工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 路灯

安装检验批质量验收记录

CJJ89-2012

工程名称

范县黄河滩区居民迁建分项工程名称

路灯照明

项目经

乔伟敏

致: 河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位)

我单位已完成了 A 区91座路灯 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份

5、接地装置施工检查及评级记录 1 份

6、电气接地电阻测试记录表 1 份

承包单位(章): 江西锦宇建设集团有限公司

项目经理 :

日 期 : 年 月 日

审查意见 :

项目监理机构: 河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日 期

项目张庄乡试点工程理

施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯

施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012)

专业工长

(施工员)

张科

分包单位/

分包项目负

责人

/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求

2 基础坑开挖尺寸第7.1.

3 符合设计及规范要求

3 灯具的安装位置第7.1.

4 符合设计及规范要求

4 灯具的效率第7.1.

5 符合设计及规范要求

5 灯头接线第7.1.

6 符合设计及规范要求

一般项目

1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求

2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求

3 灯具的配套使用第

7.1.11

符合设计及规范要求

4

路灯灯具的防腐

检查

7.1.12 符合设计及规范要求

5 灯具的隔热检查第

7.1.13

符合设计及规范要求

6 螺母检查第

7.1.14

符合设计及规范要求

施工操作依据完整

质量检查记录完整

施工单位检查

结果评定

合格

项目专业

质量检查员:

年月日

监理(建设)

单位验收结论专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日接地装置安装检验批质量验收记录表

CJJ89-2012

工程名称

范县黄河滩区居民迁建

项目张庄乡试点工程分项工程名称路灯照明

项目经

乔伟敏

施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯

施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012)

专业工长

(施工员)

张科

分包单位/

分包项目负

责人

/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录

主控项目

1 电气装置应接地

或接零

6.1.2

符合设计及规范要求

2 接地电阻测试第

6.2.7

符合设计及规范要求

3 接地体埋深第

6.3.2

符合设计及规范要求

4 接地装置的截面

6.3.5

符合设计及规范要求

5 接地体的焊接第

6.3.7

符合设计及规范要求

施工操作依据完整

质量检查记录完整

施工单位检查

结果评定项目专业

质量检查员:

年月日

监理(建设)

单位验收结论专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日

电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

CJJ89-2012

工程名称

范县黄河滩区居民迁建

项目张庄乡试点工程分项工程名称路灯照明

项目经

乔伟敏

施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯

施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012)

专业工长

(施工员)

张科

分包单位/

分包项目负

责人

/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 电缆敷设弯曲半第符合设计及规范要求

2 电缆直埋或在保第符合设计及规范要求

3 电缆敷设应铺第符合设计及规范要求

4 电缆敷设深度第符合设计及规范要求

一般项目

1 电缆在灯杆两侧第符合设计及规范要求

2

直埋敷设的电缆

穿越机动车通行

3.2.3

符合设计及规范要求

3 过街、绿化地间应第符合设计及规范要求

施工操作依据完整

质量检查记录完整

施工单位检查

结果评定

合格

项目专业

质量检查员:年月日

监理(建设)

单位验收结论专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日

低压配电柜(屏/箱)安装验收记录

安装位置A区排列方式型号

检查项目性质合格标准检查结果1 基础型钢安装主要直线度<1mm,5mm/全长;

水平度<1mm,5mm/全长;

位置误差及平行度<5mm/

全长;

顶部离地面10mm

合格

2 柜及内部设备主要牢固,柜与基础型钢不能焊死合格

3 柜在振动场所安装有防震措施

4 柜单独或成列安装主要垂直度<1.5mm

水平偏差<2.0mm

柜面偏差<1.0mm

柜间接缝<2.0mm

合格

5 端子箱

主要牢固,密封良好,防潮防尘;

便于检查

合格

6 柜接地

主要接地电阻<10Ω,接地体用

LGJ-50;成套设备有供检修

用的接地连接

合格

7 成套柜(屏/箱)安装

主要机械、电气闭锁动作准确可

靠,动、静触头接触紧密,

中心线应一致;二次回路辅

助开关切换动作准确可靠;

柜内照明齐全

合格

8 外观漆层完整无损,所有柜颜色

一致

合格

9 柱上配电箱安装

主要柜底至地面不得小于2.0m;

金属必须热镀锌处理;进出

孔有保护措施

合格

10 配电柜的安全措施主要满足“五防”要求合格结

合格

接地装置施工检查及评级记录

工程名称范县黄河滩区居民迁建项

目张庄乡试点工程

施工

日期气

测量时前一天

检测

日期

接地

形式

设计施工

检查

项目

性质质量标准检查结果判定1、接地电

阻值

关键设计值:≤10Ω6Ω合格2、接地体

埋设深度

一般设计值:2.5m 2.52m 合格3、接地体

连接

一般符合规范要求符合规范要求合格4、引下线

安装

一般

接触良好、工艺

美观

接触良好、工艺美观合格5、回填土一般按规范要求施工按规范要求施工合格

6、回填土一般

扁铁

型号

圆钢

型号

角铁型号∠50*50*5 一般

扁铁

数量

圆钢

数量

角铁数量91

接地装置实际敷设简图

备注测量接地电阻时的季节系数为1.10

合格电气接地电阻测试记录表

电气接地电阻测试记录表编号

工程名称

范县黄河滩区居民迁建

张庄乡试点工程二期测试日期

仪表型号

天气情

晴气温℃

接地类型□防雷接地□计算机接地□工作接地□保护接地□防静电接地□逻辑接地□重复接地□综合接地□医疗设备接地

设计要求□≤10Ω□≤4Ω□≤1Ω□≤0.1Ω□≤0Ω□

测试结论:

经测试计算,接地电阻值为Ω,符合设计要求和《城市道路照明工程施工及

验收规程》(CJJ89-2012)

监理单位施工单位

本表一式三份:经项目经理结构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份

路灯安装检验批验收记录表

单位工程名称商务一区C号线(苗岭路——A号线)环 境综合整治工程 验收批序号 分部工程名称路灯工程验收部位路灯施工单位青岛高科技工业园市政有限公司项目经理朱明正分包单位分包项目经理 专业工长施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位置应 符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆底部 应做混凝土结面,厚度不小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源腔、 电源腔的保护等级应符合规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光学性 能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固定牢 靠,绝缘外壳应无损伤、开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合规范 要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范要求符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器,熔断 器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、镇 流器、触发器的使用应符合规范要 求 符合规范要求 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范要求符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂层处 理应规范要求 符合规范要求14 路灯单独编号时应符合规范要求/ 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要求, 基础法兰螺栓中线分布正经应与灯 杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓 紧固应加垫圈并采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、 升级电动机构等应符合规范要求 符合规范要求17 中、高杆灯的供电应符合规范要求符合规范要求

路灯检验批

A 区路灯报验申请表 工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 路灯 安装检验批质量验收记录 CJJ89-2012 工程名称 范县黄河滩区居民迁建分项工程名称 路灯照明 项目经 乔伟敏 致: 河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了 A 区91座路灯 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份 5、接地装置施工检查及评级记录 1 份 6、电气接地电阻测试记录表 1 份 承包单位(章): 江西锦宇建设集团有限公司 项目经理 : 日 期 : 年 月 日 审查意见 : 项目监理机构: 河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日 期

项目张庄乡试点工程理 施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯 施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012) 专业工长 (施工员) 张科 分包单位/ 分包项目负 责人 / 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求 2 基础坑开挖尺寸第7.1. 3 符合设计及规范要求 3 灯具的安装位置第7.1. 4 符合设计及规范要求 4 灯具的效率第7.1. 5 符合设计及规范要求 5 灯头接线第7.1. 6 符合设计及规范要求 一般项目 1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求 2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求 3 灯具的配套使用第 7.1.11 符合设计及规范要求 4 路灯灯具的防腐 检查 第 7.1.12 符合设计及规范要求 5 灯具的隔热检查第 7.1.13 符合设计及规范要求 6 螺母检查第 7.1.14 符合设计及规范要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业 质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日接地装置安装检验批质量验收记录表

最新路灯检验批

路灯安装检验批质量验收记录 工程名称验收部位 施工单位项目经理 施工执行标准名 称及编号 CJJ89-2001专业工长分包单位分包项目经理施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 2 基础坑开挖尺寸第7.1.3 3 灯具的安装位置第7.1.4 4 灯具的效率第7.1.5 5 灯头接线第7.1.6 一般项目 1 接线检查第7.1.8 2 安装熔断器第7.1.9 3 灯具的配套使用第7.1.11 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 5 灯具的隔热检查第7.1.13 6 螺母检查第7.1.14 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求 项目专业质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

接地装置安装检验批质量验收记录表工程名称分项工程名称验收部位 施工单位项目经理 施工执行标准名 称及编号 CJJ89-2001专业工长分包单位分包项目经理施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 电气装置应接地或接零第6.1.2条 2 接地电阻测试第6.2.7条 3 接地体埋深第6.3.2条 4 接地装置的截面积第6.3.5条 5 接地体的焊接第6.3.7条 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求。 项目专业质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

路灯安装检验批验收记录表

路灯安装检验批质量验收记录 单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装 分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K3+890.450~ K4+000 段 施工单位中铁十局项目经理田猛分包单位/ 分包项目经理/ 专业工长李国龙施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位 置应符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆 底部应做混凝土结面,厚度不 小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源 腔、电源腔的保护等级应符合 规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光 学性能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固 定牢靠,绝缘外壳应无损伤、 开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合 规范要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范 要求 符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器, 熔断器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、 镇流器、触发器的使用应符合 规范要求 / 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求

11 各种螺栓安装应符合规范要求 符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范 要求 符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂 层处理应规范要求 符合规范要求 14 路灯单独编号时应 符合规范要求 / 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要求,基础法兰螺栓中线分布正经应与灯杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓紧固应加垫圈并 采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、升级电动机构等应 符合规范要求 符合规范要求 17 中、高杆灯的供电应 符合规范要求 符合规范要求 18 检修门尺寸偏差mm ±5 -3 4 2 1 -○ 6 2 1 -2 -3 19 钢灯杆长度允许偏差 杆长±5% 1% 1% 4% ○ 6% +3% -1% -3% 2% -2% 20 杆身直线度允许误差 <3‰ 1‰ 2‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰ 1‰ 1‰ 2‰ 21 杆身截面直径允许偏差 ±1% -1% 1% 1% -1% 1% 1% -1% 1% -1% 22 悬挑灯臂仰角允许偏差 ±1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 23 直线灯间距与设计偏差 <2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 24 灯杆垂直度偏差应小于半个杆 梢,灯杆横向位置偏移应小于 半个杆根 符合规范要求 施工单位 检查评定结果 经验收,主检项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。符合设计及 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,验收合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 隐蔽工程检查验收记录 质检表4 年 月 日

路灯安装检验批验收记录表64635资料

路灯安装报验申请表 工程名称:梅山湖路延伸段-亮化工程编号: 致:安徽省建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了K3+890.450~ K4+000段路灯安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附: 路灯安装检验批质量验收记录 路灯安装检验批质量验收记录(续表) 隐蔽工程验收记录 施工单位(章):施工单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 审查意见: 监理单位(章): 总/专业监理工程师: 日期: 路灯安装检验批质量验收记录

单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装 分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K3+890.450~ K4+000 段施工单位中铁十局项目经理田猛 分包单位/ 分包项目经理/ 专业工长李国龙施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位 置应符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆 底部应做混凝土结面,厚度不 小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源 腔、电源腔的保护等级应符合 规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光 学性能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固 定牢靠,绝缘外壳应无损伤、 开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合 规范要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范 要求 符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器, 熔断器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、 镇流器、触发器的使用应符合 规范要求 / 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范 要求 符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂符合规范要求

最新路灯检验批

A区路灯报验申请表 工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 致:河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了A区91座路灯工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份 5、接地装置施工检查及评级记录 1 份 6、电气接地电阻测试记录表 1 份 承包单位(章):江西锦宇建设集团有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日期

路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2012 工程名称范县黄河滩区居民迁建项目张 庄乡试点工程 分项工程名称路灯照明项目经理乔伟敏 施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯 施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012) 专业工长 (施工员) 张科 分包单位/ 分包项目负责人/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求 2 基础坑开挖尺寸第7.1. 3 符合设计及规范要求 3 灯具的安装位置第7.1. 4 符合设计及规范要求 4 灯具的效率第7.1. 5 符合设计及规范要求 5 灯头接线第7.1. 6 符合设计及规范要求 一般项目 1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求 2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求 3 灯具的配套使用第7.1.11 符合设计及规范要求 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 符合设计及规范要求 5 灯具的隔热检查第7.1.13 符合设计及规范要求 6 螺母检查第7.1.14 符合设计及规范要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业 质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

城市道路路灯安装检验批表格

变压器质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 室外压器安装方式宜采用柱上台架 安装 3.2.1 2 柱上台架的混凝土杆应符合本规程 中架空线路部分的相关要求,并且双 杆基坑的埋设深度一致,两杆中心偏 差不应超过±30mm 3.2.2 3 跌落式熔断器安装 3.2.3 4 柱上变压器试运行前检查项目 3.2.4 5 吊装油浸式变压器应利用油箱体吊 钩,不得用变压器顶盖上盘的吊环吊 装整台变压器,吊装干式变压器,可 利用变压器上部钢横梁主吊环吊装 3.2.5 6 变压器附件安装 3.2.6 7 室内变压器就位 3.2.7 8 变压器绝缘油 3.2.8 9 变压器应按设计要求进行高压侧、低 压侧电器连接 3.2.9 施工单位检查评定结 果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验 收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

箱式变电站质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 1 箱式变电站基础 3.3.1 2 箱式变电站基础内的接地装置 3.3.2 3 箱式变电站起重吊装 3.3.3 4 箱式变电站内应有铭心啊部位张贴本 变电站的一二次回路接地线,接线图 应清晰、准确 3.3.4 5 引出电缆每一回路标志牌应标明电缆 型号、回路编号、电缆走向等内容, 并应字体清晰工整,经久耐用、不易 褪色 3.3.5 6 引出电缆芯线排列整齐,固定牢固, 使用的螺栓、螺母宜选用不锈钢材质, 每个接线端子接线不应超过两根 3.3.6 7 箱体引出电缆芯线和接线端子连接处 宜采用专门的电缆套保护,引出电缆 孔应采用有效的封堵措施 3.3.7 8 二次回路和控制线配线 3.3.8 9 二次回路和控制线成束绑扎 3.3.9 10 箱式变电站围栏 3.3.10 11 箱式变电站安装完毕送电投运前检查 项目 3.3.11 12 箱式变电站运行前试验项目 3.3.12 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结 论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 地下式变电站质量验收记录