文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新建路雨污水管沟开挖施工方案

新建路雨污水管沟开挖施工方案

新建路雨污水管沟开挖施工方案
新建路雨污水管沟开挖施工方案

霍州市新建南路雨、污水管沟开挖施工方案

1、编制依据

1.1 《霍州市新建南路建设工程施工合同书》

1.2 《霍州市新建南路道路新建工程》施工图纸

1.3 主要施工规程、规范、标准、法规、图集

《工程测量规范》GB50026—2007

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93

《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44—91

《埋地塑料排水管道工程技术规范》(CJJ143-2010);

《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》DBJ01-90-2004

《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

《雨水口施工图集》05S518

《市政排水管道工程及附属设施》06MS201

2、工程概况

工程地点:霍州市开元街至涧河路北,东关村与赵家庄村中间。

建设单位:山西万通房地产开发有限公司霍州分公司

设计单位:山西省建筑标准设计研究院设计

施工单位:山西一建集团有限公司

工程规模及设计概况:约1000米长道路下设雨、污水管道,雨水主管深2m,置于道路中间,污水主管深3.5m,置于路中以西2.0m。污水检查井41座,雨水检查井30座。

管渠沟槽开挖遇地下水时应先降水,使地下水水位降至沟槽底面以下,并距沟槽底面不应小于0.5m;管线埋设槽底地基土质局部遇有松软地基时,管线基础下做600mm厚的干插片石垫层,宽度超出基础两边各150mm。

3、施工部署

3.1 雨、污水管道距离较近,所以同时开挖;

3.2 雨、污水管道土方开挖采用反铲挖掘机开挖,人工配合修坡,整体由南至北分段开挖,土方采用30t自卸汽车运至4公里外;

3.3 根据本工程现状道路情况、周边施工情况及设计情况将本工程划分为4个施工段,

Ⅰ段:KO+000~KO+220

Ⅱ段:KO+220~KO+420

Ⅲ段:KO+420~KO+620

Ⅳ段:KO+620~KO+830

4、施工工艺

4.1 工艺流程

确定开挖顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→人工清底

4.2开挖方法

4.2.1在雨、污水管沟开挖深度为2.9~4.0m,在开挖范围内地基土主要为二类土,采用放坡开挖,放坡的高宽比为1:0.75

4.2.2 确定开挖顺序:由于工程整体地势为北高南低,开挖顺序为Ⅳ段→Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段;采用反铲挖掘机雨、污水管沟整体开挖。

4.2.3 采用反铲挖掘机开挖,由于机械不可能准确地将槽底按规定高程整平,为避免超挖,机械开挖时应在雨水和污水设计槽底保留30厘米左右土层,采用人工清底,并及时测量槽底高程和中线。开挖时要注意周边土质变化,及时刷坡,严禁挖反坡。沟槽开挖遇地下水时应先降水,使地下水水位降至沟槽底面以下,并距沟槽底面不应小于0.5m。管线埋设槽底地基土质局部遇有松软地基时,管线基础下做600mm厚的干插片石垫层,宽度超出基础两边各150mm。

4.2.4修坡和清底:在距槽底设计标高500mm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,用人工将最后预留土方挖走,同时由检查井间引桩拉通线,检查槽边尺寸,基槽两边应从管边加上外扩尺寸,然后修正槽边,最后清除槽底土方。

4.2.5开挖断面示意图

5、质量标准及要求

5.1 主控项目

5.1.1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻;

检查方法:观察,检查施工记录。

5.1.2 地基承载力应满足设计要求;

检查方法:观察,检查地基承载力试验报告。

5.1.3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求;

检查方法:按设计或规定要求进行检查,检查检测记录、试验报告。

5.2 一般项目

沟槽开挖的允许偏差应符合下表规定

沟槽开挖的允许偏差

6、质量技术保证措施

(1)组织项目施工人员认真阅读施工图纸,掌握工程内容,熟悉挖土尺寸、标高、轴线位置,使每个在施人员都掌握图纸内容。

(2)做到层层交底制度,工程师向施工工长交底、施工工长向施工班组长交底、施工班组长向施工人交底,层层落实质量责任制,保证土方施工顺利进行。

(3)项目部技术人员应旁站检查基坑标高,挖土深度不得超过坑底设计标高。

(4)在挖土过程中应对轴线控制桩、引桩、现场水准点加以保护,并经常测量和检查是否位移,对破坏的轴线引桩要及时修复。

(5)基坑开挖完验槽合格后及时进行下一道工序。

7、安全措施

7.1、非施工人员严禁进入现场。进入现场人员必须戴安全帽。

7.2、应对全体施工人员进行安全施工教育,各施工队在每道工序施工前进行班前安全技术交底,提高作业者的自我防范意识,认真执行安全技术操作规程。

7.3、土方施工阶段,在基坑周围要搭设防护栏杆,(防护栏杆具体搭设要求见附图)。无特殊原因,任何围护不得随意拆除。

7.4、管沟开挖中遇到地下管道、线缆必须经过核查无误后方可切断或处理。

7.5、施工前检查槽帮有无坍塌危险,发现问题及时处理,危险地段作出明显标志,以免人员不慎造成损伤。作业人员出入基坑应用钢管脚手架搭设专用梯道,严禁攀爬坑壁。

7.6、机械挖土时应禁止无关人员进入场地,挖掘机工作半径范围内不得站人或进行其他作业,装车时汽车驾驶室内不得坐人。在土方施工时各种车辆要保证足够的安全距离,夜间施工时,现场有充分的施工照明,通行道路上设置标志灯,以确保夜间行人、车辆的安全。

7.7、沟槽挖好后,坑内施工人员严禁在边坡底部休息、停留,防止土方塌落。

8、环境保护措施

1、对挖土机械车辆加强维修保养,保持技术性能良好减少噪声的产生。

2、运输车辆装土不能过满,并要求采用篷布覆盖,避免运输过程中的扬尘污染。土方运输市政线路应设专人清扫。

3、土方开挖、装卸等各环节专人洒水降尘,现场堆放的土方,应在表面洒水,使其临时固化,起到除尘作用。

4、土方运输车辆在出现场大门时应用水管冲洗轮胎,保证不带泥土进入城市街道。

9、附图

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

雨污水管道施工方案

雨污水管道施工方案 目录 一、编制依据及工程概况 二、管道施工 三、施工进度计划 四、质量保证体系及措施 五、安全保证体系及措施 六、文明施工保证措施 七、环境保护及防止施工扰民措施 八、雨季施工施工措施 九、高温施工保证措施

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、某室外排水工程施工图纸; 2、某室外排水工程施工招标文件及答疑资料; 3、国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 4、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 5、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水管道采用开槽埋管施工。 1.3 地面道路排水 1、管材及连接方式 雨、污水管采用De200~De630的UPVC双壁波纹管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。 2、雨、污水检查井施工 管径≤De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口,雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ700重型球

墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。 3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。 管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。 二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→ 测量放样→ 沟槽开挖→ 基底覆砂(管道基础施工)→ 管道排放→ 接口施工→ 检查井施工→ 闭水试验→ 沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

雨污水管道专项施工方案样本

雨污水管道专项施工方案 一、施工准备: 1、材料 ( 1) 石灰: 石灰质量应符合上级Ⅲ级以上的生石灰或消石灰的技术指标, 要尽量缩短石灰的存放时间, 石灰的野外堆放时间较长时应妥善覆盖保管, 不应遭日晒雨淋。 ( 2) 管材: 道路所用管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836- 标准。 ( 3) 混凝土: ( 4) 橡胶圈接口: 胶圈无气孔、裂缝和重皮。 其物理性质应符合: a.邵氏硬度45-55度 b.伸长度≥375% c.拉伸强度≥9MPA d.压缩永久变形( 700 CX24h) ≤20% e.热空气老化( 70℃*7天) 硬度变化-5~+8IRHD 拉伸强度变化≤-20% 扯断伸长率变化-30~+10% f.压缩率30%为宜。 二、施工流程

1、土方开挖 ( 1) 测量 施工测量仪器选用经检定合格的全站仪、水准仪等仪器。 a、施工前由测量人员先校核图纸, 根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置, 以及施工地段的地形地物, 确定施测方法。 b、由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位, 再根据管中线及基坑开挖横断面图要求, 放出开挖控制桩。 c、将施工地段的原地标高复测一次, 以确定该施工地段的开挖深度。 d、在施工过程中, 施工人员要注意保护测量控制点, 如发现测量控制点被破坏, 及时会知测量人员补测, 以保证测量精确度。 e、进行施工放样测量, 定出管道中线及井位并引出水准基准点, 作为整个

雨水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高, 若与设计有矛盾, 应立即会知设计人进行调整。 f、根据测量成果和施工方案放出开挖开口线。 ( 2) 沟槽开挖 雨水管沟和污水管沟开挖均采用PC220液压反铲挖掘机开挖, TY120推土机推土, 人工配合, 根据挖掘机性能和工作面大小, 管沟开挖采取一次开挖成型。雨污水管沟开挖出的土方均堆在管沟东侧, 西侧摆放管道, 预埋管沟开挖出的土方单边堆土。 a、雨水管和污水管开挖按照由南向北的顺序施工, 以利沟槽的临时排水。 b、遇有砂层的管道沟槽或沟槽深度超过3m的地段采用木支撑支护。 c、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 d、施工中利用截水沟等方法防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土破坏。雨天施工时, 若不能及时进行下一工序时, 基底设计高程( 注意: 实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚) , 以上宜留20cm左右一层不挖, 待下一工序进行前人工予以开挖。 e、每一段沟槽内采用明沟排水,分段设置临时集水井配合水泵以满足施工临时抽水需要。 f、挖出的土多余土方直接运至于规划弃土地点, 其余暂时堆至离坑边2米以外的规划机动车道位置以备回填之用, 不应堆在基坑顶边, 以免加重土坡压力和阻碍操作及运输管道。 g、基坑挖至设计高程, 应迅速进行复核中线和基础处理, 无误后立即安装管道, 匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 h、在开挖前, 沟槽的断面, 开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置, 确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏, 在用机械挖土时, 要防止超挖, 挖至离设计标高前20~30cm时用人工

管沟土方开挖专项施工方案

管沟(土方)开挖 专项施工方案 一、工程概况 富水镇中街道路改造建设工程,位于富水镇富水中街,是富水镇小城镇建设重点改造工程项目。红线控制宽度15米,车行道宽7米,两侧人行道宽4米。使用年限:20年,道路等级:城市主干道Ⅲ级,工程质量为合格。 改造工程全长约米,为双向二车道。路面结构采用水泥混凝土路面车行道总厚度为40cm,人行道总厚度为28cm。架设管线2167.8米,雨水口12组,检查井6座,DN300钢筋混凝土管86米,DN400钢筋混凝土管238米。附属工程预制路缘石500米、树坑板40套。 排水管道为单侧设计,分别位于道路南侧人行道,管道中心线距离道路中心线为5米,雨水为横向,由南向北排至龙王沟河。 建设单位:商南县工业园区管委会 承建单位:商洛通盛路桥有限责任公司 监理单位:陕西永明项目管理有限公司 施工单位:富水中街道路改造工程项目经理部 二、编制依据 。主要依据《室外排水设计规范》、《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。 三、施工流程 1、测量放线

、污水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 、定线测量要测定管道的中心线和转角,并应测量管道与相邻的永久性建筑物的位置关系,必要时应在地面上设立标志。 、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点,临时水准点标高值由2号路基施工控制水准点引测。 2、沟槽开挖 、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。 沟槽放坡的确定: 槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:; 槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:; 、开挖方法 a..土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动已压实地基。对于有地下障碍物(管、缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外运相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量的标

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

管沟土方开挖专项施工方案

一、工程概况 、编制依据 沙漩湾管网设计图纸 依据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 1.1.3 依据《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程》CJJT29-98编制。 1.1.4 依据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002编制。 1.1.5 依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005编制。 1.1.6 依据《健康安全与环境(HSE)管理体系管理程序》编制。 、工程内容: 本管网工程位于横山县移民区沙漩湾村,甲方为横山县水库移民管理办公室,监理方为陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司,施工方为北京轩昂环保科技股份有限公司。 二、施工准备 、技术准备 2.1.1熟悉施工图纸,编制土方施工方案并经审批,对有关施工人员进行技术交底。 2.1.2组织有关人员现场勘察地形、地貌,实地了解施工现场及周围情况。 2.1.3组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作,测设土方开挖控制点。 、主要机具 挖掘机、装载机、测量仪器、铁锹、手推车、梯子、铁镐、撬棍、龙门板、小白线、钢卷尺、坡度尺等。 、作业条件 2.3.1土方开挖前,应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物。对位于管 2.3.2根据给定的控制坐标和水准点,按移民点建筑物总平面要求,引测到施工现场。在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。 2.3.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并

要合理安排开挖顺序,防止挖错或超挖。 2.3.4施工机械进入现场所经过的道路,应事先经过检查,必要时要做好加固或加宽等准备工作。 2.3.5在机械无法作业的部位,修整边坡坡度以及清理槽底等均应配备人工进行。 做好施工场地防洪排水工作,全面规划场地,平整各部分标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟。 2.3.7选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,发挥施工机械效率。 根据土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的临时性生产和生活设施,同时敷设现场供水、供电线路,并进行试水、试电。 管沟边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距管沟上部边缘不少于2m ,弃土堆置高度不应超过1.5m 。重物距边坡距离:汽车不小于3m ,起重机不小于4m 。 三、管沟开挖施工工艺 、工艺流程 测量放线→确定开挖顺序和坡度→分段、分层均匀开挖→修坡和清底→基地压实 、操作工艺 3.2.1开挖坡度的确定:管沟开挖,应先进行测量定位,抄平放线,按图纸设计确定开挖深度,按放线分块(段)分层挖土。根据土质情况,采取两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。 3.2.2在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。控制网应该避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路,并有保护标志;在开工前会同监理单位、建设单位进行原地貌测量,作为计算挖土方量和施工控制的依据。 3.2.3管沟开挖,上部应有排水措施,防止地面水流入坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。 3.2.4管沟开挖时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。从低处往高处

雨、污管沟施工方案

1. 编制依据及原则 1.1编制依据 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164: 2004) 本项目施工合同、施工图纸、总体施工组织设计、图纸会审内容及当地项 目文件及政策。 1.2编制原则 1、遵守合同条款要求,认真贯彻业主和监理工程师的指示、指令和要求; 2、严格遵守合同明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准; 3、坚持技术先进、科学合理、经济实用性、安全可靠性与实事求是相结合; 4、自始自终对施工现场坚持实施全员全方位、全过程严密监控、动静结合、 科学管理的原则; 5、实施项目管理,通过对设备、材料、技术、资金、方案、信息、时间与 空间的优化处理,实现成本、工期、质量及社会效益。 2. 工程概况 2.1工程简介 晴隆县城东观区一号道路工程,位于晴隆县,共一条。道路路线全长 2021.902米,分为A段和B段,A段长507.661米,宽27米(4米人行道+7.5 米车行道+4米中央绿化带+7.5米车行道+4米人行道貌);B段长1514.241 米,宽36米(5米人行道+11米车行道+4米中央绿化带+11米车行道+5米人行道貌)。路面结构采用两块板形式沥青砼路面。本项目排水采用雨污公流制,

电力、通信及其他管线均采用下埋方式。综合管沟内收纳的市政管线有:电力电 缆、通信电缆、给水管道。 根据《晴隆县城东观区一号路道路工程施工图纸》主要工程量如下:路基土 石方开挖16.22万方(土石比1:9),路基填筑碾压9.8万M3,综合管沟和雨污管线土石方开挖15.31万方(土石比1:9),综合管沟和雨污管线填筑碾压12.53万M3,边坡防护2.3万M2,老路路面破除5318 M 3, 20CM级配碎石底基层1.13 万M3, 36CM水泥稳定碎石基层1.91万M3, 7CM中粒式沥青砼3511 M 3, 5CM细粒式沥青砼2508 M 3,热熔沥青渗层搭接20CM格栅5.52万M2,综合管沟C30钢筋混凝土6589.9 M 3, C15混凝土5338 M 3,钢筋1240 T 等。 2.2合同工期 工期要求为3.5个月。 2.3主要结构物 宽2.4M X高2.6M 综合管沟2021.902 M 雨水排水管(DN300、DE500、DE 600、800、1000、1200、1400、1600 )5097M 污水排水管(DE400、DE 600、800、1000)3631M 电力管沟2130 M 2.4设计标准 道路主要技术指标如下: 1、道路等级:城市次干路

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

管道土方开挖施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。

(4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。 3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

管道土方开挖施工方案

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。 (4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。

3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、机具、仪器、做好检验,并建立记录定案。

污雨水管道施工方案

污雨水管道施工方案 一、工程概况: XX路改造(XXXXX路-XXXXX大道)工程B标工程是一个城市次干道,位于XXXXXX区、XXXX区北起规划城北大道,南至XXXXXX路,B标改造管线全长约1382.66m。 雨水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用d600、d800、d1000、d1200、d1400钢筋混凝土管,d400~d500PVC-U采用砂包封基础,过路管采用砼包封基础。 污水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。 W29-W30段、W40-1—W40段、W40—W40-2段、W47—W47-1段钢筋均采用D630*10钢管,W47—W47-1段钢管均采用 D529*10钢管,管材应符合低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T 5037-2000),焊接。砂垫层基础。钢管及管件内壁采用IPN8710互穿网络防腐涂料。 接入dn400污水管采用Φ1000圆型砖砌污水检查井。 Dn500~dn600污水管采用Φ1250圆型污水检查井。采用砖砌检查井,污水检查井采用流槽式。检查井位于车行道时,检查井进行加固处理。位于车行道范围内检查井采用φ700防盗球墨铸铁井盖座(GB/T 23858-2009),承载等级为D400级。参见国标06MS201-6-4、5、8、9。井盖必须有防盗、防跳、防震动装置。

人行道及绿化带下采用φ770钢纤维混凝土井盖座 (GB26537-2011),承载等级为C250级。井盖与井座间需设橡胶垫块。 所有混凝土污水管道、污水检查井均采用防腐措施,采用 IPN8710互穿网络有机涂料,混凝土管内壁、井内壁、井底及球墨铸铁检查井盖反面各四遍,不得漏刷。具体施工和验收要求遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)以及涂料生产厂家的使用说明书执行。 二、施工准备 1、技术准备 (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。 (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 2、物资准备 (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划; (2)明确各种材料的到货时间和技术要求,

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

相关文档