引言

状态检修是目前电力系统研究的热门课题。随着电力市场的开放,电力部门之间的竞争将日益激烈,电气设备状态检修势在必行;微电子技术、计算机技术、通信技术等的发展使电气设备状态检修成为可能。目前,我国针对电气一次设备状态检修技术的研究文章也很多,但对一次设备实施保护、控制、监测的电气二次设备的状态检修被忽视。

传统的继电保护,依据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,对继电保护、安全自动装置及二次回路接线进行定期检验。以确保装置元件完好、功能正常,确保回路接线及定值正确。若保护装置在两次校验之间出现故障,只有等保护装置功能失效或等下一次校验才能发现。如果这期间电力系统发生故障,保护将不能正确动作。保护装置异常是电力系统非常严重的问题。因此,电气二次设备同样需要状态监测,实行状态检修模式,和一次设备保持同步,适应电力系统发展需要。

2状态检修体制

2.1状态检修体制的演变

设备检修体制是随着社会生产力的发展和科学技术的进步而不断演变的。由第一次产业革命时的事后检修/故障检修(BM,Break Maintenance)发展到[CM)]19世纪第二次产业革命的预防性检修(PM,Prevention Maintenance)。预防性检修又经过多年的发展,根据检修的技术条件、目标的不同而出现不同的检修方式。主要有以时间为依据,预先设定检修工作内容与周期的定期检修(TBM,Time Based Maintenance),或称计划检修(SM,Schedule Maintenance);以可靠性为中心的检修(RCM,Reliability Centered Maintenance),RCM是一种以用最低的费用来实现机械设备固有可靠性水平为目标的检修方式;到1970年,美国杜邦公司首先倡议状态检修(CBM,Condition-based Maintenance)也叫预知性维修(PDM,Predictive Diagnostic Maintenance)。这种检修方式以设备当前的工作状况为依据,通过状态监测手段,诊断设备健康状况,从而确定设备是否需要检修或最佳检修时机。状态检修的目标是:减少停运(总检修)时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备寿命,降低运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益。

2.2状态检修的定义

状态检修可以简单定义为:在设备状态监测的基础上,根据监测和分析诊断的结果科学安排检修时间和项目的检修方式。它有三层含义:设备状态监测;设备诊断;检修决策。状态监测是状态检修的基础;设备诊断是以状态监测为依据,综合设备历史信息,利用神经网络、专家系统等技术来判断设备健康状况。

就电气设备而言,其状态检修内容不仅包括在线监测与诊断还包括设备运行维护、带电检测、预防性试验、故障记录、设备管理、设备检修、设备检修后的验收等诸多工作,最后要综合设备信息、运行信息、电力市场等方面信息作出检修决策。

在电厂、变电站检修决策时要考虑电网运行状态如用电的峰段与谷段,发电的丰水期与枯水期;要考虑设备所在单元系统其他设备的运行状态,按系统为单元检修比只检修单台设备更合理;要考虑电力市场的需要;要进行决策风险分析。

建国以来,电力系统长期实行以预防性计划检修为主的检修体制。这种检修体制暴露出问题是设备缺陷较多的检修不足、设备状态较好的又检修过剩、主要依靠检修规程来确定检修项目导致盲目检修。随着社会经济的发展、科技技术水平的提高,目前正逐步向预知性的状态检修体制过渡。如大连电业局自1990年就开始试行电气设备状态检修。

3电气二次设备状态检修

3.1电气二次设备状态检修

电气设备根据功能不同,可分为一次设备和二次设备。电气二次设备主要包括继电保护、自动装置、故障录波、就地监控和远动。它们正常可靠的运行是保障电网稳定和电力设备安全的基本要求。在实际运行中因电气二次设备造成的系统故障时有发生。表1统计了四年的220kV及以上系统继电保护装置动作情况。可看出,保护不正确动作次数相对减少,但次数仍然很多。保护不正确动作的原因涉及到保护人员、运行人员、设计部门、制造部门、自然灾害,还有其他不明原因。随着微机在继电保护及自动装置的广泛应用,继电保护的可靠性、定值整定的灵活性大大提高,依据传统的《继电保护及电网安全自动装置检验条例》来维护电气二次设备,显然不合时宜。而一次设备状态检修的推广、线路不停电检修技术的应用,因检修设备而导致的停电时间将越来越短。这对电气二次设备检修提出了新的要求。因此,电气二次设备在检修体制、检修方法及检验项目、定检修周期等方面需要改变,实行电气二次设备状态检修,来保证二次设备的可靠运行,以适应电力发展的需要。

电气二次设备状态检修是通过设备状态监测技术和设备自诊断技术,结合二次设备运行和检修历史资料,对二次设备状态作出正确评价,根据状态评价结果科学安排检修时间和检修项目。

3.2电气二次设备的状态监测内容 状态检修的基础是设备状态监测。要监测二次设备工作的正确性和可靠性,进行寿命估计。电气二次设备的状态监测对象主要有:交流测量系统;直流操作、信号系统;逻辑判断系统;通信系统;屏蔽接地系统等。交流测量系统包括TA、 TV二次回路绝缘良好、回路完整,测量元件的完好;直流系统包括直流动力、操作及信号回路绝缘良好、回路完整;逻辑判断系统包括硬件逻辑判断回路和软件功能。 与电气一次设备不同的是电气二次设备的状态监测对象不是单一的元件,而是一个单元或一个系统。监测的是各元件的动态性能,有些元件的性能仍然需要离线检测,如TA的特性曲线等。因此,电气二次设备的离线检测数据也是状态监测与诊断的依据。

3.3电气二次设备的状态监测方法

与电气一次设备相比,电气二次设备的状态监测不过分依靠传感器。因此,电气二次设备的状态监测无论是在技术上还是在经济方面都更容易做到。常规保护状态监测相对比较难实现,在不增加新的投入的情况下,充分利用现有的测量手段。如TA、 TV 的断线监测;直流回路绝缘监测、二次保险熔断报警等。

微机保护和微机自动装置的自诊断技术的发展、变电站故障诊断系统的完善为电气二次设备的状态监测奠定了技术基础。保护装置内各模块具有自诊断功能,对装置的电源、CPU、I/O接口、A/D转换、存储器等插件进行巡查诊断。可以采用比较法、编码法、校验法、监视定时器法、特征字法等故障测试的方法。对保护装置可通过加载诊断程序,自动地测试每一台设备和部件。

4电气二次设备状态检修若干问题

4.1电气二次回路监测问题

电气二次设备从结构可分为的电气二次回路和保护(或自动)装置。目前,保护装置的微机化,容易实现状态监测。但电气二次回路是由若干继电器和连接各个设备的电缆所组成,点多、又分散,要通过在线监测继电器触点的状况、回路接线的正确性等则很难,也不经济。对电气二次回路应重点从设备管理的方面着手,如设备的验收管理、离线检修资料管理,结合在线监测,来诊断其状态。

4.2电力系统二次设备的电磁抗干扰监测问题 由于大量微电子元件、高集成电路在电气二次设备中的广泛应用,电气二次设备对电磁干扰越来越敏感,极易受到电磁干扰。电磁波对二次设备干扰造成采样信号失真、自动装置异常、保护误动或拒动、甚至元件损坏。

国际电工委员会(IEC)及国内有关部门对继电保护制定了电磁兼容(EMC)标准。但目前,对现场电磁环境的监测、管理没有纳入检修范围。也没有合适的监测手段。对二次设备进行电磁兼容性考核试验是二次设备状态检修的一项很重要的工作。对不同厂站的干扰源、耦合途径、敏感器件要进行监测、管理。如对二次设备屏蔽接地状况检查;微机保护装置附近使用移动通讯设备(如手机)的管理。

4.3二次设备状态检修与一次设备状态检修的关系一次设备的检修与二次设备检修不是完全独立的。许多情况下,二次设备检修要在一次设备停电检修时才能进行。在作出二次设备状态检修决策时要考虑一次设备的情况,做好状态检修技术经济分析。既要减少停电检修时间,减少停发(供)电造成的经济损失,减少检修次数,降低检修成本,又要保证二次设备可靠正确的工作状况。

4.4二次设备状态检修与设备管理信息系统(MIS)的关系现在许多厂站建立了设备管理信息系统(MIS),对设

备的运行情况、缺陷故障情况、历次检修试验记录等实现计算机管理、实现信息共享。这些信息是作出状态检修决策的重要依据之一。要实现二次设备状态检修,需要完善设备管理信息系统(MIS)。

5结论

电气二次设备实行状态检修是电力系统发展的需要。微机保护和微机自动装置的自诊断技术的广泛使用,电气二次设备的状态监测无论是在技术上还是在经济方面都比较容易做到。随着集成型自动化系统的发展,可大大减少二次设备和电缆的数量,克服目前常规保护状态监测存在的困难。设备管理信息系统(MIS)在电力系统的广泛使用,为电气二次设备实行状态检修提供了信息支持。电气二次设备的状态监测将有助于变电站综合自动化的发展。

电气设备状态监测与故障诊断

电气设备状态监测与故障诊断 发表时间:2018-07-05T16:32:13.820Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:官韵[导读] 摘要:我国经济的快速发展离不开电力行业的大力支持,同时经济的发展带动电力行业的不断进步。 (国网重庆市电力公司江津区供电分公司 402260)摘要:我国经济的快速发展离不开电力行业的大力支持,同时经济的发展带动电力行业的不断进步。在电力工程中,输变电设备是电网的重要组成部分,输变电设备的可用性与稳定性直接影响到电网的安全运行。及时发现并排除输变电设备的潜伏性故障是电网企业关注的一项重要课题。随着我国电力工业的发展,一方面,电网规模不断发展,输变电设备数量激增,用户对供电可靠性要求不断提高;另一 方面,设备的信息化程度越来越高,设备状态监测技术日益成熟,设备运行数据与测试数据激增,基于大数据的电气设备在线监测与故障诊断技术地发展已经逐渐成为焦点,借助信息技术对设备进行故障诊断势在必行。 关键词:电气设备;状态监测;故障诊断引言 电力行业的快速发展和技术水平的提升在我国经济建设上发挥很大的作用。在电力行业中,电气设备就是电力系统中电力线路、变压器、发电机、断路器等的统称。依据不同测量方式和传感器来反映设备实际运行状态的化学量和物理量的一种方式就是设备状态监测,主要就是为了能够检测是否具备正常运行的设备状态。这种电气设备的状态监测与故障诊断技术属于新型的交叉科学,实际应用的时候还是处于初级研究阶段,由于不断发展科学技术,逐渐运用信号技术、数据仓库技术、计算机网络技术、电子技术、传感技术等,从而一定程度上提高了电气设备的状态监测与故障诊断技术的整体水平。 1电气设备状态监测与故障诊断系统功能 1.1数据浏览功能 在系统的状态监测与故障诊断系统中,需要通过网络技术来实现数据的浏览,用户在监控系统过程中,可以通过联网计算机实现对设备运行相关数据的查询和分析。其主要是由于在设备的运用过程中,通过传感器可以将设备运行的状态发送到计算机中,通过处理器的分析功能,可以实现对数据的整理和反馈,从而可以实现对设备运行状态的监控和诊断。 1.2信号变送和评估诊断 电器设备在线运行参数采用各种传感器进行采集,例如电压、电流、湿度、温度、压力等,将各项参数转换为电信号送入到后续单元,是在线监测系统是否准确的前提;对采集的信号通过先进的评估算法对设备运行状态进行评估,给出评估结果,为制定检修策略提供依据。 1.3智能诊断功能 在电气设备运行中,通过系统可以实现对设备的数据收集,而用户将专家系统、神经网络以及人工智能等手段应用于设备的监控中,可以实现对设备运行状态的综合诊断,降低了人力资源的使用率,同时提升了设备诊断的质量和效率。 2电气设备状态监测与故障诊断技术的方法 2.1电气设备在线状态监测与故障诊断技术 第一,局部放电监测技术。局部放电监测技术、超声波监测法及电容器祸合监测法、电容器祸合监测法。第二,油色谱监测技术。现阶段比较常用的UI中设备绝缘检测方式就是油中气体分析法。第三,介损监测技术。这种技术主要应用在电容型设备中,电容型设备实际上就是部分或者全部绝缘,依据电容式设计设备绝缘结构,主要目的就是用来检测设备介电特性。合理应用测量方式能够在一定程度上克服上述问题,也就是说在相同变电站中安装容性设备,并且对比分析容性设备绝缘情况,可以及时获得出现大变化容性设备。在对比分析相同电容型设备电容量比值和介损值的时候,需要合理利用介损差值变化量来对设备绝缘情况进行判断。 2.2发电机状态监测与故障诊断 发电机状态监测与故障诊断在实际应用的时候主要作用就是检测设备初始阶段的问题和缺陷,以便于能够有计划的对设备进行维修,最大限度降低设备停机概率。在设备运行使用的过程中尽可能缩短发电机维修时间以及延长无故障时间,可以在一定程度上降低维修发电机的费用,从而增加设备可用性。现阶段发电机就是在运行中利用发电机射频监视仪、发电机状态监视器以及发电机光纤测漏仪进行状态检测,上述系统可以监测和报警发电机内部故障,引导相关操作人员能够及时了解以及重视设备实际运行情况,为操作人员进一步调整负荷进行指导以及检测是否出现停机问题。国内现阶段也开始研究氢冷发电机,依据化学量分析方式来诊断氢气中杂质成分,以此来判断设备故障。发电机设备状态检测以及系统故障诊断的时候需要采集和观测很多机械、电气、物理、化学特征和数据,形成相应的数据处理系统,为监测提供正确的缺陷和异常数据信息。利用早期故障预报来判断和分析计算机故障情况,并且提供相对合理的检修方案。诊断发电机故障的时候主要包括以下几方面:定子类故障:绕组振动故障、引出线套管故障、绝缘故障、铁心故障;转子类故障:绕组故障、本体及护环故障、绝缘故障以及油系统故障、氢系统故障、水系统故障。 2.3真空断路器控制回路电气特性的在线监测 真空断路器控制回路电气特性的在线监测主要是针对断路器控制回路电流、电压的监测。如果真空断路器的分间速度过高,那么在触头接触时整个机构就会承受过大的冲击力与机械应力,严重时会对真空断路器的一些部件产生损坏,大大缩短真空断路器的使用寿命;真空断路器的机械特性参数对真空断路器的使用乃至整个电力系统的稳定运行都有至关重要的意义。电磁铁是触发断路器完成开关动作的关键元件,因此对控制回路电流、电压信号的监测中,最直观有效的方法就是对分、合闸电磁铁线圏电流、电压进行监测。分、合闸电磁铁作为真空断路器动作过程中的第一级控制元件,是操动机构中最重要的部件。它主要传递执行断路器发出的动作命令,以电磁力的形式触发断路器的机械传动机构,从而完成分、合闸动作。然而,断路器如果长期运行,分、合闸电磁铁随着动作时间和频率的增大就会出现各种故障,例如铁芯卡涩、匝间短路、接触不良等故障,甚至会进一步发展成严重的断路器拒合、拒分、误合、误分等故障,严重影响断路器的动作性能。在断路器的分、合闸动作过程中,操动机构任何运行状态或者健康状况的变化都有可能引起电磁铁线圈电流的变化,因此,线圈电流信号中包含着丰富的操动机构状态信息。这些信息能准确反映电磁铁本身以及操动机构其他运动部件的工作状况,如铁芯有无卡滞、脱扣、传动机构的变动情况、阻间短路或者接触不良等等,从而为在线监测和故障的针对性诊断提供了重要依据。 2.4系统的发展与展望

电气设备在线监测与故障诊断

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

电气控制技术习题一

(一)常用低压电器 一、填空题 1、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用(交流接触器);控制直流负载 则选用(直流KM)。 2、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应(大于)或(等于)负载电路的电压,主 触点的额定工作电流应( > )或( = )负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路(电压相一致)。 3、中间继电器的作用是将一个输入信号变成(多个)输出信号或将信号(转化成其它信号)。 4、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器( KT )、( FR )。 5、试举出两种主令电器(按钮SB )、(行程开关SQ )。 6、试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件( KM )、( FR )。 7、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生(短 路)或(过载)时,熔体熔断切断电路。 8、熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的(电流)越大,熔体熔断的(时间) 越短。 9、凡是继电器感测元件得到动作信号后,其触头要(延迟)一段时间才动作的电器称为(时 间)继电器。 10、当接触器线圈得电时,使接触器(敞开触点)闭合、(常闭触点)断开。 11、热继电器是利用电流的(发热)原理来工作的保护电器。它在电路中主要用作三相异步 电动机的(过载及断相保护)。 12、控制设备按其操作方式分为(点动)控制和(连动)控制。 13、自动空气开关又称(低压断路器),当电路发生(过载或短路)以及(欠电压) 等故障时,能自动切断故障电路。 14、主令电器种类繁多,常用的主令电器有(按钮)和(行程开关)等。 15、熔断器主要由(熔体)和安装熔体的(外壳)组成。 16、交流接触器上的短路环的作用是减少吸合时产生的(强烈震动和噪声)。 17、低压控制电器常用的灭弧装置有(灭弧罩)、(灭弧栅)两种。 二、判断题 1、一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 V的电源上均可使用。(×) 2、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。(×) 3、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动与噪声。(√) 4、直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。(√) 5、低压断路器又称为自动空气开关。(√) 6、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。(×) 7、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。(×) 8、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。(×) 9、熔断器的保护特性是反时限的。(√) 10、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 11、一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。(√) 12、无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护。(×) 13、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。(×) 14、热继电器的保护特性是反时限的。(√) 15、行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。(√) 16、万能转换开关本身带有各种保护。(√)

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术方案

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术 方案 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。现在做电气火灾监控系统有很多,他的市场也比较开阔。 LFS200主要由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器经通信网络连接构成的分布式网络系统。本系统在遵循GB14287国家标准、完成现场电气火灾监控功能的基础上、创新性地依托安易云,完整构建智慧电气火灾监控系统,借助手机等智能终端,随时随地为用户提供远程监控、统计分析、趋势预测及设备管理等云端服务。 系统功能 LFS200电气火灾监控系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。 具体功能包括实时监控、故障报警、远程管理、历史查询、消防联动、故障分析、趋势预测、短信报警等; 技术特点 主要包括四个方面:可视化、会说话、可分析、智能探测。 其中“可视化”是LFS200电气火灾监控系统的最显着特点。其目的是把看不见、摸不着的电气安全状态变成图形化监控,并

提供其他更为直观的监测及报警手段,实现电气安全状态的一目了然! “可视化”具体体现在以下四个方面: a、故障定位可视化:故障时,故障画面会自动弹出,自动定位! b、故障报警可视化:报警时,除声光报警、自动打印外还可及时发送短信、自动拨打电话报警! c、状态监控可视化:通过以图形方式实时监视安全状态、提供安全状态的发展趋势! d、故障分析可视化:通过故障追忆曲线、历史分析曲线、运行趋势曲线,帮助分析电气设备故障原因! 系统适用领域 该电气火灾监控系统可广泛应用于医院、学校、电信楼、金融楼、调度楼、广电大楼、办公大楼、高层住宅等人员密度大的建筑,以及车站、机场、地铁、工矿企业、体育馆、会展中心、剧院、商厦、博物馆、酒店、综合楼、国家重点消防单位等疏散困难的场所。 河南力安测控科技有限公司是一家专注于设备能源管理大数据服务的国家高新技术企业力安科技以“替政府分忧,为用户解难”为出发点,采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,开创设备能源云管理模式,并为设备能源用户、设备制造商、设备运维公司、政府主管部门等提供设备能源管理大数据服务。

电气火灾监控系统技术经验方法

电气火灾监控系统技术经 验方法 Final approval draft on November 22, 2020

电气火灾监控系统技术方案北京英科华科技有限公司 2017.3.1

目录 随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。

一、工程概况 二、设计依据 我公司针对消防部门的要求,严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本的国家标准及行业标准,确保产品质量。 2.1国家法律法规 1)《中华人民共和国消防法》 2)《中华人民共和国建筑法》 3)《中华人民共和国安全生产法》 2.2依据的国家标准和规范 1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5)《电气火灾监控系统》(GB14287-2014) 6)涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规

电气设备绝缘在线监测装置

电气设备绝缘在线监测 装置 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备绝缘在线监测装置 摘要:在线监测系统的原理、结构及在实际中的应用。 关键词:在线监测绝缘色谱分析单元 前言 在40 年代,因电网电压等级低、容量小,电气设备发生故障所带来的损失和影响不大因此人们采用事故后维修制,即设备损坏后,停电进行维修。此后,电网容量逐渐增大,电压等级也随之提高,设备故障所产生的影响也相应增大,因此,从事故后维修制逐渐发展到预测性维修制。从50年代起,由于110KV~220KV电压等级的电网已有相当规模,设备故障所产生的影响也更大,用户对供电的可靠性要求也相应提高,于是从预测性维修制逐渐演变为维修预防制。在预测性维修制逐渐演变为维修预防制的过渡中,人们逐渐探索定期对某些设备的绝缘停电作非破坏性和破坏性试验研究,逐渐总结出了对某些设备的预防性试验试行标准,并逐渐形成了局部预防性维修体系;从60年代起,各国相继制定出了比较规范的停电预防性试验标准,从而进入了预防性维修制时代,并将这种观念一直延续至今。 进入预防性维修制时代后,人们逐渐认识和发现定期停电进行预防性试验的缺陷和不足。当一台大型电气设备的某一元件的绝缘有缺陷时,往往反映不灵敏,即使整体预防性试验合格,仍然时有故障发生。例如我局1998年站街变206开关CT在高压试验中合格,但却发生了爆炸的事故。由于现行的预防性试验电压太低,无法真实反映运行电压下的绝缘性能和整个工作情况,因此必需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术,并探索以在线监测为基础的状态检修制。

电气控制技术作业2

作业2 一、填空 1.控制设备是用来控制供给电动机电能的形式与时间,使其适应生产机械需要的设备。 2.电源是电动机和控制设备的能源,分为交流电源和直流电源。 3.电气传动系统按照驱动电动机的不同,分为直流驱动系统和交流驱动系统两大类。 4. 电气传动系统按照有无反馈装置,分为闭环电气传动系统与开环电气传动系统。 5.直流电动机具有良好的启动和控制性能,尤其是它的调速性能良好,可以方便地在很宽的范围内平滑调速。 二、判断 1.车床、钻床、铣床、镗床都采用电气传动系统。(√) 2.减速箱不属于传动机构。(╳) 3.控制设备由各种控制电动机、电器、自动化元件及工业控制计算机等组成(√)4.为使控制系统具有良好的静态与动态特性,常采用反馈控制系统。(√) 5.晶闸管不能作为连续控制系统的元器件。(╳) 6.最初自动控制是用数量不多的继电器、接触器等组成。(√) 三、简答 1.什么叫电气传动?电气传动有哪几部分组成?各部分的作用是什么? 答:电气传动是指电动机驱动生产机械的工作机构使之运转的一种方法。 电气传动系统主要由电动机、传动机构、控制设备和电源四个基本环节组成。电动机是生产机械的原动机,其作用是将电能转成机械能;传动机构是在电动机与生产机械的工作机构之间传递动力的装置;控制设备用来控制给给电动机电能的形式与时间,使其适应生产机械需要的设备;电源是电动机和控制设备的能源。 2.电气传动的优点有哪些? 答:1.方便经济。2.效率高。3.调节性能好4.易于实现生产过程的自动化。 3.按电气传动方式来分,电气传动的发展经历了哪几个阶段? 答:手动断续控制-继电接触器控制-可编程控制器-数控机床 4.接触器的主要结构有哪些?交流接接触器和直流接触器如何区分? 答:接触器的结构主要由电磁系统,触头系统,灭弧装置和其他部件等组成。直流接触器与交流接触器相比,直流接触器的铁心比较小 ,线圈也比较小 ,交 流电磁铁的铁心是用硅钢片叠柳而成的。线圈做成有支架式 ,形式较扁。因为直流电磁铁不存在电涡流的现象,区分方式如下: (1) 铭牌:AC是交流, DC是直流; (2) 灭弧罩:交流接触器设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头,大的有灭弧栅片。直流接触器由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧; (3) 极数:交流的主极为三、直流的主极为二; (4) 线圈的铁芯和衔铁:交流的为分片硅钢片、直流为整体式)。 5.交流接触器在衔铁吸合时,线圈中会产生冲击电流,为什么?直流接触器会产生这种现象吗?为什么? 答:交流接触器的线圈是一个电感,是用交流电工作的。吸合前线圈内部没有铁心,电感很小,阻抗也就很小,所以电流大;吸合后铁心进入线圈内部,电感量增大,阻抗增大,所以电流就降下来了。直流接触器工作电流主要取决于其内部电阻,所以不会产生冲击电流。

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术方案精修订

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控 技术方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。现在做电气火灾监控系统有很多,他的市场也比较开阔。 LFS200主要由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器经通信网络连接构成的分布式网络系统。本系统在遵循GB14287国家标准、完成现场电气火灾监控功能的基础上、创新性地依托安易云,完整构建智慧电气火灾监控系统,借助手机等智能终端,随时随地为用户提供远程监控、统计分析、趋势预测及设备管理等云端服务。 系统功能 LFS200电气火灾监控系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。 具体功能包括实时监控、故障报警、远程管理、历史查询、消防联动、故障分析、趋势预测、短信报警等; 技术特点 主要包括四个方面:可视化、会说话、可分析、智能探测。 其中“可视化”是LFS200电气火灾监控系统的最显着特点。其目的是把看不见、摸不着的电气安全状态变成图形化监控,并

提供其他更为直观的监测及报警手段,实现电气安全状态的一目了然! “可视化”具体体现在以下四个方面: a、故障定位可视化:故障时,故障画面会自动弹出,自动定位! b、故障报警可视化:报警时,除声光报警、自动打印外还可及时发送短信、自动拨打电话报警! c、状态监控可视化:通过以图形方式实时监视安全状态、提供安全状态的发展趋势! d、故障分析可视化:通过故障追忆曲线、历史分析曲线、运行趋势曲线,帮助分析电气设备故障原因! 系统适用领域 该电气火灾监控系统可广泛应用于医院、学校、电信楼、金融楼、调度楼、广电大楼、办公大楼、高层住宅等人员密度大的建筑,以及车站、机场、地铁、工矿企业、体育馆、会展中心、剧院、商厦、博物馆、酒店、综合楼、国家重点消防单位等疏散困难的场所。 河南力安测控科技有限公司是一家专注于设备能源管理大数据服务的国家高新技术企业力安科技以“替政府分忧,为用户解难”为出发点,采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,开创设备能源云管理模式,并为设备能源用户、设备制造商、设备运维公司、政府主管部门等提供设备能源管理大数据服务。

电气控制技术课后习题答案第一章

第一章 1-1电器为什么需要灭弧装置 答:电路中的电压超过10~12V和电流超过80~100mA,则在动、静触头分离时在它们的气隙中间就会产生强烈的火花或电弧。电弧时一种高温高热的气体放电现象,其结果会使触头烧坏,缩短使用寿命,因此通常要设灭弧装置。 1-2单相交流电磁机构中的短路环的作用是什么三相交流电磁机构中是否也需短路环当接触器内部发出振动噪声时,产生的原因可能有哪几种 答:单相交流电磁机构中的短路环的作用在于它产生的磁通滞后于主磁通一定相位差,它们产生的电磁力与F1之间也就有一相位差。三相交流电磁机构中不需短路环。交流电流要周期过零值,其产生的电磁吸力也要周期过零,这样在释放弹簧反力和电磁力的共同作用下衔铁就要产生振动。 1-3“将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载;若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍。”对吗为什么答:不对,前半句是对的,将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载,但若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍,是错误的。 1-4额定电流30A的电动机带稳定负载,测得电流值为26A,应如何整定热继电器的额定电流值对于三角形接法的电动机应如何选择热继电器

答:整定热继电器的额定电流值: 三角形接法的电动机在有可能不满载工作时,必须选用带断相保护功能的热继电器。 1-5对保护一般照明线路的熔体额定电流如何选择对保护一台电动机和多台电动机的熔体额定电流如何选定 答:对保护一般照明线路的熔体额定电流等于或稍大于线路的工作电流;对保护一台电动机或多台电动机的熔体额定电流等于或稍大于可能出现的最大电流除以,其中多台电动机,可能出现的最大电流等于容量最大一台电动机起动电流,加上其他各台电动机的额定电流。1-6固态继电器有哪些优缺点在什么场合应优先选用固态继电器 答:优点:工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪声和使用方便; 缺点:过载能力低,易受温度和辐射影响,通断阻抗比小。 1-7断路器可以拥有哪些脱扣器用于保护电动机需要哪些脱扣器用于保护灯光球场的照明线路需要哪些脱扣器断路器与熔断器相比较,各有什么特点 答:断路器可以拥有分励脱扣器、漏电脱扣器、热脱扣器与过电流脱扣器等;用于保护电动机需要电流脱扣器;用于保护灯光球场的照明线路需要复式脱扣器;断路器是能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间并分断电流的开关电器;熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间

电气火灾监控系统的组成

乐清市群泰电气 (1)系统组成 电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。 (2)电流互感器检测电流的基本原理 如图3所示,若导线中流过的电流为i1,i1在其周围将产生电磁场,电磁场的强弱与导线中电流的大小成正比。电流互感器是高导磁率器件,把它置于电磁场中,在其次级线圈中将会感应出交变电流i2,i2=i1/n,n为互感器次级线圈的匝数,由此可见i2与i1是成正比的。 (3)监控系统组成和工作原理 监控系统分为漏电探测装置与监控设备。漏电探测装置使用电流互感器提取漏电信号,经过信号放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理之后,送至输出级。输出信号经过总线后通往监控设备。监控设备接收的漏电信号经过CPU处理后,送往报警器、显示器、控制信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器使用LED数码管、LCD液晶显示屏显示出漏电电流的大小及所有相关的信息,控制信号输出级输出各种报警及控制信号,以切断供电的电源及附加的报警等。监控设备有存储及打印的功能,可供随时查询。 一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 (1)电气火灾监控系统常年不间断地被用来实时监测低压配电系统的绝缘状态,以掌握线路或者用电设备电气绝缘的变化情况,测量漏电电流的大小,从而能够有效地避免因为接地故障而产生火花电弧引起的电气火灾。 (2)报警的同时能够明示漏电的位置,容易查找出故障点,报警的同时并不切断电源,避免因为突然断电而造成的不必要的损失和不良的社会影响。 (3)漏电形成的局域网,通过远程来报警,实现了科学的安全化的管理。

电气设备状态监测与故障诊断

电气设备状态监测与故障诊断 1前言 1.1状态监测与故障诊断技术的含义 电气设备在运行中受到电、热、机械、环境等各种因素的作用,其性能逐渐劣化,最终导致故障。特别是电气设备中的绝缘介质,大多为有机材料,如矿物油、绝缘纸、各种有机合成材料等,容易在外界因素作用下发生老化。电气设备是组成电力系统的基本元件,一旦失效,必将引起局部甚至广大地区的停电,造成巨大的经济损失和社会影响。 监测”一词的含义是为了特殊的目的而进行的注视、观察与校核。设备的状态监测是利用各种传感器和测量手段对反映设备运行状态的物理、化学量进行检测,其目的是为了判明设备是否处于正常状态。诊断”一词原是一医学名词,指医生对收集到的病人症状(包括医生的感观所感觉到的、病人自身主观陈述以及各种化验检测所得到的结果)进行分析处理、寻求患者的病因、了解疾病的严重程度及制订治疗措施与方案的过程。设备的故障诊断”借用了上述概念,其含义是指这样的过程:专家根据状态监测所得到的各测量值及其运算处理结果所提供的信息,采用所掌握的关于设备的知识和经验,进行推理判断,找出设备故障的类型、部位及严重程度,从而提出对设备的维修处理建议。简言之,状态监测”是特征量的收集过程,而故障诊断”是特征量收集后的分析判断过程。 广义而言,诊断”的含义概括了状态监测”和故障诊断”:前者是诊”;后者是断”。 1.2状态监测与故障诊断技术的意义 电气设备特别是大型高压设备发生突发性停电事故,会造成巨大的经济损失和不良的社会影响。提高电气设备的可靠性,一种办法是提高设备的质量,选用优质材料及先进工艺,优化设计,合理选择设计裕度,力求在工作寿命内不发生故障。但这样会导致制造成本增加。此外,设备在运行中,总会逐渐老化,而大型设备不可能象一次性工具那用过即丢”。因此,另一方面,必须对设备进行必要的检查和维修,这构成了电力运行部门的重要工作内容。 早期是对设备使用直到发生故障,然后维修,称为事故维修。但是,如前所

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式中 应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1)漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2)安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3)安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线 不得接入剩余电流保护装置。 4)漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向 厂家明确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执 行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6)漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注 意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7)改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8)施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除 剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9)根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试 验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3 次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象; 在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

电气一次设备在线检测和状态检修要点讨论

电气一次设备在线检测和状态检修要点讨论 发表时间:2018-08-01T10:59:53.247Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:刘伟 [导读] 摘要:电厂电气一次设备的状态检修工作包括多方面内容,例如在线设备检测与故障诊断、设备维修等,并由多个设备的状态检修组成,工作量较大。 (国网朔州供电公司山西朔州 036002) 摘要:电厂电气一次设备的状态检修工作包括多方面内容,例如在线设备检测与故障诊断、设备维修等,并由多个设备的状态检修组成,工作量较大。然而和传统的定期维修相比,状态检修对于一次设备来讲显得更为实用。 关键词:电气一次设备;检修状态;定期维修 引言:在电力系统中,直接用于生产和使用电能,比控制回路电压高的电气设备称为一次设备。其主要包括发电机、变压器、断路器、输电线路等。由一次设备相互连接,构成生产、输送、分配电能或直接用于生产的电气回路称为一次回路。一次设备的主要功能包括进行电力生产和电能转换、接通和断开电路的开关、保护电气、接地装置等。在变电站一次设备运行过程中,其状态检修是非常重要的。 1电力一次设备在线监测 1.1 在线监测的特点 在线监测是指在设备正常运行的情况下,对于设备的整体情况进行连续或者定期的监测,这种行为一般自动进行。做好在线监测工作能在第一时间发现设备运行时的异常状况,及时进行整修以延长设备的使用寿命。对于一些旧的或者存在不安全因素的问题设备需跟踪监测,尽量延长其使用寿命;对于正常的设备应随时掌握其健康情况,为设备正常工作提供保障。至今为止,利用在线监测能使一次设备安全运行,保证变压器不因工作量大而受到破损,发生停电状况。由于其为自动操作,所以可使检修、监测过程更加安全,减少投入资金,是我国应用最早、最全面的监测技术,效果非常好,应用最为广泛。 1.2 电力一次设备的在线监测在智能电网中的作用 智能电网是在每个输电元件、变电站以及发电站都设有一个具有较强操作系统的单一、独立的处理器,也可用代理器,每个处理器或者代理器彼此间都可以进行双向、迅速的信号传输,进而形成规模庞大的分布式平台。所有处理器都要与其相应部件连接,以了解处理器或代理器的运行情况,再通过高速光纤的通信系统把数据输送至其他的处理器或者代理器,每个处理器的工作既相互独立,又彼此相关,可协调控制工作。 智能电网自愈控制是指当出现事故时,在影响电网的整体安全之前将局部地区的故障处理后,进而能自动恢复的功能。因此,电力一次设备的在线监测装置也就是智能电网能够进行自愈控制的基本结构。电力一次设备在线监测开始是对一次设备的状态进行常规检测,之后发展成一次设备状态的检修,取代了旧时的计划检修。现阶段的在线监测还无法实现真正意义上的在线检修,但是,如果以此为基础的状态监测的准确率得到很大程度的提升,并且使监测的频率加快,就能逐渐取代传统技术,成为自愈智能电网中的智能处理器。如此一来,在全新的传感器和在线监测装置投入使用后成为智能代理器,进而使电网的适应性与重组能力加强。 2 状态检修原则 电气一次设备状态检修要与电厂的实际情况相结合,制定检修计划,及时对设备出现的各种问题进行维修,确保电气一次设备的正常使用。开展电气一次设备状态检修时,必须遵循以下原则: 2.1 设备绝缘良好 电厂对电气一次设备开展状态检修工作时,首先要选择具有良好绝缘性的设备。只有优质的绝缘材料才能符合电力设备的材料要求,其抗腐蚀性也更好。其次,技术人员必须对一次设备材料进行绝缘特性检测,将检测材料设备的绝缘性和相应标准、规范进行比较,确保设备和材料具备良好的绝缘性。 2.2检修操作应严格 电气一次设备状态检修基本是在设备带电的情况下进行,这增加了检修工作的危险性,因此检修前要对检修人员做好相关的安全培训,只有那些具有丰富经验或是具备过硬专业素质的工作人员才能参与检修。当工作人员在开展状态检修时,必须安排安全监理人员进行全程监护,及时提醒和纠正不当、粗心的操作,一旦出现问题,也能及时做好应急工作,促进电气一次设备状态检修的安全开展。 2.3 热故障诊断 对电气一次设备进行温度丈量时,需用到红外线热成像原理技术,该技术能对一次设备运行状况是否正常做出精确判断。运行过程中的一次设备可能存在接头处发热现象,此时通过红外线热成像技术能将设备的发热方位和发热温度进行精确丈量,从而准确地对热故障进行辨识。 3 状态检修的应用 电气一次设备状态检修的内容分别是隔离开关检修、断路器检修、变压器检修。 3.1 隔离开关 隔离开关常见故障主要是接触不良和开关触点过热现象。产生接触不良的主要原因通常由安装调试或制造工艺造成,即未利用铜铝过渡材料对铜铝接触进行处理,安装时未将接触面打磨完全,导致隔离开关无法完全合闸、触头臂与接线座连接螺母松动,其结果是接线座产生过热现象。由此,需从制作工艺方面对隔离开关的隔离面进行设计,规范过渡材料使用,并要在安装过程中将接触面进行完全打磨,降低隔离开关的故障发生率。由于隔离开关是故障频发点,在装置技术不精的情况下,需经常性地对开关进行调试或调整,最好有针对性地进行隔离开关的要点维修[2]。 3.2 断路器 断路器可切断故障电路,避免安全事故的发生,确保电源线路及电动机的安全。温度过高、拒动、误动、反常声响、起火等是断路器较为常见的故障。其中断路器拒动主要是因为蓄电池欠压、二次接线时存在错误操作、线圈层间短路、线圈低电压不合格、互感器衔接过错使得控制回路短路、接触不良、直流系统电压过高以及过低等。 总之,断路器拒动的原因较多,当断路器遇到故障时,通过故障表征逐一排查,此间需要投入备用系统维系电力系统的运转。当出现越级跳闸时,要先检测断路器的动作,如果是保护动作导致越级跳闸,需合上拒跳的隔离开关,使断路器继续运行供电即可。当出现

电气控制技术复习题及答案

《电气控制技术》课程复习资料 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3) 调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有效。 但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法的 不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序连锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制 运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信号变 换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转速 约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。 [ ] 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。 [ ] 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 [ ] 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。 [ ] 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 [ ] 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保 护。 [ ] 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。 [ ] 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。 [ ] 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。 [ ] 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。 [ ] 11.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。 [ ] 12.低压断路器又称自动空气开关。 [ ]