文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)
给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试卷

姓名:

一、填空题(每题1分共30分)

1. 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(塑料

管)。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。

2. 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁(无坡)或(倒坡)。

3. 管道埋设前必须做(通水)试验和(灌水)试验,排水应畅通,

无堵塞,管接口无渗漏。

4. 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行(质量)检验,

并形成记录

5. 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(石油沥青漆)。

6. 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向(相反)。

7. 管道、设备和容器的保温,应在防腐和(水压试验)合格后进行。

8. 保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为

( 200 )mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为

250mm。

9. 卫生器具交工前应做(满水)和通水试验。

10. 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管

道上有明显且(不会脱落)的标志。

11. 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有"(中水)"标志。

12. 方形补偿器应(水平)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长

方向垂直安装必须设排气及泄水装置。

13. 供热管道的水压试验压力应为工作压力的倍,但不得小于。

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于() MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。

14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。

15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与

非试验管道应隔断。

16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安

装位置应符合(设计)要求。

17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置

应便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平

等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。

19. 给水系统定义

通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生活)

和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。

20. 排水系统定义

通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污水)、(雨水)及时排放出去的网络。

21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进

行(消毒),满足饮用水卫生要求。

22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防

水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管;

23. 给水配件定义

在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。

24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、

器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。

25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼

层等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。

26. 试验压力定义

管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。

27. 额定工作压力定义

指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。

28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量

验收人员应具备相应的(专业技术)资格。

29. 活动支架定义

允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。

30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经

(公司审核)后方可实施。

二、选择题(每题1分共35分)

1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、

同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

%,1 %,1

%,2 %,10

2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

阀门试压的试验持续时间应不少于表的规定。

,15 ,

,,

3. 隐蔽工程应在隐蔽前经()检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。

A.监理方

B.业主方

C.施工方

D.验收各方

4. 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度,距地面应为

( ),2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

A. ~

B. ~

C. ~

D. ~

5. 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取保护措

施之一在管道或保温层外皮上、下部留有不小于()的净空。

A. 50mm

B. 100mm

C. 125mm

D. 150mm

6. 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,

其顶部应高出装饰地面();安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面(),底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

A. 20mm,50 mm

B. 10mm,50 mm

C. 20mm,100 mm

D. 50mm,100 mm

7. 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材

质的给水管道系统试验压力均为工作压力的()倍,但不得小于()MPa。

A. ,

B. ,

C. ,

D. ,

8. 给水系统交付使用前必须进行()试验并做好记录。

A.灌水

B.通水

C.消毒

D.无

9. 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于()m。室内给水与排

水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于()m;交叉铺设时,垂直净距不得小于()m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3 倍。

A. ,,

B. ,,

C. ,,

D. ,,

10. 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。

A. 1‰~5‰

B. 2‰~5‰

C. 1‰~10‰

D. 2‰~10‰

11. 室内消火栓系统安装完成后应取()层(或水箱间内)试验消火栓和

()层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

A.二,首

B.首,屋顶

C.屋顶,二

D. 屋顶,首

12. 箱式消火栓的安装应符合下列规定:

(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

(2)栓口中心距地面为()m,允许偏差()mm。

(3)阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

A. ,±10

B. ,±20

,±20 D. ,±50

13. 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节

间距不得大于()m。

14. 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管

径的(),通球率必须达到()。

A. 1/2,80%

B. 2/3,80%

C. 2/3,100%

D. 3/4,100%

15. 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,

表前与阀门应有不小于()倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为()mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。

A. 5,10~20

B. 6,10~20

C. 6,10~30

D. 8,10~30

16. 给水立管和装有()个或()个以上配水点的支管始端,均应安

装可折卸的连接件。

A. 1,1

B. 2,2

C. 3,3

D. 4,4

17. 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的()倍

作水压试验,但不得小于()MPa。

A. ,

B. ,

C. ,

D. ,

18. 铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于()mm 时宜采用承插

或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于()mm 时宜采用对口焊接

A. 15,15

B. 16,16

C. 20,20

D. 22,22

19. 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范

的规定。检验方法:满水试验静置()h 观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下()min 压力不降,不渗不漏。

A. 15,15

B. 24,10

C. 18,20

D. 30,30

20. 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底

层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水()min 水面下降后,再灌满观察()min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

A. 15,5

B. 15,10

C. 20,10

D. 15,15

21. 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表的规定,本规范表的

规定DN50生活污水铸铁管道的标准坡度(),最小坡度()。

A. 15,10

B. 25,15

C. 30,15

D. 35,25

22. 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表的规定,本规范表的

规定DN110生活污水塑料管道的标准坡度(),最小坡度()。

A. 10,8

B. 12,8

C. 12,6

D. 15,10

23. 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不

大于()m;立管不大于()m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1 个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

A. 1,2

B. 2,3

,3 D. 4,5

24. 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管

上部的雨水斗。检验方法:灌水试验持续()h,不渗不漏。

25. 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于()‰;

‰ B. 2‰

C. 5‰

D. 10‰

26. 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合

设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加()MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于()MPa。

, D. ,

27. 热交换器应以工作压力的倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压

力加( )MPa;热水部分应不低于( )MPa。

, D. ,

28. 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水

封高度不得小于( )mm。

C. 80

D. 100

29. 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,

冲洗水流同墙面成()角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。

° B. 45°

C. 50°

D. 60°

30. 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水

管道,坡度应为( )‰,不得小于( )‰;

,2 ,1

,3 ,1

31. 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不

应小于( )‰

32. 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上

铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于( )mm,穿越道路部位的埋深不得小于( )mm。

,400 B. 400,500

C. 500,600

D. 500,700

33. 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm 以内时,

给水管管径小于或等于200mm 的,管壁水平间距不得小于( )m;管径大于200mm的,不得小于( )m。

B. ,3

C. 2,3

D. 3,4

34. 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直

接连接,并应留出不小于( )mm 的隔断空间。

B. 150

C. 200

D. 300

35. 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶

相平,并有不小于( )的水流转角,如跌落差大于300mm 可不受角度限制。

A. 4

B. 60°

C. 90°

D. 120°

三、判断题(每题1分共5分)

1.上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心

连接。()

2.膨胀水箱的膨胀管及循环管上可以安装阀门。()

3.地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。()

4.给水管道可以直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。()

5.消防管道在竣工前,必须对管道进行消毒。()

四、项目管理题:(共30分,每空1分)

1、项目管理的概念:运用系统的理论和方法,对建设工程项目进行的计划、组

织、指挥、、和等专业化活动。它包括项目管理、项目质量管理、项目管理、项目管理、项目成本管理、项目管理、项目合同管理、项目资源管理、项目管理、项目风险管理、项目管理、项目收尾管理。

2、合同管理应包括合同的订立、、控制和综合评价等工作;

3、项目应依据、设计文件、项目管理实施规划和

编制采购计划;

4、项目经理部应按照下列程序进行进度管理:

编制进度计划;交底,落实责任;实施,跟踪检查,对存在的问题并纠正偏差,必要时;编制进度报表,报送组织管理部门。

5、质量管理应坚持的原则,按照策划、、检查、的

循环方式进行系统运作;

6、项目质量管理应按照下列程序实施:

进行质量策划,确定质量目标;编制;实施;总结项目管理工作,提出持续改进的要求。

7、项目职业健康安全管理应遵循下列程序:

识别并评价危险源及;确定职业健康安全;编制并实施项目职业健康安全计划;职业健康安全技术措施计划实施效果验证;

持续改进相关措施和绩效。

8、项目经理部的成本管理应包括成本计划、、成本核算、

和。

9、项目沟通与协调的对象应是项目所涉及的内部和外部有关组织及个人,包括

建设单位和、施工、、咨询服务等单位以及其他相关组织。

10、项目收尾阶段是项目管理全过程的最后阶段,包括、验

收、、决算、、管理考核评价等方面的管理。

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

2013年注册公用设备工程师(给排水)专业基础真题及答案

2013年度注册公用设备工程师(给水排水)专业基础(下午) 真题及答案解析 1.某流域的集水面积为600km2,其多年平均径流总量5亿m3,其多 年平均径流总量为(A) A.15.85 m3/s 解析:W=QT,Q=W/T= 5.0×108÷365÷24÷3600=15.85m3/s 2.小循环是指(A) A.海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上 B.海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上 解析:由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。 3.偏差系数Cs>0表示(A) A.正值偏差大于负值偏差 B.正值偏差等于负值偏差 C.负值偏差大于正值偏差 解析:当密度曲线对均值对称,Cs=0;Cs>0,正偏;Cs<0,负偏。 4.保证率P=80%的枯水年,是指(A) A.小于等于此流量的每隔5年可能发生一次 B.大于等于此流量的每隔5年可能发生一次 C.小于等于此流量的每隔12.5年可能发生一次

D.大于等于此流量的每隔12.5年可能发生一次 解析:枯水为小于等于设计流量,破坏率q=1-P=20% 5.关于相关系数与回归系数,下面说法正确的是(A) A.X倚Y的相关系数等于Y倚X的相关系数 B.X倚Y的回归系数等于Y倚X的回归系数 C.X倚Y的回归系数与Y倚X的回归系数成倒数关系 D.X倚Y的相关系数于Y倚X的相关系数成倒数关系 解析:这题不会,根据第6题排除了B、C选项。 6.X倚Y的回归系数是2.0,Y倚X的回归系数是0.32,X倚Y的相关系数为(A) A.0.64 7.根据等流时线法,净雨历时时间与流域汇流时间相同时,洪峰流量由下列哪项组成(D) A.部分流域的部分净雨 B.部分流域的全部净雨 C. 全部流域的部分净雨 D.全部流域的全部净雨 解析:参照《水文学与水文地质》135页 8.某承压水源地,含水层分布面积为30km2,含水层厚M= ,给水度μ=0.2,弹性给水度s=0.1,承压水的压力水头H=50m,该地下水弹性存储量为(B) B.1.5×108m3

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案给排水管道工程施工及验收规范考试试题 一、填空题 1、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合的规定和设计要求, 接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 2、施工单位应熟悉和审查施工图纸?掌握设计意图与要求?实行制度,发现施工图疑问、差错时?应及时提出意见和建议。 3、工程所用的管材、管道附件、构, 配, 件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行并妥善保管。 4 、施工单位必须取得安全生产许可证?并遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规?建立和安全生产责任制?确保安全施工。 5、给排水管道工程施工质量验收应在基础上?按验收批、分项工程、分部, 子分部,工程、单位,子单位,工程的序进行。 6、通过返修或加固处理仍不能满足和使用功能要求分部,子分部,工程、单位, 子单位, 工程?严禁验收。7 、参加验收各方对工程质量验收意见不一致时?可由或工程质量监督机构协调解决。 8、工程竣工验收后?应将有关文件和技术资料归档。 9、土石方爆破施工必须按国家有关部门的规定?由的单位进行施工。 10、设计降水深度在基坑, 槽, 范围内小应小于基坑, 槽, 底面 m。以下

11、施工降排水终止抽水后?降水井及拔除井点管所留的孔洞?应及时用 填实, 地下水静水位以上部分?可采用 填实。 12、刚性管道沟槽回填的压实作业中?管道两侧和管顶以上500mn范围内胸腔夯实?应采用轻型压实机具?管道两侧压实面的高差不应超过mm。 13、柔性管道的沟槽回填压实作业时?管基有效支承角范围应采用填充密实?与管壁紧密接触?不得用土或其他材料填充。 14、柔性管道回填至设计高程时?钢管或球墨铸铁管变形率超过?化学建材管道 变形率超过时?应挖出管道?并会同设计单位研究处理。 15、管节和管件装卸时应轻装轻放?运输时应?不得相互撞击?接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。16、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装, 安装时宜从 开始?承口应朝向施工前进的方向。 17、合槽施工时?应先安装的管道?当回填土高和与邻近管道基础高程相同时?再安装相邻的管道。18、地面坡度大于?且采用机械法施工时?应采取措施防止施工设备倾翻。 19、压力管道上的阀门?安装前应逐个进行。20 、露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口?应采用对橡胶圈无不良影响的?封堵外露橡胶圈的接口缝隙。 21、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺?施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验?并应根据试验结果编制。 22、钢管安装时?下管前应先检查管节的?合格后方可下管。

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

注册给排水基础考试真题

2010年度全国勘察设计注册工程师 执业资格考试试卷 基础考试 (上) 单项选择题(共120题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1. 设直线方程为,则该直线: A 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k +- B 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k --+ C 过点(1,2,-3),方向向量为23i j k -+ D 过点(1,-2,3),方向向量为23i j k --+ 2. 设都是非零向量,若,则 A B //αβ且//αγ C //()αβγ-

D //()αβγ- 3. 设221 ()1 x x e f x e -=+,则 A ()f x 为偶函数,值域为(-1,1) B ()f x 为奇函数,值域为(,0) C ()f x 为奇函数,值域为(,1) D ()f x 为奇函数,值域为(,) 4. 下列命题正确的是: A 分段函数必存在间断点 B 单调有界函数无第二类间断点 C 在开区间内连续,则在该区间内必取得最大值和最小值 D 在闭区间上有间断点的函数一定有界 5. 设函数22 ,1()1,1 x f x x ax b x ?≤? =+??+>?可导,则必有: A a=1,b=2 B a=-1,b=2 C a=1,b=0 D a=-1,b=0 6. 求极限F 时,下列各种解法中正确的是: A 用洛必达法则后,求得极限为0 B 因为0 1limsin x x →不存在,所以上述极限不存在 C 原式01 lim sin 0sin x x x x x →== D 因为不能少洛必达法则,故极限不存在 7. 下列各点中为二元函数332339z x y x y x =--+-的极值点的是:

给排水考试题目与答案(特别重要)

给排水考试题目与答案 一、填空题 1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O 。 3.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。 3. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。 4.分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。 5.工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)和混合给水系统。 5. 给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。 5. 分区给水系统按其布臵形式可分为串联分区、并联分区两种方式。 5. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。 5. 对臵水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在供水区的分界线上水压最低。 5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站每小时供水量可以大于用水量。 6.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲线确定。 7.无水塔的管网二泵站的扬程公式( H p=Z c+H c+h s+h c+h n)H c是指控制点所需的最小服务水头,Z c是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。 7. 设置网前水塔的(H p=Z t+H t+H0+h s+h c ) Z t是指水塔的地面标高,H t是指水塔高度,H0是指水位的有效深度。8.H t=H c+h n-(Z t-Z c ),其中,H c是指控制点要求的最小服务水头,Z t是指设臵水塔处的地面标高,Z c是指控制点的地面标高8.对于树状网,管段数P、节点数J之间存在的关系为P=J-1 。对于单水源环状网,管段数P、节点数J、环数L之间存在的关系为P=J+L-1 9.城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大小考虑在800~1000 m左右。10.任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。 10. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的点。

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

给排水基础知识试题

一、填空 1、给水系统按用途可分为__、__、__。生活、生产、消防 2、室外消防系统是由___、___、__。水源、管道、消火栓 3、给水系统由__、___、__、__、___、___、___组成。水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施 4、排水系统组成___、__、__、___、___、___。受水器、排水管道、通气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物 5、雨水管到按布置位置可分为____、____、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 6、给水管道的附件包括和。阀门、龙头 7、建筑内排水系统可分为___、___、___、___、___。粪便污水排水系统、生活废水、生活污水、生产污水、生产废水、屋面雨水 8、给水系统按水平干管的位置不同分为____、____、___。上行下给、下行上给、中分式 9、铸铁管的连接方法___、___。承插、法兰 10、建筑内部排水体制分为___、___。合流、分流 11、雨水管到按布置位置可分为____、___、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 12、饮用水供应的类型、。开水供应、冷饮水供应

13、给水系统分为、、。生活、生产、消防 14、镀锌钢管应采用___、___、___、___连接。焊接、承插、螺纹、法兰 15、水泵按其作用原理可分为、、。叶片式水泵分为、、。叶片式水泵、容积泵、其他类型,轴流泵、混流泵、离心泵 16、离心泵是通过的作用来提升和输送液体的。离心力 17、水泵闭闸启动的时间不超过分钟。3 18、离心泵的主要结构由、、、、、组成。泵壳、泵体、叶轮、泵轴、轴套、填料盒 19、污水是指和,雨水就是。生活污水、工业废水、天然降水 二、选择题 1、机械搅拌澄清池中设有导流板的目的是缓和搅拌器提升水流时产生的(A)现象。 (A)旋流;(B)不均匀;(C)流速过高;(D)流速过低。 2、某城镇的生活给水管网有时供水量不能满足供水要求,以下所采用的措施中何项是错误的?(C) A 从邻近有足够富裕供水量的城镇生活饮用水管网接管引水; B 新建或扩建水厂; C 从本城镇某企业自备的有足够富裕供水量的内部供水

给排水考试试题a答案

给排水考试试题a答案 一、填空题 1、质量是指物体所含物质的多少。常用m表示。重力是指物体所受的地球的吸引力。常用G表示。质量和重力的关系为:G=mg 。 2、对于均质流体,单位体积所具有的质量称为密度。单位体积所具有的重力称为重力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、强度、硬度、和塑性。 4、常用钢管包括有缝和无缝。 5、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。 6、管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 7、大便器和大便槽应设冲洗水箱或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 8、冷热水管道安装时,热水管在上面,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头在左边。 9、各种管路都有管子和管路附件组成的。 10、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 二、选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过(A )。 A.2 m/s? ?? ?? ???B. 2.5 m/s? ?? ?? ? C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过(C) A 5% B 8% C 15% D 20% 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的(A)倍 A 3.5 B 4 C 4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定,一般不小于污水管管径的(B)。A.1倍 B.1/2 C.1/4 5、室内管道套管的内径不宜大于所穿过管子外径(C)mm。 A 8 B 4 C 6 D 8

6、流体在压强增大时,体积被压缩而_B,密度B,这一性质称为流体的压缩性。 A.增大,减小 B.减小,增大 C.减小,减小 7、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水套管,对于有振动或严密防水要求的构筑物,管道穿过基础时应设(A) A.柔性防水套管B。防水套管C。刚性防水套管 8、普通铸铁管一般用_A_铸造。 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 9、排水铸铁管只有A一种。 A、承插式 B、法兰式 10、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时,垫片材料应是(A )。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 三、判断题 1、水箱的设置高度应按最不利的配水点所需水压计算确定。(√) 2、在静止液体内深度相同的各点,其压强也相等。(√) 3、在任何情况下,钢管的腐蚀裕度均不得小于0.5mm。(√) 4、固定支架的作用是限定管段的活动范围,用以控制热变形量和变形方向。(√) 5、同一根管子上的两焊缝间距离不应小于300mm。(√) 四、名词解释 1、流速:是在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是米/秒。 2、热力学第一定律:能量不能创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一个物体转移到另一个物体,转换或转移过程中的总能量是不变的。 五、简答题 1、燃气可分为哪几类,具有哪些性质?燃气种类很多,按其来源不同可分为天燃气和人工燃气两大类。 其性质如下:(1)易燃易爆性

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

最新注册给排水专业基础考试真题(纯考题)

2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变

水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

2013年给排水专业基础真题及答案

水文学12题 1.给出流域面积和多年平均径流总量5亿m3,求平均径流总量 答案:A根据给出的单位全是m3/s,可以知道是求每秒多少方,流域面积无用条件,直接拿500000000÷365÷24÷3600 2.小循环的概念 答案:正确答案是A,海洋内部的循环或陆地内部的循环(《水文学与水文地质》P5) 由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。 3.偏差系数Cv>0表示的意思 答案:待定 4.保证率80%的枯水期 答案:A,小于或等于5年内可能发生一次 5.相关系数与回归系数的关系 答案:待定 6.X倚Y的回归系数2.0,Y倚X的回归系数是, 答案:待定 7.不完全是地下水补充方式 答案:选含固体补给方式的 8.地下水弹性存储量计算 答案:待定 9.渗流系数计算 答案:待定 10.洪峰流量 答案:正确答案是D,全部流域全部净雨(《水文学与水文地质》P135) 11.河谷冲积物特点 答案:C孔隙度大,透水性强。 12.完全承压井,给出井半径,影响半径,虑管长度,水的厚度,分别给出三个S值下的Q,求K 答案:待定

水处理微生物学10题 1.蓝藻属于哪类微生物? 答案:原核生物 2.细菌描述错误的? 答案:二分裂生殖 3.酶的底物浓度 答案:米门公式 4.利用光源和有机物获得碳源的微生物类型 答案:光能异样型 5.细菌生长最快期: 答案:对数期 6.细菌的变异: 答案:结合?变异? 7.加Cl消毒 答案:PH值越小HCIO愈多效果越好 8.好氧生物滤池生物上下分层的原因: 答案:营养不同? 9.细菌培养基: 答案:固态 10.微生物细胞内什么物质没有电子传递 答案:细胞色素? 水力学8题 1.平流管中心流速是0.8m/s,管径20cm,问流量是多少 答案:A1.156X10-4,Q=Av=0.02x0.02xπ/4x0.8 2.给了个流量系数0.62,降雨量和流域面积,要计算流量答案:A2.66X10 3.文丘里流量器由平放改成斜放,问液位高度差h怎么变化答案:不变(冯翠敏精讲精练蓝皮书有) 4.三角堰

给排水试卷简答题及其答案

第一份 三、1、由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 高地水库供水给城市,按水源种类属于:表水给水系统;按供水方式属于:自流系统。 2、给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。 以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。 3、给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物,哪种情况下可省去一部分设施? 如果是地表水这些构筑物不可省去,但如果是地下水,一般可以省去水处理构筑物而只需加氯消毒,使给水系统大为简化。 4、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户;也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是同一给水系统。 四、1、水体污染的防治,溶解氧为何是一项重要控制指标?在用水体溶解氧确定污水处理程度时,为何用夏季水体的溶解氧含量? DO 是微生物利用氧降解有机污染物、微生物自身氧化速率和外界环境向水体的充氧效果的综合反应。它是一个综合指标,而且易于在线检测。 在用水体溶解氧确定污水处理程度时,用夏季水体的溶解氧含量主要是因为夏季水体的溶解氧的含量低,(温度越高,溶解氧的含量越低)。当夏季的DO 能满足处理程度时,其他季节也就能符合要求。 2、请推导泥龄和污泥负荷之间的关系?为什么说可以通过控制排泥来控制活性污泥法污水处理厂的运行? :活性污泥微生物每日在曝气池内的净增值量为: ()a e d V X Y S S Q K VX ?=-- 式中:()a e Y S S Q -——每日降解有机污染物过程中产生的活性污泥; d V K VX ——微生物由于自身氧化而消耗的自身质量。 ∴ r d V V QS X Y K X V X V ?=- 而 ()a e r rs V V Q S S QS N X V VX -==

给排水培训考试题(卷).

专业技术人员、职称模拟考试 给排水试卷(A) 注意事项:1、考生应首先将自己的、号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册的相应位置上。 2、本试卷册包括理论知识和专业技能两部分: 3、每小题选出答案后,请用钢笔、圆珠笔等将试题答题填写在试题 题目相对应的位置。 4、考试结束时,考生务必将本卷册交给监考人员。 5、考生应按要求在试卷册上规作答。试卷上不得有和考试无关的任 何信息,不得做任何特殊标记。

考生:号:

答题指导: ◆该部分均为选择题与填空题.每题均有四个备选项,其中单项选择题只有一个选项是正确的。 ◆请根据题意的容和要求答题,并在试卷册相应位置规作答。 ◆不要在试卷上乱写乱画,不要填写无关容。 一、单项选择题(1~40题,每题1分,共40分。每小题只有一个最恰当的答案。) 1.水泵使液体获得( ) A 动能 B 势能 C 动能和势能 D 压能 2.提高水泵扬程的方法有:( ) A 提高转速 B 加大叶轮直径 C 提高转速和加大叶轮直径 D 减小叶轮直径 3.在混凝过程中,既具有电性中和又具有吸附架桥作用的有机高分子混凝剂为以下何项?( ) A 阳离子型高分子混凝剂 B 非离子型高分子混凝剂 C 阴离子型高分子混凝剂 D 任何一种高分子混凝剂

4. 用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,宜用( ) A 90% B 97% C 90%-97% D 95% 5.大口井适用于含水层厚度在()左右,底板埋藏深度小于()m;( ) A 515B510C1010D10 15 6. 采用管井取水时应设备用井,备用井的数量一般可按( )的设计水量所需井数确定,但不得少于一口井。 A 10%-15% B 10%-20% C 15%-20% D 15% 7.江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同,并应采用设计和校核两级标准。设计枯水位的保证率,应采用( ) A 99% B 90%~99% C 90% D 80%~90% 8.某普通石英砂滤料层厚700cm ,滤料空隙率为0.42,密度为2650kg/m3,现对其进行反冲洗,使之处于悬浮状态,则其水头损失为:( ) A 0.88 B 0.67 C 0.69 D 0.72 9.某一活性污泥系统,已知曝气池混合液悬物固体浓度为2500mg/L,混合液污泥沉降比为30%,则其污泥指数为:( ) A 12 B 1.2 C 1200 D 120 10. 建筑物埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。( ) A 0.4;0.2 B 0.2;0.4 C 0.5;0.15 D 0.15;0.5 11. 某住宅楼二层加压水泵与能提供0.28 Mpa压力的室外管网直接连接,引入

相关文档
相关文档 最新文档