施工组织设计 批准: 时间: 审核: 时间: 编制: 时间:

安徽淮化股份有限公司 3X 130t/h 锅炉SCR 脱硝及低氮燃烧器改 造工程 北京正实同创环境工程科技有限公司 2015年07月06日 项目名称:

施工单位:

日 期

安徽淮化股份有限公司3X 130t/h锅炉SCR脱硝及低氮燃烧器改造工程

施工组织设计

目录

第一章工程概况 (4)

1.工程简介 (4)

2.系统简介 (4)

第二章编制依据.........................................

1.1 执行标准说明 (5)

1.2主要执行标准 (5)

第三章施工方案.........................................

1. SCR及钢结构安装方案 (9)

3.PLC系统及电气盘柜安装方案 (14)

4.电缆敷设及接地施工方案 (17)

5. .......................................................................................................... 保温、防腐(油漆)施工方案21

42 第四章施工配置.........................................

1.主要机械设备进场计划 (42)

2.材料物资供应计划 (46)

3.劳动力需用计划 (47)

第五章工程质量及保证措施 (49)

1.质量管理目标 (49)

2.质量保证体系 (50)

3.质量管理措施 (56)

4.安装工艺质量控制措施 (58)

第六章工程项目安全、文件文明施工管理措施 (70)

1. ....................................................................................................... 职业健康、安全施工管理70

2.职业健康安全施工保证体系及管理、培训制度 (72)

3.本工程安全管理规划 (73)

4.各种意外情况应急预案与响应 (76)

5. ....................................................................................................... 安全设施标准化建设措施78

6、安全设施 (79)

第七章文明施工目标及措施 (80)

1.健康环保与文明施工的方针及目标 (80)

2.文明管理组织机构及职责 (81)

3.文明施工管理制度 (81)

4.劳动保护与职工健康保证措施 (82)

5.保护环境措施 (82)

6 ?消防管理 (82)

第八章工程验收、交接、培训及保修 (86)

1.工程验收与交接 (86)

2.工程验收交接程序 (86)

3.工程培训 (88)

4.工程保修承诺及保修措施 (88)

第九章项目沟通协调管理 (88)

1.项目沟通协调管理机构 (88)

2.现场配合协调管理措施 (89)

第十章成本控制措施 (90)

1.项目成本控制管理 (90)

2.主要成本控制点 (90)

3.控制成本的管理措施 (91)

第一章工程概况

1.工程简介

工程名称:安徽淮化股份有限公司 3 x 130t/h锅炉烟气SCR兑硝及低氮燃烧器改造工程。

建设地点:安徽淮化股份厂内。

工程规模:3 x 130t/h机组烟气SCR兑硝及低氮燃烧器改造工程

质量标准:满足设计、整套168小时试运及性能试验要求,确保高标准达标投产,争创优质工程。

脱硝整体布局合理,系统顺畅,运行经济,节省占地。脱硝区域工艺管线流程紧凑,日后维护、检修方便。

本工程根据安徽环保局的发展规划,对已运行的3台130t/h锅炉的机组加装烟气脱硝装置及进行

低氮燃烧器改造。改造工程实施以后,可以大幅度削减电厂排大气的NOx总量,积极促进淮化地区环境

改善,具有良好的社会效益。

2.系统简介

本工程脱硝系统包括:烟气系统、SCR反应器、催化剂、氨喷射系统、钢结构、楼梯和平台、

保温和油漆、检修起吊设施、电气系统、仪控系统、空预器、省煤器改造等本工程低氮燃烧器系统包括低氮燃烧器改造及相关附属设备改造。

脱硝装置电气设计主要有防雷及接地、电气接线布置、照明。脱硝热控设计主要有PLC控制系统、配

电柜、热控电源柜、设备本体就地控制装置、烟气在线监测系统、就地仪表设备等。

脱硝装置的施工主线:SCR钢架、平台安装T钢架承载前检验T SCR下部烟道安装T SCR反应器及支架

安装T催化剂安装T上部烟道及附件安装T省煤器改造T空预器改造T SCR区域仪

控设备安装T电缆敷设、接线T仪控设备检测、调试T分部试运T分系统试运T整套启动。

⑴脱硝还原剂由业主方供应氨气。

⑵因反应器区域工期紧,有效工期短,在钢架吊装前将烟道配制完,并将钢架、平台、扶梯、反应器、催化剂等主要设备运至现场,以保证连续施工。

⑶反应器区域在锅炉钢架吊装完,主要受热面开始存放时开工,使用20吨塔吊做为反应器区域的

主力吊车。

⑷钢架、平台、烟道、反应器等安装完毕后,可进行仪控、电气系统安装。

⑸在锅炉改造完成安装完,脱硝装置与主机组同步调试、同步投产。

烟气脱硫工程电气施工组织设计

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫脱硝工程 电气专业施工组织设计目录 1. ........................................................................................................................................ 编制依据及说明 5 1.1编制依据 (5) 1.2编制说明 (5) 2. .............................................................................................................................................. 工程概述及施工范围 5 2.1工程概述 (5) 2.1.1脱硫厂用电接线及布置 (6) 2.1.1.1 脱硫6KV厂用电 (6) 2.1.1.2 脱硫低压厂用电 (6) 2.1.1.3 直流系统和EPS UPS设备 (6) 2.1.1.4 主要设备装置选型 (6) 2.1.3二次线和继电保护 (7) 2.131 控制方式 (7) 2.1. 3.2 测量保护 ............................................................ 2.1.4照明和检修 (8) 2.1.5 过电压保护和接地 (8) 2.1.6电缆及防火措施 (8) 2.2施工范围 (9) 3.工程量及主要材料清单 (9) 4施工组织 (26) 4.1施工组织机构 (26) 4.2施工区域任务及划分 (26) 施工技术管理 (27) 5施工技术措施 (27) 5.1主要施工技术措施目录27

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

脱硝系统施工组织设计

乳山生活垃圾焚烧发电项目 SNCR脱硝工程 施 工 组 织 设 计 编制:程国际 审核:敏 编制单位:泰欣环保设备成套 日期:2012年12月15日

目录 1工程概况 (3) 2编制依据及说明 (3) 3工程总体目标 (3) 4项目管理的组织机构与人员配置 (5) 5施工综合进度 (10) 6施工总平面布置 (11) 7施工临时设施与布置 (12) 8施工力能供应 (12) 9主要施工方案及特殊施工措施 (13) 10质量安全环境管理及职业健康 (36) 11文明施工 (59)

1、工程概况 本工程为省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝工程,提供2套单炉处理垃圾250t/d垃圾焚烧炉SNCR脱硝系统设备及其所有附属设备和电控、仪控系统及专用检测工具,降低烟气中氮氧化物的排放,以满足日益严格的大气污染物排放要求。 2、编制依据及说明 2.1 《省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝系统采购合同》 2.2 《乳山市绿色动力环保热电锅炉脱硝SNCR工程供货技术协议》 2.3 《省乳山市垃圾焚烧发电项目施工组织总设计》 2.4 《火力发电工程施工组织设计导则》(2003年版) 2.5 《电力建设技术施工技术管理导则》(2003年版) 2.6 《火电施工质量及验评标准》 2.7 中华人民国国务院令第393号(建设工程安全生产管理条例) 2.8 制造厂设备图纸及相关技术文件 2.9 国同类型工程的工程管理经验、工程管理文件、资料以及搜集其他工程的相关资料; 2.10现场情况调查资料。 3、工程总体目标 3.1 质量目标 “科学管理、精心施工、优质服务、追求完美”;牢固树立“百年大计,质量第一”的指导方针,当质量与工期、质量与成本发生矛盾时,必须把质量放在首位;工程质量管理工作坚持“依靠群众、专群结合、预防为主”的方针,认真贯彻IS09000系列标准,建立健全质量体系,实行全员、全过程、全方位的质量管理,建设品牌工程;工程质量达到同类装置优质水平。 质量方针:科学管理,优化设计,规施工,精心调试,确保顾客满意。3.1.1 设计质量目标 方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5% 3.1.2 设备质量目标

最新大型设备车间施工组织设计

大型设备车间施工组 织设计

1. 工程概况 本工程为*************项目大型设备车间,工程建筑面积约2016m2,为单层钢结构工程,独立短柱基础,采用螺栓与钢柱连接。 工程按抗震设防烈度6度进行抗震设计并采用相应的抗震构造措施。 工程屋面选用100厚EPS保卫阻燃彩钢板,颜色为浅蓝灰色彩板。外墙及屋面EPS 彩钢板内侧均为乳白色。窗下砖墙贴200*300深灰色仿石面砖。 2. 编制依据 2.1*****************项目大型设备车间施工图 2.2门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:98) 2.3冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB50018-2002) 2.4钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.5门式刚架轻型房屋钢结构(02SG518-1) 2.6有关技术变更等技术文件 3. 施工准备 3.1对现场情况、周围环境及工艺流程,专业知识进行技术交底。 3.2组织项目经理部施工管理人员认真学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3.3由主任工程师牵头,组织本工程图纸学习审查工作,认真做好图纸会审,设计交底工作。预算员提供施工预算,特别是工料分析,为人员、材料的进场提供依据。根据图纸会审内容,在开工前,完善施工组织设计的调整编制工作 3.5根据工程需要,所有安装机械,设备,工具,材料准备齐全,并在现场做好检查验收工作,保证设备正常使用。 3.6 搭设δ=16的10m×10m的预制钢结构的平台。 3.7对所有参加施工人员进行安全,技术交底工作,安装前熟悉图纸,了解施工工艺,弄清节点构造,掌握施工方法,注意安装顺序。 3.8零部件应按施工顺序及进度计划分期分批进入施工现场,并按指定地点堆放,委派专人保管,安装前必须认真清点,检查,对在运输过程中损坏的零部件必须增补或修改,合格后方可使用。

阜康0锅炉脱硝施工组织设计(1)模板可修订

新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组SCR脱硝改造项目施工组织设计 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组 SCR脱硝改造项目 施工组织设计 编制人:________________ 审核人:__________________ 批准人:__________________ 四川中瑞信源环保科技有限公司 阜康脱硝项目部

目录 第一章编制原则和依据 第二章工程概况 第三章工程项目部管理机构与人员配置 第四章工程进度控制体系及保证措施 第五章工程进度计划 第六章施工总平面布置及力能供应 第七章主要工程施工方案和施工措施 第八章工程质量、进度、安全目标及保证措施第九章职业健康安全管理 第十章文明施工及环境保护 第十一章特殊施工措施

第一章编制原则和依据 1.1编制原则 根据合同、技术协议、设计规范文件的规定,本工程的范围为完成本脱硝工程而存在的所有设备安装、建筑土建工程的施工,包括:与原系统内外接口(含旧装置拆除)、脱硝系统设计、设备的选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建等的设计、施工、调试、试验及检查测试、试运行、考核验收、消缺、培训、并配合通过相关的验收工作。该工程施工组织设计主要将如何组织实施本工程,以确保实现合同规定的质量、工期、安全等各项要求。 根据施工场地特点、施工作业范围及施工的交叉顺序,合理安排。 根据国家及部颁行业有关规程、规定和规范。 1.2编制依据 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组SCR脱硝改造项目工程施工图纸 《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程(DL/T5210.1-2012) 《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》(DL/T5257-2010) 《电力建设施工及验收技术规范第四部分热工仪表及控制装置》(DL/T5190.4-2012)《电力建设施工及验收技术规范第五部分管道及系统》(DL/T5190.5-2012) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010) 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); 《钢结构焊接规程》(GB50661-2011); 《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DL 5022-2012) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016); 《建筑工地施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009); 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);

XXX电厂脱硝改造施工组织方案

XXX电厂 机组脱硝改造工程 施 工 组 织 设 计 XXX公司 XXX项目部 2012年6月

XXX电厂 机组脱硝改造工程 审核: 副总工程师或副总经理: 安健环管理部(专工和主任): 生产技术部(专工和主任): 检修分公司(专工和主任): 批准(乙方授权委托人或法人代表): 编制(乙方项目负责人): 日期:年月日

一、编制依据 (一)、XXX电厂XXX电厂热电联产工程烟气脱硝装置EPC总承包合同及其技术附件。 (二)、XXX公司提供的有关设计文件及图纸 (三)、XXX公司编制的企业内部规范和标准 (四)、《火力发电工程施工组织设计导则》 (五)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (六)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (七)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (八)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (九)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (十)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (十一)、《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27-86) (十二)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) (十三)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (十四)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001-91) (十五)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) (十六)、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (十七)、《电力建设施工及验收技术规范》 (十八)、《火电施工质量检验及评定标准》 (十九)、《电力建设安全工作规程》 (二十)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (二十一)、《火力发电机组达标投产考核标准》 (二十二)、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) (二十三)、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 (2006年版) (二十四)、管理公司有效的指导、文件、程序 二、工程概述 (一)工程概况 XXX电厂地处河北省衡水市,衡水市位于河北省东南部,界于东经115°10′-116°34′,北纬 37°03′-38°23′之间。西连石家庄,东与山东德州接壤,南临邢台、邯郸,北抵天津。厂址位于衡水市西郊,距衡水市区中心直线距离约10km,东面紧邻大广高速公路,北面紧贴着津石铁路。 脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于85%,脱硝层数按2+1设置。并预留有将来将脱硝效率提升到90%的条件。脱硝设施本体布置在锅炉空气预热器支架上方;液氨贮存及制备区域布置在灰库南侧区,长约40m,宽约90m,可供2台机组SCR反应器。

脱硫脱硝 施工组织设计

------ 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案 皮带输送机安装方案 增压风机吊装、就位方案 石膏脱水系统安装方案 泵和风机的安装 布袋除尘器安装 管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案 焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1.本期工程建设规模 2.厂址及交通简介 3.工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统;烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点

脱硝施工组织设计

施工组织设计 批准: 时间: 审核: 时间: 编制: 时间: 安徽淮化股份有限公司 3X 130t/h 锅炉SCR 脱硝及低氮燃烧器改 造工程 北京正实同创环境工程科技有限公司 2015年07月06日 项目名称: 施工单位: 日 期

安徽淮化股份有限公司3X 130t/h锅炉SCR脱硝及低氮燃烧器改造工程 施工组织设计 目录 第一章工程概况 (4) 1.工程简介 (4) 2.系统简介 (4) 第二章编制依据......................................... 1.1 执行标准说明 (5) 1.2主要执行标准 (5) 第三章施工方案......................................... 1. SCR及钢结构安装方案 (9) 3.PLC系统及电气盘柜安装方案 (14) 4.电缆敷设及接地施工方案 (17) 5. .......................................................................................................... 保温、防腐(油漆)施工方案21 42 第四章施工配置......................................... 1.主要机械设备进场计划 (42) 2.材料物资供应计划 (46) 3.劳动力需用计划 (47) 第五章工程质量及保证措施 (49) 1.质量管理目标 (49) 2.质量保证体系 (50) 3.质量管理措施 (56) 4.安装工艺质量控制措施 (58) 第六章工程项目安全、文件文明施工管理措施 (70) 1. ....................................................................................................... 职业健康、安全施工管理70

设备安装工程施工组织设计方案

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程设备安装工程 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格” 标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消防制度的监督落实,文明施工及环境保护等项工作。 ⑹材料设备部:主要负责材料计划、采购、供应、管理;协助甲方供应设备的管理和施工机具的管理等工作。 ⑺综合管理部:主要负责办公供需,生活后勤、食堂卫生、宿舍文明及治安保卫工作。 3.人员配置: 钳工:3人,小工,3人。 4.机械准备: 5T叉车1台,手动液压车1台,地牛2组。 三.设备安装通用施工方法 1.1施工准备 (1)技术资料准备

布袋除尘器施工组织设计汇总

徐州华美热电二期2×350MW级超临界循环流化床机组工程配 套布袋除尘器 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 江苏新中环保股份有限公司 2014年11月11日

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备及条件 4.综合进度和配合要求 5.施工主要机具及材料 6.主要施工方法和步骤 7.安全质量保证体系 8.成品保护要求 9.施工中主要危险点与安全技术措施 10.环境保护及文明施工措施和要求 11.布袋除尘器危险源辨识与评价一览表

布袋除尘器本体安装施工方案 一.工程概况 本工程为徐州华美热电二期2×350MW级超临界循环流化床机组工程配套布袋除尘器安装。布袋除尘器本体布置在脱硝后侧与引风机室之间,该布袋除尘器本体横向布置4条轴线:1、2、3、4;纵向布置条轴线:A、B、C、D、E、F、G、H;横向宽度18.6米,纵向深度38.4米;本体标高20.9米。本体由框架、箱体、离线系统、配吹系统、梯子平台、布袋几部分组成。布袋除尘器本体构件最大重量约为5t.柱脚:采用地脚螺栓连接方式,布袋除尘器本体构件的接头采用焊接连接(例如框架梁、柱上的支撑连接)。 二.编制依据 江苏新中环保股份有限公司提供的图纸:低压脉冲布袋除尘器安装工程资料。 1)《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003) 2)《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999) 3)《锅炉烟尘测试方法》(GB/T5468-1991) 4)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985) 5)《电力建设施工质量验收及验评规范第七部分:焊接》 6)《火力发电厂焊接技术规范》(DL/T869-Z012) 7)《袋式除尘器安装要求验收规范》(JB/T8471-1996) 8)《袋式除尘器性能测试方法》(GB12138-1989) 9)《除尘机组技术性能及测试方法》(GB/T11653-1989) 10)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 2006年版 11)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 12)《固定式钢斜梯》(GB4053.4-1993) 13)《固定式工业钢平台》(GB4053.4-1993) 14)《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》(DL/T 776-2001;DL/T5071-1997)15)《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》(JB/T5917-1991) 16)《袋式除尘器用电磁脉冲阀》(JB/T5916-2004) 17)《低压分配和电路设计规范》(SDJ26-1989) 三.施工准备及条件

脱销施工组织设计

目录 1 工程概述 (1) 2 施工组织机构图 (3) 3 施工总体规划 (7) 4 计划 (9) 5 施工方案 (13) 6 质量目标与管理 (21) 7 安全文明与施工 (24) 8 环保要求 (30)

1 工程概述 1.1 工程概况 国电汉川发电有限公司2×1000MW机组工程位于湖北省汉川市曹家台,在湖北汉新发电有限公司扩建端进行建设。本工程主机采用国产超超临界参数机组,同步建设烟气脱硫、脱销装置。本烟气脱硝工程采用选择性催化还原法(SCR),在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱销效率不小于80%,脱销层数按2+1设置。总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在#5机、#6机锅炉后,电除尘前,主要设备有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。 1.2 工程范围 1.2.1 工艺系统安装工程范围 1.2.1.1 SCR反应器和辅助系统,主要包括:烟道、反应器、吹灰系统、SCR 起吊装置、SCR 催化剂、空预器高压冲洗水泵。 1.2.1.2 氨的存储和处理系统, 主要包括:陆用流体装卸臂;氨卸料压缩机组;液氨卧式储罐;液氨输送泵;液氨蒸发器;乙二醇循环泵;1#/2#气氨缓冲罐;氨气稀释罐;1#/2#废水输送泵;压缩空气储存罐;洗眼器。 1.2.1.3 氨的稀释喷射系统,主要包括:氨气空气混和器、稀释风机、涡流混和板。 1.2.2 热控系统安装工程范围(包括以下部分但不限于此) 1.2.2.1 热工设备的安装主要包括: a)分散控制系统(SCR-DCS),整套系统所有设备的安装,系统的接地。建立以及配合DCS厂家上电调试。 b)工业电视监测系统整套设备的安装,并配合设备供应商进行调试。 c)CEMS系统(包括PLC)整套设备的安装,以及CEMS仪表间。 d)电源分配柜等。 e)脱硝范围内控制盘、台、箱、柜的安装和修补,电缆孔洞的封堵。 f)热控系统的所有现场仪表(包括:压力、温度、流量、液位、分析仪、执行机构等)和控制设备的安装及仪表校验并挂好标示牌。 g)脱硝系统DCS及MIS与主机部分的连接接到主机侧端子排,做好接线端子和备用电缆的标示。 h)脱硝岛DCS与主机DCS的接口电缆及部件敷设、安装工作由投标方负责完成; i)本工程所有电缆的电缆牌由投标方供,并负责制作与悬挂符合规定的电缆标识牌。控制系统、热工仪表及控制设备由发包方采购。但热工安装辅助材料由投标方供货,包括但不限于:

浓缩车间施工组织设计

施工组织(总)设计 项目名称:李村煤矿通风机风道工程 实施日期:2012年5月 中煤第五建筑责任有限公司李村煤矿项目部

目录 第一章编制说明 (5) 1.1 编制原则 (5) 1.2 编制依据 (5) 第二章工程概况 (5) 2.1 工程基本情况 (5) 2.2 工程特点 (6) 第三章总体施工部署 ......................... 3.1 工程项目管理目标 (6) 3.2 工程项目组织机构 (7) 项目经理部组织机构设置. (7) 3.3 施工队伍安排 (8) 3.4 总体施工顺序安排 (8) 第四章施工部署和施工准备. ..................... 4.1 部署原则 (9) 4.2 组织准备 (9) 4.3 施工准备 (10) 4.4 技术准备 (11) 4.5 各类资源准备 (13) 第五章施工总平面图布置. (15)

5.1 布置方案 . (15) 5.2 施工现场平面布置图(见附图) (15) 7.1 施工进度计划(见附图) (27) 7.2 施工进度保证措施 (27) 7.3 经济措施 (27) 8.1 质量目标 (28) 8.2 项目质量管理体系 (28) 8.3 质量通病的预防 (30) 8.4 工程施工质量保证措施 (31) 9.1 安全生产管理目标 (37) 9.2 安全生产保证体系 (38) 9.3 安全生产管理措施 (38) 9.4 施工用电安全措施 (39) 第六章 主要施工方案和技术措施 . .................. 16 6.1 施工定位测量 .......... 6.2 桩基工程 ............. 6.3 土石方工程 ........... 6.4 浓缩车间基础和主体工程 6.5 浓缩车间装饰装修工程 .. 16 16 18 (19) 错误! 未定义书签 6.6 施工试验管理 (25) 第七章 施工进度计划及保证措施 .................... 27 第八章 质量目标及保证措施 . .................... 28 第九章 职业健康安全目标及保证措施 .................. 37

电厂2×135MW机组烟气脱硝装置总承包建筑工程施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 目录 (1) 第一章施工组织设计书总说明 (3) 一. 施工组织设计书综合说明 (3) 二. 编制范围 (3) 三. 工程特点与分析 (3) 四. 工程施工管理目标 (5) 第二章工程概述 (7) 一. 工程概况 (7) 二. 建筑位置和设计标高 (7) 第三章施工总体部署 (8) 一. 工作目标 (8) 二. 施工总程序 (8) 三. 施工管理重点 (8) 四. 施工工艺选择 (8) 第四章人力动员计划 (10) 一. 项目管理人员配备 (10) 二. 劳动力组织计划 (11) 三. 人力部署 (11) 第六章施工计划 (12) 一. ±0.000以下基础施工 (12) 第七章时程计划 (42) 一. 施工进度计划 (42) 二. 确保进度计划实施的措施 (42) 三. 对关键节点工期的保证措施 (42)

第八章安全施工计划 (44) 一. 安全工作指导思想 (44) 二. 安全生产管理目标 (44) 三. 安全生产管理体系图 (45) 四. 安全生产管理措施 (45) 五. 安全生产管理网络及职责 (48) 六. 施工保卫、消防工作措施 (49) 七. 安全生产技术保证措施 (49) 第九章文明施工计划 (60) 一. 文明施工管理目标 (60) 二. 总体管理措施 (60) 三. 文明施工管理体系图 (61) 四. 文明施工管理措施 (62) 五. 环境保护及文明施工保证措施 (66) 第十章质量保证措施 (67) 一. 质量保证的指导思想 (67) 二. 工程质量管理目标 (67) 三. 质量管理组织体系图 (68) 四. 质量体系要素与职能分配表 (69) 五. 质量控制 (70) 六. 质量通病的预防措施 (74) 七. 建设工程保修措施 (76) 第十一章界面协调计划 (78)

烟气脱硝改造施工组织设计

浙江大唐乌沙山发电有限责任公司#1机组 烟气脱硝项目 施工组织设计 宇星科技发展(深圳)有限公司编制 二0一二年三月七日

资质文件 工程设计资质证书A W144002209 环保工程专业承包资质证书B3216044030401 质量管理体系认证证书02407Q10626R1M 环境管理体系认证证书02409E10082R1M 职业健康安全管理体系认证证书02409S10043R1M 信息安全管理体系认证证书UIS 208 测量管理体系认证证书CMS[2010]889

目录 1、编制原则和依据 (4) 1.1编制原则 (4) 1.2编制依据 (4) 2、工程概况 (5) 2.1工程名称 (5) 2.2建设地点 (5) 2.3工程范围 (5) 2.4工期要求 (5) 2.5质量目标 (5) 3、工程项目经理部组织机构与人员配置 (7) 3.1项目管理班子的人员组成 (7) 3.2项目部名称 (7) 3.3现场施工项目部组建原则 (7) 3.4项目部岗位设置 (7) 3.5总部指挥协调机构 (7) 3.6组织架构框图 (7) 3.7项目管理岗位责任 (8) 4、施工进度计划 (11) 4.1施工进度计划 (11) 4.2 施工进度计划表 (11) 4.3关键里程碑节点计划的保证措施 (11) 5、现场施工资源配置计划 (12) 5.1主要劳动力配置及进场计划 (12) 5.2主要施工机具配置及进场计划 (12) 5.3主要工程材料供应计划 (15) 6、施工总平面布置及力能供应 (16) 6.1 施工平面布置 (16) 6.2 施工区管理及保护 (16) 6.3 主要力能供应 (16) 7、职业健康、安全管理、文明施工 (17) 7.1职业健康、安全管理方针 (17) 7.2危险源和环境因素风险辩识及控制 (20) 7.3 主要安全措施方案 (23) 7.4文明施工及环境保护 (27) 7.5大件(大吨位设备)的起吊吊装作业安全措施 (29) 7.6 高空作业安全措施 (30) 7.7 焊接、切割安全措施 (32) 7.8临时用电安全措施 (32) 7.9地下管线及其它地上地下设施的加固措施 (33) 7.10职工生活安排措施 (33) 8、主要工程施工方案和施工措施 (33)

化工车间施工组织设计

第一章 工程概况 第1节工程概况 化工车间 乌海市 乌海市圣光化工有限责任公司 浙江宝业建筑设计研究院有限公司 本工程结构类型:框架结构,总层数:二?四层,房屋高度 程所注尺寸标高以米为单位外,其余均为毫米为单位,土 0.000为室内地面标高,占地面积 4362平方米,建筑面积14880平方米,建筑设计使用年限为 50年,建筑物耐火等级为一级, 生产的火灾危险性分类为丙类, 屋面防水等级为川级。 抗震设防烈度为8度,抗震等级为一 级。 1、地基与基础 地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土应采用素土分层夯实, 压实系数不应小于 0.94。基坑开挖后应做好排水工作,严禁积水,并经设计人员验槽后方可继续施工。基础类 型:柱 下独立基础。 2、结构用主材 (1) 工程结构用混凝土强度等级: 基础垫层为C10混凝土;基础(土 0.000以下梁柱) C30,上部结构C30 (构造柱为C20)。 (2) 钢筋:分I 级钢(HPB235, H 级钢(HRB335 ,川级钢(HRB400 ,图中已分 别采用特定 的符合标注。 3、墙体材料 本工程墙体:土 0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5防水水泥砂浆实砌并用 1: 3水泥砂 浆双面粉刷,土 0.000以上砖砌体采用 MU10粉煤灰砌块,M7.5混合砂浆实砌。 第2节设计依据 1. 2. 建筑设计防火规范 3. 建筑地面设计规范 4. 建筑地面设计规范 5. 屋面工程技术规范 6. v GB/T50104-2001 > v GBJ50016-2006 > v GB50037-96 > v GB50207-2002 >6. 工业企业照明设计标准 v GB50034-92 > 7. 现行建筑设计强制性条文 8. 《建筑结构荷载规范》 (GB50009 — 2001) (2006年版) 9. 《建筑抗震设计规范》 (GB50011 — 2001) 10. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010 — 2002) 11. 《砌体结构设计规范》 (GB50003 — 2001) 12. 《砼多孔砖建筑技术规程》 (DB33/1014 ) 13. 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007 — 2002) 14. 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 (一) 工程名 称 (二) 工程地 点 (三) 建设单位 30.150 (室外地坪起)。工 房屋建筑制图统一标准 v GB/T50001-2001 > 工业企业设计卫生标准 v TJ36-79 >

脱硝车间施工组织设计

第一章编制依据及原则 一、编制依据: 1、工程招标文件; 2、工程图纸; 3、建筑结构制图标准《 GB/T50105-2001》; 4、建筑结构荷载规范2008版《 GB50009-2001 》; 5、建筑地基基础设计规范《 GB500-2002 》 6、建筑地基基础设计规范《 GB50007-2002 》; 7、建筑地基处理技术规范《 JGJ79-2002 》; 8、建筑抗震设计规范2008版《 GB50011-2001 》; 9、砌体结构设计规范《 GB50003-2001 》; 10、混凝土结构设计规范《GB50010-2002 》; 11、建筑工程抗震设防分类标准《 GB50223-2008 》; 12、建筑结构可靠度设计统一标准《 GB50068-2001》; 13、钢筋焊接及验收规程(JGJ18—2003)。 14、民用建筑设计依据《GB50352-2005 》 15、房屋建筑制图统一标准《GB/T50001-2001 》 16、建筑制图标准《GB/T50104-2001 》 17、建筑设计防火规范《GB50016-2006 》 18、住宅建筑规范《GB50368-2005 》 19、建筑工程建筑面积计算规范《GB/T50353-2005 》 20、住宅建筑设计标准《DBJ14-S1-2000 》 21、住宅设计规范《GB50096-1999-2003版》 22、建筑采光设计标准《GB/T50033-2001 》 23、居住建筑节能设计标准《DBJ14-037-2006》 24、屋面工程技术规范《DB50345-2004》 二、编制原则: 1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法、工程网络计划和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡和连续地施工。 4、科学地安排雨季施工项目,保证全年施工的均衡性和连续性。 5、充分利用现有施工机械和设备,扩大机械施工范围,提高施工项目机械化程序;不断改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、尽量采用先进施工技术,科学地确定施工方案;严格控制工程质量,确保安全施工;努力缩短工期,不断降低工程成本。 7、尽可能减少施工设施,合理储存建设物资,减少物资运输量;科学地规划施工平面图,减少施工用地。

电厂烟气脱硝工程施工组织设计模板

电厂烟气脱硝工程施工组织设计

A 初版实施REV 版次 签名日期签名日期签名日期MODI. 修改 STA TUS 状态编写 AUTH. 审核CHK’D BY批准 APP’D BY XXX火电工程总公司 XXXXXXXXPOWER ENGINEERING CORPORATION 文件号DOCUMENT NO.GPEC/TSP/CD/TX/5001 台山分公司 施工组织设计 脱硝安装专业篇

目录 1工程概述............................................. 错误!未定义书签。2施工组织机构图................................... 错误!未定义书签。3施工总体规划 ...................................... 错误!未定义书签。4计划.................................................... 错误!未定义书签。5施工方案............................................. 错误!未定义书签。6质量目标与管理................................... 错误!未定义书签。7安全文明与施工................................... 错误!未定义书签。8环保要求............................................. 错误!未定义书签。9附件.................................................... 错误!未定义书签。 发文范围: ( 共 6 份) 归档夹类: 施工规划夹号: 1

车间施工组织设计

××车间工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准:

××有限公司 ××年七月十二日 目录 一、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、施工前期准备工作 四、机械、设备使用计划 五、施工组织、施工力量 六、施工进度计划 七、施工方法及技术措施 八、安装工艺流程 九、质量要求及标准 十、质量保证体系和质量保证措施 十一、安全保证体系和安全保证措施 十二、保证工期的措施 十三、文明施工措施

十四、优质服务保证措施 十五、存档资料 一、工程概况 建设单位:××有限责任公司 工程名称:××车间 设计单位:××设计研究院 结构类型:轻钢结构工程 建筑面积:1224m2 工程地点:。 本工程跨度13.6m,。长度88.6m。屋面呈双坡状自由落水,屋面坡度i=10%,根据设计要求,门式刚架梁、柱均采用焊接H型钢,主材材质Q235,埋弧自动焊焊丝牌号H08A,焊剂HJ431,手工电弧焊焊条型号E5003(牌号J502)。檩条、支撑等次钢构件材质 Q235A、手工电弧焊条型号E4303(牌号J422)。梁柱接头、梁与梁联接采用10。9S大六角头高强度螺栓规格M24*90,。其它联接部位均为C级普通螺栓。屋盖墙体檩条均采用冷弯薄壁型钢材质采用

Q235。墙面、屋面采用单层彩板。主要构件有刚架17榀、刚架柱34根,抗风柱4根、刚架梁34榀。所有钢结构构件、彩板等均在加工厂内制作加工、运输进场安装。 二、施工组织设计编制依据 ⒈依据国家颁布的现行建筑施工规范《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(GBJ18-87)。 ⒉依照公布的国家工法文件及建设部“九五”期间推广的新工艺、新技术、新设备、新材料等。 3.其它有关的技术文件及资料。 4.施工设计图. 三、施工前期准备工作 1.组织制作安装技术人员阅读施工图,并进行图纸会审,会同 相关单位进行技术交底。 2.根据设计施工图纸要求进行钢构件翻样、扎料及材料采购工 作,办理材料交接验收领用手续。 3.编制施工技术方案和各工种施工安全技术交底,并对施工作 业人员进行交底,明确任务,分工与要求,确保施工安全进 度和质量。 4.彩钢板钢构件制作前,根据图纸设计要求施放1:1大样并进 行验收签证。钢结构加工尺寸严格按大样进行。

电气专业施工组织设计(D-001)电厂脱硝

目录 1 编制依据 2 工程概况 3 主要工作量 4 主要施工方案及技术措施 5 主要工期计划表 6 施工进度安排及人力资源供应 7 施工机械及工器具 8 质量管理 9 安全管理 10文明施工 11学习与调研

1 编制依据 望亭发电厂改建工程烟气脱硝工程施工组织总设计 1.1望亭发电厂改建工程烟气脱硝工程施工设计图纸及现场情况。 1.2同类型机组施工方案、施工经验、施工总结。 1.3《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇)。 1.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 1.5《电气装置安装工程质量检验及评定规范》(DL/T5161.1-17-2002) 1.6《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 1.7《火力发电厂施工组织设计导则》 1.8《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 1.3《电动机安装使用说明书及厂家装配图》 1.4《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) 1.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 2 工程概况 2.1望亭发电厂改建工程项目自成立之初就非常重视环保工作。本脱硝工程是拟在望亭发电厂改建工程23660MW超超临界燃煤机组上安装烟气脱硝装置。 本工程#3、#4 机组脱硝工程的实施是与国家环保政策的方向是完全一致的。机组脱硝工程实施后,电厂的氮氧化物排污总量明显降低,具有显著的环保效益。 2.2 #3、#4 机组脱硝公用氨气供给系统。氨站电气盘5面,DCS盘、仪表盘、UPS电源各一台。就地设备氨储罐2个,废水泵2台,循环泵2台,卸氨压缩机2台,氨吸收罐1个,蒸发器3台,喷淋冷却循环泵1台,消防、有害气体检测等。SCR区每个机组个有2台汽化风机及就地和远传仪表监控设备。 2.3氨站主电源引自厂区总变电站至低压配电进线柜(AA1),由低压配电柜为就地设备及控制室机柜、仪表盘、UPS供电。低压配电装置的控制及测量表计电源、事故照明电源由UPS供电。 2.6氨区域通讯设置行政电话4门,通过通讯电缆接到主体通讯系统保安配线架,与主体工程合用调度和行政总机。 3 主要工作量