一、工程概况

(一)项目概况

珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。

珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。

本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。

为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。

(二)工程概况

本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。

二、编制依据

(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)

(3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

(4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004)

(5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

(6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图

三、施工部署

(一)组织机构

为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

精神、施工经验丰富、态度诚恳、勤奋实干、科学务实的工程技术人员和管理人员组建了项目管理班子和管理机构。根据本工程的特点,从已组建的项目管理机构中指派工程师具体负责本工程的施工,其他各部门人员协助配合,以质量、安全、工期成本为中心。开展高效率的工作。

(二)劳动力安排计划

根据该工程的特点,我部已组织了专门施工箱涵工程的劳务作业施工队,配置了普工8人、模板工12人、架子工8人、钢筋工5人、混凝土工8人、防水工2人。各工种紧密配合,具体分工如下:普工:清理基槽土方,搬移材料、碎石垫层铺设、基槽回填,配合技术工种作业等。

模板工:支模前的放线,配模,支模及加固,拆模等。

架子工:施工脚手架及支撑、承重脚手架搭设等。

钢筋工:钢筋加工及半成品的运输,绑扎,保护层的控制等。

混凝土工:混凝土的浇筑入模,振捣,养护等(混凝土的搅拌运输由商品混凝土站集中组织供应)

防水工:涵洞的沉降缝处理等。

(三)投入的主要施工机械设备

为满足本工程的施工需要,拟投入主要施工机械设备如下:

(四)技术准备

1.进行测量放线及水平高程复核,对照设计图纸,核对涵洞位置及流水面高程是否与现场相符,若发现不符,应及时通知监理及设计单位进行设计修改,以满足排水要求。

2.对水泥搅拌桩处理的复合地基进行试验检测,确保满足地基承载力要求。

3.按照施工规范要求,对用于该工程的原材料进行抽样检测,对商品混凝土的生产要求进行交底和委托,确保工程质量。

4.进行技术交底,程序为:项目总工组织,工程部长→施工员→班组长→作业工人,以书面形式下达。班组长在接受交底后,认真领会贯彻施工意图。

四、施工进度计划

本工程含3座水闸,先施工上冲坑水闸,后施工长沙圩水闸,最后施工下坑冲水闸。计划工期180天,开工日期2015年6月10日,结束日期2015年12月6日。

五、主要施工方法

(一)施工工艺流程

水闸施工程序为:测量放样→土方开挖→地基处理→地基承载力检测→碎石垫层→混凝土垫层→底板施工→墙身及顶板施工→沉降缝处理→回填→下部主体结构检查验收→上部建筑结构施工→电气照明工程→内外墙装饰→屋面工程→整体验收。

(二)施工方法

1.测量放线:以渠中心线为控制,在100m长度范围内设轴线控制点,控制点要保护好。在水闸底板砼施工完成后,利用已建成的底板布置闸墩、消力池的施工控制点。

2.按测量开挖边线沿渠轴线方向开挖,开挖至设计深度时预留10cm厚余量,采用人工配合机械开挖,确保不得扰动基面以下原状土,发生超挖或扰动基础时,按设计要求进行处理后进行下道工序施工。

3.开挖基坑时,施工中要根据土质具体情况开挖放坡,开挖土方甩置安全范围内,以保证边坡在施工期内的稳定。

4.水闸分为进口段、闸室段、消力池段、出口连接段,施工时按伸缩缝分仓分块浇筑砼。各闸结构型式基本一致,采用相同方法进行施工。各段砼分三次浇筑:第一次浇筑基础垫层;第二次浇筑基础部分;第三次浇筑侧墙、翼墙及上部砼。

5.钢筋制作安装:按照设计施工图纸要求对钢筋切断、弯曲、绑扎和焊接。具体施工方法和要求详见涵管钢筋制作安装施工方法。

6.模板支护:模板制作和安装偏差满足允许要求,具有足够的刚度和强度,表面平整光洁,用双面胶或胶带保证接缝严密不漏浆、

不变形,安装就位准确,支撑牢固可靠,遵守拆模时间,按适当施工程序小心拆模,减小、避免模板及检表面损坏。

7.砼浇筑:拌合按配合比配料,采取措施保证配料准确,保证

拌和时间,混合料掺合均匀,运输砼尽可能缩短运输时间。砼自由下落高度大于2.0m时,采取溜槽或串筒下料。砼浇筑按次序、方向、分层、厚度进行,及时平仓,不得堆积,保证砼的浇筑连续性。因意外停浇,按施工缝处理仓面。间歇时间按规定执行。振捣时间以砼不再显著下沉,不出现气泡并开始泛浆为准。避免漏振和过度振捣。及时洒水养护,做好记录,保持砼表面湿润,避免阳光曝晒,及时遮盖。按规范要求进行砼表面的防护。闸墩砼浇筑采用满堂脚手架形式,人工入仓或人工配合机械入仓浇筑砼,各段、各部位浇筑完成拆模后及

时进行养生。

8.止水及伸缩缝施工:止水铜片安装前首先要检查加工是否有缺陷,表面要处理干净、平直。止水铜片的接头采用气焊法,确保接头牢靠和密封性。止水铜片安装固定采用模板挤压固定和设专用卡子固定两种方法:专用卡子主要是防止止水位置发生偏离,专用卡子与钢筋焊接固定。止水带施工时要避免油污和长期暴晒,对于外漏的部分止水铜片采用可靠措施保护,防止破坏和变形。

9.水闸的土方回填:主要以机械为主,人工配合。在闸砼强度达到设计要求强度的70%时即可进行土方回填。回填时采用分层

回填,分层压实的施工方法,并严格控制回填土料粒径,在靠近混凝土结构物边缘机械碾压不到的部位,采用人工回填夯实以确保回填质量和减少对砼结构物的破坏。每层土料回填碾压结束后,采用环刀取样检测干密度,检验合格后在进行下层土料填筑。

10.闸门及启闭机安装:闸门、启闭机由制造厂生产和防腐后运抵施工现场,安装前将闸门吊放于临时平台上进行拼装和零部件组装。安装前对闸门和启闭机进行全面检查和复测。

①闸门检验合格后即可进行闸门安装具体方法如下:安装前首先将闸门槽内清除所有杂物,门槽埋件表面水泥浆,底坎打扫干净,埋件的封水面用砂纸打磨光滑。安装时采用机械吊装,测量人员跟踪检查校核。

②启闭机安装:启闭机的安装时基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运转。安装启闭机根据起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过±3mm,高程偏差不超过±5mm。启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠接地。每台启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,修补已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。在整个安装的过程中,要随时跟踪测量。

闸门和启闭机安装完毕后,会同监理人对平面闸门和启闭机进行试验和检查。试验项目包括:在无水情况下全行程启闭试验、静水情况下的全行程启闭试验、动水启闭试验。通过实验检查闸门滑到

有无卡阻、是否漏水、启闭是否平稳、启闭落门是否灵活、启闭机所有机械部件,连接部件符合要求,螺杆的固定应牢固,用手动转动各机构,有无卡阻现象。启闭机在安装检查完毕后,不与闸门连接的情况下,作启闭机空载运行试验,检查各传动机构在运行正常后与闸门连接,同时在承受设计水头的情况下,作闸门开启和关闭试验。试验的记录都作为安装验收依据,递交监理工程师。

11.土方回填:主体结构砼浇筑完成,养护28天,强度达到设计强度,经验收合格后方可回填。回填时必须两侧同时对称回填,两侧回填土高差不得大于30cm,分层回填、分层碾压密实。

12.上部结构施工

根据现场的平面控制点或基线,用全站仪定出各轴线,然后于各条主要轴线的两端埋设桩点。竖向测量选用外控吊线坠法首层地面上以靠近结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测,轴线和控制结构的竖向偏差控制在允许范围内。

(1)混凝土浇筑主要采用混凝土泵送车。

(2)柱浇筑混凝土前,或新浇混凝土与下层结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆应用铁铲入模不应用料斗直接倒入模内;柱混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在500mm左右;混凝土下料点应分散布置循环推进行,并按规范控制好混凝土初凝时间;柱墙水平施工缝留在主梁下面。

(3)梁、板混凝土浇捣顺序是先浇梁后浇板,梁混凝土初凝前必须进行板浇注,振捣时要避免触动钢筋及埋件;楼板浇筑的虚铺

厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣;注意控制混凝土板厚度,振捣完毕,抹平表面;施工缝设置:宜沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3范围内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直,施工缝用钢丝网挡牢。

(4)在施工缝处继续浇筑混凝土前,混凝土施工缝表面应凿毛清除水泥薄膜和松动石子,并用水冲洗干净。排除积水后,先浇一层水泥浆然后继续浇筑混凝土。浇筑梁柱接头前应按柱子施工缝处理。

(5)楼梯砼浇筑前,应将模板上的杂物清理干净,淋水湿润,混凝土自下而上浇筑;先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步上表面抹平,楼梯混凝土应边续浇筑完成。

13.砌砖和内外粉刷饰面工程

(1)砌体工程

本工程砌体采用MU10蒸压灰砂砖,砌筑前,先按砖墙位置弹出墙身轴线,然后摆砖样,排出灰缝厚度,于墙身交接处立皮数杆,间距不超过15米,并用水准仪抄平。砌筑时采用“三一”砌砖砌筑,即“一铲灰、一块砖、一挤浆”。水平及坚直灰缝砂桨饱满度不低于80%,交接墙体不能同时组砌时,应于墙体中引出阳槎,特别是两种墙体交接均应在灰缝中预埋长度不小于500mm,间距不大于600毫米的φ6拉结筋,每道二根.砖在砌筑前一天在地面浇水湿润后含水率为10-15%.隔墙及填充墙与上层结构接触处,为防止出现裂缝,应留墙顶数层砖待砌体砂浆压缩到一定程度后,才采用侧砖斜砌撞紧,脚

手眼不得随意留设,如需留设,须符合规范规定。砌筑时除需要注意砂浆有良好的操作性能外,沿需控制铺灰的长度和灰缝厚度,铺灰应不超过3-5米。

(2)内外墙面粉饰

在抹灰前,管线沟槽要求用砂浆填满,天花、墙身抹灰,在施工前,提前二天把需抹灰部位冲洗干净、粗扫、拉毛,待过三天后再行粗面打底。纸筋灰筋必须进行打烂,石灰必须充分熟化,以避免抹灰面出现开花现象。对光滑表面基层,应先打毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。对表面很光滑的基层应进行“毛化处理”。即将表面尘土、污垢清理干净(油污可用10%炎碱水清刷后,再用清水将碱液冲洗干净);浇水湿润,用1:1:1水泥砂浆,喷洒或用毛刷(横扫)将砂浆甩到光滑面上。甩点要均匀,终凝后再浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩有较高的强度,用手掰不动为止。砖墙面基层,提前一天浇水湿透。

1)外墙装修

a.外墙防水砂浆找平层设纵横间距不大于3m留分格缝,缝宽10mm,用高弹性密封胶嵌缝;

b.填充墙与框架柱结合处和门洞边框外应加设10*10cm钢丝网,螺栓锚固;

c.突出墙面的腰线、檐板、窗台上部做3%的向外排水坡,与墙面交角处做成半径50mm的圆角,门窗洞顶、雨棚。栏板压顶、脚线等,均应做滴水槽或鹰嘴线;

d.外墙装饰作法:挂金属网15厚1:2防水砂浆打底;5厚聚合物水泥浆粘结层;白水泥擦缝。

2)内墙装修

a.室内墙面、柱面粉刷部分阳角和门洞口的阳角应用1:2水泥砂浆做护脚,其高度不低于2000mm,每侧宽不小于50mm;

b.所有埋入墙内、混凝土内的木制构件、需刷耐腐蚀性涂料。穿墙附墙或埋入墙体内的铁件做防锈处理;

c.内墙装饰作法:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面,满刮腻子,刷底油一遍,刷乳胶漆两遍。

(3)屋面工程

屋面工程必须要按《屋面工程施工及验收规范》进行施工。天面结构清洗干净,用水泥砂浆找平,然后铺砌隔热层。

1)屋面防水制作

a.高低跨屋面相连的建筑物,要先铺高跨屋面,后铺低跨屋面。相同高度屋面按照先远后近的原则,还应注意从檐口处向屋脊处铺从水落管处向两边“分水岭”处铺贴。

b.特殊部位的附加层卷材,应在大面积屋面卷材施工前铺贴完毕。

c.第三道涂刷0.7mm,第三道表干后,由技术人员检查后,进入下一道工序。

2)防水卷材施工的细部构造及注意事项

a.铺贴卷材防水层粘结应牢固、无空鼓、损伤、滑移、翘边、

起泡等缺陷。铺贴前防水材料应保持干燥,含水率不超9%,铺贴时排气完全;

b.卷材防水层的保护层,应牢固、结合紧密、厚度应均匀;

c.铺贴的顺序合理,涂布时应按照先高后低,先远后近的原则进行可合理划分施工段,分段应尽量安排在变形缝处,先涂布排水较集中的落水口等部位,再由低处贴向至高处;

d.加强成品保护,防水层施工后,严禁在防水层上堆放杂杂物。应及时做上刚性保护层,防止防水层被刺穿。提高防水层的耐用年限。

14.照明工程

本工程水闸照度标准按国家民用建筑照明标准为基准,照度满足各场所使用要求,功率密度低于规范规定的功率密度限值。照明光源,根据国家节能要求选用高效、低耗节能灯。

水闸设有普通照明、应急照明(备用照明)。在管理用房疏散通道设火灾应急照明,火灾应急时间不少于30分钟。检修室、控制室设工作备用照明,备用照明从二段母线引接两路电源末端切换方式供地,备用照明应急时间不少于180分钟。

15.建筑物防雷接地保护

本工程防雷按第三类防雷建筑物设计。在屋顶设明敷避雷带作接闪器以防直击雷,明敷避雷带在女儿墙上架高0.3m。引下线利用结构钢筋,接地体利用建筑物基础地梁内二根主筋一周焊通而成,接地电阻要求不大于4欧。外露屋面金属物体与避雷装置连通,外墙面金属物体与防侧击雷避雷装置连通。所有埋地进入本建筑物的电

缆,在入户端将电缆金属外皮接地,所有进出本建筑物的金属管道在进出建筑物处就近与接地系统连接。

本工程采用TN-C-S接地系统,系统中一部分线路的N线与PE 线是分开的,N线与PE线分开后不得再合并;PE支线必须单独引自PE干线,不得串联连接,所有外露可导电部分与PE线可靠连接。

六、安全施工措施

1.建立以项目技术负责人为组长的质量安全及防火管理小组,全面负责项目的质量安全防火要作。

2.施工管理人员要检查作业人员是否严格遵守规定和有关其它安全规定的执行情况,如有违反应严格处理,作经济制裁或辞退处理。按照国家的有关施工安全条例严格中进行工程施工安全。

3.对进场工人要进行技术及安全教育,并做好登记,凡进入施工现场、人员必须戴安全帽,高空作来人中必须戴安全带,不得穿拖鞋进入现场,严禁一切违章作业。

4.进入施工现场的人员必须遵守各项安全生产操作规定,施工前要详细对班组进行安全技术交底并做好记录。要求做好分项工程质量检评工作,做地工序交接。

5.夜间作业必须要有足够的照明度,夜间施工一切按规范进行。

6.所有电工、电焊工、施工机械操作手等技术工种人员必须持证上岗。

7.必须按施工现场临时用电安全技术有关规定,做好现场用电工作。用电要执行三相五线,电线架空高度2m以上,电源开关设制箱,

加门锁,要设漏电保护装臵,且应有防雨装臵,离地1.5m,注意防潮和防湿施工机械要搠地极,接地电阻要经测试不大于4欧姆,并且要一机一阐一漏电开关。使用手担电动工具要佩戴绝缘手套。

8.一切电器的安装及拆除均应正式电工持证上岗,专职管理,并做好政前班后的检查是否正常,特别要检查是否漏电,每天不少于2次。

9.潜水电泵等电器设备,使用时应注意防止漏电,采用双重保护漏电开关,以确保安全用电。

10.做好安全保卫工作,建立安全保卫制度,安排两人负责日夜保卫工作。保卫人员需须接受岗位培训。

七、文明施工措施

1.施工现场出入口设专人指挥车辆进出施工现场,并设臵警告信号。

2.施工现场的工地进入口,离开工地的机动车辆,在工地内冲洗干净后,才能上路行驶。运载建筑散体物料、泥渣土的车辆必须采取防撒漏措施,沿途不洒漏,不污染路面。

3.在施工过程中的垃圾,在施工过程中的垃圾,集中堆放,及时清运。并禁止乱倒余泥渣土、建筑垃圾。

5.在施工中,不准把含有砂浆、杂物或未经处理的废水排入道路和下水道,不准损坏和堵塞原有的排水系统。

6.保护现场及其周围的环境卫生与安全,避免因其施工引起周围建构筑物的损坏及对环境的污染或其它后果对公众造成人身或财物

方面的伤害或妨碍。

7.尽量减少夜间施工,需要夜间作业必须在晚上十点前收工,以免噪音影响周围居民休息。

水闸施工方案

水闸施工方案 一、施工概况: 太平月闸桩号为2+386,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。是重建工程,即拆除旧涵重建新涵。因原涵洞身与大堤斜交,按施工图施工涵洞身与大堤正交,所以重建新涵在原涵址位置向西偏一点布置。涵洞为现浇砼工程,由闸室段、涵身及出口段组成,其中有五节涵身,外观尺寸为3.0*2.8米,涵闸洞身土方开挖量约为12000m3,打内外侧围堰需土方量约为8500m3。如果填筑围堰用涵闸基础开挖的土方,填筑围堰的土方不能用于涵身回填,因此涵身回填的土方便无土源,涵身回填的土料必须符合规范要求,最好用重粉质壤土、粉质粘土。因此开工后确定土源是当务之急。 二、工程施工建议 太平月闸是巢湖堤防肥西段的重要穿堤建筑物,由于太平月闸位于圩内入巢湖支流的咽喉部位,其主要担负着圩区抗旱放水等任务。根据工程项目的地理位置特点,我项目部组织技术人员现场察勘和水文资料收集。掌握最佳施工期和施工方案: ①不影响圩内抗旱放水; ②原址拆除工程及原基础处理不确定因素。 ③原闸室洞身与大堤斜交,施工图纸闸室洞身与大堤正交,所以闸基础施工不在原基础上,新建大闸洞身与原闸洞身必然错开。 鉴于以上错开原址新建涵闸,合理安排工期。 三、施工准备 选择最佳开工时间 根据招标文件提供资料:巢湖多年平均水位为8.03m,近年来蓄水位大多在8.5~9.5m。巢湖退水期一般从9月份开始,根据《巢湖流域防洪规划报告》,巢湖5年一遇洪水位10.8m,10年一遇设计洪水位11.6m,20年一遇设计洪水位12.5m,30年一遇设计洪水位12.6m,50年一遇洪水位12.75m,100年一遇设计洪水位13.36m。由以上资料显示,选择在十月份至第二年的四月份之间施工为最佳施工时期,巢湖水位在9.00左右及9.00以下,此段期间巢湖水位较低,适合这个时期施工,错过这个时间段不宜开工。 1、抽调业务精干的测量专职人员、熟悉施工图纸,踏勘现场了解坐标点位置,并选用经过计量监督机构年检合格的测距仪、经纬仪、水准仪等测理器具,做好测量施工准备工作。 2、主体工程施工前由现场专职测量人根据监理工程师提供的基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,与监理人员共同校核其基准点(线)的测量精度,并按国家测绘标准和本工程施工精度要求,引至现场并设置场区的永久性控制坐标桩和水平基桩,永久性桩要加以保护,建立工程测量控制网。 四、临时围堰工程 由于太平月闸流水高程较低为6.0,低于巢湖近年来最低位, 太平月闸圩内地势较低,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。圩内是一大塘水位较低,所以圩内围堰顶高程较低,圩外巢湖侧水位较高,所以进出口段都必须打围堰(选用土围堰)。施工期间围堰亦作为施工便道。 1、围堰断面设计

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

水利工程水闸砼工程专项施工方案

水利工程水闸砼工程专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期 水闸工程003标段 砼 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:2015年02月10日

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期水闸工程3标 砼工程专项施工方案 一、砼工程概况 本工程主要部位砼数量如下: 茭白港泵闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内河胸墙及外河胸墙150立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池底板等1430立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池墙身1200立方,隔墩、翼墙及挡墙底板1470立方,隔墩、翼墙及挡墙墙身1150立方,共计7550立方;二期砼约为100立方。(二期砼为C40,其余为C30) 南渡水港套闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内外河首镇静段、消力池底板400立方,内外河首镇静段、消力池墙身240立方,闸室翼墙及内外河翼墙底板460立方,闸室翼墙及内外河翼墙墙身400立方,共计3650立方;二期砼70立方。(二期砼为C40,其余为C30) 二、主要施工准备工作: ⑴按施工图纸及招标文件要求制定砼施工作业措施计划,并报监理工程师审批;

⑵完成现场试验室配置,包括主要人员、必要试验仪器设备等; ⑶选定合格原材料供应源,并组织进场、进行试验检验; ⑷设计各品种、各级别砼配合比,并进行试拌、试验,确定施工配合比; ⑸选定砼搅拌设备,进场并安装就位,进行试运行; ⑹选定砼输送设备,修筑临时浇筑便道; ⑺准备砼浇筑、振捣、养护用器具、设备及材料; ⑻进行特殊气候下砼浇筑准备工作;。 ⑼安排其它施工机械设备及劳动力组合。 三、砼厂家的选用 本工程所需砼全部采用商品砼施工,砼生产厂家为苏州新天地砼有限公司,在选用该厂家前已经报监理工程师进行批准。该砼公司位于吴中区木渎镇,距离工地现场约为30KM,砼出厂到运送到工地现场时间约为40min。 四、砼配合比 本工程设计所采用的砼品种主要为C30,二期砼为C40,在商品砼厂家选定后分别进行配合比的设计,用于工程施工的砼配合比,应通过试验并经监理工程师审核确定,在满足强度耐久性、抗渗性、抗冻性及施工要求的前提下,做到经济合理。 砼配合比设计步骤如下:

XX分水闸土方回填施工方案

南水北调中线漳古段XX标 合同编号:NZBD-ZG/SG2010-XX XX分水闸 土方回填专项施工方案 XXXXXX公司南水北调 中线XXXXXXX标施工项目部 XXXX年XX月XX日

批准:审核:编写:

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概述 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2XX分水闸回填工程量 (1) 3、回填施工控制参数及指标 (2) 3.1.土料碾压施工控制参数 (2) 3.2分类土施工控制指标 (2) 4施工布置、资源配备及准备 (2) 4.1回填土料的开采与运输 (2) 4.2资源配备 (2) 4.3施工准备 (3) 5、施工程序 (4) 6、土方回填 (4) 6.1侧壁泥浆涂刷 (4) 6.2碎石土拌制 (4) 6.3土方回填施工方法 (4) 7、土工格栅铺设 (6) 8、进度计划安排 (6) 9、进度、质量保证措施 (6) 9.1质量保证措施 (6) 9.2进度保证措施 (7) 9.3安全文明施工保证措施 (8)

1、编制依据 1.1《合同文件技术条款》; 1.2《施工图纸及设计技术要求》; 1.3《地基与基础工程施工及验收规程》GB50202-2002; 1.4《碾压式土石坝施工技术规范》SL274-2001; 1.5《堤防工程施工规范》SL260-98; 1.6《南水北调中线干线工程质量管理办法(试行)》中线局工[2005]3号; 1.7《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008; 1.8《土工试验规程》SD237-1999; 1.9《土料填筑碾压试验成果》 2、工程概述 2.1工程概况 XX分水闸与总干渠正交,穿堤段全长56.5m,由进口段、闸室段、穿堤涵洞段及管理站组成。 进口段底板高程81.299m,有压涵洞,孔口尺寸为 2.5×2.5m,1孔,钢筋混凝土结构。进口段长26.0m,分为3节,首节长12m,进口设置拦污栅,中间节和末节均长7.0m。 闸室为竖井式,底高程81.299m,顶高程为88.449m,长6.5m,闸孔尺寸2.5×2.5m,1孔,钢筋混凝土整体结构。设工作、检修钢闸门各一扇,启闭机采用液压式,工作、检修闸门共用液压站。闸室竖井侧壁设置截渗齿墙,截渗齿墙外坡比i=0.3,宽度3.82m。闸室为彩色轻钢结构,平面尺寸5.5×5.0m。 穿堤涵洞段为钢筋混凝土箱涵,长24.0m,分为三节,每节长8.0m,结构同进口段。 2.2XX分水闸回填工程量 粘性土填筑:121.55 m3,碎石土填筑:1886.67 m3,筑堤土填筑:530m3,一般土方填筑8509m3。

水闸拆除重建工程施工组织设计方案2017年修订版

水闸拆除重建工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 第二章工场总体布置 第三章施工测量放样 第四章施工总体部署 第五章主要施工方法 第六章工程质量保证体系及措施第七章施工进度计划及保证措施第八章安全生产管理体系及措施第九章文明施工措施 第十章环境保护措施 第十一章雨季、夏季施工措施

前言编制依据 某某省九成黄湖大堤5#闸拆除重建工程施工组织设计主要依据下列文件、图纸及有关规范进行编制: 1、工程招标、答疑及补充文件。 2、施工设计图纸。 3、该工程业主要求的质量标准.。 4、本工程内地质、水文及地理条件。 5、当地气候及材料料源情况。 6、根据设计工程量、我公司现场调查资料及我公司的施工能力、技术水平确定的拟投入该工程的设备与施工队伍。 7、我公司已掌握的成熟工艺与工法。 8、招标文件指定的工期。 9、国家、某某省现行水利工程的规范、规程、标准等。 第一章工程概况 1.1 工程概况: 某某省九成黄湖大堤5#闸拆除重建工程位于某某省宿松九成,工程内容为拆除重建闸1座。 1.2 施工条件

本区属中亚热带湿润性季风气候区。冬寒夏湿热,四季分明,雨量充沛,日照丰富,无霜期长。 年平均气温15.5℃,最高气温多出现在7~8月份,高达38℃;最低气温一般出现在1~2月份。 周边环境与交通条件:工地对外交通比较方便路况都较好。 1.3工期目标 本工程招标文件拟定开工日期为2017年2月20日,竣工日期2017年4月20日,总工期为60日历天。 1.3.1质量目标 保证达到《水利水电建设工程验收规程》和招标文件“技术条款”要求的质量标准,工程质量达到合格标准。 我们完全接受招标文件提出的有关质量和技术要求,严格按照IS09001:2000质量保证体系组织施工,严格按设计施工图、招标文件“技术条款”的规定和要求参照的规程规范进行施工。 1.3.2安全生产、文明施工的目标 1、安全生产目标:施工中严格遵守和执行国家安全生产和劳动保护的有关规定,贯彻我公司HSE(健康、安全、环保)管理“六零事故”目标:即死亡事故为零;损时事故为零;可记录事故为零;环境记录为零;火灾事故为零;车辆事故为零,并接受本市劳动保护监察机构和安全监督站的监督和检查。 2、文明施工目标:深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”立功竞赛活动。做到施工现场道路畅通、排水畅通、堆物有序、环境整洁、废物处理达标、噪音控制达标等管理规范化、标准化要求。 第二章现场总体布置 施工现场总平面布置原则根据现场实际情况,按施工交通需要、有利消防、保卫和文明施工等原则合理、科学地布置。以既满足工程施工需要,又符合创建文明建设工地为前提,充分利用现有对外交通和当地施工资源等自然条件,综合考虑拟工程规模、施工方案、工期、造价及施工环境等因素,按照招标文件要求和《水利水电工程施工组织设计规范》标准及水利工程现场文明管理实施细则的要求,因地制宜、因时制宜、本

进水闸施工方案

进水闸分部工程施工方案 一、分部工程简况 本分部工程主要为钢筋砼,长16.4米,宽11.8~16.0米,主要项目为砼垫层、钢筋砼底板、墩墙、启闭机台排架及桥面板、钢筋砼铺盖、浆砌块石翼墙及护坦工程等。 二、主要工程量及材料用量 C10 砼垫层约15.69m3,C25 钢筋砼底板约58.41m3,C25 钢筋砼墩墙约94.7m3, C25钢筋砼桥面板约17.5m3, C25钢筋砼启闭台、排架13.5m3, 浆砌块石翼墙156.48 m3。 三、人力与设备安排 投入1台0.4m3砼搅拌机,2台平板振捣器,4台插入式振捣器,投入技普工80 人,输电及供水正常,脚手架严格按照施工规范要求进行搭设, 实行专人负责,并跟踪检查,确保安全。 四、施工部署:各项工序依次施工:砼垫层、钢筋砼底板、墩墙及桥面板、排架、 启 闭台。各项工序:清基、验槽、砼垫层、钢筋验收、模板验收、砼浇筑、养护、拆模、砼结构验收,浆砌块石挡土墙及砼基础验收。 五、工期安排: 分部总工期为1 03天。清基及换土2007年4 月25~4 月30日完成;砼垫层、底板、闸墩、桥面板自5 月1 日~5 月20 日;浆砌石翼墙及砼底板5 月10 日~6 月14 日;块石护坡、护底6 月15~7 月20 日;启闭机台砼及启闭机房6月16日~7 月4 日;基坑土方回填7 月21 日~7 月27 日完成;检修门及启闭机设备安装7 月28日~8月5 日。 六、各工序施工方案: ㈠、土方工程施工方案 1 、土方开挖 1.1 开挖前,根据各部位原始地面高程和开挖底面高程计算出开挖高

度,按图纸结构尺寸和规范要求预留操作面宽度和土方保护层。根据工程地质情况,及施工图纸设计要求采用1:3.0 放坡。计算出各个特征断面的开挖位置, 并用控制桩和石灰线在现场加以标定,放出开挖基线。跟踪测量控制建基面高程,土方保护层采用人工挖运,结束后及时通过有关单位进行联合验收。 2、土方回填 2.1 土方及填筑实验:正式回填前,对填筑土料送马鞍山市水利工程质量检测站进行标准击实试验,以取得最优含水量、最大干容重。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机,连环套打法夯实,逐层检验、逐层验收,若有不符合标准要求的,即时返工重新检验至符合要求为止。 2.2 水泥土换土时要安设计要求水泥土填筑方案是地基和回填土的薄弱部位的一种处理方式,本工程设计也涉及到水泥土填筑,且关系到结构安全,因此在施工过程中引起重视。 2.2.1 水泥土填筑施工首先要有技术准备、材料设备准备工作,掌握填筑位置,工作大小所需材料及配合比和施工方法、质量控制、成品保护,及时组织施工、质量等有关人员进行施工技术交底。 2.2.2 会同现场监理工程师在现场选土经破碎过筛堆放覆盖保管,再根据设计要求的水泥品种、标号备用水泥、施工拌和机械、电动碾压机械、防雨保护覆盖材料。 2.2.3 水泥土填筑的部位,填筑前必须清理基层确保干净无积水并做好预检工作,同时设置标杆、木桩标定平面位置和分层厚度用以施工铺设控制,接通电源、机械试运行正常。 224施工工艺流程:基层清理T验收水泥土按配合比拌合T分层铺筑摊平T碾压或夯击密实T找平夯实验收T合格铺上一层; 2.2.5 水泥土的配合比按体积体配料,采用砼搅拌拌合至均匀一致,并保持一定的湿度,及“手握成团、落地开花”即两指轻捏即碎为宜。 2.2.6水泥摊铺厚度控制在150~200mr为宜,施工从一端开始向前推进, 碾压机械或夯实机械碾压或夯实遍数不少于六遍,临时搭接处做如阶槎,其上层与下层间隔至少2m。

水闸施工方案

甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治 工程(剡江)IV、V标段 水闸工程分部 施 工 方 案 编制单位:宁波市汇通工程建设有限公司 日期:2014年05月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工进度计划 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工艺及施工方法 (4) (一)、桩基处理 (5) (二)、土方开挖 (10) (三)、闸室砼施工 (11) (四)、上下游消力池施工 (13) (五)、上下游砌石施工 (13) (六)、上下游砼灌砌石翼墙施工 (15) (七)、土方回填 (15) (八)、胸墙、工作桥、交通桥施工 (16) (九)、闸门制安 (16) (十)、金属结构设备安装工程 (18) (十一)、房建工程 (19) 1、主体工程施工顺序 (19) 2、主体柱、梁、板模板工程施工方案 (20) 3、模板支撑操作 (21) 4、模板的拆除: (21) 5、模板安装检验评定 (21) 6、钢筋工程施工方案 (21) 7、主体砼工程施工方案 (23) 8、砌体工程施工方案 (25) 9、架子工程施工方案 (26) 1 0、内架施工方案: (26) (十二)内外装修 (27) 六、质量保证体系 (27) 1、施工质量管理措施 (27) 2、质量保证措施 (27) 七、安全保证措施及安全保证体系 (28) (一)、安全生产保证体系及管理制度 (28) (二)、安全保证措施 (30) 九、环境保护及消防安全措施 (31) (一)、环境保护 (31) (二)、现场文明施工 (32)

一、编制依据 1、国家现行的有关法律、法规、施工及验收规范、规程等; 2、本合同段招标文件,设计施工图,其它详见设计说明; 3、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等; 4、《甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程初步设计报告》 及其批复文件。 5、《甬江防洪工程剡江奉化段堤防整治工程初步设计工程地质勘 查报告》 二、工程概况 下王小闸和小王闸位于剡江右岸,水闸中心桩号分别为KR8+841和KR9+177。为挡洪、挡潮、排涝节制闸,水闸规模为单孔,总净宽 4.0m,闸底高程为-1.00m。建设内容主要包括:上下游翼墙及其连接段,闸室段,水闸周围的绿化配套设施等。 三、施工进度计划 下王闸及小王小闸准备同时开工作业,具体安排如下: ○1桩基处理工程计划于2014年05月15日开始到2014年06月15日结束。 ○2闸底板浇筑计划于2014年09月15日开始到2014年09月25日结束。 ○3闸墩及胸墙砼浇筑计划于2014年10月1日开始到2014年2014年10月25日结束。 ○4闸门制作与安装计划于2014年9月10日开始到2014年11月25日结束。

水闸工程施工组织设计(节制闸)分析

第三章 施工组织设计

一、工程概况 ㈠、工程建设概况: 市L湖入湖河道节制工程是市滨湖区中心重要的防洪、引水排涝建筑物,是改善美化居民的生活环境,造福人民的功德工程。 工程名称:市L湖入湖河道节制工程-BQ港节制闸工程 建设单位:市重点水利工程建设管理处 设计单位:市水利设计研究院 业主工期要求:自开工之日起,工期164个日历天。 工程质量等级:目标达到水利质监部门核定的优良等级。 ㈡、工程施工概况 1、建筑设计特点 BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处,节制闸工程总长82.5米,为单孔节制闸,闸室净宽12米;底板顶高程0.00米(镇江吴淞零点);闸底板为整体式钢筋砼U形结构,底板顺水流长9.5米。BQ港侧设置宽府米净跨12米公路桥。主门槽与交通桥之间设检修门槽。水闸上下游下均设钢筋砼消力池,消力池长分别为15米、18米,池深0.5米,上下游护底为M10浆砌石。节制闸上下游翼墙采用钢筋砼扶臂式挡土墙,翼墙顶高程为5.5米。闸门的启闭型式为升卧式,闸门为平板钢闸门,闸门顶高程为4.8米。本工程为三级建筑物。 2、结构设计特点 总体结构形式为钢筋砼和砌石。闸室、闸墩、消力池、交通桥、工作桥、上下游翼墙均采用钢筋砼结构;闸门采用钢结构形式。 3、建设地点的特征 ⑴、拟建工程的位置:BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处。河南侧为北溪村居民居住区,现有一条4米宽的砂石路可到达施工现场,河北侧为临时航道,航道外为江南大学新校区及部分鱼池,河西即为五里湖湖区。拟建闸侧河两边无土方可利用,需外购土方修筑围堰。

⑵、拟建工程的地形:近河两侧多为鱼池、堤坝路,有一小块空地地势高低不平,需要整平后用作施工现场,但场地十分狭小。 4、施工条件 交通运输:该工程所在地为BQ港与五里湖交汇处,水上交通可直通施工现场,砂石等地材拟在河湖交汇点的西南侧围堰坝角外设临时码头中转到现场,河南侧有乡村公路路较为狭窄,车辆运输需对堤坝路进行重新修筑方可直达施工现场。施工现场可放在河南堤坝下一块空地位置及湖堤西南外侧的荒地(由养鸭场向西的零散空地)内,施工场地十分窄小,具体布置详见施工平面布置图。 电:根据业主现场情况介绍,河南居民点有50KVA变压器,但可提供于本工程的施工用电容量很小,估计只能考虑20KVA用电量,所以本工程用电负荷严重不足,该部分电量只能用于日常人员生活及照明需求,施工动力用电需长期配备一台120KVA发电机组用于工程施工。 水可直接从五里湖中抽取。 筑坝土源:本工程施工现场无土源可利用,根据计算本工程所需筑坝土方约3400立方米,筑坝土源需外购并运到现场。 气候条件:地区处于亚热带南缘,为亚热带季风气候,冬季受来自西北大陆的寒冷干燥的冬季风侵袭,夏季受来自海洋的温暖潮湿的夏季风控制,春秋雨季是冬夏季风交替的过渡季节。本区具有干湿冷暖、四季分明的气候特点,雨水充沛,无霜期长。 气温:全区年平均气温为15.8度。月平均气温以七八月份最高,约在27.5度~29度之间.一月份气温最低,月平均气温为2度~3.5度.极端最低气温约5.5度~8.5度之间,高温季节由于海洋与湖面的调节作用,使得东部气温低于西部。 降水:太湖流域年平均降雨量约1000~1400mm,1956年~1979年年降雨量相差可达一倍以上。夏季6~8月是一年中降水量最多的季节,约占全年降水量的35~40%;冬季12~2月是一年中降水量最少的季节,约占全年降水量的11~14%;春季3~5月占全年降水量的26~31%,秋季9~11月占全年降水量的18~23%。降水的季节变化十分明显,降水分配不均匀,从全年来看,6~7月份为梅雨,9月份为秋雨。

水闸专项施工方案

XXX工程 水闸专项施工方案 一、工程简况 本工程水闸施工主要为1#、2#水闸施工,均位于堤岸沿线,桩号分别为K0+581、K1+717,1#水闸净宽12m、2#水闸净宽8m,闸门选用成品钢坝闸门。水闸为闸桥一体设计,即兼有道路功能。在成型的堤岸围堰上进行反开挖做外围堰施工提供水闸施工基坑。水闸闸施工完毕试运行验收后将外围堰进行拆除。水闸施工主要工程项目及工程量见表1: 表1 主要工程项目及工程量 二、施工总体部署 首先进行测量定位,填筑外挡水围堰;围堰形成后,进行基坑开挖施工;然后进行垫层、碎石、砼施工;最后进行土方(砂)回填、桥面铺装、锥坡、浆砌石等附属工程施工;中间穿插闸门安装施工。 1、施工道路布置 利用土方施工已形成道路,材料进场困难时视现场情况硬化部分道路处理。 2、施工用电用水布置 目前施工现场沿岸堤布置有1#、2#、3#变压器配电柜,主要考虑从本施工地段就近变压器配电柜接入,平均距离1.5km。施工用水就近打井取用。 3、二场布置

钢筋、模板就近布置在1#桥施工作业面,占地约1000m2。 4、临建布置 就近布置在1#施工作业面,高峰期约需要作业人员50人,以4m2/人考虑,需要大约200m2的生活住宿的临建。 5、主要施工材料 混凝土全部采用商品混凝土,天泵入仓;钢筋、模板、铜止水、钢板等从市场现购;闸门业主提供。 三、主要分项工程施工方法 3.1土方工程 3.1.1外围堰施工 (1)围堰采用粘土回填,按顶高17m顶宽10m坡比1:2.5设计施工。2#闸围堰布置及基坑开挖同1#闸。 (2)围堰填筑采用进占法施工。从料场取粘土,自卸汽车运输至现场,进占法卸料,水上部分采用D85推土机铺料, 20T振动碾分层碾压密实。 (3)在围堰填筑时,应尽量考虑将底部淤泥挤出,当淤泥过厚的时候,要进行水下清淤工作。由于水深一般都不超过2.5m,以PC200直接将淤泥挖除即可。 (4)围堰本身作为施工运输道路使用,同时在整个施工期间起到护岸的作用,施工时选取的填筑料质量要合格,要求达到设计对于堤岸填筑土方的质量要求,采用振动碾碾压,碾压遍数不小于6遍,压实度不小于0.9。 (5)围堰部分同时作为外堤的一部分,填筑位置要求准确,严格按照施工前测量放出的填筑边线推进,尽量避免向外侧超填而影响堤岸的线形和美观,如出现超填时,要及时予以清理整修。 (6)为保证整个堤岸的道路畅通,在填筑成型的围堰顶铺筑60cm碎石,形成泥结石路面,确保堤岸沿线施工的强度。 3.1.2基坑开挖施工 外挡水围堰形成抽干基坑水后,首先进行原始地形测量,按图纸加宽1m作业面放样开挖,坡比1:2.5,开挖土方堆弃于三角围堰区。 (1)测量人员按照设计要求测量放样,划定削坡边线,现场标示开挖高度。

水利工程水闸土方开挖施工方案(完整版)

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期 水闸工程003标段(茭白港泵闸) 土方开挖施工方案 编制人: 审核人: 编制日期: 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 由于本工程土方开挖工程量较大,为保障土方开挖工程有序进行,特编制本施工方案。 施工准备 1、本工程基坑开挖面比较大,为了在土方开挖之后更好地选择降水方式,我项目部在进行开挖前已在茭白港大堤两侧共打了两口深井,深度分别达到35米和38米,均抽不出地下水,结合茭白港泵闸地质报告,我项目部将不采取降地下水措施。施工降水将主要采取抽排明水。 2、本工程基坑开挖土方量比较大,采用四台200型挖掘机进行开挖,开挖前先安排好合理的开挖方式,施工顺序和边坡防护措施; 3、清除施工区域的障碍物; 4、做好闸底板的标准轴线桩,标准水平桩,用白灰撒出开挖线,办理预检手续; 5、本工程基坑开挖深度最深为3.8米,为大开挖施工,坑内不排除有水,要采取有效的排水措施,如在基础边开挖排水沟,用机械或人工的方法,及时排除; 6、施工时,好做好照明设施; 7、作好技术交底。 二、质量要求 主控项目 (1)标高的允许偏差(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差+0、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差+200、-50。 (3)边坡:设计要求. 一般项目 (1)表面平整度(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差2CM。 (2)基底土性:设计要求 三、工艺流程 测量放线、验线→开挖→修槽→验槽 土方开挖及堆土区 根据工程量清单及现场测量计算,本工程土方开挖约为15000M3,淤泥约为12000M3,共计约27000M3,我方准备3个堆土区,全部位于泵站的东侧,都是已经完成征地的鱼塘,堆土区1和堆土区2位于泵房往北至防冲槽沿线,堆土区3位于泵房东侧已干水的鱼塘中。堆土区1面积为2800M2,平均堆土高度为2.5M,共计堆土7000M3;堆土区2面积为1240M2,平均堆土高度为2.5M,共计堆土3100M3;堆土区3面积为4310M2,平均堆土高度为3.5M,共计堆土15085M3。3个堆土区共计堆土方量为:7000+3100+15085=25185M3。堆土区3主要承担淤泥土堆放,堆土区1和2主要为可利用土方堆放,同时部分可利用土方在开挖时堆放在周边,以便回填时使用。(附:土方开挖平面图)

0+460分水闸施工方案(20210110112135)

0+460 分水闸施工方案 一,工程概况 0+460 分水闸位于放水渠桩号0+460 处,为开敞式现浇钢筋砼结构,分水闸 后分别接北屯灌区南干渠及北干渠,其中南干渠设计分水流量为5m3/s, 北干渠 设计分水流量为 20m3,闸底板高程为。 /s569.67 m 南干渠分水闸共 1孔,孔口尺寸 b× h=1.5 m×3.4 m, 闸室长 6 m。 北干渠分水闸共 2孔,单孔尺寸 b× h=3.0 m×3.4 m, 闸室长 6 m。 二,地质情况 该放水闸地质情况 :0— 0.8m,粉土含砾 ,植物根系发育 ,含腐植质 ,湿,松散—稍密; 1.0—1.5m,砂砾石 ,青灰色 ,湿 ,稍密—中密,最大粒径 4cm,一般粒径 2— 3cm;1.5—4.0m,细砂含砾 ,灰黄色 ,饱和 ,稍密—中稍。 三,施工操作工艺 施工准备→测量放样→土方开挖→消力池、闸室段施工→陡坡段施工→土方 回填→进出口联结段施工→闸门及启闭机安装→闸房砌筑 ㈠施工放线 由施工人员对放水闸进行施放轴线,并对基槽开挖进行施工放样, 6m 深度以内放坡 1:1.75,针对饱和流砂层处放坡 1:2.5(参照《工程地质手册》基础工程与地基处理中砂砾石边坡参考值),基槽四周排水按照设计基础宽度加0.4- 0.6m 宽排水沟和 0.6m 宽的工作面,进行施放。 ㈡土方开挖 1、土方开挖采用挖掘机挖甩,再用 220 推土机辅助推运或挖掘机辅助甩运 , 开 挖深度大于 4m 时分层施工,每层厚度 2m 左右,从中间闸室段两侧依次开挖,施工道路在进出两侧分层设置,道路的宽度和坡度应保证机械的正常运行。开挖时如出现地下水,在开挖断面以外 1M 处设排水沟,排水沟逐层领先开挖,采用 5.5KW 泥浆泵将集水排至基坑外侧,每天 24 小时不离人抽水,基坑开挖过线外 侧设置临时挡水堤,防止地表水进入基坑,开挖边线 5m 外处设置警戒围栏, 5m 以内禁止堆放物品,开挖的废方指定位置堆放。 2、地基开挖完后,对地基根据地质情况进行基础护底处理,其中针对消 能防冲段进行卵石处理,稳定基础的承载力。 ㈢土方回填: 回填土料利用挖方,不足部分调运指定料场土料,填筑过程用开挖土方填筑。混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清理干净,应在混凝土表面洒水湿润后,边涂泥浆、边铺土、边夯实,严禁泥浆干涸后铺土、压实。土方每 层回填厚度不超过30 ㎝,回填坡比不小于1:3。 ㈣脚手架

水利工程水闸土方开挖施工方案

水利工程水闸土方开挖 施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期水闸工程003标段(茭白港泵闸) 土方开挖施工方案 编制人: 审核人: 编制日期: 苏州市顺浩建设园林工程有限公司

由于本工程土方开挖工程量较大,为保障土方开挖工程有序进行,特编制本施工方案。 一、施工准备 1、本工程基坑开挖面比较大,为了在土方开挖之后更好地选择降水方式,我项目部在进行开挖前已在茭白港大堤两侧共打了两口深井,深度分别达到35米和38米,均抽不出地下水,结合茭白港泵闸地质报告,我项目部将不采取降地下水措施。施工降水将主要采取抽排明水。 2、本工程基坑开挖土方量比较大,采用四台200型挖掘机进行开挖,开挖前先安排好合理的开挖方式,施工顺序和边坡防护措施; 3、清除施工区域的障碍物; 4、做好闸底板的标准轴线桩,标准水平桩,用白灰撒出开挖线,办理预检手续; 5、本工程基坑开挖深度最深为米,为大开挖施工,坑内不排除有水,要采取有效的排水措施,如在基础边开挖排水沟,用机械或人工的方法,及时排除; 6、施工时,好做好照明设施; 7、作好技术交底。 二、质量要求 主控项目 (1)标高的允许偏差(单位:mm)

桩基基坑、基槽的允许偏差+0、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差(单 位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差+200、-50。 (3)边坡:设计要求. 一般项目 (1)表面平整度(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差2CM。 (2)基底土性:设计要求 三、工艺流程 测量放线、验线→开挖→修槽→验槽 四、土方开挖及堆土区 根据工程量清单及现场测量计算,本工程土方开挖约为 15000M3,淤泥约为12000M3,共计约27000M3,我方准备3个堆土区,全部位于泵站的东侧,都是已经完成征地的鱼塘,堆土区1和堆土区2位于泵房往北至防冲槽沿线,堆土区3位于泵房东侧已干水的鱼塘中。堆土区1面积为2800M2,平均堆土高度为,共计堆土7000M3;堆土区2面积为1240M2,平均堆土高度为,共计堆土3100M3;堆土区3面积为4310M2,平均堆土高度为,共计堆土15085M3。3个堆土区共计堆土方量为: 7000+3100+15085=25185M3。堆土区3主要承担淤泥土堆放,堆

水闸工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于………… 本次加固扩建的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期及远期、局部及整体的关系。结合工程现状和相关工程建设情况,按总体效益最优的原则确定工程规模。 二、气象条件 本地区属北亚热带半湿润气候,多年平均降水量944mm,降雨的年际、年内分配极不均匀。多年平均径流深为192mm,多年平均蒸发量为980mm,年平均气温14.8℃,无霜期213天。冬季为东北风,夏季为东南风,主导风向为东风。 三、工程地质及水文地质条件 …………………………………… 第二章施工总平面布置 根据xx闸加固及扩建工程建设管理处的要求,加快xx闸工程的实施进度,xx闸及老闸加固工程同时进行,在一个枯水期内完成水下工程的施工任务,因此,我部重新编制了东淝闸加固及扩建工程施工方案,其中老闸部分暂按招标图纸编制。 一、施工平面总布置 1、生活办公区:…… 2、现场生活区:在主坝靠近防汛仓库墙边建活动板房一座,作为现场生活区。 3、生产布置区: 1)、砼预制厂布置在主坝淮河侧坝脚平台上 2)模板加工厂布置在船闸管理所院内 3)、钢筋加工站布置在防汛仓库北侧的充填区内平台上。 4)、砼拌和站布置在靠近新闸南侧主坝平台上 4、用电布置: 由于老闸最先拆除,故安装变压器两台,一台布置在老闸北侧,东淝闸管理所附近,容量为200KVA,一台布置在防汛器材仓库外侧主坝上,容量为200KVA。备用电源为两台120KW电站。 二、场内外交通

1. 场外交通 场外交通………… 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽3.5m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划 二、工期保证措施

《0 460分水闸施工方案

0+460分水闸施工方案 一,工程概况 0+460分水闸位于放水渠桩号0+460处,为开敞式现浇钢筋砼结构,分水闸后分别接北屯灌区南干渠及北干渠,其中南干渠设计分水流量为5m3/s, 北干渠设计分水流量为20m3/s,闸底板高程为569.67 m。 南干渠分水闸共1孔,孔口尺寸b×h=1.5 m×3.4 m,闸室长6 m。 北干渠分水闸共2孔,单孔尺寸b×h=3.0 m×3.4 m,闸室长6 m。 二,地质情况 该放水闸地质情况:0—0.8m,粉土含砾,植物根系发育,含腐植质,湿,松散—稍密;1.0—1.5m,砂砾石,青灰色,湿,稍密—中密,最大粒径4cm,一般粒径2—3cm; 1.5—4.0m,细砂含砾,灰黄色,饱和,稍密—中稍。 三,施工操作工艺 施工准备→测量放样→土方开挖→消力池、闸室段施工→陡坡段施工→土方回填→进出口联结段施工→闸门及启闭机安装→闸房砌筑 ㈠施工放线 由施工人员对放水闸进行施放轴线,并对基槽开挖进行施工放样,6m深度以内放坡1:1.75,针对饱和流砂层处放坡1:2.5(参照《工程地质手册》基础工程与地基处理中砂砾石边坡参考值),基槽四周排水按照设计基础宽度加0.4-0.6m宽排水沟和0.6m宽的工作面,进行施放。 ㈡土方开挖 1、土方开挖采用挖掘机挖甩,再用220推土机辅助推运或挖掘机辅助甩运,开挖深度大于4m时分层施工,每层厚度2m左右,从中间闸室段两侧依次开挖,施工道路在进出两侧分层设置,道路的宽度和坡度应保证机械的正常运行。开挖时如出现地下水,在开挖断面以外1M处设排水沟,排水沟逐层领先开挖,采用5.5KW泥浆泵将集水排至基坑外侧,每天24小时不离人抽水,基坑开挖过线外侧设置临时挡水堤,防止地表水进入基坑,开挖边线5m外处设置警戒围栏,5m以内禁止堆放物品,开挖的废方指定位置堆放。 2、地基开挖完后,对地基根据地质情况进行基础护底处理,其中针对消能防冲段进行卵石处理,稳定基础的承载力。 ㈢土方回填: 回填土料利用挖方,不足部分调运指定料场土料,填筑过程用开挖土方填筑。混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清理干净,应在混凝土表面洒水湿润后,边涂泥浆、边铺土、边夯实,严禁泥浆干涸后铺土、压实。土方每层回填厚度不超过30㎝,回填坡比不小于1:3。 ㈣脚手架

放水闸工程施工方案

1.3、节制闸工程施工方案 1.3.1、施工流程 基坑开挖→闸底板砼浇筑→墩墙砼浇筑→交通桥施工→排架及启闭台浇筑→土方回填→闸门及启闭机安装→启闭房施工。 1.3.2、底板施工 ⑴、模板工程:底板模板采用钢木混合,止水片以上用木模板。方便固定止水片,下部使用组合钢模板,模板支撑固定采用地龙木支撑钢管架体系。底板上部用φ16螺栓拉接焊于钢筋网片上。 ⑵、钢筋工程:钢筋在加工场焊接加工成半成品,现场绑扎,为保证上层钢筋定位,设置马凳支撑系统,间距1m;底板钢筋φ16以上采用闪光对焊,φ16以下采用绑扎接头,接头位置应错开,接头百分率控制在25%以内;底板钢筋主接头上层留置在墙体处,下层钢筋留置于涵洞中间范围处。 ⑶、混凝土工程施工:混凝土采用插入式振捣器振捣,振捣器插入下层不少于5cm,在浇筑过程中,若仓面泌水较多,则用人工及时清除;为了保证将表面泌水排除,用真空吸水机吸水,再用园盘式抹光机进行抹光,在初凝吸水后用叶片式抹光机抹光,以确保混凝土表面光滑平整,不产生收缩裂缝。 1.3.3、墩墙施工 本工程底板上墙体,采用扣件钢管支撑体系,一次立模到顶,门槽采用二期混凝土,人工入仓振捣浇筑。 墙体施工顺序为:施工放样→搭设钢管架挂样架→立模、扎钢筋→混凝土浇筑→模板拆除 ⑴、模板工程:为保证混凝土表面质量,结合现代模板技术发展情况确定采用钢框竹胶板大模板施工,园头采用定型钢模板,门槽采用定型配制竹胶模板。模板支撑体系采用φ48钢管排架,用直径φ16的对拉螺栓承受侧压力,模板围

檩采用φ48钢管间距800mm。对拉螺栓中墙采用外套无缝钢管,以便浇筑后螺栓拆除,模板的安装与拆卸将通过吊运完成。 ⑵、模板设计制作时应注意的事项 ①模板在制作时(特别是大模板)要有足够的强度保证,并能承受混凝土的浇筑振捣时的侧压力与振动力,并应牢固地维持原样,不移位、不变形,为此本工程采用竖向围檩,围檩采用φ48钢管,间距800mm,对拉螺栓φ16,以确保混凝土浇筑垂直向的平整度;②因模板用竹胶板覆面大面板,表面光滑,施工时需涂新鲜机油做脱膜剂,接缝应严密,不漏浆,为此在模板接缝处填加双面泡沫胶,同时注意每块模板应制成使每节可单独拆除,而不在拆除时碰撬混凝土面;③特制的大模板立模须在具体施工前报送监工程师备核;④模板及支架上,施工时不得超过堆放其设计荷载的材料及设备。 ⑶、排架 本工程排架采用扣件式钢管满堂排架,每孔3排,间距1.0×1.0m,步距 1.5m,按规定加设剪刀撑。 ⑷、钢筋工程 ①钢筋种类、型号、直径等应符合图纸要求,有出厂合格证并通过复验合格; ②钢筋在加工厂加工,φ16以上钢筋采用闪光对焊,闸墩钢筋分两段搭接,若设计要求采用焊接接头,则采用电渣压力焊接头,否则采用绑扎搭接接头,搭接长度满足设计及规定要求,接头百分率控制在25%以内;③钢筋安装根数、间距、保护层严格按设计图纸施工。 1.3.4、砼桥台施工 ⑴、在完成的基础后,用全站仪定出各拐点位置,连点成线成面,即为桥台底面外轮廓线;⑵、整理预埋在基础砼中的竖直钢筋和绑扎横筋。钢筋焊接时接头位置按规范要求错开。对钢筋间距进行检查,使之符合设计要求;⑶、模板拼接时,在接缝处贴以双面海绵胶,使接缝紧密。模板外隔一定距离设横肋和纵肋,并用钢管做支撑,在一定位置用钢筋拉紧,使模板支立稳固不变形。注意确保钢筋保护层的厚度;⑷、砼分层浇筑捣实,一次成功。浇注过程中设专人检查模板