文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 填充墙砌体砌筑工艺标准

填充墙砌体砌筑工艺标准

填充墙砌体砌筑工艺标准
填充墙砌体砌筑工艺标准

填充墙砌体砌筑工艺标准

1.适用范围:

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑工程

2.材料要求:

2.1砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.2空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块:

2.2.1品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂质量证明、试验报告单。蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块产品龄期应超过28d。

2.2.2加气混凝土砌块的运输、装卸要轻装、轻卸,在现场应码放整齐,堆放场地应坚实、平坦、干燥,并力求靠近砌筑现场、以免多次搬运,材料堆放高度不应大于2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。

2.3水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

2.4砂:宜用粗、中砂,不得含有草根等杂物。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不得超过10%;水泥砂浆和不小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不得超过5%。

2.5水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。

2.6掺合料:选用石灰膏、粉煤灰等。石灰膏使用时,生石灰熟化时间不得少于7d,磨细石灰粉熟化时间不得少于2d,严禁采用脱水硬化的石灰膏。粉煤灰的品质指标应符合《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28的规定。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。2.7钢筋:设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。

2.8砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。

2.9凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

3.主要机具:

3.1主要设备:塔式起重机、搅拌机、翻斗车、磅秤。

3.2主要工具:手推车、吊斗、砖笼、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、柳叶铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。

4.作业条件:

4.1弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、构造柱的位置线,经复核,办理预检手续。检查梁底、柱上的预埋钢板和构造柱插筋,绑扎构造柱筋,焊接墙体拉筋。

4.2立皮数杆:皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距不大于15m,一般距墙皮或墙角50mm为宜,皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核后,办理预检手续。

4.3根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平。

4.4如砌体中需要放置用于固定门窗、设备的混凝土预埋块,应提前预制好,备用。

4.5砂浆配合比经试验确定,准备好砂浆试模。

4.6根据不同规格的砌块,框架主体施工前应绘制砌块竖向排列图、墙体构造柱定位图,以保证墙体拉筋的标高位置准确和构造柱在各楼层预留的插筋位置准确。

5.操作工艺:

5.1工艺流程:

5.2砌块含水率控制:砌筑前块材应提前2d浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。空心砖在砌筑前1-2d浇水湿润。砌块上墙时应严格控制含水率,含水过多易走浆,影响砂浆饱满度和粘结强度;砌块含水过少,砂浆会很快失水,也会影响砌体强度。

5.3排砖撂底:砌筑前,将楼面基层清扫干净,洒水湿润。按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。

5.4拌制砂浆:

5.4.1砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥、水、外加剂±2%;砂、掺合料±5%。

5.4.2砂浆宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水。随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆拌制后应分别在3h和4h内使用完毕;如气温超过30℃,应在2h和3h内用完,严禁用过夜砂浆。当砂浆出现泌水时,使用前应重新搅拌。

5.4.3.搅拌时间:水泥砂浆和水泥混合砂浆不少于2min;水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂砂浆不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆,应为3-5min。

5.5.砌空心砖墙体:

5.5.1组砌方法为全顺式。上下错缝,纵横墙应同时砌筑,交接处咬槎搭砌,搭砌长度不小于砖长的1/2,不能满足时,在水平灰缝内设置2根直径6mm的钢筋或Φb4钢丝网片,长度不小于700mm。掉角严重的空心砖不宜使用。

5.5.2空心砖墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型砌块或现浇混凝土坎台,其高度不宜小于200mm。

5.5.3 空心砖墙砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉线砌中间部分。

5.5.4砌空心砖宜采用刮浆法。竖缝应先批砂浆后再砌筑。砖孔方向应符合设计要求,当设计无要求时,宜将砖孔置于水平位置。当孔洞呈垂直方向时,水平铺砂浆,应用套板盖住孔洞,以免砂浆掉入孔洞内。

5.5.5灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在10mm左右,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

5.5.6灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝。

5.5.7空心砖墙中不够整砖部分,宜用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。

5.5.8管线槽留置时,可采用弹线定位后用凿子仔细凿槽或用开槽机开槽,不得采用斩砖预留槽的方法。

5.5.9空心砖墙每天砌筑高度不应超过1.8m。

5.5.10建筑配件的固定:

5.5.10.1门窗的固定:

一、预灌预埋式。既在砌筑前,先在空心砖中灌注砼,并同时埋入木砖或金属连接件。

二、预灌后埋式。砌筑完以后,先将洞口两侧空心砖用砼灌实,在安装门窗框前,再钻孔埋设涂胶圆木或连接件。

5.5.10.2其它配件的固定:

一、较大、较重的配件,如卫生间水箱、脸盆、洗菜盆、暖气片等,可预制螺栓等特定固定件进行安装。

二、一般配件,如吊柜、镜箱、窗帘盒、踢脚板、挂镜线、木墙裙、水管等,均可根据实际条件采用预灌预埋式或预灌后埋式安装。

5.5.11 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度9度的地区建筑物的临时施工洞口设置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

5.5.12不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

5.5.12.1120mm厚墙:

5.5.12.2 过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁跨度1/2的高度范围内;

5.5.12.3宽度小于1m的窗间墙;

5.5.12.4砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;

5.5.12.5设计不允许设置脚手眼的部位。

5.5.13 填充墙砌至接近梁或楼板底时应留一定间隙,待填充墙砌完至少间隔7d后,再进行补砌。补砌方法应按设计要求,设计无要求时可采用最上一层用小砌块斜砌的方法,塞紧梁板底部或用砂浆填塞,填塞砂浆应保证砌体与梁、板底之间的灰缝不得大于15mm,并应在每个砌块两侧各钉入一块木楔(或楔形砂浆片),后用砂浆填充密实。

5.5.14设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经同意,不得打凿和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。

5.6砌蒸压加气混凝土砌块墙体:

5.6.1组砌方法为全顺式。上下错缝,交接处咬槎搭砌,搭砌长度不小于砖长的1/3,并应不小于150mm,不能满足时,在水平灰缝内设置2根直径6mm的钢筋或4mm钢筋网片,长度不小于700mm。掉角严重的砌块不宜使用。

5.6.2加气混凝土砌块墙体底部应砌烧结普通砖或多孔砖或普通砼空心砌块或现浇混凝土坎台,其高度不宜小于200mm。

5.6.3 门窗固定方法可采用塑料胀管螺丝安装法(钻孔孔径比胀管直径应小0.5~1mm);胶粘圆木安装法(孔径比园木大1~2mm)等。各种固定件由设计认定,沿门口高500mm左右处两边各设一个。

5.6.4加气混凝土砌块墙体按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土板带。构造柱钢筋宜与梁底预埋钢板焊接或与预留插筋焊接,顶部混凝土应仔细震捣密实。

5.6.5各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。黑铁电线管包括穿墙管应做防腐处理。

5.6.6灰缝应横平竖直,砂浆饱满,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝。如采用普通水泥砂浆,垂直灰缝为20mm、水平灰缝为15mm;如采用专用砂浆时,其灰缝可根据砌块尺寸的精度适当减少,一般垂直和水平灰缝均可控制在10mm左右。

5.6.7转角及交接处同时砌筑,不得留直槎。转角处应隔皮纵横墙相互搭砌,丁字交接处,应使横墙砌块隔皮端面露头。日砌筑高度不大于1.8m。

5.6.8砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整。

5.6.9砌块的切锯、镂槽均应使用专用工具,不得用斧头或瓦刀任意砍劈。

5.6.10在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙体面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度9度的地区建筑物的临时施工洞口设置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

5.6.11不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

5.6.11.1120mm厚墙:

5.5.11.2过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁跨度1/2的高度的高度范围内;

5.6.11.3宽度小于1m的窗间墙;

5.6.11.4砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;

5.6.11.5设计不允许设置脚手眼的部位。

5.6.12穿墙管道应严防渗水,穿墙附件和墙体内预埋件均应做好防锈处理。

5.6.13不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,加气混凝土砌块也不应与其他砌块混砌。

5.6.14钢筋混凝土预制窗台板应在砌墙时安放,不宜立框后再塞。

5.6.15填充墙砌至接近梁或楼板底时应留一定间隙,待填充墙砌完至少间隔7d后,再进行补砌。补砌方法应按设计要求,设计无要求时可采用最上一层用小砌块斜砌的方法,塞紧梁板底部或用砂浆填塞,填塞砂浆应保证砌体与梁、板底之间的灰缝不得大于15mm,并应在每个砌块两侧各钉入一块木楔(或楔形砂浆片),后用砂浆填充密实。

5.6.16设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经同意,不得打凿和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。

5.7砌轻骨料混凝土小型空心砌块墙体:

5.7.1框架施工前画出排块图。组砌方法全顺式,上下错缝,交接处咬槎搭砌,搭砌长度不小于90mm,不能满足时,在水平灰缝内设置2根ф6mm的钢筋或ф4mm钢筋网片,长度不小于700mm。沿墙高每

600 mm设置2ф6拉结钢筋,钢筋伸入墙内的长度应≥1000mm。

5.7.2轻骨料混凝土小型空心砌块应底面朝上反砌于墙上,砂浆采用刮浆法。应按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土板带。构造柱钢筋宜与梁底预留插筋或预埋钢板焊接,顶部混凝土应仔细振捣密实。构造柱位置、数量、配筋和浇灌混凝土应符合设计规定。

5.7.3各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。

5.7.4水平灰缝和立缝宽度宜为10mm,不宜大于12mm,也不宜小于8mm。砂浆应饱满,横平竖直。水平灰缝及立缝的砂浆饱满度均不小于80%。

5.7.5转角及交接处同时砌筑,不得留直槎。转角处应隔皮纵横墙相互搭砌,丁字交接处,应使横墙砌块隔皮端面露头。日砌筑高度不大于1.8m。

5.7.6拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直,平整。

5.7.8轻骨料混凝土小型空心砌块不同干密度和强度等级的不应混砌,也不应与其他砌块混砌。

5.7.9非盲孔型砌块圈梁下一行砌块孔中填塞废聚苯乙烯块,以防浇灌时混凝土下漏。

5.7.10建筑配件的固定:

5.7.10.1门窗的固定:

一、预灌预埋式。既在砌筑前,先在轻骨料混凝土小型空心砌块中灌注砼,并同时埋入木砖或金属连接件。

二、预灌后埋式。砌筑完以后,先将洞口两侧轻骨料混凝土小型空心砌块用砼灌实,在安装门窗框前,再钻孔埋设涂胶圆木或连接件。

5.7.10.2其它配件的固定:

一、较大、较重的配件,如卫生间水箱、脸盆、洗菜盆、暖气片等,可预制螺栓等特定固定件进行安装。

二、一般配件,如吊柜、镜箱、窗帘盒、踢脚板、挂镜线、木墙裙、水管等,均可根据实际条件采用预灌预埋式或预灌后埋式安装。

5.7.11预制混凝土窗台板应在砌墙时安放,不宜立框后再塞入,注意作好滴水、泛水及窗台板下的防水构造。

5.7.12女儿墙小砌块孔洞均用C20细石混凝土填实。

5.7.13在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

5.7.14不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

5.7.14.1120mm厚墙:

5.7.14.2过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁跨度1/2的高度的高度范围内;

5.7.14.3宽度小于1m的窗间墙;

5.7.14.4砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;

5.7.14.5设计不允许设置脚手眼的部位。

5.7.15 填充墙砌至接近梁或楼板底时应留一定间隙,待填充墙砌完至少间隔7d后,再进行补砌。补砌方法应按设计要求,设计无要求时可采用最上一层用小砌块斜砌的方法,塞紧梁板底部或用砂浆填塞,填塞砂浆应保证砌体与梁、板底之间的灰缝不得大于15mm,并应在

每个砌块两侧各钉入一块木楔(或楔形砂浆片),后用砂浆填充密实。

5.7.16设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经同意,不得打凿和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。

5.8冬期施工:

5.8.1砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。

5.8.2冬期施工所用材料应符合下列规定:

5.8.3石灰膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用。

5.8.4拌制砂浆用砂,不得含有冻块和大于10mm的冻结块。

5.8.5砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。施工时应清除表面霜雪。

5.8.6冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于2组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

5.8.7采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬期施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于+5℃。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。

5.8.8冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制。

5.8.9基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑,并且在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。

5.8.10多孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于或等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9度的建筑物,多孔砖和空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。

5.8.11拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃。5.8.12砂浆使用温度应符合下列规定:

5.8.12.1采用掺外加剂法时,不应低于+5℃;

5.8.12.2采用氯盐砂浆法时,不应低于+5℃;

5.8.12.3采用暖棚法时,不应低于+5℃;

采用冻结法当室外空气温度分别为-10~0℃、-11~-25℃、-25℃以下时,砂浆使用最低温度分别为10℃、15℃、20℃。

5.8.13 采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5℃。

5.8.14 在暖棚内的砌体养护时间,应根据棚内温度,按下表确定:

5.8.15 在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。

5.8.16 当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。6.应注意的质量问题:

6.1砂浆强度不够:注意不使用过期水泥,计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。砌体砌筑后应指定专人进行浇水养护。

6.2 墙体顶面不平直:砌到顶部时不好使线,墙体容易里出外进,应在梁底或板底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。

6.3门窗框两侧漏放砼块:门窗两侧砼块,便于埋设木砖或铁件,固定门窗框,并安放混凝土过梁。

6.4砖墙后剔凿:预留孔洞、预埋件应准确预留、预埋。防止后剔凿,以免影响质量。

6.5拉结筋不符合砖行;混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合,应在主体施工前,预先计算砖行模数、位置、标高,不应将拉结筋弯折使用。

6.6预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断:应注意保护,不允许任意弯折或切断。

6.7蒸压加气混凝土砌块不得采用部位:

6.7.1建筑物±0.000以下。

6.7.2长期侵水或经常受干湿交替作用部位。

6.7.3受化学环境侵蚀如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等环境。

6.7.4制品表面经常处于80℃以上的高温环境。

6.8蒸压加气混凝土砌块在使用中的注意事项:

6.8.1外墙表面均应做饰面保护层,为防止饰面的空鼓、开裂,在饰面施工时,首先要做好基面处理,一般采用刷建筑胶水泥素浆的做法或刷界面剂,以提高墙面的封闭度。

6.9变形缝内不得夹有砂浆、块材碎渣和杂物。

7.成品保护

7.1暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。

7.2预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。

7.3手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。

7.4墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。

8.质量验收标准:

8.1主控项目:

8.1.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机取样至少一组。

检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

8.2 一般项目:

8.2.1填充墙砌体的一般尺寸允许偏差应符合表4.8.2.1规定。

4.8.2.1

抽检数量:

8.2.1.1对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

8.2.1.2对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。

8.2.2蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:外观检查。

8.2.3填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表8.2.3规定。

抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。

8.2.4填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:观察和用尺量检查。

8.2.5填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检验方法:观察和用尺检查。

8.2.6填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8-12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖缝宽度分别宜为15mm和20mm。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检验方法:用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

8.2.7 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,在将其补砌紧密。

抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。

检验方法:观察检查。

9.安全措施:

9.1操作之前必须检查施工环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

9.2脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过三皮侧砖。同一块脚手板上的操作人员不得超过二人。

9.3楼板上堆料量不得超过楼板的使用荷载,否则应进行验算,增加支撑。

9.4用于垂直运输的砖笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足荷载要求,牢固无损,经常检查,吊运时不得超载。

9.5用起重机吊砖要用砖笼;吊砂浆的料斗不能装的过满。

9.6在同一垂直面上下进行交叉作业,必须设置安全隔板,操作人员必须佩戴安全帽。

9.7人工垂直往上或往下传递砖及砌块时,要搭递砖架子,架子的站人板宽度不应小于600mm。

9.8对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位,应加临时支撑,以保证其稳定性。

9.9在砌块墙上,不宜拉锚缆风绳,不宜吊挂重物,也不宜作为其他施工临时设施的支撑点,如确实需要,应采取有效的构造措施。

9.10大雨、大风等异常气候之后,应检查砌体是否有垂直度变化,是否有裂缝等现象。

9.11冬期施工时,应及时清理脚手架上的积雪、冰霜。

填充墙的砌筑规范

引用引用蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准 施工技术2010-07-08 09:38:43 阅读173 评论0 字号:大中小订阅 引用 wxlxq的引用蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准 蒸压加气混凝土砌体工程施工工艺标准 1、前言 砌体工程广泛运用于工业与民用建筑工程中。砌体工程包括砌石、砌砖、砌块等工程施工,本章节选取施工中常用且具有代表性的蒸压加气混凝土砌块砌体工程进行阐述。 1.1工艺特点 ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设 计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化 害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 1.2工艺原理 砌体工程是由砖、石、水泥、石灰、砂子等砌筑的砌体结构,能耐久地承受上部结构的荷载,并具有一定的抗冻、保温、防潮、隔热和耐火等性能。本工艺适用于工业与民用建筑工程采用蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块等砌筑填充墙砌体工程。蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块因其重量轻,用作填充墙可以减轻建筑物的自重,降低工程投资,因此在框架结构、剪力墙等结构中得到广泛的应用。 1.3适用范围 ⑴适用于低层和多层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙,以及一般工业建筑的围 护墙体。 ⑵采用加气混凝土砌块砌体承重的房屋,宜采用横墙承重的结构方案,横墙的间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层应设置现浇混凝土圈梁,以房屋有较好的空间整体刚度。质量密度为500kg/m3、强度等级为MU3的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m;质量密度为600kg/m3、强度等级为MU4的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过四层,总高度不超过13m;质量密度为700kg/m3、强度等级为MU5的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建 筑时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。 ⑶作为填充材料或保温隔热材料。 ⑷用于冷库、恒温恒湿车间等特殊的建筑物,可取代一部分保温材料;也可作为保温隔热材料用于建 筑物的复合墙体。 2.工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 2.1.1作业条件 砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

加气块填充墙砌筑施工工艺

ACL填充墙砌筑施工工艺 本工程为高层建筑,轻质砂加气混凝土砌块具有下列特点:自重轻、砌块密度为400-850kg/m3,约为红砖的1/3,混凝土的1/4,可有效减轻建筑物自重;有良好的保温隔热性能,热传导平均值为0.131cal/mh,气干状态下仅为混凝土的1/10;有优良的防火性能,150厚砌块的耐火极限达4小时;产品易加工,可切锯、镂线槽,拼缝精确,误差在1.5mm以内;还有较好的隔音与吸音效果。 蒸压轻质砂加气混凝土砌块以石英砂为基础,以水泥和石灰为胶合剂, 以石膏为硬化剂,以铝粉为发泡剂。经高温(180—200度)高压(10—13个大气压)养护8-12小时而成的多孔状轻质新型墙体材料。 ALc砌体执行《蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程》DRT29—128—2005(天津)采用干法砌筑,采用带齿专用工具。 1、材料性能要求 a、轻质砂加气混凝土砌块的型号、规格、体积密度级别和强度、导热性能、耐火时间等级必须符合设计要求,砌块尺寸允许偏差和外观质量应符合产品合格标准的规定,有产品出厂合格证明。 b、轻质砂加气混凝土砌块的产品龄期应超过28d,砌块强度级别不能低于A3.5级。 c、砌块砌筑必须使用与砌块材料相匹配的专用粘结剂,并有产品出厂合格证。砌体进场后,见证取样进行复验。检验合格后方可使用。 850 温度 28—

2、主要机具设备 手提砌锯机、手提电动搅拌机、瓦刀、刮勺、橡皮锤、水平尺、磨砂板、毛刷、皮数杆、尼龙线、红铅笔、铁撬、拌料桶、灰浆桶、锤子、镂凿等。 3、作业条件 a、混凝土结构主体已施工完毕,并经验收合格。 b、测定楼面标高,弹出墙轴线、边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。 c、砌块及专用砌筑粘结剂通过质量验收,符合设计、产品等级标准的要求。 d 4、工艺流程 5、施工要点 5.1、浇筑混凝土导墙: 结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确。先将砌块墙位置处的基层表面清理干净,湿润基面,依据测定的基层标高,浇筑高度不低于200mm的C15混凝土导墙,宽度与砌块墙体厚度相同。施工时应控制好混凝土导墙上表面的水平标高。 5.2、砌筑准备: 待导墙混凝土达到一定强度后,拆除模板,在导墙上表面弹出墙体轴线,测设水平标高控制点。立好皮数杆,处理好墙拉筋,准备好砌筑时的工具。 5.3、拌料: a、拌合粘结剂,按每20kg粘结剂干粉料加4~4.5kg净水的比例,将拌合料装入专用料桶内,用手提电动搅拌机搅拌,将粘结剂拌制成胶泥状。拌合量应以4h内用完为限,超过30min必须重新搅拌使用。 b、水泥砂浆,轻质砂加气混凝土砌块砌筑时局部使用水泥砂浆,应随用随拌。 5.4、砌块砌筑: (1) 砌块侧面的垂直缝 砌块侧面的垂直缝应铺粘合剂,并以水平尺、橡皮锤校正砌块水平和垂直度。

墙体砌筑施工技术工艺

砌体工程施工工艺 一、砖和砌块的质量要求 砌块的质量影响到装修阶段工作,故在本工程中应对砌块的质量进行严格的控制,以如下的步骤对运到的砖进行质量控制:在砌块的购买时就保证砌块的质量:选择一级品,并对砌块的外观尺寸做抽样检查,在使用前还应将砖进行强度的抽样实验,以确保砌块的强度满足要求。 二、砂浆的质量要求 砂浆在承重砖墙中是影响砖墙承载力的决定因素,我们对之作以下的控制。 对水泥质量严格把关:对水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放。严格检查水泥的出厂日期,逾期的一概不用。 对砂的质量严格控制:控制好砂内大杂质,砂浆标号大于或等于C5时;杂质含量不超过1.0%。标号小于C5时,杂质含量不超过2.0%。 石灰膏的质量控制:生石灰熟化成石灰膏时应用网过滤,熟化时间不少于7天,禁示使用脱水硬化的石灰膏。 三、施工准备 1、材料 (1)按照施工总体计划安排、设计要求购进砖,按现行规范标准及出厂合格证进行验收;砖运至现场,分规格分等级堆放,并在堆垛上设立标志,标明品种、规格、强度等级,一般堆放设计不超过1.6m,堆垛间留设通道。 (2)水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中,按品种标号、出厂日期堆放,并保持干燥。 (3)配制砂浆用洁净的砂,不得含草根、废渣等杂物,并过筛,且含泥量不得超过3%。 2、作业条件 (1)砌筑施工所在的施工层,在施工前应先进行结构验收,办理好施工隐蔽验收手续。 (2)做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。 (3)弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线,经技术复线,检查合格后,方可进行施工。

(4)砌筑前按砌体尺寸计算皮数和排数,编制排列图。 四、技术要求 1、砌筑材料应按规定的质量标准及出厂合格证进行验收,同时现场取样送检,合格后方可使用。砌筑前应按照设计要求,做好砂浆配合比,施工中严格按配合比集中拌制砂浆,并做砂浆试块强度试验。 2、砌体的转角,丁字接头处应同时砌筑,并使纵横墙咬合,若咬茬砌筑有困难时,应在交接处灰缝内砌入φ6拉结钢筋,钢筋垂直间距不大于500mm,每边伸入墙内700mm,钢筋两端弯勾。砌体的端部(无砼墙柱时)须加设构造柱和拉结钢筋。砌体墙的阴角和阳角,以及沿砌体墙每隔约4000mm设置构造柱,构造柱截面尺寸为墙厚×240mm,纵筋4Ф12,箍筋φ6@200,在上、下楼层梁相应位置各预期留4Ф12与构造柱纵筋连接,构造柱与砖墙交接处,应设墙体拉筋,如图7-5-1所示。施工时应先砌墙后浇构造柱。 3、框架柱、与填充墙连接处,应按建筑施工图中的位置,在结构施工时,沿墙、柱高每隔500mm在墙、柱宽内预留2φ6“U”形拉结钢筋,拉结钢筋锚入砼内200mm,伸出墙柱外皮300mm。隔墙内每500mm高沿墙全长设置2φ6钢筋,两端与墙、柱预留拉结筋焊接。 4、后砌隔墙当墙≥4米时,在墙高度中部(门窗洞顶)设置与柱子连接的通长钢筋砼圈梁。截面尺寸:墙厚×150mm,纵筋上下各2Φ10,箍筋φ6@200。柱(砼墙)施工时预埋4Φ12与圈梁筋焊接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。 5、砌块墙体上的门过梁,采用C20混凝土,过梁长度为洞口宽度+2a;洞顶离梁底距离小于砼过梁高度时,过梁与梁整浇;当洞口侧边离柱(墙)边小于a,柱(砼墙)施工时在过梁纵筋相应位置预埋连接钢筋。 6、每层砌至板底或梁底附近时,应待砌块沉实后再往上砌至梁、板底部,用斜面砖与梁、板顶紧,逐块敲紧砌实。如果不砌至楼板或梁底,须设压顶。 7、后砌墙与现浇板的拉结:施工现浇板时,若板底有隔墙,预留φ6@1500锚拉钢筋。 8、当隔墙拐角处未设柱时,应设置墙体加强筋。 五、施工工艺要求 1、砌体堆放 (1)装卸砖应堆放整齐,严禁倾泻丢掷;砖运到现场后应按不同规格堆放,场地要平整,并须做好排水。 (2)砖堆置高度不宜超过1.6米,垛堆间保持适当通道。

《填充墙砌体规范》(参考Word)

9 填充墙砌体工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 9.1.2 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 说明:9.1.2加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度,且龄期达到28d之前,自身收缩较快。为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,对砌筑时的龄期进行了规定。 9.1.3 空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 说明:9.1.3 考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块强度不太高,碰撞易碎,吸湿性相对较大,特做此规定。9.1.4 填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 说明:9.1.4块材砌筑前浇水湿润是为了使其与砌筑有较好的粘结。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性合适的含水率分别为:空心砖宜为

10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气混凝土砌块宜小于20%)。加气混凝土砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。 9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。说明:9.1.5考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。 9.2 主控项目 9.2.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。 说明:9.2.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证,故做此规定。 9.3 一般项目 9.3.1 填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。 抽检数量:

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

填充墙砖砌体施工规范

3.1砖砌体施工 3.1.1材料 3.1.1.1砖 砌体工程用的砖是指普通粘土砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、空心砖和承重多孔砖。 常用普通标准粘土砖的尺寸为240mm×115 mm×53 mm;承重多孔砖的尺寸为 190mm×190mm×900mm;而空心砖的长度有240mm、290mm,宽度有140mm、180mm、190mm,厚度有90mm、115mm。砖的强度等级通常以其抗压强度为主要标准来确定的,同时也应满足各等级中的一定抗折强度。常用的等级有标准粘土(粉煤灰)砖MU7.5、MU10、MU15、MU20;承重多孔砖则可以达到MU25、MU30;空心砖为非承重砖,其强度为MU5、MU3、MU2三个等级。在外观上一般要求尺寸准确、边角整齐(清水墙还要求色泽均匀),无掉角、缺滚、裂纹和翘曲等严重现象。 3.1.1.2砂浆 砂浆在砌体内的作用,主要是填充砖之间的空隙,并将其粘结成一整体,使上层砖的荷载能均匀地传到下层。 砂浆可分为水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆及其他一些加入各种外加剂的砂浆,其强度等级有M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1、M0.4. 砂浆所用水泥的品种、标号应符合设计要求;砂一般宜采用中砂,并应过筛,不得含有杂物,含泥量一般不应超过5%,标号小于M5的混合砂浆,砂的含量也不应超过10%;生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,熟化时间不得少于7d,还应防止干燥、冻结和污染,脱水硬化的石灰膏不得使用。 砂浆应有用灰浆搅拌机拌合,拌合时间不得不于1.5min,随拌随用;水泥砂浆应在拌成后 3h内用完。混合砂浆则应在4h内用完,如气温超过30℃时,应分别在2h和3h内用完。时间应作强度检验,每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次制作一组试块(每组6块),砂浆标号或配合比变更时,还应制作试块。 另外,新拌制的砂浆,通常要求具有良好的和易性,这样方便施工、易于保证质量,提高砌体强度和劳动生产率。砂浆和易性的好坏主要取决于砂浆的稠度和保水性,为改善砂浆的保水性,可在砂浆中掺入石灰膏、粘土膏、粉煤灰等无机塑化剂或皂化松香等有机塑化剂。 3.1.2脚手架及垂直运输 3.1.2.1脚手架 砌筑用脚手架是砌筑过程中堆放材料和工人进行操作的临时设施。脚手架的种类很多,按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按其结构形式分为立杆式、门式、悬吊式、挑梁式、碗和式脚手架;按常用材料分为木脚手架、竹脚手架和金属脚手架。

填充墙砌体施工方案10495

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.工程建设相关单位 (3) 二、编制依据 (3) 三、作业条件 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工要求 (4) 六、材料要求 (4) 1.砌体材料 (4) 2.水泥 (5) 3.砂 (5) 4.合料 (6) 5.水 (6) 6.砌筑砂浆 (6)

7.其他材料 (6) 七、主要机具及人员安排 (6) 1.机械设备 (6) 八、施工工艺 (6) 九、质量控制 (12) 九、砌体裂缝防治技术措施 (12) 十、成品保护 (13) 十、安全环保措施 (14) 一、工程概况 1.项目概况 工程名称:龙湖青岛白沙河项目一期工程 建设单位:青岛龙湖置业拓展有限公司 建设地点:青岛市双高路以西,白沙河以南 本工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,建筑结构安全等级二级,建筑防火二级,防水等级为二级,合理使用年限50年。2.建筑概况

3 本工程主体结构为异形柱框架坡屋面结构。砼强度等级:垫层C15,基础、底板、墙、柱、梁板C30,构造柱、圈梁、过梁C20。 4.工程建设相关单位 建设单位:青岛龙湖置业拓展有限公司 设计单位:青岛腾远设计事务所有限公司 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 二、编制依据 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《砌体填充墙结构构造》(12G164-1) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2010) 国家及地方有关房屋建筑等工程的规范及标准。 龙湖青岛白沙河项目一期工程施工图纸。 三、作业条件 1基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 2弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 3根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预先排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 4根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 5构造柱钢筋绑扎,隐蔽检验收手续完毕。

填充墙砌筑施工工艺标准

填充墙砌筑 本章适用于一般工业与民用建筑填充墙的砌筑工程。 第一节材料要求 5.1.1空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料砌块等材料的品种、规格、强度等级必须符合设 计要求,规格应一致,质量应符合标准规定的各项指标要求。 5.1.2水泥:品种及强度等级应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用强度等级 为32.5普通硅酸盐水泥或32.5矿渣硅酸盐水泥。。 5.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥 量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。并不得含有草根等杂物。 5.1.4水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 5.1.5掺合料:石灰膏,粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉熟化时间不少于7d。 5.1.6外加剂:砂浆中掺入的早强剂、缓凝剂、防冻剂、塑化剂应经检验和试配符合要求 后使用。有机的塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 5.1.7拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63规定。 5.1.8其他材料:墙体拉结筋及预埋件。木砖应刷防腐剂。 第二节主要机具 5.2.1搅拌机、后台计量设备、5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、镂槽工具带齿刃、 手摇钻、线坠、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊 斗及垂直运输工具等。 第三节作业条件 5.3.1现场存放砌块场地应夯实、平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免 损坏。应尽量减少二次倒运。 5.3.2根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计,尽可能地减少现场切割量。 根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计, 避免浪费。

填充墙砌筑技术交底

教学楼接建、艺术综合楼项目 填充墙砌体专项施工方案 批准: 审核: 编制: 青岛博海建设集团有限公司 二0一六年十月

填充墙砌体专项施工方案 一、编制依据 1、青岛北洋建筑设计有限公司的施工图纸; 2、工程招标文件及工程施工合同; 3、国家现行建筑工程施工质量验收规范,有关操作规程及行业主管部门有关规定。 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L06J125 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98—2000; 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968—1997 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 二、工程概况: 本工程建筑面积18499.1其中接建楼面积5106.64㎡,艺术综合楼面积13392.46㎡(地下一层为人防地下车库,面积3399.52㎡)。本工程建筑抗震设防烈度6度,基础形式采用独立柱、筏板、墙下条形基础,工程结构为框架结构,建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级,框架抗震等级三级,质量要求为合格。 1、一般规定 1.1蒸压加气混凝土砌块,其产品龄期应超过28d。 1.2蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 1.3蒸压加气混凝土砌块砌筑前,应向砌筑面适量浇水。 1.4用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌砼普通砖或粉煤灰

砖,其高度不宜小于200mm。 2、施工准备 2.1材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 2.1.1蒸压加气混凝土砌块应根据具体材料进行相应试验。 2.1.2水泥、砂浆等材料检验见本施工组织设计前述材料检验计划。 2.2施工机具、设备、施工现场要求 ①施工机具:应备有瓦刀、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、灰浆车、翻斗车、磅秤、小撬棍、木锤、手推车以及砌块夹具等。 ②施工设备:砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机以及塔式起重机、井架、。 3.安全文明施工要求: (1)对进场的块料型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收,能满足施工要求。块料应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应设标志。堆放场应平整,并做好排水。 (2)所需机具设备已准备就绪,并已安装就位,专人负责操作机械材料运输过程中专人指挥塔吊,外墙脚手架不得随意拆卸。 (3)根据施工图要求制定施工方案,绘好块料排列图,选定块料吊装线路、吊装次序和组砌方法。 (4)块料基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 (5)立好皮数杆,复核基层标高。根据块料尺寸和灰缝厚度计算皮数

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011(DOC)

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 砌体基础子分部工程质量验收记录 (1) 砌体结构子分部工程质量验收记录 (3) 砖砌体工程检验批质量验收记录 (5) 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 (7) 石砌体工程检验批质量验收记录 (10) 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 (12) 配筋砌体工程检验批质量验收记录 (14)

砌体基础子分部工程质量验收记录 收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体基础子分部工程资料检查表 2. 工程地质勘察报告、地基验槽记录在无支护土方或有支护土方子分部工程质量验收中检查; 3.有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、地梁等的钢筋和混凝土资料; 4.验收时,若混凝土试块和砂浆试块未达龄期,各方可先验收除混凝土强度和砂浆强度之外的其它内容。待试块强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。

砌体结构子分部工程质量验收记录 注:“经核定符合规范要求项”是指初验未通过的项目,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体子分部工程资料检查表 2. 有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、构造柱、芯柱的钢筋和混凝土资料。 3. 验收时,若砂浆试块未达龄期,各方可验收除砂浆强度外的其它内容。待砂浆强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。 4.钢筋工程检验批已含隐蔽验收,不必另做隐蔽工程检查验收记录。须做隐蔽工程检查验收的是诸如埋入管线之类。

加气块填充墙施工方案

武汉保利上城一期二标段工程 加 气 块 砌 体 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北华盛建设工程有限公司 武汉保利上城项目部

2015年11月20日 目录

第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (3) 3.3 施工组织于管理机构 (4) 第四章材料、设备等供应计划 (4) 4.1材料要求:.........................................................................................................4... 4.2主要机具:.........................................................................................................4... 4.3作业条件:.........................................................................................................5... 第五章施工方法 (5) 5.1 工艺流程: (5) 5.2 施工要点: (5) 第六章质量标准及保证措施 (15) 6.1主控项目:.......................................................................................................1..5. 6.2一般项目:.......................................................................................................1..5. 6.3允许偏差:.......................................................................................................1..6. 6.4冬季施工...........................................................................................................1.. 7. 6.4保障措施...........................................................................................................1.. 7. 第七章安全防护和保护环境措施 (18) 7.1 安全施工措施....................................................................................................1..8 7.2 临时用电安全....................................................................................................1..8 7.3 施工现场的料具................................................................................................1..8 7.4 施工现场的环境、卫生保护............................................................................1..9 7.5 施工现场的消防保卫措施.................................................................................1..9 第一章、工程概况: 1、工程名称:武汉保利上城一期二标段工程

一般砖砌体砌筑工艺标准

一般砖砌体砌筑工艺标准 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑中砖混、外砖内模及有抗震构造柱的砖墙砌筑工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等;配制水泥石灰砂浆时不得采用脱水硬化的石灰膏。 2.1.5其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 2.1.6主要机具;应备有搅拌机、筛子、铁锨、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2作业条件: 2.2.1完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。

2.2.2办完地基、基础工程隐检手续。 2.2.3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 2.2.4弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 2.2.5按设计标高要求立好应数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 2.2.6砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 3操作工艺 3.2砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5m为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 3.3砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间如下:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min;水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆应为3-5min. 3.4砌砖墙: 3.4.1组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形式,并不得有通缝。 3.4.2排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间

填充墙砌筑要求内容

西城首府工程填充墙体砌筑具体要求及规定 一、砌筑砂浆配合比控制 1、严格执行配合比标准,挂牌实施; 2、严格控制砂浆王用量,按标准配比; 3、严格执行技术交底容标准要求; 4、按规要求留置试块; 二、填充墙体砖浇水湿润,要做到砌筑前2天应浇水湿润,确保湿润深度在1~ 1.5cm,杜绝干砖切入墙体。 三、墙体砌筑前要弹好50线或1.0m线,控制好标高;楼层基底在砌筑前清洗干 净,首砌3匹实心砖找平,用1:2.5水泥砂浆砌筑;杜绝用空心砖砌筑。 四、墙体墙面砌筑要求 1、要做到横平竖直、灰缝饱满,灰缝1cm正负在2mm围,粘结面在90%以上; 墙体砌筑在里手一面全带尾丝,以便检查植筋分布情况; 2、墙面整洁、杜绝连砌带粉; 3、杜绝通缝、假缝、缺棱掉角; 4、落地灰杜绝回炉使用、清理给干净运回做砂使用; 5、砌筑时,建议设置皮数杆、带好水平线和站线,控制好门窗洞口两侧垂直度 及楼层间的垂直度; 6、门窗洞口两侧杜绝用占砖砌筑; 7、门窗洞口过梁按规要求施工; 8、施工洞留置要按照规定留槎,上端要用预制过梁,洞口留槎要按照标准安装 拉墙筋; 9、空调洞口预埋位置要按照规定要求定位准确,必须在墙体砌筑时预埋好; 五、墙体净高大于等于4m,需设置圈梁,按技术较低文件要求。 六、墙体净长大于等于5m要设置构造柱,构造柱设置要求: 1、构造柱马牙槎应先退后进、进口宽为20cm、退口宽为40cm; 2、统一规定每3匹砖空心砖留一个搓口; 3、构造柱配筋按图纸施工,要求先安装绑扎后砌筑墙体马牙槎; 七、严格控制窗台高度,压顶按图施工; 八、厨卫间止水带要求与墙体同宽,高度按图施工; 九、墙体砌筑至框架梁部位留10cm间隙停砌,待完全沉降后再用实砖斜砌,斜 砌处按规处理; 十、墙体水电器材预埋,严禁开槽水平墙;开槽前放好线,用切割机切缝,然后 剔除砖渣,严禁用锤砸墙;管件牢固安装好后用1:2.5水泥砂浆密实填塞,杜绝空鼓。 十一、墙体养护:用喷水壶喷洒浇水3天以上,砌筑后第二天开始养护; 十二、每层墙体砌筑后,需经过检查验收后方可进入上一层的砌筑; 十三、加强安全防护措施,杜绝违章作业。

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

填充墙砌体砌筑工艺标准

填充墙砌体砌筑工艺标准 1.适用范围: 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑工程 2.材料要求: 2.1砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.2空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块: 2.2.1品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂质量证明、试验报告单。蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块产品龄期应超过28d。 2.2.2加气混凝土砌块的运输、装卸要轻装、轻卸,在现场应码放整齐,堆放场地应坚实、平坦、干燥,并力求靠近砌筑现场、以免多次搬运,材料堆放高度不应大于2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 2.3水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.4砂:宜用粗、中砂,不得含有草根等杂物。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不得超过10%;水泥砂浆和不小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不得超过5%。 2.5水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.6掺合料:选用石灰膏、粉煤灰等。石灰膏使用时,生石灰熟化时间不得少于7d,磨细石灰粉熟化时间不得少于2d,严禁采用脱水硬化的石灰膏。粉煤灰的品质指标应符合《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28的规定。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。2.7钢筋:设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。 2.8砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。 2.9凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 3.主要机具: 3.1主要设备:塔式起重机、搅拌机、翻斗车、磅秤。 3.2主要工具:手推车、吊斗、砖笼、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、柳叶铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 4.作业条件: 4.1弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、构造柱的位置线,经复核,办理预检手续。检查梁底、柱上的预埋钢板和构造柱插筋,绑扎构造柱筋,焊接墙体拉筋。

填充墙砌体工程施工技术要求

工作联系单编号 郑州市正岩建设有限公司: 河南国基建设有限公司: 为了保证填充墙砌体工程质量,根据目前工地进展情况,现把填充墙砌体工程施工技术主要要求发给各单位,望施工单位编制好施工技术交底,认真贯彻执行。 1、施工现场必须佩戴安全帽,必须做好安全教育及安全技术交底。 2、放线完成后经监理、甲方验收合格后方可进行下道工序施工。 3、原材料进场要合格。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应 超过28天。砂、石、水泥、小砖及砌块的产品合格证书、产品性能检测报告、复试报告合格后,方可按照规定的配合比进行施工。 4、现场必须配备计量设施,车车过磅,并做好过磅记录;现场必须 悬挂配合比标牌。 5、填充墙砌体砌筑前小型块材应提前2天浇水湿润。蒸压加气混凝 土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 6、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时下部200mm用小砖砌筑,填充 墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完成并至少间隔7天后,再用小砖斜砌挤紧。 7、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合规范要求。垂直度5mm; 表面平整度8mm;门窗洞口高、宽(后赛口)5mm;外墙上下窗口偏移20mm. 8、填充墙砌体的砂浆饱满度应大于等于80%。

9、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 拉结钢筋或网片的埋置深度应大于700mm,不小于墙长的1/5.端部弯90度弯钩。 10、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。小砖灰缝应为8-12mm; 蒸 压加气混凝土砌块水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm. 11、填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小 于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于两皮。 12、马牙槎上下两皮砌块必须先退,马牙槎进退处必须留斜槎。 13、构造柱柱筋搭接长度及箍筋加密必须符合施工规范要求。 14、外窗台底部均设压顶,两端入墙不小于200mm。 15、砌筑前应与水电工配合,预留出电箱及消防箱等大于300mm的 洞口,严禁后凿。 16、门窗洞口宽度大于等于1200mm小于1800mm或墙厚小于125mm 时增加现浇混凝土木砖,(长200mm,厚高同墙体模数)立面每边不少于3块;门窗洞口宽度大于等于1800mm时,两端加构造柱。 17、现场要做好安全文明施工,垃圾要及时清理。 以上未明事项请按照图纸要求、规范图集及《砌体工程施工质量验收规范》GB5023-2002进行。监理单位要严格把关。 十里铺村安置二区工程项目部 2011年03月30日

填充墙砌体施工工艺及要求

填充墙砌体施工工艺及要求: 1、基层清理 在砌筑砌体前应对墙进行清理,将基层上的浮灰清扫干净并浇 水湿润,块材的湿润程度应符合规范及施工要求。 2、施工放线 放出每一楼层的轴线,墙身控制线和门窗洞的位置线。在框架 柱上弹出标高控制线以及控制门窗的标高及窗台高度,施工放 线完成后,应经过验收合格后方能进行墙体施工。 3、墙体拉结钢筋 (1)墙体拉结钢筋有多种留置方式,目前主要采用预埋钢板再焊接拉结筋、用碰撞螺栓固定先焊在铁板上的预 留拉结筋以及采用植筋方式埋设拉结筋等方式。 (2)采用焊接方式连接拉结筋,单面搭接焊的焊缝长度应大于等于10d,双面搭接焊的焊缝长度应大于等于5d。 焊接不应有边,气孔等质量缺陷,并进行焊接质量检 查验收。 (3)采用植筋方式埋设拉结筋,埋设的拉结筋位置较为准确,操作简单不伤结构,但应通过抗拔实验。 4、构造柱钢筋 在填充墙施工前应先将构造柱钢筋绑扎完毕,构造柱竖向钢筋 与原结构上预留插孔的搭接绑扎长度应满足设施要求。 5、力皮数杆、排砖

(1)在皮数杆上框柱、墙上排出砌块的皮数及灰缝厚度,并标出窗、洞、及墙梁等构造标高。 (2)根据要砌筑的墙体长度,高度试排砖,摆出门,窗及洞口的位置。 (3)外墙壁第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,梁及梁垫的下面一皮砖,窗台台阶水平面上一皮应用丁砖砌筑。6、填充墙砌筑 (1)拌制砂浆 1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥正负2%,砂及掺和料正负5%,砂应计入其含水量对配料的影响。 2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂-水泥-掺合料-水,搅拌时间不少于2min。 3)砂浆应随伴随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3-4h内用完,气温在30°以上时,应在2-3h内用完。 (2)砖或砌块应提前1-2d浇水湿润;湿润程度以达到水浸润砖体深度15mm为宜,含水率为5%-10%。不 宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后 向墙体浇水。蒸压加气混凝土砌块因含水率大于35%, 只能在砌筑时洒水湿润。 (3)砌筑墙体 1)砌筑蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙时,墙底部应砌200mm高烧结普通砖,多

相关文档