文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内防水技术交底

室内防水技术交底

室内防水技术交底
室内防水技术交底

室内防水技术交底

1. 编制依据: (2)

1.1. 图纸要求: (2)

1.2. 招标要求: (2)

1.3. 合同要求: (2)

1.4. 图纸答疑: (2)

1.5. 图纸会审: (2)

1.6. 设计变更: (2)

2. 施工技术及质量要求 (2)

2.1. 卫生间、厨房、阳台地面的防水施工 (2)

2.2. 卫生间、厨房、阳台墙面1.5聚合物水泥防水涂料施工 (5)

2.3. 质量要求 (7)

3. 成品保护 (10)

1.编制依据:

1.1. 图纸要求:

1.1.1.卫生间、厨房、阳台、洗手间、水箱间、水池、水沟均应做防水处理,

1.1.

2.卫生间、厨房、阳台、洗手间、水箱间的地面采用一次成型工艺生产且聚乙烯

膜层厚度在0.5mm以上(含0.5mm)的重量在400g/㎡以上的聚乙烯丙纶布复合防水卷材

1.1.3.卫生间及厨房为轻质隔墙时内墙面全防水,反之卫生间在淋浴范围内1.8m高

度内应做防水层、设有配水的封闭阳台墙面设防水,防水高度距地面1.2m。防水材料采用聚合物水泥防水涂料。

1.1.4.地下室储量较大的水池及集水坑选用延伸性较好的防水涂料或水泥基渗透结

晶型防水涂料。

1.2. 招标要求:

1.3. 合同要求:

1.4. 图纸答疑:

1.5. 图纸会审:

1.6. 设计变更:

2.施工技术及质量要求

本室内防水工程施工工程,本着先施工地面,待地面保护层施工完成后再施工墙面的原则进行。

2.1. 卫生间、厨房、阳台地面的防水施工

地面防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序卷材与基层应满粘施工(住宅室内防水工程技术规范)。在门口处防水层向外延展不小于500mm,向两侧延展不小于200mm。(图纸及规范。)

2.1.1.施工流程

管根处理→弹线、找坡找平层施工→清理基层→聚合物水泥防水粘结料配制→弹附加层及上反卷材的标高线→细部附加强层处理→涂刷聚合物水泥防水粘结料→防水层粘贴→嵌缝封边→第一次蓄水试验→验收→保护层→饰面层→第二次蓄水试验→工程质量验收

2.1.2.操作要点

2.1.2.1. 管根处理:

立管分为带套管和直接设置的立管,管根、地漏孔洞在立管定位后,楼板四周(其与四周楼板)的缝隙采用微膨胀水泥砂浆堵严。缝大于40mm时,先做底模再用微膨胀豆石混凝土堵严。

2.1.2.2. 找坡、找平层施工:

依+500mm线按照1%弹出(楼地面的面层、找平层、防水层、)找坡层坡向地漏的标线。采用40厚C20细石混凝土找坡抹平(图纸结合住宅室内防水技术规范P165.3.2第三条),并把阴阳角部位做成圆弧形。管根、地漏与基层的交接部位,应预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内用胶枪挤注或者用腻子刀嵌填压实(住宅规范P24 6.6.4)聚氨酯密封建筑密封胶或丙烯酸建筑密封胶,(住宅室内防水技术规范P12 4.5.2)下水根管四周50mm处,最少高出地面5mm,立管位置靠近墙或转交处,向外坡度为5%,地漏与土建施工配合定出地漏标高,(要求地漏箅子安装后比周围地面低5mm)地漏四周50mm范围内,找3%~5%的坡度,便于排水。

2.1.2.

3. 基层处理:清理基层+喷涂基层处理剂

先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的灰皮、突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根、地漏等部位必须认真清理。(施工手册27.3.3.1)基层应湿润,但不得有明水。(住宅室内防水技术规范P24 6.4.4)

将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。

2.1.2.4. 聚合物水泥防水粘结料配制处理:

聚合物水泥防水粘结料配制及使用要求:配制时,将专业胶放置于洁净的干燥器中,边加水边搅拌至专用胶全部溶解,然后加入水泥继续搅拌均匀,直至浆液无凝结块体、不沉淀时即可使用,每次配料必须按作业面工程量预计数量配制,聚合物水泥粘结料宜与4h内使用完,剩余的粘结料不得随意加水使用。聚合物水泥防水粘结料用于卷材与基层或卷材与卷材之间粘结,也可以作为卷材姐夫的密封嵌填。

2.1.2.5. 细部附加层施工:

阴角:分为墙体阴角处和地面与墙体的的阴角两种,

墙体阴角处做法如下:

在本工程中主防水层遇墙面上翻,高出地面300mm。(设计)

2.1.2.6. 阳角:墙体阳角处,做法如下:

管根处附加层施工如下:

2.1.2.7. 主体防水层(大面积防水层)施工程序:

①基层涂刷聚合物水泥防水粘结料:用毛刷或刮板均匀涂刮粘结料,厚度达到1.3mm

以上,涂刮完的粘结料上及时铺贴卷材。

②卷材的铺贴:按粘贴面积将预先裁剪好的卷材铺贴在地面,铺贴时不应用力拉伸卷

材,不得出现皱折。用刮板推擀压实并排除卷材下面的气泡和多余的粘结料浆。

③卷材搭接:卷材的搭接搭接宽度长边为100mm,短边为120mm。搭接缝边缘用聚

合物水泥防水粘结料勾缝涂刷封闭,密封宽度不小于50mm。相邻两边卷材铺贴时,两个短边解封应错开,(施工手册)

④聚合物防水粘结料浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,24h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。(地面砖施工详见地面砖施工技术交底)

2.2. 卫生间、厨房、阳台墙面1.5聚合物水泥防水涂料施工

2.2.1.施工工序:

清理基层→涂刷基层处理剂→配制防水涂料→涂底层防水层→细部附加层→涂刷中间防水层→涂刷表面防水层→自检→清扫→第一次淋水实验→饰面施工→第二次试水→质量验收2.2.2.操作要点:

2.2.2.1. 清理基层,(同地面的基层清理)

根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度控制线。

2.2.2.2. 对立管固定件、冷热水预留借口等容易发生渗漏部位,应进行密封或加强处理:

①嵌填密封膏:按设计要求在立管固定件、冷热水预留接口等部的凹槽(抹灰时在立管固定件、冷热水预留接口周围留10mm*10mm凹槽)内嵌填密封膏,(方法同管根地漏等)密封材料应嵌填严密,防止裹入空气,并与缝壁粘结牢固,不得有开裂、鼓包和下塌现象。

2.2.2.

3. 涂刷基层处理剂???????????????????????????????????????????????????防水涂料施工时,应采用与涂料配套的基层处理剂,基层处理剂涂刷应均匀、不流淌、不堆积。(住宅室内规范P23)

2.2.2.4. 配制防水涂料

在涂刷之前必须有专人负责配料,根据使用说明书提供的配合比分别称出配料所用

的液料、粉料和水的重量。装在搅拌筒内,用手提电动搅拌器搅拌均匀,使其不含有未分散的粉料。

2.2.2.5. 涂刷底层防水层

用滚刷或油漆刷蘸底层涂料,竖向均匀地涂刷基层,不得露底,一般用量为0.3-0.4kg/㎡。待涂层干固后(一般不粘脚时,4个小时),方可进行下一道涂膜。

2.2.2.6. 涂刷细部加强层

对立管固定件、冷热水预留借口等容易发生渗漏部位,应进行密封或加强处理:

②嵌填密封膏:按设计要求在立管固定件、冷热水预留接口等部的凹槽(抹灰时在立管固定件、冷热水预留接口周围留10mm*10mm凹槽)内嵌填密封膏,(方法同管根地漏等)密封材料应嵌填严密,防止裹入空气,并与缝壁粘结牢固,不得有开裂、鼓包和下塌现象。

③细部附加层:在地漏、管根、阴阳角和出入口等容易发生渗漏的薄弱部位,可增加

一层胎体增强材料,胎体增强材料采用低碱无纺布,其宽度应不小于300mm,搭接宽度应不小于100mm。施工时先涂刷JS复合防水涂料,再铺胎体增强层,再涂JS复合防水涂料。(见施工手册27.3.3.2)

2.2.2.7. 涂刷中、面层防水涂料

待底层涂层实干后,将配制好的JS复合防水涂料,横向(此时与第一次涂刷方向垂直,

见规范P236.3.3第二条)均匀地涂刷在已干固的涂层上,(并与上道涂层垂直涂刷,)以保证涂层厚度的均匀性,每遍涂刷量以0.8-1.0kg/㎡为宜,多遍涂刷以达到涂膜的厚度要求。

2.2.2.8.自检、清扫每间卫生间按分工由2-3人独立完成,完工后操作者要先行自检,有不

合格的部位自行修复,直到合格,并认真打扫干净后,交付专业队和有关人员初验。

2.2.2.9. 第一次淋水试验

在最后一遍防水涂层干固48h后,进行第一次淋水试验,,时间为2h,无渗漏为合格。

2.2.2.10. 第二次淋水试验

做完保护层或装修饰面层后(保护层或装修饰面层另见墙面砖施工交底),进行第二次淋水试验,由工程监理、质检部门最后按100%房间验收。

2.3. 水池及集水坑防水的施工

采用水泥基渗透结晶型防水涂料

2.3.1.施工工序:

基层检查→基层处理→基层湿润→制浆→重点部位加强层处理→第一遍涂刷涂料→制浆→第二遍涂刷涂料→检验→养护→检验→第一次蓄水试验→找坡层、垫层、饰面层施工→第二次蓄水试验→质量验收

2.3.2.操作要点:

2.3.2.1. 基层处理,(同地面的基层清理)

先修理缺陷部位,如封堵孔洞,除去有机物、油漆等其他粘接物,遇有大于0.4mm 以上的裂纹,应进行裂缝修理;对蜂窝结构或疏松结构,均应凿除,松动杂物用水冲刷至坚实的混凝土基面并将其润湿,涂刷浓缩浆料,再用防水砂浆调补、压实,掺合剂的掺量为水泥含量的2%;打毛混凝土基面,使毛细孔充分暴露;底板与边墙相交的阴角处加强处理,用浓缩剂料团趁潮湿嵌填于阴角处,用手锤或抹子捣固压实。

2.3.2.2. 制浆

按体积比将粉料与水倒入容器内,搅拌3~5min混合均匀。一次制浆不宜过多,要在20min内用完,混合物变稠时要频繁搅动,中间不得加水、加料。

2.3.2.3. 重点部位加强处理:

与阴阳角处采用柔性涂料做加强处理,同卫生间、厨房阳台阴阳角加强层的要求。

(防水涂料在大面积施工前,应先在阴阳角、管根、地漏、排水口、设备基础等部位施做附加层,并应夹铺胎体增强材料,附加层宽度和厚度符合设计要求。《住宅规范》6.3.2) 2.3.2.4. 第一遍涂刷涂料

涂料涂刷时,需用半硬的尼龙刷沿同一方向涂刷,不宜用抹子、滚筒、油漆刷等;涂刷时应来回用力,以保证凹凸处都能涂上,涂层要均匀,不应过薄或者过厚,控制在你单位用量之内。先刷立面再刷底面。

2.3.2.5. 第二遍涂刷涂料

在上遍涂层终凝后6~12h后,沿垂直与上一遍的涂刷方向涂刷,仍呈潮湿状态时进行,如第一遍涂层太干,则应先喷洒些雾水后再进行增效剂涂刷。此遍涂层也可使用相同量的浓缩剂。

2.3.2.6. 养护

养护必须用干净水,在涂层终凝后做喷雾养护,不应出现明水,一般每天需喷雾水3次,连续数天,在热天或者干燥天气应多喷几次,使其保持湿润状态,防止涂层过早干燥。蓄水试验需在养护完3~7d后进行。

2.3.2.7. 质量检查

检查涂料防水层和修补。

(1)涂料防水层施工完,需自检涂层应达到均匀要求,否则再次进行作业修补;

(2)检查涂层应无爆皮现象,否则先铲除爆皮,做基面处理,再用涂料涂刷补修。

(3)返修部位的基面,仍须保持潮湿,必要时做喷水处理后再修补作业。

3.质量要求

规范P26P27

3.1. 一般规定

3.1.1.防水材料应有产品合格证书和性能检测报告。材料的品种、规格、性能等应符合现

行国家产品标准和防水设计要求。严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。

3.1.2.防水材料进场应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经

监理工程师(建设单位代表)确认,形成验收记录。对材料应按有关规定抽样复验,并提出复验报告,复验项目及现场抽样要求按《住宅室内规范P30》。

3.1.3.住宅室内防水工程各子分部工程和分项工程的划分应按表2.

4.1.4的要求。

表2.4.1.4室内防水工程子分部工程和分项工程的划分

3.1.

4.住宅防水工程应以每一个自然间或每一个独立水容器作为检验批,逐一检验。

3.2. 防水基层

3.2.1.主控项目

①防水基层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

检验数量:按材料进场批次为以检验批验收。

②防水基层的排水坡度,应符合设计要求。

检验方法:用坡度尺检查。

检验数量:全数检查。

3.2.2.一般项目

①防水基层应抹平、压光,不得有疏松、起砂、起皮现象。

检验方法:观察检查。

检验数量:全数检查。

②阴、阳角处宜按设计要求做成圆弧形,且整齐平顺。

检验方法:观察和尺量检查。

检验数量:全数检查。

③防水基层表面平整度的允许偏差宜不大于4mm。

检验方法用2m靠尺和楔形塞尺检查。

检验数量:全数检查。

3.3. 防水与密封

3.3.1.主控项目

①防水材料、密封材料、配套材料的质量应符合设计要求。计量、配合比应准确。

检验方法:检查出厂合格证、计量措施、质量检验报告和现场抽样复验报告。

检查数量:进场检验按材料进场批次为一检验批;现场抽样复验,按《住宅室内规范P30》执行。

②在转角、地漏、伸出基层的管道等部位,防水层的细部构造应符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

③防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度应不小于设计厚度的90%。

检验方法:用涂层测厚仪量测或现场取20×20㎜的样品,用卡尺测量。

④密封材料的嵌填宽度和深度应符合设计要求。

检查方法:观察和尺量检查

检验数量:全数检验

⑤密封材料的嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。

检验方法:观察检查。

检验数量:全数检查。

⑥防水层不得有渗漏。

检查方法:在防水层完成后进行蓄水试验,楼、地面蓄水高度不应小于20㎜,蓄水试验的时间不少于24h;独立水容器应满池蓄水,蓄水时间不少于24h.

检验数量:每一自然间或每一独立水容器逐一检查。

3.3.2.一般项目

①涂抹防水层应与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓

泡、露胎体和翘边等缺陷。

检验方法:观察检查。

检验数量:全数检查。

②涂抹防水层的胎体增强材料应铺贴平整;每层的短边搭接缝应错开。

检验方法:观察检查。

检验数量:全数检查。

③防水卷材的搭接缝应牢固,不得有皱折、开裂、翘边和鼓泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

检验数量:全数检查。

④防水砂浆各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。

检查方法:观察和用小锤轻击检查。

检验数量:全数检查。

⑤密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无明显周边污染。

检验方法:观察检查。

检验数量:全数检查。

⑥防水密封接缝宽度的允许偏差为设计宽度的±10%。

检验方法:尺量检查。

检验数量:全数检查。

3.4. 防水保护层

3.4.1.主控项目

①防水保护层所用材料的质量及配合比应符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

检验数量:按材料进场批次为以检验批验收。

②水泥砂浆、混凝土的强度应符合设计要求。

检验方法:检查砂浆、混凝土的抗压强度试验报告。

③保护层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒坡或积水现象。

检验方法:用坡度尺检查和淋水检验。

④防水层不得渗漏

检验方法:在保护层完成后再次作蓄水试验,楼、地面蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h;独立水容器应满池蓄水,蓄水时间不少于24h.

检验数量:每一自然间或每一独立水容器逐一检查。

3.4.2.一般项目

①保护层应与涂料防水层粘结牢固,结合紧密,不得有空鼓现象,

检验方法:观察检查,用小锤轻击检查。

检验数量:全数检查。

②保护层表面平整度,不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷;保护层表面平整度应不大

于5mm。

检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

检验数量:全数检查。

③保护层厚度的允许偏差应为设计厚度的±10%,且不大于5mm。

检验方法:用钢针插入和尺量检查。

检验数量:在每一个自然间的楼、地面及墙面各取一处,在每一个独立水容器的水平面及立面各取一处。

4.成品保护

①施工人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层。在保护层以前可将门口封闭,任何人员不得入内,以免践踏损坏防水层。

②地漏和排水口要防止杂物堵塞,确保坡度准确,排水畅通。

③凡用针入法或切块法检测涂膜厚度后要及时用同等涂料修补好,以免留下隐患。

④涂膜施工时,应先作遮盖、包裹工作,不允许污染已做好饰面的墙壁、门窗等。

防水工程技术交底记录

钢筋工程技术交底记录 工程名称 祥生?江山府 交底部位 防水工程 工程编号 交底日期 1防水工程概况 保温上人屋面做法 保温不上人屋面做法 防水内墙做法 防水楼面做法 第二节、施工工艺及流程要点 A 、水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺流程 工艺流程: 检查基层存在油污、灰浆、杂物等并及时清除处理,检查混凝土裂纹状况及宽度,区别裂纹宽度大于 或小于并做相应处理。、 2、 清理基层。 (1) 对混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。大于裂纹需凿成 15X 20 (或20 x 30) mm U 形槽,用钢丝刷、高压水枪清理混凝土毛面(或 5 %盐酸清洗),经过清理的混凝土基面不得 留有悬浮物和残渣。 3、 润湿基层。 用水充分润湿处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。 4、 涂刷作业。 以专用的半硬尼龙刷涂刷,涂刷时要反复用力,使凹凸处都能涂刷到位; 平面或台阶处须均匀涂刷。阳角与凸处涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积,否则影响涂料渗 透或造成局部涂层开裂。 5、 检查涂料防水层和修补。 (1) 涂料防水层施工完,需自检涂层应达到均匀要求,否则再次进行作业修补; (2) 检查涂层应无爆皮现象,否则先铲除爆皮,做基面处理,再用涂料涂刷补修。 验收 —,制浆 养护

(3)返修部位的基面,仍须保持潮湿,必要时做喷水处理后再修补作业。 6、养护。 (1)净水养护。使用喷雾器均匀喷水。每天3?5次,水量视混凝土终凝后或湿度状况而定。养护 时间为2?3d,严禁用大量水冲洗。 (2)涂料防水施工。48h内防雨淋、曝晒、大风沙或霜冻损害。 (3)环境温度4C以下,冬期不得施工。 C、聚氨酯防水涂料施工工艺及要点 1、施工流程 基层清理T基层干燥度测定T节点附加增强层T涂料配制T刮一度涂膜T刮二度涂膜T检查、修整T保护层施工 2、施工要点 (1)基层清理:基层表面凸起部分应铲平,凹陷处用聚物砂浆(107胶)填平, 并不得有空鼓、幵裂及起砂、脱皮等缺陷。如沾有砂子、灰尘、油污等应清除干 净。 (2)基层干燥度必须符合要求,干燥程度的检验方法,是将1m i厚度为?的 橡胶板材,平铺在基层表面上,周围用封口胶纸封好,在不让太阳直晒下放置 2? 3h后掀幵检查,如被覆盖表面基层无水迹,紧贴基层一侧的橡胶板材又无凝结水 迹,即说明基层含水率已符合要求,方可进行下一道工序。 (3)基层施工完毕验收后,即可进行涂膜的施工。 (4)特殊部位处理:突出地面、墙面的管子根部、地漏、排水口、阴阳角、 变形缝等薄弱环节,应在大面积涂刷前,先做“一布二油”防水附加层:基层处理剂表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm 的布,套铺在管道根部等细部。同时涂刷涂膜防水涂料,涂膜伸入地漏、水落口 等的深度不得小于50mm常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 (5)刮一度防水涂膜:施工时应根据需要用量,涂料要随配随用。用塑料或 橡胶刮板均匀的涂刷,涂刷时用力要均匀,涂刷厚度要一致,涂刷厚度为1mm (6)刮涂二遍防水涂膜:在第一层涂膜固化 24小时之后,立即对涂膜的气泡、气孔及夹在涂层中的砂粒杂物及固化不良处进行

地下室底板防水工程安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地下室底板防水工程安全技术交 底(通用版)

地下室底板防水工程安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、施工前应进行安全技术交底工作。 1)患有皮肤病、支气管病、结核病、眼病以及对沥青、橡胶刺激过敏的人员,不得参加操作。 2)按有关规定配给劳保用品并合理使用,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,应将裤脚、袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。 3)操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。 2、施工中必须做好如下安全防护措施: 1)施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带; 2)严禁施工人员酒后施工; 3)在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施; 4)严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;

5)大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。 3、防水材料多数属易燃品,在存放的仓库以及施工现场内部都要严禁烟火。防火措施如下: 1)对工人进行防火专项安全交底。并派一人进行现场防火巡视。 2)防水材料堆放地用警示线进行圈住,并张挂严禁烟火警示牌。 3)配备足够数量的灭火器材于材料堆放地及作业面。 4)每日液化气没用完的钢瓶,集中存放。 5)严禁现场吸烟。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

防水工程技术交底记录修订稿

防水工程技术交底记录 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

钢筋工程技术交底记录 工程名称祥生?江山府交底部位防水工程 工程编号交底日期 第一节、技术交底 1、防水工程概况

料%; ③当涂料固化太慢时,可加入不大于甲料%的二月桂酸或二丁基锡,促凝剂等; ④乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再进行配制; (8) 施工时,应掌握好作业顺序,减少在已施工的涂层上走动,也不能在防水层上堆放物品。 (9) 涂膜防水层施工完毕并经监理及有关人员验收合格后,即可按照设计要求进行保护层的施工。 D、改性沥青耐根穿刺防水卷材施工工艺及要点 1、施工流程 基层清理→定位、弹线、试铺→铺贴自粘防水卷材→排气、粘合→长、短边搭接粘结→检查、修整→组织验收。 2、施工要点 (1)基层清理 用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,使基面干净、无尘。基面找平层水泥砂浆达到一定标号,找平层表面抹平压光,基层不允许有凹凸不平松动和起砂弹灰等缺陷存在,阴阳角部位在找平时作半径约10mm的小圆角,以便涂刷施工。 (2)定位、弹线、试铺 根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜、难以纠正的现象。在基层上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 (3)长、短边搭接粘结 A、搭接:交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,长边50mm,短边80mm。施工时撕去接缝自粘边的预留隔离带直接粘贴即可。 B、卷材搭接部位粘接前,应先用布将卷材擦干净,避免有水泥砂浆污染搭接面。 C、卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊或手缓缓用力压平,按此顺序依次进行辊压。 D、在粘结层干固后采用自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理,收口密封宽度为10mm。 (4)检查、修整 待自粘卷材全部铺贴完毕后,进行一次全面检查,对存在缺陷的地方及时进行修整,以使自粘卷材防水层完全封闭。

综合管廊防水工程施工技术交底[全面]

工程名称 分部工程名称管道主体工程分项工程名称防水工程 施工单位交底日期 交底内容: 一、本项目防水概况 本工程综合管廊防水等级为二级,防水设置主要为包括底板、外墙、顶板、集水坑等部位.防水材料主要为高聚物改性沥青防水卷材、双组份聚硫密封膏;外侧采用卷材防水层,从结构地板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层,此外在综合管廊后浇带、施工缝、外墙穿管处也设置了防水措施.综合管廊(包括各种井)内底板及底板以上1000米米范围内侧墙需涂水泥基渗透结晶型防水涂料(刷3遍,1.5米米厚).防水做法具体见下: 审核人交底人接受交底人

工程名称 分部工程名称管道主体工程分项工程名称防水工程 施工单位交底日期 交底内容: 审核人交底人接受交底人 内墙做法见下图: 二、施工工艺 1、高聚物改性沥青防水卷材施工工艺及方法 基层清理→涂刷基层处理剂→做防水附加层→弹控制线→铺设高聚物改性沥青防水卷材→验收→平面浇筑防水保护层→保护墙立面防水保护层. 1.1基层要求 (1)垫层表面必须平整光滑,无松动裂缝、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷,遇突起物铲除干净,平整度控制在4米米/2米内.尤其外墙止水螺杆,切至与外墙齐,刷防锈漆,用防水砂浆抹平. (2)基层的含水率在9%以下. (3)阴阳角处均做成圆弧,圆弧半径为50米米,表面光滑. 1.2涂刷基层处理剂 配套的基层处理剂开桶后搅拌均匀,在清扫干净的基层上用长把滚刷均匀涂刷,底油涂刷均匀,无流坠、堆积、露白、起皮、起泡等现象.常温经过4小时后,指触不粘可进行下道工序施工. 1.3卷材附加层增强处理 (1)阴阳角和施工缝均应铺贴附加层,附加层材料应与底板防水材料相同的卷材,粘贴牢固.阴阳角铺贴附加层时,两侧铺贴宽度均不小于250米米,并且应将加固部位的形状粘贴严密;外墙施工缝处卷材附加层长度不得小于1000米米,两侧500米米.铺贴时将卷材自然松铺且无皱折即可,不拉紧,以免影响附加层的质量.见下图:

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

防水施工安全技术交底

1、施工管理人员必须对图纸及防水施工方案进行细致、认真的学习。 2、充分了解防水施工要求,严格按防水施工的工艺要求进行操作,对防水 施工严格“三检”制度,上一道工序不合格,决不进行下道工序的施工。 3、创造防水施工干作业环境,在顶板、底板防水层施工前,采取有效措施, 防止地表水、雨水等流入基坑内,必须保证施工面是干燥的。 4、在防水施工过程中,对易产生渗漏的薄弱部位(施工缝、变形缝、抗拔桩头、穿墙管等)进行重点质量控制,制定有针对性的施工技术措施,施工中加强质量管理,确保上述部位的防水施工符合设计要求。 5、做防水层之前,必须干燥基面,卷材铺贴前应保持干燥,清除表面撒布 物,避免损伤卷材。 6、卷材铺贴长边应与隧道结构纵向垂直,两幅卷材的粘贴搭接长度应大于 100mm,相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽。 7、在立面和平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于 600mm。 8、在铺贴防水卷材时应将卷材下面的空气排净,粘合面完全接触,使卷材 不皱褶、不鼓起。要碾平压实,接缝必须粘贴封严。 9、高分子卷材如用焊接法连接,卷材搭接部位采用热风枪双焊缝加热焊牢,焊缝宽度不小于10mm,且均匀连续,不得有假焊、漏焊、焊焦、焊穿等现象。焊接时,必须先熔去待搭接部位卷材上表面的防粘层和粒料保护层,同时应采用热风枪熔化接缝两面的粘接胶,然后进行粘合、排气、封口。对粘贴好的卷材接口,采用热风焊接,同时用专用滚筒将接口按压密实。 10、施工过程中注意对防水板的保护,防止电焊渣烧穿防水板,钢筋等硬物戳穿防水板,做好侧墙防水板后,必须立即进行保护,一旦发现破损,必须进行 补焊。 11、防水属于隐蔽工程,施工过程中及隐蔽之前必须做好施工记录以及一切 验收手续,未经验收,不得隐蔽。 12、卷材防水层经检查合格后,应立即施作保护层。焊缝必须检测合格

室内防水技术交底

单位:中铁十一局集团平伏桥保障性住房编号:JSJD-0030 签收单位页数共3页第1 页 工程名称11-14和18-23及9、10、15#楼交底提要室内防水工程 交底内容: 一、材料 SBC120防水及其配套材料 二、主要机具 小平铲、笤帚用于清理;电动搅拌器、油毛刷、铁桶、压子、手持压滚、铁辊、剪力、量尺用于操作。 三、作业条件 1、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分 应清除于干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮等现象。 2、应控制基层的含水率在30%—50%,即基层相对潮湿而无明显积水为最佳。 3、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属于易燃品,应单独存放,远离火源, 做好防火工作。 4、铺贴卷材的所有管根、阴阳角部位均应做成圆弧状。 1、工艺流程: 验收基层清扫基层制备粘接剂处理复杂部位铺贴复合卷材(二层)检验复合卷材施工质量验收 2、防水卷材施工 防水卷材施工必须在基层验收合格后进行,该材料防水卷材的粘贴,对基层的含水率无特殊要求,只要无明水即可施工,因当有明水现象时,粘合剂被过分稀释,使粘接层出现过薄、不均匀、漏粘等现象,卷材粘贴后防水层以下水分含量过高,影响了卷材粘接强度及施工质量。但基层含水量也不宜过低,过低时会导致水泥胶严重脱水、粉化,使水泥无法进行正常的水化反应。 (1)、附加层处理 编制:复核:审核:签收:年月日注:“技术交底书”一式两份,一份交工点负责人作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:中铁十一局集团平伏桥保障性住房编号:JSJD-0030 签收单位页数共3页第2 页 工程名称11-14和18-23及9、10、15#楼交底提要室内防水工程防水层大面积施工前,应按图纸要求先做好复杂部位(垫层阴角、阳角等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材每边各250㎜宽、粘合剂处理粘接。铺设方法采用满铺法,先将粘合剂均匀涂刷在基层上,做到不露底、不堆积,粘合剂涂刷后随即铺贴防水卷材,防止停止时间过长影响粘结质量。 (2)、复合卷材铺贴 地下防水卷材施工应尊循先低处后高处的施工顺序,大面积粘贴方向可根据实际情况自一端开始向另一端推进。复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3m~12m,找正方向后,在中间固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法是将水泥胶用毛刷涂到基层和卷材对应的表面上厚约1.5mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面刮板将粘接面排气压实,排出多余部分粘接胶。垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时毛刷涂胶,厚度均约1.5mm。第二层紧随第一层铺贴(3小时以内)或第二层待第一层防水粘贴层充分固化后再施工(约24小时),做法同第一层。固化后的粘接层厚度不小于1.3mm。 3、接缝方式 接缝施工时接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。防水卷材接缝搭接宽度:长边接缝为100mm , 短边接缝为120mm。相邻短边接缝应错开1m以上。接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘贴面可同时涂胶,接缝满贴,胶层厚度为1.3mm~1.6mm,接缝。压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8mm~1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3m,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上。垂直转角处(墙面与地面的夹角)卷材接缝应在水平面上,接缝位置应距转角0.6m以上。上下两层和相邻两幅卷材的接头应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 可泄压。 编制:复核:审核:签收:年月日注:“技术交底书”一式两份,一份交工点负责人作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

防水施工安全技术交底书(最新版)

防水施工安全技术交底书(最 新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0459

防水施工安全技术交底书(最新版) 1.防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗; 2.防水卷材、辅助材料及燃料,应按规定分别存放并保持安全距离,设专人管理,发放应坚持领料登记制度。其中防水卷材应立放,汽油桶、燃气瓶必须分别入专用库存放; 3.材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材; 4.施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章; 5.防水作业区必须保持通风良好; 6.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走; 7.出入基坑必须走规定的坡道爬梯,室内和容器内做防水必须保持良好的通风;

8.高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,作业人员必须系好安全带; 9.施工用火必须取得现场用火动火证; 10.火焰加热器必须专人操作,严禁使用碘钨灯。定时保养,禁止带故障使用。在加油、更换气瓶时必须关火,禁止在防水层上操作,喷头点火时不得正面对人并远离油桶、气瓶、防水材料及其他易燃易爆材料; 11.严禁使用220V电压照明和敞开式灯具。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

屋面防水工程安全技术交底

编号:AQ-GL-04263 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 屋面防水工程安全技术交底Safety technical disclosure of roof waterproof Engineering

屋面防水工程安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1.防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗; 2.防水卷材、辅助材料及燃料,应按规定分别存放并保持安全距离,设专人管理,发放应坚持领料登记制度。其中防水卷材应立放,汽油桶、燃气瓶必须分别入专用库存放; 3.材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材; 4.施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章; 5.防水作业区必须保持通风良好; 6.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走; 7.出入基坑必须走规定的坡道爬梯,室内和容器内做防水必须保持良好的通风; 8.高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,

作业人员必须系好安全带; 9.施工用火必须取得现场用火动火证; 10.火焰加热器必须专人操作,严禁使用碘钨灯。定时保养,禁止带故障使用。在加油、更换气瓶时必须关火,禁止在防水层上操作,喷头点火时不得正面对人并远离油桶、气瓶、防水材料及其他易燃易爆材料; 11.严禁使用220V电压照明和敞开式灯具。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

厨卫间防水技术交底

龙城御园项目室内防水工程技术交底 本工程室内防水工程主要包括厨房、卫生间、阳台等部位,防水材料采用TS-F防水卷材(400g/㎡)。 1、厨房、卫生间设计为贴TS-F防水卷材两道; 2、阳台设计做法为地漏周围宽度1500范围内贴TS-F防水卷材一道。 一、材料和机具 1、材料性能要求 TS-F防水卷材中的聚乙烯必须是成品原生料,卷材应采用一次成型工艺生产的卷材,性能指标必须符合GB18173.1-2006《高分子防水材料第一部分片材》标准、《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程(CECS 199:2006)》标准要求。 聚合物水泥防水胶粘材料的组成可分为单组分或双组分,均应具有一定的凝结性能和防水性能。 2、主要机具设备 电动搅拌器、刮板、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 二、作业条件 1、穿越楼板及防水部位墙根的管道安装并验收合格,管根部位已按下述要求处理完毕: 1)管根孔洞在立管定位后,楼板四周缝隙用1:3水泥砂浆堵严。缝大于20mm时,用细石防水混凝土堵严,底部需做底模,分两次浇筑振捣密实。 2)在管根与混凝土(或水泥砂浆)之间应留凹槽,槽深10mm宽20mm。凹槽内用堵漏王填塞密实并抹成圆弧。

3)管根平面与管根周围立面转角处应做防水附加层。 4)预设套管措施:套管安装时,在套管周边预留1Omm×1Omm凹槽,凹槽嵌填密封膏。 2、下部做法处理完毕 1) 水泥砂浆找平层、找坡层已完成并验收合格 2)基层应牢固、表面抹平,阴阳角处应做成半径为 20㎜的圆弧。基层表面尘土杂物清扫干净。 3)坡度达到设计要求,铺贴防水层的基层应浇水湿润,并清除多余水,不得积水。 4)基层与相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等在防水层施工前先已将预留管道安装牢固,管根处密封膏嵌填密实。 三、室内防水细部构造 厨房、卫生间、淋浴间、开水房等有水浸楼地面标高应低于相邻楼地面(高差详见建施图,设计未明确要求时按20mm),防水下部垫层从门口向地漏处找1%坡(无地漏不找坡),防水层沿立墙卷起,高出成活地面250mm。上翻部分遇门洞处应翻包至洞口外边。厨房、卫生间、淋浴间门口处向外铺出300mm,宽度每边宽出洞口100mm。 四、施工工艺 4.1工艺流程 验收基层→清理基层→聚合物水泥防水粘结料配制→细部附加层处理→涂刷聚合物水泥防水粘结料→第一道防水层粘贴→第二道防水层粘贴→嵌缝封边→验收→第一次蓄水试验→验收→保护层→第二次蓄水试验→工程质量验收

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→

空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

厨房、卫生间防水分部工程技术交底

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平

不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。工程名称:施工单位:编号:防水-001-03 施工技术交底记录

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; 应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

防水工程施工技术交底

XXXX项目地下室防水施工技术交底 地下室底板按建设单位要求采用0.6mm厚聚乙烯丙纶防水,侧墙、顶板以及底板放大角和相应后浇带及阴阳转角处附加层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,为保证工程的施工质量,特制定施工方案如下: 一、施工准备 1、主材: (1)选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(型号SBS I PY PE4 10),该产品应符合GB18242-2008标准要求。 序号项目名称4mm厚SBS卷材指标 1 可溶物含量 g/m 2 ≥4mm 2900 2 不透水性压力,MPa ≥0. 3 保持时间,min ≥30 3 耐热度,℃ 90 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm ≥纵向 500 横向 5 最大拉力时延伸率,% ≥纵向 30 横向 6 低温柔度,℃ -20 无裂纹 辅助材料:基层处理剂(冷底油) (2)选用0.6mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材(型号FS2-PE-100),该产品应符合GB18173.1-2006标准要求。 项目0.6mm厚聚乙烯丙纶指标断裂拉伸强度N/cm 常温≥48 胶断伸长率,% 常温≥200 撕裂强度,N ≥20 不透水性,30min,无渗漏0.3MPa 低温弯折,℃≤-20

配套材料:水、水泥、水性水泥建筑胶。 2、施工机具的配备(数量为满足工程需要) 序号名称用途序号名称用途 1 喷枪热熔卷材7 圆角抹子热熔辅助工具 2 软管输气8 壁纸刀下料 3 液化气罐储装液化气9 铁锹临时清理基层 4 腻刀、扫帚清理基层10 料桶盛胶粘剂用 5 弹线盒卷材定位11 电动搅拌器搅拌水泥胶粘剂 6 卷尺度量尺寸12 橡胶或塑料刮板涂刮水泥胶粘剂 二、施工 (一)作业条件 1、地下工程防水卷材施工必须在上一道工序验收合格后进行。 2、防水层施工期间应做好降水工作,将地下水位降至防水工程底部最低标高以下300mm,直至防水工程全部完成。 3、卷材防水层应铺到整体混凝土结构或整体水泥砂浆找平层的基面上。整体混凝土或水泥砂浆找平层基层应平整,基面找平层应平整无积水积雪。 4、卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件等均应施工完毕,并做防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。 5、基层表面的阴阳角处,均应做成圆弧形或钝角,圆弧半径应大于50mm。 6、严禁在雨天、在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冬季施工时应采取保温措施,施工时应采取防雨措施。热熔法施工气温不低于-10℃。 (二)施工工艺 1、SBS防水卷材施工工艺:

防水工程技术交底

万科城二期防水工程施工技术交底 本项目防水工程根据设计要求进行施工,为更完善各分项工程的施工工序及工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰优质工程”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程防水施工必须严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后,需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,每天做好落手清工作。 一、屋面防水施工工序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理,面浮尘、钢筋头子等杂物清理干净。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1水泥砂浆修补坑洞,板面 裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振 实。砼面如有麻面、蜂窝现象,采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结 构闭水试验,蓄水最高处超过5cm,闭水24小时,如有渗漏进行修补处 理,后重新做闭水试验,确认无渗漏后方能进行下道工序施工。 4、JS防水涂料施工工艺要求; 4.1、结构基层面涂刷一层1.5厚JS防水涂料。 4.2、涂料施工必须“先高后低,先远后近”的原则进行施工。 4.3、JS防水涂料配比固化剂:主剂为8:10(先放主剂,再放固化剂)。 4.4、JS防水涂料必须搅拌均匀后涂刷,搅拌防水涂料必须马上使用,涂 刷面不得出现粉团、气泡等现象。 4.5、第一道JS涂料干燥后(以6-8小时后为宜),再进行第二道涂料的 涂刷(涂刷方向应与第一道涂刷方向垂直),重复进行同方法涂刷, 直到达到厚度要求,固化成膜后,再进行下道工序施工。 4.6、涂刷过程中不得造成污染,工具涂刷完成后必须马上清理,以免造 成二次污染。 5、保温层(详见屋面保温粉刷施工技术交底保温层施工); 6、找平层(详见屋面保温粉刷施工技术交底找平层施工); 7、附加层(APP防水卷材)设置; 7.1、阴阳角、出屋面排气管四周、雨水口四周等采用4厚APP防水卷材 铺贴防水附加层一道,设置500mm宽防水附加层。(具体详见附图) 8、APP防水卷材施工工艺要求; 8.1、在卷材铺设前1~2h内涂刷冷底子油,使油层干燥而不沾染灰尘,冷 底子油涂刷必须均匀无空白、麻点、气泡。 8.2、本工程屋面坡度为1%,采用4厚APP防水卷材铺贴,卷材平行于屋 脊进行铺贴,采用热熔方式进行铺贴,铺贴应顺流水方向进行搭接(低 处向高处进行施工,先施工排水沟最低处)。 8.3、上下两层防水卷材搭接必须错缝,搭接必须满粘,搭接宽度为100mm。 8.4、墙根处卷材上翻高度为400mm,收头处采用压条进行固定,密封胶进行

防水工程施方案技术交底

防水工程施方案技 术交底

一、地下室防水设计概况 防水等级为I级,设防标准采用抗渗混凝土自防水再附加防水层的做法。 桩承台、地梁、基础、底板、侧壁均采用自防水C35抗渗混凝土,抗渗等级P10,承台,基础及底板和侧壁及顶板等混凝土中添加SY-T高效特种纤维抗裂剂。混凝土厚度详结构施工图。 地下室底板、侧墙、室外顶板在迎水面进行附加防水层施工,各部位防水做法详见表1-1。 表1-1 防水做法表

二、施工工艺 2.1反应粘结型湿铺防水卷材施工 2.1.1 工艺流程 基层清理、修补、润湿→细部节点处理→弹基准线试铺→大面防水施工→节点密封、附加增强层→成品养护及保护→检查修补→隐蔽验收。 2.1.2 施工步骤: 1、基面清理: 1)清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。特别铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物; 2)阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 3)基面若有明水,扫除即可施工。 2、配置水泥素浆: 按水泥:水=2:1(重量比)。先按比例将水、水泥倒入原已备好的拌浆桶,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;然后加入水泥用量的5%~8%聚合物建筑胶(保水剂),用

电动搅拌机进行搅拌,搅拌时间5分钟以上。 3、弹基准线试铺: 根据施工现场状况,进行合理定位,确定卷材铺贴方向,在基层上弹好卷材控制线,依循流水方向从低往高进行卷材试铺。 4、撕开卷材底部隔离纸: 卷材试铺后,先将要铺贴的卷材剪好,反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),撕剥去卷材隔离纸。撕剥时,已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45~60度的锐角,防止拉断隔离纸,尽量保持在自然松弛状态,但不要有皱折。 5、刮涂水泥素浆: 其厚度视基层平整情况而定,一般为2~3mm,过薄达不到最优粘结效果,过厚则水泥素浆堆积宜开裂。刮涂时应注意压实、抹平。刮涂水泥素浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100mm,并在刮涂过程中注意保证平整度。 6、卷材铺贴: 1)滚铺法:将卷材对准基准线试铺,在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开,注意不要划伤卷材,将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回,依上述方法粘贴在基层上。 2)抬铺法: 把已剪好的卷材反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),待剥去卷材全部隔离纸后,再将水泥素浆刮涂在卷材粘

防水工程施工安全技术交底

防水工程施工安全技术交底工程名称施工单位 施工部位施工内容 一般性内容交底1、进入现场戴好安全帽、防毒口罩及其他安全防毒用具,扎紧袖口、裤,手不得直接与沥青、油性材料接触; 2、作业前,应检查所用工具是否牢固可靠。脚手架搭设牢固,不摆动。暂停作业时,应将工具放置稳妥,严禁抛掷工具及废料; 3、所用必须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地区,材料用后要及时封存好剩余材料; 4、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并且配置消防器材;. 5、运送材料时,当心坠落伤人,施工过程中严禁靠近烟火,同时,必须随身携带灭火器材; 6、操作人员操作时,如有头痛、恶心现象,应停止作业。患有材料刺激过敏人员,不得参加相应的工作; 7、承台临边作业,应有1.2m护身栏,且挂安全带。 施工现场针对性技术交底一、施工流程 底板防水工艺流程:清理基层—→刷基层处理剂—→节点加强处理—→铺贴卷材—→封口胶收口—→验收—→保护层施工—→下一道工序。 二、底板防水: 1、清理基层:用铁铲、扫帚等工具清除基层面上的施工垃圾,若有明水,则需扫除。 2、在基层上用长柄滚刷涂刷基层处理剂,涂刷要均匀,不得漏刷和露底;基层处理剂涂刷完毕后,必须经过4H以上且达到干燥程度方可进行卷材施工。 3、节点加强处理:节点处、拐角处、抗浮锚杆穿防水层处按细部构造及规范要求进行加强处理。 4、铺贴卷材 弹线:从卷材起始边,根据卷材铺贴顺序和卷材的搭接长度弹好控制线。 铺贴:按照规划放线布置、展开卷材,调整好卷材铺贴位置后,掀开卷材的一端,揭开隔离膜,然后边去除隔离膜边粘贴卷材。自粘卷材为压敏型自粘材料,必须施加一定的压力方能获得良好的粘贴强度,因此必须使用手持压辊,由卷材的中间向两边均匀排压压实卷材。 自粘卷材的搭接:自粘聚合物改性沥青卷材搭接宽度不应小于100mm。 5、卷材收头处理:无论是水平收头,还是垂直收头,应对收头边处采用配套密封胶密封,卷材在立面收头时,应用金属压条固定,再用配套密封胶将金属压条上口和固定螺钉密封。 6、质量验收:防水层验收合格,立即进行细石混凝土保护。自粘防水卷材出现破损或鼓泡时,应将破损部分清洁干净后,用大于破损部位边缘100mm的卷材修补压实封口。 三、注意事项 1、如有钢筋焊接所产生的火星等,则焊接处卷材面需设临时保护措施。 2、卷材铺设完成后,要注意后续的保护,钢筋等硬物要本着轻放的原则,不能在防水层上拖动,以避免对防水层的破坏。 3、相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上,搭接宽度不应小于100mm,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。 4、卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先低处,后高处;先高跨,后低跨;先远处,后近处。即所有节点附加层铺贴好后,方可铺贴大面卷材;大面卷材粘铺须从低处向高处进行;先做高跨部分,再做低跨部分;先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。

室内防水工程施工方案技术交底

技术交底记录 工程名称科大讯飞股份有限公司语 音云大厦项目建设工程 施工单位 中建一局集团第五建筑 有限公司 交底时间工序名称室内防水工程施工交底提要: 1、室内防水工程概况 2、施工准备 3、主要施工方法 4、质量保障措施 5、成品保护措施 6、安全文明施工措施 交底内容: 1.室内防水工程概况 本工程室内防水工程做法如下表: 工程部位楼地面面做法墙面做法 卫生间、茶水间 1.5mm厚聚氨酯防水涂 料,面上撒黄砂,四周沿 墙上翻180mm高(建筑 面层以上) 1.5mm厚聚合物水泥基 复合防水涂料防水层 2.施工准备 2.1 技术准备 施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。 2.2 材料准备 选用质量保证资料齐全、厂家信誉良好的防水涂料,材料进场后,防水涂料按批量取样,材料复检合格后方可使用。 (1)同一生产厂,以甲组分每5t为一验收批,不足5t也按一批计算。乙组分按产品重量配比相应增加; (2)每一验收批按产品的配比分别取样,甲、乙组分样品总重为2kg; (3)搅拌均匀后的样品,分别装入干燥的样品容器中,样品容器内应留有5%的空隙,密封并作好标志。

c、第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。 d、第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2为宜。 e、保护层施工。 3.4 细部处理 ①管根与墙角处细部做法如下图: ②地漏处细部做法如下图:

防水施工安全技术交底(通用版)

防水施工安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0463

防水施工安全技术交底(通用版) 1、施工管理人员必须对图纸及防水施工方案进行细致、认真的学习。 2、充分了解防水施工要求,严格按防水施工的工艺要求进行操作,对防水施工严格“三检”制度,上一道工序不合格,决不进行下道工序的施工。 3、创造防水施工干作业环境,在顶板、底板防水层施工前,采取有效措施,防止地表水、雨水等流入基坑内,必须保证施工面是干燥的。 4、在防水施工过程中,对易产生渗漏的薄弱部位(施工缝、变形缝、抗拔桩头、穿墙管等)进行重点质量控制,制定有针对性的施工技术措施,施工中加强质量管理,确保上述部位的防水施工符合设计要求。

5、做防水层之前,必须干燥基面,卷材铺贴前应保持干燥,清除表面撒布物,避免损伤卷材。 6、卷材铺贴长边应与隧道结构纵向垂直,两幅卷材的粘贴搭接长度应大于100mm,相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽。 7、在立面和平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 8、在铺贴防水卷材时应将卷材下面的空气排净,粘合面完全接触,使卷材不皱褶、不鼓起。要碾平压实,接缝必须粘贴封严。 9、高分子卷材如用焊接法连接,卷材搭接部位采用热风枪双焊缝加热焊牢,焊缝宽度不小于10mm,且均匀连续,不得有假焊、漏焊、焊焦、焊穿等现象。焊接时,必须先熔去待搭接部位卷材上表面的防粘层和粒料保护层,同时应采用热风枪熔化接缝两面的粘接胶,然后进行粘合、排气、封口。对粘贴好的卷材接口,采用热风焊接,同时用专用滚筒将接口按压密实。 10、施工过程中注意对防水板的保护,防止电焊渣烧穿防水板,钢筋等硬物戳穿防水板,做好侧墙防水板后,必须立即进行保护,