文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压输电线路微气象在线监测系统

高压输电线路微气象在线监测系统

高压输电线路微气象在线监测系统
高压输电线路微气象在线监测系统

用户手册V1.01

User Manual

FH-W9005型高压输电线路微气象在线监测系统

https://www.wendangku.net/doc/112248571.html,

可加QQ:2446248680详询

目录

目录 (2)

产品概述 (3)

产品特性 (3)

文档修订历史 (3)

技术指标 (3)

系统组成 (4)

硬件说明 (6)

太阳能电池板2芯航空插头管脚定义 (6)

监测子站硬件连接说明 (6)

监测子站2芯航空插座管脚定义 (6)

气象环境观测站硬件连接说明 (7)

风向传感器3芯航空插座与专用线缆航空插头示意图 (7)

风速传感器5芯航空插座与专用线缆航空插头示意图 (7)

温湿度传感器4芯航空插头示意图 (8)

无线数据采集传输设备航空插座示意图 (9)

气象环境观测站硬件连接 (9)

安装说明 (10)

销售信息 (11)

装箱清单 (11)

售后服务 (11)

声明 (11)

修改文档的权利 (11)

产品返修程序 (11)

技术支持 (11)

附录A 产品问题报告表 (12)

产品概述

武汉风河科技有限公司为满足输电线路走廊局部气象环境监测的需要自主研发的FH-W9005型高压输电线路微气象在线监测系统,可实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。

该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电线路运行环境参数,便于运行部门及时制定应对措施,提高线路安全运行及信息化管理水平。

产品特性

●采用进口传感器,测量精度高;

●采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;

●通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;

●为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,耐高温抗氧化,适用于各种恶劣

的气候环境;

●系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;

●配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等

功能;

●支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小

时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;

●满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》

(Q/GDW242–2010)。

文档修订历史

技术指标

●测量范围:温度-40℃~+125℃;相对湿度0~100%;气压:550hPa~1060hPa;风

速:0~60m/s;风向: 0~360°;

●测量误差:温度≤0.5℃;相对湿度≤5%;气压≤1hPa;风速≤1m/s;风向≤2°;

●测量分辨率:温度:0.1℃;相对湿度:1%;气压:0.1hPa;风速:0.1m/s;风向:

0.1°;

●工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;

●防护等级:IP65;

●工作功耗:≤5W;待机功耗≤0.1W;

●供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;

●电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;

●MTBF:≥80000小时;

●重量:≈3kg;

●适用对象:10KV~500KV高压输电线路。

系统组成

本系统由若干监测子站和服务器组成。如下图所示:

图1 系统组成

监测子站:

监测子站内置GSM/CDMA/GPRS或3G网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与前端数据采集单元组成监测子站,其中前端数据采集单元包括风速传感器、风向传感器、温湿度传感器等构成气象环境观测站。监测子站具以下功能:

(1)主动按设定周期上传气象环境数据。

(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据。

(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信。

(4)具有失电数据保护功能。

(5)具有故障自诊断及自恢复功能。

(6)支持报警及报警阈值设定。

(7)支持远程复位。

(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口)

(9)支持密码设定、子站编号设定。

(10)支持校时及时间查询。

(11)支持对设备供电电压的监测功能。

图2 监测子站

服务器:

服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对环境监测温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数进行数据存储、显示、统计报表并结合高压输电线路自身设计参数进行分析,完成输电线路现场气象环境的多项参数预警功能。

(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;

(2)具有远程设置数据采集密度功能;

(3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;

(4)具有终端设备工作状态监测功能。

(5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);

(6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;

(7)具有设备管理功能和存储服务功能;

(8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;

(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;

(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的监测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;

(11)具有无限扩展功能;

(12)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线网络连接方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;

(13)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;

(14)操作简单,界面美观;

(15)可终身免费升级。

硬件说明

太阳能电池板2芯航空插头管脚定义

太阳能电池板有2块,一块用于监测子站核心部分,一块用于气象环境观测站。太阳能电池板引线线缆末端有一个2芯航空插头,如图3所示。

图3 太阳能电池板2芯航空插头管脚定义

监测子站硬件连接说明

监测子站2芯航空插座管脚定义

图4 监测子站2芯航空插座管脚定义

表3 监测子站2芯航空插座管脚定义

编号引脚名称方向功能描述

1 +15 V Input +15V~24V直流电源

2 GND -地

太阳能电池板引线航空插头与监测子站航空插座之间采用螺纹式连接方式连接。

气象环境观测站硬件连接说明

风向传感器3芯航空插座与专用线缆航空插头示意图

风向传感器底部有一个3芯航空插座,实物的航空插座针脚旁标有数字序号

图5 风向传感器3芯航空插座示意图

与风向传感器相连的有一根专用的线缆,此线缆两端都带有航空插头,一端用于连接风向传感器,另一端用于连接无线数据采集传输设备

图6 风向传感器专用的线缆航空插头示意图

风速传感器5芯航空插座与专用线缆航空插头示意图

风速传感器底部有一个5芯航空插座,实物的航空插座针脚旁标有数字序号

图7 风速传感器5芯航空插座示意图

与风速传感器相连的有一根专用的线缆,此线缆两端都带有航空插头,一端用于连接风速传感器,另一端用于连接无线数据采集传输设备

图8 风速传感器专用的线缆航空插头示意图

温湿度传感器4芯航空插头示意图

图9 温湿度传感器4芯航空插头示意图

无线数据采集传输设备航空插座示意图

图10 无线数据采集传输设备航空插座示意图

气象环境观测站硬件连接

太阳能电池板引线航空插头与无线数据采集传输设备2芯航空插座相连,风向传感器专用线缆航空插头与无线数据采集传输设备3芯航空插座相连,温湿度传感器专用线缆航空插头与无线数据采集传输设备4芯航空插座相连,风速传感器专用线缆航空插头与无线数据采集传输设备5芯航空插座相连。

安装说明

(1)按照“Q/GDW 243-2010 架空输电线路在线监测系统通用技术条件”规定进行;

(2)安装位置一般选取在高压输电线路走廊中的地理气候特殊的地域(高地、迎风的坡面、垭口、风道、水面等);湿度较大且容易冻结的区域;积雪严重区域;线

路穿越风口区域;

(3)温度、湿度、风向、风速、气压传感器安装在横担上的监测装置内或相邻的位置。

温湿度传感器应有措施避免阳光及其它辐射。风速风向感应器应安装在牢固的高

杆或塔架上,并附设避雷装置,感应器中轴应垂直,方位指南杆指向正南;

(4)传感器和监测子站用专用电缆连接,避免电磁干扰;

(5)为了防雷、防水和安装、维修方便,气象监测装置的电缆应穿入电缆管内;

(6)电缆管沿杆塔杆件布线,固定间隔0.5m,电缆不能架空架设;

(7)监测子站的机壳应通过杆塔接地。

图4 安装示意图

图5 安装示意图

销售信息

装箱清单

表4 装箱清单

售后服务

通过电话、邮件或现场提供全面技术支持。提供12个月的免费包修服务,终身保修。

包修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏例如接入不适当电源,使用不适当配件,不依说明书使用;非经本公司认可的维修和改造;错误使用或疏忽而造成损坏;不适当之安装等,包修服务立即失效。保修服务并不包括运输费及维修人员上门服务费。

声明

修改文档的权利

武汉风河科技有限公司保留任何时候在不事先声明的情况下对产品相关文档的修改的权力。

产品返修程序

(1)提供购买证明;

(2)填写产品问题报告表,并尽量的详细说出返修原因和故障现象,以便减少维修时间;

(3)小心包装好,并发送到维修部,另外请附上问题报告表。

技术支持

购买本产品后,如需获得本产品的最新信息或者我公司其他产品信息,你可以访问我们的网站:

http:// https://www.wendangku.net/doc/112248571.html,

如果需要技术支持,请在办公时间拨打电话或E-mail 联系:

+86 (027) 59267401

E-mail:support@https://www.wendangku.net/doc/112248571.html,

可加QQ:2446248680详询

附录A 产品问题报告表

问题描述:(请尽量详细的描述发生的问题,并把您所看见的所有错误信息都详细列出)

高压输电线路微气象在线监测系统

用户手册V1.01 User Manual FH-W9005型高压输电线路微气象在线监测系统 https://www.wendangku.net/doc/112248571.html, 可加QQ:2446248680详询

目录 目录 (2) 产品概述 (3) 产品特性 (3) 文档修订历史 (3) 技术指标 (3) 系统组成 (4) 硬件说明 (6) 太阳能电池板2芯航空插头管脚定义 (6) 监测子站硬件连接说明 (6) 监测子站2芯航空插座管脚定义 (6) 气象环境观测站硬件连接说明 (7) 风向传感器3芯航空插座与专用线缆航空插头示意图 (7) 风速传感器5芯航空插座与专用线缆航空插头示意图 (7) 温湿度传感器4芯航空插头示意图 (8) 无线数据采集传输设备航空插座示意图 (9) 气象环境观测站硬件连接 (9) 安装说明 (10) 销售信息 (11) 装箱清单 (11) 售后服务 (11) 声明 (11) 修改文档的权利 (11) 产品返修程序 (11) 技术支持 (11) 附录A 产品问题报告表 (12)

产品概述 武汉风河科技有限公司为满足输电线路走廊局部气象环境监测的需要自主研发的FH-W9005型高压输电线路微气象在线监测系统,可实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电线路运行环境参数,便于运行部门及时制定应对措施,提高线路安全运行及信息化管理水平。 产品特性 ●采用进口传感器,测量精度高; ●采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便; ●通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络; ●为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,耐高温抗氧化,适用于各种恶劣 的气候环境; ●系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; ●配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等 功能; ●支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小 时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收; ●满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》 (Q/GDW242–2010)。 文档修订历史 技术指标 ●测量范围:温度-40℃~+125℃;相对湿度0~100%;气压:550hPa~1060hPa;风 速:0~60m/s;风向: 0~360°; ●测量误差:温度≤0.5℃;相对湿度≤5%;气压≤1hPa;风速≤1m/s;风向≤2°; ●测量分辨率:温度:0.1℃;相对湿度:1%;气压:0.1hPa;风速:0.1m/s;风向: 0.1°;

全国智慧农业气象能力建设实施方案

.. 全国智慧农业气象能力建设2019年实施方案 一、总体目标 为贯彻中央关于乡村振兴战略的总体部署,落实中国气象局党组关于全面推进气象现代化和气象为农服务工作的总体 安排,依靠科技和机制创新,强化综合统筹和合理布局,通过“三个平台、两个能力”(农业气象大数据平台、业务支 撑平台、服务平台以及农业气象观测试验能力、核心技术应用能力)建设,推进全国农业气象业务服务的联动与融合,推进农业气象服务规模化、集约化、智慧化、品牌化发展。2019年,基于气象大数据云平台,初步建成全国农业气象大数据分析与应用系统,实现国家级、省级农业气象业务数据、产品的快速访问。全国农业天气通APP(基础版)正式发布并试运行,WebCAgMSS客户端实现业务试用,10个特色农业气象业务系统基本建成。完成年度农业气象业务核心技术项目研发与区域联合试验任务。初步实现国家级、省级基础农业气象产品格点化制作。多种渠道的“直通式”服务覆盖全省60%以上的新型农业经营主体或较2018年增长10%以上。 二、建设任务及分工 (一)农业气象大数据业务能力建设 1.农业气象大数据平台建设

(1)国家气象信息中心 建立国家级、试点省农业气象大数据云平台,实现各类农word 教育资料 .. 业气象大数据的上传、存储与管理。建立分布式关系型数据库和分布式文件系统等多种技术相结合的分布式存储方案,开发农业气象数据服务MUSIC接口,为农业气象业务系统与服务平台提供高效数据服务。基于气象大数据云平台,通过加工流水线实现智慧农业气象数据加工、数据挖掘、算法运行、产品生成等功能。 (2)国家气象中心 开发基于WEB的国家级农业气象大数据分析应用系统,实 现农业气象基础观测、基础地理与环境信息、基础格点产品、服务主体等各类农业气象数据显示、浏览、分析及下载。(3)各省(区、市)气象局 根据业务实际情况,开发本级农业气象大数据分析应用平台,强化农业气象大数据在业务服务中的应用。 2.农业气象大数据建设任务 (1)国家气象信息中心 负责全球及全国日值气象数据、全国土壤水分自动观测数据、农业气象观测数据的实时入库,通过气象大数据云平台实现共享;负责存储和管理国家级、省级业务单位上传的农业气

传感器课程设计报告—小型气象监测系统

目录 摘要 (1) 一课程设计任务和功能要求 (1) 二设计应用背景 (1) 三系统分析 (1) 1.总体设计方案 (1) 2. 硬件设计 (2) … 3. 软件设计 (2) 4. 难点分析 (3) 四实施方案 (4) 1. 传感器模块设计 (4) 风速传感器模块 (4) 温度传感器模块 (5) 湿度传感器模块 (7) 2. 优缺点分析及成本 (9) > 五设计总结 (10) 六参考文献 (10) 七成员及分工情况 (10)

摘要 介绍一个小型多功能气象监测系统,该气象监测系统通过各类风速、风向、温度、湿度传感器将检测到的数据自动进行汇总分析并通过LCD显示。 关键词:风速风向传感器;单片机;温湿度传感器 一课程设计任务和功能要求 现通过传感器设计一款既能测量温湿度也可同时测量风速风向的设备,可服务于生产、生活的众多领域。 二设计应用背景 现在社会高度发达,气象状况变化万千,气象监测和灾害预警工程对于保障社会经济发展和人民生产生活有重要意义,气候状况对经济活动的影响也越累越显著,人们需要实时了解当前的气象状况。风速、风向以及温度湿度测量是气象监测的一项重要内容。 该气象监测系统通过各类风速风向温度湿度传感器将检测到的数据自动进行汇总分析,并传输到终端平台。可以达到无人监管,数据自动传输,更加省时省力方便快捷。 三系统分析 1.总体设计方案 小型自动气象站主要由三大功能模块组成,分别为主控模块、信号采集模块、显示模块。小型自动气象站的组成框图如图1所示

图1 小型气象系统框图 2. 硬件设计 小型多功能气象监测系统其工作原理如图2所示,它以C8051F020单片机为 核心,通过风速、温度、湿度传感器将检测到的数据进行汇总分析,单片机驱动LCD 显示屏将风速、温度、湿度显示出来,以便于气象分析人员分析气象数据得出当前的气象特征,进而对气象可能影响到的事物做出规划,起到预防作用,减少不必要的损失。 图2 硬件连接图 3. 软件设计 单片机软件设计程序主要包括里初始化程序;输出实时风力风向、温度湿度 温度传感器 数 据 风速传感器 湿度传感器 单片机 电源电路 按键控制 LCD 显示

区域气象自动监测系统设计及建设

区域气象自动监测系统设计及建设 近年来,气象综合观测系统建设快速发展,全国地面气象观测站已全部完成自动气象站的建设,区域自动气象站作为综合观测体系的重要组成部分具有量大面广特点,并且由省级保障部门进行技术指导,市、县两级保障。随着对气象观测数据的精度要求越来越高,根据新一代气象观测网络建设的规划,已建成1657个新型区域自动气象观测站,实现了区域自动气象站全省乡镇全覆盖和618 个山洪地质灾害点气象监测,加上土壤水分观测自动气象站、交通气象自动气象站的建设,共同为气象预报预测、决策气象服务、公共气象服务、气象防灾减灾发挥了极其重要的作用。 区域气象自动监测系统是针对区域范围内,可能会对人的生产生活造成影响的气象要素,进行长时间区域范围内不间断的准确监测而设计开发的一款标准区域气象监测站。主要应用于城市降水网络、山洪预警、森林生态、核电厂环境监测等应用。主要监测要素是雨量、风向、风速、太阳辐射、气压、温度、湿度等气象参数。 一、系统内容 该区域气象监测系统是方大天云设计的支持站点参数、实时数据、历史数据、加密间隔、运行状态等信息的远程维护,极大地方便了用户使用和日常维护工作。此外自动站可实现自动电源管理,数据自动

采集、存储、通讯、分析等功能,能够满足灾害性天气监测、降水过程加密观测及多种形式气象保障和气象服务的需求。 二、系统指标 风速 0~60m/s;精度:3%(0-35m/s);5%(>35m/s) 风向 0~359.9°;精度:±3° 降水强度 0~200mm/h;精度:5% 降水类型雨/雪 大气压力 300~1200 hPa;精度:±1.5hPa 空气温度 -50~60°C;精度:±0.2°C(-20~+50°C)‘±0.5°C(>-30°C 空气湿度 0~100%RH;精度:±2%RH 通讯接口 RS232/RS485,板载GPRS 供电方式交流220V/太阳能+蓄电池 工作环境温度 -50~+50℃ 工作相对湿度 0~100%RH 防护等级 IP65 可靠性免维护,防盐雾,防尘 功耗 3-30W 三、功能特点 具有极强针对性的区域范围气象监测设备

智能电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 1、 2、 3、 4、 5、 6、Q/GDW555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 9、Q/GDW558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》 10、Q/GDW559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》

11、Q/GDW560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》 12、Q/GDW561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》 13、Q/GDW562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》 14、Q/GDW562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 15、GB191包装储运图示标志 16、GB2314电力金具通用技术条件 17、GB2887—2000电子计算机场地通用规范 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、振动(正弦) 30、 31、 32、 33、 34、GB/T6593电子测量仪器质量检验规则 35、GB/T7027-2002信息分类和编码的基本原则与方法 36、GB/T9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 37、GB/T14436工业产品保证文件总则 38、GB/T15464仪器仪表包装通用技术规范 39、GB/T16611—1996数传电台通用规范 40、GB/T16723-1996信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议 41、GB/T16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求

网格化的电网气象监测预警系统功能设计与实例研究

网格化的电网气象监测预警系统功能设计与实例研究 摘要:随着电力建设的快速发展,对供电质量可靠性指标的要求日益提高供电 可靠性,保证主网安全运行是电网发展的基本要求随着社会经济的发展,气象灾 害对电力生产的影响越来越明显由于架空输电线路范围广,变电站设备多次暴露 在自然环境中。一旦暴雨、雷电、冰雪等气象灾害来临,电力系统的安全运行将 面临巨大考验。线路跳闸时有发生,严重影响电力系统供电安全生产。 关键词:网格化;电网气象;监测预警;实例 引言 电网气象监测预警的实质是分析气象信息与电网故障的相关性研究是分析不 同数据或特征之间的关系,通过相关性分析找出不同类型数据之间的相关性或非 相关性,进一步分析不同类型数据之间的关系强度。如完全相关和不完全相关, 最后可以建立不同类型数据之间的关系转换模型。 在本课题的研究中,在对网格气象数据和网格设备数据进行相关分析的基础上,建立了网格气象监测预警系统以电网气象数据为基础,分析了各种气象要素 对电网设备的影响,如受大风影响的架空线路、受强降雨影响的车站和房间分析,结合以往电网事故造成的气象条件数据,包括什么样的气象条件造成事故的因素、发生的事故种类、事故的影响等信息,决定未来气象条件下是否存在电网故障的 风险,从而达到电网气象监测和预警的目的。 1电网气象监测预警系统构建方案 (1)系统建设目标 1.获取各种形式的气象源数据,如自动气象站、雷达估测降水量、基于网格 的精确预报等,实现对灾害性天气的精确监测和预报。 2.建立基于gis系统的网格气象平台,显示气象数据、地理数据和网格设备数据,直观显示灾害性天气的影响范围,准确定位灾害性天气影响的网格设备。 3.加强气象资料在每年汛期电网日常工作中的应用,通过系统分析汛期可能 受暴雨天气影响的重点防洪设备,使运行维护人员在重点检查、勘察、抢修中更 有针对性,故障排除和补救。 (2)系统建设原则 系统的规划和建设遵循以下原则:一是加强基础设施建设和实用性建设,坚 持实践第一,具有可扩展性和前瞻性;二是采用气象部门和电力部门的标准和规范,紧密衔接基础业务;三是先进性与适用性的统一;四是加强服务建设,保证 应用效果,加强电网指挥决策服务支持能力。 基于地理关系模型:系统基于完整、系统、准确的地理关系模型,以地理信 息数据为底层基础数据,将各类气象探测数据、预报数据、行政区域、电网基础 设施基础数据附加到地理属性上在基础地理信息数据的基础上,形成完整的地理 信息载体复杂的空间气象信息、属性数据和业务信息通过地图系统以地理的形式 直接显示出来。面向对象和所见即所得的设计和操作方法:系统以面向对象的方 式提供各种操作方法,采用“面向对象的操作方法”和“所见即所得的操作接口”。 充分发挥地理信息系统和可视化技术的特点,以图形和动画的方式面对用户,信 息的表达更加直观高效,摆脱了用户不得不面对的大量枯燥的表格和文本信息, 从中可以进行数据挖掘,实现可视化、直观的显示。 围绕决策服务,不断完善各种气象探测基础设施,不断强化探测时空密度,

便携式无线农业气象远程监测系统设计

基于远程监控的农业气象自动采集系统设计摘要:针对传统农业气象观测和当前传感器技术系统、方法存在的不足,设计了一套基于远程监控的农业气象自动采集系统,其硬件设备由农田小气候信息采集前端、视频图像信息采集前端、数据采集装置、数据传输装置和供电设备组成。该系统实现了农田小气候和视频图像信息参数采集与传输的高度集成,自动采集降水量、气温、空气湿度、风速、风向、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度和农作物视频图像信息,并通过远程客户端软件实现各要素信息的实时动态显示和远程监控。通过在郑州市、鹤壁市、温江市和荆州市开展的采集试验和系统试运行表明,系统显示出较好的稳定性,农田小气候和视频图像要素数据的采集、传输、动态实时显示与远程监控等各项功能均可满足各级用户需求。 关键词:农业气象采集系统远程监控 引言 农业气象观测大致可分为传统农业气象观测和基于传感器技术的农业气象自动采集两种方法。传统农业气象观测主要依靠人工方式,在农田现场定点、定期获取农业气象信息,并逐级上报至相关部门。该方法耗费人力、物力,而且信息传递的时效性和客观性较差。基于传感器技术的农业气象自动采集是现代农业的重要技术手段,随着传感器技术的快速发展,其应用涵盖了农业气象采集的各个方面,如农田小气候¨“。、农作物理化参数∞“。以及农业灾害∽“0。等。总的来看,基于传感器技术的农业气象自动采集方法不受地域限制,在实时性和自动化方面具有传统农业气象观测无法比拟的优势。但是目前的传感器技术在自动采集农作物生长发育信息时,主要通过反演算法等实现,其所获参数和其结果精度与农业气象观测的基本要求还有一定的差距。鉴于此,基于网络视频图像采集技术的农作物生长发育监测成为一个研究热点‘1“。该技术利用网络技术跨越了地域限制,使用户通过远程视频图像便可及时了解农田环境和作物生长状况。为此,本文设计基于远程监控的农业气象自动采集系统,实现农田小气候传感器和视频图像采集器的高度集成,对农田小气候和农作物视频图像信息进行实时、自动采集,并对各项信息参数和网络摄像头姿态进行远程监控,以适应农业气象观测需求。 1 系统硬件结构设计

输电线路微气象在线监测系统

输电线路微气象在线监测系统 随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。 目前影响高压输电线路运行安全的因素主要有以下几个方面: 1、人为外力破坏塔基严重影响输电线路安全。 近年来随着金属材料的上涨,不法分子大量偷盗电力铁塔塔材、斜拉线等设备,导致塔基倒塌,输电中断,严重影响了输电线路的安全。 2、恶劣的冰灾天气严重影响输电安全。 2007年底的冰灾让人们重新认识了覆冰的危害,大量的覆冰导致导线压断、塔基倒塌,严重影响了输电线路的安全。 3、施工现场塔吊、车辆等设备穿越城区架空线路严重影响城区架空线路 的危害。 经济的高速发展导致城区施工现场越来越多,塔吊、车辆等超高设备穿越城区架空线路直接导致导线切断,同时高压也会造成车毁人亡的情况,严重影响了输电线路的安全。 4、林区高树成长压线严重影响严重影响输电线路安全; 林区树木随着成长会越来越高,经常会压到穿越林区的导线,导致导线压断或短路,严重影响了输电线路的安全。 5、偏远山区、林区人工巡线困难的线路也是影响输变电线路安全的一个

因素; 定期的巡线是保证输电线路安全的一个重要手段,然而穿越偏远山区、林区的线路人工巡线非常困难,无法确定输电线路是否存在安全隐患,也将严重影响了输电线路的安全。 6、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基也是影响输电线路安全的一 个因素; 塔基周围经常有挖沙石、玩土方的情况,一旦接近地基就有可能影响塔基的稳定,也将严重影响了输电线路的安全。 综上所述影响输电线路的安全因素,各超高压输电网局及电力公司迫切需要采取措施监视、防范影响输电线路安全的各种情况发生。 深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路微气象在线监测系统的公司。我司研发的输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压气象参数,又可根据用户需求定制其他测量要素、并将采集到的各种气象参数及其变化状况,通过3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络实时的传送到专家分析系统中,专家分析系统可对采集到的数据进行存储、统计与分析,并将所有数据通过各种报表、统计图、曲线等方式显示给用户。当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。 输电线路微气象在线监测系统的主要功能: 1、数据采集前端为扩展工业级或工业级产品,适用于各种恶劣的气候 环境。 2、具有对杆塔安装点的局部环境的温度、湿度、风速、风向、大气压 指标的实时监测。 3、具有对温度、湿度、风速、风向、大气压指标的特色曲线统计报表, 提供按照设备编号、时间坐标等多种条件查询功能。报表上可以随鼠标点实时显示该点的温度值,且具有报表中当前温度、最高/最低温度等特色图元显示. 4、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通 道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。

自动气象站监控软件(SAWSS)操作手册范本

第二部分 自动气象站监控软件 SAWSS

第1章概述 自动气象站监控软件(SAWSS)是自动气象站采集器与计算机的接口软件。它能实现对采集器的控制;将采集器中的数据实时的调取到计算机中,显示在实时数据监测窗口,写入规定的采集数据文件和实时传输数据文件;对各传感器和采集器的运行状态进行实时监控;与地面气象测报业务软件挂接,可以实现气象台站各项地面气象测报业务的处理;还能与中心站相联实现自动气象站的组网。 SAWSS与自动站采集接口采用ActiveX DLL的方式进行连接,不同型号的自动气象站只要遵循自动气象站数据接口标准,建立相应的动态库,即可实现与本软件的挂接。目前可以挂接的自动气象站包括华创升达高科技发展中心和气象仪器厂的CAWS系列、Vaisala公司的Milos系列、气象仪器厂的DYYZⅡ系列、无线电研究所的ZQZ_CⅡ系列和省气象技术装备中心的ZDZII型。 该软件主要包括数据采集、数据查询、自动站维护、系统参数、工具和帮助等功能。系统参数中的台站参数、地面审核规则库、辐射审核数据、辐射表检定数据、文件传输路径设置和工具中的文件传输、大气浑浊度计算与地面气象测报业务软件中的容相同,故在本手册中不再说明。 在Windows系统的“开始”菜单上选择“程序”→“地面气象测报业务系统软件 2004”→“监控软件”并点击,或者双击桌面上的“自动气象站监控软件”图标,即可运行。软件主窗口如下: 在软件菜单中,可按不同功能需求进行相应菜单的选择,对于常用的菜单项提供了快捷键和工

具条上的快捷按钮方式,即用Ctrl +<某一字符>或鼠标左键点击相应图标,则可进行相应容。 在工具条上,按不同的功能组合将菜单快捷按钮分成了若干块,右端为监控软件有关功能的运行状态,其中“网络主通道”和“网络辅通道”指示灯表示的是自动气象站组网后与中心站的通讯连接状态,红灯表示通道不通,绿灯表示通道为联通;“自动站”指示灯表示的是自动站监控软件与采集器的工作状态,红灯表示监控软件与采集器不能或没有挂接,黄灯表示监控软件与采集器处于通讯状态,绿灯表示监控软件没有对采集器进行操作,监控软件处于空闲状态;“系统”指示灯表示监控软件运行状态,当软件开始运行时若能正确读取台站参数,则在软件运行过程中该指示灯为红、橙闪烁,否则指示灯一直为红色。在窗口底部的状态条,显示有自动站的工作状态以及字母键、数字键、插入键的状态和系统的时间。 软件运行后,根据“系统参数”的“选项”中对“运行设置”的“采集控制”设置情况,判断是否进入自动气象站实时采集,当“数据采集”被选中,若初始化成功,则自动进入数据采集。 自动气象站采集数据文件存放路径为软件安装的下级文件夹 AwsSource,它由“..\SysConfig\”文件夹下的SysPara.ini文件的“AwsFilePath”变量确定。

生态与农业气象地面监测分析评估系统的设计与实现

沈阳农业大学学报(社会科学版),2008-09,10(5):588-591 JournalofShenyangAgriculturalUniversity(S ocia l Sciences Editio n),2008-09,10(5):588-591 生态与农业气象地面监测分析评估系统的设计与实现 李广霞1,张淑杰2,张玉书2 (1.沈阳中心气象台,沈阳110016;2.中国气象局沈阳大气环境研究所, 沈阳110016) 摘要:针对目前生态与农业气象工作的特点,结合当前工作的实际需要,建立了生态与农业气象地面监测分析评估系统。该系统适时下载报文,对报文进行连接、解译,质量控制,还可按水、土、气、生四类进行数据管理,根据各要素数据的评估指标,以图形、图的形式输出生态环境地面监测评估产品等,从而实现了生态与农业气象地面监测数据的有效组织和管理。 关键词:生态;农业气象;地面监测数据;评估系统 中图分类号:S165.1;TP274 文献标志码:A 文章编号:1008- 9713(2008)05- 0588- 04 自20 世纪70 年代开始,一些发达国家、地区或国际组织及重要的国际项目,已相继建立了90 多个解决生态和环境问题为目标的生态环境监测或研究网络,目前已在10 个国家和地区建立了全球共享数据网。在国内,我国建立了生态系统研究网络(CERN),目前该研究网络由91 个野外站组成[1],开展我不同类型生态系统的长期定位监测与研究[2- 4]。就目前的监测和研究来看,科研部门只是针对具体的科项目进行研究,在数据监测、管理以及数据标准化与共享方面存在较多的不足之处[5]。2003 年青海省利气象部门的优势,建立了区域性的生态环境监测网络[6],2004 年初,辽宁省气象局根据本省的实际情况 密了春季墒情地面监测站点,为了实现地面监测数据的有效组织和管理,在进行观测的同时,着手进行态与农业气象地面监测分析评估系统的设计和建立,保证为各级气象业务与科研单位及时、方便和灵地提供实时的资料服务。 一、系统目标及设计原则 该系统的目标是实现生态与农业气象地面观测站观测的数据的组织和管理,通过下载、连接报文 行质量控制,追加到数据库中,并按水、土、气、生四类进行数据管理,根据各要素数据的评估指标,划分同的等级,以图形、图像的形式输出生态环境地面监测评估产品。为了实现上述目标,系统设计充分吸利用当前先进实用的生态与农业气象科研成果、信息处理和计算机等方面的高新技术[7- 11],以保证系统先进性、实用性、稳定性和开放性。采用先进的交互式计算机处理技术,充分考虑生态与农业气象业务发展,针对省级业务发展的总体思路和要求,将业务各部分有机结合为一个整体,并注意与其他工程项的发展相协调。系统以模块化和标准化设计,具有相对的独立性,以利于系统的进一步更新、扩展及向市级气象部门推广应用。 二、系统设计 (一)系统结构功能设计 根据《生态与农业气象监测》建设总体要求,系统的设计必须具有较高的灵活性、可扩展性和稳定才能实现软件的标准化和规范化,有利于适时观测数据的管理和应用。因此,系统软件的设计要科学理。系统结构如图1 所示。 (二)系统数据流程设计 为了便于数据的处理,使数据在使用的过程中衔接紧凑,更得心应手,对数据的格式和处理流程进 收稿日期:2008-06-20 基金项目:科技部农业科技成果转化资金项目(2006GB24160431)作者简介: 李广霞(1971- ), 女,沈阳中心气象台工程师,从事决策气象服务工作。

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

气象局网络视频监控方案

一、统设计原则 贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。 整个视频监控系统设计先进,配置合理,符合标准化、规范化、现代化的要求。 系统设计和设备选型,充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。 分布式监控,集中式管理,智能化设置、人性化操作。 系统中局部故障不影响系统全局的正常工作,系统稳定,易维护。 系统具备很强的扩展能力,为以后的系统更新、升级、扩展,预留了很大的空间。 多种网络接入方式,适合各种网络环境,应用领域广泛。https://www.wendangku.net/doc/112248571.html, 二、用户需求 气象观测场是采集地面气象观测数据的重要场所,保障气象设备的安全,是气象工作的一项重要工作内容。 保护范围为25×25平方米的室外区域,有效覆盖整个站区,非工作检测人员、偷盗等,有告警提示,误抱率极低。 监控系统要求24小时、全天候不间断连续工作。 保证视频随时随地可以打开浏览实时图像,保证视频文件不间断录像。 采用室外型球机,实现动态帧检测报警功能,告警信息通过网络传输到中心服务器处理。告警方式有多种;灯光、声讯、文字、跳出视频画面、启动录像等等,多种方式,保证及时、准确、可靠。且有录像资料壳查询。 为增强报警的准确率,可考虑增加红外对射监控装备。 气象观测场所在的气象台站可提供基于光纤的远程数据通信接口,可用于视频监控系统的数据带宽正常情况下>100Kbps,峰值可用>400Kbps。 系统的管理采用分级权限,不同的人员具有不同的使用权限。 提供多级权限管理,参数调整设定,提供WEB浏览方式,可以提供光纤LAN接口,共有80点,全部为室外动点,室外动点均须为日夜转换型。 系统处于安全监控状态时不要求实时画面传输,视频传输速率只要满足入侵报警需要即可,后台监控录像应以较低带宽方式(<100Kbps)。若由中心站激活某画面进行浏览,应适当提高带宽占用(200-800Kbps),以提供流畅的视频画面。 中心站应能够提供录像、检索、播放等系统管理方式。 三、方案设计 4.1组网方式 视频采集、编码压缩、网络传输是通过CNVS-101A网络视频服务器完成的。 “前端监控点”摄像机采集的视频信号,经过网络视频服务器进行编码压缩处理后,通过网络传到“监控中心”。 CNVS-101A组成的网络监控系统中,在帧速率可达25帧/秒的条件下,每路视频数据上传占用带宽约300Kbps(MPEG4压缩方式,如果采用H.264压缩方式的设备,带宽占用在150~200Kbps)。 网络视频服务器是标准IP设备。支持各种方式接入网络。支持固定公网IP,也支持DHCP 自动获取IP,也支持PPPoE动态拨号。 充分利用用户本地的网络环境,在网络连通到的场所,都可以随时随地、远程观看控制本系统的每个视频监控点。 4.2前端监测点 组成:摄像机、云台设备、网络视频服务器。 摄像头的视频通视频线接入网络视频服务器;网络视频服务器就近接入生活区的本地网络;视频数据通过网络传输到监控中心,完成统一管理、用户设置、权限分配、图像存储、联动

(完整word版)FAMEMS900机场自动气象观测系统

FAMEMS900机场自动气象观测系统 北京方大天云科技有限公司 2016.8.19

机场自动气象监测系统是针对民航各机场使用气象数据的特点,充分利用现代数据库技术和先进的网络技术实现了对自动气象观测系统(AWOS)原始数据电报的接收、处理、控制和存储,能动态实时地显示AWOS各种气象数据、观测METAR报文,提供AWOS各种传感器的监控,并在设备故障后及时自动报警;同时,利用其存储的数据,回放过去任意时间段各种气象数据的历史曲线,分析对比各种数据曲线。该系统是一款集风向传感器、风速传感器、气压传感器、气温传感器、湿度传感器、雨量传感器、云高仪、大气透射仪或前向散射仪、背景光亮度传器等仪器得综合自动监测应用系统。它为飞机的安全起飞、降落提供精确可靠的气象数据和科学依据。 北京方大天云科技有限公司,位于北京市中关村西区,致力于气象与环境监测领域的国家高新技术企业。追求“生态文明”建设“美好中国”为愿景的一家国家高新技术企业。 公司以在线式监测系统为核心,研发、销售气象与环境传感器、自动气象站、环境监测站等设备,形成了“FAMEMS”、“FANDA”、“SKY”等核心系列品牌的在线实时观测系统产品,并为众多行业退出针对性的解决方案。业务涵盖气象、环保、交通、航空、农业、林业、水文、电力及研究院所等行业。 作为气象与环境监测的行业领先者,方大天云具有深厚的硬件与软件技术示例。企业先后获得“中关村高新技术企业”、“双软企业”、“北京市国家高新技术企业”认证,并拥有多项产品专利与软件资质。 秉承“专业、创新、合作、共赢”的理念,方大天云严格遵循ISO9001质量管理体系,在气象与环境监测领域,为客户提供“一站式”的产品与解决方案服务。 一、系统内容

500kV架空输电线路微气象区防冰闪故障分析

500kV架空输电线路微气象区防冰闪故障分析 发表时间:2018-07-16T14:53:20.410Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:沈涛李芃贾鹏 [导读] 摘要:一般来讲,覆冰往往在寒冷的冬季发生,大气中污秽物质在与水气融合后在覆冰季节聚集在绝缘子表面,其方式主要有两种:一是污秽物在覆冰前己经在绝缘子表面沉积;二是大气中导电的微小粒子等污秽物质在悬浮水汽冻结前己经溶解,使得水滴在结冰前己经遭到污染,覆冰后导电率较高。 国网山西省电力公司检修分公司山西省太原市 030032 摘要:一般来讲,覆冰往往在寒冷的冬季发生,大气中污秽物质在与水气融合后在覆冰季节聚集在绝缘子表面,其方式主要有两种:一是污秽物在覆冰前己经在绝缘子表面沉积;二是大气中导电的微小粒子等污秽物质在悬浮水汽冻结前己经溶解,使得水滴在结冰前己经遭到污染,覆冰后导电率较高。后者水滴冻结过程中溶解的导电杂质还具有“晶释效应”,即水中杂质在冻结过程中被排释到晶体表面。不论何种聚集方式,融冰过程中,杂质中的导电物质都会快速地融入水膜,进而导致融冰或冰面的水膜导电率提高,绝缘子串的闪络电压降低。而冰凌桥接还可以改变电压分布,最终导致冰闪电压降低,这样施加电压后放电将从高电位向低电位移动,可在高压端的第一片绝缘子起弧,电弧逐渐发展导致绝缘子串闪络。因此,污秽的严重程度是影响覆冰水导电率的重要因素。 关键词:500kV;架空;输电线路;微气象;冰山故障;分析 引言:覆冰即是在寒冷的天气下,水、雾会结成冰块覆盖在电路线上。大气污秽物质与水气融合再被冷空气结冰聚集在绝缘子表面,有两种方式:一是污秽物先是在绝缘子的表面沉积,到后面才覆冰。二是污秽物质在冰冻前就被空气中水分子等等给溶解了,水中有许多溶解过的污染物质,使得这些水成为离子水,冰冻以后的导电率会变高很多。水滴冻结过程中溶解的导电杂质还具有“晶释效应”,不管什么样的聚集方式水的杂质在冻结的过程都会被排出晶体外面,融冰之后,杂质的导电物质也会快速进入水膜,导致水膜的导电率提高,绝缘子串的闪络电压降低。其中还有一个改变电压分布的过程叫冰凌桥,会直接导致闪络电压降低。施加电压后电流可以从高电压向低电压移动。因此,覆冰水导电率会受到污秽严重程度的影响。 1.500kV输电线路微气象区外绝缘防冰闪实际应用案例 2002年,葛双二回“588”段进行了“5+1”插花改造实验,对232#,233#,233+1三基杆塔绝缘子串进行了防冰闪改造,234#保留原绝缘配置,考虑到235#是耐张塔且跳线绝缘子串较长,未改造。2008年初,雨雪冻天气,使得该线段受到12天的持续覆冰天气,导致该段时间内出现两次闪络。2008年3月,为了增大绝缘子防污性能,对该段进行了所有玻璃、瓷绝缘子喷涂P RTV涂料,但2009年11月份,再次出现冰闪跳闻,说明该改造效果不理想,在运行中发现,虽然该方法增强了防污能力,但是降低了防冰能力。 2.冰闪形成的主要原因 绝缘子串发生冰闪主要是因为在积雪、覆冰后,冰面保持上下贯通,含有大量杂质的冰雪在融化时,会因为冰释现象将杂质集中到表面,从而导致绝缘子表面的绝缘性能下降,当含有杂质的冰雪融水自上而下流淌时,甚至还在冰雪覆盖的状态下,覆冰表面就会出现局部低阻带,形成一条连续低阻通道,最终引起绝缘子串在工频电压作用下沿覆冰表面闪络。 3.绝缘子融冰闪络电压梯度的影响 3.1晶释效应的影响 晶释效应即是在水中杂质在冻结过程中被排出到晶体表面,是污秽杂质在冻结过程中的一种析出不发生化学变化的物理过程。在冰雪融化的时候,会有大量的杂质融在水中,增高加了冰水中的导电微粒,使得绝缘子串的电压梯度急剧下降,电压的状态被改变。而我们在实践电压的过程中,电压从高电位到低电位形成电流可能会形成电弧,这样将会严重影响输电的安全性,送电的质量也不能得到保证。 3.2串间距的影响 一是如果并联布置与绝缘子串的间距不远,绝缘子串会和并联布置内侧表面的电流相互影响,这样会直接影响覆冰的分布。二是内侧的水流速度体积一般都快于外侧的水流,就玻璃或者瓷绝缘子来说,迎风面积往往会大于复合绝缘子。特别是当中心距离相同的时候,复合绝缘子的影响会更加强烈。所以我们可以得出结论,双联绝缘子比单串覆冰严重很多。三是并联布置的绝缘子可以让冰凌生长时期的尖端与空气间隙大幅度缩小,这样尖端附近的电场因此可以发生畸变,进而导致闪络电压下降。而且双串并联布置为闪络电流提供了许多放电路径,放电概率被大大增加。 3.3伞裙的影响 导致绝缘子覆冰闪络的主要原因之一是伞裙被冰棱桥接导致爬距失效。伞裙被冰棱桥接导致爬距失效通过降低闪络梯度,进而引起冰闪的发生。当我们处在覆冰过程之中,需要采用相应的解决措施来阻挡冰棱桥接,避免因此而引发的故障,用来降低覆冰闪络的覆盖范围。解决方法:我们可以使用插花的方法来解决该问题。覆冰绝缘子最低的交流闪络电压会随着串长或者绝缘子片数有所改变,我们发现长串绝缘子通常覆冰率比短串绝缘子要高的多,比短串绝缘子会产生更多的融水,水膜也会更厚一些。这可能直接导致多个电弧的产生,漏电的可能性大大增加,冰闪事故发生几率也有所提高。 4.500kV架空输电路微气象区防冰闪故障技术措施效果 4.1大小盘径交替分布 这项技术是由前文的插花改造技术进化演变而来的,我们通过阻断冰棱桥接来提高覆冰绝缘子串的闪络梯度,降低事故发生的概率。首先,我们可以使用大盘径绝缘子形成的保护对暴风雨雪进行遮挡作用,可以阻绝这些恶劣天气对线路的影响,能够在积雪和覆冰与绝缘子片中间形成一个只有空气的断层面,这样可以阻断他们上下相连,冰闪几率的发生大大减小。具体实际例子:2002年的葛双二回588段进行了的5+1插花改造,我们仔细看改造试验的效果,发现这个措施确实有效的阻断了绝缘子的冰柱连续桥接。但是我们从另外一个方面细看,改造运行的过程中,还是出现了许多闪络事故,效果并不理想,比如2008年的冰闪连续跳闸事故时有发生。 4.2喷涂新材料的改造 近年来,科学新研究了一种叫做PRVT的材料,这是一种被动的防冻措施,我们人为将涂防护材料涂上去,希望能够阻绝外部对内部的影响。PRVT的主要作用是尽可能减小冰的附着力,使覆盖在线路上的冰很容易的被除去甚至可以让冰自动脱离。但是通过在绝缘子表面涂新型材料来看,表面上是可以高效的降低绝缘子表面附着力,可是治标不治本,病源头依然没有得到改善。实际效果运行过程中,我们发现,虽然电路确实干净了,防污去杂质的效果确实也达到了,但是我们从后来运行的冰闪跳闸事故中发现,改造效果依然没有明显的变

全国智慧农业气象服务平台数据存储规范

全国智慧农业气象服务平台数据存储规范 (试行) 中国气象局 2016年11月

前言 全国智慧农业气象服务平台综合数据存储规范的制定以《气象结构化数据存储规范(初稿)》、《全国农业气象数据库环境技术规范(试行)》和《全国精细化气象格点预报数据规范》为基础,依托中国气象局CIMISS云平台,是对《气象结构化数据存储规范(初稿)-农业气象分册》、《全国农业气象数据库环境技术规范(试行)》的补充和完善,是全国智慧农业气象服务平台的数据参考规范。主要包括基础气象资料库、农业气象观测数据库、农业气象专题产品库、农业气象野外调查数据库、用户采集数据库、农业气象背景数据库。智慧农业气象数据库存储数据类型有站点数据、格点数据、Word文档、图片数据和视频数据五类。

智慧农业气象数据存储规范 1.范围 本规范规定了智慧农业气象数据存储规范,包括地面气象数据、土壤数据、农业气象观测数据、农业气象灾害数据、农业气象采集数据、农业气象数值产品、农业气象服务产品和台站信息等数据的表结构、索引、分区方式等内容。 本规范适用于气象结构化数据的存储管理。不论选用传统关系型数据库,还是选用分布式关系型数据库进行存储,都可使用该规范。 2.术语与定义 (1)数据库meteorological database 数据库是按照预定结构组织成的气象信息的集合,本规范涉及气象、土壤、农业气象、农业气象灾害、农业气象产品和台站信息六类数据库。 (2)表结构 table 表是数据库内部的数据存储机制。表含有一组固定的列。表中的列描述该表所跟踪的实体的属性。 (3)索引 index 索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。 (4)分区 partition 分区是数据库基于性能和可扩展性等因素的考虑将一个大数据表分为独立的若干小表。

输电线路气象监测装置技术规范2015623

输电线路气象监测装置 TLKS-PMG-WT 产品别称:输电线路的微气象远程监测系统 产品简介 我国的国土面积排在世界第三位,不仅仅是大,也因为版块、地理位置、经纬度的原因,导致气候是世界上最复杂多样的国家之一。不同的地形地貌,多样的气候,给中国增添了不一样的魅力,但有好的同时,也有一定的负面影响,那就是多样的气候,给分散在全国各地的输电线路带来了严峻的考验。深圳市特力康科技有限公司针对这一现象,专门研发生产出输电线路气象监测装置,对附近的微气象进行实时的监测,有效预防问题的发生。 产品原理 深圳市特力康科技有限公司研发生产的输电线路气象监测装置,通过对温度、气压、风向、湿度风速等气象参数的采集,把采集的数据和变化的情况,利用3G/GPRS/EDGE/CDMA1X同步到分析系统,系统会根据送过来的参数,进行统计分析,然后存储起来,并自动生成报表、图表等直观图给用户参考。当有异常出现,系统会自动报警,提醒管理人员采取预防措施。 功能特点 1、前端探测器工业级别,使用寿命长,质量好。 2、可将温度、风速、气压等参数生成曲线报表,提供多功能查询,鼠标箭头同步温度显示。 3、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据. 4、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储

/转发到输电线路在线监测系统. 5、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰.数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠.极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠. 6、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件. 7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求. 9、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠. 技术参数 1、气温40℃~+50℃;±0.5℃、 2、相对湿度 0~100%;±4% 3、风速 0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值 4、风向 0~360°;±5° 5、气压 550hPa~1060hPa;±0.3hPa 6、雨量 0~4mm/min;±0.4mm 7、光辐射 结语 深圳市特力康科技有限公司自主研发生产的输电线路气象监测装置,是多功能、综合性的监测设备,可以实时的监测输电线路附近的气象参数,应用面广,

相关文档