文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网运行情况介绍及工作安排

电网运行情况介绍及工作安排

电网运行情况介绍及工作安排
电网运行情况介绍及工作安排

电网运行情况介绍及下一步工作安排

2014年5月份,500kV武川变投运,新增武川变到察右中变双回线路,内蒙古电网500kV输送能力有所提高,各断面输送能力分别为:布乌+断面磴河断面1200MW、响布断面1200MW、坤德断面450MW、呼包断面3150MW、呼丰断面5000MW、内蒙外送断面4000MW。电网西部断面极限增加,一定程度上缓解了大乌海地区电力送出问题;500kV呼丰断面极限虽然增加500MW,但呼包断面极限只增加了150MW,电网西部装机富裕容量仍然不能送到呼市及以东地区,电力平衡依然困难。

一、2014年上半年工作总结

1、电网运行情况

内蒙发电机组容量的构成:截止2014年6月底全网统调发电装机容量4783万千瓦。其中直调装机容量4635万千瓦,火电机组装机容量3318.7万千瓦(燃煤机组装机容量3252万千瓦,燃气机组装机容量66.5万千瓦),水电装机容量54万千瓦,风电装机容量1129.6万千瓦,光伏装机容量133万千瓦。自备机组装机容量为696.7万千瓦,占直调火电机组的20.99%。

供电负荷运行水平: 1-6月份电网地区用电负荷最大1564万千瓦(6月17日),同比增加15.5%,最小1077万千瓦(1月31日)同比增加16.8%;网供(网供=全网发电-东送)最大负荷2259万千瓦(6月17日),同比增长13.3%,最小1780万千瓦,同比增长14%。

发电负荷运行水平: 1-6月最大发电负荷2622万千瓦(6月18日),同比增长10.13%,接纳风电769万千瓦(5月24日),同比增长8.41%。

二、存在问题

1、由于电网中东部地区(包括呼市、薛家湾、乌兰察布及锡林郭勒地区)电源点缺乏且东部地区负荷增长较快;西部地区(包头及其以西地区)装机容量富裕,负荷增长较慢,电网存在电源点分布不均衡、西部窝电的问题。中、东部地区在现有负荷基础上,中、东部机组开全方式且机组出力不受阻的情况下(不考虑风电和光伏出力),基本可满足中、东部地区及东送供电,但是没有裕度。一旦机组正常检修或发生非停,会造成电网中、东部地区供电及东送电力平衡困难。2014年1-7月,发生降低东送电力81次(7月份次数最多,23次),最大降幅2000MW;地区供电受限天数36天,最大受限电力1860MW(5月29日)。电网西部装机富裕容量仍然不能送到呼和浩特及以东地区,电力平衡依然困难。

2、内蒙古电网的电源结构比较单一,供热机组装机比例较高,导致供热期电网调峰能力不足。同时,自备电厂在全网装机中占比较大,自备电厂机组自发自用,不参与自由负荷波动调整,不参与全网日常调峰,严重影响电网调峰能力及新能源接纳。

3、风电受季节性的制约,不能作为电网常规电源使用,风电的大规模接入及其随机性、间歇性、难以准确预测给电网运行

方式及输变电检修安排、实时调度及正常调峰增加了很大的难度。

4、由于结构性问题,内蒙古电网近年来短路电流迅速攀升。存在500kV电网规划建设同时,220kV电网未能及时梳理和分区;大量电源接入220kV系统,500kV网络短路容量未能充分利用;受电源分布影响,部分节点电源接入过于集中;系统接地点多,接地方式缺乏优化等问题,导致大量变电站单相短路电流高于三相短路电流。包头铝业新建机组将并网运行,500kV包头北变220kV侧短路电流超标,需将220kV侧分列运行,直至冬季500kV 包头西站投运后方可解决;君正、东源科技的新机组并网运行,导致500kV吉兰太变220kV侧短路电流超标,吉兰太主变需加装小电抗。同时乌吉二线和东源电厂投产后吉兰泰地区供电可靠性及供电能力均得到提高。凤吉线、风里线、乌吉一回之一停电时,该区域不需要大量限电。

5、内蒙古电网各类稳定问题仍将制约电网的输送能力。内蒙古电网存在多处暂态稳定问题,导致部分电源如达拉特电厂送出受限;内蒙古电网存在多处电压稳定问题,导致部分地区如鄂尔多斯地区、薛家湾地区、乌兰察布地区在停电方式下供电受限;内蒙古电网仍有较多起联络作用的老旧线路,发生N-1故障,会造成其它细截面导线过载,热稳定制约了输送能力,如巴彦淖尔地区、包头地区、呼和浩特地区、薛家湾地区、乌兰察布地区。应随500kV主网建设实现220kV分区运行,并随地区电网改造,

更换老旧线路,同步解决各类局部稳定问题。

三、2014年调度计划专业下半年重点工作安排

1、完善与提升安全校核工作

下半年,在逐步完善内蒙古电网优化调度系统(OPS)的前提下,调度计划专业将充分利用新EMS系统功能强大、实用性强等特点,与OPS系统相结合,完善和提升安全校核工作。结合月度检修计划、基建投产计划和电力平衡情况,和相关处室一起评估下月电网运行风险,针对检修方式进行安全校核,制定相关措施,并形成月度安全分析材料。编制日前安全分析报告,根据次日负荷预测、机组开停方式及检修工作安排,进行日前安全校核,提示相关风险点,提出相应预控措施,保证电网的安全稳定运行。

2、加强负荷预测考核管理,提高预测管理水平

2014年下半年,计划专业一是做好负荷预测功能专项升级改造工作;二是将完善负荷预测管理流程,修订岗位职责,提高负荷预测管理水平,三是将数值气象信息引入预测系统,提高预测技术水平。地区电网负荷预测管理方面,将母线负荷预测工作纳入常态化管理,定期发布各地区预测结果的准确率及合格率,促进大家认识负荷预测工作的重要性,加强和提高负荷预测管理水平。

3、继续做好电网检修计划安排,保证电网安全稳定运行

下半年,计划专业将在保证电网安全稳定运行的前期下,深化检修管理,合理安排电网检修计划:加强对检修计划执行情况的刚性管理,提高检修效率;严格执行状态检修工作标准及导则,

合理安排检修计划;进一步贯彻《条例》精神,确保电网安全稳定运行。

4、加强计划管理,提升优化调度能力和经济调度效益

完善调度计划安全校核功能,实现电网运行结构的统一管理和电力资源的优化配臵,强化电网年度、季度、月度、日调度计划综合协调能力和电力电量平衡管理能力;逐步落实国家能源政策,实现火电、水电、风电的互动协调与联合优化调度,提升中长期优化调度能力。全年各月强化机组检修管理,在保障电网安全稳定运行和电力安全供应的前提下,统筹安排机组常规检修计划和脱硝改造计划;重点针对2014年发电企业脱硝改造任务繁重,做好检修计划的滚动调整与综合协调,督促发电企业加强机组检修工期及质量管理,提升主力机组可用率及安全运行水平。

5、深化检修计划管理,强化电网检修计划动态调整意识

2014年,内蒙古电网基建、技改工程规模仍将维持在较高水平,在不断变化的电网运行情况下,安排好这些项目的停电施工和启动投产,协调好电网与电厂之间的停电计划,尽可能减轻对电网供电的影响,仍然是调度计划处的重点工作。调度计划处将在今年基建、技改和检修的停电计划方面做以下几项工作:一是加强中长期检修计划的统筹安排,提前协调各地区的检修计划,提高各地区月度检修计划的合理性。二是加强重大技改检修计划管理,提前介入重大停电计划编制,细化重大停电方案的分析工作。三是加强电厂电气设备检修计划的刚性管理,统筹安排

电厂机组与电网电气设备检修计划,减少因电网设备停电导致机组出力受限的检修计划。要针对极端天气、政治保电、重大社会活动等因素,加强电网运行监视,动态调整次日检修计划,重点做好电网集中检修期间的计划编排、安全校核、措施审核等工作。

6、严格执行状态检修工作标准及导则,合理安排检修计划

2014年,为进一步深化公司电网输变电一次设备状态检修工作,确保工作规范、扎实、有效开展,实现设备检修模式从定期检修到状态检修的根本性转变,各供电单位要严格执行公司在状态检修方面的工作标准及导则,各发电企业亦应深入开展状态检修工作,进而提高设备检修工作的针对性和有效性,合理降低检修成本。同时,加强对检修计划执行情况的刚性管理,提高检修效率,按照应修必修、修必修好、一次停电综合配套、生产与基建配合检修的原则,统筹安排检修计划;电厂与电网之间的联络线检修,需要电厂与地区调度进行沟通和协调,原则上一条线路一年只安排一次停电检修,尽量避免重复停电。

7、继续深入贯彻落实《条例》精神,确保电网安全稳定运行

国务院599号令对供电可靠性的要求大幅提高,内蒙古电网部分地区存在不满足条例的隐患,如吉兰太、棋盘井、高新、布日都、响沙湾、宁格尔、锡林浩特、多伦等地区。迎峰度夏期间,内蒙古电网将尽量合理安排运行方式,优化输变电设备检修计划,避免或减少限电发生。要求各单位在出现单回线路送电或单

母线运行等情况时,要重点加强相关运行设备的维护,提前控制负荷,避免造成解网、小地区解列、全厂(站)停电或电网结构破坏,做好相应事故预案及负荷控制方案,不发生运行方式安排不当造成的电网事故、设备损坏事故,确保输变电设备停电期间电网安全稳定运行。

2020年电网调度运行工作计划(标准版)

编号:YB-JH-0448 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020年电网调度运行工作计 划(标准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

2020年电网调度运行工作计划(标 准版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。 1、适应形式需求,增强全局观念,加强调度纪律,确保电网安全稳定运行。调度运行系统成员要清醒的认识所担负的电网安全责任,以高度的责任感和使命感突出抓电网的安全管理,全力以赴保证电网的安全稳定运行,结合电网运行情况,制定并贯彻实施切实可行的电网稳定措施和反事故措施,严格执行电网管理中的各项规章制度,切实履行好职责。调度人员、变电运行人员、各设备线路维护部门要以高、精、细、严的标准严格要求自己,坚持事故预想天天做,每季度坚持开展反事故演习,根据不同季节,不同情况,积极合理有效地开展工作,保证电网安全稳定运行。 2、强调经济调度,高度重视运行分析,努力提高电网经济运行水平。对于经济调度重点落实电网监控和经济运行理论计算分析,

电力系统的稳定运行及其防范措施

电力系统的稳定运行及其防范措施 摘要:当前,随着我国工农业社会经济的飞速发展,人们对电力需求不断加大,同时对电力系统的稳定运行和电压质量的要求也愈来愈高,这就给我们电力部门 提出了更高的要求和希望。为了保障电力系统安全稳定运行,防止系统稳定破坏,需要我们充分认识电力系统的稳定运行的重要性,防止电网事故的防范措施。 关键词:电力系统;稳定运行;频率;电压;防范措施 1.前言 电力系统稳定性的破坏是事故后影响系统安全运行的最严重后果。随着电力 系统的迅速发展,现代电网以大机组、大电网、超高压、长距离、重负荷、大区 域联网、交直流联合为特点,虽然强有力地保证了社会日益增长的用电需求,但 同时也产生了一系列的系统稳定问题。如果处理不当,不但导致电力系统因不能 继续向负荷正常供电而停止运行,甚至其后果将使电力系统的长期大面积停电, 严重是还会造成系统崩溃事故,带来巨大的经济和社会损失。因此,现代电网对 系统的安全、经济运行提出了很高的要求,即要求系统具有很强的抗干扰能力并 保持电力系统有足够的安全稳定运行裕度,同时也是赋予系统规划设计和电网调 度运行的一项重要任务。 2.电力系统的稳定运行分类 当电力系统受到扰动后,能自动恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备 的作用过渡到新的稳定状态运行,即为电力系统稳定运行。 电力系统的稳定运行从广义角度来看,可分为: 1)发动机同步运行的稳定性问题。根据电力系统所承受的扰动大小的不同,又可分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类。 (1)静态稳定是指当电力系统受到小干扰后不发生非同期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (2)暂态稳定功是指当电力系统受到大扰动各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定运行方式的能力,通常指保持第一或第二个振荡周期不 失步的功角稳定,是电力系统功角稳定的一种形式。 (3)动态稳定是指电力系统受到小的或大的扰动后,在自动调节或控制装置的作用下,保持较长过程的运行稳定的能力。 2)电力系统无功不足引起的电压稳定性问题。电压稳定是指电网电压受到 小的或大的扰动后,能保持或恢复到允许的范围内,不发生电压失稳的能力。电 压失稳可表现为静态失稳、大扰动暂态失稳、大扰动动态失稳或中长期过程失稳。 3)电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。频率稳定是指电力系统有功功率扰动后,电网运行频率能够保持或恢复到允许的范围内,不发生频率崩溃 的能力。 3.保证电力系统安全稳定的“三道防线” “三道防线”是指电力系统受到不同扰动时,对电网保证安全可靠供电方面提 出的要求: 1)当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应当保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电; 2)当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许损失部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷 自然降低);

电网运行情况介绍及工作安排

电网运行情况介绍及下一步工作安排 2014年5月份,500kV武川变投运,新增武川变到察右中变双回线路,内蒙古电网500kV输送能力有所提高,各断面输送能力分别为:布乌+断面磴河断面1200MW、响布断面1200MW、坤德断面450MW、呼包断面3150MW、呼丰断面5000MW、内蒙外送断面4000MW。电网西部断面极限增加,一定程度上缓解了大乌海地区电力送出问题;500kV呼丰断面极限虽然增加500MW,但呼包断面极限只增加了150MW,电网西部装机富裕容量仍然不能送到呼市及以东地区,电力平衡依然困难。 一、2014年上半年工作总结 1、电网运行情况 内蒙发电机组容量的构成:截止2014年6月底全网统调发电装机容量4783万千瓦。其中直调装机容量4635万千瓦,火电机组装机容量3318.7万千瓦(燃煤机组装机容量3252万千瓦,燃气机组装机容量66.5万千瓦),水电装机容量54万千瓦,风电装机容量1129.6万千瓦,光伏装机容量133万千瓦。自备机组装机容量为696.7万千瓦,占直调火电机组的20.99%。 供电负荷运行水平: 1-6月份电网地区用电负荷最大1564万千瓦(6月17日),同比增加15.5%,最小1077万千瓦(1月31日)同比增加16.8%;网供(网供=全网发电-东送)最大负荷2259万千瓦(6月17日),同比增长13.3%,最小1780万千瓦,同比增长14%。

发电负荷运行水平: 1-6月最大发电负荷2622万千瓦(6月18日),同比增长10.13%,接纳风电769万千瓦(5月24日),同比增长8.41%。 二、存在问题 1、由于电网中东部地区(包括呼市、薛家湾、乌兰察布及锡林郭勒地区)电源点缺乏且东部地区负荷增长较快;西部地区(包头及其以西地区)装机容量富裕,负荷增长较慢,电网存在电源点分布不均衡、西部窝电的问题。中、东部地区在现有负荷基础上,中、东部机组开全方式且机组出力不受阻的情况下(不考虑风电和光伏出力),基本可满足中、东部地区及东送供电,但是没有裕度。一旦机组正常检修或发生非停,会造成电网中、东部地区供电及东送电力平衡困难。2014年1-7月,发生降低东送电力81次(7月份次数最多,23次),最大降幅2000MW;地区供电受限天数36天,最大受限电力1860MW(5月29日)。电网西部装机富裕容量仍然不能送到呼和浩特及以东地区,电力平衡依然困难。 2、内蒙古电网的电源结构比较单一,供热机组装机比例较高,导致供热期电网调峰能力不足。同时,自备电厂在全网装机中占比较大,自备电厂机组自发自用,不参与自由负荷波动调整,不参与全网日常调峰,严重影响电网调峰能力及新能源接纳。 3、风电受季节性的制约,不能作为电网常规电源使用,风电的大规模接入及其随机性、间歇性、难以准确预测给电网运行

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

湖北电网运行情况分析(2011-2014)

2011年湖北省电力运行情况 来源:电力处 2011年,我省电力运行总体平稳有序,电力供应保障有力。全省电力行业抗击了三季 连旱和旱涝急转等自然灾害,经受了电煤资源与运力持续紧张、煤价飞涨以及火电企业全面亏损等特殊困难的严峻考验,在全国18个省市尤其是周边省市都在拉闸限电的情况下,资源禀赋最差的我省打赢了保电这场硬战、恶战、苦战,为全省“十二五”跨越式发展提供了坚强的电力支撑。截止年底,全省全口径装机容量达5314.08万千瓦,增长8.28%;全年发电量2101.67亿千瓦时,增长4.20%;全社会、工业用电量分别为1450.76、1046.01亿千 瓦时,同比增长9.04%、8.60%。 一、电力生产与供应难中求进,成绩斐然 全年发电形势复杂多变,省内主要河流全年总体偏枯,但“丰期不丰、枯期不枯”,火电增发对全省电力供应起主要支撑作用,煤价上涨导致火电企业普遍严重亏损。前三季度我省水电来水少,火电组煤难;四季度枯水期来水充沛,水电大发,火电被迫让路压至最小开机方式运行。从全年电力运行情况看,来水的不确定性直接影响了电煤组运工作,也增大了电网安全稳定运行困难。 (一)全口径发电量稳步增长,发电计划执行情况良好。全年全口径发电量2101.67 亿千瓦时,增长4.20%。总发电量居全国第7 位。不含三峡,全省发电1324.58亿千瓦时,增长12.58%,其中水电389.63亿千瓦时,下降4.36%;火电933.28亿千瓦时,增长21.12%。厂网密切配合,较好地完成了全年发电量计划(完成率100.35%),其中水电100.41%,火电100.28%。 (二)全年来水总体偏少,水电欠发严重。全年湖北电网统调水电厂累计入库水量约8500亿立方米,同比减少一成多,且时空分布极不均匀。春、夏季丰水期来水严重偏枯, 冬季枯水期却来水较丰;鄂西北汉江干流来水总量较多,其他水库来水同比减少一至二成。全年水电发电量1166.72亿千瓦时,同比下降6.35%,水电电量占全部发电量的55.51%,较去年下降近10个百分点。主力水电厂中,除葛洲坝受益于三峡调节年发电量略增外,其他均不同程度减发,其中,三峡累计发电777.09亿千瓦时,下降7.31%;丹江41.08亿千瓦时,下降8.16%;水布垭、隔河岩分别为31.31、23.86亿千瓦时,同比下降8.47%、4.13%,非统调小水电共计发电79.97亿千瓦时,同比下降12.97%。 (三)火电大幅增发支撑全省电力供应,发电量及设备利用小时数创历史新高,但煤价居高不下火电企业全面亏损。全年火电发电933.28亿千瓦时,增长21.12%;火电机组平均利用小时数达5049小时,同比增加543小时,火电机组发电量和设备利用小时数均创历史新高,对全省电力保供工作起到主要的支撑作用。在火电设备利用小时数上升、煤耗下降的前提下,由于电煤资源及运力持续紧张,煤价居高不下,煤质普遍下降,广大火电企业“买市场煤,发政治电”,以高度的社会责任感全力支持全省保电工作。但由于火电机组“越发越亏”,企业自身经营十分困难。初步统计,全省火电企业本年度累计亏损18.5亿元。四季度以后,水情及用电需求有所缓解,加之全力组煤,统调电厂存煤最高达460万吨,创历史最高纪录。 二、电力消费稳步增长,工业后发地市用电增速相对较高 全年电力需求前高后低总体呈稳步增长态势,前三季度全省用电持续保持两位数平稳较快增长,四季度后逐步放缓。从单月用电量绝对值来看,7月份全社会用电144.85亿千瓦时,工业用电108.16亿千瓦时,创历史最高记录,其中7月份我省工业用电量首次过百亿。 (一)全社会和工业用电稳步增长,第一产业用电同比微降,第二产业和城乡居民生活用电增速稳健,第三产业用电快速增长。2011年,我省全社会及工业用电量增速分别为9.04%、

调度年度工作计划

2013年调度室工作计划 2013年新的一年开始了,这一年对于我矿来说是关键性的一年,我们担任正邦良顺煤业省级质量标准化验收工作,合理协调三期工程,并建立健全各种制度。在安全生产工作协调,调度等方面,要充分发挥指挥中心“上情下达、下情上传”的作用,为了进一步做好本年度的各项工作,更好地服务于生产,结合实际情况,制定以下几个方面工作计划: 一、建立和健全了调度室各项制度,全体调度室人员,全面落实安全生产责任制,为了做好调度室的工作,我们认识到必须要有较高的政治理论素质和分析解决问题的能力,定期组织全体工作人员认真学习下发的各种文件精神,明确每个人的岗位责任制,工作任务,做到分工明确,责任清晰,树立高度的服务意识,要热情、耐心、细致为公司上下沟通提供良好周到的服务,认真组织业务学习,提高理论水平,于此同时,经常深入实际深入一线调查研究,熟悉生产情况掌握第一手资料及时向各级领导汇报生产情况。 二、认真贯彻落实领导有关安全生产方面的通知、指示、命令、并检查各单位的贯彻落实情况。 三、加大组织和协调力度,对各部门人力、物力,等统一调度,为顺利完成各项工作的开展发挥积极作用。 四、积极配合有关部门,着重解决影响均衡工作的问题和矛盾,督促各科室检查、落实,保证工作有秩序地进行,对影响工作超过规 定时间的,出台分析报告,一查到底,减少和杜绝类似问题的重复出现。 五、进一步加强调度室“双基”、质量标准化建设,按要求继续规范各类文件、记录、台帐、报表等填写、上报、存档工作,准确无误地逐项、按时完成工作。 六、加强业务学习,全面提高调度人员的综合素质,不断提高调度人员的思想政治觉悟和业务水平,在学习各项规程措施及相关知识的情况下,理论联系实际,多深入基层,调查研究,熟悉情况。 七、继续加强调度室软件和硬件建设,组织实现标准化调度室。保持清醒的头脑,良好的工作作风,积极向上的工作态度,保证全矿全年的工作计划顺利完成。把提升全体干部职工的“执行力”作为政治思想教育的首要任务去抓,努力营造“只为成功找方法,不为失败找借口”的良好工作氛围。新的挑战正在等待着我们。我们有信心、有决心,在矿领导、各科室的支持和帮助下,扎扎实实、脚踏实地的干好调度室的本职工作,为全矿交上一份满意的答卷,为公司的和谐、稳步发展、恪尽职守、尽职尽责,确保矿井的转产验收顺利完成。 二〇一三年一月十八日篇二:调度室2015年工作思路文档 调度室2015年工作思路 思路决定出路。2015年调度室将在始终坚持“安全第一,预防为主”方针的前提下,紧紧围绕矿委提出的“1388”工作思路,牢牢把握“提质增效、良性发展”的总基调,突出重点、落实举措、提升水平,努力完成矿委下达的各项任务目标。现将2015年工作思路制定如下: 一、明确工作思路,提高工作实效。 1、进一步做好调度室的整体工作,争创一流业绩,定期组织科室全体人员认真学习矿委下发的各种文件精神,明确每个人的岗位职责、工作任务,做到分工明确,责任清晰。树立高度的服务意识,保证服务态度耐心、细致,为公司上下沟通提供良好周到的服务。 2、认真组织业务学习,提高理论水平,与此同时经常深入实际,深入采掘一线,调查研究,熟悉生产情况,掌握第一手资料,及时向各级领导汇报生产情况。在调度工作中,调度室根据工作实际制定了调度室工作无间隙传达和交接,对重点工作任务实行全程跟踪安排解决,将总体目标和工作内容具体化。日常工作中与调度对象建立良好有效的沟通,做到固定任务传达提前及时准确、临时任务做到说明详细无误,安排合理,尽可能缩短工作任务完成

关于电网调度与电网安全运行分析正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.关于电网调度与电网安全运行分析正式版

关于电网调度与电网安全运行分析正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着我国经济的快速发展,电力基础设施的投资明显增大,电厂和电网的容量都有了质的发展,在这种情况下更应保证电网的安全运行。因此应从完善电网网络结构、提高继电保护的可靠性和增强调度人员的素质等方面加强管理。 随着科技的进步及电网规模的不断扩大,电网发生事故的几率也在逐渐增加,而作为电网的核心部门,电网调度担负着保证电网的安全、经济运行的重要任务,因此其出现事故对电网整体的影响也在日益增大。且随着近年来城乡电网改造的逐

步深入,电网内各种电气设备的技术水平都在不断提高,使电网整体的现代化水平都有大幅度的提高,但同时也增加了电网发生故障的几率。 一、电力系统安全运行影响因素 对电力系统的可靠运行造成影响的因素很多,根据电力系统本身的特性可将其分为内部因素和外部因素。 1.内部因素 (1)电力系统的一次元件出现固有的故障,如发电机失磁故障、输电线路短路故障、变压器磁饱和故障等。 (2)电力系统内部的二次元件如控制和保护系统中的继电器、断路器等出现故障。

电力运行工作总结

第1篇电力运行情况总结 电力运行情况 一、电力运行基本情况 今年以来,山东工业经济在国家加强和改善宏观调控、防止经济由偏热转向过热的大背景下,运行总体比较健康平稳,速度、质量和效益趋于协调,全省工业继续保持了较好增长势头,继续朝又好又快的方向发展。前8个月,全省规模以上工业企业完成增加值854834亿元,同比增长228%;1~7月份,累计实现主营业务收入276999亿元,增长328%;实现利税31034亿元,增长298%,实现利润1980.58亿元,增长30.07%。与经济快速发展相适应,全省电力工业也保持了持续快速增长的势头。主要有以下6个特点 一是电力建设步伐加快。1~8月份,全省新投产机组516万千瓦。截止8月底,全省发电总装机容量5516万千瓦,其中,统调公用电厂3852万千瓦,地方公用及企业自备电厂1664万千瓦。 二是电力生产稳定增长。全省完成发电量1681亿千瓦时,同比增长18%,其中,统调公用电厂发电量1136亿千瓦时,同比增长109%。 三是社会用电需求加大。1~8月份,全社会用电量1689亿千瓦时,同比增长178%。其中,第一产业41亿千瓦时,增长19%,第二产业1351亿千瓦时,增长151%,第三产业118亿千瓦时,增长18%,城乡居民生活用电179亿千瓦时,增长56%。电网最高统调用电负荷3216万千瓦,同比增长369万千瓦;最高日发电量7亿千瓦时,同比提高195%。 四是工业用电增长势头强劲。工业用电仍然是拉动全社会用电增长的主要因素,1~8月份,全省工业用电量1349亿千瓦时,同比增长158%。黑色金属矿采选业、农副食品加工业、黑色金属冶炼、金属制品业、通用及专用设备制造业、交通运输设备制造业等均增长20%以上。 五是全省发电企业设备利用水平大幅下降。前8个月,全省发电机组平均利用时数3235小时,其中统调公用机组3130小时,同比下降515小时。由于全省各类发电机组发电利用率下降,加之燃料、用水及环保成本的增加,电力生产企业效益普遍下滑,企业利税下降,亏损面和亏损额上升。 六是电力安全生产保持平稳。统调发电企业没有发生设备重大安全事故,电网没有出现大面积停电,保证了电力稳定供应,满足了全省经济和社会发展的需要。 二、主要工作 (一)加强电力供需分析预测和调度管理,确保全省电网安全稳定运行和可靠供应 尽管山东今年电力供需形势总体上宽松,但部分区域由于电网结构原因,一旦发生较大容量机组事故停机或重要输变电设施故障跳闸,在负荷高峰时段仍有可能出现拉路限电;大

(完整word版)电网运行方式管理

电网运行方式管理 一、运行方式编制原则: 1 选取最合理的结线方式,保证整个电网的安全运行,力求达到电网运行的最大经济性; 2 保证重要用户供电可靠性和灵活性; 3 电压质量符合规定标准; 4 便于电网事故处理。 二、每年编制一次地区送变配电电网年度运行方式,经主管局长(总工程师)批准。内容包括: 1 上一年电力电网运行情况总结:上一年度地区电网新设备及设备更新改造投运情况;上一年度地区电网规模;电力生产完成情况及评价与上年同期相比增长情况;电力电网安全情况分析;上一年末地区电网地理位置接线图或电网接线图。 2 本年度电网运行方式:本年度新(改)建项目投产计划;本年度电网设备检修计划;电网结构综述;各变电所及线路负荷情况及分析;经济运行情况及分析;本年度电网运行方式规定(包括各变电所正常机检修运行方式、电网无功补偿、拉闸限电有关规定、节假日期间有关规定)。 3 急需进行的电网建设或改造项目与经济运行效益简要分析。 三、根据电网运行和检修需要编制日运行方式或临时运行方式,内容包括:运行方式变更原因及内容;结线方式、电压变动情况,继电保护及自动装置的变更;操作原则,注意事项及新方式事故处理原则。

临时运行方式经编制审核后由调度负责人批准,运行方式变化较大和重要设备停电由主管局长(总工程师)批准。 四、值班调度员遇有特殊情况,为使电网安全经济运行,改善电能质量可根据当时具体情况临时改变运行方式,但方式变化较大或影响用户时须经调度领导或主管局长(总工程师)批准。

电网运行方式安排原则 电网运行方式的安排,应充分考虑电网的结构、电源与负荷的分布以及设备运行的限制等,做到安全性、稳定性、可靠性、灵活性和经济性。 电网运行方式应保证设备运行的安全性。所谓设备运行的安全性,是指设备的各运行指标不超过其本身参数要求。安全性是运行方式安排所首先要考虑的问题。比较典型的安全性问题如设备通过的电流超过其热稳定限额、系统短路电流超过开关额定开断电流等等。 随着电网的发展、电源的建设(包括开机方式)以及负荷分布的变化,电网的潮流分布也会随之产生变化,会出现主变或线路超限额运行、开关额定开断容量不足等问题,必须采取一定的措施,转移或限制负荷,控制系统短路电流(可以更换开断能力更大的开关,但受到很多技术因素的影响),以满足安全性的要求。合理的运行方式应使系统保持一定的稳定性。 电网的稳定性从大的方面讲有三个:频率稳定、电压稳定和功角稳定;功角稳定指的是发电机同步运行时的稳定问题,根据受到扰动的大小分为:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。电网的稳定性应与设备的稳定性区别开来,设备本身的稳定性有两个:热稳定、动稳定,尤其是动稳定与动态稳定一定要理解其不同含义。短路电流、短路冲击电流通过导体时,相邻载流导体间将产生巨大的电动力,衡量电路及元件能否承受短路时最大电动力的这种能力称作动稳定,它是以短路冲击电流的峰值来校验的;而动态稳定指的是发电机同步运行时受

电网调度运行的工作计划范本

电网调度运行的工作计划范文 Formulate objectives and tasks and daily work items man ageme nt, so as to enhance the in itiative and make the work orderly. 姓名: 单位: 时间: 编号:FS-DY-11438

电网调度运行的工作计划范文 i使用备注:该资料可用于明确实施目标、工作事项、实施方法和记录实施进度,最终 I ! I使得总体规划方向一致,行动协调,进行有序。文档可直接下载或修改,使用时请详 I I I细阅读内容。 1、适应形式需求,增强全局观念,加强调度纪律,确保 电网安全稳定运行。调度运行系统成员要清醒的认识所担负的电网安全责任,以高度的责任感和使命感突出抓电网的安全管理,全力以赴保证电网的安全稳定运行,结合电网运行情况,制定并贯彻实施切实可行的电网稳定措施和反事故措 施,严格执行电网管理中的各项规章制度,切实履行好职责。 调度人员、变电运行人员、各设备线路维护部门要以高、精、细、严的标准严格要求自己,坚持事故预想天天做,每季度坚持开展反事故演习,根据不同季节,不同情况,积极合理有效地开展工作,保证电网安全稳定运行。 2、强调经济调度,高度重视运行分析,努力提高电网经 济运行水平。对于经济调度重点落实电网监控和经济运行理论计算分析,加强对电网的实时监控,坚持开展负荷预测,总结负荷变化规律特点,结合潮流分布,以及经济运行理论计算数值,及时调整运行方式;并且要建立相应的运行管理现场规程、制度,强调目标责任的落实,努力提高电网经济运行水平。 3、加强对继电保护定值的校验工作,要根据规程规定结 合电网结构及电网运行方式的改变,及时对系统进行短路电流计算,保护定值校核;突出抓好继电保护和安全自动装置的基础管理,进一步完善电网安全自动装置,杜绝继电保护误”现象的发生,切实落实继电保护反措”以满足电网运行的安全性需求。

保证电网安全稳定运行的重要意义(正式版)

文件编号:TP-AR-L1237 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 保证电网安全稳定运行 的重要意义(正式版)

保证电网安全稳定运行的重要意义 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 所谓电力系统,是指由发电、送电、变电、配电 和用电等各个环节所构成的有机整体,也包括相应的 通信、继电保护(含安全自动装置)、调度自动化等 设施。通常把发电和用电之间属于输送和分配的中间 环称为电电力网,简称电网。对电网来说,安全和稳 定是电网正常运行所洒中缺少的最基本条件。电网安 全,是指运行中所有电力设备,必须在不超过它们所 允许的电流、电压和频率的幅值及时间限额内运行, 不安全的后果可能导致电力设备的损坏。电网稳定, 是电网可经连续地向负荷正常供电的状态,稳定的破

坏,将导致电网的瓦解和大面积停电事故。电网的安全稳定运行具有特别重要的意义,这是由电力生产的特点和电网事故的严重后果所决定的。 一、电网发展的趋势和电力生产的特点 (一)电网发展的趋势 电力系统是在单台机组或发电厂对用户供电所形成的简单弧立电网的基础上发展起来的。世界上第一个三要交流高压输电系统出现在1891年,经德国的劳奋—明兴河畔的法兰克福线路(总长175km)投入运行,供慕尼黑明兴国际电工展览会用电。该线路始端的劳奋水电站安装了一台230kW、95V的三相交流发电机和一台200kVA、95/15200V变压器,线路末

供电系统的运行方式

供电系统的运行方式 1.主变电所的运行方式 每座主变电所分别从城市电网引入2路相互独立的110kV电源进线,每路电源进线各带一台110/35kV有载调压主变压器,并在高压侧设有载分接开关。主变电所的110kV侧采用内桥接线,在正常运行方式下,高压进线的联络开关打开,两台主变压器同时分列运行,主变电所的35kV侧采用单母线分段接线并设常开母联开关,馈出35kV 中压电源给沿线的牵引变电所和降压变电所供电。 在正常运行方式下,每座主变电所的2路电源进线和两台主变压器同时分列运行,负担各自供电分区的牵引负荷和动力照明负荷。 在故障情况下,当其中一台主变压器解列时,合上该所的母联开关,由另一台主变压器负担该主变电所的供电区域负荷,该主变压器应能满足该所供电区域内高峰小时牵引负荷和动力照明一、二级负荷需要;当其中一路电源进线故障时,合上进线侧的联络开关,由另一路电源进线负担该主变电所的供电区域内负荷,它应能满足该所供电区域内高峰小时全部牵引负荷和动力照明负荷。 在严重故障情况下,当一座主变电所解列时(不考虑该主变电所的母线故障),合上两座主变电所间设于建国道变电所的环网联络开关,由另一座主变电所通过环网越区供电负担全线供电范围内的牵引负荷及动力照明一、二级负荷需要。 2.牵引变电所的运行方式 牵引变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两套整流机组并联接在

同一段35kV母线上,DC750V侧为单母线接线,通过直流快速开关向接触轨供电,两台配电变压器分别接在两段35kV母线上。 在正常运行方式下,牵引变电所中的两套整流机组并联工作并组成等效24脉波整流方式;相邻牵引变电所对正线接触轨实行上下行分路双边供电方式。 当正线任一座牵引变电所解列时,由相邻的两座牵引变电所越区“大双边”供电。 当牵引变电所内有一台牵引变压器出现故障,另一台变压器可以负担该所的牵引负荷,但一般不会 3.降压变电所的运行方式 降压变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两台动力变压器分别接在两段高压母线上;低压0.4kV侧采用单母线分段接线,通过低压开关向车站各动力照明负荷供电,并设三级负荷总开关,以方便对三级负荷必要的切除工作。 在正常运行方式下,两台动力变压器同时分列运行,共同负担供电区域内的动力照明负荷。 在故障情况下,当牵引降压混合变电所或降压变电所中的一台动力变压器故障解列时,自动切除三级负荷,由另一台动力变压器负担该所供电范围内全部动力照明一、二级负荷。 4.中压环网电缆的运行方式 在正常运行方式下,每个供电分区均由两路电源同时负担供电。 在故障情况下,当供电分区中的任一路电缆故障时,跳开故障电缆的

电气运行状况分析报告

2*35000Nm3/h空分装置电气专业设备 运行状况分析报告 一、电气专业主要设备: 10KV配电系统装置两套,由33面杭州杭开电气有限公司的KYN28-12开关柜组成,配SIEMENS保护装置、SIEMENS真空断路器、大连互感器等。10KV高压无功集中补偿装置两套,补偿容量为2*7800KVar,由14面深圳三和电力科技有限公司的高压柜组成,配大连第二互感器生产的CKSC-72(144、108)/11-6串联电抗器、Hertz SKE5-064-400I(300I)并联电容器等。宁变电力设备有限公司的SCB10-2000/10 干式变压器4台、QOSG-78000/10干式起动自耦变压器2台。低压配电系统装置两套,由24面杭州杭开电气有限公司的GCS抽屉柜组成,配SIEMENS断路器、ABB接触器等。苏州友明科技有限公司的加热器调功柜四面,直流系统装置一套。Schneider变频柜9面。SIEMENS 15100KW 1TV1-749-8AE02-Z型10KV电机2台。SIEMENS 2500KW 1RN4 560-2HE80-Z型10KV电机2台。ABB 2700KW AMI 560L2L BSH型10KV电机2台。佳木斯560KW YKK500-6型10KV电机3台。低压电机约52台,有进口的也有国产的。20KW备用柴油发电机1台。二、安全生产情况 从2013年6月中旬送电至今,除了2014年8月16日10KV进线2132穿墙套管暴雨时放电,金川操作人员误操作使2129进线失电,1#空分设备停车(2#空分设备未运行);2014年9月16日10KV进线2129、2132穿墙套管台风暴雨时炸裂,1#空分设备停车(2#空分设备未运行);2014年4月11日后1#增压机电机差动隔时日动作停部分设备五次,但没影响给金川供

2020电厂个人工作计划

2020电厂个人工作计划 在公司领导的关心和指导下,通过电站全体成员过去一年的辛勤耕耘,在胜利完成了公司下达的电站、开关站的既定工作目标的基 础上,配合业主验收、接收投产了双电站,并迅速进行了大量消除 设备缺陷、现场环境整治工作,使双电站的安全生产状况迅速步入 正轨并取得了较好的发电收益。为巩固过去一年取得的成果,争取 在新的一年中各项工作能更上一层楼,作计划如下: 总体目标: 1、经济效益目标:完成或超额完成公司下达的发电量任务; 2、安全目标:实现安全经济运行;不发生人身轻伤及以上的事故;不发生责任性设备事故;无防火、防汛责任事故; 3、生产目标:主设备完好率100%;继电保护和自动装置正确率100%;主设备消缺月度完成率100%;发电设备强迫停运次数不超过0.5次/年台; 4、现场文明生产目标:保持生产现场的整理、整洁,做到文明 生产。 为实现上述各级目标,现将具体的工作计划如下: 一、优质完成或超额完成公司下达的发电量指标 发电量是电站经济运行的重要指标,为保证电站的最大经济效益,运行维护电站讲继续采取必要的措施: 1、通过1月份对电站一号机组和二号机组以及3月份对双电站 一号机组、二号机组以及三号机组的小修工作,检查机组状态、消 除机组缺陷,为汛期稳定运行创造条件。 2、通过对维护保养计划细则条款的完善,提高设备维护保养质量,对设备进行精心维护、精心作业,实现“设备零缺陷管理”, 努力杜绝因设备缺陷原因造成的电量损失。

3、制定周密的工作计划,使工作计划的实施率控制在90%以上。在进行设备操作、检修前,充分做好准备工作,提前进行演练,在 保证安全的前提下尽量缩短操作时间,减少因操作时间长引起的电 量损失。 4、根据双电站投产后的具体情况,完善负荷分析,在保证发电 量的基础上进一步探索降低耗水率,有效利用有限的水量,减少弃 水和泥沙淤积。合理调配负荷,提高机组运行水头,实现设备运行 的最高效益。 5、通过过去的总结,对厂用电用电率进行总结分析,继续深挖 节能潜力;对于双电站要根据设备特点,摸索尝试节能手段,降低 厂用电用电率。 6、积极配合公司经营人员,根据现场实际情况,提供可多发电 量的信息。 7、积极主动与调度搞好和谐工作,培训值班人员与省调人员的 工作协调能力;集控中心每日掌握好水情、水库水位与负荷的关系、两站发电耗水量和时间差别关系,及时与公司和省调进行联系,确 保电站的最佳经济运行。 8、严格执行“两票三制”,规范员工工作行为,杜绝安全因素 造成的经济损失。 9、严格控制负荷曲线,对负荷曲线的控制采取三重把关,杜绝 人为因素造成的不合格电量的产生。 二、建立科学的设备维护管理系统,保证设备健康运行 设备的健康状态直接影响电站的经济运行,对电站的安全运行有着直接的联系。运行维护电站按水电站职业化管理的要求,根据多 年来运行维护管理经验,建立科学的、系统的设备维护管理。 (一)根据维护计划、标准,精心进行设备维护保养 1、根据维护保养计划细则条款,加强培训和演练,根据《设备 年度保养计划》和“细则条款”制定出相应的月度保养计划;

浅谈自动化管理模式的电网运行

浅谈自动化管理模式的电网运行 随着时代的不断发展,我国经济突飞猛进,电网企业也逐渐朝着高端化、智能化方向发展。而电网运行的好坏将直接决定电力系统是否安全。电力市场和节能发电中电网的运行方式改变了传统电网运行的模式,能够最大限度的保障电网的运行安全。对电网运行方式进行管理能够实现电力系统的安全、高校运行。 当前,我国电网运行方式存在一些缺点,比如智能化决策不高、科学化水平太低、电网运行方式的分类不够精细,这些缺点导致电力系统很难适应现代化的发展需求。加之,国内电力市场进行改革,对传统的电网运行提出了更大的压力。所以社会迫切需要一种新的电网运行管理模式,来提高电网运行的效率。 自动化管理模式的电网运行,需要关键技术的支撑,主要是对数据的标准化、特征变量的筛选、精细运行方式的形成、以及可用约束集的形成。该文章将主要分析电网运行的表征变量,选用了有功潮流作为变量,对数据采取标准化处理的方式,采用cos相似度测度对数据R型聚类,并将其与图论方法进行结合,然后聚类结果进行适当修正,从而筛选出电网运行的特征量。当做完以上过程时,定义出两个电网运行方式之间的场景距离,利用距离的大小来进行分析,进

一步选取电网运行方式。 电网运行方式中囊括了很多信息,表征电网运行状况的方式也很多,本文主要选用有功潮流来进行表征。不过,由于各个线路潮流的数值都不相同,所以迫切需要数据的标准化。 理论和实践中,对数据标准化的方法一般是将数值标准化到-1到1之间,但是直接将数据缩放到这个区间之内,显然不够精细。本文利用物理公式进行计算,定义Pnm为第m 条线路在第n个场景下的有功潮流,Pmx为第m条线路的额定容量,公式为Py=Pnm/PmxPnm可以认为时广义上的线路负载率,而且能够反映出线路是否运行良好,意义重大,能够为下一步的分析提供基础。而线路的定额两是由人工进行控制的,从而可以根据不同的需要进行不同的修改,提高了适应性。 电网运行需要很多的线路,数量可谓不计其数。所以如何挑选线路问题至关重要,必须挑选最具典型的变量才能相应的解决问题。线路的有功潮流之间会存在相互关系,太多的线路不利于分析场景的典型特征,所以要严格选取线路。首先进行粗略的选取,将一些利用率较低的线路去掉,因为它们对电网运行的影响很小,从而为提高计算率打下基础。 该文利用了统计学中的原理,利用变量聚类结合图论方

电网系统运行方式管理制度

供电系统运行方式管理制度 编码:SSP/ND25-3019-2010 第1页共3页 1 目的 为保证设备修试、设备故障、限电等情况下运行方式调整的系统安全性和倒闸操作的准确性,特制订本制度。 2 适用范围 适用于能源动力总厂能源管控中心、输配电事业部及相关人员。 3 管理内容和要求 3.1管理机构和职权 3.1.1能源管控中心是我厂供用电管理部门,负责本厂供用电运行管理,继电保护运行管理。负责制定本厂供电网络运行方式,确保电力系统合理经济运行。开展计划用电,安全用电,节约用电。保证供电质量,满足生产要求。 3.1.2输配电事业部负责全厂电气系统技术业务管理、三电管理的工作。负责本单位用电管理和三电工作,贯彻执行国家和上级主管部门颁发的规章制度和规程,报送各种有关报表。 3.1.3输配电事业部负责新建、扩建、改建和增容用电管理,由公司装备部统一管理。验收、投用前,应健全下列文件资料。 ⑴经过审批的用电申请书、符合性质证书。 ⑵整套竣工图纸(设计图纸、修改图纸)。 ⑶高压试验、继保校验、计量及指示仪表等试验合格报告和证书。 ⑷设计、设备说明书,出厂合格证书。 ⑸无功补偿方式、装置容量及功率因数。 ⑹1000千瓦及以上高压电动机启动计算书。 ⑺新装电气设备的运行规程、防火制度、安全用具及设施的准备情况。 ⑻供用电及调度协议书。 ⑼继电保护定值单。 3.1.4电调作业区负责继电保护与自动化管理,继电保护装置是保证电网安全运行和保护电气设备的主要装置。对已交付生产投运的保护装置,以预防性试验下达的定值单或定值变更单,作为继电保护调试单位校验调整的依据。 3.1.5能源管控中心和输配电事业部负责高压供用电设备检修管理

电网安全稳定分析和措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电网安全稳定分析和措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1691-57 电网安全稳定分析和措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电网稳定分析 1、N-1静态安全分析。分析中要注意元件过载情况、各枢纽点电压情况、电网的薄弱环节等。 2、静态功角稳定分析(静态功角稳定实用算法的分析)。分析中要注意加减线路或断面功率的过程和处理方式是否与实际一致,电压水平是否符合实际。 3、时域稳定分析。采用时域稳定分析方法进行功角、电压、频率稳定分析时要注意: (1)计算条件应反映系统可能出现的不利情况; (2)故障类型应满足稳定导则的要求,故障地点应涵盖可能出现的最严重故障地点; (3)要注意被观察物理量(机组、母线及线路的角度、电压等)选取的代表性; (4)应分析直流输电系统、各种自动装置、机组

保护的动作情况及合理性; (5)要注意区分稳定问题的性质和失稳模式,如区分电压稳定(负荷中心电压的持续降低)与功角稳定(联络线电压的周期性变化或持续降低); (6)应关注发电机同调性和系统振荡中心; (7)应注意系统阻尼情况,评估进行详细动态稳定分析的必要性; (8)应关注事故后电压、频率的恢复情况; (9)影响系统功角、电压、频率稳定的主要因素和提高系统稳定性的措施等。 4、动态稳定频域分析。在采用频域分析进行动态稳定分析时要注意: (1)计算条件应反映系统可能出现的不利情况; (2)重点分析区域间振荡模式、边远电源送出系统相关的振荡模式和其他弱阻尼振荡模式的振荡频率、阻尼比和强相关机组; (3)要注意所关注的振荡模式的主要相关机组工况、机组及其励磁系统(含PSS)模型参数的合理性和

电网运行方式的安排和管理策略分析 胡志全

电网运行方式的安排和管理策略分析胡志全 发表时间:2018-04-18T15:48:13.210Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:胡志全孔运生李光明钱金锁吴新年郑金星 [导读] 摘要:电网运行方式是电网合理调度的基础保障,也是保证电网安全、稳定、良好运行的关键所在。 (国网安徽省电力公司望江县供电公司安徽省安庆市 246200) 摘要:电网运行方式是电网合理调度的基础保障,也是保证电网安全、稳定、良好运行的关键所在。因此,对电网运行方式的安排和管理策略进行分析研究,可以对现今使用的电网运行方式进行改进,使电网运行更加有保障。 关键词:电网运行;安排方式;管理策略 1 引言 电网运行管理方式具有难度大、工作量大的特点,并且在其运行方式的安排和管理方式也有着更高的要求。由于电力系统结构愈加复杂化,其运行方式也正在向着智能化、自动化方式发展,因此科学合理安排电网运行的运行管理方式具有十分重要的意义,是保证电力系统安全性和可靠性的要求,也是充分提高电网经济效益和社会效益的重要保证。 2 电网运行方式的类型 2.1 年度运行方式 年度运行方式就是对电网运行安排进行整年的统筹规划。一般在对电网的年度运行方式进行统筹和安排时,工作人员要以上一年的电网运行特点和问题为基础,结合当前电网与电源的投产现状、检修停电计划等,对目前的电网运行方式进行合理的预测,然后根据预测结果,对年度电网运行方式进行安排,保证电网年度运行的稳定,加强电网运行过程中的协调性和安全性。 2.2 月度运行方式 月度运行方式就是根据月度电力系统的负荷量预测实现对供电情况的预测,然后参照最终的预测结果对电网月度发电量以及停电计划进行合理安排。在进行月度运行安排时,工作人员要结合当地用电的实际情况进行预测,使月度电网运行方式安排更加合理。 2.3 日度运行方式 与前两种运行方式一样都是对电网发电量和停电检修计划进行安排的过程。在进行日度电网运行方式安排时,工作人员要对电网进行详细的检修,保证电网运行的安全性和稳定性。然后,结合具体的实际情况对电网运行进行合理科学的安排,能够更好地保证电网运行过程中的良好状态。 3 电网运行方式安排的原则 电网运行方式的主要原则有安全性、可靠性、稳定性、灵活性和经济性,其中安全性是运行方式安排中需要首先考量的问题,电网运行的安全性主要是指设备的安全运行,这需要保证设备各项运行指标不超出本身的参数要求。可靠性是指电网在安排运行方式时保证本级、下级变电站与用户三方之间供电的可靠性。稳定性主要是指电网在运行时频率、电压和功角三个方面的稳定性,其中功角的稳定性要求的是发电机同步运行的稳定问题,发电机的的稳定性可根据受到扰动的程度分为静态稳定、动态稳定和暂态稳定。这主要是指电网的稳定性,在设备的稳定性方面则指的是热稳定和动稳定。灵活性是指在不同的负荷潮流下需要不同的运行方式,保持较好的灵活性,满足负荷潮流不断变化的需求,并适应意外事故发生中负荷转移、调整的需求。经济性是指变压器及其电力线路的经济运行方式,运用实用性较强的节能技术能够通过优化运行方式实现变压器的调整和电网的改造,利于降低系统地损耗率,以此促进电网经济效益的提高。 4 加强对电网运行方式的安排和管理 4.1 改造电网的节电技术 对电网节电进行改造,目的是将电网的投资增加,按照当前的电网改造费用将电网供电容量增加,在对供电质量不产生影响的基础上,利用先进的技术改造电网,进而实现降低线路损伤与老化的目的,从而把电力损耗降低,确保电网更加经济的运行。在改造期间,工作者要提升对变压器质量与性能的需求,按照城市与农村的用电情况,选择负荷不同的变压器。以适应不同的工作环境与条件。供电网线与变压器之间的距离也会对电网运行的经济性产生影响。就农村电网而言,公司需要加大力度控制电网计算机设备,从而将电力工作人员的工作质量和工作效率提升。为电网的安全性建设和经济型建设而做出贡献。在整个电力总损耗中,供电电路线网与变压器的电力损耗占据着很大的比例。工作者需要按照专业性的技术科学的规划与分配网线与变压器设备,利用二者之间的优化与组合,进而将电力损耗降低。 4.2 合理安排运行设备的检修制度 在对设备进行检修时,须注意将检修时间安排于负荷较低阶段进行,并且需要尽量算段检修时间。最好是制定检修计划,做好规范化的细节管理,可以引进先进的高科技管理方式,开展经济的、合理的电网运行管理模式;查找电网系统中需要检修的设备和线路,尽量降低电网在检修期间的损耗程度,减少电网停电的次数。在检修人员的素质方面,需要加强对检修人员的专业化检修训练,引导检修人员确定认真谨慎的检修态度,不断提升自己对设备的检修能力和对现代化技术的掌握运用能力,给予电网设备及时的、准确的维修方式,保证电网设备的安全运行。在配网的优化方面,需要改变传统的简单的数据采集和分析的方式,运用现代先进的数据化方式加深对电网的数据分析程度,将电网的运行环境和各运行参数纳入考虑范围之内,如加强对电网故障类型的分析力度,和对母线与电感回路稳定性的核算分析能力,以强化电网对故障的排除能力。 4.3 建立故障预警机制和保护机制 这主要是为了对电网系统进行实时监测,保证能够及时发现异常情况,在故障出现之前解决异常情况,从而保证电网运行的稳定安全状态。主要是利用一些新技术(计算机技术、数据处理技术等)建立较为先进的电网运行监测预警机制,可以及时发现电网运行的异常状况,然后发出预警,方便工作人员尽快解决处理。而保护机制主要是实现对电网运行过程中的继电器的保护,能够有效控制电网运行线路的损耗。 5 结束语 综上所述,电网运行方式的安排和管理要根据本地区具体的电力需求合理安排,科学管理,才能保证电网运行系统的安全稳定,实现电力系统运行的最优化,保证电力运行的经济效益与社会效益的和谐统一。

相关文档