文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氧气管道吹扫方案

氧气管道吹扫方案

氧气管道吹扫方案
氧气管道吹扫方案

五矿铜业金铜综合回收产业升级技术改造金桐项目综合管网压力、燃气类特种设备采购及安装

氧气管道爆破吹扫

编制单位:湖南有色金建机电设备安装工程有限公司

编制人:

审核人:

批准人:

2016年月日

目录

一、前言 (2)

二、管道爆破吹扫的原理 (2)

三、爆破吹扫具备的条件和技术要求 (2)

四、爆破吹扫的工艺特点 (3)

五、爆破吹扫的流程 (4)

六、吹扫步骤 (4)

七、注意事项及 (5)

一、前言

金铜综合回收产业升级技术改造项目综合管网(架空管道)包括:除氧水,除盐水管,鼓风压缩空气管,生产给水管,浓硫酸管,氮气管,凝结水管,浓水管,氧气管,软化水管,费电解液管,脱铜后液管,硫酸母液管,铜精矿溶液管,疏水管,天然气管,污酸管、消防细水雾给水管,消防灭火栓给水管,循环回水管,循环给水管,烟尘管,脱硫烟气管,制酸烟气管,压缩空气管,仪表压缩空气管,专业压缩空气管,高压蒸汽,生产蒸汽管,中水管等管道。

其中我公司安装的管道有、高压蒸汽,低压蒸汽,氧气,天然气,氮气,压缩空气,除氧水,冷凝水等特种管道,现氧气管道安装已完成,接下来就要对已安装的管道进行吹扫工作。

二、管道爆破吹扫的原理

管道爆破吹扫是在管道的末端装上比管道设计强度低的多的爆破片或者石棉板、牛皮纸,然后给管内注入压缩空气,逐渐升压,压力超过爆破片的承受压力时,爆破片突然爆裂,管内的杂物在瞬间爆破引起的震动以及高速气流的作用下,迅速从管口排出,反复数次,达到管内清洁的目的。

三、爆破吹扫具备的条件和技术要求

1、爆破吹扫的管道上的所有管件、阀门、以及仪表一次部件已全部安装完毕,而且不能吹扫的仪表阀、仪表元件和设备已经断开或隔离;

2、该管道所有的焊缝无损检测已全部完成并合格;

3、该管道上的所有支架已全部安装完毕,且在爆破口处有坚固稳定的支架;

4、爆破方案已经监理、业主批准,并对作业人员进行了技术及安全交底;

5、确保爆破口的前方必须有足够的爆破空间,一般宜为10米以上距离,且爆破口要选在管道的末端低点位置;

6、爆破压力一般为0.3~0.6MPa,爆破片购买专用的爆破膜。

四、爆破吹扫的工艺特点

1、吹扫介质流速高(不小于15m/s)携带力强,能吹出管内泥土、焊渣和管道低洼处的残存积水及其它杂物;

2、吹扫效率高。同一规格、长度的管线,一般情况下爆破吹扫4~6次即可达到清洁要求;

3、由于爆破吹扫气流速度高,不仅铁锈、杂物等被吹出。管线死角处的杂物也会由于爆破时的震动,被急速膨胀的气流带处,吹扫质量明显提高;

4、对于大口径管道,很难找到与之相配的较大气源,质量不易得到保障,爆破吹扫尤其是适用于大口径管道;

5、与其它冲洗、吹扫方法相比,爆破吹扫需用的设备和手段用料少,省工省时成本低,技术要求也不高,易于推广应用;

6、管道直径在DN100~600mm范围内的中、大口径钢制工业管道均可采用。管径小于

DN200mm的钢管线采用该吹扫技术时也可采用电动碟阀来代替爆破片,通过快速开关阀门,即可达到与爆破吹扫同样的效果。

五、爆破吹扫的流程

确定爆破管道系统------安装氮气进口临时管线,压力表------安装爆破口法兰和爆破片------打开系统上所有阀门且隔开仪表阀等------给管内进氮气------爆破吹扫------打靶检验------或不合格,再反复爆破------合格------管线恢复,本工程进气点选择在H线管廊与D线管廊交汇处,使用厂区氧气站内的氮气,厂区内氮气设计工作压力为0.8Mpa,爆破吹扫的最高设定压力为0.5Mpa,所以厂区内的氮气压力完全能满足要求。爆破点选择在管线的2端,一端在H1柱,另一端E线12 、13柱进熔炼车间位置。第一次使用的爆破膜释放压力为0.1Mpa、第二次为0.2Mpa、第三次为0.3Mpa,爆破成功后,爆破膜释放压力提高道0.4Mpa ,试验2次,爆破成功后,爆破膜释放压力提高道0.5Mpa 爆破3次。

六、吹扫步骤

1.膜的安装

1)选择合适的压力的爆破膜(一般从低到高)。

2将膜放在选择的开口处,用法兰盘或板固定好。系统在这个阶段并不要承受满压。不是所有的螺栓都要使用,也不要把螺栓紧到正常使用时所需的程度。

2.升压

(1)氮气从方便进入的放空阀进入系统,并开始升压。

(2)升压过程应该用压力表进行监控。把几个量程为0-0.5MPa的压力表安装在方便观察的地方。

(3)低于压力介质的地方,一定要注意不要超过正常操作压力。

(4)系统压力建立以后,必须检查所有的封口,阀门确保没有大的泄露。3.爆破和泄压

压力建立起来以后,爆破膜将会凸起。此时很难确定爆破膜爆破的确切压力。当膜爆破时,会带出大量锈渣,脏物和其它碎屑。取决于达到的压力点和系统容积,卸压过程会持续5到30秒。然后安装更大承受压力的膜以增加爆破压力,重复上述操作。最少要重复三次爆破。如果三次以后还感觉系统还不够干净,就需要重复更多次,直到系统干净为止。

七、注意事项及安全防护措施

1、爆破吹扫压力不得大于管道的设计压力。

2、每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。

3、当目测排气无烟尘时,应在排气口设白布或涂白漆木靶板检验,5分钟内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格.

4、吹扫管道支架需全部安装完毕,且爆破口需做临时可靠固定。

5、刚开始空气喷射初期,大量杂物和碎屑会被冲出大约50米。吹扫区必须用警戒绳围起来,人员安全撤离。泄压前至少要响报警两分钟,

并且泄压过程中要一直报警。

6、有的设备,如管道支架,换热器等在吹扫区域内,要在设备前竖起遮盖物,以免受到脏物和碎屑的损坏。

7、区域内有很大的报警噪音,必须戴耳塞。

8、所有的易受到损坏内件设施,应在吹扫前要实行防护或拆除。

9、任何作业人员不得随意开启或关闭阀门;

湖南有色金建机电设备安装有限公司

2016年月日如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

管道的爆破吹扫

爆破吹扫 钢制管道在强度试验合格后和气压严密性试验前,按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》的要求,应进行冲洗和吹扫。多年来主要采用水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫等技术进行冲洗和吹扫。对于小直径管道这是比较有效的,对于直径较大的管道常常由于吹扫介质的流速满足不了规定的要求而达不到理想吹扫效果。由于管路附件和仪表越来越先进.生产工艺技术要求不断提高.一些施工技术已不能满足施工要求。在大口径钢制管道的吹扫与冲洗施工中.爆破吹扫法正在取代以往采用的其它施工方法。 爆破吹扫是将被吹扫的管道一端用强度比管道低得多的爆破片封闭,另一端通入压缩空气。系统内空气压力逐渐升高,当超过爆破片所能承受的极限压力时,爆破片突然破裂,系统中的压缩空气瞬时迅速膨胀从爆破口以极高的速度喷出。同时管道内的焊渣和其它杂物在爆破引起的震动作用和高速气流的冲击下也随之排出,反复数次,即可达到吹扫要求。 爆破吹扫的准备工作及施工要求: (1)管道的压力试验已合格,工程质量已达到施工规范及设计文件的规定; (2)吹扫方案已经建设单位、监理单位批准.并为参与吹扫人员掌握; (3)不允许参与吹扫的孔板.流量计、阀门等已经隔离,该吹扫管道与其它相邻管道.设备业已隔离; (4)爆破系统的选择非常重要.直接关系到系统吹扫的洁净程度和吹扫工效的高低。一般应依据管道施工图并结合实际工艺流程来划分.充分考虑由于爆破引起的作用力影响.尽可能减少临时加固点,并便于系统内联接进气管、安装压力表.更换爆破片.而且在系统上游应具有足够的气容.以保证系统上游的吹扫质量; (5)系统确定后.应根据管道实际安装场地选择爆破口,其原则是必须有足够的爆破空间.爆破口处一般应有10m以上的空地宜在管道的最低部位,尽可能选择管道的端头且易于防护的地点,一般选择水平或向下方向,爆破口处应有坚固的支架; (6)爆破片可使用普通石棉板,厚度一般为1~3mm,可在石棉板上划“十”字或“井”字号,爆破压力一般在0.3~0.4MPa即可,压力太小爆破次数增加且爆破片不易破裂,压力过大不安全,易发生伤人事故。

工艺管道吹扫方案.doc

陕西东鑫垣化工有限责任公司120 万吨 / 年兰炭项目 工艺管道试压、吹扫方案 建设单位:陕西东鑫垣化工 有限责任公司施工单位:中石化工建设有限 公司 审核:编制: 批准:审核: 批准: 中石化工建设有限公司府谷项目部 二〇一二年八月十日

目录 1. 工程概况 .................................................. 2.编制依据 . ................................................. 3.施工准备 . ................................................. 4.管道试压技术措施.......................................... 5.管道吹洗技术措施.......................................... 6.劳动力安排................................................ 7. HSE管理措施 ............................................... 8.主要施工设备一览表........................................ 错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。 1.工程概况 1)编制说明 本方案适用于陕西东鑫垣化工有限责任公司120 万吨 / 年兰炭安装项目工艺管道试压及吹洗工作。

压缩空气管道吹扫方案

压缩空气管道吹扫方案 目的: 本工程管道的安装属于压力管道。管道安装完毕,在管口探伤和水压试验合格后,应按设计文件和施工验收规范的要求进行吹扫或清洗。其目的是为了把施工时在管内遗留的焊渣、铁锈、泥沙等杂物清除干净,防止管道内的介质在输送运行过程中阻塞阀门,损坏设备,污染介质和沾污产品。管道的吹扫清洗方案应根据管道内部的脏污程度、工作介质及生产工艺的要求确定;压缩空气管道应以空气为介质吹扫。 指挥机构组成: 总指挥1人——对管道吹扫的全过程负全面责任。 操作人员3人——分别负责压缩空气源头、管道沿线和吹扫排除口的阀门操作。 安全员2人——分别负责管道沿线和吹扫排除口处的安全、警戒工作。 观测记录人员1人——负责管道疏水口进行疏水、观测记录管道的热伸长(主要是滑动支架的移位情况)和固定支架的安全情况。应用范围: 本工程管道中的所有压缩空气管路 管道吹扫技术要求及标准: 1、吹扫压力不得超过管道和设备的设计压力0.6MPa;

2、吹扫过程中目测排气无烟尘时,在排气口用白靶检测,5min内 靶板上无铁锈、尘土、水及其它杂物为合格。 管道吹扫前准备: 1、认真研究和熟悉相关技术文件,了解管道的介质和路由,掌握 其操作程序、操作方法及安全技术守则。 2、与吹扫涉及到的相关部门均已沟通 3、管道经过试压合格。 4、不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。 5、管道上不得有孔板、调节阀及重要的阀门、节流阀、安全阀、 仪表等。 6、吹扫管道安装好后,进行检查,管道必须固定牢靠,必要时对 管道增加固定点,确保吹扫时管道无跳动。 7、吹扫前各支阀必须关闭。 8、空压机室主管路已经安装完成,并投入使用。 9、提前制作好盲板及安装压力表的管路。盲板厚度规格如下:

设备管道吹扫置换安全技术规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87578 设备管道吹扫置换安全技术规定标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备管道吹扫置换安全技术规定标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条凡存放过可燃、可爆、有毒、有害物料的设备及管道,在检修或动火前,必须排尽物料,吹扫、置换干净,分析合格。 第二条置换前须制定吹扫、置换方案,必要时应画出吹扫流程图,防止遗漏,杜绝死角。与生产、贮存设备连接处,除关死阀门外,必须堵严盲板,挂上标志,隔绝物料来源。 第三条排放燃爆、有毒、有害物料的要求: 1、低沸点易燃液体(如液化石油气、正戊烷)及可燃气体,应尽量排入火炬管网,不得已在高点排

工艺管道吹扫试压方案

三号联及轻烃站隐患改造工程冰机工艺管道吹扫试压技术措施 编制: 审核: 批准: 中石化胜利油建工程有限公司 二零一五年六月一日

目录 1编制依据 (3) 1.1 设计图纸 (3) 1.2 标准规范 (3) 2工程概况 (3) 3 施工组织方式及部署 (3) 3.1组织机构图 (3) 3.2人员职责 (4) 4 吹扫试压要求 (5) 4.1吹扫的一般要求 (5) 4.2试压的一般要求 (5) 4.3试压的具体要求 (6) 5 管道吹扫方案(流程见附图) (6) 6 管道试压方案设计压力2.5Mpa(流程见附图) (7) 7、吹扫试压设备及措施用料 (7) 8、吹扫试压安全要求 (7) 9、H2S防护注意事项 (8)

1编制依据 1.1 设计图纸 1.1.1 油气集输及储运专业 DL2-0000PR00 1.2 标准规范 1.2.1 SY4204-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》 1.2.2 GB50236-98 《现场设备、工业管道安装工程施工及验收规范》 2工程概况 三号联轻烃站新建1300KW冰机一座,原料气进口管线引自于压缩机空冷器出口汇管,出口汇至酸气预分离器进口管线;贫胺液进口管线引自胺液循环泵出口汇管,贫胺液出口管线汇入MDEA吸收塔进口汇管。 原料气进、出口管线为DN300,共83米;贫胺液进、出口管线为DN100,共161米。 3 施工组织方式及部署 组长:黄治宇 副组长:张展 技术负责人:刘杨 质量负责人:邹雄华 安全负责人:徐保功 操作人员:管工1名、辅助工5人 3.1组织机构图

3.2 ?组长 全面负责吹扫试压过程中材料、人员、机械设备的准备及部署,负责试压 过程中紧急情况的处理,对吹扫试压质量负责。 ?副组长 负责吹扫试压过程中具体的人员调度及安排,同时协调现场的吹扫试压设 备,根据具体条件安排吹扫试压的先后顺序。 ?技术负责人 负责编制吹扫试压施工方案及现场的具体指挥,并将审批后的吹扫试压方 案下发到各施工班组,同时对施工班组负责人进行系统及分区的技术交底,使 参加吹扫试压的人员详细了解工艺流程,保证各系统的试验压力符合设计要求。 ?质量负责人 根据设计图纸要求,在吹扫试压过程中严格控制施工质量,带领各班组负 责人对吹扫试压进行巡检,保证吹扫试压质量符合规范及设计要求。 ?安全负责人 在吹扫试压过程中负责对周围施工人员及设备进行监护,安排施工作业人员

管道试压吹扫方案

管道吹扫试压方案 编制: 审核: 审定: 2016年10月1日

1、工程概述 项目名称: 项目地址: 项目规模: 项目性质: 装置产品管道内洁要求非常严格,一旦管道内杂质超标,即使经过多次置换也很难生产出合格产品,且管道内杂质很容易使大量程控阀门关闭不严,甚至损坏,直接影响装置的一次开车成功。所以管道系统应按规定严格进行吹扫和试压。 2、编制依据: 1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 4)《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2011 5)工艺管道布置图及流程图 3、管道系统吹扫技术要求 3.1 管道系统吹扫前,应编制吹扫方案,经审查批准后,向参与吹扫的人员进行技 术交底。 3.2 管道系统吹扫前应符合下列要求: (1)对不应参加吹扫的法兰连接的调节阀、疏水阀、安全阀、仪表件等,并对已焊在管道上的阀门和仪表拆除,试压吹扫完成后复位。 (2)不参与系统吹扫的设备及管道系统应与吹扫系统隔离。 (3)管道支架、吊架要牢固、必要时应予以加固。 3.3 吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力

4、管道系统吹扫程序 4.1 吹扫前准备工作:(1)拆下仪表、调节阀、流量计、疏水器、安全阀等; (2)管路系统中的止回阀阀心拆下; (3)吹扫时,应注意吹扫管线出口气流对管线的反冲作用,检查各支吊架是否稳固可靠,否则应进行加固; (4)禁吹的设备(所有与系统相连接罐以及换热器)、管道、机泵(所有泵均不吹扫)、阀门等已装好盲板。 (5)供吹扫用的临时配管、阀门等施工安装已完成。 4.2. 吹扫程序及要点 (1)蒸汽管道吹扫介质为新蒸汽,吹扫压力0.7MPa;气体管道宜采用压缩空气吹扫,吹扫压力为0.6MPa其他液体管道宜采用水冲洗(本项目采用大部分采用压缩空气吹扫)。 (2)吹扫时先主干再支管,自上而下吹扫。吹扫中同时要将导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底吹扫,防止出现死角。 (3)吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,非凡是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 (4)吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确原因造成系统超压。 (5)空气吹扫时,空气流速不少于20m/s,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如5min 内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物即为合格。 4.3 其他吹扫工作详见试压吹扫表

工艺管道吹扫试压施工方案 (1)

塔西南勘探开发公司塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程 -新建汽油罐部分 工艺管道防腐保温施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 塔西南项目经理部 二〇一六年三月

目录

1 编制依据及适用范围 编制依据 塔西南勘探开发公司30万吨/年柴油加氢装置工艺管道安装图和工艺管道及仪表流程图。 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 SH/T 3542-2007 《压力容器》 GB 150-2011 《石油化工钢制管法兰》 SH/T 3406-2013 适用范围 本方案适用于塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分工艺管道的吹 扫、试压工程。 2 工程概况及特点 工程概况 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分,建设地点位于新疆维吾尔 自治区喀什地区泽普石油基地石化厂内,由新疆科汇工程设计有限责任公司设计,共包括新 建3台2000m3储罐、工艺管道和相关设备的安装。 本装置工艺管道约3900m。材质为20#,设计温度最高200℃,设计温度最高。 工程特点 本次吹扫采用压缩空气和蒸汽,试压介质采用洁净水和除盐水(氯离子含量不超过 25mg/l)。 本工程工期紧,任务重,留给管道试压的时间很短,对试压的组织协调和试压的效率要 求高。 本工程盲板安装及管道上水时间长,一次性检查时间长。 3 施工技术措施 吹扫、试压目的 试压的目的是检查系统内各部位的施工质量及系统的严密性,消除存在的隐患,为下一 步装置试运投产做好准备。 吹扫的目的是清除设备、管道内残存的沙土、杂物,贯通系统内设备、管道,保证各系 统的清洁、畅通。 吹扫、试压的实施原则 管道系统一般按下列程序进行试验 液压强度试验液压严密性试验吹扫泄露性试验及真空度试验(如需要)。 a)所有环向、纵向对接焊缝应进行100%射线检测或100%超声波检测。 b)除上述规定外的所有焊缝(包括管道支撑件与管道组成件连接的焊缝),应进行

管道吹扫规范方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 小中字号:大 目的 1. 为消除隐患,避免不必要的损失,为工程项目的管道系统吹扫(清洗)提供指导,以检查管道系统的清洁度的施工质量,使系统运转能顺利进行。适用范围 2.QG/CNF 本文取代原三级文件本公司所承建的工业管道安装工程管道系统的吹扫(清洗)工序。。)JS GY YG 006(03.054.9)JS GY YG 005、QG/CNF 03.05(4.9引用标准及编制依据 3. GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》3.1 SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》3.2 《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发(1996)140号3.3 工作内容及操作流程 4. 吹扫(清洗)前系统检查 吹扫(清洗)介质选定 管道系统吹扫(清洗) 管道系统复原 操作程序及技术要求 5. 吹扫(清洗)前系统检查 5.1 吹扫(清洗)前,经监检部门、建设部门及施工单位对系统的实体及资料进行全面检查,确认合格后方可进行。完成管道的强度试验和严密性试验。5.1.1

向参加吹扫工作的人员进行技术交底。5.1.2 件需压力试验时,需要装设隔断盲板的地方,压力的导入口以及拆除的仪表、阀门等附 5.1.3 装设临时短管的地方要考虑吹扫工作的需要,不宜马上复原,以免造成重复拆卸与安装。吹扫时需要拆除的阀门、法兰、仪表等,事先拆除,并用临时短管接通。对拆除下来的阀5.1.4 门、法兰等附件要密封好,妥善保管,以免丢失。凡用气体(如氮气、压空)和清水冲洗的管道,在吹扫前先用敲打法,使附着于管壁的杂5.1.5物脱落下来,以达到彻底吹除的目的。金属管转子流量计、玻璃管转子流量计、电磁流量计、容积式流量计、调节阀、弹簧管压5.1.6力表、视镜、流量孔板、过滤器、隔膜阀、聚四氟乙烯阀等拆除,用临时短管和孔板代替。安全阀应拆除或插入盲板予以隔离。计主阀关闭,下方侧打开;铁壳温度计、液面开关不拆;液面调节计、PH5.1.7 仪表导压管、液面计主阀关闭。应有完善的已经批准的吹扫(清洗)方案,并已向操作人员进行了技术及安全交底。5.1.8 吹扫(清洗)介质选定5.2 可按下述原则结合现场具体情管道系统吹扫(清洗)介质应按设计规定执行。当设计无规定时,况选用吹扫(清洗)介质:的管道宜用人工清理;5.2.1 DN≥600的液体管道宜用水冲洗;<6005.2.2 DN的气体管道宜用空气吹扫;<6005.2.3 DN蒸汽管道应用蒸汽吹扫;5.2.4 水管道应用清洁水;5.2.5 碱液管道应用清水;5.2.6 导生管道应用压缩空气或氮气;5.2.7 一般压缩空气管道应用一般压空;5.2.8 仪表压缩空气管道应用干燥的无油压空;5.2.9 氧气管道应用无油压空;5.2.10酸液、氨、氟里昂、燃料气、燃料油管道、化纤装置的熔体及切片管道应用压空;5.2.11纯水管道应用工业水或纯水;5.2.12排气(汽)管道可不冲洗,但应检查管路是否畅通;5.2.13设计有规定时应按设计文件规定的吹扫介质及方法进行吹扫或冲洗。5.2.14管道系统吹扫(清

管道设备吹扫方案

管道、设备吹洗方案 化工装置开工前,需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹洗,目的是通过使用空气、蒸汽、水、及有关化学溶液等流体介质的吹扫、冲洗、物理和化 学反应等手段,清除施工安装过程中残留在其间和附于其内壁的泥砂杂物、油脂、焊渣和锈蚀物等,防止开工试车时,由此而引发的堵塞、损坏、玷污现象,防止发生燃烧、爆炸事故,是保证装置顺利试车和长周期安全生产的一项重要试车程序。 一、管道吹洗: 管道的吹扫、清洗根据工艺条件的不同而不同,同时注意管线工艺物质的特性,注意忌水、忌油。 本次用到的方法: 1、水冲洗以水为介质,经泵加压冲洗管道和设备的一种方法。水冲洗管道应以管道内可能达到的最大流量或不小于的流速进行。注意:如水中氯离子浓度较高,最好 采用去离子水;如用普通水冲洗后就尽快排净,以免形成氯离子点蚀。 2、气体吹扫以空气或氮气为介质,经压缩机加压(通常为-)后,对输送气体介质的管道吹除残留的脏杂物的一种方法。此法要有足够的气量,使吹扫气体的流动 速度大于正常操作气体流速,不低于,以使其有足够的能量。吹扫时空气消耗量一般都很大,并且要有一定的吹扫时间。因此,空气吹扫通常通采用分段吹扫法,即将系统管道分为许多部分,每个部分再分为几段,然后逐段吹扫,吹扫完一段与系统隔离一段,这种方法耗气量最小。 3、蒸汽吹扫以不同参数的蒸汽为介质的吹扫,蒸汽吹扫具有很高的吹扫速度,因而具有很大的能量。间断的蒸汽吹扫方式,又使管线产生冷热收缩、膨胀,这有 利于管线内壁附着物的剥离的吹除,故能达到最佳的吹扫效果。蒸汽管道应用蒸汽吹扫,更是动力蒸汽管道所必须。非蒸汽管道也可用蒸汽吹扫,但应考虑其 结构能否承受高温和热胀冷缩的影响并采用必要的措施。 吹洗注意事项: 二、设备清洗: 采用蒸汽吹扫有机溶剂浸泡热空气吹扫的方式,逐个进行清洗,搪瓷和材质的储罐免除蒸汽吹扫。 注意事项: 1、蒸汽吹扫要有多次温变过程,有利于脏物脱落。 2、吹扫的过程中对罐壁进行敲击,有利于杂质的脱落。 3、方式:软管插入,上进下出。 1 / 1

氮气管道试压及吹扫施工方案

目录 一、编制依据.....................................................................1 二、工程简介.....................................................................1 三、人员安排.....................................................................1 四、试压顺序及主要方法......................................................2 五、吹扫的主要顺序和方法...................................................3 六、进度安排.....................................................................4 七、吹扫用机具..................................................................4 八、施工用料..................................................................5 九、安质及文明..................................................................5 十、危险源辨识..................................................................6 十一、应急预案 (7) 1 一、编制依据 1、中冶南方提供的施工图纸和相应的设计文件;(图号: 130-1031911R3 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 4、现场施工环境和条件。二、工程简介 喷煤氮气系统包括:喷吹稳压、冲压吹堵、布袋反吹粉仓流化(低压氮气)和事故充氮四个子系统,工作压力分别为1.4MPA,1.6 MPA,0.6 MPA,0.5 MPA。管路位于喷煤主厂房西侧,主管管径为?219×6,本次试压吹扫按主管和四个子系统共五趟管路分别进行,氮气管试压及吹扫气源采用新建3#高炉外网高压氮气管供气。主管试压增压采用自备氮气瓶满足试验压力要求,试压管线参见附示意简图。

工艺管道试压、吹扫施工技术措施

编号:AQ-JS-02171 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工艺管道试压、吹扫施工技术 措施 Technical measures for pressure test and purging of process pipeline

工艺管道试压、吹扫施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 本工程为包头中援绿能天然气有限公司2#美岱召LNG加气站,设计规模30×104Nm3/d,主要工程内容为加气站工艺设备安装及电气自动化安装调试、保运,有中石化工建设限公司负责本工程工艺管道、设备及仪表工程项目安装。进气管路部分工作压力为0.8Mpa,设计压力1.6Mpa,为了能够做好工艺管道试压、吹扫工作,保证试压、吹扫一次顺利通过,编制本施工方案。 二、编制依据 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2002/2004(包含2004年第一号修改单)

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 三、试压施工方案 管道试压原则上按照“分级别、分系统”进行。按照设计及规范要求,管道安装完毕,无损检测合格后,对焊口进行统一酸洗,对管道系统进行压力试验,系统压力试验包括强度试验和严密性试验,压力试验合格后进行管道吹扫。采用氮气进行试压。 四、试压试验前的准备 4.1管道系统压力试验前应按设计要求将管道安装完毕,无损检测合格后进行。; 4.2静电接地测试记录; 4.3焊缝及其它应检查的部位不应隐蔽; 4.4临时盲板加置正确、标志明显、记录完整; 4.5试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求; 4.6有经批准的试压方案,并经技术交底;

工艺管道吹扫试压施工方案

塔西南勘探开发公司 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程 -新建汽油罐部分 工艺管道防腐保温施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 塔西南项目经理部

二〇一六年三月

目录 1 编制依据及适用范围 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2适用范围 (3) 2 工程概况及特点 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程特点 (3) 3 施工技术措施 (3) 3.1吹扫、试压目的 (3) 3.2吹扫、试压的实施原则 (3) 3.3吹扫、试压压力的确定 (4) 3.4试压盲板的确定 (5) 3.5试压工作包的确定 (5) 3.6施工工序 (6) 3.7吹扫、试压注意事项及要求 (10) 4 质量保证措施 (11) 6 HSE管理措施 (11) 7吹扫、试压进度计划及主要实物工程量 (13) 8施工劳动力计划 (13)

9施工设备、机具、计量器具计划 (14) 10施工手段用料计划 (15)

1 编制依据及适用范围 1.1编制依据 1.1.1 塔西南勘探开发公司30万吨/年柴油加氢装置工艺管道安装图和工艺管道及仪表流 程图。 1.1.2 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011 1.1.3 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 1.1.4 《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 SH/T 3542-2007 1.1.5 《压力容器》 GB 150-2011 1.1.6 《石油化工钢制管法兰》 SH/T 3406-2013 1.2适用范围 本方案适用于塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分工艺管道的吹 扫、试压工程。 2 工程概况及特点 2.1工程概况 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分,建设地点位于新疆维吾尔自 治区喀什地区泽普石油基地石化厂内,由新疆科汇工程设计有限责任公司设计,共包括新建 3台2000m3储罐、工艺管道和相关设备的安装。 本装置工艺管道约3900m。材质为20#,设计温度最高200℃,设计温度最高2.4MPa。 2.2工程特点 2.2.1 本次吹扫采用压缩空气和蒸汽,试压介质采用洁净水和除盐水(氯离子含量不超过 25mg/l)。 2.2.2 本工程工期紧,任务重,留给管道试压的时间很短,对试压的组织协调和试压的效 率要求高。 2.2.3 本工程盲板安装及管道上水时间长,一次性检查时间长。 3 施工技术措施 3.1吹扫、试压目的 3.1.1 试压的目的是检查系统内各部位的施工质量及系统的严密性,消除存在的隐患,为 下一步装置试运投产做好准备。 3.1.2 吹扫的目的是清除设备、管道内残存的沙土、杂物,贯通系统内设备、管道,保证 各系统的清洁、畅通。

管道吹扫技术要求

管道吹扫技术要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

管道吹扫技术要求 一、吹扫目的 设备管道安装完毕后,试漏试压前,应分段吹扫,以便清除遗留在设备、管道内的铁屑、铁锈、焊渣及其他污物,以免这些杂质随流体而堵塞管路,损坏阀门和仪表,以保证特殊设备、仪表、调节阀、机泵、过滤器等设备的安全正常运转。 二、吹扫准备工作 1.临时盲板准备齐全,压缩空气,风源及连接管线预接口处理好。 2.管线上调节阀拆掉,孔板流量计拆掉,换相应短接,各动,静设备入口法兰用铁皮挡好。 3.管路吹扫方案完备可行,吹扫表格制定完毕。 4.管路已做好水压或气压试漏,并且水已基本排除,管线基本恢复安装。 5.压缩机具备连续或间断运行条件。 6.吹扫需要安全防护用具及吹扫需要物品准备齐全。 7.各相关部门协助完成管线吹扫工作,管线的吹扫做到不遗漏一条线,一个伐门,一道焊口,在吹扫中发现问题,应有专人负责记录,并在停风或泄压后处理。 8.蒸汽烘炉完毕,具备升压能力,能向装置输送蒸汽,保持输送压力稳定。 9.各疏水器拆掉,各蒸汽阀门全部关闭。 10.各蒸汽垫片必须全部换成石墨缠绕垫,但预拆口可吹扫结束回装时按正式管路连

接。 三、吹扫原则 1.蒸汽管线、冷凝液管线、伴热管线由蒸汽吹扫,因为非热力管道不得用蒸汽吹扫。水系统管道用水冲洗。其余均用压缩空气吹扫。 2.蒸汽吹扫注意先将管线预热,必须坚持先排凝后引汽。引汽要缓慢,先汽小再汽大的原则。 3.防止水击现象发生,一旦水击,必须减汽或停汽排凝,首次给汽时必须在排空处监护,以免蒸汽烫人。蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫、流速不应低于30m/s。吹扫时通知现场各相关人员,每排出口有相关人员负责,注意安全与所开入口阀处随时保持联系。 4.吹扫管线由高到低,由粗到细,逐次有序进行,空气吹扫利用公用工程压缩机进行间断性的吹扫,吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。 4.各转动设备出入口隔离,静设备根据情况或因结构决定是否参加吹扫。 5.吹扫过程中管线上的伐门要经常打开,关闭,这样才能将死角内的杂物吹出。发现伐门受阻不要强行开关,以免损坏伐门。 6. 每吹扫一条管线应在PID图做标记,并在吹扫表格记录并验收,防止漏线,空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时应在排气口设置贴白布或白漆的木质靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物应为合格。 7.每吹扫完成一条管线,需要专门人员验收,根据吹扫效果决定吹扫压力和吹扫时间并进行正确回装,最终达到水运要求。

氧气管道吹扫方案

五矿铜业金铜综合回收产业升级技术改造金桐项目综合管网压力、燃气类特种设备采购及安装 氧气管道爆破吹扫 施 工 方 案 编制单位:湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 2016年月日

目录 一、前言 (2) 二、管道爆破吹扫的原理 (2) 三、爆破吹扫具备的条件和技术要求 (2) 四、爆破吹扫的工艺特点 (3) 五、爆破吹扫的流程 (4) 六、吹扫步骤 (4) 七、注意事项及 (5)

一、前言 金铜综合回收产业升级技术改造项目综合管网(架空管道)包括:除氧水,除盐水管,鼓风压缩空气管,生产给水管,浓硫酸管,氮气管,凝结水管,浓水管,氧气管,软化水管,费电解液管,脱铜后液管,硫酸母液管,铜精矿溶液管,疏水管,天然气管,污酸管、消防细水雾给水管,消防灭火栓给水管,循环回水管,循环给水管,烟尘管,脱硫烟气管,制酸烟气管,压缩空气管,仪表压缩空气管,专业压缩空气管,高压蒸汽,生产蒸汽管,中水管等管道。 其中我公司安装的管道有、高压蒸汽,低压蒸汽,氧气,天然气,氮气,压缩空气,除氧水,冷凝水等特种管道,现氧气管道安装已完成,接下来就要对已安装的管道进行吹扫工作。 二、管道爆破吹扫的原理 管道爆破吹扫是在管道的末端装上比管道设计强度低的多的爆破片或者石棉板、牛皮纸,然后给管内注入压缩空气,逐渐升压,压力超过爆破片的承受压力时,爆破片突然爆裂,管内的杂物在瞬间爆破引起的震动以及高速气流的作用下,迅速从管口排出,反复数次,达到管内清洁的目的。 三、爆破吹扫具备的条件和技术要求 1、爆破吹扫的管道上的所有管件、阀门、以及仪表一次部件已全部安装完毕,而且不能吹扫的仪表阀、仪表元件和设备已经断开或隔离;

设备管道吹扫置换安全技术规定

设备管道吹扫置换规定 目的:根据国家化学品生产单位特殊作业安全规范要求,作业前应对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,为加强管理、规范操作,特制定本规定。 内容:第一条凡存放过可燃、可爆、有毒、有害物料的设备及管道,在检修或动火前,必须排尽物料,吹扫、置换干净,分析合格。 第二条置换前须制定吹扫、置换方案,必要时应画出吹扫流程图,防止遗漏,杜绝死角。与生产、贮存设备连接处,除关死阀门外,必须堵严盲板,挂上标志,隔绝物料来源。(见附录一) 第三条燃爆、有毒、有害物料的排放要求: 1、严禁排向地面、雨排及化污井内; 2、氢氟酸、碱液等含酸、碱液体,必须排入中和池; 3、导热油必须冷却后才能排出系统,放入干燥的容器内。

第四条在设备外部检修、动火时,设备的置换要求: 1、烃类系统,应用蒸汽吹扫,必要时应加水通蒸汽煮及冲洗,冲洗残液应放入化污井内。应注意,有沉积物存在时要加强吹扫蒸洗,或采取可靠措施后另行人工清理,直到干净为止。吹扫结束,应打开低点导淋,进行全面检查。 2、有HF的设备管道,不宜直接用水、蒸气冲洗吹扫,应用氮气置换后再作进一步处理。 第五条在设备外部检修、动火,须检测的项目: 1、设备内部气体取样分析: 含氢<0.5%(体积)、含有机物<0.2%(体积)、有机物加氢<0.2%(体积) 2、环境测爆合格。必要时应分析环境有毒物质,含量应符合工业卫生标准。

第六条若需进入设备内作业,则经氮气、蒸汽吹扫合格的设备管道,还必须通入空气再行置换。除做设备内部的可燃物分析外,还须分析含氧气量在20-21%,分析有害物质符合工业卫生标准。作业过程中应加强通风换气,必要时加强通风。 第七条对动火检测的取样及分析的要求: 1、取样点由生产车间指定,应选在置换系统的终点; 2、取样要有代表性; 3、取样时间,应在置换结束20分钟以后及检修、动火前二小时进行; 4、分析应快速准确,将分析报告单附在作业票、火票后,写明取样时间,分析者签字。必要时应存样待查。 第八条检修完毕的设备管道,必须通入氮气置换,待分析含氧量合格后,方可导入物料。

压力管道试压吹扫方案

中国核工业第设公司管理体系文件编号:CNEC-ZZFA-025 文件类型文件页数附件页数版次修订说明受控编号CP 文件标题: 子洲天然气综合利用存储调峰液化项目 压力管道吹扫试压施工方案 第1版2012.09.07 2012.09.07 版次完成日期实施日期编制校核审核批准 中国核工业第设

目录 1.目的 (2) 2.适用围 (2) 3.工程概况 (2) 4.编制依据 (2) 5.工作条件 (3) 6.施工技术参数 (5) 7.施工程序 (6) 8.操作细则指南 (6) 9.施工进度计划 (10) 10.吹扫试压注意事项及安全保证施 (10) 11.附录 (11)

1.目的 本方案描述子洲天然气综合利用存储调峰液化项目全厂压力管道安装后的系统试压、吹扫步骤和要求,使系统达到规定清洁度和强度试压要求,为系统调试创造条件而编制此方案。 2.适用围 本吹扫、试压方案适用于子洲天然气综合利用存储调峰液化项目围是生产装置、循环水、空压站区域所有工艺系统管道。工艺系统管道主要分为10大部分:脱CO2单元(210)、脱水脱重烃单元(220)、导热油单元(231)、冷冻盐水单元(234单元)、脱苯污水单元(235单元)、天燃气液化单元(240)、冷剂储存单元(250单元)、闪蒸气单元(260单元)、270储运单元(270)、火炬及公用工程单元(280单元); 3.工程概况 根据工程实际情况及以往工程经验本子洲天然气项目的吹扫试压采用全厂整体气压试验的方式,并遵循先吹扫后试压的顺序。试压前需要用临时管道将整个现场的管线全部连接在一起,并在每个压力等级分界点上加装盲板或用阀门边界隔离,气源来自仪表压空进气,压力到0.6Mpa时进行全厂的查漏,达到0.8Mpa 后,继续升压采用液氮泵进行加压以达到试验要求压力; 依据现场实际将将全厂的管道试压分为6个压力包(常压≦P≦1.0共8246米、1.2≦P≦2 共2518米、4.5≦P≦5.6 共4660米、P=6.4 共200米、地埋消防等管线≦1.6 共4000米、采暖管线≦0.6 共2300米);每到一个等级关闭相应的阀门,从低到高逐级进行关闭,在每个压力等级系统设置最少3-4块压力表以观测因阀门漏产生高压往低压串流的现象。如果遇到无法进气的系统可待其他管线试压完毕后用临时管线连接后对无法整体试压的区域进行试压。 4.编制依据 4.1中寰工程项目管理设计图纸(管道平面图、管道轴测图、PID工艺 流程图、管道命名表等施工图纸) 4.2《工业金属管道工程施工及验收规》GB 50235-2010 4.3《工业金属管道工程质量验收规》GB 50184-2011

管道吹扫技术要求

管道吹扫技术要求 一、吹扫目的 设备管道安装完毕后,试漏试压前,应分段吹扫,以便清除遗留在设备、管道内的铁屑、铁锈、焊渣及其他污物,以免这些杂质随流体而堵塞管路,损坏阀门和仪表,以保证特殊设备、仪表、调节阀、机泵、过滤器等设备的安全正常运转。 二、吹扫准备工作 1.临时盲板准备齐全,压缩空气,风源及连接管线预接口处理好。 2.管线上调节阀拆掉,孔板流量计拆掉,换相应短接,各动,静设备入口法兰用铁皮挡好。 3.管路吹扫方案完备可行,吹扫表格制定完毕。 4.管路已做好水压或气压试漏,并且水已基本排除,管线基本恢复安装。 5.压缩机具备连续或间断运行条件。 6.吹扫需要安全防护用具及吹扫需要物品准备齐全。 7.各相关部门协助完成管线吹扫工作,管线的吹扫做到不遗漏一条线,一个伐门,一道焊口,在吹扫中发现问题,应有专人负责记录,并在停风或泄压后处理。 8. 蒸汽烘炉完毕,具备升压能力,能向装置输送0.4mpa蒸汽,保持输送压力稳定。

9.各疏水器拆掉,各蒸汽阀门全部关闭。 10.各蒸汽垫片必须全部换成石墨缠绕垫,但预拆口可吹扫结束回装时按正式管路连接。 三、吹扫原则 1.蒸汽管线、冷凝液管线、伴热管线由蒸汽吹扫,因为非热力管道不得用蒸汽吹扫。水系统管道用水冲洗。其余均用压缩空气吹扫。 2.蒸汽吹扫注意先将管线预热,必须坚持先排凝后引汽。引汽要缓慢,先汽小再汽大的原则。 3.防止水击现象发生,一旦水击,必须减汽或停汽排凝,首次给汽时必须在排空处监护,以免蒸汽烫人。蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫、流速不应低于30m/s。吹扫时通知现场各相关人员,每排出口有相关人员负责,注意安全与所开入口阀处随时保持联系。 4.吹扫管线由高到低,由粗到细,逐次有序进行,空气吹扫利用公用工程压缩机进行间断性的吹扫,吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。 4.各转动设备出入口隔离,静设备根据情况或因结构决定是否参加吹扫。 5.吹扫过程中管线上的伐门要经常打开,关闭,这样才能将死角内的杂物吹出。发现伐门受阻不要强行开关,以免损坏伐门。

管道吹扫方案完整版样本

化工装置开工前的吹扫和清洗 第一节 扫和清洗的目的和方法 化工装置开工前, 需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹扫与清洗( 以下统称吹洗) , 它的目的是经过使用空气、蒸汽、水及有关化学溶液等流体介质的吹扫、冲洗、物理和化学反应等手段, 清除施工安装过程中残留在其间和附于其内壁的泥砂杂物、油脂、焊渣和锈蚀物等, 防止开工试车时, 由此而引起发生的堵塞管道、设备; 损坏机器、阀门和仪表; 玷污催化剂及化学溶液、影响产品质量和防止发生燃烧、爆炸事故; 是保证装置顺利试车和长周期安全生产的一项重要试车程序。化工装置中管道、设备多种多样, 它们的工艺使用条件和材料、结构等状况都各有不同, 因而适用它们的吹洗方法也各有区别。但一般包括以下几种方法: 水冲洗、空气吹扫、酸洗钝化、油清洗和脱脂等。它们的主要特点和使用范围概述如下。 一、水冲洗 水冲洗是以水为介质, 经泵加压冲洗管道和设备的一种方法。被广泛应用于输送液体介质的管道及塔、罐等设备内部残留脏杂物的清除。水冲洗管道应以管内可能达到的最大流量或不小于 1.5m/s 的流速进行( 这里不包括高压、超高压水射流清洗设备、管束内、

外表面积垢方法) 。一般化工设备、管道冲洗常见浊度小于10*106, 氯离子含量小于100*106的澄清水, 但对于如尿素生产装置等采用奥氏体不锈钢材料的设备和管道, 为防止氯离子( Cl-) 的聚积而发生设备、管道等的应力腐蚀破裂( SCC) , 则需采用去离子水冲洗。水冲洗具有操作方便、无噪声等特点。 二、空气吹扫 空气吹扫是以空气为介质, 经压缩机加压( 一般为0.6-0.8MPa) 后, 对输送气体介质的管道吹除残留的脏杂物的一种方法。采用空气吹扫, 应有足够的气量, 使吹扫气体的流动速度大于正常操作气体流速, 一般最低不小于20m/s, 以使其有足够的能量( 或动量) , 吹扫出管道和设备中的残余附着物, 保证装置顺利试车和安全生产。空气吹扫时空气消耗量一般都很大, 而且要一定的吹扫时间。因此, 空气吹扫一般使用装置中最大的空气压缩机或使用装置中可压缩空气的大型压缩机( 如乙烯装置中的裂解气压缩机等) 空气运转提供。对于缺乏提供大量连续吹扫空气的中小型化工装置, 也可采用分段吹扫法, 即将系统管道分成许多部分, 每个部分再分成几段, 然后逐段吹扫, 吹扫完一段与系统隔离一段。这样在气源量小的情况下, 可保证吹扫质量。对大直径管道或脏物不易吹除的管道, 也可选用爆破吹扫法吹除。忌油管道和仪表空气管道要使用不含油的空气吹扫。氮气由于来源及费用等原因, 一般不作为普通管道和设备的吹扫气源, 而常见作空气吹扫、系统空气干燥合格后, 管道、设备的保护置换。

管道试压吹扫施工方案讲解

云南三环中化化肥有限公司 120万吨/年磷铵装置一期安装工程管道吹扫、冲洗方案 批准: 审核: 编制: 中国化学工程第十六建设公司 二OO七年七月 目录 1、编制说明 2、编制依据 3、吹扫、冲洗程序 4、吹扫、冲洗前应具备的条件

5、吹扫、冲洗要求及注意事项 6、吹扫、冲冼管道质量标准 7、吹扫、冲洗小组人员名单 8、安全技术措施 9、系统吹扫、冲洗一览表 10、吹扫、冲洗系统图 1编制说明 为确保DAP磷铵工程工艺管道质量,在系统开车前对装置内管道进行管道吹扫、吹洗。为检验管道连接质量,在压力试验合格后,对液体管道进行水冲洗,对气体管道及酸管道进行空气吹扫,对蒸汽管道进行蒸汽吹扫,以保证管道的吹扫、清洗满足工艺要求,特编制本方案。 2编制依据 2.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。

2.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998。 2.3《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592-97。 2.4云化院、五环院设计的装置内工艺管道施工图。 3试压吹扫程序 吹扫、冲洗前的检验工作→试压、吹扫前的准备工作→严密性试验及中间检查→清洗→系统吹扫→拆除盲板、临时管道并将管道复位→填写清洗、吹扫记录。 4试压、吹洗前应具备的条件 4.1管道安装,已按设计图纸全部完成,设计更改已完成,且质量符合有关要求,压力管道试压已合格可交付吹扫、吹洗工序。 4.2管道支、吊架的型式、安装位置正确,数量齐全,紧固合格,焊接质量合格。 4.3螺栓连接部分已检查拧紧。 4.4待试管道与无关系统已用盲板或采取有效措施隔开。

相关文档