一、总则:

消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB52016-92、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规定,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。

二、工程概况:

首都博物馆新馆是一座大型现代化综合性博物馆,是首都的窗口,担负着展示、储蓄、科研、教育、文化交流等重要作用,因此,现代化、数字化、人性化就成为首博新馆的重要特征。首博新馆设计耐久年限为100年,属一类防火建筑,火灾报警系统保护级别为一级。

首都博物馆拟建成全国一流的现代化大型综合性博物馆,将成为北京市重要的标志性建筑之一。是一座全面反映中国悠久历史、灿烂文化、革命传统和现代化建设成就,展示国际大都市风貌的博物馆。馆内展示和珍藏着代表中华民族五千年历史的重要文物。消防系统的设计不但要重在防,而且要重在灭。除设有普通的消火栓系统和自动喷水灭火系统外,还设有水喷雾灭火系统、智能消防水炮系统、气体灭火系统等特殊的消防措施。

三、系统方案

1.火灾自动报警系统

1.1 系统构成

1.1.1 火灾自动报警系统设计为中央集中管理型,并与区域报警(包括火灾复示盘)相结合。消防控制中心为消防与安防系统合用,位于地下一层,对全楼的消防进行探测监视和控制。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制器、消防联动控制台、CRT图形显示屏、打印机、火灾应急广播设备、消防直通对讲电话、电梯运行监视控制盘(电梯供货商提供)、UPS不间断电源及备用电源等组成。1.1.2 除消防控制室的设备外,系统设备还包括各类探测器、手动报警器、声

光报警器、火灾复示屏、气体灭火控制盘、消防通讯设备、联动用输入/输出模块、隔离模块。

1.1.3 火灾报警的联动系统由喷淋泵系统、消火栓泵系统、气体灭火联动系统、防火门与防火卷帘门系统、水炮控制系统、防排烟与正压送风系统、电梯控制系统、火灾紧急广播与背景音乐系统组成。

1.2 产品选型

1.2.1报警系统选用英国“GENT8000”智能型火灾报警系统,根据工程实际需要设置1台火灾自动报警主控机(嵌入联动台)和3台报警主机(788340及788330),共使用14条报警回路,报警主机间通过网络卡连接成报警网络,系统资源共享。1.2.2 在各消防电梯前室设有火灾复示屏,盘面标有本层报警区域的火警指示灯,用于显示本层火灾地点,便于消防人员快速判断火警位置。

1.2.3 根据实际需要,本工程设置感烟(1371及7840)、感温探测器(1271及7860)、双波段火灾探测器、极早期高灵敏探测器、缆式定温探测器(Protecwire)、红外探测器(6424)、气体泄露报警器及手动报警器(1195-80),联动用4输入2输出模块(8613)、继电器模块(8610)、模块短路隔离器(8612)。

1.3 系统特点

1.3.1 8000型火灾报警系统,报警控制器内置双CPU ,实现了真正意义上的数据热备份,探测器内置CPU使得每一个智能探测器均可自行判断火警,火灾报警是由类比式智能探测器主动报送控制机的,报警响应时间不受主机巡检周期限制,因此响应周期短;类比式智能感应器具有自适应的功能,可根据环境和自身污染程度自动补偿、调整灵敏度,大大降低误报率;智能探测器连接在简单拓扑结构的环形回路上、软地址编码,可方便地修改系统结构和增减设备。系统具有反应速度快,误报率低的特点,是先进的智能类比型火灾报警控制系统。1.3.2 8000型报警控制器全中文显示,系统维护容易,操作简单,配置灵活,便于扩展。系统主控屏不断对运行情况如控制器运行情况,探测器状态,种类及周围环境风速高低,污染程度,线路有无短路或开路等不断进行监察报告显示,并以文字形式显示出火警和故障出现的时间,地点及火情的严重程度,同时在中心图文系统中以中文形式显示并记录保存。

1.3.3 主报警回路采用两总线环形连接,信息双向传输。每回路线路最长可达

2000米,每回路可有217个地址点,所有探测器和模块可选配短路隔离器,确保在开路或短路异常情况下系统正常工作。主控屏以软件形式自动分配外围部件的地址,不需在探测器或底座上调校,简便且准确。系统拥有自我检测能力,控制器检测线路状况、模块运行状况、电源状况等,探测器自行检验灵敏度和污染等状况等。所有不合格的设备均会在控制器和图文系统显示报警,提供该设备的位置、编号,并可打印出来。

1.3.4 系统主控制器及CRT图文显示系统,中央联动控制台集中放置于消防中心。可集中显示,集中控制,集中管理,可集中设定系统参数,编程及打印。系统设备设有操作,查询,调试及编程多级管理密码,安全可靠。

1.3.5 该系统具有完善的软件编程功能,可按照国家规范及设计要求编写各种联动设备的控制程序。主控屏将探测器报警,手动报警器,水流指示器,压力开关,预作用阀,水位开关等报警信息进行分析处理,可根据程序自动控制现场的各种联动设备,如排烟阀、正压阀及风机,喷洒泵,消火栓泵,卷帘门,非消防动力照明及空调等设备,并可检查接受其控制反馈信息。

1.3.6 消防中心设有联动控制台,其上按要求设置了水泵、风机、电梯等重要消防联动设备的自动与硬线直接手动控制装置,并设有设备电源状态、运行、故障指示装置,满足规范和标书要求。

1.4 系统实现

1.4.1 火灾报警控制器

●报警系统网络结构

在消防控制中心设置4台报警控制器,其中一台设置为系统总控器,总共使用14个报警回路,各控制器构成环行网络,由于环路可双向通讯及有内置开路短路保护装置,在某一路开路和短路均不影响整个系统运行。某一个控制器的故障也不会影响其它控制器的工作。

每台控制器均可通过标准的RS232/485接口外接精灵中央图文监控系统,及和其它系统通讯,以实现系统集成的目的。

网络可连接多至31台控制器,全负荷网络报警周期小于3秒。系统的模块式网络和先进的集散控制方式不仅符合国际通用的EN54标准,而且具有良好的可靠性、灵活性、和扩展性, 将由于控制器故障导致的损失降到了最小。

●网络逻辑控制级别和密码保护

可将网络中控制器设置为多级逻辑控制级别。根据本项目情况,设定任一台控制器为中央控制器,可监视整个系统运行状态,在出现火警时,可自动控制整个系统的联动设备。各控制器可根据实际需要设置不同的控制级别,以密码保护形式防止非法和越权操作,可设置三级以上密码保护。

●功能

控制器用于接收、显示、传输系统内各种信息,并通过编程对联动设备进行输出控制。通过电脑编程将数据及程序输入主控制器。在断电的情况下(无交流或备用电),主控制器内的软件和所有信息不会丢失。能随时对系统程序软件进行修改而不影响系统正常工作。可打印出火警、故障等系统内的资料,可详细显示任何事件所发生的时间、地点等。

控制器不断地对自已运行情况进行监察,包括探测器运作情况、状态、种类及其在四周的环境状况。如探测器是否太脏等,如系统出现故障,主控制器立即会指出故障地址和原因。所有控制和反馈信息都能在显示屏上显示,同时在有信息出现时,故障或报警蜂鸣器动作。

1.4.2 探测器

设置位置

走廊、休息、商店、办公、楼梯间、机房、库房及自行车库等场所均设置感烟探测器,根据图纸选配智能光电感烟探测器(1371)或传统光电感烟探测器(7840);礼仪大厅采用四门水炮来灭火,为保证起动准确性,采用双波段探测器。将采集到的红外视频图像监测得到有机结合,根据探测结果决定是否起动水炮;

库区、文物修复中心、碑帖书库、善本书库、中央控制室、电话机房、消防与安防中心、地下一层珍贵展厅和二、三层专题展厅采用气体喷洒系统,为此,设置烟(7840)温(7860)组合双路探测器,或一路感烟探测器(7840)、一路极早期高灵敏探测器;

地下一层锅炉房采用水喷雾系统,为此采用一路感温探测器(7860),一路极早期高灵敏吸气管式探测器;另外设有气体泄露探测器,监测气体泄露浓度;

除采用气体喷洒外的展厅均采用预作用系统,为此设置感烟(7840)、感温(7860)双路探测器,或一路感烟(7840)探测器、一路极早期高灵敏吸气管式探测器;

地下一层车库采用预作用系统,采用一路感温探测器(7860);

地下设备层采用感烟(1371或7840)探测器,变配电室夹层电缆桥架上敷设缆式定温探测器;

厨房设置感温探测器(1271),另设有气体泄露探测器,监测气体泄露浓度。类比式智能探测器接入两总线环形回路,软地址编码,有短路隔离器对短路及开路有保护能力。探测器内设多功能处理器,用类比探测方法作进行分析,可程序调整灵敏度,并对环境进行模拟补偿。探测器受污染达到一定程度,将自动在控制屏上显示清洗信息,维护方便容易。

7800探测器为传统型探测器,配合4输入2输出模块使用,当上述场所报警时,控制屏可收到独立报警地址,当设置在气体保护区内时,直接连接在气体灭火控制屏上。

本系统探测器配置情况如下表:

1.4.3 手动报警器

选用普通型手动报警按钮,通过4输入2输出模块接入报警系统回路。手动报警按钮设置在明显和便于操作的地方,在一个防火分区内任何位置到手动报警器的距离不大于25米。火警时,由人工打碎报警器按钮玻璃片,使电气常开触点闭合,控制屏便可报出该报警器的准确地址。任一防火分区有探测器报警时,经控制屏确认后,系统自动控制防火分区的声光报警器动作或作相应的联动控制。本系统共设手动报警按钮219个。

1.4.4 联动模块及隔离模块

●本工程共分层设置联动模块465只,其中4输入2输出模块455个,继电器模块10个。分别按规范及标书要求的逻辑关系,按预定的程序完成对电梯、空调、防

排烟系统、卷帘门、消火栓泵、喷淋泵、动力/照明配电箱等的控制并接收以上设备的动作反馈信号,同时模块接收传统探测器、手动报警按钮的火警信号以及防火阀、水流指示器、压力开关的输入信号。

●本工程设置模块短路隔离器54个,在各回路做模块短路隔离器保护线路应用,独立隔离模块,不占有回上的地址。回路上发生短路时,可把该段有关线路隔离,不影响其它设备运作,确保每一条回路和整个系统的可靠性。

1.4.5 火灾重复显示屏

●本工程火灾复示屏34台,设在各消防电梯前室,盘面标有本层报警区域的火警指示灯,用于显示本层火灾地点,便于消防人员快速判断火警位置。

2.空气采样系统

2.1 系统构成

VESDA极早期火灾探测器是由激光探测器单元(内置继电器输出模块)、取样管、采样孔、网络接口及专用管理系统(PC)等设备组成。

2.1.1 VESDAnetTM 的网络构成

每个单元作为VESDA本地网络的一个节点,根据需要随意组合成一个本地监控网络(VESDAnet),用于保护一个需要多台VESDA系统的大型目标。每个VESDA 设备有两个RS-485网络接口,可通过两芯屏蔽信号线将各个模块连成一个环网,节点间最大通讯距离为1.3公里,每个VESDAnet可连接250个设备。

2.1.2 VESDAnetTM的特点及应用范围

VESDAnet作为VESDA网络的基本形式,有着功能强大,配置灵活,节约投资成本等许多优势。

●功能强大:如上所述,VESDAnet通过RS-485接口,将各种模块连接成网,可以在网络当中任意位置实现对探测器报警的显示与对系统的编程,功能完全与独立设备相同。并可以由VSMⅢ软件实现整个网络的集中监控与配置。

●配置灵活

VESDAnet中的各个模块节点可以在通讯距离允许的情况下,根据需要随意安置模块位置,以达到不同的使用目的。例如,在一个有多台VESDA设备的大系统中,可以采用探测器安置在现场,而将所有显示模块及编程模块,集中安置在监控中

心,以实现集中监控。另外,也可以根据需要为同一个探测器配备多个显示模块,分别安置在现场和监控中心,以方便在不同的位置监视同一个现场的情况。

●节约投资成本

由于采用了网络化设计,在有多台VESDA极早期烟雾探测设备所组成的大型网络中,不需要为每一台设备配置独立的编程器,而可以在网络中配置一台编程器,通过网络对所有联在网上的包括探测器,显示器等在内的模块进行编程。此外,利用VSMⅢ软件及监控计算机可以替代VESDA网络中的所有探测器的编程模块和显示模块。既可以在一台计算机上完成整个网络中VESDA的报警显示和编程配置的全部功能。从而大大地降低了设备费用。

VESDAnet网络为VESDA系统自身所具备的网络功能,功能强大完备,但由于节点通讯距离的限制(1.3KM),VESDAnet只是用于VESDA本地集中监控。不适用于大范围的联网监控。

2.2 产品选型

2.3 设置地点

2.4 系统实现

2.4.1 首都博物馆新馆11台VESDA设备具有VESDAnetTM 的网络接口A、B,采用链状网络结构,手拉手方式连接到消防控制室,在消防控制室设置一台装有VESDA专用管理软件VSM3的监控计算机,,利用VSM3软件及监控计算机可以替代VESDA网络中的所有探测器的编程模块和显示模块。既可以在一台计算机上完成整个网络中VESDA的报警显示和编程配置的全部功能。从而大大地降低了设备费用。VSM3管理软件具有以下功能:

●电子建筑平面图功能

该功能使所有VESDA网络设备的布置如同一个建筑平面图,通过它实现对现场火情和故障清晰而准确的显示

事件激活功能

系统的全面浏览功能

事件记录功能

烟雾发展曲线仿真功能

显示模块模拟功能

系统的配置简单易行

系统的配置脱机操作

任务切换禁止功能

目的使监控微机专用于本系统

系统密码加密功能

2.4.2 如上所述设置在首都博物馆新馆内的VESDA空气采样烟雾报警器,通过设置在被保护区域内的VESDA采样管网连续不断地对对保护区内的空气连续进行采样,采样空气经过滤装置滤除灰尘后送至激光探测腔,采样空气在激光探测腔中经探测分析后,对探测结果(烟雾浓度随时间变化的曲线)进行分析计算,进而判定是否有火警发生,一旦确认发现火情信息,同时根据编程触发相应继电器动作,输出干结点信号,进而通过VESDA自身网络,将火警信号输送到消防报警控制中心,消防报警控制中心对该信号予以接收处理并联动相关消防报警(如:声光报警器、消防广播系统、手报等)以及灭火设备(如水喷淋、气体灭火等)。2.4.3 VESDA与传统火灾报警系统的集成

VESDA系统充分考虑到原有点式探测系统连接,提供7个无源节点信号的输出功能,其中有5个可编辑的无源节点,为此定义如下:

四个采样管网回路的火警输出

VESDA系统故障报警输出

通过VESDA的可编程继电器与传统报警系统连接,VESDA本身带有7或12个继电器,其中有5个或10个可编程继电器可分别对应各级报警及故障有开关量输出(容量30VDC,2A),此继电器一方面可用于对相关设备的控制,同时亦可作为一个开关量信号传递信息。传统报警系统均具有监视模块,用以监视一些开关量的报警信号。如水流指示器,压力开关等。此监视模块一般有地址,可定义各种报警类别,并可在控制器上显示,利用监视模块与VESDA继电器连接,监视VESDA 继电器的动作,既可将VESDA的报警信号接入传统的报警系统。此种方法只能在传达VESDA的报警及故障信号,但一般能够满足要求,另外,此种方法只需使用一些监视模块,简单实用,应用较多。

3、消防水炮系统:

3.1馆内34m高的礼仪大厅是几个展厅的重要枢纽,也是举行重大集会及礼仪活动的场所,人流密集,火灾危险性大。对这样重要的场所,现行的消防规范已无

法满足。自动喷水灭火系统无能为力。北京市规委关于“首都博物馆新馆初步设计审查的批复”中提出:“特殊的消防问题还须组织专题论证,以市消防局发文为准,其中地下文物库和中央大厅的消防问题应作为重点。”据此,北京市消防局组织了专家专题论证会,在“首博新馆消防安全专家论证会会议纪要”(消办会字[2002]2号文)中提出:“礼仪大厅顶部可开启外窗与大气相通,厅内设计消防车通行车道,可视为室外空间。……结合建筑实际情况考虑礼仪大厅的适当部位增设消防水炮。”

3.2 设计依据

在没有现行规范的情况下,参照<固定消防炮灭火系统设计规范(报批稿)>以下简称“报批稿”和产品样本进行水炮系统的设计。

3.3 水炮的合理选型

水炮的射程与其炮口的压力和流量成正比关系。水炮系统合理的流量和射程与其要保护的空间大小密切相关,水炮位置的设置既要考虑对建筑平面的影响,又不能使水炮射程太大。射程大,炮口压力和流量就大,势必增加基建投资。“首博”礼仪大厅的消防水炮位置见图水炮的最远射程S计算为55 m(图8中,A点为最远保护点) 从产品样本中可根据水炮的射程选定额定压力和流量。“首博”的水炮参数为:射程55m,额定压力0.8MPa,流量20L/so

3.5 水炮系统的构成

消防水炮系统由火灾探测器、火焰定位器(位于水炮炮口上)、消防水炮、解码器、电磁阀、手动控制盘、信息处理主机、控制程序及管道系统组成。其中,解码器由功率趋动模块、微处理模块、远程通讯模块和数据采集模块组成。它提供了消防水炮的驱动、状态反馈、火焰定位和远程通讯四项基本功能。从“报批稿”4.1.3条的理解,消防水炮管网可以为空管系统,且消防车可以直接进入大厅协作灭火,故消防水炮系统不必要再设置为消防车接口的水泵接合器。系统见图9。

3.6 水炮系统的控制(见图10)

双波段火灾探测器将火灾探测和图像监控有机结合在一起具有同时获取现场火灾信息和图像信息的功能。将采集到的彩色或黑白视频信号经视频同轴电缆或其它图像传输设备送回控制中心,经视频处理设备送至图像显示设备、图像记录设备及信息处理主机显示器上,实现图像监控功能。

数控消防炮解码器是远程自动控制设备,采用微处理模块作为控制核心。可以在控制中心根据双波段火灾探测器传输的图像信息,自动或手动控制电动阀开关和炮口的定位,可对水炮进行上、下、左、右的方向控制,也可以由信息处理主机与其通讯实现远程自动控制,最远控制距离达1 200m。自动状态下,火灾初期,由于起火点可能不在消防水炮定位器的视角范围内,软件控制消防水炮以每次角自动地从左往有、自上而下进行扫描,直到找准着火点,消防水炮自动对起火点进行精确定位,并在定位过程中进行火灾确认,然后根据系统设计,自动启动电动阀和消防水泵进行喷水灭火。程序控制还可根据探测到的火灾大小,数控启动一门或两门炮。

控制中心一般设在消防控制室内,包括信息分析处理设备,视频处理设备(图像切换、显示、记录设备),以及火灾报警设备。该部分主要实现监控现场的信息分析,火灾信息提取,火灾报警等功能。

4、气体消防系统

气体消防部位的确定

博物馆的藏品库是全馆的心脏,大量的国粹、国宝存放在此,特别是一些珍品文物如丝织品、精品字画、文房四宝、竹木漆器等均是易燃晶,且一旦浸水损坏,对国家会造成重大损失。这些部位首选气体消防。另外一些文物库,如钱币库、青铜器库等,虽然遇水不会完全损坏,但这些文物都是经过特殊修夏而成的,遇水损失是无法估计的。且如果用水喷淋,水溅损失可能会波及到其它文物库。经过比较,地下29个文物库总面积近1万m2的库区,全部采用气体灭火系统。

展厅是博物馆的窗口,这里向人们展示中华民族的传统文化,厅内人流密集,火灾危险性大。如果所有展厅均采用气体灭火系统,当然是万无一失的,但对于这样大体量的展厅,气体灭火系统投资巨大,所以根据展厅内展品的重要程度,采用不同的消防措施,以节省投资。将重要文物的展出集中在三个精品展厅内,厅内采用气体消防系统,这也与“高规”第7.6.8.4条“一级纸、绢质文物的陈展室应设气体灭火系统”的条文相吻合。

文物修复中心是博物馆的“门诊部”。这些部门的安全性对文物的存放和展出至关重要。因此,采用气体消防系统。

控制中心、电话机房、消防中心一旦发生火灾,遇水将使全馆系统陷入瘫痪,气体消防能使火灾消灭在萌芽阶段,不至于对设备造成破坏。

4.2 气体消防系统的选择

随着哈龙1211,1301的逐渐淘汰:各种替代品相继涌现。目前在国内有成功使用经验且技术成熟的产品主要有七氟丙烷(FM200)和烟烙尽(1G541)。因此,我们主要从这两种气体中选择。

气体消防系统设计的宗旨是:所用气体灭火剂必须是绿色环保气体,系统设计不但要以人为本,而且要以文物为本。所选气体不能对人体有害,对展品、文物、计算机、电子设备不产生任何破坏作用,且产品技术成熟。两种灭火剂的性能比较见表4。

综上所述,IG541和FM200都属于洁净、环保的灭火药剂,具备良好的灭火性能。究竟哪一种产品更适合于文物保护呢?

FM200输送距离较短,目前较成熟的设计软件最大可计算到70—80m。这就决定了瓶站需靠近防护区设置。并且FM200喷放过程中在高温条件下有少量的氢氟酸

产生,对人体有害,对保护对象有腐蚀性。喷放时间越长,产生的酸性物质越多,这也是FM200必须在10s内喷放完毕的原因,但国内外用FM200。保护文物类对象的实例也不少,至于FM200气体对文物产生多大的危害,还有待考证。

最重要的是,博物馆的文物库是个安全性要求极高的地方,库区内不能有任何与文物无关的设备物品。这就要求钢瓶站必须设置在文物库区的安全通道之外。对29个文物库近1m2的库区保护的钢瓶输送距离最长达150m2左右,因此,在决定采用何种灭火系统时不能不考虑这个问题。针对这一特殊性,只有烟烙尽系统对输送长距离、大范围的防护区的应用技术是比较成熟的(系统分区示意见图11)。

5、消防广播系统:

1.紧急广播及背景音乐系统

本系统采用日本TOA通用性高音质广播管理系统及一体化紧急PA系统。EP-0510系列可连接多达330回路扬声器,借助软件驱动功能,可容易将系统设置的特殊功能、自检功能,以保证系统持续的安全运行状态。

1.1功能特点

EP-0510系列里的语音口信,接收来自消防机柜传送的启动信号,而各层继电器接收来自EP-0510的控制信号,只要消防方面能提供干接点或24V消防信号,及消防分区的对应表,就可进行“上一下一”的“三文治”式的消防广播,完全符合国内的消防要求。当发生火灾的时候,消防报警触发干接点,EP-0510里的紧急广播通道就会自动打开,而预录在里的语音口信——紧急广播讯息就会自动播送

到相应的区域,根本不需人工操作,完全避免操作人员在火灾时慌乱所引起的不可允许的错误。

1.2设备简介

双卡座TD718

具有杜比降噪、单卡卡无限循环放音、磁带空白跳过、自动增益控制、磁带故障指示、并可外接定时装置。

1.3呼叫话筒RM-1200

编程,群呼,及对任意一个区呼叫

可连接多达330回路扬声器

脱离机房使用,

同时使用几只时可设定为不同的级别

1.4紧急控制面板

(EP-0510)

微处理器控制紧急PA系统控板

可控制10个独立的扬声器线路,加上5个线路组

与一个火警系统连用,可手动和自动操作

从一个数字存储信息文件中存取警告信息

大的LCD显示面板,指示操作和输出状态

输出;线路输出、话筒输出

输入:话筒输入(自带)、时间信号输入、前放输入

1.5.连接面板

(JP-0410)

用于安装在机架上设备及扬声器线路连接的接线面板,音频信号可分配到10条扬声器线路,保险丝用于扬声器线路短路,可以给机架上直流工作设备提供直流电源,开关交流输出口(最在2.1KW)和非开关交流输出口(最大800W),用于时间信号和辅助设备的控制输入,10个火警控制输入,13.6.扩展控制面板。(EP-029)

用于安装在机架上设备及扬声器线路连接的接线面板,音频信号可分配到10条扬声器线路,EP-0510的扩展控制面板。

1.6.扩展连接面板

(JP-039)

用于安装在机架上设备及扬声器线路连接的接线面板,增加10条独立扬声器线路,保险丝用于扬声器线路短路,EP-0410的扩展连接面板,10个火警控制输入。1.7.BGM模式连接面板

(JP-029B)

用于安装在机架上设备及扬声器线路连接的接线面板,提供10条独立扬声器线路的分区,EP-0410的选择连接面板,当其余分区由话筒呼叫时,BGM分区不被分配。1.8.BGM模式扬声器选择器

(SS-019B)

用于安装在机架上设备及扬声器线路连接的接线面板,提供10条独立扬声器线路的分区选择,JP-029B的选择连接面板。

1.9.监听面板

(MP-032B)

为多通路的音响和节目系统提供视觉/听觉监听,大面易读的功率表,便于准确地从视觉上调节输出电平,能精确地监听多达10个相隔的节目通道或10个放大器,可安装在支架上。

1.10.功率放大器

(PA-3640B)

360WRMS输出功率,频率响应70Hz-100KHz,±3dB,多达三个单元并联,可稳定工作,适合交流、直流工作,前面板安装或机架安装,保护保险丝可更换,隔音变压器平衡输出。

1.11.扬声器

SC-615

号角扬声器15W ,电压:100V/70V,灵敏度:94DB,PC-646R,吸顶扬声器 3W 电压:100V/70V,灵敏度:94DB,外观:Φ145 X 180mm,面罩:锌网喷塑。

四、维保计划:

1、消防系统维保施工准备

1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉

甲方消防设备、消防水源的现状。

2、汇同甲方制定维保检查计划。

3、建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防

设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。

4、消防设施检测仪器及维保工具到位。

5、维保人员佩证上岗。

2、消防系统检查、维保方法

A、火灾报警系统设备维修保养

1、每隔6个月对下列设备进行维修:

1) 使用专用测试工具对烟,温感探测器进行测试,将测试结果制作成表格,及时提交业主,对不报警或误报的探测器进行更换。

2) 通过主控制屏面板的输出功能键对系统模块进行输出、输入功能测试,测量模块端口的电压输出值是否正常。

3) 使用专用检测工具对系统中全部手动报警器进行报警功能测试,测试结果通过报警控制主机打印存档。

通过主控制屏面板的输出功能键对系统中全部警铃进行报警功能测试。

对主控制屏中所有接入的回路线进行校量,确保没有短路,断路或接触不良。

使用数码式万用表对主控制屏中所有接入的回路进行电压测量,确保回路电压保持正常。

对主控制屏的备用电池进行冲放电实验,确保在主电源停止状态下,备用电池能良好工作.

对模拟显示屏进行模拟报警测试,确保报警点地址正确,直观。

通过主控制屏面板的输出功能键输出信号驱动防排烟阀,测试其动作及反馈信号。

通过主控制屏面板的输出功能键输出信号驱动防排烟风机, 测试其动作及反馈信号。

通过主控制屏面板的输出功能键输出信号驱动防火卷帘们, 测试其动作及反馈

信号。

通过主控制屏面板的输出功能键输出信号切断非消防电源, 测试其动作及反馈信号。

通过主控制屏面板的输出功能键输出信号迫降电梯,测试其动作及反馈信号。测试手动控制器所有按扭功能(包括驱动防排烟风机,消防泵,喷淋泵)。

对CRT显示软件进行模拟测试,确保显示的文字及图形与现场相符。

在所有的单机设备功能测试结束后,根据业主安排进行一次总体联动测试.测试方法为:通过人工报警的方式(喷烟或启动手动报警按钮),启动相关消防设施(防排烟风机,正压风机,消防泵,喷淋泵,防火卷帘门,防排烟风阀,电梯迫降,非消防电源切断,警铃,公共广播启动等。

2、其他:

1) 保证CRT显示正常,显示图形正确,不在故障显示下运行。

2) 对现场故障进行修复。

3) 新增加设备后归入总系统,并及时提供修改完美的图纸。新增加设备后及时修改CRT及模拟屏显示内容。

4)更换不能正常工作的设备,半年一次对系统进行一次完整的网络备份。

5)培训时间:应业主要求,业主在培训前一周内书面通知我司培训时间。

培训内容:

使用说明;

系统原理;

操作方法;

故障判别及排除。

6)每次维修后均出示维修报告,一式二份。

7)清洗探测器费用另行商定。

B、气体灭火系统设备维修保养

1、每季检查:

1) 每季度巡访用户一次,督促甲方做好日常的检查记录。

2) 检查内容:

检查所有铭牌及检查记录之字体是否清晰,完整。

检查所有设备是否清洁且无尘土等污渍。

检查设备操作场所是否有其它物件阻挡或妨碍系统运作及灭火功能。

检查控制屏上面板之信号灯是否正常,手自动转换开关位置是否正确。

检查探测器表面是否清洁,巡检灯是否正常。

检查钢瓶支架是否固定,油漆有否剥漏。

检查释放阀及管道、喷嘴等有无锈蚀、变形或裂痕。

半年度检查保养:

一般检查:

与每季检查项目相同。

隔离启动器:

(1) 于电子启动器处,将接线拆下。

(2) 于接线下装设测试灯泡或电磁阀。

(3) 将机械启动器由钢瓶上拆下。

控制盘之检查保养:

检查面板灯的情况,及开关位置是否正确。

检查各接线联接是否正常。

检查主电源之供应是否为独立且连续不断。

测试辅电源之供应是否正常。

测试手自动转换开关是否正常。

测试电器式手动启动器是否正常:手动开启电器式手动启动器,系统的警铃、声光报警气动作,接选择阀、瓶头阀的测试灯亮,则系统正常,再用专用复位钥匙将电器式手动启动器复位。

测试压力开关是否正常。

检查高压软管是否正常:逐个检查高压软管有无变型、老化现象,检查高压软管与钢瓶的连接、与集流管的连接有无松动现象。

探测器之检查保养:

(1) 探测器表面必须常保清洁,(2) 不(3) 可有任何会干扰或影响探测器之感测性能的擦伤、油渍(4) 及油漆等。

(5) 用烟枪、或电吹风测试感烟或感温探测器,(6) 探测器动作,(7) 能联动

气体控制屏,(8) 警铃、蜂鸣器动作,(9) 则探测器正常。

5) 选择阀之检查保养:

(1) 打开选择阀的后盖,抽出阀芯,去除阀腔内杂物,锈斑,加润滑油。

(2) 恢复选择阀,手动打开选择阀,再关闭,复位,检查整个过程有无适现象。

(3) 用电动方式打开选择阀,再关闭,复位,检查整个过程有无适现象。

(4) 用氮气打开选择阀,连接好辅助管道,氮气瓶,进行模拟放气,此过程必须由业主同意、配合。

钢瓶的检查保养:

(1) 以目视检查阀体各组件有无裂痕或变形,

(2) 必要时须更新(须交由原厂处理,

(3)不得随意拆卸钢瓶上之任何组件,

(4)以避免发生危险)。

(5) 检察钢瓶瓶头阀有无泄漏现象,

(6) 必要时须交由原厂修理并重新充填药剂(可使用泡沫混合液涂于各接线处测试之)。

(7) 逐个称量钢瓶重量,

(8) 当重量下降超过规定时,

(9) 必须重新充装。

检查钢瓶固定座,钢瓶之固定夹具有无松动现象。

释放配管及喷嘴之检查保养:

以目视检查释放配管有无锈蚀、变形或裂痕,必要时须更新。

检查释放管路及喷嘴之连结、各管路接合处是否安装牢固。

检查各管路之固定架或夹具有无松动现象。

电器配管之检查保养:

以目视检查释放配管有无锈蚀、变形或裂痕,必要时须更新。

检查各管路之固定架或夹具有无松动现象。

系统功能检查保养:

(1) 各组件在完成检查保养后,

(2) 必须恢复

污水厂运营维护方案

污水处理厂运营维护方案 第三部分运营维护方案 1.污水处理运营维护方案纲要 1.1祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT项目运营目标 除合同规定的计划内暂停期外,项目公司每日二十四(24)小时,每年三百六十五(365)日(闰年三百六十六(366)日)连续接收并处理污水,并将从接收点排入的进水经处理达到合同规定的出水质量标准后,排放至交付点。污泥脱水后含水率达到80%以下,运输到指定的地点。 1.2制定运营维护方案的依据和原则 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002; 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60—94; 祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT项目《特许经营合同》; ISO9000质量体系的要求; 其他相关适用法律法规的规定; 通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。 1.3运营维护方案内容简述 为了保证整个污水处理厂作为一个整体高速高效的运行,我们主要从以下几个方面阐述祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护计划: (1)适宜的机构及人员配置 根据现代企业运作的要求和污水处理厂的特点,建立了合适的机构,配置具有技术能力强、管理经验丰富的管理人员,各部门、工作人员职责明确。 (2)污水处理厂建成后的调试运行工作 污水处理厂建成后几个月的调试和工作人员的初期培训工作是十分重要的,项

目公司将以最快、最好的方式使污水处理厂正常运行。 (3)运用IS09000质量体系的精髓,制定维护管理制度,确保出水质量 项目公司将按照ISO9000严格的质量管理体系要求,针对祁阳县白竹、白水污水处理厂的实际情况,从工艺运行管理、设备管理计划与安排、质量管理与质量保证措施、安全防护措施及制度、应急管理及预案、基础设施及工作环境管理等几个方面全面阐述了污水处理厂内部工作的运作,使污水处理厂高速高质运转。 (4)持续改进,不断提高污水处理厂运营管理水平 我们制定了分析评价、合理化建议、技术攻关、纠正和预防措施等四个方面的制度,保证了在运营维护祁阳县白竹、白水污水处理厂的长期过程,不断吸收先进的管理经验和技术,持续改进。 (5)完整全面的报告制度 祁阳县污水处理工程建设指挥部作为祁阳县白竹、白水污水处理厂的上级监督部门,有权利对污水处理的运营情况、水质情况进行监督,项目公司有义务定时提供相应的技术文件,为此,我们在运行管理方案中提出完整全面的报告制度。 2.拟建立的项目公司的机构、管理结构和人员编制方案 2.1拟建立的项目公司机构 项目公司拟设三部(参见下图),项目公司下属各职能机构将配置足够的、富有污水处理厂运营维护经验的专业技术人员、管理人员、运行和维修人员,按照严格的质量管理体系要求,优质、高效地完成祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护工作。 运营期组织机构图

净水厂 运营维护方案

第八章运营维护方案 第一节运营和维护范围 1.项目公司负责运营、维护接入点的设施 2.项目公司负责运营维护净水厂 第二节运营和维护管理要求 运营和维护管理净水厂接入点的设施。净水厂总的原则是:遵守国家法律法规,合法经营,服务业主,开拓进取,以专业化的管理模式建立净水厂的标准化运营机制,以提高污水系统运营和维护管理的技术水平,确保安全、稳定、低耗处理污水,保证净水厂能圆满完成既定的任务,充分发挥基础设施的正常功能,为可持续发展做贡献。 为保证净水厂各处理工序的正常运转,达到预期的处理效果,结合技术、环保、安全、当地政策、可持续发展等几方面,我们将以国家最新标准和规范作为指导,结合本厂工艺需要,严格要求运营公司建立一整套完整的净水厂运营管理制度,通过先进的、科学的、系统的、程序化的管理来保证净水厂的正常运行,发挥其预期的社会经济和环境效益。 一、运营和维修养护纲要 建立健全必要的组织架构和权责关系 为作好净水厂的运营管理,需建立3个职能部门:生产技术部、综合办、计财部。 建立健全必要的管理制度 建立健全必要的运营、维修、安全技术操作规程。 在遵循国家有关城市净水厂的运行、维护及其安全技术规程的基础上,针对净水厂的实际工艺构筑物、主要设备、仪器仪表,建立切合实际的完善的运营、维修、安全操作规程或手册等。 建立健全员工培训体系。 针对实际情况,定期对员工进行业务培训、管理培训以及知识更新。每年培训员工人数不低于在职员工总数的20%。 建立健全安全管理体系。 在执行国家和地方的有关安全文件和相关的安全管理制度的基础上,确保设备设施

及人身安全。 二、运营和维修养护计划 1、土建构筑物以及主要机电设备的运营维修养护 (1)取水泵房 a、应根据进水量的变化和工艺运行情况,注意调节水量,保证处理效果,保证水泵机组 的运行处于最佳状态。 b、水泵机组启动和运行时,严格按照安全、技术操作规程进行。 c、随时观察水泵运行过程中的各种检测仪表,发现异常,要及时解决。 d、水泵的日常维护应遵循国家有关水泵的维护标准,同时也要尊重厂家的相关规定。 e、经常注意集水池的水位变化。 (2)清水池 a、根据水量和工艺运行要求,调节各池的水量,保证配水均匀。 b、定期观察清水池运行状态。 c、当环境条件发生变化时,考虑采取相应的对策。 (3)变、配电室 a、保证变、配电室装置的工作电压、工作负荷和控制温度在额定值允许的变化范围内 运行。 b、变配电室内电器设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻,按上海电业部门的有 关规定,定期测定并对相关电器做耐压实验。 c、高、低压变、配电装置在每年的春、秋季各进行一次停电、清扫,检修工作,高压 架空线路,5-7年进行大修一次 d、所有的电器设施的操作按国家的有关电器操作标准执行。 2、化验、检测仪器仪表设备的运营和维修养护 (1)水质 水样采集: 城市净水厂水样采集的目的是用来分析进水水质和出水达标状况以及对各个工艺环节的运行状况进行分析。 采集水样时,我们将严格要求运营公司按规定的计划、地点、时间和专有的水样瓶进行采样,对易变化的水样,采集后将尽快分析或采取恒温保存、加药固化等措施将水样暂时存放好,并及时进行分析。采集的水样作好记录并在样瓶上做好明确标记。

4、运营与维护方案

4.运营与服务方案 4.1管理与维护方案 4.1.1路基管理与维护方案 (1)整修路肩、边坡每年不少于4次。 (2)疏通、改善排水设施,每月一次。 (3)全线范围内疏通边沟和修理路缘石、清除路基塌方、填补缺口。 (4)每月巡视不少于1次,做好记录存档。 4.1.1.1普通路基 (1)路基各部分经常保持完整,各部尺寸保持规定的标准要求,不损坏变形,经常处于完好状态。 (2)路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口,横坡适度,边缘顺适,表面平整坚实、整洁,与路面接茬平顺。 (3)边坡稳定、坚固,平顺无冲沟、松散,坡度符合规定。 (4)边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽等排水设施无淤塞、无高草,纵坡符合要求,排水畅通,进出口维护完好,保证路基、路面及边沟内不积水。 (5)挡土墙、护坡等设施保持完好无损坏,池水孔无堵塞。 (6)做好翻浆、塌方、山体滑坡、泥石流等病害的预防、治理和抢修,尽力缩短阻车时间。 (7) 路基养护维修用土根据不同情况,最好选择中、粗粒土,尽量不用粉状及细粒土。 4.1.1.2软土路基 (1)对于原地面为水塘、稻田等部分地段,要经常观察路基以外地面的变化。如有变异,要及时采取措施加予消除。 (2)当路基发生下沉,而两侧或一侧原地面发生隆起时,采取反压扩道办法加固。 (3)日常巡查工作中,若发现路基发生横向位移时,应及时在路基边坡坡脚外侧加设桩基或砌石加固,防止再次发生位移现象。

4.1.1.3路肩 (1)路肩要经常保持平整、坚实。对车辙、坑槽、与路面产生错台以及堆积物形成的高路肩,必须及时加以整修、清除:积水和淤泥及时排除和清除,并用与原路肩相同的土填平压实,保持原有状态。 (2)路肩外侧边缘被流水冲缺,或车轮碾压形成缺口时,应及时修补。 (3)路肩上严禁堆放任何杂物。养护材料应在公路路肩以外设置堆料台。 (4)路肩边缘带应加强养护和修理。对由于雨水冲刷及车辙碾压造成的松动、破损,应及时修复或更换。 4.1.1.4边坡 (1)路基边坡的坡面要保持平顺、坚实无冲沟,其坡度应符合设计要求。应经常观察路堑,特别是深路堑边坡的稳定情况。如发现有危石、浮石等,应及时处理、清除,避免危岩、浮石滚落危及行车、行人安全和堵塞边沟,影响排水。 (2)当路堑边坡出现冲沟剖,要及时用粘土填塞捣实;出现潜流涌水,应采取措施隔断水源,将水引向路基以外。 (3)对于砌石护坡要经常观察,如有破坏,应及时修补,不让出现错台、变形、开裂等现象,以免影响边坡的稳定。 (4)边坡上的植被应经常检查、修整保养,发现有缺损应及时补种。 (5)对滑坡地段应加强观测,作好观测记录,分析可能出现的情况,并采取相应措施。 ①在滑坡体上方设置截水沟,滑塌范围内修建竖向(主沟)及斜向(支沟)排水沟,汇集地表水并引出滑坡体外; ②若滑坡体位于地下水充沛的地段内,则应设置盲沟或截断水源,以防止对坡体的浸湿和渗透; ③修建挡土墙等抗衡坡体滑动坍塌的构筑物。 4.1.1.5挡土墙 (1)挡土端是稳定和保护路基的构筑物,除日常的定期检查外,雨季应每月检查一次、在每次暴雨后,必须组织巡查一次。如发现有裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、移位、沉陷、泄水孔堵塞、墙后地面开裂等情况时,应及时查明原因,并观察其发展变化,及时采取措施加以修理或加回,并做好记录,建立技术档案。

污水处理厂运营维护方案

运营维护方案 第一部分公司简介 运营公司 某水务产业投资发展有限公司是一家集新技术、投资、工程施实为一体的环保技术企业。不断吸引先进技术和高素质专业人才,完善专业结构及知识结构,加强管理,建立健全企业质量保障体系。 公司自成立以来,公司依托集团优势完成了省内50多个污水处理和自来水的项目和工程。随着业务的拓展,公司实力不断壮大,积累雄厚的技术和管理力量,有10人拥有某省环保厅颁发的培训合格证书。2年的实践安装,运维经验,锻炼了一支具有丰富经验的技术队伍。与哈希、岛津、宇星、青岛环科等多个行业内企业合做,得到他们的全方位服务和技,凭借专业技术和完善服务,立足环保行业。 我公司拥有多个资质证书:《环境污染治理设施运营资质证书生活污水甲级》《环境污染治理设施运营资质证书自动连续监测(水)正式》等证书 我们将以专业化的管理和技术队伍、生产厂家的大力支持、良好的服务态度来真诚回报广大用户给予的信任、支持。 第二部分运营实施方案及细则 (一)总则 1.运行维护工作的基本任务

(1)保证监测站优质、高效、安全可靠运行;保证监测站内在线监测仪运行正常、稳定提供给用户优质、高效、安全可靠的数据监测服务。 (2)强化监测站运行维护管理,充分利用各种技术手段,实时监控,迅速准确地排除各种故障,压缩故障时间,提高监测站的在线监测仪的可用率,故障修复及时率。 (3)定期对监测站的线路和设备的运行情况进行统计分析,优化在线监测仪的性能,保证监测站和设备运行正常、完好。 (4)加强固定资产的管理,保证资产的数量和质量,合理调配,充分利用在线监测资源。 (5)污染源自动监控数据采集传输仪通过国家环保认证,实现与省、市两级监控平台的联网。 (6)自动监控设备监测频次达到国家规定的要求,仪器各项性能指标在国家规定指标范围内,仪器稳定运行,设备年运转率应达90%以上,运行正常率达95%以上,监控中心稳定运行率达95%以上,自动监控设备联网率和基础信息完整率达100%;异常情况按时处置率达100%;、 (7)建立所有操作规程挂于监测站房墙体 (8)在线系统档案资料建立 (9)建立有关台帐,如日常巡检记录、易损件及配件跟换记录、日常校准记录、异常数据说明及记录等 2.维护工作的基本原则

运行维保费用及方案

烟草物流中心 污水处理站运营项目 报价及方案 xxxx环保科技有限公司 二〇一五年10月 目录 TOC \O "1-2" \H \Z \U 一、运营报价表............................. 错误!未定义书签。

1.1运营报价清单.............................................................. 错误!未定义书签。 1.2运营项目组成、取费依据及计算式 ......................... 错误!未定义书签。 二、项目方案方案及说明 .................................................. 错误!未定义书签。 2.1运营管理制度及内容.................................................. 错误!未定义书签。 2.2设备管理方案.............................................................. 错误!未定义书签。 2.3安全运行应急预案...................................................... 错误!未定义书签。

一、运营报价表 1.1运营报价清单

1.2运营项目组成、取费依据及计算式 A 人员工资 B维护费用: C 设备xx费用:

E化验费用 F污泥清理、运输费 G 管理费: 管理费用包括通讯费、车辆使用费、各项规费支出、协调支出、财产保险费用以及其他公务性支出等,起计算依据按药剂费、污泥处置费、人员工资及附加费、日常检修维护费总和的10%比例来计算。

班班通日常管理与维护

班班通日常管理与维护 第一章班班通简述 班班通是指学校每个班级里具备与外界进行不同层次的信息沟通、信息化资源获取与利用、终端信息显示的软硬件环境,实现信息技术与学科日常教学的有效整合,促进教师教学方式和学生学习方式的变革,最终促进学生的发展。 为了使班班通更加有效和合理的利用,做好日常管理与维护是必不可少的,根据班班通设备的使用和维护情况,建议每个学校和班级设置专职班班通设备管理员,建立班班通设备使用管理制度,加强校级班班通设备的管理和使用检查检修,可有效降低故障率。 具体管理与维护详见以下章节。 第二章教学机的日常管理与维护 1、做好教学机的表面清洁工作,定期对教学机的机壳表面进行清洁保养,可通过棉布沾水拧干轻轻擦拭教学机表面,清洁过程中,要切断教学机的电源,避免触电造成安全事故的发生。 2、做好教学机的硬件保养,在每次放学的大课间,一定要关闭教学机的电源,避免教学机长时间的开机对硬件设备造成不必要的资源消耗。 3、做好教学机的软件与程序管理,教学机里面不要安装与教学无关的软件和其他程序,例如:不要在WIN XP系统安装360软件,避免对白板驱动进行屏蔽,造成白板无法书写,不要安装聊天软件,避免对学生学习造成影响。 4、做好教学机系统管理工作,定期对系统垃圾进行清除,对程序软件进行优化,如果遇到系统反应迟钝,定期对系统进行还原,保持教学机快速平稳工作。 5、禁止在打扫卫生洒水时,使水滴溅到教学机,导致教学机发生故障和安全事故的发生。 6、禁止学生通过教学机USB接口对手机、MP3等电子产品进行充电。 7、教学机遥控器是易损件,使用时应注意避免摔坏。若发现轨迹球控制不灵敏,需及时打开遥控器进行清洁。 8、禁止非工作人员打开教学机,如果私自打开,后果自负。 第三章投影仪的日常管理与维护 1、做好投影仪的表面清洁工作,定期对投影仪进行除尘,在打扫卫生时,尽可能提前洒水,避免灰尘进入到设备里面,造成设备无法正常使用。对投影仪进行除尘时,首先关闭投影仪电源,对投影仪外观进行除尘,其次拔掉投影仪的防尘罩,进行除尘或清洗,如果清洗一定

设备设施运行维护管理方案示范文本

设备设施运行维护管理方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备设施运行维护管理方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章部门简介 第一节部门简介 工程部负责为广电大厦运营提供良好的设备设施,以 保证大厦能够为客人提供一个良好、舒适的工作环境。具 体职责包括: 一、负责大厦内机械设备、电气设备、弱电设备、水 暖空调设备的日常维修与保养。 二、负责大厦建筑、装潢、等设施的日常维修与保 养。 三、负责水、电、气、燃料等方面的能源消耗,保证

大厦最大限度的节能。 四、负责大厦环境保护工作。 五、与各上级主管部门的联系。确保广电大厦工程建筑及设备设施良好运行。 第二节管理范围 1. 变配电系统: 电力变压器、高压配电柜、低压配电柜(包括各类低压开关柜、低压电容补偿柜)、直流屏。 发(备)电设备 楼层的强电竖井及各功能区的分配电箱,各类机房,根据设备需要而设置的配电箱和控制屏。 动力、照明设备。 2. 防雷及接地系统。

污水厂运营维护方案模板

污水厂运营维护方 污水处理厂运营维护方案

第三部分运营维护方案 1.污水处理运营维护方案纲要 1.1 祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT 项目运营目标

除合同规定的计划内暂停期外, 项目公司每日二十四( 24) 小时, 每年三百六十五( 365) 日( 闰年三百六十六( 366) 日) 连续接收并处理污水, 并将从接收点排入的进水经处理达到合同规定的出水质量标准后, 排放至交付点。污泥脱水后含水率达到80%以下, 运 输到指定的地点。 1.2 制定运营维护方案的依据和原则 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 —; 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60—94; 祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT 项目《特许经营合同》; ISO9000 质量体系的要求; 其它相关适用法律法规的规定; 通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。 1.3 运营维护方案内容简述为了保证整个污水处理厂作为一个整体高速高效的运行, 我们主要从以下几个方面阐述祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护计划: ( 1) 适宜的机构及人员配置根据现代企业运作的要求和污水处理厂的特点, 建立了合适的机构, 配置具有技术能力强、管理经验丰富的管理人员, 各部门、工作人员职责明确 ( 2) 污水处理厂建成后的调试运行工作污水处理厂建成后几个月的调试和工作人员的初期培训工作是十分重要的, 项目公司将以最快、最好的方式使污水处理厂正常运行。

( 3) 运用IS09000 质量体系的精髓, 制定维护管理制度, 确保出水质量 项目公司将按照ISO9000 严格的质量管理体系要求, 针对祁阳县白竹、白水污水处理厂的实际情况, 从工艺运行管理、设备管理计划与安排、质量管理与质量保证措施、安全防护措施及制度、应急管理及预案、基础设施及工作环境管理等几个方面全面阐述了污水处理厂内部工作的运作, 使污水处理厂高速高质运转。 ( 4) 持续改进, 不断提高污水处理厂运营管理水平我们制定了分析评价、合理化建议、技术攻关、纠正和预防措施等四个方面的制度, 保证了在运营维护祁阳县白竹、白水污水处理厂的长期过程, 不断吸收先进的管理经验和技术, 持续改进。 ( 5) 完整全面的报告制度祁阳县污水处理工程建设指挥部作为祁阳县白竹、白水污水处理厂的上级监督部门, 有权利对污水处理的运营情况、水质情况进行监督, 项目公司有义务定时提供相应的技术文件, 为此, 我们在运行管理方案中提出完整全面的报告制度。

“班班通”设备保养与维护制度

平罗县城关第二第小学“班班通”设备维护管理制度 为了使“班班通”设备的管理和使用规范化,发挥“班班通”重要作用,真正为师生服务,为教学服务,特制定城关二小“班班通”设备班级管理使用制度。 一、各班主任为所在班的“班班通”设备管理的第一责任人,负责设备的全面管理工作。班主任要经常检查设备使用情况,如发现设备出现故障、硬件损坏或丢失,应及时汇报学校领导,以便查明原因排除故障。班级所有任课教师作为第二责任人,协助班主任做好设备的管理工作。 二、各个班级要做好防盗安全工作。放学、放假时间应锁好门窗,发现门窗存在安全隐患要及时维修。班主任和任课教师平时要随时检查门、窗、锁是否安全完好,发现问题隐患,要及时报告学校进行处理。 三、各个班级应保持教室清洁,防止灰尘进入机盒内,每天应安排专门人员在教师的指导下做好设备的防尘处理,同时应高度重视“班班通”设备的防潮、防静电、防雷击等工作。 四、各个班级在设备旁严禁放水、食物、玩具、磁铁等物品,保持设备的清洁、干燥。 五、教室的讲台及“班班通”设备的位置不得随意变动,不准擅自改动设备的连接线、移动或拆卸任何设备。 六、各任课教师不得对计算机进行开箱拆装、移动,以防损坏。所有设备避免受到外力的撞击,特别是保持液晶电视机屏幕表面的完好。 七、各个班级应安排一名班级信息管理员,负责上课前设备的开启,并调试设备到正常使用状态。负责每天放学后检查设备是否关闭,确保教师上课完毕后设备在规定时间内关闭。同时还应负责对任课教师的使用进行登记。

八、任课教师使用电子白板、银幕时,须用专用工具(如电子书写笔、电子教鞭、鼠标等工具)操作,避免人为因素损坏。 九、所有任课教师均不得私自更改“班班通”计算机名、工作组,不得随意调节显示器参数。不得私自安装与教学无关的软件。 十、违背操作规程造成的损失由相关责任人照价赔偿。因管理不善造成设备人为损坏或丢失,要按照维修或更换设备的实际费用由当事人承担赔偿责任。如果属于学生责任,由相关教师负责处理并督促责任人将赔偿金交学校。 十一、“班班通”是学校进行多媒体辅助教学和教学研究活动的重要设施,须遵守国家法律法规,不得用作发布或传播反动的、不健康的信息。禁止玩游戏等与教学无关的操作。 十二、“班班通”使用时应注意用电安全。严禁学生随意开关总电源、计算机、投影机等设备。雷雨天气要禁止使用“班班通”设备,如违反造成损失由相关责任人赔偿。 十三、所有设施未经学校允许,任何人不得随意搬出教室。严禁无关人员使用“班班通”设备。未经学校“班班通”管理员批准不得擅自开箱检修。教师要加强对学生爱护公物的教育,学生使用时应在教师指导下进行。 十四、教师对于上课时所使用的课件等资料应建立自己的文件夹进行保存,学期结束将对各位任课教师的教学资料进行收集、统计,同时注意电脑桌面与C盘上不宜保存个人材料。 十五、学校应建立“班班通”技术档案、使用档案,登记记录设备保养、维修及使用情况,保证设备的完好、可用,全面掌握教师的使用情况。学校每月对各班的使用情况进行检查,检查的结果要纳入教师绩效工资考核中。

运营维护方案(1)

宁海县城市基础设施PPP项目 运营维护方案 宁海铁汉市政建设有限公司 二〇一七年十二月二十日

宁海县城市基础设施PPP项目 运营维护方案 一、目的和任务 根据宁海县城市基础设施PPP项目协议的有关要求,为提高服务水平,最大限度地发挥城市基础设施PPP项目市政设施的功能,加强各类设施的运营维护和保洁管理工作,为宁海县创造良好的投资及生活环境,特制定本方案。 宁海县城市基础设施PPP项目运营维护的主要任务是确保各类市政公用设施的正常运营和及时维护,并保证所有公共区域的卫生保洁达到要求。 二、设施维护内容和方案 (一)维护内容 宁海县城市基础设施PPP项目包括洋溪滨水广场暨溪南人防工程、兴海南路(沿海南线-福泉路)改造提升工程、桃源街道16-1地块景观绿化工程、新城市中心区2#地块地下人防及连接桥工程四个子项目。其中: 洋溪滨水广场暨溪南人防工程总建筑面积为7097.7m2,地上部分面积458m2,地下建筑面积6579.8m2;景观绿化总面积为20577.69m2,其中铺装面积8267.69m2,绿化面积12310m2,总停车位193个;主体结构为框架结构,上部为景观、绿化、亲水平台; 兴海南路(沿海南线-福泉路)改造提升工程全长3.5km,道路标准断面宽度50m,由主车道、辅道、人行道、绿化带等组成;主车道、辅道为三层式沥青路面,基层为水泥碎石稳定层;总绿地面积约为42921m2,人行道铺装面积21595m2; 桃源街道16-1地块景观绿化工程:东侧及南侧设计总面积251924m2,绿化面积214881m2,园路铺装停车场总面积34696m2,北侧城市阳台处设计总面积为120346m2,绿化面积29168m2,园路铺装停车场面积为88912m2,水池面积为2266m2。包括景观、绿化、11座桥梁、5幢建筑、管网、智能化、灯光亮化、喷泉等工程; 新城市中心区2#地块地下人防及连接桥工程总建筑面积48001m2,其中地上部分建筑面积593m2地下室A区7842m2,B区27898m2,C区11668m2;人防总面积17109m2;下沉广场面积3640m2,设备和辅房面积1618m2,人防单元数7个;人工挖孔桩,主体结构为框架结构。 所以,设施维护内容主要包括:地下人防、道路、桥梁、雨污水、河道驳岸、栏杆、集约化管网、硬质铺(贴)面、雨污排水管沟(道)、景观小品、栈道及

运营与维护方案

第一章?运营与维护方案 第?1?节?运营维护的技术方案 一、?运营维护条件 项目竣工验收合格; 项目运营所需的审批手续已经完成; 其他需要满足项目开始运营条件的测试和要求已经完成或具备。 二、?运营维护绩效指标 项目建成竣工后,项目公司对项目设施进行运营和维护。 道路工程日常养护工作的主要内容:道路正常性小修保养,公共设施维修保养,水毁防治,路况调查登记,交通量调查与观测等。 巡检观测管廊墙体、洞顶的收敛、膨胀、位移、脱落、开裂、渗漏、霉变、沉降等状况,并制定相应的维护、维修、整改方案加以管理。 绩效指标主要有:市政道路保持路况良好、路容整洁,路肩平整密实,横坡适度,边坡稳定,排水畅通;沿线设施完善,道路常年保持与路面中心线相适应的流畅、顺适、鲜明的分车道线、路缘石线、路肩外缘线等公路特征线型。对已建设综合管廊的城市道路,运营期内规划入廊管线不得发生在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线,以确保规划管线入廊率达到?100%。 三、?技术保证措施 编制养护质量计划实施细则,完善养护控制点和控制标准,强化养护质量事前、事中和事后的全过程控制。养护前认真做好技术交底、技术培训工作,严格按照设计图纸和养护标准、规范进行养护,严格材料质检关,做好养护日记。 四、?道路、管廊等核心资产的运营维护 本项目运营维护内容包括基础设施路网子项目(包含道路工程和综合管廊工程)以及磐龙湖片区综合开发工程子项目(包含道路基础设施工程和绿化景观工程),磐龙湖子项目中的护岸和库区工程、土地整理工程在建成后移交至管委会,由管委会自行维护。本项目约定的运营维护范围不包括项目中修、大修,如果项目需要进行中修、大修由乙方向甲方提出专题报告,双方另行协商。

班级“班班通”设备管理及应用情况记录

胡总中心学校班级“班班通”设备管理及应用 情况记录 1、“班班通”设备管理使用责任书…………………班级资料(一) 2、“班班通”设备管理制度…………………………班级资料(二) 3、学科教师设备使用登记表………………………班级资料(三) 4、设备每月故障及维修登记录……………………班级资料(四) 5、设备配备情况记录及添置更换记录……………班级资料(五) 6、期末设备清查及保管情况登记表………………班级资料(六) 胡总乡中心学校 2012年10月12日

“班班通”设备管理及应用之班级资料(一) 胡总中心学校“班班通”设备管理使用责任书 “班班通”设备是我校进行现代化教学的必要设施,为了使“班班通”的管理和使用规范化,充分发挥“班班通”的重要作用,真正为师生服务,为教育教学服务。本着“谁使用,谁管理,谁负责”的原则,特制定本责任书如下: 1.各班的“班班通”设备属于学校的财产,由该班班主任负责设备管理,为设备管理第一责任人。 2.第一责任人从设备管理到使用要负全责,并协调好其他教师使用“班班通”设备的相关事项。 3.第一责任人要经常检查设备运行情况,如发现设备出现设备硬件故障、损坏或丢失,应及时汇报学校分管领导并填写《“班班通”设备维修保障登记表》,以便及时查明原因排除故障。若因操作失误使设备损坏或因主观原因使设备零件丢失,直接使用者要负全部责任,如查找不出责任者,则由第一责任人承担。 4.每班要选一名责任心强、诚实守信且愿意为师生服务的学生管理员,负责保管使用记录,每节课后主动提醒任课教师及时填写使用记录,并负责检查多媒体平台是否关闭,确保教师上课完毕设备立即关闭,及时将设备盖好。 5.班主任要与其他教师沟通,一起加强电脑知识的学习,严格按操作规程进行规范操作,同时注意“班班通”设备的保养和维护,使用设备的任课教师承担直接责任。课前要检查设备的完好情况,课堂上要正常使用教育网络,为教学服务,及时填好班级使用记录《班班通设备使用情况记录表》,出现问题第一时间向班主任汇报,班主任及时向信息中心汇报。 6.不得用手触摸一体机屏幕,不用易产生静电或未拧干的抹布或酒精、汽油等腐蚀性物品擦拭设备,更不能让硬物触及屏幕等。 7.在所有不使用“班班通”设备的时间,班主任及班级管理员必须及时做到正常关机,同时关闭总电源,以节约用电、延长各类设备的使用寿命、保护自己及学生的身体健康,预防火灾的发生。雷雨天气要禁止使用“班班通”设备,并将设备断电。

污水处理运营维护策划方案

1. 污水处理运营维护方案纲要 1.1. 中部某市市政污水处理(一污二期)项目运营目标 除合同规定的打算内暂停期外,项目公司每日二十四(24)小时,每年三百六十五(365)日(闰年三百六十六(366)日)连续接收并处理污水,并将从接收点排入的进水经处理达到合同规定的出水质量标准后,排放至交付点。污泥脱水后含水率达到80%以下,运输到中部某市公用事业局指定的地点。 1.2. 制定运营维护方案的依据和原则 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002; 《都市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60—94; 中部某市市政污水处理工程(一污二期)项目《特许经营合同》; ISO9000质量体系的要求; 其他相关适用法律法规的规定; 通行的运营惯例和方法以及慎重运营的原则。 1.3. 运营维护方案内容简述 为了保证整个污水处理厂作为一个整体高速高效的运行,我们要紧从以下几个方面阐述中部某市市政污水处理厂的运营维护打算: (1)适宜的机构及人员配置 依照现代企业运作的要求和污水处理厂的特点,建立了合适的机构,配置具有技术能力强、治理经验丰富的治理人员,各部门、工作人员职责明确。

(2)污水处理厂建成后的调试运行工作 污水处理厂建成后几个月的调试和工作人员的初期培训工作是十分重要的,项目公司将以最快、最好的方式使污水处理厂正常运行。 (3)运用IS09000质量体系的精髓,制定维护治理制度,确保出水质量 项目公司将按照ISO9000严格的质量治理体系要求,针对中部某市市政污水处理厂的实际情况,从工艺治理、设备治理、水质治理、基础设施及工作环境治理、安全治理等几个方面全面阐述了污水处理厂内部工作的运作,使污水处理厂高速高质运转。 (4)持续改进,不断提高污水处理厂运营治理水平 我们制定了分析评价、合理化建议、技术攻关、纠正和预防措施等四个方面的制度,保证了在运营维护长沙市政污水处理厂的长期过程,不断汲取先进的治理经验和技术,持续改进。 (5)完整全面的报告制度 中部某市公用事业局作为中部某市市政污水处理厂的上级监督部门,有权利对污水处理的运营情况、水质情况进行监督,项目公司有义务定时提供相应的技术文件,为此,我们在运行治理方案中提出完整全面的报告制度。 (6)项目移交 本着将一个良好运营的污水处理厂顺利交接的目的,规定了移交的程序、内容及有关注意事项。

班班通设备的简单维护

班班通设备的简单维护 1、开机与关机: 按面板上或遥控器上的开机键,电源指示灯会由红色(待机状态)转变为绿色(开机状态),就像家中电视的操作一样简单。开机后,光机需要1—2分钟的预热。关机也需要1—2分钟的散热过程。(在预热与散热过程中,电源指示灯的左侧有灯泡指示灯会进行闪烁提示)。然后就可将排插完全断电。我们建议在夏季雷雨季节采取将排插由插座上完全拔下的方式,以防雷电。 2、问:设备无法开机! 答:请先确定电源线连接好了吗机器背面的电源总开关是否关闭了面板前的电源指示灯亮了吗 3、问:开机无画面! 答:请先检查输入模式是否正确。电脑主机通常是连接到VGA1(计数机1)上。 如果电脑和一体机都以正常开机,并且按一体机面板前的菜单或输入键可以见到图像显示,那就请检查VGA连接线的两端是否松动。 4、问:电子笔定位不准确! 答:请点击右下角坐标采样工具。屏幕由左上角开始会出现绿色圆点,点击绿色圆点中的白色区域进行定位。当点击完成一个定位点后,下一个定位点就会出现,依次点击定位。 5、问:机器被加了童锁,密码是多少 答:童锁功能本意是锁住不让学生乱动设备。密码是:3846。 6、问:进入XP系统后,电子笔无法使用。 答:电子笔是否有电(电子笔笔尖为微动压感开关,用指尖轻压笔尖,会有红外光发出。)电池是否装反(电池正极方向朝笔盖)换2节7号电池试一下换支电子笔试一下 7、问:上述问题还是无法解决。

答:请看屏幕右下角,是否有电子白板驱动图标如果没有,请您再运行一下桌面上的“电子白板连接程序”即可。这是因为开机时,没有自动加载电子白板驱动而造成的,解决方法是:点击屏幕左下角,选择“运行”,输入“msconfig”命令,点击确定: 在该窗口中选择选择“启动”项,将“SCT运行程序”和“ctfmon”(桌面输入法图标)打上对号,点击“应用”,在从新启动电脑即可。杀毒软件会自动加载至启动项中。 注:如果您运行了桌面上的“电子白板连接程序”,出现该对话框,请您确认USB数据连接线是否连接好了多媒体一体机、解码器和电脑。 9、问:我在PPT上做的课件中有一点组图连续播放同时带音乐的,导入电子白板后就不能播放了,请问怎么解决 答:原因是微软公司未开放office的底层协议!PPT是具有演示功能的,可以演示动画、声音。当PPT导入电子白板后,白板软件实际上是进行了图片的抓捕,而电子白板软件进行的是对图片批注讲解和编辑存储。 10、电脑的软件部分: 在电脑主机出厂时,厂家已经根据我们实际使用的要求,装好常用的工具,例如:SCT电子白板程序、畅言语音软件及杀毒软件等等。 11、为什么我们选用Avast这款杀毒软件呢 第一:软件的品质优良,杀毒效果好。 第二:软件的专注性。很多杀毒软件在运行时,会恶意弹出对话框,这样就会严重的影响我们正常的教学。 第三:该软件免费试用一个月,注册后免费使用一年,到期后从新注册可继续使用。所以老师们不必再安装其他杀毒软件。 12、电脑系统如何备份和还原 所谓还原就是还原你的备份,你备份了什么,就还原成什么。就是说,你装完系统和所需的软件后,用一键GHOST把装有系统的C备份起来,以后不管往C盘中装什么,删除什么,你

运行维护方案书

2014-2015年度设施、设备维护保养类(配电系统维护保养) 维 护 保 养 实 施 方 案 四川省XXXXXXX公司 2014.5.26

第一章对招标文件响应性1.1工程概况及对招标文件响应性1.2质量目标 1.3安全生产目标 1.4文明施工目标 1.5环境保护目标 第二章资源配置 2.1项目经理的经历、业绩 2.2主要人员经历、业绩 2.3拟投入工程的工器具及设备 第三章配电系统、运行维护3.1配电系统、运行维护技术方案3.2投运方案 3.3运行、维护管理措施及流程3.4制度建设 3.5人员职责 第四章质量保证 4.1质量保证体系及组织机构 4.2质量保证措施 第五章安全生产 5.1安全生产保证体系及组织机构5.2突发性事故应急预案措施 5.3安全生产保证措施 第六章文明施工 6.1文明施工保证体系及组织机构6.2文明施工总体策划 第七章环境保护 7.1组织机构

7.2环境保护措施及目标第八章业绩

编制依据 1、《2014-2015年度设施、设备维护保养类(配电系统维护保养)》及招标资料 2、《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规》(GB50173) 3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168) 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169) 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150) 6、《电力工程电缆设计规范》(GB50217) 7、《电力变压器运行规程》(DL/T572) 8、《电力电缆线路运行规程》(Q/GDW512) 9、《高压断路器运行规程》 10、《微机继电保护装置运行管理规范》(GB50194-93) 11、《电力安全工作规程》 12、《电力生产事故调查规程》 13、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 14、《建设工程施工现场供用电安全规范》 15、《电力工业技术监督工作规定》电安生[1996]430号 16、《电网电能质量技术监督工作规定》电综(221)-1998 17、《电力设备预防性试验规程(绝缘监督)》DL/T596-1996 18、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220 19、《电力变压器》GB1094-85 20、《电力金具通用技术条件》GB2314-97 21、《电能计量检验规程》ISD109-83 22、《继电保护和安全自动装置技术规范》GB14285-93 23、《继电保护和电网安全自动装置检验条例》1987 24、《输电线路接地与防雷规范》 25、《配电网运行规程》Q/GDW519-2010 26、我公司根据GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,建立的质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件。

班班通日常维护管理培训资料

班班通日常管理和维护 珍溪镇仁义小学2013年春期教育技术校本培训资料(一) 培训内容:班班通设备日常管理和维护 培训时间:2003年4月17日 培训教师:全校教师 主讲:代斌 培训内容要点: 一、我们为什么再次相聚 班班通投入建设到使用,相信给学校师生都带来了福音。可是,在班班通使用的同时,或许会出现一些影响使用的故障,而有些故障是我们老师可以轻松解决的,却浪费了很多时间去打电话,等待…. 今天,我们之所以再次相聚在这里,就是想将这些轻而易举能够解决的故障教给各位,从而节省大量时间,投入到更宝贵的教学工作当中…… 二、常见故障及处理方法 1、教学机无法开启 分析: 电源插头接触不良,教学机不通电 解决办法: 检查电源插座是否通电,插头是否连接正常,电源线是否松动。(如果电源插座通电,可以拔出电源线,重新插入,或轻拉电源线,使其完好接触) 2、无图像输出(显示无信号)

分析: (1)、展台未开机; (2)、展台上信号选择不正确; (3)、电视机信号源选择不正确; 解决办法: (1)、检查展台是否开机; (2)、检查展台信号选择是否正确(信号3是计算机信号,本机信号是展台信号) (3)、检查电视信号源选择是否正确,(用遥控器上的输入键进行选择,所用信号源是RGB端子) 3、电视机颜色显示异常 分析: 展台信号输出线松动或接触不良 解决办法: 拔出信号输出线,重新插入,并把固定螺丝旋紧 4、单个教学机网络异常或网络无连接 分析: (1)、教学机网络连接被禁用; (2)、网线接触不良或损坏 解决办法: (1)、检查教学机的网络连接是否被禁用; (2)、检查教学机与网络模块之间的网线连接是否正常,可更换

某工业园运营维护方案

某工业园区运营公司运营方案 根据人力资源服务产业的规划,市人社局和新区对于产;一、招商工作;为保障年底顺利开园和明年招商工作的要求,我们计划;1、提供招商策略;3、编制政策汇编;2、开展招商推广;4、做好客商接待;5、载体宣传;6、入园企业质量保证;工业园将于15年3月份开始正式运营,我们准备以下;(一)组织保障为保障工业园运营公司能够顺利的开展;(二)积极推 工业园区运营公司运营方案 根据人力资源服务产业的规划,市人社局和新区对于工业园建设、招商、推广和运营的要求,并根据实际情况,在工业园未完全交付、企业未全部入驻、工业园运营公司未独立运作的情况下须市人社局配合帮助运营。现将相关问题汇报和建议如下: 一、招商工作 为保障年底顺利开园和明年招商工作的要求,我们计划做好如下几项工作: 1、提供招商策略。工业园运营公司提供招商策略,市人社局负责接待往来客户和园区宣传材料准备。 3、编制政策汇编。各项招商政策(含招商奖励政策、人才政策、创业扶持政策等)须编制成手册。 2、开展招商推广。工业园运营公司积极参与行业活动,根据工作需要与行业协会互访宣传、推广园区。 4、做好客商接待。往来工业园的客户,市人社局须做好接待、摄像、纪念品准备等事项,工业园运营公司须留下相关影像用于园区的宣传。 5、载体宣传。网站、微信须适时更新工业园的最新动态。 6、入园企业质量保证。本市人力资源企业入园须经工业园运营公司和本市人力资源协会共同评判、筛选、把关。

二、运营工作 工业园将于15年3月份开始正式运营,我们准备以下几个方面开展工作。 (一)组织保障为保障工业园运营公司能够顺利的开展各项工作,工业园运营公司拟设立综合事务部2人(负责行政、运营、物业对接等管理工作)、招商部1人(负责招商、策划、合同等管理工作)、财务部1人(负责会计、账目、报税等管理工作),共计4人。 (二)积极推进工业园运营公司的人力资源服务中心业务 1、咨询业务 人才战略规划、各项指数研究、高端人才论坛策划等。 2、人力资源外包 包含人事外包、薪酬外包、岗位外包、福利外包等。 3、招聘外包 包含猎头服务、网络招聘、校园招聘等。 4、人才评测 企业各层级人员的素质测评、公务员素质测评。 5、企业培训 企业高管及中层的管理培训。 6、高端人才论坛 承接省、市、区相关部门举办的各类与人才有关的大型活动。 (三)企业服务 1、技术服务

运营维护方案

第1章运营维护方案 为认真贯彻落实公安部消防局和省消防总队的统一部署,提高xx市抗御火灾综合能力,也为了系统的有效运行,有利于在全市范围的推广,在充分调研、借鉴兄弟市经验做法的基础上,结合xx市实际,特制定《xx市建设城市消防物联网系统运行推广实施方案》如下: 7.1指导思想 按照《中华人民共和国消防法》第一章第七条关于“推广使用先进的消防和应急救援技术、设备”和国务院《关于进一步加强消防工作的意见》关于“坚持科技先行,依靠科技进步不断提升防火、灭火和救援能力”的要求以及《xx经济特区消防条例》第十四条关于“消防安全重点单位应当设置火灾报警远程监控系统”的规定,把城市消防物联网系统建设作为预防火灾关口前移的重要平台和技术支撑,整合部门消防监督和社会消防管理综合资源,加强领导,周密组织,逐步推进城市消防物联网系统建设,促进xx市消防事业科学、健康发展。 7.2 工作目标 建成、开通城市消防物联网系统,设立监控中心,将设有火灾自动报警系统的单位(部位)联入监控网络,利用网络监控系统的报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督四大功能,对联网单位消防安全重点部位和建筑消防设施进行动态管理,实现xx市抗御火灾综合能力和现代化消防安全管理水平双提升。 7.3 基本原则 1、有效监督原则 与消防业务监督管理紧密配合,便于消防监督业务的进一步有效开展。 2、经济合理原则 本着经济有效的原则,在充分发挥系统实用功能的条件下,尽量减轻联网企业的运行费用负担。 3、利于推广原则

通过政策引导、统一监督管理、提高服务质量、降低企业运行成本等多种措施,确保本系统的顺利推广应用。 7.4 实施范围 按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)对消防安全重点单位的划定和《xx经济特区消防条例》第十四条规定,在xx市辖区内,确定为消防安全重点单位的企事业单位及场所等,都须与监控中心联网,以确保对消防安全重点单位的消防安全状况进行全天候的远程监控及管理,达到及时发现问题、快速上报火警、减少火灾危害的目的。具体范围如下:(一)商场(市场)、宾馆(饭店)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所; (二)医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园; (三)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽; (四)客运车站、码头、民用机场; (五)大运会场馆、公共体育馆、其它体育场馆等。 (六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及火灾危险性大的文物保护单位; (七)发电厂(站)和电网经营企业; (八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位; (九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业; (十)重要的科研单位; (十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。 7.5运行维护推广基本模式 参考国内其他城市同类项目的运营方式,从有利于减轻企业负担、利于推广的角度,采取由市消防局对整个系统实施监督管理,并负责监控中心及系统平台的日常运行,由通过政府采购中标的运行维护公司(简称中标公司)对联网单位

相关文档