南水北调郑州2-1标

混凝土施工配合比试验方案

根据《南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段工程第一施工标段招标文件》、《南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段工程第一施工标段合同文件》(合同编号:HNJ-2009/Z2/SG-001)要求及河南省水利勘测设计研究有限公司《南水北调中线一期工程总干渠郑州2段混凝土配合比试验技术要求》,结合具体情况,本标段混凝土施工配合比试验一方面是委托河南科源水利建设工程检测有限公司,南水北调中线工程第三方试验室(新郑站),一方面是委托中国水电十一局有限公司中心试验室。根据具体工程设计技术要求,特制定南水北调郑州2-1标工程混凝土施工配合比试验方案如下:

1.混凝土配合比设计有关技术要求

根据本工程施工合同文件(合同编号:HNJ-2009/Z2/SG-001)、河南省水利勘测设计研究有限公司《南水北调中线一期工程总干渠郑州2段混凝土配合比试验技术要求》及有关设计图纸要求,本标段混凝土施工有关技术要求

见表1

2.试验依据

《水工混凝土配合比设计规程》(DL/T5330-2005)

《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)

《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)

《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055-2007)

《水工混凝土砂石骨料试验规程》(DL/T5151—2001)

《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100-1999)

《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)

《南水北调中线一期工程总干渠初步设计专用技术标准》。

《南水北调中线一期工程总干渠郑州2段混凝土配合比试验技术要求》

3.原材料的选择与检测

3.1水泥

选用郑州天瑞水泥有限公司(中牟县白沙镇)生产的P.O42.5水泥,P.C32.5水泥。其物理、化学性能指标检测结果见表2、表3。

表2 天瑞P.O42.5水泥物理、化学性能检测结果

3.2粉煤灰

选用洛阳首龙集团有限公司粉煤灰开发分公司生产的Ⅰ级粉煤灰,其检测结果见表4。表4 粉煤灰检测结果

3.3骨料

细骨料选用瑞隆建材厂生产的0-5mm人工砂

粗骨料选用千尺山石料厂生产的人工碎石。小石5-20mm、中石20-40mm。

细骨料检测结果见表5、表6。粗骨料检测结果见表7。

表5 细骨料检测结果

3.4外加剂

选用北京瑞帝斯建材有限公司生产的聚羧酸高性能减水剂及引气剂。

检测结果见表8。

表7 聚羧酸高性能减水剂及引气剂检测结果

4.混凝土配合比试验

4.1混凝土配制强度

根据《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001)、《水工混凝土配合比设计规程》(DL/T 5330-2005),混凝土各强度等级的配制强度见表9

表9 混凝土的配制强度

4.2混凝土试拌方案

根据上述混凝土设计有关技术要求,混凝土施工配合比试验拟采取的试验方案见表10。

4.3石子级配的选择

按照最大振实容重法,经测定,二级配石子的振实容重如表11。

表11

石子级配振实容重

按照《水工混凝土配合比设计规程》(DL/T5330-2005)的要求,根据最佳砂率法,经试拌,调整,混凝土的砂率和用水量见表12、表13。

表12 混凝土砂率表(%)

表13 混凝土用水量表(

4.5混凝土试拌配合比

按照以上试验方案和试验参数进行试拌成型,试验、检测相应的混凝土各项性能,混凝土试拌成型配合比见表14:

表14-1 混凝土试拌配合比表

表14-2 混凝土试拌配合比表

表14-3 混凝土试拌配合比表

4.6混凝土成型参数及其试验成果

采用体积法。按照选择的混凝土配合比参数计算,拌和并成型混凝土7d、28d抗压试件及28天抗渗、抗冻试件,试验成果见表15。

表15-1 混凝土成型参数及其试验成果

表15-2 混凝土成型参数及其试验成果

表15-3 混凝土成型参数及其试验成果

4.7试验成果分析

试验成果回归分析

对各类混凝土28天抗压强度进行回归分析,结果见表16。表16 28天混凝土抗压强度回归分析

5.施工配合比的选择

根据《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001)、《水工混凝土配合比设计规程》(DL/T 5330-2005)的有关技术要求及本工程设计有关技术要求,依据上述试验成果及配制强度,提出南水北调郑州2-1标混凝土施工配合比见表17。

6.主要混凝土配合比总碱含量计算

根据以上所测水泥、粉煤灰、外加剂碱含量的检测结果,依据水工混凝土施工规范DL/T5144-2001附录B,混凝土碱含量(kg/m3)=水泥碱含量(%)×水泥用量(kg/m3)+0.2×粉煤灰碱含量(%)×粉煤灰用量(kg/m3)+外加剂碱含量(%)×外加剂用量(kg/m3)。所提主要混凝土施工配合比碱含量的计算结果见表18。

表18 混凝土总碱含量计算结果

7.结束语

南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段工程第一施工标段

合同编号:HNJ-2009/Z2/SG-001

混凝土施工配合比试验方案

批准:

审核:

编制:

中国水利水电第十一工程局有限公司

南水北调郑州2-1标项目经理部

编制日期:二00九年十二月十四日

混凝土结构工程施工方案

编号:SM-ZD-81711 混凝土结构工程施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

混凝土结构工程施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基础砼工程 砼施工前,会同有关部门对隐蔽工程进行验收,完全符合设计及规范要求后方可进行砼施工。 基础砼施工中不得留施工缝,确保每一层砼初凝前就被上一层砼覆盖。墙板砼浇捣前用水泥砂浆套浆,施工中要做到两个充分即劳动力组织和材料、物资准备充分;三个可靠即脚手平台、机具设备、技术措施可靠;四个畅通即调度指挥、浇捣下料、电气水源线路、现场道路畅通,以保证砼顺利浇捣,防止出现意外冷缝。 振捣采用插入式振动棒,人员分三班制施工,人员配套在砼浇捣前列出详细名单,责任落实到人。振捣时严格控制

振棒插入深度及振捣时间,采用“快插慢拔”的方法施工。严禁通过振捣钢筋的方法来促使砼密实。基础浇捣时由中间向两侧分路浇捣,确保两个班组之间的新老连接。 工程基础为条形基础,施工时要采取适当措施,确保混凝土施工质量。 首先要适当选择混凝土配合比,一方面采用低水化热的水泥,掺加优质粉煤灰等措施尽快可能地降低水泥用泥及减少水泥化热;另一方面在大体积混凝土中掺加一定量的微膨胀剂,形成部分补偿收缩混凝土,砬少混凝土古硬化过程中的收缩裂缝,同时由于它替代了部分水泥,也减小了水化热,进一步减小内处温差。 浇捣混凝土时,采用分层浇筑法,一方面在施工中即使混凝土内部热量得以有效散发,另一方面加强振捣,提高混凝土密实度,使之有相对较强的抗裂能力。

各等级混凝土常用配合比

常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 . . 普通混凝土配合比参考: 水泥 品种混凝土等级配比(单位)Kng 塌落度mm 抗压强度N/mm2 水泥砂石水7天28天 P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0 1 2.45 4.12 0.65 C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1 1 2.40 3.60 0.65 C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2 1 1.95 3.05 0.56 C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1 1 1.49 2.54 0.40 C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7 1 1.19 2.31 0.42 P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1 1 2.40 4.08 0.66 C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4 1 2.28 3.71 0.61 C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6 1 1.82 3.23 0.51 C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2 1 1.48 2.76 0.47 C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0 1 1.33 2.36 0.44 P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1 1 2.33 3.65 0.60 C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.3 1 2.01 3.15 0.55 C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3 1 1.49 2.54 0.44 C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0 1 1.19 2.31 0.42

混凝土施工方案

第一章编制说明与依据 第一节编制说明 针对习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程建设工作,根据该工程的特点,结合我公司的施工经验及技术设备情况,编制本施工方案设计,其内容主要从施工组织、施工进度、模板工程、钢筋工程、混凝土工程以及保证工期、质量、安全文明施工的具体措施等方面阐述。 第二节编制依据 工程建设提供的施工图纸。 现行建设工程标准、规范、验评标准。根据《中华人民共和国建筑法》。根据国务院《建筑工程质量管理条例》。有关国家现行设计、施工规范的标准: 《工程测量规范》(GB50026---2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204---2010修订版); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18---2012); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300---2011); 根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 第二章工程概况 本工程为贵州习水生态文化旅游投资有限责任公司发包的习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程,建设地点位习水县寨坝镇友谊

村。习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程由4#5#6#7#8#楼共计5幢单体建筑组成,本工程基础结构形式为人工挖孔桩,混凝土强度等级为C30,主体结构混凝土强度为C30,混凝土浇筑采用商品混凝土进行,采用一台天泵车配合本工程混凝土的浇筑。 第一节工期 工期及计划开工日期:定额工期为240天,开工日期为2017年3月,竣工日期为2017年10月。 第二节进度计划 施工进度计划按照发包公司的时间安排进行施工,确保在2017年10月30日前全部竣工。 第三节质量 工程质量达到“合格”标准 第四节施工资料准备 (1)做好调查研究工作,收集需要的各种技术资料,包括现场地形、地质、水文以及现场周围房屋供水、供电、通讯情况,现场地上地下障碍物等资料,了解掌握建材资源,供应及市场行情为施工组织的制定提供可靠的资料和依据。 (2)熟悉和掌握施工图纸,审查施工图和资料是否齐全,图纸本身及相互之间有无矛盾和错误,掌握设计内容及技术条件,审查建筑物与地下是否有障碍物。 第五节施工现场准备

混凝土工程施工组织设计方案

目录 一、概况 (1) 二、材料选择 (2) 三、混凝土运输 (3) 四、混凝土浇筑 (4) 五、混凝土养护 (9) 六、混凝土质量与成品保护措施 (12)

混凝土施工方案 一、概况 1、本工程混凝土施工需严密组织,确保高质量的完成。 一、工程概况 工程名称:无锡中升锡东雷克萨斯4S店项目 工程地址:无锡市锡山区春风南路与鹏程路交叉口 施工单位:江苏宝迪建设工程有限公司 设计单位:江苏华电项目管理有限公司 建设单位:无锡中升锡东雷克萨斯汽车销售服务有限公司 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 结构类型及层数: 框架结构;层数:地下1层,地上2层,局部3层;高13.2M;建筑面积:8024.52㎡,扩展基础;室内设计标高±0.00相当于黄海系统绝对标高5.00M。安全等级二级。建筑抗震设防类别:丙类。设防裂度:七度,第一分组。 二、材料选择 混凝土材料选择(此表格所列数值为经验值,施工时按设计要求)

三、混凝土运输 场外运输采用混凝土搅拌运输车运输到施工现场,场内垂直运输主要采用汽车泵、混凝土地泵、布料杆运输至操作面,同时辅以塔吊。 在运输过程中,必须详细考虑混凝土的运输路线以及可能发生的各种交通影响,因此要考虑混凝土的缓凝措施,配置合理数量的减水剂以保证泵送混凝土塌落度的要求。而且要通过计算来确定所配备的运输车量数目,来确保混凝土浇筑过程的连续进行,避免在施工过程出现冷缝。混凝土送到浇筑地点,如果混凝土拌和物出现离析或分层现象,应对混凝土拌和物进行二次搅拌。同时,应检测其稠度,所测稠度应符合施工

要求,其允许偏差值应符合有关标准的规定。 四、混凝土浇筑 1、清理:在混凝土浇筑前先将模板内杂物吹扫干净。 混凝土浇筑和振捣一般要求 1)、本工程按区域进行施工段划分,每个施工段内混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 2)、浇筑混凝土时防止混凝土分层离析,混凝土自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串桶或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。 3)、浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以30—50mm厚的同配比减石子砂浆。 4)、浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、予埋件和予留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 5)、使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm,取50cm;30棒应为40.5cm取40cm)。振捣上一层时插入下一层混凝土5cm以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。 6)、垫层混凝土浇筑

混凝土工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 混凝土工程施工方法技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78174混凝土工程施工方法技术措施 Concrete engineering construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 混凝土工程施工方法及技术措施 根据本工程基础混凝土体积大,砼量较多,施工难度较高,同时提高混凝土施工质量,我公司决定采用商品混凝土。 一、浇捣前的准备 模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时,方可进行浇筑。检查时应注意以下几点: ⒈砼浇捣前,必须进行墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证等手续,并进行技术、安全的交底,让施工班组了解施工方案。 ⒉浇捣砼剪力墙、暗柱时,先用同标号砂浆接浆,减少施工缝的影响。在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在600mm左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为

500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准。浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕。 ⒊梁、板浇捣同时进行,梁施工时应从梁的两端向中间浇捣,不准由中间向两端推进,砼应浇捣密实,并用木蟹抹平。 ⒋看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于阳台、雨篷、楼梯等部位尤要严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。 ⒌看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留孔洞等,发现变形、移位等情况,应即时停止施工,并在砼初凝前修复,剪力墙遇门洞部位应在两侧同时下料,以防洞口模板移位。 二、砼的振捣 ⒈墙、柱、梁均采用插入式振动器振捣砼: ⒉砼分层灌筑时,每层砼厚度应不超过500mm;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,

常规C20,C25,C30混凝土配合比计算书

常规C20、C25、C30混凝土配合比 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。 3、满足混凝土使用要求的耐久性。 4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。 从表面上看,混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率。 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k 划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 1常用等级: C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg

配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。 水工建筑物大体积混凝土普遍采用90d或180d龄期,故在C符号后加龄期下角标,如C9015,C9020指90d龄期抗压强度标准值为15MPa、20MPa的水工混凝土强度等级,C18015则表示为180d龄期抗压强度标准值为15MPa。 3 计量单位的变化 过去我国采用公制计量单位,混凝土强度的单位为kgf/cm2。现按国务院已公布的有关法令,推行以国际单位制为基础的法定计量单位制,在该单位体系中,力的基本单位是N(牛顿),因此,强度的基本单位为1 N/m2,也可写作1Pa。标号改为强度等级后,混凝土强度计量单位改以国际单位制表达。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以 1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”或“兆帕”。

混凝土工程施工组织设计方案(最新)

寰宇国际5#、12#、13#楼 混 凝 土 工 程 施 工 方 案 编制单位:国丰建设集团 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:二O一六年四月七日

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-2015; 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010); 3、《建筑现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 4、《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001; 5、中铁二十三局集团建筑设计研究院设计的寰宇国际5#、12#、13#楼工程施工图; 6、国家和现行施工验收规、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理等方面的有关规定。 二、工程概况 本工程为剪力墙结构,预应力管桩基础加抗水板设计,地下二层,地上三十二层,结构的设计合理使用年限为50年。 该工程建筑抗震设防重要性类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,建筑结构设计使用年限为50年。 三、混凝土施工方案 3.1 混凝土施工方案 (1)本工程中除部分次要零星构件(构造柱、过梁、圈梁)及其他等级较低的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基

本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 3.2 混凝土运输 本工程中混凝土场外运输采用商品混凝土车,场的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。 3.3 混凝土浇筑 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 (2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇

混凝土专项施工方案(完整版)

习水县2017年易地扶贫搬迁(关坪安置点)工程一标1号、2号楼混凝土专项施工方案 贵州桦林建筑工程有限责任公司 二0一七年9月 习水县2017年易地扶贫搬迁(关坪安置点)工程一标1号、2号楼混凝土专项施工方案

程序签名职专业日 编制 项目技术负 审核 公司 技术部门 公司 质量部门 公司 安全部门 批准公司总工 贵州桦林建筑工程有限责任公司 二0一七年八月 混凝土专项施工方案报审表 工程名称:习水县2017年易地扶贫搬迁(关坪安置点)工程一标1号、2号楼编号:

目录 一、编制依据 (6) 三、混凝土工程的质量标准 (2) 1、混凝土工程质量要求 (2)

2、混凝土工程质量程序控制 (4) 四、施工部署 (5) 五、施工准备 (5) 1、作业条件 (5) 2、技术准备 (6) 六、工艺流程 (6) 七、操作工艺 (6) 1、作业准备 (6) 2、混凝土运输 (6) 3、混凝土泵机、泵管的布设及操作 (6) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (7) 5、筏板基础的混凝土浇筑(大体积混凝土) (8) 6、墙、柱的混凝土浇筑 (9) 7、梁、板混凝土浇筑 (9) 8、楼梯混凝土浇筑 (10) 9、构造柱、圈梁砼浇筑 (10) 10、后浇带砼浇筑 (10) 11、施工缝的留置位置及处理 (11) 八、质量保证措施 (12) 九、泵送混凝土要求 (16) 十、混凝土试件的制作与管理 (17) 十一、混凝土养护 (18) 十二、混凝土工程质量通病及防治措施 (19) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (19) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (19) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (19) 4、预防蜂窝的措施 (20)

混凝土楼板拆除施工方案

目录一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1施工范围 (1) 2.2施工内容: (2) 2.3本工程的一些主要特点和难点分析 (2) 三、施工安排 (2) 3.1施工组织 (2) 3.2施工队伍 (3) 3.3施工顺序 (3) 3.4施工进度安排 (3) 四、施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2主要施工机具准备 (3) 4.3劳动力准备 (4) 4.5现场准备 (4) 五、主要施工方法及措施 (4) 5.1施工程序: (4) 5.2施工方法: (5) 5.3质量检验及验收标准 (5) 六、质量管理 (6) 6.1质量管理流程 (6) 6.2 质量的管理措施 (6) 七、文明施工保证措施 (6) 7.1对环境因素的控制 (6) 7.2消防措施 (7) 7.3 安全保证措施 (7) 一、编制依据 1.设计院提供的设计变更图纸 2.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 3.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002)

4.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ300, 301-88) 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92,321-90) 7.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9.《建筑施工手册》(2006版) 二、工程概况 2.1施工范围 根据指挥部要求,兰州西站进行商业改造,需对XXX北站房出站夹层Z-8轴~Z-9轴交N-3轴~1/N-3轴间结构进行修改,部分结构凿除,凿除交界面应尽量平整,后期再由建筑装修进行封边处理。 1 2.2施工内容:楼板拆除、废渣清运。本工程的一些主要特点和难点分析2.3,且下方正处于地铁施4.5m所需要拆除部位:出站夹层楼板距下层楼板的高度为。由于施工空间较高,安全措施必须高度重视。难点是该拆除部11m工区域,高 度约为1600mm*800mm的混凝土预应力梁。位有一根截面积为三、施工安排 3.1施工组织为保证拆除楼板的安全,项目部根据工程特点,派专人(技术员:杨二滨)负责拆除及砼楼板浇筑工作,安全员(刘小平)全程跟踪。 2

钢纤维混凝土配合比

C50钢纤维混凝土配合比 1,设计依据及参考文献 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000) 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1) 《混凝土配合比设计计算手册》——刘长俊主编,辽宁科学技术出版社 2,确定钢纤维掺量: 选定纤维掺入率P=1.5%, T0=(78.67*P)kg=78.67*1.5=118kg; 3,确定水灰比 取W/C=0.45 (水灰比一般控制在0.40-0.53); 4,确定用水量: 取W=215kg(用水量一般控制在180-220kg),施工中采用掺用UNF-2A型高效减水剂,掺量为水泥用量的1%,减水率达10%,但考虑钢纤维混凝土的和易性较差,且施工中容易结团,故在试配中不考虑其减水效果,在试拌过程中观察其坍落度及施工性能。 5,计算水泥用量: C O=W O/(W/C)=215/0.45=478kg; 6,确定砂率: 取S P=65%(从强度和稠度方面考虑,砂率在60%-70%之间); 7,计算砂石用量: 设a=2 V S+G=1000L-[(W O/ρw+C O/ρc+T O/ρt+10L*a)] =1000L-[(215/(1/L)+478/(3.1/L)+118/(7.85/L)+10L*2)] =1000L-404L=596Lkg; S O = V S+G * S P * ρs=596 * 0.65 * 2.67 = 1034kg; G O = V S+G * (1-S P)*ρs = 596*0.35*2.67kg/L=557kg;

8,初步配合比: C O:S O:G O:T O:W O:W外= 478 : 1034 : 557 : 118 : 215 : 4.78 kg/m3 = 1: 2.16 : 1.17 : 0.25: 0.45 : 1% 9、混凝土配合比的试配、调整与确定: 试拌材料用量为: 水泥:砂:碎石:钢纤维:水:减水剂 = 11: 23.76: 12.87:2.75:4.95:0.11 kg; 拌和后,坍落度为10mm,能符合设计要求。观察拌和物施工性能: 棍度:中;保水性:少量;含砂:多; 拌和物在拌和过程中比普通砼困难,较难搅拌,但经机械振捣易密实。 6、经强度检测(数据见试表),28天抗压符合试配强度要求,故确定该配合比为基准配合比,即: 水泥: 砂: 碎石: 钢纤维: 水: 减水剂 = 11 : 23.76 : 12.87 : 2.75 : 4.95 : 0.11 kg = 1 : 2.16 : 1.17 : 0.25 : 0.45 : 1% = 478 : 1034 : 557 : 118 : 215 : 4.78kg/m3

混凝土施工方案

混凝土施工方案 一、工程概况 工程名称:汾阳市天平街棚户区改造项目5#楼。 建设地点:汾阳市。 建设规模:汾阳市天平街棚户区改造项目5#楼总建筑面积为24249m2,地上建筑面积22582m2,地下层建筑面积为1546m2,地上28层,地下2层,建筑高度为94.45m。地下两层均为储藏室,地上部分均为住宅。室内外高差为0.45m。一层至二十八层层高3.00m,屋面层高为4.8m,地下二层层高为3.1m,地下一层层高为3.23m。建筑耐火等级地上一级地下一级,屋面防水等级I级,地下防水等级一级,抗震设防烈度为八度,结构类型为剪力墙结构,设计合理使用年限为50年。 二、混凝土施工方案 (1)本工程中所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 三、混凝土运输 本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。

四、混凝土浇筑 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 (2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层砼时,底部先填以5~10cm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆(或水泥浆),以免底部产生蜂窝现象。混凝土浇筑过程中,要分批做坍落度试验,以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块,试块组数应符合设计、规范规定。混凝土柱浇筑采用插入振捣,振捣时要做到: 1)一般振动采用振动棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,当采用斜向振捣时要使振动棒与混凝土表面成40°~45°角。 2)振捣时要做到“快插慢拨”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。 3)混凝土分层浇筑时,每层混凝土厚度应不超过振动棒长1.25倍;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时要保证在下层混凝土初凝之前进行上层混凝土的振捣。 4)每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间20~30秒,使用高频振动器时,最短不少于10s,但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

C混凝土配合比

C混凝土配合比 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

C30水:175kg水泥:461kg砂:512kg石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 . 普通混凝土配合比计算书 依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。 一、混凝土配制强度计算 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645σ 其中:σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2);fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20 (N/mm2); 经过计算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。 二、水灰比计算 混凝土水灰比按下式计算: 其中: σa,σb——回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 σa=0.46,取σb=0.07; fce——水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);

经过计算得:W/C=0.46×48.00/(28.23+0.46×0.07×48.00)=0.74。 三、用水量计算 每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定: 1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定: 1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取: 2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。 2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算: 1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算: 其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg); mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg); β——外加剂的减水率,取β=500%。 3)外加剂的减水率应经试验确定。 混凝土水灰比计算值mwa=0.57×(1-500)=0.703 由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值=195kg。 四、水泥用量计算 每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算: 经过计算,得mco=185.25/0.703=263.51kg。 五.粗骨料和细骨料用量的计算

混凝土施工方案范文

混凝土施工方案

混凝土施工方案 本工程为唐山大官庄平改A5-A12楼,位于唐山友谊路东侧路,龙富南道以北,大里路以西,建设单位为唐山市凯庭房地产开发有限公司;设计单位为唐山市规划建筑设计研究院;监理单位为唐山金诺工程管理有限公司;施工单位为鹏达建设集团有限公司本工程。工期为4月1日————11月31日,建筑面积为216000平方米,该工程为八—二十四层,本工程为现浇混凝土框剪结构,采商品混凝土。垂直运输采用地泵。 (一)、材料要求 混凝土强度等级、抗渗等级与坍落度符合设计与施工要求。 泵送混凝土配合比要求:预拌混凝土中要掺加粉煤灰,改进预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的坍落度损失,保证泵送效果。泵送混凝土配合比中要控制砂率,砂率高能够增加混凝土的可泵性,可是,砂率过高会使混凝土软卧层增厚,同时会增加混凝土表面的裂缝。常规砂率是控制在38%-40%左右。 顶板、梁混凝土中掺加早强剂,加速模板周转,同时掺加微膨胀剂,防止混凝土收缩裂缝的产生。 (二)、混凝土运输 场内混凝土运输采用地泵来完成垂直和水平运输。根据现场的场地情况设置地泵,具体位置见施工现场平面图。

(三)、混凝土的浇筑 在浇筑前要做好充分的准备工作,技术人员根据专项施工方案进行技术交底;生产人员检查机具、材料准备,保证水电的供应;要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目;检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。 混凝土浇筑间歇时间 在浇筑工序中,应控制混凝土振捣的均匀性和密实性,混凝土拌和物运到浇筑地点后,应立即浇筑入模。 浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 施工缝位置,宜沿次梁方向浇板混凝土,施工缝应留置在次梁跨中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎,施工缝用模板挡牢。具体做法见下图。

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

清水混凝土专项施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 清水混凝土施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 批准人:_____________________ 编制日期:年月日

方案名称: 施工组织设计(方案)报审表 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL —A002 施工组织设计(方案)报(复)审表工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意2 、不同意 3 、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意2 、不同意 3 、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

、工程概况 二、施工方案 1、技术准备 技术文件:项目部组织工程技术人员熟悉阅读施工图纸和设计文件,了解掌握设计意图,学习清水混泥土施工相关文件及规程,如《清水混泥土应用技术规程》(JGJ169-2009, J858-2009),然后按结构部位、工序编制详细的施工技术方案并向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2、混泥土配合比设计及材料准备 2.1 饰面清水混凝土原材要求: (1) 混凝土的原材料应有足够的存储量,同一视觉范围的混凝土原材料的颜色和技术参数宜一致。 (2) 宜选用强度不低于42.5 等级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。同一工程的水泥宜为同一厂家、同一品种、同一强度等级。 (3) 粗骨料应连续级配良好,颜色均匀、洁净,含泥量小于1%,泥块含 量小于0.5%, 针片状颗粒不大于15%。 (4) 细骨料应选择连续级配良好的河砂或人工砂,细度模数应大于 2.6( 中砂) ,含泥量不应大于1.5%, 泥块含量不大于1.0%。 (5) 掺和料应对混凝土及钢材无害, 拌合物的和易性好, 同一工程所用的掺和料应来自同一厂家、同一品种。粉煤灰宜选用I 级。 (6) 对室外部位或室内易受潮部位的混凝土,骨料宜选用非碱活性骨料。 2.2 原材料选择 根据《清水混泥土应用技术规程》及国内相关施工经验, 我部对三家商砼站原材料进行了考察,原材料选择如下。 (1)砂子选择巴河河砂,检测细度模数2.8,为中砂,含泥量0.5%,泥块含量0.3%,各项检测指标满足规范要求,且其材质稳定。 ( 2)石子选取湖北阳新碎石,检测压碎值指标8%小于标准值16%,针片和片装颗粒总含量6%泥含量0.2%,泥块含量0.2%,碎石粒径5-25mm各项检测指标满足规范要求,色泽一致。 (3)水泥选取亚东P.O42.5 水泥,经检测比表面积337m2/Kg 大于标准值 300nVKg,初凝时间205min大于标准值45min,终凝时间260min小于600min,

混凝土配合比计算计算书

混凝土配合比计算计算书 依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。 一、混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: f cu,o≥ f cu,k+1.645σ 式中: σ----混凝土强度标准差(N/mm2).取σ = 6.00; f cu,0----混凝土配制强度(N/mm2); f cu,k----混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取f cu,k = 50.00; 经过计算得:f cu,0 = 50.00 + 1.645 × 6.00 = 59.87(N/mm2)。 二、水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: W/C=αa×f ce/(f cu,0+αa×αb×f ce) 式中: αa,αb──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取αa = 0.46,αb = 0.07; f ce──水泥28d 抗压强度实测值(MPa),取59.33; 经过计算得:W/C=0.46 × 59.33/(59.87 + 0.46 × 0.07 × 59.33) = 0.44。 实际取水灰比:W/C=0.44. 三、用水量计算: 每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定: 1 干硬性和塑性混凝土用水量的确定: 1) 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下表选取:

2) 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。 2 流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算: 1) 按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 2) 掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算: m wa= m w0(1-β) 式中:m wa──掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg); m w0──未掺外加剂时每立方米混凝土的用水量(kg); β──外加剂的减水率,取β=10.00%。 3) 外加剂的减水率应经试验确定。 由于混凝土水灰比计算值小于0.40,所以用水量取试验数据m w0=215.00kg。 m wa=215×(1-0.10)=193.50kg。 四、水泥用量计算: 掺粉煤灰混凝土的基准水泥用量可按下式计算: m c0= m w0/(W/C) 经过计算,得m c0=215.00/0.40 = 537.50(kg) 粉煤灰的取代率(βc),查<<建筑施工计算手册>>表10-31,取15.00%。 掺粉煤灰混凝土的水泥用量m c,按下式计算: m c= m co(1-βc) 经过计算,得m c=537.50 ×(1 - 15.00%)=456.88(kg)。 五、粉煤灰用量计算:

混凝土工程施工组织设计与技术措施

5.5 混凝土工程施工方案与技术措施 5.5.1 混凝土工程简介 本工程主要由主厂房、北侧附楼、南侧附楼三部分组成;基础形式为独立基础+基础梁,局部地下室部分为平板式筏基,地上分为主厂房和北侧附楼、南侧附楼三部分;主厂房:跨度42米,柱距8.0米,屋面采用钢网结构形式,焊接球节点,网架下弦中心标高11米,纵向长度104米,北侧附楼为一层,层高5.4米。南侧附楼为三层,局部设人防地下室,层高2.9米,一层层高为5.4米,二~三层层高为4.5米。结构设计将三部分连成整体。结构体系为钢筋混凝土框架结构;混凝土强度等级从C15~C40不等。 5.5.2 混凝土工程施工组织 为确保混凝土施工顺利进行,需要提前做好各项技术、资源、现场等各项准备工作。 1 技术准备 1) 熟悉技术资料,明确掌握施工工艺 (1) 收集并了解国家、行业、市在混凝土施工方面的规、规程,作为混凝土施工的依据和标准。 (2) 针对本工程混凝土施工的实际情况,结合各项标准、图纸设计、业主要求,编制详细的专项的混凝土施工方案和作业指导书,并在施工前向业主代表提交,业主代表审核同意后方可实施。 2) 混凝土配合比设计 (1) 配合比设计 根据国家现行标准进行配合比设计,由试验室和商品混凝土搅拌站根据混凝土的不同强度等级和性能要求进行试配。要求混凝土最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量和最大碱含量符合规规定。 (2) 抗渗混凝土 在进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗掺性能试验,试配的抗渗水压值比设计值要提高0.2MPa,并采用水灰比最大的配合比做抗渗试验。 (3) 泵送混凝土 泵送混凝土配合比设计要根据混凝土的原材料、运输距离、混凝土泵与输送管径、泵送距离、气温等具体施工条件试配。 2 施工部署 按照现场施工流水段划分、施工部署及混凝土方量,共配备2台混凝土汽车泵。 5.5.3 混凝土工程施工方法与工艺 1 本工程混凝土工程采用的施工办法,详见表5.5.3-1。

相关文档
相关文档 最新文档