1 工程项目概况

大连地铁港湾广场车站位于大连市人民路东侧,车站主体基坑长度为179.1m,宽度为18.5m,深度为16.6~18.9m。

根据钻探深度揭露,自上而下的地层划分依次为:①第四系全新统人工堆积层:①1素填土、①2杂填土;②第四系全新统冲洪积层:③5粉质粘土、③6卵石;③第四系全新统海积层:②5粗砂;④震旦系长岭子组板岩:l2强风化板岩、l3中风化板岩。

本工程位于大连市繁华市区,车流量非常大,因施工场地限制基坑不能放坡开挖和降水。由于本场地为冲海积阶地,后经人工回填形成,距海边距离较近,根据抽水试验,场区地下水丰富,所以基坑止水效果是关系基坑及周围市政道路、地下管线和建筑物安全的关键。

2 基坑止水方案

本工程支护结构采用?1 000@1 400钻孔灌注桩,桩底插入基坑底面以下3~5m, 且进入中风化岩层≥ 3m;止水帷幕采用双

排?800@600旋喷桩,旋喷桩到达中风化岩层岩面,为确保隔水效果,要求旋喷桩间及旋喷桩与灌注桩间理论搭接厚度不小于

200mm,中心偏位不得超过50mm,桩垂直偏差不得超过1/200, 具体详见图1。

旋喷桩隔水帷幕使用三重管工艺施工,采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,根据现场试验确定水泥掺入比,水灰比为 1.0,三重管高压水压力大于35MPa,喷射提升速度为8~12cm/min,具体由现场试验确定。

3 旋喷桩施工要点

3.1 旋喷桩施工原理

三重管旋喷桩是利用钻机把带有3根互不相通的注浆管钻进至土层的预定位置后,通过钻杆下端的喷射装置,先后将高压水、水泥浆和压缩空气向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土

层,使喷流射程内土体遭受破坏,与此同时钻杆一面以一定的速度旋转,一面低速徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合,胶结硬化后即在地基中形成直径比较均匀、具有一定强度的圆柱体,从而使地基得到加固。

3.2 施工工艺

3.2.1 施工工艺流程

旋喷桩施工工艺流程如图2所示。

3.2.2 施工工艺参数

旋喷桩施工前应根据地质实际情况进行试桩,以确定预定的浆液配比、喷射压力和喷浆量等技术参数(表1)。根据实际地质情况确定试桩数量,并不少于5根。

喷浆量Q 可按下式计算

式中Q——浆量(m3);

H——旋喷长度(m);

v——旋喷管提升速度(m/min);

q——泵的排浆量(L/min);

β——浆液损失系数,一般取0.1~0.2。

3.2.3 旋喷桩施工技术

1)施工准备①场地平整:施工前先进行场地平整,挖好排浆沟,做好钻机定位,同时合理布置施工机械、输送管路和电力线路位置;

②桩位放样:依据测量控制网和桩位布置图确定好桩位中心,用钢尺和测线实地布设桩位,并用竹签钉紧,一桩一签保证桩孔中心移位偏差小于50mm;③修建排污系统:旋喷桩施工过程中将会产生10%~20% 的返浆量,将废浆液引入沉淀池中,沉淀后的清水根据场地条件可进行无公害排放;④修建灰浆拌制系统:设置在水泥附近,便于作业,主要由灰浆拌制设备、灰浆储存设备和灰浆输送设备组成。

2)钻机就位钻机就位后对桩机进行调平、对中,调整桩机的垂直度,保证钻杆与桩位一致,偏差应在10mm 以内,钻孔垂直度误差小于1/200;钻孔前应调试空压机、泥浆泵,使设备运转正常;校验钻杆长度,并用红油漆在钻塔旁标注深度线,保证孔底标高满足设计深度。

3)引孔钻进钻机施工前首先在地面进行试喷,在钻孔机械试运转正常后开始引孔钻进。钻孔过程中要详细记录好钻杆节数,保证钻孔深度的准确。

4)拔出岩芯管、插入注浆管引孔至设计深度后拔出岩芯管,并换上喷射注浆管插入预定深度。在插管过程中为防止泥砂堵塞喷嘴,要边射水边插管,水压不得超过1MPa,以免压力过高将孔壁射穿,高压水喷嘴要用塑料布包裹,以防泥土进入管内。

5)旋喷提升当喷射注浆管插入设计深度后接通泥浆泵,然后由下向上旋喷,同时将泥浆清理排出。喷射时先达到预定的喷射压力、喷浆后再逐渐提升旋喷管以防扭断旋喷管。为保证桩底端的质量,喷嘴下沉到设计深度时在原位置旋转10s 左右,待孔口冒浆正常后再旋喷提升。钻杆的旋转和提升应连续进行,不得中断,钻机发生故障应停止提升钻杆和旋转,以防断桩并立即检修排除故障。为提高桩底端质量,在桩底部1.0m范围内应适当增加钻杆喷浆旋喷时间。在旋喷提升过程中可根据不同的土层,调整旋喷参数。

6)钻机移位旋喷提升到设计桩顶标高时停止旋喷,提升钻头出孔口,清洗注浆泵及输送管道,然后将钻机移位。

4 质量标准及检查措施

4.1 旋喷桩施工技术标准

旋喷桩的施工技术要求如表2所示。

4.2 施工检查内容

4.2.1 施工前检查

施工前对原材料、机械设备及喷射工艺等进行检查,主要有以下几方面:①原材料(包括水泥、掺合料及速凝剂、悬浮剂等外加剂)的质量合格证及复验报告,拌和用水的鉴定结果;②浆液配合比是否适合工程实际土质条件;③机械设备是否正常,在施工前应对高压旋喷设备、地质钻机、高压泥浆泵和水泵等作试机运行,同时确保钻杆特别是多重钻杆、钻头及导流器畅通无阻;④检查喷射工艺是否适合地质条件,施工前也应在原桩位位置作工艺试喷,试喷桩孔数量不得少于2孔,必要时调整喷射工艺参数;⑤施工前应对地下障碍情况

统一排查,以保证钻进及喷射达到设计要求;⑥施工前检查桩位、压力表及流量表的精度和灵敏度。

4.2.2 施工中检查

施工中重点检查内容:①钻杆的垂直度及钻头定位;②水泥浆液配合比及材料称量;③钻机转速、沉钻速度、提钻速度及旋转速度等;

④喷射注浆时喷浆(喷水、喷气)的压力、注浆速度及注浆量;⑤孔位处的冒浆状况;⑥喷嘴下沉标高及注浆管分段提升时的搭接长度;

⑦施工记录应在每提升1m 或土层变化交界处记录一次压力流量数据。

4.2.3 施工后检查

施工后主要对加固土体进行检查:①固结土体的整体性及均匀性;②固结土体的有效直径;③固结土体的强度、平均直径和桩身中心位置;④固结土体的抗渗性。

4.3 成桩质量检查

施工对喷射质量的检验应在高压喷射注浆结束后1周,检查内容主要为加固区域内取芯实验等。在已施工好的固结体中钻取岩芯,并将其做成标准试件进行室内物理力学性能试验,检查内部桩体的均匀程度及其抗渗能力。

检验点的数量为施工注浆孔数的2%,且至少应检验5个点,不合格者进行补喷。检验点应布置在荷载较大的部位、桩中心线上及施工中出现异常情况的部位。

5 旋喷桩止水效果

根据试桩检测结果,旋喷桩在素填土、杂填土、粘性土和碎石土中的成桩效果较好,无侧限抗压强度和渗透系数均能满足设计要求;旋喷桩在砂砾、卵石层成桩效果较差,不能形成有效固结,止水效果不理想。

分析原因认为:该场地为冲海积阶地,后经人工回填,距海边较近,地下水丰富、渗透系数较大,不易成桩。在后续砂砾、卵石层中进行旋喷施工过程中,通过采取掺入一定比例的外加剂缩短水泥凝结时间以及降低喷射提升速度的措施,能够有效改善旋喷桩在砂砾、卵石层中的成桩效果,无侧限抗压强度和渗透系数也均能满足设计要求。

基坑开挖过程坑内挖排水沟排除坑内地下水,基坑侧壁无大面积渗漏水现象,局部渗漏通过堵漏处理就能解决。通过基坑外侧设置的地下水位观测孔、管线沉降监测点、地面沉降监测和周边建筑物沉降监测点等的沉降观测记录,地下水位未出现较大的下降,周边管线、路面未出现较大沉降,周边建筑物未出现沉降、变形,避免了由于基坑开挖引起地下水下降,而出现周边管线、路面及建筑物的沉降变形等安全问题。

6 结束语

通过本工程深基坑旋喷桩止水帷幕施工,可以得出以下结论。

1)旋喷桩施工占地少、振动小、噪声较低,施工速度快、工期短。

2)高压旋喷桩适于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、湿陷性黄土、人工填土及碎石土等地层的加固和止水处理;对于粒径较小的砂砾、卵石层,通过采取在水泥浆液中掺入一定比例的外加剂缩短水泥凝结时间以及调整喷射提升速度等措施,能够取得较好的成桩效果,起到止水、加固地基的作用;对含有较多大粒块石、坚硬粘性土、大量植物根基或含过多有机质的土以及地下水流过大、喷射浆液无法在注浆管周围凝聚的情况下,不宜采用。

3)旋喷桩可用于既有建筑和新建筑的地基处理,深基坑侧壁挡土或挡水,基坑底部加固防止管涌与隆起,坝的加固与防水帷幕等工程。

高压旋喷桩止水帷幕设计说明

高压旋喷桩止水帷幕设计说明 1.设计参数 (1)高压旋喷桩直径d=550mm; (2)布置形式及桩间距详见止水帷幕平面布置图。 (3)材料:选用强度等级42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比暂定为0.9,水泥用量暂定为200kg/m(最终根据现场试验确定)。 (4)高压旋喷桩止水帷幕设计要求:帷幕形成的水泥土须进行钻孔抽芯检测,渗透系数应小于10-5 cm/s。 2. 施工工艺 (1)施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置等情况,复核设计孔位; (2)旋喷桩的施工参数应根据土质条件、设计要求通过试验或根据工程经验确定; (3)旋喷桩施工采用单管法,高压水泥浆的压力不小于20MPa,(以试桩压力为准),流量应大于30L/min,气流压力大于0.7MPa,提升速度宜为0.1~0.2m/min。 (4)施工工序:机具就位→贯入喷射管→喷射注浆→拔管和冲洗等; (5)喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m。钻孔位置的允许偏差为±50mm,垂直度允许偏差为±1%; (6)当喷射注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上旋转喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm; (7)在旋喷注浆过程中出现压力骤降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施; (8)注浆完毕,应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,必要时可在原孔位采用冒浆回灌或二次注浆等措施; (9)施工中应做好泥浆处理,及时将泥浆运出或在现场短期堆放后作土方运出。 (10)施工中应严格按照施工参数和材料用量施工,用浆量和提升速度应采用自动记录装置,并做好各项施工记录。

高压旋喷桩咬合支护灌注桩在基坑支护止水帷幕中的应用

高压旋喷桩咬合支护灌注桩在基坑支护止水帷幕中的应用 本文以济南市儿童医院病房楼工程基坑设计和施工情况为例,分析灌注桩+高压旋喷桩相结合的应用,通过设计方案和施工情况发现优点和问题,为基坑工程应用提供经验。 标签:基坑支护;高压旋喷桩;支护灌注桩;止水帷幕 1、前言 钻孔灌注桩由钢筋和混凝土组成,具有抗弯、抗压和防渗作用。特别是现在随着混凝土生产技术的提高,其防水性能也越来越好。高压旋喷桩是利用钻机先钻小孔径钻孔到达预定深度,再以高压旋转的喷嘴将气液混合物喷出,切割土体,将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体,该水泥加固体具有一定的强度和不透水性能,有加固土体和止水效果。 充分利用钻孔灌注桩和高压旋喷桩的施工工艺特点和成桩后特性,将二者有机结合在一起形成一个整体,起到支护和止水帷幕的功效,达到优质、经济、高效和实用的目的。下面简单介绍济南市儿童医院病房楼基坑支护工程灌注桩+高压旋喷桩相结合应用的设计和施工情况。 2、设计方案、施工组织工艺及参数 2.1工程概况 工程周围有2层到5层的混合结构建筑物,天然基础,距离仅2.00~4.50m,且施工期间正常使用。基坑大致为矩形,开挖深度为9.80m。基坑面积约3000m2,周长约220m。工程所在地场地地层主要由第四系冲洪积成因的黄土状粉质粘土、碎石土及粘土组成。开挖范围内地层分布及各层土的物理力学指标取值见表: 地下水静止水位埋深3.70~4.10米。 支护灌注桩内侧与拟建楼房承台边间距仅为0.3m,给支护体系预留的设计面和施工面极小。 2.2设计方案简述 采用排桩+锚索支护体系,桩径800mm,桩长15.8~16.8m,桩间距1.5m,设置3道锚索,一桩一锚,相邻排桩之间设置两根高喷桩,桩径750mm,桩长15.3m,高喷桩固结体搭接宽度以及高喷桩与排桩咬合宽度不小于250mm。高喷桩水泥浆液的水灰比1.0。水泥采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为土天然重度的28%,当土层中地下水流速较大时,宜掺加外加剂提高固结体的稳定性与固结性。施工前,高喷桩应进行成桩试验,工艺性试桩数量不应少于3根,

深基坑支护施工方案(优.选)

施工组织设计(方案)报审表

GD220103□□单位工程施工组织设计(施工方案) 单位(子单位)工程名称:中新景新四季花园工程 工程地点:增城市中新镇风光路风门坳 总承包施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 编制单位:广州金大建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:二O一一年七月五日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:二O一一年七月五日

基坑边坡支护施工方案 一、工程概况 1、增城市中新镇景新四季花园项目位于增城市中新镇风光路风门坳,北临广汕公路、交通十分便利。该工程建设单位为增城市增林贸易有限公司,设计单位为广东粤建设计研究院有限公司,监理单位为广州创源汇美工程建设监理有限公司,施工单位为广州金大建筑工程有限公司。该工程为地上2~18层商住楼,部分地段设半地下车库。具体为: 1期地下室:1栋,面积23246㎡;商业A:1栋,地上2层,建筑面积6862㎡;商业B:1栋,地上2层,建筑面积1332㎡;安居楼A1~A4,4栋,地上18层,建筑面积共23766㎡;酒楼:1栋,地上5层,建筑面积7335㎡;商住楼1#~8#,3栋,地上18层,建筑面积共54489㎜,整个项目的总建筑面积为117030㎡,目前,场地的管桩基础已施工完毕,场地地势平坦,场地周围无固定居民点,整个环境有利于工程施工。。 2、根据岩土工程勘察报告,结合附近场地的工程经验,各层土层特征具体如下: 第一层:填土:层厚4.5~6.3米,平均厚度5.09米。 第二层:粉质粘土:层厚2.1~3.0米,平均厚度2.5米。 第三层:粉土:层厚1.7~3.0米,平均厚度2.25米。 第四层:粉质粘土:层厚2.1~3.5米,平均厚度3.04米。 以下各层略。 3、基坑地质条件特点及周边环境: 基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉砂,地质条件较好。基坑周边场地开阔,地质条件简单,无发现不良地质现象,需考虑基坑四周施工通道和临

高压旋喷止水帷幕

止水帷幕(高压旋喷) 施 工 方 案 防渗帷幕(高压旋喷)施工方案项目经理: 总工: 编制: 编制单位: 防渗帷幕(高压旋喷)施工方案 1、施工工艺及技术参数 2、施工流程及施工步骤 3、主要施工机械设备 4、工程进度及保证进度措施 5、质量控制及保证措施 6、安全文明措施

防渗帷幕(高压旋喷)施工方案我部计划第一次沉井下沉时间为7月11日至8月9日。为了防止沉井下沉过程中对土体形成渗透破坏而影响到大堤,根据设计要求在沉井下沉前将对沉井周边采取悬喷灌浆防渗帷幕处理。 一、工程概述 第1层为1-2素填土,低强度高压缩性,层厚1、7~4、6m,顶面标高~28、31m,层底标高24、0m~26、6m。第2层为6+3软塑状粉质粘土,低强度高压缩性,层厚~2、0m,层底标高17、3~24、2m。第3层为7-2可塑状粘土,具中强度中压缩性,层厚~2、0m,层底标高~18、6m。第4层为9+1、11-2、11-3粉土与粉质粘土混合层,具低强度高压缩性,层厚~5、8m,层底标高~12、8m。第5层为16含粘性土卵石,具高强度低压缩性,层厚~5、0m,层底标高~17、8m。第6层为21-1硬塑状粘性,具高强度低压缩性,层厚~4、5m,层底标高~5、0m。第7层为强风化板岩,具高强度低压缩性,层厚~6、5m,层底标高~-1、1m。第8层为中风化板岩,高强度较高,层底未揭露。 二、施工前期准备 1.1前期试验 在施工前先试验10根桩,做成桩试验,总结施工经验,确定适合本项目地质得高压水压力、浆液压力等技术指标。针对不

同得地层(软土层、岩层)使用适合得技术参数。 1.2施工技术参数(经验数据) 1)高压水压力P=3~8MPa;排量75-100L/min。 2)空压机压力P=0、7-0、8Mpa;排量0、9m3/ min。 3)浆液压力P=2-4Mpa;排量80L/min。 4)进浆比重:≥1、65。 5)喷杆提升速度:0、1-0、3m/min。 6)转速:20-40r/min 7)水泥浆采用32、5号普通硅酸盐水泥 三、施工工艺 1.1施工工艺 本工程采用三重管高压旋喷灌浆工艺进行施工,其施工原理就是利用高压水流喷射切割土体,使用气体包裹高压水流,以便水流射程较远,切割半径较大,与此同时水泥浆液随即充填进入被水切割得空间,从而形成水泥浆与泥砂混合物。随着喷头得提升,水泥浆与周围得土体在一定范围内形成一个圆柱桩得旋喷桩 1、1悬喷灌浆设计 1)灌浆孔布置 灌浆孔沿泵房沉井壁四周布设,距泵房沉井壁边8 、0m左右,单排,旋喷桩桩径1000mm,孔距800mm,采用三管旋喷法施工。

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用 [ 摘要]本文以大连地铁港湾广场车站工程项目为例,介绍了高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护中的应用,阐述了旋喷桩的施工原理、施工工艺、施工质量标准及检查措施,为类似工程提供参考。 [ 关键词]旋喷桩;深基坑支护;止水帷幕 1 工程项目概况 大连地铁港湾广场车站位于大连市人民路东侧,车站主体基坑长度为179.1m,宽度为18.5m,深度为16.6~18.9m。 根据钻探深度揭露,自上而下的地层划分依次为:①第四系全新统人工堆积层:①1素填土、①2杂填土;②第四系全新统冲洪积层:③5粉质粘土、③6卵石;③第四系全新统海积层:②5粗砂;④震旦系长岭子组板岩:l2强风化板岩、l3中风化板岩。 本工程位于大连市繁华市区,车流量非常大,因施工场地限制基坑不能放坡开挖和降水。由于本场地为冲海积阶地,后经人工回填形成,距海边距离较近,根据抽水试验,场区地下水丰富,所以基坑止水效果是关系基坑及周围市政道路、地下管线和建筑物安全的关键。 2 基坑止水方案 本工程支护结构采用?1 000@1 400钻孔灌注桩,桩底插入基坑底面以下3~5m, 且进入中风化岩层≥ 3m;止水帷幕采用双

排?800@600旋喷桩,旋喷桩到达中风化岩层岩面,为确保隔水效果,要求旋喷桩间及旋喷桩与灌注桩间理论搭接厚度不小于 200mm,中心偏位不得超过50mm,桩垂直偏差不得超过1/200, 具体详见图1。 旋喷桩隔水帷幕使用三重管工艺施工,采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,根据现场试验确定水泥掺入比,水灰比为 1.0,三重管高压水压力大于35MPa,喷射提升速度为8~12cm/min,具体由现场试验确定。 3 旋喷桩施工要点 3.1 旋喷桩施工原理 三重管旋喷桩是利用钻机把带有3根互不相通的注浆管钻进至土层的预定位置后,通过钻杆下端的喷射装置,先后将高压水、水泥浆和压缩空气向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土

高压旋喷止水帷幕方案

第一章工程概况 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、地质、水文情况 (2) 1.2.1、地理位臵及周边环境、地形地貌 (2) 1.2.2、地层岩性 (2) 第二章编制依据与原则 (4) 2.1、编制依据 (5) 第三章施工前的条件准备 (5) 3.1、施工准备 (5) 3.2、高压旋喷桩主要工程量 (6) 3.3、施工安排 (6) 第四章高压旋喷桩施工工艺及技术要求 (8) 4.1、高压旋喷桩 (8) 4.2、旋喷桩水泥用量理论计算 (13) 4.3、质量保证措施 (14) 4.4、质量检测 (14) 第五章渗水处理措施及应急预案 (15) 5.1、防渗措施 (15) 5.2、渗水补救措施 (15) 5.3、施工监测 (16) 第六章安全保证措施 (16) 6.1、安全目标 (16) 6.2、安全生产领导小组 (16) 6.3、建立各种安全管理制度 (16) 6.4、现场的安全措施 (17)

第一章工程概况 1.1、工程概况 本站为地下三层站,5号线车站两端区间采用盾构法施工市域线车站两端预留明(暗)挖条件,车站底板埋深约26米,外包长度181.6米,标准段外包宽度为46.1米。本站支护形式采用一级放坡+φ1200@1400钻孔灌注桩,基坑外围设臵三轴搅拌桩φ850@600止水帷幕,三轴搅拌桩按有效长度大小分为JBZ1、JBZ2,JBZ1有效桩长19.14米,JBZ2有效桩长为12.78米。由于施工现场不具备三轴搅拌桩施工条件,且由于5号线、市域线新郑州站站工程工期紧,要求与9月底封顶,时间上不允许三轴搅拌桩机来回装拆,将原1号线边坡上部分止水帷幕变更为双排双管高压旋喷桩。(φ850@600*600)。调整范围为5号线基坑西侧5-8轴南2.8m~5-11轴北1.3m,5-16轴南1.3m~5-18轴南1.5m,共43.9m;基坑东侧5-8轴南5.7m~5-11轴北1.3m,5-16轴南1.3m~5-18轴北1.5m,共46.8m。设计桩顶标高及设计桩底标高均同原设计桩顶、底标高。1.2、地质、水文情况 1.2.1、地理位臵及周边环境、地形地貌 拟建场地局部为1号线新火车站站站基坑,地形起伏较大,站区处所处地貌单元为黄河冲积平原。 1.2.2、地层岩性 场地范围表层及其下各岩土层的地层岩性分述如下: (1)杂填土:杂色,稍湿,松散,平均厚度1.50m; (2)粉土夹粉砂:浅黄色~褐黄色,稍湿,稍密,平均厚度2.49m; (3)粉质粘土夹粉土:灰色,软塑,平均厚度1.51m;

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖段工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 (1)长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖工程里程LK3+376~LK3+479段基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ800,根据高压旋喷桩试桩结果,选用二重管法施工。该里程段基坑两侧高压旋喷桩设计量为558根,桩长为相应里程围护钻孔桩冠梁顶标高伸至开挖基坑底下5m。 (2)工程地质条件:试桩所处地区地层从上至下主要为:②-3层粉质粘土、④层淤泥质粉质粘土、⑥层粉土。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体,依据实际地质情况旋喷法采用的二重管法,即:同时压入水泥浆和压缩空气,使用φ73钢管为注浆管,喷射流为浆液,以25MPa 压力从喷嘴中喷出,直接冲击切削土体,达到水泥浆臵换土体颗粒,满足设计要求。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先

把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆 切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为: 1)钻机就位:钻机需平臵于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中 心,偏差不超过5cm。 2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利臵入预定位臵,在下 管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封 死喷头,当注Array浆喷头下到 预定位臵(预 定加固范围 最深点),按 照顺序往管 内输送高压 浆液和压缩 空气,胶带将 自动崩开。 3 根据不同地 层选取不同 注浆材料,本 项目旋喷桩 止水帷幕注 浆材料采用 海螺牌普通 硅酸盐水泥 (32.5#), 水泥浆液的 水灰比为 图旋喷注浆施工工艺流程 0.8。 4)试管:当注浆管臵入土层预定深度后应用清水试压,若注浆

河道深基坑开挖专项施工方案(高压旋喷桩及钢板桩联合内支撑)

目录 第一章、工程概况 一、工程概述 1、本标段方案按设计图纸以 5.0m深度进行设计基坑支护,桩号为K3+516—K3+670,基 坑施工段支护总长度154米。 三、工程地质和水文地质 第二章、围护系统设计思路及要点 三、基坑监测要求 第三章总体施工安排 第四章基坑钢板桩支护施工 一、钢板桩支护施工方法及施工流程 1、材料选择:采用槽钢板桩,型号:22C型。 2、钢板桩检验 由于本工程为钢板桩用于基坑的临时支护和止水,故不需进行材质检验而只对其做外观检验,以便对不符合形状要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、端头矩形比、平直度和锁口形状等内容。检查中要注意:①、对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;②、有割孔、断面缺损的应予以补强;③、若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算中是否需要折减。原则上要对全部钢板桩进行外观检查,对不符合要求的钢板桩需进行矫正。 3、钢板桩吊运及堆放 装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单捆起吊、钢筋捆扎、专人指挥。钢板桩堆放的顺序、位置、方向和平面布置应考虑到以后的施工方便,并按型号、规格、长度施工部位分别堆放,堆放的高度不宜超过2M。 4、施工工艺流程 基线确定--定桩位--钢板桩施打--围檩、拉杆、角撑—驳岸施工--拔桩 5、操做方法 ⑴、基线确定:测量人员在基坑边龙门架上定出轴线,留出以后施工需要的工作面1.3m,确定钢 板桩施工位置。 ⑵、定桩位。按顺序标明钢板桩的具体桩位,洒灰线标明。

⑶、钢板桩施打。采用单独打入法,即吊升第一支钢板桩,准确对准桩位,振动打入土中,使桩 端透过砂层进入不透水的强(中)粘土层。吊第二支钢板桩,卡好企口,振动打入土中,如此重复操作,直至基坑钢板桩帷幕完成。钢板桩施打时,由于钢板桩制作本身的误差、打桩时的偏差、施工条件的限制,使帷幕的实际长度无法保证按钢板桩标准宽度的整数倍,故此钢板桩帷幕最终封闭合拢有相当难度。调整的办法,一般有采用异形钢板桩来闭合或通过调整帷幕轴线用标准桩实现闭合。由于本工程钢板桩墙精度要求不高,故采用后一方法来实现转角的闭合,即在转角处两侧各以10根钢板桩的宽度来调整轴线实现闭合。如出现部分钢板桩长度不足,可采用焊接接长,一般用鱼尾板焊接法。接长时避免相邻两桩接头在同一深度,接头位置应错开1M以上,且宜间隔放置打桩。 ⑷、围檩、拉杆、角撑 为加强钢板桩墙的整体刚度,沿钢板桩墙全长设置围檩,围檩用槽钢或角钢组成,通过拉杆固定于原已打好的钢管锚杆上,拉杆由两根Φ25钢筋组成,焊接于钢管锚杆上。为稳妥起见,在钢板桩墙四个转角上另用槽钢或角钢做角撑。 ⑸、钢板桩拔除。 驳岸工程施工完毕后即进行钢板桩的拔除。由于基坑较小,但考虑到周边位置影响,无法太靠近基坑操作,故须采用较大型的吊车与振动锤配合来进行钢板桩的拔除,即利用振动锤产生的强迫振动扰动土质,破坏钢板桩周围土的粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊车的作用将桩拔除。 钢板桩拔除后留下的桩孔,必须即时做回填处理,回填一般用挤密法或填入法,所用材料为中砂。 第五章基坑开挖及排水 一、基坑开挖 三、基坑排水措施 第六章施工总平面布置 三、内外交通布置 1、对外交通 2、水、电及通讯系统布置 2.1供水 四、施工现场平面管理 二、劳动力投入计划 第八章安全文明施工措施 (3)在桩附近挖土时,应防止桩身受到损伤; 第九章应急救援预案

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

高压旋喷止水帷幕施工方案

高压旋喷止水帷幕 施工方案

济南市轨道交通R3线一期工程 工业北路站高压旋喷止水帷幕 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十二局集团 济南市轨道交通R3线一期工程土建5标项目经理部 6月18日

目录 一、适用范围................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据、原则及标准...................... 错误!未定义书签。 2.1编制依据................................. 错误!未定义书签。2.2编制原则及规范标准...................... 错误!未定义书签。 三、工程简介.................................. 错误!未定义书签。 3.1工程概况 ................................ 错误!未定义书签。 3.2地质水文条件 ............................ 错误!未定义书签。 四、施工总体部署.............................. 错误!未定义书签。 4.1施工部署................................. 错误!未定义书签。 4.2施工场地平面布置......................... 错误!未定义书签。 4.3施工现场用电安排......................... 错误!未定义书签。 五、主要工程数量和拟投入的机具设备计划 ........ 错误!未定义书签。 5.1主要工程数量表........................... 错误!未定义书签。 5.2拟投入主要机具设备表..................... 错误!未定义书签。 六、主要劳动力配置和材料计划 .................. 错误!未定义书签。 6.1劳动力配置............................... 错误!未定义书签。 6.2材料计划................................. 错误!未定义书签。 七、钻孔灌注桩主要施工工艺 .................... 错误!未定义书签。

高压旋喷桩止水帷幕施工方法

高压旋喷桩止水帷幕施工方法 高压旋喷桩止水帷幕施工方法 1 高压旋喷桩施工程序 采用三管法高压旋喷灌浆方法施工,高喷灌浆桩施工流程见图6-3-1。 图6-3-1高喷灌浆桩施工流程 2 主要施工要点 2.1测放桩位 根据图纸基坑位置标记线确定旋喷桩位置。 2.2钻机安装 钻机安装后必须稳固周正,安置在标定的桩位上,使钻头中心对准桩中心,桩位偏差不得超过20mm,用水平尺调整及钻杆垂直,确保孔斜率不大于1%。在钻进过程中,经检查发现孔斜过大,应有及时调整桩机水平度及钻杆垂直度,终孔后校量钻具,孔深精度控制在正负10cm 以内。 2.3钻孔施工 采用地质钻机引孔,硬质合金或金刚石钻头回转钻进,Φ108mm粗径钻具长度不少于3.5m,钻头外径Φ110mm。钻孔直径Ф110~130mm,钻进至设计深度要求。 2.4桩机就位 成孔完成后将钻机移走,换用旋喷桩机。安置桩机在已成桩位上,使钻头中心对准孔位中心,就位偏差不得超过30mm,确保最终桩位偏差不大于50mm,用水平尺调整桩机水平及注浆管垂直度,确保成桩垂直度不大于1%。 2.5地面试喷 下喷射管前,应在地面进行试喷,以检查各项技术参数是否达到设计要求。 2.6旋喷注浆 将注浆管下置至设计深度后,启动高压水射流泵、注浆泵和空压机进行旋喷作业,在桩底停浆约半分种后按60~150mm/min的速度徐徐提升钻杆,利用喷射旋转提升的协调作用,将水泥浆和原土中的粗颗粒及新的冲切体旋转成一体,硬化后成桩。在注浆过程中,认真检查水泥浆的水灰比和流量、高压泵压力和钻杆的提升速度及回转速度等施工参数,并及时作好现场施工记录。 本工程地质条件主要为粉质粘土和粉土层,自上而下密实性提高,高喷参数见表7-3-1。 表6-3-1高喷灌浆施工参数建议数值表 高喷方法施工参数 浆压力(MPa)32~34 流量(L/min)80~90 密度(g/cm3)1.35~1.45 提升速度(cm/min)15~25 旋转速度(r/min)15~20 2.7水泥浆液制备输送 回填灌浆:喷射结束后,水泥浆不断析水固结,浆面随之下降,应及时向孔内补充水泥浆液直至液面不再下降为止。 高喷灌浆采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥用量600kg/m3,水泥:水=1:0.3。水泥浆液的水灰比0.8。采用高速搅拌机搅拌,纯拌合时间不少于30s,保证连续制浆。 储浆桶内已制成待用的浆液采用低速搅拌机搅拌,以防止沉淀;环境温度低于10℃时,浆液存放时间不能超过5h,环境温度高于10℃时,浆液存放时间不能超过3h,超时而尚未

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

太原市北中环涧河路互通立交桥工程 高压旋喷桩止水帷幕 施工方案 编制:2013年11月24日复核:2013年月日审核:2013年月日 中铁六局太原铁路建设有限公司 太原市北中环涧河路互通立交桥项目部 2013年11月24日

目录 第一章编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 适用范围 (3) 1.3 编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 2.1 工程位置及设计概况 (4) 2.1.1 工程位置 (4) 2.1.2 设计概况 (4) 2.2 工程地质与水文地质条件 (4) 2.2.1 工程地质及水位 (4) 2.3 主要工程数量 (4) 第三章施工总体安排 (5) 3.1 总体施工方法 (5) 3.1.1 施工方法 (5) 3.1.2 施工安排 (5) 3.2 施工进度计划 (5) 3.3 资源配置 (5) 3.3.1劳动力计划 (5) 3.3.2主要施工机械设备 (6) 第四章施工方法 (7) 4.1 施工原理及工艺流程 (7) 4.2施工工艺参数 (8) 4.3旋喷桩施工方法 (8) 4.3.1 施工准备 (8) 4.3.2钻机就位 (9) 4.3.3引孔钻进 (9) 4.3.4拔出岩芯管、插入注浆管 (9) 4.3.5旋喷提升 (9) 4.3.6钻机移位 (9) 第五章质量标准及检查措施 (10) 5.1 旋喷桩施工技术标准 (10) 5.2 施工检查内容 (10) 5.3 成桩质量检查 (11) 第六章质量、安全、环境保证措施 (11) 6.1 质量保证措施 (11) 6.2 安全保证措施 (12) 6.2.1施工现场 (13) 6.2.2机械操作安全技术要点 (13) 6.2.3施工用电安全保证技术要点 (14) 6.3环境保证措施 (14) 6.3.1 施工废水 (14) 6.3.2施工粉尘 (15) 6.3.3施工噪声 (15)

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

几种常见的建筑止水帷幕形式

几种常见的建筑止水帷幕形式,未来 降水被禁止,帷幕止水就用上了 豆丁施工2017-11-21 15:40:12 一、止水帷幕的概念 止水帷幕:用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。比如:连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。 止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。在基坑围护体系中常采用水泥土止水帷幕截水。如果基坑底面处于地下水位以下,降水有困难时,基本都需要设置止水帷幕,以防止地下水的渗漏。 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 三部分是支撑。 而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻孔咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 采用素混凝土地下连续墙止水帷幕,常采用冲水成槽,素混凝土地下连续墙壁厚常为200~300mm。

有的基坑工程需要设置水平向止水帷幕,水平向止水帷幕常采用高压喷射注浆法或深层搅拌法形成。若基坑内已有工程桩,因深层搅拌无法与工程桩密贴,故不能采用深层搅拌法。根据坑底浮力、或承压水的顶托力、整体稳定、抗坑底隆起分析确定封底水泥土厚度。 二、高压旋喷桩止水帷幕 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 高压喷射注浆法水泥土止水帷幕一般有两种形式: 单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成; 与排桩共同形成止水帷幕。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程高压旋喷桩止水帷幕 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 二、施工流程及施工方法 三、施工机械设备及主要技术参数 四、旋喷桩质量 五、旋喷桩安全保证措施

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程泵井基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ600。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为:1)钻机就位:钻机需平置于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中心,偏差不超过5cm。

2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利置入预定位置,在下管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封死喷头,当注浆喷头下到预定 位置(预定加固范围最深 点),按照顺序往管内输 送高压浆液 和压缩空气,胶带将自动崩开。 3)制浆:根据不同地层选取不同 注浆材料,本项目旋喷桩 止水帷幕注浆材料采用 海螺牌普通硅酸盐水泥(42.5#),水泥浆液的 水灰比为0.8。 4)试管: 当注浆管置入土层预定 深度后应用清水试压,若注浆设备和高压管路安全正常,则可搅拌制作水泥浆开始高压注浆作业。 5)高压注浆作业:高压射浆自下而上连续进行,注意检查浆液 初凝时间、注浆流量、压力、旋转和提升速度等参数,应符合操作规程要求。若其它参数不变,提高喷射压力即射流能量大,加固范围则相应增大,效果好;若提升速度和旋转速度适当降低也可以增大加固 图 旋喷注浆施工工艺流程

高压旋喷桩止水方案

一、设计概况 滨~五区间竖井周边地层主要为1-1杂填土、1-2b3稍密素填土、2-1b2-3软塑~可塑粉质粘土、2-2c2-3稍密~中密粉土、4-3b1-2可塑~硬塑粉质粘土、Z2d-3中风化灰岩。为增强临时施工竖井周边软弱地层的稳定性,控制临时施工竖井变形,确保竖井安全,在竖井周边施工3排φ800@600双管旋喷桩加固,旋喷桩进入4-3b1-2可塑~硬塑粉质粘土不小于1m。旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,每米水泥掺量约250kg。加固体无侧限抗压强度≥1.0MPa,渗透系数不大于1*10-6cm/s。 二、编制依据 1、南京地铁三号线土建工程D3-TA05标招标文件。 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 4、《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89) 5、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003版) 6、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 三、总体施工方案 竖井加固在竖井锁口圈施工前进行,沿竖井开挖周边呈3排布臵,施工时,先施工靠近竖井内圈孔,在逐层向外施工,施工缝相互错开。 四、施工方案 4.1工艺流程 旋喷桩施工工艺流程见下图。

旋喷桩施工工艺流程图 (1)测量放线:按设计图纸进行施工放样,并用红油漆标记旋喷桩桩位中心,并准确测量孔口地面高程,作好原始记录。 (2)就位对中:移动旋喷桩机到达指定桩位、对中,对中误差不大于2cm,垂直度偏差不大于0.5L%(L:旋喷桩桩长)。 (3)钻孔:钻进过程中,须随时注意观察钻机的工作情况,钻孔垂直度偏差控制在0.5%范围内。 (4)下喷射管:将高喷台车移至孔口,先进行地面试喷以调整喷射压力。为防止水嘴和气嘴堵塞,下管前可用胶布包扎,下喷射管至设计喷射深度。 (5)制浆:按设计要求制备浆液,并准确测量浆液比重。高喷灌浆采用42.5普通硅酸盐水泥。水灰比应根据土体强度的需要选为1:1~1.5。 (6)喷射提升:喷射管下至设计深度,开始送入符合要求的水、气、浆。待浆液冒出孔口后,即按设计的提升速度、旋转速度,自下而上开始喷射、旋转、

三管高压旋喷桩专项施工方案

目录

一、工程概况 1.项目概况 本基坑工程位于深圳市南山区前海深港合作区十九单元3街坊,临海大道与兴海大道交汇口东南侧。基坑四周比较平坦,北侧距离临海大道约50m,西侧距离兴海大道约50m,基坑南侧为运行的铁路,铁路距离基坑约30m。基坑东侧与世茂地块和香江地块相邻。 项目地理位置 前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑开挖面积约万m2,开挖深度约,基坑支护的边长约,土石方工程挖方量约万m3。 2.设计概况 本工程旋喷桩为三管高压旋喷桩,具体概况见下图:

二、编制依据 1.编制依据 1)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程招标文件 2)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程投标文件 3)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工组织设计 4)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑支护工程岩土工程勘察(详细勘察)报告 5)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工蓝图 6)现场踏勘成果及我司其它相关工程的工程经验; 2.依据国家和行业规范、标准 依据国家和广东省现行建安施工规范、规程与现行的建筑施工验收规范和建筑质量检验评定标准以及依据国家与地方的有关法律法规及相关技术规范等进行施工。主要规范如下:

三、施工部署 1.施工部署 1.1现场施工 结合本工程具体工程旋喷桩数量和现场布置要求,下图为旋喷桩施工平面布置图: 1.2施工组织原则 1)熟悉设计图纸,组织专人负责各个工序施工。 2)实行旋喷桩机、引孔机挂牌,人机配套的原则。 3)返浆沟布设以不影响旋喷桩机调动,便于桩机行走。 4)旋喷桩机施工应从服从现场工程师管理。 2.施工准备 2.1技术准备 ⑴编制施工方案:施工前组织技术人员,现场管理人员进行实地勘察,认真审阅地质勘察报告和施工图纸,编制切实可行的施工方案。