文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏汇流箱技术规范.

光伏汇流箱技术规范.

光伏汇流箱技术规范.
光伏汇流箱技术规范.

CGC

北京鉴衡认证中心认证技术规范

CGC/GF002:2010

(CNCA/CTS0001:2011

光伏汇流箱技术规范

Technical Specifications of PV Combiner Box

2011-02-14发布 2011-02-14实施

北京鉴衡认证中心发布

目次

目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 使用条件 (2)

5 技术要求 (2)

6 试验方法 (5)

7 试验规则 (8)

8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言

北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。

为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。

本技术规范由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。

本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、合肥阳光电源有限公司、国家发展和改革委员会能源研究所、北京科诺伟业科技有限公司、北京计科新能源开发有限公司、北京能高自动化有限公司。

本技术规范参编单位:中国电力科学研究院、北京意科通信技术有限责任公司、泰科电子(上海)有限公司、北京日佳电源有限公司、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、北京能源通电气技术有限公司、上海广电电气集团有限公司、艾迪尔斯(天津)能源科技有限公司、艾思玛(北京)商贸有限公司、宁夏发电集团有限责任公司、上海雷尔盾电气有限公司、上海臻和防雷电气技术有限责任公司、上海诺雅克电气有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。

本技术规范主要起草人:谢秉鑫、王宗、曹仁贤、江燕兴、叶东嵘、雷涛、闫华光、赵为、李金荣、张友权、姚丹、翟永辉、高佳、杨晓宇、刘利、周春夫、李涛、詹峰、傅朝辉、王大太、孙赵苗、王超、王刚、张磊、纳明亮、戴佩刚、付浩、隋延波。

光伏汇流箱技术规范

1 范围

本规范规定了光伏汇流箱的术语和定义、技术要求、试验方法、试验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本规范适用于光伏组串汇流箱,具有类似功能汇流设备可参考本规范。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法(IEC 60068-2-1:1990,IDT)

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法(IEC 60068-2-2:1974,IDT)

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热方法(IEC 60068-2-78:2001,IDT)

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529,EQV)

GB 4943-2001 信息技术设备的安全

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击抗扰度试验(IEC 61000-4-5:2005,IDT)

GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语

GB 16895.32-2009 建筑物电气装置第7-712部分:特殊装置或场所的要求—

太阳能光伏(PV电源的供电系统(IEC 60364-7-712,IDT)

GB 18802.1 低压配电系统的电涌保护器(SPD

IEC 61730-1:2004 光伏(PV组件安全鉴定第1部分: 结构要求

IEC 61730-2:2004 光伏(PV组件安全鉴定第2部分: 试验要求

IEC 62446:2009 并网光伏发电系统:技术资料,委托检测和验收测试的最低要求

EN 61800-5-1:2007 可调速电力传动系统第5-1部分:安全要求电、热和能量

3 术语和定义

3.1 光伏组串 PV string

将若干光伏组件依次串接构成一组,其电压与所需要的光伏方阵的输出电压相一致。

3.2 光伏汇流箱 PV combiner box

将光伏组串连接,实现光伏组串间并联的箱体,并将必要的保护器件安装在此箱体内。以下简称汇流箱。

3.3 短路电流(Isc) short–circuit current

在一定的温度和辐照度条件下,光伏发电器在端电压为零时的输出电流,通常用Isc 来表示。(GB 2297-1989的 3.6条)

3.4 标准测试条件 Standard Test Conditions(STC

太阳电池的标准测试条件为:25±2℃,用标准太阳电池测量的光源辐照度为1000W/m2

并具有标准的太阳光谱辐照度分布。

3.5 光伏组件反向额定电流 PV module reverse current rating (Ir

光伏组件允许注入的不致使其发生热斑的与光电流方向相反的最大电流。

注:光伏组串中某些组件被遮挡或发生故障时,其它并联组串将向故障组串注入与光电流方向相反的电流,严重时会造成故障组件热斑。 3.6 污染 pollution

能够影响电强度或表面电阻率的所有外界物质的状况,如固态、液态或气态(游离气体)。(IEC 947-1的2.5.57

3.7 污染等级(环境条件的) pollution degree (of environmental conditions

根据导电的或吸湿的尘埃,游离气体或盐类和由于吸湿或凝露导致表面介电强度或电阻率下降事件发生的频度而对环境条件做出的分级。

注1:设备或元件的绝缘材料所处的污染等级是与设备或元件所处的宏观环境的污染等级不同的,因为由外壳或内部加热提供了防止吸湿和凝露的保护。

注2:本部分中的污染等级系指微观环境中的污染等级。

3.8 电气间隙 clearance

不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离。

3.9 爬电距离 creepage distance

不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

注:两个绝缘材料之间的接合处亦被视为上述表面。

4 使用条件

4.1 正常使用的环境条件

a)使用环境温度:-25℃~+55℃(无阳光直射);相对湿度≤95%,无凝露;

b)符合GB 7251.1中6.1.2.3中污染等级≤3的规定;

c)海拔高度≤2000m;

d)无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5o;

e)空气中应不含有腐蚀性及爆炸性微粒和气体。

4.2 特殊使用条件

如果汇流箱在异于4.1规定的条件下使用,用户应在订货时提出,并与制造厂商或供货商取得协议。 5 技术要求

5.1 箱体和结构

汇流箱的结构和机柜本身的制造质量、主电路连接、二次线及电气元件安装等应符合下列要求: a)机架组装有关零部件均应符合各自的技术要求;

b)箱体应牢固、平整,表面应光滑平整,无剥落、锈蚀及裂痕等现象;

c)机架面板应平整,文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确;

d)标牌、标志、标记应完整清晰;

e)各种开关应便于操作,灵活可靠。

5.2 光伏组串过流保护

对不装组串过流保护装置的汇流箱,光伏组件反向电流额定值Ir 应大于可能发生的反向电流,直流电缆的过流能力应能承受来自并联组串的最大故障电流,或满足GB 16895.32-7-712.433规定,即不小于1.25倍的Isc(STC)。

对装有组串过流保护装置(如熔丝)的汇流箱,组串过流保护装置应满

GB16895.32-7-712.433.2规定,即不小于1.25倍的Isc(STC)。

对装有隔离二极管的汇流箱,隔离二极管的反向电压应不低于Uoc(STC)的2倍。

注1:光伏组件反向电流额定值Ir 一般由光伏组件的制造商提供,应至少为光伏组件过电流保护额定值的1.35倍。光伏组件过电流保护额定值应与光伏组件供应商提供的数据相一致,IEC 61730-1规定组件供应商应当提供这一参数。

注2:Isc(STC)为标准测试条件下光伏组件的短路电流。注3:Uoc (STC)为标准测试条件下光伏组件的开路电压。

5.3 防雷

汇流箱输出端应配置防雷器,正极、负极都应具备防雷功能。规格应满足如下要求: a 最大持续工作电压(Uc): Uc>1.3Uoc(STC

b 最大放电电流(Imax: Imax (8/20: ≥40kA,标称放电电流In: In (8/20: ≥20kA

c 电压保护水平(Up): Up是在标称放电电流In 下的测试值,具体应用要求见表1

d 防雷器应具有脱离器和故障指示功能。

表1 电压保护水平

汇流箱额定直流电压Un(V

电压保护水平Up(kV)

Un≤60 <1.1 60<Un≤250 <1.5 250<Un≤400 <2.5 400<Un≤690 <3.0 690<Un≤1000*

<4.0

*可以采用两只低电压的防雷器串联来提高电压等级,但两只串联防雷器的保护水平之和应小于4kV

5.4 通讯

如需要监测每个光伏组串的工作状态,汇流箱内应选配本地通讯接口,实现远程通讯。 5.5 显示功能

汇流箱如具有显示功能,应至少显示组串电流。 5.6 外壳防护等级

应符合GB 4208-2008的规定,室内型不低于IP20,室外型不低于IP54。 5.7 安全

5.7.1 绝缘耐压 5.7.1.1 绝缘电阻

在电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应不小于1000Ω/V。 5.7.1.2 绝缘强度

应符合GB 7251.1中8.2.2的规定。 5.7.2 电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离应不小于表2的规定值。

表2 电气间隙和爬电距离

额定直流电压UN (V

最小电气间隙(mm

最小爬电距离(mm

UN ≤250 6 10 250<UN ≤690 8 16

690<UN ≤1000

14

25

5.7.3 警告标示

汇流箱应按IEC 62446:2009的规定,标有箱内金属部件带电的警告标示。

5.7.4 接地要求

除非电路中电压有效值小于25VAC或60VDC或可接触导电部件与带电部件采用双重/加强绝缘隔开的情况,汇流箱中可接触的导电部件都要接到接地端子上。接地电路中的任何一点到接地端子之间的电阻应不超过0.02Ω。

保护地导线的电气连接应采用下列连接方法:(1)通过金属直接接触连接;

(2)通过其他安装固定的可接触导电部件连接;(3)通过专门的保护接地导线连接;

(4)通过汇流箱中的其他金属零部件连接。

保护地电路中不应包含开关器件、过流保护器件和电流检测器件。

接地标志用黄绿色表示,在接地端子处用

表示,在外接电缆的端子处标示PE。

接地保护电路的阻抗应足够低,使得在汇流箱正常工作状态下,可接触导电部件与接地导线的接地点之间的电压不超过5VAC或12VDC。

若接地导线和相导线所用材料一致,接地导线的截面积按照表3选取。否则,在提供机械防护的情

况下,接地导线的截面积应不小于2.5mm2 2

;无机械防护时,应不小于4mm。

表3 接地导线的截面积

导线的截面积S

接地导线的截面积

(mm2

(mm2

S≤16 S 16<S≤35 16 35<S

S/2

5.8 浪涌

按照GB/T 17626.5-2008规定,选择表4所述的一个试验等级来做试验,浪涌电压波形为1.2/50us,浪涌电流波形为8/20us。试验结果应满足GB/T 17626.5-2008的要求。

表4 浪涌试验等级

等级开路试验电压±10%(kV)

备注 1 0.5 2 1.0 线-线 3 2.0 线-地 4 4.0

X

特别要求

参考产品规格书等级要求

5.9 环境要求 5.9.1 低温工作

汇流箱在无包装,试验温度为(-25±3℃的条件下,正常工作保持16h,部件无过热现象,在标准大气条件下恢复2h后,正常工作期间和恢复后无异常或导致潜在危害的现象出现,应能正常工作,安全性指标也应满足5.7的各项规定。 5.9.2 高温工作

汇流箱在无包装,试验温度为(55±2℃条件下,正常工作保持16h,部件无过热现象,在标准大气条件下恢复2h后,正常工作期间和恢复后无异常或导致潜在危害的现象出现,应能正常工作,安全性指标也应满足5.7的各项规定。 5.9.3 恒定湿热

汇流箱在无包装,试验温度为(55±2)℃,相对湿度(95±3%恒定湿热条件下,不通电,经受48h试验后,在标准大气条件下恢复2h后,应能正常工作,安全性指标也应满足5.7的各项规定。 5.9.4 振动

汇流箱按6.10.4规定进行试验后,外观及结构应无损伤变形,螺丝无松动脱落,应能正常工作。 5.9.5 冲击

汇流箱应当具有足够的机械强度,当承受在正常使用时可能遇到的冲击和碰撞时不得引起危险。元器件应当可靠地固定且电气连接应当是牢固的。 5.10 温升

在环境温度为10℃~40℃、额定运行条件下时,汇流箱各部件的温升应不超过规定的极限温升。表5给出了汇流箱主要部件和部位的极限温升。

表5汇流箱主要部件和部位的极限温升

部件和部位

极限温升(K)

内装元器件(功率半导体器件a

等)

由元器件自身的技术条件规定

汇流电路中的导体连接处裸铜:45 有锡镀层:55 有银镀层:70

母线(非连接处):铜铝 35 25 可接近的外壳和覆板金属表面:30

b

绝缘表面:40b

手动操作器件

金属:15

c

绝缘材料:25

c

用于连接外部绝缘导线的端子

70

a 功率半导体器件的温升极限可以是规定部位(例如外壳)的最高温升,也可以是等效结温,由制造厂决定;

b 除非另有规定,对可以接触,但在正常工作情况下不需要触及的外壳和覆板,允许其温升提高10K; c

仅在设备打开后才能接触到的操作手柄,由于不经常操作,允许其有较高温升。

6 试验方法 6.1 试验环境条件

除非另有规定,测量和试验在以下条件下进行。 a)温度:15℃~35℃;

b)相对湿度:45%~75%; c)气压:86kPa~106kPa。 6.2 箱体和结构质量检查

按5.1规定进行目检和操作试验。 6.3 光伏组串过流保护试验

对光伏汇流箱施加标称的最大工作电压且电流不小于1.25倍的最大故障电流时,组串过电流保护装置(如熔丝)应能够正常动作(如熔断),且组串过电流保护装置(如熔丝)复位后(如更换)光伏汇流箱应能正常工作。 6.4 防雷试验

防雷器应符合GB18802.1-2002标准的试验要求,防雷器的技术参数应符合5.3的规定。 6.5 通讯接口试验

将PC机的通讯接口与汇流箱的通讯接口相连,汇流箱应能按通讯协议正常接收和发送数据。 6.6 显示功能试验

汇流箱正常工作时,检查通道电流的显示情况。 6.7 外壳防护等级

试验按GB 4208-1993规定进行,汇流箱所能达到的防护等级应符合5.6的规定。 6.8 安全试验

6.8.1 绝缘耐压试验

6.8.1.1 绝缘电阻测定试验

用兆欧表或绝缘电阻测试仪以1000V试验电压分别测量汇流箱的输入电路对地、输出电路对地的绝缘电阻值,其值应符合本规范中5.7.1.1规定。测量绝缘电阻合格后,才能进行绝缘强度试验。 6.8.1.2 绝缘强度试验

用耐压测试仪分别对汇流箱的输入电路对地、输出电路对地施加试验电压,并符合5.7.1.2要求。试验电压应从零开始,以每级为规定值的5%的有级调整方式上升至规定值后,持续1min。 6.8.2 电气间隙和爬电距离测定试验

按GB 7251.1附录F规定的方法测得的电气间隙和爬电距离应符合5.7.2的规定。 6.8.3 警告标示测定

目测。

6.8.4 接地试验

用接地电阻仪测量从接地端子到接地电路的相关连接点的电阻值,接地电阻仪开路电压24V,通以至少10A的电流,计算得到的接地电阻值应不超过0.02Ω。观察接地标示和接地导线上所标的截面积,应符合5.7.4的相关规定。 6.9 浪涌试验

按照GB/T 17626.5-2008规定和所选试验等级施加浪涌电压和浪涌电流,试验结果应满足5.8的要求。

6.10 环境试验

6.10.1 低温工作试验

试验方法按GB/T 2423.1-2001中―试验A‖进行。产品无包装,在试验温度为(-25±3℃的条件下,通电正常工作保持16h,在标准大气条件下恢复2h 后进行试验,汇流箱应符合5.9.1的规定。 6.10.2 高温工作试验

试验方法按GB/T 2423.2-2001中―试验B‖进行。产品无包装,在试验温度为(55±2℃(条件下,通电正常工作保持16h,在标准大气条件下恢复2h 后进行试验,汇流箱应符合5.9.2的规定。 6.10.3 恒定湿热试验

试验方法按GB/T 2423.3-2006中―试验Cb‖进行。产品在试验温度为(55±2℃,相对湿度(95±3%恒定湿热条件下,无包装,不通电,经受48h试验后,取出样品,在正常环境条件下恢复2h后进行试验,汇流箱应符合5.9.3的规定。 6.10.4 振动试验

汇流箱应能承受表6所规定的振动要求。

表6 振动要求

频率范围振幅和加速度振动持续时间

设备状态10Hz≤f≤57Hz 0.075mm 57Hz≤f≤150Hz 10m/s2

10个扫描周期/每轴(在相互垂直的每个轴上)

不带电

试验检查

进行外观、结构检查和通电后电气功能试验

注:振动试验应分别在三个相互垂直的轴向进行。

6.10.5 冲击试验

试验期间汇流箱不工作,并断开所有电源线。试验后,在已明显损坏的窗口或显示屏后面的危险带电零部件不得变成可触及,外壳的其他部分应当符合基本绝缘的要求。面板仪表、不构成外壳一部分的零部件和窗口部进行本试验。

(1)金属外壳的汇流箱

汇流箱牢固的固定在刚性支撑面上,通过直径12.7mm钢棒上的半球面端部来施加250N的力,受力部位为正常使用时可触及的以及其变形可能会引起危险的外壳的每一部分,包括底部的任何部分,持续5s。

(2)非金属外壳的汇流箱

汇流箱牢固的固定在刚性支撑面上,试验应在正常使用时可触及的以及如果损坏可能会引起危险的外壳的任何位置进行。

如果规定正常使用的最低环境温度低于2℃,应在汇流箱冷却到最低环境温度,然后在10min内完成试验。

试验使用直径50mm 、质量500g±25g的实心光滑钢球,从垂直高度1300 mm 处自由落在外壳表面(竖直面除外)。对于竖直面,可将小球用绳吊起,在垂直距离1300mm 处垂直撞击竖直面。若不方便做此测试,可将设备翻转90°安装,按照水平面的冲击方法做次测试。最多试验3个点。

注:当金属外壳厚度满足下列条件时,可以不进行冲击试验。(1)铸造金属a 压铸金属

- 螺丝管道孔,厚度最小6.4 mm。 - 其他部位,

对面积大于155 cm2 或任意一条边的边长大于150 mm。厚度要求不小于2.0 mm

对于面积小于等于 155 cm2 或任意一条边边长都不大于150 mm,厚度要求不小于1.2 mm。 b 锻钢,铝铜锌等

- 螺丝管道孔,厚度最小6.4 mm。 - 其他部位

对面积大于155 cm2 或任意一条边的边长大于150 mm。厚度要求不小于2.4 mm

对于面积小于等于 155 cm2 或任意一条边边长都不大于150 mm,厚度要求不小于1.5 mm。 c)砂模铸造金属

- 螺丝管道孔,厚度最小6.4 mm。 - 其他部位,厚度最小要3.0 mm (2)薄板金属

CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001:2011 a)对接线系统的接入点处,薄板金属外壳厚度: - 0.8 mm 无镀层的钢板材 - 0.9 mm 镀锌钢板材 - 1.2 mm 不锈钢板材 b 外壳其他地方的厚度,参见EN 61800-5-1中table 11 and table 12。 6.11 温升试验正常运行时,汇流箱主要器件和部件的温升应符合5.10的规定。试验时测温元件应采用温度计、热电偶、热敏元件、红外测温仪或其它有效方法。试验应维持足够的时间以使汇流箱各部位的温度达到热平衡的稳定值。若温度的变化小于

1℃/h,则认为温升已达到稳定。 7 7.1 试验规则试验分类产品试验分出厂试验和型式试验,试验项目见表 7。表7 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

试验项目箱体和结构光伏组串过流保护防雷通讯显示功能外壳防护等级绝缘电阻绝缘强度电气间隙和爬电距离警告标示接地浪涌低温工作高温工作恒定湿热振动冲击温升出厂试验和型式试验的项目型式试验√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 出厂试验√ 要求 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7.1.1 5.7.1.2 5.7.2 5.7.3 5.7.4

5.8 5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4 5.9.5 5.10 试验方法

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8.1.1 6.8.1.2 6.8.2

6.8.3 6.8.4 6.9 6.10.1 6.10.2 6.10.3 6.10.4 6.10.5 6.11

7.2 出厂试验每台汇流箱都应进行出厂试验。一台中有一项性能不符合要求,即为不合格,应返工后复试,复试

仍不合格,则为试验不合格。试验合格后,填写试验记录并且发给合格证方能出厂。 7.3 型式试验 7.3.1 当有下列情况之一时,应进行型式试验: a 新产品鉴定;

本技术规范仅供授权的检测机构及企业生产时参考使用,对本标准电子及纸质文件以任何方式的下载,复制,也包括摘抄均需得到北京鉴衡认证中心的书面允许。 8

CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001:2011 b 正式生产后, 结构、材料、工艺

有较大改变,足以影响产品性能时; c 批量生产的产品,每隔 2 年进行一次型式试验; d 产品停产 2 年后恢复生产时; e 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时。 7.3.2 抽样方法及判定规则进行型式试验的样品,应在经过出厂试验合格的产品中随机抽取,其数量为2台,按GB/T 2829标准规定进行。抽样采用判别水平

为Ⅰ的一次抽样方案,产品质量以不合格数表示,不合格质量水平取 RQL=120. 8 标志、包装、运输、贮存 8.1 标志 8.1.1 产品标志汇流箱的适当位置应有铭牌。铭牌内容如下: a 产品名称; b 产品型号; c 直流电压; d 总电流; e 输入路数; f 防护等级; g 出厂编号; h 制造日期; i 制造厂名。 8.1.2 包装标志汇流箱的外包装上有收发货标志、包装储运标志和警示标志,按 GB/T 191 的有关规定执行。

8.2 包装 8.2.1 随同产品供应的技术文件: a 安装说明书; b 使用说明书; c 产品质量合格证; d 保修卡; e 用户意见调查表。 8.2.2 产品包装产品包装应符合 GB/T 13384-2008 的有关规定。 8.3 运输汇流箱在运输过程中不应有剧烈震动、冲击和

倒放。 8.4 贮存产品使用前应放在原包装箱内,存放在空气流通,周围环境温度不超出-40℃~+70℃,相对湿度不大于 90%,无有害气体和易燃、易爆物品及有腐

蚀性物品的仓库里,并且不应受到强烈机械振动、冲击和强磁场作用。本技术规范仅供授权的检测机构及企业生产时参考使用,对本标准电子及纸质文件以任何方式的下载,复制,也包括摘抄均需得到北京鉴衡认证中心的书面允许。 9

《直流汇流箱标准版技术规范》

SEDC-STN-JSGF-GFQ-301-V1.0 中广核太阳能开发有限公司 直流智能防雷汇流箱标准版技术规范

目录 1 一般规定与规范 (3) 1.1※总则 (3) 1.2投标方工作内容及招标设备范围 (5) 1.3电站概况及主要任务 (6) 1.4设备基本运行环境条件 (6) 1.5标准及规范 (8) 1.6设备颜色 (9) 1.7铭牌 (9) 1.8包装、起吊、运输和安装 (9) 1.9对规定设备、组件和材料的变更 (10) 1.10图纸、资料的审查与提交 (10) 1.11图纸审查及设计联络会 (12) 1.12对成套性和互换性的要求 (13) 1.13培训 (13) 1.14质保 (13) 1.15※产品售后服务 (14) 1.16直流智能防雷汇流箱的安装及调试 (15) 1.17分包 (16) 1.18※标书质量 (16) 1.19发货计划及发货细节 (16) 1.20※直流智能防雷汇流箱的详细设计、安装、施工图纸和认证要求 (17) 2 直流智能防雷汇流箱专用技术规范 (18) 2.1直流智能防雷汇流箱的输入输出接口 (18) 2.2直流智能防雷汇流箱 (19) 3 设备监造和验收机构的约定 (31) 3.1设备监造 (31) 3.2监造和验收机构的约定 (31) 3.3设备现场考核验收和调试期间的问题处理 (32) 3.4监理和验收依据 (32) 4 项目接口联络人和设备发货 (33) 5 技术规范书的基本响应方式 (34) 5.1对技术规范响应方式的基本要求 (34) 5.2例子 (34)

1一般规定与规范 1.1※总则 1.1.1本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充 分引述有关标准的条文,投标方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。 1.1.2作为负责任和专业的投标方,投标方被认为在投标前已认真、仔细审查了技术规范 书,技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除投标方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任,投标方对投标设备对国内外先进、强制标准的符合性和投标设备的正确性、可靠性负责。 1.1.3本技术规范提出的是对招标设备的最基本技术要求,属于技术指标要求,并不是设 计规范。作为专业的投标方,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任;同时,投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。 1.1.4产品认证是保证产品安全和性能的最基本手段,但产品认证标准只规定了产品的通 用认证项目及其最低的合格判据,只要产品满足认证标准中的最低要求即可拿到相关的认证证书,拿到认证证书并不能代表投标产品满足招标技术规范要求。针对产品认证标准中的可选择项、可加强项和最低技术要求,本技术规范根据招标方实际需求对部分认证项目的合格判据提出了更高的要求,投标方需提供投标设备做认证时的型式试验报告以证明投标产品的实际性能能够满足本技术规范要求。 1.1.5本技术规范对产品认证标准中未覆盖到的需要招投标双方协商的项目进行了明确的 约定,投标产品应满足相关约定,同时,投标方需提供投标设备的型式试验报告数据以证明投标产品的实际性能能够满足本技术规范要求。 1.1.6一旦投标方中标,签订技术协议时,招标方只对投标设备的技术性能和受约束的元 器件品牌进行确认,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责,一旦出现故障或问题,投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方损失(如有),不得以任何理由和任何形式推脱和拖延,不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。 1.1.7本技术规范中的条款如与商务标书中的条款不一致时,投标方应按招标要求及时提 出澄清,逾期未提澄清的,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。 1.1.8本技术规范中的条款和要求如出现不一致或自相矛盾时,投标方应按招标要求及时 提出澄清,逾期未提澄清的,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。

光伏汇流箱标准-2011.03

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001-2011) 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布

目 次 目 次..............................................................................I 前 言.............................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言 北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

光伏发电站施工规范(GB-50794-2012)

光伏发电站施工规范(GB-50794-2012)

1总则 1.0.1为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电工程。 1.0.3光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 1.0.4光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏组件PV module 指具有封装及内部联接的、能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称为太阳电池组件。 2.0.2光伏组件串PV string

在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机 械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定 的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并 联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system

通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。 2.0.7逆变器inverter 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 2.0.8光伏发电站PV power station 利用太阳电池的光生伏打效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.0.9并网光伏发电站grid-connected PV power station 直接或间接接人公用电网运行的光伏发电站。 3基本规定 3.0.1开工前应具备下列条件: 1在工程开始施工之前,建设单位应取得相关的施工许可文件。

光伏汇流箱技术规范.

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001:2011 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布 目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

 光伏汇流箱技术规范 1 范围

汇流箱工作原理

基本介绍 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,科比特科技根据《SJT 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则》和《GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》以及光伏系统的特点,结合我们多年防雷系统设计经验,研制出了具有多项专利技术的KBT-PVX系列光伏防雷汇流箱。用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入KBT-PVX系列光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。 AL-DBPV系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路光伏串列输入汇流,并通过智能通讯采集模块测量和故障分析检测定位。光伏汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG 系列电缆锁头),防护等级IP65。 为了提高系统的可靠性和实用性,科比特在光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器等,方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 主要特点 1、可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流最大可达11A,能满足不同用户需求; 2、配有太阳能光伏直流高压防雷器,正极负极都具备双重防雷功能; 3、采用专业直流高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠; 4、雷电计数功能,方便了解雷电灾害的侵入情况及频率; 5、具有工作状态指示,便于观察工作状况; 6、装有耐高压的直流熔断器和断路器共两级安全保护装置; 7、可以根据需要配置传感器及监控显示模块对每路的电流进行测量和监控,可以远程记录和显示运行状况,无须到现场(选配); 8、防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求; 9、安装维护简单、方便,使用寿命长。 技术参数 1、电池串列最高输入电压:DC1000V 4、熔断器额定电流:11A 2、电池串列输入电流:10A 5、最大输出电流:N×11A 3、输入回路数:按要求配置

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数 型号JYHL-12-INS 直流输入电压0-1000V 最大直流电压1000V 输入路数12 每路最大输入电流10A 最大输出电流120A 外形尺寸(宽x高x深) 750 X 570 X 220mm 器身重量32kg

输出连线数目1路正极,1路负极,1路接地生产厂家京仪绿能 极端环境温度-40℃~75℃ 工作环境温度-25℃~+55℃ 防护等级IP65 3、汇流箱运行规定 3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。

4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器; 4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

光伏支架技术要求

光伏支架技术要求 支架对于我们来说并不陌生,在生活的每个角落,只要你稍加注意,就会有支架的出现,下面南通正道就详细为你介绍一下光伏支架的几种常见形式。 (1)方阵支架采用固定支架,光伏阵列的最佳倾角为36°,共1429个支架, (2)光伏组件的支撑依据风荷载按照能够抵抗当地50年一遇最大风速进行设计,支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度。 (3)支架设计应考虑在安装组件后,组件最低端离地高度应满足光伏电站设计规范要求,在确保安全的前提下既经济合理,又方便施工。 (4)要充分考虑现场对光伏发电对支架距离地面最小距离的要求,具体数值要经招标人确认。 (5)钢材、钢筋、水泥、砂石料的材质应满足国家标准。 (6)光伏电池组件安装采用压块式固定在组件框架上,为防止腐蚀冷弯薄壁型钢,螺栓、螺母材质为Q235B热浸镀锌,厚度不小于65μm;与冷弯薄壁型钢相联接的所有螺栓也Q235B热浸镀锌;导槽与组件之间的连接螺栓直径为不小于M8。热浸镀锌满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002中规定,防腐寿命不低于25年,并提供抗腐蚀性测试报告。 (7)光伏组件光伏支架承受的基本风压应不小于0.4kN/m2。 (8)支架冷弯薄壁型钢檩条满足最大变形量不超过L/200,构件的允许应力比不大于0.9。 (9)钢支撑结构系统的变形量应满足《光伏发电站设计规范》 (GB50797-2012)、“钢结构设计规范(GB50017-2003)”和“钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)”。 (10)支架系统抗震等级等应满足《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)以及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2012)的要求。 (11)支架与支架基础之间采用螺栓连接形式或预埋件焊接形式,安装完成后的防腐处理由投标人负责,连接螺栓的大小由投标人负责设计。 (12)支架应预留汇流箱安装支撑件,汇流箱规格待定(汇流箱不在供货范

光伏汇流箱介绍及对比

光伏汇流箱 1. 概述: 1.1 定义 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,对光电池串列及外围辅助元件进行监的一种设备。 1.2 技术要求 1)防护等级IP65,满足室外安装的要求; 2)可同时接入16 路电池串列,每路电池串列的允许最大电流10A; 3)每路接入电池串列的开路电压值可达900V; 4)每路电池串列的正负极都配有光伏专用中压直流熔丝进行保护,其耐压值为 DC1000V; 5)直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用中压防雷器,选用 知名品牌防雷器,其额定放电电流为20kA,最大电流为40kA; 6)直流输出母线端配有可分断的国外品牌直流断路器; 7)采用智能汇流箱; 8)根据工程的实际情况,汇流箱的外壳要采用抗腐蚀的材料及相应的防腐措施。 2. 国内知名汇流箱厂家及价格 目前能提供逆变器的厂家均可以提供汇流箱,市场上一线品牌为阳光电源、正泰电气、特变电工、华为、金宏威、珠海瓦特、南京冠亚电源等,二线厂家为固德威、晶福源等。 2.1各厂家汇流箱技术参数对比 项目/厂家阳光电源正泰电气特变电工华为晶福源南京冠亚金宏威珠海瓦特最大输入阵列电压1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC 直流输入路数16 路20 路16 路16 路16路16路16 路16路 直流输入的正负极线径4~6mm24~6.5mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm2

直流输出的正负极线径70 mm217 mm270 mm270 mm217 mm217 mm270 mm217 mm2每路直流输入的保险丝10A/15A15A10A/15A10A/15A15A20A10A/15A20A 防护等级IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65 通讯方式RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485 行业口碑行业第一用量大,多数用 在自己的项目 上只做ABB的断 路器,所以价格 高 出货量大,稳定 可要 起步早,质量稳 定 常州国瑞在用 行业内小厂家 通过和上述厂家沟通得知,目前汇流箱基本没有什么技术壁垒,只要差价在内部元器件的成本上,另外,很多企业为了降低成本,汇流箱采用外协加工的方式;很多业主为了降低成本,会指定内部元器件的品牌,由小厂家直接装配。

交流汇流箱技术规范书

交流汇流箱技术规 范书

陕西鲁能宜君新能源有限公司 鲁能宜君49.5MWp光伏电站项目交流汇流箱 技术规范书 招标人:陕西鲁能宜君新能源有限公司 招标代理机 构: 07月

目录 第一章一般技术条款 ....................................... 错误!未定义书签。 1.1总则 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.2电站工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 1.3电站环境条件 ................................................... 错误!未定义书签。 1.4工作内容及供货范围........................................ 错误!未定义书签。 1.5标准和规程 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.6接口与协调 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.7 设计联络会 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.8图纸资料的提交与审查.................................... 错误!未定义书签。 1.9材料、工厂涂漆和保护涂层 ............................ 错误!未定义书签。 1.10 铭牌与标志 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.11 工厂组装、试验见证...................................... 错误!未定义书签。第二章汇流箱专用技术条款 ................................. 错误!未定义书签。 2.1 交流汇流箱总体要求........................................ 错误!未定义书签。 2.2 汇流箱技术性能要求........................................ 错误!未定义书签。 2.3 汇流箱内主要元件要求 .................................... 错误!未定义书签。 2.4试验 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.5技术保证值 ....................................................... 错误!未定义书签。

3进1出 交流汇流箱技术规范

3汇1光伏交流汇流箱 技术规范书 需方: 供方: 设计院:河北能源工程设计有限公司日期:2018年5月

1.一般规定 (3) 2.工程概况 (4) 3.规范和标准 (5) 4.技术要求 (6) 5.供货界定 (8) 6.技术服务 (9) 7.质量保证和试验 (11) 8.包装、运输和储存 (11) 9.设备安装与调试 (12)

1.一般规定 1.1本技术规范书对汇流箱本体及其附属设备的功能设计、结构、性能安装和试验等方面提出了技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。投标方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。 1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。投标方如对本技术规范书有异议(或差异),不论是多么微小,均应在其投标书中以“与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。 1.4投标方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.5合同签订之后,按技术协议要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方。 1.6在签订合同之后,买方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但投标方最终应予解决。 1.7联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真和邮件)。 1.8本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.9投标方在投标时应提供完整技术方案和设备资料。 1)各投标方在投标时必须按要求提供相关产品的生产许可证、鉴定证书、检验报告、用 户反馈意见等资质材料,作为用户评标的依据。如果没有相关资质,发标方有权将其作为废标处理。 2)由于本工程目前阶段技术方案存在一定的不确定性,投标方在进行商务报价时除报总 价外,还需报单价,投标方应承诺,合同签订后如招标方需更改汇流箱数量时,双方按相应单价调整总价。

某市家庭屋顶光伏接网技术规范

丽水市家庭屋顶光伏接网技术规范(试行) 征求意见稿 1 范围 本技术规范规定了丽水市380V及以下家庭屋顶光伏电源接入电网的基本要求。本规范未涉及的内容,还应执行现行的国家标准、规范以及电力行业标准的有关规定。 本技术规范适用于采用三相380V,单相220V电压等级接入电网,且并网点总装机容量不超过30kWp的家庭屋顶光伏发电系统。不适用于离网光伏发电系统。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 72531.3 低压成套开关设备和控制设备 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB/T12325 电能质量供电电压偏差 GB/T12326 电能质量电压波动和闪变 GB/T14549 电能质量公用电网谐波 GB/T15543 电能质量三相电压不平衡 GB/T19862 电能质量监测设备通用要求 GB/T29319 光伏发电系统接入配电网技术规定 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 599 城市中低压配电网改造技术导则 Q/ZDJ 04 浙江省城市中、低压配电网建设与改造技术原则Q/GDW 1738 配电网规划设计技术导则 Q/GDW 1867 小型户用光伏发电系统并网技术规定 Q/GDW 11002 低压电能计量箱技术标准 Q/GDW 11147 分布式电源接入配电网设计规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。

汇流箱技术规范书

黄河定边50MWp光伏并网发电项目 直流防雷汇流箱(50MWp容量) 技术规范书 西安特变电工电力设计有限责任公司 2015年2月

第1章一般规定与规范 1.1总则 1.1.1本技术协议书适用于黄河定边50MWp光伏并网发电项目光伏直流防雷汇流箱的采购事宜,它提出了直流汇流箱设备及附件的功能、结构、性能、材料、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是对本设备最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.1.3卖方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品(如果有)。 1.1.4卖方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.1.5卖方应提供完整的技术方案和设备资料;设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.1.6卖方应提供高质量的产品。卖方应设计、制造和提供过此设备或同类设备,且至少有3年以上设备使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,证明是成熟可靠的产品。 1.1.7合同签订_3_天内,按技术协议要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方。 1.1.8在签订合同之后,买方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但卖方最终应予解决。 1.1.9联络方式:设计联络会、传真;日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

汇流箱运行技术标准

汇流箱运行技术标准 1.主题内容与适用范围 1.1本标准规定了光伏电站汇流箱运行规定、维护内容。 1.2本标准适用于光伏电站。 2.汇流箱概况 我站采用两种汇流箱,一种是16 进1 出智能型直流汇流箱,箱内每进线回路正负极均设有熔断器。进线回路熔断器可以迅速切断每进线回路的过电流故障。每台直流防雷汇流箱出线均通过电缆接入逆变器;另一种是8 进1 出交流汇流箱,输入侧和输出侧均设有微型断路器,可以迅速切断每一串电池板的过电流故障。在输出侧设有交流防雷器,防止雷电过电压和感应过电压,迅速切除故障。 3.规范性引用文件 3.1国家标准《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB26860-2011) 3.3汇流箱设备厂家技术说明书及有关技术文件。 4.技术参数 4.1汇流箱技术参数 4.1.1 16进1出直流汇流箱 4.1.2 8进1出交流汇流箱

4.1.3 4进1出交流汇流箱 5.汇流箱一般规定 5.1汇流箱开关跳闸时,如因环境温度高引起脱扣,可试送电一次,否则应对相应的汇流箱和电缆进行检查,测量绝缘电阻正常后方可合闸送电。 5.2在汇流箱内工作时应做好光伏组件侧的隔离措施。 5.3汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻≥20MΩ(DC1000V)。 5.4投切汇流箱保险时,工作人员必须使用绝缘工具,并断开汇流箱内断路器,并用专用保险夹钳取出保险汇流箱内保险更换时需更换同容量的熔断器。 5.5当交流汇流箱设备故障退出运行时,应断开相应的箱变低压侧分支开关和逆变器直流侧输入开关。 5.6汇流箱输入、输出接线时,拧开防水端子,接入连线至正负极接线端子,拧紧螺丝,固定好连线,拧紧外侧的防水端子。 5.7汇流箱更换保险底座或保险盒时,需断开汇流箱内断路器,并取下所对应支路保险,拔开电池组串的正负极MC4插头,并用万用表测量无电压时方可更换。 5.8汇流箱更换其它元器件时,需断开汇流箱内断路器,并取下汇流箱内全部支路保险,拔开汇流箱所对应全部电池组串的正负极MC4插头,并用万用表测量无电压时方可更换。 5.9交流汇流箱更换断路器(输出开关)时,需断开汇流箱内所有输入开关,并断开所对应的箱变低压侧分支开关,并用万用表测量无电压时方可更换。 5.10交流汇流箱更换断路器(输入开关)时,需断开汇流箱内其他所有输入开关及对应逆变器直流输入开关,并断开汇流箱输出开关,并用万用表测量无电压时方可更换。 6.汇流箱检查维护 6.1其日常维护工作有: 6.1.1 信号指示是否正常,开关位置是否正常; 6.1.2 检查系统的各电气元器件有无过热、异味、断线等异常情况;

光伏发电站施工规范GB50794-2012

光伏发电站施工规范(GB 50794-2012) 摘要:为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 2.0.2光伏组件串PV string 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。 2施工现场应具备水通、电通、路通、电信通及场地平整的条件。 3施工单位的资质、特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查完毕。 4开工所必需的施工图应通过会审;设计交底应完成;施工组织设计及重大施工方案应已审批;项目划分及质量评定标准应确定。 5施工单位根据施工总平面布置图要求布置施工临建设施应完毕。 6工程定位测量基准应确立。

光伏汇流箱安装说明

光伏汇流箱安装说明 1安装前检查 按照机箱内的装箱单,检查交付完整性: a光伏阵列汇流箱 b钥匙 c合格证 d保修卡 e产品使用手册 f出厂检查记录 虽然产品出厂前已经测试和检测过,但是在运输过程中可能会出现损失情况,所以在安装之前还应进行检查一下,若检测到任何损坏情况请与运输公司或产品提供公司联系。并应拍有照片以作考证。 2需要使用的安装工具及零件 3机械安装基本要求 3.1外形尺寸 3.2汇流箱机械安装注意事项 3.2.1汇流箱的防护等级满足户外安装的要求。但汇流箱是电子设备,因此尽量不要将其放置在潮湿的地方。 3.2.2一般的汇流箱冷却方式为自然冷却,为了保证汇流箱正常运行及使用寿命,尽量不要将其安装在阳光直射或者环境温度过高的区域。 3.2.3请确定汇流箱安装墙面或柱体有足够的强度承受其重量。3.2.4户外安装的汇流箱,在雨雪天时不得进行开箱操作! 3.2.5白天安装光伏组建时,应用不透光的材料遮住光伏组件。否则在太阳光下,光伏组件会产生很高的电压,可能导致电击危险。 3.2.6箱体的各个进出线孔应堵塞严密,以防小动物进入箱内发生短路。 3.3安装方式选择原则 光伏汇流箱安装方式可以根据工作现场的实际情况做出选择,通常采用的有挂墙式、抱柱式、落地式。 挂墙式:建议采用膨胀螺丝,通过汇流箱左右两边的安装孔,将其固定在墙体上。 抱柱式:建议使用抱箍,角钢作为支撑架,用螺旋将汇流箱安装在其上。 4电气接线及步骤 4.1汇流箱电器安装注意事项

4.1.1只有专业的电气或机械工程师才能进行操作和接线。4.1.2所有的操作和接线必须符合所在国和当地的相关标准要求。4.1.3安装时,除接线端子外,请不要接触机箱内部的其他部分。 4.1.4汇流箱安装前,用兆欧表对其内部各元件做绝缘测试。 4.1.5箱内元件的布置及间距应符合有关规程的规定,应保证调试、操作、维护、检修和安全运行的要求。 4.1.6输入输出均不能接反,否则后级设备可能无法正常工作甚至损坏其它设备; 4.1.7将光伏防雷汇流箱按原理及安装接线框图接入光伏发电系统中后,应将防雷箱接地端与防雷地线或汇流排进行可靠连接,连接导线尽可能短直,连接导线截面积不小于16mm2多股铜芯。接地电阻值应不大于4欧姆,否则,应对地网进行整改,以保证防雷效果。 4.1.8对外接线时,请确保螺钉紧固,防止接线松动发热燃烧。确保防水端子拧紧,否则有漏水导致汇流箱故障的危险。 4.1.9在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。 4.1.10配线要求使用阻燃电缆,要排列整齐、美观,安装牢固,导线与配置电器的连接线要有压线及灌锡要求,外用热塑管套牢,确保接触良好。 4.2对外接线端子介绍 汇流箱的输入输出以及通讯、接地等对外接口位于机壳的下部。 4.3输入接线 具体输入路数由所用机型决定。注意与光伏组件输出正极的连线输入位于底部的左侧,而与光伏组件输出负极的连线位于底部的右侧。 4.4输出连线 输出包括汇流后直流正极、直流负极与接地,接地线为黄绿色。 4.5通讯接线 电流监测模块检测到某支路电流跳跃变化时,先进行报警,然后延时驱动跳闸单元,跳开断路器。考虑到造价因素,可以不增加。 4.6端子大小与连接线径 用户可以根据下表,对不同的端子查询选择合适的线缆。 5汇流箱的试运行 汇流箱通电后自动运行,断电后停机。通过内部的断路器,可以关停汇流箱的直流输出。试运行前应满足以下要求: 5.1检查母线、设备上有无遗留下的杂物。 5.2逐步检查汇流箱内部接线是否正确。 5.3使用外用表对每路电压进行测量,查看每路电压是否显示正常。 5.4所有检查都合格后方可送电试运行 6汇流箱的验收