第一章绪论

1 ?钢结构和其他材料的结构相比,钢结构具有哪些特点?答:钢材的强度高,塑性和韧性好;钢结

构的质量轻;钢材材质均匀,接近各向同性;钢结构制作简便,施工工期短;钢结构的密闭性好;钢结构的耐腐蚀性差,耐火性差;在低温和其他条件下可能发生脆性断裂。

2. 钢结构在工程中的应用:工业厂房;大跨度结构;高耸结构;多层和高层建筑;承受荷载影响及地震作用的结构;板壳结构;其他特种结构;可拆卸或移动的结构;轻型钢结构;和混凝土组合成的组合结构。

3. 结构的极限状态:当结构或其组成超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。

4.承载能力极限状态: 指结构或构件达到最大承载能力或出现不适于继续承载的变形时的极限状态;

正常使用极限状态:指结构或构架达到正常使用或耐久性能的某项规定限值时的极限状态)。

5.结构可靠度Ps:结构在规定的时间内,在规定的条件下完成预定功能的概率

第二章钢结构的材料

1. 钢结构中所用钢材应具有哪些性能?①钢材应具有较高的屈服强度?y和抗拉强度?u:?y是衡量结构承载能力的指标,?y高则可减轻结构自重,节约钢材和降低造价。?u是衡量钢材经过较大变形后的抗拉能力,它直接反映钢材内部组织的优劣,同时?u高可以增加结构的安全储备。②较高的塑性和韧性:塑性和韧性好,结构在静载和动载作用下有足够的应变能力,既可减轻结构脆性破坏的倾向,又能通过较大的塑性变形调整局部应力,同时又具有较好的抵抗重复荷载作用的能力。③良好的工艺性能(包括冷加工、热加工和焊接性):良好的工艺性能不但要易于加工成各种形式的结构,而且不致因加工而对结构的强度、塑性、韧性等造成较大的不利影响。此外,根据结构的具体工作条件,有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。

2. 塑性破坏:钢材在超过屈服点即有明显的塑性变形产生,超过抗拉强度时将在很大变形的情况下断裂。后果:塑性变形的断口平直,并因晶体在剪切之下相互滑移的结果而呈纤维状,塑性破坏之前,结构有明显的塑性变形产生,且有较长的持续时间,可便于发现和补救。

3. 脆性破坏:钢材没有的塑性变形产生或只有很小塑性变形而发生破坏。后果:脆性破坏之前,结构

没有明显的塑性变形产生,且发生很突然,后果很危险。

4. 强度:屈强比是衡量钢材强度储备的一个系数。屈强比越低安全储备越大,但屈强比过小时,不经济。当屈强比过大时,安全储备较小,且构件的塑性变形能力较小。

5. 塑性:指钢材在应力超过屈服点后,能产生显著残余变形而不立即断裂的性质。

6. 冲击韧性:指在钢材塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力,是衡量钢材抵抗动力荷载能力的指标。①是钢材塑性和强度的综合表现,可以用来判断钢材在动力荷载作用下是否会发生脆性破坏;②冲击

韧性好表示在动力荷载作用下破坏时吸收能量多;③对于需要验算疲劳的结构所用的钢材应具有不同

试验温度下的冲击韧性的合格保证;④冲击韧性受温度的影响较大,钢材具有低温冷脆性。

7. 冷弯性能:指钢材在常温下加工发生塑性变形时,对产生裂纹的抵抗能力。①冷弯性能用冷弯试验来检测,检测时如果时间弯曲180度,无裂纹、断裂或分层,即试件冷弯合格。②制作结构构件和非结构构件的钢材的冷加

工需要钢材有合格的冷弯性能。③钢材的强度、冲击韧性、塑性、冷弯性能统称为钢材的力学性能或机械性能。

8. 影响钢材性能的主要因素有:化学成分;冶金缺陷;钢材硬化;温度影响;应力集中;反复荷载作用。

9. 化学成分:硫可减低钢材的塑性、韧性、可焊性、抗锈蚀性。高温时使钢材变脆,即热脆。磷降低塑性、韧性、冷弯性能、可焊性。在低温时使钢材变脆,即冷脆。氮的作用和磷的一样,可使钢材冷脆。锰是一种脱氧剂,锰可以适当提高钢材的强度、能消除氧、硫而不降低钢材的可焊性和抗锈蚀性能。锰元素在碳素钢中的含量在0.3%—0.8%,在低碳钢中的含量为1.0%—1.6%。硅是一种脱氧剂,硅在碳素钢中的含量应不超过0.3%,在低碳钢中的含量为0.2%—0.55%

10. 时效硬化:指钢材随时间的增长,钢材的强度(屈服点和抗拉强度)提高,塑性降低、特别是冲击仍性明显下降的现象。冷作硬化:指当钢材冷加工(剪、冲、拉、弯等)超过其弹性极限卸载后,出现参与应变变形,再次加载时弹性极限(或屈服点)提高的现象。

11. 温度的影响:常温下强度基本上不随温度的变化而变化。①温度高于常温时,随温度增高,钢材

的强度、弹性模量降低、塑性增大。②250度时,钢材的抗拉强度反而提高,冲击仍性和脆性下降明

显,此现象叫蓝脆现象。蓝脆现象钢材会出现裂纹。③当温度超过300度时,屈服点和极限强度显著

降低。④600度时,钢材几乎不承受拉力,可以看出钢材的耐火性能差。⑤当温度低于常温时,总的趋势是温度降低,钢材的略有强度提高。塑性、抗冲击韧性降低。温度下降到某一值后,会发生冷脆现象。钢材由韧性状态转向脆性状态时的温度叫做脆变温度(或叫冷脆临界温度)

12. 应力集中的影响:应力集中发生在孔洞、槽口、凹角、形状变化、内部缺陷处。应力集中处存在同号平面或立体应力场,使钢材变脆。

1 3.钢材的疲劳破坏:钢材在连续反复荷载作用下而发生脆性破坏,破坏时的最大应力称为疲劳强度。钢材的疲劳破经历三个阶段:裂纹的形成、裂纹缓慢扩展、迅速断裂。影响钢材疲劳的主要因素是应力集中、应力幅(对焊接结构)或应力比(对非焊接结构)以及应力循环次数。

14. 钢材的种类:碳素结构钢;低合金高强度结构钢;优质碳素结构钢;建筑结构用钢板。(沸腾钢F,镇静钢乙特殊镇静钢TZ)

15. 钢材的选用原则:应使结构安全可靠和做到经济合理。

选择时要考虑的因素:结构的重要性;荷载情况;连接的方法;结构所处的温度和环境;钢材厚度。

16. 钢材的规格:钢结构所用的钢材主要为热轧形成的板钢、型钢,以及冷弯成型的薄壁型钢。

第三章钢结构的连接

1 ?钢结构的连接方法:①焊缝连接、②螺栓链接、③铆钉连接。焊缝连接:适用于板叠厚度不超过12mm勺焊接。冷弯薄壁型钢一般不使用焊接,成本高。螺栓连接分为:普通螺栓连接和高强螺栓连接。普通螺栓可用A B C三级。钢结构一般采用构造简单,造价低C级螺栓。

2 ?焊接的缺陷及质量检查:①焊接的缺陷:焊接可能会产生裂纹、气孔、烧穿、未焊透等缺陷。裂纹是焊接中最危险的缺陷,焊接易在焊缝和周围热影响区出现热裂纹和冷裂纹。焊接时应该采用合理的施焊顺序,避免裂纹形成。进行预热、缓冷却或进行焊后处理,可以减少裂纹形成。②焊缝质量检查:焊缝的质量等级可以分为三级,每级都要按照规范进行检查。三级焊缝检查:只要求对焊缝做外观检查且符合第三级质量标准,即检查焊缝的外形尺寸偏差是否超过允许值,弧坑裂纹、咬边尺寸是否超过允许值缺陷。一、二级除了要做外观检查外还要

进行无损检验(如超声波探伤和射线探伤等)。

3 ?焊缝的连接形式及焊缝形式:①焊缝的连接形式有:平接(也叫对接)、搭接、T形连接和角接。

②焊缝形式:对接焊缝的受力形式为对接正焊缝和对接斜焊缝。角焊缝受力形式有正面角焊缝(焊缝的长度方向垂直于作用力方向)、侧面角焊缝(焊缝的长度方向平行于作用力方向)。③绗缝沿长度方向的布置有连续角焊缝和断续角焊缝之分。连续角焊缝之力较好,为主要角焊缝形式。断续角焊缝易引起应力集中。④焊缝按照施焊位置分为:仰焊、立焊、横焊、俯焊(也叫平焊)。俯焊的施工最方

便、质量最容易保证,仰焊的施工条件最迟、质量不易保证。

4.焊缝的表示方法:用符号表示(基本符号、辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。)基本符号表示焊缝的截面形状。辅助符号表示焊缝表面形状特征。角焊用/表示,V形焊缝用V表示。指引线有两

条基线和箭头线组成,基线一般与图形底边平行。当箭头指在焊缝所在面时,焊缝符号标在基准线的实线侧。当箭头指在焊缝另一面时,焊缝符号标在基准线虚线侧。标注对称焊缝时可以不用虚线。5.焊缝的构造:①对接焊缝中,当试件的厚度较大时,应把焊缝边缘加工成适当形式和尺寸的坡口。②当焊件的厚度t(t < 10mm 较小时,可以采用I形焊缝,即不开坡口,只在板边留适当的对接间隙即可。③对于一般厚度(t=10-20mm)的焊件,可以采用斜坡口的单边V形缝或双边V形缝。③对于较厚(t >20mm的焊件,应采用U形缝、K形缝、X形缝,可比V形坡口减小焊缝的体积,进而节约焊条和减小对焊件温度的影响。④对于V形和U形缝,正面焊好后还需要性背面清根补焊。对于没有条件清根补焊的应该加垫板。当焊件可以随意扭转时,采用X形和V 形缝最好。⑤在焊缝的拼接处,

当两侧焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时,应分别在宽度方向或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于1:2.5的斜角,形成平缓过渡。⑥在每条焊缝的两端因焊接时起弧、灭弧的影响容易出现弧坑、未焊透等缺陷,易形成应力集中,为了避免这种情况,在焊接时应该在两端设置引弧板,焊后将其切除,并修磨平。

6 ?焊缝的计算:①Lw取值:当采用引弧板时,取焊缝实际长度;当未采用引弧板时。每根焊缝取实际长度减去2t。②T在对接连接中为连接件的较小厚度,在T形连接中为腹板厚度。③当正面焊不满足时,可以采用斜焊缝。当焊缝与作用力间的夹角一满足tan 9 < 1.5时,焊缝强度不低于母材强度,可以不用验算。在弯矩和剪力共同作用下,工字型、箱型等截面构件,在腹板和翼缘相接处,焊缝同时受有较大的正应力(T 1和较大的剪应力T 1。需要计算截面的折算应力。

7.角焊缝的构造和计算:角焊缝有:垂直角焊缝(侧面焊缝和正面焊缝)和斜角焊缝。侧面角焊缝主要承受剪力,剪力分布两端大,中间小。其应力分布可以看做均匀分布。正面角焊缝的应力较复杂(剪力和轴力),各个截面中均存在不均匀的正应力和剪应力。根部有严重的应力集中。正焊缝的强度高于侧焊缝,但塑性要略低些。斜焊缝的受力性能和强度介于正面角焊缝和侧面角焊缝之间。

8. 角焊缝的构造:包括焊角尺寸hf和焊缝计算长度Lw。最小焊角尺寸详见P55页。当焊件的厚度相差较大时,用等焊角尺寸无法满足最大、最小焊缝厚度的要求时,可以采用不等焊角尺寸。①最小计算长度:焊角的尺寸较大而长度较小时,焊件的局部加热严重,焊缝起弧灭弧造成的弧坑相距较近,加上其他可能产生的缺陷,焊缝的质量不可靠,所以,侧面角焊焊缝或正面角焊焊缝的计算长度不得小于8hf和400mrh。②侧面角焊缝的最大计算长度:由于侧面焊缝的长度和焊角尺寸之比越大,应力分布的不均匀性也越大。焊缝两端的应力较大,可能会使得端部提前破坏。所以需要控制侧面焊缝的长度。侧面计算长度不应大于60hf。③搭接连接构造:两侧角焊缝的长度不小于两条焊缝之间的距离。为了避免焊缝横向收缩时引起板件的拱曲过大,两侧焊缝之间的距离不应大于16t (当t > 12mr)和

190m(当t v 12mm当宽度超过时,应该加上正面角焊缝、或加槽焊。④在搭接连接中,搭接长度不小于焊件厚度的5倍,并不小于24mm以减小收缩应力及搭接偏心影响产生的次应力。⑤为了避免起

落弧缺陷发生在应力集中较大的转角处,当角焊缝的端部在构件转角处时,可连续地作长度为2hf 的绕角焊,但专家必须连续施焊,不得端弧。角焊缝当中,正面角焊缝的承载能力高于侧面角焊缝,但正面角焊缝的刚度角大,变形能力低,对于直接承受动力荷载的结构,不考虑正面角焊缝的强度提高

B f=1 o

9?轴力、扭矩、弯矩单独作用的角焊缝计算:①当角焊缝只受轴力,且轴力通过焊缝的形心时,可

以认为焊缝的应力是均匀分布的。此时,正面角焊缝只有正应力,侧面角焊缝只有剪应力。②弯矩作用下,角焊缝的有效截面应力呈三角形分布,属于正面角焊缝性质,只有正应力。③扭矩作用下:两个假定:被连接杆件是绝对刚性的,而角焊缝是弹性的;被连接杆绕角焊缝有效截面形心O旋转,角焊缝上任一点的应力方向垂直于该点与形心的连线,且应力的大小与连线长度r 成正比。计算时主要是x和y方向极惯性矩的计算。

10. 焊接残余应力:焊接构件在使焊过程中,在焊件上产生不均匀的温度场,高温部分的钢材要求有较大的膨胀伸长,但受到邻近钢材的约束,从而在焊件内引起较高的温度应力,并在焊接过程中随时间和温度而不断变化,这种应力称焊接应力。钢材冷却后存在于焊件中的应力称焊接残余应力。

11. 焊接残余变形:焊接构件在使焊过程中,由于受到不均匀的电弧高温作用,在焊件中产生变形,称焊接变形,焊接应力较高的部位将达到钢材的屈服强度而产生塑性变形,因而钢材冷却后残存于焊件中的变形称焊接残余变形。

12. 焊接应力对结构构件的影响: (1)由于钢材有良好的塑性,所以承受静荷载的结构,无严重应力

集中并在常温下工作时,焊接应力并不影响结构的静力强度。(2)由于钢材在塑性状态时弹性模量降

低,但结构构件的局部进入塑性工作状态时,构件截面的刚度降低,焊接应力降低了结构构件的刚度和稳定性承载力。(3) 由于焊接结构在焊缝中存在双向甚至三向拉应力场,阻碍了塑性变形的发展,使钢材变脆,使裂缝易于产生和发展,因此焊接应力将使钢材的疲劳强度降低。

13. 减小焊接残余应力的方法:①焊缝的位置应合理,焊缝应尽可能布置在结构对称的位置上,以减小残余变形。②焊缝的尺寸要适当,在允许的范围内,最好采用细长焊缝,不用短粗焊缝,避免因焊角尺寸过大而产生过大的残余应力,且在施焊时容易烧穿。③焊缝不宜过分集中,以免产生过大的焊接残余应力和残余应变,甚至产生裂纹。⑤尽量避免三向焊缝相交,以防止在相交处形成三向拉应力,时钢材变脆。④防止钢板分层破坏的发生,使拉力不垂直于板面。⑤要注意施焊方便,保证焊接作业所要求的最小间隙和合适的焊条角度。⑦避免使用仰焊,以保证施工质量。

14. 普通螺栓的构造和计算:普通螺栓分为A B C三级。C级螺栓采用性能为4.6或4.8级钢材。等级的前一个数表示抗拉强度为400N/mm2后一个数表示屈强比,6表示屈服点为抗拉强度的0.6倍< A B级螺栓的精度较高,称为精致螺栓。

15. 螺栓的排列:螺栓在构件上的排列有并列和错列两种。①并列特点:螺栓较紧凑,连接板尺寸较小,但螺栓孔对截面的削弱较大。②错列特点:螺栓布置叫松散,连接板尺寸较大,但可以减小螺栓孔对截面的削弱作用。

16. 受力要求:螺栓的螺距不应小于2d0,为栓孔的直径。构造要求:当螺栓的螺距和线距过大时,被连接板件的接触就不够紧密,潮气会渗入板件之间的缝隙内,使钢材锈蚀。

17. 螺栓的工作性能:普通螺栓按照螺栓传力方式可以分为抗剪螺栓、抗拉螺栓和同时抗剪和抗拉螺栓。抗剪螺栓:抗剪螺栓受力初期,荷载较小,有杆件间的摩擦力来传递外力。出现相对滑动后,螺栓杆和孔壁接触,由螺杆承受剪力,孔壁受挤压作用。

18. 抗剪螺栓破坏时可能的破坏形式:①当螺栓直径较小,被连接钢板的厚度较大时,螺栓可能悲哀

剪坏。②当螺栓直径较大,被连接钢板较薄时,钢板可能被挤坏。因为螺栓和钢板之间的作用是相对的,这种破坏称作螺栓承压破坏。③当杆件开口较多使截面削弱很多时,构件可能被拉断。④当螺栓孔距板端距离较小时,板端可能被剪坏(限制端距来保证e>2d0)。⑤当被连接钢板太厚,而螺杆较

细时,可能发生螺栓弯曲破坏。(板厚不超过5d)

19. 普通螺栓的抗剪承载力要考虑螺栓受剪和孔壁承压两种破坏形式。根据螺栓的剪切破坏面的多少可以将螺栓的剪切破坏分为单剪、双剪、四剪。为计算方便,假定螺栓承压发生在计算承压面上,且假定螺栓的应力在该承压面上均匀分布。

20. 螺栓的计算:螺栓的计算包括受剪计算和受压计算。当螺栓受轴力、弯矩、扭矩的作用时,螺栓

进行受剪计算。当螺栓在轴力,弯矩作用下,螺栓要进行受拉计算。①螺栓在轴力作用下:螺栓群中各个螺栓受剪力大小不一,两端大二中间螺栓受剪小。当连接板的长度L W 15d时,在连接板进入弹

塑性阶段后,内力发生重分布使螺栓的剪力分布均匀。当L过大时,端部螺栓会因受力过大而首先破

坏,然后逐个破坏。所以规范规定在设计时要将螺栓的设计值乘以折减系数B。②螺栓在剪力作用下:

每个螺栓都受剪,各个螺栓的建立对形心0的力矩之和等于扭矩T,在扭矩作用下,外围的螺栓受到的剪力最大。③在轴力和弯矩作用下的抗拉计算:假定力过形心,内力均匀分布;弯矩作用下,内力

中和轴在M指向的第一排螺栓;N和M共同作用时,需找出最不利点进行计算。

21. 在偏心受拉时将N移到螺栓群中心,则螺栓连接承受轴力N和弯矩M的共同作用,分小偏心和大偏心受拉计算,当M/N较小时为小偏心受拉。Nmin可能小于0,当Nmin>0,所有螺栓受拉。

22. 同时承受剪力和拉力,具有两种计算方法:①假定支托不受力。②假定支托承受剪力,螺栓仅受弯矩M=V*e>此时要验收最外排螺栓所受的拉力和支托。

23. 高强螺栓连接:分为摩擦型连接和承压型连接。摩擦型连接:只依靠摩擦阻力传力,并以剪力不超过连接面之间的摩擦阻力作为极限状态。承压型连接:当允许接触面滑移,依靠螺栓杆受剪和孔壁承压来传力,承载力的极限状态和普通螺栓的相同时,为承压型连接。

24. 影响高强螺栓连接的承载力的因素:螺栓的钢材、螺栓预拉力、杆件接触面的抗滑移系数。螺栓的预拉力:高强螺栓可以分为大六角型和剪扭型。大六角型螺栓施加预拉力有两种方法:扭矩法、转角法。

25. 高强螺栓的摩擦滑移系数:使用高强螺栓时,杆件的接触面应该进过特殊的处理,使其洁净并粗糙,提高抗滑移系数。抗滑移系数的大小与构件接触面的处理方法和构件的钢号有关。试验表明,螺栓接触面涂红丹防锈漆后,抗滑移系数降低。

26. 高强螺栓摩擦型连接:设计时,外力不得超过摩擦力。一个螺栓产生的摩擦力的大小与螺栓所受的预拉力、摩擦面的抗滑移系数和连接的传力摩擦面数量有关。

27. 高强螺栓的承压连接:其极限承载力由螺栓抗剪和孔壁承压决定,摩擦力只起延缓滑动作用。因此,每个螺栓承压型连接的承载力设计值的计算方法与普通螺栓相同。

28. 高强螺栓的抗拉连接:试验表明,当Nt过大时,即大于螺栓的预拉力时,卸载后,螺栓将发生

松弛现象,即螺栓的预拉力减小;但当外力小于螺杆预拉力的80%寸,即无松弛现象发生,所以,规

范规定,在螺栓全螺杆受拉的高强螺栓摩擦型连接中,每个高强螺栓的抗拉承载力设计值取0.8P。当

高强螺栓承受外拉力时,板件间的挤压力随外拉力的增大而减小,规范规定,只要有外拉力作用,就

将承压强度设计值除以1.2,考虑外力力的不利影响。

建设工程档案归档整理管理规定最版加

建设工程档案归档整理管理规定最版 加

曹妃甸工业区规划建设管理局 建设工程档案归档整理管理规定 一、建设工程文件的归档要求 建设项目文件的形成应符合国家相关的法律、法规、标准要求。建设项目档案必须真实反映工程竣工后的实际情况,具有归档保存价值的文件必须完整、准确、系统,能够反映工程建设活动的全过程。归档的文件必须经过分类整理,并应组成符合要求的案卷。各个程序要有责任者的签字或盖章手续,并必须齐全,具有法律效用。归档的项目建设文件,应做到书写材料符合档案保管要求、字迹工整、图像清晰,有利于保存。 归档时间应符合下列规定: 根据建设程序和工程特点,归档能够分阶段进行,也能够在单位或分部工程经过竣工验收后进行。 勘察、设计单位应当在任务完成时,施工、监理单位应当在工程竣工验收前,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。 勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后,建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查,审查合格后向建设单位移交。 施工单位城建档案一般做三套,一套(原件)移交曹妃甸工业区住建分局城建档案馆(室),一套移交建设单位,一套施工单位自己保存;建设单位需向档案馆(室)移交工程综合资料(前期开工手续及后期验收手续);监理单位需向城建档案馆(室)移交一套完整的监理资料。城建档案馆(室)只对建设单位办

理移交手续,建设单位填写城建档案交接目录、接收和移交证明书、鉴定表(一式两份),需在交接书上双方签字,盖章。 二、工程资料分类 根据《建设工程文件归档整理规范GB/T50328- 》和《城市建设档案著录规范》(GB/T50323- )规定,将工程资料分为四个部分。 (一)工程准备阶段和竣工验收资料,包括工程可研、立项、审批、征地、拆迁、勘察、设计、招投标、开工审批、概预算及工程竣工验收等阶段的项目建设文件与资料,由建设单位整理提供。 (二)监理资料,包括监理规划、进度控制、质量控制、监理通知、工程总结、合同、勘察、设计、施工等实施过程的监理资料,由监理单位整理提供。 (三)施工资料,包括工程质量验收、工程质量控制、工程安全与功能检验、观感质量检查和竣工图等资料,由施工单位负责整理提供。 (四)工程档案资料,包括工程档案立卷及移交等,由建设单位整理提供。 三、工程资料归档范围、质量要求、立卷原则及方法 (一)工程文件归档范围 对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件,均应收集齐全,整理立卷后归档。凡在曹妃甸工业区内,新建、改建、扩建投资额在20万元或建筑面积在500平方米及其以上的建筑工程资料均应归档。 (二)归档文件的质量要求 归档的工程文件应为原件。 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关文件工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。工程文件的内容必须真实、准确,与工程实

竣工资料组卷顺序及说明

单位工程竣工资料整理顺序 注:交给运营维护单位的资料,应当按各维护单位要求进行整理和移交。

单位工程竣工资料整理内容说明和要求: 1.施工结果综合资料 (1)竣工验收报告:工程竣工验收交接记录表,即铁验表-5;填写时,应将单位工程名称填在表头前面,如“彩虹特大桥工程竣工验收交接记录表”;应采用A3纸制作,装订时作折叠处理。 (2)开工报告:含开工报审表及批复等文件;当单位工程为特大桥、长大隧道、特等站房或重点控制等工程时,应当附上施工组织设计及其报批文件。 (3)施工小结:单位工程施工小结应当按规定的八个部分写:工程概况、开竣工日期、变更设计的原因及次数、施工方法、施工中遇到的重点问题突发事件以及对问题的处理方法与结果、材料和材质试验情况、工程质量评价或施工中存在的主要问题以及今后维修需要注意的事项、其他需要说明的问题;小结有撰写人、审核人(一般为工程项目负责人)签名,盖施工单位公章。 (4)竣工工程数量表:其中,路基数量表有好几种,一定要齐全;应有制表人、审核人签字,填上日期。 (5)建交表:主要专业均有建交表,用于记录建筑安装主要控制参数,共有28张。 (6)单位工程质量验收记录表:由一套5张表组成,即单位工程质量竣工验收记录表、单位工程质量检验评定表(铁程检-47,反映分部工程验收项目及验收结果)、单位工程质量控

制资料核查记录、单位工程安全和功能检测资料核查及主要功能抽查记录、单位工程感观质量检查记录;铁路房建单位工程验收时,也应有这5张记录表。 (7)分部工程质量验收记录表:根据验标和相关规范规定和施工设计的分部工程的质量验收记录,各分部工程验收记录资料应按规范规定顺序或施工工艺流程顺序排序整理。 (8)分项工程质量验收记录表:根据验标和相关规范规定和施工设计的分项工程的质量验收记录,各分项工程验收记录资料应按规范规定顺序或施工工艺流程顺序排序整理。 (9)变更设计资料:变更设计通知单为原件,附件可以采用复印件;排序时,变更设计通知单放在前面,其它资料按运作顺序排列,放在变更设计通知单后面。 (10)竣工测量资料:各专业工程根据验标及相关测量规范进行的竣工验收前后主要控制参数测量记录,如沉降变形观测、评估资料,桥隧涵和构筑物竣工测量,房屋建筑坐标定位测量记录、主体沉降观测记录,四电的系统检验、测试和设备调试等等各专业单位工程竣工测量或系统检测记录资料。 2.施工过程记录资料 (11)各类工程检查证:铁程检、质统表等铁路专有的施工过程记录表; (12)各种检验批:铁路、国家施工质量验收标准或规范规定的施工、安装过程记录资料;当同一施工部位还有其它不同式样记录表记录时,应将它们收集在一起,不应破套收集和

做工程资料的先后顺序

做工程资料的先后顺序 一、开工报验:在工程进场后,具备了开工条件,确定开工时间后报验(问现场技术负责人) 二、工程定位测量报验:现场房子已定位放线,四大角坐标已确定 三、塔吊基础:土石方成孔报验(当达到嵌岩进行送样后达到要求,以收方尺寸为准) 钢筋模板报验(钢筋制安完毕后,向监理申请验收时) 混凝土施工报验(混凝土土浇注完毕后) 模板拆除报验(砼一般在浇注7-9天后送砼拆模抗压检测,砼强度达到设计强度的70%为可进行拆模) 当砼达到28后进行标养检测 当砼从浇筑当天起温度累计达到600℃时送砼同条件检测) 四、人工挖孔桩: 土石方成孔报验(岩芯抽样合格,现场已收方,并按收方资料填写人工人工挖孔桩检查记录) 1.土石方开挖质量检验批验收记录表 2.人工挖孔桩检查记录渝建竣-18 挖孔桩钢筋笼报验(钢筋笼已吊装好后,浇注砼前报) 1.混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表 2.混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表

3.钢筋加工工程检验批质量验收记录表 4.钢筋连接工程检验批质量验收记录表(当有焊接时报,无焊接时不报) 5.钢筋连接性能检查记录(当有焊接时报,无焊接时不报) 6.钢筋及预埋铁件隐蔽检查记录 7.混凝土浇灌许可证 混凝土施工报验(混凝土土浇注完毕后) 1.混凝土施工检验批质量验收记录表 2.混凝土施工检查记录 五、独立基础(地梁)(承台)(桩帽): 土石方成孔报验(岩芯抽样合格,现场已收方,并按收方资料填写基础坑槽施工检查记录) 1.土石方开挖质量检验批验收记录表 2.人工挖孔桩检查记录 独立基础钢筋报验(钢筋已安装好后,浇注砼前报) 1.钢筋加工工程检验批质量验收记录表 2.钢筋连接工程检验批质量验收记录表(当有焊接时报,无焊接时不报) 3.模板安装工程检验批质量验收记录表(有模板时报,无模板时不报) 4.混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

工程资料报验顺序

工程从进场到竣工资料报验的一般程序 1、施工组织设计(方案)报审 2、图纸会审记录 3、技术(安全)交底 4、开工报告 5、管理人员名单 6、各类材料报验 7、设计变更 8、现场签证 9、隐蔽报验 10、检验批报验 11、分项工程报验 12、分部工程报验 13、单位工程报验 14、竣工报告 其中6-8穿插在整个工程的施工过程中 资料整理及上报顺序: (一)进场伊始 工程技术文件报审表表附施工组织设计 分包单位资质报审表表附企业资质 项目管理人员名单附资格证书复印件 与甲方办理进场手续、签定安全协议

内部资料 整理施工队伍人员名单 附身份证复印件及特殊工种上岗证复印件 对施工队进行现场及书面的安全、技术交底并存档. 技术资料 将经设计签认的图纸存档作为施工的依据。 (随时存档图纸的变化) 工程合同及施工队的合同招投标文件中标通知书。 按需要与施工队签定协议作为对合同的补充并存档 要求甲方提供书面的控制线交底、和安装的技术交底并存档. (二)材料进场 工程物资进场报验表 附材料构配件进场检验记录、产品合格证、检测报告等 内部资料 材料进场的票据、进场时间、数量、经手人记录存档 材料的产品合格证、检测报告等及时的追索并要求证明文件的有效(如出具的时间、时效、有否单位盖章) 工程安装报验 工程样板报验 如有要求可自制表格署明位置、报验内容、时间等 分项/分部工程施工报验表 按要求附隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录表等

交接检查记录 与上下道工序相关单位进行试验、检测 三性检测、拉拔试验、探伤、胶的相容性试验等。按要求选做、由甲方选型、抽样。 内部资料 施工进度计划 材料进场计划 人员调配计划 机具进场计划 试验检测计划 资料报验计划 施工日志 (四)工程经济、技术文件 工程洽商变更、收发文记录、报价单、认价单存档 图纸及图纸变更存档 (五)施工日志 包含天气变化、施工内容进度、安全管理内容、重要事件的发生记录。(六)工程竣工 竣工资料整理暂不细述 工程决算单与施工队的决算单 工程移交 工程总结

单位工程施工资料整理内容及顺序

单位工程施工资料整理内容及顺序 第一册施工管理 一、开工报告 二、图纸会审记录、设计变更、洽商记录、 三、施工组织设计 四、施工技术交底 五、施工日记 六、施工合同 七、企业资质证明 八、项目组织构成及上岗人员证件(包括项目管理人员操作工、特种工等) 九、进场施工机械进出场报验及调试验收记录 十、其它 第二册材料实验 一、进场材料证明文件及复试报告 1、砂(材料进场统计表、复试报告、见证取样单) 2、碎石、毛石(材料进场统计表、复试报告、见证取样单) 3、水泥(材料进场统计、合格证、三天、二十八天出厂报告、复试报告、见证取样单) 4、钢筋(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 5、砌块(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 6、防水材料(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取 样单)

7、钢材(材料进场统计、质量证明文件) 8 连接、焊接材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 9、预制构件(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 10、隔热保温材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 11、门、窗及其五金玻璃配件(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 12、木材(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 13、面砖、地砖、静电地板(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 14、吊杆、龙骨、面层材料及其它吊顶配件(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 15、油漆、涂料、防腐材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 16、其它材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 第三册施工试验及施工测量 一、回填土实验 1、密实度实验(取点分布图、见证取样单) 2、击实实验报告 二、砂浆 1、配合比(见证取样单) 2、基础汇总表、评定表、试块报告(包括抽样报告、见证取样单) 3、主体汇总表、评定表、试块报告(包括抽样报告、见证取样单)

建筑工程单位工程资料整理顺序

建筑工程单位工程资料整理顺序 ?复制地址 转载自赵换 2011年03月02日 23:03 阅读(0) 评论(0) 分类:天下杂侃权限:指定好友可见 ?字体:大▼ o小 o中 o大 ?更多▼ o设置置顶 o权限设置 o推荐日志 o转为私密日志?删除 ?编辑 建筑工程单位工程资料整理顺序 2009-12-28 上午 11:44 工程资料整理指南: 建筑工程单位工程资料整理顺序 A 土建部分: A(一)施工管理资料(建筑与结构) 1、开始组织施工前,要有施工组织设计:主要有工程概况及特点,工程项目施工安排的指导思想及施工阶段划分;施工布置,施工顺序和工程总进度(网络计划);主要施工方法和质量保证措施;劳动力用量;施工机械、材料、半成品及予制构件需用量计划和运输计划;大型临时设施规划;施工准备工作计划;安全措施;施工平面布置图;质量体系;安全体系等。 2、工程开工前,建设单位要组织施工单位,设计单位,勘察单位,监理单位熟悉图纸,进行图纸会审,形成《图纸会审记录》。 3、技术交底:分三级交底。一级交底为施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行施工方案实施技术交底;二级交底为施工队或工区负责人(项目经理)向单位工程负责人、质量检查员、安全员及有关职能人员进行技术交底;三级交底为单位工程负责人或技术主管工程师向各作业班组长和各工种工人进行技术交底。 4、随工程进度应注意搜集整理设计变更,设计单位和建设单位要签字盖章。 5、施工日记要自开工之日起每天一记,要反映真实施工情况。施工日记不许隔天,雨、雪天气要有记录,停水、停电、停工待料等也要记录在案,设计变更

等也应在施工日记中记录。何时制作何部位的混凝土、砂浆试块也须在施工日记中反映出来。麦假、秋假、年假要注明“假期停工”字样,要有停开工日期。A(二)材料试验、合格证(建筑与结构) 1、每批钢筋进场,要有钢筋质量证明书(要原件,如果是复印件,要有经销单位的销售专用章,上面注明原件证号和原件存放处,同时应有抄件人签字、抄件日期),每批钢筋进场,都要委托检验,检验合格方能使用。 2、钢筋焊接,应按批量(200个或300个接头)委托试验,每层至少一次,试验报告上应附上焊工证。 3、工程所用水泥必须有出厂合格证,并按批量、批号取样复试,28天后向水泥厂索要水泥质量证明书(三天强度或七天强度)和28天强度。 4、砖(砌块)进场应有出厂合格证,进场后,按批量复试。 5、予制构件进场要有附件,附件包括该批构件所使用的钢筋、水泥、砂、碎石、配合比、混凝土试块强度报告等。进场后要选要代表性的构件按批量进行委托试验,委托试验须在第一次使用前进行。 6、防水卷材要有出厂合格证,进场后按批量进行见证取样,委托检验。 7、砂、石骨料要按批量(200M2)进行委托检验。 8、装饰装修材料要有合格证,如门、窗、玻璃、油漆、涂料等,市(或县)质量检测站要求检验的还要按批量委托检验。 A(三)施工试验 1、基槽开挖前,要由行政主管部门进行工程定位放线,出具工程定位记录,施工单位要进行复核,形成《测量复核记录》。 2、施工前,要有地质勘察单位的《地质勘察报告》。 3、基槽开挖后,进行钎探,有《钎探记录》,经验槽确认无特殊情况可以进行下一步施工。 4、建筑物施工至一定部位时,要安装沉降观测点,定期观测,形成《沉降观测记录》。 5、混凝土、砂浆施工前,要有检测部门出具的混凝土、砂浆配合比报告。 6、如果地基有处理现象,要按规范规定取环刀试验。 7、回填土要有环刀取样试验,一层回填完毕检验符合设计要求才能回填上一层。 8、每次浇筑混凝土,要按规范规定留置试块,到28天龄期后到市(或县)质量检测站委托检验,全部混凝土试块检验完毕按规定进行统计方法或非统计方法评定。 9、每次使用砂浆,要按规范规定留置试块,到龄期后委托检验,全部完毕要按规范进行砂浆试块评定。 10、地面工程混凝土、砂浆要按规定留置试块,委托检验。 11、屋面防水工程完毕,要进行淋水(蓄水)试验,形成记录。 12、建筑抽气(风)道工程完毕,要有建筑抽气(风)道检查记录。 13、建筑物外门窗要有型材,成品测试报告(有要求的情况下)。 14、内墙砖、外墙砖、地板砖要有合格证,市(或县)质量检测站要求的时候要委托检验。 15、玻璃幕墙要有结构胶合格证、玻璃合格证,要求情况下要有结构胶相容性测试报告和幕墙物理性能测试报告。 A(四)施工及验收记录(建筑与结构) 1、基槽开挖、钎探以后,建设单位要组织施工单位,监理单位,勘察单位,设

整理工程资料的步骤

整理工程资料的步骤 1、开工前:施工许可证,施工组织设计,开工报告,工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录,质量人员从业资格证书,特殊工种上岗证,测量放线。 2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样,土方开挖,垫层,基础,基础砖墙,模板拆除,土方回填。 3、主体施工阶段:一层结构。 二—四层。 4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工。 5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段。 6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料,水泥,砖,黄沙,石子,门窗,防水材料,焊材,玻璃,饰面材料,材料进场后设计、规范要求须进行复试的材料应及时进行复试检测,其资料要与进场的材料相符并应与设计要求相符。 7、应做复试的材料:钢筋,水泥,砖,黄沙,石子,门窗,防水材料,饰面材料 8、回填土应做密实度试验,室内环境应做检测并出具

报告。 9、混凝土试块:混凝土试块应每浇筑100m3留置一组,连续浇筑超过300m3的可适当减少,每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块,标养是指将试块放置在标准温度和湿度的条件下养护28天送试,同条件是指将试块放置在现场自然养护,当累计室外温度达到600℃?天,拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天。 10、砂浆试块:每天、每一楼层、每个部位应分别留置一组,标养条件下28天送试。 11、检验批:建筑工程质量验收一般划分为单位工程,分部工程,分项工程和检验批。在首道工序报验前应进行检验批的划分。

钢结构工程检验批质量验收记录表全套

GB 50202-2001

GB 50202-2001

钢结构零件及部件加工工程检验批质量验收记录GB50202-2001

钢结构零件及部件加工工程检验批质量验收记录 GB50205-2001 (I )(一般项目) 工程名称 大冶有色金属责任公司环境集烟系统综合处理项目 检验部位 45万方钢结构平台 9.6m 平 台 总包单位 湖南株洲三特环保股份有限公司 项目经理 分包单位 山东省显通安装工程有限公司 分包项目经理 监理 (建 设) 单位 验收 意见 执行企业标准名称及编号 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50202-2001 施工单位检查记录 1 气割允 许偏差 (mm ) 零件宽度,长度 ± 3.0 1 1 3 2 1 切割面平面度 0.05t 且< 2.0 1 A 1 1 1 1 1 割纹深度 0.3 ▲ 0 . 3 0 . 3 0.3 0. 3 0 . 3 局部缺口深度 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 机械剪 切允许 偏差 (mm ) 边缘缺棱 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 型钢端部垂直度 2.0 2.0 2.0 ▲ 2.0 2.0 2.0 零件宽度,长度 ± 3.0 1 2 3 3 2 2 2 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,戈U 痕深 度不得大 于0.5mm ,且不应大于该钢材厚度负允许偏差 的1/2 矫正后的钢材表面,无明显的凹面 或损 伤,划痕深度小于 0.01mm 3 冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢咼应符合 表7.3.4规定 符合设计要求以及施工规范 4 钢材 矫正 后允 许偏 差 (mm ) 钢板的局部 平 面度 t < 14 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 t > 14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ai 型钢弯曲矢咼 1/1000 且< 5.0 1 2 3 1 2 角钢肢的垂直度 b/100,双肢栓接角钢的 角度< 90 ° 双肢栓接角钢的角度 87 ° ~89 ° 槽钢翼缘对腹板的垂 直度 b/80 1 2 3 ° 2 1 工字钢,H 型钢翼缘 对腹 板的垂直度 b/100 且< 2.0 1 1.1 1 . 2 1.1 1.1 1 5 边缘 加 工 允许 偏差 (mm ) 零件宽度,长度 ± 1.0 符合设计要求以及施工规范 加工边直线度 1/3000 且< 2.0 1 1.7 1.1 IE 0.5 1.4 相邻两边夹角 ± 6 ” ,符合设计要求以及施工规范 加工面垂直度 0.025t,且< 0.5 06 0.2 0.2 0. 4 0.1 0.4 加工面表面粗糙度 Ra50 符合设计要求以及施工规范 6 螺栓 孔孔 距允 许偏 差 (mm ) 螺栓孔孔距 <500 501? 1200 1201 3000 >3000 501?1200 同一组内任意 两孔间距离 ± 1.0 ± 1.5 - - 50 60 30 60 80 相邻两组的 端孔 间距离 ± 1.5 ± 2.0 ± 2.5 ± 3.0 31 29 30 31 30 30 施工质量验收规范的规定 主控项目:符合设计要求以及施工规范 般项目:符合设计要求以及施工规范 般 项 目

钢结构厂房验收资料全套

档号 档案馆代号 案卷题名:黎平经济开发区雁归创客园2万平方米钢结构厂房工程 编制单位七冶安装工程有限责任公司 编制日期 密级保管期限 共一卷第一卷 共 1 册第 1 册

黎平经济开发区雁归创客园2万平方米钢结构厂房制安工程 施工方案 项目经理:

审核:制:编. 目录 4 5 21…………十、施工进度计划表………………………………………… 一、工程概况. 我单位承建的黎平经济开发区雁归创客园2万平方米钢结构厂

房制作、安装工程。本工程的主体结构为门式钢架钢结构厂房,结构设计使用年限为50年。根据本工程的特点具体编制以下专项方案。 二、编制依据 1、GB50205-2012《钢结构工程施工及验收规范》 2、GB700-2006《碳素结构钢》 3、GB8923-2011《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 4、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 6、GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》 7、GB50661-2011《钢结构焊接规范》 8、GB1228-2006《钢结构用高强度扭剪型大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈等技术条件》 9、JGJ82-2011《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》 三、钢结构厂房的生产工艺流程 材料检验→切割下料→打坡口→组装→焊接→变形矫正→焊缝检验→安装→涂装及验收 施工的关键控制点如下: 1、放样、下料、切割 ①放样从熟悉图纸开始,逐个核对图纸之间的有关尺寸和方位,以1:1的比例整体或分段制作样板,并复检尺寸。 ②下料前必须了解所用钢材与原设计是否相同,如钢板有疤痕、裂缝、夹层或厚度不足等现象应及时调换材料或取得技术部门同意后

单位工程施工资料内容及顺序

单位工程施工资料整理内容及顺序第一册施工管理 一、开工报告 二、图纸会审记录、设计变更、洽商记录、 三、施工组织设计 四、施工技术交底 五、施工日记 六、施工合同 七、企业资质证明 八、项目组织构成及上岗人员证件(包括项目管理人员操作工、特种工等) 九、进场施工机械进出场报验及调试验收记录 十、其它 第二册材料实验 一、进场材料证明文件及复试报告 1、砂(材料进场统计表、复试报告、见证取样单) 2、碎石、毛石(材料进场统计表、复试报告、见证取样单) 3、水泥(材料进场统计、合格证、三天、二十八天出厂报告、复试报告、见证取样单) 4、钢筋(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 5、砌块(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单)

6、防水材料(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 7、钢材(材料进场统计、质量证明文件) 8、连接、焊接材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 9、预制构件(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 10、隔热保温材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 11、门、窗及其五金玻璃配件(材料进场统计、质量证明文件、复试报告、见证取样单) 12、木材(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 13、面砖、地砖、静电地板(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 14、吊杆、龙骨、面层材料及其它吊顶配件(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 15、油漆、涂料、防腐材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 16、其它材料(材料进场统计、质量证明文件、试验报告) 第三册施工试验及施工测量 一、回填土实验 1、密实度实验(取点分布图、见证取样单) 2、击实实验报告 二、砂浆

建设工程档案归档整理规范

建设工程档案归档整理规范 第一章建设工程文件归档的基本职责 一、建设、勘察、设计、施工、监理等单位应将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。 二、在与工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中,建设单位应履行下列职责: (一)在与工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求; (二)收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件,并进行立卷归档; (三)负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作;也可委托监理单位监督、检查工程文件的形成、积累和立卷归档工作; (四)收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案; (五)在组织工程竣工验收前,应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行预验收;未取得工程档案验收认可文件,不得组织工程竣工验收; (六)对列入城建档案馆接收范围的工程,工程竣工验收后3个月内,向当地城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。 三、勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。 四、建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并应及时向建设单位移交。 五、城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。在工程竣工验收前,应对工程档案进行预验收,验收合格后,须出具工程档案认可文件。

水利工程资料整理顺序

施工质量检查评定顺序一、工程施工开工卷(第一卷) ⑴、卷内目录 进场通知 中标通知书、协议书 合同项目开工令 合同项目开工申请表(含申请报告) 施工技术方案申报表(主要施工组织设计) 施工进度计划申报表(附图) 施工进场设备报验单(含附件) 现场组织机构及主要人员报审表(含有效证件) 施工放样报验单(附图) 卷内备考表 单位工程质量评定表(第二卷) 竣工验收申请报告 单位工程质量评定表 单位工程施工质量检测资料核查表 工程项目施工质量评定表 工程项目划分表 决算汇总表 索赔

分部工程质量评定(按单个分部工程评定)(第三卷)分部工程验收申请报告 分部工程质量评定表 分部工程验收签证 分部工程混凝土拌和质量评定表 砂料质量评定表 粗骨料质量评定表 混凝土试块质量评定表(含砼试块统计法评定分析)分部工程开工申请单 分部工程开工通知 单元工程质量评定(第四卷)(护坡) 施工放样报验单(附图) 工序开工申请(每一工序必须有) 土方回填单元工程质量评定表 土方开单元工程质量评定表 隐蔽验收记录及关键部位验收表(基槽) 隐蔽工程验收记录(含签证及覆盖前) 开挖自检记录表 回填密实度记录表 水泥砂浆砌石体砌筑工序质量评定表 护坡、护底砌石工程单元质量评定表 护坡垫层工程单元工程质量评定表

消浪石桩验收表(前附工序报验单) 基础面或混凝土施工缝处理质量评定表 混凝土模板工序质量评定表(前附工序报验单) 混凝土钢筋工序质量评定表(前附工序报验单) 混凝土止水、伸缩缝和排水安装工序质量评定表 混凝土拌和配料单() 混凝土浇筑开仓报审表 混凝土浇筑工序质量评定表(前附工序报验单) 混凝土单元工程质量评定表(附试块检测报告复印件)(21)、现浇混凝土外观质量评定表 (22)、混凝土单元工程综合质量评定表 说明:只要是工序评定的前面必须附工序报验单 单元工程质量评定(第五卷)(预制块) 施工放样报验单(附图) 工序开工申请(每一工序必须有) 模板安装工序质量评定表 混凝土浇筑开仓报审表 混凝土预制块尺寸质量评定表(附试块检测报告复印件)现浇混凝土外观质量评定表 混凝土单元工程综合质量评定表 单元工程质量评定(第六卷)(桩帽) 施工放样报验单(附图)

资料员整理顺序

第一部分:开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报 告 4、地基与基础分部工程质量 验收报告 5、主体结构分部工程质量验 收报告 6、特殊分部工程质量验收报 告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子 分部、分项、检验批质量验收 记录 9、主体结构分部及所含子分 部、分项、检验批质量验收记 录 10、装饰装修分部及所含子 分部、分项、检验批质量验收 记录 11、屋面分部及所含子分部、 分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部 及所含子分部、分项、检验批 质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、 分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、 分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含 子分部、分项、检验批质量验 收记录 16、电梯分部及所含子分部、 分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位 工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部(子分 部)、分项、检验批质量验收 记录 第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验 报告 4、砼试件强度统计表、评定 表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试 验报告

建筑工程竣工资料整理顺序

建筑工程竣工资料整理顺序 目录为: 建设项目立项批复…………………………………………………… 工程勘察报告………………………………………………………… 施工图设计文件审查报告…………………………………………… 中标通知书…………………………………………………………… 建设工程质量监督报监登记书……………………………………… 建筑工程施工许可证………………………………………………… 工程竣工验收告知单………………………………………………… 房屋建筑工程和市政工程基础设施工程竣工验收报告……建设工 程竣工验收备案书……………………………………房屋建筑工程 和市政基础设施工程勘察文件质量检查报告………房屋建筑工程 和市政基础设施工程设计文件质量检查报告………房屋建筑工程 和市政基础设施工程单位工程质量评估报告………施工管理、质 量控制资料 开工报审表……………………………………………………………施 工组织设计报审表…………………………………………………施工测量放线报审表…………………………………………………建筑材料报审表………………………………………………………单位工程 开工报告……………………………………………………建筑物(构 筑物)定位(放线)测量记录…………………………技术交底………………………………………………………………图纸会审 记录…………………………………………………………施工核定单……………………………………………………………建筑工程隐 蔽检验记录………………………………………………建筑物垂直度、标高、全高测量记录………………………………沉降观测记录…………………………………………………………单位工程质量竣工验收记录…………………………………………竣工工程申请验 收报告………………………………………………单位(子单位)工 程质量控制资料核查记录………………………单位(子单位)工程 安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录…………………………………………………………………………单位(子单位)工程观感质量检查记录……………………………分部工程质量验收记录………………………………………………分项工程质量验收记录………………………………………………地基验槽记录…………………………………………………………地基与基础分部工程质量验收报告…………………………………主体结构分 部工程质量验收记录……………………………………主体结构工程质量文件汇总表………………………………………砌筑砂浆强度评定……………………………………………………砂浆立方体抗压强度检测报告………………………………………混凝土(弯拉)强度合格评定………………………………………

建筑工程资料整理顺序

建设单位、施工单位向城建挡案馆移交发案内容顺序 第一部分基建文件(开工文件) 1、前期立项通知单(市发改委) 2、商品房建设计划通知单(市发改委) 3、建设项目选址意见书(建设局) 4、建设用地批准文件(国土资源局) 5、建设用地批准书(国土资源局) 6、建设用地规划许可证(建设局) 7、建设工程勘察合同(建设、地勘单位) 8、定位图(设计单位) 9、测量工程放线通知单(勘察测量站) 10、工程地质勘察报告(勘察设计) 11、建设工程设计合同(建设单位设计单位) 12、建设工程规划许可证(建设局) 13、投资许可证(发改委) 14、施工图设计文件审查合格书(石河子建筑工程设计审查中心) 15、消防审核意见书及防雷审核意见书(公安局消防局) 16、中标通知书(工程招标监管办) 17、开工报告及停、复工报告(建设、施工单位) 18、建设工程施工合同(建设单位、施工单位) 19、建设工程委托监理合同(建设单位、监理单位) 20、安全生产许可证(质监站) 21、建设工程施工许可证(建设局) 22、工程质量保证体系审查(质监站) 23、建设工程质量监督登记书及监督计划(质监站) 24、见证备案表及见证记录汇总表(施工监理) 25、工程项目管理机构(项目监理部)及负责人名单、单位资质(监理) 26、工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单、岗位证、单位资质、安全资质(施工) 27、试验室资质及人员岗位证(施工) 第二部分施工文件 一、原材料成品及半成品合格证、试验报告 1、汇总表、报验单、见证记录、钢筋出厂合格证、检(试)验报告 2、汇总表、报验单、见证记录、水泥合格证、检(试)验报告、 3、汇总表、报验单、见证记录、砂石、试验报告、合格证开采许可证 4、汇总表、报验单、见证记录、砖、砌块出厂合格证、检(试)验报 5、汇总表、报验单、商品混凝土出厂合格证及28d试验报告 6、汇总表、报验单、焊条合格证及焊工上岗证 7、汇总表、报验单、见证记录、防水材料出厂合格证及检验报告、复试报告 8、汇总表、报验单、见证记录、保温隔热材料出厂合格证、试验报告 9、汇总表、报验单、见证记录、门窗合格证、试验报告

关于竣工工程档案资料整理有关要求的通知

关于竣工工程档案资料整理有关要求的通知 并建监字[2006]2号 各建设、监理、施工单位: 自国家新标准和规范发布实施以来,反映执行国家标准、规范和施工过程质量控制的工程技术质量资料,明显增多,资料整理工作量明显加大,同时也因资料本身,工程系统多,专业性强,加之对规范的理解应用于资料的要求上,管理层次多,管理单位多,往往对资料的要求各不相同,使得施工企业无所适从,极不利于工程资料的管理、检查和资料管理的标准化。为使工程资料管理能体现贯彻国家新标准、新规范,贯彻施工质量强制性标准条文的要求,真实反映工程实际质量状况,资料整理能符合实际施工质量过程控制的管理,检查及验收情况。根据国家新标准、新规范,现提出对工程资料的整理顺序、内容及验收要求如下,希严格执行: 一、资料整理的分类 建筑工程资料整理应按建筑工程施工主要部位分类,即质量控制资料应按地基、基础、主体、装饰、屋面、水暖电卫等分部工程独立装订成册。 二、资料整理 1、管理资料和工程质量资料整理顺序及内容 1.1 开工报告 1.2 施工现场质量管理检查记录 1.3 施工组织设计 1.4 图纸会审、设计变更文件、洽商记录 1.5 质量技术交底 1.6 施工记录(施工日志) 1.7 工程测量放线记录 1.8 屋面防水渗漏的检查总记录 1.9 地下室防水效果检查总记录 1.10 地面蓄水试验检查总记录 1.11 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 1.12 节能保温测试记录

1.13室内环境检测报告 1.14 地基探槽验槽记录 1.15 地基(桩基)工程验收记录 1.16 基础工程验收记录 1.17 主体结构工程验收记录 1.18 竣工工程沉降观测资料汇总结果 1.19 单位工程质量控制资料核查记录 1.20 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 1.21 单位工程观感质量检查记录 1.22单位工程质量竣工验收记录 1.23 单位工程竣工验收证明书 1.24 单位工程竣工验收会议记录 1.25 工程质量事故及事故调查处理资料 2、地基工程资料整理顺序及内容 2.1 工程地质勘察报告 2.2 工程地基处理记录 2.3 工程回填垫层地基、复合地基、桩基承载力检测报告 2.4 复合地基CFG桩和砼灌注桩桩身完整性检测报告 2.5 工程Ⅲ、Ⅳ类桩设计书面处理意见 2.6 工程Ⅲ、Ⅳ类桩施工处理验收记录 2.7 施工方案 2.8 施工成桩记录 2.9 工程桩原材料配合比通知单 2.10 工程桩钢筋原材料合格证和见证检测试验报告 2.11 钢筋隐蔽验收记录 2.12 工程桩商品砼出厂合格证和出厂质量合格证 2.13 工程桩现场砼取样试块强度汇总评定和试块报告 2.14 施工成桩桩位图 2.15 桩位偏差和开挖碰撞断桩设计书面处理意见 2.16 垫层地基、复合地基、桩基验收记录(建设、设计、勘察、检测、监理、打桩、上部施

市建筑工程竣工档案与归档整理手册

银川市建筑工程竣工档案 归档整理指南 银川市城建档案馆 二0一四六月

前言 城建档案是都市规划建设治理活动的历史记录,是社会治理和公共服务的重要信息资源,是建设行政主管部门依法实施行政许可,市场监管等行政治理的重要依据,是工程建设、运营养护和维修改造等的必要条件,城建档案工作是城乡建设事业的组成部分,是城乡建设重要的基础性工作。加强城建档案治理,关于促进都市科学治理,统筹城乡进展,保障都市生活生产秩序,维护都市安全、应对都市突发事件等具有十分重要的意义。 为了适应我市都市建设和城建档案事业进展的需要,进一步规范城建档案治理,满足城建档案现代化和信息化治理的要求,紧跟都市建设步伐,现依据《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001、《建筑工程资料治理规程》JGJ/T185-2009、住建部CJJ/T 117-2007号《建设电子文件与电子档案治理规范》和DA/T 38-2008《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》以及档案治理相关规定,结合我市的

实际情况,对2009年实施的《银川市建筑工程竣工档案归档整理指南》作出修订。 目录 第一部分建筑工程竣工档案归档整理规范 1 差不多职责 (1) 2 工程文件的归档范围及质量要求 (3) 2.1 工程文件的归档范围 (3) 2.2 归档纸质文件的质量要求 (3) 2.3 归档电子文件的技术要求 (6) 3 工程文件的组卷 (8) 3.1 组卷的原则和方法 (8) 3.2 卷内文件的排列 (9) 3.3 案卷的编目和装订 (9) 4 工程档案验收及移交方法 (12) 5 建筑工程档案归档内容及编制顺序 (14) 附件一钢结构外包工程归档内容及编制顺序 (23) 附件二桩基外包工程归档内容及编制顺序 (26) 附件三建筑外装外包工程归档内容及编制顺序 (28)

施工单位建筑工程竣工资料组卷顺序及相关要求

施工单位建筑工程竣工资料组卷顺序及相关要求 一、资料组卷总体要求 建筑工程资料组卷要求按单位工程进行组卷,每个单位工程均包含以下卷册: 1、综合卷:综合卷内应包含C1类施工管理资料、C2类施工技术资料、C8类竣工验收资料、及其他通用内容(如开工报告、单位工程施工方案及相关专业施工方案);C5类各项施工记录可根据实际情况组入综合卷或建筑工程卷,根据组卷时每卷厚度自行决定。 2、质量证明卷:质量证明卷内应包含C4类施工物资资料、C6类施工试验记录及检测报告。 3、建筑工程卷:建筑工程卷内应包含C7类施工质量验收记录资料。 4、竣工图纸卷:根据设计院施工图纸,每册图纸均应单独成一卷。 每一个单位工程资料均应按上述组卷要求进行组卷,也可将上述卷册(除竣工图卷)全部组为一卷,但每卷厚度不应超过60mm,以便入盒及装订成册;当每一卷资料超过60mm时可分册组卷。 二、建筑工程竣工资料组卷内容及顺序 第一卷:综合卷

单位(子单位)工程竣工预验收报验表;单位(子单位)工程质量竣工验收记录;单位(子单位)工程质量控制资料核查记录;单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录;单位(子单位)工程观感质量检查记录;工程概况;工程项目管理人员名单;施工现场质量管理检查记录;承包单位资质;分包单位资质;单位(子单位)工程开工报告;单位工程竣工报告;单位工程竣工相片;施工组织设计/方案;技术(安全)交底记录;施工图纸会审记录;设计变更通知单;工程洽商记录(技术核定单);隐蔽工程验收记录;工程定位测量记录;建筑物垂直度、标高观测记录沉降观测记录;地基验槽记录;地基钎探记录;大型构件吊装记录;地下工程防水效果检查记录;防水工程试水检查记录;钢结构施工记录;接地电阻测试记录;绝缘电阻测试记录等施工记录;建设工程质量事故调查、勘察记录;建设工程质量事故报告表; 其中隐蔽工程验收记录;地基验槽记录;地基钎探记录;工程定位测量记录;建筑物垂直度、标高观测记录;沉降观测记录;大型构件吊装记录;地下工程防水效果检查记录;防水工程试水检查记录;钢结构施工记录;接地电阻测试记录;绝缘电阻测试记录;灌(满)水试验记录;强度严密性试验记录;通水试验记录等各项试验记录;即C5类资料可视具体情况组入建筑工程卷。

竣工工程档案资料整理内容

竣工工程档案资料整理内容 一、资料整理的分类 建筑工程资料整理应按建筑工程施工主要部位分类,即质量控制资料应按地基、基础、主体、装饰、屋面、水暖电卫等分部工程独立装订成册。 二、资料整理 1、管理资料和工程质量资料整理顺序及内容 1.1开工报告 1.2施工现场质量管理检查记录 1.3施工组织设计 1.4图纸会审、设计变更文件、洽商记录 1.5质量技术交底 1.6施工记录(施工日志) 1.7工程测量放线记录 1.8屋面防水渗漏的检查总记录 1.9地下室防水效果检查总记录 1.10地面蓄水试验检查总记录 1.11建筑物垂直度、标高、全高测量记录 1.12节能保温测试记录 1.13室内环境检测报告 1.14地基探槽验槽记录 1.15地基(桩基)工程验收记录 1.16基础工程验收记录 1.17主体结构工程验收记录 1.18竣工工程沉降观测资料汇总结果 1.19单位工程质量控制资料核查记录 1.20单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录1.21单位工程观感质量检查记录

1.22单位工程质量竣工验收记录 1.23单位工程竣工验收证明书 1.24单位工程竣工验收会议记录 1.25工程质量事故及事故调查处理资料 2、地基工程资料整理顺序及内容 2.1工程地质勘察报告 2.2工程地基处理记录 2.3工程回填垫层地基、复合地基、桩基承载力检测报告 2.4复合地基CFG桩和砼灌注桩桩身完整性检测报告 2.5工程川、W类桩设计书面处理意见 2.6工程川、W类桩施工处理验收记录 2.7施工方案 2.8施工成桩记录 2.9工程桩原材料配合比通知单 2.10工程桩钢筋原材料合格证和见证检测试验报告 2.11钢筋隐蔽验收记录 2.12工程桩商品砼出厂合格证和出厂质量合格证 2.13工程桩现场砼取样试块强度汇总评定和试块报告 2.14施工成桩桩位图 2.15桩位偏差和开挖碰撞断桩设计书面处理意见 2.16垫层地基、复合地基、桩基验收记录(建设、设计、勘察、检测、监理、打桩、上部施工单位共同验收的结论意见、 签名、盖章,时间的一致性) 2.17地基工程检验批、分项工程、子分部工程施工质量验收记录 3、基础工程资料整理顺序及内容 3.1基础结构模板工程施工方案 3.2基础结构钢筋工程施工方案 3.3基础结构砼工程施工方案