文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装)
污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装)

目录

污水处理厂施工方案(土建、安装) (1)

1 土建工程 (12)

1.1土建施工部署 (12)

1.1.1施工总体安排 (12)

1.1.2施工顺序及施工段划分 (13)

(1)滤池 (13)

(2)絮凝沉淀池 (14)

(3)二级泵房 (15)

1.2测量工程 (15)

1.2.1 测量依据与原则 (15)

1.2.2 施工测量特点 (15)

1.2.3 施工测量方法 (16)

建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16)

1.3桩基工程 (16)

1.1施工工艺流程 (17)

1.2施工注意事项 (19)

1.3机械设备及人员配置 (20)

1.4土方工程 (20)

1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20)

土方开挖施工程序图3-4-1 (20)

1.4.2挖方施工 (20)

1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21)

2.二泵房及吸水井 (21)

1.4.3 挖土注意事项: (23)

1.4.4.土方回填 (23)

1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24)

1.5钢筋混凝土工程 (24)

(3)V型槽及清扫孔施工方法 (25)

A.施工前的准备 (25)

1.5.2 模板工程 (26)

2.有梁楼盖模板 (27)

(2).模板施工 (28)

6.模板施工注意事项 (30)

(4)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,隔离剂应涂膜均匀,以防污染; (30)

1.钢筋制作 (31)

2.钢筋连接方式 (31)

钢筋的绑扎 (32)

(1)底板与顶板钢筋绑扎 (32)

2)柱的钢筋绑扎 (33)

4.钢筋验收 (34)

2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)

4. 混凝土浇筑注意事项 (35)

5.混凝土的养护和试块制作 (36)

6.施工缝的设置和处理 (36)

7.现场标养室 (37)

8 专业之间的配合 (37)

9.拆模后的砼 (37)

1.6砌体工程 (37)

1.6.1 放线、制作皮数杆 (37)

1.6.2 施工方法 (38)

1.7水池满水试验 (39)

1.8脚手架工程 (39)

1.8.1 搭设 (39)

1.8.2 扣件安装的注意事项 (40)

1.8.3 铺设脚手板的注意事项 (40)

1.8.4搭设栏杆、挡脚板及封闭围护 (40)

1.8.5脚手架施工过程中的注意事项 (40)

1.8.6脚手架安全防护措施 (40)

1.9屋面工程 (41)

2.现浇细石砼防水层施工 (41)

分格缝嵌油膏 (41)

4.细石砼刚性防水层开裂预防措施 (41)

C.施工注意事项 (43)

1.9.3保温层施工 (43)

1.10防渗工程 (44)

1.10.1 外墙面防渗措施 (44)

1.10.2卫生间防渗漏措施 (44)

1.11楼地面工程 (45)

1.11.1地面砖镶贴 (45)

2.大面铺贴 (45)

1.11.2水泥砂浆面层 (45)

1.12门窗工程 (46)

2.施工方法 (46)

施工注意事项 (47)

1. 门框安装 (47)

2. 门扇安装 (47)

成品保护 (48)

1.13装饰工程 (48)

1.11吊顶施工 (48)

(6)主龙骨与吊杆应尽量在同一平面之垂直位置,如发现偏离应作适当调整; (48)

(7)主龙骨安装应留有副龙骨及罩面板的安装尺寸; (48)

质量保证措施 (49)

5.应注意的质量问题 (49)

1.12涂料施工 (49)

2 机电设备安装 (51)

1.竣工图或按实际完成情况注明修改部分的施工图; (57)

1.旧机泵拆除 (58)

2.设备拆除吊装 (58)

施工人员的管理 (58)

2.5.1穿孔排泥管的安装 (61)

2.5.2折板的安装; (62)

2.5.3吸泥机的轨道; (62)

3 工艺管道工程 (68)

2.1埋地施工多 (69)

2.2管径大 (69)

2材料进场及检验 (69)

3预留、预埋 (70)

2.与泵等动设备连接的管道 (74)

塑料管安装 (75)

4.镀锌钢管安装 (75)

5.排水铸铁管安装 (75)

6.混凝土管道安装 (75)

7.法兰连接 (76)

(大口径法兰的紧固要求) (76)

泄漏性试验 (78)

9管道冲洗、吹扫与消毒 (79)

2.补口与补伤 (79)

4.1现场准备 (80)

4.2管道预制 (80)

4.3套管更换 (80)

4.4管道安装 (80)

5.1吸水井进水管施工 (81)

图3-3-1 (82)

5.2出水母管更换施工 (82)

7.1管道防腐质量检查 (83)

7.2管道焊接质量检查 (84)

7.3机泵进水管道检查 (84)

7.4机泵出水管道检查 (84)

7.5新旧管道接头检查 (84)

4 消防、给排水安装工程 (85)

4.1.1 管道安装总体原则 (85)

4.1.2 主要施工程序 (85)

4.1.3 材料、设备准备及验收 (85)

4.1.4 预留、预埋 (87)

4.1.5 管道预制 (88)

4.1.8 闭水试验 (89)

4.1.9 回填土方 (90)

4.4.1 镀锌钢管预制加工 (94)

4.5.1 通用规定 (95)

5 电气安装工程 (101)

5.1施工程序 (102)

5.2 施工原则 (103)

5.3 主要设备、材料、成品和半成品的进场验收 (103)

5.4 变压器安装 (106)

5.4.1设备型号 (106)

5.4.2变压器安装工序 (106)

5.4.3变压器倒运 (107)

5.4.4电力变压器安装就位: (107)

5.4.5变压器的保管 (108)

5.4.6变压器的试运行 (108)

5.5室外架空线安装 (108)

5.6成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱的安装 (108)

5.6.1开关柜安装工序 (108)

5.6.2设备安装前土建应具备的条件 (109)

5.6.3基础制安 (109)

5.6.4设备的运输 (110)

5.6.6悬挂安装的配电箱 (111)

5.6.7试运行检查 (111)

5.6.8盘、柜施工标识 (112)

5.7 高、低压电动机检查接线 (112)

5.7.1电动机的保管和检查: (112)

5.7.2电动机的安装 (113)

5.7.3电动机检查接线 (114)

5.7.4电机试运转 (114)

5.8 母线安装 (115)

5.8.1概述 (115)

5.8.2安装程序 (115)

5.8.3母线桥起吊措施 (115)

5.8.4母线与母线的连接 (115)

5.9电缆敷设 (116)

6.直埋电缆的敷设 (118)

7.电缆试验标识 (119)

5.10电线、电缆保护管敷设、桥架安装及穿线 (119)

5.10.1配管 (119)

5.10.2桥架线槽安装 (120)

5.10.3穿线 (120)

5.11电缆头制作、接线和线路检查 (121)

1.准备工作 (121)

5.11.2校接线 (124)

5.12灯器具安装 (125)

5.12.1概述 (125)

5.12.2安装程序见下图: (125)

5.12.3施工方法 (125)

2.灯具接线 (126)

开关、插座的安装 (126)

6.试运行 (127)

5.13防雷与接地装置安装 (127)

5.11概述 (127)

5.12接地安装 (128)

(4)接地线的敷设 (128)

(5)外观检查和涂色 (129)

5.12防雷安装 (129)

2.热继电器试验 (132)

电流互感器试验 (132)

4.电表校验 (133)

5.绝缘检查 (133)

6.电力电缆和控制电缆试验 (133)

7.检查一、二次线路 (133)

8.接触器空操作试验 (133)

9.电动机试验 (133)

10.其它用电设备检查 (133)

11.接地电阻测量 (134)

12.电压配电室送电及空载试车 (134)

2.表的校验 (135)

直流屏检查调试 (135)

6.热继电器试验 (136)

7.交流电动机试验 (136)

(6)电动机空载转动检查和空载电流测量 (137)

6本工程的技术难点及处理方法 (138)

6.1、基坑支护的技术难点和措施: (138)

6.1.2、对策和措施 (138)

6.2、管道施工技术难点及其措施 (139)

6.2.1、管道施工技术难点 (139)

6.2.2、对策和措施 (139)

6.3、测量放线技术要点及对策 (140)

6.1、测量放线技术要点 (140)

6.2、测量放线措施 (140)

6.4、混凝土施工技术要点及对策 (141)

6.4.1、混凝土施工技术要点 (141)

6.4.2、混凝土施工对策 (141)

6.5、设备安装的技术难点及措施 (142)

6.5.1、本工程设备安装工程特点 (142)

6.5.2、主要设备安装的措施 (142)

(2)水泵的找正 (143)

(3)泵的试运行 (143)

2.鼓风机 (143)

6.6、电气工程技术要点及措施 (144)

6.6.1、本工程电气工程技术要点 (144)

6.6.2、控制措施 (144)

2.电缆敷设质量控制要点 (145)

其它系统 (145)

6.7、弱电工程难点及措施 (146)

1.设备自动化控制系统; (146)

设备的远程通讯(包括无线电通讯)、远程管理与诊断系统; (146)

2.系统功能先进 (146)

3、弱电措施 (146)

1.防雷接地系统 (147)

2.不间断电源(UPS) (148)

设备自控系统(BAS) (148)

4.无线通讯系统 (148)

5.闭路电视监控系统 (148)

6.8一、二泵房机电安装技术难点及保证措施 (149)

6.8.1线缆敷设施工 (149)

6.8.2线缆压接、安装 (149)

6.8.3系统调试 (149)

1 土建工程

本工程为老厂改、扩建项目,单体工程多、施工场地狭小、施工难度较大;水厂施工的专业性强,本工程涉及的专业多(包括电气、设备、工艺管道、土建等),交叉作业多,各专业之间的协调配合显得尤为重要;根据我们以往水厂施工经验、设计施工图和施工规范,结合本工程现场实际情况,我们有针对性的,安排部署了相应的施工顺序、施工方法、机械设备、物资供应、劳动力配备以及施工进度等计划。

本工程土建施工内容主要包括:新建沉淀池、滤池、污水池及污水泵房、鼓风机及反冲洗泵房、室外道路给排水工程以及加矾间、一级泵房、二级泵房的改造等。

本工程以国家现行施工规范、标准为施工依据,结合本工程实际情况,对施工部署、测量、桩基、土方、钢筋混凝土工程(包括模板、钢筋、混凝土)、砖砌体、脚手架、屋面、防渗、楼地面、门窗、装饰工程等需要强调的部分,作为本工程施工要点陈述如下。

1.1土建施工部署

1.1.1施工总体安排

因本工程的滤池结构复杂,施工难度相对较大,且工作量大,进场后首先安排滤池施工。滤池开工28天后,絮凝沉淀池开始施工,开工两个月后,二级泵房开始施工,其它单体工程陆续开始施工,确保实现总工期的目标。详见施工进度计划表。

本工程土建施工中,场内存在大量的材料、周转材料需要进行垂直和水平方

向的运输。因混凝土除了少量的C10和C15之外,其余的混凝土均为商品混凝土,配用移动式混凝土输送泵可一次完成水平及垂直运输,不需要考虑其它特殊的运输设备。机械设备、劳动力配备情况详见附录1和2

1.1.2施工顺序及施工段划分

根据以上施工总体安排,针对各单体工程,施工段的划分如下:

(1)滤池

我们将滤池分为两个池体和中间的管廊,池体和管廊以伸缩缝为界,可分为

装是滤池安装的关键部位,耐用V形槽要求同一标高,板厚较薄,一起施工难以保证安装质量。V形槽重量小,留设插筋对结构和施工质量不会造成影响,而且可以保证施工质量。

(2)絮凝沉淀池

该单体工程的两个池子均以伸缩缝为界划分为五个施工段,施工段的划分如下图3-1-6所示:

(3)二级泵房

由于二级泵房为正在运转的原泵房改扩建项目,既要施工又要保证水厂的正常运转。首先应施工配电间,配电房施工完毕后,立即交付甲方、监理工程师与有关人员验收,并按业主要求搬迁配电间,随后拆除老配电间,并在此部位打设深层搅拌桩建造新的水泵机房、吸水井。

二级泵房壁板位于地下水位以下,施工缝的设置同沉淀池,所有贯穿壁板的钢筋、预埋管道均应加焊止水环。

1.2测量工程

1.2.1 测量依据与原则

工程开工后,根据图纸要求及现场现有的坐标及高程控制点,依据《建筑工程测量规范》编写详细的测量方案,依照“先整体后局部,先控制后测量”的原则进行工程定位和细部测量。

1.2.2 施工测量特点

本工程施工的专业队伍多、单体多而分散,为方便各专业之间配合施工,我公司将选派了经验丰富的测量工程师,全面负责测量放线工作,保证各单体工程

以及施工队伍之间的测量作到准确、统一,方便施工配合。

1.2.3 施工测量方法

工程开工后,根据施工总平面图的要求,利用全站仪、水准仪、经纬仪分别测设出厂区内各单体工程的主轴线及标高控制桩, 建立“#”字形轴线控制网,报请甲方、监理验收合格后,标以醒目标志予以保护,控制桩应安放在不受施工干扰的远处,以此作为工程测量依据。

施工时,以控制桩为依据,借助于经纬仪、水准仪及钢尺,测设出各楼层的标高及轴线。采用经纬仪俯视法依次将各轴线投测到基坑内;基础完成后,以控制桩为依据在基础顶面测设出各主要轴线,复核无误后可作为上部结构施工依据。

每个新建、扩建的单体工程,应按设计和规范要求设置沉降观测点,并妥善保管,并严格按照规范要求随荷载及工期的变化,按时做好沉降观测记录。

本工程为老厂改、扩建项目,为了避免施工对正在运行的建、构筑物产生不利影响或造成破坏。结合现场实际在运行中的二泵房、滤池上设置可靠的沉降观测点(如有沉降观测点、使用原有的沉降观测点),根据现场实际情况定期(每天或每周)进行沉降观测,如发现异常情况,立即同甲方、监理、设计单位联系处理解决,不得私自隐瞒事实,以免后患。

施工测量工作必须严格按照我司自检、互检、交接检的三检制度,对测量全过程进行检控,保证测量成果的合理性、准确性,以实现过程精品的目的。

建筑物细部施工放样的主要技术要求见表3-2-1:

建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1

1.3桩基工程

本工程的单轴深层搅拌桩,用于改建的二级泵房的地基处理,其它各单体工

程的桩基础均已施工完毕。设计桩型为单轴深层搅拌桩,桩径600mm,桩长8000mm,共计324根,要求至少3根作单桩荷载试验,单桩90天承载力特征值不小于130KN。

水泥搅拌桩采用的水泥为32.5级,水泥掺入比为12%,水灰比为0.5,水泥搅拌桩施工按《建筑地基处理技术规范》JGJJ79-2002、J220-2002有关章节执行。

本工程设计要求先开挖基坑土方,挖至基底标高-5.10m后,在基坑内组装深层搅拌桩机进行桩基工程的施工,由于基底土质松软,不利于桩机行走和扰动基底老土层,为确保施工安全和质量,我们配备足够的路基箱(板),铺垫于桩机行走线路上。同时考虑到桩基工程施工紧靠原有二泵房,并且新建泵房的基底标高深于原泵房基础,施工前,我们结合现场实际和施工的可操作性,主动与甲方、监理和设计单位联系,考虑直接在拆除后的原配电间部位施工桩基工程,土方开挖后人工凿除多余的桩头的方法施工。

1.1施工工艺流程

深层搅拌桩施工工艺流程图3-3-1

1、定位:移动深层搅拌机到达桩位,对中。当地面起伏不平时,应调整设备保证水平

2、预拌下沉:待深层搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电动机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电动机的电流

监控表控制,工作电流不应小于70A。如果下沉速度太慢,可从输浆系统补给清水以利于钻进。

3、制备水泥浆:待深层搅拌机下沉到设计的深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,在压浆前将水泥浆倒入集料斗中

4、喷浆、搅拌和提升:深层搅拌机下沉到设计的深度后,开启灰浆泵,将水泥浆压入地基中,并且边喷浆、边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。为保证桩的质量,停浆面应高于设计标高至少500mm,在开挖基坑时,应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用人工挖除。

5、重复上、下搅拌:深层搅拌机下沉到达设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆正好排空,为了使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度厚,再将搅拌机搅拌提升出地面

6、清洗:向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清洗干净。

7、移位:移机进行下一根桩的施工

1.2施工注意事项

1、施工前,应标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量,灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验,确定搅拌桩的配合比和施工工艺。施工过程中,应严格按规定的施工参数进行,随时检查施工记录,对每根桩进行质量评定。

2、所使用的水泥都应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续。控制水泥浆液的罐数、水泥和外掺剂的用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录;喷浆量及搅拌深度必须采用国家计量部门认证的检测仪器进行自动记录。

3、搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求,并应有专人记录。

4、当水泥浆液到达出浆口后,应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,再开始提升搅拌头。

5、搅拌机预拌下沉时不宜冲水,当遇到硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水对桩身质量的影响。

6、施工时如因故停浆,应将搅拌头下沉至停浆点以下500mm处,待恢复供浆时再喷浆搅拌提升。若停机超过三小时,宜先拆卸输浆管路,并妥加清洗。

7、成桩28天后,应进行承载力试验;基槽开挖后,应检验桩位、桩数与桩顶质量,如不符合设计要求,应及时与设计单位联系,以便采取有效的补强措施。

8、施工前应对桩位布置平面图上的桩进行统一编号,方便记录和安排施工顺序。

1.3机械设备及人员配置

配备一台深层搅拌桩机,一台15吨汽车吊供桩机进退场装拆致之用。

人员安排:测量工1人、机操工4人、技术员(兼记录)1人,桩工8人。

1.4土方工程

1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1

土方开挖施工程序图3-4-1

1.4.2挖方施工

本工程土方采用机械开挖与人工清底相结合的方法施工。先用机械开挖至设计垫层底标高以上30cm左右后,在混凝土垫层浇筑之前,人工清底至垫层底标高,基坑(槽)开挖后,应立即填写地基验槽记录和报审表邀请业主、监理和设计单位验槽。验收合格后,立即浇筑混凝土垫层。做到基底无扰动土,无积水和杂物,以防日晒雨淋。

原则上不在基坑边堆土,挖出的土方直接装车运至场外弃土点。建筑物需在基坑边临时堆土时,其堆土边线距开挖边线的距离不得小于挖深1.2倍,堆土高度不大于2.5m,堆土边坡1:1。随后留足基础回填土料。多余的土方装车运走。

因滤池、沉淀池、反冲洗泵房等单体工程,基坑开挖深度不大(垫层底标高为-0m左右),且在常年地下水位以上(根据现场勘察得知)。如果场地条件允许,根据土质条件按规范放坡开挖,对于不能放坡开挖的部位(如靠近滤池、沉淀池),我们将配备一定量的钢板桩作为基坑支护之用。基坑内的水主要为地面积水和少量的地下水,我们采取明排的方法解决。即基坑放线时,应在基坑外侧预留1m 工作面,并挖500*500mm的排水沟,在基坑周边每30m设置一个集水井,并配备足够的水泵抽水,每30m设置一个集水井,防止基坑受雨水浸泡。同时在基坑的

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装) 目录 污水处理厂施工方案(土建、安装) (1) 1 土建工程 (12) 1.1土建施工部署 (12) 1.1.1施工总体安排 (12) 1.1.2施工顺序及施工段划分 (13) (1)滤池 (13) (2)絮凝沉淀池 (14) (3)二级泵房 (15) 1.2测量工程 (15) 1.2.1 测量依据与原则 (15) 1.2.2 施工测量特点 (15) 1.2.3 施工测量方法 (16) 建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16) 1.3桩基工程 (16) 1.1施工工艺流程 (17) 1.2施工注意事项 (19) 1.3机械设备及人员配置 (20) 1.4土方工程 (20) 1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20) 土方开挖施工程序图3-4-1 (20)

1.4.2挖方施工 (20) 1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21) 2.二泵房及吸水井 (21) 1.4.3 挖土注意事项: (23) 1.4.4.土方回填 (23) 1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24) 1.5钢筋混凝土工程 (24) (3)V型槽及清扫孔施工方法 (25) A.施工前的准备 (25) 1.5.2 模板工程 (26) 2.有梁楼盖模板 (27) (2).模板施工 (28) 6.模板施工注意事项 (30) (4)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,隔离剂应涂膜均匀,以防污染; (30) 1.钢筋制作 (31) 2.钢筋连接方式 (31) 钢筋的绑扎 (32) (1)底板与顶板钢筋绑扎 (32) 2)柱的钢筋绑扎 (33) 4.钢筋验收 (34) 2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)

污水处理厂土建工程施工工艺

污水处理厂土建工程施工要点 及技术改进的探索 单位:中国地质工程集团公司江西污水处理厂项目部所属部门:项目部总工办. 部门负责人: 岗位/ 职务:. 职称:. 姓名:. 2013年2月1日

目录 摘要 (2) 一、概述 (3) 二、土建工艺控制的管理点 (3) (一)研究工艺要求,熟悉工艺流程 (3) (二)牢记工艺要点,掌握土建工艺 (4) (三)广泛调查研究,制定质量措施 (4) 三、技术改进与成本节约 (6) (一)技术改进 (6) (二)成本节约 (7) 四、结语 (9)

【摘要】 通过工程实例和实践,针对污水处理厂土建施工中的技术改进,分析土建施工和设备安装的工艺原理,寻求施工过程中质量控制关键点,以质量为前提,通过改进施工技术节约成本,从而达到既提高工程质量又降低工程施工成本的目的。本文通过对污水处理厂土建工程施工技术与成本控制的探索,希望能为今后污水处理厂的土建工程施工提供借鉴。 关键词:污水处理厂;技术改进;降低成本

一、概述 近年来,随着我国工业化大生产的快速发展,城市水环境恶化严重,受污水排放的大部分河流的水环境功能经检测只能达到Ⅳ类、Ⅴ类水质标准,已严重影响了人们生活和生产的需要。人类已逐步认识到了环境治理的重要性,为了改善水质,提高人居环境,污水处理厂的建设已扩展并延伸到了部分小城市、小工业园区。随着科学技术的不断进步,污水处理的工艺也多种多样,但是,无论其采用何种工艺,均离不开土建工程的支持,可以说土建工程是为工艺所服务,而土建工程又是工艺成功的保障。因此,在工程施工中,必须深刻认识污水处理厂土建阶段施工的重要性、工艺的连续性和功能要求,才能通过施工技术的改进,保证工程质量,提高劳动生产率,降低施工成本,为设备安装、调试等后续工作提供保障。 本文以袁州医药园彬江机电产业基地污水处理厂(简称袁州污水处理厂,下同)的土建工程施工为例,着重介绍污水处理厂土建工程施工技术改进与成本效益的关系。 二、土建工艺控制的管理点 (一)研究工艺要求,熟悉工艺流程 污水处理厂的土建工程与工艺、设备安装工程是紧密联系的,不同的污水处理工艺和方法,对土建工程的要求也不一样。但是无论是采用何种处理工艺或方法,都需要对施工图“吃透”,只有熟悉并掌握其工艺要求后,才能谋求通过改进或改良施工技术,达到保质降耗的目的。 以袁州污水处理厂为例,污水处理工艺流程图(如图1)。 粗格栅及提升泵房 细格栅及沉砂池调节池及事故池混凝隔油沉淀池水解酸化池氧化沟二沉池NaOH PAC H2SO4 PAM 消毒计量池 污泥池 污泥脱水机房二氧化氯污泥回流剩余污泥曝气 进水计量排放外运

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 一.編制依據 《蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外給排水管網設計圖紙》 《岩土工程勘察報告》 《室外給水設計規範》GB50013-2006 《室外排水管排水規範》GB50014-2006(2014版) 《給水排水管道工程施工及驗收規範》GB50268-2008 《地埋聚乙烯給水管道技術規程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技術規程》 國家建設標准設計圖集 地形圖 濰坊市建築設計研究院及業主提供の管線接口條件 業主、相關部門其他專業提供の基礎條件及現場要求 二.工程概況及內容 本工程為蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外管線工程。 建設地點:蓬萊大辛店鎮丘山南500米處,木蘭溝村東南。 建設單位:羅斯柴爾德男爵中信酒業(山東)有限公司 現場內管線包括:工藝汙水管:DN600-D1400mm,管材為球墨鑄鐵管;工藝加藥管:De25,管材為ABS;工藝超越管:DN1000,管材為球墨鑄鐵管;工藝空氣管:DN80-DN800,管材為鋼管;工藝汙泥管:DN200-DN900mm,管材為球墨鑄鐵管;廠區放空管:DN200-DN60,管材為球墨鑄鐵管;廠區雨汙水管:DN75-DN1000mm,管材為球墨鑄鐵管、HDPE管及UPVC管。回用水管:DN20-DN100,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;給水管:DN15-DN150,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;電纜排管:管材材質為電力電纜,電纜保護管為玻璃鋼管,電氣配管為熱鍍鋅鋼管DN120及PVC50。 管道連接方式有以下三種:鋼管采用焊接接口,;承插鑄鐵管采用橡膠圈接口;UPVC管采用承插式橡膠圈接口。

管線施工地段の地層自下到上依次為②-3圓礫層,②-2中粗砂層,②-1粉土層,地質條件較好。地區淺層地下水屬第四系潛水,地下水主要來源為大氣降水,並以滲透等方式排泄,地下水位埋深較淺為1.00-2.00m。 三.施工准備 1.人力資源配置 現場准備配備了如下人員: 技術工人:普工20人;電焊工6人;電工1人。 管理人員:施工員3人;質檢員1人;材料員1人;實驗員1人。 2.施工機械准備 挖掘機:2臺; 鏟車:2臺 運土車:10輛; 起重機:1臺; 水泵:6臺(基坑降水用); 壓路機:1臺; 3.技術准備。 1)施工人員認真熟悉圖紙,把圖紙上の疑問解決在施工之前。 2)編寫各種施工工藝標准、保證措施及關鍵工序作業指導書。 3)結合工程施工特點,編寫技術管理辦法和實施細則。 4)施工前對相關人員做好各種技術交底。 4.現場准備 1)施工用電檢查,確保施工正常用電及用電安全。 2)保證現場施工道路の暢通。 3)檢查施工機械,確保施機械性能良好。 四.施工部分 1.主要施工工序 測量放樣—→基槽開挖—→基槽降水—→回填石子—→回填中砂—→下管安裝—→閉水試驗—→回填中砂—→回填素土—→分層夯實 2.管道施工順序 管道施工時嚴格依照本工程の總施工進度計劃合理實施,遵從先深後淺の原則,工程管線與雨水管線交叉避開雨季施工,防止溝槽泡水下陷損壞已施の雨水管線。 根據業主提供の設計圖紙の地下資料及現場實地物探結果,如遇有擬建管道和已建或其他公用設施交叉情況,制定專項管道交叉處理方案及對現有公用設施の保護方案,報監理工程師和相關管理單位審批後施工。 3.測量工程 1)定位放樣

污水处理厂建筑工程施工方案

污水处理厂建筑工程施工方案 本污水处理厂建筑物包括了综合办公楼、机修间及仓库、鼓风机房、变电中心、污泥浓缩脱水机房、传达室。外墙装修一般采用贴砖;内墙装修则为乳胶漆涂料和贴砖。 施工顺序遵守“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则,有关施工安装在开工前七天提交工程师审查。工程施工顺序为:地基处理(管桩施工)→基础施工→基础验收→还土→主体结构施工→屋面→门窗→主体结构验收→外墙装饰→内装饰→清理→竣工验收。 1.1、建筑钢筋施工 ⑴、钢筋选购时优选厂家进货。钢筋种类、钢号和直径均符合设计文件规定。进入本工程钢筋必须有出厂试验证明书。其力学机械性能指标满足技术标准。并按规定抽样检查;对试件进行拉力、冷弯和焊接性能试验。 ⑵、钢筋按级别、直径大小分类堆放,并保持钢筋洁净。钢号或直径互换时,经设计人核算同意,方可使用。 ⑶、钢筋加工采用集中加工,绑丝采用20~22号铁丝

(火烧丝)。钢筋加工前由钢筋班长制作下料表,经工区技术负责人审核后,交至钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前对钢筋调直并清除污锈,加工时首先制做样筋,下料结束后,挂蓝色边框料牌,经项目部质控人员检验合格后,方可运至现场使用。 ⑷、钢筋垫块由专人负责集中加工,其强度等级与结构混凝土相同,材料配比由项目部实验室给定。垫块加工完毕后经项目部质控人员验收后存入专用料库,使用时依照发放施工材料的程序进行发放。 ⑸、钢筋接头处理:现场钢筋接头时,直径大于φ16时水平筋优先用闪光压力焊及电弧焊,竖向筋优先选用电渣压力焊。凡大于φ22的钢筋一律采用焊接接头。无论采取哪种接头形式,均符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》要求。同一截面钢筋接头面积占全部受力钢筋面积为:绑扎接头:25%,焊接接头:50%。 ⑹、钢筋搭接长度、锚固长度及受力钢筋接头位置应符合施工图纸和规范要求。

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

污水处理厂土建施工方案

污水处理厂土建施工方案 1.1 工程概述 本工程污水处理厂构筑物如下: 生活污水处理厂采用IBR工艺,其主要建(构)筑物包括格栅调节池、IBR池、污泥脱水间和加药间、综合管理楼等。 1.2 施工测量 (1)测量依据 本工程定位图;业主提供的测量控制点;《工程测量规范》(GB50026—93) (2)测量原则 整体控制局部,高等级控制低等级。 测量精度标准执行国家技术监督局、建设部联合发布的《工程测量规范》(GB50026-93)所规定的标准、方格网按II级独立网要求测设。 外部施测尽量采用新仪器方法,减少重复劳动降低测量费用。 起始数据在使用前经过核对,各种资料来源应清楚。

桩点的地面下埋设的稳定性要好,便于长期保存或及时恢复。 (3) 施工控制网 根据施工设计图纸,按照设计要求,将建(构)筑物的平面尺寸、标高、位置,根据复核业主提出的控制网点,测施到建(构)筑物的实建地上或建(构)构物相对应的位置,为施工提供各种放线标志作为按图施工的依据。其关键是建立施工控制网,其方法如下: 接受业主提供的厂区首级测量控制点和有关资料。 检查业主提供的厂区首级测量控制点的精度。 根据施工总平面图上拟建的建(构)筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据,控制点或设计图纸上指定的相对标高参照点,用经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设。 测量按先整体后局部的工作程序进行。 先在整个建筑场地内建立统一的控制网,作为各建(构)筑物的定位、放线的依据。 根据施工控制网进行各建筑物定位测设。 施工控制网点的测量,应进行闭合误差校核,误差值在1/5000内,可按比例修正,超出允许误差值时,应复测。 使用经纬仪测设施工控制网点网时,测量应不少于一个测回(往返测为一个测回)。 建立施工平面控制网使用钢尺量度时,应将钢尺两端尽

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂工艺及安装施工方案.doc

目录 一、工程概述 二、施工布署及准备 三、工程进度保证措施 四、室内电缆沟及构筑物装饰施工 第一节室内电缆沟施工 第二节室内抹灰 第三节乳胶漆(涂料)施工 第四节瓷砖墙裙施工 第五节室内吊顶施工第六节外墙面砖施工第七节楼地 面施工 第八节木门安装、油漆第九节塑钢门窗安装第十节屋 面防水及保温施工 五、安装工程施工 第一节室内PP-R 给水管道安装 第二节室内PVC -U 排水管安装 第三节给水管道水压试验及冲洗 第四节室内排水管道灌水、通球试验 第五节防雷接地系统安装 第六节电缆线路敷设

第七节动力、照明电气安装 第八节设备及工艺管道安装 第九节设备试运行、调试 六、雨季施工保证措施 七、安全施工保证措施 八、文明施工与环保措施 一、工程概述 (一)工程概况 1、该工程位于沙坪坝区中梁镇,中梁镇地处中梁山脉中央,东临井口镇,南靠歌乐山镇,西至土主镇,北至北碚区龙凤桥镇,镇政府驻地距沙坪坝三峡广场约十一公里,交通四通八达。 2、该工程包括格栅间、集水池、平流沉淀池、砂滤池、 配水池、人工快渗池、消毒池、出水计量槽、污泥干化池、辅助用房、综合用房、车库等建、构筑物。性质为地区性的以生活废水为主要部分的生活区污水处理厂,服务范围主要为重庆市沙坪坝区中梁镇片区,中梁镇2007年现有人口 5350人,工程近期服务人口(2012年)为6770人,2020 年管网服务人口为9650人。 3、本工程主体水处理工艺采用一级强化絮凝+人工快渗工艺,工程设计规模:一期600吨/日。 4、设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002 )中一级 B 类排放标准 5 、该工程配套管网按远期污水量1200m3/d (2020 年)进行设计,总变化系数k=2.03 。新建重力流管道管径为d300?d400,全

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

污水处理厂施工组织设计(模板)

*********污水处理厂 施 工 组 织 设 计 编制: 审核:

施工单位: 编制日期: 目录 第一章、编制依据、说明及原则 (10) 1、编制依据 (10) 2、编制说明 (10) 3、编制原则 (10) 第二章、主要指标控制 (11) 1、开工日期: (11) 2、工期目标: (11) 3、质量目标: (12) 4、安全、文明施工目标 (12) 5、消防目标 (12) 第三章、工程概况及施工部署 (12) 1、工程概况 (12) 2、工程特点 (13) 3、施工部署 (13) 、整体工程施工顺序 (14) 、单体工程施工顺序 (14) 、AAO生物池的施工 (15) 第四章、施工准备、平面布置及临时设施 (15)

、技术准备 (15) 、临建准备 (16) 、现场准备 (16) 、办公用品准备 (16) 2、临时设施及平面布置 (17) 3、现场用电、用水方案 (17) 、临时用水方案 (17) 、临时供电方案 (19) 第五章、施工工期保证措施 (20) 1、总进度安排 (20) 2、施工进度计划 (21) 3、工期组织保证措施 (21) 、工期管理措施 (21) 、工期技术措施 (22) 、劳动力配备 (23) 、机具设备供应 (24) 、材料、周转工具供应 (26) 确保农忙季节不放假的措施 (26) 第六章、施工质量保证施 (26) 1、质量标准 (27) 2、质量保证和控制的指导原则 (27)

4、管理质量计划 (28) 5、主要管理措施 (29) 、现场材料管理规定 (29) 、对设备材料采购过程和环节质量控制 (30) 、施工现场质量管理和实施控制 (30) 、工程质量检验评定规定 (32) 、质量保证资料管理规定 (32) 、工程质量奖罚规定 (33) 、施工过程中技术质量控制措施 (33) 、成品保护措施 (37) 、消除质量通病措施 (37) 、季节性施工质量保证措施 (40) 第七章、主要构(建)筑物分部分项施工措施 (42) 1、排水工程: (42) 、建筑物施工排水 (42) 、基坑施工排水 (42) 2、地基处理 (43) 3、构筑物工程施工方法 (43) 、结构特点 (43) 、总体施工顺序 (44) 、测量工程 (44)

污水处理厂工程施工技术标

技术标 一、总则 1.1 指导思想 投标人施工的指导思想:视质量为生命,求信誉,以信誉求发展创效益。以质量为中心,按照GB2002系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、总工程师及工程技术管理人员,按国际惯例,实施了项目管理,积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织,科学管理,优质、高速的完成本工程施工任务,创本市一流水平的工程。用我们的智慧和汗水,为业主提供优质产品和满意的服务。 1.2 编制依据 是以招标文件,说明、本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程; 工程所在地的地域条件,建设方能提供的支持; 1.3 编制目的 本施工组织设计编制的目的是:为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以提高建筑、安装、装饰工程的施工与管理确保优质、高速、安全、文明地完成本工程的建设任务。确保我单位中标。 1.4 管理目标 发挥投标人整体优势,科学的组织土建、安装、装饰工程的交叉作业,精心施工,严格履行合同,重义守信,干一项工程交一方朋友,树一座丰碑,确保实现以下目标:

1.4.1 质量目标:确保合格工程标准,争创优质工程标准。 1.4.2 工期目标:根据投标人现有技术、设备及管理水平,确保总工期为100天。 1.4.3 安全施工目标:采取有效的措施,杜绝重伤、死亡事故;轻伤频率控制在千分之二以下。 1.4.4 文明施工目标:确保文明施工,达到综合考评合格标准。 1.4.5 环保目标:采取有效措施,减少噪音和环境污梁,不影响道路及环境卫生。 1.5 实施手段 标准化管理为核心,调动生产力各要素,以精炼的人员素质、一流的工程质量、先进的技术水平、合理的管理、精心的施工来保证质量,积极与业主配合,服从监理的现场监督,实现工期、质量、效益和企业信誉的总体目标。 一、施工技术方案 ㈠、编制依据 (1)、XXXXXXX污水处理厂工程施工招标文件及补遗通知。 (2)、XXXXXXXXXXX污水处理厂工程标书附图 (3)、XXXXXXX水处理厂土建工程施工招标文件的技术规范 (4)、XXXXXXXX污水厂处理地勘资料 (5)、现场实地踏勘、调查等相关的资料 (6)、现行的施工技术规范及标准: GB50164—92 混凝土质量控制标准 GB50204—92 混凝土结构工程施工及验收规范 GBJ202—83 地基与基础工程施工及验收规范

污水处理厂土建施工和监理重点

石油化工类污水处理厂建设和监理 --某污水处理厂土建简记 某新区污水处理厂工程目前已建设完成,依据本工程的建设内容和本项目监理过程中的经验教训,简述污水处理厂类土建建设监理进行总结。 一、工程概况 本工程规划建设用地面积约18.3亩,设计建筑物、构筑物占地面积约5100㎡。主要工程包括办公楼、粗格栅提升泵站、高级氧化、絮凝沉淀过滤及消毒池、鼓风机房及配电室、生化及二沉池、脱水机房、污泥浓缩及均质池、细格栅旋流沉砂池、综合房等土建和安装工程,包括厂区自控、道路、照明、绿化、围墙及尾水管线等附属配套工程。工程设计污水处理能力为1.0万m3/d,远期规划处理能力3.0万m3/d,服务对象为滨海新区的生活污水及工业废水。处理工艺采用AA0工艺。设计进水水质:化学需氧量COD≤500mg/L、生化需氧量BOD5≤200mg/L、悬浮物SS ≤300mg/L、氨氮NH3-N≤40mg/L、总氮TN≤50mg/L、总磷TP≤4mg/L、ph=6.0-9.0;设计出水水质各指标达到一级A标准要求,化学需氧量COD≤50mg/L、生化需氧量BOD5≤10mg/L、悬浮物SS≤10mg/L、氨氮NH3-N≤5(8)mg/L、总氮TN≤15mg/L、总磷TP≤0.5mg/L、ph=6.0-9.0。一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求

二、本工程污水处理构筑物及流程 通过详细了解污水处理各构筑物建筑物类型、功能、处理原理和布置平面图,工艺系统图,以利于总图工艺、管线、电气、自控的结合,利于各构筑物土建、管线、电气、自控详图的解读。 1、平面布置图

2、工艺系统图及水力剖面(石化工业污水AAO 工艺) 提升泵站及 粗格栅 细格栅及旋流除沙池 污泥脱水机房 鼓风机房和配电室 室 水解池 生化池 二沉池 办公楼及中控室 综合加药房 高级氧化池 沉淀池 连续流砂滤池 消毒池 污泥均值浓缩池 污泥回流泵站

某污水处理厂工程施工方案设计

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落于桂林市临桂县六塘镇境内,该污水处理厂用地面积为9520平方米,其主要建设范围为:综合楼工程、污水池工程、门卫室与围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为3000m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1)桂林市市属多雨地区,夏季气温较高,梅雨季节持续较长,高温高湿是这一地区的特点。因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的雨季施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 3)由于工程处于市郊,协调与当地居民关系工作是本工程重点之一; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 由于工程主体结构施工时间正逢雨季,为保证工期,雨季施工措施是本工程一

大难点;

与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一 3、主要工程量 注:混凝土:C20(S6)、C30(S6); 5、工期 本工程工期为70日历天 计划开工日期:2014年5月 计划竣工日期:2014年7月 第二节第三节编制依据 本工程根据磴工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收

规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保 工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、 财、物力配套计划与投 入, 对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确 保本工程在科学的管理 下, 通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 第三节第四节编制原则 1、根据设计图纸、国家和地方的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施; 2、总体考虑、全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理地规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序之间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度; 3、本方案中沉井施工工艺,如遇地质情况与勘查资料不符的情况,方案中部分内容将结合实际进行调整; 4、遵循《安全生产法》、《环境保护法》与《地方施工工程文明施工管理验收标准》和其他的法律、法规,做到安全生产无事故、现场清洁无污染; 5、认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针,在业主和监理工程师的指导下,优质、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷。

污水处理厂土方施工方案

第一章工程概况一、工程概况 工程概况一览表

二、环境及水文地质条件 2.1、自然环境条件 本项目位于风景优美的怀柔雁栖湖开发区内。开发区自然资源富集,物产丰富,是北京的生态涵养区。怀柔水资源富集,年降水量达700mm,774处山泉奔涌,22个湖泊水库和17条河流相连。年储水量8.6亿立方米,提供了北京市民五分之一以上的生活用水,是北京市重要的饮用水源基地。 2.2、交通运输条件 开发区位于怀柔区城北5km,距北京市区55km,距首都机场35km,距天津港170km。101、111国道、京承高速公路以及京承、京通、大秦三条铁路从开发区周边经过,从北京四环路出发,沿京承高速公路驱车25分钟便可到达。 2.3、气象条件 1)气温:年平均气温为11.7℃,最高气温为42.6℃;出现过的最低气温在-16℃~-20℃。一年中最冷是一月份,平均气温是-4.7℃;最热是7月份,平均气温是26℃; 2)降水:多年平均降水量为626mm;年最少降水量为242mm;年最多降水量为1402mm;全年平均降水天数约80天,全年平均降雪天数约10天;平均积雪天数平原地区约15天;市区平均积雪深度15-20cm;最大积雪深度为35cm。 3)风:常年风向以偏北、偏西北为主,冬季以偏西北为主,夏季以偏南为主。平均风速2--3m/s。最大风速(平均10min)在七级以上超过20m/s。大风日数(最大风速达15m/s以上日数)城区为37日。 4)日照:日照实际时数多年平均约为2600---2700小时; 5)最大冻结深度:市区为85cm,郊区为85---100cm。 6)地震:地震基本烈度为8度。 2.4、水文地质条件 1)厂区处于北京市潮白河冲积扇的中上部,地形较为平整,标高在45.19-46.48m之间。 2)地层岩性:

污水处理厂施工要点

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填 条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及 散水坡道清理结束 3砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程 给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度 水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核 后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底) 排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理 单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1)、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格 控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2)、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中 心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的 不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程 偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳 较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3)、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同 标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

污水处理厂施工方案

广州市某污水处理厂施工组织设计方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4. 省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5. 现场勘察资料;

第一节 概述 广州市XXX 污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25 公顷。第一期日处理规模15 万m3/ d 于1989 年投产,第二期日处理规模15 万m3/ d 于1996 年投产,占地面积约14 公顷。采用A2/ O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/ d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/ d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22 万m3/ d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84. 88km 2, 收集范围: 东面以xxxx路、xxx 路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx 小区、xx 小区、xx 岛、xx 洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx 路为界。工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

污水处理厂土建工程

目录 第一章总则 (2) 第二章施工部署 (9) 第三章施工总平面布置图及说明 (14) 第四章施工准备及施工组织机构设置 (14) 第五章施工总体布署、进度计划及节点安排 (16) 第六章主要施工方案 (17) 第七章主要施工工艺及流程 (19) 第八章工期、质量保证措施 (31) 第九章安全、文明施工措施 (38)

第一章总则 第一节工程概况 (一)工程概况 本工程浮山县污水处理土建工程位于浮山县柏村河北侧浮古线3.3公里处,设计日处理污水1万立方米,主要建设内容:进水井粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、计量井、初沉池、A2/O池、二沉池、污泥回流池、污泥贮池、污泥脱水间、鼓风机房、污泥回用提升泵房、澄清池、D型滤池、清水池、加氯间、加药间、回流调节池、供配电系统、自控系统、敷设DN300-DN600HDPE排水管28.872千米、DN700钢筋砼管3300米等附属设施设备设施。

主要工程做法: 1、楼面:水泥楼面,25厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、地面:水泥地面,20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3、楼梯水泥楼面:用于综合楼楼梯,30厚1:2.5水泥砂浆抹面 压实赶光 4、花岗碉楼面:用于综合楼门厅,20厚花岗岩铺面,灌稀水泥浆 擦缝 5、铺地砖地面:用于卫生间,10厚地砖铺面,干水泥擦缝 6、水泥踢脚:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 7、纸筋灰墙面:用于所有房间走道,喷内墙涂料 8、釉面砖墙面:用于卫生间墙面,白水泥擦缝 9、板底抹灰顶棚:用于所有房间,喷涂料 10、板底水泥砂浆顶棚:用于卫生间,喷顶棚涂料。 11、混凝土散水:40厚C20细石混凝土撒1:1水泥 12、涂料外墙面:喷涂料面层,6厚1:2.5水泥砂浆罩面

相关文档