第一部分典型工作重要风险分析以防范措施
1、通用工作要求
1 工作人员要求
1.1 工作人员工作时思想稳定,身体健康、精神状态良好,严禁酒后作业。
1.2 工作人员熟悉作业现场周围的危险部位(带电、高压、高温、转动、备用设备、设
施,仪表、仪器、自动装置,就地控制装置,事故按钮等)。禁止触碰上述危险部位,禁止依靠栏杆,禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,应做好安全措施。
1.3 工作人员熟悉有关安全、施工工器具的使用方法。工器具每次使用前应进行仔细认真
检查,确认合格后方可使用。
1.4 工作人员个人安全卫生防护品穿戴齐全、正确。
1.5 工作负责人工作前应认真向工作人员交代安全措施和注意事项。
1.6 现场工作严禁一个人进行工作,夜间工作机控和炉控联合,程控和主控联合,在人员
紧张时联系部门带班人员。
1.7 夜间工作票签发认为部门带班人员,却因技术专业限制必要时联系相关班组长,电话
确认安全措施。
2、通用作业环境及工器具要求
2.1 工作前,检修对象必须进行停电、停气(汽)、隔离、降温、消压、防水或在运行方
式上进行调整。
2.2 检修作业现场周围有带电、高温、转动等设备、设施时,这些设备、设施应与检修区
域隔离。
2.3 所有安全、施工工器具必须检验合格,贴有合格证,未有检验合格证的工器具严禁使
用。使用中如发生工器具故障应立即找有关专业人员检查、修理,故障排除后方可继续使用,禁止非专业人员修理工器具。
2.4 电气、电动工器具使用时外壳应有良好的接地,检修临时电源有经培训合格的电工办
理,临时电源接地线应贴有合格证。
2.5 高处作业时必需搭设脚手架或采取安全隔离措施,高处作业的下方应设置围栏,挂安
全警告牌,并有人监护。
2.6 上下层同时交叉作业时,应采取安全隔离措施,防止高空落物伤人。如不能采取隔离
措施,应根据工作的优先顺序,停止其中的一项工作。
2.7 禁止在工作场所存储易燃易爆物品,如汽油、煤油、酒精等。
3、油区、制氢站内工作要求
3.1 进入油区、制氢站应进行登记,并交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电、火花的化纤服装进入油区、制氢站、煤气站。
3.2 油区、制氢站的电气设施按照有关规定应选用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线,不准有架空线。油区、制氢站内一切电气设备的检修、维护都必须是停电进行的。
3.3 设备检修、操作时,应尽量使用有色金属制成的工具。如使用铁制工具时,应采取防
止产生火花的措施,如涂黄油、加铜垫等。
3.4 油区、制氢站检修用的临时电源、电焊机等横过通道的电线应有防止被轧断的措施。全部临时电缆均应有可靠的绝缘及防爆性能。禁止把临时电缆跨越或架设在有油或热体管道设备上。禁止临时电缆引入未经可靠地冲洗、隔绝和通风的容器内部。用手电筒照明适应使用塑料手电筒。
3.5 燃油管道及阀门应有完整的保温层,当周围空气温度在25℃是保温层表面一般不超过35℃。油管道、阀门、法兰附近的高温管道保温层上应包裹铁皮,防止燃油喷漏到高温管道引起着火。
3.6 进入油罐的检修人员应使用电压不超过12V的防爆灯,穿不产生静电的工作服及无铁钉的工作鞋,使用铜质工具。严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。
3.7 在制氢站、氢气系统使用电、气焊作业时,电、气焊设备均应停放在《动火安全管理标准》规定的二级动火区域之外。不准使用漏电、漏气的设备。火线和接地线均应完整、牢固,禁止用铁棒等物件代替接地线和固定接地点。电焊机的接地线应接在被焊接的设备上,接地点应靠近焊接点(不超过一米),并采用双线接地,不准采用远距离接地回路,禁止通过运行中的制氢设备、管道构成焊接回路。
4、安全用电
4.1 禁止私自接电源,禁止不经允许私自拥有检修电源箱的钥匙。
4.2 使用检修电源时,应向运行部门办理钥匙借用手续,临时电源必须贴有接线合格证,并在《临时电源接拆线登记薄》上登记。借用的钥匙禁止私自借于他人使用。
4.3 检修、施工用临时电缆一律使用胶皮电缆线。禁止使用花线或塑料线。临时用电缆应架空布置,室内(厂房内)离地高度不得低于2.5米,室外不得低于3.5米,并不得用金属线绑扎。不能架空的必须采用可靠的防护措施,防止被碾压。
4.4 临时电源要正确连接,不能用挂钩、缠绕等方法连接,作业中应尽量减少临时线。应装设刀闸、插座的必须装设。
4.5 使用220V照明灯时,应用木杆做支架、固定牢固,并没有触及的危险。在脚手架上安装临时照明时,竹木脚手架上应加绝缘子,金属管脚手架应装木横担加绝缘子。
4.6 临时电缆必须远离电焊、气焊作业点的热体,禁止放在湿地上。
4.7 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置,湿手不准去摸电灯开关及其他电气设备。
4.8 电气工器具使用前应检查电线是否完好,使用中不准提着其导线或转动部分。在梯子上使用电气工器具应做好防止感应电坠落的安全措施。因故离开工作场所或暂停工作以及遇到临时停电时,应立即切断电源。
5、高处作业要求
5.1 高处作业必须扎好安全带,戴好安全帽。
5.2 安全带应经检验合格。使用前应认真检查安全带、安全帽组建完整、无破损,金属配件无裂纹;安全带挂钩的钩舌咬扣凭证不错位,保险装置完整可靠,铆钉无明显偏位,表面平整无毛刺。
5.3 安全带的挂钩或绳子必须挂在牢固的构件上,或专为挂安全带用的铜丝绳上。禁止挂
在移动的或不牢固的、起吊时承重的物件上。在位置较低的高处作业时,所挂的安全带高度应能满足人体坠落时不至碰地面或其他物体的要求。
5.4 高处作业应一律使用工具袋。较大工具应用绳栓在牢固的构件上,禁止随便乱扔,以防高空坠落伤人。禁止将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后上下吊送。
5.5 在进行高处作业时,工作地点下方应设有围栏,并挂“高空落物,注意安全”、“禁止入内”等警告牌。在格栅式的平台上工作,为防止工具和材料掉落,应铺设木板和胶皮等隔离物。上下层同时工作时中间必须搭设严密牢固的隔离防护装置。
5.6 高处作业时,应设专人监护,监护人必须对落实安全措施和有关安全注意事项负责。
5.7 高处作业均应先搭设脚手架或采取防止坠落的安全措施。脚手板(工作平台)和斜道板必须满铺于架子的横杆上,在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面(工作平台)的外侧,应设有不低于1米高的栏杆。距地面或平台高度超过6米的脚手架必须装设牢固的安全护网。脚手架应装有牢固梯子,并挂“从此上下”、“必须系安全带”等标识牌。
5.8 在脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,金属管脚手架应装木横担加绝缘子。工作过程中,禁止工作人员随意改变脚手架结构,如有必要时,必须有脚手架搭设人员进行。如需移动脚手架或梯子时,工作人员必须下来,上面有人工作时脚手架或梯子禁止移动。
5.9 脚手架标识牌应悬挂在面向主要安全通道侧的护栏上(高度应控制在1.5-2米),悬挂位置一般在靠近主要安全通道的一侧横杆的中间位置,要求用软绳(线)等固定,不要用铁丝;上端与横杆平齐,不留空隙。无横杆的可以再靠近其他安全标示牌的位置布置。并按照要求填写有关内容,要求格式规范化,填写的内容要求用宋体、二号字,打印,在脚手架标识牌左、右上角处固定悬挂。
6 重大缺陷处理流程要求
6.1 现场发生主机保护回路、DEH系统、控制系统网络通讯等重大缺陷时应先汇报班组长,由班组长汇报专工、分管副主任和主任,由专工汇报生产技术部。
6.2 辅机相关保护和重要联锁设备或仪表发生缺陷时,班组应汇报专工和分管副主任。
6.3 分管副主任应组织安排相关人员对缺陷进行详细的风险分析,制定安全措施。
6.4 夜间发生重要缺陷时,班组值班人员应及时汇报部门带班人员,由带班人员及时汇报责任班组长和分管副主任。
6.5 设备消缺时应结合技术图纸进行核对,严禁在对系统不熟悉的情况下盲目开展工作。
7 工作票及热工安全措施票有关要求
7.1 需办工作票的工作范围:
在工程师站、上位机或编程器上进行组态、参数修改及代码传递(数据下载)等工
作;
需要停运火炬不停云计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备(含操作显
示装置、计算机控制装置、接口、电缆、接地执行装置、测量装置和传递装置等设
备)的检修或局部检修工作;
负压系统、油系统、温度超过50℃或带压设备上测量仪表的检修和校验工作;
在线热工实验工作。
7.2 下列工作除按照要求办理工作票,必须同时办理安全措施票。
解投保护
保护、联锁回路检查
锅炉主给水门控制回路
定期试验工作
汽机油系统工作
控制系统工作
DEH系统工作
风机动调工作
火检系统
给粉机控制回路工作
TSI系统工作
7.3 在防火重点部位及禁止明火区动火作业,必须执行动火工作票制度。
7.4 热工保护、安全自动装置、控制系统工作,除按工作票制度办理工作票外,对一些重要设备,特别是复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,如锅炉FSSS保护\汽机主保护等的现场维护、解投、校验工作,必须执行热工控制系统安全措施票制度。
7.5 检修自理的安全措施:为了确保检修人员人身安全和设备安全,对工作任务进行危险点分析后,所必须采取的由检修人员自己执行的去安全措施和防护措施。
7.6 工作许可后,工作负责人必须带领工作班全体成员学习工作票所列全部检修自理的安全措施(包括补充的检修自理的安全措施),并布置、执行检修自理的安全措施。
7.7 检修自理的安全措施执行后,工作负责人应向工作许可人进行详细交待,共同检查布置的安全措施是否影响运行设备的操作和巡回检查。
7.8 学习、布置、执行检修自理的安全措施后,工作班全体成员必须在工作票“工作班成员确认签字”栏内确认签字,方可开工。
7.9 事故抢修工作必须填用工作票。
7.9.1 在当天18:00至第二天8:00时间区间内开始进行的事故抢修工作,若工作票签发人能签发工作票时,必须按正常检修工作办理工作票的完整流程和要求执行。若工作票签发人因不在厂内、不能上网等原因无法签发工作票、而事故抢修工作又必须尽快进行时,按如下要求办理:工作负责人应将工作票不能签发的原因向运行值班负责人、值长说明情况,征得同意
后,工作负责人将填好的工作票跨过“工作票签发人”和“工作负责人已接受工作票签
发人详细接待”环节,直接将工作票交运行值班负责人审查、签字,并必须经运行值
班负责人和值长在“批准工作结束时间”栏签字批准。运行值班负责人及值长签字后,
该项工作票的剩余流程按正常办理工作票的流程和要求继续执行。
该项事故检修工作的批准工作结束时间和延期工作时间不得超过“当天18:00至第二
天8:00”时间区间的最后时限。实际工作确定超过该时限时,必须按正常检修工作办
理工作票的完整流程和要求重新办理工作票。
在当天18:00至第二天8:00时间区间内开始、因工作票未正常签发而进行的事故抢修工
作,在此时间区间内,工作票签发人在该项工作票中的安全职责由运行值班负责人和
值长代为履行。超过改时间区间的最后时限后,由重新办理工作票的签发人正常履行
相关安全职责。
工作许可人在“批准工作结束时间”栏完成签字后、正式许可工作前,应在该工作票第
一页页眉右边位置加盖“事故抢修”印章,以便区别于正常检修工作票。加盖“事故抢
修”印章的工作票按正常工作票进行统计和管理。
7.9.2 在当天8:00至18:00时间区间内开始进行的事故抢修工作,必须按正常检修工作办理工作票的完整流程和要求执行。
7.10 安全措施票必须严格按规定饿程序执行,杜绝时候补办,夜间或节假日期间,部门带班人员负责签发安全措施票,同时现场监护。
二、通用工作风险
1 压力表
1.1 在对带有保护或联锁功能的仪表工作钱前,必须首先办理工作票,解除相关的保护或联锁。
1.2 压力表拆除前应关闭一次门,高温压力系统带有双一次门的将两门都要关闭,具有二次门还要关闭二次门。
1.3 压力表拆除前有排污门的通过排污门消压防水,否则先要慢慢松开接头,将一次门后积存的介质释放,当发现介质压力很高判断为一次门不严,严禁继续拆除。
1.4 压力表在拆除过程中要做好防污染的措施,尤其是压力表下部有电缆等设备时要防止管路中的介质流到其他设备或电缆上。
1.5 测量酸碱等具有腐蚀性介质的压力表拆除前,要做好防止喷溅到手或身上的防护措施。1.6 压力表复装过程要严格执行检修工艺纪律,避免在紧固过程中发生丝扣损坏等情况。
1.7 压力表复装完成投运时应稍开各取样门,检查确认管路无泄露后方可完全打开取样门。
2 电动门
2.1 电动门消缺前要检查确认该电动门是否参与相关联锁、保护回路,应解除可能影响到所有联锁、保护、自动功能。对电动门反馈至DCS的各信号,要逐一确认反馈信号的具体用途,防止信号的误发导致相关回路误动。
2.2 对电动门内部控制回路解题检查时,应办理停电手续。
2.3 电源系统检查时,应做好防触电和防接地措施,确实需要带电检查一定要使用电压挡测量。
2.4 电动门开关试验时应确认对热力系统的影响,并联系运行人员操作。
2.5 电动门开关试验时,应有人在就地检查电动门实际动作情况,发现异常及时联系运行人员停止试验。
3 气动门
.1 气动门消缺前要检查确认该气动门是否参与相关联锁、保护回路,应解除可能影响到所有联锁、保护、自动功能。对电动门反馈至DCS的各信号,要逐一确认反馈信号的具体用途,防止信号的误发导致相关回路误动。
.2 检查前确认阀门动作形式,分析停气后阀门的开关状态以及阀门开关对热力系统参数的影响。
.3 气动阀门送气前要做好防止阀门误动和人员被挤伤的措施。
.4 气动门开关试验时应确认对热力系统的影响,并联系运行人员操作。
.5 气动门开关试验时,应有人在就地检查气动门实际动作情况,发现异常及时联系运行人员停止试验
3 温度元件
3.1 检查消缺前要从逻辑上判断该测点是否参与联锁、保护、自动回路,并做好防止回路
误动的措施。
3.2 检查元件是否带有套管,确认元件抽出后不发生介质泄露。
3.3 元件拆除前要做好防止高温措施,拆除时要记录插入深度。
3.4 元件复装时要注意插入深度要与拆前记录一致,对热电偶元件应注意检查补偿导线型
号以及接线极性等。
4 万能表使用
4.1 使用的万能表必须经过校验合格后方可使用。
4.2 使用前要检查表笔插接牢固,用电阻档测量后在进行工作。
4.3 每次使用前应检查核对万能表档位及表笔插孔在正确位置上。
5 电源系统
5.1 首先根据电源供电设备情况分析停电后对该回路的风险,并遵循从下至上逐级停电原
则。
5.2 电源回路保险要根据负载情况确定,不可随意更换保险。
5.3 分析电源回路,对容易接地和短路的端子进行绝缘包扎,做好防触碰措施。
5.4 送电前应分析设备带电后对设备的影响,并将下级电源断开,遵循从上至下逐级送电
原则。
三、典型工作风险分析及预防措施
为方便大家对照查阅,先将常见的热工典型工作风险分析及相应的防范措施汇报如下。
1、135MW机组典型热工工作风险分析及防范措施
序
号
典型工作危险源风险分析主要防范措施
1给水泵给
水流量变
送器拆除
检查1、高温高压
伤人;2、带
有小流量阀
保护;3、作
为给水调节
过程量。
1、人身烫
伤;2、给
水泵跳
闸;3、影
响给水调
节
1、办理工作票;
2、解
除最小流量阀保护;3、
解除最小流量阀自动;
4、关闭给水流量变送器
一次门;5、关闭给水流
量变送器二次门。
2给水泵温
度元件检
查1、所处环境
高温高压;
2、拆除元件
会出现漏油
(机组运行
不能拆);
3、带有温度
高保护。
1、人身烫
伤;2、给
水泵跳
闸。
1、办理工作票;
2、做
好高温隔离;3、解除对
应的温度保护(应将整
个端子箱包括的温度保
护解除);4、认真核对
接线端子,做好避免碰
触其他元件的接线端子
的措施。
3给水泵调
门检查1、造成气泡
水位波动
大;2、给水
泵转速无法
控制;
3、给水泵调
门关闭。
1、给水泵
跳闸;2、
气泡水位
高、低导
致机组跳
闸;3、检
查时造成
缺陷扩
大。
1、办理工作票;
2、根
据情况,首相确认是否
需要开电泵,停给水泵
进行检查;3、如果在给
水泵运行中检查必须考
虑到检查时对给水控制
的影响;4、具备安全条
件后检查伺服板状态是
否正常;5、测量伺服阀
线圈电压是否正常,万
用表档位为直流电压档
(如果电压在13VDC,
则说明伺服阀断线或线
圈断线,如果回路正
常,线圈电压应为
±3.2VDC左右,调门稳
定无晃动时,线圈电压
应为0.03VDC;6、伺服
板故障,申请给水泵停
运,更换伺服板,并进行调门静态试验。
4给水泵低
油压试验1、误动其他
表计;2、直
流油泵联起
后运行一段
时间,油压
较高,超过
压力表量
程,存在漏
油的风险。
1、引起设
备误动;
2、因漏油
引起油压
低造成给
水泵跳闸
1、办理工作票;
2、确
认试验表记;3、告知运
行人员直流油泵联起后
出口门不要开得太大,
要监视好压力表的指示
正常后离开现场;4、#4
机为电接点压力表,要
确认0.05MPa压力表正
常,才能做直流油泵试
验。
5给水泵转
速指示不
准或故障1、误碰给水
泵轴向位
移;2、误碰
给水泵回油
温度接线;
3、转速探头
为磁阻式,
带有感应
电,触电伤
人
1、给水泵
跳闸
1、办理工作票;
2、解
除给水泵超速保护
(DCS)3、解除白灵卡
超速保护,单根线拆
除,包好绝缘胶布;4、
解除给水泵轴向位移保
护;5、解除给水泵回油
温度高保护。
6给水泵反
转指示表1、泵出口电
动门误关;
2、转动机械
伤害
1、给水泵
跳闸
1、办理工作票;
2、出
口电动门切至手动;3、
解除电泵交流润滑油泵
联锁;4、解除甲给水泵
交流润滑油泵联锁;5、
解除乙给水泵交流润滑
油泵联锁;6、拆除反转
指示表接点输出接线,
单根拆除保护绝缘胶
布;7、检查完毕,恢复
时检查反转信号无开关
量输出后恢复措施。
10循泵上导
瓦温度或1、保护误动1、循泵跳
闸
1、办理工作票;
2、联
系主控班解除上导瓦温
推理瓦温度指示不准度保护和推理瓦温度保护(不论上导瓦或推理瓦温度指示不准,都要解除这两个保护,因为上导瓦温度和推理瓦温度接线端子在一起,很难避免消缺时误碰到其他端子);3、检查温度元件是否正常;4、检查接线端子是否紧固;5、缺陷消除后,检查温度测点指示正常,投入解除的两个保护。
11循泵下导
瓦温度指
示不准1、保护误动1、循泵跳
闸
1、办理工作票;
2、联
系主控班解除下导瓦温
度保护;3、检查温度元
件是否正常;4、检查接
线端子是否紧固;5、缺
陷消除后,检查温度测
点指示正常,投入解除
的下导瓦温度保护。
12循泵蝶阀
开到位信
号不正确1、误碰关到
位行程开关
1、循泵跳
闸(开到
位信号消
失,关到
位信号发
出)。
1、办理工作票;
2、解
除循泵关到位信号跳泵
保护;3、因蝶阀安装方
式不一样,必须首先确
认开到位行程开关位置
正确,从DCS检查关到
位信号未发出,做好防
止误碰关到位行程开关
的措施。
13两位四通
阀检查1、环境温度
高;2、抽气
逆止门关
闭;3、机械
伤害
1、做好防
止中暑的
措施;2、
抽气逆止
门关闭,
加热器解
1、办理工作票;
2、抽
气逆止门为气关式,拆
除四通阀输出气源管,
更换四通阀,确认四通
阀无输出气压,复装气
源管;3、人员避开阀门
列;3、人
员挤伤
输出连杆位置。
14调门晃动
调门关闭
伺服板故
障1、高温高压
2、对机组负
荷影响
1、主汽压
力波动;
2、负荷波
动;3、阀
门关闭
1、办理工作票;
2、及
时检查伺服板状态是否
正常;3、测量伺服阀线
圈电压是否正常,万用
表档位为直流电压档
(如果电压在13VDC,
则说明伺服阀断线或线
圈断线,如果回路正
常,线圈电压应为
±3.2VDC左右,调门稳
定无晃动时,线圈电压
应为0.03VDC;4、伺服
板故障,联系主控班将
对应的阀门指令降至0,
更换校验合格的伺服
板,不能进行调门静态
试验。
15配合运行
高压遮断
试验1、高压安全
油失去
1、机组跳
闸
1、办理工作票;
2、
4PS、5PS高压遮断开关
信号发讯正常;3、必须
确认四个电磁阀带电正
常才能进行试验。
164PS、5PS
高压遮断
开关信号
发讯1、高压油泄
露;2、油泄
露引起火
灾;3、油泄
露引起油压
低跳机。
1、机组跳
闸
1、办理工作票;
2、必
须确认引起开关动作的
原因(a\对应的电磁阀
失电b、机务节流孔故障
c、开关故障
d、开关接
线故障);3、开关信号
发讯,绝对禁止进行高
压遮断试验。
17就地设备
消缺1、高温高
压、人员烫
伤;2、设备
1、高温高
压、人员
烫伤;2、
1、解除相应设备的联锁
保护;2、ETS系统解除
以下8项保护必须解除真
误动,机组跳闸。设备误
动,机组
跳闸。
空破坏门联锁:(大机
轴向位移停机、大机高
差停机、大机中差停
机、大机低一差停机、
大机低二差停机、TSI超
速停机、大机润滑油压
低0.05Mpa跳机、推理
瓦温度高停机)
18直流接地1、人身触
电;2、机组
跳闸1、人身触
电;2、机
组跳闸
1、主机直流220V电源
禁止查直流接地;2、给
水泵直流电源、后缸喷
水直流电源可以进行检
查。
19汽包电接
点水位计
电极更换1、所处环境
高温高压;
2、测量筒汽
水一次门关
不严;3、高
温下金属强
度降低。
1、高温高
压蒸汽致
人伤亡;
2、测量筒
电极座丝
扣损坏,
影响设备
投入运行
1、电接点水位计表头停
电;2、关闭汽、水侧一
次门;3、打开排污门,
进行消压冷却。注意打
开排污门时要缓慢进
行,发现一次门关不严
及时关闭排污门;4、电
极更换前在螺栓上涂抹
二硫化钼进行润滑防锈
处理;5、缓慢微开汽侧
一次门,检查各电极是
否正常;8、注意设备带
压时不得拆下测量筒保
护罩,设备投运前恢复
装好测量筒保护罩。
20风机动调
执行器及
电位器更
换1、设备电源
确认;2、
甲、乙风机
动调调试方
向不同;3、
接线端子松
动
1、停错电
源影响机
组安全运
行;2、现
场震动
大,接线
端子易松
动,造成
1、解除风机自动控制方
式,相应风机应申请停
运;2、调试时确认机务
工作结束,开启风机油
站;3、风机出入口电动
门关闭并停电;4、拆除
旧电位器,更换新电位
器,观察开关向指示灯
设备误动;3、造成检修人员机械伤害和设备损坏的闪烁情况,至开关向指示灯均不闪烁为止;
4、联系运行人员缓慢操作进行开关试验;
5、试验正常后紧固端子,联系运行人员投入自动。
21炉膛压力
开关及变
送器1、确认保护
和自动解除
正确;2、测
量管路密封
不严,塑料
引压管老化
漏风;3、压
缩空气误吹
压力开关侧
管路;4、强
关仪表柜门
子,开关受
较强震动
1、锅炉
MFT和负
压波动
大;2、测
量不准确
影响负压
调节;3、
设备损
坏,开关
动作定值
变化或误
动
1、解除吸、送风机自动
控制方式;2、办理保护
投停申请,解除炉膛压
力高、低保护;3、对开
关及变送器进行检查、
校验;4、对仪表管路进
行吹扫,判断管路是否
堵塞依据管路回气是否
正常,避免吹扫仪表
侧;5、工作结束后做好
连接管路的接头密封处
理工作;6、办理保护停
运申请,投入炉膛压力
高、低保护;7、联系运
行人员投入吸、送风机
自动。
22二次风
量、制粉
热冷风量
变送器1、确认保护
和自动解除
正确;2、测
量管路密封
不严,塑料
引压管老化
漏风;3、压
缩空气误吹
压力开关侧
管路;4、工
作场所高
温、悬空
1、锅炉
MFT和负
压波动
大;2、测
量不准确
影响风量
调节;3、
风量变动
气膜盒损
坏;4、高
空坠落和
烫伤
1、解除吸、送风机自动
控制方式;2、办理保护
投停申请,解除总风量
低保护;3、现场工作必
须有充足的照明,注意
高温烫伤;4、对开关及
变送器进行检查、校
验;5、对仪表管路进行
吹扫,判断管路是否堵
塞依据管路回气是否正
常,避免吹扫仪表侧;
6、工作结束后做好连接
管路的接头密封处理工
作;7、办理保护停运申
请,投入总风量低保护;7、联系运行人员投入吸、送风机自动。
23给煤机皮
带秤校验1、转动机械
损伤;2、校
验砝码跌落
1、校验过
程给煤机
运行,注
意转动机
械损伤;
2、校验砝
码跌落进
磨煤机或
砸伤工作
人员
1、穿着合适的工作服和
防砸鞋,袖口要扣好,
不能有被转动机械绞住
的部分;2、插好给煤机
下煤棍;3、开启给煤机
运行,将皮带上的煤跑
空;4、插好给煤机下煤
插板;5、皮带秤校验时
砝码要轻拿轻放。
24风机喘振
开关1、确认保护
和自动解除
正确;2、测
量管路密封
不严,塑料
引压管老化
漏风;3、压
缩空气误吹
压力开关侧
管路;4、设
备防雨防潮
1、风机掉
闸,锅炉
负压波动
大;2、测
量不准确
影响负压
安全运
行;3、设
备损坏,
开关动作
定值变化
或误动
1、办理保护投停申请,
解除风机喘振保护;2、
对开关及变送器进行检
查、校验;3、对取样管
路进行吹扫,4、工作结
束后做好连接管路的接
头密封处理工作,就地
柜密封良好,注意防
潮;5、办理保护停运申
请,投入风机喘振保
护。
25安全门压
力表及电
磁铁更换1、安全门误
动;2、直流
接地
1、安全门
误动影响
机组负
荷;2、直
流接地影
响其他设
备安全
1、联系运行人员解除安
全自动门(DCS系统及
紧急操作把手),将所
需进行工作的安全门切
至断开位置;2、将相应
安全门的控制电源停
电;3、更换相应安全门
压力表(关闭一、二次
门)或电磁铁;4、送相
应安全门控制电源,检
查电磁铁的状态是否正
常(回座应带电、起座不带电);5、一切正常后,联系运行人员将次安全门切至自动控制(DCS系统及紧急操作把手)。
26风机油站
开关(电
接点压力
表)1、未解除保
护联锁工
作;2、一次
门未关闭或
关闭不严
1、未解除
保护联锁
工作风机
掉闸或联
锁动作;
2、一次门
未关闭或
关闭不严
漏油
1、办理保护投停申请,
解除风机油压低联跳风
机保护;2、检查一次门
是否关闭,并缓慢泄
压,防止漏油;3、对开
关及电接点压力表进行
检查、校验;4、工作结
束后做好连接管路的接
头密封处理工作;5、办
理保护停运申请,投入
风机油压低保护。
27磨煤机电
接点压力
表1、未解除保
护联锁工
作;2、一次
门未关闭或
关闭不严
1、未解除
保护联锁
工作磨煤
机掉闸;
2、一次门
未关闭或
关闭不严
漏油
1、办理保护投停申请,
解除磨煤机润滑油压连
锁保护;2、检查一次门
是否关闭,并缓慢泄
压,防止漏油;3、对电
接点压力表进行检查、
校验;4、工作结束后做
好连接管路的接头密封
处理工作;5、办理保护
停运申请,投入磨煤机
润滑油压保护。
28送、吸风
机电机
前、后轴
承温度1、未解除保
护工作或保
护解除不正
确
1、送、吸
风机掉
闸,危及
锅炉安全
稳定运行
1、办理保护投停申请,
解除吸、送风机轴承温
度高保护;2、对温度原
件进行检查、校验;3、
检查完毕后,温度原件
引线与电缆连接牢固不
得受力,并进行焊接,
做好防潮措施;4、办理
保护投运申请,投入送、吸风机点击前、后轴承温度保护。
29汽水系统
变送器及
压力表1、设备高温
高压;2、未
解除保护联
锁工作;3、
一次门未关
闭或关闭不
严;4、差压
变送器投停
操作不当;
5、蒸汽系统
设备使用纸
垫子。
1、人身烫
伤;2、汽
包水位保
护动作,
锅炉
MFT,或
给水自动
调节解
除;3、一
次门未关
闭或关闭
不严漏
气;4、差
压变送器
投停操作
不当损坏
变送器膜
盒;5、蒸
汽系统设
备使用纸
垫子,有
泄漏点时
纸垫子高
温烧化。
1、办理工作票,解除响
应保护和自动调节;2、
核实一次门关闭正确;
3、做好个人安全防护措
施,防止高温烫伤;4、
设备卸压时缓慢进行,
发现一次门不严立即关
闭排污门,严禁拆卸仪
表接头卸压;5、差压变
送器投停操作不得单向
受压;6、使用退火紫铜
垫片。
2 600MW机组典型热工工作风险分析及防范措施
序
号
典型工作危险源风险分析主要防范措施
1PRP系统工
作1、误碰继
电器;2、
误碰接线;
3、误碰电
源开关4、
1、跳机或
报警
1、注意测量时万用表档
位准确;2、注意检查接
线正常;3、解除相关保
护
保护误动
2PCV阀控
制回路检
查1、高温高
压;2、PCV
阀误动
1、PCV阀
突然开启
伤人
1、关闭隔离门;
2、停
电并验电;3、接线牢固
3电泵内推
力轴承温
度元件更
换1、电泵突
然转动;
2、油泵突
然启动;
3、蒸汽倒
灌引起转动
1、挤手伤
人;2、漏
油
1、电泵停电,并悬
挂“禁止合闸,有人工
作”的标志牌;2、A、B
交流油泵停电,并悬
挂“禁止合闸,有人工
作”的标志牌;3、直流
油泵停电,并悬挂“禁止
合闸,有人工作”的标志
牌;4、关闭电泵前置泵
进口电动门并停电,悬
挂“禁止合闸,有人工
作”的标志牌;5、关闭
电泵出口电动门并停
电,悬挂“禁止合闸,有
人工作”的标志牌;6、
电泵出口至过热器减温
水电动门停电,悬挂“禁
止合闸,有人工作”的标
志牌。
4A、B给水
泵调门静
态试验1、给水泵
进汽
1、给水泵
突然转动
伤人
1、机组停运;
2、开启A
给水泵交流油泵;3、开
启B给水泵交流油泵;
4、关闭主蒸汽至AB给
水泵高压链条门,并悬
挂“禁止操作,有人工
作”的标志牌;5、关闭
四抽至AB给水泵隔绝
门,并悬挂“禁止操作,
有人工作”的标志牌;
6、关闭辅汽至AB给水
泵隔绝门,并悬挂“禁止
操作,有人工作”的标志
牌。
5汽包水位
变送器检
查1、高温高
压;2、水
位保护误
动;3、水
位调节波动
1、高温高
压伤人;
2、保护误
动;3、水
位调节不
稳定
1将汽包水位控制切至手
动控制方式;2、解除汽
包水位高高MFT保护;
3、解除汽包水位低低
MFT保护;4、关闭汽包
水位变送器水侧一次门
总门;5、关闭汽包水位
变送器水侧一次门;6、
关闭汽包水位变送器汽
侧一次门总门;6、关闭
汽包水位变送器汽侧一
次门。
6A送、B送
风机喘振
变送器仪
表管吹扫A送、B送风
机喘振保护
动作
1、保护误
动
1、解除A送、B送风机
喘振保护
7除氧器水
位变送器
测量管路
冲洗1、高温高
压;2、水
位保护误
动;3、水
位调节波动
1、高温高
压伤人;
2、保护误
动;3、解
除协调
1、戴隔热手套,做好防
止蒸气烫伤措施;2、解
除除氧器水位高Ⅱ值、
高Ⅲ值、低Ⅱ值保护;
3、注意观察在线除氧器
水位变送器在CRT内的
显示;4、解除除氧器水
位自动调节。
8三期脱硫
增压风机
震动测点
检查(进
入风机内
部)1、风机误
动
1、转动伤
人
1、三期脱硫增压风机停
运;2、三期脱硫增压风
机停电,并悬挂“禁止合
闸,有人工作”的标志牌
9风机震动
大检查1、风机振
动保护动作
1、风机跳
闸
1、解除风机振动保护;
2、若需进入风机内部检
查振动探头,则需风机
停运,风机停电,并悬
挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌
10炉膛负压
开关仪表
管吹扫1、保护误
动
1、MFT保
护动作;
2、清理测
点时炉膛
往外喷灰
1、解除炉膛负压高、高
高、低、低低保护;2、
清理测点时注意不要正
对测点。
11炉膛负压
变送器仪
表管吹扫1、设备标
牌与设备不
一致;2、
炉膛负压调
节波动
1、炉膛负
压波动
1、吹扫前侧点核对正
确;2、解除机组协调
12大机推力
轴承磨损
试验1、保护误
动
1、保护误
动;2、保
护拒动
1、保护前一定注意万用
表档位选择正确;2、保
护投入前测量压板一端
对地电压0V,另一端对
地电压-55V方可投入保
护;3、压板压好后测量
两端对地电压都
为-55V。
13给煤机皮
带秤校验1、砝码砸
手;2、皮
带夹手;
3、跑粉
1、注意砝
码砸到
手;2、砝
码调到磨
煤机中;
3、污染环
境
1、联系锅炉人员检修人
员打开给煤机前、后、
左、右端盖;2、给煤机
出煤口放置堵板,放置
砝码落入下煤管。砝码
取放时,集中精力,注
意砝码不要砸到手;3、
给煤机皮带上的煤跑
空;4、关闭给煤机上插
板门;5、关闭给煤机下
插板门;6、关闭给煤机
密封风门和手动门,并
悬挂“禁止操作,有人工
作”标志牌;7、打开一
对BSOD。
14增压风机
失速开关
测量管线
吹扫1、高空作
业;2、失
速保护动
作;3、开
启脱硫烟气
旁路挡板
1、高空坠
落;2、保
护误动;
3、旁路开
启
1、高空作业扎好安全
带;2、解除增压风机失
速保护;3、开启脱硫烟
气旁路挡板
15汽包电接
点水位计
电极更换1、隔离不
严
1、介质伤
人
1、戴隔离手套;
2、穿
防护服;3、关闭侧汽包
电接点水位计水侧一次
门,并悬挂“禁止操作,
有人工作”标志牌;4、
关闭侧汽包电接点水位
计汽侧一次门,并悬
挂“禁止操作,有人工
作”标志牌;5、关闭汽
包电接点水位计水侧二
次门,并悬挂“禁止操
作,有人工作”标志牌;
6、关闭汽包电接点水位
计水侧二次门,并悬
挂“禁止操作,有人工
作”标志牌;7、打开汽
包电接点水位计排污
门,消压放水至零。
16配合运行
试验1、误动开
关;2、短
接强制错
误;3、牌
子挂错。
1、误动运
行设备;
2、造成其
他设备误
动
1、要有监护人,根据安
全措施票要求;2、多方
确认,核实无误后进行
相关操作;3、核实油路
并确认。
17解投保护1、误解保
护;2、解
除保护方法
不完善;
3、投保护
不全;4、
解保护不全1、误动、
误跳、损
坏设备;
2、保护拒
动
1、与运行人员核对,对
照保护解投申请,确认
解投保护内容;2、办理
相关安全措施票,工作
完成后做好解投记录;
3、进行工作时,要按照
未解除保护状态进行工
作。
3 分散控制系统(DCS)典型工作风险分析及防范措施
序
号
典型工作危险源风险分析主要防范措施
1DCS系统控
制柜内I/O卡
件检查、更
换1、静电危
害;2、卡件
插拔导致测
点变坏,引
发连锁保
护,部分输
出点翻转;
3、电源接
地;4、数据
网络中断
1、自动、
联锁、保
护回路误
动;2、设
备误起误
停;3、电
源接地导
致本柜或
更大范围
的电源异
常;4、网
络通讯中
断,缺陷
扩大
1、接触卡件带防静电
手镯;2、逐一核对卡
件上的测点,分析其作
用及参与的回路,做好
相应的测点变坏及防止
输出点反转的措施;
3、分析电源回路,对
容易接地和短路的端子
进行绝缘包扎,做好防
触碰措施;4、分析数
据总线及其他网络结
构,做好防止通讯中断
的措施及事故预想。
2DCS系统控
制柜内
DPU、电源
卡、通讯卡
等检查、更
换1、静电危
害;2、单
DPU工作;
3、系统回复
后双DPU间
通讯
1、损坏卡
件;2、电
源接地导
致本柜或
更大范围
的电源异
常;3、网
络通讯中
断或DPU
间数据通
讯不一
致,导致
缺陷扩
大。
1、接触卡件带防静电
手镯;2、分析电源回
路,对容易接地和短路
的端子进行绝缘包扎,
做好防触碰措施;3、
分析数据总线及其他网
络结构,做好防止通讯
中断的措施及事故预
想。
3DCS系统逻
辑修改下装1、逻辑修改
错误2、下装
导致部分测
点翻转
1、允许逻
辑错误;
2、部分设
备误动
1、尽量避免开机修改
逻辑;2、修改逻辑前
进行逻辑修改审核,学
习相关文件精神,检查
2009年中国电力行业风险分析 一、电力行业运行特点分析 (一)电力行业运行特点 电力供需旺盛,增速创出历史新高。2007年电力需求增速创03年以来新高。全年发电量增速14.95%左右。从2008年1-5月份产业用电情况来看,第一产业用电量320.09亿千瓦时,同比增长5.58%;第二产业用电量10642.15亿千瓦时,同比增长11.60%;第三产业用电量1364.85亿千瓦时,同比增长13.75%;城乡居民生活用电量1629.10亿千瓦时,同比增长18.41%,用电量增速明显加快;1-5月份,城乡居民生活用电量增速比全社会用电量增速高出5.99个百分点,成为带动全社会用电量保持较快增长的新的重要动力。可能08年全年需求增速仍将维持较高水平,节能减排政策和相应的电力需求侧治理手段可不能对电力需求造成大的冲击。 电力供需矛盾接着缓和,机组利用小时先降后升。2008年1-5月份,全国电源差不多建设完成投资1005.24亿元,
新增生产能力(正式投产)2342.18万千瓦,较2007年同期的2800.28万千瓦下降16.36%,其中新增火电生产能力1691.36万千瓦,同比降幅高达30.88%。2008年以来新增装机容量增速处在1998年以来的底端。2008年1-5月份,全国发电设备累计平均利用小时为1971小时,比去年同期降低39小时,其中5月当月同比下降了12小时。其中,水电设备平均利用小时为1170小时,比去年同期增加58小时;火电设备平均利用小时为2139小时,比去年同期降低58小时。可能08上半年机组利用率仍将小幅回落,至下半年机组利用率将开始有所回升,08年全年设备利用小时差不多持平,09年则开始出现明显回升。08、09两年发电设备装机增速将明显放缓,全年新增装机接近9000万千瓦。08年电力供需更加平衡,局部性缺电时刻也将缩短。 煤价持续上涨,上网电价小幅上涨,行业效益增长潜力下降。2007年以来我国煤炭市场交易价格一路高歌,不管是坑口价、中转价和消费地价格,依旧动力煤、炼焦煤、无烟煤价格均创历史新高。在煤炭行业高度景气的带动下,我国铁路和海运业进展也空前火热,运费不断上涨。在煤炭行业的挤压下,电力行业效益增长的潜力大大下降,电力行业总资产利用率比年初大幅下降,利润增幅也将大大下降。
XX电力公司工作总结范文 200X年工作总结 200X年是河南XX发电力有限公司不平凡的一年,一年来涧发公司在集团公司党委的领导下,坚持以安全生产为前提,以经济效益为中心,通过克服煤价上涨、资金紧张等诸多不利因素,不断建立健全各项规章制度,注重安全教育和培训,加强设备管理,坚持以人为本,科学管理,在安全生产上下功夫,在经营管理上做文章,扎实开展各项工作,取得了一定的成绩。为更好地做好今后的工作,现将公司200X年的主要工作总结如下: 一、年度经营指标完成情况 二、我们采取的措施及做法、未完成年度目标的原因分析 1.抓成本 200X年我们在成本管理中,始终抓住原煤成本这个牛鼻子,突出重点,在保证安全生产的前提下,严格控制生产性开支,压缩非生产性开支,建立目标责任制,层层分解责任目标,做到千斤重担众人挑,人人肩上有重担,使企业管理逐步形成科学化、规范化、系统化。 ⑴在原煤购进上,今年由于国家宏观产业结构调整,大力进行煤炭企业整顿,使公司原煤采购面临前所未有的严峻形势,一是进煤渠道与往年相比大幅度减少,从往年的几十个矿减少到几个矿,使公司采购渠道几乎没有调剂空间。二是原煤产量锐减,造成企业生产常常等米下炊,甚至无米下锅,给企业正常生产造成很大被动。三是原煤价格居高不下,与往年同期相比原煤价格上涨了200%还多,使原煤成本由过去的每月300多万上升到目前每月1000多万,全年原煤成本多支出近9000万元,造成很大的资金缺口,使企业经营举步维艰。为此我们积极采取应对措施,一是调选精兵强将,充实采购队伍,采取激励措施,调动采购一线职工的积极性,派人员驻矿盯矿,做到储煤先购,有煤即购,无煤预购。二是建立严格的原煤进厂管理监督机制,本着质优价廉的原则,从原煤的考察选矿、到签定进煤合同、进厂化验等环节都层层把关,有效地防止了质次价高煤的进厂以及亏吨现象。三是多方筹措资金重点保煤,在领导班子分工明确的情况下,公司一把手重点抓资金,保证资金到位,原煤到厂。此外,在主要采购国营大矿原煤的同时,我们积极调整进煤渠道,尽量多进一些小矿煤,充分利用大矿原煤和小矿原煤的价格差,把原煤成本降到最低点。今年公司生产成本居高的一个很重要的原因就是由于原煤市场紧缩,原煤价格上涨造成的。 ⑵在物资采购上,我们坚持严格按照公司有关文件要求执行,按照“同等质量比价格,同等价格比服务”的原则,采取邀请招标和公开况标相结合的办法,将5000元以上的大宗物资采购、重大设备购买等实行公开招标,既确保了物资供应质量,又降低了采购成本;同时,对现有库存进行清库盘点,备品配件做到有货不买,无货储购,急用急买,缓用缓买,最大限度的盘活资产,减少库存。 ⑶在材料费用上,严格控制生产性开支,压缩非生产性开支,实行材料费包干制度,根据年初制定的责任目标,定额各车间材料费用,超罚节奖,并与让职工工资、奖金挂钩。同时,还积极开展增收节支、修旧利废活动,从节约一张纸、一度电、一滴水做起,极大的提高了职工的节约增效意识。 ⑷在财务管理上,一是加强资金的运营管理,多方筹措资金,合理安排,统筹使用,提高资金的使用效率,把钱花在刀刃上;二是实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年的开支要有预算,有计划,确保的资金平衡;三是对于各部门的小型开支,例如:办公费、电话费、低值易耗品等,详细核算,制定指标,核定基数,包干使用。 2.抓安全 安全是企业永恒的主题,是企业发展的基础与保证。今年以来我们始终坚持“安全第一,预防为主”方针。在抓好经济效益的同时,狠抓安全生产工作,紧紧围绕“抓落实、严考核、重实效”的九字方针,开展了行之有效的安全管理工作,做到了三个到位:
供电公司年终报告范文1 20xx年对地产公司来说是繁忙的一年,对于自己也是充满挑战的一年。在地产公司总经理、行政副总和技术副总的正确领导下,针对年初制定的有关工作任务、项目计划基本圆满完成。在这一年里作为公司一名电气专业工程师,为保证————项目移交业主、验收供电;以及——主体施工阶段临电协调,质量控制,安全管理及封顶后精装电气图纸组织审图、施工;后来,调岗到技术部,同时兼任研发部、———项目部;对———地块考察,完善———设计任务书,并完善———设计任务书及初版图纸审核;对工期紧、任务重的———进行紧密的技术支持,对临电安全、预埋管进行重点抽查。在20xx年中也是工作压力较大的一年,但在地产公司各级领导的正确指导和公司各部门的大力支持以及部门团队的良好配合下,基本完成了本年度专业目标,最终交一份满意的答卷。 现对本人20xx年的实际工作进行如下总结和自我剖析。如有不到之处,请领导同事批评指正,我将不胜感激! 一、———移交业主、验收送电。 20xx年初,——进入主体装修阶段,面对五月底达到交付业主条件的目标,电气安装工程也进入了冲刺阶段。二次结构紧锣密鼓的进行,由于缺乏施工经验,电工依照石膏砌块厂家提供的施工工艺进行了施工,在空心石膏砌块上进行了横向剔凿预埋线管,对二次结构强度造成了一定影响;领导现场检查发现后,立即
组织监理、施工单位召开专题会议,研究解决方案,最后把不满足要求的二次结构进行了拆除,严格按照国家图集规范进行施工,线盒采用水钻施工,减少对二次结构的扰动以减少后期出现裂缝的可能。线管采用切割锯进行剔槽,严禁出现横向槽。严格验收签字程序,每层报验,组织监理、施工单位共同验收。———供电手续在张工的指导下有条不紊的进行。协调村里进行高压管线顶管,协调供电局在缺少市规划局顶管手续的情况下先让变配电室设备进场安装再组织中间验收。最后协调供电局对动力和局管配电室中间防火门的问题后顺利完成———的接火送电工作。 二、———主体施工管理。 严格按照合同相关条款对电气材料进行把关,对于乙供材料sc管、pvc管每批进场均进行检验,对不合格产品坚决予以退场处理,记得有一批sc管进场检验时,壁厚经过卡尺测量符合要求,但观感较差,锈蚀较严重而且管内壁毛刺较多,考虑将来穿线可能会破坏塑铜线的绝缘保护层而坚决予以退场;再比如pvc管,合同有限品牌要求中财或联塑牌中型pvc管;当时工地材料员找到我,说中财或联 塑的管较贵,目前市场上有便宜的而且壁厚比那两家还要后,但经过检查比对发现这种pvc管的材质发白,虽然壁厚较厚但易脆易裂,最终按照合同约定进行进货,并对pvc管接头、锁母进行严格要求,不得采用合同约定外的材料;桥架进场后,和材料部共同对其质量进行了联合检查。施工过程中,对预埋管质量
电力公司工作总结4篇 电力公司工作总结及xx年工作计划 xx年度,电力公司调试公司作为集团公司的主要支柱之一,能够紧紧围绕集团公司“1336”工作思路,准确判断市场形势,立足长远练好内功,创新发展举措,凝聚发展合力,全面提高经营管理水平。在市场开发、项目调试、经营管理、党建工作等方面均取得良好的业绩。全年员工无违法违纪现象发生,安全生产零事故、全面完成了公司在年初工作会上下达的各项考核指标。 一、xx年主要工作回顾 市场开发成效显著,夯实公司发展基础。一年来,我们把市场开发作为全年工作的重点,巩固与五大发电公司、东方电气等的合作关系,全面进军国内外电建市场,不断拓展发展领域。全年共签订发电集团电厂2330mw机组、甘肃发电厂2600mw#2机组、东方k厂2600mw机组、户县二电厂吹管技术服务、s厂运行手册编制、大唐韩城第二发电有限责任公司升压站改造、电厂2300mw机组工程2机组调试、国电电厂2600mw机组扩建、华能电厂1600mw机组扩建工程等调试合同9份。 在建工程顺利推进,品牌形象不断提升。现场员工以实际行动践行“品质成就未来”企业核心理念,做到服务理念追求真诚,服务内容追求规范,服务形象追求品牌,服务品
质追求一流,全力打造电建调试的服务品牌。新疆市项目部针对该工程是循环流化床机组,设计变,新技术应用多,新疆冬季严寒大风施工难度大等特点,克服重重困难,以调试促安装、土建,理顺各阶段应具备条件,积极参与到设备单体调试当中去,以优质服务赢得了总包方的认可。神华神东电力发电厂2300mw机组工程是地区最大容量的循环流化床机组,同时也是哈尔滨锅炉厂首台自主知识产权锅炉,这台机组的调试结果关系着调试公司将来在神东电力的市场,他们坚持“今天的现场就是明天的市场”理念,在项目经理王俊洋的带领下,深入现场研究和分析每一个技术难题,认真消缺,确保按期移交生产投入营运。彬长矿区煤矸石资源综合利用2200mw发电工程,是东锅厂首台自主开发的200mw 循环流化床锅炉,技术难度大,现场条件复杂,项目经理郭萌带领现场员工,在循环流化床机组甩负荷试验中实现了新突破,为调试公司在循环流化床调试方面积累了宝贵的经验。印尼南望电厂(2300mw)机组得到了印尼国家电力公司pln 及相关单位的充分肯定、苏娜拉亚电厂首次进行了海水淡化制水。陕北洁能(洁净煤)电厂机组是陕西省最大的焦炉煤气发电项目,调试公司在焦炉煤气发电调试中实现新突破。截止目前,陕西蒲城发电厂技改工程(2330mw)1号机组、陕西彬长矿区煤矸石资源综合利用(2200mw)机组、神华神东电力发电厂2300mw循环流化床机组、神华新疆2300mw煤
电力企业年度工作总结 电力企业年度工作总结 电力企业一般是待遇优越的国有企业,下面就是为您收集的电力企业年度工作总结的相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦! 在县委政府的正确领导下,在**电力公司的大力支持帮助下,按照**电力公司的统一要求,我公司紧紧围绕××年度工作的指导思想和奋斗目标,团结和带领全体员工,认真落实“三项责任制”,各项工作都取得了一定的成绩。 一、××年主要工作回顾 ××年**电力公司提出了求严务实、精细管理,全面完成“三项责任制”的要求,提出了“一强三优”、“三抓一创”加强内质外形建设的奋斗目标,对安全生产、资产经营、精神文明建设等方面做了详细的部署和安排,我们根据公司实际情况,结合**电力公司的要求,制定了“严抓细管、多供少损”的工作思路,在生产管理、预算管理、人事管理及降损工作等方面开放思维,不断创新管理机制,促进了各方面工作的顺利开展。尤其是今年夏季,我们在水力发电遇到前所未有的困难,电力供应明显不足的关键时期,本着全力以赴保障
供电的决心,果断采取柴油调峰,最大限度利用水力资源,争取县委政府的支持,在县广播电视台与用电居民进行勾通,各部门职工坚守工作岗位,公司领导深入现场指挥等方式,圆满完成了保电任务,确保了资产增值。 ××年生产经营情况 ××年至月份公司实际完成发电量万度,较上年同期的万度,多发万度,其中:水电万度,较上年的万度,多发万度,火电万度,较上年的万度,多发万度。实际完成销售收入万元(不含税),较上年同期的万元多收万元。 公司财务总支出万元,较上年同期的万元,多支出万元,其中:生产成本万元,较上年的万元多支出万元,其中,供电成本万元,占总成本的,发电成本万元,占总成本的。管理费用万元,较上年同期的万元多支出万元。 ××年至月份公司实际盈利万元,较上年的亏损万元,增盈万元。 三、现阶段公司存在的问题
第一部分典型工作重要风险分析以防范措施 1、通用工作要求 1 工作人员要求 1.1 工作人员工作时思想稳定,身体健康、精神状态良好,严禁酒后作业。 1.2 工作人员熟悉作业现场周围的危险部位(带电、高压、高温、转动、备用设备、设 施,仪表、仪器、自动装置,就地控制装置,事故按钮等)。禁止触碰上述危险部位,禁止依靠栏杆,禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,应做好安全措施。 1.3 工作人员熟悉有关安全、施工工器具的使用方法。工器具每次使用前应进行仔细认真 检查,确认合格后方可使用。 1.4 工作人员个人安全卫生防护品穿戴齐全、正确。 1.5 工作负责人工作前应认真向工作人员交代安全措施和注意事项。 1.6 现场工作严禁一个人进行工作,夜间工作机控和炉控联合,程控和主控联合,在人员 紧张时联系部门带班人员。 1.7 夜间工作票签发认为部门带班人员,却因技术专业限制必要时联系相关班组长,电话 确认安全措施。 2、通用作业环境及工器具要求 2.1 工作前,检修对象必须进行停电、停气(汽)、隔离、降温、消压、防水或在运行方 式上进行调整。 2.2 检修作业现场周围有带电、高温、转动等设备、设施时,这些设备、设施应与检修区 域隔离。 2.3 所有安全、施工工器具必须检验合格,贴有合格证,未有检验合格证的工器具严禁使 用。使用中如发生工器具故障应立即找有关专业人员检查、修理,故障排除后方可继续使用,禁止非专业人员修理工器具。 2.4 电气、电动工器具使用时外壳应有良好的接地,检修临时电源有经培训合格的电工办 理,临时电源接地线应贴有合格证。 2.5 高处作业时必需搭设脚手架或采取安全隔离措施,高处作业的下方应设置围栏,挂安 全警告牌,并有人监护。 2.6 上下层同时交叉作业时,应采取安全隔离措施,防止高空落物伤人。如不能采取隔离 措施,应根据工作的优先顺序,停止其中的一项工作。 2.7 禁止在工作场所存储易燃易爆物品,如汽油、煤油、酒精等。 3、油区、制氢站内工作要求 3.1 进入油区、制氢站应进行登记,并交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电、火花的化纤服装进入油区、制氢站、煤气站。 3.2 油区、制氢站的电气设施按照有关规定应选用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线,不准有架空线。油区、制氢站内一切电气设备的检修、维护都必须是停电进行的。 3.3 设备检修、操作时,应尽量使用有色金属制成的工具。如使用铁制工具时,应采取防
电力企业新员工工作总结 电力企业新员工工作总结 员工工作总结电力企业新员工工作总结,工作总结员工企业电力工作总结 光阴似箭,进入维护部自动化班实习已近五个月了,在这近五个月的时间里,在领导、师傅和同事们的细心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,各方面均取得了一定的进步,现将我的工作情况作如下汇报。 一、思想认识作为一个共产党员,要不断提高学习马克思主义理论的自觉性;要坚持理论联系实际,学以致用,我始终能够认真学习贯彻“三个代表”的重要精神实质。通过学习,明确了目标,坚定了信心,提高了自身素质,增强了敬业爱岗的意识,思想上有了更进一步的转变。树立了与时俱进的态度,不断从各种知识中吸取营养。坚持正确的人生观、价值观和世界观,做到全心全意为人民服务,努力提高自身的思想道德和科学文化素养,继承和发扬电力行业艰苦奋斗的优良作风,使“人民电业为人民”的宗旨得到更好的落实和体现。胡总书记提出的“八荣八耻”的社会主义荣辱观,为推进依法治国和以德治国相结合的治国方略,加强社会主义思想道德建设,构建社会主义和谐社会提供了强大思想武器。通过学习,深刻领会“八荣八耻”的内涵。牢固树立热爱祖国的观念,坚持祖国利益高于一切,自觉地把个人的前途命运同祖国的前途命运紧密地联系在一起,把对祖国的热爱化作建设中国特色社会主义伟大事业的无穷力量。时刻牢记和躬行实践党的根本宗旨,把对人民群众真挚、深厚的感情,融化到
所从事的工作中去。此外,还积极参加公司组织的各项政治活动,在担任培训党支部组织委员以来。我始终以“在其位,谋其政”来督促自己,按时收取党费并配合支部书记和其它支委及各党小组长开展以学习《党章》、《江文选》、公司及电厂领导重要讲话和重要会议为主的理论学习,邀请党委工作部领导讲党课,并响应领导的号召,配合支部书记组织成立专业知识学习小组。我相信在以后的工作学习中,我会在党组织的关怀下,在同事们的帮助下,通过自己的努力,克服缺点,取得更大的进步,使自己真正成为一个经受得起任何考验的共产党员。 二、工作学习 (1)、安全方面防止事故发生,保证人身安全是电力部门首要的工作,安全生产“以人为本”是追求“零灾害”目标的根本出发点和落脚点,安全生产必须贯彻人是最宝贵也是最根本的思想。本人在跟随师傅对设备进行的多次维护工作中,始终坚持贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格执行电业安全工作规程,认真分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,有意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。 (2)、学习工作内容进入维护部自动化班实习已近五个月,201X 年12月份以来我主要参与了厕所排污控制系统调试、更换6号机油压装置回油箱油位指示器、更换7BB相2号冷却器流量计、大坝渗漏排水系统的改造调试、电气热工仪表及变送器的校验和检修、更换水轮机仪表盘导叶接力器开腔压力表、泄洪洞检修门控制系统改造调试、制作对线灯、铺设电缆、机组检修励磁系统试验、调速器维护和试验、同期装置改造、主变冷却器控制柜电源监视继电器更换,油压装
电力企业工作汇报 电力企业工作汇报 电力企业工作汇报 多年来,我局牢固树立“以人为本”的发展理念,坚持科学发展观,狠抓企业安全生产、营销管理和优质服务,不断完善理论武装思想的素质教育工程、统筹多个层面的精细管理工程、健全机制体系的优质服务工程和加大资金投入的科技兴电工程,努力打造“一强三优”型供电企业。 一、切实加强学习,提高全员素质 以建设“学习型”企业为目标,不断加大资金投入、丰富学习内容、创新学习载体、确保学习实效。 1、以提高员工思想觉悟为出发点,强化政治论学习,组织员工认真学习“三个代表”重要思想、十六大以来的全会精神和省委8号、9号文件精神,务实科学发展观,广泛开展形势教育、爱国主义、集体主义和荣辱观教育,提高人员思想觉悟,转变思想观念,树立正确的人生观、价值观。 2、领导班子发挥带头作用,努力打造“学习型”班子,坚持中心组学习制度,不断加强政治理论学习和形势任务学习,提高自身领导水平,增强领导艺术。 2、开展“职工培训年”活动,对各岗位人员分期分批进行业务技能轮训;鼓励管理人员、技术骨干参加各级各类型的学习进修;开办中层领导干部培训班,邀请专家授课,提高中层干部的领导力和执行力。 3、投入大量资金,加强学习硬环境建设,开设职工培训基金,创办塔山培训基地;建立电教室,成立职工图书角,实行实践教学、电化教学和网络教学。 4、搭建学习交流平台,创办绥中农电信息网站和《绥中农电动态》工作简报,并出台《新闻投稿奖励办法》,鼓励员工向新闻媒体和报纸书刊踊跃投稿;开展多种形式主题读书活动,举办专业技能比武、竞赛考核,大兴技术练兵之风,不断巩固学习成果。 5、加强制度建设,确保学习常效化、正规化运作。以“一学习三整顿”活动为契机,出台《绥中县农电局机关学习制度》,拟定学习计划,实行周五学习日制度,坚持做到全员到位、共同参与,营造“领导干部带头学、中层干部自觉学、普通员工比着学”的浓厚氛围。健全考核机制和奖罚机制,以对成功典范者的重奖来激发职工的学习热情,以对滞步落后者的重罚来增强职工的危机感。 二、构建坚强网架,优化电网结构,为绥中经济发展和优质服务提供物质支撑。 1、加大投资力度,加速农村电网建设与改造,营造良好供电环境。先后投资1145.2万元完成对万家、塔山等地的高低压线路改造工程,共改造10kv配电线路13条,总计282.92km,改造低压线路3.45km,更换110kv高耗能变压器两台,并对高岭等4个变电所的保护装置进行了改造。 2、供电可靠率是衡量优质服务的一个重要指标,为此,我们不断加强电能需求侧管理,正确协调好“两个关系”,即:农村生产、生活用电与迎峰拉闸限电的关系及检修作业与拉闸停电的关系,提前做好社会公告,完善作业、限电计划,确保优质供电、可靠供电。采取多种形式降低损耗,确保电压合格率,切实减轻农民负担。 3、加强线路检修维护,扎实开展春、秋检工作;加大抢修设备投入,加强抢修人员保障,确保突发事件及时有效得到处理,保持线路设备良好运行。 4、务实国家电网公司“新农村、新电力、新服务”的“三新”发展战略,实施“户户通电”工程,加速新农村电气化建设步伐。“户户通电”工程计划投资236.608万元,共改造高压线路11.489km,低压61个台区,线路28.915km,用电户数为228户,总计组立水泥杆495基,新增变压器31台。新农村电气化建设将实现户户通电率达到100%,服务承诺兑现率为100%,客户评价满意率为98%以上。
供电公司工作总结 __年____供电支公司严格按照分公司十二届三次职代会暨__年工 作会议和年中工作会议的各项部署,扎实落实科学发展观和建设和谐 社会的总体要求,紧密围绕规范化管理和标准化建设、提高管理创新 水平、提升工作变革能力等重点工作,结合____供电支公司____工作 思路,全面开展工作。根据分公司要求,现将全年工作总结如下: 一、__年工作情况 (一)主要经营指标完成情况(截至9月份): 1、售电量 1-9月累计完成____6.3__千瓦时,同比上升162.1__,增加电量 ____.3__千瓦时。 完成分公司计划680__的188.9__,超时间进度113.9__百分点, 增加____.36电量万千瓦时。10kv综合售电量累计完成____.697__kwh,比同期增长____.202__kwh; 2、平均电价
1-9月累计完成368.1__/兆瓦时,比分公司计划值412.8__/兆瓦 时下降44.7__/兆瓦时;同比下降67.6__/兆瓦时。 …………… 3、售电收入 1-9月累计完成472__元,同比上升121.4__。 4、电费回收 1-9月份累计电费回收率完成10__,上缴分公司完成10__。 5、市场占有率 1-9月份市场占有率累计完成83.1__,比计划的72.6__上升 10.4__;同比上升39.9__; 6、固定费用 1-9月份累计完成.5__,完成进度计划的117.2__,同比增长 27.4__,增加支出.8__。 7、陈欠电费双结零 截至9月底,支公司顺利完成陈欠电费结零任务。收回陈欠电费?元,涵证__,共完成陈欠电费1__元。 8、堵漏增收:完成13.____2__元,进营销自动化13.____2__元。
企业电力个人年终工作总结 电工是一个我们每家每户都会尊敬的职业,因为我们的用电都有赖于他们的帮助,没有他们的工作,我们的用电也就没有了保障。就给大家带来企业电力个人年终工作总结,希望能帮助到大家! 企业电力个人年终工作总结1 时光飞逝,转眼间从配电室调出来工作已近一年。在这一年里,我在厂部和科室的正确领导和关心支持下,本着积极的工作态度和热情的服务精神,一边尽己所能的工作,一边虚心的学习新知识。为机电组和科室做了一些实实在在的事情,取得了一定的成绩。但还存在一些不足,有待提高和改进。现将今年来有关工作情况总结: 一、工作内容 我的工作内容大致分为机电组工作和设备科科室工作。 (一)机电组工作 1、组织班组成员做好车间设备的巡检、维护和维修工作; 2、参与巡检和重点维护、维修工作; 3、负责机电组和变配电室的现场规范和管理; (二)科室工作 1、安全工作:填写安全检查记录、安全整改记录、安全月报表、安全季报表; 2、质量工作:整理维护设备档案资料;收集整理冰机、锅炉、变配电运行记录、设备用油记录和车间设备保养记录;统计设备完好
率和监视测量装置有效率; 3、完成领导安排的其他工作; 二、主要成绩 1、在机电组规范了个人用品的摆放,如:茶杯、工作鞋等; 2、公用工具、备品备件和资料等实行专人分管整理; 3、组织机电组成员及时完成车间设备的巡检、维护和维修,保障了车间生产设备的正常运行; 4、组织班组顶酷暑参与车间新设备安装、放线、接线及调试等工作,为新设备早日投产作好准备; 5、参与能源组设备的部分维修,保证了能源设备的运行; 6、在q10机液位控制系统故障时,实现了q10机的液位控制系统的改造、并修复原液位控制器,恢复原控制器控制液位后运行正常,至今无异常; 7、参与前加工段均质冷却水系统改造的电气部分安装工作; 8、参与cip中心站系统改造的电气和气动部件的安装和调试工作; 9、完成车间设备巡检表的更改,加大了设备巡检力度; 10、做好安全工作的各种记录、报表; 11、做好设备档案的维护和设备运行、设备用油、车间保养记录的收集;做好设备完好率和监视测量装置有效率的统计。 三、经验体会 1、塌实刻苦提高专业技能
供电企业典型法律风险分析 作者:张媛 来源:《现代企业》2020年第10期 随着市场经济的发展,电力体制的改革,在激烈的市场竞争中,法律风险成为供电企业经营管理中面临的重要风险之一。但是,从当前我国供电企业的实际经营情况看,不少企业的风险防范意识较为薄弱,给企业带来了较大的安全隐患,如何有效规避法律风险,成了企业发展过程中面临的一个重要内容。供电企业法律风险的成因较为繁杂多元,这就要求我们应当全方位、多角度地进行风险防控,警惕事故易发环节,增强针对性和预见性,有效防范避免企业安全生產经营过程中潜在的法律风险。 一、供电企业典型法律风险 1.应行政部门要求配合停电的法律风险。①涉嫌违法的风险。《电力法》对停电的条件和程序做了相关规定,而且《行政强制法》第43条明确规定“行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定”。但当行政部门要求供电企业协助对用户进行停电时,供电企业对行政部门的具体行政行为的合法性既无审查的权利,也无拒绝的权利,若行政部门作出的具体行政行为一旦违反《电力法》及《行政强制法》等法律规定,则供电企业协助配合行政部门停电的行为也就构成违法。②存在违约的风险。在法律上,供电企业与用户之间是独立的供用电合同关系,根据《电力法》的规定和《供用电合同》的约定,在供电企业的电力系统正常安全稳定运行及用电方依法用电的前提下,供电企业应当向用户连续可靠供电,除法律明确规定情形外,供电企业不得擅自对用户停电。因此,供电企业持续供电是供用电合同明确的约定义务,但合同却未约定协助行政部门停电时的免责条款,在用户没有任何违约行为的情况下,供电企业若配合行政部门实施停电,行为也极有可能会构成违约。③供电企业工作人员在协助停电时的行为失误存在违约的风险。供电企业工作人员在配合行政部门停电时工作措施中若存在一定失误过错,如未能按照法律规定及《供用电合同》的约定提前履行通知义务,在规定的期限内未提前向用户发出停电通知就对用户停电,因此导致用户就停电造成损失进一步扩大,因而可能要对用户的扩大损失承担违约责任。 2.触电人身损害事故的法律风险。①高压触电人身损害的法律风险。高压触电人身损害民事案件,在法律关系上属于民法的侵权关系,属于特殊侵权行为,适用《侵权责任法》规定的“无过错责任制”,不考虑产权人主观上是否具有“过错”,目的主要是保护弱者,促使供电设施产权人加强安全运行管理,保障受害人受到损害时得到补偿,从而实现法律风险的公平合理分担。《侵权责任法》第73条规定,“从事高压、高空、地下挖掘活动或使用高速轨道运输工具造成他人损害的,经营者应当承担侵权责任,但能证明损害是因受害人故意或不可抗力造成,不承担责任。被侵权人对损害发生有过失的,可以减轻经营者的责任”。《供电营业规则》第51条规定:“在供电设施上发生事故引起的法律责任,按供电设施产权归属确定”。②低压触电
电力公司职代会工作报 告 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
电力公司职代会工作报告 各位代表、同志们: 经过精心筹备,××发电公司七届六次职工代表大会隆重开幕了。这次大会的主题是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实上海电力公司“两会”精神,认清形势,坚定信心,为开创公司各项工作新局面而努力奋斗。 下面,我向大会作报告,请各位代表审议。 一、××××年工作回顾 在党的十六大和十六届三中、四中全会精神的指引下,在上海电力公司的领导下,面对上海经济持续快速发展,全区电力供应紧缺,各项生产经营任务十分繁重的严峻形势,公司全体干部职工严格按照年初制定的“坚持一个不变,确保两个稳定,完成三项任务,实现四个延伸”的总体要求,团结一心,克服困难,抓住机遇,开拓进取,在稳定中保证了安全生产,在改革中谋求了企业发展,完成了公司化重组改制,完成了清产核资工作任务,通过了质量、环境、职业健康安全三标结合贯标认证,保持了一流企业和上海电力公司“先进单位”光荣称号,开创了公司改革、发展和稳定的新局面。 (一)各项生产经营指标又创新高。全年共完成发电量亿千瓦时,提前天完成全年发电任务,创历史最高纪录;供电煤耗为克千瓦时,与年计划持平;厂用电率为,较年计划降低个百分点;补水率为,较年计划降低个百分点;设备等效可用系数为;发生非计划停运次,比上年减少次;年人均劳动生产率完成万元人年,比上年提高万元人年。 (二)安全生产局面保持平稳。以确保人身安全为重点,认真贯彻各级安全工作会议精神,严格落实各级安全生产责任制,全面推行安全标准化管理,充分发挥公司、分场、班组三级安全网作用。加强安全教育和培训,组织多名管理人员进行了安全知识考试,对名特种车辆驾驶员、名低压电工进行了安全技术培训。深入开展春秋季安全大检查,发现并整改各类隐患余项,针对问题制定并完成安措项,反措项。积极开展安全月活动,在全公司营造了“以人为本,安全第一”的良好氛围。实现了个安全生产天,发生一般设备事故次,人身轻伤事故次,重大交通事故次,一类障碍次。确保了元旦、春节、“两会”及五一、十一等重要时期的安全发电,配合完成了上海电网“黑启动”试验。大力加强交通安全管理,严格执行安全联保学习和“准驾证”制度。全员、全方位、全过程落实安全检查、监督责任,确保了安全生产形势平稳。
供电公司工作总结 供电公司工作总结 公司工作总结供电公司工作总结,工作总结公司供电工作总结 201X年Xx供电支公司严格按照分公司十二届三次职代会暨201X 年工作会议和年中工作会议的各项部署,扎实落实科学发展观和建设和谐社会的总体要求,紧密围绕规范化管理和标准化建设、提高管理创新水平、提升工作变革能力等重点工作,结合Xx供电支公司4321工作思路,全面开展工作。根据分公司要求,现将全年工作总结如下: 一、201X年工作情况主要经营指标完成情况: 1、售电量1-9月累计完成1284 6.3Xx千瓦时,同比上升16 1Xx,增加电量794 6.3Xx千瓦时。完成分公司计划680Xx的18 8.9Xx,超时间进度11 3.9Xx百分点,增加774 6.36电量万千瓦时。10kv综合售电量累计完成4030.697Xxkh,比同期增长105 1.202Xxkh; 2、平均电价1-9月累计完成36 8.1Xx兆瓦时,比分公司计划值41 8Xx兆瓦时下降4 4.7Xx兆瓦时;同比下降6
7.6Xx兆瓦时。 3、售电收入1-9月累计完成472Xx元,同比上升12 1.4Xx。 4、电费回收1-9月份累计电费回收率完成10Xx,上缴分公司完 成10Xx。 5、市场占有率1-9月份市场占有率累计完成8 3.1Xx,比计划的7 6Xx上升10.4Xx;同比上升39.9Xx; 6、固定费用1-9月份累计完成1081613 4.5Xx,完成进度计划的11 7.2Xx,同比增长2 7.4Xx,增加支出231262 7.8Xx。 7、陈欠电费双结零截至9月底,支公司顺利完成陈欠电费结零任务。收回陈欠电费?元,涵证Xx,共完成陈欠电费1Xx元。 8、堵漏增收: 完成1 3.18492Xx元,进营销自动化1 3.18492Xx元。 9、三项费用1-9月份累计完成1540220.5Xx,完成进度计划的13 6.3Xx,同比降低10.5Xx,减少支出171939.2Xx。 10、内部利润1-9月份完成-108 1.1Xx元,较计划进度-82 8.4Xx元增亏25
供电公司年终工作总结报告 供电公司年终工作总结报告范文1 20xx 年对地产公司来说是繁忙的一年,对于自己也是充满挑战的一年。 一、———移交业主、验收送电。 20xx 年初,——进入主体装修阶段,面对五月底达到交付业主条件的目标,电气安装工程也进入了冲刺阶段。二次结构紧锣密鼓的进行,由于缺乏施工经验,电工依照石膏砌块厂家提供的施工工艺进行了施工,在空心石膏砌块上进行了横向剔凿预埋线管,对二次结构强度造成了一定影响;领导现场检查发现后,立即组织监理、施工单位召开专题会议,研究解决方案,最后把不满足要求的二次结构进行了拆除,严格按照国家图集规范进行施工,线盒采用水钻施工,减少对二次结构的扰动以减少后期出现裂缝的可能。线管采用切割锯进行剔槽,严禁出现横向槽。严格验收签字程序,每层报验,组织监理、施工单位共同验收。———供电手续在张工的指导下有条不紊的进行。协调村里进行高压管线顶管,协调供电局在缺少市规划局顶管手续的情况下先让变配电室设备进场安装再组织中间验收。最后协调供电局对动力和局管配电室中间防火门的问题后顺利完成———的接火送电工作。 二、———主体施工管理。严格按照合同相关条款对电气材料进行把关,对于乙供材料sc 管、pvc 管每批进场均进行检验,对不合格产品坚决予以退场处理,记得有一批sc 管进场检验时,壁厚经过卡尺测量符合要求,但观感较差,锈蚀较严重而且管内壁毛刺较多,考虑将来穿线可能会破坏塑铜线的绝缘保护层而坚决予以退场;再比如pvc 管,合同有限品牌要求:中财或联塑牌中型pvc 管;当时工地材料员找到我,说中财或联塑的
管较贵,目前市场上有便宜的而且壁厚比那两家还要后,但经过检查比对发现这种pvc 管的材质发白,虽然壁厚较厚但易脆易裂,最终按照合同约定进行进货,并对pvc 管接头、锁母进行严格要求,不得采用合同约定外的材料;桥架进场后,和材料部共同对其质量进行了联合检查。施工过程中,对预埋管质量严格要求:线管、线盒固定的牢固程度,sc 管跨盒接地线的搭接长度和焊接质量,pvc 管采用钢丝片保护等进行了严格检查;桥架安装前组织水暖通风专业确定最终标高,避免造成施工过程中标高打架而返工问题。商务楼的临时电因前期手续不全,只能采用原来两家单位的正式电表,但供电公司发现后给予了停电处理;经过和张工积极协调和努力最终恢复供电。原两家单位的用电负荷较小,———临时电用电量较大,进线的线缆直径不能满足要求,在恢复供电前,协调供电部门对线缆、开关进行了更换,使施工用电满足了要求。 三、技术部重点工作。 ————一期地下室分隔,招投标电气图纸需十天内出图。十天内,完成五栋楼地下一二层的储藏室分隔电气配电图纸,对自己又是一次挑战,找出以前样本作为参考,在不影响其他工作开展的情况下经过十天的努力,终于把图纸拿下。通过设计发现,自己今后需加强设备选型的学习、研究,提高画图能力。———安防监控方案、楼体亮化方案招标与开标。安防监控方案原图设计有很多监控摄像头,但是造价相对也很高,所以应考虑技术经济指标,提前编写好方案,等董事长审批后再进行招投标。——楼体亮化方案也反映出此类问题,也反映了自己在方案审批流程上存在许多问题,各种文件需和领导及时沟通、及时审批;开标前进行投标文件答疑,详细解答投
分析供电企业依法治企与全面法律风险管理 发表时间:2018-09-18T15:00:30.317Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:王希彬田长军郭伟超 [导读] 摘要:供电企业是关乎电网企业规划城乡、利用土地、建设电力等生产经营活动的基层单位,也是电网企业和人民群众之间的联系纽带。 (国网山东省电力公司无棣县供电公司 251900) 摘要:供电企业是关乎电网企业规划城乡、利用土地、建设电力等生产经营活动的基层单位,也是电网企业和人民群众之间的联系纽带。供电企业在其生产经营活动中会遇到一些法律风险,因此必须依照法律来经营企业。此文指出供电企业要全面依法管理并提出了一系列应对,希望可以对我国供电企业的发展和进步起到一定的借鉴意义和指导作用。 关键词:供电企业;依法管理;法律风险;应对措施 伴随着我国法制建设日渐完备,人民的法律意识不断增强,依法治企观念越来越深入,供电企业管理也更加规范。供电部门作为人们日常生活工作中必不可少的接触部门必须要遵守法律,这样可以使工作人员在与公众交流中遵守公司规则,即使遇到难以调节的矛盾也不会引起客户的法律追究。 一、依法管理及防范法律风险的措施 1. 供电企业依法管理的内容【1】 供电企业依法管理指企业依法发展、依法运营,主要体现在以下方面: (1)依法规范企业经营制度、管理制度、处事制度等。 (2)依法保障职工的法定权利。 (3)签订合同的过程法制化,按照合同运营。按照法律发放劳动工资,有专门的法律机构。 2. 供电企业依法管理的重心 企业法律风险指企业未按照国家法律变动而改变或企业未完成其所应该承担的法律责任所导致的严重后果。依法管理是对其企业战略、销售方面、日常管理等工作进行法律约束,以下风险最为突出【2】: (1)企业法律法规风险,其外部表现最显著。 (2)安全制造及销售风险是最基础的风险。 (3)党政廉纪风险主要表现在约束体制及权力平衡等内部现象。但在某些条件下其会转变成法律风险,因此企业要重点实行全面的风险防范措施。 3. 供电企业重点管理法律风险 有效管理及法律风险是企业经营的关键。因此企业必须建立综合全面、健全的防御法律风险的措施,明确各层次、各范围的风险点,并建立有效的防范。 二、供电企业法律风险在关键领域的表现 由于未有效解决长期累加的深入矛盾和之前遗留问题,一些供电企业在招用劳动力、销售态度等方面仍存在违规现象。其主要体现在以下几点【3】: 1. 建设电网方面的法律风险 电网建设拆迁、征占通道、环境达标等方面自从实行《物权法》后就具有了新的挑战。电网建设的有关政策是电企工作的挑战之一。如果企业物权意识薄弱,不注重保护所应有的物权,就可能使企业受到法律处罚甚至导致民事诉讼等风险。 2. 窃电及欠费方面的法律风险 长期以来,我国供电企业运营利润往往被拆迁变更、房屋租售、缴费主体不清等问题所影响。因此收电费成为供电企业的挑战,甚至有些欠费会导致企业破产。自从电力工业政企分开改革之后,其履行职能及执法主体一直有所欠缺,导致某些单位甚至个人私自偷窃电力现象十分严重。 3. 供电服务方面的法律风险 县级供电服务点面多线长,涉及范围广。供电员工因执行其工作而受到殴打、谩骂、围攻等人身攻击,服务过程中经常会出现限电未及时通知、用户抵抗、抢救事故不及时等,因此国家电力监察委员会提出了更高要求的《供电监管办法》。 4. 劳动人员方面的法律风险 供电企业劳动人员的法律风险表现在劳动维护、待遇福利、解除劳动关系及履行劳动合同等方面。如今供电企业存在劳动派遣等多种用工制度,但是仍然有不规范、不符合法律要求的用工制度导致供电企业在用工方面存在风险。因此供电企业面临的重大问题应该是如何既遵守《劳动合同法》又妥善解决群体诉讼等有关问题。 5. 电力营销存在的法律风险 随着我国电力制度的改革的不断深入以及法律制度的日趋完善、市场经济的发展电力营销的发展不仅仅为供电企业与客户的联系桥梁,同时又在很大程度上促进了电力生产的进一步发展。但是供电、用电检查及收费方面仍然具有一定的法律风险。 三、供电企业应对法律风险的主要措施 1.提高法律风险的警觉度 供电企业要依法进行经营,将各项工作都法制化。不断开展全员法律学习、培训以及相关的教育活动,提高工作人员遵守法律办事的思想意识,逐步形成按回家法律及企业规章制度规定操作的习惯。时刻提高法律风险警觉度,充分发挥出员工遵守法律规范带来的的积极影响和促进作用。 2. 提前防控法律风险 (1)提前意识到法律风险 定期组织相关部门工作人员根据国家法规及实际工作中遇到的问题对企业进行分析调查,尽早发现识别法律风险产生的根源。(2)按时发布企业风险警报
供电公司工作报告 工作报告具有非常重要的使用价值,下面小编给大家分享几篇供电公司工作报告,一起看一下吧! 供电公司工作报告篇1 同志们: 这次会议的主要任务是:认真贯彻党的xx大和中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神,深入贯彻落实科学发展观,总结公司20xx年工作,深入分析形势,全面部署20xx年工作,动员公司全体干部员工,努力创新超越,提升竞争能力,全面完成20xx年工作任务,为实现“8467”和“国内行业前列、世界企业500强”目标而奋斗! 下面,我代表集团公司党组讲三个方面的意见。 一、公司20xx年工作回顾 20xx年,公司系统以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,全面落实集团公司年度、年中工作会议精神,按照公司党组确定的“一二三四”总体工作思路和要求,全面超额完成年度目标任务和国资委年度业绩考核指标,三大业
绩大幅提升,生产经营发展势头进一步趋好,各项工作取得良好成绩。 (一)三大业绩完成情况 1、安全业绩 公司系统没有发生生产基建安全考核及以上事故,没有发生企业经营和领导人员违法和严重违纪案件,没有发生对公司形象和稳定造成不利影响事件,确保了四个安全。 2、经营业绩 ——实现利润总额42亿元,完成年度目标的110%,比上年增长36%。 ——净利润9亿元,完成年度目标的128%,比上年增长60%。 ——净资产收益率5%,完成年度目标的125%,比上年提高1.62个百分点。 ——流动资产周转率3.3次,完成年度目标的110%,比上年提高0.05次。 ——发电量2581.58亿千瓦时,完成年度目标的101.7%,比上年增长29.4%。