一、工程概况

该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。

二、施工用电部署

1、组织机构

本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向

在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。

现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)本工程临时施工用电按照规范要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。

(3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房内。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表

----------------------------------------------------------------------

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 蛙式夯土机 HW-3

2 1.5 1 1.5

2 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1

3 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1

4 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1

5 木工圆锯 MJ104 3 1 3

6 木工圆锯 MJ104 3 1 3

7 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9

8 真空吸水泵 HZX-40 4 1 4

9 塔式起重机 QT50 40 1 40

10 搅拌机 JD350 15 1 15

11 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4

12 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

13 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3

14 交流电焊机 BX3-200-2 23.4 1 23.4

15 办公区用电 20 1 20

16 生活区用电 20 1 20

合计用电 156.2 ----------------------------------------------------------------

四、施工用电计算

1、确定用电负荷:

(1)、蛙式夯土机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

Pjs = 0.5×1.5 = 0.75 kW

Qjs = Pjs× tgφ=0.75×1.52 = 1.14 kvar

(2)、插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Pjs = 0.3×1.1 = 0.33 kW

Qjs = Pjs× tgφ=0.33×1.02 = 0.34 kvar

(3)、插入式振动器

Kx = 0.65 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

Pjs = 0.65×3 = 1.95 kW

Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.33 = 2.6 kvar

(6)、木工圆锯

Kx = 0.65 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

Pjs = 0.65×3 = 1.95 kW

Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.33 = 2.6 kvar

(7)、交流电焊机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量

Pn = Sn ×Cosφ = 9×0.4=3.6kW

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×3.6 = 2.55 kW Pjs = Kx×Pe =0.5×2.55 = 1.27kW

Qjs = Pjs× tgφ=1.27×2.29 = 2.92 kvar

(8)、真空吸水泵

Kx = 0.75 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

Pjs = 0.75×4 = 3 kW

Qjs = Pjs× tgφ=3×0.75 = 2.25 kvar

(9)、塔式起重机

Kx = 0.6 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量

Pn = 40kW

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×40 = 50.6 kW Pjs = Kx×Pe =0.6×50.6 = 30.36kW

Qjs = Pjs× tgφ=30.36×2.29 = 69.56 kvar

(10)、自落式混凝土搅拌机

Kx = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

Pjs = 0.75×15 = 11.25 kW

Qjs = Pjs× tgφ=11.25×0.62 = 6.97 kvar

(11)、钢筋调直机

Kx = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Pjs = 0.65×4 = 2.6 kW

Qjs = Pjs× tgφ=2.6×1.02 = 2.65 kvar

(12)、钢筋切断机

Kx = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Pjs = 0.65×7 = 4.55 kW

Qjs = Pjs× tgφ=4.55×1.02 = 4.64 kvar

(13)、钢筋弯曲机

Kx = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Pjs = 0.65×3 = 1.95 kW

Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.02 = 1.99 kvar

(14)、交流电焊机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量

Pn = Sn ×Cosφ = 9×0.4=3.6kW

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×3.6 = 2.55 kW

Pjs = Kx×Pe =0.5×2.55 = 1.27kW

Qjs = Pjs× tgφ=1.27×2.29 = 2.92 kvar

(15)、交流电焊机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量

Pn = Sn ×Cosφ = 23.4×0.4=9.36kW

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×9.36 = 6.62 kW

Pjs = Kx×Pe =0.5×6.62 = 3.31kW

Qjs = Pjs× tgφ=3.31×2.29 = 7.58 kvar

(16)、办公区用电

Kx = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

Pjs = 0.75×20×1.2 = 18 kW

Qjs = Pjs× tgφ=18×0.62 = 11.16 kvar

(17)、生活区用电

Kx = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

Pjs = 0.75×20×1.2 = 18 kW

Qjs = Pjs× tgφ=18×0.62 = 11.16 kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9

总的有功功率

Pjs= Kx×ΣPjs

=0.9×(0.75+0.33+0.33+0.33+1.95+1.95+1.27+3+30.36+11.25+2.6+4.55+1.95+1.2 7+3.31+18+18) = 101.12 kW

总的无功功率

Qjs= Kx×ΣQjs

=0.9×(1.14+0.34+0.34+0.34+2.6+2.6+2.92+2.25+69.56+6.97+2.65+4.64+1.99+2. 92+7.58+11.16+11.16) = 131.42 kvar

总的视在功率

Sjs = ( Pjs2+Qjs2 )1/2 = (101.12+131.42)1/2 = 116.27 kVA

总的计算电流计算

Ijs = Sjs/(1.732×Ue) = 116.27/(1.732×0.38) = 193.783 A

2、 1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜芯橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、蛙式夯土机开关箱至蛙式夯土机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×1.5/(1.732×0.38×0.55) = 4.14A ii)选择导线

选择XV-4×2.5 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为20A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR6-15/310,,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(2)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×1.1/(1.732×0.38×0.7) = 2.39A ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DK5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,,漏电保护器为

DZ15L-100/30。

(3)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

选择开关箱内隔离开关为DK5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(4)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

(5)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.6) = 7.6A

ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR6-15/310,,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(6)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

(7)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

Ijs = Kx ×Pe /(Ue ×Cosφ) = 1×2.55/(0.38×0.4) = 16.75A

ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DK5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(8)、真空吸水泵开关箱至真空吸水泵导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×4/(1.732×0.38×0.8) = 7.6A

ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DK5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(9)、1号动力分箱至第1组电机(蛙式夯土机、插入式振动器、插入式振动器、平板式振动器、木工圆锯、木工圆锯、交流电焊机、真空吸水泵)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

蛙式夯土机

Kx = 0.5 Cosφ= 0.55 tgφ= 1.52

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.5×1.5×1/(1.732×0.38×0.55) = 2.07A

插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7) = 0.72A

插入式振动器

Kx = 0.65 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.65×3×1/(1.732×0.38×0.6) = 4.94A

木工圆锯

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.65×3×1/(1.732×0.38×0.6) = 4.94A

交流电焊机

Kx = 0.5 Cosφ= 0.4 tgφ= 2.29

Ijs = Kx ×Pe ×台数/(Ue ×Cosφ) = 0.5×2.55×1/(0.38×0.4) = 8.37A

真空吸水泵

Kx = 0.75 Cosφ= 0.8 tgφ= 0.75

Ijs= Kx ×Pe×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.75×4×1/(1.732×0.38×0.8) = 5.7A

Ijs(1组电机 )= 28.17A

该组中最大的开关箱电流Ijs=16.75A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值Ijs=28.17×1.1=30.98A

ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DK5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,断路器为DZ15-100/30。

(10) 1号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

Kx = 0.7,Cosφ = 0.9

Ijs = Kx×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.7×23.8/(1.732×0.38×0.9) = 28.13A 该分箱下最大组线电流Ijs=30.98A

两者中取大值Ijs=30.98A

ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DK5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,,断路器为DZ15-100/30。

(11) 1号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

Kx = 0.7 ,Cosφ = 0.9

Ijs = Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.7×23.8/(1.732×0.38×0.9) = 28.13 A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=30.98A

选择的电流Ijs=30.98A

按允许电压降:

S = Kx×Σ(P×L)/C△U = 0.7×23.8/(77×5) = 0.043 mm2

选择BX-4×95 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为345A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择DK5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,断路器为DZ10-250/3。

3、 2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×50.6/(1.732×0.38×0.4) = 192.19A ii)选择导线

选择BX-4×95 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为345A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DK10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,,漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(2)、2号动力分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

塔式起重机

Kx = 0.6 Cosφ= 0.4 tgφ= 2.29

Ijs = Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.6×50.6×1/(1.732×0.38×0.4) = 115.31A

Ijs(1组电机 )= 115.31A

该组中最大的开关箱电流Ijs=192.19A

两者中取大值Ijs=192.19A

ii)选择导线

选择BX-4×95 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为345A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DK10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,断路器为DZ10-250/3。

(3)2号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

Kx = 0.7,Cosφ = 0.9

Ijs = Kx×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.7×40/(1.732×0.38×0.9) = 47.27A 该分箱下最大组线电流Ijs=192.19A

两者中取大值Ijs=192.19A

ii)选择导线

选择BX-4×95 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为345A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DK10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,断路器为DZ10-250/3。

(4)2号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

Kx = 0.7 ,Cosφ = 0.9

Ijs = Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.7×40/(1.732×0.38×0.9) = 47.27 A

该干线下最大的分配箱电流Ijs=192.19A

选择的电流Ijs=192.19A

按允许电压降:

S = Kx×Σ(P×L)/C△U = 0.7×63.8/(77×5) = 0.116 mm2

选择BX-4×95 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为345A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择DK10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,断路器为DZ10-250/3。

4、 3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、蛙式夯土机开关箱至蛙式夯土机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

选择开关箱内隔离开关为HR6-15/310,漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(2)、自落式混凝土搅拌机开关箱至自落式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×15/(1.732×0.38×0.85) = 26.81A ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械

强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DK5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,漏电保护器为DZ10L-250/3。

选择开关箱内隔离开关为DK5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,漏电保护器为DZ10L-250/3。

(4)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

选择开关箱内隔离开关为DK5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(5)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

(6)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×4/(1.732×0.38×0.7) = 8.68A

ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR6-30/310,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(7)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1)

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×7/(1.732×0.38×0.7) = 15.19A ii)选择导线

选择XV-4×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR6-30/310,漏电保护器为 DZ15L-100/30。

(8)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

临时用电专项方案(带配电图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

10临时用电施工方案

京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:山东兴润建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁泰安站新区A区内,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室内外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场内采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档
相关文档 最新文档