目录

一、概述............................................................. (4)

二、特点............................................................. (4)

三、工作原理与结构特征............................................................. .. (4)

四、技术参数............................................................. . (7)

五、安装、布线与调试............................................................. (8)

1. 安装探测器的环境条件.............................................................. (8)

2. 安装与布

(9)

3. 安装高度及位置说明.............................................................. (10)

4. 安装与调试.............................................................. .. (11)

六、使用及操作............................................................. (12)

探测器基本功能的状态指示 (12)

探测器灰尘自动补偿功能..............................................................

13

七、一般性故障的查询表............................................................. . (13)

八、维护............................................................. (13)

九、备附

(14)

一、概述

JTY-HF-C33型线型光束感烟火灾探测器(以下简称探测器),内置单片计算机,具备全面的分析判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境变化的补偿及火警﹑故障的判断,并通过指示声、光和信号输出线给出状态指示。

该探测器设有调试指示功能,调试方法简单、方便。特别适用于无遮挡空间的高层建筑群,如各类商场、厅堂馆所、古建筑物、大型车间、仓库、隧道、及各种建筑的夹层、闷顶等,凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。

二、特点

? 接收器设有红、黄指示灯及音响指示,工程调试简便可靠;

? 具有光照自动监测补偿功能,有强的抗日光干扰能力;

? 具有故障自诊断功能;

? 根据现场调试情况自动修正灵敏度,保证探测器的一致性;

? 安装灵活,可安装在复杂建筑墙面或不平行墙壁;

? 多种输出接口,与各厂家报警输入模块配套方便;

? 具有远程积尘清理功能,使用者维护方便。

三、工作原理与结构特征

C33型探测器由发射器和接收器组成,采用不受烟色影响的红外线减

光方式工作。发射器与接收器相对安装,发射器发射出一束定强度的红外光束,接收器对发射器发出的红外光束进行采集放大,并通过内置单片机对采集的信号进行分析判断。

探测器处于正常监视状态时,红外光强度稳定在一定范围内,当烟雾进入探测区内时,由于光束被遮挡使收到的红外光的强度降低。当烟雾达到一定浓度使红外光的强度低于设定的阈值时,探测器报火警,启动蜂鸣器、点亮红色指示灯。

1.防爆探测器外观示意图如下图1 所示:

2.探测器结构示意图如下图2 所示:

出线孔

? 固定轴螺丝:用来紧固发射器、接收器,应在调试前拧紧;

? 角度紧固螺丝:用来旋转定位发射器、接收器,应在调试后拧紧;

? 指示灯:接收器分别有红色、黄色指示灯,用来指示探测器的状态;

? 安装固定孔:应尽量固定在发射或接收器重心位置,且使支撑架与墙

壁紧固贴实安装,固定孔间距离如图2 所示;

? 出线孔:用于外部连接线,护线管应使用φ16以上金属软管;

? 安装方式:除正常安装方式外,也可将支撑架反过来安装,或也可将

接收、发射器与支撑架成90°夹角安装。

防爆探测器结构示意图:

接收器组装图发

射器组装图

探测器安装图

←反装支架图

吊装支架图→

其其它安装方示图

普通探测器安装效果图:

普通探测器近照效果图:

以上颜色为效果参考,实物为工程浅黄色。

四、技术参数

发射器:通用于所有接收器

项目规格

型号JTY-HF-C33(发射器)

发射距离、连接150m以上红线接:24 V、黑线接:0 V 工作电压、电流DC 16V~35V 8mA~10mA

使用温度、湿度-15℃~55℃RH 0%~95%

重量、光轴调整发射器:1.4kg 左右:±25°、上下:±25°接收器:1x(电流型)

项目规格

型号JTY-HF-C33(接收器)

监视距离、灵敏度5m~100m 4.3dB 62%

工作电压、电流DC 16V~35V抗电源反接功能30mA 指示灯红色灯:预火警、火警黄色灯:遮挡预故障、故障

接收器:2x(开关型)

接收器:3x(电压型)

本产品出厂时已标定报警灵敏度,现场调试完毕即达到报警要求。当有火情时,探测器始终报火警。当火情撤销后,探测器延时1分钟自动复位或接收器重新上电复位火警。

五、安装、布线与调试

1. 安装探测器的环境条件

由于探测器的工作原理为减光式,所以在探测器光路上应避开固定遮挡物和流动遮挡物,如果光路上存在障碍物,该位置视为不可安装。

无论是安装发射器还是接收器,必须保证安装墙壁坚硬平滑,探测器应紧贴墙壁安装。安装者必须保证探测器不受(如雨季、冬季)建筑发生变化等隐患环境的影响。

探测器不宜安装在下列场所:

? 天顶高度超过30m 的场所;

? 空间高度小于1.5m 的场所;

? 存在大量灰尘、干粉或水蒸气的场所;

? 平时环境比较洁净,但特殊情况下会有大量扬尘的场所;

? 无法进行维护的场所;

? 探测器安装墙壁或固定物受周围机械振动干扰较大的场所;

? 探测器光路径向距离0.3 米范围内有固定或移动物体的场所;

? 有强磁场的场所或高温的场所。

2. 安装与连线

1)发射器连线:发射器外引线两根,现场安装时,发射器通过外引线直

连接直流24V 电源供电,无极性连接。外引线长度1.0米,护套管使用长小于1米的φ16金属软管。

2)接收器连线:接收器外引线分为1x(电流型)、3x(电压型)三根线

和2x(开关型)六根线,现场安装时,外引线长度1.0米,护套管使用长小于1米的φ16金属软管。报警输入模块接线如图所示:

1x(电流型)、3x(电压型)

如上接线图,2x(开关型)如下接线图:

布线要求: 电源线宜选用截面积大于1.0mm2 的双铰阻燃铜芯线,穿金属管或阻燃管敷设;

信号线宜选用截面积大于0.5mm2 的RV 电缆线,穿金属管或

阻燃管敷设。

3.安装规范及高度位置说明

红外光束感烟探测器的光束轴线距顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过30m。相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器距侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。发射器和接收器之间的光路300mm 内应无遮挡物或干扰源。

探测器安装高度应根据烟雾能方便进入光束区为原则,且安装牢固,防止位移。为此提出以下几点供参考。

a)安装高度小于5m 时,应将探测器安装在距天花板距离小于0.5m 处的

相对墙面上,如图4 左所示。电缆道的安装如图4 右所示。

图4. 探测器安装示意图

b)安装高度在5m~8m 之间,应将探测器安装在距天花板距离小于1m 处的

相对墙面上,如图5 右所示。

图5. 探测器安装示意图

c) 安装高度在8m~14m时,平顶建筑应将探测器分两层安装,如图5左所示。

d) 安装高度为8m 左右的人字型建筑,应将探测器安装在距人字梁 1.5m

处的相对墙面上,如图6右所示。安装高度在8m~14m时,人字型建筑应将探测器分两层安装,如图6左所示。

图6. 探测器安装示意图

4. 安装与调试

1)安装打孔

使用φ10钻头,打深度

为60mm的孔。放入M6膨胀螺

栓,用一字改锥将膨胀螺套顶

到最低后安装支架。

2)安装探测器

首先安装发射器,然后测量接收器安装位置后,再安装接收器。

a) 固定支撑架:首先应按图2 所示安装孔尺寸在墙上安装膨胀螺栓,将螺栓套推至孔最里,使支撑架与墙壁贴紧安装不至于被螺栓套顶离墙面。然后再按图2 安装探测器到支撑架上;

b) 安装螺丝:按图2所示,将底部及左右三个M5转轴螺丝拧紧,将底部及左右四个M3调整螺丝适当拧紧;

c) 导线套管应使用φ16金属软管,长度不得超过1米;

d) 按图3报警输入模块接线示意图与报警输入模块接线。

注意:

探测器支撑架应尽可能牢固的直接固定在实体墙壁或不会因震动而发生形变的建筑上,应避免在探测器支撑架与墙壁间夹垫纸板、塑料板、泡沫板、薄木板等易发生变形的物质。

探测器尽量依南北方向安装,且接收器安装在南侧,调试时尽量对向顶棚或不易被阳光照到反光的方位。

3) 调试

步骤一. 接收器24v上电后,首先是4~5秒的声光自检,自检完毕后按接收器后部右上角的调试按键,听到发出三次5声提示音后便可进

行调试。

步骤二.调试时,三种状态:

●当红发光管亮表示光束过强应往偏调;

●当黄发光管表示光束过弱应往正调;

步骤三. 当红、黄发光管全熄灭,蜂鸣器不响表示角度在正确范围内。在不遮挡光路的情况下,可拧紧各调整螺丝。同时接收器自动进行

20秒的现场信号计算。听到两声长响后进入正常工作,撤销故

障送出正常信号。

注:1)在一般情况下,发射器应尽量对正接收器,而只在接收器一侧调试。

调试接收器时,左右方向应尽量对正发射器,只用上下方向来调试,

这样可防止接收到其它探测器的光线。微调角度时可用螺丝刀轻轻上下撬动。

2)已调试完毕拧紧各调整螺丝的探测器,为防止紧调整螺丝时导致角度偏移,必须再次按调试按键做二次调试确认,以检查是否有角度偏移。如有红色或黄色发光管亮应重复“步骤二、步骤三”的操作。

本产品必须经过现场调试后使用,出厂时已标定报警灵敏度,现场调试时按以上步骤操作便可达到报警要求。用标准测试片遮挡或全遮挡光路进行火警测试,达到火警值预警红灯亮,经6秒确认后输出报警。

六、使用及操作

探测器基本功能的状态指示:

报火警:红色指示灯亮,或同时黄色指示灯亮,蜂鸣器长响。

报故障:黄色指示灯常亮,故障排除,探测器自动恢复正常状态。当探测器被快速全部遮挡或发射器电源线断路、短路后,探测器先报故障黄色指示灯亮,6s 后探测器再报火警,红色指示灯。

请注意全部遮挡并不一定代表火灾发生,当遮挡消除后,火警信号需重新上电来清除。

灰尘自动补偿功能:当探测器工作的环境有灰尘存在时,经过一段时间后,探测器的镜头上会积有灰尘,这会影响探测器的正常工作。针对此种问题,我们给探测器增加了灰尘自动补偿功能。当探测器的镜头上有积灰时,探测器将对接收信号进行补偿,以保证探测器能够继续正常工作。当镜头上灰尘积到一定程度,光量补偿到探测器正常工作的极限值后,探测器将报故障。此时需有人员对探测器进行维护,首先应将镜头擦净,然后清除探测器故障,并按“安装与调试”中的步骤对探测器重新进行调整,使探测器进入正常监视状态。

七、一般性故障的查询表

八、维护

1. 本探测器具备光量自动补偿功能,接收光量即使发生略小偏差也不会影响探测器正常工作。当探测器达到补偿极限值时故障输出。为了保证探测器的正常工作,请定期(建议每6个月)对探测器进行灰尘检查,若有故障应及时排除故障,以保证探测器处于正常工作状态。

2. 检查发射器及接收器外观是否存在损伤,确保探测器紧密固定在墙壁或其它固定位置上。

3. 如果发现镜头被污染,请使用软布及酒精擦拭,注意不要使用水及其它化学药剂。

4. 在正常维护过程中,如果清洁镜头或重新改动光路,必须对探测器重新进行上电调试。

5. 本探测器属于消防产品,在使用过程中必须严格值班和交接班制度,认真做好运行记录。

6. 值班人员应熟练掌握该设备的技术功能与操作程序,严禁误操作。

在正常工作中,出现下列情况时有可能误报火警:

●有遮挡物或者飞鸟等停留在探测器窗口;

●多人聚集吸烟、有水蒸气或较多的灰尘很快进入光束区域;

打雷或剧烈震动使探测器底座松动。

如上所述,如有报警发生,安全人员须综合考虑,并察看现场,有效地处理火灾信号。如果探测器误报火警,一般在控制器复位能消除此次误报。

九、备附件

每对探测器所带备附件:简要调试说明:1份

膨胀螺栓: 6 个。

具体调试方法请依据探测器包装内《检验调试说明》

双波段红外火焰探测器安装说明书

产 品 概 述产 品 参 数 1、产品型号:A705-IR2。 工作电压:18~30Vdc 2、用途和适用范围:适用防爆场所的火焰探测器。 监视电流:≤25mA 3、符合标准: 报警电流:≤35mA GB15631-2008《特种火灾探测器》的规定。 探测视角:≤110° GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 探测距离:≤50m 部分:隔爆型“d”》的规定。 输出触点:2A@30Vdc 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-20°C~60°C 工作湿度:0~95%RH 注 意 事 项 防 爆:EXdⅡCT6 防 水:IP66 1、必须由专业人员进行安装、检查与维护,操作前须 产品尺寸:141.5mm x 105mm x 91mm 仔细阅读本说明书。 安装尺寸:65mm 2、不得带电进行安装、检查与维护,在通电状态下不 得松开后盖和进线孔处锁紧螺母。 3、电缆引入进线孔,进线孔内配置有直径10mm的隔爆 监 视 范 围 橡胶圈,务必使用与隔爆橡胶圈内径相匹配的防爆 电缆线作为连接线,否则将降低探测器防爆性能。 4、探测器做整体接地,可根据现场情况选用内部接地 或外部接地 (外部接地见安装指南图一“4”,内 部接地见安装指南图三“13”)。 5、接线前检查外部连线是否存在开路、短路或接地 故障。 6、探测器需安装牢靠,使用时不可产生机械振动。 7、探测器安装时应注意保护探测器窗口(见安装指南 图一“6”),保持探测器窗口清洁且无损坏。 8、选择恰当的安装角度与安装高度避免遮挡造成探测 盲区。 9、应对产品进行定期(约一个月)进行检查、清洁窗 口、报警测试。装 箱 清 单 1、A705系列双红外火焰探测器; 2、A705系列双红外火焰探测器说明书; 3、合格证; 进 线 操 作 指 南产 品 图 A705-IR2 上海安誉智能科技有限公司 所有连线的末端剥去大约6mm的绝缘护套,连接到A705 系列双红外火焰探测器的接线端子上。

感烟探测器简介剖析

感烟探测器的简介 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子型,光电型,激光型和红外线束型四种。 ①离子感烟探测器: 它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。 探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He 由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。 图所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图: 在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极运动,负离子向正极运动,从而形成电离电流。电离电流的大小与电离室的结构尺寸,放射源的特性,施加电压的大小,以及空气的密度,温度,湿度和气流等多种因素有关, 施加的电压越高,电离电流越大,但当电压达到一定值时, 施加电压再高, 电离电流也不会再增加,此时达到饱和工作区。设计时保证离子室工作于线性区。 当火灾发生时,烟雾粒子进入测量室,部分正负离子会被吸附到比离子重许多倍的烟雾粒子上。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合

隔爆型红外火焰探测器说明书

探测器结构示意图(图1 ) 西安博康电子有限公司 Ver1.0 JTGB-HW-BK51Ex 点型红外火焰探测器 安装、维护及使用说明书 安装探测器之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护探测器。 注 意: 此探测器的使用者应保留本说明书。 性能特点概述: 1. 本产品为我公司最新开发的隔爆型红外火焰探测器,该产品技术达到国际先进水平,可替代国 外同类产品. 探测器保护区域示意图(图2) * 保护区域:如图所示的3D 锥形视野。 * 只有1/4 2. 该探测器使用最新型红外传感器,通过通道对传感器信号进行实时监控,可分别对碳氢化合物燃烧火焰中红外区的峰值波长进行跟综检测. 3. 该探测器内置CPU,可通过软件算法对火焰中波长信号的强弱和比率进行仿真,能够识别背景 光线、环境干扰和燃烧火焰,是真正的日光盲型火焰探测器. 4. 该探测器响应速度快,适用于产生爆炸性可燃气体、蒸汽与空气形成的爆炸混合物的场所. 5. 探测器采用四线制连接方式(两根电源线,两根信号线)。 测器安装方式图 正确安装方式 错误安装方式 监视目标 监视目标 技术条件 防爆标志: Exd ⅡCT6 防护等级: IP65 环境温度: -40℃~80℃ 相对湿度: ≤95﹪RH (40 + 2℃) 工作电压: 15~32VDC 静态电流: ≤25mA (24VDC ) 报警电流: ≤40mA (24VDC ) 火灾灵敏度: Ⅰ级(正庚烷火)(注1) 探视角: ≤90° 旋转角: 360° 仰视角: 80° 重量: 1.2kg 执行标准: GB12791-91, GB15631-1995,GB3836.1-2000,GB3836.2-2000, GB12476.1-2000 注1:Ⅰ级: 探测器距离面积为1100C ㎡(33㎝×33㎝),高为5㎝的正庚烷火燃烧中心25m 时,能在5s 内 发出火警。 安装 安装原则: * 探测器安装布线时,应使所监视的区域处于视场角的有效范围内。 * 探测器的安装应尽可能避免障碍物的阻挡,对于外形横、纵尺寸不超过0.5米的障碍物,探测器距障碍物的距离不小于2.5米;对于外形尺寸超过0.5米且无法避免时,应适当增加探测器的数量。 注意:该探测器适用于室内安装,存在有或隐或现的IR 源的情况下容易引起误报。 4 1 BOKANG ? ELECTRON 25m

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测 器工作原理精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报 警的工作原理,拆开研究后才 发现发射管与接收管并不是正 对着的,于是觉得“想当然的 东西看来不一定靠谱,百度一 下才搞明白原来是这么会事, 它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。

线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。

烟感报警器的作用 图文 民熔

烟感报警器 民熔烟感报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 民熔烟感报警器广泛用于饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等 民熔烟感报警器采用进口传感器同时可检测PM2.5,不同于市面的火灾烟雾报警器,抗误报,抗水蒸汽,准确识别香烟颗粒。优选ABS材料,有良好的防火阻燃性可拆卸底座设计,方便固定和取下真材实料用的放心简单又方便,迅速作出反馈 民熔烟感报警器也叫做“独立式火灾烟感探测报警器”,在公共场合经常看到,比如学校、商场、住宅等场所的房顶或者走廊都随处可见。这小小的烟感报警器在遇到危险时可以派上大用场。 美国国家消防协会报告表明,安装了烟感报警器的住宅一旦发生火灾,住宅内人员的逃生机会将比未安装的住宅多出50%。 民熔烟感报警器通过监测烟雾浓度,来实现火灾的防范。它就像一个称职的“更夫”,给居住、工作中的人们以极大的安全感。 烟感报警器的工作原理 烟雾是上升运动的,到达天花板底下,烟感报警器通过烟发现火灾。在你还没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器就已经知道了。

它不停工作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。 可见,烟感报警器对于即将发生的火灾比我们常人的反应更加灵敏,这可以更加及时的从根源切断危险。 烟感报警器的特点: 01采用NB-IOT技术 独立传输,不需要网关和路由器。不需要和火灾报警控制器连接,电池供电,经济实惠,可支持中国移动、中国电信两大运营商网络。 超长待机 报警低延时,设备低功耗,内置专用电池,耗电极微,可使用5年,免去电池频繁更换的烦恼。 02手动测试,远程消音 正式使用前可进行手动测试,检测到烟雾时,本地报警30秒以内,同时网络上传到手机端,1分钟左右可在手机端收到报警提示,进行远程消音。 03全天候联动,时刻守护你

烟感规范标准[详]

烟感规范 烟感布置要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于; 2 探测器周围水平距离内,不应有遮挡物; 3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于,并宜接近回风口 安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于。4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装 探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器 的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 5 探测器至广播的水平距离,不应小于; 6 探测器至灯具的水平距离,不应小于; 7 探测器至喷头的水平距离,不应小于; 8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间 净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 9 烟感距开水器的距离不应小于。 5.3感温元件的布置 5.3.1感温元件 5.3.1.1感温元件采用铜一康铜热电偶,测量不确定度应小于0 .25K。 5.3.1.2铜一康铜热电偶必须使用同批生产、丝径为0 .2 mm?0.4 mm的铜丝和康铜丝制作。铜丝和康铜丝应有绝缘包皮。 5.3.1.3铜—康铜热电偶感应头应作绝缘处理。 5.3.1.4铜一康铜热电偶应定期进行校验〔见附录E (标准的附录)〕。 5.3.2铜—康铜热电偶的布置 5.3.2.1 空气温度测点 a)应在热箱空间内设置两层热电偶作为空气温度测点,每层均匀布4点; b)冷箱空气温度测点应布置在符合GB/T 1 3 4 7 5规定的平面内,与试件安装洞口对应的

面积上均匀布9点; c)测量空气温度的热电偶感应头,均应进行热辐射屏蔽; d)测量热、冷箱空气温度的热电偶可分别并联。 5.3.2.2表面温度测点 a)热箱每个外壁的内、外表面分别对应布6个温度测点; b)试件框热侧表面温度测点不宜少于2 0个。试件框冷侧表面温度测点不宜少于14个点; c)热箱外壁及试件框每个表面温度测点的热电偶可分别并联; d)测量表面温度的热电偶感应头应连同至少10 0 mm长的铜、康铜引线一起,紧贴在被测表 面上。粘贴材料的总的半球发射率e值应与被测表面的e值相近。 5.3.2.3凡是并联的热电偶,各热电偶引线电阻必须相等。各点所代表被测面积应相同。 一、安装说明 (1)特性 电源:9V咸性电池或碳性电池 工作电流:静态电流小于10UA工作电流在20-25UA之间。 烟雾灵敏度:符合UL的217号标准。 工作温度:40oF-120oF (4C -50 C)。 气体介面温度:10%-90%。 蜂鸣器声量能级:1 0英尺处为85分贝。 电池寿命:至少1 年。 (2)安装 房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方—米安装烟感。 选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。 按两个孔位钻两个孔

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

烟感探测器方案

福建晋江凤竹纸品实业有限公司安全防范烟雾探测系统烟感探测器方案

福建晋江凤竹纸品实业有限公司安全防范烟雾探测系统 晋江市龙祥电子贸易有限公司 2 + 其它功能接口参照DS7400总线主机接线图 产 品 整 体 接 线 图:

产品介绍 ED800 烟感探测器 产品简介 光电式探测方式,数字智能程序分析技术,吸顶安装适合86底盒,人性化设计接线方便,手动测试功能,手动复位,外观精美具有外观专利 产品技术参数 工作电压:12VDC 静态电流:≤8 mA 报警电流:≤35mA 工作温度:-10℃ ~ 50℃ 相对湿度:≤95%RH 安装方式:吸顶 报警方式:现场/联网报警 外形尺寸:¢105×54m 探测范围:15㎡-20㎡

EF350单防区模块 产品简介 EF350为我司针对总线报警系统而开发的单防区扩展模块,该产品性能稳定,外型小巧、使用灵活,可放入86底盒内,可直接接入总线报警系统(不需供电),被广泛应用于办公楼、仓库、学校、工厂等的报警系统

DS7400大型报警主机 主要功能 自带 8 个防区以两芯总线方式不包括 探测器电源线可扩展240 个防区共248 个 防区 总线总长度达2.0km(Ф1.0mm2) 可接 15 个键盘分为8 个独立分区可 分别独立布防/撤防 有 200 组个人操作密码30 种可编程 防区功能 可选择多种防区扩展模块有8 防区扩 展模块DS7432 单防区扩展模块DS7457I 双防区扩展模块 DS7460 DS-3MX DS-6MX 带输出的单防区扩 展模块DS7465 及带地址码的探测器 辅助输出总线接口可接DS7488 DS7412 DSR-32 继电器输出模块等外围设备可实 现防区报警与输 出一对一多对一一对多等多种报警/输出 关系 通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接或通过接口的设备与LAN 连接可通过 PSTN 与报警中心连接支持4+2 Contact ID 等多种通讯格式可实现键盘编程或远程遥控编程 可接无线扩充防区 电性能指标 输入功率 AC18V 50W 50Hz/60Hz 辅助输出功率DC12V max 1.0A 备用电源 12V 7.0AH 主机板耗电静态 175mA 报警状态 250mA 报警输出口DC12V 1.75A 可编程输出口1 可编程输出口2 总共可接 15 个键盘使用Ф1.0mm2 非屏蔽键盘总线长度为350m 键盘总线总长度不得大于1830m 外观尺寸:365 310 85mm

红外光束感烟探测器产品安装使用说明书

线型光束感烟火灾探测器JTY_HF_C33(普通、防爆型) 产 品 安 装 使 用 说 明 书 版本:2.0 北京盛世长远科技有限公司 2005年12月

订货说明 1 产品自签订购销合同后,供货周期为一个月。 2 本产品所报价格,不包括运费、运输保险,外地购货的用户可代办托 运,费用由需方负担。运输方式:中铁快运、铁路快件、航空运输等。 3产品分为三种信号输出型:1 x电流型、2 x开关量型、3 x电压型,用户在选用我公司产品时,应考虑配接厂家输入模块的报警及故障参数,以选用相应的输出型探测器。 4本产品保修期为二年。 5定购我公司产品的用户,当产品出现故障、损坏时,公司采取提前发货更换维修的方法。并根据用户要求代办托运到指定地点。 6如需更多的资料、价格及供货方面的信息请与我公司联系。

目录 一、概述............................................................. (4) 二、特点............................................................. (4) 三、工作原理与结构特征............................................................. .. (4) 四、技术参数............................................................. . (7) 五、安装、布线与调试............................................................. (8) 1. 安装探测器的环境条件.............................................................. (8) 2. 安装与布

感烟探测器工作原理

感烟探测器的工作原理 感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前, 大约可以电离15万个左右的分子或原子。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合的几率,

烟感及喷淋安装规范

火灾自动报警系统探测器设置规范 点型火灾探测器的设置数量和布置8.1 8.1.1探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。8.1.2 烟感:平方,保护半径80米,保护面积为<80平方时,屋顶高度<12(1)当地面面积; 米6.7平方,保护半径60平方时,屋顶高度<6米,保护面积为(2)当地面面积>80 米。为5.8 温感:平方,保护半径30<8米,保护面积为(1)当地面面积<30平方时,屋顶高度米;为4.4平方,保护半径米,保护面积为20)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8(2 3.6米。为和保护A感烟探测器、感温探测器的安装间 距,应根据探测器的保护面积8.1.3 确定。半径R N,不应小于下式的计算值:一个探测区域内所需设置的探测器数量8.1.4

在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:8.1.5 8.1.5.1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确 定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设 置一只探测器。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按 本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。当梁间净距小于8.1.5.51m8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的

红外对射说明书接线图

第一章主动红外对射探测器(探头) 第一节双光束主动红外探测器 一、产品型号规格 1、命名规则SAB-xx 室外警戒距离 新安宝产品双光束对射系列 2、双光束型号规格SAB-20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 室外警戒距离20米/30米/40米/ 60米/80米/100米 二、组成及基本工作原理 1、双光束主动红外探测器由投光器(T)与受光器(R)两部分组 成。 2、由投光器发射出两束红外光,受光器在另一端接收由投光器 发出的红外光辐射能量,并经过光电转变为电信号,此电信号经 过适当处理后再送往报警控制器电路,如图所示: 3、因为红外光为不可见光,所以在投光器与受光器之间构成了 一道人眼瞧不同的封锁线,当有人穿越或阻挡红外光时,受光器 输出的电信号会发生变化,从而启动报警控制器发出报警号。 三、各组成部件名称(如图2) 五、外形尺寸(如图3) 六、探测示意图(如图4) 七、产品特点: ※自动增益电路(AGC)设计,适应雨、雾、雪等恶劣天气;

※采用日本技术菲涅尔螺纹透镜,多重聚焦,抗杂光能力强; ※使用进口大功率发射管(金属包装管),光束射程远; ※外壳采用PC塑料,韧性好,不变形,抗紫外线穿透能力强; ※防雷电路设计。 ※受光指示、OK指示、瞄准镜、对准电压测试 八、主要技术参数: 九、接线方法: 十、安装与调试: 1、安装方式有墙壁安装方式与固定支架安装方式(见说明书); 2、按九所示接线连接; 3、调试: ⑴取下瞄准镜,进行远距离观察; ⑵调整上下调整螺钉及水平调整支架,使对面的探测器影像落入瞄准镜中间部位,此时受光器GOOD指示灯应点亮; ⑶将万用表笔插入测试孔,再重复⑵的划线部分操作,使测试电压为4V左右为探测器正常工作状态,如调试使测试电压为4、3~4、5时,受光器GOOD指示灯最亮,探测器则处于最佳工作状态。 十一、注意事项: 1、投光器与受光器之间不应遮挡物; 2、安装支架(与基础)要稳固; 3、受光器不能正对太阳;

点型复合式感烟感温火灾探测器.

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。 本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座)

三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10: 本探测器的安装及布线与JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器相同。 JTF-GOM-JBF-4000点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-JBF-4000功能特点 1、本探测器为烟温复合式,烟报警与温报警为两个独立的系统,互相不干扰; 2、内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自诊断功能; 3、抗干扰能力强,抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰; 4、抗湿热能力强,极具创意的导流槽设计,可适应于各种不同环境的要求;

感烟探测器

感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。火灾自动报警系统探测器设置规范 8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置 8.1.1探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 8.1.2感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。 烟感: (1)当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80平方,保护半径6.7米; (2)当地面面积>80平方时,屋顶高度<6米,保护面积为60平方,保护半径为5.8米。 温感: (1)当地面面积<30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为30平方,保护半径为4.4米; (2)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为20平方,保护半径为3.6米。 8.1.3感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定。 8.1.4一个探测区域内所需设置的探测器数量N,不应小于下式的计算值: 8.1.5在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 8.1.5.1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确 定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。 8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的 距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8.17探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 8.18探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 8.19房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 8.1.10探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 8.1.11当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.111的规定。8.1.12锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离。 8.1.13探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 8.1.14在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 8.3 手动火灾报警按钮的设置 8.3.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按 钮宜设置在公共活动场所的出入口处。 8.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为~,且应有明显的标志。

红外光束感烟探测器产品安装使用说明书

线型光束感烟火灾探测器 JTY_HF_C33(普通、防爆型) 产 品 安 装 使 用 说 明 书 版本:2.0 北京盛世长远科技有限公司 2005年12月 订货说明 1产品自签订购销合同后,供货周期为一个月。 2本产品所报价格,不包括运费、运输保险,外地购货的用户可代办托运,费用由需方负担。运输方式:中铁快运、铁路快件、航空运输等。 3产品分为三种信号输出型:1x电流型、2x开关量型、3x电压型,用户在选用我公司产品时,应考虑配接厂家输入模块的报警及故障参数,以选用相应的输出型探测器。 4本产品保修期为二年。

5定购我公司产品的用户,当产品出现故障、损坏时,公司采取提前发货更换维修的方法。并根据用户要求代办托运到指定地点。 6如需更多的资料、价格及供货方面的信息请与我公司联系。 目录 一、概述................................................................ (4) 二、特点................................................................ (4) 三、工作原理与结构特征................................................................ .. (4) 四、技术参数................................................................ . (7) 五、安装、布线与调试................................................................ (8) 1.安装探测器的环境条件................................................................ . (8) 2.安装与布

感温探测器原理及作用

感温探测器响应的是异常高温或异常温升速率的火灾探测器。消防安装公司其结构最简单、价格低廉而且某些类型 的感温探测器不配置电子电路也能工作。可靠性较感烟探测器高,且对环境要求低,但对初期火灾响应迟钝。智能化方面是探测器的发展趋势。感温探测器同样也在该方面不断发展,例如我国西安久安公司的JW —WM?9124型小灵通感 温探测器是智能型二总线探测器,采用软件地址编码,内部的单片微机能够对周围环境进行火灾判断处理并进行资料记忆,比较分析做出正确的判断。探测器采用适当的算法能辨别虚假的或真实的火灾,是较好的智能化产品,另外还具有独特的自诊断功能和工作点自动跟踪补偿功能,随时检查探测器的工作状态。感温火灾探测器按其作用原理区分主要有定温探测器、差温探测器和差定温探测器。 (1)定温探测器它是在规定时间内,火灾引起的温度上升超过某个定值时启动报警的火灾探测器。它有点型和线型两种结构形式,其中线型结构的温度敏感元件呈线状分布,所监视的区域是一条线带,当监测区域中某局部环境温度上升达到规定值时,可熔的绝缘物熔化使感温电缆中两导线短路,或采用特殊的具有负温度系数的绝缘物质制成的可复用感温电缆产生明显的阻值变化。从而产生火灾报警信号。点型结构是利用双金属片、易熔金属、热电偶、热敏半导体电阻等元件,在规定的温度值上产生火灾报警信号。目前,常用的定温探测器有双金属、易熔合金和热敏电阻等几种形式。 (2)差温探测器它是在规定时间内,火灾引起的温度上升速率超过某个规定值时启动报警的火灾探测器。它也有线型和点型两种结构。线型结构的差温探测器是根据广泛的热效应而动作的,主要的感温元件有按面积大小蛇形连续布置的空气管、分布式连接的热电偶以及分布式连接的热敏电阻等。点型结构的差温探测器是根据局部的热效应而动作的,主 要感温元件有空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。消防工程中常用的差温探测器多是点型结构,差温元件多采用空气膜盒和热敏电阻。膜盒型差温火灾探测器结构示意图。当火灾发生时,建筑物室内局部温度将以超过常温数倍的异常速率升高,膜盒型差温探测器就是利用这种异常速率产生感应的并输出火灾报警信号。消防安装公司它的感热外罩与底座形 成密闭的气室,只有一个很小的泄漏孔能与大气相通。当环境温度缓慢变化时,气室内外的空气可通过泄漏孔进行调节,使内外压力保持平衡。如遇有火灾发生时,环膜盒型差温火灾探测器结构示意图孔境温升速率很快,气室内空气由于急剧受热膨胀而来不及从泄漏孑L外逸,致使气室内空气压力增高,将波纹片鼓起与中心接线柱相碰,于是接通了电触点,便发出火灾报警信号。这种探测器具有灵敏度高,可靠性好,不受气候变化影响的特点,因而应用十分广泛。 (3)差定温探测器它结合了定温式和差温式两种感温作用原理并将两种探测器结构组合在一起。在消防工程中,常见的差定温火灾探测器是将差温式、定温式两种感温火灾探测器组装结合在一起,兼有两者的功能,若其中某一功能失效,则另一种功能仍然起作用。因此,它大大提高了火灾监测的可靠性。差定温火灾探测器一般多是膜盒式或热敏半导体电 阻式等点型结构的火灾探测器。在当前火灾自动报警及消防联动控制系统中用得较普遍的差定温火灾探测器是电子式。它的定温探测和差温探测两部分都是由半导体电子电路来实现的,共采用3只热敏电阻R,Rz和Rs,其特性均随着温 度升高而阻值下降。其中差温探测部分的 R,和尺z阻值相同,特性相似,它们在探头中布置在不同的位置上R布置在铜外壳上,对外界温度变化较为敏感;R。布置在一个特制的金属罩内,对环境温度的变化不敏感。当环境温度缓慢变化时,R 和R。的阻值相近,BG。维持在截止状态。消防安装公司当发生火灾时,温度急剧上升,Rz因直接受热,阻值迅速下降;而R-则反应较慢,阻值下降较小,从而导致 A点电位降低,当降低到一定程度,BGt、BC3导通,向报警装置输出火警信号。定温探测部分由 BG。和R。组成。当温度升高至标定值时(如70C或90C), Rs的阻值降低至动作值,使BG。导通,随即BG。也导通,向报警装置发出火警信号。

主动红外探测器技术手册

主动红外探测器技术手册 1、【基本信息】 1.1 器材名称:主动红外探测器(对射) 1.2器材型号:SBT-30S/60S/100S、SBM-50S/75S/100S/150S/、 SBQ-75S/100S/150S/200S/250S 1.3 器材种类:安防报警探测器类 1.4 器材品牌:SELCO 1.5 器材使用年限:3—4 年 2、【功能信息】 2.1 器材功能: 利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。 2.2 器材应用:室内外均适用,一般安装在周界围墙上、建筑物外围防窗户、大门等。 2.3 器材优势:无 2.4 器材不足:遇到恶劣天气(大雾、大雨)比较容易误报警。 3、【参数信息】 3.1光束数:二光束(警戒距离:30m 60m 100m)、三光束(警戒距离:50m 75m 100m 150m)、四光束(警戒距离:75m 100m 150m 200m 250m) 3.2 工作电压:10.5~28VDC

3.3 消耗电流MAX:85mA 3.4 感应速度:50-700ms 可调 3.5 环境温度:-25 C ~+ 55C 3.6工作湿度:相对湿度三90% 3.7 防水性能:适合在室外安装 4、【使用信息】 4.1 器材检验: 功能检验的内容包括: 4.1.1在工作环境正常下,给探测器上电,设备是否能工作 4.1.2调节灵敏度,遮挡红外光速,探测器反应速度 4.2 器材安装条件: 4.2.1 主材准备 探测器接收端1 只探测器发射端1 只探测器底版2 只固定支架2 只4.2.2安装工具 16A 的小型电源配电箱(漏电保护器、两眼三眼插座)1套 2 .5平方毫米线径的电源拖线盘(规格10 /20/30 米)1套电锤(配6/10mm 钻头)1把为5mm十字螺丝刀1把为3mm 一字螺丝刀1把斜口钳1把剥线钳1把

相关文档
相关文档 最新文档