答案

5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么?

答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。

只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。

5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么?

答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下:

(1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。

(2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。

(3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。

(4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。

答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。

中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

于城网改造和农村电网。目前,中压负荷开关主要有产气式、压气式、真空式和SF。等类型,主要用于 10kV电网。负荷开关也可分为户内式和户外式两大类。

中压隔离开关的主要功能是隔离电源,以保证需隔离设备和线路的检修安全及人身安全,隔离开关分断后具有明显的可见断开间隙,绝缘可靠,但隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷分、合闸,不过可用来分合一定的小电流,如励磁电流不超过ZA的空载变压器、电容电流不超过SA的空载线路以及电压互感器和避雷器等。中压隔离开关按安装地点分户内式和户外式两大类。按有无接地开关可分为不接地、单接地、双接地三类。

5-4低压断路器的主要功能有哪些?

答:低压断路器又叫低压自动空气开关,是低压系统中既能分合负荷电流也能分断短路电流的开关电器。

低压断路器除了具有一般开关通断电路的功能外;同时还具有反映系统的故障状态,判断是否需要分断电路,并执行分断动作的功能,即具有对系统的保护功能。

5-5万能式低压断路器、塑料外壳式低压断路器和小型断路器的组成和功能上的主要区别是什么?

答:万能式低压断路器一般具有一个有绝缘衬垫的钢制框架,所有部件均安装在这个框架内,所以又成为框架式断路器。万能式断路器有一般式、多功能式、高性能式和智能式等几种功能层次;有固定式、捅入式两种安装方式;有手动和电动两种操作方式。万能式断路器同时具有瞬时、短延时和长延时动作的电流保护特性,主要用于低压配电网主干线的开关和保护。

塑料外壳式断路器的主要特征是有一个采用聚酯绝缘材料模压而成的外壳,所有部件都装在这个封闭型外壳中。塑料外壳式断路器也有固定式、插入式两种安装方式。大容量塑料外壳式断路器的操作机构采用储能式,小容量(50A以下)断路器常采用手柄扳动式。塑料外壳式断路器一般只有瞬时和长延时的保护特性。主要用于低压配电开关柜(箱)中,作配电线路、电动机、照明电路及电热器等设备的电源控制开关及保护。在正常情况下,断路器可分别作为线路的不频繁投切及电动机的不频繁起动之用。

模数化小型断路器属于配电网的终端电器,是组成终端组合电器的主要部件之一。终端电器是指装于线路末端的电器,对有关系统和用电设备进行分合控制和保护。模数化小型断路器所有部件都置于一绝缘外壳中。有的产品有报警开关、辅助触头组、分励脱扣器、欠电压脱扣器和漏电脱扣器等附件,供需要时选用。模数化小型断路器一般也只有瞬时和长延时的保护特性。主要用于线路和交流电动机等的电源控制开关及过载、短路等保护之用,广泛应用于工矿企业、建筑及家庭等场所。

5-6智能化断路器与普通断路器相比有哪些特点?

答:智能化断路器的特征是采用以微处理器或单片机为核心的智能控制器(智能脱扣器),它不仅具备普通断路器的各种保护功能,同时还具备实时显示电路中的各种电气参数(电流、电压、功率、功率因数等),对电路进行在线监视、自选调节、测量、试验、自诊断、可通信等功能;能够对各种保护功能的动作参数进行显示、设定和修改;保护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中。

5-7低压隔离器、刀开关的主要用途是什么?

答:低压隔离器在断开位置能符合规定的隔离功能要求的开关电器称为低压隔离器。在对电气设备的带电部分进行维修时,必须一直保持这些部分处于无电状态,所以必须将电气设备从电网断开并隔离。隔离器分断时能将电路中所有电流通路切断,并保持有效的隔离距离。隔离器一般属于无载通、断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指套管、母线、联接线和电缆等的分布电容电流和电压互感器或分压器的电流),但能承受正常电路条件下的电流以及短时非正常电路条件下(如短路)的电流。

低压隔离开关在断开位置能满足隔离器要求的开关称为低压隔离开关。低压隔离开关是一种结构简单,应用十分广泛的手动电器,主要供无载通断电路用,即在不分断负载电流或分断时各极两触头间不会出现明显电压差的条件下接通或分断电路用。有时也可用来通断较小工作电流、作为照明设备和小型电动机作不频繁操作的电源开关用。

5-8剩余电流保护装置的工作原理及作用是什么?

答:剩余电流保护装置又称为漏电保护装置,是对电气回路的不平衡电流进行检测而发出信号的装置,当回路中有电流泄漏且达到一定值时,剩余电流保护装置可向断路器发出跳闸信号,切断电路,以避免触电事故的发生或因泄漏电流造成火灾事故的发生。

剩余电流保护装置主要由零序电流互感器、漏电脱扣器、试验装置等组成。其关键部件是零序电流互感器,用于测出电气回路的不平衡电流。剩余电流保护装置必须与断路器或负荷开关配合使用。若将剩余电流保护装置与断路器合成为一个电器,则称为剩余电流断路器;若将剩余电流保护装置与负荷开关合成为一个电器,则称为剩余电流开关。剩余电流保护装置的脱扣器分为电磁式和电子式。电磁式剩余电流保护装置能直接通过脱扣器操作断路器;而电子式则需经过电子放大器将信号放大后才能使脱扣器动作操作断路器,它需要专门的电源才能工作。因此前者动作可靠性更高,但价格较高。

5-9中压、低压开关电器的选择应遵循哪些条件?

答:开关电器的选择原则具有共通性,即不仅要保证开关电器正常时的可靠工作,还应保证系统故障时,能承受短时的故障电流的作用,同时尚应满足不同的开关电器对电路分断能力的要求,因此,开关电器的选择应符合下列基本条件:

(一)满足正常工作条件

1.满足工作电压要求

2.满足工作电流要求

3.满足工作环境要求选择电气设备时,应考虑其适合运行环境条件要求,如:温度、风速、湿度、污秽、海拔、地震烈度等。

(二)满足短路故障时的动、热稳定条件

1.满足动稳定要求

2.满足热稳定要求开关电器自身可以承受的热脉冲应大于短路时最大可能出现的热脉冲,称为满足热稳定要求

(三)满足开关电器分断能力的要求

1.断路器断路器应能分断最大短路电流。

2.负荷开关负荷开关应能分断最大负荷电流

5-10什么叫熔断器的安秒特性?熔断器的种类有哪些?熔断器的选择应遵循哪些条件?答:熔体熔断时间与通过电流的关系,称为熔断器的安秒特性——又称保护特性。

熔断器分为中压和低压熔断器,其中低压熔断器一般有瓷播式、螺旋式、有填料高分断熔断器和自复式熔断器等几种类型。

熔断器的选择一般应该遵循以下几方面的原则:

(-)满足正常工作条件

1.满足工作电压要求

2.满足工作电流要求由于熔断器有熔断器额定电流和熔体额定电流之分,因此需对两个电流进行选择。

3.满足工作环境要求

(二)满足分断能力的要求

熔断器分为限流式熔断器和不限流式熔断器。限流式熔断器能在约0015内(即短路电流达到最大值之前)熄灭电弧,切断电路;不限流的熔断器需在电流第一次过零时才能熄灭电弧,切断电路。

5-11互感器的作用是什么?电流互感器、电压互感器的工作特点分别是什么?

答:若欲了解供配电系统的工作情况,则需对其电流、电压等电气量进行测量。然而,对于大电流、高电压的系统,不能直接将电流、电压表计接入系统,这就要将大电流、高电压成比例地变换为小电流、低电压。通常利用互感器完成这种变换。互感器的主要作用是:(1)互感器可使测量或保护用仪器仪表与系统一次回路隔离,避免短路电流流经仪器仪表,从而保证设备和人身安全。

(2)由于互感器一、二次侧只有磁的联系,而无电的直接联系,因而降低了二次仪表对绝缘水平的要求。

(3)互感器可将一次回路的高电压统一变为 100V或 100/3V的低电压,将一次回路中的大电流统一变换成5A的小电流。

电流互感器的工作特点如下:

(1)一次线圈串联在一次主电路中,匝数很少(有的只有一匝),而二次线圈匝数很多。

(2)二次侧所接的仪表和继电器等的线圈阻抗非常小,所以正常情况下电流互感器的二次侧是在接近短路状态下运行的。

(3)电流互感器二次绕组绝对不允许开路。

电压互感器的工作特点如下:

(1)一次绕组并联于电路上,匝数较多,而二次绕组匝数很少。

(2)二次侧所接测量仪表或继电器的电压线圈阻抗非常大,因此在正常运行时,电压互感器接近于空载状态。

(3)电压互感器二次侧短路时,二次回路会有短路电流通过,为避免其损坏互感器,电压互感器二次侧不允许短路。

5-12影响电流、电压互感器误差的因素分别是什么?

答:影响电流互感器误差的因素如下:

(1)一次侧电流大小会影响电流互感器的电流误差。

(2)二次侧负荷的大小也影响电流互感器的电流误差。

影响电压互感器误差的因素如下:

(1)电压互感器电压误差受互感器励磁电流的影响。

(2)二次侧负荷的大小也影响电压互感器的电压误差。

5-13互感器选择时应遵循哪些基本条件?

答:电流互感器选择应遵循以下几点:

电流互感器应能做到系统正常时长期运行,并取得准确度等级要求的电流传变值。同时尚应能承受短时短路电流的作用。

1.满足工作电压要求

2.满足工作电流要求

3.应满足准确度等级的校验要求

4.电流互感器的动、热稳定困线路短路时,短路电流会流过电流互感器的一次绕组,所以应做动、热稳定校验。

电压互感器选择应遵循以下几点:

1.满足工作电压要求

2.应满足准确度等级的校验要求

5-14影响电缆载流量的因素是什么?

I是指:导线或电缆在某一特定的环境和敷设条件下,其稳定工作温度答:导线载流量al

不超过其绝缘允许最高持续工作温度的最大负载电流。

θ是指:电线、电缆在其布线的任一位置上,导线绝缘允许最高持续工作温度m ax

?

N

其绝缘可在长期的持续工作情况下,不受严重损坏地承受的最高温度。

电流通过导线时会因电阻的存在而发热,电流越大,发热产生的温度升高越多。探导线温度过高时,导线表面因与空气接触发生氧化,使表面电阻增加,从而发热进一步加剧,造成恶性循环,最后烧损线路;绝缘导线或电缆温度过高时,绝缘老化加剧直至损坏,引起短路故

θ低于导线绝缘允许的最高障。因此当导线正常运行时必须使其发热稳定后的工作温度w

θ。

持续工作温度m ax

N

?

5-15线路电压降、电压损失的区别是什么?什么叫电压偏差?

答:电压损失是指:线路首、末端电压的代数差。

电压降是指:线路首、末端电压的几何差。

电压偏差是指:当供配电系统改变运行方式或负荷缓慢变化,使系统各点的电压也随之变化时,各点的实际电压与系统标称电压的差值。

5-16什么叫经济电流密度?对其影响的因素有哪些?

答:从线缆选择的经济性角度出发,既要考虑一次投资的节约,也要考虑运行费用的低廉,即线路损耗小。顾及两方面因素,线缆截面在满足基本运行要求的情况下,截面选择过大不利于一次投资的节约,过小又不利于线路损耗的降低。使线路的平均年费用支出最小的截面A。

叫经济截面

cc

5-17电力线缆选择时应遵循哪些基本条件?

答:电力线缆的选择应符合如下条件:

(1)线缆应满足正常负荷下的长期运行条件;

(2)应能承受故障时故障电流,尤其是短路电流的短时作用;

(3)为保证电源质量,必须限制线路上的电压损失,以满足线路末端的电压偏差要求,即应该满足线路电压损失的要求;

(4)应满足机械强度要求;

(5)应考虑线路的经济运行。

5-18为什么电力变压器可以短时间过负荷运行?选择时应遵循哪些基本条件?

答:变压器额定容量是指变压器的额定视在功率(即额定电压和额定电流的乘积)。变压器实际运行时负荷的视在功率超过其额定容量时,称为变压器过负荷。变压器有一定的过负荷能力,其过负荷能力的大小主要取决于绝缘老化的速度,由如下因素决定:(1)选择变压器时,通常要考虑备用容量,因此变压器额定容量总是大于实际负荷的计算视在功率;其次,变压器的实际负荷是变动的,且实际的瞬时负荷大多数情况下小于计算负荷,即小于变压器的额定容量;此时实际运行时绝缘老化速度较变压器在额定参数下的老化速度慢,相当于延长了使用寿命,储备了一定的过负荷能力。

(2)变压器实际运行环境不一定等同额定工作环境,当实际运行环境较额定工作环境恶劣时,会加速变压器绝缘的老化速度,超支设备绝缘寿命;反之,则能节省绝缘寿命,也储备一定的过负荷能力。

由上述分析可知,变压器有能长期在过负荷情况下运行,但由于正常运行时大都或多偿或少地节省一些寿命,因此,当短时过负荷导致绝缘老化加剧而加速损耗的寿命可以得到补偿,具有一定的短时过负荷能力。

变压器台数的确定在供配电系统中,变压器台数与供电范围内用电负荷大小、性质、重要程度有关。

(1)三级负荷一般设一台变压器,但考虑现有开关设备开断容量的限制,所选单台变压器的额定容量一般不大于1250kVA ;当用电负荷所需的变压器容量大于1250kVA 时,通常应采用两台或更多台变压器。

(2)当季节性或昼夜性的负荷较多时,可将这些负荷采用单独的变压器供电,以便这些负荷不投入使用时,切除相应的供电变压器,减少空载损耗。

(3)当有较大的冲击性负荷时,为避免对其他负荷供电质量的影响,可单独设变压器对其供电。

(4)当有大量一、二级负荷时,为保证供电可靠性,应设两台或多台变压器。以起到相互备用的作用。

变压器容量的确定

(1)单台变压器容量一般不大于1250kVA 。若负荷集中且确有需要,可采用1600kVA 或更大的变压器。

(2)最大负荷率一般取为%85~%75/==rT c S S β,其中c S 为正常运行时的计算负荷。这是综合考虑变压器的经济运行和变压器的一次投资得到的负荷率。

(3)两台变压器互为备用时,当一台变压器故障或检修,另一台变压器容量就能保证向所有一、二级负荷供电。

(4)变压器容量应能保证电动机起动要求,否则应对电动机采取降压起动措施或提高变压器容量。一般来讲,直接起动的笼型电动机最大容量不应超过变压器容量的30%。 5-19 柴油发电机选择时应遵循哪些基本条件?

答:当对一级负荷中特别重要负荷供电时,或对一级负荷提供第二电源时,常使用柴油发电机组。此时,柴油发电机组一般作为备用电源,为使其能迅速投入运行,一般采用高速发电机组,同时可使机组体积缩小、重量降低。

1.柴油发电机起动方式选择 柴油发电机组通常是为重要负荷而设,它的首要任务是必 赔应急情况下,能够可靠起动并投入正常运行,因此应具有快速自起动功能。通常使用配 有整流充电设备的电压为24V 的蓄电池组作起动电源,其容量应保证柴油发电机连续起动6次。

同时,为了避免柴油发电机组与电网故障的相互影响,柴油发电机组应与电网之间有互销关系,不得并联运行。当电网恢复供电后,柴油发电机组应能自动退出工作并延时停机。

2.柴油发电机中性点运行方式选择为降低系统内部过电压以及同时兼顾三相和单相设

备的供电,柴油发电机采用中性点直接接地的中性点运行方式。

3.柴油发电机台数的选择柴油发电机总台数一般不超过2台。多台机组应选择型号、规格和特性相同的成套设备,所用燃油性质应一致。

4.柴油发电机容量的选择柴油发电机容量应根据应急负荷大小以及单台电动机最大的起动容量、起动时母线电压降等因素综合考虑确定。

5-20 某10kV 线路首端设隔离开关和断路器,线路上计算电流A I C 200=,线路首端短路电流kA I k 5.9=,短路冲击电流kA i sh 25=,假想时间S t im 4.1=,试选择隔离开关和断路器。

解:1 选择隔离开关(查Page294附录12)

(1)满足工作电压要求:kV U U N r 10==

(2)满足工作电流要求:A I A I I r C r 200,200==≥取

(3)满足动稳定要求:()A I kA i kA i r sh 200255.25max ==>=

(4)满足热稳定要求:S A t I t ?=?=222500510

S A t I im k ?=?=?22235.1264.15.9

显然,im k t t I t I 22>

故:选择G T GN 200/1068-型的隔离开关。

2 试选择SN10-10I 断路器(查Page293,附录11)

(1)满足工作电压要求:kV U U N r 10==

(2)满足工作电流要求:A I A I C r 200630=>=

(3)满足动稳定要求:kA i kA i sh 2540max =>=

(4)满足热稳定要求:S A t I t ?=?=2221024416

S A t I im k ?=?=?22235.1264.15.9

显然,im k t t I t I 22>

(5)满足分断能力要求:kA I kA I k br 5.916=>=

故:选择SN10-10I/630A 型的少油户内断路器。

同理,可选择ZN3-10Ⅱ/1000A 型真空户内断路器或LN2-10/1250A 型的六氟化硫(SF6)户内断路器。

5-21 有一条10kV 架空线路,全长3km ,在距首端2km 处接有计算负荷kW P 6801=,75.0cos 1=φ;末端接有计算负荷kW P 12502=,8.0cos 2=φ。整条线路截面一致,采用TJ 型钢绞线,线路三角形排列,间距1m ,当地最热月平均气温为32℃。线路允许电压损失为5%,试进行导线截面选择。

解:1 按导线载流量条件选择导线截面

P C =P 1+P 2=680+1250=1930kW

Q C = P 1tg φ1+ P 2 tg φ2=680tgarccos0.75+1250 tgarccos0.8≈1537.2kvar

kVA Q P S C C C 37.24672.153719302222≈+=+=

A U S I av C

C 45.14210337.24673≈?==

查P 300附录27,户外空气中敷设线路的环境温度定为最热月的日最高平均温度,即:C 0132='θ。

查P 300附录28,( C C a 010170,25==θθ)TJ-25的I a1=180A ,修正以后:

C a a a a I A I I >≈?--=-'-='4.16518025

703270111111θθθθ 故 选择TJ-25的线。

2 按电压损失校验导线截面

查P 306附录40,TJ-25线路单位长度阻抗值为:

m m r /702.00Ω=,m m x /37.00Ω=

()()

222221111%N U X q R p X q R p U +++=?

()()3233310100010102

37.075.0arccos 10680702.010680-???????+??=tg

()()%505.0101010300037.08.0arccos 101250702.010*******

33==??????+??+-tg

所以,满足电压损失条件。

3 按机械强度条件校验

查P 299附录25,架空铜绞线10kV 线路在居民区的最小截面为25mm 2,在非居民区的最小截面为16mm 2。

所以,满足机械强度条件。

综上所述,选择TJ-25的导线。

5-22 某220/380V 线路,其上计算负荷为kW P c 250=,var 180k Q c =;线路长215m ,采用BV -500V 导线穿塑料管暗敷设,试选择导线截面。

解:1 先选相线

(1)按导线载流量条件选择导线截面

57.19438.0380100332222=?+=+==r c c r c

c U Q P U S I A

查Page302附录32,四根单芯线穿管(环境温度为300C )时,2120mm A =?的允许载

流量为201A>57.194=c I A 。

∴选择2

120mm A =?

(2)按电压损失校验

查Page306附录40,管子布线的线路单位长度阻抗值(BV-500,2120mm A =?) m m r o /146.0Ω=, m m x o /08.0Ω=

%5023.038021508.080215146.0100%2

2<≈??+??=+=?N U qX pR U ∴满足电压损失条件

(3)按机械强度条件校验

查Page299附录26,铜芯线穿钢管敷设的最小截面为1mm 2。

∴满足机械强度条件。

故,选择2

120mm A =?

2 选择零线截面

考虑为三相基本对称的动力负载,2601205.05.0mm A A N =?=≥?。

∴选择270mm A N =。

3 选择保护线截面

∵2235120mm mm A >=?

∴2601205.05.0mm A A PE =?==?

∴选取2

70mm A PE =。

故:选择的7017011203500?+?+?--BV 导线。

5-23 某变电站计算负荷为:

(单相)照明设备负荷:520kV A ;(三相)动力设备负荷:620kV A ;其中一、二级负荷有600kw ;应急负荷为150kw 。试选择变压器和柴油发电机的台数和容量,并说明原因。(负荷功率因数为0.8)

解:由于有一、二级负荷,所以选用两台变压器;另有应急负荷150kW ,所以再选择一台柴油发电机。

1 选择变压器的容量

(1) 考虑两台变压器并列运行,互为热备用。因为考虑一台变压器故障或检修时,另一

台变压器容量应能保证向所有一、二级负荷供电。所以: ()

()

kVA P S S C C T r 5.9378

.0%80600cos =?=?==??ββⅠ、ⅡⅠ、Ⅱ 查变压器的容量等级系列,取kVA S T r 1000=?

(2) 设照明设备负荷与(三相)动力设备负荷功率因数均为0.8。

则: KVA S C 1140620520=+=

KVA S S C T r 5.7128

.0211402=?==?β 查变压器的容量等级系列,应取KVA S T r 800=?

(3) 综合(1)、(2)结果,应选择每台变压器的容量为1000kV A 。

2 选择柴油发电机的容量(只考虑应急负荷)

kVA p S n k K K C 5.18711508.01cos 1=?==∑=η?σ

箱式变电站在路灯供配电系统中的应用

箱式变电站在路灯供配电系统中的应用 摘要箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置和高压计量柜,按一定接线方案排成一体的预制型户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,全封闭运行,特别适用于市政建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站,在无锡市路灯供电系统中得到了广泛的应用。 关键词箱式变电站路灯供配电 1、箱式变电站 不同于常规土建变电站,其主要特点为:1、变电站在制造厂完成设计、制造与安装,并完成内部电气接线。2、变电站经过规定的形式试验考核。3、变电站经过出厂试验的验证。 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器、低压配电装置和高压计量

柜按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备,具有成套性强、体积小、占地少,能深入负荷中心、提高供电质量、减少损耗、送电周期短、选址灵活、对环境适应性强、安装使用方便、运行安全可靠及投资少、见效快等一系列优点。 箱变用在城市照明供配电系统中,可装在人行道旁、绿化带内、道路交叉口等处。同容量箱变的占地面积仅为土建站所占面积的1/5~1/10,同时大大减少了工程设计量和施工量,投资少、见效快。随着城市建设的不断发展,箱式路灯专用变电站逐步成为我市路灯系统的主要供配电设备。 2、路灯供配电 2.1 路灯箱式变电站的总体结构 箱式变电站的总体结构是指作为箱式变电站的三个主要部分——高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。箱式变电站的总体布置主要有两种形式:一为组合式,一为一体式。所谓组合式,是指这三部分各为一室而组成“目”字型或“品”字型布置。而一体式是指以变压器为主体,熔断器及负荷开关等装在变压器箱体内,构成一体式布置。组合式箱变中,高压开关设备所在的室一般称为高压室,变压器所在的室一般称为变压器室,低压配电装置所在的室称为低压室。我市所使用的箱式变电站为组合式布置,箱变壳体为环保型非金属壳体。箱变内的主要设备: (1)高压柜 高压柜分为进线柜、环网柜和出线柜。箱式变电站中,若是终端接线,使用负荷开关—熔断器组合电器:若为环网接线,则采用环网供电单元。环网供电单元一般配负荷开关,它由两个作为进出线的负荷开关柜和一个变压器回路柜(负

电力系统继电保护第二章课后习题答案讲课教案

电力系统继电保护第二章课后习题答案

2.9如图2.57所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A 、500A 、550A , 1.3K SS =,0.85K re =, 1.15III K rel =,0.512III III t T s ==, 1.03 III T s =。试计算: (1)保护4的过电流定值; (2)保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返回系数 K re 低于何值时会造成保护 4误动? (3)0.85K re =时,保护4的灵敏系数 3.2K sen =,当0.7K re =时,保护4的灵敏系数降低到多少? 解: (1)流过保护4的最大负荷电流为4005005501450().4max I A I =++= 保护 4的过电流定值为 1.3 1.151450 2.55().4.max .40.85 III K K SS III rel I I kA I set K re ?= =?= 时限为max(,,)10.5 1.5()4123 III III III III t t t T t s =+=+=V (2)保护1切除故障后,流过保护4的最大负荷电流 5005501050 1.05.4.max I A kA I '=+== 考虑到电动机的自启动出现的最大自启动电流 1.3 1.05 1.365.max .4.max I K I kA ss ss I '==?=, 这个电流.max I ss 必须小于保护4的返回电流I re ,否则1.5s 以后保护4将误 切除。相应的要求 2.55.max .4III I I K I K ss re re re set ≤==,从而有2.55 1.365K re >,1.365 0.5352.55 K re > =。 所以当返回系数低于0.535时,会造成保护误动。

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

电气自动化在供配电系统中的应用

电气自动化在供配电系统中的应用 发表时间:2018-06-08T12:10:06.333Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第36期作者:岳庆 [导读] 改革开放的不断加深,经济社会进入到快速发展的新时期。 西安陕鼓动力股份有限公司陕西西安 710075 摘要:随着经济社会的发展,人们对于电能的需求量越来越大。对于电能的质量要求也更加的严格。因此为了满足企业和居民对电能的需求,在电能的供配电上要更加的科学化和自动化。 关键词:电气自动化;供配电系统 前言: 改革开放的不断加深,经济社会进入到快速发展的新时期。城乡经济的快速发展,城乡电网也在全面改造。我国科技水平在不断的进步,电网技术装备水平也在不断的提高,这就使我国电网调度技术越来越高,对我国电力供应的稳定性起到了极大的作用。 1 供配电系统概述 电力的传输过程的形成和发展,形成了电力供配体系,既供配电系统。其主要包括电力的高压输送系统、低压配电系统及用电设备所组成的。在我国国内,大型建筑或远程电力输送一般会通过10 kV电压进行传输,首先通过高压配电,将电压设置10 kV,将电力分配到各个终端,然后再经过低压变电,转化成220 V/380 V的常规用电电压规格,将电能传输给客户端。 供配电系统是维持建筑正常运作的核心设备。如果没有可靠的供配电设备,建筑内的电力设备将无法运转。电气自动化作为一种新的科学技术,可以将电工技术和电子技术相结合,通过信息控制及计算机技术,解决供配电系统中存在的一些问题。从而改良电力系统的运行状态,保证供配电体系的正常运作。 2 电气自动化在供配电系统中的功能和特点 电气自动化在供配电系统中的控制功能。在供配电体系中的实际运行中,高/中压供电系统常常是由人工操作的,具有较大的危险性。但是,在供配电系统中引进电气自动化,使中高电压系统的运转,由计算机系统操控。在供配电体系中,对断路器或通电器实行自动控制,当电流超过一定的标准时,自动跳闸,防止危险事故的发生。不仅如此,电气自动化还可以自动处理一些进线失电故障。电气自动化可以处理单路供电时进线失电故障、双路进线失电线路及复杂的进线失电故障问题。电气自动化通过系统自动检测,检查电流情况,并处理异常供电问题,实现稳定安全供电。 2.1 自动化在供配电体统中的监测功能 运行参数的监测包括电压、频率等参数,这些参数的实时值会在在监控计算机上实时显示并定时记录存盘。当运行参数的值超出允许范围时,监控系统会及时给与文字与声音报警提示,以方便操作人员及时处理。远程自动计量是对每个用户的用电量进行自动测量和记录,通过绘制表格等方法实现分时计费,从而形成电费报表。这样做,不仅可以供用户随时查询,而且方便、节能。电能质量的监测是指那些对电能质量要求较高的用户进行电能质量参数的监测,包括回路电压、谐波含量等。故障报警事件的监测是指供配电系统在运行过程中一旦发生故障,智能化供配电系统会立即发出报警声音,自动将出现故障的图形切换到界面上,并给与紧急预案提示,因而,工作人员可以及时、准确地处理故障。 2.2 自动化在供配电体统中的控制功能 智能化供配电系统对断路器的通断控制,从实际控制中,由人工就地控制中高压系统中的配电设备,很少进行远程和自动操作。传统的方法具有一定危险性。智能化供配电监控管理系统可以实现远程控制中高压配电系统设备。 3 电气自动化在供配电系统中应用的具体体现 3.1 电气系统中数据网络技术体制的完善 在日常的电力系统的安全防护中,我们可以依据数据网络的信息,来制定和规划系统和数据网络技术体制。在制定过程中严格按照国家法律规定,严格遵守网络安全制度。根据网络的规模和服务对象设定相应的安全级别。由于电力调度数据网的服务对象、网络规模相对固定,并且主要满足自动化系统对安全性的特殊需求,为调度自动化系统提供端到端的服务,符合建设专网的所有特征,所以电力调度数据网宜在通道层面上建立专网,以实现该网与其他网的有效安全隔离。 国家电力数据网承担着管理信息业务和调度控制业务,网络层次简化,数据传输的及时且连续,通信负荷基本恒定。远方控制的可靠性也具有相应的保障,现代安全防护体系的应用,有效地应对了黑客、病毒的侵袭,防破坏能力进一步的提高。 3.2 电气系统中调度专用数据网络的安全保障 电气系统中调度专用网络体制的完善,使数据网络在网络层的的安全得到有效的保证。与此同时,还必须做到技术措施和管理制度双重起效的方法,才有能从根本上保障信息和电气系统的安全。 1)管理制度方面:对所有数据网连接的节点都进行有效的管理,保障全系统和全部网络的安全。加强对人员的培训和管理,建立一支高素质的网络管理队伍,防止来自内部误用及泄密;建立健全运行管理制度,加强运行管理安全规章制度的建立和落实;建立安全联防制度,将网络及系统安全检查作为经常性的工作;聘请网络安全顾问,跟踪网络安全技术。 2)技术措施方面:为了保证数据网络的安全,坚持调度控制系统与调度生产系统之间的分离。信息传输采用单向传输的方式,调度生产管理系统与企业办公自动化系统之间有效安全隔离。这样即实现数据的传输,又保证了电气系统的安全。 4 电力系统中电气自动化的发展方向 相比于外国,我国的电力系统中电气自动化技术还是较为落后的,因此我们要积极向先进的国家学习,同时还要从我国的具体国情出发,研制出更适应我国的自动化系统。笔者认为,在未来我国的自动化系统极有可能朝着以下几个方向发展。 4.1朝着测量、控制以及保护实现一体化的方向发展 考虑到我国目前的专业分工情况,以及人员配备和现阶段的运行体体制,站内监控采集数据就成为了我国当前的自动化系统采用的模

060441002-电力系统继电保护(2017版)教学大纲

《电力系统继电保护》2017版课程教学大纲 课程代码:060441002 课程英文名称:Relay protection of power system 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:电气工程及其自动化 大纲编写(修订)时间:2017.11 一、大纲使用说明 (一)课程地位及教学目标 本课程是"电气工程及其自动化"专业的主要专业课。通过本课程的学习,使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、构成及运行分析方法,为学生毕业后从事继电保护相关领域工作打下理论及实践基础。通过本课程的学习,使学生掌握输电线路的电流保护、距离保护、纵联保护的基本原理,了解自动重合闸装置的基本知识,了解发电机、变压器保护的基本配置及主要保护的基本原理、母线保护的基本原理;掌握电流保护、距离保护的整定计算原则;熟悉功率方向继电器、阻抗继电器的实验方法。 (二)知识,能力及技能方面的基本要求 1. 掌握输电线路的电流保护、距离保护、高频保护的基本原理 2. 了解自动重合闸装置的基本知识 3. 掌握发电机、变压器保护的基本配置及主要保护的基本原理、母线保护的基本原理 4. 掌握电流保护、距离保护的整定计算原则;熟悉功率方向继电器、阻抗继电器实验方法。 (三)实施说明 1.本课程重点讲授内容: 电力系统中的各种线路保护的工作原理、接线方式、整定计算,相间短路电流保护、多侧电源网络相间短路的方向性电流保护、方向性零序电流保护、距离保护、纵联保护、中性点非直接接地电网的单相接地保护;电力变压器保护的基本原理和构成及动作电流的整定计算;发电机的主要继电保护;微机型保护及控制装置的硬件原理、软件实现的保护算法;电力系统典型自动控制装置的作用、工作原理、构成等。 2.教学方法:采用启发式教学,提高学生思考问题、分析问题和解决问题的能力;引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力,调动学生的学习积极性;讲课要理论联系实际,注重培养学生的创新能力。 3.教学手段:在教学中可采用电子教案、CAI课件及多媒体教学系统等先进教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。 (四)对先修课程的要求 学习本门课程应注意理论学习与实际相结合,注重培养联系工程实际的能力;学生必须具有一定的电力系统知识,建议在学完电力系统分析、发电厂电气部分、电机学等相关课程后开始开课。 (五)对习题,实验,实践环节的要求 实践证明,学生在学习《电力系统继电保护》课的过程中需要借助各种典型例题,加深对本课程主要内容的理解,做一定数量习题是掌握和巩固基本概念的有力手段。利用授课及习题课给学生讲解典型例题,每章习题要求学生认真完成适当数量,并对学生完成作业中出现的错误,讲解纠正。 (六)课程考核方式 1.考核方式:考试

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

电力信息化论文

电力标准检索平台的设计与实现 摘要:电力企业作为国有支柱型企业,其安全稳定的运营关系着我国经济发展以及社会稳定和我国各个企业发展水平的好坏。随着我国电力行业的迅猛发展,电力安全生产的重要性显得尤为突出。保障电力安全生产离不开各类型电力标准的约束和支持,它从规划设计、施工安装、运行维修、电力专用设备等多个方面提升电网安全稳定运行水平。本文主要从电力标准信息化管理和检索角度探讨了如何实现电力技术标准的规范化管理,并为使用者提供了一个技术资料的集中管理平台,助力海量信息的快速搜寻及定位需求。 1 概述 电力工业是国民经济的基础产业,是具有社会公用事业性质的行业。它为各行各业提供电力,为人民的日常生活提供电力,如果供电中断,特别是电网事故造成大面积停电,将使各行各业的生产停顿或瘫痪,有的还会产生一系列次生事故,带来一系列次生灾害。另外,供电中断或大面积停电,会给社会和人民生活秩序带来混乱,甚至造成社会灾难,造成极坏的政治影响。 标准是科学、技术和实践经验的总结。为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,即制定、发布及实施标准的过程,称为标准化。电力标准时电力建设和电能生产、变换、传输、销售、使用中必须共同遵守的技术规定和技术管理依据,其重要性毋庸臵疑。目前电力标准共有1300余项,

其中,行业标准1000余项,国家标准200余项,各级电力单位还有多种类型的规范、制度、规定等,这些海量的标准信息为日常的存档、查阅带来了巨大的不便,噬需一套电力技术文献全文检索平台,对国内外电力行业的相关技术标准、规程规范、法律法规等进行全文检索,将相关技术标准建立数据库进行集中存储,采用类似百度和Google 的检索方式进行模糊检索,确保在最短的时间内查找到所需要的技术标准。 2 平台建设内容 技术标准是一种重要的科技情报源,每一篇技术标准都是科学、技术和实践经验的综合成果,属于特种文献。它既具有一般科技文献的作用,又具有法律效力;是人们从事科研、生产、设计和检验所使用的技术依据,因此是科技信息检索中不可缺少的内容。 电力行业是一个技术密集型行业,经过多年的积累,各种技术标准及规范非常多,包括国内、国外的标准,国内又有不同的部委、行业协会颁发的技术标准,在供电企业内部又有国网公司、省公司、分公司的技术标准。技术标准在不同的时期又要进行修改完善,形成不同的版本。 面对如此庞大、复杂的技术资料信息,相关技术人员查找技术标准非常困难,在互连网上查找到的资料没有全面性、系统性。给工作带来一定的影响。迫切需要一个将所有电力行业相关的技术标准进行收集、整理、检索的信息平台,为工作人员提供一个技术标准查询的

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

电气自动化技术在供配电系统中的应用 盛子敏

电气自动化技术在供配电系统中的应用盛子敏 摘要:通过将电气自动化技术应用与供配电系统中,电力资源供配电自动化, 有效的提升电力资源的利用效率.供配电系统结合电气自动化技术,对于整个电力 行业而言,有着重要的价值体现,不但能够更加有效的提升电力资源的利用效率,同时在电力资源的控制方面也有着更加高效、便捷、安全的价值。本文基于供配 电系统中的电子自动化技术应用进行分析,探究供配电系统使用电气自动化技术 的现实意义。 关键词:供配电系统;应用;电气自动化技术 随着生活水平的不断提高,不论是工业企业用电,还是城镇、农村居民用电,电能需求量不断增加,而保证供配电系统的稳定性尤为重要。近年来,逐渐将电 气自动化技术与供配电系统相融合,其适用范围随之扩大,使得供配电系统中电 气自动化的应用成为热点。在科技不断发展的推动下,各行各业中新技术的应用 也变得至关重要。对于供配电系统来说,合理应用电气自动化技术,对于提升系 统效率,提高系统稳定性和安全性,都有至关重要的意义。本文将重点探讨供配 电系统中电子自动化的应用。 1供配电系统与电气自动化简述 供配电系统是电力系统中的重要组成部分,也是一个国家的重要基础设施。 电力资源通过供配电系统被供给给各种生产和生活终端,所以对社会生活有着非 常巨大的影响。随着社会的变化,人们对于电能的需求也越来越大,也越来越多,以高层建筑来说,包括电梯、空调里、照明、给排水、通信、消防都离不开稳定 的电能供给,传统的单台或几台变压器,都难以满足这样的大量用电需求,常常 需要十几台甚至几十台同时工作;变压器数量的不断增加,使得原有供配电系统 的运行方式也发生了很大的变化,对于可靠性的要求也更高。在供配电需求不断 升高,变压器数量不断增加,可靠性要求不断提升的背景下,电气自动化的运用 就成为了必然。电子自动化,运用于供配电系统,能够通过自动控制实现资源的 的优化配置,能够对系统线路实时监控以及时处理发生的问题,这对于提升系统 效率,提高系统稳定性有重要的意义。就供配电系统中的电气自动化的特征来看,主要体现在以下三个方面:首先,通过智能配电的方式,以管理层来实现局部电 网的统一管理;其次,电气自动化推动配电中间层与主站和重点设备的信息传输 效率,进而使资源效率得到最大化发挥;另外,配电基础层充分发挥最底层的作用,强化信息收集能力以提升保护效果。 2电气自动化技术应用于供配电系统的优势体现 (1)电力资源分配操作性提升。电气自动化技术在不断的发展中,主要向信息化、智能化方向发展,以计算机技术为基础的电气自动化技术在供配电系统的 应用中,有着更大的操作空间与更广泛的操作性,实现了对电力信息资源的集中 处理与统筹管理,进一步保证供配电系统的对电力资源的控制与检测。 (2)电力系统维修便捷性提升。电力系统的日常运维存在着一定程度的危险性,尤其是对于工作人员而言,稍有不慎可能危及生命,故基于电子自动化技术 的装配电系统实施能够有效降低工作人员与危险源直接接触的风险,通过电网系 统的检测与精准定位,发现故障设备以后工作人员可以采用更加安全的手段进行 检修,保证了工作人员的安全,同时也保证了电力系统的安全。 (3)电力系统信息化程度提升。电气自动化是基于计算机技术、信息技术的一门技术,其中信息技术的技术水平在当前社会也名列前茅,通过在电力系统运

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

供配电在工作学习和生活中的应用

供配电在工作学习和生活中的应用 供配电在生活中的应用 随着经济建设的发展,中国当前城市建设发展迅速,其规模之大、范围之广,均是空前的。供配电技术这门课主要讲述电力系统概论,负荷计算,短路电流计算,交配电所及其一次系统,电力设备的选择,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全,防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,学好供配电技术这门课程对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此学好供配电技术这门课程,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建工业厂区越来越多。准确计算出整个厂区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足厂区生产和日常需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 供配电系统设计要彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。另外,供配电系统的还必须做统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 本书第一章介绍了电力系统概论,配电系统是电力系统的电能用户。了解和掌握电力系统和供配电系统的概念,电力系统的额定电压,电力系统中性特点的运行方式,电能的质量指标和电力负荷等基本知识,对学习供配电技术是很重要的。 第二章介绍了负荷计算,负荷计算式供配电系统正常运行的计算,是正确选择供配电系统中导线,电缆,开关电器,变压器等的基础,也是保障供配电系统安全可靠运行必不可少的环节,本章内容是分析供配电系统和进行和供配电设计计算的基础。 第三章介绍了短路电流计算,在供配电系统的设计和运行中,不仅要考虑系统的正常运行状态,还要考虑不正常运行状态和故障情况,最严重的是短路故障。短路时指不同相之间,相对中线和地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接。本章讨论和计算供配电系统在短路故障情况下的电流,短路电流计算的目的是供母线,电缆,设备等选择和继电保护整定计算之用。 第四章介绍了变电所及其一次系统。变电所及其一次系统是供配电系统的重要组成部分,是从事供电设计和运行必备的基础知识,也是变配电所设计的重要环节。本章讲述供配电系统的电压选择,变电所位置的确定,介绍变配电所的一次设备,重点讲述变配电所主接线,介绍变电所的布置和结构。 第五章介绍了电气设备的选择。电器设备的选择供配电系统设计的重要内容,其选择得

继电保护课程教案

第一章电力系统继电保护概述 (2) 一、电力系统继电保护的作用 (2) 二、继电保护的基本原理、构成与分类: (2) 三、对电力系统继电保护的基本要求: (4) 第二章继电保护的基本元件 (6) 第三章输电线路的电流电压保护 (16) 第一节单测电源网络相间短路的电流保护 (17) 第二节双侧电源输电线路相间短路的方向电流保护 (24) 第三节输电线路的接地故障保护 (35) 第四节自动重合闸 (39) 第七节距离保护的整定计算原则及对距离保护的评价 (67) 一、距离保护的整定计算原则 (67) 二、对距离保护的评价 (68) 第五章输电线路全线快速保护 (70) 第一节输电线路的纵联差动保护 (70) 一、基本原理: (70) 第二节输电线路的高频保护 (71) 一、高频保护概述: (71) 二、高频通道的构成: (71) 三、高频通道工作方式及高频信号的应用:无高频电流是信号 (71) 三方向高频保护 (72) 四、相差动高频保护:P208 (73) 第五节发电机的励磁回路接地保护 (93) 第八节发电机——变压器组的保护 (101)

第一章 电力系统继电保护概述 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡ 继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、 继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡ 继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸 或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d (3)、 d (2) 、d (1) 、d (1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I 增加 危害故障设备和非故障设备; 2.电压U 降低或增加 影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I 2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现 I 0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1) 当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故 障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2) 反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而 动作于发出信号、减负荷或跳闸。 二、继电保护的基本原理、构成与分类: 1. 基本原理: 为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——必须找出两种情况下的区别。 ① I 增加 故障点与电源间 —>过电流保护 ② U 降低 母线电压 —>低电压保护 ③ 相位变化,φφI U &&arg 变化; 正常:为负荷的功率因数角一般为0-30°左右 短路:为输电线路的阻抗角一般为60°~85°—>方向保护. ④ 测量阻抗降低,Z=I U && 模值减少 增加ψ —>阻抗保护 ⑤ 双侧电源线路外部故障:出入I I = 内部故障:出入I I ≠ ——电流差动保护。 ⑥ 反映I 2 ,0 的 序分量保护等。 非电气量:瓦斯保护,过热保护 原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。

相关文档
相关文档 最新文档