文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程图纸会审记录

工程图纸会审记录

工程图纸会审记录

施工图纸会审记录

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

建筑工程图纸会审记录

建筑工程图纸会审记录

图纸会审记录 鲁 JJ-013 工程名 称 **** 时间2014年8月地点专业名称建施 序号图号图纸问题 会审(设计交底)意 见 1结总 2 详图4-1、4-2为混凝土构 件埋入土中保护层做法,结 合13G101-11 1-12 第 1.12条的第3.1)答疑做 法,是否能调整为表面设置 水泥砂浆抹灰来代替外扩 附加保护层? 可以 2结总 -3 六条4.3开间大于3.6米设 置温度加强筋是否指短跨 净跨大于3.6米? 是,短跨、净跨 3结总 -3 次梁底部筋锚固长度图 集为12d,图纸中为15d, 是否可按图集做法执 行? 可以按图集施工。 4结变集水坑平面图尺寸与集水按1530*2500施工

-4、5 坑顶板平面图尺寸不符? 5结变 -5 筏板封边大样中是否将板 顶钢筋通长至筏板外边缘, 封边参考图集? 详见图集 6结施 -5 结构层楼面标高17层层高 3.04是否标注错误 是3.00 7 结施 -6 B交2轴YZB2平面图标注 尺寸与街边-1中尺寸不 符? 按平面图施工,配筋 不变 8结施 -05 平面图中GBZ20标注尺寸 425实为450,DWQ2尺寸 1950应为1900? 是 9结施 -6 GBZ7墙体与结变-1中尺寸 不一致,标注200是否应为 250;GBZ17在结施9中标 注200是否应为150? 是;是 10 结施 -6 8-9交J轴GBZ12和GBZ17 转角处及DWQ1墙顶标高是 否为通室外门槛标高? 是 11 结施 -7 6交D-E轴LL6与结施-15 中此处为KL1,按哪一个梁 施工? KL1 12 结施LL12剪力墙梁表中跨度为按图示实际尺寸

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审会议纪要一会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。

答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 图纸会审会议纪要二会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J 区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 图纸会审会议纪要三时间:xxxx年xx月xx日

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间: 2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1) GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准, 设计院回复:另出变更单 2) 依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m, 1 设计院回复:改为-4.4m 3) 缺基础柱、墙设计图, 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4) 缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图,

设计院回复:详见结施-15 5) 缺建施图中未注明空调机板标高设计, 设计院回复:详见结施-15 6) 设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计, 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7) 设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层, 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8) 楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度, 设计院回复:可行。 9) A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色, 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误,无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致, 2 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10) 设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为 C1a。 门窗表中 FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。

答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审?? 工程名称:?河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:?2018年7月13日下午3点?? 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室? 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表)??? 会议议程及内容:? 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底.?? 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下:? (1)本工程目前地下水位相对于地表米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不

是-4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审纪要

图纸会审纪要 1、车库基础顶标高、桩承台、地梁标高设计图纸上与地下室抗水板的标高相同,是否可以调整为垫层上口标高? 答: 2、车库基础有一部分是机械钻孔桩,根据地勘资料和当地具有成熟的人工挖孔桩经验,能否改为人工挖孔桩?人工挖孔桩有利于保证桩孔端无浮土。答: 3、端承桩进入中风化岩层岩层深度为大于桩径D两倍的深度,桩身长度大于或等于6米,根据地勘资料显示,在保证最低桩长6米的情况下,桩端可能进入中风化岩的深度过深,施工难度增大。同一栋主楼的基础成存在独立基础和桩承台基础两种的两种形式,沉降可能不均,能否统一一种基础形式? 答: 4、一期和二期地下室分界能否改为图纸沉降带的位置?详见基础图纸。答: 5、挡土墙单桩承台和两桩承台钢筋与承台梁上部钢筋冲突,承台梁钢筋在承台锚固存在钢筋过密,施工质量不能保证。能否改为承台梁上部钢筋贯穿承台,钢筋在承台处对面外边进行锚固。 答: 6、双承台4#钢筋(水平箍筋)标识不明,是否是按环形箍筋处理? 答: 7、地下室电梯集水坑深度过大,与基础相邻太近,不满足基础刚性角的要

求,能否将其移到相邻柱网中间部位?集水坑尺寸为1200*2000,建议改为1500*2000mm。 答: 8、普通集水坑相邻挡土墙,能否移到距挡土墙下承台梁外边1米的位置?答: 9、地下室无排水沟,建议设置排水沟? 答: 10、防水材料设计为4mm改性沥青SBS二型,实际施工中容易出现失误,使用中发生渗漏找不大渗水点的情况。建议修改为RG防水涂料或高分子自粘型卷材,可否? 答: 11、车库临时出入口做法不明? 答: 12、建施图与结施图上面地下室底板的标高不一致,以哪个标高为准? 13、总平图上面地下室范围线与基础平面图上尺寸不一样(地下室范围线尺寸比基础平面图尺寸小)

工程项目图纸会审纪要(模板)

项目名称 图纸会审纪要

施工图会审记录表: 会审纪要: 一、土建部分: 1、建筑总平面图中①-⑧轴线总长32.8M(规划定位)与建筑修改图总长不符,以那个图为准? 设计答复:以设计修改图1为主,轴线总长为36350mm。 2、结施2与建修1图中,E-3轴线处值班室内隔墙在暖沟上(1200*1200),位置重叠? 设计答复:将此处暖沟向右平移600mm 3、B-6轴处的暖立管与砼柱墩300是否做切角,且在6轴线上有消防箱。 设计答复:暖L22、L23立管可现场适当调整位置,避开柱墩及消防箱。 4、B轴线①—②轴线间柱子上有消防箱,位置重叠? 设计答复:结构按原图施工,水、暖管线可适当调整位置,避开消防箱。 5、1-B轴、6-B轴处处消防箱与立管交叉? 设计答复:暖立管可适当调整位置,避开消防箱。 6、建施修-2图中⑥轴线上A-B轴线间内墙,与结施修-4页不符?

设计答复:以建施图为准 7、建施修-2图中,AB轴线间的⑥、⑦轴线间的内走廊宽无尺寸线,是否同结施修4中2200mm。 设计答复:内走廊净尺寸为2200mm。 二、结构部分: 1、在结构说明里第三(5)条,优先选用螺纹套筒连接,也可采用焊接连接,地下基础部分,可以使用焊接连接么? 设计答复:小于16的搭接,大于16的进行机械连接。 2、在结施2图的A-A剖面图中基地标高-2.1M,与结施3图的基础选用表中,Lj3埋深-2.3M。 (柱墩与电梯井道影响)。

设计答复:电梯井道基础修改如下: 电梯井道基础修改 3、在A轴线上的外墙DL编号?(结施2、结施3图) 设计答复:全部按照DL1为准。 4、图结施-5中,7-C轴柱子配筋与集中标注不一样,如二层配筋图? 设计答复:二层7-C轴柱子配筋如下图所示: 结施修-3页的B轴线与7轴线交点上的砼柱子,与建筑图不符,与二层柱子也不符?设计答复:调整柱子定位如下图所示:

(整理)建筑工程图纸设计交底会审纪要模板

融侨半岛.融侨城一期B3区1#楼-4#楼 图纸会审交底纪要 一、时间:2010年2月1日下午 二、地点:建设单位项目部会议室 三、参加单位 建设单位:融侨长江(重庆)房地产有限公司 设计单位:中国.机械工业第三设计研究院 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限责任公司 施工单位:福建卓越建设工程开发有限公司 四、会审交底内容 一)、设计院直接交底1#楼-4#楼通用部分: 1.B户型有转角的地方楼板加厚为120MM,配筋不变. 2.屋在有抬柱子地方的楼板厚度改为180MM,配筋不弯. 3.在做6M标高的雨蓬板,应结合建施图施工,如果有装饰性的吊梁,应预留预埋好钢筋. 4.大样对应建筑的编号有一个有问题,做大样时一定要结合建筑图施工(对应相应位置). 5.04G-20梁图中WKL9的顶标高应该为-0.3米,否则次梁搭不上去. 6.室外重力式挡墙的基础承载力应满足图籍中的要求,若在土质地基上,其压实系数不应小于0.94. 7.挑板上做栏杆或者栏板的地方按安装需要预留预埋.挑板上的弯折钢筋可以分段施工,见附图1 8.商业门面的女儿墙在转角处及每隔2米应设构造柱. 9. 6.0米标高以下部分,若平面为架空层位置,则取消该位置的飘窗及空调位. 10.客厅处板中管线较多,且根据质检方面的要求,所有客厅板配筋改为双层双向,具体做法由设计院出图. 11.剪力墙竖向钢筋搭接长度为≥0.3米. 12.基础梁锚入孔桩时,当遇孔桩是圆桩时,基梁钢筋伸到孔桩过中且至桩外边纵筋内侧止. 13.基础梁处剪力墙柱插筋,应从梁面往下插入且锚固应满足设计要求.

二)、图纸会审时提出的1#楼-4#楼通用部分: 1是否把Ф6钢筋全部改为Ф6.5钢筋? 答:B3 项目图纸中出现的Ф6钢筋全部改为Ф6.5钢筋. 2.是否取消各幢号的外墙造形,或改为其它成品做法? 答:按图施工,外墙造形内采用轻质泡沫(一次性),采用二次浇灌砼,连接采用二次植筋形式施工. 3.剪力墙水平钢筋,是否伸到暗柱外边且再弯150MM直段(不含弯钩)? 答: 剪力墙水平钢筋,伸到暗柱外边第一排纵筋内侧且再弯150MM直段. 4.板面负筋长度是否含其支座? 答:板面负筋图示长度已包含其支座长度. 5.钢筋接头形式是否是钢筋直径大于22MM时,全部采用顶械连接,14MM-20MM用焊接,其它为搭接? 答: 钢筋接头形式钢筋直径大于22MM时,全部采用机械连接,钢筋直径为14MM-20MM 的用焊接,其它为搭接. 6.剪力墙及桩插筋能否伸入梁底且满足设计要求,且大等于1米? 答:按图施工,剪力墙插筋下方的箍筋如果不好施工,可以按现场实际情况采用其它办法固定,可以不放箍筋. 7.最底层通道地面钢筋混凝土梁板,能否用架空层施工? 答:不做架空层,应回填后再施工. 8.剪力墙拉筋是否能改按台阶形式布置? 答:按梅花形布置,加强位置按隔2拉一,其它按隔一拉一. 9.在挡墙中有剪力墙柱,是否能统一按较高一级砼标号施工? 答:由于现场施工比较困难等原因,在挡土墙中剪力墙柱净距小于3.5米的部分砼标号按较高一级砼标号施工. 三).1#楼部分: 1、基础平面3#图:ZH-22桩与筒体标高不符,另两方都是墙。高差标高部位桩是否按 底标高做? 答:按图施工. 2、结构03图U/5轴无标注无编号

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。下文是图纸会审会议纪要,欢迎阅读! 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。

3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 时间:xxxx年xx月xx日 地点:甲方会议室

图纸会审会议纪要最终版

奎阁临港片区排水干管(驴溪口至渠江污水管道)项目 施工图设计文件会审会议纪要 会议地点:广安经开区管委会518会议室 日期:2017年02月22日9:00 主持人:李济 参会单位:规建局、财政局、经发局、环安局、恒源公司、重庆市政设计研究院、成都交大工程建设集团有限公司、浙江万里建设工程有限公司。参会具体人员见会议签到表及照片。 会议议程: 1、主持人介绍各单位参会人员; 2、由施工单位就设计图疑问进行阐述,设计单位交底并答疑,相关单位发表意见,现就施工图设计交底及图纸会审相关问题记录如下: 一、管道部分 1、Y-1~Y-4段按照原设计施工回填后,覆盖层仅为-0.5m~0.5m厚。 存在问题:该段为新桥乡水磨村6组耕种农田,为不影响该段农田正常耕种,建议将两个倒虹吸处高程下调1.0m。 回复:各参会单位原则同意该处根据现场实际情况下调1.0m,并由设计单位出具变更图。 2、原设计8#井至K1+600段管道跨越港前大道,并下穿港前大道路基及华蓥市禄市镇地段。 存在问题:我单位在前期测量放线后及业主前期征地过程中,发现8#井~27#井中因涉及港前大道及华蓥市禄市镇地块,为方便协调征地及施工,建议8#井至27#井(K1+600)段管道改线,并沿港前大道路基边线进行调整,需设计重新出图,并确定工程量。 回复:各参会单位同意改线方案,并由设计单位出具变更图,具体工程量根据变更后设计图重新计量。 3、8#井至27#井(K1+600)段按照上述第2条改线后,有310m经过港前大道深挖方段(测量出开挖深度为15m~20m),该段如果按照明挖施工,则会导致征地面

积大量增加,还需开挖港前大道路基(宽约15m),且施工难度巨大。 存在问题:为减少征地面积、减小外部协调干扰、确保项目工期,建议该段变更为暗洞施工。 业主单位回复:不同意变更为暗洞施工,考虑在港前大道土石方开挖后再在道路边沟位置开挖,走道路路床下,由委领导协调交投公司解决。 4、经现场实际测量查勘发现,1#井与污水处理厂内计量器坐标对接相差约40m。 存在问题:北控水务(广安经开区污水处理厂)要求在计量器外进行接入,与设计不符。前锋污水处理厂要求接入尾水管网,但无相关设计图。 回复:原则同意从污水厂计量器外围墙顺接2#井;前锋污水处理厂接入尾水管道,需业主单位给设计单位出具正式函件,由业主单位提供所需坐标及地形图,再由设计单位出具设计图。 二、隧道部分 1、原设计1号隧道进口K1+600处隧道洞门位置,已被港前大道涵洞八字墙占据。 存在问题:建议变更该处洞口坐标,并延长暗洞长度(现场查勘发现,实际地质情况满足提前进洞要求)。(附照片) 设计单位回复:原港前大道设计图上无该处涵洞,现隧道入口已被涵洞占据,根据现场现状,同意调整隧道入口坐标并延长暗洞长度,提前进洞已确保隧道洞口仰坡安全。 业主单位及各参会单位同意设计单位意见,由设计单位出具变更图。 2、原设计图SS-37中,施工临时横洞段Ⅳ级围岩普通段复合式衬砌设计图衬砌内空半径标注为R270。 存在问题:设计图纸中初衬半径均为R135,是否标注错误? 设计单位回复:该处270为直径尺寸。 3、1号隧道K3+654~K3+724段处处于1号隧道中间位置,且1号隧道较长。 存在问题:因该段设计为明洞施工,并与港前大道施工冲突,且我单位已将该段明洞段施工,为保证施工安全、确保施工进度,建议在该处新增一处横洞,请出具设计图。 回复:各参会单位同意根据现场实际情况,在该处新增一横洞(长度约200m),并由施工单位提供坐标、高程,由设计单位出具变更图。 4、原设计1号隧道K4+920~K4+947段27m为明挖。 存在问题:经现场实际勘察发现,该段已被港前大道路基施工分层碾压回填7m~

图纸会审记录表格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称奥园国际中心西侧万博一路基坑土石方工程共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:广州市番禺区建设局 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:陈建国 施工单位:裕达建工集团有限公司蒲志兴、陈家伦 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见 1 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11) 设计基坑底交泥面标高标注不明确,如2-2剖面电力、管道 基坑底标注0.757~5.241,但是结构图显示电、管基坑横断面 是平的,如若说这个标注是标注纵断面,但是又跟其他剖面 接不上,如3-3剖面电、管基坑底标注的是-0.128~0.757, 4-4标注的又是0.569~0.757等等,我方不知道按什么标高 施工。万博一路基坑2%横坡起坡点为坡脚和支护桩靠基坑方 向底部,请求设计出道路纵断面图纸。 2 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11)和奥 园西结构施工图审 查版SG-08和管沟 纵断面图SG-06 根据JK-06 2-2剖面图显示电、管基坑底为0.757~5.241,与 之对应的结构图SG-06推算出来该5.479;3-3剖面图显示电、 管基坑底为-0.128~0.757,与之对应的结构图SG-06推算出 来该1.333,其他所有基坑剖面电力、管道基坑底结构标高均 与基坑剖面不符。我司希望设计重新出一张简单一点的、仅 用于土石方大开挖的基坑平面图,在图上标注坡顶、坡脚交 泥面标高以及坐标、宽度等开挖土石方的必要信息,方便甲 方、监理检查,施工方施工。 3 奥园西结构施工图 审查版SG-08 隧道、管沟横断面图中隧道基坑底部设计有1米后碎石垫层, 这1米是否由结构施工单位开挖再回填碎石?电力、管道基 坑底部图纸上也标注有回填碎石,但是未标注厚度,此部分 是否由结构施工单位开挖再回填碎石? 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章)

图纸会审会议纪要格式

图纸会审会议纪要格式 图纸会审是指工程各参建单位在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。下文是图纸会审会议纪要,欢迎阅读! 会议议题:XX新区自行车道交通系统市政设施改造工程X标段图纸会审纪要 工程名称:XX新区自行车道交通系统—市政设施改造工程 时间:XXXX年XX月XX日 地点:甲方会议室 主持人:XXX 参加单位人员(附会议签到表): 1.建设单位:XXX 2.监理单位:XXXXXX 3.设计单位:XXXXXX 4.施工单位:XXXXXXXXX 会议议程及内容: 一、XX新区自行车道交通系统市政设施改造工程X标段图纸进行了技术交底。 二、XX施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出相关问题设计院答复形成纪要: 1.自行车道的宽度1.5米是否包括两边的路缘石,请明示。

答复:自行车道内控为1.5米。 2.路缘石设计尺寸为1米,不利于安装和购进,曲线段达不到设计要求,建议将尺寸改为顺直段长度为0.6米,曲线段为0.3米。 答复:顺直段按0.6米,曲线段按0.3米施工。 3.绿化带每30米设一处断口,如遇树木,是否要将树木移植? 答复:根据现场实际情况决定。 4.自行车道是否与人行道齐平。 答复:自行车道与人行道齐平。 5.新增设树框与原树框间的间距不明确,请给予指示。 答复:增设树框与原树框采用中对中,间距为5米施工。 会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.

图纸会审纪要

榆中县和平镇和平村棚户区改造项目(一期A区)二标段图纸会审会议纪要 八冶建筑集团有限公司 榆中县和平镇和平村棚户区改造项目(一期A区)二标段项目部 二〇一八年四月四日

设计图纸会审(纪要)记录 注:1、由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。 2、图纸会审应根据专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等)汇总、整理。 3设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。

设计图纸会审(纪要)记录 注:1、由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。 2、图纸会审应根据专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等)汇总、整理。 3设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。

注:1、由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。 2、图纸会审应根据专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等)汇总、整理。 3设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。

注:1、由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。 2、图纸会审应根据专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等)汇总、整理。 3设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。

注:1、由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。 2、图纸会审应根据专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等)汇总、整理。 3设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。

相关文档