文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体开洞施工组织方案

墙体开洞施工组织方案

墙体开洞施工组织方案
墙体开洞施工组织方案

墙体开洞加固

编制:

审核:

公司名称:

日期:

第一章编制总说明

第一节编制依据和范围

一、相关规范、规程

1.1《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2006)

1.2《施工现场临时用电安全技术规程》(GB50194-83);

1.3《北京市建筑工程施工安全操作规程》(BBJ01-62-2002);

1.4《建筑队工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

1.5《施工现场临时用电安全技术规程》()JGJ80-91;

1.6《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

二.编制范围

本施工方案针对墙体开洞并加固工程。

第二节工程概况及工程特点

一.工程特点:

原结构墙体需要新增洞口。

二.目标要求

1、工程质量

本工程质量达到一次验收100%合格等级。

第二章施工方案

第一节墙体水钻开洞施工

对于墙体开洞施工,确保脚手架、安全防护合理铺设。开洞完毕以后应及时做好安全措施,排除安全隐患,并做好围护。

一、施工工艺:

按照设计要求,原结构混凝土墙体必须采用无震动方法进行切割,以求避免对原结构产生破坏、扰动。针对此要求,在切割施工中,选用水钻切割施工,其优点是施工作业速度快、效率高、无震动,对于整体建筑结构不会造成破坏。

二、施工工序如下:

定位放线→在所开洞口四角开钻定位→按照边线依次开水钻→吊离混凝土块→渣土运至指定垃圾堆放点

三、施工方法:

1). 放线:

按照设计图纸及现场实际情况施放切除边缘线,若发现现场情况与图不符时应及时与总包及设计联系尽快解决。

2).定位:

根据所施放的线,在构件上安装水钻进行控制点施工,水钻钻头用φ102的钻头与水钜配合施工。根据行业标准、施工过程安全以及混凝土运输安全,混凝土分块不得大于500*500且每块不得超过100kg。

3).切除:

根据现场具体部位进行切成。

4).污水防护:

因水钻施工易对施工现场造成水污染,为做到文明施工,应及时用砂子等将水流扩散的区域进行围挡,并及时清理干净。

5).清运:

待洞口完工后,进行渣土外运并清理现场。

四、其他注意事项

从项目经理到各级管理人员必须将文明施工及治安、卫生等工作列为重要的工作职责,协调与外界各有关单位的关系,共同做好工地文明施工。由项目经理、施工负责人督促检查工地文明施工,设场地管理员,做好现场文明施工的实施及检查工作,做好文明施工记录。

第二节包钢灌胶加固施工

一、确定施工部位、范围、内容:(详见加固施工图)

二、洞口墙体包钢灌胶加固

第三章安全、文明施工措施

第一节消防管理措施

1.1消防工作实行“预防为主,防消结合”的方针。

1.2施工现场实行逐级防火责任制,设专职干部一名,全面负责消防安全工作。

1.3新到的工人经过防火安全教育后,方准上岗作业。

1.4消防设施严格按施工要求布置,任何人不得私自改动和挪用。1.5贯彻执行消防法规、规章和消防技术规范。

1.6职工中开展防火安全的宣传教育,定期进行防火知识教育和灭火技术训练。

1.7进行经常性的防火安全检查,及时制止、纠正违法、违章行为,

防止和消除火险隐患,确保安全。现场应有明显的防火标志。

1.8使用电气设备符合技术规范和操作规程。

1.9施工作业用火经保卫部门审查批准,领取用火证并采取防范措施后方可作业。

1.10施工材料的存放、保管符合防火安全要求,油料专库储存,配备足够的消防器材。建设工程内不准作为仓库使用,不堆积存易燃、可燃材料。

1.11安装电器设备,进行电、气切割作业等,电工等专业技术人员持证上岗操作。

1.12未经施工现场消防、保卫负责人批准,任何人不得留宿现场。

第二节.安全用电防护措施

2.1.所有的电器开关箱、柜应该锁好,以防未经许可的人员起动。2.2.操作者应经常检查所用的设备和电路,所用的电器设备都应有可靠的接地保护或接零。

2.3.电工在开始维护工作前,应先关掉电源开关,唯一的例外是在检查电路和电气设备起动情况的条件下。

2.4.电线应被架高到至少高出地面2.5m处,电线跨过道路应至少4m 高。

2.5.施工现场所有的手提电动工具,如振捣棒,砂轮机等,应配备有漏电保护器以防止工人被电击而受伤。

2.6.临电箱柜应安装漏电保护器和门锁。

2.7.临电箱柜应装在靠近工作区,在规定安全距离内。开关和保险丝对其所保护的电路应有合适的容量,严禁超负荷。

2.8.所有的插座都应为工业用插座,不允许使用家庭用插座。施工各地点的电源插座应装有漏电断路(保护)器。

2.9.严禁使用钢丝或铁丝代替保险丝。严禁从一个开关接多头电缆形成一闸多用。在检查和维修时应关闭开关,锁好开关箱柜,设置警告标志。

2.10.手提式砂轮机应带有周边密封的环形保护罩,保护罩要盖住砂轮片,对所有的砂轮片要正式检查是否有裂纹。

2.11.在有飞行物体伤害或有害粉尘的环境中使用电动工具工作前,施工人员应戴齐个人防护设备。

2.12.移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

第三节.其它安全措施

3.1配制结构胶的甲、乙两组份应密封贮存,远离火源,避免阳光直接照射;

3.2配制和使用结构胶的场所,必须保持通风良好;

3.3操作人员应穿工作服,戴好防护口罩;

3.4场所应配备各种必要的灭火器,

3.5擦拭用的丙酮应严格控制,尽可能使用小口径容器,严禁将擦拭用的棉纱和毛刷、容器随处乱扔,必须统一处理。

3.6丙酮的使用应注意远离火源(包括各种明火和暗火)。

第四节.环境保护措施

4.1合理安排施工工序,以避免施工时产生噪声的作业在夜间施工。在每天晚22时至次日早6时,严格控制强噪声作业,对电锯等强噪音设备,以隔音棚或隔音罩封闭、遮挡,实现降噪。

4.2脚手架在支设、拆除和搬运时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递。

4.3钢管修理时,禁止使用大锤。

4.4使用电锯切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片送速不能过快。

4.5使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

4.6加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理,最大限度地减少噪音扰民。

第五节成品保护措施

在施工期间,工程的成品保护是至关重要的大问题,要使全体施工人员把产品的成品保护作为自己的自觉行动,并贯穿于日常工作中,施工现场应设有明显的产品保护标记,并做好对施工人员的宣传教育工作。施工员在上岗操作前,均应作出明显的产品保护的具体要求,协调好各工种的施工搭接,产品保护要靠总体协调和各专业施工单位的共同配合和支持,做到每个施工部位有一名管理负责产品的保护工作,确保施工搭接正确,防止交叉污染,保证有个好的完整的产品交给业主。

墙体拆除、砌筑施工组织设计

拆除墙体、新砌墙施工组织设计 二、墙体拆除 2. 12 对拆除作业后得安全措施 三. 墙体胸砖 3. 1施工准备 3. 2施工方案 3> 3质量检验与质量通病防治 3s 4安全措施 四、工期保证措施 五. 服务承诺及质量保证措施 六、安全生产、文明施工保证措施与承诺 2. 1 施工准备 2、 拆除原则 2、 拆除施工技术措施 2、 墙体管线等得拆除 2、 水电管线等得拆除 2、 拆除物得清理 2、7 一般规定 2、8 垃圾清运 2、9 文明施工 2、10对拆除. 加固施工过程中得安全措施 2、11对拆除、 加固施工过程中得安全管理 11

1 1

f工程概况: 本工程项目名称为商场隔墙工程。由于对房屋使用得要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑得墻体有拆除.墻体新砌等得改动。本工程内容为拆砖墻、励砖墻、现场综合管线移位.打凿原旧混凝土.植筋.捣混凝土.支模板.抹灰.成品保护.垃圾清运、清洁.做好临边安全防护安全措施等施工。该建筑地下室1层,地上4层。工程墙体为200厚蒸压加气混凝土砖, 水泥砂浆砌筑;拉结筋20650();隔墙若趨过4米,需要做构造柱,构造柱釆用C25於浇筑,构造柱截面190(90)*200.配筋4010.施筋0)6200(电梯转角构造柱200*200,配筋432、箍筋0 6200);墻高厶6米(12mm厚度)需做圏梁;门框上方需加过梁设计。E梁截面墻厚*120,釆用C25 於浇筑,配筋4O10.箍筋66200;墙体批灰需要挂网,双面批灰。 二.墙体拆除; (一)施工准备 1、工具、设备得准备: 准备足够得机具,用来拆除砖墻与运送垃圾。还应准备充足得拆除与运输时所必需得材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 钳子1把、气焊1套、梯子1部、钢锯2套、手推车2辆、氧气乙块气割1套、挖掘机 1台、装载机1台。 2、现场准备 楼层内得临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。 (二)拆除原则 破碎得砖块、墻皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状得、容易扬尘得垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除得垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。 (三)拆除施工技术措施 1、拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其她电源、水源已关闭,可安全得进行作 业。 2、拆除工作有严格得时间限制,低噪音得拆除工作可安排在早晚进行,高噪音得工作安排在 白天进行。 (四)墻体拆除

墙体开洞施工方案

墙体开洞加固 施 工 方 案 编制: 审核: 公司名称: 日期: 第一章编制总说明 第一节编制依据和范围 一、相关规范、规程 1.1《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2006) 1.2《施工现场临时用电安全技术规程》(GB50194-83);

1.3《北京市建筑工程施工安全操作规程》(BBJ01-62-2002); 1.4《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》2007 1.5《建筑队工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.6《施工现场临时用电安全技术规程》()JGJ80-91; 1.7《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 二.编制范围 本施工方案针对墙体开洞并加固工程。 第二节工程概况及工程特点 一.工程基本信息: 本工程需要在剪力墙上开洞:(详设计图) 二.工程特点: 原结构墙体需要新增洞口,以便管道通过墙体。开洞完成后安装套管,套管需居中布置。套管与原结构墙之间的空隙需要用抗渗混凝土填充密实,然后再做防水卷材。防水卷材需与原防水粘贴密实。 三.目标要求 1、工程质量 本工程质量达到一次验收100%合格等级。 第二章施工方案 第一节墙体水钻开洞施工 对于墙体开洞施工,确保脚手架、安全防护合理铺设。开洞完毕以后应及时做好安全措施,排除安全隐患,并做好围护。 一、施工工艺: 按照设计要求,原结构混凝土墙体必须采用无震动方法进行切割,以求避免对原结构产生破坏、扰动。针对此要求,在切割施工中,选用水钻切割施工,其优点是施工作业速度快、效率高、无震动,对于整体建筑结构不会造成破坏。 二、施工工序如下: 定位放线→在所开洞口四角开钻定位→按照边线依次开水钻→吊离混凝土块→渣土运至指定垃圾堆放点 三、施工方法: 1). 放线: 按照设计图纸及现场实际情况施放切除边缘线,若发现现场情况与图不符时应及时与总包及设计联系尽快解决。 2).定位: 根据所施放的线,在构件上安装水钻进行控制点施工,水钻钻头用φ102的钻头与水钜配合施工。根据行业标准、施工过程安全以及混凝土运输安全,混凝土分块不得大于500*500且每块不得超过100kg。 3).切除: 根据现场具体部位进行切成。 4).污水防护: 因水钻施工易对施工现场造成水污染,为做到文明施工,应及时用砂子等将水流扩散的区域进行围挡,并及时清理干净。 5).清运: 待洞口完工后,进行渣土外运并清理现场。 四、其他注意事项 从项目经理到各级管理人员必须将文明施工及治安、卫生等工作列为重要的工作职责,协调

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

砌体工程施工组织设计方案

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.施工图纸、会审纪要与变更。 2.主要规范、规程: 《体结构设计规范》GB50003-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ/T01-26-2003 国标03G101-1图集与03ZG003图集 金科做法 3.施工组织设计 二、工程概况 工程名称:金科.东方王府四期G10#楼及地下车库工程工程地点:江阴市长山大道与芙蓉大道交汇处 建设单位:江阴金科置业发展有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:上海崇明建设(集团)有限公司

工程概况:本工程地下一层、地上33层,地上建筑面积28020㎡、地下4971㎡。建筑总高度室外地面至檐口高度97.20m。建 筑合理使用年限:50年。本工程为框剪结构,基础类型为桩筏式基础。建筑单体室内地坪标高±0.000相当于黄海高程5.550。地下室层高5.41m,一层结构层高3.9m,标准层层高2.9m。二次浇筑构件(构造柱、压顶、窗台板、过梁等)砼强度等级为C20,地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用 M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。所使用钢筋种类分别为HPB235、HRB335、HRB400。 三、施工准备 为确保砌体质量,首先要把好材料进场关,进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。室外环境中的女儿墙、山墙、马头墙、围墙、

【工程】挡土墙施工组织设计方案

K74+060~K74+160 左侧路肩挡土墙施工组织设计 一、工程概况: K74+060~K74+160左侧防护采用路肩挡土墙防护,挡土墙墙高9米至16米不等,墙身厚1.35米至2.9米不等;挡土墙墙高小于14米采用7.5#浆砌片石共计3096.42m3,挡土墙墙高大于14米采用15#片石砼共计594.54 m3; 挡土墙每隔10米~15米设一道2cm宽沉降伸缩缝,挡土墙的基础底面应埋置在地面线以下不小于50cm,若受水流冲刷应埋在冲刷线以下,地基应力浆砌片石挡土墙为250 Kpa、片石砼挡土墙为500Kpa。 二、施工机械及人员安排: 1、施工机械设备见进场设备报验单 2、人员安排 序号人员人数备注 1 管理人员 2 2 技术人员 5 3 施工人员30 三、施工计划安排: 根据现场情况安排一支施工队伍进行施工,具体施工计划安排见下表 年月 200 年月200 年月旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬基础 墙身 四、主要施工方案: 1、对材料的要求 1.1石砌体所用的石料应选择质地坚实、无风化剥落和裂纹的石块,块体的中部厚度不宜小于150mm。片石中部厚度不应小于200mm;石砌体各部位所用石块要大小搭配使用,不可先用大块后用小块。 1.2砌筑前,应清除石块表面的泥垢、水锈等杂质,必要时用水清洗后方可使用。

1.3石砌体可采用形状不规则的乱毛石、形状太不规则但相对的两个平面大致平行的平毛石以及经过加工的块石,其强度等级均应不低于30Mpa。 1.4石砌体所用砂浆为7.5#水泥砂浆,其品种与强度等级应符合设计要求。 2、施工准备 2.1审核图纸,计算放样资料; 2.2制作坡度架,准备施工机械设备; 2.3现场施工放样,测放控制桩,护桩。 3、片石砌体施工 3.1片石基础施工 ⑴按设计图纸标高、尺寸采用机械开挖基坑,人工配合,当挡土墙内路基为挖方且自然坡度能满足挡土墙内边坡,则挖土顺坡后再行砌筑;当自然坡度不能满足,则需挖台阶,挡墙施工完毕后,按要求分层回填。 ⑵砌毛石基础应双面拉线,采用“铺浆法”砌筑(即先铺砂浆,再摆砌石块,最后砂浆填缝、填塞小石块于大缝中)。砌第一皮最底层毛石基础时,按所放的基础边线砌筑,先在基坑底铺设砂浆,再将有较大平面的石块面向下铺砌在砂浆上;第二皮以上各皮则按准线砌筑; ⑶砌筑每一皮片石时,应分皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用先砌外面的石块后再进行中间填心的砌筑方法,石块之间的较大缝隙不得采用先填塞碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法; ⑷片石基础的灰缝厚度宜为20-30mm,砂浆应饱满,大小石块间均不得有直接接触或无砂浆的现象。 ⑸片石基础的每一皮内均应每隔2m长设置一块拉结石。基础宽度小于、等于400mm 时,拉结石长应与基础宽度相同;基础宽度大于400mm时,可采用两块拉结石内外搭接砌筑,其搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于该皮基础宽度的2/3。 ⑹片石基础的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑时应留斜槎,斜槎长度不应小于其高度,斜槎面上的毛石不得用砂浆找平;在斜槎处继续接砌片石基础时,应先将斜槎石面清理干净、浇水润湿后,方可砌筑。 (7)每2-3皮为一工作层,工作层中水平缝应大致找平,且竖缝错开不小于80cm,斜向通缝不的超过两皮.

钢筋砼墙体开洞方案

梨园地区孙庄村村民安置楼地下车库墙体开洞施工方案 地下车库墙体开 洞施工方案 工程名称:梨园地区孙庄村民安置楼 建设单位:北京市通州区梨园地区孙庄村民委员会 编制单位:北京欣程信达建筑工程有限公司 编制人: 审批人:

梨园地区孙庄村村民安置楼地下车库墙体开洞施工方案 目录 1编制依据 (1) 1.1主要法规 (1) 1.2主要标准 (1) 2工程概况 (1) 2.1专业混凝土切割机各项的优点: (1) 3施工组织部署 (2) 3.1施工组织管理 (2) 3.2主要机械、材料、人员计划 (2) 3.3施工顺序: (3) 3.4工期计划: (3) 4 质量保证措施 (3) 4.1施工技术保证措施: (3) 4.2施工过程控制措施: (3) 4.3物资保证措施: (3) 4.4施工人员管理保证措施: (3) 5施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2施工现场 (4) 6施工方案 (5) 6.1施工过的照片: (5) 6.2主要施工方法 (5) 7安全技术措施 (6) 8消防保卫措施 (6) 9成品保护措施 (6) 10 环境保护与文明施工措施 (7)

1编制依据 1.1 主要法规 类别名称编号国家中华人民共和国建筑法 建筑工程质量管理条例 建设工程施工现场管理规定 北京市建设工程施工现场安全防护标准 行业 北京市建设工程施工现场保卫消防标准 北京市建设工程施工现场环境保护标准 北京市建设工程施工现场环卫卫生标准 企业质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导 书 1.2主要标准 类别名称编号 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑施工场界噪声限值GB12523-1990 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002国家 建筑施工安全检查标准JGJ59-1999 北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-62-2002 建设施工安全检查标准JGJ59-1999行业混凝土结构加固设计规范GB50367-2006 建筑结构加固工程施工质量验收规范GB50550-2010 2工程概况 本工程为北京市通州区梨园孙庄村民安置楼地下车库开洞。根据结构专业要求, 采用专业切割机静力切割混凝土墙。使一期和二期工程车库连通。 2.1 专业混凝土切割机各项的优点: 比传统水钻排孔钻法,切割机效率高,切割面平整如同预留一般,一次成型不需

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

砌筑工程施工组织设计

砌筑工程施工方案 一、编制依据 施工蓝图、相关设计及变更文件。 《建筑结构常用节点图集》苏G01-2003 《建筑物抗震构造》苏G02-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968-06 《江苏省住宅工程质量通病控制标准》 DGJ32/J16-2014 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 二、工程概况 1、工程概述 工程名称:太湖新城吴江春兰街东侧高新路南侧地块项目一期总承包工程; 建筑地点:太湖新城吴江春兰街东侧高新路南侧; 建设单位:吴江建屋摩丽茂置业有限公司; 设计单位:苏州城发建筑设计院有限公司; 监理单位:中诚工程建设管理(苏州)有限公司; 质监单位:苏州市吴江区建设工程质量监督站; 施工单位:南通新华建筑集团有限公司; 结构形式:剪力墙结构部分为框剪; 建筑面积:87115.02平方米; 2、工程地点及简况 太湖新城吴江春兰街东侧高新路南侧地块项目一期工程项目,由南通新华建筑集团有限公司施工的有7幢住宅楼、1个配套用房2个配电房、1个门卫和1个地下车库(西区)。总建筑面积87115.02平方米。根据图纸设计要求墙体材料为ALC A5.0B06加气混凝土砌块,专用粘合剂砌筑;构造柱、圈梁、过梁等二次结构为C25混凝土。 三、施工部署 3.1 施工顺序 根据总工期控制和实际施工情况,分阶段进行主体结构混凝土子分部验收,在验收完后砌体工程插入进行施工。主楼在施工到一半时作为一个验收段进行主体验收。

3.2施工技术准备 1、根据合同、施工图纸、设计交底、图纸会审记录及施工组织设计、施工方案对现场施工管理人员进行技术交底,交底内容特别应强调墙体的组砌方式、拉结筋等,临边作业、电梯井边的安全作业。 2、弹出墙体边线,控制线和门洞口线,并做好技术复核工作。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙长度尺寸是否符合砌块模数,外墙窗边线上下一条线。根据放线结果,检查墙身轮廓所在位置楼面是否平整,用水泥砂浆找平,然后拉线,检查其平整度,。 3、施工前委托检测中心对砌块和砌筑砂浆进行检测,满足设计要求。 4、从事砌筑的技术、质量、翻样等人员和操作工人上岗前必须接受专业培训,如遇有穿墙管线,应核实其尺寸、位置。以预留为主,杜绝事后剔凿,损害墙体。 3.3施工现场准备 1、卫生间、厨房间等有水房间墙体部位,必须先立模浇200mm高C20细石混凝土导墙,宽度同墙宽,门洞口处断开。 2、按照要求,在需植筋的位置按照设计和规范要求的钢筋大小和长度植筋;植筋要按规范要求的比例做拉拔试验。 3、砌筑部位楼面上的灰渣、泥土、混凝土浮浆、碎渣等杂物必须用铁锹、凿子铲除,除去浮尘,清除干净,并浇水润湿。 4、拌制粘结剂时,应严格按照要求控制搅拌时间、稠度等各项技术指标。 随砌随搭设好脚手架,垂直运输机具准备就绪。 3.4施工人员准备 根据本工程的实际情况,砌体施工选择高素质施工作业队伍及有经验的专业工种人员,并签订劳务合同,施工前进行入场教育,项目部配备2名专职质量员。 劳动力需用计划表 工种瓦工木工钢筋工砼工普工架子工机操工电工 人数140 35 20 10 15 10 6 1 3.5施工机具准备 地下室砌体采用电梯井部位直接下至相应楼层,地上砌体施工采用双笼施工电梯机每楼号一台,项目部配备工具如下。

剪力墙开洞、楼板开洞

工程细部施工工艺 9.7.1各种新开洞口做法 1、剪力墙上开洞: 洞开设前均先搭设好脚手架作为作业面,根据设计要求在墙体上放出切割位置线;切割剪力墙洞口时,先待切墙体分成0.5×0.5m小块田字形分段切割,切割成每快的重量不宜超过300kg,以利切割及搬运。用水钻从中心向四周带型切割,总体施工顺序由上至下进行切割。水钻排孔切割后人工剔凿扩展50mm,保留钢筋,将原墙内钢筋对折焊接,用高强修补砂浆抹平,再按照图纸设计进行加固。 剪力墙门洞节点图 2、楼板上开洞 切割楼板时,在切割周边1m范围内采用满堂脚手架进行支撑加固,切割区内搭设满堂脚手架,上铺架板和密目网,防止混凝土碎块跌落到下层楼板,对楼板产生影响;板上放海绵,防止水钻及切割锯用水到处流淌,保持施工操作面的清洁。

分段切割示意图 1)楼板切割,重新植筋、浇筑混凝土: 切割楼板洞口时,洞口尺寸大于1m×1m的先使用水钻在待切割的楼板中央切割出一个1m×1m的施工洞,以便于液压钳的施工。再使用液压钳破碎混凝土楼板;在距切割边缘线200mm的范围停止液压钳破碎施工,采用采用人工剔凿施工,保留原楼板中钢筋。 洞口尺寸小于1m×1m的用水钻从中心向四周带型切割。 切割混凝土楼板时,保证其他结构构件不受损害,并在墙支座处保留原钢筋,钢筋原钢筋长度﹥50mm。 洞口切割后按照图纸设计要求植筋,重新浇筑C35混凝土。 2)楼板切割洞口,不保留钢筋: 切割楼板时,按照设计要求,不需要保留原结构钢筋的洞口采用水钻排孔切割配合液压钳进行切割施工。 洞口尺寸大于1m×1m的先使用水钻在待切割的楼板中央切割出一个1m×1m 的施工洞,以便于液压钳的施工。再使用液压钳破碎混凝土楼板;在距切割边缘线200mm的范围停止液压钳破碎施工,采用水钻或切割锯沿切割边缘线切割混凝土楼板,以防止液压钳破碎混凝土造成周边混凝土结构的损坏。最后用人工剔凿进行修边。 洞口尺寸小于1m×1m的用水钻从中心向四周带型切割。 3)楼板切割洞口,保留钢筋、浇筑混凝土封堵:切割楼板时,按照设计要求,需要保留原结构钢筋的洞口采用人工剔凿施工。保留原楼板中钢筋,待设

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

墙体拆除、砌筑施工组织设计

拆除墙体、新砌墙施工组织设计 目录 一、工程概况 (1) 二、墙体拆除 (1) 2.1 施工准备 (1) 2.2 拆除原则 (1) 2.3 拆除施工技术措施 (1) 2.4 墙体管线等的拆除 (2) 2.5 水电管线等的拆除 (2) 2.6 拆除物的清理 (3) 2.7 一般规定 (3) 2.8 垃圾清运 (3) 2.9 文明施工 (3) 2.10 对拆除、加固施工过程中的安全措施 (4) 2.11 对拆除、加固施工过程中的安全管理 (5) 2.12 对拆除作业后的安全措施 (5) 三、墙体砌砖 (6) 3.1 施工准备 (6) 3.2 施工方案 (6) 3.3 质量检验与质量通病防治 (8) 3.4安全措施 (9) 四、工期保证措施 (9) 五、服务承诺及质量保证措施 (11) 六、安全生产、文明施工保证措施与承诺 (11)

一、工程概况: 本工程项目名称为商场隔墙工程。由于对房屋使用的要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑的墙体有拆除、墙体新砌等的改动。本工程内容为拆砖墙、砌砖墙、现场综合管线移位、打凿原旧混凝土、植筋、捣混凝土、支模板、抹灰、成品保护、垃圾清运、清洁、做好临边安全防护安全措施等施工。该建筑地下室1层,地上4层。工程墙体为200厚蒸压加气混凝土砖,水泥砂浆砌筑;拉结筋2Φ6@500;隔墙若超过4米,需要做构造柱,构造柱采用C25砼浇筑,构造柱截面190(90)*200、配筋4Φ10、箍筋Φ6@200(电梯转角构造柱200*200,配筋4Φ12、箍筋Φ6@200);墙高2.6米(12mm厚度)需做圈梁;门框上方需加过梁设计。圈梁截面墙厚*120,采用C25砼浇筑,配筋4Φ10、箍筋Φ6@200;墙体批灰需要挂网,双面批灰。 二、墙体拆除: (一)施工准备 1.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 钳子 1把、气焊 1套、梯子 1部、钢锯2套、手推车 2辆、氧气乙炔气割 1套、挖掘机1台、装载机1台。 2.现场准备 楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。 (二)拆除原则 破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状的、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。 (三)拆除施工技术措施 1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。

小区围墙施工组织设计方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:

周边安全防护围墙 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB505203-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

挡土墙专项施工组织设计

施表A022 专项施工方案报审表承包人:

夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程 一标 挡 土 墙 施 工 方 案 编制人: . 审核人: . 批准人: . 山西颐园市政工程有限公司 2018年3月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、挡土墙施工工艺及方法 (1) 1、施工工艺框图 (1) 2、施工方法 (2) 三、材料要求 (5) 四、工程施工工期 (6) 五、主要劳动力计划表 (6) 六、工期保证措施 (6) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (8) 九、水土保持与环境保护措施 (9)

挡土墙专项施工方案 一、工程概况 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程(一标),设计挡墙皆为重力式挡墙,挡土墙基础及墙体采用M7.5浆砌30号块石、片石砌筑,M10砂浆勾缝。按设计图纸3、8、5m设一道沉降缝,伸缩缝宽2cm,采用沥青麻絮,在挡墙内、外、顶三面嵌塞。 墙身外露部分在地面(或常水位)30cm以上交错设置泄水孔,每隔2~3m设一个,墙高6m以上者,视具体情况增设泄水孔排数,呈梅花设置,泄水孔口设50cm厚砂砾反滤层,反滤层下设一层胶泥层,以免积水渗入基础。 二、挡土墙施工工艺及方法 1、施工工艺框图

2、施工方法 2.1 施工测量 利用施工控制桩,按地质和开挖深度正确放出基坑开挖位置。 2.2 基坑开挖 在岩体较为破碎或土质松软、有水地段,挡土墙施工安排在旱季施工,并按结构要求适当分段,集中施工。 开挖至基底设计高程以上,保留20cm,采用人工清挖,找平至设计标高。基坑挖至标高后及时核对基底地质情况,墙基位于斜坡时其埋入深度和距地面水平距离符合设计要求;采用倾斜基底时准确挖凿,不得用填补方法筑成斜面;挡墙开挖后及时砌筑、回填,减少基坑暴露时间。 有水地段做好排水措施,开挖至施工过程中,保持基底干槽施工。在基础范围外挖通长排水沟,设集水井,将基坑槽内的水由排水沟排至集水井内,由Ф50 潜水泵抽排水。 2.3 基坑验收 挡墙基坑开挖后,必须采用重型触探仪进行地基承载力的检测,若与设计要求承载力有出入,应进行相应变更处理。自检合格后,向监理工程师报检,经其验收合格后方可进入下道工序—基础砌筑。 2.4 基础、墙身砌筑 (1)结构尺寸如下图:

小区园林景观施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 小区园林景观施工组织设计方案 目录 第一章施工组织设计编制依据及说明 (2) 第1节编制依据 (2) 第2节编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章组织机构图 (4) 第四章施工部署 (9) 第五章施工平面布置图 (13) 第六章总工期及施工进度计划说明 (13) 第七章主要施工工程工艺 (14) 第1节土建工程施工 (14) 第2节给排水工程 (30) 第3节电气工程 (33) 第4节绿化工程 (35) 第八章保证施工质量、施工工期、材料质量的措施 (41) 第九章安全文明施工措施 (49) 第十章冬、雨季施工措施 (53) 第十一章环境保护措施 (53) 第十二章售后服务承诺 (56)

第一章施工组织设计编制依据及说明 根据GBTI 19002 idt ISO 《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》结合本工程实际情况,为保证工程质量和进度,编制本施工组织设计。 第1节编制依据 园林景观室外工程依照IS09000:2000 版标准和公司相关程序,依照工程所及相关施工验收规范,依照国家建设工程和园林建设工程质量检验评定标准,依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组作为贯彻指导施工管理全过程的指南。主要编制依据文件、文献: (1)*****园林景观室外工程招标文件及施工图纸 (2)建筑安装工程质量检验评定统一标准[GBJ300-88] (3)建筑工程质量检验评定标准[GBJ301-88] (4)建筑电气安装工程质量验收评定标准[GBJ303-88] (5)土方与爆破工程施工及验收规范[GBJ201-83] (6)建筑地基基础工程施工质量验收规范[GB] (7)混凝土结构工程施工质量验收规范[GB] (8)砌体工程施工质量验收规范[GB] (9)钢结构工程施工质量验收规范[GB] (10)建筑电气工程施工质量验收规范[GB] (11)给水排水管道工程施工及验收规范[GB] (12)城市绿化工程施工及验收及规范[GJJT34-99]

墙体开洞施工方案

宁陵县第一污水处理厂升级改造工程 配 水专 井项 开施 洞工 加方 固案

编制人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: 新奇环保有限公司 第一章编制总说明 第一节编制依据和围 一、相关规、规程 1.1《施工现场临时用电安全技术规程》(GB50194-83); 1.2《建筑队工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.3《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91); 1.4《建筑工程施工现场供用电安全规》(GB50194-93); 二.编制围 本施工方案针对池壁开洞并加固工程。 第二节工程概况及工程特点

一.工程基本信息: 本工程需要在配水井池壁进行开洞:(详设计图) 二.工程特点: 原结构池体需要新增洞口,以便管道通过池体。开洞完成后安装套管,套管需居中布置。套管与原结构池壁之间的空隙需要用抗渗混凝土填充密实,然后再做防水。防水涂料需与原防水粘贴密实。 三.目标要求 1、工程质量 本工程质量达到一次验收100%合格等级。 第二章施工方案 第一节墙体水钻开洞施工 对于池体开洞施工,确保脚手架、安全防护合理铺设。开洞完毕以后应及时做好安全措施,排除安全隐患,并做好围护。 一、施工工艺: 按照设计要求,原结构混凝土池体必须采用无震动方法进行切割,以求避免对原结构产生破坏、扰动。针对此要求,在切割施工中,选用水钻切割施工,其优点是施工作业速度快、效率高、无震动,对于整体建筑结构不会造成破坏。 二、施工工序如下: 定位放线→在所开洞口四角开钻定位→按照边线依次开水钻→吊离混凝土块→渣土运至指定垃圾堆放点 三、施工方法:

1). 放线: 按照设计图纸及现场实际情况施放切除边缘线,若发现现场情况与图不符时应及时与总包及设计联系尽快解决。 2).定位: 根据所施放的线,在构件上安装水钻进行控制点施工,水钻钻头用φ102的钻头与水钜配合施工。根据行业标准、施工过程安全以及混凝土运输安全,混凝土分块不得大于500*500且每块不得超过100kg。 3).切除: 根据现场具体部位进行切成。 4).污水防护: 因水钻施工易对施工现场造成水污染,为做到文明施工,应及时用砂子等将水流扩散的区域进行围挡,并及时清理干净。 5).清运: 待洞口完工后,进行渣土外运并清理现场。 四、其他注意事项 从项目经理到各级管理人员必须将文明施工及治安、卫生等工作列为重要的工作职责,协调与外界各有关单位的关系,共同做好工地文明施工。由项目经理、施工负责人督促检查工地文明施工,设场地管理员,做好现场文明施工的实施及检查工作,做好文明施工记录。 第二节钢筋方筋加固施工

某小区施工组织设计方案

腾冲翡翠小区 施工组织设计 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx工程处 2007-12-20

目录 一、编制依据及说明 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工组织及施工进度计划 (3) 1、工程管理目标 (3) 2、施工组织管理 (3) 3、施工准备 (6) 4、施工顺序和验收安排 (9) 5、施工流水段划分 (9) 6、协调管理 (10) 7、劳动力安排 (10) 8、施工进度计划 (12) 四、施工总平面布置 (12) 1、施工平面规划 (12) 2、施工总平面布置图 (13) 五、施工方案 (13) 1、主要施工方案选择 (13) 2、施工工艺流程 (14) 3、主要项目施工方法 (15) 3、1施工测量放线 (15) 3、2土方工程 (17) 3、3桩基工程 (18) 3、4钢筋工程 (21) 3、5模板工程 (24) 3、6砼工程 (29) 3、7二次结构施工 (33) 3、8屋面工程 (35) 3、9门窗工程 (37) 3、10装修装饰工程 (39) 3、11脚手架工程 (46) 3、12安装工程 (47) 六、施工技术措施 (56) 七、施工机械设备配备 (65) 八、质量保证措施 (67) 九、工期保证措施 (75) 十、安全施工措施 (78) 十一、文明施工措施 (84) 附图:1、施工总平面布置图 2、施工进度计划横道图

一、编制依据及说明 1、编制依据 (1)xxxxx建筑设计有限公司设计的建筑施工图纸; (2)国家现行的法律、法规、施工规范、规程及相关技术、标准图集等; (3)各级主管部门颁发的有关安全生产、质量管理、文明施工等方面的文件。 (4)公司质量管理手册、质量管理程序文件、环境管理手册、环境管理程序文件以及公司职业健康安全管理手册和职业健康安全管理程序文件; (5)施工现场实地踏勘资料、周边环境情况以及腾冲县地区有关气象资料; (6)公司以往施工过的类似工程的施工经验。 2、编制说明 (1)本施工组织设计着重改虑了施工组织部署、施工组织管理、施工进度计划、施工平面布置和主要项目的施工方案、施工机械配备以及质量、安全、工期方面的保证措施和文明施工措施,力求做到方案合理可行、重点突出,有较强的可操作性和实用性。 (2)由于编制时间仓促,难免存在考虑不周或深度不够的问题,将根据施工的具体情况,对其进行补充和完善。

(完整版)毛石挡土墙施工组织设计

一、工程概况: 该工程位于安徽合力股份有限公司铸造中心二期围墙(西南段),基础类型为毛石基础,深500mm,宽500mm,L型,总长70m,高 2.5m。 二、施工条件: (一)机械及工具准备: 挖掘机、自卸汽车、手推车、蛙式打夯机、大锤、手锤、撬棍、泥桶、绳子、抬杠、钢卷尺、线坠、粉笔、托线板、脚手板、磅秤、铁锹、木抹子。 (二)材料技术要求: 1、水泥: a、进仓时要有质量证明文件; b、应按品种、强度、出厂期、生产厂等检查验收,并分别堆放,先到先用; c、袋装水泥叠堆高度不宜超过10包; d、不宜露天堆放。如露天堆放,应下有防潮垫板,上有防雨风篷布; e、使用期不宜超过出厂期三个月,超期应先行检验其强度。 2、砂子: 宜采用中砂,砂的质量要求,其密度应大于2.5g/ m,其松散体积密度应大于1400kg/m,其空隙率应小于45%;用肉眼观察,不宜含有草根、树叶、树枝、塑料品、煤块、矿渣等杂物,砂的含泥量不应超过5%。

3、毛石: 毛石进场前应检查其强度等级(Mu30)、耐久性是够满足设计。检查砌筑石材的力学性质除了考虑抗压强度外,根据工程需要,还应考虑它的抗剪强度、冲击韧性等。石材的耐久性主要包括有抗冻性、抗风化性、耐火性、耐酸性等。采用的毛石应质地坚实,无风化剥落和裂纹;石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。毛石应成块状,中部厚度不宜小于200mm。 4、PVC 管: 采用符合国家制定的行业标准的合格产品。外观检查管材的内、外表面应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其它影响性能的其它缺陷。管材不应含有杂质,应不透光。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 5、砂浆: 砂浆进场前需作检测试验,保证砂浆等级和强度必须符合设计要求的强度(M7.5水泥砂浆)。拌制砂浆用水泥、砂应符合上述技术要求,用水应采用不含有有害物质的洁净水。拌制时应严格按照水泥、砂重量配合比用量配制。 三、施工步骤、方法: (一)工艺流程: 测量放线--土方开挖--挡土墙砌筑--土方回填--台阶、排水沟--挡土墙勾缝 (二)操作工艺: 1、定位放线:

钢筋砼墙体开洞方案

地下车库墙体开洞 施工方案 工程名称:梨园地区孙庄村民安置楼 建设单位:北京市通州区梨园地区孙庄村民委员会 编制单位:北京欣程信达建筑工程有限公司 编制人: 审批人:

目录 1 编制依据 (1) 1.1主要法规 (1) 1.2主要标准 (1) 2 工程概况 (1) 2.1专业混凝土切割机各项的优点: (1) 3 施工组织部署 (2) 3.1施工组织管理 (2) 3.2主要机械、材料、人员计划 (2) 3.3施工顺序: (3) 3.4工期计划: (3) 4质量保证措施 (3) 4.1施工技术保证措施: (3) 4.2施工过程控制措施: (3) 4.3物资保证措施: (3) 4.4施工人员管理保证措施: (3) 5 施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2施工现场 (4) 6 施工方案 (5) 6.1施工过的照片: (5) 6.2主要施工方法 (5) 7 安全技术措施 (6) 8 消防保卫措施 (6) 9 成品保护措施 (6) 10 环境保护与文明施工措施 (7)

1 编制依据 1.1主要法规 1.2主要标准 2 工程概况 本工程为北京市通州区梨园孙庄村民安置楼地下车库开洞。根据结构专业要求,采用专业切割机静力切割混凝土墙。使一期和二期工程车库连通。 2.1专业混凝土切割机各项的优点: 比传统水钻排孔钻法,切割机效率高,切割面平整如同预留一般,一次成型不需

要剔凿及抹灰修补。 采用专业混凝土切割机,特点无粉尘、无震动,切割钢筋混凝土有对原结构无损伤、施工噪音小的优点,是取代人敲、锤砸等传统施工方法的一种新型技术。 3 施工组织部署 3.1施工组织管理 图1.1 项目组织机构框图 项目经理部领导班子由项目经理、主任工程师及生产经理一名,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本管理工作。并负责对工程的领导、指挥、协调、决策重大事宜。主任工程师下属技术部、质量部。生产经理下属工程部、物资部、安全后勤部。 3.2主要机械、材料、人员计划 根据进度计划制定机械需用计划,及时组织好施工机械的进场就位,并检保养一遍,使其设备完好率达到90%以上;根据进度计划制定材料需用计划,及时组织好所需施工材料的进场,并及时报验;根据进度合理安排施工人员。