长度及桩顶主筋锚入承台长度须满足设计和规范要求。复测桩顶高程,若凿除桩头后桩顶高程不够,应重新支模与承台一同浇注。 4、基底处理 采用基底平铺10cm厚C20混凝土进行抹面找平并作为承台底模,用水准仪控制垫层标高。 5、钢筋的加工焊接及绑扎:采用在钢筋加工场地进行钢筋加工,在施工现场进行焊接和绑扎。混凝土垫层达到一定强度后,精确放出基础边线,进行钢筋绑扎和模板安装。钢筋采用现场加工、绑扎成型。先将墩台主筋与桩基钢筋焊接连接,再绑扎系梁、承台钢筋。 (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 (3)钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,宜采用双面焊缝,双面焊缝困难时,可采用单面焊缝。 (4)钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,

承台基础土方开挖专项施工方案

哈尔滨哈西绿地中央广场项目 承台基础土方开挖专项施工方案 建设单位:绿地集团哈尔滨房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江中阳建设工程监理有限责任公司施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 编制人:任华南 审核人:

目录 一、工程概况: ------------------------------------------------------------------------------ 1 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------- 1 三、施工准备工作 ------------------------------------------------------------------------- 2 四、施工部署 ------------------------------------------------------------------------------- 2 五、土方开挖及回填 ---------------------------------------------------------------------- 3 六、验槽 ------------------------------------------------------------------------------------- 6 七、基坑临边防护 ------------------------------------------------------------------------- 7 八、注意事项及基坑事故应急预案 ---------------------------------------------------- 8 九、质量保证措施 ------------------------------------------------------------------------ 12 十、安全注意事项 ------------------------------------------------------------------------ 13 十一、安全、文明施工措施 ------------------------------------------------------------ 14 十二、施工组织机构 --------------------------------------------------------------------- 17 十三、进度计划 --------------------------------------------------------------------------- 18 十四、劳动力及主要资源计划 --------------------------------------------------------- 18

基础承台土方开挖方案(最终)

中铁二十局集团瑶湖总部经济港拆迁安置房项目一期工程 基础开挖施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局瑶湖总部经济港拆迁安置房项目经理部 年月日

目录 第一章编制依据及参照标准 (1) 第二章工程概况 (1) 第一节工程简介 (1) 第二节结构设计特点 (1) 第三节工程地基岩土层特征 (2) 第四节场地水文地质条件 (2) 第三章土方开挖前的准备工作 (2) 第四章施工部署 (3) 第一节土方开挖分区 (3) 第二节施工工期计划 (3) 第三节施工机具配备与劳动力安排 (3) 第五章施工方法 (4) 第一节开挖施工流程 (4) 第二节测量放线 (4) 一、轴线控制 (4) 二、标高控制 (4) 第三节承台、地梁土方开挖 (4) 第四节土方回填方案 (5) 第六章土方开挖的质量保证措施 (5) 第七章土方开挖安全保证措施 (6) 第八章应急救援预案 (7)

一、组织机构 (7) 二、通讯联络 (7) 第二节触电事故应急救援预案 (7) 第九章文明环保保证措施 (8)

第一章编制依据及参照标准 1、《建筑基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 2、《建筑基坑支护技术规》JG120-99 3、《建筑边坡技术规》GB50330-2002 4、《工程测量规》GB50026-93 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2010 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2011 7、工程设计图纸,岩土工程勘察报告,施工现场实际情况 第二章工程概况 第一节工程简介 工程名称:瑶湖总部经济港拆迁安置房项目一期工程 建设地点:高新区瑶湖尤口村 建设单位:市高新区管理委员会 设计单位:市建筑设计研究院 监理单位:瑞林建设监理 1、工程规模:本工程主楼地上二层,室外高差300 mm,本工程主楼建筑物总长度:64.000m,总宽度:35.600m。上部结构体系: 框架结构。本工程的建筑安全等级为二级。 2、本工程室地坪±0.000相当于绝对高程25.8m。 第二节结构设计特点 1、基础:采用钻孔灌注桩,桩承台独立基础。 2、根据本工程的结构特点,基础梁截面尺寸为:250×600mm、250×500mm、250×400mm。承台截面尺寸为CT1 1200×1200×800mm,

承台地梁挖土方及回填施工方案

承台地梁挖土方及回填 施工方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

泸州恒大御景湾项目工程 基础1#楼A、B、C、D区及1、2、3、4、5、6、7、8#楼承台、地梁挖土方及土方回填、挡土墙外土方回填专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆建工第三建设有限责任公司 二O一五年七月 目录 第一章:工程概况 第二章:承台、地梁开挖及回填 第三章:挡土墙外土方回填 第四章:涉及造价增加 第一章工程概况 一、本工程1#楼A、B、C、D区及1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼基础,1#楼D区挡墙外小广场、挡土板挖出的土方运至5#-8#楼之间,1#楼挖地梁、承台及人工桩挖出的土方运至5#-8#楼之

间,2#楼挡墙外原平场标高是,现设计变更2#挡墙外平场标高为及挖地梁、承台及人工挖孔桩挖出的土方运至5#-8#楼之间,3#楼挡墙外原平场标高,现设计变更挡墙外3#楼平场标高为及挖地梁、承台及人工挖孔桩挖出的土方运至5#-8#楼之间,4#6#7#8#楼挖地梁、承台及人工桩挖出的土方运至5#-8#楼之间,具备土方开挖条件。待砖胎模完成后用挖掘机挖,用挖掘机、自卸汽车转运分层回填。 二、1#楼A、B、C、D区1#、2#楼、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼及商业区挡土墙结构为钢筋混凝土,回填土最低3米,最高约13米,因土方回填深度较高,墙内外高差大,挡土墙承受的土侧压力强,因此挡土墙墙背面回填土的质量好坏,直接影响工程质量及安全。 三、 1#楼C区主楼靠江景南路,地下室顶板及架空区顶板回填。地下室顶板设计高层是,地下室顶板土方成型标高。架空层顶设计高层是,土方成型标高。 第二章承台、地梁开挖及回填 一、每栋楼承台、地梁开挖及回填: 1.主要施工机具:2台250反铲挖掘机、3台自卸汽车,1台装载机,蛙式打夯机3台。 2.现场测量放线完成,经过监理单位的复核。 二、土方开挖:1#楼C区售楼部承台、地梁及框架梁施工流程;土方大开挖→放地梁、承台线→浇筑地梁、承台垫层→扎钢筋→支模→浇筑地梁、承台混凝土→回填土方夯实→放以下框架梁的线→挖框架梁土方→浇筑垫层→放线→做砖胎膜→砖胎膜周边回填夯实。

基础土方大开挖施工方案

邵阳市中驰一城11#、13#栋土方大开挖施工方案 编制单位:邵阳市建筑安装工程公司日期:2016年 4月 26日

目录 目录 一、工程概况: (2) 二、施工准备: (2) 三、土方开挖方案: (3) (一)、开挖方案的确定 (3) (二)、基础土方开挖顺序 (3) (三)、基坑排水 (4) (四)、土方开挖及降水注意事项 (4) 四、质量标准 (5) 五、质量保证措施 (6) 六、安全措施 (6) 七、环保施工措施 (6) 八、质量记录 (7)

一、工程概况: 邵阳市中驰一城11#、13#栋项目,位于邵阳市北塔区二零七国道与龙山路交汇处。结构形式为剪力墙结构,建筑面积11#为27081.55㎡,建筑高度84.2m,地下1层,地下28层;13#为16473.62 ㎡,建筑高度为99.9m,地下1层,地上32层。基础类型均为承台基础,基础持力层为中级风化泥质粉砂岩②,地勘报告本工程抗浮设计水头为1米,保证基底有5米的完整基岩,承载力特征值为1500kp。为避免春季雨水影响,基坑积水,现先将主楼部分基础采用大开门方式开挖至持力层上30cm,为避免机械操作影响下面岩石内部结构,下部30cm采用人工开挖休整。待回填后再进行地下室空腹楼盖下部基础施工。 二、施工准备: 1、机械准备和劳动力准备: 两台斗容量0.8m3 的反铲挖掘机,两台炮机;50口径的污水泵4台,十字镐、大锤、钢纤、钢撬棍、手推车、铁铲等一批。 劳动力40人。 2、已根据地质勘探报告资料及有关地下各种管线埋设等资料,和现场查明工程地质水文的情况和各种管线的具体位置。 3、土方堆放: 由于现场表层开挖土质均为强风化泥质粉砂石,开挖所得的土方均堆放地下室空腹楼盖下部基础上,待所有基础回填后,土方再进行外运。 4、作业条件: (1)、现场开挖区域内的障碍物已清除,施工安全等防护工作已做好,并经验收合格。 (2)、施工方案已按有关规定编制完成,并经有关部门审查批准,同意实施。 (3)、现场施工道路已铺设完毕。

基础地梁、承台土方开挖施工方案

龙里县老公安局及冠山公园片区旧城棚户区改造项目D区工程 基 础 地 梁 承 台 土方开挖施工方案 编制单位: 编制: 审核: 编制日期: 2017年月日

目录 第一章、编制原则和依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (2) 第二章、适用范围及工程慨况 (2) 一、适用范围 (3) 二、工程概况 (3) 1、建筑总说明 (3) 2、基础土方开挖及回填土类别 (3) 第三章、施工准备 (4) 第四章、施工测量放线 (5) 一、测量定位控制 (5) 第五章、施工准备与资源配备计划 (6) 一、主要材料及机具 (6) 第六章、施工方法及工艺要求 (6) 一、土方开挖 (6) 二、垫层及砖模施工 (7) 三、土方回填 (8) 第七章、施工保证措施 (9) 一、工程桩保护措施 (9) 二、降排水措施 (10) 三、季节施工措施 (10) 四、施工质量保证措施 (11) 第八章、安全文明施工措施 (12) 一、安全施工措施 (12) 1、基槽临边防护及通道、施工机械 (12) 2、坑边堆载限制 (13) 3、坑壁监测 (13) 4、临时用电 (14)

5、应急措施 (14) 6、其他一般性措施 (15) 7、防雨措施 (15) 8、文明施工 (15)

第一章编制原则和依据 一、编制原则 1、坚持按基本建设程序和建筑施工科学技术管理、充分应用现代项目管理技术,组织好人员和机械;利用好时间和空间;控制好质量和工期、安全和文明施工,使本工程能优质、按时投入使用。在施工的质量控制过程中,达到一次性验收合格。贯彻基本建设的各项方针、政策,严格执行施工程序,遵守操作规程和验收规范; 2、做好现场环境调查,认真研究施工部署、施工方法。具备全面性、针对性、可行性、先进性,达到工期短、成本低、质量优、安全文明施工的目标。 3、合理安排施工顺序,组织平行流水立体交叉作业。忠于设计、精心施工、相互配合、统一指挥、工期履约、保证使用、质量创优。 4、贯彻 JGJ59--2011安全生产评分标准文明施工十八条标准,坚持文明施工,合理、紧凑布置施工临时设施,做好施工现场平面管理。严格控制施工扬尘、噪声,加强环境保护、创安全文明施工现场。 5、搞好结构与建筑、土建与水电、各工种和施工班组之间的密切配合。做好人力、物力、财力的综合平衡工作、加强土建、安装和分包工程的施工配合。 6、在确保施工过程质量、安全、生产前提下,力争赶前,加快施工进度,尽量做到平面和立面均衡施工,综合平衡雨天和夜间施工。做好冬季、雨季施工安排,力争均衡施工。选定先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局安排切实可行的施工顺序,达到均衡生产,缩短工期。 7、在施工方案实施过程中出现问题或有合理的意见,按公司有关规定程序形成补充方案或调整方案,实现施工方案的动态管理。 8、坚持质量第一的方针,确保场内、外安全生产。 9、采用先进的施工技术和科学管理方法,贯彻建筑工业化、机械化的方针。

承台基坑开挖方案

永定新河特大桥DK90+000~DK91+100 承台基坑开挖方案 1、承台开挖方案 根据本段承台所处地质条件,分3种方式开挖承台。 1.1、对地下水较少,土质较好的一般地段,基坑开挖按放坡开挖,坡比为1:0.75; 1.2、对地下水较丰富、地质条件差的地段,采用边放坡开挖边支护方式进行; 1.3、对处于浅河及水塘中的基坑,采用筑岛后打入型钢支护,然后开挖的方式进行。 2、承台开挖具体施工方案 2.1、对一般地段承台,即上1.1类型基坑开挖。 开挖前,按照设计坡比和开挖深度先测量定出开挖轮廓线和开挖深度,放坡坡比见下表,根据本段土质情况,坡比取1:0.75。并做好护桩,以便控制基坑开挖深度和底部尺寸。采用挖掘机开挖,人工配合。出土及时使用自卸汽车运走,减少弃土对坡顶的压力。基坑基底尺寸比设计每侧宽出50~75cm。 基坑开挖至距设计承台底标高20~30cm时,即采用人工清除剩余土方至设计承台底标高且用人工使用小型机具凿除桩头,基坑内设截水沟汇水井抽水法排水。基底铺设5cm厚砂浆作为承台垫层,基底垫层高程允许偏差±20mm。

基坑四周设置排水沟、集水坑,用抽水机或潜水泵及时将坑内积水排除。当施工便道距基坑较近时,便道与基坑之间设置1m宽的护道,并在基坑周围设置截水沟防止水流入基坑。 2.2、对地下水较丰富,地质条件较差地段承台,即上1.2型基坑开挖。 对地下水较丰富,地质条件较差地段承台,开挖时采用φ50mm 钢管(木桩)和30mm厚的木板进行边坡防护。开挖前精确放样,然后按照1:0.5边坡开挖基坑,开挖一段(大约5米左右)到设计标高后,立即用挖掘机垂直打入钢管(木桩),要求桩尖打入到承台底至少1.5~2米,桩间距为0.75米,并用钢管、方木将钢管桩(木桩)连接成整体。边坡人工进行修理,大致一个平面,铺上木板,用钢管(方木)与钢管架(纵向梁)连接,来防护边坡。开挖后立即进行承台施工,做到随挖、随清、随加固。 桩打入后,如出现坍塌迹象要采取加固措施,如进行横向连接和加后地锚。具体见下图2-1。 图2-1 承台开挖坑壁支护示意图

承台基坑开挖技术交底

承台基坑开挖施工技术交底 技术交底内容及要求 一、施工准备 1、开工前作业人员必须掌握基坑场地及其周边、地表至支护结构底面一定深度范围内的地层结构、土质的物理力学性能、地下水位等资料; 2、掌握施工场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间; 3、基坑周围的地面排水、地面雨水、污水、上下水管线排入或漏入基坑的情况已解决; 4、基坑开挖的机具及材料齐全,挖掘机、装载机运转正常;基坑支护的小型机具、喷射机、注浆机等运转正常;基坑支护的材料齐备; 二、施工工艺: 1.所有操作人员应严格执行有关“操作规程”。 2.现场施工区域应有安全标志和围护设施。 3.基坑施工期间应指定专人负责基坑周围地面变化情况的巡查。如发现裂缝或坍陷,应及时加以分析和处理。 4.坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 5.对拉锚杆件、紧固件及锚桩,应定期进行检查,对滑楔内土方及地面应加强检查和处理。 6.挖土期间,应注意挡土结构的完整性和有效性,不允许因土方的开挖遭受破坏。 7.开挖线较承台每边放大1.0m系梁开挖线较轮廓线每边放大0.5m,以便有足够工作面,并以1:0.5放坡,采用机械开挖。当开挖面距基坑底面以上20 cm-30cm,且确认基坑底地质与设计相符时,再用人工开挖,一次清基至设计标高。 三、坑壁的支护 (1)承台施工采用组合钢模,用钢管支架进行加固。必须确保模板有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能存在的各项荷载。 (2)模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面必须平整光滑,并在模板表面涂刷脱模剂,模板上的重要拉杆采用螺纹钢杆并配以垫圈,伸出混凝土外露面的拉杆可以采用端部可拆卸的钢丝杆。 模板加固采用钢管支架配合木撑加固。其中竖向钢管的间距为0.6m,然后在外侧横向加箍两根并排竖向间距0.6m,四角的钢管用扣件锁死,承台顶上用钢管对拉和三角锁死,横向钢管外设10×10cm 木撑,一端支撑模板,一端支撑在基坑边坡的木板上。 四、拆模及基坑回填

基坑开挖技术交底大全

贵安新区贵红路土建工程 基坑开挖技术交底 年月日

临时用电技术交底 桩基工程技术交底

分项工程 名称 1. 桩机进场以后,桥梁施工人员应向桩基施工队交付桥梁的位置、地质情况 资料、桩基 桩位、桩径及标高等资料,要求每部桩机必须有专人负责桩孔的成孔 检查,地质情况的记录,地质样本的保存,钻孔资料的记录,并每天上报一份交 与施工人员检查归档,如在施工过程中发现地质条件与设计图纸严重不符,应及 时上报施工员,并重新设计桩长。 2. 施工时桩机可用枕木或型钢搭设工作平台,安置位置应能承受桩机的各种 荷载,防止 出现不均匀沉降,造成桩孔倾斜、偏位,施工队进场时必须保证桩机 机械的各种性能正常,钻头直径达到标准要求,每一桩机都必须配备同一型号的 后备钻头一个,每个桩基的施工队必须配备专门的检查人员,对施工安全及在施 工中的机械故碍及时排除。 3. 开孔前应埋设护筒,以防止地面水或杂物进入桩井,护筒应高出地面30cm 护筒埋设后 测量人员测出护筒顶标高,以便检查桩长。 4. 钻孔过程中,钻孔应保持均速前进,对不同地质条件钻进中也应调节钻机 的速度,遇到流砂层时,速度不宜过快,因在泥浆未形成护壁时,容易造成塌孔、 施工队统一使用项目部提供泥浆原料,钻孔过程中应严格控制泥浆浓度,实验室 人员每天到场检查泥浆稠度。现场施工队每进尺 5-8m ,用“检孔器”检查孔径和 竖直度,发现桩孔有倾斜时,应及时修正,钻孔机为 2小时,冲机为4小时检查一 次进尺,并捞取岩本,做好原始记录,到达设计标高时,施工人员应及时通知桥 梁施工员,对桩孔、深度、桩长进行验算,并较对施工资料及土样与设计地质资 料是否符合,不符时应及时上报有关部门重新验算桩长,如符合要求,则对桩孔 进行清孔,会同质检及监理对桩孔进行查验,合格则进行钢筋笼的吊装。 5. 清孔可采用换浆清孔法,提升钻锥10-20cm 后压入较低密度泥浆,把孔内的 悬浮渣和 密度较大的泥浆换出,清孔时必须注意保持孔内水头,防止塌孔。 6. 钢筋笼可予先在现场分节制作,完成原先通知监理时钢筋笼进行检查,每 隔2.0m 设置 加强箍筋,主筋均布在加强箍外交焊合,为减少箍筋应力的产生,箍 筋应先张拉后卷成盘,后方可和主筋绑扎,严禁钢筋未张拉即绑扎。骨架主筋外 侧应设置保护层厚度的部件,具体尺寸见图纸。 7. 吊装焊接钢筋骨架时,先将头一节吊入孔内,使其平面位置准确,上端高 出护筒约im 用二根横标将其支搁在护筒顶上,使吊入孔内的钢筋主筋竖直,然 后吊装上一节钢筋骨架,使其主筋竖直并与下节的钢筋主筋垂直,采用搭接法焊 接,焊接时必须使上、下节钢筋处于同一轴线上,防止制作完的钢筋骨架成为折 线或弯曲,吊装完毕后,查验钢筋笼在桩内位置是否准确,然后焊接于护筒固定 位置。有预设声测管时,声测管应均布于加强箍筋内,并用粗铁丝绑扎,采用在 吊装焊接桩拢时同时分节安装,声测管在安装之前应先进行预安装,并检查其长 度及气密性,施工队伍必须现场配备 3名持证上岗的焊工。同时对桩笼进行焊接, 工程名称 分部 工程 桩基工程

基础承台土方开挖方案(最终)

德宏师专新校区一期工程项目【公寓17.18#、教学楼7.8#、食堂】 基 础 承 台 施 工 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 十一冶建设集团有限责任公司 2014年3月 基础承台土方工程专项施工方案

一、编制依据及参照标准 1、《建筑基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《建筑基坑支护技术规范》JG120-99 3、《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4、《工程测量规范》GB50026-93 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2010 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2011 7、工程设计图纸,岩土工程勘察报告,施工现场实际情况 二、工程概况 2.1.1工程名称:德宏师专新校区一期工程行政办公用房。 建设地点:芒市芒市镇拉怀村。 建设单位:德宏州州人民政府 设计单位:云南省设计院 监理单位:云南城市建设工程咨询有限公司 2.1.2、学生与教工食堂基础设计等级为丙级,±0.000相对绝对于标高971.80m。本工程地下采用长螺旋灌注柱承台基础,局部筏板。 2.1.3、17#楼学生公寓基础设计等级为丙级,±0.000相对绝对于标高969.80m。本工程地下采用长螺旋灌注柱承台基础,局部筏板;B区基础形式采用柱下独立独立基础,基础持力层为②沾土层,承载力特征值为150KPa。基础开挖应进入该土层不小于300mm深。如挖到设计标高仍未进入持力层,则继续超挖至持力层下300mm后,用砂石(砂:石=3:7)分层垫至设计标高,压实系数不小于0.94。

2.1.4、18#楼学生公寓基础设计等级为丙级,±0.000相对绝对于标高971.50m.地下采用长螺旋灌注柱承台基础,局部筏板;B区基础形式采用柱下独立独立基础,基础持力层为②沾土层,承载力特征值为150KPa。基础开挖应进入该土层不小于300mm深。如挖到设计标高仍未进入持力层,则继续超挖至持力层下300mm后,用砂石(砂:石=3:7)分层垫至设计标高,压实系数不小于0.94。 2.1.5、7、8#楼建筑安全等级为二级,基础设计等级为丙级,7#±0.000相对绝对于标高953.00m,8#±0.000相对绝对于标高955.00m。本工程地下采用长螺旋灌注柱承台基础,局部筏板。 2土方开挖采用机械开挖,人工清除基底预留土层及特殊区域。 2.2、工程地基岩土层特征 ①耕土:红褐、灰褐色,松散,稍湿,主要以粉质粘土为主,含少量碎石、植被根系及动植物残骸,局部偶见块石,局部地段为素填土,层厚0.50~ 1.80m,平均层厚0.92m。该层场地各钻孔均揭露。 ②粘土:棕红、红褐色,可塑状(局部硬塑状),湿,中压缩性。切面光滑,干强度及韧性高。场地均有揭露,层厚0.80~3.80m,平均层厚2.68m,层顶标高936.77~957.90m,层底标高935.17~955.10m。 ②淤泥质粘土:褐黑、灰黑色,软塑状(局部流塑状),很湿,高压缩性。切面稍光滑,有黑色光泽,干强度及韧性中等。仅局部地段揭露(主要分布于冲沟底部),层厚0.70~2.50m,平均层厚 1.70m,层顶标高937.47~951.01m,层底标高936.77~949.71m。 ③粉质粘土:灰褐、灰黄、褐灰、棕红色,可塑~硬塑,湿,中压缩性。干强度及韧性高。含少量强风化花岗质砂岩。场地各钻孔均揭露,层厚0.80~8.40m,平均层厚4.56m,层顶标高935.17~955.10m,层底标高932.27~950.10m。

相关文档