文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内排水管道安装技术交底

室内排水管道安装技术交底

室内排水管道安装技术交底
室内排水管道安装技术交底

1、材料要求

1.1PVC-C排水管及管件规格品种应符合设计要求。所用粘接剂应是同一厂家配套

产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气

泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。

管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。

1.2热镀锌钢管及管件应符合设计压力要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,并有产品合格证及

说明书。并采用法兰连接。

1.3其他材料:粘接剂、型钢、膨胀螺栓、U型卡、通丝吊杆、螺母等。

2、主要机具

2.1机具:套丝机、冲击钻、电锤、砂轮机等。

2.2工具:手锤、螺丝刀、人字梯、手锯、活扳手、断管器等。

2.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

3、作业条件

3.1管道穿越结构部位的孔洞和套管均已预留完毕,坐标、标高正确。沿管线安装位置的模板及

杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。室内弹出房间尺寸线及准确的水平

线。

4、施工工艺及操作要点

4.1工艺流程:安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T灌水试验

4.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备

工作。参看相关专业设备图和建筑图、结构图,核对各种管道的坐标、标高是否有交

叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商

记录。

4.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在

实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图

上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

4.4污水干管安装:

4.4.1在预留好的洞口处铺设管道时,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留

管口的方向和中心线,将管段依次相连。

4.4.2管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴

线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口上临时封堵。

4.4.3按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可对

埋地污水管从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,

经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。

4.4.4管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填

土。

4.5 污水立管安装:

4.5.1根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如需剔凿断筋,必须征得土建技术人员同意,按

规定要求处理。

4.5.2立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,

以便作灌水试验。

4.5.3安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下

面一人将立管上半部拴牢,上拉下托将立管依次连接,反复校准垂直度,然后

用抱卡固定牢固。

4.5.4立管安装完毕后,先用油麻封堵洞口,然后用油灰嵌缝。

4.5.5室内管道安装完毕后,随即进行伸顶通气管和通气帽的安装。

4.6 污水支管安装:

4.6.1先将预制好的管段用铁钩吊挂,查看无误后,再进行粘接。粘接后,应迅速摆

正位置,按规定校正坡度,临时加以固定。待粘接固化后,再紧固支撑件,但

不宜卡箍过紧。

4.6.2支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面上,便于清掏。

4.6.3按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无

误后即可从预留管口处对埋地污水管灌水做闭水试验,水满后观察水位不下

降,各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程

验收手续。

4.6.4闭水试验和隐蔽检查合格后,按规定回填土。

5、质量标准

5.1主控项目

5.1.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫

生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法:满水15min水面下降后,在灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为

合格。

5.1.2生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表的规定

5.1.3排水塑料管必须按设计要求及位置设伸缩节。本楼应每层设置一个。

高层建筑内管径大于等于110的明设排水塑料管应按设计要求设置防火圈或

防火套管

检验方法:观察检查。

5.1.4排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的

2/3,通球率必须达到100%。

检验方法:通水检查。

5.2 一般项目

5.2.1在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:

1在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口中心高度距操作地面一般为im允许偏差土20mm检查口的朝向

应便于检修。安装立管,在检查口出应安装检修门。

2在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水

管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm若污水管的起点设

置堵头代替清扫口是,与墙面距离不得小于400mm

3在转角小于135 °的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

4污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.2金属排水管道上的吊钩后卡箍应固定在承重结构上。固定间距:横管不大于2m

立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管上可安装一个固定件。立管底部

的弯管处应设支墩或采取固定措施。

检查方法:观察和尺量检查

5.2.3塑料管道支、吊架间距应符合下表的规定。

排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)

检查方法:尺量检查

5.2.4排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:

1通气管应高出屋面300mm但必须大于最大积雪厚度。

2在通气管出口以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mn或引向无门、窗一侧。

3在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2mo

4屋顶有隔热层应从隔热层面板算起。

检查方法:观察和尺量检查。

5.2.5通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45 °三通和45°弯头

连接,并应在垂直管段顶板设置清扫口。

检查方法:观察和尺量检查。

5.2.6由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相

平,并有不小于90°的水流弯角,如跌落差大于300mn可不受角度限制。

检查方法:观察和尺量检查。

5.2.7用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的链接,应采用45°三

通或45。四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排除管端部的连接,应采用

连个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。检查方法:观察和尺量检查。

排水管道安装的允许偏差应符合下表的相关规定

6、成品保护

6.1预留管口的临时封堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

6.2不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井内管道在每层楼板处

要做型钢支架固定。

7、应注意的质量问题

7.1地漏安装过高或过低,影响使用。要求根据水平线找准地坪,量准尺寸。

7.2立管检查口渗、漏水。检查口堵盖必须加垫,以防渗漏。

7.3卫生洁具的排水管预留口距地偏高或偏低。原因是标高没找准,或下料量尺有

误。

7.4排水管道坡度过小或倒坡,均影响使用效果,各种管道坡度必须按设计要求和验收规范找准。

7.5排水管道穿墙、穿基础时,排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或弯曲

半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞。

室内排水管道技术交底

室内排水管道技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材料要求 1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、 粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格 尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质 量合格证、相关检验报告及说明书。管材 内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚 度均匀,色泽一致。直管段挠度不大于

1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。 承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。 用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设 计要求。灰口铸铁的管壁应厚度均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有产品合格证。水泥一般采用强度等级P.O32.5的普通水泥,必须有产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。用到的其他材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建 材产品。

室内柔性排水铸铁管安装技术交底

技术交底记录 编号:002 工程名称江门万达广场项目施工单位综健21处 分部工程、部位及范围 地下室两层 10.14.15.16.18.19.20.25# 机电安装 交底日期2013年11月1日 分项工程名 称 室内排水柔性铸铁管的安装 交底提要: 进入现场必须戴安全帽,并扣好下颚带。检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁冒险作业。施工过程中正确使用用电设备,严禁无证操作。 交底内容: 一、材料要求 1、柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管及管件内外表面应光洁、 平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。 2、密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 二、主要机具 电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机、手锯、活扳手、手锤、水平尺、测量仪、线坠等。 三、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底铺沙垫层。 2、安装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已 配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 四、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 2、预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管,断口要平齐。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施

工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段法兰连时管道要直,坡度要均匀,各预留口位置准确。 干管安装坡度按图纸设计坡度,如图纸未标注,可按照下表要求选用相应坡度值: 序号管径(mm)标准坡度最小坡度 1500.0350.025 2750.0250.015 31100.0200.012 41600.0100.007 干管吊架安装参照图集S161-5、15页。 干管安装完后应做闭水试验,其灌水高度应不低于首层地面高度。出口用充气橡胶堵封闭,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。闭水试验完毕后应及时将预留口封严和堵洞。 4、立管安装: 首先按设计坐标要求,上下吊线,将预留洞口复核是 否垂直,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋,在墙体位置上画线栽支架,支架安装高度为离地1.8m(同一卫生间内给排水管道支架应统一标高)。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。复查立管支架是否合适。合适后即用抱卡紧固立管。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。 立管检查口中心高度距地坪上1m安装。通气管安装应高出屋面2m。 立管闭水试验时,用充气橡胶堵封闭检查口上部,进行闭水试验,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。合格后,撤去橡胶堵,封好检查口。灌水时应注意灌水用水安全排出,不应造成室外和地下室水害。 5、通球试验: 立管:从立管顶部投入不小于排水立管管径2/3的硬质轻塑料胶球,在一层检查口用木板截住拿出。试验完毕后封堵立管顶部。 干管:从排出干管端部清扫口处投入不小于排水干管管径2/3的硬质轻塑料胶球,用水将胶球冲至室外,截住取出,如未流出则采取小潜水泵循环水加压冲出。 试验完毕后应检查胶球数量是否缺少,清点入库。 6、通水试验: 在洁具安装完毕后,分别打开各卫生间的配水点,观察排水管水流是否通畅,器具承水器是否有水溢出。

室内给水管道技术交底.doc

技术交底记录 工程名称东锅德阳职工安居房分部工程给排水安装工程 分项工程名称:室内给水管道安装 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实际要求选用质量符合要求,有出厂合格证。 2、主要施工机具有:手电钻、电焊机、切割机、錾子、套丝机、水平尺、线坠、试压泵、压力表等。 二、施工工艺 1) 给水管道施工工艺流程 预留预埋→预制加工→支架制作、安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐、保温→竣工验收。 (1)预留预埋 ①给排水管道的预留预埋应与土建施工紧密配合,做到熟悉图纸,提前准备,提前联系。所有管道穿混凝土墙及穿梁处预埋钢套管,套管的坐标、标高位置应按设计要求及规范规定。管道穿屋面预埋防水套管且套管高出屋面不得小于50mm,正负零以下管道穿混凝土外墙时预埋刚性防水套管。卫生间给水管道穿楼板时设钢套管,套管下面与楼板齐,上面比楼板地面砖高50mm.套管管径比穿过管道直径大2号。 ②预留预埋完成以后应及时进行技术复核,确保在浇筑混凝土之前完成位置、标高及尺寸等的复核工作。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,过楼板的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间50mm),底部应与楼板底面相平,套管与管道间隙应均匀。穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用防火材料和防水油膏密封,穿墙套管用石棉绳封堵。 ③钢套管等预埋件固定在钢筋网上的应点焊牢固,并有保护措施。浇筑混凝土时应有专人看管,以防套管移动。 (2)管道预制 ①管道丝扣连接 施工准备 a.施工用料,按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应; b.主要施工机具有电动套丝机、砂轮切割机、弯管机、手握砂轮机、扳手、管钳、锉刀、锯床等。

给排水管道安装技术交底(精)

技术交底记录编号 工程名称世园会太平山 综合整治工程 交底日期 施工单位上海市园林工 程有限公司分项工程PE、HDPE给排水管 道安装 交底提要施工准备、操作工艺、质量标准、质量问题、成品保护、安全措施 交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 (1)给水管道采用PE、排污管道采用HDPE双壁波纹管、及阀门,材料在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明,供检报告,备案证,并上报监理验收。 2.机具准备 机具:热熔对接机、热熔器、试压泵等。 工具:挖掘机、钢锯、大绳、铁锹、铁镐等。 其它:水平尺、钢卷尺等。 3.作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障

碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明, 图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、 数量确认合格并准备齐全,运到现 场。 二、施工工艺 1.定位放线 首先,按照图纸要求测出管道的坐标 和标高后,再按图示方位打桩放线, 确定沟槽位置、宽度和深度,经设 计、监理验线符合要求。 2.沟槽开挖 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定 边坡,为便于管道安装,挖沟槽的土 应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟 边应>0.8m。机械挖槽应确保槽底土 质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽 或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽 底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管 前用人工清挖。若遇石方段槽底应超 挖10cm,用黄沙做好垫层。 技术交底记录编号 工程名称世园会太平山 综合整治工程 交底日期 施工单位上海市园林工 程有限公司分项工程PE、HDPE给排水管 道安装

交底提要施工准备、操作工艺、质量标准、质量问题、成品保护、安全措施 交底内容: 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查。 (2)不同管径的管道连接,连接时采用变径管件。 (3正确使用热熔机具。 4、检查井砌筑要求: (1)排水检查井内的流槽,宜与井壁同时砌筑。当采用砖石砌筑时,表面应采用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部接顺。 (2)在井室砌筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。 (3)在砌筑检查井时应同时安装预留支

室内给水管道安装技术交底

4、操作工艺工艺流程: 4.1安装预备:认真熟悉图纸,依照施工方案决定旳施工方法和技术交底旳具体措施做好预备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道旳坐标、标高是否有交叉,管道排列所用旳空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 4.2预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装旳结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装旳准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得旳尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见第一章)。

干管安装

〔2〕支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好旳支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具旳冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。

检查方法:观看和尺量检查。 〔6〕管道支(吊、托)架及管座(墩)旳安装应构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。 检验方法:观看或用手扳检查。 〔7〕阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。 检查方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。 〔8〕埋地管道旳防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘 贴牢固,表面平坦,无皱折,空鼓、滑移和封口不严等缺陷。 检查方法:观看或切开防腐层检查。 〔9〕管道、箱类和金属支架旳油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检查方法:观看检查。 5.3给水管道安装旳同意偏差和检验方法见表1-2-1。 同意偏差和检验方法表 6、成品爱护 6.1安装好旳管道不得用做支撑或放手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途旳受力点。 6.2管道在喷浆前要加以爱护,防止灰浆污染管道。 6.3截门旳手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

室内排水管道安装技术交底

1、材料要求 1.1PVC-C排水管及管件规格品种应符合设计要求。所用粘接剂应是同一厂家配套 产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气 泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。 管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 1.2热镀锌钢管及管件应符合设计压力要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,并有产品合格证及 说明书。并采用法兰连接。 1.3其他材料:粘接剂、型钢、膨胀螺栓、U型卡、通丝吊杆、螺母等。 2、主要机具 2.1机具:套丝机、冲击钻、电锤、砂轮机等。 2.2工具:手锤、螺丝刀、人字梯、手锯、活扳手、断管器等。 2.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3、作业条件 3.1管道穿越结构部位的孔洞和套管均已预留完毕,坐标、标高正确。沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。室内弹出房间尺寸线及准确的水平 线。 4、施工工艺及操作要点 4.1工艺流程:安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T灌水试验 4.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备 工作。参看相关专业设备图和建筑图、结构图,核对各种管道的坐标、标高是否有交 叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商 记录。 4.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在 实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图 上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 4.4污水干管安装: 4.4.1在预留好的洞口处铺设管道时,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留 管口的方向和中心线,将管段依次相连。 4.4.2管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴 线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口上临时封堵。 4.4.3按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可对 埋地污水管从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏, 经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。 4.4.4管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填 土。 4.5 污水立管安装: 4.5.1根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如需剔凿断筋,必须征得土建技术人员同意,按 规定要求处理。 4.5.2立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口, 以便作灌水试验。 4.5.3安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下 面一人将立管上半部拴牢,上拉下托将立管依次连接,反复校准垂直度,然后

室内排水管道及配件安装技术交底

1. 材料要求 1.1PVC-U排水管及管件规格品种应符合设计要求。所用粘接剂应是同一厂 家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直 管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 1.2热镀锌钢管及管件应符合设计压力要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整 洁,并有产品合格证及说明书。并采用法兰连接。 1.3其他材料:粘接剂、型钢、膨胀螺栓、U型卡、通丝吊杆、螺母等。 2.主要机具 机具:套丝机、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:手锤、螺丝刀、人字梯、手锯、活扳手、断管器等。 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 3.1管道穿越结构部位的孔洞和套管均已预留完毕,坐标、标高正确。沿 管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置 正确。室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 4.施工工艺及操作要点 4.1工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→ 灌水试验 4.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底 的具体措施做好准备工作。参看相关专业设备图和建筑图、结构图, 核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。 有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 4.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门 位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出 实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预 制加工。

4.4污水干管安装: 在预留好的洞口处铺设管道时,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段依次相连。 管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口上临时封堵。按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可对埋地污水管从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。 管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。 污水立管安装: 根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如需剔凿断筋,必须征得土建技术人员同意,按规定要求处理。 立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。 安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将立管上半部拴牢,上拉下托将立管依次连接,反复校准 垂直度,然后用抱卡固定牢固。 立管安装完毕后,先用油麻封堵洞口,然后用油灰嵌缝。 室内管道安装完毕后,随即进行伸顶通气管和通气帽的安装。 污水支管安装: 先将预制好的管段用铁钩吊挂,查看无误后,再进行粘接。粘接后,应迅速摆正位置,按规定校正坡度,临时加以固定。待粘接固化后,再 紧固支撑件,但不宜卡箍过紧。 支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面上,便于清掏。 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准

排水管道施工技术交底

技术交底记录编号 工程名称交底日期 施工单位分项工程 名称 排水系统 交底 提要 排水系统管道安装 一、管材:1、排水系统管道的管材材质必须按照下表的规定选用: 序 号 系统类别管材连接方式1排水系统机制柔性铸铁管W型柔性接口2卫生间同层排水 系统 U-PVC管粘接3雨水系统热镀锌钢管沟槽连接 4压力排水系统 ≤DN80热镀锌钢管螺纹连接80<DN≤ 200 热镀锌钢管沟槽连接 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。 (二)雨水、压力排水系统 1、安装在室内的管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管的顶部。 2、管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 3、悬吊式雨水管道的管道敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合下表: 管径(mm) 最小坡度 (‰) 管径(mm)最小坡度 (‰) 100121507 12510200~4005 审核人 交 底人 接受交 底人

1、表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

三、工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞 →灌水试验→满水排泄试验→通球试验 四、操作工艺 (一)干管安装 1、施工条件具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,出口应用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,5min内水位不下降为合格。托吊管粘牢后在按流水方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。地下埋设管道,根据图纸要求的坐标、标高,预留槽洞或预埋套管,而后开挖沟槽并夯实。 2、托、吊管道安装:安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口,按地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。托、吊排水干管在吊顶内者,须做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。 管道安装防止倒坡及坡度不当,如设计无要求时,可参照下表进行: 序号 管径 (mm) 坡度(‰) 标准坡度最小坡度 1503525 2752515 31002012 41251510 5150107 620085 排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞。为防止渗漏,塑料管与铸铁管连接处用砂纸将塑料管横向打磨粗糙。 (二)立管安装 1、铸铁管道。根据施工图校对预留孔洞尺寸有无差错,如系预制混凝土楼板需剔凿楼板洞,应按位置画好标记,对准标记剔凿。如须断筋,必须征得有关土建施工人员同意,并按规定要求处理。 立管检查口设置按设计要求;设计无要求时,一般首层和顶层必须有,其他层隔层设置。安装高度距地面lm。 审核人 交 底人 接受交 底人 1、表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

排水技术交底

一、施工准备 1、技术准备: 1)、根据室内排水施工的特点开工前,水暖技术人员要详细的审图,在设计交底时,充分领会设计意图。对确需修改的问题,施工前办理变更、洽商,为施工顺利进行创造有利条件。做好工程施工方案的编制计划,并按计划的要求,在做该项施工前将方案编制完,对施工班组进行分项技术交底。由公司技术质量部有关领导指导,现场设置施工员、质量检查员、施工班长、班组长对施工中存在的问题,及时解决处理. 2)、执行标准 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/01-26-2003 2、材料准备: 使用的管材、管件、粘合剂应是厂家的配套产品,管材内外表层应光滑、整洁、无凹痕、无气泡、裂痕、管壁厚度均匀色泽一致,管绕度不大于1%,管件的造型应规矩、光滑、无毛刺承口应有梢度并与管材配套。并附有厂家的出厂合格证、检验报告。材料进场后及时的进行复检复检合格后方可使用。 3、机具准备: 电锤、电镐、手电钻、梯子、高凳、水平尺、墨斗、钢卷尺等。 4、劳动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。 水暖工技工5人。一般水暖工 5人壮工8人 二、工艺流程 1、 安装准备 1) 在认真熟悉施工图纸及91SB相应标准图集的基础上,预检支管坐标位置, 管道坡度、甩口位置,检查结构预留孔洞是否符合安装规范要求,做到先预检后施工,防止返工浪费。 2)准备好待装管子(符合国家标准)、施工机具、梯子高凳等。按管路设计要

求装好待装管子的吊卡。 2、管道预制 1)按设计图纸画出管道的分路、变径、甩口位置的施工草图。按标记分段量出实际安装尺寸,记录在草图里,然后按草图尺寸进行预制加工,并予以编号。 2)UPVC管道粘接注意事项: A、实测管材长度,采用细齿锯断料,并以专用工具对插口进行坡口,坡口角度为15度到30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2,插口和承口的表面应采用清洁干布擦净,当发现有有你等赃物事,应采用无水酒精或丙酮擦拭干净 B、测量管件的承插口深度,并在管材插口上标出插入部分的深度的标记。 C、在管材和管件插口上用毛刷蘸胶粘剂涂抹,涂抹胶粘剂时,应先涂管件后涂管材,并由里向外均匀涂抹,胶量应适当,不得漏涂,不得将管材及管件放入胶粘剂内。 D、管材应一次性地插入管件承口,直到标记位置,并旋转90度,整个粘接过程宜在20至30秒内完成。 E、粘接工序完成后,应及时将残留在承口外部的胶粘剂擦拭干净。 F、粘接部位一小时内不宜受外力作用,在粘接后的24小时内不得进行灌水试验。当冬季环境温度低于零下10度时,不宜进行连接 3、支管安装 1)支管安装一般在吊卡安装完成后安装,排水支管安装时要先做样板间,由监理验收确认后方可大面积施工。 2)管道连接后应及时调正位置,其坡度不得小于设计规定值。当设计无规定时,坡度可采用0.02~0.025。横管管道坡度值应符合下表规定: 3)排水支管安装完成后要及时将各个甩口的楼板预留洞及时浇筑,方法:与土建配合,用C20细石混凝土将孔洞缝隙填实。 4、灌水试验

铸铁排水管道安装技术交底.doc

技术、质量、安全交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2015年12月1日 分项工程名称铸铁排水管道安装施工单位 交底提要铸铁排水管道施工工艺 交底内容: 一、工程概况 本工程排水系统包括室内污水系统和雨水排水系统。 1. 室内污水系统:厨房部分排水管采用柔性连接离心铸铁管,管箍连接,地 下室压力排水管采用镀锌钢管,焊接连接。 2.雨水排水系统:本工程屋面雨水排水采用87 型雨水斗。屋面雨水采用内排 水系统,屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外雨水井。雨水管采用离心排水铸铁管,管箍连接。 二、施工准备 1.材料要求 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 2.主要机具 (1)机具:电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 (2)工具:手锤、大锤、小车等。 (3)其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 (1)埋在地下的排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近± 0.000 标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 (2)地下室与楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 交底人接受交底人

技术、质量、安全交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2015年12月1日 分项工程名称铸铁排水管道安装施工单位 交底提要铸铁排水管道施工工艺 三、施工工艺 铸铁排水管道安装施工工艺流程:安装准备→管道定位放线→管道基座、支吊架制作安装→管道预制→管道安装→灌水通球试验→检查验收 1.管道定位放线 根据专业设计图纸上要求的管道位置、标高及坡度,参照土建施工在现场给定的建筑轴线和水平标高线,现场确定管道及管道分支点、排水立管甩口、管道变径点的实际位置、标高,并在实际安装现场做出位置标记。检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。对支吊架位置认真考虑,要尽可能利用柱子或混凝土墙体边,依托柱或墙做防晃支架。对卫生间水嘴、明装支架、明装管道等统筹考虑,合理布局。 2.管道基座、支吊架制作安装 (1)管道基座 直接埋设的排水水平干管管沟挖土时,管沟沟底宽度应不小于管径加 500mm,接口作业坑处应适当加宽加深,以保证接口作业。 在原土层上开挖管沟,沟底标高一般应挖至管底设计标高上 100mm,待管道敷设前再清理管沟残土至管底设计标高,以保证管道地基不受扰动。如管道沟底为岩石、较大石块或砾石时,沟底应再下挖 100-200mm,填铺砂土夯实处理。如管沟沟底遇回填土或松软土,应根据实际情况进行管道地基处理,满足要求后方可进行管道铺设,严禁排水管道坐在冻土或未经处理的松土上,地下管道铺设时不得垫支墩,以防管道回填土后支墩处应力集中损伤管道。 (2)管道支、吊架 管道层(设备层)及室内明设的管道应敷设在管道支、吊架上。 a.管道支、吊架位置、间距及数量确定:根据已经确定的管道位置、各直线 管段的实际长度、各管段的设计管径、管道材质及管道接口形式等具体情况,按设计要求或规范规定的各类管道支架最大间距及建筑结构形式确定各管段上支、 吊架的实际安装位置、数量及支架构造形式。并在安装管道支架的结构位置上做交底人接受交底人

给水排水管道施工技术交底

施工技术交底记录编号: 工程名称重庆江北国际机场东航站区及第三跑道 建设工程C2D1、C2C3货运区道路及货 运东路上跨国道G319立交施工项目 工程地点重庆市渝北区 交底部位给水、排水管道施工交底日期年月日 主持单位中国建筑第八工程局有限公司主持人 交底内容简述: 一、设计概述 C2D1地块的管线主要包含给水、雨水、污水、电力电缆、通信管线等,场内生活生产用水与消防用水合用一条管线,给水管随地势敷设,管中心低于地面2.0m。给水管材采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。 现场雨水管网沿场内道路网布置在道路红线范围内,为场内规划发展区域留出接口。管道采用HDPE 塑钢缠绕排水管,环刚度SN12.5,不锈钢卡箍连接,主干管最小管径为DN300,雨水支管全部采用DN300管道,坡度不小于1%,雨水口布置间距30~50米。雨水管网充分利用场地地势条件,重力流排放。各地块内均预留雨水检查井,方便地块内雨水系统的接入。雨水口井圈表面高程比该处道路路面低30mm,并与附近路面顺坡。主线道路中央分隔带采用植草绿化,为了防止从中央分隔带渗下的雨水积聚在分隔带内浸泡路面基层影响道路的耐久性。通过纵向和横向管道每60米左右排到检修道内的雨水检查井。 污水管网结合场内道路网布置在道路红线范围内,为场内规划发展区域留出接口(检查井)。污水管道采用HDPE塑钢缠绕排水管,环刚度SN12.5,不锈钢卡箍连接,污水管直径不小于DN300,最小设计流速0.6m/s。 雨污水排水管线的竖向高程按图纸确定,在管线之间交叉时,管线之间的避让原则:压力管让重力自流管线,易弯曲管径管线让不易弯曲管径管线,分支管线让主干管线,小管径管线让大管径管线,工程量小的让工程量大的。本工程管线之间避让优先关系为污水(或雨水)管线——电力电缆—通信管线—给水管线—照明电缆,施工时,参照管位示意图及管线综合交叉口竖向设计图灵活调整。 二、材料性能要求: 管节及管件的规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求。进入施工现场时其外观质量应符合下列规定: 渝市政竣-12

室内给水设备安装技术交底

室内给水设备安装技术交底 一、适用范围适用于建筑工程中给水设备的安装。 二、施工准备 2(1 技术准备 参见"19(1 室内金属给水管道及配件安装"第19(1(2(1 条。 2(2 材料、设备要求 1( 设备 (1) 水泵的型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全,无缺损等。 (2) 水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。 (3) 稳压罐的型号、规格应符合设计要求,有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。 2( 辅材型钢、圆钢、保温材料、垫铁、过滤网、管材、阀门等。 2(3 主要机具 1(机具: 切割机、套丝机、电气焊等。 2(工具: 倒链、滑轮、扳手、绳索、水平尺、钢卷尺、线坠、塞尺。 2(4 作业条件 1( 施工现场的环境,除机房内部装修和地面未完外,作业面具备安装条件。 2(设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸

3(作业面照明条件符合安装要求。 4(机房内的安装标高基准线已测放完毕。 三、施工工艺 3. 1工艺流程 3(2操作工艺 1(设备开箱验收 (1) 设备进场后应会同建没、监理单位共同进行设备开箱验收,按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求,技术文件是否齐全,并做好相关记录。 (2) 按装箱清单和设备技术文件,检查设备所带备件、配件是否齐全有效,设备所带的资料和产品合格证应完备、准确。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。 2(设备基础验收 (1) 基础混凝土的强度等级符合设计要求。 (2) 核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求,并做好相关质量汜录。 3(设备安装 (1) 设备就位 1) 复测基础的几何尺寸,地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要 求。 2) 确定基础上的纵、横向中心线及标高,并做好标识。 3) 用水平尺测定纵、横向水平度,修整找平后,进行设备就位。 (2) 泵安装

排水管道施工技术交底

排水管道施工技 术 交 底

交底人: 复核人: 接收人: 日期: 交底接收签字表

排水管道施工技术交底 一、项目简述 二、排水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工 1、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白灰划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2、沟槽开挖和支护

根据本项目所处地地质情况,采用机械开挖,开挖之前,既有道路结构层先采用破碎锤破除;土方开挖时,在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场,沟槽要保持干燥,修整好底面,立即进行基础施工,根据设计图纸,当深度不同时,采用以下方法进行施工: ⑴基坑开挖深度H<2m段,不需要采用支护措施,直接采用机械挖槽人工配合清底,机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽,开挖前应探明地下管线情况,在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开. 挖必须严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B值表及沟槽开挖放坡系数K取值。 开挖沟槽宽度表B值(单位:mm) 沟槽开挖放坡系数K取值

雨水沟槽开挖断面图(埋地双平壁钢塑复合管,用于覆土厚度1.5≤H≤4.0m)基坑开挖线 ⑵基坑开挖深度H≥2 根据地质勘察资料,施工区域地下水埋藏深度1.4~4.0m,开挖超过 2米的根据实际情况采用挖掘机先开挖至常水位高度(0.6~0.8m), 靠近基坑位置两侧打设拉森Ⅲ型钢板进行支护,打设深度6m。 注意事项: ①基槽边1m内不得堆土,同时堆土高度不得超过1.5m。在电杆、变 压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不小 于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不小于0.8m。沟槽自检尺寸、 标高,合格后填写工程报验单报请有关部门验槽,通知实验室检测地 基承载力。

室内给水管道技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实 施工工艺 a. 镀锌钢管切割采用手工锯、砂轮切割机。内衬塑镀锌钢管截管宜采用锯床,不得

采用砂轮切割,当采用盘锯切割时其转速不得大于800r/min,当采用手工锯截管时,其 锯面应垂直于管轴心。 b. 套丝时必须按规定选用电动套丝机或手动绞扳。套丝时按规范操作,丝扣外表应 光滑、整洁,并有一定的锥度。丝扣不宜过短,否则在使用过程中,容易造成脱丝而导致管道丝扣漏水;管道丝扣的断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管道的丝扣长 度应符合下表要求,以管道连接后,丝扣外露2-3扣为宜。安装完毕后,去掉丝扣外露 麻丝,擦净铅油,并做好外露丝扣的防腐工作。 c. 丝扣连接的管道,严禁有歪丝现象发生,如由于机具的原因,则需重新套丝;如因管件的原因,则需更换管件。管道螺纹连接时,在上紧螺纹管件时,应按管件的旋紧方向一次装好并不得倒回,以保证接口的严密性。 d. 钢塑复合管不得与阀门直接连接,应采用黄铜质内衬塑的内外螺纹专用接头。钢塑复合管不得与给水栓直接连接,应采用黄铜质专用内螺纹管接头。 ②管道沟槽连接 沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式,具有很多优点。现将具体施工方法介绍如下。 施工准备 a. 检查开孔机、滚槽机、切管机,确保安全使用。 b. 材料、工具的准备,包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头等。

a. 截断管道时必须使用专门的截断机; b. 断管时,断面应同管轴成直角; c. 熔接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物; d. 用卡尺和笔在管端测量并标绘出热熔深度。 e. 连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。 f. 达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。 ③管道的敷设 a. 室内横支管敷设于地面找平层内,室内竖直管敷设于预留的管槽内(抹灰层内)安装前应首先复核预留的管槽的位置是否正确。 b. 管道穿过楼板时,必须设置套管,套管可采用钢套管;穿屋面必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm并采取严格的防水措施。 c. 管道敷设严禁有轴向扭曲。穿墙或楼板不得强制校正。 d. 在PP-R管的各配水点,受力点处,必须采取可靠的固定措施。 (5)阀门安装 ①普通阀门安装前应以每批(同牌号、同规格、同型号)按10%抽验,且不少于一个如有漏裂不合格的,再抽查20%,仍有不合格的则逐个试验;主管道及总管道起切断作用的阀门必须每个做耐压和严密性试验,合格后才能安装。 ②阀门的强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,严密性试验压力为阀门公称压力试验时间少于5分钟,以壳体、填料不渗不漏为合格。阀门的安装位置,进出口方向应正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,手柄朝向合理,表面洁净。阀门的手轮在安装时应卸 下,交工前统一安装好。在进行阀门的安装时,一定要注意止回阀、截止阀、水流指示器等阀体上箭头方向,确保水流方向与阀体上箭头方向一致。 ③安装螺纹阀门时,一般在阀门的出口处加设一个活接头,以满足日后维修的需要。 阀门在安装完毕后,竣工验收前,根据规范要求,做好各类管道上阀门的颜色标记。 (7)管道保温 ①绝热层材料的材质、厚度、密度、含水率、导热系数等性能参数应符合设计要求。 ②玻璃丝布的径向和纬向密度应满足设计要求,玻璃丝布的宽度应符合实际施工的 需要。 ③保温钉、胶粘剂等附属材料均应符合防火及环保的相关要求。

室内给水管道安装安全技术交底

工程名称商丘市新型食品工业园区希望路新建工程 分项工程名称给水管道施工交底日期 交底内容(管道工安全交底): 安全文明施工: 1?进入施工现场,不得吸烟,严禁酒后进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品,不得穿硬底鞋、拖鞋进入作业现场。 2?开始工作前检查操作环境是否符合安全要求,劳保用品是否完好适用,如发现危及安全工作的因素,应立即向施工管理人员报告,清除不安全因素后,才能进行工作。 3?高空作业时,不得往下或往上乱抛材料和工具等物件。 4.2m以上的高空、悬空作业,必须佩戴好安全带,在可靠位置系挂做到高挂低用并扣好 保险钩。 5.精神不正常、高血压及不适合高空作业者,不得进行高空作业。 6.夜间施工作业必须保证施工作业现场要有足够的照明。 现场防火要求: 1、施工人员进入施工现场不得吸烟。电焊、气焊施工现场必须配置灭火器。 2、电焊、气焊施工作业前要将施工区域内杂物清理干净,电气焊作业必须持有动火证方可 进行作业。 3、电气焊作业完成或下班时必须观察20分钟无可燃情况后方可撤离焊接现场。焊条头应放 在专用回收桶内,不得随意丢弃,以防火灾发生。 4、工具房、库房内及库房外10米严禁任何人吸烟或使用明火。 安全用电: 1.各种电动机械设备,必须有漏电保安器、有效的安全接地和防雷装置,才能开动使用。 不懂电气和机械的人员,严禁使用机电设备。 2.现场所有用电设备及手动电动工具必须在三级箱上接线。三级箱电源线长度不得大于 30米。电焊机一次、二次接线侧必须有保护罩,一次线长度不得大于5米,二次线长度不得大于30米,否则不得使用。二次线侧接头不得超过2个,焊把线接头应可靠连接并用胶带包裹好防止漏电情况发生。所有机械设备必须将接地线接通良好。

排水管网安全技术交底(通用版)

排水管网安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0038

排水管网安全技术交底(通用版) 一、施工测量 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 二、沟槽开挖 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、

断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。 5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 8、槽底不得水泡受冻,沟槽偏差应符合规定要求。 9、带班人员要加强对管网施工全线的巡视,看沟槽是否有塌方的危险等。如有需及时排除。 三、管道铺设

给排水管道技术交底

排水管道技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 地沟内垃圾及污水清理干净,墙面弹好50控制线,对场内障碍物清理干净,检查地沟标高与排水管道标高是否相符,墙面等装饰抹灰完工后进行安装,检查位置是否符合设计要求,场内具有足够的照明。 (二)材料要求 1.硬质聚氯乙烯(U-PVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道 规格尺寸应符合设计要求,并有产品质量合格证、相关检验报告及说明书。管 材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不 大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。码放时地面要平,如果上架应多设 几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有: 粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。 3.主要设备、器具应有安装使用说明书。 (三)主要机具 U-PVC管道: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝扳等。 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 四、操作工艺 (一)安装准备 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装饰装修图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,有问题及时与项目部研究解决。 根据设计图纸检查、核对预留孔洞大小是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 (二)预制加工 U-PVC管预制加工。根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至lmin即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。粘接剂易挥发,使用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。 (三)干管安装 U-PVC管道,采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。 干管安装完成后应作闭水试验,出口应用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,5min内水位不下降为合格。托吊管粘牢后在按流水方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 排出管与立管的连接宜采用45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,

相关文档
相关文档 最新文档