文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电控制柜操作与维护规程

低压配电控制柜操作与维护规程

低压配电控制柜操作与维护规程
低压配电控制柜操作与维护规程

低压配电控制柜操作与维护规程

一、操作规范

1.使用配电柜(箱)要由专人负责,必须经过培训,合格后方可操作。

2.操作人员要掌握工作场所的总电源开关的位置及控制的范围及自己使用分支开关的位置。(1)需手动操作时:合上空开后,将低压总柜外面的旋转开关打到“手动”位置,

按下绿色“启动”按钮,电机启动,当需要关闭电机时,按下红色“停止”按钮,电机停止运行。

(2)低压总柜自动操作:将低压总柜外面的旋转开关打到“自动”位置时,电机的启停由plc 来自动控制。备注:无特殊情况旋转开关都会在“自动”位置。

3.发现设备出现异常情况要迅速切断电源,必要时切断总电源开关。

4. 在使用中注意配电柜及电机的通风散热,以免因过热烧坏配电柜、电机。

5. 配电柜、机组如有异常响声或异味,应立即停电检修。

6.在检修设备时,要先在检修设备配电柜(箱)内控制开关上悬挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

二、低压配电控制柜维护规范

三、低压配电控制柜常见故障、原因及处理方法

序号故障原因处理方法

1 按下启动按钮

时,接触器不工

1. 电源无电压

2. 缺相1. 检查电源,并接通

2. 检查熔丝或线路

3. 检查控制回路

序号维护周期维护内容维护标准备注1 每个月清洁无灰尘和污渍

防腐防腐层的完好

查所有部件检开启方便、操作灵活

检查控制回路无断路或接触不良

3. 控制回路断路或接触

不良

4. 接触器线圈断路或活

动部分被卡住

5. 热继电器动作

6. 按钮接触不良或损坏4. 更换线圈或排除卡住部

分故障

5.稍等数分钟,温度下降后即自动复位

6.. 修复按钮或更换

2 按下启动按钮接

触器吸合,放开

后又自动断开1. 自锁控制回路断路或

接触不良

2. 自锁触头接触不良

3. 电压过低或启动时压

降过大

4. 电机或线路短路引起

断路跳闸

1. 检查自锁控制回路

2. 检查自锁辅助触头

3. 提高电压、缩短线距或

更新线路

4. 检查线路及电机绕组

3

接触器吸合后,

电机无任何声音1. 接触器主触头至少有

相烧断

2. 接触器至电机线路至

少有两相不通

3. 电机至少有两相断路

1. 更换接触器

2. 更换线路

3. 更换电机

供配电系统安全操作规程

编号:CZ-GC-08350 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供配电系统安全操作规程Safety operation regulations for power supply and distribution system

供配电系统安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1安全操作注意事项。 4.1.1高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种

工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.8变配电房拉、合闸时,须一人监护、一人执行。

电气设备维护保养制度

电气设备维护保养制度 一、变压器 1、每年清理一次外表积尘和其它污物,紧固导体连接螺栓。 2、停止运行时间超过72小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V摇表测量,一次对二次以及对地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、主变及整流变每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等是否有电晕现象(兰光和红光闪亮)。如有,必须在停电后用脱脂棉纱擦拭干净。 二、高压开关柜 1、每日必须定时巡视、查看柜连接螺栓是否松动。 2、每年清理一次柜外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油。 3、每年检修做一次高压预防性试验。三、低压配电柜、中央信号屏、直流屏 1、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地的连接是否可靠。 3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制

开关按钮、保护熔断器等是否正常。 4、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 5、每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏畜电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。 6、每年清理一次柜外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线的老化情况。 四、发电机组维护保养详见保养规程 五、电动机及起动控制柜、动力配电箱 1、每天检查: A、电机运转是否正常,有无异响; B、电机外壳温度是否正常; C、起动控制柜上仪表和指示灯是否正常; D、起动备用电机,试运转5分钟左右,并检查有无异常。 E、每班每人检查管辖围各个开关控制柜及变频器运转是否正常。 2、每周检查: A、检查起动控制柜交流接触器、时间继电器、电机保护器、中间继电器动作是否可靠,及其触头磨损状况,必要时给予更换。 B、检查开关触头是否牢固、有无烧伤、分闸及合闸动

供配电系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电系统安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7957-22 供配电系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.0 目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0 职责 3.1 值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2 系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3 业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容

4.1 安全操作注意事项。 4.1.1 高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2 对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

配电房电气设备维护保养规程

配电房电气设备维护保养规程 一、干式变压器的维护保养规程 处于运行或停运的变压器每年例行维护一次,停止运行的变压器在投入使用前增加维护一次。 维护步骤: 1.断开待维护变压器的压侧断路器,并悬挂相应标示牌。 2.断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地开关,并悬挂相应标示牌。 3.进入变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后检查外壳,瓷瓶及引线有无变形现象,有破损应及时更换。 4.重新紧固引线端子,销子,接地螺丝,进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 5.检查变压器周边照明,散热,除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 6.检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,促动部分作用润滑处理。 7.用2500V的摇表测量变压器高低压线线圈绝缘阻值(对地和相间)确认符合要求(在室温30摄氏度时,10KV变压器高压侧大于20M欧姆,低压侧大于13M欧姆)。在测试前接好接地线,测定完毕后,应进行放电。 8.检查变压器室及变压器有无遗留工具后,撤离现场,将维护结果详细记录备案。 二、 低压配电柜的维护,每半年一次。 1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。 2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。 3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。 4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。 5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。 6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。 7.检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

配电安全操作规程

配电安全操作规程 配电值班人员须经上岗培训,并取得上岗合格证,同时熟悉所辖供配电系统,高低压开关操作方法及母联运作流程后,方可执行本规程,本规程中“低压”指400V工作侧,变压器高压侧10KV。 一、操作准备工作 1、穿戴好绝缘保护用品,并准备好工具和警示牌。 2、操作人员和监护人员应同时在场。 二、低压合闸程序 1、确定受电变压器相对 2、确定相邻低压总平,观察有无异常。 3、执行先合低压正常后,观察有无异常。 4、检查三相电压正常后,合上支路负荷屏闸。 5、若使用母联供电,则先确定另一个低压总屏处于断开位,并挂牌后才实行母联方式。 6、严禁变压器并联运行,示功率因数情况在合支路负荷屏闸后,适当投入电容器屏闸。 三、全面断电程序 1、必须执行先断支路负荷,然后断低压总屏,最后断高压进户屏的原则进行断电操作。 2、全面断电后,应在高压进户侧挂牌警示。 3、若是检修,应合供电屏地刀,确保检修人员安全。

四、区段断电程序 1、低压区段断电分两种情况: 1)若是检修低压部屏,应断开高压供电闸,并挂警示牌。 2)若是检修支路负荷屏、母联屏和电容器屏,应断开该路低压总屏并挂警示牌;另外,电容器屏切断后,须经十分钟后再投入。 2、变压器区段检修应断开相应的高压供电屏闸,且联通该屏地刀,以确保安全。 3、支路屏以后的检修区段停电,只须停该支路屏,并挂警示牌。 五、挂警示牌程序 1、低压区段严禁送电位置必须挂“严禁送电”警示牌。 2、实行谁挂牌谁取牌的安全操作程序。 六、安全巡视检查程序 1、巡视检查,主要采用耳听、眼看、鼻嗅等感官方式,确定各受电部位有无异常,如发现异常,应及时报告并做详细记录。

电气设备维护保养规程完整

电力设备设施维修保养制度 一、目的 为加强医院电力系统运行管理工作,确保电力设备设施安全、正常运行,防范各类事故发生,特制定本制度。 二、维护保养规程 (一)配电室及附属设施 1、环境卫生:清洁、无杂物,保养周期为:1次/天; 2、门窗及防小动物设施:门窗开启灵活,无>10mm缝隙,通风网无>10mm小孔、无严重锈蚀,保养周期为:1次/月; 3、通风照明设施:无故障、保证通风照明正常,保养周期为:1次/月; 4、灭火器:正常有效。 (二)低压配电盘、柜 1、配电盘、柜外观清洁,保养周期为:1次/月; 2、电器仪表应外表清洁,显示正常,固定可靠,保养周期为:1次/月; 3、继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音,保养周期为:1次/月; 4、控制回路应压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化,保养周期为:1次/月;

5、指示灯、按钮、转换开关应外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活,保养周期为:1次/月; 6、各绝缘件有无破损、受潮,保养周期为:1次/月; 7、隔离开关应触头正常、开合正常,保养周期为:1次/半年; 8、操作机构应灵活好用,保养周期为:1次/半年; 9、母线排应清洁,有无松动,压接良好,色标清晰,绝缘良好,保养周期为:1次/年; 10、各进出线是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层,保养周期为:1次/年; 11、配电盘、柜对地测试应接地良好,保养周期为:1次/年; 12、更换失效或有缺陷的电气元件,保养周期为:1次/年。 (三)高压配电柜 1、必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动,保养周期为:1次/日; 2、清理柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油,保养周期为:1次/年; 3、高压预防性试验,周期为:1次/年。 (四)变压器 1、维护保养的重要性、检查周期 (1)变压器表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热,损坏变压器。应该定期清理变压器表面污秽。

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

高低压配电装置维护检修规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8705 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高低压配电装置维护检修规程正式样本

高低压配电装置维护检修规程正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1总则 本规程适用于我公司10KV、35KV高压开关柜和 交流0.4KV及以下低压配电装置。 2完好标准 2.1 零部件质量 2.1.1 配电柜应接地良好(电阻不大于4欧姆); 并有接地螺栓,以供携带型接地线用; 2.1.2 柜体上电器应达到安装和检修质量标准; 2.1.3 继电保护装置齐全,整定值正确,动作可 靠,无越级跳闸现象,每年春季或秋季对二次回路进行

检查校验一次 2.1.4 仪表和信号灯装置齐全完好; 2.1.5 高压开关柜安全联锁装置齐全,动作准确可靠; 2.1.6 高压开关柜安全隔板齐全、牢固、网状遮栏完整,门锁完好,低压配电屏前后开门,两侧带护板、全封结构; 2.1.7 手车、抽屉推拉灵活,主触头和二次回路触头接触良好; 2.1.8 “四防”设施齐全 2.2 运行状况 2.2.1 在额定条件下能可靠运行; 2.2.2 主回路各连接点运行温度不超过70℃; 2.2.3 各电气元件在运行中声音正常,无异味,绝缘件无闪路、放电、破裂现象;

电气控制柜组装作业指导书

电气控制柜作业指导书 编制:顾鸣 审核: 批准:

2013年7月12日一目的:对电气控制柜装配工序及组装接线进行控制,确保工序质量满足规定要求。 二适用范围:适用于电气控制柜的装配工序和质量控制。 三内容: 3.1电气控制柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的电气控制柜组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:号码打印机、切割机等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、扳手、钢卷尺、角尺、电烙铁、游标卡尺、剪刀等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求,见表1。不符合要求的不得安装

3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过1.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件装配工艺及要求 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得相关批准进行认证规定范围内的代用。但同批成套产品的同一型号元器件应选择同一厂家。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮规格颜色应符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证电气的飞弧对操作者及其他元器件不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.2.5所有元器件的安装必须便于操作,馈线,维修,行线。安装后元器件的铭牌便于观察,无法观察到得,必须重做铭牌粘贴于显眼处。元器件操作时不受空间的妨碍,不能触及带电体及其它部位。 3.2.6保证一、二次线的制作和安装距离。 3.2.7同一批次相同产品的装配应一致。 3.2.8所有元器件均应牢固的固定在导轨或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.9 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 3.2.10满足电器元件产品说明书的要求。例如,满足散热,飞弧距离,电气间隙和爬电距离等的要求。低压电器元器件装配后电气间隙和爬电距离应不小于表2规定。 3.3.紧固件的使用 3.3.1元器件的安装一律打孔攻丝(少数经过特批的可以采用铆钉或电动自攻螺丝),特殊情况并螺帽,不得采用电动自攻螺丝。用以固定元器件及压线紧固螺钉应拧紧,无打滑及损坏镀层涂层现象,并有防松措施,拧紧后螺纹露出螺母或丝扣的固定板长度2-5牙(平垫的弧面朝向螺帽)。不接线的螺钉也应拧紧。 3.3.2用以与涂层连接的元器件应采用爪型垫片,以保证与壳体接触良好,符合保护电路连

高压电气设备操作维护保养规程.

高压电气设备操作维护保养规程 1 适用范围 本规程适用于钻井分公司所有使用高压电气设备、设施的陆上钻井队伍。规定了安装、使用、拆卸、检查与保养的技术要求、内容及岗位责任分工。 2 相关岗位及职责 (1相关岗位 主管设备平台经理、电气工程师(技术员、电工、专业电力安装维修队伍服务人员、 HSE 监督员 (2岗位基本要求 岗位操作人员均应进行技术培训,并经考核合格后上岗。 (3相关岗位职责 主管设备平台经理:全面负责钻井队高压电气设备、设施的验收、使用、维护保养工作。 电气工程师(技术员 :负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养, 负责制订本井队高压电气设备、设施的检修计划,并负责现场检修的相关配合工作,出现异常及时向有关部门汇报。 电工:在电气工程师指导下,负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,作好各种电器设备的安全防护工作,现场检修的相关配合工作,出现异常及时向电气 工程师汇报。 专业电力安装维修队伍服务人员:负责钻井队高压电气设备、设施的安装、拆卸、调试、验收等工作,负责钻井队高压电气设备、设施的现场检修工作,以及年度检查维护工作。

HSE 监督员:负责安全提示和监督, 检查所有电气设备、设施的接地系统,应符合 HSE 管理体系规定。 3 设备技术参数及引用标准 (1技术参数 由公司按照所使用的高压电气设备设施情况自行拟定相关设备的技术参数表。 (2引用的技术标准 参见附件 2。 4 高压电气设备的安装、拆卸 高压电气设备的安装、拆卸具体由专业电力安装维修队伍负责,钻井队负责安装、拆卸的相关配合工作。 5 高压电气设备的使用 (1使用中的注意事项 《 1》启动与使用。应在空载状况下送电、启动,启动后进行全面检查,运行正常后,方可带载工作。 《 2》断电与停机。断电、停机前,应先摘掉所有负载, 在空载状况下断电、停机(紧急情况除外。 《 3》突然断电。突然断电时, 必须启动备用发电机或柴油机,以确保井下安全,并及时上报钻井公司。为防止反送电,必须有防止反送电的切换设备和技术措施。 《 4》严禁下列违章行为: 【 1】严禁带负荷拉(合隔离开关;

低压配电室操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48145 低压配电室操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电室操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、低压配电室一般为无人值班变电所。 二、低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行,操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。 三、低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备标志牌,标志牌清楚准确,注明供电地点和整定电流值。当供电情况变化后,必须更改标志牌和实际情况保持一致。 四、低压配电室所有电缆必须有走向标志。 五、电工在停送电操作时,必须对照供电系统图和设备标志牌核对,核对无误后方可停送电,如发

高低压配电装置维护检修规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.高低压配电装置维护检修 规程正式版

高低压配电装置维护检修规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1总则 本规程适用于我公司10KV、35KV高压开关柜和交流0.4KV及以下低压配电装置。 2完好标准 2.1 零部件质量 2.1.1 配电柜应接地良好(电阻不大于4欧姆);并有接地螺栓,以供携带型接地线用; 2.1.2 柜体上电器应达到安装和检修质量标准; 2.1.3 继电保护装置齐全,整定值正

确,动作可靠,无越级跳闸现象,每年春季或秋季对二次回路进行检查校验一次 2.1.4 仪表和信号灯装置齐全完好; 2.1.5 高压开关柜安全联锁装置齐全,动作准确可靠; 2.1.6 高压开关柜安全隔板齐全、牢固、网状遮栏完整,门锁完好,低压配电屏前后开门,两侧带护板、全封结构; 2.1.7 手车、抽屉推拉灵活,主触头和二次回路触头接触良好; 2.1.8 “四防”设施齐全 2.2 运行状况 2.2.1 在额定条件下能可靠运行; 2.2.2 主回路各连接点运行温度不超过70℃;

电气控制柜通电测试规

电气控制柜通电测试规范 2009-9-25 10:11:26 1 目的 为规范盘柜及其它电气装置的通电测试和调试工作,减少错误及事故的发生,保护设备及人身安全,特制订本规范。 2 适用范围 本规范适用于公司所有电气装置的通电测试及调试工作。 3 引用标准 GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范及条文说明》 GB50169-92 《电气装置工程接地装置施工及验收规范及条文说明》 GB50170-92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范及条文说明》 GB50172-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》 GB50258-96 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB50254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 4 定义 4.1 二次回路包括保护回路、控制回路、信号回路及测量回路等。 4.2 PLC(Programmable Logic Controller)可编程序逻辑控制器,国内习惯称作可编程序控制器。 5 总则 5.1 电气装置通电测试及调试应符合国家或行业有关标准的要求。 5.2 电气调试的主要内容是: 5.2.1 对项目全部电气设备和系统,包括一次、二次设备和各种控制设备及装置,在安装过程中及安装结束后的调整试验; 5.2.2 通电检查所有设备及装置的相互作用和相互关系; 5.2.3 按照生产工艺的要求对电气系统进行空载和带负荷下的调整试验; 5.2.4 调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对各种保护整定值; 5.3 人员及设施要求 电气装置通电测试和调试工作大多是带电工作,因此要特别注意人身和设备的安全。具体的要求如下: 5.3.1 通电测试和调试工作根据需要任命负责人,统一调度指挥各个辅助部门及人员的工作。 5.3.2 通电测试和调试的人员应掌握并遵守国家及行业颁布的有关电气安全的法律法规文件。如《电业安全工作规程》。 5.3.3 学习急救触电人员的方法。 5.3.4 调试人员使用的工具必须绝缘良好,且工作人员穿戴相应的绝缘用品。 5.3.5 盘柜在通电测试和调试前必须通过最终检查。 5.3.6 机柜及设备内部易对人身造成伤害的地方应有明显的警示标志和防护措施。

高压电气设备操作维护保养规程

高压电气设备操作维护保养规程1 适用范围 本规程适用于钻井分公司所有使用高压电气设备、设施的陆上钻井队伍。规定了安装、使用、拆卸、检查与保养的技术要求、内容及岗位责任分工。 2 相关岗位及职责 (1)相关岗位 主管设备平台经理、电气工程师(技术员)、电工、专业电力安装维修队伍服务人员、HSE监督员 (2)岗位基本要求 岗位操作人员均应进行技术培训,并经考核合格后上岗。 (3)相关岗位职责 主管设备平台经理:全面负责钻井队高压电气设备、设施的验收、使用、维护保养工作。 电气工程师(技术员):负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,负责制订本井队高压电气设备、设施的检修计划,并负责现场检修的相关配合工作,出现异常及时向有关部门汇报。 电工:在电气工程师指导下,负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,作好各种电器设备的安全防护工作,现场检修的相关配合工作,出现异常及时向电气工程师汇报。

专业电力安装维修队伍服务人员:负责钻井队高压电气设备、设施的安装、拆卸、调试、验收等工作,负责钻井队高压电气设备、设施的现场检修工作,以及年度检查维护工作。 HSE监督员:负责安全提示和监督,检查所有电气设备、设施的接地系统,应符合HSE管理体系规定。 3 设备技术参数及引用标准 (1)技术参数 由公司按照所使用的高压电气设备设施情况自行拟定相关设备的技术参数表。 (2)引用的技术标准 参见附件2。 4 高压电气设备的安装、拆卸 高压电气设备的安装、拆卸具体由专业电力安装维修队伍负责,钻井队负责安装、拆卸的相关配合工作。 5 高压电气设备的使用 (1)使用中的注意事项 《1》启动与使用。应在空载状况下送电、启动,启动后进行全面检查,运行正常后,方可带载工作。 《2》断电与停机。断电、停机前,应先摘掉所有负载,在空载状况下断电、停机(紧急情况除外)。

供配电系统安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5573 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供配电系统安全操作规 程标准版本

供配电系统安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.0 目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0 职责 3.1 值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2 系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。

3.3 业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1 安全操作注意事项。 4.1.1 高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实施。 4.1.2 对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3 操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4 操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5 严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件:

a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.8 变配电房拉、合闸时,须一人监护、一人执行。 4.1.9 对相关变配电设备设施应熟悉其性能特点、技术参数等。 4.2 供配电设备设施的操作。

11、低压开关柜运行维护及检修作业指导书

低压开关柜运行维护及检修规程 1、范围 本标准规定了西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜运行、维护及检修工作。 本标准适用于西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜。 2、规范文件的引用 2.1 低压开关柜运行维护及检修规程 2.2 0.4KV低压开关柜的的技术要求 2.3 低压开关柜完好标准 3、低压开关柜的完好标准: 3.1 资质 1)新购设备“三证一标志”图纸资料齐全,有专人验收并有记录。 2)检修后设备有检修试验记录,有专人验收并有记录。 3)设备整定值有专人计算,整定正确。 3.2 外观 1)零部件完整齐全,板体或盘面不变形,整洁无油污,积尘,无锈蚀。 2)低压开关板的间应开启灵活,并有插销或锁,开启角度不小于900 3)绝缘瓷瓶表面清洁,无破损,裂纹,无放电痕迹。 4)接地标志明显,接地装置符合规定,有规定期内的接地电阻测定记录。 5)各元件安设牢固,不松动,不歪斜。 3.3 母线 1)母线的漆色及相序符合下列规定,母线固定可靠,接头紧密。 2)支承瓷瓶表面清洁,无油垢,积尘,无裂纹,破损,无放电痕迹。 3)运行中温度不得超过700C,焊压接头温度不得超过650C。 3.4 隔离刀闸开关 1)手柄清洁,无污垢,无灼烧痕迹。 2)分、合闸手柄灵活可靠,开关刀闸与刀夹接触良好,接触面积不小于75%。 3.5 熔断器 1)固定牢靠,熔断器管无严重烧痕,无裂纹。 2)熔体选择符合规定,接触良好。 3.6自动开关 1)本体清洁,无积垢,积尘,无破损,裂纹。 2)接触表面无严重烧痕,三相接触不同期性不大于0.5mm,触点行程,超行程应符合规定。

3)动作灵活,运行中无异响。 4)消弧装置固定可靠,无缺片或联片,无裂纹。 3.7 保护装置及计量仪表 1)动作灵敏可靠,指示正确,无刮卡现象,并有规定期内的试验合格记录。 2)绝缘良好,用500V兆欧表测定全部保护回路的绝缘电阻值,应不低于1MΩ;在潮湿的地点(井下)允许低到0.5MΩ 3.8 二次回路 1)配线整齐,清晰,导线绝缘良好,无损伤,柜内导线不得有接头。 2)导线线端标志齐全,清晰,应采用截面积不小于1.5mm2,电压不低于400V的铜芯绝缘导线。 3.9 绝缘性能 1)绝缘电阻不得低于1MΩ,在潮湿地点(井下)允许降为0.5MΩ。 2)绝缘性能良好,绝缘电阻;380V时,不低于2MΩ;660V时,不低于5MΩ。 3.10 其他 标志牌、铭牌完好齐全,内容完整。 4、低压开关柜和动力配电箱性能试验 低压开关柜,动力配电箱应进行标准的形式试验,试验项目和程序包括但不限于以下: 1)温升极限的验证 2)介电性能的验证 3)短路耐受强度验证 4)保护电路有效性验证 5)电气间隙和爬电距离验证 6)机械操作验证 7)防护等级验证 8)产品技术条件(产品标准)规定的其他试验。 A)低压开关柜、动办配电箱出厂例行试验,例行试验包括但不限于以下: B)检查成套设备,包括查线,直观检查外观,防护等级等,必要时进行通电操作试验 C)介电强度试验 D)防护措施和保护电路的电连续性检查。 9)整柜参数; A)额定工作电压 B)额定绝缘电压 C)额定频率 D)主母线额定电流 E)分支母线额定电流 F)主母线额定短时耐受电流 G)中性母线额定短时耐受电流 H)保护接地导体额定短时耐受电流 I)主母线及分支母线额定峰值耐受电流 J)柜内电气元器件配置规格、厂家、数量、型号 K)母线尺寸、材质

控制柜检测报告

XXXX设备有限公司 控制柜检测报告 产品名称(Product Name): 出厂编号(Manufacture No): 检测结果 序号检查 项目 技术要求及允差实测情况 检查 结果 1 一 般 检 查 1、元件布置整齐美观,标示牌完整清晰符合要求合格 2、所使用的设备及器材有合格证件符合要求合格 3、所使用的设备及器材符合设计要求,元件无损坏符合要求合格 4、漆层完整,无损伤,镀层及绝缘表面无损伤符合要求合格 5、表面平整光洁,无裂纹、锤痕、凹坑符合要求合格 6、设备应有铭牌符合要求合格 2 一 、 二 次 设 备 安 装 1、按设计要求接线正确、排列整齐、固定牢固符合要求合格 2、各电器应能单独拆装更换,而不影响其他电器及导线束的固定符合要求合格 3、各电器排列整齐、固定牢固、无损坏紧固体采用镀锌制品符合要求合格 4、二次回路接线正确,连接牢固可靠,端子板应固定牢靠,绝缘符合要求合格 5、二次回路配线整齐、清晰美观、导线绝缘良好符合要求合格 6、二次回路接线应采用电压不低于400伏,截面不小于1.5mm2 的铜芯绝缘导线 导线 符合要求合格 7、不同相的裸露载流部分及裸露载流部分与未经绝缘的金属体之 间的电气 符合要求合格 8、二次回路带电体之间或带电体与接地间其电气间隙不应< 4mm,漏电距 符合要求合格 9、使用于连接可动部位(如门上电器等)的导线应采用多股软导 线,线束 符合要求合格 10、接地端子应牢固可靠,装有电器的可开启门应以软导线与接 地的金属构 符合要求合格 3 绝缘 耐压 试验 1、一次回路绝缘电阻(500伏摇表)>10MΩ>150MΩ合格 2、二次回路绝缘电阻(500伏摇表)>2MΩ>150MΩ合格 3、一次回路耐压试验:交流50Hz,2000V,1分钟符合要求合格 4、二次回路耐压试验:交流50Hz,2000V,1分钟符合要求合格 4 操作 试验 1、电气动作应符合原理图要求符合要求合格 2、信号装置回路的信号灯等显示准确,工作可靠符合要求合格 3、作不少于5次分合试验,动作正常无误符合要求合格检定结论(Verification Conclusion):合格Pass 检验员:日期:2013年9月

电气设备维护保养规程-1复习课程

电气设备维护保养规程 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、维护保养规程 各单位根据下面维护保养要求对电气设备进行维护保养,高压部分的年度检测保养可委托集团公司水电厂或有资质的专业公司进行检测保养。各单位根据相应的维护保养要求对保养情况进行检查跟进。 (一)、低压配电盘、柜维护保养 1、配电盘、柜外观清洁,保养周期为:1次/月; 2、电器仪表应外表清洁,显示正常,固定可靠,保养周期为:1次/月; 3、继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音,保养周期为:1次/月; 4、控制回路应压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化,保养周期为:1次/月; 5、指示灯、按钮、转换开关应外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活,保养周期为:1次/月; 6、母线排应清洁,压接良好,色标清晰,绝缘良好,保养周期为:1次/年; 7、配电盘、柜对地测试应接地良好,保养周期为:1次/年; 8、操作机构应灵活好用,保养周期为:1次/半年; 9、隔离开关应触头正常、开合正常,保养周期为:1次/半年。 (二)、干式变压器维护保养 1、定期检查 (1)树脂浇注干式变压器是需要维护的,并不是完全免维护。应该定期清理变压器表面污秽。表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热损坏变压器。在一般污秽状态下,半年清理一次,严重污秽状态下,应缩短清理

时间,同时在清理污秽物时,紧固各个部位的螺栓,特别是导电连接部位; (2)投运后的2~3个月期间进行第一次检查,以后每年进行一次检查。 2、检查的内容 (1)检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂,变色,放电等现象,绝缘电阻是否正常; (2)检查铁芯风道有无灰尘,异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象; (3)检查绕组压紧装置是否松动; (4)检查指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常; (5)检查冷却装置包括电动机,风扇是否良好; (6)检查有无由于局部过热、有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色; (7)检查变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风,换气状态是否正常,变压器的风冷装置运转是否正常; (8)变压器的接地,必须可靠; (9)变压器如果停止运行超过72小时(若湿度≥95%时允许时间还要缩短)在投运前要做绝缘检测(委托水电厂),若达不到以上要求,应做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可。 3、安全措施 (1)对变压器进行维护,必须是在高、低压侧隔离开关全部断开,并在变压器经残余电荷充分放电的情况下进行; (2)遵守相关安全规程。 注:变压器绝缘电阻值的检测每年一次,委托集团公司水电厂进行检测。 (三)、低压变频器维护保养(艾默生TD2000系列通用变频器) 由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,变频器内部的器件老化及磨损等诸多原因,都会导致变频器潜在的故障发生,因此,有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。 1、日常检查与保养

低压配电房安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A35716 低压配电房安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电房安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 技术原则:不得带负荷拉合刀闸 停(送)电操作程序: 一、合闸送电操作规范:合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 1。非专职电工不得进行合闸操作作业。 2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 二、停电操作规范:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧

相关文档
相关文档 最新文档