一、产品名称、规格型号及数量

热水锅炉: WNS1.4-1.25/95/70- (Y)Q 2台二、供货范围

供方的供货范围至少包括:热水锅炉、燃烧器(需方仅提供DN50的燃料气接口,供方提供过滤器、减压阀、稳压阀至燃烧器的燃气配管)、控制柜(需方仅提供进控制柜的电源,供方提供控制柜至燃烧器和各检测控制点的电缆)。详见下表。

热水锅炉的设计、材料、制造、检验与检测、包装与运输及铭牌等应遵循下列标准规范的最新版本要求,如果存在多种相同条件的标准规范,应执行最严格的。

四、基础数据

1.气象资料

年平均气温14.0℃;极端最高气温49.6℃;极端最低气温-28.0℃;夏季通风计算温度36.0℃;夏季空调计算温度40.7℃;冬季采暖计算温度-15.0℃;历年最热月平均干球温度33.9℃;历年最热月平均湿球温度21℃;历年最热日平均干球温度38.2℃;历年最热日平均湿球温度33.9℃;历年最大风频风向8级E(东风);全年最小频率风向西风;年最大风速17.3m/s;年平均风速1.7m/s;年平均降水量16.6mm;年平均蒸发量3300mm;历年最冷月1.6m处地温8.3℃;历年最热月1.6m处地温23.7℃;极端最高地面温度76.6℃;极端最低地面温度-31.9℃;年平均地面温度17.2℃;最大冻土深度0.83m;年平均相对湿度41%;年平均气压101.32kPa;年平均大风日数26.8天;年平均沙暴日数6.3天;该地区属洪积冲扇区,地耐力>20t/m2。该地区地震烈度为7度。

2.使用地点及条件

工程建设地点:新疆鄯善火车站镇丘陵联合站内

使用条件:露天安装,温差大,多风沙。

3. 用途:联合站站内取暖

4. 基本参数

4.1热水锅炉功率(单台):1.4MW

4.2设计压力:1.25 MPa

4.3锅炉燃料:天然气,燃气压力0.2~0.4MPa

4.4取暖用水:

水源来水,总硬度5.2mg/l;PH值(25℃)7.02~8.06;总碱度1.12 mg/l;溶解氧6.9 mg/l;磷酸盐0.132 mg/l;氯离子14.5 mg/l;总铁0.077~0.097 mg/l;悬浮物1.4 mg/l,有腐蚀性。流量:300m3/h

4.5锅炉进出口温度:入口温度: 70℃,出口温度: 95℃。

五、技术要求

1、设备必须为可靠的成熟产品,买方不接受新产品的推广和试验。卖方所提供的加热炉各种附件必须是2011年1月以后生产的,在此之前生产的设备材料严禁使用在本设备上。

2、供方进行锅炉的设计、制造,设计图纸经使用单位审核合格后方可进行制造。锅炉设计时预留10%以上的余量。结构采用卧式内燃三回程全湿背设计,要求波形炉胆,水包火整体设计,烟管对称布置。烟管要求为螺纹烟管并加装扰流子。

3、材料不低于以下要求:工艺仪表接管:20# GB3087-2008、壳体、火筒:Q245R GB713-2008烟管材质:20# GB3087-2008、鞍座及其它结构件碳钢Q235-B GB/T3274-2007、法兰:锅炉的接管法兰采用配对突面法兰。配对法兰提供配套螺栓、螺

母和垫片,法兰标准采用JB81-94 20#钢。

4、供方对锅炉的设计、制造、供货、检验、验收、试车、指导安装最终运转负有完全责任。

5、燃烧器采用BGN 200 DSPGN全自动燃气燃烧器,供方提供燃烧器供气管路所需的稳压阀DN50、减压阀(DN50)、过滤器DN50等配件。

6、锅炉外表面进行喷砂除锈,刷防锈底漆三道,刷灰色醇酸面漆二道。

7、锅炉采用高效离心棉做外保温,保温厚度不低于80mm,外部采用0.8mm不锈钢板。

8、控制柜具备锅筒内水温检测、显示、报警、停机和燃烧器大小火切换控制功能,烟囱尾气温度检测、显示功能。采用西门子S7-200型PLC控制,配cp-6cl-s智能触摸屏,设置锅炉进出口水温、烟囱尾气温度检测变送器及锅炉压力变送器。运行数据实现远传(远传监测数据详见下表),通讯接口为RS-485,通讯协议为Modbus RTU;其它控制元件采用国内外知名品牌。控制柜防护等级为IP55。

设备运行参数监测与远传一览表

11、锅炉顶部设置进入锅筒内检查用的人孔和排空孔,设置检查平台、护栏上梯子。

12、必须免费提供以下资料:加热炉的产品合格证、产品质量证明书、产品竣工图和整套设备的整体试压报告等随机资料。

13、设备的试压和铭牌必须符合国家现行标准。

14、供方提供所有外部接口的配对法兰、螺栓、螺母垫片和钢包垫。

六、质量要求及监造

1、供方严格按照以上要求进行产品设计与制造。采用的主材、仪表及附件均应符合国家现行技术标准的规定,并附有合格证件。

2、设备在关键工序的制造、装配过程中,供方应及时邀请需方技术人员进行现场监造。

3、锅炉设计使用寿命不低于10年

七、检验、试验

出厂前供应商应根据国家、行业有关标准进行原材料材质化验、焊缝探伤和水压试验,出具压力容器质量证明书。

八、证书

阀门、温度变送器、压力变送器合格证及试压资料;加热炉的产品合格证、产品质量证明书、产品竣工图和整套设备的整体试压报告等随机资料。

九、标牌

供方应在各设备适当的部位安装不锈钢制成的标牌,标牌的位置易于观察,内容清晰,其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定,但不允许直接将标牌焊到设备上。

标牌应符合国家有关压力容器的规范要求。

十、性能保证

除非需方以文字的方式另行同意, 供方对它所提供的设备应承担如下保证:

在数据表中规定的工作条件下能正常可靠地运行,并达到额定的设计参数。

通过试验证实供方对各项性能方面的保证。

十一、运输

运输要求供货商必须遵守下列要求,除非有需方的书面指示,无任何例外:

供货商应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运;

适当包装;应以安全、经济的原则,按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点。

十二、安装调试,质量保证及售后服务承诺

1、供方保证提供的设备是2011年1月份以后生产的、全新的、未使用过的,并在各个方面符合技术和商务合同规定的质量、规格和性能要求。

2、出厂前按技术标准进行试验,以达到合格标准,合格证、使用说明书齐全。货到后由甲乙双方验收.

3、调试过程中由供方派人到现场免费指导安装调试,正常运转验收合格后交付需方使用,如出现问题乙方接到通知后24小时到达现场,做到随叫随到,定期进行回访,服务及时,如有质量问题,在质保期内供方负责无偿更换。

十三、其他

本技术要求为设备的最低要求,招标方不接受低于本技术要求的产品。

吐哈油田鄯善采油厂

2011年1月21日

阀门主要参数标准

阀门主要参数:公称通径,公称压力,工作压力,工作温度 2007-6-10 09:37 阀门的主要性能参数:公称通径、公称压力、工作压力和工作温度 表示阀门的主要性能参数为公称通径、公称压力、工作压力和工作温度等。 一、公称通径 公称通径DN是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,以区别用螺纹或外径表示的那些零件。公称通径是用作参考的经过圆整的数字,与加工尺寸数值上不完全等同。 公称通径是用字母“DN”后紧跟一个数字标志。如公称通径250mm应标志为DN250。 二、公称压力 公称压力PN是一个用数字表示的与压力有关的标示代号,是供参考用的方便的圆整数。同一公称压力PN值所标示的同一公称通径!" 的所有管路附件具有与端部连接型式相适应的同一连接尺寸。 在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以“MPA”表示。在英、美等国家中,尽管目前在有关标准中已列入了公称压力的概念,但实际使用中仍采用英制单位Class。由于公称压力和压力级的温度基准不同,因此两者没有严格的对应关系。两者间大致的对应关系参见表。 日本标准中有一种“K”级制,例如10K、20K、40K等。这种压力级的概念与英制单位中的压力级制相同,但计量单位采用米制。 三、压力—温度额定值 阀门的压力—温度额定值,是在指定温度下用表压表示的最大允许工作压力。当温度升高时,最大允许工作压力随之降低。压力—温度额定值数据是在不同工作温度和工作压力下正确选用法兰、阀门及管件的主要依据,也是工程设计和生产制造中的基本参数。 各种材料的压力—温度额定值、数据见第4章,许多国家都制订了阀门、管件、法兰的压力——温度额定值标准。 1、美国标准 在美国标准中,钢制阀门的压力—温度额定值按ASME/ANSI B16.5a-1992、ASME B16.34-1996的规定;铸铁阀门的压力—温度额定值按ANSI B16.1-1989~B16.4-1989,ANSI B16.42-1985的规定:青铜阀门的压力—温度额定值按ASME/ANSI B16.15a-1992、ASME B16.24-1991的规定。 1)美国ASME/ANSI B16.5a-1992中规定了英制单位和米制单位两种法兰尺寸系列,同时分别列出了适用了两种单位制的法兰压力温度额定值。在该标准附录D 中给出了确定英制单位压力—温度额定值的方法。 2)美国ANSI B16.42-1985《球墨铸铁管法兰及法兰管件》标准中规定了CL150

阀门招标技术要求

阀门招标技术要求 The document was finally revised on 2021

阀门招标技术要求 一、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受倍阀门工压值,而不渗漏;开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号,若是企业标准,应提供企业标准号。 二、阀门材质 1、闸阀DN50和DN100的阀体材料可为球墨铸铁或碳钢,DN25和 DN40阀体材料必须为碳钢。 2、高压闸阀阀体材料为碳钢; 3、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 4、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 5、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。 6、铝塑管阀阀体材料为铜质,其它阀门阀体材料为碳钢。 三、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面;

3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 四、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 五、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 六、阀门的内外防腐 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、按阀门类别分类提供单件样品。

供热热网规范

热网规范 第一章总则 第1.0.1条为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它型式热源的城市热力网设计可参考本规范。 供热介质设计参数适用范围: 一、热水热力网压力小于或等于,温度小于或等于200°C; 二、蒸汽热力网压力小于等于, 温度小于或等于350°C。 第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、安全适用,并注意美观。 第1.0.4条 城市热力网设计除执行本规范外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TI32,《湿陷性黄土地区建筑规范》TJ25,《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112以及国家和有关专业部门颁发的有关标准、规范的规定。

第二章耗热量 第一节热负荷 第2.1.1条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。 第2.1.2条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算: 一、采暖热负荷 Qn=q·A10-3 (2.1.2-1) 式中 Qn—采暖热负荷,kw; q—采暖热指标,W/m,可按表2.1.2-1取用; A—采暖建筑物的建筑面积,m2。 采暖热指标推荐值表..2-1 建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆 热指标(W/m2) 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 注:热指标中包括约5%的管网损失在内。 二、通风、空调冬季新风加热热负荷 Qtk=k1Q`n (2.1.2-2) 式中 Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW; Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW; k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取三、采暖期生活热水平均热负荷 Qsp=(mv(tr-t1))/T (2.1.2-3) 式中 Qsp—采暖期间生活热水平均热负荷,KW; m—用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等); v —用热水单位每日热水量,L/d,按《建筑给水排水设计规范》GBJ15选用; tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;

常压热水锅炉通用技术条件要点说明

常压热水锅炉通用技术条件编号GB/T7985-95 1 主题内容与使用范围 本标准规定了固定式常压热水锅炉(以下简称常压锅炉)的型号编制方法、参数系列、技术要求、试验、检验、验收、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于以水为介质,表压力为零的固定式常压热水锅炉,不适用于仅供开水的茶炉。 2引用标准 GB700 碳素结构钢 GB8163 输送流体用无缝钢管 GB5117 碳钢焊条 GB1300 焊接用钢丝 JB/T1620 锅炉钢结构制造技术条件 JB/T1621 工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件 JB3271 链条炉排技术条件 ZBJ98010 往复炉排技术条件 JB/T1615 锅炉油漆和包装技术条件 ZBJ98011 工业锅炉通用技术条件 GB/T2888 风机和罗茨鼓风机噪音测量方法 GB5468 锅炉烟尘测试方法 GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB10180 工业锅炉热工试验规范 GB1576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 4常压锅炉参数系列 常压锅炉的参数一般应符合表1中的规定。 表1 常压锅炉参数系列 注:①额定进、出口温度可根据当地大气压力和特殊使用条件进行调整,但应保证其温差为25℃。额定出口水温度系指一个大气压力的数值。 ②括号内参数不推荐使用 5型号编制方法 常压锅炉锅炉产品型号由三部分组成,各部分之间用短横线相连。

5.1型号的第一部分由常压锅炉代号、锅型代号、燃烧设备代号、额定热功率四段组成。 5.1.1常压锅炉代号用“C”表示。 5.1.2常压锅炉锅型代号见表 2。 表2 常压锅炉锅型代号

技术规格及要求阀门)

技术规格及要求 第一节总则 1、本次招标为甲方阀门类设备年度长协采购,各投标供应商应按照本技术协议所标注的产品型号、规格等要求严格执行,并提供MA证书。如所供设备物资与服务不能满足甲方要求,甲方有权解除本年度长协。 2.本技术规格书的使用范围限乌审旗当地气象条件设备技术要求。它包括运行条件、技术条件等。 3.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并对主要技术细节作出规定。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 4.投标方应保证制造中所有工艺、材料等均应符合本协议书的规定。 5.如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。 第二节技术规格与要求 1、技术规格 1.1闸阀类:上述产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标闸阀的执行标准结构长度GB12221-89,法兰尺寸GB9113-2000 JB79-94,压力-温度GB9131,设计/制造GB12237-94,试验-检验GB/T13927 HB/T9092。 1.2球阀类:符合GB/T 12237-2007标准 1.3截止阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12235-1989、GB/T12233-1989标准

1.4止回阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12235-1989、GB/T12233-1989标准 1.5安全阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB12241-1989、GB10879-1989标准 1.6手柄传动蝶阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12238-1989、GB/T12233-1989标准 1.7质保期1年。 1.8本次采购为长协招标,投标厂家分别报单价及总价。 2、特殊技术要求 (1)产品需提供合格证及国家相关部门出具的检验报告。 (2)未说明事项必须符合国家相关标准。 (3)如涉及厂家型号仅供参考。 3、总体要求 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。 4、设备清单

阀门技术及质量要求

阀门技术及质量要求 一、采购范围: 项目阀门采购(阀门参数描述),包括生产、运输、检测、货至工地(或甲方指定的其他地点)、装卸、交接及相关的一切手续办理。 二、技术质量要求: 1.双方约定的质量评定等级; 2.施工图技术质量要求(特别约定的技术质量要求): 施工图涉及的技术质量要求; 3.技术质量标准要求(包括但不限于以下技术质量标准,以标准现行最新版本为准):3.1 管道元件的公称通径GB/T1047-1995; 3.2 管道元件公称压力GB/T1048-1990; 3.3 通用阀门标志GB/T12220-1989; 3.4 法兰连接金属阀门结构长度GB/T12221-1989; 3.5 钢制阀门一般要求GB/T12224-1989; 3.6 阀门的结构长度GB/T15188-1994; 3.7 通用阀门铜合金铸件技术条件GB/T12225-1989; 3.8 通用阀门灰铸铁件技术条件GB/T12226-1989; 3.9 通用阀门球墨铸铁件技术条件GB/T12227-1989; 3.10 通用阀门碳素钢锻件技术条件GB/T12228-1999; 3.11 通用阀门碳素钢铸件技术条件GB/T12229-1989; 3.12 通用阀门奥式体钢铸件技术条件GB/T12230-1999; 3.13 水暖用内螺纹连接阀门GB/T8464-1998; 3.14 通用阀门法兰连接铁制闸阀GB/T12232-1989; 3.15 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀GB/T12238-1989; 3.16 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀GB/T12233-1989; 3.17 通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀GB/T12234-1989; 3.18 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀GB/T12235-1989; 3.19 通用阀门钢制旋启式止回阀GB/T12236-1989; 3.20 通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀GB/T12237-1989; 3.21 通用阀门隔膜阀GB/T12239-1989; 3.22 通用阀门铁制旋塞阀GB/T12240-1989; 3.23 通用阀门铁制旋启式止回阀GB/T13932-1992; 3.24 安全阀一般要求GB/T12241-1989; 3.25 弹簧直接载荷式安全阀GB/T12243-1989;

火力发电厂节能技术经济指标释义

火力发电厂节能技术经济指标释义 本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组和供热汽轮发电机组的技术经济指标的统计和评价。燃机机组、余热锅炉以及联合循环机组可参照本标准执行,并增补指标。 1主要技术经济指标 1.1发电煤耗 b f 发电煤耗是指统计期内每发一千瓦时电所消耗的标煤量。发电煤耗是反映火电厂发电设备效率和经济效益的一项综合性技术经济指标。 计算公式为:b f = B b /W f×106 (1) 式中: b f——发电煤耗,g/(kW?h); B b——发电耗用标准煤量,t; W f——发电量,kW·h。 1.2生产耗用标准煤量 B b 生产耗用标准煤量是指统计期内用于生产所耗用的燃料(包括煤、油和天然气等)折算至标准煤的燃料量。生产耗用标准煤量应采用行业标准规定的正平衡方法计算。 计算公式为:B b = B h-B kc (2) 式中: B b——统计期内生产耗用标准煤量,t ; B h——统计期内耗用燃料总量 (折至标准煤),包括燃煤、燃油与其他燃料之和,同时需考虑煤仓、粉仓等的变化,t ; B kc——统计期内应扣除的非生产用燃料量 (折至标准煤),t 。 应扣除的非生产用燃料量: a)新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载运行的燃料; b)计划大修以及基建、更改工程施工用的燃料; c)发电机做调相运行时耗用的燃料; d)厂外运输用自备机车、船舶等耗用的燃料; e)修配车间、副业、综合利用及非生产用 (食堂、宿舍、生活服务和办公室等)的燃料。 1.3全厂热效率ηdc 全厂热效率即电厂能源利用率,是电厂产出的总热量与生产投入总热量的比率。 计算公式为:ηdc = 123/b f×100 (3) 式中: ηdc——全厂热效率,%; 123 ——一千瓦时电量的等当量标煤量,g/(kW?h)。 1.4生产厂用电率 L cy 生产厂用电率是指统计期内生产厂用电量与发电量的比值。

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

阀门技术标准

本规范书适用于华电望亭发电厂至无锡供热工程的阀门。它提出了蝶阀(包含电动蝶阀)、截止阀(含连续疏水及启动疏水所需截止阀)等设计、制造、结构、安装和试验等方面最基本的技术要求。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。 如卖方有除本规范以外的其他要求,应以书面形式提出,经买卖双方讨论后载于本规范书。 卖方应对阀门负有全责,即包括分包或采购的产品。分包或采购的重要产品制造商应事先征得买方的认可。 本规范书所使用的标准若与卖方执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。如卖方没有对本规范书提出书面异议,买方则可认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。 气象条件 年平均气温15.4 ℃ 最热月平均气温28.2 ℃ 最热月最热小时平均温度31.4 ℃ 一年中连续三次的最热日昼夜平均温度33.6 ℃ 极端最高温度39.1℃ 极端最低温度-11.3 ℃ 最冷月的平均温度 1.9 ℃ 采暖室外计算温度-3 ℃ 冬季通风室外计算温度 2 ℃ 夏季通风室外计算温度32 ℃ 空调设计夏季干球温度35.2 ℃ 空调设计夏季干球温度35.2 ℃ 空调设计夏季湿球温28.5 ℃ 冬季空调设计温度-6 ℃ 3 设计和运行条件 3.1设计条件所有阀门应满足:压力1.6MPa 4. 技术要求和性能要求 4.1 基本要求 4.1.1阀门的设计、制造以及试验标准如下: 1)DL/T 746-2001 电站蝶阀选用导则 2)GB150 钢制压力容器 3)GB/T 1047 管道元件的公称直径 4)GB/T 1048 管道元件的公称压力 5)GB/T 1184 形状和位置公差未注公差值 6)GB/T 1771 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 7)GB/T 9131 钢制管法兰压力—温度等级 8)GB/T 12220 通用阀门标志 9)GB/T 12221 法兰连接金属阀门结构长度 10)GB/T 12223 部分回转阀门驱动装置的连接 11)GB/T 12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

集中供热工程二级热力站及主要技术经济指标

集中供热工程二级热力站及主要技术经济指标 1.二级站设置及选址 参照XXX市热电厂及区域锅炉房多年来对供热管网的运行管理经验,二级热力站的设置规模所承担的建筑面积应不大于25万㎡,一般确定在8-15万㎡之间。本规划单座热力站规划供热面积控制在25万㎡内。热力站站址应靠近热负荷中心,根据XXX规划建筑面积1530万㎡,按照区内各地域的不同功能共划分为128个地块。每个地块建筑面积由2.8-42.5万㎡不等。从理论上讲,在一个供热区域内设置二级站的大小是一个技术经济问题。根据高新区的具体情况,原则上是每个地块原则上设置一个二级站,当地块上建筑面积大于25万㎡时,为便于管理可设二个二级站。并将建筑面积较小相邻地块合并设置一个二级站,一般情况下二级站供给的面积不小于8万㎡。按该方式共设置二级站85座。热力站位置应靠近设有热力管线道路侧。 XXX为一个新建大型产业、金融及居住的综合区,为适

应按地块分期开发建设的需要,区内的二级站宜按地块建设进度,每开发一个地块配套建设一个热力站,按地块设置热力站的优点是便于按地块进行管网配套和建成后的小区管理,避免管路穿越道路带来的不便,热力站宜为一独立建筑物,并安装在地面上面。每个热力站地块占地面积的大小一般在180-200㎡。 因XXX集中供热的规模较大,考虑到供热服务对象既有公建住宅,又有企业厂房,热用户将区别于以往仅民用为主的服务内容,为了日后热网、热力站及户内系统的运行维护的方便性,应设有区域维修管理站,以便于对供热系统的运行管理。因此,在供热面积达到200万㎡的区域内,选择一个合适的二级站,扩大其建筑面积,一般该二级站占地面积在500㎡左右,随同热力站的建设一起考虑建筑用房具有以上服务功能,预留出适当的综合服务性用房(详见附图:XXX 供热管线平面布置示意图)。 2.二级热力站主要设备 热力站内主要设备有全自动组合换热机组,包括板式换

DB31-213-2010小型锅炉和常压热水锅炉技术要求及运行管理系统

备案号: 上海市地方标准 DB 31/213-2010 小型锅炉和常压 热水锅炉技术要求及运行管理 Specification for Small Type Boilers and Atmospheric Hot Water Boilers and Operation Management (审定稿) 2010-08-02发布2010-10-01实施 上海市质量技术监督局发布 DB 31/213-2010

前言 本标准DB 31/213-2009《小型锅炉和常压热水锅炉技术要求及运行管理》替代原DB31/213-2002《常、微压锅炉技术要求及运行管理》。 本标准与DB31/213-2002相比主要变化如下: ——本标准第5.3条、第6.2条、第6.3条为强制性条文,其它均属推荐性的; ——本标准的题目修订为《小型锅炉和常压热水锅炉技术要求及运行管理》; ——本标准的范围中新增加了电加热锅炉; ——原标准在范围中给出的常压热水锅炉的输出功率, 在新标准中在术语和定义中给出; ——本标准修订了常压热水锅炉的定义; ——去掉了原标准中常压热水锅炉的系列规格,直接给出了小型锅炉和常压锅炉的参数范围; ——修订了公式(1)(2002版的5.1.6;本版的5.1.6); ——新增本标准6.4.3的内容,以加强锅炉的燃烧控制。 ——原标准中的附录A运行技术指标作了较大修改,新版根据本市燃料使用种类第5.3条分别给出表1、表2、表3、表4、表5的不同性能指标; ——原标准的附录B,改为附录A资料性附录。 本标准由上海市能源标准化技术委员会提出并归口。 本标准主要起草单位:上海市能源标准化技术委员会、上海市锅炉管理所、上海市质量技术监督局特种设备处。 本标准参加起草单位:上海市工业锅炉研究所、上海市环保局科技处、上海市能源研究会工业锅炉与窑炉专业委员会。 本标准主要起草人:谢仲华、陈溢进、陈津迪、胡国妹、徐剑芳、郁剑敏、周华、沈黎芸等。 本标准于1998年首次发布,2002年第1次修订,2010年第2次修订。

阀门招标技术要求

阀门招标技术要求标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

阀门招标技术标准及要求 1.概述 本技术要求适用于平顶山燃气有限责任公司燃气管线工程用铸钢球阀和铸钢蝶阀。 本技术要求是对《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》(GB/T 12237—2007)、《管线阀门技术条件》(GB/T 19672—2005)和《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》(GB/T 12238—2008)的补充,应与上述标准一起使用,凡本技术协议未述及的条款及内容按上述标准规定执行(以要求高的标准为准)。 与任一制造商之间的任何约定将列入购方与该制造商的附加协议中。 2.参考标准 GB/T 150—2011 钢制压力容器 GB/T 1047—2005 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用 GB/T 1048—2005 管道元件 PN(公称压力)的定义和选用 GB/T 7928—1999 通用阀门供货要求 GB/T —整体钢制管法兰 GB/T 12221—2005 金属阀门结构长度 GB/T 12224—2005 钢制阀门一般要求 GB/T 12229—2005 通用阀门碳素钢铸件技术条件 GB/T 12237—2007 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12238—2008 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 19672—2005 管线阀门技术条件 JB/T 106—2004 阀门的标志和涂漆 JB/T 308—2004 阀门型号编制方法 JB/T 2765—1981 阀门名词术语 JB/T 6902—2008 阀门液体渗透检测 JB/T 6903—2008 阀门锻钢件超声波检测 JB/T 8861—2004 球阀静压寿命试验规程 JB/T 9092—1999 阀门的检验与试验 API 5L 管线钢管规范 API 6D 管线阀门

经济技术指标解释

经济技术指标解释 一、运营指标 1.发电量:是指电厂(机组)在报告期内生产的电能量。计量单位为“千瓦时”,统计单位为“万千瓦时”。 统计方法: 月发电量 某发电机组= ??点读数 当月末最后一日该机组发电机端电能表 24-??? ? 点读数最后一日该电能表上月末24×该电能表倍率 月发电量 全厂发电机组= ∑各发电机组月发电量 月累计发电量 全厂发电机组 = ∑量全厂发电机组各月发电 2.供热量:火力发电厂在发电的同时,对外供出蒸汽或热水的热量,称为供热量。单位:吉焦 。 统计方法:供热量包括由背压式机组、抽汽式机组及锅炉供出厂外的蒸汽或热水的含热量之和,减去返回冷凝水和补给软化水的含热量后计算求得。 电厂统计期实际供热量=∑机组统计期实际供热量 3.购网电量:指统计期从电网购入的电能量,以上网关口电能表为准。指标单位:万千瓦时。 4.平均容量:指在统计期按日历小时平均折算的容量。单位:MW 。 统计方法:电厂统计期平均容量=∑机组统计期平均容量 5.发电利用小时:指统计期实际发电量与平均容量的比值。单位:小时。 统计方法:电厂统计期发电利用小时= 电厂统计期实际发电量 电厂统计期平均容量

6.平均负荷:机组实际发电量与机组运行小时的比值。指标单位:MW 。 统计方法: 机组统计期平均负荷= 机组统计期实际发电量 机组统计期运行小时 7.负荷率:机组平均负荷与额定容量的比值(%)。单位:% 统计方法: 机组统计期负荷率=?机组统计期实际发电量 机组额定容量机组运行时间×100%=利用小时/运行小时。 二、生产指标 1.供电标准煤耗率:是指火力发电系统每提供1千瓦时电能平均耗用的标准煤量。它是综合计算发电煤耗及厂电用率水平的消耗指标。因此,供电标准煤耗可以综合反映火电厂生产单位产品的能源消耗水平。指标单位:克/千瓦时 统计方法: 电厂供电煤耗= 电厂发电耗用标煤量 电厂实际发电量-电厂发电厂用电量 或: 发电厂用电率发电标准煤耗率 千瓦时)(克供电标准煤耗率-= 1/ 2. 发电标准煤耗:指火力发电机组每发出一千瓦时电能平均耗用的标准煤量。单位:克/千瓦时 统计方法:

热水锅炉系统技术要求

锅炉系统技术要求 1.总则 1.1 本规范书适用于**********水工程中锅炉房供热工程和各构(建)筑物通风系统。它包括本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。必须满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。 1.3 如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。 1.4 投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 合同签订后,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清 单给招标方,由招标方确认。招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体双方共同商定。 1.6 由投标方提供的设备和相关配套设备及控制软件需具备自主知 识产权,如有相关纠纷,由投标方负责。 2.系统说明 锅炉房内两台锅炉提供的热量为0.92MW,一次性建设。

3.系统要求 3.1 设备名称:CLHS0.46全智动数控热水锅炉 3.2 安装位置:采暖锅炉房内 3.3 台数:2台 3.4 水质条件:厂区内地下水 3.5 主要技术参数 1.0 锅炉2台 1.1 类型CLHS0.46全智动数控热水锅 炉 1.2 单台额定供热量0.46MW 1.3 额定工作压力0 1.4 额定出水温度85℃ 1.5 额定回水温度60℃ 1.6 设计热效率≥80% 1.7 锅炉结构立式 1.8 烟尘排放浓度<1级林格曼黑度 1.9 SO2,NO2排放浓度符合环保要求 1.10 适用煤种发热量AIII 1.11 外形尺寸2259*3337*3176 2.0 锅炉附件设备(本体、除尘器、烟囱、横连 管、浮球、考克、玻璃管、炉 钩、炉扒、捅条、双速引风机、

阀门技术标准

阀门技术标准 1 定义 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 2 阀门符号和缩略语 阀门型号:如“Z961Y-100I DN150” 这是个完整的闸阀型号,“Z”是1单元;“9”是2单元; “6”是3单元;“1”是4单元;“Y”是5单元;“100”是6单元;“I”是7单元,这个阀门型号意义为:闸阀、电动驱动、焊接连接、楔式单闸板、硬质合金密封、10Mpa压力、铬钼钢阀体材质、阀门口径为150mm。阀门的具体编制方法按JB/T 308-2004《阀门型号编制方法》。 3 分类及适用范围 用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。 3.1给排水系统用的阀门按用途和作用分类:主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截 止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等) 、调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等) 、止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀) 和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等) ; 3.2 依其功能分类:开关阀类(如闸阀、塞阀、球阀等)、节流阀类(如球型阀、针阀、角阀、碟型阀、 隔膜阀等)、止回阀类(如摆动、升降及双片式逆止阀,底阀等)、压力控制阀类(如减压阀、释压阀、安全阀等)、特殊阀类(如取样阀、流量控制阀、排放阀、其它各式样阀等); 3.3依材质分类:非金属阀类(如PVC、塑胶(钢)、特氟龙等)、金属阀类(如铁、钢、不锈钢、合金 钢、铝、铜等); 3.4按制造方式分类:铸造阀类(如砂模、壳模、脱腊模、压铸等造模法,生产之阀类件)、锻造阀类(由 模锻或自由锻或丸(方)材值接加工,生产之阀类件)、焊接制造阀类(体、盖分别由若干部分组合焊接制造而成)、射出成型阀类(一般用之于PVC、塑胶等非金属阀类之制造)。 4 阀门结构材料 阀门结构材料的选择,在阀之功能寿命上可说极其重要,一般阀门的结构材料主要区分为二大类:4.1压力主体材料:阀体、阀盖、底盖、螺栓等。 压力主体材料选择所考虑之主要因素:

阀门技术规范书

阀门 技 术 规 范 书

目录 1 总则 (3) 2 设备的运行环境 (3) 3 设备规范 (4) 4 技术要求 (5) 5 质量保证及试验 (7) 6 供货范围 (9) 7 包装、运输及贮存 (9) 8 技术文件 (13) 9 其它 (10) 10 售后服务 (11)

1 总则 1.1 本技术规范用于兴安热电有限责任公司使用的阀门。它提出了阀门的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术规范并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范和国际、国内现行有关工业标准的优质产品。 1.3 供方所执行国际标准不得低于相应的中国国家标准。 1.4 本技术规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备的运行环境 年平均温度 4.2℃ 采暖期平均温度 -6.8℃ 采暖室外计算温度 -23℃ 最冷月平均温度 -16.3℃ 全年采暖天数 180d 年平均风速 3.3m/s 最大风速 28.3m/s 主导风向 NW 最大冻土深度 249cm 地震烈度等级 6度 水文资料: PH值 7.5~7.9

总硬度 3.5~9.9德国度 钙化度 <400mg/L 水质弱碱性水 3 设备规范 3.1 设备名称 电动蝶阀、闸阀 3.2 规格及参数 4 技术要求 4.1对设备性能的要求 4.1.1所有阀门均应满足所安装系统的功能要求。 4.1.2所有阀门均应满足所安装系统的设计参数要求。 4.1.3所有阀门均应能在冷热状态下灵活关闭,不得有卡涩现象。 4.2 对设备制造的要求

发电厂主要技术经济指标项目与释义

火力发电厂节能技术经济指标释义 范围 本标准规定了火力发电厂节能技术经济指标定义与计算方法。 本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组和供热汽轮发电机组的技术经济指标的统计和评价。燃机机组、余热锅炉以及联合循环机组可参照本标准执行,并增补指标。 1主要技术经济指标 1.1发电煤耗 b f 发电煤耗是指统计期内每发一千瓦时电所消耗的标煤量。发电煤耗是反映火电厂发电设备效率和经济效益的一项综合性技术经济指标。 计算公式为:b f = B b /W f×106 (1) 式中: b f——发电煤耗,g/(kW?h); B b——发电耗用标准煤量,t; W f——发电量,kW·h。 1.2生产耗用标准煤量 B b 生产耗用标准煤量是指统计期内用于生产所耗用的燃料(包括煤、油和天然气等)折算至标准煤的燃料量。生产耗用标准煤量应采用行业标准规定的正平衡方法计算。 计算公式为:B b = B h-B kc (2)

式中: B b——统计期内生产耗用标准煤量,t ; B h——统计期内耗用燃料总量 (折至标准煤),包括燃煤、燃油与其他燃 料之和,同时需考虑煤仓、粉仓等的变化,t ; B kc——统计期内应扣除的非生产用燃料量 (折至标准煤),t 。 应扣除的非生产用燃料量: a)新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载运行的燃料; b)计划大修以及基建、更改工程施工用的燃料; c)发电机做调相运行时耗用的燃料; d)厂外运输用自备机车、船舶等耗用的燃料; e)修配车间、副业、综合利用及非生产用 (食堂、宿舍、生活服务和办公 室等)的燃料。 1.3全厂热效率ηdc 全厂热效率即电厂能源利用率,是电厂产出的总热量与生产投入总热量 的比率。 计算公式为:ηdc = 123/b f×100 (3) 式中: ηdc——全厂热效率,%; 123 ——一千瓦时电量的等当量标煤量,g/(kW?h)。 1.4生产厂用电率 L cy 生产厂用电率是指统计期内生产厂用电量与发电量的比值。

热水锅炉技术规格书

杨柳煤业有限公司 4T卧式常压燃煤热水锅炉 技 术 规 格 书 杨柳煤业有限公司机电部 2012年11月16日

杨柳煤业有限公司4T热水锅炉技术规格书 一、概述 杨柳煤业有限公司1#宿舍楼已建设完工,为保证冬季取暖,拟购置一台4T (2.8MW)卧式燃煤常压热水链条锅炉。 1.1工程名称:杨柳煤业有限公司4T热水锅炉 1.2工程地点:杨柳煤业有限公司工业广场 1.3工程概况:新购一台4T热水锅炉及其配套辅机。 二、使用的自然条件 2.1海拔:1250m 2.2年平均温度1 3.8°C 2.3年最高温度36°C 2.4年平均降雨量1050mm 三、锅炉的主要技术标准: 3.1锅炉的设计、制造及检验符合《热水锅炉安全技术监察规程》要求。 3.2锅炉参数及要求: 1)锅炉型式:卧式常压燃煤热水链条锅炉 2)额定功率:≥2.8MW 3)额定出水温度:≥85℃ 4)回水温度:≤60℃ 5)排烟温度:≤200℃ 6)锅炉设计效率:≥76 %

7)锅炉燃烧方式:负压燃烧 8)送煤方式为:机械送煤(送煤方式请表标明) 9)锅炉水循环方式:正压循环 10)采暖面积: ≥8000 ㎡ 11)除尘:水膜除尘 12)热水泵循环:≥2×22KW Q=100m3/h H=50m 13)给水泵:2×4.5 Q=15m3/h H=20m 14)水处理方式:钠离子交换器 注:请厂家在发送图纸时注意要将炉排的运行方式、配风比、引风机、鼓风机功率、水膜除尘器内壁材质、离子交换器型号等详细注明。 3.3 供货方提供: 热水锅炉的本体及其附件,主要包括:锅炉主机、辅机(与主机配套)、技术图纸(详细清单见附表) 与炉体连接的一次阀门仪表(按锅炉管路系统图供货)。 锅炉附带烟风管道和水系统阀门仪表。 表1 序号设备名称规格型号单位数量备注锅炉主机4T(2.8WM)常压热水锅炉台 1 炉排减速器4T热水锅炉配套台 1 刮板除渣机4T热水锅炉配套台 1 省煤器4T热水锅炉配套台 1

闸门技术要求

闸门技术要求 1、铸铁镶铜圆(方)闸门 总述 为获得标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商的服务,所提供的这类设备必须是一个制造商的最终产品。 供货范围 供货商应提供完整的闸门,其中包括闸门、框、门导轨、闸杆(轴) 。手动启闭机及配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等,厂家负责指导安装。 主要部件 铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。(1)主要结构 1)门框由铸铁整体浇铸而成,门框两侧自带导槽,精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽,以便镶入青铜密封面。 2)门体为整体铸造的方形或圆形平板,并在迎水面自带“#”字形的加强筋,加强筋的数量视闸门规格大小而定,一般间距为250-350mm之间,门体平面精加工并带有镶铜条的槽,以便镶入青铜密封面,门体两侧精加工与门框侧槽配合,形成上下滑轨。门体上端有吊耳,吊耳为铸钢,门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定,吊耳的销轴孔用镗床加工。 3)导轨用铸铁制作,导轨面加工成与门框一样的槽,并在平面上镶入青铜,减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工,用螺栓联接,并设有定位销防止错位。 4)楔紧装置:为达到闸门的止水效果,闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜

制成,用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定,楔座铣成长孔,便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时可局部调整楔块,当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时,需调整全部楔块。 5)密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内,密封面铜条镶好之后用龙门刨铣床进行铣削,磨削加工,保证了门框和门体之间的密切配合。 6)丝杆由圆钢制成梯形螺纹,其精度达到7e级标准,螺纹长度比门体行程高度加长200mm,闸门处于关闭位置时,螺纹超出启闭机螺母50mm,丝杆总长度超过5000mm时,需作分段加工,其接头采用圆钢加工成内圆孔,并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工,可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时,需增设轴导架,轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成,铸铁托架固定在池壁上,导管与托架都可在两个方向进行调节,丝杆下部焊有圆钢销套,用销轴与门体相连。 7)所有铸铁部件经过时效处理或高温回火处理,重要零部件采用树脂砂造型工艺。 8)门框、门体按最大工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5,挠度不大于构件长度的1/1500,导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数。 9)铸铁镶铜闸门在现场进行渗水试验,在设计压力条件下,闸门的渗漏量≤(密封长度)。不小于5。 (2)工作原理 闸门由启闭机带动启闭螺母转动,在梯形螺纹作用下使丝杆带动闸门门体上下运行,达到截断或疏通水流作用。 (3)主要零部件材质 ·门体:HT200 ·门框:HT200

小型热电厂主要经济技术统计指标

常用电厂统计指标 发电量(Mwh):以机组发电机出口计量表为准;它是根据发电机端电能表的报告期初与报告期末读数之差,乘以该表的倍率计算所得。 供电量(Mwh)以厂内主变高压侧或线路进口侧表计计量读数为准。 上网电量(Mwh):以与供电部门双方协商认可关口计量表为准,可转换为销售收入的电量。 结算电量(Mwh):以财务实际结算电量为准,与上网电量的差异部分为未结算电量。 网馈电量(MWh):电网反馈电量 综合厂用电量(MWh):在生产电能、热能过程中所必须消耗的自用电能,称为发电、供热综合厂用电量,一般指各厂用变低压输出端电能表计数之差,乘以该表的倍率的总和求得。 发电、供热厂用电量(MWh)将发电、供热厂用电量根据供热比分摊到发电、供热厂用电量。计算公式: 供热厂用电量=综合厂用电量×供热比 发电用厂用电量=综合厂用电量-供热用厂用电量

发电、供热总耗热量(GJ ):=(汽机进汽量(t)×进汽焓(KJ/kg)-给水量(t)×给水温度×4.1868+双减供汽量(t)×双减供汽焓(KJ/Kg)/1000; 供热比(%):=供热量/(供热、供电总耗热量)=供热量(GJ)×1000/(汽机进汽量(t)×进汽焓(KJ/kg)-给水量(t)×给水温度×4.1868 +双减供汽量(t)×双减供汽焓(KJ/Kg)) 热电比(%):供热量与供电量的比值( 1kwh=3600KJ的热量),其计算公式为:=总供热量(GJ)×1000/[供电量(MWh) ×3600(KJ/Kg)] ×100 总热效率(%):是指电厂的整个效率,即每消耗1MJ的燃煤热量所供热和供电的热量。=[供电量(MWh)×3600(KJ/KWh)+供热量(GJ)×1000]/[发电、供热用标准煤量(t)×29271.2(KJ/Kg)] ×100 汽水损失率(%):是指热电厂汽水系统的泄漏率,它反映出阀门、管道泄漏量,疏水量等损失的大小。=(补水量-总供汽量)/锅炉总产汽量 补给水率(%):指发电补给水量与发电锅炉总蒸发量的比值。=发电锅炉补充水量(t)/锅炉总产汽量(t)*100

相关文档