硝酸装置晃电应急处置预案

由于雷电天气、电网或电气系统不稳定,等原因,会造成以下现象发生:我公司公用工程部分或全部物料中断;硝酸装置单机设备失电或全装置停车。根据以上情况特制定本方案以备晃电情况发生时工艺应急操作有序无误进行。

1、部分公用工程中断,装置设备运行正常

1.1 如有晃电现象发生,主控室人员立即确认公用工程如下物料:仪表气、循环水、液氨、工厂风、低压蒸汽、等物料的压力和流量是否正常。

1.1.1 如仪表气压力降低,应立即通知调度提高仪表气压力,并电话通知值班领导,如仪表气压力持续降低的情况下,经分厂领导允许后可暂时切除仪表气压力低PS-120联锁,避免仪表气压力低引起机组停车,当压力小于0.3MPa时,手动停车。

1.1.2 如循环水流量降低,应立即通知调度提高循环水流量,通知现场人员开大E109回水阀门开度,防止TI-129温度高引起工艺联锁停车。

1.1.3 如液氨压力降低或中断,应立即通知调度和污水处理厂提高液氨泵压力,并确认液氨恢复时间,如长时间无法恢复应降低负荷,减少系统液氨消耗,维持系统正常生产。

1.1.4 如SL压力和温度降低,应立即通知调度恢复SL蒸汽系统,维持SL伴热系统正常,防止氨温过低造成工艺联锁停车。

1.1.5 如工厂风中断或压力降低,应立即通知调度恢复工厂风压力,并通知现场人员打开机组自产空气阀,投用密封器冷却器,调节机组轴封系统。

2 装置部分单机失电停止运转

2.1 如有晃电现象发生,主控人员应立即通知调度人员,并打开泵运行画面依次检查P119、P120、P102、P101、P104、P106、油雾风机等泵运行情况是否运行正常,如有运行泵停止运行,备用泵无法自启现象,立即通知现场人员启动该事故泵,在启动P102和P101时,先

确认泵冷却水正常后启动该泵;如发现运行泵停止,备用泵自启,应立即通知现场人员检查备用泵进出口阀、冷却水、等是否运行正常。

3 全装置停车

3.1 如发生晃电导致全装置停车,应立刻通知调度并通知现场人员依次启动P119、P120、P102、P101、P104、P106、油雾风机等泵,在启动P102 和P101泵时需确认泵冷却水正常方可启动该泵,如上述泵启动不起来,应立即安排人员对四合一机组进行上扣手动盘车,在机组润滑油系统没有建立情况下切勿启动盘车电机。

3.2 打开事故放空阀,打开C102下5个导淋阀,排净冷凝酸,打开E107下导淋阀,排净冷凝液。

3.3 关闭除氧器和冷凝器之间的阀门,防止除氧器水倒入E118,打开LV-6401下导淋拉低E118液位。

3.4 关闭高压蒸汽、中压蒸汽、低压蒸汽和液氨界区阀。

3.5 管网循环水恢复后方可启动P102泵和P101泵,重新联运锅炉系统。

3.6 当电和公用工程恢复后,按紧急停车程序处理。

工贸公司防触电应急预案

桓台盛翔工贸有限公司 编制: 刘书业 复核: 刘作明 审批: 张方涛 2013年12月1日 防触电应急响应预案

1 目的 为采取有效措施控制电气施工和用电时的触电事故,最大限度地减少人员伤亡,根据《中华人民共和国安全生产法》,制定本应急救援预案。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日实施) 《油气田变电所安全管理规定》SY6553-1998 《油气田电业带电作业安全规程》SY5856-93 3 人体触电方式 人体触电一般可分为直接触电和间接触电两种主要触电方式。 3.1直接接触触电 人体直接触及或过分靠近电气设备及线路的带电导体而发生的触电现象称为直接接触触电。单相触电、两相触电、电弧伤害都属于直接接触触电。 3.1.1单相触电 当人体直接碰触带电设备或线路的一相导体时,电流通过人体而发生的触电现象称之为单相触电。 3.1.2两相触电 人体同时触及带电设备或线路中的两相导体而发生的触电方式称为两相触电。 3.1.3电弧伤害 电弧是气体间隙被强电场击穿时电流通过气体的一种现象。

人体过分接近高压带电体所引起的电弧放电以及带负荷拉、合闸刀造成的弧光短路,对人体的危害往往是致命的。 3.2间接接触触电 电气设备在正常运行时,其金属外壳或结构是不带电的,当电气设备绝缘损坏而发生接地短路故障时,其金属外壳便带有电压,人体触及意外带电体便会发生触电,此谓间接接触触电。 3.2.1接触电压及接触电压触电 当电气设备因绝缘损坏而发生接地故障时入人体的两个部分同时触及漏电设备的外壳和地面,人体该两部位便处于不同的地电位,其间的电位差即成为接触电压。 3.2. 2跨步电压及跨步电压触电 电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚处于不同的电位,两脚之间的电位差称为跨步电压。 跨步电压触电还可发生在其他一些场合,如架空导线接地故障点附近或导线断落点附近、防雷接地装置附近地面等。 3 应急准备 组织机构:桓台盛翔工贸有限公司火灾事故应急响应预案领导小组。组长:张方涛 副组长:宋修敏 组员:刘作明张维涛杨洪斌杨洁路金曾刘燕韩祥花 3.1.1应急救援领导小组职责 (1)负责宣布应急救援预案的启动与关闭。

晃电应急预案

硝酸装置晃电应急处置预案 由于雷电天气、电网或电气系统不稳定,等原因,会造成以下现象发生:我公司公用工程部分或全部物料中断;硝酸装置单机设备失电或全装置停车。根据以上情况特制定本方案以备晃电情况发生时工艺应急操作有序无误进行。 1、部分公用工程中断,装置设备运行正常 1.1 如有晃电现象发生,主控室人员立即确认公用工程如下物料:仪表气、循环水、液氨、工厂风、低压蒸汽、等物料的压力和流量是否正常。 2 装置部分单机失电停止运转 2.1 如有晃电现象发生,主控人员应立即通知调度人员,并打开泵运行画面依次检查P119、P120、P102、P101、P104、P106、油雾风机等泵运行情况是否运行正常,如有运行泵停止运行,备用泵无法自启现象,立即通知现场人员启动该事故泵,在启动P102和P101时,先

加氢车间晃电应急预案

加氢车间晃电应急预案 前序 经与电气专业交流得知以下几点常识: 一、晃电多由电压减小而引发,而由电压减小导致的机泵停车更多的发生在低压电机上面 (高压电机减少部分电压后基本不影响其运转如:压缩机、进料泵运转电压为10KV,而普通级泵为380V更易被晃停),由此我装置晃电事故分两种:①电压小幅度波动的晃电,只有低压电机晃停;②电压大幅度波动导致的晃电,高压电机也被晃停装置大面积停电 二、本装置设计带变频的电机不参与断电重启 三、本装置设计只有一部分低压机泵带断电重启 四、故我装置晃电时易发生晃停的机泵有以下几类:空冷电机、鼓风机、未带断电自启的低压机泵 (尤其注意压机、进料泵附属低压机泵,易发生因主电机未停而忽略了附属电机的查看从而导致事故发生) ,而这种情况也与之前的经验是一致的。 晃电预案 1 、瞬时晃电 1.1 、原因电气线路故障 1.2、装置停电现象 (1) 装置照明灯熄灭又恢复 (2) 部分电动设备停运。 (3) 主控室内停运设备停机警报,机泵运行指示显示停运颜色。 (4) 室内计算机画面上部分流量表指示回零。 1.3、装置晃电可能造成的后果 (1) 联锁设备晃电停运,并触发联锁动作。 (2) 非联锁设备停运造成装置液位、流量、温度波动。 (3) 制氢装置可能因晃电造成加氢装置新氢中断 (4) 储运晃电可能造成加氢装置短时间原料中断 1.4、处理方案 发现装置晃电,应迅速对装置内原运行机泵、空冷全面检查。对引发的后果需分情况灵活处理。 ( 1 )非联锁设备晃电停运,外操应以最快速度重新开启原运转设备,晃电启泵人员分配见附表。 (2)晃电时室内主操要盯好主要仪表,及时通知室外开泵顺序。 (3)联锁设备停运主要有P1201、 P1101、C1101、C1102,其中高压电设备若晃停则按相应应急预案处理,以下重点介绍P 1 201晃停处理办法。 1.4.1脱丁烷塔底重沸炉循环泵P1201晃停 1 )现象 ( 1 )主控室和现场控制盘停机联锁报警。 (2) F1202进料流量指示回零。

供电有限责任公司重要保电事件处置应急预案-最新范文

供电有限责任公司重要保电事件处置应急预案 1 编制目的 为保证特殊时期***供电区电网安全运行,确保重要单位、重要场所安全可靠供电,顺利完成特殊时期的保电任务,结合XX市供电有限责任公司的实际情况,制定本预案。 2 适用范围 2.1本预案适用于在XX市供电范围内特殊时期的保电工作。 2.2特殊时期:具有重大影响的国际性会议、活动,国家级重要政治、经济、文化活动等重大事项,此外还包括春节、国庆节、五一劳动节、元旦以及其他由上级部门认定的重要活动。 3 组织机构及职责 为使各项保电任务顺利开展,公司成立特殊时期保电领导小组: 组长: 副组长: 成员: 领导小组职责: 1、组织编制公司特殊时期保电预案,并定期进行修编; 2、负责组织所辖部门保电人员成立突击队,具体落实保电措施; 3、组织、指挥并监督各专业人员对本预案的实施; 4、协调公司各专业人员积极有效的参加保电任务;

5、组织处理、调查保电过程中的突发事件及重大事件; 6、每次保电任务完成后进行总结。 4 预案响应 重大节日前一周或接到上级部门通知有重大活动时,领导小组应立即召集所有领导小组成员,传达保电任务,宣布启动本预案。 4.1 确定保电目标:按照上级部门确定的主要场所及部门或重大节日的特点,由领导小组确定保电任务的实施范围。 4.2 人员响应:各部门接到公司启动预案的通知后,即应召集本部门保电突击队成员进行动员,对所有成员传达具体保电任务、保电场所,提高成员对保电任务的认识,布置开展保电任务的前期准备工作。 4.3 客户服务中心应加派值班人员,通过95598统一客服电话,24小时保持与客户及公司调通中心的联系。 4.4 职责分工: 4.4.1 生产技术部要根据具体保电任务合理安排生产计划,涉及保电目标的输变电设备的检修工作应提前安排,避免在保电工作开展期间安排一切影响相关输变电设备正常运行的生产任务。 4.4.2 调度通信中心结合电网特点制定可行的调度方案,针对每个重要场所、重点部门所在的供电线路,根据公司“零”启动方案,熟练掌握电网运行方式,为在突发事件情况下迅速为重要场所、重点部门恢复送电合理调度。 4.4.3 输配电工作部、市场营销部要根据确定的保电目标,

防触电应急预案

**施工监理实施细则 编制: 复核: 审批:

防触电应急响应预案 1 目的 为采取有效措施控制电气施工和用电时的触电事故,最大限度地减少人员伤亡,根据《中华人民共和国安全生产法》,制定本应急救援预案。电弧是气体间隙被强电场击穿时电流通过气体的一种现象。 跨步电压触电还可发生在其他一些场合,如架空导线接地故障点附近或导线断落点附近、防雷接地装臵附近地面等。 3 应急准备 组织机构:项目部火灾事故应急响应预案领导小组。 组长:*** 副组长:*** 组员:*** 3.1.1应急救援领导小组职责

某供电公司雨雪低温天气应急预案

仅供参考[整理] 安全管理文书 某供电公司雨雪低温天气应急预案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

某供电公司雨雪低温天气应急预案 为保证雨雪低温天气城乡居民的正常用电,我公司根据集团公司关于做好雨雪低温天气应对工作的通知,及时制定了特殊天气保供电应急预案。 一、成立雨雪低温天气应急领导小组 组长: 职责:全面负责特殊天气供电应急工作。 副组长: (副经理)职责:外部协调工作。 (副经理)职责:特殊天气保电方案的实施与技术安全保障工作的指导。 副经理)职责:抢修材料供应。 (经理助理)职责:信息收集及后勤保障工作。 成员: (生产技术部主任)职责:抢修工作技术负责,制定电网运行方式。 (市场营销部主任)职责:做好用户的协调、解释、服务工作。 (安全监察部主任)职责:做好应急工作的安全监督工作。 二、各供电所、变电站、保线站、检修中心、调度所针对雨雪低温天气,修订切合实际的保电应急预案,并成立特殊天气应急突击队。 (一)各站所重点工作 1、保线站、供电所重点工作:组织人员对陈旧线路、交叉跨越、负荷较重线路进行重点巡视,发现不安全隐患和因天气原因造成的故障要及时组织人员进行处理抢修,并及时汇报公司有关部门和公司领导,需要公司增援的要在第一时间上报。各班站应储备充足的抢险材料,做 第 2 页共 5 页

好物资调用工作,同时做好应急车辆的保养工作,确保事故发生时能够迅速开展应急抢险工作。 2、变电站重点工作:做好变电设备防寒防冻和防污工作,注意充油充气设备的油位气压变化。加强设备巡视,从接到此通知起,各站要增加设备巡视次数。同时保证通讯畅通,发现问题及时上报,以便迅速消除事故隐患。 3、调度所职责: (1)掌握电网运行状态,根据故障现象判断事故发生性质及其影响范围。 (2)正确下达调度命令,指挥电网事故处理,控制事故范围,有效防止事故进一步扩大。 (3)采取一切必要手段,保证主网安全和重点区域、要害部门的电力供应。 (4)协调电网、用户之间的恢复,提出合理可行的恢复方案和恢复步骤。 (5)指挥电网操作,恢复电网供电和电网接线方式,使其尽快恢复正常。 (6)及时将大面积停电有关情况向本单位应急领导小组汇报。 4、检修中心职责:组织做好事故应急抢修人员分组工作,准备足量的备品备件。做好车辆以及检修、试验设备的日常保养,以便抢修时及时使用。 (二)事故分类确定应急指挥组组长 1、一般区域内配网事故由所属供电所所长现场应急指挥。 2、一般变电事故由本站站长进行现场应急指挥。 3、发生输、变电事故由公司副经理王文进行现场应急救援指挥, 第 3 页共 5 页

防触电应急预案

防触电应急预案 (湘桂铁路扩改工程五标DK383+500~DK398+820) 编制: 审核: 审批: 中铁二十三局集团湘桂铁路扩改工程五标指挥部第二项目部 二OO九年四月

1、目的---------------------------------------------------------------3 2、适用范围---------------------------------------------------------3 3、依据文件---------------------------------------------------------3 4、应急过程---------------------------------------------------------3 、应急领导小组组织机构-------------------------------------3 、防触电伤害抢险行动小组----------------------------------4 、防触电伤害通讯联络小组----------------------------------4 、防触电领导小组办公室-------------------------------------4 、各抢险小组负责人电话-------------------------------------5 4.5.1、信息沟通方式-----------------------------------------------5 、应急领导小组职责-------------------------------------------5、应急救援具体职责分工-------------------------------------6 、抢救备用器材-------------------------------------------------7 4.8.1、应急联系电话-----------------------------------------------7

基坑雨季施工安全应急预案.docx

基坑雨季施工安全应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

目前已经进入汛期,雨水相对较多,为了保证工程的正常进展和施工安全,根据现场情况我项目部成立了防汛领导小组并制定了防汛措施,做好防水、排水工作。若下大雨、暴雨时,能够及时组织人员采取应急措施。 1、现场准备 …… 1 主题内容和适用范围 1.1本预案规定了照口水电厂生产安全危机应急处理基本原则、程序和工作要求等内容。 1.2本预案适用于照口水电厂生产安全危机应急处理的管理工作。 2 安全生产监控指挥领导机构 …… 在隧道的施工中,虽然采取各种措施预防坍方冒顶,但由于种种原因,此类事件还是防不胜防。一旦发生隧道的坍方冒顶,我们将采取以下处理方案: ㈠、应急措施 1、现场施工人员立即撤离到安全地带,工班长负责清点人数,并将情况立即报告项目部调度。 2、机械设备有条件转移时,在保证安全的前提下,由领工员指挥快速转移到安全地带 …… 第一章总则 第一条为提高职工处理紧急故障的能力,保证自轮运转特种设备发生突发事件时,缩短处理时间,尽快开通线路,特制定本预案。 第二章应急机构及职责 第二条公司成立应急预案领导小组(以下简称“领导小组”) …… 为了对化工产品及油类等危险品发生火灾、爆炸、泄漏等紧急情况做出响应,尽可能减少由于紧急情况或意外事故造成的损失和对环境造成的严重破坏,制定危险品仓库应急预案。

(一)、仓库管理员对储备的化学品应定期检查,发现化学品泄漏时,应及时采取措施拦截,防止污染面扩大,并根据泄漏化学品的安全技术说明书进行清理,能回收的尽量回收。 1、氧气、乙炔等压缩气体及液化气体泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并对泄漏区域进行隔离,严格限制人员出入,切断火源,避免与可燃物或易燃物接触,尽可能切断泄漏源,合理通风,加速扩散,对漏气容器妥善处理、修复、检验后再用。 2、酒精、乙二胺、丙酮等易燃液体泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并对泄漏区域进行隔离,切断水源,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制区域。小量泄漏时,可用砂土或其他不燃材料吸附或吸收,也可用大量水冲洗,用水稀释后排入废水池,大量泄漏时,应构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。 3、硫酸、盐酸等腐蚀化学品泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并对泄漏区域进行隔离,严格限制人员出入,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道,小量泄漏时,可用砂土、干燥石灰或苏打灰混合吸附或吸收,也可用大量水冲洗,用水稀释后排入废水池。大量泄漏时,应构筑围堤或挖坑收容。 (二)、危险品仓库发生火灾时,责任人应及时用灭火器进行灭火,同时报告应急情况领导小组,火灾较大时应立即拨打“119”,通知地方消防队。 因各种原因造成的本岗(或全厂性)晃电时有发生,为保证本岗生产设备设施的安全特制订本预案: 一、晃电停车: 1、主操迅速拔下总控柜中总电源(或PLC电源),防止突然来电后系统自动运行而发生事故。 2、主操在通知碳化加量生产,并联系调度、电工作出相应处理后,协助付操处理相关事宜。 3、付操迅速关闭真空泵进口阀、进水阀,防止7#阀内漏而使负压塔将水反吸收塔内,造成吸附剂进水。 4、关闭压缩机出口阀打开回路阀。

公司停电应急预案

停电应急预案 1.目的:遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件 过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路设 备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的长效 管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,结 合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的损失和影 响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。 2.范围:公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则, 及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 3.1 总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 3.2 各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调 配、员工解释工作。 3.3 电气工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,定期 对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素出 现的意外停电事故。定期组织演练:每年组织至少 进行一次演练。 4.定义: 4.1事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电 分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 4.2计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修 前两天会通知公司人事行政部,由人事行政部通知相关 部门。 5.内容: 5.1 事故停电 5.1.1 事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各 部门协调工作。 5.1.2 配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及 时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须 通知总经理。 5.1.3 查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。

防触电应急救援预案

防触电事故应急预案 1、目的 为了提高我项目部所有人员在施工现场和生活营区对突发触电事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,特制定的事故应急措施。

2、事故类型、事故发生因素及发生部位 (1)触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 (2)触电事故发生的可能原因。景诗雅苑11#、13#楼项目部生产施工现场及生活营地范围内,存在生产、生活用电设备,同时架设有多条高压输电线路、电缆接口和多个低压、高压配电柜,且本地区的4~10月高温、多雨,人们出汗多,是触电伤害的高峰季节,因此防范触电是本施工项目工程建设过程中安全管理的重点。本专项预案是针对本工程建设中,发生触电事故时,由本施工项目生产安全事故应急处理领导小组启动的专项应急预案。 (3)根据本工程施工内容和生产状况,本工程触电危险源大致分布于: A生产、生活区,用电规划不合理,接线不规范或者线路、器材老化且现场放置材料过程中砸坏线路或线路浸泡水中,包括洞室中长期处于潮湿环境,容易发生触电事故; B电焊作业操作不规范,焊机外壳未设置接地、焊钳破损,临时用电线路乱拉乱接,没有采用三级配电二级保护措施,未设置漏电保护开关等违章现象而引发的触电事故; C人体由于出汗导致本身的电阻在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气被击穿,极易发生触电事故;

D当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备,因长期过负荷或设备自身的短路故障,以及连接端接触不良时,会使上述电器设备绝缘老化,自身发热,引起电器火灾,严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 3 组织机构及职责 (1)应急组织体系 现场应急救援组织体系框图 (2)生产安全事故应急处理领导小组职责 A负责本工程建设过程中生产安全事故的应急处理; B制定专项应急预案,明确各级小组的职责,落实应急救援的具体措施;并组织应急救援演练。

装置开车事故应急预案

装置开车事故应急预案 由于各种原因,装置可能发生 1.停电、晃电 2.停循环水、工艺水、加热热水 3.暴雨、台风 4.设备火灾爆炸事故 5.甲醇泄露 6.甲醇中毒 7.氮气窒息 8.高温中暑 9.碱性物质 10.电击伤 11.跑、冒、滴、漏 一、目的 为了有效预防特种设备安全事故的发生,及时控制和消除突发性危害,最大 限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会稳定,促进经济发展,并使应急救援工作安全、有序、科学、高效地实施,特制定特种设备事故应急救援 预案 停电、晃电 处理原则:安全第一,减少损失 1、断电后相关联锁动作,装置停车,部分技术人员、操作人员立即确认事故发 电机是否启动,是否按照供电顺序供电,所带负荷是否已经运行正常。 2、停电后开作业票,进行设备正常盘车程序,确认设备和管道是否堵塞,联系 工艺进行清堵。 X年X月X日,运保车间几名维修钳工正在对X设备进行维修,其中用行车 在吊装X设备时,突然出现停电事故,行车停止了运行,吊装设备被悬在半空。 行车操作人员立即将操作按钮关停并告知当班组长,当班组长马上向班长及车间

其他领导汇报,并立即用枕木支撑和在相应范围内拉上警戒线,禁止人员在其范围内从事相关作业。由于当班组长的处理方法正确及时,并没有发生相关事故。 停循环水、工艺水、加热热水 1、泵的冷却水中断 2、氮气压缩机冷凝器失去冷源 3、装置内所有工艺换热冷却器失去冷源 4、压缩机润滑油冷却器失去冷源 一旦出现循环水中断,工艺人员应当按紧急停车的预案进行处理。 X年X月X日,公用工程氮气压缩机正常运行, 暴雨、台风 检查各个排水沟是否堵塞,及时清理。检查排水辅助设施(泵)是否运转正常。台风来临之前,巡查装置各个区域,清理杂物,对不稳定的支架和标示牌予以 加固,对起重用具的索具加以捆绑并固定设备 X年X月X日,一场台风来袭,台风伴随暴雨致使地沟污物堵塞,洪水蔓延,公司领导马上通知工艺相关人员启动气动泵抽水,在抽水过程中运保车间 主任接到电话,气动泵发生故障需立即维修。运保车间领导通知当天维修钳工 组长XX,XX马上办理相关维修程序及手续,带领几位维修人员去现场实施维 修,经过半个多小时的维修,气动泵开始正常运行,并在入口处加滤网以后, 气动泵正常投入到污水抽排工作。 火灾爆炸事故 (1)采取隔离措施,撒离无关人员,及时报告上级主管。 (2)针对火灾性质,合理布置消防和救援。(报警电话:85586666 85586969 或119) (3)当有毒有害气体泄露时,应加强救援人员的个人防护,和现场气体 监测。 (4)将受伤、中毒人员送往医院抢救。 (5)采取防泄露、防扩散控制措施,防止火势蔓延和化学品泄露扩散。 (6)当火灾难以控制、危及救援人员生命安全时,应立即撤离所有人员 至安全区域。 (7)根据易燃易爆化工产品的特性,以及风向、天气等因素,制定灭火

保电事件处置应急预案

编号:ZGH- 版本号:2020 重要保电事件处置应急预案 (第2020版) 2020-5-18发布2020-5-18实施 中广核新能源辽宁分公司

发布令 为了加强安全生产管理,提高应急处置能力,保障员工生命安全,最大限度降低事故损失,依据《辽宁省生产安全事故应急预案管理实施细则》、《电力企业综合应急预案编制导则》(试行)、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等国家、地方、行业规定、标准的要求编制了《中广核新能源辽宁分公司重要保电事件处置应急预案》(版本号:第2020版),经公司应急管理委员会审议和专家评审通过,现予发布,要求公司各部门认真贯彻执行。自2020年5月18日开始实施。 签发人:黄士旭 发布日期:2020年5月18日

前言 本预案是根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《电力突发事件应急演练导则(试行)》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求进行编制。 本预案编制目的是为了有效预防、及时控制、妥善处置本公司区域内和光伏电站所属区域内突发事件,建立健全突发事件应急工作机制,提高本公司对突发事件的处理能力,力争把事件所造成的损失控制在最小范围。 本预案由中广核新能源辽宁分公司安全生产委员会提出。 本预案的起草部门:中广核新能源辽宁分公司安全质量部。 本预案的起草人: 本预案的审定人: 本预案的批准人: 本预案由中广核新能源辽宁分公司安全质量部归口并负责解释。 本预案于2020年5月首次发布。

目录 1 总则 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (1) 2 应急处置基本原则 (2) 2.1 保障供应减少危害 (2) 2.2 居安思危预防为主 (2) 2.3 统一领导分级负责 (2) 2.4 考虑全局突出重点 (2) 2.5 快速响应协同应对 (2) 2.6 依靠科技提高素质 (3) 3 事件类型和危害程度分析 (3) 3.1 危险源分析 (3) 3.2 危害程度分析 (3) 3.3 危险源的分类 (3) 4 事件分级 (4) 4.1 特别重大事件 (4) 4.2 重大事件 (4) 4.3 较大事件 (4) 4.4 一般事件 (4) 5 应急指挥机构及职责 (4)

防触电应急预案

. 教学楼接建、艺术综合楼项目防触电应急预案 批准: 审核: 编制: 青岛博海建设集团有限公司 二0一六年九月

. 防触电应急响应预案 1 目的 为采取有效措施控制电气施工和用电时的触电事故,最大限度地减少人员伤亡,根据《中华人民共和国安全生产法》,制定本应急救援预案。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日实施) 3 人体触电方式 人体触电一般可分为直接触电和间接触电两种主要触电方式。 3 应急准备 组织机构:教学楼接建、艺术综合楼项目火灾事故应急响应预案领导小组。 组长:姚强 副组长:刘峰 组员:陈明山张元杰王仕雨孙庆刚严爱东路华东单保航 3.1.1应急救援领导小组职责

防触电应急预案

防触电应急预案 编制:年月日 审核年月日 批准年月日

防触电应急预案 按照GB/T28001:2001标准、GB/24001:1996标准,以及公司《管理体系程序文件》的要求和项目对潜在事故或紧急情况的识别内容,结合本项目实际,确定为本项目上的特定紧急情况有:火灾、火工品爆炸、坠落、塌方、机械、车辆伤害、交通事故、食物中毒、油品泄漏、触电、抗洪、抗台风、防雷击、中暑等并制定应急计划。望各部门相关人员按计划执行。 一、工程概况 1、概述 本项目高速公路主线长度62.078Km,全线主要构造物:大桥10131米/42座,中桥833.3米/12座,小桥55.5米/3座,涵洞90座,隧道15126米/4座,分离立交3座,天桥2座,通道14道。(桥梁长度以双线平均计,隧道长度以单洞长度计,以上不含互通区内构造物) 本项目全线按照四车道高速公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,整体式路基宽24.5m,行车宽度2×7.5m,分离式路基宽12.5m,路面设计弯沉=21.9(0.01mm),采用双轮组单轴载100KN为标准荷载,设计使用15年。 3主要工程包括 路面、防撞墙、路缘石 二、成立机械、车辆伤害和交通事故应急小组

(10组长:***负责全面管理和协调工作。 组长职责:负责本项目应急预案的启动实施、小组人员分工、向上级单位请示启动上级部门应急预案等。 (2)副组长: *** 副组长职责:协助组长工作,在组长不在现场的情况下行使组长权利、协调处理相关工作,具体负责各工区生产安全的现场管理,恢复和保证生产正常进行。 (3)组员:*** 驻地办联络员: **负责一分部的现场安全、危险情况的管理和协调工作; ***负责二分部的现场安全、危险情况的管理和协调工作; ***负责现场安全宣传、教育、危险情况的管理和对外协调联系工作; ***负责试验室的现场安全急救、危险情况的管理和协调工作; ***负责驻地与现场的通讯联络工作。 2、组建抢险队,进行应急知识教育培训 发现险情时首先组织抢险组进行抢险,需要较多人员时由各监理组及时进行调拨,对抢险组和项目部所有人员均进行针对性的应急知识培训。 3、进行应急演练,提高救援能力 为了在出现险情时处理迅速,不至于手忙脚乱,项目部所有人员进行安全教育,并填写应急演练记录表,记录内容、人员分工方案、处理程序等。 三、突发事件紧急情况及风险分析 根据本工程施工特点及复杂的地质情况,充分考虑到施工难度和

供电所保电应急预案.

供电所保电应急预案 目录 1、总则 1.1 编制目的 1.2 编制依据 1.3 适用范围 1.4 工作原则 2、组织机构及职责 2.1 保障供电抢修小组 2.2 保障供电抢修小组主要负责 3、前期准备 3.1 安全供电责任 3.2 电力紧急服务工作内容 4、故障分级 4.1 10kv线路发生停电故障 4.2 低压线路及配电柜发生停电事故 5、事件响应及应急保障 5.1 事件报告 5.2 事件响应 6、后期处理 6.1 事故调查 6.2 改进措施 7、宣传和培训 7. 1 宣传 7.2 培训 8、附则 8.1 预案的管理与修订 8.2 预案实施时间 8.3 附录 供电所保电应急预案 1、总则 1.1 编制目的 为了正确、有效地确保供电所供电营业区域内安全可靠供电,维护社会稳定,保障人民生活、生产经营秩序的正常进行,制定本预案。 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省地方电力公司关于加强电网安全运行检修管理工作的紧急通知》并结合集团公司其它有关规定制度。 1.3 适用范围 本预案适用于供电所保证正常的生产经营秩序,安全可靠的供电,防止配电网突发事件,处理事故抢修和解决因用电紧张而引起的供需矛盾。 1.4 工作原则

1.4.1 预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针,落实安全供电、事故预防和抢修措施,有效地确保生产经营秩序的正常进行;依靠当地政府和各部门之间紧密配合,加强安全用电及电力设施保护的宣传工作,提高公众安全用电意识及应对突发事件的能力。 1.4.2 统一指挥。供电所保障供电抢修小组统一指挥营业区范围内安全供电、事故抢修和恢复供电工作。 1.4.3 保证重点。按照“保证重点区域、重点客户和居民生活用电”的原则,保证人民生活用电及辖区内党政机关、部队、电台、交通枢纽及有重大社会活动场所的可靠用电,避免因停电造成社会不安定现象。因电力供需矛盾,确需拉路限电时,应按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉路”的原则,按照《超电网供电能力限电序位表》和《紧急情况拉路序位表》实施。 2、组织机构及职责 2.1 保障供电抢修小组 2.1.1 供电所成立保障供电抢修小组,组长由所长担任。小组负责组织、安排各项保障供电应急工作,成员包括供电所全体员工。 2.1.2 领导小组成员职责: 1) 所长:全面负责供电所设备的运行、维护管理,制定和落实防范措施,做到安全、可靠供电; 2) 技安员:监督各项安全制度、措施的落实,严格执行“两票”、“三制”,加强工器具管理; 3) 线路专责人:负责区域内高低压设备的运行维护、巡视检查; 4) 库管员: 按照规范化供电所的要求及实际情况,配备必要的抢修物资、备品备件,并确保数量满足抢修及应急供电方案的需要。 2.2 保障供电抢修小组主要职责 2.2.1 贯彻落实县电力局关于保障供电的各项措施,接受电力局保障供电领导小组的领导。 2.2.2 及时向电力局汇报营业区域内用电安全情况。 2.2.3 负责营业区范围内10kv及0.4线路安全运行、维护和检修管理。 2.2.4 负责配电设备的巡视、维护、预防性试验和缺陷管理。 2.2.5 负责检查和处理配网事故隐患,处理紧急事件。 2.2.6 负责协调地方政府有关部门的工作,搞好用电检查,指导客户安全用电、节约用电、依法用电,维护正常供电秩序。

高空防火防触电应急预案

1、高空坠落事故应急预案 (1)目的: 本工程高空交叉作业较多,为确保工程施工中发生高处坠落事故以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度降低员工及相关方生命安全风险,特制定本预案。 (2)高处坠落事故应急措施: a、迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 b、保持呼吸通畅,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍,应立即解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 c、有效止血,包扎伤口。 d、视其伤情采取报警直接送往医院,或等待简单处理后去医院检查。 e、伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 f、若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 g、预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。 h、记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制,受伤部位,受伤程度等第一手资料。 (3)应急物资: 常备药品:消毒用品、急救物品、急救箱、担架、小夹板。(4)通迅联系:医院急救中心120

(5)注意事项: a、事故发生时组织人员进行抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 b、重伤员运送应用担架,腹部创伤急脊柱损伤者,应用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免呕吐误吸。 c、注意保护好事故现场,抢救工作确需移动现场时,必须做好标记,便于调查分析事故原因。 2、触电事故应急预案 (1)目的: 确保施工中发生触电事故以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度降低员工及相关方生命安全风险,特制定本预案。(2)触电事故应急措施: a、事故第一发现人应当机立断地尽可能地立即切断电源(关闭电路),也可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体,并大声呼救,报告责任人(或现场相关管理人员)。 b、将伤员立即脱离危险地方,仰卧在平地或平板上进行简单诊断,应急小组组织人员抢救。 c、若发现触电者“有心跳无呼吸”或“有呼吸无心跳”或“呼吸心跳均停止”,立即分别进行“口对口(鼻)人工呼吸”、“体外心脏挤压”、“两者同时进行”心肺复苏。 d、立即拨打120向当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。

普通高校高考保电应急预案

2014年普通高校高考保电应急预案 为了确保普通高校高考安全可靠供电,维护广大考生的切身利益,确保高考期间电网安全运行,快速有序的处理电网故障,提高应对突发性停电的应急反应能力,特制定本应急预案。 一、总则 (一)编制目的:本方案是处置普通高校高考期间全县突发性的电网事故及故障,确保可靠供电的应急方案。 (二)编制依据:根据《(集团)公司应急总体预案》、《集团公司处置电网大面积停电事件应急预案》。 二、组织机构及职责、相关部门职责 为了确保高考保电应急工作有序地进行,供电分公司成立高考保电工作领导小组: 组长: 副组长: 成员: 领导小组职责:负责高考期间考场、教育局、招生办、考生住宿地点等相关场所电力应急保电工作,县城内突发性电力线路设备事故及故障的指挥、协调、抢修及恢复供电工作,负责与政府、媒体、上级电网的沟通工作。 领导小组办公室设在生产技术部,值班电话:**** 城关供电所高考保电值班电话:*****

调度所职责:做好事故预想,制定反事故措施。结合电网负荷变化及时调整运行方式,及时与地调联系,确保高考期间上级电网可靠供电。 办公室职责:安排调配车辆,做好宣传报道。 生产技术部职责:督促指导城关供电所做好考前线路设备巡视处缺和高考期间供电工作,确保公司备品备件齐全、完好,必要时调度其他部门人员,组织好10kV抢修。 工程服务中心职责:根据生产技术部安排,进入临战状态,随时待命,协助城关供电所高考保电应急抢修队做好事故抢修工作,对学校自备发电机进行全面检查、调试,随时备用启动。 城关供电所职责:成立高考保电应急抢修队,在高考之前,对涉及一中、二中、职业中专三个考点及教育局、招生办供电的所有线路设备进行一次全面巡视检查,及时发现隐患,按照线路、设备资产权限由产权单位分别及时处理。督促指导一中、二中、职业中专、教育局、招生办安装双投刀闸,准备并检查自备发电设备完好。各大宾馆由抄表人员负责联系,要求宾馆完善备用电源。 三、保供电时间 20**年6月6日-6月10日 四、保供电组织措施 (一)城关供电所应加强线路、设备巡查,特别要加强涉及考场、教育局、招生办供电线路、设备的巡查,对属于公司资产

防雷电安全应急预案

防雷电安全应急预案 针对广东省部分学校防雷安全意识淡薄,防雷装置不完善且雷击教学楼和师生遭雷击伤亡的情况时有发生的现象,为避免或减轻雷电灾害事故的发生,确保学校的安全。根据相关法律法规的规定,为确保教育系统师生生命和财产安全,本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则,根据中小学校的实况,制定本防雷预案。 一、指导思想 本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则,采取积极有效措施,加大宣传、教育力度,提高师生的安全意识和防范能力,确保我系统平平安安。 二、防御要求与重点 1、防御要求:确保教育系统师生生命和财产安全,其次是有效组织抢险救灾,把灾害损失较少到最低限度。 2、预防重点:全市中小学校校舍和校园内。 三、措施与方法 1、建立领导组织机构,切实加强领导 领导小组负责组织协调和检查督导全市教育系统的防雷电工作,及时准确地掌握学校防雷电工作动态,提出预防对策和措施。各学校、幼儿园均要建立相应的组织机构,切实加强本校防雷电工作的指导。 2、制定应急预案,完善应急机制 各学校(单位)、幼儿园要结合各自实际情况,建立和完善防雷电应急处理预案,建立有学校主要领导和科室负责人参加的防雷电抢险工作队。 3、请气象局专家对全市中小学校(单位)防雷电设施进行鉴定,排查隐患,按要求安装避雷设施。 4、多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,加大宣传教育力度,开展应急预案演练,以提高师生防雷电的安全意识和防范能力。进入汛期后,要求广大师生经常收听和收看天气预报,密切关注天气变化,派专人负责,要有充分的思想准备,增强防范能力和应对逃生能力。 5、各学校(单位)进行一次彻底大排查,建立防雷电隐患台账,清楚一切不安全设施,采取有效措施,清除隐患。

供电所保电应急预案-范文

供电所保电应急预案

1、总则 1.1 编制目的 为了正确、有效地确保供电所供电营业区域内安全可靠供电,维护社会稳定,保障人民生活、生产经营秩序的正常进行,制定本预案。 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省地方电力公司关于加强电网安全运行检修管理工作的紧急通知》并结合集团公司其它有关规定制度。 1.3 适用范围 本预案适用于供电所保证正常的生产经营秩序,安全可靠的供电,防止配电网突发事件,处理事故抢修和解决因用电紧张而引起的供需矛盾。 1.4 工作原则 1.4.1 预防为主。 2.1.2 领导小组成员职责: 1) 所长:全面负责供电所设备的运行、维护管理,制定和落实防范措施,做到安全、可靠供电;

相关文档
相关文档 最新文档