文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 堤防工程施工方案

堤防工程施工方案

堤防工程施工方案
堤防工程施工方案

堤防工程施工方案

四.主体工程施工方案与措施

1.土石方工程

1.1.测量放线

施工准备开始起即成立测量作业小组,由测量工程师专人负责测量放样工作。校对仪器测量,熟悉图纸资料,踏勘地形与了解标点的位置等,做好一切测量放样的准备工作。复核测量:在施工前,依据承包标段起始点和终止点之间的设计纵坡,复测实际长度、高差,并和相邻渠段进行高程、中心线衔接复核,测设施工控制网点,测量记录本及成果资料送交监理工程师核查;横断面的测量与绘制:根据施工图和控制网点,对渠道中心线、高程点、边坡线(边线)进行测量定线,测放每一断面的开口轮廓位置。施工中,要经常及时测放检查开挖衬砌(砌筑)断面的尺寸及渠道底部的高程、中心位置,并做好记录。完工后,要对渠道中心线、纵坡、高程、渠边坡(边线)进行全面测量复核,并绘制出渠道纵横断面图及平面图。

1.2.土石方开挖

渠道土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机施工,人工配合削坡。自卸汽车将弃土运到邻近填方段作为夯填土料或按要求堆于弃土场。人工削坡由熟练工人完成,施工时先按设计断面制作专用模型,通过测量放线,将模型准确架设在渠道上,然后挂线,自上而下逐层削坡。削坡弃土人工直接弃至渠道外,小装载机配合自卸农用车将弃渣运至指定渣场,弃渣按合同要求整齐堆放并做好环保处理。

1.3.土方夯填

本工程土方夯填主要集中于渠系建筑物工程,填料尽量采用本渠段所挖可利用土料。土方夯填工程量较为分散,采取就近取土的办法,拟采用机械、人工摊铺土料,人工整平,以振动夯为主、人工辅助分层夯实。

土方夯填料质量必须符合设计要求,填筑前必须清除填筑基面的表层腐植土、草皮、树根、杂物,严格控制土料含水率达到或接近最优含水率,其偏差值应小于允许偏差值,填筑料的压实度要不小于95%。

2.砌体工程

2.1浆砌石施工流程

测量放样→基础整修→块石运输到位→选石料→砂浆拌制、运输→挡土墙砌筑→勾缝→养护。

2.2.材料质量要求

砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于200mm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。

2.3.配合比

砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。

2.4.砌筑要求

2.4.1.砌筑前先将基底清理干净,砌筑采用座浆砌筑的方法施工,对于土质基础,砌石前先在基础面上铺一层3~5cm厚的稠砂浆,然后再安放石块。砌体基础的第一层石块应大面朝下,小面朝上,以便让砂浆挤满石块底部及四周的全部缝隙,砌体的第一层及其转角、交叉等处应选用较大的平整毛石。石块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块,中间填心的方法;每层应大体找平,灰缝厚度一般20~30mm,较大的空隙先填满砂浆,后用片石等填塞,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触;毛石砌筑必须设置拉结石,拉结石应均匀分布,相互错开,一般每0.7m2墙面至少设置一块,且同批内的中距不应大于2m,如拉结石两块内外搭结,搭结长度不应小于150mm。若砌筑因故停顿,则应在新一层砌筑前清除浮浆,进行清扫,使新旧砌体紧密结合。浆砌石砌体凝固后,及时养护。浆砌石施工中要做到“平、稳、紧、满”四个字。平就是每一层要求水平上升,等高进行,不允许砌筑面因进度不同造成高差过大,同一层砌筑面的高差不大于1m,稳就是石块要砌得稳,石块安放得踏实稳当,不易动摇;紧就是石块与石块靠得严实,没有大的缝隙,空隙中的砂浆与小石块都填塞紧密;满就是砂浆要灌满石缝,防止产生干缝和虚缝。

2.4.2.勾缝:

砌石砌体勾缝勾缝的型式采用平缝,在砌体的隐蔽回填部位,可不做专门的勾缝处理。浆砌石砌筑后24h进行清缝,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,并保持缝面湿润。勾缝的程序:在砌体砂浆未凝固前,先沿砌缝预留不小于4cm深度的缝槽,待砌体完成和砂浆凝固后,将缝槽冲洗干净,自上而下进行勾缝。砌缝宽度为平缝15~20mm,竖

缝20~30mm,勾缝用的砂浆要稠,避免凝固时收缩而与砌体脱离。勾缝完成后进行养护。

2.4.

3.留缝:

浆砌体常因地基沉陷不均匀,或者考虑到砌体的热胀冷缩的作用,为避免砌体断裂,在施工中按设计要求留置沉浆缝和伸缩缝。缝的留置位置必须详细核对准确,特别是隐蔽部位的缝,不能有差错。

2.5.浆砌石施工注意事项:

2.5.1.挡土墙等宽厚砌体,应先从外围的边行开始砌筑,行列定位的镶面石应选用坚硬、平整的石料。石块需事先试放,不合适的地方用小锤修凿,保证石块放平座稳;

2.5.2.砌体每层厚度视石块尺寸大小而定,一般为0.3m。由于石块大小并不完全一致,应每砌三层大致找平一次。为了保证砌体的整体性,每当砌筑工作需要中断时,在间断处宜留成平缓的台阶。对于每天最后一层石块间的缝隙,用水泥砂浆及小石填满,而当再次继续施工时,则应清除表层的泥污,并洒水湿润,然后继续座浆砌筑;

2.5.

3.砌体施工,应把大块石料放在底部,因为大块石强度高,石缝少,沉陷也较小。同时,墙层由墙角逐渐往上部收缩,也较美观;

2.5.4.凡带有尖角的石块,必须敲掉尖角后再行使用,因为尖端部分受压时首先破碎,将导致墙身松动,并增大石缝,多用砂浆;

2.5.3石块在放妥和铺浆找平以后,就不宜在其上敲打修理其它石块,以防震动脱落。如需在新砌体上移动石块时,应将石块抬起再行安装,禁止石块直接在砌体上滚动;

2.5.4.浆砌石砌体的上下直缝应交错排列,避免通缝,以加强砌体横向连接;

2.6.质量检验

浆砌石挡土墙允许偏差见下表

项目允许偏差(mm)项目允许偏差(mm)

平面位置50顶面高程±20

表面平整度20断面尺寸不小于设计值

竖直度或坡度0.5%H底面高程±50

3.混凝土工程

3.1.钢筋工程

本工程钢筋在现场集中加工,统一管理,达到作业面安装绑扎成型,具体施工质量措施如下:

3.1.1组织技术人员、质检人员、钢筋工长及施工人员认真熟悉图纸,领会设计意图,学习钢筋工程施工规范和施工工艺。

3.1.2采购钢筋时,必须具有生产厂家的出厂合格证,并经现场随机抽样复试合格后方可投入使用。

3.1.3工长进行半成品钢筋的质量控制,对半成品钢筋的验收做到逐型号、逐规格的检查,不合格的半成品钢筋不得下线,堆放场加工成型且验收合格的半成品钢筋要分类堆放,挂牌标识,以免混用。

3.1.4为了保护层次尺寸的准确,采用与砼同标号的水泥砂浆垫块(5cm×5cm×保护层)固定并绑扎在钢筋上,距离1m左右,呈梅花形,两层钢筋之间加钢筋马凳以免踩弯位移。

3.1.5各工种密切配合,浇筑混凝土过程中,发现异常随时校正,以保证钢筋位置准确。

3.1.6钢筋堆放

钢筋要堆放在现场指定的场地内,钢筋堆放要进行挂牌标识,,标识要注意使用部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一一致。钢筋要分类进行堆放,如直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空,防止钢筋浸在水中生锈,生锈的钢筋一定要除锈后由现场责任工程师批准后使用。

3.1.7钢筋运输

钢筋原材由供货单位运输至场外钢筋加工场,加工成型的采用手推车运输至施工现场,原材料进场时采用汽车吊,负责原材料钢筋装卸。

3.1.8钢筋绑扎

(1)钢筋施工前,用红线画出钢筋的位置,用黑线画出侧墙的位置,并标明钢筋的直径和数量。

(2)按受力方向排列底板钢筋,先码放短向主筋后码放长向主筋;底板马凳支架“工”字形,1.2m间距设置。

(3)钢筋搭接按照设计要求执行。

3.2.模板工程

3.2.1渠道模板

渠道模板采用牵引式滑动模板施工。

砼浇筑采用卷扬机牵引滑动模板施工。滑模长4.2m,宽60cm,选用8mm厚钢板及∠70×70的角钢组焊而成;填料口与模板成45。角,上部中间设吊环用钢丝绳与卷扬机连接;模板上部设有操作平台。“滑动模板组合机具图”如下:

浇筑时先铺一层次2~3cm 水泥砂浆,砼的浇筑按一定厚度、次序、方向进行,浇入仓内的砼要随浇随平仓。不得堆积。若发现仓内砼和易性较差时,采用加强振捣的措施,严禁仓内加水。砼尽量连续浇筑,如因不可抗因素中止超过间歇时间,则按工作缝处理,即表面用压力水、风砂枪或刷毛机等加工成毛面并清洗干净,排除积水,再铺一层砂浆后浇筑,专人操作捣实。每一位置的振捣时间以砼不再显著下沉、不出现气泡,并开始泛浆时为准。

(2)现浇砼渠坡

首先将卷扬机在渠顶适当位置锚固就位,将滑动模板安放在滑道下部。机具就位后,给滑模中填装砼,第一次将料填满,用插入式振捣器认真振摇,之后要控制滑模的提升高度,每次为滑模宽度的1/3,振捣时要将捧头插入下层10cm 左右,防止施工缝衔接不良。注意,提升滑模时要缓慢均匀,防止砼断裂。面层随打随抹,原浆作业。

(3)施工缝处理

砼施工过程中应避免形成工作缝,如有工作缝,施工前,用高压水冲洗、凿毛,新浇砼时先铺2-3cm厚的砂浆

3.4.5砼养护

砼浇筑完毕后的12h以内,要加以覆盖和浇水养护,,浇水养护次数保持砼湿润时间不得少于14昼夜。

4.预制桩、灌注桩工程

4.1.作业条件

4.1.1桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经检查办完预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩,要设置在不受打桩影响的地点并妥善保护。

4.1.2处理完高空和地下的障碍物。如影响领近建筑或者构筑物的使用或安全时,要会同有关单位采取有效措施,予以处理。

4.1.3据轴线放出桩位线,用木楔和钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。

4.1.4场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。

4.1.5打试验桩。施工前必须打试验桩,其数量不少于2根,确定贯入度并校验打桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。

4.1.6选择和确定打桩机进出路线的打桩顺序,制定施工方案。

4.2.材料要求

4.2.1预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工质量验收规范的规定,成品购买的有出厂合格证,现场预制的有关的试验资料。

4.2.2焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准规定。

4.2.3钢板(接桩用):材质、规格符合设计要求,采用低碳钢。

4.3.施工机具

打桩机、电焊机、桩帽、运桩小车、索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢以及木折尺等。

4.4.质量要求

质量要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定。

4.5.工艺流程

桩机就位→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位。

4.6.操作工艺

4.6.1桩机就位

打桩机就位时,要对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。

4.6.2起吊预制桩

先栓好吊装用的钢丝绳和索具,然后用索具捆住桩上端吊环附近处,一般不超过30cm,再起动机器吊预制桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确,再在桩扣好桩帽或桩箍。即可除去索具。

4.6.3稳桩

桩尖插入后,先用较小的落距锤击1~2次,桩入土一定深度,再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或用线坠双向校正;10m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正。不得用目测。桩插入时垂直偏差不得超过0.5%。桩在打入前,要在桩的机面或桩架上设置标尺,以便在施工中观测、记录。

4.6.4打桩

①用落锤或单动锤打桩时,锤的最大落距不能超过1.0m;用柴油锤打桩时,应使锤跳动正常。

②打桩要重锤低击,锤重的选择要根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。

③打桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅;依桩的规格要先大后小,先长后短。由于桩的密集程度不同,可自中间向两个方向对称进行向四周进行,也可由一侧向单一方向进行。

4.6.5接桩

①在桩长不够的情况下,采用焊接接桩,其预制桩表面上的预埋件要清洁,上下节之间的间隙要用铁片垫实焊牢;焊接时,要采取措施,坚守焊缝变形;焊缝要连接焊满。

②接桩时,一般在距地面1m左右时进行。上下桩节的中心线偏差不得大于10mm,节点折曲矢高不得大于1‰桩长。

③接桩处入土前,要对外露铁件,再次不刷防腐漆。

4.6.6送桩

设计要求送桩时,送桩的中心线要与桩身吻合一致,才能进行送桩。若桩顶不平,可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔要立即回填密实。

4.6.7检查验收

每根桩达到贯入要求,桩尖标高进入持力层,接近设计标高或打至设计标高时,要进行中间验收。在控制时,一般要求最后三次十锤的平均贯入度,不大于规定的数值或以桩尖打至设计标高来控制,符合设计要求后,填写施工记录。如发现桩位于要求相差较大时,要会同有关单位研究处理,然后移桩机到新桩位。待全部桩打完后,开挖至设计标高,做最后检查验收,并将技术资料整理完毕提交甲方。

4.6.8打桩过程中,遇见下列情况要暂停,并及时与有关单位研究处理:

①贯入度剧变。

②桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹。

③桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎。

④东期在冻土区打桩有困难时,要先将冻土挖除或解冻后进行。

4.7.灌注桩工程施工

桩径1.0m、0.8m、桩长8~10m,采用泥浆护壁钻孔灌注桩,主要施工工艺流程为:钻孔—清孔—钢筋笼制安—灌注混凝土。

(1)泥浆制备和处理

1)护壁泥浆应选用高塑性黏土,其性能指标应符合JGJ94—94表6.3.l的规定,应按SL174—96第4.0.4条规定进行土质的物理试验、化学分析及矿物成份鉴定。

2)钻孔钻进期间,护筒内泥浆面应高出地下水面1.0m以上;在受水位涨落影响时,应加高护筒至最高水位1.5m以上。

3)钻进过程应不断置换泥浆,保持浆液面稳定。

(2)钻孔施工

钻孔采用泥浆护壁正循环钻孔灌注桩钻进成孔施工。

1)终孔与清孔

当钻至设计的孔深后,将钻头提离孔底80~100mm,进行终孔和沉渣的检查。钻孔的孔径经检验合格后应立即进行清孔,采用大泵量向孔内输入密度为1.05~1.08g/cm3的泥浆,保持循环30min以上,把孔内悬浮大量钻渣的泥浆置换出来,直到孔的沉渣厚度达到规范要求,且使泥浆含砂量小于4%,孔内泥浆上返速度不小于0.25m/s。

(3)钢筋笼制作与吊放

采用现场人工绑扎,履带式起重机吊放。

(1)钢筋笼主筋保护层应符合水下浇注混凝土桩的允许偏差±2.0cm;

(2)吊放钢筋笼应在吊放前进行垂直校正,就位后钢筋笼顶底高程应满足设计要求,误差不得大于5cm;灌注桩桩顶应设有固定装置,就位后立即进行固定,防止上浮和下沉。

(4)混凝土制备和灌注

1)混凝土制备

①混凝土的配合比应满足设计强度C20等级要求;

②混凝土坍落度应为18cm~22cm;

③混凝土粗细骨料应选用碎石,其最大粒径应不大于5.0cm,且不得大于钢筋间最小净距的1/3。

2)灌注混凝土

①导管直径不得小于20cm,其通过能力不小于10m3/h;导管内壁光滑圆顺;

②导管应安置在钻孔中心,下端口应高出沉渣面30cm~50cm;

③灌注混凝土时,应保证导管埋入混凝土面以下1.0m,入孔前混凝土应连续搅拌均匀,保证入孔坍落度,防止混凝土出现离析和压入空气;

④桩顶混凝土灌注高程应高出施工图纸规定的桩顶高程0.5m;

⑤灌注时的混凝土温度应不低于3℃,桩顶混凝土未达到设计强度50%前不得受冻。当环境温度高于用30℃时,应采取缓凝措施。

(5)桩基的成桩检验

灌注桩施工结束后28天,应按规范规定,对桩体进行以下项目的检验和检测。(1)灌注桩混凝土的每一种配合比均应进行取样制模,每台班至少取一组样,每组3块;钻孔灌注桩应每根取一组样,每组3块。

(2)现场灌注的混凝土灌注桩应取样检测其强度和密度,每台班至少取一组样,每组3块;大直径钻孔灌注桩应每根取一组样,每组3块。

(3)采用低应变动力法检测基桩桩身的完整性,抽测数不少于该批桩总数的20%,当抽测不合格桩数超过抽测数的30%时,应加倍重新抽测;加倍抽测后,若不合格桩数仍超过抽测数的30%时,应全部检测。

(4)选用高应变法或静载荷试验检测单桩竖向承载力和水平承载力,其允许承载力应符合图纸规定。

(5)采用静载荷试验法或高应变动力法测定灌注桩单桩承载力时的桩数,应不少于2根。

4.8.成品保护

4.8.1桩应达到设计强度的70%方可起吊,达到100%才能运输。

4.8.2桩在齐吊机搬运时,必须做到吊点符合设计要求,要平稳不得损坏。

4.8.3桩的对方要符合下列要:

①场地平整,坚实,不得产生不均匀下沉。

②垫木与吊点的位置要相同,并保持在同向一端。

③同桩号的桩要堆放在一起,而桩尖要同向一端。

④多层垫木要上下对齐,最下层的垫木要适当加宽。堆放层数一般不超过4层。

4.8.4妥善保护好桩基的轴线和标高控制性,不得由于碰撞和振动而位移。

4.8.5打桩时如发现地质资料与提供的数据不符时,要停止施工,并与有关单位共同研究处理。

4.8.6在邻近有建筑物或岸边、斜坡上打桩时,要会同有关单位采取有效的加固措施。施工时要随时进行观测,确保避免因打桩振动而发生安全事故。

4.8.7打桩完毕进行基坑开挖时,要制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。

堤防工程施工方案(2)

堤防工程施工方案 四.主体工程施工方案与措施 1.土石方工程 1.1.测量放线 施工准备开始起即成立测量作业小组,由测量工程师专人负责测量放样工作。校对仪器测量,熟悉图纸资料,踏勘地形与了解标点的位置等,做好一切测量放样的准备工作。复核测量:在施工前,依据承包标段起始点和终止点之间的设计纵坡,复测实际长度、高差,并和相邻渠段进行高程、中心线衔接复核,测设施工控制网点,测量记录本及成果资料送交监理工程师核查;横断面的测量与绘制:根据施工图和控制网点,对渠道中心线、高程点、边坡线(边线)进行测量定线,测放每一断面的开口轮廓位置。施工中,要经常及时测放检查开挖衬砌(砌筑)断面的尺寸及渠道底部的高程、中心位置,并做好记录。完工后,要对渠道中心线、纵坡、高程、渠边坡(边线)进行全面测量复核,并绘制出渠道纵横断面图及平面图。 1.2.土石方开挖 渠道土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机施工,人工配合削坡。自卸汽车将弃土运到邻近填方段作为夯填土料或按要求堆于弃土场。人工削坡由熟练工人完成,施工时先按设计断面制作专用模型,通过测量放线,将模型准确架设在渠道上,然后挂线,自上而下逐层削坡。削坡弃土人工直接弃至渠道外,小装载机配合自卸农用车将弃渣运至指定渣场,弃渣按合同要求整齐堆放并做好环保处理。 1.3.土方夯填

本工程土方夯填主要集中于渠系建筑物工程,填料尽量采用本渠段所挖可利用土料。土方夯填工程量较为分散,采取就近取土的办法,拟采用机械、人工摊铺土料,人工整平,以振动夯为主、人工辅助分层夯实。 土方夯填料质量必须符合设计要求,填筑前必须清除填筑基面的表层腐植土、草皮、树根、杂物,严格控制土料含水率达到或接近最优含水率,其偏差值应小于允许偏差值,填筑料的压实度要不小于95%。 2.砌体工程 2.1浆砌石施工流程 测量放样→基础整修→块石运输到位→选石料→砂浆拌制、运输→挡土墙砌筑→勾缝→养护。 2.2.材料质量要求 砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于200mm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。 2.3.配合比 砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。 2.4.砌筑要求

堤防工程施工方案(完整版)

堤防工程施工方案 一、堤防工程 防洪堤布置原则 1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小; 2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯; 3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基; 4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理; 5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。 (一)、质量控制 1)一般规定 (1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。 (2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。 (3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。 (4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共

同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干 容重测试,不合格者要求再补压工作。 (5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。 2)堤防开挖 1、清理施工现场 除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。 原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。 2、土石方的开挖 土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。 土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除出的废料,应全部运出坝基范围内,堆放在监理人指定的场地。堆石

堤防工程测量方案

苕溪清水入湖河道整治工程安吉段施工V 标工 程 测量施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市水电建设工程有限公司 年月日

、概述 1.1工程概况 本工程项目为梅溪集镇区块,从梅溪镇马村至梅溪老大桥,沿途经过马村、华光村、梅溪村,河道中心线长7.85km,左岸堤防全长约6.70km,右岸堤防全长约3.06km,防洪标准:左岸梅溪新大桥下游为50年一遇,其余为20年一遇。3 座涵闸,包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。 1.2测量工作内容及特点 本工程施工测量工作内容主要为平面控制网建立、工程碎部测量、工程高程控制测量、工程沉降观测。 建设单位提供了五个坐标控制点。我方对设计提供的控制点进行了复测和校核。各个控制点高差起伏大,地形复杂,给测量工作带来一定的难度。施工测量是本工程施工的一大难点和重点。 二、技术依据 2.1工程依据 ⑴浙江省水利水电勘测设计院设计的本工程施工图纸。 ⑵本工程《施工组织设计》。 ⑶ 设计单位提供的控制点。 2.2相关规范 《工程测量规范》GB50026-2007。

三、准备工作 3.1人员配备 为了确保本工程测量全面、有序开展,投入由一个作业组承担本工程测量 任务,总测量人员4名,其中工程师1名,专职测工1名,组成本工程施工测量队。 3.2测量仪器配备 根据本工程特点和精度要求,平面控制和建筑物的定位采用全站仪,高程 测量用水准仪。本工程拟投入测量仪器见一览表。 注:仪器均在计量局检验规定周期内检定 3.3内业计算 室内采用南方测绘CASS6.1成图系统,南方测绘平差易2006、CAD2006,现场计算采用卡西欧CASIO fx-4800p计算器.该计算器己输入有关计算程序来进行数据处理,以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。 四、工程平面控制网 4.1控制点建立 根据本工程包括堤防工程的特点,经现场踏勘,以建设单位提供的控制点

堤防工程施工方案

目录第一章施工规划总说明 一、工程概况 二、工期目标 三、质量目标 四、施工验收 第二章资源配备计划 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、人员物资准备 六、外部环境准备 七、施工组织管理体系 第三章施工总体布置 一、施工总布置原则 二、施工准备 三、技术准备 四、风水电及通讯系统布置 五、材料系统 六、施工道路布置 七、施工辅助企业、仓库及生活设施 第四章组织机构体系完整 一、项目经理岗位职责 二、项目副经理岗位职责 三、项目总工程师 四、总经济师岗位职责 五、工程技术部

六、安全质量部 七、计划部 八、设备物资部 九、财务部 十、工程试验室 十一、综合办公室 十二、施工队 第五章施工方案与技术措施 一、主体工程 二、施工临时工程 第六章工程进度计划与措施 一、编制依据 二、施工总进度安排 三、施工进度控制措施 四、保证工期、提前工期的措施第七章质量管理体系与措施 一、质量方针及质量目标 二、质量体系主要要素控制 三、质量保证体系 二、施工技术质量保证措施 第八章安全管理体系与措施 一、总体思路 二、安全目标 三、建立安全管理体系组织机构 四、安全保证措施 五、安全技术措施 六、安全预案 第九章冬雨季及夏季施工措施

一、夏季施工准备及措施 二、冬雨期施工保证措施 三、冬季施工准备工作 四、砼、钢筋工程冬季施工保证措施 五、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施第十章环境保护管理体系与措施 一、环境保护管理体系组织机构 二、界限以外保护 三、环境污染的治理 四、施工弃渣与固体废弃物的处理 五、公众健康 六、完工清理 七、水流控制与施工期防汛 第十一章、文明施工措施、消防卫生、交通、治安 一、文明施工 二、消防与卫生管理措施 三、配合交通措施 第十二章其她 一、加强与代表处与监理的联系 二、加强与地方有关部门的联系与沟通 三、地上、地下管线保护措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验与检测仪器表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期与施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

专项施工方案的范围

需编制专项施工方案的分部分项工程范围和专家评审的专 项方案范围 摘录《建设工程安全生产管理条例》第26条 第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督: (一)基坑支护与降水工程; (二)土方开挖工程; (三)模板工程; (四)起重吊装工程; (五)脚手架工程; (六)拆除、爆破工程; (七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 并附: 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 建质[2004]213号 危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十

六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

右岸堤防工程分部工程施工方案

南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工Ⅰ标段右岸堤防分部工程施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽同济水电建安有限公司 南陵县幸福河右岸防洪堤工程项目部 二O一二年十月十

右岸堤防分部工程施工方案 一、工程概况 本工程主要是南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工标(合同编号:NLXFH2012-SG01):右岸堤防工程。 二、施工内容 主要工程内容:新建闸址至许窑段右岸防洪堤 1.77km,在河道宁湾段(27+837~28+020)右岸进行护岸,长183m。 三、计划工期 计划施工工期:148个日历天, 计划开工日期:2012年11月3日(以开工令为准); 计划完工日期:2013年3月31日, 四、施工方案 1.土方开挖工程 本工程土方开挖主要包括:右岸堤防清基、封闭堤浆砌石护坡土方开挖、右岸浆砌石护岸土方开挖。 1.1 准备工作 (1)测量放线 根据施工图纸的要求和监理工程师的指示,进行土方明挖工程放样,放好开挖线。 (2)植被清理 ① 清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。 ② 主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m。 ③ 主体工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m。 ④ 注意保护清理区域附近的天然植被,防止因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏,以及对环境保护造成不良影响。 ⑤ 场地清理范围内,砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料归业主所有,按监理工程师指示,将其运到指定地点堆放。 ⑥ 有价值的材料根据监理工程师指示运到指定地点堆放;凡属无价值可燃物尽快将其焚毁,但需采取必要的防火措施;凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,掩埋物不得妨碍自然排水。 (3)表土的清挖、堆放

堤防工程施工顺序与施工方法

1主体工程施工 1.1施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准 备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、 护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为 1.0m3挖掘机配 5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑 标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用 Y- 26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫 组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用 0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2) 格宾网材及填充料技术规范格宾护垫厚度为 0.3 m 。①格宾线材必须为 蜂巢形,高抗拉强度。②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外 线、抗冲刷的特性。③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求 的 5%。④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水 利科学研

堤防工程分部工程施工方案安全技术交底

施工方案技术交底记录表 单位名称青岛瑞源工程集团有限公司交底时间2012年11月03日单位工程名称堤防工程 交底部位堤防土方填筑工程 交底内容: 本施工段土方工程主要为4.45km新筑堤防。新筑堤防堤顶宽14m,堤防边坡为1:3的标准断面型式;堤身压实度不低于92%。具体施工方案如下: 一、施工进度安排 根据总体工程施工计划,土方工程进度安排以新建部分堤防土方施工为主线,其余分项工程的施工进度服从于堤身土方施工进度。计划按照每200米一个单元分段填筑施工,共分23段。从58+200-58+400段开始施工。每段填筑施工前首先进行堤身清基及清理料场覆盖层、降排水沟开挖等工作。计划于2013年5月30日前完成堤身填筑土方、穿堤构筑物土方回填工作,确保安全度汛。 二、施工设备选择及安排 1、施工设备选择 ⑴取土区覆盖层清理:选用74kw推土机施工; ⑵堤身清基:选用1m3挖掘机清基,5t自卸车外运施工; ⑶土方开挖:选用1m3挖掘机施工; ⑷土方填筑及碾压:选用1m3挖掘机和5t自卸车相结合的挖运方法施工,20t 压路机进行碾压。 2、施工设备安排 按照施工总进度计划安排,本标段初步拟投入1m3挖掘机2台,5t自卸车10辆,74kw推土机2台。MG185整平机1台。考虑施工期间可能发生连续阴雨及征地、房

屋拆迁等因素的影响,进入抢工阶段时,需加大设备的投入,务必在2013年5月30日前完成堤防填筑施工,确保安全度汛。 三、施工程序和方法 1、施工程序 见图2-1土方施工程序图。 土方施工程序图 2、施工方法 2.1清基 取土区清基时先在土料场边线埋设明显的界标,然后直接采用推土机将表层根植土推至取土区四周,作为后期充填区施工围堰。 堤防段清理前,对堤基的原始断面进行测量,并按照图纸设计高程和边坡放出清基边线。清基采用挖掘机清基,5t 自卸车运至取土区内堆放。堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、杂填土等不合格土和草皮、树根等杂物必须清除。2.2堤身填筑 在施工作业面,基础经验收合格后,即开始回填土方,堆放在一侧的老坝土采用推土机推至施工部位,外购土及滩地土方采用自卸汽车运至施工部位,推土机平整,整平机整平。填筑层厚控制在35cm 。具体根据试验确定。 ⑷、分段碾压时,相邻两段交接带应彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度不小于0.3~0.5m ;垂直碾压方向搭接宽度应为1~1.5m 。各段土层之间设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。 施工准备 基面处理 测量放样 料场清理 检测厚度 上料摊铺 碾 压 取样检测 分层验收 下一层铺筑

三宝四口五临边专项施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 万华?金河湾住宅楼8#、9#工程,位于衢州浮石路以东书院路以北,总建筑面积43253平米。工程结构型式为:14层框架结构。由万华房地产有限公司投资新建;由浙江省江山市建设工程勘察有限公司勘测;由衢州市建设设计院有限公司设计;由浙江新世纪工程咨询有限公司监理;由浙江江鑫建设有限公司承建。 第二章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口” 指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护, 两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝” “四口”“五临边”的专项治理小组。 第三章“三宝”防护 进入施丄现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应 有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全 网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称:东阳市湖溪针织机械配件厂,执行标准GB2811-2007,商标:89,型号:Y类,生产日期:2010年6月,许可证编号:XK20-301-00169,工业生产许可证编号:XK20-301-00203,安全生产许可证编号:AQXK-101134,工厂检验证,检测报告:安鉴20-33,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购200只。 2、耐冲击:将安全帽在+50°C及-i(rc的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自Im高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg (5000X或5KX),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击

进水塔混凝土施工组织设计方案

1. 概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 2. 施工布置 (2) 2.1施工通道布置 (2) 2.2 垂直人行通道布置 (3) 2.4供水、供电系统布置 (4) 2.5施工排水 (5) 2.6混凝土生产 (5) 3. 施工程序及工艺流程 (5) 3.1施工程序 (5) 3.2施工工艺流程 (5) 4. 混凝土分层分块和模板配置 (5) 4.1混凝土分层分块(见图2) (5) 4.2混凝土分层 (6) 4.3模板选型 (7) 5. 混凝土施工方法 (8) 5.1钢筋施工 (8) 5.2模板施工 (8) 5.3预埋件施工 (9) 5.4混凝土拌制及运输 (10) 5.5混凝土入仓方式 (10) 5.6混凝土浇筑方法 (10) 5.7混凝土平仓和振捣 (11) 5.8模板变形观测 (11) 5.9拆模 (11) 5.10施工缝处理 (12) 5.11混凝土养护 (12) 5.12过流面保护 (13) 5.13混凝土雨季施工 (13) 5.14混凝土温控措施 (13) 6. 施工资源配置 (14) 6.1施工人员配置计划 (14) 6.2施工设备和模板配置计划 (14) 7. 质量保证措施 (15) 8. 安全保证措施 (16) 8.1施工危险源和安全管理难点分析 (16) 8.2安全技术措施 (16) 8.3安全管理措施 (18) 9. 文明施工 (20)

1. 概述 1.1工程概况 响水水库取水兼放空隧洞布置于坝区左岸,分为取水口和引水隧洞,大坝施 工期间兼做导流洞。取水口采用岸塔式布置型式,总长13.6,净空尺寸宽X高=2.2 X1.9m。塔体建基面高程为▽ 1529.0m,进水口底板高程为▽ 1530.0m,顶板高程为^ 1533.0m,塔体顶部高程为^ 1566.2m,塔体顶部与左岸^ 1566.2m平台间采用交通桥连接成一体。进水口结构主要由底板、胸墙、塔体和封堵闸门组成,其中塔体内布置有工作闸门井、拦污栅闸门井和通气孔组成,塔体顶部设有闸门启闭机室。具有结构复杂、塔体高、孔洞多、施工难度大等特点。其结构混凝土强度等级为C20,门槽二期混凝土强度等级为C25。进水口塔体混凝土主要工程量详见下表1。 1.2编制依据 1)现行国家和行业相关施工技术规范、标准; 2)项目部[2016]技008号《导流兼取水放空隧洞施工组织设计》及其监理工程师批复意见; 5)进水口结构布置图《兴仁-响水-施工-水工-取水管-(01?05)?; 2. 施工布置 2.1施工通道布置 按照坝区施工平面布置,结合右岸电站进水口的结构型式和现场实际情况,进水口混凝土施工道路布置如下: 混凝土拌合站f新建上坝公路 f 左岸坝肩平台f 3#临时施工道路f进

堤防工程施工组织设计及方案

********** ***工程施工组织设计

****************** 有限公 司

务实创新诚信团结 高效求精 主动进取 建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批: 审核: 制: ****************** ****************** 有限公司 企业精神:

2010 年3 月8 日 ************************** 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布置图(临时工程) (17) 第一节施工总平面布置 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布置及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节堤防挡土墙施工技术方案 (35) 第三节土方工程 (44) 第四节土石方爆破实施方案 (55) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69)

第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 96第九章文明施工及环境保护 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111) 第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119)

新建临边作业安全施工方案

临边作业安全施工方案 (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨挑檐边,无脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆; (2)首层高度超过2.7m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过2.7m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道; (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆; (4)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆; (5)搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求: ①防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱; ②1.5m×1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋网或加固盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水乎安全网3 ③梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。 洞口作业安全施工方案 (1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施;(2)楼板、屋面和平台等面上,短边尺寸大于20cm小于100cm的孔口,必须用坚实的盖板盖。盖板应能防止挪动移位; (3)边长为100~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹

笆或脚手板。也可采用钢筋防护网,钢筋网格间距不得大于20cm; (4)边长在150cm以上的洞口,四周充防护栏杆,洞口下张设安全平网; (5)垃圾井道和烟道,应随层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上一条的方法办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核淮,工作完毕后必须恢复防护设施; (6)梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以750土5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档; (7)梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度; (8)悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 (9)悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定: 1)在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上; 2)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立。必要时应系好安全带进行操作; 3)进行支模、粉刷、砌墙等上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠蒋范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层; 4)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。模板部件拆除扣件,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件; 5)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围

堤防工程施工顺序及施工方法

1 主体工程施工 1.1 施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2 大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为1.0m3挖掘机配5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用Y-26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3 格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2)格宾网材及填充料技术规范 格宾护垫厚度为0.3 m。 ①格宾线材必须为蜂巢形,高抗拉强度。 ②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷的特性。 ③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求的5%。 ④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水利科学研

堤防工程施工设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 丹江干流商洛市城区段防洪工程 施工组织设计 商洛市水利水电工程公司

企业精神: 务实创新主动进取 高效求精诚信团结建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批:张宏军 审核:章裕嵩 编制:李逢波 商洛市水利水电工程公司 2013年6月6日

目录 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布臵 (临时工程) (17) 第一节施工总平面布臵 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布臵及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节施工技术方案 (35) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69) 第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 第九章文明施工及环境保护 (96) 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111)

第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119) 第一章施工组织方案编制依据 第一节编制依据

一、编制依据文件及规范 1、招标文件 2、施工承包合同 3、设计图纸 4、水文、地质勘察资料 5、施工规范 (1)《堤防工程施工规范》SL260-98 (2)《防洪标准》GB50201-94 (3)《城市防洪工程施工规范》 (4)《木工合成材料应用技术规范》GB50290-98 (5)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225-98 (6)《水工混凝土结构施工规范》DLT5144-2001 (7)《碾压式土石坝施工规范》DLT5129-2001 (8)《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 (9)《浆砌石坝施工技术规范》SD170-95 (10)《水利水电工程施工质量检验与评定规范》SL176-2007 (11)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999 (12)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)SL239-1999 (13)《水工混凝土试验规程》DL5150-2001 (14)《土工试验规程》SL237-1999 (15)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (16)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

详细完整水利水电堤防工程河道治理专项安全文明施工方案1

巴南区一品河百节场镇-金竹段综合治理工程 安 全 文 明 施 工 方 案 编制单位:重庆天地人建设集团有限公司 编制人: 编制日期:

目录 一、编制依据........................................................................................................... - 1 - 二、编制目的........................................................................................................... - 1 - 三、工程概况,文明施工目标............................................................................... - 1 - 四、文明施工管理保证体系................................................................................. - 3 - 1、组织保证体系.............................................................................................. - 3 - 2、制度保证...................................................................................................... - 4 - 3、落实安全生产责任...................................................................................... - 5 - 3.1项目经理.............................................................................................. - 5 - 3.2项目总工程师...................................................................................... - 6 - 3.3项目副经理.......................................................................................... - 6 - 3.4主管部门及工地负责人...................................................................... - 6 - 3.5施工员(工长).................................................................................. - 6 - 3.6生产班组长.......................................................................................... - 6 - 3.7安全人员.............................................................................................. - 7 - 五、文明施工总体布局........................................................................................... - 7 - 六、现场文明细部措施........................................................................................... - 8 - 七、安全保证措施................................................................................................. - 13 - 1、贯彻落实安全检查制度............................................................................ - 13 - 1.1定期安全大检查................................................................................. - 13 - 1.2季节性安全检查................................................................................. - 13 - 1.3专业安全大检查................................................................................. - 14 - 1.4节前安全检查..................................................................................... - 14 - 1.5经常性安全检查................................................................................. - 15 - 2、贯彻落实《安全生产手册》.................................................................... - 15 - 2.1 坚持持证上岗制度............................................................................ - 15 - 2.1落实安全教育培训制度..................................................................... - 15 - 3、施工安全技术措施.................................................................................... - 16 - 3.1施工机具选择..................................................................................... - 16 - 3.2施工进出口环境卫生......................................................................... - 16 - 3.3现场常规安全措施............................................................................. - 17 - 3.4供电及照明安全措施......................................................................... - 18 - 3.5生活区的安全和卫生措施................................................................. - 19 - 3.6事故发生的急救措施......................................................................... - 20 -

堤防填筑工程施工组织设计方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2017]技案09号) 合同名称: 广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 堤 防 填 筑 施 工 方 案 审核:存明 编制:顾文涵 省水利建设工程 二零一七年五月

目录 一、工程概述 (2) 二、施工程序及碾压参数的选定 (2) 1、检测目的 (2) 2、试验依据及规 (3) 3、施工程序 (3) 4、碾压参数的选定 (3) 5、施工现场碾压试验 (4) 三、施工方法 (6) 1、基础准备 (6) 2、土料选定及含水率的调整 (6) 3、填筑施工单元(段)划分 (7) 4、测量放线 (8) 5、摊铺、平整、碾压 (8) 6、结合面处理 (10) 7、边坡修整 (11) 四、资源配置 (12) 1、机械设备配置表 (12) 2、人力资源配置 (12)

一、工程概述 项目名称:广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 建设单位:市清城区公益性水利工程建设管理中心 建设地点:市清城区龙塘镇 设计单位:市水利水电勘测 监理单位:城华工程监理 施工单位:省水利建设工程 项目围:本工程围是广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程),项目建设容包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程、临时工程等。 详细工程情况及发包的合同工作围详见图纸及工程量清单。 计划工期:360日历天。 质量要求:符合国家有关工程质量标准及有关工程施工验收规,达到合格要求。 二、施工程序及碾压参数的选定 1、检测目的 1)密实度(或压实度)设计值:≧93% 2)核查土石料压实后是否能够达到设计压实度和干密度值。

相关文档
相关文档 最新文档