1、编制依据

1.1本工程的建筑、结构图纸

1.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002

1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

1.4地下工程防水技术规范》GB50108—2001

1.5《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

1.6 建筑构造通用图集88J、88JX

1.7建筑构造通用图集(京93TJ2)工程做法

1.8 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

1.9 江苏省建筑工程施工现场安全标准管理标准

2、工程概况

工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程

工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路

建设单位:盐城市城南新区开发建设指挥部

设计单位:北京联华建筑事务有限公司

监理单位:上海建通工程建设有限公司

监督单位:盐城市建设工程质量监督站

施工单位:南通建筑工程总承包有限公司

结构类型:门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构

住院楼为框架、局部剪力墙结构

本工程分为东西两个区域,西区为门急诊医技楼,地下两层,地上四层,局部五层,地下面积40110.2㎡,地上面积54121㎡,建筑总高度23.0m。东区为住院综合楼,地下二层,地上裙房四层,南侧主楼地上7层,北侧主楼地上19层,地下面积28142㎡,地上面积91088㎡,其它零星建筑171㎡。

本工程地下室顶板、屋面上设置一层 1.5厚三元乙丙防水卷材,本次就

60.00以下三元乙丙防水卷材编制专项方案。

3、质量保证体系

建立以项目经理为领导的防水领导小组:Array

4、材料要求

1 三元乙丙橡胶防水卷材:应有出厂合格证、卷材及胶粘剂的现场抽样复验报告,并应符合现行国家标准或行业标准。

卷材规格:厚度:1.5mm;宽度:1.0mm;卷材长度:20.0mm。

防水卷材主要技术性能见表1。

表1 三元乙丙防水卷材主要技术性能

注:表中三元乙丙橡胶防水卷材,执行GB18173.1—2000(JL)标准;

2 配套材料见表2。

5、主要机具

一般应备有配料桶、台秤、手持电动搅拌器、手持压辊、长把滚刷、油漆刷、扫帚、钢丝刷、开刀、剪刀、橡皮刮板、弹线盒、盒尺等。

6、作业条件

1 铺贴防水层的基层表面,应平整、牢固、清洁、干燥,并经验收合格。

2 基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。

3基层应保持干燥,局部渗水部位应用堵漏剂封堵。基层干燥程度的简单控制方法为:剪一块1m2防水卷材,空铺在基层,放置3~4h后,掀开观察,卷材表面及基层无水印即为合格。

4基层与立面的转角处,如阴阳角、管根、预埋件等部位应用水泥砂浆抹成半径20mm的圆弧。

5铺贴防水卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;铺贴卷材时气温不得低于5℃。

6防水卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,存放和操作应远离火源,并不得在阴暗处存放,防止发生意外。

7稀释剂不得用苯、粗苯、工业苯等代替二甲苯,以免中毒。

8、地下室外墙从顶板往下抹30CM宽的2CM厚的抹灰层。三元乙丙防水卷材从顶板外墙角往下25CM开始往上铺贴。

7、操作工艺

7.1工艺流程:

→→→

→→

将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。

7.3涂刷基层处理剂。

铺贴卷材前,应在基层表面涂刷基层处理剂,当基层表面较潮湿而又必须铺贴防水卷材时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

7.3.1 基层处理剂的配制。

基层处理剂为聚氨脂底胶,配制时先将聚氨脂防水涂料按甲:乙:二甲苯=1:1.5:3的比例(重量比)配合搅拌均匀,配制成底胶待用。

7.3.2 涂刷基层处理剂。

将已配制好的聚氨脂底胶用长把滚刷均匀涂刷在大面基层上,涂刷应均匀一致不露底。阴阳角、管根部位可用油漆刷涂刷。待表面干燥后(约6h)即可铺贴防水卷材。

7.4细部附加层施工。

在平面与立面的转角处如管根、阴阳角、预埋件等细部构造,应增贴1层相同的附加层卷材,以做增强处理。平面与立墙交接的部位附加层卷材的宽度不小于500mm。

7.5涂刷基层胶粘剂。

大面铺贴卷材前,需在基层排好尺寸,弹出基准线,并分别在卷材、基层表面涂刷胶粘剂。

7.5.1 卷材表面涂刷胶粘剂。

先将卷材摊开在干燥、平整、清扫干净的基层上,用长把滚刷蘸胶粘剂(三元乙丙橡胶防水卷材用CX-404胶,)均匀地涂刷在卷材表面,卷材接头部位应留出100mm宽不刷胶,涂刷要均匀,薄厚一致,不得有凝胶或露底现象。

7.5.2 基层涂刷胶粘剂。

在已弹好基准线,需铺贴防水卷材的基层,同样涂刷(基层胶粘剂),要求薄厚均匀,不露底、不凝胶。细部构造部位可用油漆刷涂刷。

7.6 铺贴防水卷材。

7.6.1 大面铺贴卷材。

防水卷材与基层分别涂刷基层胶粘剂后,需晾置20min左右,待手感基本干燥(手触不粘)时,方可进行卷材与基层的粘结。操作时,几个人将刷好胶并已晾干的整幅卷材抬起,翻过来,将一端粘贴在基准线的预定部位,然后将卷材长边延基准线向前粘贴。粘贴时卷材不得拉伸,要使卷材在松弛的状态下粘贴于基层。每隔1m左右向基准线靠贴一下,随之用胶辊向前及两侧滚压,排出空气,展平贴实。

另一种铺贴方法是:将卷材摊开,放在预粘部位,然后按卷材长向翻开半幅卷材,分别在卷材及基层进行刷胶、凉置、粘贴卷材的施工。

7.6.2 卷材搭接宽度。

大面铺贴卷材时,两幅卷材短边及长边的搭接宽度均不得小于100mm。

在平面与立墙的转角处,卷材接缝应留在平面上,距立墙不小于600mm。7.7 卷材接缝的粘结。

7.7.1卷材接缝必须粘牢封严。三元乙丙橡胶防水卷材用丁基胶粘剂配制胶粘剂。

将丁基橡胶胶粘剂按A:B=1:1的比例(重量比)配制,搅拌均匀待用;

7.7.2粘结卷材接缝

在卷材未刷胶的长边及短边100mm处翻开,临时固定。用油漆刷将配置好的卷材接缝胶粘剂均匀地涂刷在已翻开卷材接缝表面,待自然干燥20min左右,手触不粘时即可进行卷材接缝粘结。粘结从一端开始,顺卷材长边方向粘结,并用手持压辊滚压粘牢。

7.8 铺贴盖缝条。

为使卷材接缝粘结牢固,防止翘边和渗漏,当卷材单层使用时,在卷材接缝

处铺贴120mm宽的盖缝条增强。盖缝条采用与大面卷材同质的防水卷材,并用卷材接缝胶粘剂粘结。也可用自粘型密封胶带代替盖缝条进行卷材接缝的增强处理。

7.9 卷材接缝密封

在大面防水卷材铺贴完毕,且盖缝条粘贴完成后,所有卷材的接缝及收头处均用聚氨酯密封膏嵌严,以增加防水效果。聚氨酯密封膏的配制比例为:甲料:乙料=1:1(重量比)。

7.10 地下室顶板至-0.05处外墙外防水层做法。

7.10.1 铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。

7.10.2从底面折向立面的卷材接茬部位应采取可靠的保护措施,接槎留在平面上。

7.10.3防水卷材从地下一层顶板上铺往上铺贴到-0.4M标高,将墙面表面清理干净进行粘贴,如卷材表面有局部损伤,应及时进行修补。卷材接茬的搭接长度为l00mm。

7.10.4 卷材防水层检查合格后应及时做保护层。顶板采用40mm、80 mm厚细石混凝土保护层:外墙宜采用粘贴60mm厚聚苯乙烯泡沫板软保护层。

7.11保护层施工。

1 铺设油毡保护隔离层。

卷材防水层铺贴完成并验收合格后,在平面(底板)防水层上铺10MM厚的隔离层,以防止浇筑细石混凝土保护层时破坏防水层。

2 保护层施工。

按设计要求,平面及时浇筑细石混凝土保护层,立墙做6CM厚聚苯板保护层。

8、质量标准

8.1主控项目:

8.1.1 卷材防水层所用卷材及胶粘剂必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

8.1.2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部构造做法均需符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.5:2一般项目:

8.1.3卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.1.4 卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定,卷材粘结牢固,接缝封严,表面平整。不得有损伤、空鼓、折皱、翘边、鼓泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

8.1.5 侧墙卷材防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

检验方法;观察检查。

8.1.6卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

8.1.7胶粘剂涂刷均匀,不得有堆积现象。

8.1.8卷材长边和短边的搭接宽度均为10cm。

8.1.9卷材边缘用密封材料封严实,宽度不小于20mm.。

8.1.10防水层收头、洞口根部等做法必须符合施工规范规定。

8.1.11防水工程开工时须提供全套材料产品合格证、认证证书及复试报告、施工方案等文件。

9、成品保护

1 已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造成渗漏隐患。

2 穿过地面、墙面等处管根,不得损伤和变位。不得在已做完的防水层上凿眼打洞。

3 变形缝、管道等处施工中临时堵塞的水泥袋、棉丝等杂物应及时清理出去,保持管内、口内畅通。

4 防水层施工完成后,应及时做好保护层或砌筑保护墙和进行回填土。在进行细石混凝土保护层施工时,应采取保护措施,以防损坏防水层。

5 注意保护已做好的防水层,以防施工机具把防水层碰破。

6 施工人员须穿软底鞋,不得穿带钉鞋进入工作面。

7 防水施工人员必须经过培训后,持证上岗。

8 施工完毕后要将全部杂物清理干净。

9 没做防水保护层前,不得在防水层上进行其它施工作业,防水层面上不得堆入物品。

10施工中须做分项工程的交接检查,经验收合格后,方可进行下道工序的施工。防水工程作隐蔽验收。

11为环境优美,所用材料要保存好,保管好,专人分库管理易燃品隔离。操作后检查现场,并有适当的安全防护措施。粘性防挡水和超级弹性防挡水进场后须存放在干燥的房间,底部垫木板,避免受潮结块;并做到随用随进。

12施工过程中要注意现场保护,防止卷材被风吹起。

10、应注意的问题

1 空鼓。

卷材防水层空鼓发生在找平层与卷材之间,且多在卷材的接缝处,其原因是防水层中存有水分,找平层不干,含水率过大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固;或刷胶不匀、厚度不够、滚压不实,使卷材起鼓。施工中应控制基层的含水率,并把好各道工序的操作关。

2 渗漏。

渗漏发生在穿过地下室顶板、墙面的管根、预埋件、伸缩缝、施工缝和卷材搭接缝等部位。伸缩缝处止水带安装不到位,起不到防水作用;施工缝处凿打混凝土时未清理干净,振捣不到位,混凝土疏松等造成渗漏;防水卷材接茬处甩出的卷材未保护好,接茬时没清理干净卷材搭接宽度不够等都容易造成渗漏。施工中应加强检查、管理,严格执行工艺规程认真操作。

3 起泡。

防水卷材铺贴完后表面起泡,不平整。主要原因是施工温度过低,基层处理剂或基层胶粘剂的稀释剂或溶剂未及时挥发出来;防水卷材与胶粘剂材溶性差等,造成卷材表面起泡,影响防水层质量。粘贴卷材时不得随意使用相溶性差的胶粘剂。卷材施工温度不得太低。

4 胶粘剂的使用。

粘贴卷材时,基层胶粘剂及卷材接缝胶粘剂必须使用卷材厂家供应的配套胶

粘剂,并严格按照说明书配制、使用,以确保卷材防水层的质量。不允许施工单位随意使用其他胶粘剂。

5 环境温度。

合成高分子防水卷材冷粘贴施工环境温度不得低于5℃,一般常温施工效果较好。

11、安全措施

三元乙丙防水卷材施工中所用溶剂易燃、有毒,防水施工现场不得有明火作业,且应通风良好,以防火灾、防毒。

防水材料为易燃物,库存于干燥通风处,并配备灭火器材。

溶剂性材料不得放在露天场所,必须用密闭容器包装。

现场附近不得有火源或焊接作业,操作者不得吸烟,施工

现场应有禁火标志,并配备灭火器。五级风以上天气不得施工。

严禁酒后作业,进入现场必须戴安全帽。

附防水节点图

目录

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

3、质量保证体系 (2)

4、材料要求 (2)

5、主要机具 (3)

6、作业条件 (3)

7、操作工艺 (4)

8、质量标准 (6)

9、成品保护 (7)

10、应注意问题 (8)

11、安全措施 (9)

附细部节点图:

盐城市城南新区医院南区新建工程三元乙丙防水卷材施工方案

施工单位:南通建筑工程总承包有限公司

2011-5-21

屋面SBS防水卷材施工方案(图文)

***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶

******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施

九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目

部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:

(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具

防水卷材施工方案73268

刘文雅 XXXXXX11号楼 地下防水卷材施工专项方案文件编号:JFJS?WC11?2018—006 审批: 审核: 编制: XXXXXXXX工程有限公司 XXXXXX项目部 2018年3月27日 页脚内容7

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、操作工艺 (2) 五、质量控制和质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、要注意的质量问题 (5) 八、安全措施 (6) 九、季节性施工 (6) 十、绿色施工及环保措施 (6)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 1、XXXXXX11#楼。位于山西省XXXX之间。由XXX建筑设计有限公司设计。地上总建筑面积22010.18㎡,地下室建筑面积4864.46㎡,主楼地上十八层,地下一层,裙楼地上两层地下一层,建筑高度96.45m;地上部分为科研办公、商铺,地下部分为车库、设备用房。 2、本工程地下防水工程: 1)地下防水:地下室防水等级为二级,地下室侧墙、基础底板,除结构采用P6级抗渗自防水混凝土外,在底板下、侧墙外侧加做1道4厚SBS 改性沥青防水卷材。 地下室顶板为两道SBS改性沥青防水卷材,并且每层下部均设置找平层。 三、施工准备 1、施工前复核图纸,确定防水工程施工方案,对操作人员进行技术安全交底。 2、地下防水工程选择具有相应资质的专业施工队伍进行施工,操作人员需持证上岗。 3、防水材料、机具应准备就绪,防水材料应具有产品合格证及检测报告,并经复检合格。 4、防水层基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂并清扫干净,阴阳角做成圆弧形。防水层施工时基层应无明水,满足施工要求。 5、穿过地面或墙面预埋管件必须符合设计和规范的规定,并在防水层施工前检查验收合格。 四、操作工艺 1、工艺流程 垫层施工(垫层浇筑时一次性直接进行收光找平)→垫层后浇带处钢筋绑扎并二次预先浇筑→基层处理→卷材附加层铺贴→SBS改性沥青防水卷材铺贴→350#石油沥青油毡一道→做防水保护层 2、施工工具 基层处理剂、液化气喷枪、尺子、水桶、搅拌器具、剪刀、钢刷、滚筒刷、弹线盒、木板刮、扫帚、干粉灭火器等。 3、垫层施工 底板卷材基础施工,基坑验槽后,在地基上浇筑C20混凝土垫层,随打随抹随压光。待垫层强度达到1.2Mp后,在后浇带垫层下沉处,绑扎钢筋,并浇筑C20砼,所有桩根部阴角均做成R=50mm圆弧,以便于卷材粘结收口。 4、基层处理 4.1基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 4.2必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,必要时采取水冲,阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

基础垫层防水卷材施工方案

陕西省丝绸进出口公司综合楼 基础底板防水施工方案 一、工程概况 陕西省丝绸进出口公司综合楼位于长安北路,该工程原基础底板防水设计为聚氨脂防水涂料,现甲方变更为筏板部位用500克丙纶SBC防水,上部结构采用400克丙纶SBC防水,○C-○E轴间防 水,面积约为1000米2左右。 二、施工中的人员准备 项目经理:郑新忠 项目副经理:吴祥斌 技术总负责:匡建生 施工员质量员:申屠军强 防水班组长:路秋红 三、施工进度计划安排 基础底板500克SBC丙纶防水施工计划于2002年元月20日开始施工,于2002年元月25日全部完工,工期5天。 四、施工方法介绍 1、施工准备:一个施工组7人,清理基层1人,制运胶3人,铺贴卷材2人,复杂部位 1人。 2、施工操作程序:验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂 部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材的施工质量→保护层施工→验收。 3、按要求配制好粘接胶:用水泥与百分之二十的胶溶液搅匀即可。用量为1米2防水面用 3公斤水泥,0.1公斤配套胶搅匀。 4、复合卷材的施工:复合卷材在施工前必须找平层,验收合格后,含水率在30-50%时即 可进行防水层的施工。 (1)复杂部位处理:防水层施工前,应按图纸要求先做好复杂部位的附加层,复杂部位 的附加层用复合卷材、水泥胶处理粘接。 (2)复合卷材的铺贴: A、复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预防2-3米,找平方向后,在中间 处固定,将卷材的一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端 卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到

基层和卷材对应的表面厚约1.0米,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘 接面排气压实,排出多余的粘接胶。 B、垂直面用复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要 求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0毫米。 (3)接缝施工:接缝涂胶部位要求基层干净。 (4)保护层施工:复合卷材外露时,为防止意外损坏,需加保护层延长复合卷材的使用 寿命,保护层为C20细石砼4公分,保护层施工必须在防水层验收合格后,并将防 水层表面清扫干净,施工人员应穿软鞋操作施工。 五、其它注意事项 1、复合卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,环境温度0℃及以下时禁止使用水泥胶粘 接。 2、防水复合卷材粘贴面积要求85%以上,粘接层必须连续。 3、采用聚氨脂胶时,禁止使用溶剂稀释,以防卷材溶胀变形。 4、采用聚氨脂胶搭接接缝,铺贴复合卷材时不能将水泥胶涂在复合卷材的搭接处,以免影响 接缝质量。 5、复合卷材铺贴后,复合卷材下部不允许存在硬性颗粒及杂质,以免损坏复合卷材。 6、水泥胶涂刷后应马上粘贴复合卷材,防止胶中水分散失,影响粘贴质量。 六、特别部位的处理方法介绍 1、钻孔灌注桩根部防水处理 桩根部位防水做法示意图如下: 2、外侧与桩承台侧面防水做法:采用逆作法,桩承台采用先砌筑砖胎模,然后在砖肥模 上做防水层,然后绑扎钢筋,浇筑筏板砼。 筏板外侧也是采用先砌胎模,先将原外侧一周用砖砌筑,水泥砂浆粉平,嵌固泡沫板央泡沫板上做防水。 3、电梯井防水做法介绍:由于电梯井底部处于地下水位以下1米,故采用井管抽水降雨, 浇筑砼垫层,在垫层上做双层500gSBC丙纶防水,并将上部抗渗砼由S8变为S12。

三元乙丙橡胶防水卷材施工工艺

三元乙丙橡胶防水卷材施工工艺 三元乙丙橡胶防水卷材对施工工艺有严格要求,三元乙丙橡胶防水卷材针对特定问题和应用都会提供量身定制的解决方案,并非所有问题都采用同一种产品解决方案。因此选择三元乙丙橡胶防水卷材时需要综合考虑自身情况,有针对性的对所用三元乙丙橡胶防水卷材类型以及型号做出选择,让产品达到最优的效果。 1. 涂布基层处理剂 一般将聚氨酯防水涂料的甲料、乙料和稀释剂按重量1:2:3的比例配合,搅拌均匀,再用长把滚刷蘸取这种混合料,均匀涂刷在干净、干燥的基层表面上,涂刷时不得漏刷,也不应有堆积现象,待基层处理剂固化干燥后才能铺贴卷材;也可以采用喷浆机压力喷涂含固量为40%、pH值为4、黏度为10cP的氯丁橡胶乳液处理基层,喷涂时要求厚薄均匀一致,并干燥12h时以上,方可铺贴卷材。 2. 涂刷卷材胶粘剂 先将与卷材相容的专用配套胶粘剂搅拌均匀,方可进行涂布施工。基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷均匀,

不露底,不堆积。采用空铺法、条粘法、点粘法时,应按规定的位置和面积涂刷。 (1) 在卷材表面涂刷胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干净的基层上,用长把辊刷蘸取专用胶粘剂,均匀涂刷在卷材表面上,涂刷时不得漏涂,也不得堆积,且不能往返多次涂刷。 (2) 在基层表面涂刷胶粘剂:在卷材表面涂刷胶粘剂的同时,用长把辊刷蘸取胶粘剂,均匀涂刷在基层处理剂已经干燥和干净的基层表面上,涂胶后静置20-40min左右,待指干基本粘时,即可进行卷材铺贴施工。 (3) 铺贴卷材:铺贴卷材时,可根据卷材的配置方案,先用彩粉弹出基准线。第一种方法是将卷材沿长边方向对折成二分之一幅宽卷材,涂胶面相背;然后将待铺卷材首对准已铺卷材短边搭接基准线,待铺卷材长边对准已铺卷材长边搭接基准线;贴压完毕后,将另一半展铺并用压辊将卷材滚压粘牢。第二种方法是将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒形卷材的中心插入一根?30mm×1500mm的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定部位,再沿基准线展铺卷材,使卷材松弛地铺贴在基层表面上。在铺贴卷材的过程中,不允许拉伸卷材,也不得有皱折现象存在。 3. 卷材搭接粘结处理

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

基础筏板SBS改性沥青防水卷材施工方案

九龙新城· 3# 楼 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制单位:西部华旗建设(集团)股份有限公司九龙新城项目经理部编制: 审批: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工条件 四、施工准备 五、施工方法 六、成品保护 七、质量保证措施 八、安全文明施工措施

一、编制依据 1、依据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 2、依据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 3、依据《地下工程防水》陕09J10; 4、依据设计图纸及相关图集进行编制。 二、工程概况 本工程地下室防水等级为一级。主楼地下室外墙防水采用4厚SBS改性沥青防水卷材一道,外墙及筏板底粘贴防水卷材。图纸设计防水砼墙(板)、筏板底采用(4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型),建设单位认定的防水卷材品牌为西北禹宏。 筏板底、外墙防水做法如图1、图2所示: 三、施工条件 1、基层必须牢固干净,无松动、起砂、空鼓、脱皮等缺陷; 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用 2m 直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于 5mm; 3、阴阳角应做成均匀一致,平整光滑的圆弧,如图 3、图 4所示。

4、防水层施工环境气温要求,因该工程采用热溶法,故环境温度不低于-10℃。 四、施工准备 1、技术及人员准备 施工前应熟悉图纸,了解施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。施工人员由10人组成,分工协作。 2、材料准备 2.1 防水材料选用西北禹宏牌SBS改性沥青防水卷材,进场材料必须具有出厂合格证和检测报告。材料进场后必须按规定进行抽样复试,材料复检合格后方可使用,抽样要求见表1。 表1 建筑防水工程材料现场抽样复验项目 2.1.1SBS 防水卷材

三元乙丙防水卷材施工工艺标准

三元乙丙防水卷材施工工艺标准 1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 2、材料要求 2.1 三元乙丙橡胶防水卷材 2.1.1 规格:厚度1.2mm,1.5mm;宽度1.0mm,长度20.0m。 2.1.2 主要技术性能:抗拉断裂强度≥7Mpa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(Mpaxmin)>0.3×30。 2.2 聚氨酯底胶:用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。 2.3 CX.404 胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。 2.4 丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分A、B 两组份,A 组为黄浊胶体,B 组为黑色胶体,使用时按1:1 的比例混合搅拌均匀使用。 2.5 聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。 2.6 聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。 2.7 其他材料 2.7.1 二甲苯:用于浸洗刷工具。 2.7.2 乙酸乙酯:用于擦洗手。 3、作业条件

3.1 在地下水位较高的条件下铺贴防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层底标高300mm 以下,并保持到防水层施工完。 3.2 铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 3.3 基层应保持干燥,含水率应不大于9%,阴阳角处应做成圆弧形。 3.4 防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。 4、施工准备 4.1 工具准备 橡胶刮板4 把,腻刀2 把,4 寸毛刷2 把,滚刷2 把,清扫工具,秤10kg 一台,手提搅拌器一台,1 吨卷场机一台,专用吊架一台,卷尺1 把,弹线合1 支。4.2 基层清理施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 5、操作工艺标准 5.1 工艺流程基层清理--聚氨酯底胶配制--涂刷聚氨酯底胶--特殊部位进行增补处理(附加层)--卷材粘贴面涂胶--卷材晾胶--基层表面涂胶--晾胶--铺贴防水卷材--排气、压实、接收头处理--做保护层。 5.2 基层清理:施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 5.3 聚氨酯底胶配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂刷施工。 5.4 涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍,然后用长把滚刷大面积顺序涂刷,涂刷底胶厚度要均匀一致,不得有露底现象。涂刷的底胶经4h 干燥,手摸不粘时,即可进行下道工序。 5.5 特殊部位增补处理

SBS改性沥青防水卷材施工方案

. SBS改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 当防水层验收合格后,土建单位应尽快按图纸设计要求做好保护层,以防止其他人为因素对防水层局部损坏,而影响整体防水效果。 二、施工准备工作 1) 技术准备:组织操作人员学习设计图纸;熟悉本工程防水构造、细部节点要求;了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定;进行操作技术交底或培训,未经交底或培训不得上岗进行施工操作。 确定本防水工程检查验收工序为: 进场材料抽样复验——找平层含水率测定——节点密封处理和增强附加层——涂刷冷底子油——卷材铺贴——搭接缝边粘合和密封材料封边处理——卷材收头固定和密封。 以上每道工序完成,必须由质量检查人员检验合格后,方能进行下道工序的施工。 2) 材料准备:本工程所需的主要防水材料有:3㎜厚SBS改性沥青防水卷材、涂刷冷底子油。 3)施工技术交底:

Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。 II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 III、辊压、排气 应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固。表面平展,无皱褶现象。 IV、搭接缝施工 在进行搭接缝粘贴前,应先接下层表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂料。宽10mm。 V、节点处理 在正式辅贴卷材前,要进行水落口杯、变形缝、泛水等部位的防水

SBS基础防水施工方案

九院小区三期2#楼基础防水施工方案 编制依据: 一、工程防水概况: 九院小区三期2#楼工程为下部商用、上部住宅楼(地下2层,地上商铺2层,住宅结构30层,),建筑面积34253.23m2,其中地下2541.68m2,商业4099.24m2,住宅27612.31m2,部分框支剪力墙及剪力墙结构,本工程按地震烈度8度设防;耐火等级为一级;本工程为框架剪力墙结构,基础为梁板式筏形基础,地下室防水等级为Ⅱ级,采用防水砼与防水卷材相结合的方式进行防水,防水砼抗渗等级P6,采用4㎜厚SBS改性沥青防水卷材;桩头采用水泥基渗透结晶防水。 二、工艺要求:

认真做好基层处理及局部增强,认真保护成品,精心操作,严格把关。防水层施工完毕后,所有接缝应紧密且与基层粘结牢固,形成防水性可靠、耐久性优异的整体防水层。 1、主要步骤: 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→接缝处理。 2、施工要点: 1、搭接要求 卷材接缝搭接宽度,长边为100㎜,短边为100㎜,相邻短边接缝应错开1米以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角应大于0.3m,附加层接缝必须和卷材接缝错开0.3m以上,垂直转角处(墙面与平面的夹角)接缝应在水平面上,距转角0.6m以上。 2、基层要求及处理 (1)基层要求:为防止找平层空鼓、起砂,垫层砼表面应压光一次成型,然后在结构垫层是外砌240㎜厚1000㎜高防水卷材保护墙,上抹1:2.5水泥砂浆20㎜厚找平压光,阴阳角均抹成R≥50的圆弧。 (2)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷,必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,阴阳角更应仔细清理,基层表面应平整光滑、均匀一致。 (3)基层应干燥,含水率宜小于9%,测定方法是:将1米见方的SBS改性沥青防水卷材覆盖在基层表面上静置2-3h,若覆盖处的基层表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材亦无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。 3、铺设卷材要求

三元乙丙防水卷材施工方案

三元乙丙防水卷材施工方案 1、编制依据 1.1本工程的建筑、结构图纸 1.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.4地下工程防水技术规范》GB50108—2001 1.5《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 1.6 建筑构造通用图集88J、88JX 1.7建筑构造通用图集(京93TJ2)工程做法 1.8 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 1.9 江苏省建筑工程施工现场安全标准管理标准 2、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发建设指挥部 设计单位:北京联华建筑事务有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 监督单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 住院楼为框架、局部剪力墙结构 本工程分为东西两个区域,西区为门急诊医技楼,地下两层,地上四层,局部五层,地下面积40110.2㎡,地上面积54121㎡,建筑总高度23.0m。东区为住院综合楼,地下二层,地上裙房四层,南侧主楼地上7层,北侧主楼地上19层,地下面积28142㎡,地上面积91088㎡,其它零星建筑171㎡。 本工程地下室顶板、屋面上设置一层 1.5厚三元乙丙防水卷材,本次就

60.00以下三元乙丙防水卷材编制专项方案。 3、质量保证体系 建立以项目经理为领导的防水领导小组:Array 4、材料要求 1 三元乙丙橡胶防水卷材:应有出厂合格证、卷材及胶粘剂的现场抽样复验报告,并应符合现行国家标准或行业标准。 卷材规格:厚度:1.5mm;宽度:1.0mm;卷材长度:20.0mm。 防水卷材主要技术性能见表1。 表1 三元乙丙防水卷材主要技术性能

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

防水卷材施工方法

防水卷材施工方法 防水卷材施工方法提要:防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证更多内容源自通告 防水卷材施工方法 (1防水队伍的选择和防水材料的验收 1、防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 2、屋面和地下室工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进场后,应按规范的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在防水工程中使用。 (2防水卷材施工方法 1、作业条件 (1)施工前编制防水施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业施工队持证上岗。 (2)施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (3)基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 (4)防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和

操作应远离火源,防止发生事故。 (5)防水层施工不得在雨天、大风天进行。 2、操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 (1)清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (2)涂刷基层处理剂:涂布底胶。 (3)附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 (4)卷材与基层表面涂胶: 1)卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把深刷蘸cX-404胶滚涂均匀。应留出格接部位不涂胶,边头部位空出10mm。 2)涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3)基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷cX-404胶,用

基础防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、防水设计说明 (2) 四、施工准备 (2) 五、SBS改性沥青防水卷材施工方法 (3) 六、贴必定BAC防水卷材施工方法 (5) 七、聚氯乙烯防水卷材施工方法 (7) 八、细部节点防水做法 (8) 九、施工质量验收标准 (10) 十、施工注意事项 (11) 十一、施工安全及成品保护措施 (12) 十二、雨季施工保证措施 (13) 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 5、山东省标准图集L06J301《地下室防水》 6、总施工组织设计、施工图设计文件等 二、工程概况 本工程为李沧区上王埠、东王埠、桃园社区改造S2-2地块项目,共包括 G1#~G10#楼、S1#、S2#商业网点及地下车库。工程性质为高层住宅及商业网点、地下车库、地下超市市场、地下人防医院。总建筑面积为181439.00㎡,其中地下建筑面积49800.40㎡(包括人防面积)。住宅楼为地上22~26层,地下1-2层,网点地上2层,地下1层,地下车库地下1层。 三、防水设计说明 1、地下室底板防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土底板外加4厚SBS改性沥青防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材。 2、地下室侧墙防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土墙外加4厚SBS 改性沥青防水卷材;人防区采用3厚BAC湿铺自粘防水卷材。 3、变配电室、地下超市市场防水(一级):除按以上做法外,并于房间地面、内壁以及顶板分层涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/㎡,厚度不应小于1mm)。 4、地下室种植屋面防水(一级):非人防区采用P6级抗渗混凝土顶板外加4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材+聚酯胎内增型聚氯乙烯防水卷材。 5、细部做法:地下室各异形部位和重点部位采用3厚SBS改性沥青防水卷材加强层,防水层外侧采用50厚挤塑聚苯板保护层。 四、施工准备 1、所有防水材料进场必须组织建设、监理、施工单位共同进行验收,材料的规格型号必须符合设计要求,材料出厂合格证、检验报告及备案证必须齐全、有效,初步验收合格后,并质监站进行抽检,抽检合格后方能用于工程中。 2、防水分包单位必须具有相应的符合青岛市要求的施工资质,外地入青企业必须办理入青信用登记备案。防水施工前,应将施工单位资质、施工人员上岗证及防水工程施工方案报总承包及监理单位进行审核,审查合格后方能进行

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

地下室基础筏板施工方案防水卷材

基 础 筏 板 防 水 卷 材 施 工 方 案 金秋建设集团有限公司2017年8月

地下室基础底板 自粘聚合物改性沥青防水卷材施工方案 一、工程概况: 本工程总建筑面积约35427.36㎡,包括:2#楼、4#楼以及部分地下车库。2#楼为地下2层,剪力墙结构;4#楼为地下三层,剪力墙结构;地下车库为框架—剪力墙结构,地下1层,局部2层。设计为筏板基础,2#楼±0.000=86.14m;4#楼±0.000=85.62m;地下车库± 0.000=85.62m。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011) 3、相关防水材料国家行业或企业标准。 4、本工程特点、现场实际条件、自然环境。 三、施工工艺及防水卷材的选择: 1、根据图纸设计要求地下车库基础筏板3厚SAM—980自粘聚合物改性沥青防水卷材。主楼2#、4#楼基础筏板采用聚乙烯丙纶符合防水卷材,后经建设单位及本单位协商车库主楼基础筏板防水均采用3厚SAM—980自粘聚合物改性沥青防水卷材,具体施工要求如下:地下室基础筏板卷材防水构造做法 素土夯实→100厚C15混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→3厚SAM—980自粘聚合物改性沥青防水卷材→50厚C15细石混凝土保护层→钢筋混凝土筏板结构自防水 2、材料选用 ⑴、产品简介 雨虹牌SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,是以聚酯纤维无纺布为胎基,两面涂自粘改性沥青,下表面覆涂硅隔离膜、聚乙烯膜、细砂等隔离材料,上表面覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸作为隔离材料制成的一种适用于湿铺法施工的自粘防水卷材。【执行标准】GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》。,施工材料时直接粘贴使用(湿铺法),满足不同工程的施工需要。使用时只需揭开隔离纸即可铺贴,稍加压力就能粘接牢固,该产品能保证在整个覆面都有均匀厚度,常温自粘贴施工,不需要加热融化沥青,因此能大大节约施工时间,减少施工难度。

三元乙丙防水卷材施工工艺及方法【最新】

三元乙丙防水卷材施工工艺及方法: 在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。 1、三元乙丙防水卷材施工工艺 复杂部位增强处理桩头防水处理涂布基层专用粘接剂铺设三元乙丙卷材卷材接缝及收头处理防水保护层。 2、桩头防水处理: 桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。 3、卷材铺贴方法:

(1)卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。 (2)铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。 卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。 卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。 4、地下室外围2:8灰土防水,地下室外墙外围一圈,三元乙丙橡胶防水层外40㎜厚聚苯板保护层外,1米宽,6.6米高,2:8灰土回填夯实,土必须是好黄土,灰一定要熟化过筛,土粒径不大于1.5㎝,灰粒径不大于0.5㎝将土和灰要搅拌均匀,分层回填夯实,压实系数大于0.95系数。灰土应先作击实试验报告,土壤含水率应接近最优含水量,控制范围±2。机械夯实采用蛙式打夯机,靠墙转角夯不实地方,可采用人工夯实。机械夯实每层铺土厚度20~25㎝,人工夯实每层铺土厚度12㎝。按规定夯实好灰土,每层用环刀取土作土

卷材防水施工方案

南京地质调查中心 对地光谱探测重点实验室-4#楼工程 湿铺自粘聚合物改性沥青 防水卷材施工方案 江苏苏兴建设工程有限公司 二零一七年十一月十日

一、工程概况: 南京地质调查中心对地光谱探测重点实验室项目-4#楼工程,根据图纸设计地下室底板、外墙防水材料选用湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,厚度单层为3mm,低温柔性-15℃,无裂纹。 地下室防水工程: 1、地下室防水工程执行《地下室防水工程技术规范》GB05108和地方的有关规定。 2、地下室防水等级为一级,设防做法为外防外贴法:混凝土结构自防水并在迎水面加一道3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材。防水做法详《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011做法。 3、防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽等部位和变形缝等薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208控制。 设备管线穿越混凝土外墙处,穿墙套管做法详省标《地下室防水》L06J301-P27,31,32页。 二、施工准备 1、材料及要求 1.1、3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.2、规格:卷材厚度为3mm,幅宽1m,卷长10m。 1.3、外观检查:卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷,5mm以下的疙瘩每平方米不超过3个。每卷卷材允许有一处接头,其中较短的一段不少于2m。 1.4、贮存、运输 防水卷材避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块托板。短途运输平放

不得超过4层。应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2、施工器材 3、检测抽检 检验批|:以同品种、同标号、同等级的卷材每100卷(相当于10000m2)

防水卷材施工方案(1)

一、工程概况 奥赛康检测中心建设项目工程屋面基底积约为1500m2;屋面防水等级为Ⅰ级防水,采用3厚东方雨虹牌SBS改性沥青双层防水卷材,热熔法施工。 二、编制依据: 1、工程设计图纸,屋面做法,技术交底; 2、施工现场条件和实地勘察情况; 3、《屋面工程防水技术规范》GB50345—2012; 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 5、《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2000; 6、《平屋面图集》12J201; 7、《建筑工程质量检验统一标准》GB50300-2013; 三、施工准备 1、施工技术准备: 施工人员必须持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工;预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 2、人员准备: 该项目工程人员安排如下: 3、材料准备: 3.1、材料性能 SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性

能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 3.2、配套材料 1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。 3.3、辅助材料 主要包括:罐装煤气等,用于胶粘剂清洗机具、专用喷枪。 4、设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具: 四、防水施工: 1、工艺流程 基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔→防水卷材铺贴→热熔封边→第二层防水卷材铺贴→热熔封边→蓄水试验→保温板铺贴→保护层施工→质量

相关文档