文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《变电站管理方案规范标准》

《变电站管理方案规范标准》

《变电站管理方案规范标准》
《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程

1. 总则

1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。

1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。

1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。

2. 岗位职责

2.1. 有人值班变电站人员岗位职责

2.1.1. 值班长的职责

2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。

2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。

2.1.1.

3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。

2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。

2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。

2.2. 专责安全员的职责

2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。

2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。

2.2.

3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。

2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。

2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。

2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。

2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。

2.3. 正(主)值的职责

2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。

2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。

2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。

2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。

2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。

2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。

2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。

2.3.8. 参加设备验收。

2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。

2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

2.3.11. 审查本值记录。

2.3.12. 组织完成本值的安全活动、培训工作。

2.3.13. 按规定组织好交接班工作。

2.4. 副值的职责

2.4.1. 在值长及正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。

2.4.2. 按本单位规定受理调度(操作)命令,向值长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

2.4.

3. 做好设备的巡视、日常维护、监盘和缺陷处理工作。

2.4.4. 受理工作票并办理工作许可手续。

2.4.5. 做好运行记录。

2.4.6. 保管好工具、仪表、钥匙、备件等。

2.4.7. 参加设备验收。

2.4.8. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。

3. 安全管理

3.1. 安全目标管理

3.1.1. 变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。

3.1.2. 安全管理目标应结合本变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。

3.1.3. 按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。

3.2. 工作票、操作票管理

3.2.1. 变电站工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由公司主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。

3.2.2. “两票”的保存期至少为一年。

3.2.3. “两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。

3.2.

4. 工作票

3.2.

4.1. 工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。

3.2.

4.2. 第一种工作票应事先(最迟前一天)送到变电站。第二种工作票可在当日工作开始前送达。

3.2.

4.3. 工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。

3.2.

4.4. 复杂作业,针对本次作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到变电站。继电保护工作应填写《继电保护安全措施票》。

3.2.

4.

5. 变电站运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。

3.2.

4.6. 运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。

3.2.

4.7. 工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:

a. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压。

b. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

c. 和工作负责人在工作票上分别签名。

完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。

3.2.

4.8. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。

3.2.

4.9. 工作票执行后加盖“已执行”章。

3.2.

4.10. 使用过的工作票一张由变电站保存,每月由专人统一整理、收存;另一张工作票按本单位规定收存。

3.2.

4.11. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作票许可人不得兼任该项工作的工作负责人。

3.2.

4.12. 第一种工作票填写标准

a. “工作负责人”栏填写施工班组负责人姓名。若多班组共用一张工作票,则填写总负责人姓名。

b. “工作班组”栏填写使用该工作票的所有班组名称。

c. “工作班人员”栏填写工作班组主要人员姓名。多班组共用一张工作票时,此栏只填写各班组负责人姓名,但共计人数应包括使用本票工作的所有人员。

d. “工作任务”栏应写清具体工作地点和相应的工作内容,多处工作也应逐项写清。

e. “计划工作时间”应根据调度批准的工作时间填写。

f. 安全措施的填写要求

f.1. “应拉开关和刀闸”栏填写因工作需要而应拉开的所有开关和刀闸(包括填写前已经拉开的开关和刀闸)。因工作需要而拉开的低压交、直流开关、刀闸、保险等。

“已拉开关和刀闸”栏由变电站当值人员填写,填写前应逐项核实现场情况。

f.2. “应装接地线”栏填写因工作需要装设接地线的地点或应合上的接地刀闸。

“已装接地线”栏由当值人员除按上述要求填写外,还应填写接地线编号。

f.3. “应设遮栏、应挂标示牌”栏内填写因工作需要所装设的临时遮栏、围网、布幔及所悬挂的各种标示牌。注明装设和悬挂的具体地点或设备编号。

“已设遮栏、已挂标示牌”栏除按上述要求由当值人员填写外,对安装在固定遮栏内的检修设备应填写“打开×××遮栏门、取下×××固定遮栏上的‘止步,高压危险’标示牌”。

f.4. “工作地点临近带电设备”栏应将工作地点四面和上、下方临近的带电部分全部填入,施工设备的同一电气连接部分断开后的带电部分亦应填入。

f.5. “补充安全措施”栏根据现场情况填写对施工人员的特殊安全要求。

g. 工作票使用的术语按照倒闸操作术语要求填写。

h. 第二种工作票的使用按《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)要求执行。

i. 对使用计算机生成工作票,各单位应制订相应的管理制度并应严格执行。