文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医用气体管道专业施工方案

医用气体管道专业施工方案

医用气体管道专业施工方案
医用气体管道专业施工方案

病房终端设施

1.1病房设备带

铝合金设备带,截面尺寸为:195mm×60mm×1.5mm,表面采用喷塑处理。

?结构为三腔体,

即强、弱电、气体管道分道

敷设;强、弱电采用穿PVC

软导管方式敷设。

?安装牢固、整体

性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划、色彩可选。

1.2气体终端

?快速拔插式自密封气体终端(气体终端自带维修阀),气体终端均采

用铜合金材质,各项指标完全符合国家最新相关标准要求。

?各气体终端之间不具有互换性,不同的定位销使各种用气设备在任何

情况下都不会插错,从而保证使用的绝对安全;终端与管道之间采用

航空低压球形接头螺纹连接。气体终端使用时插拔快捷、灵活、可靠。

1.3床头照明装置

设备带下侧腔内嵌入式安装LED床头灯组件,含LED灯管、灯罩及灯座组成。LED 灯管具有照度高、耗电低、寿命长等诸多优点。

1.4电源插座、灯开关

电源插座采用符合国标要求的250V 10A三位八孔电源插座、灯开关采用符合国标要求的250V 10A单联单控灯开关。

1.5终端检修阀

病房设备带上嵌入式安装有氧气检修阀1个,以便于每间病房内氧气终端、压缩空气终端的单独检修。

1.6漏电保护器

在每条设备带上设漏电保护开关1个。其主要功

能是对有致命危险的人身触电提供保护。同时,还可

用来防止由于设备绝缘损坏、产生接地故障电流而引

起的电气火灾危险。漏电保护开关的派生产品还具有

过压保护功能,可有效地防止烧坏用电设备,同时,

提供触电、漏电保护。漏电保护开关具有体积小、分断高、动作可靠及抗振性好等特点。

漏电保护开关额定电流为16A。

施工组织设计

1.7施工进度计划

我方将安全、高效地组织施工,确保在大楼整体施工周期内完成大楼医用气体工程安装任务。

1.8质量目标、工期目标、现场管理目标

?质量目标:保证工程质量全部合格。

?工期目标:按合同工期完成全部建设施工任务。

?现场管理目标:严格施工现场管理,杜绝重大安全事故,不发生火灾。

1.9劳动力计划

工程总体劳动力的配置由公司总部统一安排的项目组依据工程进度情况调度,一旦甲方要求抢工期而需要加大人员及机具投入,我公司强大的人、财力储

备将保证不会影响最后的总工期。

1.10质量保证措施

质量是公司的生命,向顾客提供设计优秀,制作精良,使用安全有效的产品,满足顾客和法规要求是我们企业的质量方针,公司通过了北京国医械华光认证有限公司(原中国医疗器械质量认证中心)认证,并颁发了ISO9001及ISO13485质量认证证书。根据ISO9001及ISO13485质量体系模式,公司对医用供气系统及配套设施工程从设计、生产、安装实行多层次监控。

?严格使用符合标准要求的材料。

?加强质量意识教育,牢固树立“质量是企业的生命”的思想;严格要

求工程项目负责人把创优质工程作为核心工作来抓。

?施工队要以项目负责人为核心,建立一支由专业技术人员、质检人员

等组成的质量监督队伍,从原材料进场、配合土建施工,直至交、

竣工的全过程进行质量监督。

?保证施工队伍人员稳定,工种配套精干、齐全,自始至终负责到底。

?认真做好施工准备工作:熟悉图纸、领会设计意图;组织技术交底,

使每个施工人员对工程概况、技术要求、施工程序、主要的施工方

法都要做到心中有数,不打无准备的仗。

?做好原材料的检验工作,包装前必须仔细核对各种材料、设备是否符

合设计要求、是否有材质证明、产品合格证书;必须做好设备的开

箱检查工作,认真填写设备开箱记录。

?加强交工资料的管理,施工队伍设专人负责,各专业负责本专业交工

资料的整理,并督促施工班组认真做好各种施工原始记录,使工程

竣工后各种交工资料完整、准确、及时送交建设单位。

?施工中,对特殊工种实行持证上岗制度;坚持三检制度,做好队、小

组的自检工作;严格执行国家现行的施工及验收规范和质量评定标

准;加强技术培训,提高队伍素质。

1.11文明和安全施工措施

文明施工管理目标

?按标准化施工,争创文明工地。

1.11.1文明施工措施

?相互支持,相互协调,相互帮助。

?气体站房的设备基础预制、水电线(管)路的预敷设,设备带电源的

预留到位等预留预埋问题均应在施工前就协调解决。

?认真开好每一次协调会,并作好记录,相互总结施工中存在的问题。

?请设计部门及相关人员共商出现的问题。

?友好合作,文明施工。

?自觉遵守施工现场的纪律。

?服从工程总指挥的统一调度。

1.11.2安全施工措施

安全生产管理目标

?保证安全生产无重大伤亡事故,争创安全事故率为零。

安全生产检查程序图

安全生产保证措施

?坚决贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,坚持管生产必须管

安全的原则。建立健全项目经理部各级人员的安全生产责任制,责

任明确,落实到人。

?强化安全生产管理,加强安全生产意识教育,确保落实安全技术措施,

在班组之间建立安全竞赛活动,奖罚分明。

?工程部建立定期安全检查制度,并配备专职安全员,负责施工现场

的日常安全管理工作和巡回监督检查工作,负责提出安全的预防措施。

?施工现场设置的安全防护设施未经许可不得擅自拆除。

?对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应经书面形式通知有关

人员或施工班级,并限期整改,并将安全管理纳入施工班组任务书、承包书的结算管理,形成以安全保证施工,以施工促进安全的工作方式。

?大型设备起吊应严格按吊装方案进行,如需变动吊装方式须经项目

经理及项目专业工程师同意后方可变动。

?吊装机械及设备在使用之前应进行全面检查是否完好,如发现隐患

应及时进行处理,否则不准使用,并按设备说明书进行定期保养。

?施工现场的施工用电,应按施工用电方案进行统一布置,消除乱拖

乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸,并有安全可靠的接地。

?焊工及辅助焊工必须经公司有关部门培训、市劳动局考核后,领取焊

工安全操作证,方可上岗工作。

?坚持安全交底制度,每天上班前,项目负责人除布置施工任务外,

必须向施工人员做安全、消防措施交底。严格遵守建设单位制定的安全和消防制度;

?施工现场人员必须戴安全帽,闲杂人员不得进入施工现场。

?患有高血压等病的职工,不准从事高空作业;严禁酒后作业。

?登高作业要穿防滑鞋,系好安全带,脚手架及跳板搭设须符合正常

使用要求及规定,“洞口”、“临边”须设置防护措施。

?临时电源集中敷设,施工电器、照明开关箱按要求放置,并有可靠

接地;施工照明用36 V的照明行灯,不得使用220 V电源。

?工具房、材料库房设置防火标志,有防火措施。

?施焊前应注意周围是否有易燃物品,检查焊机接地是否良好,消除

隐患后方可施焊。

?气焊操作前应对割、焊枪、焊胶管进行检查,乙炔、氧气瓶按要求

的距离放置,确认完好后方可操作。

?起重工作应服从统一指挥,操作时必须精神集中,严格执行操作规

程,任何人不允许在起吊物下站立或行走。

?搭设梯子要稳固,梯脚应有防滑胶皮,角度应符合规定。

1.12环境保护措施

公司2011年通过了北京东方纵横认证中心认证,并颁发了ISO 14001:2004环境管理体系及GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证证书。生产安装全过程均受到有效的控制。由于在工程施工过程中难免会产生诸如噪音、粉尘、弧光、有毒烟雾等,因此会给周围环境及居民带来一定程度的影响;另一方面施工配置不当也会在将来使用时给医院及相关人员造成副面影响。为了将这种不良影响减小到最小,我们从先进设计方案及施工工艺的选择、应用以及现场施工纪律的严格把关两方面双管齐下,从以往成功经验来看是比较成功的。在施工过程中应作到以下要求:

1.1

2.1先进设计方案及施工工艺的选择及应用方面

?在中心吸引系统中设置污水、污气处理装置,这样将对环境的污染降

低到最小。

?中心供气系统均设计可靠接地装置,使用更安全。

?管道焊接前的接口制作要求冷加工,一方面避免接头性能的降低,另

一方面也能减小噪音及粉尘。

1.1

2.2现场施工纪律的严格把关方面

?严格执行相关工艺规程,严禁野蛮施工。

?制作件尽量集中在操作间加工,减少产生噪音、粉尘、弧光、有毒烟

雾等的点。

?在与他方紧密合作的同时,高效组织好本项目资源,使施工效率最高,

降低产生噪音、粉尘、弧光、有毒烟雾等的频次及周期。

1.13节能措施

不锈钢管道的制作、切割采用不会产生粉尘和噪音的手工锯、割断等方式,既环保又节约电能。所有医用气体机组安装前均在公司进行预装配,所有连接设施预制成型,减少在现场加工产生的电能消耗、噪音和环境污染。通过采取为医院病房量身定制铝合金设备带(减少现场切割)、全部采用各类标准不锈钢管件(提高焊接质量、适当降低焊接耗能的同时提高焊接速度)以及按照项目整体需求灵活安排施工的各项计划安排等措施,在全方位降低施工行为对环境的不良影响的同时大大节约能源。

1.14安装工程配置说明

公司将根据项目实施的不同阶段的需求,结合项目整体进度要求灵活调整施

工班组数量及规模、及时配套设备材料、安装设备、机具及工装设施,力求做到安全、高质、高效完成项目施工任务。

公司从事医用气体工程的设计、施工及服务已逾十六年,迄今已培育出一大批精英类行业从业人员,特别是现场直接从事安装工程的各类技术工人。成熟的设备安调技师、高级焊工、高级安装工将构成本项各施工班组的核心力量,确保各班组工作的高质量与高效率。

从医用气体工程的生产、安装、质检等所有环节入手,公司配置了一批能促使产品满足法规、标准要求设备、设施、机具、装置:各型制氧设备装调平台、电子产品烘干房、压缩空气站、喷漆间、行吊、车床、各类检验设备、各类试验工装,为项目的顺利开展提供必要的保障。

1.15施工部署

施工阶段及过程描述

本医用中心供气系统从结构上可大致分站房、管网系统、终端用气、走廊设施几大部分。

该工程作为医院大楼的功能配套设施,应配合大楼总体施工部署,先期的预留孔洞、预埋管线应在签定合同后提交甲方以便土建施工时预留预埋;一旦符合进场的条件(即框架、隔墙施工完毕)应该及时进场施工。

工程基本施工工序:

进场前准备(材料、机具、人员到位,现场生产、生活条件落实)

进场后准备,确定管道具体敷设线路,设施、设备具体安装位置

支架制作支架安装

楼内管道及附件安装

楼内管道吹扫、气密性、强度试验

病房设施安装

对讲传呼系统的安装

气体主管敷设

站房建设项目

气体主管吹扫、气密性、强度试验

内部验收

竣工验收

1.16施工前的检查

?所用管材和管道附件在安装前必须进行如清洗、脱脂等的工序,脱

脂剂选用金属清洗剂;脱脂等的工序安排在公司内部生产现场进行,

经检验合格后管道两端包扎完好;经脱脂的管道若被污染,应重新

进行脱脂处理;

?管材应具有材质证明,材质、规格、参数应符合相应设计要求;

?管材外观应无缺陷,氧气管道应做出炉批号标识;

?所用阀门、部件等,必须进行气密性试验、有合格证;

?填写好《工程现场材料发放记录》。

1.17主要施工工艺

1.17.1管道敷设要求

?根据站房和平面布置情况,因地制宜,力求管线短而直;

?氧气管道不得与燃油管道、架空输电线敷设在同一支架上,其水平

间距必须大于0.5m,交叉间距必须大于0.3m;

?主管道均使用管卡固定在支(吊)架上;管道支(吊)架现场配作,

其安装一定要牢固,并保证其支承面在同一水平面上;同一直线上的支(吊)架应拉线、标识定位;支(吊)架应进行防锈处理;

?室内管道敷设高度应在2.5m以上,一般采用沿墙架空布置,单独

支架;在条件不允许的情况下,可同其它非燃烧介质管道共架敷设,但其间距应保持在150mm以上;

?氧气管道敷设在碳钢支架上时,其接触面必须用橡胶垫保护;

?氧气管道安装时,必须有可靠接地;

?氧气管道穿过地板、墙壁时,应敷设在套管内(管道与套管间隙不

小于5mm)且套管内不得有焊缝及接头;

?氧气管道和部件在安装过程中应随时检查是否被油脂污染,如发现

被油脂污染,应立即停止使用,查明原因,并重新进行脱脂处理后,方可继续使用;

?管道应横平竖直,水平管道平直度允许偏差2L‰(最大不超过

50mm),主管铅垂度允许偏差5 L‰(最大不超过80mm);(注:L为管子有效长度)

?在管道临近接头、阀门附近及与其它管线并行处作色漆标志圈,其

长度为40mm(氧气管道色漆为白色;吸引管道色漆为黄色,颜色标准号为:Y07;压缩空气管道色漆为黑-白色)。

?若需架空敷设时

架空敷设时应横平竖直,可以沿一、二级耐火等级建筑外墙或屋顶

敷设或架设平台柱,氧气管道应敷设在非燃烧支架上;

架空敷设时可借助于其他气体管道(非燃)和不燃液体管道的支架(支柱);

氧气管道与吸引管道共架敷设或氧气管道单独敷设时,支架间距应保持在2.5~3m;吸引主管单独敷设时,支架间距应保持在5m;

如遇特殊情况,可作补偿支架调整。架空管道管底标高不应小于3m。

架空敷设时如无可借助的建筑物、平台柱或其他管道支架,应增设钢管立柱或其它立柱。两柱之间的间距3~4m;若柱间的间距过大,

也可在两立柱之间架设桁架支承。(但此种情况会增加工程量、工程

造价,一般情况不采用,建议选用地沟敷设)

架空敷设的气体管道过长时,应考虑热补偿;架空氧气管道应远离高压输电线路:对于1KV以下的电线水平最小间距应在1.5m以

上,垂直最小间距应为2.5m;对于3-10KV的架空输电线,则水

平最小间距为3m以上,垂直间距为3m以上。与其它构筑物的间

距参照工程手册的有关规定。

1.17.2管道焊接工艺及技术要求

?不锈钢管道的连接采用手工钨极氩弧焊;管道与阀门、终端等附件

的连接采用专用球形接头连接方式;

?施焊前,详细了解焊接材料的性能,阅读焊接工艺及相关工艺文件,

清洁焊口,去油污、锈迹、毛刺;

?压力管道焊接时管道内侧必须通氩气进行背面保护;

?厚度小于3mm的管道焊接允许不开坡口,但接口应预留适当间隙,

以保证单面焊双面成型;厚度大于3 mm的不锈钢管道焊接须开单

面35°锐角坡规程口;厚度大于3 mm的热镀锌管道焊接可开I

型坡口,保证焊透率;

?焊接时,应保证两段对口管子的中心在同一直线上,且焊口处不得

弯曲变形,接口处两侧错位不允许超过管道通径的1%;

?可转动的管道都应采用转动焊接,尽量避免仰焊和立焊,无法转动

焊接的时候则应注意各焊位段的焊接参数选择及焊接操作手法运用;

?焊缝至弯管起弯点不得小于100 mm,且不得小于管子外径,直管

段两环焊缝间距不小于100 mm;

?穿墙及楼板的套管内,不允许有焊缝及其他接头;

?焊缝应整齐美观,并有规整的加强面;每道焊缝均应充分熔焊,且

不得有裂纹、夹杂、气孔、砂眼、凹陷、夹钨及超标焊瘤等缺陷;

?焊缝缺陷允许补焊,但同一焊缝补焊不允许超过两次且补焊时必须

对缺陷部位进行清根,无法清根的则必须将有缺陷的接头锯掉重焊;

?氧气管道焊后应对接头进行清洗及吹扫;

?每日下班前及时制作单线草图并填写《焊缝检验记录》。

1.18管道的敷设、安装

?楼层管道布置在走廊吊顶上

支架形式:一般情况下采用T型支架沿走廊中间敷设,如果走廊中间没有安装位置时也可沿墙敷设,此时则选用L型支架。

支架安装间距要求见下表:

?管道跨越沉降缝时必须加补偿器,氧气管道采用方形补偿,吸引管道

采用金属膨胀节。

?支架应焊接牢固,并在管道固定处加非金属垫。

?各气体管道从楼层管道分支后沿墙角进入病房,敷设至离地面1.45

m处,然后敷设床单元管道,氧气管道应安装维修开关,该段管道

用装饰线槽装饰;

?主(立)管敷设于管道井内,支架采用门字架;主管通过焊接异径

三通接入各病区。

?氧气稳压装置具体安装位置待确定,原则上其底部离地高度约1.8

m~2.0 m。

1.19汇流排氧站建设要求

?站房宜为单独或与其它建筑物外墙毗连单层建筑,耐火等级不低于

二级,与其毗连的建筑物耐火极限不低于3 h,且应无门、窗、洞

等;

?站房应自然采光,通风良好,环境温度5 ℃~40 ℃,高度不宜低

于3.5 m,门宽不小于1.2 m,窗宜为通风百叶窗,并在窗口挂丝网

防;

?站房周围5 m内应没有交通要道和人员密集地,不允许有明火和散

发火花的物品;

?站房内应有接地线,接地电阻≤10 ?;

?通往站房的通道应能满足搬运气瓶的通行,宜在站房门口设一气瓶

装卸平台,宽度不小于2 m;

?站房内照明采用防爆灯(灯座额定电压~220 V,100 W。灯泡可配

40 W或60 W)。在站房内安装一防爆风扇(额定电压~220 V,50

Hz,扇页直径400 mm);

?从配电柜单独敷设一路电源至站房(额定电压~220 V,50Hz,2

kVA),在站房内分3路设置3个防爆开关,一个控制防爆灯,一个

控制排风扇(并在该开关后排风扇前设置一定时器,每隔3 h排风

扇启动一次,运行5 min~15 min),一个作为氧站的控制电源;

?在站房的明显位置作警示标志:禁油、禁火!

?站房内组装完毕后,进行气密性检查。若小时泄漏率<0.5%,为合

格。

1.20中心吸引站的建设要求

?中心吸引站由水环式真空泵机组、真空罐、排污罐、汽水分离器、

电控柜、对夹式止回阀及各种阀门等组成,其主要作用是产生负压,

保证吸引系统在负压值0.02 MPa~0.07 MPa范围内安全、可靠工

作;

?根据中心吸引站基础图检验各基础是否符合要求、自来水是否接到

用水点、三相五线380 V电源是否接到安装电控柜处,另室内应设

置排水槽至室外;

?准备各部件、设备、管材及管件,并检验;将真空泵机组及汽水分

离器按图于各自基础上安装平稳;安装时所用的法兰密封垫的内径

应大于法兰以及管道内径,以免突起产生阻力;

?吸引站电控柜用M10×60膨胀螺栓固定,总输入功率10 kW;电

机配电采用60227 IEC 01 (BV)-380-(3×4+1×2.5)电缆线;

电接点真空表控制采用60227 IEC 01 (RV )-220-3×0.5电缆线;

全部电缆线均通过套管由电控柜底部引入电控柜;

?中心吸引站试运转,试运转正常后,将负压抽至-0.07 MPa,保持

24 h,其增压率平均每小时不得超过1.8%;

1.21智能护理通讯系统的敷设调试

?病房传呼主机安装在护士站内,具体位置根据护士站内布置情况而

定(可台式放置,也可壁挂式安装);主机位置确定后,在主机位置

附近设传呼分机主线与显示屏主线进线暗盒、电源插座。

?对讲传呼分机的安装分机安装在病床床头墙面上的铝合金设备带上。

?对讲传呼分机主线与支线的敷设

?线穿PVC管敷设在吊顶上,并在各病房处设置分线三通(或四通);

?主机至走廊吊顶上该段线埋管穿线敷设;

?各病房传呼分机支线埋管穿线敷设;

?主线与支线接头采用锡焊方式,必须联接可靠牢固。

?显示屏信号线的敷设

?穿PVC管敷设至吊顶上;

?主机至走廊吊顶上该段埋管敷设。

1.22病房终端设施安装

?设备带安装处要求为实体墙,画线确定具体安装位置后,用金属膨

胀固定好;

?参照终端板配置大样图,画线将气体终端支架、电源插座底盒(用

塑料膨胀栓)电源开关、嵌入式床头灯、传呼分机等固定在设备带

的底座上;

?将气体终端紧固在支架上(调正),将管道末端球形接头分别与各气

体终端相连;氧气管道应布置在设备带的上侧;电源线在设备带内

敷设时应穿管以保证与设备带及管道绝缘;

?盖上面板后,整体应美观大方,气体终端不得有歪斜,嵌入式床头

灯的灯罩与设备带接口处间隙小于0.2 mm;

?管道安装完毕后,按要求进行气密性试验,并记录。

1.23管道试压与吹扫及检验

1.23.1强度试验

?医用气体管道安装完毕后应进行管道强度试验。

?氧气管道的强度试验采用无油压缩空气或氮气作为介质试验,压力

为管道设计压力的1.15倍。进行试验时应按试验压力的20%分级

升压,每升一级要注意观察管子的变化,升至所要求的试验压力时,

观测10 min,如果压力不下降,再将压力降至工作压力进行外观

检查。如无破裂、变形和漏气等现象,则认为合格。

?负压吸引管道强度试验采用无油压缩空气或氮气作为介质试验

0.20MPa。进行试验时应先升至所要求的试验压力观察10 min,

如压力不下降,再进行外观检查。如无破裂、变形和漏气等现象,

则认为合格。

1.23.2气密性试验

?氧气管道在安装过程中,应分区分段保压、检漏、吹洗。管道的保

压压力为最高工作压力,保压时间为24 h,漏气率小于0.5%为合

格。合格后方可与另一区段管道相连,全系统管道安装完后要对管

道做总的保压吹洗。管道保压吹洗用无油压缩空气,全系统管道保

压压力及保压时间与分段保压压力及时间相同。

?负压吸引管道系统负压气密性实验:启动真空泵,使站房真空泵的

负压值达到-0.07MPa,保持24 h,平均每小时的泄露率不超过1.8%

为合格。

1.23.3吹扫冲洗

医气管道试压合格后应用无油压缩空气或氮气进行吹扫冲洗。管道吹扫

冲洗进气口及排气口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物吹扫干净为止。

1.23.4置换

正压管道系统的压力实验、气密性实验及吹洗合格后,要用相对应的正压气体对全系统由近至远依次置换,将管道内的实验气体置换干净。

1.23.5试压记录

试压过程应有专人负责,并记录相关数据,工程竣工后,各种原始记录交公司质管部。

1.24验收标准

?YY/T 0186-1994《医用中心吸引系统通用技术条件》

?YY/T 0187-1994《医用中心供氧系统通用技术条件》

?GB 50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

?GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

?GB/T 14976-2012《低压流体输送用不锈钢无缝钢管》

?YB/T 5092-2005《焊接用不锈钢丝》

?医院建筑平面图及我公司通用施工工艺

1.25竣工验收

?工程开工、施工的过程协调及检验按规范进行,先进行自检,然后由项

医院气体设计说明

一.概述 1、本方案具有下列特点: ◆充分结合了目前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计模 式; ◆设计的动力设备目前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合理; ◆设计规范在按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》前提下,又参照 了GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。 ◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病区 的供气主管。第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。 ◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀门, 可连接今后其它大楼的用气连接之用。 2、项目概况: 临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括:(1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床; (2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床 (3)、病房区域:普通病房4000床 (4)、35人位高压氧舱。3、医用供气系统的设计要点: (1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题: ①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。 ②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。 (2)、解决全系统的密封性问题: 为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。中心供氧、吸引、压缩空气系统均设计脱脂紫铜管,连接均采用标准的医用紫铜管件连接金属密封后银钎基焊接,保证了大楼医用气体工程整个系统的气密性。 (3)、解决全系统的寿命及安全性问题: ①为了保证系统整体寿命,除所选用的产品均是国内知名品牌浙江海亮产品外,另外从脱脂紫铜管的连接采用金属管件密封,系统中无非金属密封材料,避免了系统的老化,且铜元有杀菌抑菌功能。从而保证整套管路系统使用寿命超过30年。 ②供氧整个系统中氧气、压缩空气部分的所有减压装置均采用双路设计,一路使用一路备用。且每个减压装置中均设有一套安全阀,当减压装置故障出口压力高于最高使用压力时,安全阀自动开启并进行卸压,从而避免了氧气终端、压缩空气终端出现超出使用压力的危险情况。 二、设计方案数据统计及计算

医用气体工程施工方案

医用气体工程施工方案 一、工程范围 成都传染病医院第二住院楼医用气体工程包括医用氧气系统、医用中心吸引系统、医用中心空气系统病房设备带及配套设施系统的材料制作、管道安装、配件安装、设备安装、检测、调试,直至各系统正常使用。住院楼主要床位分布如下: 一层:三人间13间二人间1间共41床 二层:三人间15间二人间1间共47床 三层至六层:三人间15间二人间1间共47床 七层:手术室3间 ICU10床术后复苏3床麻醉间1间 需特别说明的是,由于医用气体对生产工艺及设备要求细致,本方案仅作为施工参考。工程启动后,应由最终确定的具有专业资质的分包单位进行复核及深化并通过审核后方施工。 二、主要施工方法 (一)施工准备: 1、了解医用气体施工图纸 2、编制施工用材料、设备、机具等进场计划 3、根据工程特点编制施工组织设计 4、对施工人员进行技术交底管道工程安装:管道预处理医用气体工程所需管道、阀门等,除真空系统外,必须脱脂处理。脱脂可用工业四氯化碳或丙酮。脱脂处理后,将管道密封运至施工现场。检验方法:用无油空压机进行吹扫,流速不低于20m/s,用白绸布对正吹出气体的方向吹气1min,白绸布上应无污物、油渍等。管道切割:不锈钢管应采用机械或等离子方法进行切割,不锈钢管切割时,应使用专用砂轮片。铜管宜采用机械方法或专用铜管割刀进行切割,严禁使用氧乙炔火焰切割。管道切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、铁屑等;管道切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm;弯管制作:弯管应使用专用工具进行弯管制作;弯管宜采用壁厚为正公差的罐子制作;高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍;钢管应在其材料特性范围内冷弯或热弯;弯管质量:弯管不得有裂纹、皱纹等不良现象,弯管允许有椭圆度,但不应超过规定的要求;管道焊接:直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时;不应小于管子外径;焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径;环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm;不宜在管道焊缝及其边缘上开孔;管子、管件的坡口形式和尺寸应符合相关规定;管道对接焊口的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不锈钢管不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm;铜管不宜超过壁厚的10%,且不大于1mm;不锈钢管焊接采用手工钨极氩弧焊焊接,紫铜管焊接采用银钎焊接,焊接质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的相关规定。 管道安装:管道安装前应具备的条件: 1、与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续; 2、与管道连接的机械设备已找正合格,固定完毕; 3、管道组成件及管道支撑件等检验合格; 4、管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物,对管内有特殊要求的管道,其质量已符合相关规定; 5、在管道安装前必须完成的脱脂等工序已进行完毕; 6、法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架; 7、脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查,不得有油迹污染; 8、管道穿越道路、墙或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞保护;管道安装: 工艺管道安装应具备下列条件: 1)与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续; 2)与管道连接的设备已就位,固定完毕,检验合格; 3)管道组成件及管道支承件等已检验合格; 4)管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,内部已清理干净,不存在油污及其它杂物。

医用气体管道供给系统监测报警系统

医用气体供给管道监控管理系统随着医院的快速发展,越来越多的医院采用集中供应的医用气体系统,医用气体具有一定的危险性。近年来,医用气体事故也时有发生。作为医院支持系统的核心之一的医用气体系统直接关系到医疗安全和医院的安全。国家发布并与2014年2约1日实施了《WS 435 医院医用气体系统运行管理》,其中就有医用气体机房安装入侵报警装置和监控装置,在关键区域需做监控。欧美发达国家早几年就已经强制要求医院安装医用气体供给管道监控管理系统。该管理系统发展趋势是医院基本建设。 系统介绍: 医用供给管道监控管理系统系统利用目前现代工业网络控制技术,采用总线分布式数据采集方式,用数据通讯的方式将各监控现场(包括手术室、ICU、普通病区及各医用气体站房)的主要气体监控参数(如多种气体的压力、氧气纯度、流量等)进行采集,通过数据总路线传输至监控中心监控计算机中,由计算机对相关运行数据进行采集、控制和处理,对所有运行参数形成完善的数据库文件,对各现场的气体参数进行全方位的监控,同时具有对运行数据和报警数据进行查询、搜索。并且能够及时定位故障出现并高效率处理,从而避免相关事故发生,保证医院相关部分系统正常运行。 系统功能: 该系统能实时监测各医用气体的压力、氧气纯度及流量等参数;当各路气体供气压力偏离正常范围时,及时发出报警信号;实时测量各科室的氧气流量,为医院的成本统计提供可靠依据,可及时发现各科室医用气体的异常情况;可根据计算机对各监控现场的统计数据,智能判断管路及终端泄漏的可能,能进行相应的控制处理,为医院的维护管理提供理论依据。

系统组成: 主要硬件产品包括:中心报警主机,现场报警主机,数据集中器,管道监控模块,网络氧气流量计,智能化气体监控系统,网络布线系统等。 1、中心报警主机:用于实时分析系统中各个监测点数据,发现异常及时声光报警。实时将收集到的各类数据发送给计算机,安装位置可以选择设备监控室或设备科办公室;

厂区管道土方开挖施工方案

广州南沙自来水厂一期一阶段 (20万m3 /d)安装工程 厂区管道土方开挖施工方案 建设单位:广州临海水务有限公司 编制单位:中建八局工业设备安装有限责任公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:二00八年四月五日 印号:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:广州南沙自来水厂一期一阶段安装工程GD2202002

施工组织设计(方案)报审表(R10—01)工程名称:广州南沙自来水厂一期一阶段

目录 一、工程概况 二、工程特点 三、主要施工方法及技术要求 四、室外管道施工工艺技术措施 五、工期保证措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、雨期施工的方法及要求 九、基坑施工应急措施及应急预案 十、主要资源需用计划

一、工程概况 南沙自来水厂一期一阶段设计规模为20万m3/d,该工程位于广州南沙黄阁镇西北,原始地貌单元为珠江三角洲海冲积平原。我公司施工的净水厂的设备和工艺管线的安装工程,主要包括: 1.净水处理系统:配水井和预臭氧接触池(包括工艺管道、反冲洗管、闸门、堰板、进出水阀门及伸缩节等)、机械混合池(包括工艺管道、与管道联接的阀门及相关管件等)、折板反应平流沉淀池(包括排泥管、反冲洗管、污泥排放管、排泥阀、反冲洗阀、进出水阀门及相关管件等),翻板砂滤池(包括工艺管道、溢流管、放空管、堰板、滤料、滤池进出水阀、反冲洗水阀、气阀、相关管件等),后臭氧接触池(包括工艺管道、与管道连接的阀门、闸门、堰板及相关管件等),翻板炭滤池(包括工艺管道、溢流管、放空管、堰板、滤料、滤池进出水阀、反冲洗水阀、气阀、及相关管件等),清水池(包括与管道连接的进出水阀门、工艺管道、高低位溢流管及高低位通气管等),普通水调节池(包括与管道连接的进出水阀门、工艺管道、通气管及管件等),吸水井和送水泵房(主要工艺管道、离心泵、鼓风机、通气管、进出口阀门、轴流风机、相关管件等),反冲洗泵房(主要工艺管道、反冲泵、鼓风机、空压机、轴流风机、阀门及相关管件等),加药间、加氯加氨间(轴流风机、排水管及相关管件等)、炭库等。 2.污水处理系统:回收水池(工艺管道、闸门及相关管件等),污泥调节池(工艺管道、闸门及相关管件等),污泥浓缩池、贮泥池(潜水搅拌机、闸板阀、溢流管、阀门及相关管件等),污泥泵房(轴流风机、阀门及相关管道、管件等)、污泥脱水机房(轴流风机、阀门及相关管道、管件、等),厂平面工艺管道(回收水管、污泥管、上清液排放管、滤池水冲管、滤池气冲管、溢流管、普通自来水管(含消防栓)、优质水管、构建筑物排空管),厂区照明等工程的安装和调试。 3.取水工程的机电设备和工艺管线的安装工程,主要包括: 吸水井和取水泵房(包括工艺管道、闸门、离心泵、轴流风机、反冲洗管道、进出口阀门及相关管件等)、加氯间(包括轴流风机)和厂平面工艺管(含消防栓)。厂区设备供应商包安装的机电设备和交由土建施工单位安装的雨、污水管线和工艺管线除外 二、工程特点 1、露天作业工作面大,且埋地管线作业施工较多,由于广州为多雨地带受气

医用气体工程施工技巧交底

医疗气体工程施工技术交底 深圳市汇健医疗工程有限公司 2012年9月15日 医疗气体工程施工技术交底

1.管道工程安装: 管道预处理 医用气体工程所需管道、阀门等,除真空系统外,必须脱脂处理。脱脂可用工业四氯化碳或丙酮。脱脂处理后,将管道密封运至施工现场。 检验方法:用无油空压机进行吹扫,流速不低于20m/s,用白绸布对正吹出气体的方向吹气1min,白绸布上应无污物、油渍等。管道切割: 不锈钢管应采用机械或等离子方法进行切割,不锈钢管切割时,应使用专用砂轮片。 铜管宜采用机械方法或专用铜管割刀进行切割,严禁使用氧乙炔火焰切割。 管道切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、铁屑等; 管道切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过 3mm; 弯管制作: 弯管应使用专用工具进行弯管制作; 弯管宜采用壁厚为正公差的罐子制作; 高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍;

钢管应在其材料特性范围内冷弯或热弯; 弯管质量:弯管不得有裂纹、皱纹等不良现象,弯管允许有椭圆度,但不应超过规定的要求; 管道焊接: 直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时;不应小于管子外径; 焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径; 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm; 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔; 管子、管件的坡口形式和尺寸应符合相关规定; 管道对接焊口的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不锈钢管不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm;铜管不宜超过壁厚的10%,且不大于1mm; 不锈钢管焊接采用手工钨极氩弧焊焊接,紫铜管焊接采用银钎焊接,焊接质量应符合GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的相关规定。 管道安装: 管道安装前应具备的条件: 1、与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理 交接手续;

医用气体管道专业施工方案

病房终端设施 1.1病房设备带 铝合金设备带,截面尺寸为:195mm×60mm×1.5mm,表面采用喷塑处理。 ?结构为三腔体, 即强、弱电、气体管道分道 敷设;强、弱电采用穿PVC 软导管方式敷设。 ?安装牢固、整体 性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划、色彩可选。 1.2气体终端 ?快速拔插式自密封气体终端(气体终端自带维修阀),气体终端均采 用铜合金材质,各项指标完全符合国家最新相关标准要求。 ?各气体终端之间不具有互换性,不同的定位销使各种用气设备在任何 情况下都不会插错,从而保证使用的绝对安全;终端与管道之间采用 航空低压球形接头螺纹连接。气体终端使用时插拔快捷、灵活、可靠。 1.3床头照明装置 设备带下侧腔内嵌入式安装LED床头灯组件,含LED灯管、灯罩及灯座组成。LED 灯管具有照度高、耗电低、寿命长等诸多优点。

1.4电源插座、灯开关 电源插座采用符合国标要求的250V 10A三位八孔电源插座、灯开关采用符合国标要求的250V 10A单联单控灯开关。 1.5终端检修阀 病房设备带上嵌入式安装有氧气检修阀1个,以便于每间病房内氧气终端、压缩空气终端的单独检修。 1.6漏电保护器 在每条设备带上设漏电保护开关1个。其主要功 能是对有致命危险的人身触电提供保护。同时,还可 用来防止由于设备绝缘损坏、产生接地故障电流而引 起的电气火灾危险。漏电保护开关的派生产品还具有 过压保护功能,可有效地防止烧坏用电设备,同时, 提供触电、漏电保护。漏电保护开关具有体积小、分断高、动作可靠及抗振性好等特点。 漏电保护开关额定电流为16A。

施工组织设计 1.7施工进度计划 我方将安全、高效地组织施工,确保在大楼整体施工周期内完成大楼医用气体工程安装任务。 1.8质量目标、工期目标、现场管理目标 ?质量目标:保证工程质量全部合格。 ?工期目标:按合同工期完成全部建设施工任务。 ?现场管理目标:严格施工现场管理,杜绝重大安全事故,不发生火灾。 1.9劳动力计划 工程总体劳动力的配置由公司总部统一安排的项目组依据工程进度情况调度,一旦甲方要求抢工期而需要加大人员及机具投入,我公司强大的人、财力储

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

医疗气体管道工程施工方法

医疗气体管道工程施工方法 1.1医疗气体管道系统特点及施工流程 通常医用气体管道包括:氧气管道、吸引气管道、压缩空气管道。医用气体由楼外的三气机房引入。管道安装专业性强,合理组织材料进场、严格工序控制及施工作业流程至关重要。管道安装总体遵循:“先主管、后立管;先干管、后支管”的施工顺序,由下至上、由里及外分系统进行;管道打架原则遵循:支管让干管、管径小者让管径大者。 三种气体管道的水平间距如下表: 施工流程: 预留预埋→管道脱脂及安装→设备及部件安装→管道防腐保温→管道试验→设备电源及控制线路接送单机运行→系统吹扫→系统调整及调试 1.2医疗气体管道系统预留预埋 ⑴预留孔洞 本工程在前期施工阶段应积极配合土建,及时准确进行预埋、预留,以保证工程质量和工程进度。施工前熟悉图纸,

列出配合清单,标出配合部位,并预制好预埋件、套管。土建施工过程中,派专人跟踪配合,待土建施工到预留孔洞部位时,立即按施工图中给定的穿管坐标和标高,在模板上作出标记。 在土建扎钢筋时,将事先做好的模具中心对准标记进行模具的固定安装,并考虑方便拆除临时模具。当遇有较大的孔洞、模具与多根钢筋相碰时,与土建技术人员协商,采取相应措施后再进行安装固定。对砌筑墙上的预留孔洞,派人同土建密切配合,随时检查洞口尺寸,预留出所要求的空隙量。 ⑵套管安装 管道穿钢筋混凝土水池(水箱)壁及底板、顶板、人防防护墙以及在防护区内穿顶板处均应在土建施工时预埋防水套管。防水套管做法详见S312IV型及II型,其它隔墙、楼板及梁上预留普通钢制套管。 穿楼板套管长度=楼板厚度+底板抹灰厚度+地面抹灰及装饰厚度+20mm;穿墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度。用大钢模施工的混凝土墙上套管两端与墙面平齐。套管断面平齐,除掉毛刺,管身除锈,管内壁防腐。 套管按其方位和标高用螺纹钢筋加强固定,安装好后管内填塞袋装泡沫及编织物,以防混凝土进入套管内部堵塞套管。安装后要仔细核对,在土建浇混凝土时,专人看护,避

(完整版)管道沟槽开挖专项施工方案

JL—A002 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四川省泸县第九建筑工程有限公司编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅制

施工组织设计审核意见表施工单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司

攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~ D1+373Ⅳ标段)管道工程施工) 管沟开挖专项施工方案 、 编制单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司 编制人:陈刚 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~D1+373Ⅳ标段)管道工程。 本标段位于攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 120 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到攀枝花汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 四、沟槽施工 关于沟槽开挖措施:

医院气体设计说明液氧

医院气体设计说明 液氧

一.概述 1、本方案具有下列特点: ◆充分结合了当前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计 模式; ◆设计的动力设备当前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合 理; ◆设计规范在按照GB50751- 《医用气体工程技术规范》前提下,又参照 了GB50333- 《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。 ◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病 区的供气主管。第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU 区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。 ◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀 门,可连接今后其它大楼的用气连接之用。 2、项目概况: 临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括: (1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床; (2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床 (3)、病房区域:普通病房4000床 (4)、35人位高压氧舱。 3、医用供气系统的设计要点: (1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题: ①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。 ②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。 (2)、解决全系统的密封性问题: 为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751- 《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0186-0187-94《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。中心供氧、吸引、压缩空气系统均设计脱脂紫铜管,连接均采用标准的医用紫铜管件连接金属密封后银钎基焊接,保证了大楼医用气体工程整个系统的气密性。 (3)、解决全系统的寿命及安全性问题: ①为了保证系统整体寿命,除所选用的产品均是国内知名品牌浙江海亮产品外,另外从脱脂紫铜管的连接采用金属管件密封,系统中无非金属密封材料,避免了系统的老化,且铜元有杀菌抑菌功能。从而保证整套管路系统使用寿命超过30年。 ②供氧整个系统中氧气、压缩空气部分的所有减压装置均采用双路设计,一路使用一路备用。且每个减压装置中均设有一套安全阀,当减压装

医用气体工程施工方案及技术措施样本

医用气体工程施工方案及技术办法 一、管道施工方案及重要技术办法 本工程为综合门诊楼,医用气体管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊接。阀门附件采用法兰或丝扣连接。 1、医用气体管道施工办法和重要技术办法: ⑴、医用气体管道安装工艺流程: ⑵、管道氩弧焊接操作工艺: ①管道在焊接前应当使用四氯化碳进行脱脂解决(吸引管道除外),脱脂解决选取专业公司进行或者是采购通过脱脂不锈钢管材。解决合格后方可进行焊接作业。 ②管材必要按设计图纸下料,坡口制作按GB50236-98 附录C 进行。坡口加工宜采用等离子切割或机械加工办法。修磨管口使用专用砂轮片,预制安装不得用铁质工具敲击。组对时不得采用强力组装,接头内壁必要齐平。在坡口两侧 200MM 范畴内用碳水涂刷一遍。 ③点固焊,不得有气空、夹渣、夹钨、裂纹存在。为防止焊缝产出热裂纹,焊后可采用水冷强制冷却办法。

④奥氏体不锈钢采用手工电弧焊时,其运条办法角度与底碳钢焊接基本相似。 ⑤不锈钢管道焊接采用氩弧焊封底,手工焊盖面、管腔内充氩保护,使管内侧焊缝不产生氧化,保证光洁,对于口径较小不锈钢管,也可直接用氩弧焊封底和盖面。 ⑥不锈钢管道焊接时,不容许在焊口外基体金属上引弧和熄弧,熄弧或更换焊条时,应在弧坑前方约20mm-25mm处引弧,然后在将电弧返回弧坑,同步注意焊接盖面在上一段焊缝10mm-15mm处开始。 ⑦为了防止焊接时飞溅物等落在管材上,焊接前应在焊口周边用阻燃带,白垩粉和石棉橡胶板进行保护,防止飞溅物落上管子上。 ⑧焊接层数及焊道数应依照壁厚选取。不锈钢焊接后,一方面要除去溶渣和焊缝附近污垢,然后进行钝化解决。 ⑨不锈钢管子管件组对焊口,要便于施焊,减少横焊、和仰焊、焊接时采用防变形办法,减少固定焊口,力求做到整体预制安装。 ⑩当采用气焊时,其操作办法普通采用左焊法。焊距与焊件成40~50°。火焰中心与熔池距离不不大于2MM为宜,焊炬不作横向摆动,一条焊缝一次焊完不得中断。 ⑶、管道氩弧焊接质量原则: 对接接头表面禁止有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。 施焊前必要进行工艺评估并编制作业指引书。 所使用材料必要符合设计规定。

三甲医院气体系统方案要点

印度尼西亚雅加达医院医用气体设施购置

一、总则 1.工期:12个月内,完成交货、安装、试运行、验收。 2.交货地点:采购人指定安装地点。 二、项目基本要求: 1、设备选型和施工技术要求 设备选择和施工应满足使用要求,具有先进性、高可靠性、实用性、经济性,配套设施齐全。 以下中国国家有关规范的规定: 1)(YY/TO187-94)《医用中心供氧系统通用技术条件》 2)(YY/TO186-94)《医用中心吸引系统通用技术条件》 3)(GB50030-91)《氧气站设计规范》 4)(GB50243-97)《通风与空调工程施工及验收规范》 5)(GB50333-02)《医院洁净手术部建筑技术规范》 6)(GB8982)《医用氧气》 7)(GB150)《钢制压力容器》 8)(GB1527)《拉制钢管》 9)(GB2270)《不锈钢无缝钢管》 10)(GB235)《工业管道工程施工及验收规范》 11)GB50316《工业金属管道设计规范》 12)GB3091《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 13)GB9706.1《医用电气》 14)(GB236)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 15)(GB11618)《钢管、配件及焊接材料标准》 16)GB50231《机电设备安装工程施工及验收通用规范》 17)GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 18)GB50045《高层建筑设计防火规范》 19)(GBJ232-90.92)《电气装置安装工程施工及验收规范》 20)GB191-90《包装储运图示标志》 21)《医疗器械生产企业监督管理办法》 22)国家、地方颁布的其他相关标准、规范和规程

医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统

附件1 关于《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》行业标准实施有关事宜的通知(征求意见稿) 依据医疗器械行业标准制修订计划,我局对YY/T 0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》进行了修订,鉴于修订后的《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》标准(以下简称新标准)涉及对产品生产、审查、安装、使用等多环节要求,为了保证新标准发布后顺利实施,现将有关要求通知如下: 一、医疗器械生产企业是产品第一责任人,应全面贯彻实施新标准,并应依据YY/T 0316中风险管理程序,结合新标准中附录H有关要求,分析产品可能存在的安全方面的危害,采取措施确保产品安全、有效。 二、新标准规范性引用文件中载明的国际标准,如果有相关的国家或医疗器械行业标准,则可按照新标准要求采用相关的国家或医疗器械行业标准。 对于引用的ISO 7396-1《医用气体管道系统第1部分:医用压缩气体和真空用管道》标准,由于我国已发布了《医用气体工程技术规范》(GB 50751-2012),如果医疗机构医用气体管道分配系统符合该规范要求,且也符合该规范中未包含而ISO 7396-1包含的性能指标要求,则可使用氧气浓缩器供气系统。 三、标准条款4.5.2中涉及的ISO 14644-1:1999表1附于

本实施通知后,实施时参见本通知附表1。 四、新标准实施后,在实施注册检测时,各相关医疗器械检测机构应按本通知附表2中类别号为A的新标准条款及其备注中要求实施检测。 六、新标准实施后,在申请注册时,除递交法规规定资料外,还应递交富氧空气符合药品质量标准规定的证明材料及新标准中要求生产企业提供的各种证明材料(见本通知附表2中类别号为B的条款规定的资料)。 必要时,各级食品药品监督管理部门可要求企业提供系统安装图、安装作业指导书、维修手册、电气图等涉及对产品安全、有效性进行评价的其他相关技术资料。 已受理注册尚在注册审查期间的产品应按程序补充提交证明产品符合新标准要求上述相关资料和检验报告。 七、新标准实施后,在进行质量管理体系检查时,省级食品药监监督管理部门应结合质量管理体系检查要求,一并检查本通知附表2中类别号为C的新标准条款要求是否在产品生产过程中得以贯彻实施,并在质量管理体系考核报告后注明相关标准条款检查结果。 有关条款要求作为重点考核项目,如其不符合标准要求,则应参照《医疗器械生产企业质量体系考核办法》中重点考核项目不符合情况处理。 八、新标准实施后,使用氧气浓缩器供气系统的医疗机构应按照新标准相关条款(见本通知附表2中类别号为D及E的条款)的要求,做好或配合生产企业做好产品设计、安装、试运行、接

管线开槽施工工艺

管线开槽施工工艺 1.1.1.管线开槽工艺流程 1.1. 2.管线开槽工艺要求 1.1. 2.1.弹线定位 加气块墙体砌筑完毕后,应根据图纸和规范要求准确找出位置,进行测量后弹出水平墨线,标出管线具体走向及线盒的位置标高。 1.1. 2.2.砌体开槽 我司采用改进的墙壁开槽机开槽。线管直径小于等于25mm时,单管切槽宽度为50mm,深度40mm,采用钢钉固定(双管以上时管间距15mm);线管直径大于25mm时,单管切槽宽度等于管径+30mm,深度等于管径+15mm;线管在结构预埋处在墙体砌筑时预留接管操作空间,单管时其接管预留宽度为100mm,高为200mm,多管时接管预留宽度按照管径+管与管之间的预埋间距(不小于20mm)+100mm,高度为200mm。

1.1. 2. 3.抹平修复 修补缝隙采用水泥砂浆煨填,缝隙过大时,可用细砼填充,要求煨填饱满、不空鼓,大于6CM者可用砖补。 线槽深度50mm以上的,采用豆石混凝土浇筑后,用1:2.5水泥砂浆抹平。 深度超过30~50mm的,分两次抹灰,保证每次抹灰厚度不超过25mm,避免抹灰层开裂。 墙板凿槽的修复措施:板面凿槽埋管固定后,清理槽内杂物,浇水润湿后,采用不低于M10的水泥砂浆或C20细石砼进行修复作业,要求隙缝接口到位,填补密实;墙面凿槽或开洞作业后,待预埋管、件安装固定完成,浇湿四壁、清理杂物后,采用M10水泥砂浆或细石砼将槽洞周围缝隙填实,孔洞过大的,支模留槽,以C30细石砼灌入捣实。 凡开槽(洞)尺寸大于100mm的墙面,在灌注细石砼或砂浆后,在墙面抹灰中采用5mm厚抗裂砂浆,并张挂钢丝网,钢丝网延出范围不低于墙面开槽(洞)边尺寸10cm;

医用气体施工方案(建文)

金东方医院中心供氧、吸引、压缩空气及呼叫系统工程项目是医院实现现代化,提高医疗技术,寻求发展必备的基础设施之一,对此我公司愿意为医院提供全面的工程服务。 第一节施工工期组织设计 为了确保总工程工期的顺利完成,我公司将大力加强管理,加快施工进度,提高施工质量,争取天完成工程安装任务。 序号 天数 (天) 内容 清理施工场地,组织施工设备、工具进入安装现场,配备用电设 施等。 完成管道布置定位线,安装支架、墙体打孔。 楼层管道铺设,仪表阀门配套安装,各装层管道分别试压,并小 时保压。 房间内管道铺设,床头设备带安装,终端安装,传呼安装,电源 灯安装,管道试压、保压。 中心站房安装、调试 全系统调试,验收。 第二节施工组织组织及职责 一、施工组织组织 为使金东方医院病房中心供氧、吸引、压缩空气及呼叫系统工程达到既定的质量、工期、安全文明施工等目标,并完成公司下达的各项技术经济指标。为此,我公司决定对该项目实行施工全过程管理,配备政治素质高、业务水平强、管理经验丰富的管理人员组成施工全过程管理班子,实施对本工程的进度控制、质量控制、资金控制、合同造价管理、信息管理、组织协调。 项目施工期间,将由项目施工全过程管理人员统筹,并由项目工程主管长期驻工地监督指导施工,施工队长长驻工地管理。项目主管具有多年工作经验,无论在施工现场还是管理工作都具有丰富的经验。另外配备不同的安装施工班组,皆由一名经验至段的管组长管理并直接带领施工人员进行施工及安装质量自检,以确保施工质量达到应有的水平和要求。所有工程项目施工全过程管理人员、项目工程主管、队长及组长,皆由公司工程管理部委派及参与,工程管理部主任封益新,具有多年的工程管理经验。而组长及施工队长经我公司直接培训及聘用,决不用外分包发包,

开槽埋管施工方案

沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS164:2004 二、工程概况 工程名称:瓯海区仙岩街道莘一路东段一期建设工程 质监单位:温州市瓯海区建设工程质量监督站 建设单位:温州市瓯海区人民政府仙岩街道办事处 监理单位:浙江建科工程项目管理有限公司 设计单位:浙江西城建筑设计有限公司 施工单位:浙江华泰市政工程有限公司 建设地点:仙岩街道,西接已建莘一路,东至繁荣南路交叉口 质量目标:合格 工程造价:16962834元 工期要求:270日历天 主要内容:道路、桥梁、交通设施、给排水、路灯、市政地下综合管线等工程。 本工程莘一路给水管管径为D600,布置于莘一路北侧非机动车道上,距道路中心线8.0米处。莘一路雨水主管管径为D500~D1000,管道布置于道路南侧,距道路中心线1.5米处,莘一路污水管管径为D300,管道布置于道路南侧车行道上,距道路中心线9.0米处。 三、施工方法 1.开挖沟槽 1.1沟槽开挖时,应严格控制基底高程,不得超挖或扰动基面。挖掘机挖至距基底20cm时,采用人工继续开挖直至标高。 1.2槽底不得受水浸泡。 1.3、开挖沟槽质量标准: 1.3.1槽底松散土、淤泥、大块石等杂物必须清除,保持槽底不浸水。 1.3.2沟槽允许偏差见表:

项次项目允许偏差 检验频率 检验方法范围点数 1 槽底高程-30mm 两井之间 3 用水准仪测量 2 槽底中线 不小于规定两井之间 6 挂中心线用尺量,每侧宽度每侧计3点 3 沟槽边坡不陡于规定两井之间 6 用坡度尺检验, 每侧计3点2.管道基础 2.1管道基础选用的材料及厚度应符合设计的本工程施工图设计要求。 2.2基础应夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应预留凹槽。以便接口操作,接口完成后,随即用相同材料填实。 2.3管道基础质量标准 2.3.1管道基础不得铺筑在淤泥或松填土上。 2.3.2管道基础应表面平整,两井之间应顺直。 2.3.3管道基础允许偏差见表: 顺序项目允许偏差 检验频率 检验方法范围点数 1 基础中线+10mm 10m 2 挂中心线用尺量,每侧宽度0mm 每侧计1点 2 基础厚度+10mm 10m 2 用尺量,0mm 每侧计1点 3 基础高程 +10mm 10m 2 用水准仪测量,-20mm 每侧计1点 3.管道铺设 3.1铺管 3.1.1待用的管节应按产品标准进行逐节质量检验,不符合标准者不得使用,并应做好记号,另行处理。 3.1.2管节现场搬运一般可用人工搬运,搬运时必须轻抬轻放。严禁管材在地面

医用气体工程施工方案及技术措施

医用气体工程施工方案及技术措施 一、管道施工方案及主要技术措施 本工程为综合门诊楼,医用气体管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊 接。阀门附件采用法兰或丝扣连接。 1、医用气体管道的施工方法和主要技术措施: ⑴、医用气体管道安装工艺流程: ⑵、管道氩弧焊接操作工艺: ①管道在焊接前应该使用四氯化碳进行脱脂处理(吸引管道除 外),脱脂处理选择专业公司进行或者是采购经过脱脂的不锈钢管材。处理合格后方可进行焊接作业。 ②管材必须按设计图纸下料,坡口制作按 GB50236-98 附录C 进 行。坡口加工宜采用等离子切割或机械加工方法。修磨管口使用专用砂轮片,预制安装不得用铁质工具敲击。组对时不得采用强力组装,接头内壁必须齐平。在坡口两侧 200MM 范围内用碳水涂刷一遍。 ③点固焊,不得有气空、夹渣、夹钨、裂纹存在。为防止焊缝产

出热裂纹,焊后可采用水冷强制冷却措施。 ④奥氏体不锈钢采用手工电弧焊时,其运条方法角度与底碳钢焊接基本相同。 ⑤不锈钢管道的焊接采用氩弧焊封底,手工焊盖面、管腔内充氩保护,使管内侧焊缝不产生氧化,保证光洁,对于口径较小的不锈钢管,也可直接用氩弧焊封底和盖面。 ⑥不锈钢管道焊接时,不允许在焊口外的基体金属上引弧和熄弧,熄弧或更换焊条时,应在弧坑前方约20mm-25mm处引弧,然后在将电弧返回弧坑,同时注意焊接盖面在上一段焊缝10mm-15mm处开始。 ⑦为了防止焊接时飞溅物等落在管材上,焊接前应在焊口周围用阻燃带,白垩粉和石棉橡胶板进行保护,防止飞溅物落上管子上。 ⑧焊接层数及焊道数应根据壁厚选择。不锈钢焊接后,首先要除去溶渣和焊缝附近的污垢,然后进行钝化处理。 ⑨不锈钢管子管件组对的焊口,要便于施焊,减少横焊、和仰焊、焊接时采取防变形措施,减少固定焊口,力求做到整体预制安装。 ⑩当采用气焊时,其操作方法一般采用左焊法。焊距与焊件成40~50°。火焰中心与熔池距离不小于2MM为宜,焊炬不作横向摆动,一条焊缝一次焊完不得中断。 ⑶、管道氩弧焊接质量标准:

管道沟槽开挖施工方案(精)

利嘉东路、利嘉中路、步行街南路道路排水工程2010年工 程一标段——利嘉东路k0+280~k0+420路段 沟槽开挖专项施工方案 编制单位:武汉市鑫堃市政工程有限责任公司 编制人:栾智柏 审核人:杨金存 审批人:方华国 目 录 一、工程概况:............................................................................ .. (3) 二、防冻防雨要求.............................................................................. ..............3 三、沟槽的临时排水系统.............................................................................. 3 四、沟槽施工.............................................................................. ................. .4. 五、监护措施.............................................................................. ..................... 8 六、地下管线和周围构筑物的保护...............................................................8 七、安全生产措 施.............................................................................. .............10 八、文明施工措施.............................................................................. ..............12 九、质量标准:............................................................................

医用气体工程施工方案及技术措施

医用气体工程施工方案及技术措施 一、管道施工方案及主要技术措施 本工程为综合门诊楼,医用气体管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊接?阀门附件采用法兰或丝扣连接. 1、医用气体管道的施工方法和主要技术措施: ⑴、医用气体管道安装工艺流程: ⑵、管道氩弧焊接操作工艺: ①管道在焊接前应该使用四氯化碳进行脱脂处理(吸引管道除 外),脱脂处理选择专业公司进行或者是采购经过脱脂的不锈钢管材. 处理合格后方可进行焊接作业. ②管材必须按设计图纸下料,坡口制作按GB50236-98附录C进行?坡口加工宜采用等离子切割或机械加工方法?修磨管口使用专用砂轮片,预制安装不得用铁质工具敲击?组对时不得采用强力组装,接头内壁必须齐平.在坡口两侧200MM范围内用碳水涂刷一遍. ③点固焊,不得有气空、夹渣、夹钨、裂纹存在.为防止焊缝产 出热裂纹,焊后可采用水冷强制冷却措施.

④奥氏体不锈钢采用手工电弧焊时,其运条方法角度与底碳钢焊接基本相同. ⑤不锈钢管道的焊接采用氩弧焊封底,手工焊盖面、管腔内充氩保护,使管内侧焊缝不产生氧化,保证光洁,对于口径较小的不锈钢管,也可直接用氩弧焊封底和盖面. ⑥不锈钢管道焊接时,不允许在焊口外的基体金属上引弧和熄弧,熄弧或更换焊条时,应在弧坑前方约20mm-25mm处引弧,然后在将电弧返回弧坑,同时注意焊接盖面在上一段焊缝10mm-15mm处开始. ⑦为了防止焊接时飞溅物等落在管材上,焊接前应在焊口周围用阻燃带,白垩粉和石棉橡胶板进行保护,防止飞溅物落上管子上 ⑧焊接层数及焊道数应根据壁厚选择. 不锈钢焊接后,首先要除去溶渣和焊缝附近的污垢,然后进行钝化处理. ⑨不锈钢管子管件组对的焊口,要便于施焊,减少横焊、和仰焊、焊接时采取防变形措施,减少固定焊口,力求做到整体预制安装. ⑩当采用气焊时,其操作方法一般采用左焊法.焊距与焊件成40?50° .火焰中心与熔池距离不小于2M为宜,焊炬不作横向摆动,一条焊缝一次焊完不得中断. ⑶、管道氩弧焊接质量标准: 对接接头表面严禁有气孔、裂纹、夹渣等缺陷.

相关文档
相关文档 最新文档