呼和浩特公主府污水处理厂设计及运行调试
呼和浩特公主府污水处理厂设计及运行调试

=污水处理>

呼和浩特公主府污水处理厂设计及运行调试

贾俊青1,曹建军2,李平在3

(1.呼和浩特春华水务开发有限责任公司,内蒙古呼和浩特010050;

2.内蒙古工业大学,内蒙古呼和浩特010051;

3.土左旗蒙清供水公司,内蒙古土左旗010100)

1摘要2 介绍了采用CAST工艺处理规模5万t/d2级处理的呼和浩特公主府污水处理厂的设计参数,调试和运行情况,分析探讨了污水处理厂调试运行中出现的一些问题,并针对这些问题采取的解决措施,检测数据表明,该工艺运行稳定、可靠,出水水质稳定。

1关键词2 CA ST工艺;设计参数;调试;运行

中图分类号:X703文章标识码:B文章编号:1009-0088(2009)03-0121-03

1公主府污水处理厂概况

呼和浩特公主府污水处理厂占地面积6.26hm2,处理规模5万t/d2级处理,出水水质设计要求BOD[20mg/L、COD[60 m g/L、SS[20mg/L、NH

3

-N[15mg/L、TP[1m g/L。其中2万t/d排入附近的西河作为景观河道用水的补水;3万t/d经3级处理回用于工业及市政杂用水。2级处理采用C A ST工艺,工程总投资1.8737万元,于2008年12月建成投产试运行。

2C AST生物池工艺特点

2.1CAST工作原理

CAST工艺是将序批式活性污泥法(SB R法)的反应池沿长度方向分为2部分,前部分为生物选择区,后部分为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的滗水器,实现了间歇进水、间歇曝气、间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体。CAST工艺是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程,具有一定的除磷脱氮效果。

(1)生物选择区的设置严格遵循活性污泥种群组成动力学的有关规律,创造合适的絮凝性细菌生长的环境。容积约为反应器总容积的10%,水力停留时间为0.5~1h,通常在厌氧或兼氧条件下运行。在生物选择区通过主反应区污泥的回流(回流20%)并与进水混合,创造微生物种群在高浓度、高负荷环境下竞争生存的条件,从而选择出适应该系统的独特微生物种群,不仅利用了活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性污染物质的去除,并对难溶解的有机物起到良好的水解作用。同时当生物选择器处于缺氧环境时,回流污泥存在的少量硝酸盐氮可得到反硝化,反硝化量可达整个系统硝化量的20%。当选择器处于厌氧环境时,磷得以有效地释放,为后续主曝气段生物吸磷创造条件,并有效地抑制丝状菌的过分增殖,从而避免了污泥膨胀现象的产生,提高了系统的稳定性。

(2)CAST工艺可以同步进行硝化和反硝化。主反应区是最终去除有机底物的场所。运行过程中将主反应区的曝气强

果比较好。

4监理工程师权利的运用

在工程监理实践中深感,按照5建设建设工程质量管理条例6、5水利工程质量监督管理规定6为了使工程实现其监理任务,使项目法人在工程竣工时得到符合要求的工程,并使承包商获得与其相应的合理报酬就必须按责、权、利对等的原则,业主要大力支持,为监理工作创造一个良好的氛围,赋予监理工程师以相应的权利,包括1技术上的核定权;o组织协调上的主持权;?材料设备和工程质量确认权和否决权;?进度与工期上的确认权和否决权;?工程款支付与结算上的确认权和否决权。

5人员的配置是做好监理工作的重要保障

配备足够数量的监理人员,是保障做好监理工作的重要一环,监理人员配备的数量应根据工程项目类型、规模、复杂程度以及监理人员素质和施工承包队伍的资质等因素而定。在被监理的工程范围内应当被足够的监理人员和相应的专业人员所覆盖,才能进行有效的监理,否则就会造成顾此失彼。

6监理工作的职业道德

对一个监理工程师来说,应具备较高的政治素质和高尚的职业道德,只有具备高尚的职业道德,在监理工作中才能做到廉洁、守法、公正、诚信和科学。在施工过程中,由于地质、地形条件的变化、设计变更等多方面的影响,招标中的设计工程量和施工中的实际工程量很难一致,在计量工作中若没有高尚的职业道德,不能够坚持/公平、独立、自主0的工作原则,就很难做到公正、诚信、科学。(编校:杨亚军)

收稿日期:2009-04-25

121

呼和浩特公主府污水处理厂设计及运行调试贾俊青等

度加以控制,以使反应区内主体溶液处好氧状态,完成有机污染物的降解。而活性污泥结构内部则基本处于缺氧状态(由于主反应区砂耗氧速度较快,而溶解氧含量又不高,因此低溶解氧难渗入絮体内,这样就在絮体中形成了微缺氧环境),溶解氧向污泥絮体内的传递受到限制,而硝态氮由污泥向主体溶液的传递不受限制,并有外加碳源提供能量,从而使主反应区中同时发生有机污染物的降解以及同步硝化和反硝化作用。此外,系统中可变容积的曝气和非曝气阶段,使活性污泥不断地经过好氧、厌氧的循环,这些条件有利用聚磷细菌在系统中的生长和积累,最后通过剩余污泥的排放,实现污水中磷的去除。

2.2运行特点

(1)采用多池串联运行,使污水在反应器的流动呈现出整体推流而在不同区域为完全混合的复杂流态,保证了处理效果。

(2)改善了污泥的沉降性能,防止污泥膨胀问题的发生。

(3)不需另设初沉池、二沉池及庞大的污泥回流系统(只在CAST反应池内部有约20%的污泥回流)。

(4)工艺简单,便于实现自控。

(5)具有脱氮除磷的功能。

3主要构筑物设计参数

3.1格栅、进水泵房、旋流沉砂池

格栅、进水泵房、旋流沉砂池为一体建筑。格栅间设B=1 400m,渠道2条,分别设手动粗格栅、粉碎格栅2台,粗格栅栅宽1.4m,渠道深1.6m,栅前水深1.0m,过栅流速0.6m/s,栅间距0.1m,粉碎格栅栅前水深0.95m,最大栅渣直径6mm,处理能力Qm ax=1849m3/h,N=3.7KW。进水泵房提升泵采用德国威乐水泵公司产潜水离心泵4台,单泵流量0.27m3/s,水泵扬程H=12m,N=55KW。旋流沉砂池2座,沉砂池直径3. 65m。沉砂池内设搅拌装置,排砂采用气提方式,砂通过管道输送至砂水分离机(处理能力\54m3/h,排砂量\22m3/h)。

3.2CAST生物池

该生物池包括生物选择池、主反应池、中央进配水渠、出水渠、溢水井、中水出水井及曝气系统几部分组成,总平面尺寸115.7m@64.45m。生物选择池2座,单池净尺寸54@7.25 m,每座内设导流墙,混合液以竖向折流式流动,池有效水深5. 7m,有效容积2231.55m3,停留时间1.5h。主反应池4组。每组2座,其通过池底侧壁开的偏孔洞连接为1组,单池净尺寸54@13m,池内高水位水深5.5m,低水位水深3.75m。曝气器采用德国进口橡胶盘式(硅橡胶膜)微孔曝气器。

表1技术参数

项目设计值

污泥浓度(最高、最低水位)4000mg/L~5900mg/L

污泥负荷(不含沉淀期)0.0585kgBOD/kg M LSS/d 实际需氧量13.1TO2/d

泥龄19d

剩余污泥9.34t(DS)/d含水率99.4%

周期时间4h进水曝气2h沉淀1h滗水1h 3.3鼓风机房

鼓风机房安装6台法国海鹏公司SP系列低噪音三叶罗茨鼓风机,鼓风机分为2组,每组3台,2用1备,其中2台采用变频调速(调速范围50~100),1台为定速鼓风机选用。低噪音三叶罗茨鼓风机进口流量Q=65m3/mm,压力H=65KP a,电机功率N=90KW。

3.4污泥处理间

污泥处理的主要构筑物包括:贮泥池、脱水机房、污泥转动间、药库及配电室。贮泥池设在脱水机房内,共分为2格,单格平面尺寸8m@4m,有效水深4.0m,上部超高0.75m,池底安全水深0.4m,总池深5.5m,两格总停留时间4h。污泥脱水采用卧式螺旋卸料沉降式离心脱水机2台,其进料分离、排水滤液和泥饼的工作过程均是连续不断的,单台处理能力>50 m3/h(干泥量300kgD s/h)主机功率62.5KW。

3.5深度处理单元

本次运行调试为2级处理部分,出水水质达1级B,不涉及深度处理单元,故略去。

4调试运行

4.1工艺流程

进水y粗格栅y粉碎格栅y进水泵房y旋流沉砂池y生物反应池y氯接触池y出水

4.2污泥的培养、驯化

2008年12月20日投加种泥进行接种培养的。原污水经粗格栅、粉碎格栅、旋流沉砂池进行预处理后经生物池前端的生物选择区进入主反应区A池,种泥直接用起重机投加到主反应区A池,进行闷曝(即只曝气而不进水)。由于当时外界气温低(最低温度-20e),再加之主反应区池底有之前调试曝气装置留存的约50c m深的冰水,闷曝2d后,池内水温只有4e,混合液镜检没有发现微生物。12月23日,又补加了部分种泥,运行工艺调整为周期进水,即每日运行4个周期,每周期6h,进水1.5h,曝气2.5h,静沉1h,滗水1h,滗进水液位分别在3.7m、4.5m,这样通过调整进、滗水量,3d后池内水温提高到10e。随后的运行过程中大家还根据池内混合液静沉情况随时调整进、滗水液位,曝气量、以保证在低温下污泥的活性。经过2周的培养,就发现池内混合液颜色变浅,呈棕黄色,有部分絮体产生。生物镜检,絮体比较松散,丝状菌丰度介于B和C 之间,且能观察到少量低等原生动物。继之,絮体颗粒明显增加,有大量低等原生动物,且出现了游泳型的纤毛虫、草履虫。1月10日镜检有少量钟虫出现,钟虫的出现标志着污泥菌胶团培育日趋成熟,此后开始监测污泥浓度及沉降比。1月18日池内污泥浓度达4017mg/L(已达设计标准),污泥镜检絮体大小中,颜色棕黄色,结构紧密,丝状菌丰度D,指标性生物钟虫1 240个/m,l这说明污泥活性较好,污泥培养趋于成熟。

4.3系统对污染物的去除

随着污泥浓度的达标及微生物活性的增强,系统对污染物的去除效果也逐渐增强,此时生物池运行工艺调整为每日运行6个周期,每周期4h即进水/曝气2h20m i n,静沉1h,滗水40 m i n,滗进水液位分别为3.8m、4.8m。溶解氧在曝气后0.5h 控制在1.5m g/L,1h控制在2~2.5mg/L,曝气结束时DO控

122内蒙古水利2009年第3期(总第121期)

制在3~4mg /L,以使DO 形成浓度梯度,这有助于溶解氧的传递。进水时伴随回流污泥,直到进水结束。滗水同时开剩余污泥泵,排泥时间为7m i n (污泥回流泵Q =152m 3/h ,剩余污泥泵Q =40m 3/h)。2009年2月份污染物去除情况见

下图。

以上检测数据表明:该工艺耐冲击负荷、适应水质变化,运行稳定、可靠,系统对COD BOD SSTP 去除效果出水水质稳定,

达标。

4.

4 运行中存在的问题

运行期间,发现氨氮去除效果不明显,有时出水氨氮浓度高于进水,运行期间氨氮去除情况如下图。

原因分析如下:

(1)硝化菌本身增殖速度慢,并且受环境影响较大,试运行期间,水温只有10e ,这样低的温度对于非优势菌群而言基本是不能增殖的。据研究,硝化反应适宜温度为20~35e ,温度不但影响硝化菌的增长速率,而且影响硝化菌的活性。当温度低于5e 时,硝化细菌的生命活性几乎停止。对于同时去除有机物和进行硝化反应的系统,温度低于15e ,即发现硝化速率迅速降低,低温对硝酸菌的抑制作用更为强烈。

(2)目前进水量少,只有1万t ,服务范围内有个别化工厂偷排,另外管网中有部分管段污泥淤积,使氨氮沉积,这两方面原因造成进水氨氮较高(设计进水水质总氮为30mg /L )。(3)至于运行中出水氨氮浓度有时高于进水主要是因为污水中有机氮、蛋白质在好氧条件下被氨化菌转化为氨氮,而系统硝化反硝化作用较弱造成

针对以上问题,现正普查管网,从源头逐一查找,分别取水样检测氨氮,找出排放高的企业、源头治理,同时还将服务范围内没接入管网的干管接入管网,以增加水量,稀释进水的氨氮。其次,加强内部管理,规范操作,并通过对运行参数的监控、调整,提高活性污泥的质量,逐步完善工艺。随着气温的回升及运行管理技术的改进,厂出水的氨氮将会达到设计要求。

5 运行效果分析

2008年12月底开始调试,经3个月时间的运行,在实际处理负荷远高于设计的情况下(本工程设计进水水质COD-BODSSTP 分别为350m g /L150m g /L180mg /L4m g /L ),系统对CODBODSSTP 去除效果良好,调试后期均达设计要求,出水水质稳定。此工艺除磷效果好,TP 去除率约93%,出水T P 均值0.54mg /L 。但是,季节对NH3-N 的去除效果有较大影响。

参 考 文 献

[1] 韩魁声、齐杰等编著5污水生物处理工艺技术6[M ].[2] 陈克玲、詹键.CAST 工艺处理城市污水原理及设计[M ].

(编校:常淑英)

收稿日期:2009-04-29

123

呼和浩特公主府污水处理厂设计及运行调试 贾俊青等

污水处理厂调试解决方案(全)

石家庄市矿区污水处理厂 调 试 方 案 贰零零捌年捌月

目录 一、工程的施工组织 二、人员配置计划 三、单机调试技术措施 四、生物污泥培养驯化 五、安全管理措施 六、费用

一、工程的施工组织 石家庄市矿区污水处理二期工程是矿区污水治理的重点工程。我公司将其列为本公司在建施工项目的重中之重,全力以赴地投入本工程的调试工作。本项目管理实行技术骨干人员定岗定责,专家动态指导相结合。安全以“预防为主,安全第一”为指导,常抓不懈。整个项目以“高效优质求企业发展,安全文明树行业样板”为指导思想,做好有关各方面的协调工作,优质、安全、文明、按期完成本工程的调试工作。 二、人员配置计划 为了建设市民满意的工程,根据本工程的特点,我公司挑选一批有市政给排水工程施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为骨干,成立“石家庄市矿区污水处理厂项目组”,直接对现场进行统一管理,实施本工程的施工和调试,我公司将在人、机、物、料及资金方面给予重点支持。 人员配备表

三、单机调试技术措施 1、目的 (1)检验各个构筑物中的细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能; (2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录。 (3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。 2、范围

3、人员配置 电气工程师一名,机械工程师一名,电气技术员一名,机械技 术员一名,电气技工两名,机械技工两名。 4、空载试车 (1)严格按照其设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况; (3)检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合 适位置,供配电设备是否完好; (4)检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况; (5)鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开 启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数, 并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各 鼓风机运行参数; (6)沉淀池刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配 合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳; 5、负载试车 (1)提升泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机 运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止回阀(单向阀)是否运转 正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差是否准确

污水处理厂的优秀设计

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。 二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理5去除率高,可达9095%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图: 三、污水处理工程设计计算: (一)、设计水量,水质及处理程度: 平均流量:5万吨/天,变化系数1.4; 进水::400 ,:300 ,:350 ; 出水:: 60 ,: 20 ,: 20 ; 处理程度计算::(400-60)/400=85% ; :(300-20)/300=93.3% ; :(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,2组,安装角度α=60° Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3 2、格栅槽宽度:

某12万吨日城市污水处理厂的A2O工艺设计

某12万吨/日城市污水处理厂的A2/O工艺设计 摘要 本次毕业设计的题目为某城市污水处理厂工艺的设计-A2/O工艺。主要任务是完成该污水处理厂的平面布置、各个构筑物的初步设计和一些处理构筑物施工图的设计。 初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂平面布置图一张、污水处理厂工艺流程图一张以及主要构筑物设计图三张;在主要构筑物设计图的设计中,主要是完成生物池、二沉池和接触消毒池的设计。 该污水处理厂工程,规模为12万吨/日。进水水质见下表: 污水进水水质单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量270 135 30 135 30 3 本次设计所选择的A2/O工艺,具有良好的脱氮除磷功能。该污水厂的污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到旋流沉砂池,再进入生物池(即A2/O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污泥处理流程为:旋流沉砂池产生的垃圾直接外运处置,二沉池产生的剩余污泥则运入贮泥池,二沉池的回流污泥则通道管道、污泥回流泵房再次进入A2/O反应池,经过贮泥、加药处理后的污泥,进入污泥浓缩脱水车间,最后外运处理。污水处理厂处理后的出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级b标准。该标准的具体数据如下表所示: 出水水质标准单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量60 20 15 20 15 1 关键词:A2/O工艺,脱氮除磷,污水处理,污泥处理

THE A2/O PROCESS DESIGN OF A CITY SEWAGE TREATMENT PLATE ABSTRACT The subject of this graduation project for a municipal sewage treatment plant process design—A2/O process.Main task is to complete the layout of the sewage treatment plant,the preliminary design of the various structures and construction plans of dealing with the design of structures. To complete the preliminary design of a design manual, wastewater treatment plant with a floor plan, flow chart of a sewage treatment plant and the design of three main structures;design of the main design of structures, mainly is the biological pool, secondary sedimentation tank design and contact disinfection tank. This sewage treatment plant project,the scale is 120000m3/d. The influent water quality is in the table below. Influent water quality units:mg/L Project COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0 Content 270 135 30 135 30 3 The selected A2/O process, has a good Nitrogen and Phosphorus Removal.This sewage treatment plant for the sewage treatment process is: sewage from the coarse grid to enhance the pumping station,then from the pump to the fine grid,And then to the cyclone grit chamber, then entering the biological pool(A2/O reactor),then from the pool into the secondary sedimentation tank,after exposure to water disinfection and then discharged into the natural water ; Sludge treatment process is : vortex grit chamber sludge into the sludge

污水处理厂工艺调试方案

污水处理厂工艺调试方案 1.单机调试 A、试验准备 ①准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 ②检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 ③依照厂商说明润滑设备。 ④在手动位置检查电机转动方向是否正确。 ⑤在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 ⑥检查用电设备的供电电压是否正常。 ⑦检查所有设备的控制回路。 ⑧制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 ⑨单机调试构筑物满水到设计水位。 B、功能试验(空载试验) ①在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 ②在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为

止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 ③空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 ④试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 C、单机调试(负载试验) ①设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 ②池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 ③开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 ④在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 ⑤荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

江西省吉安市10万吨污水处理厂工艺设计——课程设计

景德镇陶瓷学院 材料学院课程设计 题目:日处理10万吨城市生活污水处理厂初步设计学号: 姓名: 班级: 指导老师:

目录 第一章设计任务及资料 1.1设计任务 (3) 1.2设计目的及意义 (3) 1.3设计要求 (4) 1.4设计资料 (4) 1.5设计依据 (5) 第二章设计方案论证 (5) 2.1厂址选择 (5) 2.2污水厂处理流程的选择 (6) 2.3设计污水水量 (8) 2.4污水处理程度计算 (10) 第三章污水的一级处理构筑物设计计算 (12) 3.1格栅 (13) 3.2提升泵站 (15) 3.3沉砂池 (16) 第四章污水的二级处理设计计算 (17) 4.1A2/O反应池计算 (17) 4.2辐流式沉淀池 (20) 4.3消毒设施计算 (25) 4.4计量设备 (28) 第五章污泥处理设计计算 (30) 5.1污泥处理的目的与处理方法 (31) 5.2污泥泵房设计 (32) 5.3污泥浓缩池 (33) 5.4贮泥池 (35) 5.5污泥脱水 (36) 参考文献 (38)

第一章设计任务及资料 1.1设计任务 江西省吉安市10万吨污水处理厂工艺设计。 1.2设计目的及意义 1.2.1设计目的 江西吉安市,面积2.5万平方公里,人口300万,城市发展方向为以老城为依托,以疏港公路为轴线,向南发展。并逐步向经济技术开发区发展。随着城市及工业的发展,城市污水排放量也在逐年增加,至2007年城北排放未经处理污水排放量已达10万吨/日左右。大量的工业废水和生活污水未经处理直接排入赣江,使赣江受到严重污染,致使河水中生物、植物大部分绝迹,破坏了自然景观、污染城区下游地下水源,严重制约着该市经济的发展。为改善环境,治理河水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.2.2设计意义 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR(包括CCAS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。虽然如此,我国的污水处理还是落后于许多国家。在我们大力引进国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。 其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计方案的能力以及设计、计算、绘图的能力;技术经济分析和组织工作的能力;提高总结,撰写设计说明书的能力等。 1.3设计要求 1.3.1污水处理厂设计原则 (1)污水厂的设计和其他工程设计一样,应符合适用的要求,首先必须确保污水厂处理后污水达到排放要求。考虑现实的经济和技术条件,以及当地的具体情况(如施工条件)。在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构筑物形式、主要设备设计标准和数据等。 (2)认真研究各项自然条件,如水质水量资料、同类工程资料。按照工

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

污水处理厂课程设计

广州大学市政技术学院课程设计任务书课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级12环管1班 姓名张锦超曾娟兰冯坚旭 指导教师杜馨 2014 年 6 月15 日

某城市污水处理厂设计 目录 1.绪论 1.1设计基础资料及任务 1.2设计根据 1.3设计资料的分析 2.污水处理厂的设计水量水质计算 3.污水处理的工艺选择 4.污水处理厂各构筑物的设计 4.1 格栅 --4.1.1粗格栅 --4.1.2泵后细格栅 4.2污水泵站 4.2.1选泵 4.3沉砂池设计计算 4.4氧化沟设计 4.5二沉池设计 4.6接触消毒池与加氯间 4.7污水厂的高程布置

1.绪论 1.1设计基础资料及任务 (一)城镇概况 A城镇北临B江,地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为8.7%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。A城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,污水处理厂规划服务人口为19万人,远期规划发展到25万人,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN<20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。 (二)工程设计规模: 1、污水量: 根据该市总体规划和排水现状,污水量如下: 1)生活污水量: 该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市近期水量230L/人?d;远期水量260L/人?d。 2)工业污水量: 市内工业企业的生活污水和生产污水总量1.8万m3/d。

万吨污水处理厂设计计算

万吨污水处理厂设计计 算 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08-

目录 第一章.设计概述 (4) 1.1工程概述 (4) 1.2原始资料 (4) 1.2.1气象资料 (4) 1.2.2排水现状 (5) 1.3设计要求 (5) 1.4设计成果 (5) 第二章.处理工艺方案选择 (6) 2.1工艺方案选择原则 (6) 2.2工艺比较 (6) 2.3工艺流程 (7) 2.4 主要构筑物的选择 (8)

2.4.1 格栅 (8) 2.4.2沉砂池 (8) 2.4.3初沉池 (8) 2.4.4生物化反应池 (9) 2.4.5二沉池 (10) 2.4.6浓缩池 (11) 第三章.污水构筑物设计计算 (12) 3.1进水管道设计 (12) 3.2粗格栅 (12) 3.2.1设计说明 (12) 3.2.2设计计算 (13) 3.3细格栅 (15) 3.3.1设计说明 (15)

3.3.2设计计算 (16) 3.4污水提升泵房 (18) 3.4.1设计计算 (18) 3.5平流式沉砂池 (19) 3.5.1 沉砂池的长度 (19) 3.5.2 过水断面的面积 (19) 3.5.3 沉砂池宽度 (19) 3.5.4沉砂池所需容积 (20) 3.5.5每个沉砂斗所需的容积 (20) 3.5.6沉砂斗的各部分尺寸 (20) 3.5.7沉砂斗的实际容积 (21) 3.5.8沉砂室高度 (21) 3.5.9 验算最小流速 (21)

3.5.10 进水渠道 (22) 3.5.11 出水管道 (22) 3.5.12 排砂管道 (23) 3.6 辐流式初沉池 (23) 3.6.1设计说明 (23) 3.6.2设计计算 (24) 3.7生化池 (29) 3.7.1设计说明 (29) 3.7.2反应池容积 (31) 3.7.3 进出水系统 (32) 3.7.4其他管道设计 (34) 3.7.5剩余污泥量 (34) 3.7.6曝气系统工艺计算 (35)

某城市50000td污水处理厂设计

目录 一、课程设计说明 (1) 二、课程设计任务书 (1) 三、污水处理工艺流程说明 (1) 四、工艺流程设计 (2) 1、设计流量计算 (2) 2、设备计算 (2) 2.1、格栅 (2) 2.2、提升泵房 (4) 2.3、沉砂池 (5) 2.4、沉淀池 (7) 2.5、曝气池及其附属设备 (9) 2.6、二沉池及其附属设备 (15) 五、平面布置 (18) 六、高程布置及计算 (18) 七、构建筑物设备一览表 (21) 八、设计总结 (22) 九、参考文献 (22) 附录(一) 附录(二)

一、课程设计的内容和深度 污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知 识的能力,在设计、计算、绘图方面等得到锻炼。 针对一座城市污水处理厂,要求对设计流程的主要污水处理构筑物的工艺 尺寸进行设计计算,完成设计计算说明书和一个污水处理流程设计图。设计深度为初步设计的深度。 二、课程设计任务书 1、设计题目 城市污水处理厂某处理流程工艺设计 2、基本资料 (1)污水量及水质 污水处理水量及污水水质分别如下,不同同学按不同数据给出如下: 处理水量:学号后两位×20 +1000 m 3/h=1900, COD :1 300+学号最后一位 + 600=650; BOD : 1300+学号倒数第二位 + 300=360; SS :1 200+学号倒数第二位 + 100=140; (2)处理要求 污水处理后应符合以下具体要求:BOD 5≦20 mg/L ;SS ≦20 mg/L (3)处理工艺流程 根据所学知识自选流程,合理安排各处理环节,工艺完整,理论可行。 (4)气象与水文资料 风向:多年主导风向为东北风 气温:最冷月平均为5℃;最热月平均为32.5℃;极端气温,最高为41.9℃,最低为-1℃。 (5)厂区地形 污水厂选址在64-66m 之间,平均地面标高为64.5m 。平均地面坡度为0.3%-0.5%,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m ,南北长280m 。 3.设计内容 ① 对工艺构筑物格栅、沉砂池等设计选型、计算; ② 主要处理设施(沉淀池、曝气池、二沉池等)的工艺计算; 4.设计成果 ①设计计算说明书一份(30页以内,包括计算书,内容详尽说明设计计算,高程计算,选型及其方法,可手写,可打印,内容科学性和完善性将影响评分); ②工艺流程图,厂区平面图(以全厂为此唯一流程作图),高程图。

某污水处理厂自控系统调试方案

1、综述 某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。 2、自控系统调试范围 2.1调试工作包括: PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。 2.2调试按照以下区域进行: 1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、 液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。 2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、 DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。 3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量) 计2套仪表、14台工艺设备。 4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在 线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。 5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2 套仪表、7台工艺设备。 6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。 3、调试目的、要求 3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行 联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。 3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。 3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。 3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

污水处理厂设计方案

江西某县污水处理厂工程设计 一、设计任务 设计水量4万m3/d,进水水质BOD 5 :100~150mg/L,SS:200~250mg/L, COD Cr :200~300mg/L,NH 4 -N:35mg/L。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918-2002)一级B标准。 二、工艺流程选择 1、工艺流程方案比较 (1)生物脱氮法。目前,国内外对氨氮废水实际处理中使用较成熟的处理方法是传统的前置反硝化生物脱氮法,如A/O、AA/O工艺等,都能在一定程度 上去除废水中的氨氮。其基本原理是首先将废水中的NH 3-N转化为NO 2 --N,再将 NO 2--N氧化为NO 3 --N。然后再将NO 3 --N转化为NO 2 --N,最终转化为N 2 。A/O、AA/O 两种工艺都是在传统活性污泥基础上发展起来的,与传统活性污泥方法相比,不仅能使出水中的BOD 5 达标排放,而且对废水中COD和氨氮也能在一定程度上进行处理。AA/O工艺较A/O工艺一个明显的特点是增加了厌氧阶段。厌氧阶段主要是水解酸化过程。邵林广等对AA/O和A/O系统处理焦化废水进行了比较,发现AA/O工艺处理焦化废水的效果优于A/O工艺。 (2)物理化学脱氮法。国内外采用物理化学的脱氮方法很多,大多数都是作为生物处理的预处理手段。主要有蒸氨法、吸附法、折点加氯法、催化湿式氧化法、烟道气中和法和化学沉淀法等。 蒸氨法的基本原理是在碱性条件下,用蒸汽气提将废水中氨氮转化成游离氨氮被吹出,以达到去除废水中氨氮的目的。蔡秀珍等对高浓度氨氮废水(3000~4000mg/L)进行了蒸吹处理,氨氮的去除率可达到95%以上。虽然蒸氨法具有工艺流程简单、操作简便和去除率高的优点,但是游离氨会对大气造成二次污染。此外,由于蒸氨过程要在碱性条件下进行,需消耗大量碱,生产成本比较高,且蒸氨废水中的氨氮浓度仍不能达到国家排放标准。 吸附法是利用吸附剂很大的比表面积和很强的吸附能力,将废水中的金属离子、有机物牢固地吸附在吸附剂表面,从而使废水得到净化。张晓丽等利用天然沸石和NaCl再生处理后的沸石对煤气厂的焦化废水进行了吸附法脱氮试

10万吨每天生活污水处理工艺设计书

第一章任务及资料 1.1设计任务 日处理量10万吨/天污水处理厂工艺设计。 设计要求:设计完成后应提交设计说明书一份,设计图纸若干张。 1、设计说明书内容 (1) 设计任务; (2) 设计资料; (3) 设计流量、处理效率等计算; (4) 污水、污泥处理流程确定。包括处理流程的阐述,主要处理构筑物的选型及理由,绘出工艺流程示意图; (5) 处理构筑物设计计算,包括设计流量计算、参数选择、计算过程、计算草图; (6) 处理构筑物一览表:名称、型式(型号)、主要尺寸、数量、参数; (7) 辅助建筑物一览表:名称、面积、尺寸。 2、设计图纸内容 (1)总平面布置图一张 包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。 (2)高程配置图一张 即污水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物名称。使用AUTOCAD绘制出图。符合土木工程制图的标准要求。 (3)各主要构筑物俯视图和剖面图(横、纵剖面图酌情而定,以能够说明构筑物的构造为宜)。 1.2设计目的 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR(包括CASS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。

该项目点位于兴化市沈伦镇工业园,主要服务于工业园区出水及屠宰场废水,预计废水水量达10万吨/日左右。大量的工业废水和生活污水未经处理直接排入河流,致使河流污染,致使河水中生物、植物大部分绝迹,破坏了自然景观、污染城区下游地下水源,严重制约着该市经济的发展。为改善环境,治理河水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.3设计要求 1.3.1污水处理厂设计原则 (1)污水厂的设计应符合适用的要求,首先必须确保污水厂处理后污水达到排放要求。考虑现实的经济和技术条件,以及当地的具体情况(如施工条件)。在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物形式、主要设备设计标准和数据等。 (2)污水处理厂采用的各项设计参数必须可靠。设计时必须充分掌握和认真研究各项自然条件,如水质水量资料、同类工程资料。按照工程的处理要求,全面地分析各种因素,选择好各项设计数据,在设计中一定要遵守现行的设计规范,保证必要的安全系数。对新工艺、新技术、新结构和新材料的采用积极慎重的态度。 (3)污水处理厂(站)设计必须符合经济的要求。污水处理工程方案设计完成后,总体布置、单体设计及药剂选用等尽可能采用合理措施降低工程造价和运行管理费用, (4)污水厂设计应当力求技术合理。在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。 (5)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为今后发展留有挖潜和扩建的条件。 (6)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线、甲烷气的安全储存等。 (7)污水厂的设计在经济条件允许情况下,场内布局、构(建)筑物外观、环境及卫生等可以适当注意美观和绿化。 1.3.2污水处理工程运行过程中应遵循的原则

城市污水处理厂设计采用的规范和标准

城市污水处理厂设计采用的规范和标准 (1)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (2)、《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999 (3)、《广东省地方标准水污染物排放限值》DB44/26—2001 (4)、《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025—93 (5)、《室外排水设计规范》GBJ14—87(1997年版) (6)、《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88(1997年版) (7)、《建筑结构荷载规范》GBJ9—87 (8)、《混凝土结构设计规范》GBJ10—89 (9)、《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057—1996 (10)、《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 (11)、《钢结构设计规范》GBJ17—88 (12)、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89 (13)、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31—89 (14)、《建筑结构设计统一标准》GBJ68—84 (15)、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(1997年版) (16)、《地下工程防水技术规范》GBJ108—87 (17)、《工业企业设计卫生标准》TJ36—79 (18)、《工业与民用供配电系统设计规范》GB50052—92 (19)、《10kv及以下变电所设计规范》GB50053—92 (20)、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054—92

(21)、《建筑防雷设计规范》GB50057—92 (22)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92 (23)、《110kv变电所设计规范》GB50059—923030 (24)、《电力装置的继电保护和自动装置规范》GB50062—92 (25)、《供水排水用铸铁闸门》CJ/T300—92 (26)、《电动装置技术条件》JB2921—81

某城市污水处理厂工艺设计

某城市污水处理厂工艺设计

设计任务书 一、设计题目 某城市日处理水量130000 m3污水处理厂工艺设计 二、设计资料 1.废水资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:130000 m3/d; 污水水质:COD Cr=560mg/L、BOD5=280mg/L、SS=300mg/L。 (2)处理要求: 污水经二级处理后应符合以下具体要求: COD Cr≤70mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L; 2.气象与水文资料 风向:常年主导风向为西南风; 气温:年平均气温15℃,冬季最低气温-10℃,夏季最高气温38℃,最大冻土深度600mm。水文:降水量多年平均为每年728mm; 蒸发量多年平均为每年1210mm; 地下水位,地面下9~10m。 三、设计内容 ①对工艺构筑物选型作说明; ②主要处理设施的工艺汁算 ⑦污水处理厂平面和高程布置。 四、设计要求 1. 方案选择应论据充分、具有说服力。 2. 计算时所选用公式要有依据、来源,参数选择应合理,计算应有足够的准确性。 3. 图纸应能正确表达设计意图。 4. 计算说明书应层次清楚、语言简练、书写工整、说明问题。 五、设计成果 1. 设计计算说明书1 份。 2. 完成图纸2 张 ①厂区平面布置图1 张(A1); ②处理系统高程布置图1 张(A1) 六、主要参考资料 [1]《给水排水设计手册》第一、三、五、六、九、十一册,中国建筑工业出版社; [2]《给水排水设计标准图集》S1、S2、S3,中国建筑工业出版社; [3]《泵站设计规范》中国计划出版社; [4]城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002); [5]《污水综合排放标准》GB8978-2002; [6]《水污染控制工程》教材等。 [7]高廷耀等主编.水污染控制工程(下册).北京:高等教育出版社 [8]环境工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版社 [9]孙慧修主编.排水工程(上册) (第四版).北京:中国建筑工业出版社 [10]张自杰等主编.排水工程(下册)(第四版).北京:中国建筑工业出版社 [11]张自杰主编.环境工程手册(水污染防治卷).北京:高等教育出版社,1996 [12]于尔捷,张杰主编.给水排水工程快速设计手册(2).北京:中国建筑工业出版社 [13]孙连溪等主编.实用给水排水工程施工手册.北京:中国建筑工业出版社 [14]高俊发,王社平主编.污水处理厂工艺设计.北京:北京:化学工业出版社,2003 [15]建筑制图标准汇编.北京:中国建筑工业出版社 [16]严煦世主编.给水排水工程快速设计手册.北京:中国建筑工业出版社 [17]曾科,卜秋平,陆少鸣主编. 污水处理厂设计与运行. 北京:化学工业出版社,2001。

污水处理厂运行调试

厌氧生物处理、调试、运行指导手册 1、目的:本手册用于厌氧生物降解工艺单元的运行管理。 2、容及对象:手册包括有以下7个容:即: 厌氧生物反应概述;厌氧技术优势和不足;反应机理;厌氧反应器类型;厌氧反应器工艺控制条件;启动方式;运行管理;问题及解决措施; 手册适用于厌氧反应器操作人员、污水站技工、化验人员和管理人员,亦可供相关人员参考。 3、厌氧反应概述: 利用微生物生命过程中的代活动,将有机物分解为简单无机物,从而去除水中有机物污染的过程,称为废水的生物处理。根据代过程对氧的需求,微生物又分为好氧、厌氧和介于两者间的兼性微生物。厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。 厌氧是一种低成本废水处理技术,把废水治理和能源相结合,特别适合发展中国家使用。 4、厌气处理技术的优势和不足: 优势: 4.1可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。 4.2耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3。 4.3回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m3),高于天然气(3.93×10-1J/m3)。以日排10t COD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m3,相当于2500m3天然气或3.85t 煤,可发电5400Kwh. 4.4设备负荷高、占地少。 4.5剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10. 4.6对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。 4.7可直接处理高浓有机废水,不需稀释。 4.8厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。

(完整word版)污水处理厂设计开题报告

毕业设计开题报告 题目:南昌市第三污水处理厂工程设计 学院:市政与环境工程学院 专业:环境工程 班级:环境工程1001 学号:1003180120 姓名:肖威 指导教师:胡俊生 填表日期:2014年03月 4 日

一、项目的背景、目的及意义: 1.1项目背景 南昌市地处江西中部偏北,赣江、抚河下游,我国第一大淡水湖鄱阳湖西南岸。南北最大纵距约121公里,东西最大纵距约108公里。全境以平原为主,东南相对平坦,西北丘陵总面积约7402平方公里,占全省总面积4.4%。属于亚热带湿润季风气候,气候温和,日照充足。夏天炎热,有火炉之称;冬天寒冷。年平均气温17℃-17.7℃,极端最高气温40.9℃,极端最低气温-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米,降水日为147-157天,年平均暴雨日5.6天,年平均相对湿度为78.5%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。冬季多偏北风,夏季多偏南风。 南昌市第三污水处理厂服务区域包含城东高校园区以及光伏产业园片区,总规划服务面积为36.6km2。其规划总规模20万3/d,一期工程规模4万m3/d。规划人口,近期150000人,2010年发展为400000人。 1.2 项目目的 为了改善南昌市青山湖区当地的污水处理状况以及远期的规划,拟建一座污水处理厂,并将当地的生活污水、工业废水以及初期的部分截留雨水进行适当处理,使污水经过一定方法处理后,达到设定的某些标准,排入水体、排入某一水体或再次使用。并结合当地的生活水平、土地资源以及材料设备的供应维修情况选择一套适用的污水处理工艺。 1.3 项目意义 随着现在国家对环境问题的重视以及污水排放标准的提高,以往的处理工艺已经得到达不到标准。并且现在城市工业生产的发展,城市人口的递增,城市规模的扩大,工业废水和生活污水排出量日益增多,大量未经处理的污水直接排入周围河流,致使城市周围环境污染十分严重,不但直接污染了市区的地下饮用水,而且对河流下游地区的农业生产和人民生活造成了危害,人类和生物赖以生存的生态环境受到了日益严重的威胁。同时,水生态系统体现了人与水的和谐共存与协调发展,是城市生态系统的重要组成部分和关键因素,与一个城市的可持续发展密切相关。因而,城市污水治理已成当前迫切需要解决的问题之一。 二、城市污水处理在国内外的主要研究现状:

日处理污水1万吨污水处理厂项目可行性实施报告

日处理污水1万吨污水处理厂项目可行性研究报告

第一章总论 1.1项目名称、建设地址 1.1.1项目名称 某经济开发区污水处理厂工程项目。 1.1.2建设地址 某经济开发区。 1.1.3建设规模 建设规模为日处理污水10000m3。 1.2项目执行单位、主管部门及负责人 1.项目执行单位:某市经济开发区管理委员会。 2. 项目执行单位主管部门:某市人民政府。 3.负责人: 1.3项目建设的目的和必要性 某市经济开发区下城子边境工贸区是省级的开发区,是绥芬河口岸对俄进出口的加工基地。自改革开放以来,下城子边境工贸开发区工业企业迅速发展,人口迅速增加,随之产生的城市污水和工业废水也日益增多。这些污水未经任何处理均直接排入某市的**河,生态环境恶化。不仅影响了开发区的环境质量,而且也影响到**河的环境质量。建设开发区污水处理厂就是将开发区排放的工业废水和生活污水集中后进行综合处理,处理后的污水实现达标排放,从而达到增强开发区的服务功能,保护工贸园区

地表水体,保护**河流域水环境,防止地下水体污染,充分利用水资源的目的,并进一步创造良好的生产环境和优美的旅游生活环境,从而实现在发展生产同时,保护生态环境,促进经济可持续发展。 1.4主要设计方案 1.4.1技术来源 技术来源国的生产工艺和技术,生产工艺和技术先进、成熟、可靠。根据**开发区污水的水质特点和处理要求,结合目前类似污水处理技术发展水平,经过充分的多方案比较与技术论证,结合国外实际考察和资料调研,确定采用序批式生化法(SBR)二级处理工艺。 1.4.2 处理污水类型和进水水质及污染物负荷 **开发区的污水由生活污水和工业废水两部分组成,工业废水主要是木业加工废水,属有机型污水。污水厂进水的水质指标为CODcr400mg/L,BOD5170mg/L,SS250mg/L,NH4-N35mg/L,TP2mg/L,P H6~10。按1万m3 /d日处理能力计, 进水中污染物负荷: CODcr4000kg/d, BOD51700kg/d, SS2500kg/d,NH4-N350kg/d,PO4-P20kg/d。 1.4.3处理后的水质及指标 本污水处理厂经处理后的水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的城镇污水处理厂二级出水标准,有关指标达到:CODcr≤120mg/L,BOD5≤ 30mg/L,SS≤ 30mg/L,NH4-N≤25mg/L,TP≤ 1.0mg/L,pH≤6~9。

相关文档