文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥楼地面

水泥楼地面

交底内容:本工程依据GB50209—2002《建筑地面工程施工质量验收规范》
(一)施工准备
1、材料
(l)水泥:325号以上矿渣硅酸盐水泥。
(2)砂子:中、粗砂。含泥量不大于3%。
2.作业条件
(1)施工前应在四周墙身弹好+50cm的水平墨线。
(2)门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。对于有室内外高差的门口位,如果是安装有下槛的铁门时,尚应顾及室内外完成面能各在下槛两侧收口。
(3)各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。
(4)办好作业层的结构隐蔽验收手续。
(二)操作工艺
1.刷素水泥浆结合层:宜刷水灰比为1:0.5的素水泥浆,也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒水泥粉,用竹扫(把)帚均匀涂刷,随刷随做面层,并控制一次涂刷面积不宜过大。
2.打灰饼、冲筋:
根据+50cm水平线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼(墩)再用干硬性水泥砂浆做软筋(推栏),软筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度。对于面积较大的地面,则应用水准仪测出面层平均厚度,然后边测标高边做灰饼。
交底内容:
3.水泥砂浆地面操作
(1)混凝土基层通常用干硬性水泥砂浆,砂浆外表湿润松散、手提成团、不泌水分为准。水泥焦渣基层可用一般水泥砂浆。水泥砂浆配比为1:2(水泥:砂),如用425号水泥则可用1:2.5的配比。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺(压尺)以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后,即用纯水泥浆(水灰比约为0.6:0.8)均匀满涂在面上(约1-2mm厚),再用铁抹子抹光。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成。
(2)第二遍压光:在水泥浆初凝前,即可用铁抹子压抹第二遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,做到压实、压光;凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。
(3)第三遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当试抹无抹纹时,即可用铁抹子抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。砂眼和踩的脚印都要填补压平。
(4)养护:水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,使用矿渣水泥时尤应注意加强养护。必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7天。
4、产品保护
(l)推手推车时不许碰撞门口立边和栏杆及墙柱饰面,门框适当要包铁皮保护,以防手推车轴头碰撞门框。
(2)施工时不得碰撞

水暖立管等。
(3)施工时保护好地漏、出水口等部位安放的临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。
(4)沾污的墙柱面、门窗框设备立管线要及时清理干净。
(5)养护期内(一般宜不少于7天),严禁在饰面推手推车,放重物及随意践踏。
(三)质量标准
1.保证项目
(1)面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查试验报告和测定记录。
(2)面层与基层结合必须牢固,无空鼓。
检验方法:用小锤轻击检查,空鼓面积不大于400cm2,无裂纹,且在一个检查范围内不多于二处者,可不计。
2.基本项目
(l)水泥砂浆面层表面质量应符合以下规定
合格:表面无明显脱皮和起砂,局部有少数细小收缩裂纹和轻微麻面,但面积不大于800cm2,且在一个检查范围内不多于二处。
优良:表面洁净、无裂纹、脱皮、麻面、起砂等现象。
检验方法:观察检查。
(2)地漏及泛水应符合以下规定
合格:坡度满足排水要求,不倒泛水,无渗漏。
优良:坡度符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水;与地漏(管道) 结合处严密平顺。检验方法:观察或泼水检查。
(3)踢脚线的质量应符合以下规定:
合格:高度一致;与墙柱面结合牢固;局部空鼓长度不大于400mm,且在一个检查范围内不多于二处。
优良:高度一致,厚度均匀,与墙柱面结合牢固,局部空鼓长度不大于200mm,且在一个检查范围内不多于二处。
检查方法:用小锤轻击尺量和观察检查。
(4)踏步台阶应符合以下规定:
合格:宽度基本一致,相邻两步高差不大于20mm,齿角基本整齐,防滑条顺直。
优良:宽度一致,相邻两步高差不大于10mm,齿角整齐,防滑条顺直。
检验方法:观察和尺量检查。
(5)镶边应符合以下规定:
合格:各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定。
优良:各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐光滑,不同面层、不同颜色的邻接处不混色。
3.允许偏差
水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合如下规定:
表面平整度4mm;踢脚线上口平直4mm;格缝平直度3mm;
(四)通病防治
(1)起砂、起泡
其原因有:水泥质量不好(过期或受潮至使强度降低),水泥砂浆搅拌不均匀,砂
子过细或含泥量过大,水灰比过大,压光遍数不够及压光过早或过迟,养护不当等。因此,原材料一定要经试验合格才可使用;严格控制水灰比,用于地面面层的水泥砂浆稠度不宜大于3.5cm(以标准圆锥体沉入度计);掌握好面层的压光时间。水泥地面的压光一般不应少于三遍。第一遍随铺随进行,第二遍压光应在初凝后终凝

前完成,第三遍主要是消除抹痕和闭塞细毛孔,亦切忌在水泥终凝后进行,连续养护时间不应少于7昼夜。
(2)面层空鼓(起壳)
其原因有:砂子粒度过细,水灰比过大,基层清理不干净,基层表面不够湿润或表面积水,未做到素水泥浆随扫随做面层砂浆。因此,在面层水泥砂浆施工前应严格处理好底层(清洁、平整、湿润),重视原材料质量,素水泥浆应与铺设面层紧密配合,严格做好随刷随铺。
(五)主要安全技术措施
(l)清理楼面时,禁止从窗口、留洞口和阳台等处直接向外抛扔垃圾、杂物。
(2)剔凿地面时要带防护眼镜。
(3)夜间施工或在光线不足的地方施工时,应采用36V低压照明设备,地下室照明用电不超过12V。
(4)非机电人员不准乱动机电设备。
(5)用卷扬机井架(上落笼)作垂直运输时,要注意联络信号,待吊笼平层稳定后再行装卸操作。
(6)室内推手推车拐弯时,要注意防止车把挤手。

相关文档
相关文档 最新文档