文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水系统水处理加药细则

循环水系统水处理加药细则

循环水系统水处理加药细则
循环水系统水处理加药细则

循环水系统 | 水处理加药人员日常工作细则

水处理加药人员日常工作细则

一、加药人员操作规程

1、加药原则

(1)必须准确、按时、按量进行加药;

(2)采用间断排污时,应在排污之后加药;

(3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次;

(4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布;

(5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂;

(6)详细记录日常加药情况及排污置换情况。

2、加药方式

根据系统现状和药剂特性,可将杀菌灭藻剂直接加入集水池中。阻垢缓蚀剂的加药方式为:在循环冷却水集水池旁配置一配药槽,配药槽上部有补水管,下部有排污口,药剂加入配药槽中用补充水稀释后,用计量泵连续均匀地逐渐加入集水池中.

3、加药位置

药剂加入集水池中不要靠近排水口,以免药剂不进入循环水系统就被直接排走;药剂在池中要有一个混合的时间,使其混合均匀;不要靠近某一台泵的入口加药,这样会造成药剂浓度分布不均匀。

4、加药方法

(1)阻垢缓蚀剂的加入方法:按量将药剂加入已洗净的配药桶中,在不断搅拌下加入补充水将药剂稀释3~5倍左右(稀释的目的是为了平衡加药时间,根据需要也可以不稀释),搅拌混匀后,开启加药泵调节加药阀,使药剂连续均匀地加入集水池中,并控制在20~24小时以内加完。

(2)杀菌灭藻剂的加入方法:采用冲击间歇式投加方式进行操作,按量将药剂直接加入集水池中,使循环水在一段时间里保持相当的药剂浓度,从而获得最有效的杀生和剥离效果。

5、注意事项

(1)将水处理药剂按牌号整齐堆放于库房中,以免混淆、错用。

(2)需根据水质化验结果(浓缩倍数、浊度、总磷)与循环水控制指标及加药表进行对照,按要求进行排污、置换或加药操作。

(3)加药人员在进行操作时,应穿戴好防护用品,避免药剂与皮肤和眼睛直接接触。如果不慎将药剂与皮肤接触,应立即用大量清水进行冲洗干净。

(4)投加水处理药剂的方法,需严格按有关要求执行,并做好安全生产工作。

二、循环冷却水运行操作控制

1、根据每天水质分析化验结果,对排污水量、补充水量及加药量进行必要的控制,使之达到要求指标。

2、当浊度>20 mg/L时,加大排污水量,加大旁滤流量,补充清洁水,至循环水浊度<20 mg/L。

3、根据系统现状,应尽量提高浓缩倍数运行以节水节药。如果浓缩倍数>4倍时,开大排污水量,补充清洁水,置换至浓缩倍数<4倍。

4、循环冷却水中总磷控制。根据阻垢缓蚀剂的药剂性能,循环冷却水中总磷控制在6~10mg/L范围内为宜。

(1)因排污水量大,造成总磷偏低,则适当补加阻垢缓蚀剂,使总磷达要求指标,并调节好排污水量。

(2)若循环水系统正常排污,但总磷偏低,则需分析检查药品是否失效或偏差过大。如排除以上原因,就加大加药量,使总磷达指标要求。

(3)若循环水中总磷大于10mg/L ,则第二天不投加阻垢缓蚀剂。

5、发现循环冷却水系统运行及水处理工作中异常现象和问题时,需及时向有关人员汇报和处理,并做好记录。

三、循环冷却水指标控制范围

循环冷却水指标控制范围

注:浓缩倍数近似等于循环水与补充水中Cl-质量浓度之比。

四、在药剂添加处理循环水中,应对循环水进行挂牌检测对金属的腐蚀情况确保换热设备的安全进行,严格控制循环水的酸、碱度,避免对设备的腐蚀。

冷却水自动加药装置

中央空调冷却水处理方案及装置 中央空调冷却系统一般是敞开式的,冷却水在冷却塔热交换时,大气中的有害酸体、生活污泥等,很容易进入到冷却系统。随着冷却水的循环,一部分进入主机的冷凝器,在空调冷却系统中蒸发浓缩的情况下,硬度往往超过400PPm,这些高浓度的碳酸钙、碳酸镁等化学垢和生活粘泥就会在温度较高的冷凝器部位沉积,致使主机制冷量严重下降。 以下就中央空调冷却水的结垢原因、结垢对系统的影响及处理方法等方面作详细阐述。 1、中央空调冷却水结垢的原因及其危害 、满负荷制冷时冷却水的消耗 、冷却水水质的影响 、我国各地天然水质情况

地区(黔、桂 外),黑、松流域 辽河流域西北地区含盐量(mg/L)<100100-300200-500>500 总硬度(mg/L)<5050-150150-300>300 pH值以上 化学组成Ca(HCO3)2 NaHCO3Ca(HCO3)2(长 江) ,东北也有 NaHCO3 Ca(HCO3)2,NaHCO3, 硫酸盐,氯化物类 (众) 硫酸盐, 氯化物类 、冷却水使用过程的变化及影响 矿物质上升能耗大 浓缩电导率上升结垢出力小 PH变化 微生物粘泥腐蚀寿命短 致病菌 吸收杂质人致病、腐蚀情况(1)——管板

腐蚀情况(2)——钢管内 、冷却水中的微生物

、冷却水结垢的危害 、缺乏管理的冷却水指标 ?补充水硬度超过50mg/L,或循环水超过200mg/L就结垢。 ?铜腐蚀速度年,钢铁腐蚀年,并可能孔蚀。有盐类、酸性物质地方更严重。 ?冷却水中矿物质和大气中其他物质,导致繁衍藻类、霉菌、细菌繁殖,每毫升可以达到数千万个;甚至有军团菌等致病微生物。 、垢、锈的导热系数 水垢的类别坚硬硅酸 盐 碳酸盐硬混合绣 垢 油膜和粘 泥 洁净铜管洁净钢铁 导热系数, W/m·℃ ~~5~~~383~45、污垢系数对出力的影响

空调循环水加药装置特点及加药量计算

精心整理空调循环水加药装置特点、加药量计算 潍坊山水环保机械制造有限公司 空调循环水存在的问题及特点: 空调循环水一般分为三类:自来水、软化水和去离子水。最常用的为自来水。 存在的问题: 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 4 SO 等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥, 运营成本 杀菌

2、腐蚀指标 设备原材料、设备设计、制造、包装、运输等过程中执行以下标准: GB7190.2-1997 《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 GB191-90 《包装储运图标记》 GB3538-83 《运输包装件各部件的标识方法》 GB6388-86 《运输包装收发货标志》 GB12348-90 《工业企业厂界噪声标准》 Q/LB08-95 《钢筋混凝土结构冷却塔安装》 药剂选用原则 循环水系统处理分成二大部分,第一部分:补充水处理,第二部分:循环水处理。循环水处理可以概括为去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物杀菌等四个系统。泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物等一般采用加药控制。 向循环水中投加阻垢、分散剂的方法来防止盐类垢。 加药剂为聚磷酸盐(三聚磷酸钠) 敞开式循环冷却水的加氯量处理宜采用定期投加,每天投加1~3次,余氯量控制在0.5~1.0mg/l之内。每

次加氯时间采用3~4h。加氯量按下式计算: G t =Q·g t /1000=4000立方米每小时*3mg/l=1.2Kg/h 式中G t——加氯量(Kg/h) Q——循环冷却水量(m3/h) g t——单位循环冷却水的加氯量,采用2~4mg/l 药剂的选用及投加量 缓蚀阻垢剂的复合配方为:铬酸盐+聚磷酸盐 投加量:投加量须根据循环水水质情况而确定,一般其投加量为40~60mg/l。 A、 G= 注: 2~5mg/l (1) (2) 1 次。每小 据此,加药装置选用参数如下: 溶解搅拌罐:V=1m3 贮液箱:V=2.0m3 计量泵最小投加量:66/H 2、杀菌剂加药装置 根据前面计算可知,本系统杀菌剂加药量为192kg/天,(100%纯度按每天溶药一次,药剂配制浓芳按20%设计,则每天的溶药量为192÷0.2=960kg/d,每次的溶药量为960kg/次。每小时投加量为960÷24=4L/h。 据此,加药装置选用参数如下: 溶解搅拌罐:V=1m3 贮液箱:V=2.0m3 计量泵最小投加量:40L/H

循环水管理规定

循环水使用指导书 1.目的 为确保公司循环水稳定运行,循环水新系统、新设备及新管线投用前正确的处理,确保设备的换热效率和使用年限,保障公司的循环水安全使用,特制订循环水使用指导书。 2.适用范围 本文件适用于宁波万华工业园各循环水用户的使用及操作参考。 3.换热器投用前的操作注意事项 新的冷却水换热设备及管线使用前需要进行预处理,根据实际情况制做预处理方案,对其进行冲洗、预膜、钝化等处理后,再投入使用,否则会有结垢或者腐蚀的风险,具体步骤见清洗预膜方案。 4.循环水换热器投用后的运行参考 4.1管程换热器,循环冷却水管程流速不宜小于0.9m/s;壳程换热器,循环冷却水壳程流速小于0.3m/s时,当换热器流速过低时,会导致循环水内的污泥沉积,从而加速腐蚀速率,必要时应采取防腐涂层、反向冲洗等措施; 4.2设备传热面冷却水侧壁温不高于70度; 4.3短期停车时不要关闭换热器阀门,以免形成死水,会有积沉腐蚀的风险,若停车时间超过一周以上,需要将换热器进出水阀门关闭,将换热器内的水放空,必要时采用氮气保护,开车时对换热器进行循环水冲刷排放; 4.4不同材质换热器性能比较

当物料泄漏至循环水后,会对循环水水质造成影响,容易滋生微生物等,加速循环水系统的腐蚀速率;所以当发生物料泄漏至循环水后,泄漏装置确认泄漏点,并告知所在循环水系统运行部门泄漏物质及泄漏量,循环水系统关注冷却水水质影响,并联系水处理公司至现场查找原因。 确认泄露后,循环水系统运行部门加强循环水水质监控,联系水处理公司提供技术支持,换热设备循环水侧打开后可联系水处理公司做换热器定检报告。 6. 换热器的检修维护说明 6.1检修期间,必要时需用高压水枪对换热器(石墨换热器不能使用水枪冲洗)进行冲洗,物理剥除存在的锈瘤; 6.2管板、管口是最易发生腐蚀的地方,宁波水质很软,腐蚀压力极大,必要时需要对管板涂防腐漆。 6.3封头、管板处水流较缓,易发生颗粒物粘附沉积,引起垢下腐蚀,必要时可以涂防锈漆。 6.4装置开车后进行清洗预膜后再投入使用; 7.循环水系统清洗预膜方案 预处理目的 所有的冷却水系统应在开工前清洗并预膜,一个良好的预处理方案可以延长设备使用寿命和最大程度的发挥生产能力。 清洗预膜方案与操作详见附件 清洗预膜.doc

全自动加药装置技术方案分解

全自动加药装置 处理系统技术方案 用户单位: 方案简介:在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,从冷冻水系统补水箱进入的灰尘杂物,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢,堵塞管道等问题。现根据贵公司要求计划作出全自动加药装置处理方案。

目录 一、全自动加药装置方案概述............................. - 3 - 二、药剂清单与投加量 .................................. - 3 - 三、全自动加药装置技术说明:.......................... - 6 - 四、冷却水定时定量加药:............................. - 10 - 五、全自动化学投药装置配置................. 错误!未定义书签。 六、设备报价......................................... - 11 - 七、设备质量承诺函 ................................... - 12 -

一、全自动加药装置方案概述 水系统在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,从冷冻水系统补水箱进入的灰尘杂物,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。现须对冷却水进行加药处理,加预膜剂,缓蚀阻垢剂,杀菌灭藻剂三种药剂,使水质趋于中性和对管道无腐蚀性弱酸性,现根据贵公司要求计划方案 二、药剂清单与投加量 JT-2003 (Ⅳ) 预膜剂 本产品是我厂研制开发的全有在复合预膜剂, 主要由复合水处理剂(I) 及多种有机膦酸盐复配而成, 在预膜时可与氯化锌. 六偏膦酸钠等复配使用。 性能:淡棕色透明液体, 可与水互溶, 能与碳钢. 铜等材质的换热器的的金属体产生吸咐作用及保护性膜体, 可与锌盐. 六偏膦酸钠等复配使用有增效作用。 用途:对清洗后仍冷却换热器进行预膜处理, 使管壁形成一层 保护性膜体。 质量指标:A、外观. 淡棕色透明液体。 B、密度.(20 0C)g/cm3 :1.05~1.08 C、固体含量:≥32%

循环水自动加药装置工作方式、技术特点

循环水加药装置技术特点及型号 潍坊山水环保机械制造有限公司 循环水加药装置能自动按水处理技术要求自动准确、定量投加水处理药剂,如:循环水处理的阻垢剂、缓蚀剂、消毒杀菌剂,水净化处理的混凝剂、助凝剂,污水处理中的营养剂、絮凝剂,污泥处理中的脱水剂等等。全自动加药装置适用于各种规模的水处理装置,如水量从每小时数百吨至数万吨的循环水系统。 循环水加药装置是用来处理循环水处理系统的。它过滤面积大、体积小,无阻力容易反冲洗。可广泛用于中央空调、采暖及水冷却系统作为过滤、加药、清除循环系统中管道及设备的水垢、调节循环水质、锈垢及泥垢,是一种实用性强的多用途设备。 循环水处理的主要项目:缓蚀抗氧化增加系统相关设备及管道的寿命;阻垢、防垢、除垢;调节水质,使循环水处于良性的循环状态。 循环水处理的必要性循环水系统大约为几种,中央空调、热水采暖及循环冷却水系统,天然水中易形成水垢的有害钙、镁及二氧化硅等物质,由于先天及后天的控制处理不当这些离子在循环水系统中遇热后从水中分解,形成固体附着在管道及受热面上,它不但阻塞了管道,导致水循环不畅,还大大影响了受热面的热传递的下降,使循环水系统遭到障碍,重者造成系统管道阻塞,轻者工作效率下降,所以循环水的调整、治理、处理是很重要的环节。 循环水加药装置工作方式: 开始加药时需启动加药器内自备的药液提升泵,用软管将药液从药液桶内抽入储药箱,提升泵具有自吸能力,工作前不需向泵体灌注液体。储药箱注满药液后即可调定加药量,药量调节后即可投药运行。 循环水加药装置产品特点: 循环水自动加药装置有别于一般的定时加药,定时排污装置,可随着气候变化,补充水质的变化以及冷却塔运行的时间等诸多因素的变化,自动判断排污时机及排污量,排污一结束就自动启动加药计量泵,并留有足够的空间供水处理工程师调整计量泵的每次持续运行的时间。智能化自动在线排污在线加药装置除了排污阀外,冷却水浓缩状况感知探头,水流状况感知开关(防止冷却水系统关闭时该装置输出错误信号)、缓蚀阻垢剂加药口,杀菌灭藻剂加药口,取样阀等都集成在支路上,固定于控制柜下方(也可根据需要分开安装),用户只需在冷却水主回水管、主供水管上焊接上一旁路,与之对接即可(祥见设备安装部分),非常方便。排污阀就近安装于主回水管上,其管径和数量视循环水量大小而定,也可利用系统原来的排污管路。

循环水系统加药系统方案要点

2000m3/h,2×1500m3/h 循环水系统投药系统 设 计 方 案 苏州得润水处理设备有限公司 2010年10月

目录 一、概述 (2) 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 (2) 三、工艺流程的确定 (3) 四、循环水系统设计参数 (4) 五、设计规范标准 (6) 六、药剂选用原则 (7) 七、补充水及旁滤处理 (7) 八、循环水处理 (7) 九、清洗与预膜处理 (10) 十、药剂的选用及投药量 (13) 十一、投药设备的选型 (14) 十二、供货清单 (16) 十三、设备的投资概算 (16)

一、概述 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如 4 尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。 循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 1、安全生产、保护环境、节约能源、节约用水是在工业循环冷却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。在符合安全生产要求方面:循环冷却水处理不当,首先会使用权冷却设备产生不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且会引起工厂停车、停产和减产的生产事故,造成极大的经济损失。因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预期的处理要求。其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁流水处理、补充水处理及辅助生产设施如仓库、加药间等,设计中都应考虑生产上安全操作的要求。特别是使用的各种药剂如酸、碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂等,常常是有腐蚀性、有素,对人体有害的。因此,对各种药剂的贮存、运输、配制和使用,设计上都必须有保证工作人员卫生、安全的设施。并按使用药剂的特性,具体考虑其防火、防腐、防素、防尘等安全生产要求。 2、循环冷却水处理,可以概括为去除悬浮物、控制泥垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。 3、敞开式循环冷却水系统中冷却水吸收热量后,以冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质泄漏等,使循环水水质恶化,给系统带来结垢、腐蚀、污泥和菌藻问题。

空调循环水加药装置特点及加药量计算

空调循环水加药装置特点、加药量计算 潍坊山水环保机械制造有限公司 空调循环水存在的问题及特点: 空调循环水一般分为三类:自来水、软化水和去离子水。最常用的为自来水。 存在的问题: 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、 CL-、 2 4 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如尘土、杂物、可溶性 气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 去除的物质: 去除悬浮物、控制泥垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。 循环水系统设计参数 循环水水量为4000m3/h,总水量500m3 ,补充水量200m3/h 工艺流程简介 设备清洗(根据设备管路结垢、腐蚀等情况选择物理或化学法)-预膜处理(溶液浓度,和处理时间的确定由经验确定)-药剂的选用及投加量-对设备进行选型-供货清单-设备投资概算-运营成本估算 1)、经过冷却塔的循环水,经过蒸发、风飘损失等,循环水量越来越少,水中的含盐量逐渐升高。向循环水中补充一定量的水量。根据贵方要求,贵方循环水为淮河水。 2)、循环水池为敝开式,有大量的泥沙及大量的飘浮物进入水池。为保持循环水质的清洁,对其循环水进行处理。按照循环水设计规范,浓缩倍数按4进行设计。 3)、由于蒸发、风吹损失等因素,经过一定时间的运行,循环的水质逐渐恶化。同时由于循环水的温度较高,比较适应于菌类的繁殖。因此在整个循环系统中,向循环水中投加水质稳定剂、杀菌剂及阻垢剂。以利于循环水系统的正常运行。 1、冷却水系统水质控制指标(国标)

循环水系统水处理加药细则

循环水系统 | 水处理加药人员日常工作细则 水处理加药人员日常工作细则 一、加药人员操作规程 1、加药原则 (1)必须准确、按时、按量进行加药; (2)采用间断排污时,应在排污之后加药; (3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次; (4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布; (5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂; (6)详细记录日常加药情况及排污置换情况。 2、加药方式 根据系统现状和药剂特性,可将杀菌灭藻剂直接加入集水池中。阻垢缓蚀剂的加药方式为:在循环冷却水集水池旁配置一配药槽,配药槽上部有补水管,下部有排污口,药剂加入配药槽中用补充水稀释后,用计量泵连续均匀地逐渐加入集水池中. 3、加药位置 药剂加入集水池中不要靠近排水口,以免药剂不进入循环水系统就被直接排走;药剂在池中要有一个混合的时间,使其混合均匀;不要靠近某一台泵的入口加药,这样会造成药剂浓度分布不均匀。 4、加药方法

(1)阻垢缓蚀剂的加入方法:按量将药剂加入已洗净的配药桶中,在不断搅拌下加入补充水将药剂稀释3~5倍左右(稀释的目的是为了平衡加药时间,根据需要也可以不稀释),搅拌混匀后,开启加药泵调节加药阀,使药剂连续均匀地加入集水池中,并控制在20~24小时以内加完。 (2)杀菌灭藻剂的加入方法:采用冲击间歇式投加方式进行操作,按量将药剂直接加入集水池中,使循环水在一段时间里保持相当的药剂浓度,从而获得最有效的杀生和剥离效果。 5、注意事项 (1)将水处理药剂按牌号整齐堆放于库房中,以免混淆、错用。 (2)需根据水质化验结果(浓缩倍数、浊度、总磷)与循环水控制指标及加药表进行对照,按要求进行排污、置换或加药操作。 (3)加药人员在进行操作时,应穿戴好防护用品,避免药剂与皮肤和眼睛直接接触。如果不慎将药剂与皮肤接触,应立即用大量清水进行冲洗干净。 (4)投加水处理药剂的方法,需严格按有关要求执行,并做好安全生产工作。 二、循环冷却水运行操作控制 1、根据每天水质分析化验结果,对排污水量、补充水量及加药量进行必要的控制,使之达到要求指标。

循环水加药方案注意事项

循环水加药方案注意事项 一、循环水药剂的作用: CLP-401C阻垢缓蚀剂的作用 可以阻止水垢的形成、沉积或增加碳酸钙的溶解度,同时可以抑制或降低金属和合金腐蚀速率,改变金属相合金腐蚀电极过程。为复合磷酸盐物质。 2)投加操作方法 ①将桶装CLP -401C缓蚀剂按照规定数量倒入加药桶内,用循环冷却水稀释至加药桶满。 ②调节加药装置计量泵流量至35%-40%左右。 ③启动加药泵,打开冷水泵入口管道上加药阀;观察药液注入情况是否正常。 ④每小时巡检一次加药装置运行情况。 ⑤流量调节以加药泵连续运行24小时一桶为宜,但不得抽空。桶底液位不应低于10cm,如果液位过低,可补充一定量循环冷却水维持至下一次加药时间。 ⑥每日定时加药,加药量可根据化验室对总磷(以PO43-计)分析结果4-6mg/l,在规定数量的基础上略有增减,以保证指标在范围之内。 ⑵CLP-401A缓蚀剂加药操作 1)CLP-401A缓蚀剂的作用 可以抑制或降低金属和合金腐蚀速率,改变金属相合金腐蚀电极过程。 2)投加操作方法 ①将桶装CLP -401A缓蚀剂按照规定数量不用稀释装入瓶子内,以水滴的形式滴入循环水池内,但要保证最长时间要在24小时以内。可以缩短时间但不可以直接全部加入。 ②每天投加一次,加药量可根据化验室对总锌(以Zn2+计)分析结果1.5-2.5mg/l,在规定数量的基础上略有增减,以保证指标在范围之内。 ⑵CLB-501氧化性杀菌剂加药操作 1)CLB-501氧化性杀菌剂的作用 固体活性溴是一种氧化性杀菌剂,具有较强的氧化性,能够使微生物体内一些和新陈代谢密切相关的酶发生氧化而杀灭微生物及藻类物质。 2)投加操作 ①将杀菌剂按照规定数量放入专用塑料框内。 ②调整专用塑料框的水平高度,确保杀菌剂被冷水池冷水液位浸没溶解,但框堰不应低于水位。 ③30-45分钟后测定余溴(氯),在0.3~0.8mg/l,每隔一小时测定一次,并连续测定3小时,记录所测定结果。若测定余溴(氯)不足时应进行补加,如果余溴(氯)结果稳定则视加药正常。 ④正常运行时,夏季每周投加2次,时间定为每周一、周五。其它季节每周投加1次,

炼油企业循环水管理制度

炼油企业循环水管理制度 1基本要求 1.1 为了加强对循环水的管理,进一步提高循环水处理水平,节约用水,确保装置安、稳、长、满、优运行,特制定本管理制度。 1.2 石油化工生产过程的热介质冷凝冷却、机械冷却和以水为动力的喷射抽空用水等均应使用循环水,除工艺特殊要求采用直冷需自成体系外,一般宜采用循环冷却水。 1.3 本管理制度依据公司实际情况制定,适用于循环水的生产单位、使用单位和有关部门。 2职责 2.1 公司主管经理负责贯彻执行国家和集团公司有关循环水管理的政策、法规、制度,负责处理公司循环水重大技术、业务问题,检查循环水系统工作情况。 2.2 技术质量处为循环水质管理的主管处室,每季度负责组织召开一次水质例会,特殊情况可酌情召开循环水专题会议;负责对循环水系统技措、技改项目进行评价。 2.3 科技开发处负责循环水系统技措、技改项目立项、设计、实施。 2.4 机动处负责循环水系统检维修和装置冷换设备的管理与考核。 2.5 调度处负责协调循环水系统日常的生产运行。 2.6 供排水联合装置负责所属循环水场的生产运行、加药控制、常规分析、设备维护等日常运行和管理工作。 2.7 检验中心负责对公司所属各单位循环水系统进行水质监测、评

价。同时根据水质控制情况,不断开发和改进相关水处理药剂性能,实现循环水质的提高。 2.8物质供应处负责按生产计划采购相关水处理药剂和入库质量检验。 3管理内容和要求 3.1 基础管理 3.1.1 供排水联合装置、动力厂应有循环水系统运行、检修、事故、安全、试验、操作、考核等规程或管理细则,应有循环水管网平面图、循环水量平衡图、循环水系统流程图。 3.1.2 循环水使用单位应有水冷器台帐,主要包括水冷器更换、泄漏、大修、暂停使用等情况记录,出现特殊情况应及时通知供排水、技术质量处、机动处、调度处等单位。 3.1.3 设备研究所负责制定监测水冷器、监测挂片的管理制度。每月编写水质月报,上报公司主管领导、机动处、技术质量处,送供排水联合装置及主要生产车间。 3.1.4 设备研究所在检修期间,应对所有检修的冷换器进行综合调查评估,记录表观、拍照、腐蚀监测、取有代表性的垢样进行分析,建立好垢蚀档案,并提交大检修调查报告。 3.1.5 供排水联合装置按时向技术质量处、机动处上报生产旬报,汇报水质工作情况。 3.2 技术管理 循环冷却水的水质处理包括降温、投加水处理剂(清洗、预膜、缓蚀阻垢、杀菌灭藻与粘泥剥离等),旁滤(按3~5%的循环水量),

预处理循环水加药装置

1 总则 1.1 本技术规范书仅限于预处理、循环水系统的化学加药设备的技术要求。主要包括预处理的混凝剂加药装置、杀菌消毒装置各2套;循环水系统的缓蚀剂、杀菌灭藻剂加药装置各2套,阻垢剂加药装置3套。 1.2 预处理系统加混凝剂是为了更好的去除河水中的杂质,加入杀菌消毒剂(二氧化氯)用以杀灭一次水中的细菌。循环水加阻垢剂系统用于提高循环水的极限碳酸盐硬度,防止循环水系统的结垢;加入缓蚀剂用以抑制凝汽器铜管和辅机换热器的腐蚀。循环水加杀菌灭藻剂用于防止循环水系统中滋长微生物及粘泥的剥离。承包商有责任和采购方一起充分考虑设计、制造、安装、运输等各过程的影响因素,以期提供最优良的系统设备。 1.3 本技术规范书用于该工程的化学加药设备,它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.4 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方提供的产品应为符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.6 本技术规范书对设备材料未能详尽阐述,买方保留为完善系统应具有的最终解释权。这里不特别规定设计和制造方面的所有细节,在不与本规范相抵触的情况下,设备应按照卖方的习惯做法制造并配备附件。设备应在工程设计和工艺方面符合总承包商认可的工业标准。 2 供货范围 供货范围应包括但不限于以下内容,除开列的内容外,为完善设备所必须的附件等也属供货范围。 2.1 设备范围 卖方应提供详细的供货清单,清单中应包括每套单元设备的分项设备、阀门和管道。每套单元设备须单独列表。

中央空调循环水系统水质稳定处理维保方案

中央空调循环水系统水质稳定处理维保方案 1.中央空调工艺循环水系统化学清洗、钝化、预膜保护处理技术服务 1.1艺循环水系统化学清洗、钝化、预膜保护处理工艺程序 准备工作一一水力冲洗一一杀菌灭藻剥泥――排污 柔性法清洗(除锈除垢除油) 一-排污 钝化/预膜处理――排污 人工处理,过滤器清洗等 复位检查 正常运行 水质正常保养 1.2化学清洗前的准备措施(甲乙双方配合) 1)我方进一步了解熟悉系统的有关情况。 2)化学清洗前完成系统内被清洗的各腐蚀产物,结垢物的定性、定量分析。 3)化学清洗前完成系统内各组成设备的材质确定。 4)把不参与清洗的设备却机器要加临时短管,搭接临时旁路或盲板盲死等措施与清洗系统隔开。 5)为保清洗良好进行,防止气阻和清洗液残留,循环系统应配制和确认高点气孔和低点排污口。 6)为保证清洗的良好进行,进行快速有效的补水和排污工作可配制临时补水管和排污管。7)为检查清洗效果,确定分析点。 1.3水冲洗(试压、检漏) 水冲洗的目的用大流量的水尽可能冲刷掉系统申的灰尘、泥沙、金属腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统有无渗漏、气阻和死角情况,如有问题应及时处理。冲洗时;高点注满,低点排放,并控制进出水平衡。水压检漏实验,将全系统注满水,调节出口回水阀门,控制泵压,检查系统中焊缝、法兰、阀门、短管连接处泄漏情况并及时处理,以保证清洗过程的正常进行。

1.4杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗的目的:杀死系统内的微生物,并将表面附着的生物粘泥剥离脱落。排尽冲洗物后,注水充满系统循环,加入适量的杀菌灭藻剂后循环清洗,当系统内的浓度达到平衡时,即可结束。 1.5柔性化学清洗法" "柔性化学清洗法"的目的:利用有机高分子聚合物的对金属离子的高度选择性而只与金属的离子发生反应,生成溶度度极高的金属络合物(蟹合物),从而促进了铁锈、铜锈及其它金属氧化物和盐垢的溶解,而对金属基体无任何损害,从而达到除锈除垢的目的。注意高点排气放空,低点排污,阻止气阻和阻塞现象发生,影响清洗效果。定期测试清洗液浓度,金属离子浓度、温度、PH值,当金属离子浓度曲线趋于平衡时,即为清洗结束。 1.6钝化/预膜保护处理, 钝化/预膜处理目的:设备及管线经过清洗后,其金属表面处于高度活性状态,它很容易重新与氧结合而被氧化返锈。钝化/预膜保护处理的作用是在金属表面上形成能抑制金属阳极溶解过程中的电化学分子导体膜,而这层膜本身在介质申溶解度很小,以致使金属阳极溶解速度保持在很小的数值,则这层表面膜成为钝化/预膜。在金属表面形成完整钝化膜从而达到防锈防腐的目的。因此,设备和管线在清洗后则需要钝化/预膜处理,然后投入使用或加以封存。 1.7清洗后的水冲洗排污 水冲洗排污目的为了除去残留的污水溶液和系统脱落的固体颗粒,保证一个清洁的系统,以便下一个工作程序的顺利进行。清洗结束后,用大量的水冲洗,全系统开路清洗,不断轮开系统导淋,以使沉淀在短管内的杂质、残液排除。冲洗过程申,应每隔10分钟测定一次,当其曲线趋于平衡时停止冲洗。 1.8人工机械清理检查 对在系统清洗过程申,可能会有各类不溶的固体杂粒如石子、泥砂等沉积在过滤器、低处弯管处,因此将此 类污垢沉积物进行全面机械、人工清理。 1.9复位检查 检查完毕后,拆除或隔离临时系统,临时盲板,将系统复位至正常状态,以各调试启用。1.I0化学清洗总结

【管理制度)循环水管理制度

(管理制度)循环水管理制 度

中盐吉兰泰氯碱化工XX公司循环冷却水管理制度 第壹章总则 1.1为了控制循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,加强对循环水的管理,改善水质,提高处理效果,节约用水,确保生产装置水侧安全、稳定、长周期运行,特制定本制度。 1.2循环冷却水指烧碱厂和树脂厂的开式循环冷却水系统以及氯乙烯厂循环水系统。 1.3循环水管理为系统工程,关联到工艺、设备、电气仪表、保运、质检、安环、物资等部门,各部门应积极配合协作,各司其责地做好管理工作。 1.4应重视循环水系统的技术革新和技术进步工作,积极采用新技术新工艺,逐步提高循环水运行和管理水平。 第二章职责分工 1.1厂长职责: 循环水厂房所属分厂厂长负责执行国家有关循环水管理的政策规定和事业部关联制度,负责处理本厂循环水重大技术业务问题,组织人员制定本厂的循环水管理关联制度,检查研究循环水问题;维修分厂厂长负责循环水系统的电气仪表维护,以及设备维修工作。 2.2循环水专工职责 循环水岗位专工负责控制循环水处理关联指标,且根据分析指标进行水质调整,发现水质严重偏离指标情况时应及时向分厂厂长汇报,避免产生严重事故;建立健全循环水工序设备台帐以及关联报表,做好设

备润滑保养工作。 2.3集团技术中心职责: 2.3.1技术中心负责对树脂、烧碱等单位每月壹次的抽查分析,且对各分厂的分析进行监督。 2.3.2技术中心负责对水处理药剂按国家有关标准进行验收,以保证水处理用药质量。 2.3.3技术中心负责对整个事业部低频次分析项目,如腐蚀速率等实施监督。 2.3.4技术中心负责对循环水垢样进行分析。 2.4各循环水运行单位职责: 2.4.1各运行单位要高度重视循环水工作科学管理,规范管理。 2.4.2必须使用经技术中心验收合格的药剂。 2.4.3做好循环水处理日常运行管理工作,及时向有管部门反映循环水处理系统运行情况。 2.4.4应有符合本单位情况的循环水运行规程。 2.5生产管理部职责: 2.5.1负责循环水管理检查、及经验交流,推广应用循环水系统的新工艺新技术,确定有关循环水的监督项目、控制指标、分析频度等。 2.5.2负责组织评审和循环水关联的制度、方案和运行规程。 2.5.3生产管理部负责从相应工艺角度,促进水处理上水平。 2.6物资部采购的水处理药剂供应商,应对事业部循环水提出控制指标,提供循环水药剂浓度分析检测方法,且现场进行技术指导服务及

水处理加药装置的作用

1、原水箱添加(次氯酸钠,NaOC): 漂白粉的化学名称是次氯酸盐(次氯酸钠,NaOCl),它是强氧化剂,也是廉价易得的灭菌剂。它的杀菌作用是次氯酸钠分解为次亚氯酸,后者不稳定,在水溶液中分解为新生态氧和氯,使细菌受强烈氧化作用而导致死亡,对杀死细菌和噬菌体均有效。 2、预处理前添加絮凝剂: 絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体—— 有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。 加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。 3、高压泵进口加阻垢剂,RO进水前添加NAHS03还原剂: (常用的还原剂亚硫酸氢钠) 为确保反渗透装置长期稳定运行,防止膜表面受微生物氧化剂及悬浮杂质的污染损坏,在RO进水前进行氧化剂的还原加药处理,消除氧化剂对膜的影响;为防止膜表面结垢,降低膜的除盐性能,在每套高

压泵的进口均设置阻垢剂加药系统,以提高膜的产水通量 在一级反渗透中加碱使用较少。在反渗透进水中注入碱液用来提高pH。一般使用的碱剂只有氢氧化钠(NaOH),购买方便,而且易溶于水。一般不含其他添加剂的工业级氢氧化钠便可满足需要。商品氢氧化钠有100%的片碱,也有20%和50%的液碱。在加碱调高pH 时一定要注意,pH升高会增加LSI、降低碳酸钙及铁和锰的溶解度。最常见的加碱应用是二级RO系统。在二级反渗透系统中,一级RO 产水供给二级RO作为原水。二级反渗透对一级反渗透产水进行“抛光”处理,二级RO产水的水质可达到4兆欧。在二级RO进水中加碱有4个原因: a.在pH8.2以上,二氧化碳全部转化为碳酸根离子,碳酸根离子可以被反渗透脱除。而二氧化碳本身是一种气体,会随透过液自由进入RO产水,对于下游的离子交换床抛光处理造成不当的负荷。 b.某些TOC成分在高pH下更容易脱除。 c.二氧化硅的溶解度和脱除率在高pH下更高(特别是高于9时)。d.硼的脱除率在高pH下也较高(特别是高于9时)。 加碱应用有一个特例,通常被叫做HERO(高效反渗透系统)过程,将进水pH调到9或10。一级反渗透用来处理苦咸水,苦咸水在高pH下会有污染问题(比如硬度、碱度、铁、锰等)。预处理通常采用弱酸性阳离子树脂系统和脱气装置来除去这些污染物。

循环水处理标准GB50050-2007

新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007释义 新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007要实施了,杭州冠洁工业清洗水处理科 技有限公司与您共同学习,共同提高。 国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007 说明 1. 新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007规范修订的背景、意义及其特点 1.1 我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需精品文档,超值下载 要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。我们这本《工业循环冷却水处理规范》第一版是GBJ80-83,第二版,也就是现行版GB50050-95,发布至今已达12年之久,远远超过了标准化的规定,所以要进行修订。 1.2 循环冷却水处理技术的发展 我国循环冷却水处理药剂及技术虽然起步较晚,但紧跟国外的发展趋势,并结合国情进行研究开发和推广应用,具有起点高、发展快的特点。在消化吸收的基础上,先后开发出HEDP、ATMP、EDTMP、PAA、DDM(G4)、聚马、马丙、聚季铵盐。瞄准具有70 年代水平的聚磷酸盐/膦酸盐/聚合物/杂环化合物的循环冷却水处理“磷系复合配方”,进行研究开发,填补了国内空白,满足了大化肥循环冷却水处理药剂国产化的要求。80 年代,随着石油装置和大型冶金装置的引进,对栗田、Nalco Drew、片山等国外著名公司的循环水处理剂及冷却水处理技术进行消化吸收。一大批新的循环水处理剂配方相继开发成功,使我国的循环冷却水处理技术又取得了重要进展,在磷系复合配方的基础上,开发出“磷系碱性水处理配方”、“全有机水处理配方”、“钼系水处理配方”和“硅系水处理配方”。实现了循环冷却水在自然平衡pH 条件下的碱性条件下运行,这类水处理配方除具有“磷系复合配方”的优点外,还避免了加酸操作带来的失误,深受用户的欢迎。90 年代以来,随着水处理技术的进一步提高,国内水处理剂及技术开始出口。同时新型膦酸盐、新型水处理杀生剂的不断开发成功,水处理药剂的前沿研究与国外水平基本接近。“全有机水处理剂配方”应用比重不断提高,与此同时,低磷、无磷、无金属水处理配方不断推向市场。 我国的循环冷却水处理是20 世纪70 年代后期从国外引进磷系配方开始的,至今已取得了巨大的进步,说明我国的水处理药剂应用水平不低,表1 为我国循环冷却水处理配方发展过程。 表1 我国循环冷却水处理配方发展 年代配方 1975~1979 聚磷酸盐/膦酸盐/聚丙烯酸(用酸调pH) 聚磷酸盐/膦酸盐/锌/聚丙烯酸(用酸调pH) 1980~1985 多元醇磷酸酯/锌/磺化木质素(用酸调pH) 1980~1985 膦酸盐/聚合物或共聚物(碱性处理) 硅酸盐或钼酸盐配方 1986~1992 磷酸盐/二元、三元共聚物全有机配方,系统可连续运行1~2 年 1993 新型膦酸盐及新型共聚物开始进入市场,碱性处理比重在提高 1998 开始开发无磷无金属配方 目前循环冷却水处理已经在我国各个行业的循环水系统中得到应用。不论是国产装置还是引进装置,其使用的循环冷却水药剂绝大部分已经国产化,我们已经有能力解决各种条件苛刻的冷却水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物粘泥等问题。 从90 年代开始,我国在循环冷却水处理监控技术开发方面也开展了一些工作,如示踪和远程控制技术已取得初步成果,冷却水系统成垢过程专家系统已开发成功。但在这些方面我们也有较大差距,循环冷却水系统的计算机控制、自动化管理等方面没有投入很大的开发力量,影响了水处理应用技术水平的提高。我国循环冷却水处理技术在某些方面具有较高水平,如我国的膦酸盐类水处理剂的质量已明显提高,接近或达到了国际先进水平,因此已开始大量出口。然而就总体而言,与国际先进水平的差距仍很明显:重点

循环水加药间操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 循环水加药间操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

循环水加药间操作规程 1.1规程规定了循环水岗位的加药及旁滤器的工作内容和工作权限。 1.2本规程适用于化产车间循环水岗位。 2.上岗条件 2.1按时参加班前会,了解车间生产情况,听取和接受车间工作安排。 2.2必须经过培训,取得相应资格证书,并持证上岗。 2.3身体健康者方可上岗,严格执行七不上岗规定。 2.4劳动保护用品穿戴齐全,不准穿高跟鞋,必须将发辫纳入帽内,禁止带烟火上岗。 2.5检查、了解上个班加药情况和旁滤器运行情况,了解上个班遗留的安全隐患。 2.6检查本岗位仪器仪表、照明、工器具是否正常齐全。 2.7检查本岗位现场工艺指标是否符合要求。 2.8检查本岗位设备及岗位卫生是否清洁,工器具、材料摆放是否整齐。 3.安全规定 3.1必须经过三级安全教育,并考试合格且取得上岗证方可上岗操作。 3.2严格执行公司及厂级各项管理规章制度、岗位操作规程、安全注意事项和事故应急救援预案。 3.3各井、水池等盖板保持完好,严防跌入。严禁私自进入各井、水池。 第 2 页共 8 页

3.4投加杀菌灭藻剂后,应间隔4~6小时投加缓蚀阻垢剂,且不应在一个投药点投药。 3.5投加杀菌剂后,在不影响运行的情况下尽量减少补水。 3.6杀菌灭藻作业结束后,应采取大排大补的方法进行置换,直至浊度达到运行系统要求的标准为止。 3.7根据化验数据、补水量、排水量和浓缩倍数的变化情况,适当调整加药量、补水量、过滤器运行时间,保证循环水水质指标合格。 4.加药操作前的检查与准备 4.1检查加药系统各管道应畅通,各阀门应灵活有效。 4.2关闭加药罐底阀门(即加药计量泵进口阀门)。 4.3打开加药罐补水阀门,待加药罐内液面达到3/4时,关闭补水阀门。 5.加药正常操作 5.1缓蚀阻垢剂: 5.1.1首次加药操作 5.1.1.1应一次性向吸水井投加300kg缓蚀阻垢剂。(适用于沧州泓海化工有限公司) 5.1.2日常加药操作 5.1.2.1根据公式计算出每日投加缓蚀阻垢剂的量75kg(由厂家协助计算得出),将75kg缓蚀阻垢剂投加到加药罐后,用清水将加药罐补满,开启加药罐搅拌器。 每天投加缓蚀阻垢剂量计算公式: 补水量(m3/h)24(h)30(mg/L) =kg 第 3 页共 8 页

循环水管理制度

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司循环冷却水管理制度 第一章总则 为了控制循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,加强对循环水的管理,改善水质,提高处理效果,节约用水,确保生产装置水侧安全、稳定、长周期运行,特制定本制度。 循环冷却水指烧碱厂和树脂厂的开式循环冷却水系统以及氯乙烯厂循环水系统。 循环水管理为系统工程,关联到工艺、设备、电气仪表、保运、质检、安环、物资等部门,各部门应积极配合协作,各司其责地做好管理工作。 应重视循环水系统的技术革新和技术进步工作,积极采用新技术新工艺,逐步提高循环水运行和管理水平。 第二章职责分工 厂长职责: 循环水厂房所属分厂厂长负责执行国家有关循环水管理的政策规定和事业部相关制度,负责处理本厂循环水重大技术业务问题,组织人员制定本厂的循环水管理相关制度,检查研究循环水问题;维修分厂厂长负责循环水系统的电气仪表维护,以及设备维修工作。 循环水专工职责 循环水岗位专工负责控制循环水处理相关指标,并根据分析指标进行水质调整,发现水质严重偏离指标情况时应及时向分厂厂长汇报,避免产生严重事故;建立健全循环水工序设备台帐以及相关报表,做好设备润滑保养工作。 集团技术中心职责:

技术中心负责对树脂、烧碱等单位每月一次的抽查分析,并对各分厂的分析进行监督。 技术中心负责对水处理药剂按国家有关标准进行验收,以保证水处理用药质量。 技术中心负责对整个事业部低频次分析项目,如腐蚀速率等实施监督。 技术中心负责对循环水垢样进行分析。 各循环水运行单位职责: 各运行单位要高度重视循环水工作科学管理,规范管理。 必须使用经技术中心验收合格的药剂。 做好循环水处理日常运行管理工作,及时向有管部门反映循环水处理系统运行情况。 应有符合本单位情况的循环水运行规程。 生产管理部职责: 负责循环水管理检查、及经验交流,推广应用循环水系统的新工艺新技术,确定有关循环水的监督项目、控制指标、分析频度等。 负责组织评审与循环水相关的制度、方案和运行规程。 生产管理部负责从相应工艺角度,促进水处理上水平。 物资部采购的水处理药剂供应商,应对事业部循环水提出控制指标,提供循环水药剂浓度分析检测方法,并现场进行技术指导服务及人员培训,发现问题及时解决,积极提高我公司的水处理水平。

加药装置

一、加药装置用途 加药系统是一种具有投药、搅拌、液体输送、自动控制于一体的成套设备,它被广泛应用于电厂的原水、锅炉给水、油田地面集输脱水处理系统,石油化工各种加药系统和废水处理系统。如投加混凝剂、磷酸盐、氨液、石灰水、缓蚀剂、阻垢剂、杀菌灭藻剂等。 二、加药装置工作结构原理 加药装置主要由溶液箱、搅拌器、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、背压阀、止回阀、脉动阻尼器、压力表、Y型过滤器等组成。 加药装置根据所需药剂浓度,在搅拌箱内配置,经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵向投药点或指定系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。加药装置还可根据用户不同工艺流程的要求,进行有针对性的设计、配置必要的部件,实现自动远程控制等功能。 三、加药装置选型注意事项 1、用户选用加药装置时,首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格(包括计量泵参数、溶液箱容积等条件),再根据投加情况,确定投加方式(一般采用“一用一备”的方式)。 2、根据需要选取加药装置各部件的材质(不锈钢、碳钢、非金属材料)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或向我公司提供所加药剂的参数(名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等)。 3、加药系统主要特点: ①集药化设计、占地面积小、结构简单、性能稳定; ②计量精确、调节方便、经济性好,便于安装维护; ③泵为吸入式安装,不易堵塞,无故障运行时间长、操作费低; ④耐腐蚀性能优、使用寿命长。 ⑤溶液箱材质:PE、玻璃钢、碳钢衬胶、304不锈钢、316不锈钢; ⑥搅拌器材质;304不锈钢、316不锈钢; ⑦计量泵过流部分材质:PP、PVC、PVDE、SS316; 四、加药装置应用范围: 锅炉注入化学药液,主要用于火力发电厂、化工、冶金、船舶、集中供热等使用锅炉的场合。 用于自来水给水预处理加药,主要使用场合有城市自来水厂、大型企业自备水厂、纺织印染、钢铁、造纸等行业等。 环境保护中废水、污水处理中的加药,主要用于城市、工矿企业、大型宾馆、饭店的废水、污水处理。 主要应用: 1. 电厂炉内加药:给水加氨、加联氨、炉水加磷酸盐、炉水加磷酸盐协调控制、凝结水加氨等。 2. 电厂炉外加药:原水加絮凝剂、原水加助凝剂、循环水加稳定剂(缓蚀剂)、循环水加阻垢剂、循环水加杀菌剂、启动锅炉房加氨、启动锅炉房加磷酸盐、凝汽器硫酸亚铁镀膜等。 3. 水处理加药:污水加絮凝剂、加助凝剂、加消泡剂等。 五、加药装置类型及设备结构 主要有双泵单控组合式、三泵双控组合式、组合式炉水R值自动控制装置等几种类型,每种类型的结构有些不同,下面分别说明。 1. 双泵单控组合式自动加药装置本装置由一个计量箱、二台计量泵,一套变频式自动加药控制系统、连接管路、阀门、底座等组成。计量箱的容积为1m3,带搅拌器、远传液位计、液位高低限报警等。罐体材质有碳钢、不锈钢、衬胶罐体用于不同药液。 用户订货时,必须说明计量泵如下参数: 流量(L/h),泵出口压力(Mpa),管路材质等。 2. 三泵双控组合式自动加药装置 本装置由二个计量箱、三台计量泵、三套变频式自动加药控制系统、连接管路、阀门、底座等组成。三台计量泵中,泵3为泵1、泵2的备用泵,通常情况下,泵1、泵2分别在二套变频式自动加药控制系统驱动下工作,使泵可以按四种方式工作,控制柜上的切换开关可将备用泵投入运行。 3. 组合式炉水R值自动控制装置 本装置是用于锅炉水协调磷酸盐处理(控制炉水R值)的自动加药装置。该装置由三个计量箱、三台计量泵、一