选择题或填空题

1、P3在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类。

2、土一般由土颗粒、水、空气三部分组成,三部分之间的关系随着周围条件的变化而变化,三者相互间比例不同,反映出土的物理状态不同,如干燥、稍湿、密实、松散等。(灵活理解,P3)

3、根据土的渗透系数不同,可分为透水性土和不透水性土。P5

4、地面水的排除采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。P17

5、山区的场地平整施工,应在较高一面的山坡上开挖截水沟。P17

6、防治流砂的原则是“治流砂必治水”,主要途径有消除、减少或平衡动水压力。P21

7、人工降低地下水位的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井泵等。P22

8、当基坑或沟槽宽度小于6m,水位降低值不大于5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长一般小于沟槽宽度。如沟槽宽度大于6m,或土质不良,宜用双排井点。面积较大的基坑宜用环状井点。P24,灵活理解

9、根据井底是否达到不透水层,水井可分为完整井与不完整井,根据地下水有无压力,有分为无压井与承压井。P26,灵活理解

10、井点填砂后,在地面以下0.5—1.0m内须用粘土封口,以防漏气。P28

11、轻型井点使用时,一般应连续抽水(特别是开始阶段),抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制水量,使抽吸排水均匀,做到细水长流。正常的出水规律是先大后小,先浑后清。P29

12、降水深度超过6m,土层渗透系数为0.1—2.0m\d的弱透水层时,采用喷射井点降水比较合适,其降水深度可达20m。P31

13、正铲挖土机的挖土特点:向前向上,强制切土。

反铲挖土机的挖土特点:后退向下,强制切土。

拉铲挖土机的挖土特点:后退向下,自重切土。

抓铲挖土机的挖土特点:直上直下,自重切土。

14、当地形起伏不大,坡度在20°以内,挖填平整土方的面积较大,土的含水量适中,平均运距短(一般在1KM以内时),采用铲运机较为合适。P46

15、填方土料应符合设计要求,碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下的填料。填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑,如采用不同土填筑时,应将透水层性较大的土层置于透水性较小的土层之下。P48,灵活理解

16、碾压机械有光面碾(压路机)、羊足碾、气胎碾。

17、夯实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,主要用于小面积回填。夯实机械有夯锤、内燃夯土机、蛙式打夯机。

18、填土的压实影响因素有:压实功、土的含水量、每层虚铺厚度。

19、为防止坑壁滑坡,根据土质情况及坑(槽)深度,在坑顶两边一定距离(一般为1.0m)内不得堆放弃土,在此距离外堆土高度不得超过1.5m。

20、挖土时应在基底标高以上保留150-300mm厚的土层,如采用机械开挖,在基底标高以上留出200mm—300mm,待基础施工前应用人工铲平修整。P51

21、深基坑应采用“分层开挖、先撑后挖”的开挖方法。

22、可能根据压缩圈、抛郑圈、破坏圈、振动圈的特点出选择题。P54

二、名称解释

1、土的天然密度、土的干密度、土的孔隙比、土的孔隙率、土的渗透系数、管涌现象、流砂现象、(最佳含水量:土在一定含水量的条件下,使用同样的压实功进行压实,所得到的密度最大,这种含水量就是最佳含水量)

第二章地基处理与基础工程

一、选择题或填空题

1、常用的浅基础类型有:条式基础、杯形基础、筏式基础和箱形基础。

2、钻机钻孔前,应做好场地平整、挖设排水沟,设备泥浆池制备泥浆。钻孔时应在孔中注入泥浆,并始终保持泥浆液面高于地下水位1.0m以上。(P83)

3、振动灌注桩可采用单振法、反插法、或复振法施工。(P87)

4、成桩的质量检验有两种基本方法:静载试验法、动测法。

二、名称解释

1、端承摩擦桩、摩擦端承桩(P80)

三、简答题

1、简述砂桩地基的形成和适用的范围。

2、水泥土搅拌桩地基定义和适用范围。

3、预压地基的定义和适用范围。

4、注浆地基的定义和适用范围。

5、钻孔灌注桩孔壁坍塌的产生原因和处理方法。

6、钻孔灌注桩钻孔偏斜的产生原因和防止措施。

7、钻孔灌注桩孔底虚土的治理方法。

8、钻孔灌注桩断桩的产生原因和处理方法。

9、沉管灌注桩断桩产生的原因和处理方法。

10、沉管灌注桩瓶颈桩产生的原因和处理方法。

11、沉管灌注桩吊脚桩产生的原因和处理方法。

12、沉管灌注桩桩尖进水进泥产生的原因和处理方法。

13、人工挖孔灌注桩的施工工艺。(P89共7点)

第三章砌筑工程

一、选择题或填空题

1、当外墙砌筑高度超过4m或立体交叉作业时,除在作业面正确铺设脚手板和安装防护栏杆和挡脚板外,还必须在脚手架外侧设置安全网。

2、当用里脚手架施工外墙或多层、高层建筑用外脚手架时,均需设置安全网。安全网应随楼层施工进度逐步上升,高层建筑除这一道逐步上升的安全网外,尚应在下面间隔3~4层的部位设置一道安全网。

3、钢脚手架不得搭设在距离35KV以上的高压线路4.5m以内的地区和距离1~10KV高压线路3m 以内的地区。

4、目前砌筑工程中常用的垂直运输设施有塔式起重机、井架、龙门架、施工电梯、灰浆泵等。

5、砌砖前应提前1-2d将砖堆浇水湿润。

6、毛石基础砌筑砂浆宜用水泥砂浆,第一皮石块应做浆,并大面向下。

7、大放脚有等高式和不等高式两种。等高式大放脚是两皮一收,即每砌两皮砖,两边各收进1/4砖长。不等高式大放脚是两皮一收与一皮一收相间隔,即砌两皮砖收进1/4砖长,再砌一皮砖收进1/4砖长,如此往复。各层大放脚的宽度应为半砖长的整倍数(包括灰缝)。

8、普通砖墙的砌筑形式主要有五种:即一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、二平一侧和全顺式。

9、砖墙的砌筑一般有抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等工序。

10、一般一砖墙、一砖半墙可用单面挂线,一砖半墙以上则应用双面挂线。

11、砖墙的水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。砂浆的饱满度不得低于80%。

12、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。

13、砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎。并应沿墙高每隔500mm设2?6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm。

14、组合砖墙的施工程序应先砌墙后浇混凝土构造柱。

15、配筋砌体的构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度不宜超过300mm,并沿墙高每隔500设2?6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于1m。。

16、填充墙砌筑构造柱施工按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度不宜超过300mm

二、名称解释

1、标准养护(P108)

2、大放脚:砖基础系部通常扩大,其扩大部分成为大放脚

3、皮数杆:指其上划有每皮砖和灰缝厚度,以及门窗洞口、过梁、楼板等高度位置的一种木制标杆。

4、“三一砌砖法”

第四章混凝土结构工程

一、选择题或填空题

1、为承受混凝土的侧压力和保持模板形状,拼板外面要设柱箍。柱箍间距与混凝土侧压力、拼板厚度有关。由于柱子底部混凝土侧压力较大,因而柱模板越靠近下部柱箍越密。

2、梁跨度等于及大于4m时,底模应起拱,如设计无要求时,起拱高度宜为全跨长度的(1~3)/1000。

3、根据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)对于跨度≤2m跨度的现浇楼盖,其混凝土拆模强度可比跨度>2m、跨度≤8m跨度的现浇楼盖拆模强度减少25%,即达到设计强度的50%即可拆模。

4、滑升模板是一种工具式模板,最适于现场浇筑高耸的圆形、矩形、筒壁结构。如筒仓、贮煤塔、竖井等。

5、房屋建筑工程中这种形式的压型钢板(波形、密肋行等)、预应力钢筋混凝土薄板作为永久性模板。

6、现浇混凝土结构模板的拆除日期,取决于结构的性质、模板的用途和混凝土硬化速度。

7、拆除框架结构模板的顺序,首先是柱模板,然后是楼板底板,梁侧模板,最后梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。

8、钢筋的冷拉可采用控制应力和控制冷拉率两种方法。

9、普通混凝土中直径大于22mm的钢筋和轻骨料混凝土中直径大于20mm的HRB335级钢筋及直径大于25mm的HRB335、HRB400级钢筋,均宜采用焊接接头。(选择)

10、电阻点焊主要用于焊接钢筋网片、钢筋骨架等。

11、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接,宜采用自动和手工电渣压力焊进行焊接。

12、、焊接夹具应具有一定刚度,要求坚固、灵巧、上下钳口同心,上下钢筋的轴线应尽量一致,其最大偏移不得超过0.1d(d为钢筋直径),同时也不得大于2mm。

13、钢筋机械连接常用套筒挤压连接、锥螺纹套筒连接、直螺纹套筒连接三种形式。

14、钢筋弯曲后的特点是:在钢筋弯曲处,内皮缩短,外皮延伸,而中心线尺寸不变,故钢筋的下料长度即中心线尺寸。

15、钢筋的代换方法有等强度代换和等面积代换两种方法。

16工地常用预制水泥垫块垫在钢筋与模板之间,以控制保护层厚度。垫块应布置成梅花行,其相互间距不大于1m。

17、纵向受力钢筋的连接方式属于主控项目。

18、自落式搅拌机宜于搅拌塑性混凝土和低流动性混凝土。

19、强制式搅拌机作用比自落式强烈,宜于搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。

20、混凝土搅拌的最短时间(即自全部材料装入搅拌筒中起到卸料止)

21、一次投料法。即在上料斗中先装石子,再加水泥和砂,然后一次投入搅拌机。

22、混凝土运输工作分为地面运输、垂直运输和楼面运输三种情况。

23、地面运输如运距较远时,可采用自卸汽车或混凝土搅拌运输车;工地范围内的运输多用载重1t 的小型机动翻斗车,近距离亦可采用双轮手推车。(理解后做选择题)

24、混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m,在竖向结构中限制自由倾落高度不宜超过3m,否则应沿串筒、斜槽、溜管等下料。

25、正确留置施工缝柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面和板连成整体的大截面梁应留在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置的梁托下部。单向板应留在平行于板短边的任何位置。有主次梁的楼盖宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的中间1/3长度范围内。墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处(理解后选)

26、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应除掉水泥浮浆和松动石子,并用水冲洗干净,待已浇筑的混凝土的强度不低于1.2Mpa时才允许继续浇筑,在结合面应先铺抹一层水泥浆与混凝土砂浆成分相同的砂浆。

27、大体积混凝土结构浇筑根据结构特点不同,可分为全面分层、分段分层、斜面分层等浇筑方案。全面分层适用当结构平面面积不大时;分段分层适用于当结构平面面积较大时;斜面分层适用结构的长度超过厚度的3倍时。

28、振动机械可分为内部振动器、表面振动器、外部振动器和振动台。

29、混凝土养护:当最高气温低于25oC时,混凝土浇筑完后应在12h以内加以覆盖和浇水;浇水养护时间的长短视水泥品种定,硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7昼夜;火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14昼夜。混凝土必须养护至其强度达到1.2Mpa以后,方准在其上踩踏和安装模板及支架。(选择题)

30、袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。(主控项目)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次,每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次,每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

31、施工缝、后浇带的位置的检查(属于一般项目检查)

二、名称解释

1、钢筋冷拉:是在常温下,以超过钢筋屈服强度的拉应力拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形,以提高强度,节约钢材。

2、表面振动器:又称平板振动器,它是将电动机装上有左右两个偏心块固定在一块平板上而成,其振动作用可直接传递到混凝土面层上。这种振动器适用于捣实楼板、地面、板形构件和薄壳等薄壁结构。

三、简答题

1、模板的要求有哪些?P124

对模板的要求是保证工程结构各部分形状尺寸和相互位置的正确性,具有足够的承载能力、刚度和稳定性,构造简单,装拆方便。接缝不得漏浆,经济。

2、钢筋工程隐蔽验收时应验收哪些内容?P164

答:纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置是否正确,特别是要注意检查负筋的位置;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率是否符合规定;箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;预埋件的规格、数量、位置等。检查钢筋绑扎是否牢固,有无变形、松脱和开焊。

3、混凝土拌合物运输的要求有哪些?

运输过程中,应保持混凝土的均匀性,避免产生分层离析现象,混凝土运至浇筑地点,应符合浇筑时所规定的坍落度;混凝土应以最少的中转次数,最短的时间,从搅拌地点运至浇筑地点,保证混凝土

从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不超过有关的规定;运输工作应保证混凝土的浇筑工作连续进行;运送混凝土的容器应严密,其内壁应平整光洁,不吸水,不漏浆,粘附的混凝土残渣应经常清除。P171

第五章预应力混凝土工程

一、选择题或填空题

1、后张法构件中孔道留设一般采用钢管抽芯法、胶管抽芯法、预埋管法。钢管抽芯法只用于直线孔道,孔道直径一般应比预应力筋的接头外径或需穿入孔道锚具外径大10~15mm,以利于穿入预应力筋。

2、灌浆孔和排气孔留设。由于孔道灌浆需要,每个构件与孔道垂直的方向应留设若干个灌浆孔和排气孔,孔距一般不大于12m,孔径为20mm,可用木塞或白铁皮管成孔。

3、张拉顺序应使构件不扭转与侧弯,不产生过大偏心力,预应力筋一般应对称张拉。对配有多根预应力筋构件,不可能同时张拉时,应分批、分阶段对称张拉。分批张拉时,由于后批张拉的作用力,使混凝土再次产生弹性压缩导致先批预应力筋应力下降。此应力损失可按计算后加到先批预应力筋的张拉应力中去。分批张拉的损失也可以采取对先批预应力筋逐根复位补足的办法处理。

4、预应力筋张拉锚固后,实际预应力值与工程设计规定的检验值的相对允许偏差为±5%。

5、预应力筋张拉时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,混凝土的强度应达到设计强度的75%方可开始张拉。当预应力筋的长度小于25m时,宜采用一端张拉;若长度大于25m时,宜采用两端张拉;长度超过50m时,宜采取分段张拉。

二、名词解释

1、先张法:在浇筑混凝土之前,先张拉预应力钢筋,并将预应力筋临时固定在台座或钢模上,待混凝土达到一定强度(一般不低于混凝土设计强度标准值的75%),混凝土与预应力筋具有一定的粘结力时,放松预应力筋,使混凝土在预应力筋的反弹力作用下,使构件受拉区的混凝土承受预压应力。

2、台座:是先张法施工张拉和临时固定预应力筋的支撑结构,它承受预应力筋的全部张拉力,因此要求台座具有足够的强度、刚度和稳定性。

3、后张法:先制作构件,预留孔道,待构件混凝土强度达到设计规定的数值后,在孔道内穿入预应力筋进行张拉,并用锚具在构件端部将预应力筋锚固,最后进行孔道灌浆。

4、无粘结预应力:是指在预应力构件中的预应力筋与混凝土没有粘结力,预应力筋张拉力完全靠构件两端的锚具传递给构件。

第六章预应力混凝土工程

一、选择题或填空题

1、建筑施工中常用的电动卷扬机有快速和慢速两种。慢速卷扬机(JJM)主要用于吊装结构、冷拉钢筋和张拉预应力筋;快速卷扬机(JJM)主要用于垂直运输和水平运输以及打桩作业。

2、结构安装用的起重机械,主要有栀杆式起重机,自行起重机以及塔式起重机。

3、起重量、起重半径、起重高度三个工作参数存在着相互制约的关系,其取值大小取决于起重臂长度及其仰角。

4、柱子吊装就位时,一般柱脚插入杯口后应悬离杯底30~50mm处。

5、屋架吊装时,正向扶直与反向扶直不同之处在于正向是升臂,反向是降臂。升臂比降臂易于操作且比较安全,故应尽可能采用正向扶直。

6、屋面板的吊装顺序应从两边檐口对称地铺向屋脊,以免屋架承受半边荷载的作用。屋面板就位后应立即用电焊固定,每块屋面板可焊三点,最后一块只能焊两点。

二、名词解释

1、单机旋转法吊升:柱的绑扎点、柱脚、杯基中心三者宜位于起重机的同一工作幅度的圆弧上,即三点共弧。起吊时,起重臂边升钩,边回转,柱顶随起重钩的运动,也边升边回转,绕柱脚旋转起吊。当柱子呈直立状态后,起重机将柱吊离地面插入杯口。

2、单机滑行法吊升:柱的绑扎点宜靠近基础,绑扎点与杯口中心均位于起重机的同一起重半径的圆弧上,即两点共圆弧。柱子吊升时,起重机只升钩,起重臂不转动,使柱脚沿地面滑行逐渐直立,然后插入杯口。

3、分件安装法:是指起重机在车间内每开行一次仅安装一种或两种构件。

4、综合安装法:是指起重机在车间内的一次开行中,分节间安装所有各种类型的构件。

5、在钢结构制作和安装领域中,广泛使用的是(电弧焊)。

6、螺栓连接施工方法:普通螺栓连接施工、高强度螺栓连接施工。

7、目前国内外主要采用(涂装)方法进行防腐。

8、高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。并应在当天终拧完毕,其外露丝扣不得少于3扣。

三、简答题

1、分件安装法的优点:P263

2、综合安装法的优点:P263

3、钢结构的特点:是由钢构件制成的工程结构,所有钢材主要为型钢和钢板。和其他结构相比,它具有强度高,材质均匀,自重小,抗震性能好,施工速度快,工期短,密闭性好,拆迁方便等优点;但其造价较高,耐腐蚀性和耐火性较差。P274

4、钢结构构件加工制作的主要工艺流程有:加工制作图的绘制→制作样杆、样板→号料→放线→切割→坡口加工→开制孔→组装(包括矫正)→焊接→摩擦面的处理→涂装与编号。P276

第七章屋面及防水工程

一、选择题或填空题

1、防水屋面的常用种类有卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面等。

2、屋面及檐口、檐沟、天沟找平层的排水坡度,必须符合设计要求,平屋面采用结构找坡应不小于3%,采用材料找坡宜为2%,天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底落水差不大于200mm,在与突出屋面结构的连接处以及在房屋的转角处,均应做成圆弧或钝角,其圆弧半径应符合设计要求,沥青防水卷材为100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子防水卷材为20mm。(填/选)

3、卷材的铺设方向应根据(屋面坡度和屋面是否有振动)来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%之间时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直于屋脊铺贴。

4、平行于屋脊的搭接应(顺流水)方向;垂直于屋脊的搭接应(顺主导)风向。

5、排汽屋面施工中,在铺贴第一层卷材时,采用条粘、点粘、空铺等方法使卷材与基层之间留有纵横相互贯通的空隙作排汽道,排汽道的宽度30~40mm,深度一直到结构层。

6、涂料的涂布顺序为:先高跨后低跨,先远后近,先立面后平面。

7、分格缝的纵横间距一般不大于6m。

二、名词解释

1、绿豆砂保护层:在沥青卷材非上人屋面中使用较多。施工时在卷材表面涂刷最后一道沥青胶,趁热撒铺一层粒径为3~5mm的绿豆砂(或人工砂),绿豆砂应撒铺均匀,全部嵌入沥青胶中。为了嵌入牢固,绿豆砂须预热至100oC左右干燥后使用。边撒砂边扫铺均匀,并用软辊轻轻压实。

2、结构自防水:依靠防水混凝土本身的抗渗性和密实性来进行防水。结构本身既是承重围护结构,又是防水层。

3、后浇带(也称后浇缝):是对不允许留设变形缝的防水混凝土结构工程(如大型设备基础等)采用的一种刚性接缝。

三、简答题

1、涂膜防水施工的一般工艺流程:P319

第八章装饰工程

一、选择题或填空题

1、室外抹灰和饰面工程施工,一般应自上而下进行;室内装饰工程的施工,应待屋面防水工程完工后;室内抹灰在屋面防水工程完工前施工时。

2、抹灰、饰面、吊顶和隔断工程,应待隔墙、钢木门、窗框、暗装管道、电线管和电器埋件、预制钢筋混凝土楼板灌缝完工后进行。

3、抹灰一般分三层,即底层、中层和面层(或罩层)。各层砂浆的强度要求应为底层>中层>面层。

4、当抹灰厚度≥35mm时,应采取加强措施。涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5~7mm;涂抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。

5、石灰浆应在储灰池中常温熟化不少于15天,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3天。

6、墙面抹灰的基层处理

(1)不同基础材料(如砖石与木,混凝土结构)相接出应铺钉金属网并绷紧牢固,金属网与各结构的搭接宽度从相接处起每边不少于100mm。

(2)为控制抹灰层的厚度和墙面的平整度,在抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用与抹灰层相同砂浆设置50m m×50mm的标志或宽约100mm的标筋。

(3)抹灰工程施工前,对室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不低于2m,每侧宽度不少于50mm。

7、装饰抹灰与一般抹灰的区别在于两者具有不同的装饰面层,底层和中层的做法基本相同。

8、小规格大理石板、花岗石板、青石板,板材尺寸小于300mm*300mm,板厚8~12mm,粘贴高度低于1m的踢脚线、勒脚、窗台板等,可采用水泥砂浆粘贴的方法安装。

9、干挂法铺贴工艺适用于30cm以下的钢筋混凝土结构基体上,不适用于砖强和加气混凝土墙。

10、裱糊工程施工,基层应基本干燥,混凝土和抹灰层含水率不高于8%,木制品不高于12%。

11、墙面裱糊原则是先垂直面后水平面,先细部后大面。贴垂直面时先上后下,贴水平面时先高后低。(选择)

12、水泥砂浆地面面层的厚度应不小于20mm,一般用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,用中砂或粗砂配置,配合比为1:2 - 1:2.5(体积比)

13、吊顶主要由支承、基层和面层三个部分组成。

14、饰面板的安装方法有:搁置法、嵌入法、粘贴法、钉固法、卡固法。

15、涂料工程施工中,对于施涂溶剂型涂料的基层,其含水率应控制在(8%)以内,对于施涂乳液型涂料的基层,其含水率应控制在(10%)以内。

16、涂料施工主要操作方法有:刷涂、滚涂、喷涂、刮涂、弹涂、抹涂等。两道施涂间隔时间由涂料品种和涂刷厚度确定,一般为2~4小时。

17、木门窗的安装一般有立框安装和塞框安装两种方法。

二、名词解释

1、、水刷石施工:是将水泥石子浆罩面中尚未干硬的水泥用水冲刷掉,使各色石子外露,形成具有“绒面感”的表面。

2、斩假石施工:又称剁斧石,是在水泥砂浆基层上涂抹水泥石子浆,待硬化后,用剁斧、齿斧及各种凿子等工具剁出有规律的石纹,使其类似天然花岗岩、玄武石、青条石的表面形态,即为斩假石。

3、湿法铺贴工艺:即在竖向基体上预挂钢筋网,用铜丝或镀锌钢丝绑扎板材并灌水泥砂浆粘牢。

4、干法铺贴工艺:通常称为干挂法,即在饰面板材上直接打孔或开槽,用各种形式的连接件与结构基体用膨胀螺栓或其他架设金属连接而不需要灌注砂浆或细石混凝土。

三、简答题

1、水磨石地面施工工艺:P383

第九章冬期和雨期施工

一、选择题或填空题

1、常用地基土的保温防冻方法有松土防冻法、覆盖雪防冻和隔热材料防冻等。

2、冻土的融化方法有烟火烘烤、循环针法、电热法三种。

3、冬期施工室外平均气温在—5oC以上时,填方高度不受限制。室外的基槽(坑)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,而且冻土块的粒径应小于150mm。

3、砌筑工程冬期施工,当室外日平均气温连续5d稳定低于5oC时,砌体工程应采取冬期施工措施。当日最低气温低于0oC时,也应按冬期施工的有关规定进行。

4、砌筑工程的冬期施工方法有外加剂法、冻结法和暖棚法等。

5、混凝土工程冬期施工,当室外日平均气温连续5d稳定低于5oC时,混凝土工程应采取冬期施工措施。

6、抹灰工程冬期施工,凡昼夜平均气温低于+5oC和最低气温低于—3oC时,抹灰工程应按冬期施工的要求进行。

7、一般抹灰冬期常用施工方法有热作法和冷作法两种。

8、柔毡卷材屋面不宜在低于0oC的情况下施工。

9、施工现场的防雷装置一般是由避雷针、接地线和接地体三部分组成。

二、名词解释

1、冻土: 当温度低于0oC,含有水分而冻结的各类土称为冻土

2、混凝土受冻临界强度:冬期浇筑的混凝土在受冻以前必须达到的最低强度。

3、混凝土的“成熟度”的概念:成熟度即混凝土在养护期间养护温度和养护时间的乘积。

三、简答题

1、简述土方和基础工程雨季施工的措施?

大量的土方开挖和回填工程应在雨期来临前完成,如必须在雨期施工的土方开挖工程,其工作面不宜过大,应逐级逐片的分期完成。开挖场地应设一定的排水坡度,场地内不能积水。

基槽(坑)或管沟开挖时,应注意边坡稳定。

填方工程施工时,取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行,雨前应及时压完已填土层,将表面压光并做成一定的排水坡度。

对处于地下的水池或地下室工程,要防止水对建筑的浮力大于建筑物自重时造成地下室或水池上浮。

工程管理专业28895 建筑施工技术复习资料

第一章土方工程

1.土的工程分类:在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类。

2.土的组成:土一般是由固体颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成,这三部分之间的比例关系随着周围条件的变化,三者比例关系不同,反映出土的物理状态不同,如干燥、湿润、密实、松散。

3.土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。土的可松性大小用可松性系数表示。

4.土的天然含水量:土的天然含水量是指土中水的质量与土的固体颗粒之间的质量之比的百分率。

5.土的渗透系数:表示单位时间内水穿透土层的能力,以m/d表示。分为透水性(如砂土)和不透水性(如黏土)。它影响施工降水和排水的速度。

6.确定场地设计标高时应考虑的因素:(1)满足生产工艺、运输的要求;(2)尽量利用地形,减少土方量;(3)场地土方量填、挖方力求平衡,使土方运输费用最少;(4)有一定的排水坡度,满足排水要求。

7.土方调配的原则:(1)应力求达到挖方与填方平衡和就近调配。(2)近期施工与后期利用相结合原则。(3)合理布置挖填方分区线,使土方机械和运输车辆的性能得到充分发挥。(4)好土用在回填质量要求高的地区。(5)尽可能与城市规划和农田水利相结合,将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。

8.地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡土水坝等措施。

9.山区的场地平整施工,应在较高一面的山坡上开挖截水沟。在低洼地区施工时,除开挖排水沟外,必要时应修筑挡土水坝,以阻挡雨水的流入。

10.基坑四周的排水沟及集水井应设置在基础范围以外,地下水流的上游。明沟排水的纵坡宜控制在1%~2%;集水井应根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,每隔20~40mm设置一个。

11.流沙现象:如果动水压力大于或等于土的饱和密度时,即,则土粒处于悬浮状态,土的抗剪强度等于零,土粒随着渗流的水一起流动,这种现象就叫“流沙现象”。

12.涌冒现象:当基坑坑底位于不透水土层内,而不透水层下面为承压蓄水层,坑底不透水层的覆盖厚度的重量小于承压水的顶托力时,基坑底部即可能发生涌冒现象。

13.防治流沙的措施:抢挖法打板桩法水下挖土法人工降低地下水位法地下连续墙法

14.人工降低地下水位的方法:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井泵。

15.平面布置:当基坑或沟槽宽度小于6m,水位降低值不大于5m时,可用单排线状井点。当沟槽宽度大于6 m,或土质不良,宜用双排井点。面积较大的基坑宜采用环状井点。环状井点,四角部分应适当加密,井点管距离基坑一般为0.7m~1.0m,以防漏气。井点管间距一般用0.8m~1.5m。

16.根据井底是否达到不透水层,水井分为完整井与不完整井;凡井底到达含水层下面的不透水层顶面的井称为完整井,否则称为不完整。根据地下水有无压力,又分为无压井与承压井。

17.轻型井点的安装程序是:先排放总管,在埋设井点管,用弯管讲井点管与总管接通,最后安装抽水设备。而井点管的埋设是关键工作之一。

井点管的埋设一般采用水冲法,分为冲孔和埋管两个过程。井点管埋砂后,在地面以下0.5m~1.0m 内,需用黏土封口,以防漏水。轻型井点选用时,一般应连续抽水(特别是开始阶段)。抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制水量,使抽吸排比保持均匀,做到细水长流。正常的出水规律是‘先大后小,先浑后清。

18.当基坑开挖较深或降水深度超过6m必须使用多级轻型井点。

当降水深度超过6m,土层渗透系数为1.0m~2.0m/d的弱透水层时,采用喷射井点降水比较合适,其降水深度可达20m。

19.正铲挖土机的挖土特点:向前向上,强制切土。挖掘能力大,生产率高,适用于开挖停机面以上的一~三类土,它与运土汽车配合能完成整个挖运任务。可用于开挖大型干燥基坑以及土丘等。

后铲挖土机的挖土特点:后退向下,强制切土。挖掘能力比正铲小,能开挖停机面以下一~三类土,适用于挖基坑、基槽和管沟有地下水的土和泥泞土。

拉铲挖土机的挖土特点:后退向下,自重切土。适用于开挖停机面以下的一、二类土。可用于开挖大而深的基坑或水下挖土。

抓铲挖土机的挖土特点:直上直下,自重切土。挖掘能力较小,适用于开挖停机面以下的一、二类土,常用于开挖基坑等。

20.当地形起伏不大,坡度在20°以内,挖填平整土方的面积较大,土的含水量适当,平均运距短(一般在1000m以内)时,采用铲运机较为合适。

21.填方土料应符合设计要求。碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下的填料,当填方土料为黏土时,填筑前应检查其含水量是否在控制范围内。如采用不同土填筑时,应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下,不能将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。

22.填土压实的方法:碾压法、夯实法、振动压实法。碾压机械有光面碾(压路机)、羊足碾和气胎碾。夯实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,主要用于小面积回填。有人工夯实和机械和夯实。夯实机械有夯锤、内燃夯土机和蛙式打夯机。填土压实影响的因素较多,主要有压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。

23.最佳含水量:即最大干密度时所对应的含水量。

24.土方开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

25.为防止坑壁滑坡,根据土质情况及坑槽深度,在坑顶两边一定距离(一般为1.0m)内不得堆放弃土,在此距离外堆土高度不得超过1.5m.。

26.挖土时应在基底标高以上保留150~300mm厚的土层,待基础施工时再进行挖土。如用机械挖土,为防止基底被扰动,结构被破坏,不应直接挖到坑槽底,应根据机械种类,在基底标高以上留出200~300mm,待基础施工前用人工铲平修整。深基坑应采用“分层开挖,先撑后挖”的开挖方法。

27.爆破作用圈①压缩圈这个圈距离爆破中心最近,在这个范围内的介质直接受巨大的爆破作用的影响。如果是可塑性的泥土,便会遭到压缩而形成孔穴。如果是坚硬的岩石,便会被粉碎。②抛掷圈这个范围内的介质受到的破坏力较压缩圈为小。但介质的原有结构受到破坏,分裂成各种尺寸和形状的碎块。③破坏圈这个范围内的介质,虽然其结构受到不同程度的破坏,但没有余力使之产生抛掷运动。一般把这个范围内被破碎称为独立碎块的部分叫做松动圈,并把只是形成裂缝、互相间仍然连成整体的一部分叫做裂缝圈或破裂圈。④震动圈在这个范围内,爆破作用力已减弱到不能使介质结构产生破坏,只是发生振动。

28.火花起爆、电力起爆和导爆索起爆三种。

第二章地基处理与基础工程

1.其他地基加固方法简介(形成方法、适用范围)①砂桩地基采用类似沉管灌注桩的机械和方法,通过冲击和振动,把砂挤入土中而成的。适用于挤密松散砂土、表填土和杂填土等地基。②水泥土搅拌桩地基利用水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有一定强度的优质地基。适用于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、和含水量较高且地基承载力不大于120KPa粘性土地基,对超软土效果更为显著。③预压地基是建筑物施工前,在地基表面分级堆土或其他荷重,使地基土压密、沉降、固结,从而提高地基强度和减少建筑物建成后的沉降量。适用于各类软弱土地基。④注浆地基是指利用化学溶液或胶结剂,通过压力灌注或搅拌混合等措施,而将土粒胶结起来的地基处理方法。适用于局部加固新建或已建的建(构)筑物基础、稳定边坡及防渗帷幕等,也适用于湿陷性黄土地基。

2.常用的浅基础类型有条形基础、杯形基础、筏式基础和箱型基础。

3.施工前,如地下水位较高,可采用人工降低地下水位至基坑底以下500mm处,以保证在无水的情况下进行基坑开挖和基础施工。

4.基坑开挖,如地下水位较高,应采取措施降低地下水位至基坑底以下500mm处,并尽量减少对基坑底部土的扰动。当采用机械开挖基坑时,在基坑底面以上200~400mm厚的土层,应用人工挖除并清理基坑验槽后,应立即进行基础施工。

基础的底板,内外墙和顶板宜连续浇筑完毕。为防止出现温度收缩裂缝,一般应设置贯通后浇带,带宽不宜小于800mm,在后浇带处钢筋应贯通,顶板浇筑后,相隔2~4周,用比设计强度提高一级的细石混凝土将后浇带填灌密实,并加强养护。停止降水后,应验算基础的抗浮稳定性,抗浮稳定性系数不宜小于1.2。

5.端承摩擦桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧及桩尖共同承受的桩。

摩擦端承桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。

6.钻孔灌注桩分为泥浆护壁成孔和干作业成孔两种施工方法。

7.钻孔时,先安装桩架及水泵设备,桩位处挖土埋设孔口护筒,以起定位、保护孔口、存贮泥浆等作用,桩架就位后,钻机进行钻孔。钻孔时应在孔中注入泥浆,并保持泥浆液面高于地下水位1.0m 以上,以起护壁、携渣、润滑钻头、降低钻头发热、减少钻进阻力等作用。

8.泥浆护壁成孔灌注桩施工中常遇问题及及处理

(1)孔壁坍塌主要原因:土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用黏土紧密填封以及护筒内水位不高。钻进时如出现孔壁坍塌,首先应保持孔内水位并加大泥浆比重以稳定钻孔的护壁。如坍塌严重,应立即回填黏土,待孔壁稳定后再钻。(2)钻孔偏斜

(3)孔底虚土(4)断桩护壁桩力力状态下m

9.振动灌注桩可采用单振法、反差法或复振法施工。

10. 振动沉管灌注桩施工中常遇问题及及处理(1)断桩主要原因:桩距过小,受邻桩施打时挤压的影响;桩身混凝土终凝不久就受到振动和外力;以及软硬土层间传递水平力大小不同,对桩产生剪应力等。处理方法:经检查有断桩后,应将断桩段拔去,略增大桩的截面面积或加箍筋后,再重新浇筑混凝土。(2)瓶颈桩主要原因:在含水率较大的软弱土层沉管时,土受挤压便产生很高的孔隙水压,拔管后便挤向新灌的混凝土,造成颈缩。拔管速度过快,混凝土量少,和易性差,混凝土出管扩散性差也造成颈缩现象。处理方法:施工中应保持管内混凝土略高于地面,使之有足够的扩散压力,拔管时采用复打或反差办法,并严格控制拔管速度。(3)吊脚桩主要原因:预制钢筋混凝土桩尖承载力或钢活瓣桩尖刚度不够,沉管时被破坏或变形,因而水或泥沙进入桩管;拔管时桩靴(4)桩尖进水水泥主要原因:钢筋混凝土桩尖与桩管接洽处或钢活瓣桩尖闭合不紧密,钢筋混凝土桩尖被打破或钢活瓣桩尖变形等所致。处理方法:将桩管拔出,清除管内泥沙,修整桩尖(被打破或钢活瓣桩尖变形等所致)钢活瓣变形缝,用黄砂回填桩孔后再重打;若地下水位较高,待沉管至地下水位时,先在桩管内落入0.5m厚的水泥砂浆作封底,再灌1.0m高度混凝土增压,然后再继续下沉桩管。

11.人工挖孔灌注桩的施工工艺流程l 按设计图纸放线、定桩位2 开挖桩孔土方3支设护壁模板4 放置操作平台5 浇筑护壁混凝土6 拆除模板继续下段施工7 排除孔底积水,浇筑桩身混凝土

12.成桩的质量检验有两种基本方法(1)静载试验法(破损试验)(2)动测法(无破损试验)

第三章砌筑工程

1.当外墙砌筑高度超过4m或立体交叉作业时,除在作业面正确铺设脚手架板或安装防护栏杆和挡脚板外,还必须在脚手架外侧设置安全网,架设安全网时,其伸出宽度不应小于2m,外口要高于内口,搭接应牢固,每隔一定距离应用拉绳将斜杆与地面锚桩拉牢。

钢脚手架不得搭设在距离35KV以上的高压线路4.5m以内的地区和距离1~10KV高压线路3m以内的地区。钢脚手架在搭设和使用期间,要严防与带电体接触,需要穿过或靠近380V以内的电力线路,距离在2m以内时,则应断电或拆除电源,如不能拆除,应采取可靠地绝缘措施。

2.常用的垂直运输设施有塔式起重机、井架、龙门架、施工电梯、灰浆泵。

3.砂浆强度等级以标准养护(温度20±5 及正常温度条件下的室内不通风养护)龄期为28d的试块的抗压强度为标准。砌筑砂浆强度等级分为M15/M10/M7.5/M5/M2.5五个等级。

在砌砖前应提前1~2d将砖堆浇水湿润,以使砂浆和砖能很好的粘结。

4.毛石基础是用毛石与水泥砂浆或水泥混合砂浆砌成。

5.毛石基础砌筑时,第一皮石块应坐浆,并大面向下;料石基础的第一皮石块应丁砌坐浆。砌体应分皮卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用先砌外面石块后中间填心的砌筑方法。

6.砖基础下部通常扩大,称为大放脚。

各层大放脚的宽度应为半砖长的整数倍。

7.普通砖墙砌筑的形式主要有五种:即一顺一丁、三顺一丁、梅花钉、二平一侧和全顺式。

8,砖墙的砌筑工序:抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等工序。

9.皮数杆是指在其上划有每皮砖和灰缝高度,以及门窗洞口过梁、楼板等高度位置的一种木制标杆。

10.皮数杆一般设置在房屋的四大角以及纵横强的交接处,如墙面过长时,应每隔10~15m立一根。

11.墙角砌好后,即可挂小线,作为砌筑中间墙体的依据,以保证墙面平整,一般一砖墙、一砖半墙可用单面挂线,一砖半墙以上则应用双面挂线。

12.三一砌砖法:一块砖、一铲灰、一揉压,并随手将挤出的砂浆刮去。

优点:灰缝容易饱满、粘结力好、墙面整洁。

13.砖墙的水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲灌缝。

斜槎长度不应小于高的的三分之二。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不留斜槎时,除转角外处,可留直槎,但必须做成凸槎,并加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mm 墙厚放置1 6拉结筋(120mm厚墙放置2 6拉结钢筋)间距沿墙高不应超过500m,埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度为6度、7度的地区,不应小于1000mm,末端应有90°弯钩。

14.构造柱截面尺寸不宜小于240×240mm,其厚度不应小于墙厚。砖石砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎。并应沿墙高每隔500mm设2 6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm。

15.组合砖墙的施工工序应先砌墙后浇混凝土构造柱。

16.构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度不宜超过300mm。

第四章混凝土结构工程

1.在现浇钢筋混凝土结构施工中,对模板的要求:

保证工程结构各部分形状尺寸和相互位置的正确性,具有足够的承载能力、刚度和稳定性,构造简单,装拆方便。

2.为承受混凝土的侧压力和保持模板形状,拼板外面要设柱箍。柱箍间距与混凝土侧压力、拼板厚度有关。由于柱子底部混凝土侧压力较大,因而柱模板越靠近下部,柱箍越密。

3.梁跨度≥4m时,底模应起拱,如设计无要求时,起拱高度宜为全跨度的(1~3)/100。

4.对于跨度≤2m的现浇楼盖,其混凝土拆模强度可比跨度>2m,跨度≤8m跨度的现浇楼盖拆模强度减少25%,即达到设计强度的50%即可拆模。

5.滑升模板是一种工具式模板,最适于现场浇注高耸的圆形、矩形、筒壁结构。

6.永久模板在钢筋混凝土结构施工时起模板作用,而当浇注的混凝土结构硬化后,模板不在取出而成为结构本身的组成部分。

压型钢板(波形、密肋型等)、预应力钢筋混凝土薄板作为永久性模板。

7.模板拆除的规定:非承重模板(如侧板),应在混凝土强度能保证其表面即棱角不因拆除模板而受损时,方可拆除。

8.拆模应注意下列几点

一般应是后支的先拆,先拆除承重部分,后拆除承重部分。

拆除框架结构模板的顺序,首先是柱模板,然后是楼板底板,梁侧模板,最后梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱,应先从跨中开始,分别拆向两端。

9.钢筋冷拉是在常温下,以超过钢筋屈服的拉应力拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形,以提高强度,节约刚度。

10.钢筋的冷拉应力(控制应力)和冷拉率是钢筋冷拉的两个主要参数。

11.钢筋的冷拉可采用控制应力和控制冷拉率两种方法。

12.结构的有些部位,如轴心受拉构件中的钢筋接头应焊接。普通混凝土中直径大于22mm的钢筋和轻骨料混凝土直径大于20mm的HRB335级钢筋及直径大于25mm的HRB335、HRB400级钢筋,均应采用焊接接头。

钢筋的焊接,应采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和电阻点焊。

13.电阻点焊主要用于焊接钢筋片网、钢筋骨架。

14,焊接夹具应具有一定刚度,要求坚固、灵巧、上下钳口同心,上下钢筋的轴线应尽量一致,其最大偏移不得超过0.1d,同时也不得大于2mm。

15.钢筋机械连接常用套筒挤压连接,锥螺纹套筒连接、直螺纹套筒连接三种形式。

16.钢筋弯曲后的特点是:在弯曲处,内皮缩短,外皮延伸,而中心线尺寸不变,故钢筋的下料长度及中心线尺寸。

17.钢筋代换方法:等强代换、等面积代换。

18.工地常用预制水泥垫块垫在钢筋与模板之间,以控制保护层厚度。垫块应布置成梅花形,其相互间距不大于1m。上下双层钢筋之间的尺寸,可绑扎短钢筋或设置撑脚来控制。

19.钢筋工程施工质量检查验收的内容:

纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置是否正确,特别是要注意检查负筋的位置;钢筋的连接方式、接头数量、接头面积百分率是否符合规定;箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;预埋件的规格、数量、位置等。检查钢筋绑扎是否牢固,有无变形、松脱和开焊。

20.纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。属于预控项目。

21.混凝土施工配合比及施工配料等。

22.自落式搅拌机宜于搅拌塑性混凝土和低流动性混凝土。

强制式搅拌机作用比自落式强烈,宜于搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。

23.混凝土搅拌的最短时间即自全部材料装入搅拌筒中起到卸料止。

24.一次投料法即在上料斗中先装石子,再加水泥和砂,然后一次投入搅拌机,在鼓筒内加水或在料斗提升进料的同时加水。

25.对混凝土搅拌物运输的要求是:运输过程中,应保持混凝土的均匀性,避免产生分层离析现象,混凝土运至浇筑地点,应符合浇筑时所规定的塌落度;混凝土应以最少的中转次数,最短的时间,从搅拌地点运至浇筑地点,保证混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不超过表4~22的规定;运输工作应保证混凝土的浇筑工作继续惊醒;运送混凝土的容器应严密,其内壁应平整光洁,不吸水,不漏浆,粘附的混凝土残渣应经常清除。

26.混凝土运输工作分为地面运输、垂直运输和楼面运输三种情况。地面运输如运距较远时,可采用自卸汽车或混凝土搅拌运输车;工作范围内的运输多用载重1t的小型机动翻斗车,近距亦可采用双轮手推车。

27.混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m,在竖向结构中限制自由倾落高度不宜超过3m,否则应用串筒、斜槽、溜管等下料。

28.因施工缝是结构中的薄弱环节,宜留在结构剪力较小的部位,同时要方便施工。柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面和板连成整体的大截面梁应留在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部。单向板应留在平行于板短边的任何位置。

有主梁的楼盖宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的1/3长度范围内。墙可留在门洞口过梁跨中1/3长度范围内。墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。双向受力的楼板,大体积混凝土结构、拱、薄壳、多层框架等及其他复杂的结构,应按设计要求留置施工缝。

29.在施工缝继续浇筑混凝土时,应除掉水泥浮浆和松动石子,并用水冲洗干净,待已浇筑的混凝土的强度不低于1.2MPa时才允许继续浇筑,在结合面应先铺抹一层水泥浆或混凝土砂浆成分相同德砂浆。

30.大体积混凝土浇筑方案全面分层:当结构平面面积不大时分段分层:当结构平面面积较大时斜面分层:当结构的长度超过厚度的3倍时

31.振动机械的选择可分内部振动器、表面振动器、外部振动器和振动台。

32.自然养护是指利用平均气温高于5℃的自然条件,用保水材料或草帘等对混凝土加以覆盖后适当浇水,使混凝土在一定时间内在湿润状态下硬化。当最高气温低于25℃时,混凝土浇筑完后12h以内加以覆盖和浇水;最高气温高于25℃时,应在6h以内开始养护。浇水养护时间的长短视水泥品种定,硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7昼夜;火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14昼夜。

33.按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

34.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次,每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次抽样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

第五章预应力混凝土工程

1.先张法是在浇筑混凝土之前,先张拉预应力钢筋,并将预应力钢筋临时固定在台座或钢模上,待混凝土达到一定强度(一般不低于混凝土设计强度标准值的75%),混凝土与预应力筋具有一定的粘结力时,放松预应力钢筋,使混凝土在预应力筋的反弹力作用下,使构件受拉区的混凝土承受预压应力。

2.先张法要求台座具有足够的强度、刚度和稳定性。墩式台座具有足够的刚度、强度和稳定性。墩式台座由承力台墩、台面和横梁组成。

墩式抗倾覆按下式验算:

3.第一种张拉程序中,超张拉3%是为了弥补预应力筋的松弛损失。

第二种张拉程序中,超张拉5%并持荷2min其目的是为了减少预应力筋的松弛损失。但在第一分钟内完成损失总值的50%左右,24h内则完成80%。上述程序中,超张拉5% 持荷2min,可以减少50%以上的松弛损失。

4.预应力筋伸长值与应力的测定

预应力筋张拉后,一般应校核预应力筋的伸长值,如实际伸长值与计算伸长值的偏差超过正负6%时,应暂停张拉,查明原因并采取措施予以调整后方可继续张拉。

预应力筋的实际伸长值,宜在初应力约为10% 时开始测量,但必须加上初应力以下的推算伸长值。

5.后张法是先制作构件,预留孔道,待构件混凝土强度达到设计规定的数值后,在孔道内穿入预应力筋进行张拉,并用锚具在构件端部将预应力筋锚固,最后进行孔道灌浆。

6.当构件两端均可采用螺丝端杆锚具时,预应力筋下料长度:

7.后张法构件中孔道留设一般采用钢筋抽芯法、胶管抽芯法、预埋管法。

8.孔道直径一般应比预应力筋的接头外径或需穿入孔道锚具外径大10~15mm,以利于穿入预应力筋。

9.由于孔道灌浆需要每个构件与孔道垂直方向应留设若干个灌浆孔和排气孔,孔距一般不大于

12m,孔径为12mm.

10.预应力张拉的顺序

张拉顺序应使构件不扭转与侧弯,不能产生过大偏心力,预应力筋一般应对称张拉。对配有多根预应力筋构件,不可能同时张拉时,应分批、分阶段对称张拉,张拉顺序应符合设计要求。

分批张拉时,由于后批张拉的作用力,使混凝土再次产生弹性压缩导致先批预应力筋应力下降,此应力损失可按下式计算后加到先批预应力筋的住哪个啦应力中去。分批张拉的损失也可以采取对先批预应力筋逐根复位补足的办法处理。

11.无粘结预应力:是指在预应力构件中的预应力筋与混凝土没有粘结力,预应力张拉完全靠构件两端的锚具传递给构件。

12.无粘结预应力筋主要有预应力钢材、涂料层、外包层和锚具组成。

13.预应力筋张拉时,混凝土强度应符合设计要求,混凝土的强度应达到设计强度的75%方可开始张拉。张拉程序一般采用0~103% 以减少无粘结预应力筋的松弛损失。张拉顺序应根据预应力筋的铺设顺序进行,先铺设的先张拉,后铺设的后张拉。当预应力筋的长度小于25m时,宜采用一端张拉;若长度大于25m时,宜采用两端张拉;长度超过50m时,宜采用分段张拉。

第六章结构安装工程

1.建筑施工中常用的电动卷场机有快速和慢速两种。慢速卷扬机(JJM型)主要用于吊装结构、冷拉钢筋和张拉预应力筋;快速卷扬机(JJK型)主要用于垂直运输和水平运输以及打桩作业。

2.结构安装用的起重机械,主要有桅杆式起重机、自行起重机以及塔式起重机。

3.履带式起重机的起重能力常用起重量、起重高度和起重半径三个参数表示。

4.起重量、起重半径、起重高度三个工作参数存在着相互制约的关系,其起重大小取决于起重臂长度及其仰角。当起重臂长度一定时,随着仰角增大,起重量和起重高度增加,而起重半径减小;当起重臂的仰角不变时,随着起重臂长度的增加,起重半径和起重高度增大,而起重量减小。

江苏自考建筑施工技术复习必看资料2015

江苏自考28895建筑施工技术复习资料 填空、选择 1、根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类 2、场地平整是将现场平整成施工所要求的设计平面。场地平整前,首先要确定场地设计标高,计算挖、填土方工程量,确定土方平衡调配方案。 3、施工高度即挖填高度,+为填,-为挖。 4、土方边坡的大小主要与土质、开挖深度、开挖方法、边坡留置时间的长短、边坡附近的各种荷载状况及排水情况有关。当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑或管沟底面标高时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但深度不宜超过下列规定: 密实、中密的沙土和碎石类土1.0m 硬塑、可塑的粉土及粉质黏土1.25m 硬塑、可塑的黏土和碎石类土1.5m 坚硬的黏土2m 5、集水井的直径或宽度,一般为0.7~0.8m,其深度随挖土的加深而加深,要始终低于挖土面0.8~1.0m。 6、动水压力的大小与水力坡度成正比,水位差愈大,则动水压力愈大;而渗流路程愈长,则动水压力愈小。 7、轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成(简述、填) 管路系统包括:滤管、井点管、弯联管、总管等 抽水设备包括:真空泵、离心泵、水汽分离器(集水箱)等 8、地下水降落坡度:环状井点1/10,单排线状井点1/4。 9、根据井底是否达到不透水层,水井可分为完整井和不完整井;凡井底到达含水层下面的不透水层顶面的井称为完整井,否则称为不完整井。根据地下水有无压力,又分为无压井和承压井。承压完整井,承压非完整井,无压完整井,无压非完整井。 10、井点管的埋设一般用水冲法,分为冲孔和埋管两个过程 11、正常的出水规律是“先大后小,先浑后清” 12、喷射井点根据其工作时所用的喷射材料不同,分为喷水井点和喷气井点两种。 其设备主要由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 13、推土机可挖一~三类土,运距100米以内,效率最高位60米。 14、作业方法及提高生产率的措施: 推土机的生产率主要决定于推移土刀推土的体积及切土、推土、回程等工作的循环时间。为了提高推土机的生产率,可采取下坡推土、并列推土、多刀送土和利用前次推土的槽推土等方法来提高推土效率,缩短推土时间和减少土的散失。(选)

建筑施工技术 复习题

10-11(2)建筑施工技术复习题 一、填空 1、先张法预应力混凝土构件的预应力是通过预应力筋与混凝土间的____粘结力____传递给 混凝土的。 2、现浇钢筋混凝土工程包括__模版__、__钢筋__、混凝土工程三大主要工种工程。 3、平场时,场地内填方和挖方尽可能达到平衡,以降低运费。 4、基槽开挖至离基底30-50cm深时用水准仪抄平,并打水平桩作为挖深依据。 5、在建筑施工中,按照土方工程开挖的难易程度,分为松软土、普通土、坚土等八类。 6、砖砌体的质量要求可概括为十六个字:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、 接槎可靠。 7、扣件式钢管脚手架由钢管、扣件和底座组成。 8、桩基础是由桩身和承台两部分组成的一种深基础。 9、桩按传力和作用性质不同,分为摩擦桩和端承桩两类。 10、泵送混凝土设备包括混凝土泵、混凝土输送管和布料装置。 11、采用地下连续墙作多层地下主体结构的外墙时,可采用逆筑法施工。 12、混凝土构件的施工缝应留在结构受剪力较小同时施工方便的部位。 13、土方边坡的坡度以其挖方深度H 与放坡宽度B之比表示。 14、土由土颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成。 15、门式脚手架由门架、剪刀撑和水平梁架构成基本单元。 16、预应力混凝土的强度等级一般不得低于C30。 17、基坑支护结构中钢板桩属于非重力式支护结构。 18、深基坑开挖十六字原则是开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖。 19、混凝土施工常见的质量通病有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、夹层等。 二、单选题

1、室外装饰工程的施工顺序必须采用的施工顺序是( )。 A .自上而下 B .自下而上 C .同时进行 D .以上都不对 2、钢筋混凝土悬挑构件的主筋布置在构件的( )。 A .下部 B .中部 C .上部 D .任意部位 3、在室内正常环境中使用的梁的混凝土强度等级为C30,其保护层厚度为( )。 A .15mm B .25mm C .35mm D .45mm 4、有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎,每槎高度不超过( )。 A .一皮砖 B .二皮砖 C .三皮砖 D .五皮砖 5、悬挑长度为1.5m 、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到( ) 时方可拆除底模。 A .15N/mm 2 B .22.5N/mm 2 C .21N/mm 2 D .30N/mm 2 6、浇筑柱子混凝土时,其根部应先浇( )。 A .5~10mm 厚水泥浆 B .5~10mm 厚水泥砂浆 C .50~100mm 厚水泥砂浆 D .500mm 厚石子增加一倍的混凝土 7、一般所说的混凝土强度是指( )。 A .抗压强度 B .抗折强度 C .抗剪强度 D .抗拉强度 8、插入式振捣操作时,应做到( )。 A .快插快拔 B .慢插慢拔 C .快插慢拔 D .慢插快拔 三、简答题 1、试述土的组成。 土一般由土颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成。 2、试述土方工程的内容和施工特点。 内容:开挖、运输、填筑与弃土、平整与压实等 施工特点:工程量大、劳动繁重、施工条件复杂等 3、试述基坑和基槽土方量的计算方法。 ①基坑的土方量可按立体几何中的拟柱体体积公式计算:)4(61 201A A A h V ++= h 为基坑深度,A 1、A 2为基坑上下两底面面积,A 0为基坑中部截面面积 ②基槽土方量计算可沿长度方向分段计算每一段体积Vi ,然后求和∑=i V V 断面尺寸不变的槽段:i i i L A V ?=

自考-建筑施工技术重点

第1章土方工程 1、在土木施工过程中,首先遇到的就是场地平整和基坑开挖,因此,将一切土的开挖、填筑、运输等统称为土方工程。它包括开挖过程中的基坑降水、排水、坑壁支护等辅助工程。 2、八类土:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。 3、土的可松性是指自然状态下的土,经过开挖以后,结构联结遭受破坏,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,仍不能恢复到原来的体积的性质。最初可松性系数 =土经开挖后的松散体积/土在天然状态下的体积;最终可松性系数 =土经回填压实后的体积/土在天然状态的体积。 4、土的含水率是指土中所含水的质量与固体颗粒质量之比。 5、场地设计标高确定的一般方法:小型场地平整时,若对场地标高无特殊要求时,一般可根据平整前后土方量相等的原则。 6、计算土方量的方法:方格网法和横断面法。方格网法大面积场地平整的土方量,通常采用方格网法。即根据方格网角点的自然地面标高和实际采用的设计标高,算出相应的角点填挖高度(施工高度),然后计算每一方格的土方量,并计算出场地边坡的土方量。这样便可求得整个场地的填、挖土方总量。横断面法适合于地形起伏变化较大的地区,或者地形狭长、挖填深度较大又不规则的地区采用。 7、土方边坡坡度=边坡高度h与边坡的宽度b的比值。而坡度系数m=b/h. 8、土壁塌方的原因:①边坡过陡,使土体的稳定性不够,而引起塌方现象;尤其是在土质差,开挖深度大的坑槽中,常会遇到这种情况。②雨水、地下水渗入基坑,使土体泡软、重量增大及抗剪能力降低,这是造成塌方的主要原因。③基坑上边边缘附近大量堆土或停放机具、材料,或由于动荷载的作用,使土体中的剪应力超过土体的抗剪强度。防治塌方的措施:①放足边坡②设置支撑,如土壁支撑。 地下水控制方法适用条件 方法名称土类渗透系数 (m/d) 降水深度 (m)水文地质特征 集水明排 填土、粉土、粘性 土、砂土7-20.0 <5 上层滞水或水量不大的潜水 降水真空井点0.1-20.0 单级<6多 级<20 喷射井点0.1-20.0 <20 管井粉土、沙土、碎石 土、可溶岩、碎石 带 1.0-200.0 >5 含水丰富的潜水、承压水、裂隙 水 截水粘性土、粉土、砂 土、碎石土、岩溶 土 不限不限 回灌填土、粉土、沙土、 碎石土 0.1-200.0 不限 9.轻型井点:就是沿基坑四周将许多直径较小的井点管理入蓄水层内,井点管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有的地下水位降至坑底以下。此种方法适用于土壤的渗透系数K=0.1-50m/d的土层中;降水深度为:单级轻型点3-6m,多级轻型井点6-12m。(1)轻型井点设备主要包括:井点管(下端为过滤管)、积水总管、弯联管(透明的,南方多用塑料软管,北方多用橡胶软管)及抽水设备。(2)轻型井点的平面布置:当基坑或沟槽宽度小于6m,降水深度不超过5m时,可采用单排井点,将井点管布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度不小于坑槽宽度。反之,则应采用双排井点,位于地下水流上游一排井点管的间距应小些,下游一排井点管的间距可大些。当基坑面积较大时,则应采用环形井点。井点管距离基坑壁不应小于1.0-1.5m,间距一般为0.8-1.6m。 根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井。当水井布置在具有潜水自由面的含水层中时,称为无压

建筑施工技术期末试题及复习资料

建筑施工技术 一. 填空题 1.先张法预应力混凝土构件的预应力是通过预应力筋与混凝土间的黏结力 传递给混凝土的 2.现浇刚筋混凝土工程包括钢筋工程。模板工程。混凝土 三大主要种工程。 3.平场时,场地内填方和挖方尽可能达到平衡,以降低运费。 4.基槽开挖至离基底30~50cm深时用水准仪抄平,并打水平桩作为挖 深依据。 5.在建筑施工中,按照土方工程开挖的难易程度。分为松软土、普 通土、坚土、等八类。 6.砖砌体的质量要求可概括为十六个字。横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、 接搓可靠、 7.扣件式钢管脚手架由钢管、扣件、和底座组成。 8.桩基础是由桩身和承台两部分组成的一种深基础。 9.桩按传力和作用性质不同,分为摩擦桩和端承桩 两类。 10.泵送混凝土设备包括混凝土泵、混凝土泵送管、和布料装 置。 11.土方边坡的坡度以其挖方深度H 与放坡宽度 B 之比 表示。 12.土由土颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)、 三部分组成。 13.深基坑开挖十六字原则是开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超 挖。 14.混凝土施工常见的质量通病有:蜂窝、麻面、孔洞、露筋、夹 层等。 15.预应力混凝土的强度等级一般不低于 C30 。

16.对预应力筋与夹具组装件做实测极限拉力试验时,实验终结的情况是 预应力筋断裂和夹具未被破坏。 17.砌砖施工时,所用的小砌块产品龄期不应小于 28天。 18.砖砌墙施工时,当纵横墙不能同时施工且留直搓时,应埋拉接钢筋,拉 接钢筋的埋入长度每边均不应小于500 mm。 19.哪种砌体,冬期施工不得采用掺盐砂浆法?配筋砌体 20.防水混凝土拌合物在运输后出现离析,正确的处理方法是进行二次搅 拌后可继续浇筑 21.按照施工开挖的难易程度,土的种类分为八类。 22.轻型井点降水法适合的降水深度为 3-6米 23.框架结构基础主要受力层范围以下的填土压实系数应为≥ 0.95 24.预制柱混凝土强度达到以下何值后,设计强度登记的100%才可以运 输和打桩。 二、判断题 1.吊架或吊篮主要适用于外装修工程(√) 2. 闪光对焊的力学性能试验只需做拉伸试验而不必做冷弯试验(Χ) 3.有主、次梁的楼板混凝土浇筑应沿主梁方向进行(Χ) 4.II 类锚具仅适用有粘结预应力混凝土构件(√) 5.卷材屋面防水施工转角处找平层应做成圆弧或钝角(√) 6.铝合金及塑料门窗框与墙体间的缝隙不得用水泥浆填塞。(√) 7.在砂、石、混凝土等基层表面上可直接进行抹灰。(Χ) 8.采用不同类土料进行填筑时,应将透水性好的填料填在透水性较差的填料 上面(×) 9.浇筑大面积的砼后,应重视养护工作,即勤于浇水覆盖(×) 10.为使分层浇筑的上下层砼密实粘结,应把振捣器插入下层(刚浇的)砼内深度不少于50米(√) 11.砼搅拌的时间越长其效果越好(×) 12.模板的拆除日期取决于砼的养护时间(√) 13.混凝土施工配合比换算时应确保水灰比不变(×) 14.卷材层面水泥砂浆找平层的铺设,应由远而近,由低而高。(×) 15.反铲挖土机采用沟侧开挖时,机身稳定性比沟端开挖时好。(×) 16.边坡坡度是挖土深度H与边坡宽度B之比,工程中以m表示放坡。(√) 17.为确保屋面防水卷材的质量,上下层卷材应相互垂直铺贴。(×) 18.木模在浇砼前浇水湿润,可以再一定程度上防止漏浆。(√) 19.土层锚杆支护结构,锚杆与水平倾角越大,支护效果越好。(×)

建筑施工技术自考重点

第一章土方工程 1.土的工程分类:在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类。 2.土的组成:土一般是由固体颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成,这三部分之间的比例关系随着周围条件的变化,三者比例关系不同,反映出土的物理状态不同,如干燥、湿润、密实、松散。 3.土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。土的可松性大小用可松性系数表②抛掷圈这个围的介质受到的破坏力较压缩圈为小。但介质的原有结构受到破坏,分裂成各种尺寸和形状的碎块。 ③破坏圈这个围的介质,虽然其结构受到不同程度的破坏,但没有余力使之产生抛掷运动。一般把这个围被破碎称为独立碎块的部分叫做松动圈,并把只是形成裂缝、互相间仍然连成整体的一部分叫做裂缝圈或破裂圈。 ④震动圈在这个围,爆破作用力已减弱到不能使介质结构产生破坏,只是发生振动。 28.火花起爆、电力起爆和导爆索起爆三种。 第二章地基处理与基础工程 1.其他地基加固方法简介(形成方法、适用围) ①砂桩地基采用类似沉管灌注桩的机械和方法,通过冲击和振动,把砂挤入土中而成的。适用于挤密松散砂土、表填土和杂填土等地基。 ②水泥土搅拌桩地基利用水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有一定强度的优质地基。适用于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、和含水量较高且地基承载力不

大于120KPa粘性土地基,对超软土效果更为显著。 ③预压地基是建筑物施工前,在地基表面分级堆土或其他荷重,使地基土压密、沉降、固结,从而提高地基强度和减少建筑物建成后的沉降量。适用于各类软弱土地基。 ④注浆地基是指利用化学溶液或胶结剂,通过压力灌注或搅拌混合等措施,而将土粒胶结起来的地基处理方法。适用于局部加固新建或已建的建(构)筑物基础、稳定边坡及防渗帷幕等,也适用于湿陷性黄土地基。 2.常用的浅基础类型有条形基础、杯形基础、筏式基础和箱型基础。 3.施工前,如地下水位较高,可采用人工降低地下水位至基坑底以下500mm 处,以保证在无水的情况下进行基坑开挖和基础施工。 4.基坑开挖,如地下水位较高,应采取措施降低地下水位至基坑底以下500mm 处,并尽量减少对基坑底部土的扰动。当采用机械开挖基坑时,在基坑底面以上200~400mm厚的土层,应用人工挖除并清理基坑验槽后,应立即进行基础施工。 基础的底板,外墙和顶板宜连续浇筑完毕。为防止出现温度收缩裂缝,一般应设置贯通后浇带,带宽不宜小于800mm,在后浇带处钢筋应贯通,顶板浇筑后,相隔2~4周,用比设计强度提高一级的细石混凝土将后浇带填灌密实,并加强养护。 停止降水后,应验算基础的抗浮稳定性,抗浮稳定性系数不宜小于1.2。 5.端承摩擦桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧及桩尖共同承受的桩。摩擦端承桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。 6.钻孔灌注桩分为泥浆护壁成孔和干作业成孔两种施工方法。

2020年7月全国自考建筑工程概论试卷及答案解析

全国2018年7月自考建筑工程概论试卷 课程代码:00174 一、单项选择题(本大题共35小题。每小题1分,共35分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建筑平面图、立面图、剖面图以及结构布置平面图等常用的制图比例为( ) A.1∶25 B.1∶100 C.1∶250 D.1∶350 2.①轴之后的第一根附加轴线的轴号的正确表达方式是( ) A . B . C . D . 3.代号“WL”表示的构件是( ) A.过梁B.支架 C.圈梁 D.屋面梁 4.材料长期在饱和水的作用下不破坏,强度也不显著降低的性质,称为( ) A.抗渗性B.耐水性 C.吸水性D.亲水性 5.碳素结构钢的牌号中,屈服点字母(Q)后的数字表示的是钢材的( ) A.屈服点数值B.抗拉强度数值 C.编号 D.直径 6.某批硅酸盐水泥,经检验其体积安定性不良,则其( ) A.不得使用B.可用于次要工程 C.可降低标号使用D.可用于工程中,但必须提高用量 1

7.坍落度是表示混凝土拌合物下列哪项性质的指标?( ) A.粘聚性B.软化点 C.保水性D.流动性 8.粉煤灰硅酸盐水泥的代号是( ) A.P.P B.P.O C.P.F D.P.S 9.凡涂抹在建筑物或构件表面的砂浆,可以通称为( ) A.砌筑砂浆B.抹面砂浆 C.混合砂浆D.防水砂浆 10.石油沥青的延度值愈大时,其( ) A.塑性愈好B.塑性愈差 C.塑性不变D.塑性指标不确定 11.火车站、体育馆、剧场等建筑一般以公共活动的大厅为主,穿插依附布置辅助房间,其平面组合设计应选择( ) A.套间组合B.大厅式组合 C.单元式组合D.走道式组合 12.住宅、公寓、宿舍等属于( ) A.民用建筑B.工业建筑 C.农业建筑D.军用建筑 13.某建筑面积组成中,使用面积750㎡,交通面积150㎡,结构面积100㎡,该建筑的平面利用系数为( ) A.10%B.15% C.25% D.75% 14.一般居室、办公室门洞口宽度为( ) A.700mm B.800mm C.900mm D.1000mm 2

自考建筑施工技术复习资料

填空题 1.P7土的工程分类:在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类。(填空) 2.P18土一般由土颗粒、水和空气三部分组成。(填) 3.P9孔隙率反映了土的密实程度,孔隙比和孔隙率越小土越密实。(填) 4.P10土的渗透性系数表示单位时间内水穿透土层的能力,它影响施工降水与排水的速度。(填) 5.P12由于具有可松性,填土将有剩余,必要时可相应的提高设计标高。(填) 6.P13大面积场地平整的土方量,通常采用方格网法计算。(填) 7.P21场地低洼的地区的积水必须排除,同时应注意与雨水的排出。(填) 地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。(填) 8.P22在低洼地区施工时,除开挖排水沟外,必要时应修筑挡水土坝。(填) 9.P27利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落在基坑以下,直至施工结束为止,这样可使所挖的土始终保持干燥状态,改善施工状态,同时还使动水压力方向向下。(填) 10.P27人工降低地下水位的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井泵等.(填) 11.P38深井井点系统总涌水量可按无压完整井环形井点系统公式计算,一般基坑四周每隔15~30m设一个深井井点。(填) 12.P39推土机是土方工程施工的主要机械之一,实在拖拉机上安装推土板等工作装置而成的机械。(填) 13.P41铲运机由牵引机械和土斗组成,按行走方式分拖式和自行式两种,拖式铲运机由拖拉机牵引。(填) 14.P42在选定铲运机斗容量之后,其生产率的高低主要取决于机械的开行路线和施工方法。(填) 15.P45根据挖土机开挖方式不同,工作面又分为侧工作面和正工作面,侧工作面根据运输工具与挖土机的停放标高是否相同,又可分为高卸侧工作面与平卸侧工作面。(填) 16.P53填土的实在方法一般有碾压法、夯实法和振动压实法。(填) 17.P54一般平碾控制控制2㎞/h,羊足碾控制在3km/h,否则会影响压实效果。(填) 18.P54填土压实的影响因素较多,主要有压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。(填) 19.P54实际施工中,对于沙土只需碾压或夯实2~3遍,对粉土只需3~4遍,对粉质粘土只需5~6遍,松土不宜用重型碾压机械直接滚压,否则土层有强烈起伏现象。(填) 20.PP58土的实际干密度可用环刀法测定。(填) 21.P76常用的基础类型有条式基础、杯形基础、筏式基础和箱形基础等。(填) 22.P90振动灌注桩采用单振法、反插法或复振法施工。(填) 简单检验粘性土含水量的方法一般是以手握或落地开花为适宜。(填) 23.P93夯压成型灌注桩又称夯扩桩,是在普通锤击沉管灌注桩的基础上加以改进发展起来的一种新型桩。(填) 24.P94成桩的质量检验的方法有静载试验法。(填) 25.P102多立杆式脚手架分双排式和单排式两种形式。当房屋高度超过50m时,需专门设计。(填) 26.P108目前砌筑过程中常用于垂直运输设施有塔式起重机、井架、龙门架、施工电梯、灰浆泵等。(填) 27.P112检查烧结普通砖含水率的最简易方法是现场断砖。(填) 28..P115普通砖墙的砌筑形式主要有五种:即一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、二平一侧和

建筑施工技术复习资料教学内容

1土方的边坡系数是指B、土方开挖深度与底宽之比 2管涌现象产生的原因是由于D承压水顶托力大于坑底不透水层覆盖厚度的重 3、在下列支护结构中,可以抵抗土和水产生的水平压力,即可挡土又可挡水的支护结构是A、深层搅拌水泥土墙 4、某基坑开挖为细砂,地下水位线低于面1m,开挖深度为12m,降水方法宜采用B轻型井点 5、从建筑施工的角度,根据土的(c ),可将土分为八类。C、坚硬程度 11下面防治流砂的方法中那种方法是根除流砂的最有效的方法D、井点降水法 12、某沟槽的宽度为7.8m,轻型井点的平面布置宜采用C布置形式C 双排井点 13、在土方回填工程中采用不同土进行填筑时应将水性较大的土层置于透水性较小的土层B填在下部 14、土方的开挖顺序,方法必须与设计工况相一致,并遵循开槽支撑、(A)严禁超挖的原则。A、先撑后挖,分层开挖 15、根据桩的(D)进行分类,可分为预制桩和灌注桩两类D、施工方法 16、预制桩的强度应达到设计强度标准值的(D)后方可运输。D、100% 17、锤击打桩进行打桩时,宜采用(A )的方式,可取得良好的效果。 A、重锤低击,低提重打

19、关于打桩质量控制下列说法错误的是(B )B、桩尖所在土层较软时,以贯入度控制为主 21灌注桩施工中,钻孔时应在孔中注入泥浆并始终保持泥浆液面高于地下水位(B)以上以起到护壁、润滑钻头、降低钻头发热减少钻进阻力等作用。B1.0m 27、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接,最宜采用D、电渣压力焊 28柱子砼浇筑高度超过(Bm时,应采用串筒或溜槽下落以防止砼分层离析B2 30、确定实验室配合比所用的砂石(B)。B、都是干燥的 31、采用一次投料法在投料斗投料时,投料的顺序为D、石子、水泥、砂子 32混凝土在运输时不应产生离析、分层现象,如有离析现象,刚必须在浇注混凝土前进行B二次搅拌 34、对于泵送的混凝土,优先选用的粗骨料为C、卵石 35、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是C、单向板留置在平行于板的长边任何位置 36、混凝土施工缝宜留置在结构受剪力比较小且便于施工的部位,柱的施工缝留设位置不正确的是B、吊车梁的下面 37、某大型设备基础的长度是其厚度的5倍,该基础宜采用( D )方案进行浇筑砼。D、斜面分层 38、采用插入式振捣器对基础、梁、柱进行振捣时,要做到B、快插慢

28895建筑施工技术自考重点

第一章土方工程 1. 土的工程分类:在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类。 2. 土的组成:土一般是由固体颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成,这三部分之间的比例关系随着周围条件的变化,三者比例关系不同,反映出土的物理状态不同,如干燥、湿润、密实、松散。 3. 土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。土的可松性大小用可松性系数表②抛掷圈这个范围内的介质受到的破坏力较压缩圈为小。但介质的原有结构受到破坏,分裂成各种尺寸和形状的碎块。 ③破坏圈这个范围内的介质,虽然其结构受到不同程度的破坏,但没有余力使之产生抛掷运动。一般把这个范围内被破碎称为独立碎块的部分叫做松动圈,并把只是形成裂缝、互相间仍然连成整体的一部分叫做裂缝圈或破裂圈。 ④震动圈在这个范围内,爆破作用力已减弱到不能使介质结构产生破坏,只是发生振动。28.火花起爆、电力起爆和导爆索起爆三种。 第二章地基处理与基础工程 1.其他地基加固方法简介(形成方法、适用范围) ①砂桩地基采用类似沉管灌注桩的机械和方法,通过冲击和振动,把砂挤入土中而成的。适用于挤密松散砂土、表填土和杂填土等地基。 ②水泥土搅拌桩地基利用水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有一定强度的优质地基。适用于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、和含水量较高且地基承载力不大于120KPa粘性土地基,对超软土效果更为显著。 ③预压地基是建筑物施工前,在地基表面分级堆土或其他荷重,使地基土压密、 沉降、固结,从而提高地基强度和减少建筑物建成后的沉降量。适用于各类软弱土地基。 ④注浆地基是指利用化学溶液或胶结剂,通过压力灌注或搅拌混合等措施,而将土粒胶结起来的地基处理方法。适用于局部加固新建或已建的建(构)筑物基 础、稳定边坡及防渗帷幕等,也适用于湿陷性黄土地基。 2.常用的浅基础类型有条形基础、杯形基础、筏式基础和箱型基础。 3.施工前,如地下水位较高,可采用人工降低地下水位至基坑底以下500mm 处,以保证在无水的情况下进行基坑开挖和基础施工。 4.基坑开挖,如地下水位较高,应采取措施降低地下水位至基坑底以下500mm 处,并尽量减少对基坑底部土的扰动。当采用机械开挖基坑时,在基坑底面以上200~400mm 厚的土层,应用人工挖除并清理基坑验槽后,应立即进行基础施工。 基础的底板,内外墙和顶板宜连续浇筑完毕。为防止出现温度收缩裂缝,一般应 设置贯通后浇带,带宽不宜小于800mm,在后浇带处钢筋应贯通,顶板浇筑后,相隔2~4 周,用比设计强度提高一级的细石混凝土将后浇带填灌密实,并加强养护。 停止降水后,应验算基础的抗浮稳定性,抗浮稳定性系数不宜小于 1.2。5.端承摩擦桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧及桩尖共同承受的桩。摩

最新全国7月高等教育自学考试建筑工程概论试题历年试卷

做试题,没答案?上自考365,网校名师为你详细解答! 全国2005年7月高等教育自学考试 建筑工程概论试题 课程代码:00174 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共30分) 1. A2,A3图纸的图框线宜采用下列哪一个选项中的线宽?( ) A. 0.7mm B. 1.4mm C. 1.0mm D. 0.35mm 2. 表示建筑物某些细部及建筑物构配件的施工图是指哪一个选项中的施工图?( ) A. 平面图 B. 立面图 C. 剖面图 D. 详图 3. 下列哪一个选项不属于低合金钢的特点?( ) A. 强度较高,可以减少结构的自重,经济效益好。 B. 耐腐性、耐低温性、抗冲击韧性强 C. 可焊性不好 D. 使用寿命长 4. 关于冷底子油的说法,下列选项中哪一个是不对的?( ) A. 常温下是沥青溶液 B. 可以常温下施工 C. 与砂浆木材基面能牢固结合 D. 与混凝土基面不能牢固结合 5. 用于表示沥青塑性的是下列哪个选项中的指标?( ) A. 黏度 B.沉入度 C.延度 D.针入度 6. 下列哪个选项中的防水卷材一般在加工时需要加入软化剂?( ) A. 三元乙丙橡胶 B.氯丁橡胶 C.聚氯乙烯 D.沥青油毡 7. 按《厂房建筑统一化基本规则》中有关规定,厂房的柱距宜采用下列哪个选项中的数据?( ) A. 3m B. 6m和6m的倍数 C. 6m D. 3m和3m的倍数 8. 下列选项中,哪个指标不是住宅设计方案评价定量指标?( ) A.隔声 B.楼梯走道 C.造价 D.工期

9. 关于钢筋混凝土基础的说法哪个是不正确的?( ) A. 其底下可用C7.5或C10的素混凝土做垫层 B.由于配了钢筋,不受刚性角的限制 C.可以做得宽而薄 D.广泛适用于各类地基中,不受环境条件限制 10. 砂浆立方体试块的边长是下列哪一个选项中的数据?( ) A. 70mm B. 100mm C. 70.7mm D. 77mm 11. 下列哪一个选项中的材料俗称玻璃钢?( ) A. 玻璃纤维增强塑料 B.有机硅 C.钙塑材料 D.有机玻璃 12. 民用建筑按层数分类,下列哪个选项是属于中高层范畴?( ) A.10~30层 B. 4~6层 C. 4~8层 D. 7~9层 13. 在基坑开挖的降水处理时,当在地下水量较大,渗透系数较大(20~200m/d)时,宜采用下列哪一选项中的降水法?( ) A. 轻型井点 B.管井井点 C. 喷射井点 D. 电渗井点 14. 低碳钢是指含碳量小于下列哪一个选项中数值的钢材?( ) A. 0.3% B. 0.25% C. 2.5% D. 3% 15. 有关木质素磺酸钙的说法,下列哪一个选项是正确的?( ) A.它既可作减水剂,又可作引气剂 B.它既可作减水剂,又可作早强剂 C.它是一种缓凝剂 D.它既可作缓凝剂,又可作膨胀剂 16. 对于砖砌体,砌筑用砂浆中的砂粒径如何控制?( ) A. <2.5mm B. <3.0mm C. <1.0mm D. <2.0mm 17. 俗称泡立水的是下列哪一种漆?( ) A. 醇质清漆 B. 磁漆 C. 光漆 D. 喷漆 18. 与外墙涂料相比,下列哪一个选项中的特性对内墙涂料而言更加关键?( ) A. 耐水性 B. 耐候性

江苏自考建筑施工技术复习资料

填空、选择 1、根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为八类 2、场地平整是将现场平整成施工所要求的设计平面。场地平整前,首先要确定场地设计标高,计算挖、填土方工程量,确定土方平衡调配方案。 3、施工高度即挖填高度,+为填,-为挖。 4、土方边坡的大小主要与土质、开挖深度、开挖方法、边坡留置时间的长短、边坡附近的各种荷载状况及排水情况有关。当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑或管沟底面标高时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但深度不宜超过下列规定: 密实、中密的沙土和碎石类土1.0m 硬塑、可塑的粉土及粉质黏土1.25m 硬塑、可塑的黏土和碎石类土1.5m 坚硬的黏土2m 5、集水井的直径或宽度,一般为0.7~0.8m,其深度随挖土的加深而加深,要始终低于挖土面0.8~1.0m。 6、动水压力的大小与水力坡度成正比,水位差愈大,则动水压力愈大;而渗流路程愈长,则动水压力愈小。 7、轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成(简述、填) 管路系统包括:滤管、井点管、弯联管、总管等 抽水设备包括:真空泵、离心泵、水汽分离器(集水箱)等 8、地下水降落坡度:环状井点1/10,单排线状井点1/4。 9、根据井底是否达到不透水层,水井可分为完整井和不完整井;凡井底到达含水层下面的不透水层顶面的井称为完整井,否则称为不完整井。根据地下水有无压力,又分为无压井和承压井。承压完整井,承压非完整井,无压完整井,无压非完整井。 10、井点管的埋设一般用水冲法,分为冲孔和埋管两个过程 11、正常的出水规律是“先大后小,先浑后清” 12、喷射井点根据其工作时所用的喷射材料不同,分为喷水井点和喷气井点两种。 其设备主要由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 13、推土机可挖一~三类土,运距100米以内,效率最高位60米。 14、作业方法及提高生产率的措施: 推土机的生产率主要决定于推移土刀推土的体积及切土、推土、回程等工作的循环时间。为了提高推土机的生产率,可采取下坡推土、并列推土、多刀送土和利用前次推土的槽推土等方法来提高推土效率,缩短推土时间和减少土的散失。(选) 15、铲运机的开行路线:环形路线、8字形路线 16、正铲挖土机的特点:向前向上、强制切土。其挖掘能力大,生产率高,适用于开挖停机面以上的一~三类土,可用于开挖大型干燥基坑以及土丘等。 17、反铲挖土机的特点:后退向下,强制切土。其挖掘能力比正铲小,能开挖停机面以下的一~三类土,适用于挖基坑,基槽和管沟、有地下水的土或泥泞土。 18、、拉铲挖土机的特点:后退向下,自重切土。其挖土半径、挖土深度较大,但不如反铲灵活,开挖精确性差。适用于挖停机面以下一、二类土。可用于开挖大而深的基坑或水下挖土。 19、抓铲挖土机的特点:直上直下,自重切土。挖掘力较小,适用于停机面以下的一、二类土,如挖窄而深的基坑、疏通旧有渠道以及挖取水中淤泥等,或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。在软土地基的地区,常用于开挖基坑等。 20、压实机械根据原理不同,分为:冲击式、碾压式、振动压实机械三类。 21、土方开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 22、破坏圈:这个范围内的介质,虽然其结构受到不同程度的破坏,但没有余力使之产生抛

建筑施工技术复习试题答案

. 建筑施工技术复习题答案一、填空题。1.地基验槽常用的方法有(表面验槽)与(钎探验槽)。) )和( 摩擦型桩2.桩按其承载性状分为( 端承型桩)点支撑。的脚手板应有(33.长度大于2 m mm。mm,宽为(150)表示模板类型为平模,其长为(4.P1504450))。跨度≥4 m 的梁在支模板时应起拱,起拱高度为跨长的(1/1000~3/10005.,以免混凝土在浇筑过程)m6.混凝土在进行浇筑时,其自由下落的高度(≯2 中产生离析现象。对于后张法生产的大跨度预应力砼屋架,为了减少预应力筋与孔道摩擦所造7. 成预应力损失,可采用(两)端张拉方案。。(在泥浆护壁成孔灌注桩施工中,泥浆的循环方式有(正循环)与反循环)8. 。10~20)mm9.常温下,砖在砌筑前应提前浇水湿润,应使水浸入砖断面四周(,d4)10.对于电弧焊,如采用HPB235钢筋进行焊接,则双面焊的搭接长度为(。)d单面焊的搭接长度为(8 。11.超张拉的目的是(减少预应力筋松弛造成的应力损失)3% )时,卷材宜平行屋脊铺贴。12.当屋面坡度(小于(压实功)和(铺土厚影响土方填筑压实质量的主要因素有(土的含水量)、13. 度)。对于灌注桩,其充盈系数是指桩砼的(实际灌注砼量)与(图上计算量)之14. 比。(携渣)与(冷、15.在泥浆护壁成孔灌注桩施工中,泥浆的作用主要为(护壁)。却与润滑)米长托线板)检查。每层砖墙的垂直度可用(216. 直径不同的钢筋接头,以(细)钢筋直径为准。 17. 18.预应力混凝土施加预应力的方法按其施工工艺的不同分为(先张)法与(后张)法。 ,缝内必须m刚性防水层如采用细石砼,其分格缝内纵横间距不易大于(19.6)

建筑施工技术自考

2009年10月江苏省高等教育自学 考 试 95 建筑施工技术 一、选择题(每题1分,共20题) 1.拉铲挖土机的挖土特点() A.前进向上,强制切土 B.后退向下,强制切土 C.后退向下,自重切土 D.直上直下,自重切土 2.填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑,如采用不同类土填筑时,() A.透水性较大的土层应置于透水性较小的土层之上 B.透水性较大的土层应置于透水性较小的土层之上 C.将各种土混合在一起使用 D.将较厚的土置于较厚的土层之下 3.有主次梁的楼盖宜顺着次梁方向浇筑混凝土,施工缝应留在次梁跨度的中间() A.1/2范围内 B.1/3范围内 C.1/4范围内 D.5/1 范围内 4.预应力筋张拉时,混凝土强度应符合设计要求,设计不要求时,应达到设计强度的()

A. 50% B.70% C.75% D.100% 5.要求轻骨料焊接连续的混凝土中采用HRB335级钢筋直径应大于( ) A.25 mm B22mm C.20mm D.18mm 6.屋面涂膜防水的施工顺序是() A.先低后高,先远后近 B.先高后低,先近后远 C.先高后低,先远后近 D.先低后高,先近后远 7.装饰抹灰和一般抹灰施工中做法不同的是() A.基层 B.底层 C.中层 D.面层 8.在混凝土结构工程中,受力钢筋的连接方式应符合设计要求,该项目属于() A.主控项目 B.一般项目

C.检验批D.分项工程

A. 50% 9. 砌体结构抗震构造柱的施工顺序为( ) A . 先现浇柱后砌体 B . 先砌墙后现浇柱 C . 先装预制柱后砌墙 D .先砌墙后装预制柱 10. 砖墙砌体如需留搓时,应留斜搓,斜搓长度不应小于墙的( A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 1 11. 梁跨度在 4m 以上时, 底模应起拱, 无设计要求时, 起拱的高度一般为结构跨 度的( ) A. 1‰ ~3‰ B. 1%~3% C. <1‰ D. <1% 12. 混凝土搅拌时间是指( ) A. 自全部材料装入搅拌筒起至卸料止的时间 B. 开始投料到卸料止的时间 C. 自全部材料装入搅拌筒起至卸出止的时间 D. 开始投料到全部卸料的时间 13. 单层工业厂房大型屋面板的吊装顺序为( ) A. 从一侧檐口向另一侧檐口顺序安装 从屋脊开始先向一侧檐口推进结束后再向另一侧檐口铺设)、 B.

自考建筑工程概论复习重点

自考建筑工程概论复习重点

第一章 中外建筑学科与建筑技术发展概况 1、建筑:建筑包括建筑物和构筑物,建筑物是人们生产、生活或其它活动提供场所的建筑,如住宅、医院、学校、办公楼、厂房等; 构筑物是人们不在其中活动的建筑,如水塔、烟囱、堤坝、井架等 2、建筑按照建筑使用性质分类: ①民用建筑;包括居住建筑,如住宅、宿舍、公寓等; 公共建筑,如学校、办公楼、医院、影剧院等 ②工业建筑;包含各种生产和生产辅助用房,如生产车间、更衣室、仓库、动力设施等 ③农业建筑;用于农业的用房,包括饲养牲畜、贮存农具和农产品的用房,以 及农业机械用房等 4、建筑按照承重结构材料分类: ①木结构 ②砖混结构;也称混合结构。以砖墙(柱)、钢筋砼楼板及屋面板作为主要承重构件,属于墙承

重结构体系,在中国的居住建筑和一般公共建筑中大量采用。 ③钢筋砼结构;④钢与砼组合结构⑤钢结构 5、建筑按照建筑结构形式分类: ①墙承重体系②骨架承重体系③内骨架承重体系④空间结构承重体系 6、世界三大建筑体系:中国建筑、欧洲建筑和伊斯兰建筑 7、中国古代建筑的建造特色: ①具有地域性与民族性;(中国幅员辽阔,地质地貌千差万别,为了适应环境,各地区建筑因地制宜,根据本地区的地形、气候、建筑材料等条件建造;中国各民族聚居地区环境不同,宗教信仰、文化传统和生活习惯也不同,因此建筑的风格各异) ②木质结构承重。中国古建筑主要采用木质结构,由木柱、木梁搭建来承托层面屋顶。而内外墙不承重,只起着分割空间和遮风挡雨的作用 ③庭院式的组群布局 ④优美的大屋顶造型 ⑤色彩装饰的“雕梁画栋” ⑥注重与周围自然环境的协调

《建筑施工技术》复习资料

《建筑施工技术》复习题 一、填空题 1、根据土的开挖难易程度分为8 类土。 2、平整场地时,初步确定场地设计标高的原则是: 场地内挖填平衡,场地内挖方工程量等于填方工程量。 3、预制桩混凝土的强度达到设计强度100% 时才能运输和打桩。 4、钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用重锤低击。 5、砖墙每日砌筑高度以不超过 1.8m 为宜。 6、钢筋冷拉的主要作用是提高屈服点。 7、砖砌体水平灰缝的饱满程度不低于80% 8当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工方法。 9、对于竖向结构,浇筑的混凝土高度不宜超过3m ,否则应采用串筒、溜槽、或振动串筒下料,以防产生离析。 10在土方工程中,据土的开挖难易度将土分为八类。 11、降低地下水位的方法有集水井明排法和井点降水法。 12、土方边坡的坡度系数m是边坡的_底宽_与_高度之比,表达式为m = ___B/H_。 13、预制桩的强度达到70% 可进行起吊100% 后可进行运输。 14、保护防水层免受外界因素影响而遭到破坏的屋面构造层为保护层。 15、内墙一般抹灰施工工艺为:施工准备、基层处理、抹灰饼、做标筋、做护角、抹灰。 16、梁的跨度3m 米时,支模时中部应略为起拱,防止由于灌注混凝土后梁底下垂。 18、履带式起重机的起重参数有起重量、起重高度、回转半径。 19、打桩时,桩的质量控制对于端承桩以控制贯入度为主,以控制桩尖进入持力层深度作参考。 20、剪刀撑、斜撑是用于加强脚手架的整体性,增加稳固性之用。 21、30%的石油沥青加入70%的汽油配制而成的冷底子油称为快挥发性冷底子油。 22、钢筋混凝土预制桩,预制时采用叠浇,桩与桩之间要做隔离层以保证起吊时不相互粘结。预制桩混凝土的强度达到设计强度70% 时才能运输和打桩。 23、填土压实的方法主要有碾压法和夯实法和振动压实法。 24、钢筋的连接方式有绑扎链接和机械连接和焊接连接。 26、某现浇钢筋混凝土梁长6m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的75% 。

(完整版)自考建筑施工技术

填空题 八类。(填空) 1. P7 土的工程分类:在土方施工中,根据土的坚硬程度和开挖方法将土分为 2. P18 土一般由土颗粒、水和空气三部分组成。(填) 3. P9孔隙率反映了土的密实程度,孔隙比和孔隙率越小土越密实。(填) 4. P10 土的渗透性系数表示单位时间内水穿透土层的能力,它影响施工降水与排水的速度。(填) 5. P12 由于具有可松性,填土将有剩余,必要时可相应的提高设计标高。(填) 6. P13大面积场地平整的土方量,通常采用方格网法计算。(填) 7. P21 场地低洼的地区的积水必须排除,同时应注意与雨水的排出。(填) 地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。(填) 8. P22在低洼地区施工时,除开挖排水沟外,必要时应修筑挡水土坝。(填) 9. P27 利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落在基坑以下,直至施工结束为止,这样可使 所挖的土始终保持干燥状态,改善施工状态,同时还使动水压力方向向下。(填) 10. P27人工降低地下水位的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井泵 等.(填) 11. P38 深井井点系统总涌水量可按无压完整井环形井点系统公式计算,一般基坑四周每隔15~30m 设一个深井井点。(填) 12. P39 推土机是土方工程施工的主要机械之一,实在拖拉机上安装推土板等工作装置而成 的机械。(填) 13. P41 铲运机由牵引机械和土斗组成,按行走方式分拖式和自行式两种,拖式铲运机由拖 拉机牵引。(填) 14. P42在选定铲运机斗容量之后,其生产率的高低主要取决于机械的开行路线和施工方法。(填) 15. P45根据挖土机开挖方式不同,工作面又分为侧工作面和正工作面,侧工作面根据运输 工具与挖土机的停放标高是否相同,又可分为高卸侧工作面与平卸侧工作面。(填) 16. P53填土的实在方法一般有碾压法、夯实法和振动压实法。(填) 17. P54 一般平碾控制控制2 km/h,羊足碾控制在3km/h,否则会影响压实效果。(填) 18. P54 填土压实的影响因素较多,主要有压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。(填) 19. P54实际施工中,对于沙土只需碾压或夯实2~3遍,对粉土只需3~4遍,对粉质粘土只 需5~6遍,松土不宜用重型碾压机械直接滚压,否则土层有强烈起伏现象。(填) 20. PP58 土的实际干密度可用环刀法测定。(填) 21. P76常用的基础类型有条式基础、杯形基础、筏式基础和箱形基础等。(填) 22. P90 振动灌注桩采用单振法、反插法或复振法施工。(填)简单检验粘性土含水量的方法一般是以手握或落地开花为适宜。(填) 23. P93 夯压成型灌注桩又称夯扩桩,是在普通锤击沉管灌注桩的基础上加以改进发展起来的一种新型桩。(填) 24. P94 成桩的质量检验的方法有静载试验法。(填) 25. P102多立杆式脚手架分双排式和单排式两种形式。当房屋高度超过50m时,需专门 设计。(填) 26. P108目前砌筑过程中常用于垂直运输设施有塔式起重机、井架、龙门架、施工电梯、灰 浆泵等。(填)