负荷计算表(完美版)用电单负荷设备需要
位名称性质容量系数P30Q30(kw)K X (KW)(KVAR)1车间动力1动力8000.350.65 1.172803272车间动力2动力5000.450.90.482251093车间动力3动力4000.550.80.752201654照 明
照明
100
1
0.5
1.73
100
173
5
6 以 上 小 計18000.460.730.94825775380V 侧未补偿时的总负荷 同时系数 取 k P =0.901800
0.41
0.72
0.97
743
720 kq =0.93 8-47690.950.33
74324410—
12
47
110.930.39754291121.变压器损耗按 :△P ≒0.015S30 △Q ≒0.06S30(S30为 380V 侧补偿后容量,此为估算值,也可 直接输入所选变压器之容量)
2. 车间动力.照明之需要系数及功率因数请按实际选择
3. 380V 侧功率因素按补偿至0.95计算
4.“380v侧无功补偿容量”为理论计算值,实际选择补偿容量时,需大于此值
5.“拟选变压器容量”是按工厂10KV侧总负荷容量之125%考虑的(即变压器负荷考虑为80%),是 一计算值,实际选择时,需按变压器实际等级选择
7380V 侧无功补偿容量(KVAR ) 拟选变压器容量 380V 侧补偿后总负荷 S9型变压器损耗
序号COS Φtan Φ计算负荷 工厂10KV 侧总负荷
九廠細作負荷計算表
說明:
變壓器損耗按△P≒0.015S30
△Q≒0.06S30
S30
I30(KVA)
(A)431655250380275418200304113217191034
1572
7821188
8081010
后容量,此为估算值,也可
考虑为80%),是
算负荷