文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙冬季施工方案

幕墙冬季施工方案

幕墙冬季施工方案
幕墙冬季施工方案

冬施方案

铝单板幕墙冬季施工方案

一、总则

1.1编制目地:

铝单板幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制定本方案用以指导施工。

1.2工程概况

工程名称:

工程地址:

施工单位:

一、冬期施工的时间及内容

1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均

气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。

2、冬季施工期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下

降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对

确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批

同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故

工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温

记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。

二、冬期施工准备工作

1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作。

●由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学

习,并向队组进行交底。

●进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工

作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工

作。

●铝单板幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差

作业,防止上下同时施工。

2、材料准备

●冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。

●根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻

燃被、有关机具进场。

3、现场准备

●冬施用电量加大,要重新复核变压器容量,接通电源。

三、冬期施工技术措施

1、对于铝单板幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工

序,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温

度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶,需要选择中午(11:00

至15:00)的时间进行。

2、同时,注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接

材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对

施工当天的温度进行详细的记录,并及时抽查固化后的质量,

出现问题立即返工。

3、铝单板幕墙工程冬施要求:

●骨架在负温度下安装时,要注意温度变化引起的外形尺寸的偏

差。如在常温下制作在负温下安装时,要采取措施调整偏差。

●严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定进行,对焊条采

取保温处理,施工前在保温箱内存放,施工中有专门的保温桶

存放,来保证焊接质量。

●避免雪天室外作业,尤其时雨雪交加的天气,应停止施工。

●雪后,室外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净,再行作

业。

●对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季维护,添加防冻剂,

以保证机械设备及车辆的正常运转。

●加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季工的

注意事项。同时对施工人员发放棉手套、棉衣等劳保用品,做

好施工人员的防寒防冻工作。

●吊篮,外墙脚手架应采用塑料布防风,挂保温帘保温,保证高

空作业人员正常施工。

●增加吊篮,脚手架安全网面积和密度,提高高空作业安全系数,

坚持预防为主的原则。

四、冬施安全措施

1、对工地所有在用、停用、待修、在修及库存的机械设备,进行

一次全面彻底的检查,如有问题及时整改,切实落实冬施期间

机械设备的管理、维护工作。

2、不用的机械设备入库存放,对各封闭和暂时停用的机械设备、

车辆要将水放净挂好牌,防止冻坏、损伤。

3、多班作业的机械设备,应按规定严格执行交接班手续,收班前

认真做好班后的保养工作。

4、备好入冬物资:车辆机械设备应加设保温套,配好防冻液、防

滑液等,准备冬期用各种燃料和润滑油料。

5、遇有六级及六级以上大风时,停止作业。

6、安全部门在冬施前要组织各工种施工人员进行安全教育,提高

冬施安全意识。每天班前10分钟,进行安全交底,班后5分

钟检查避免安全隐患,并做好记录。

7、加强安全检查,严禁施工现场材料乱堆乱放。发现易燃、易爆、

危险品存在隐患的,责令及时整改并及时复查。

8、做好安全防护工作,修好生活区与施工区的出入通道,做好防

冻、防滑、防煤气中毒、防爆等工作。及时处理地面的积水,

防冰面滑倒伤人。

9、各种机械要有专人管理,上机操作者要有考试合格证,并严格

按操作规程要求进行操作,禁止违章作业。

10、施工时如接触热水、汽源等,要防止烫伤。

五、冬施质量保证措施

1、冬期施工前,进行一次冬施准备工作大检查,不具备冬施要求的

不得进行冬期施工,对各级管理技术人员和冬施人员进行逐级技术安全交底,使每个施工人员、操作人员了解冬施要求,保证冬施措施贯彻执行。

2、除按常温质量检查要求外,还要对冬施各项工作进行监督检查。

3、当施工温度低于零下5摄氏度时,钢结构施工需要配备焊条保温

箱和保温桶,以及增设适当的围挡措施,对此环境下的焊接焊缝增加检查力度和抽检数量;

4、铝单板幕墙用的耐候胶必须在产品制定的温度下施工,低于施工

要求温度应停止施工,防止因胶失效而造成质量隐患。耐候胶施工温度不低于零下5度。

5、严禁在有冰冻情况的铝单板幕墙边缘注胶。

六、冬施消防措施

1、冬期施工必须做好现场和生活区的防火工作,严格执行现场用

火申请管理制度,现场严禁生火取暖。

2、入冬前对所有取暖加温措施进行一次全面检修,对职工进行取

暖安全知识教育,防止火灾等安全事故发生。

3、设置足量灭火器,认真贯彻执行市防火安全委员会有关规定,

做好施工现场消防工作。

4、加强对易燃、易爆、有毒物品的管理,对现场进出的易燃、易

爆物品设专用仓库分隔存放,并设防火标识。

5、各种可燃材料要远离火源,用火完后要检查是否有遗落的火种。

此外现场遇有其他突发现象由现场项目部立即向公司通报,并且成立专门应急小组负责组织现场救援和应对。应急救援小组成员电话保持24小时开机状态,同时现场设置应急救援电话和联系人。分别在宿舍和施工,办公现场公示栏公示。

玻璃幕墙专项施工方案73832

玻璃幕墙安全专项施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年5月21 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工准备 (2) 2.1 管理机构设置 (2) 2.2 技术准备 (3) 2.3 主要施工机械设备准备 (3) 2.4 材料准备 (4) 2.5 劳动力准备 (5) 2.6 作业条件 (6) 第3章施工工艺 (6) 3.1 施工工艺流程 (6) 3.2 施工方法 (6) 3.2.1 测量放线 (6) 3.2.2 连接件安装 (7) 3.2.3 连接件与立柱的安装 (7) 3.2.4 横梁安装 (10) 3.2.5 防雷安装 (11) 3.2.6 防腐处理 (12) 3.2.7 幕墙玻璃安装 (12) 3.2.8 窗扇安装 (13) 3.2.9 打胶处理 (13) 3.2.10 防火处理 (14) 3.2.11 成品保护 (14) 第4章质量标准 (15) 4.1 主控项目 (15) 4.2 一般项目 (15) 第5章质量保证措施 (17) 5.1 质量保证的组织措施 (17) 5.2 主要材料质量保证措施 (17) 5.3 施工过程质量保证措施 (18) 5.4 四性能试验 (19) 第6章安全文明施工措施 (19) 6.1 安全施工措施 (19)

6.2 文明施工措施 (20) 第7章应急救援措施 (21) 7.1 应急求援小组机构设置 (21) 7.2 应急求援小组职责 (22) 7.3 应急救援工作程序 (23) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 3、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 6、《建筑钢结构焊接规程》(GB 50661-2011) 7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 11、建质〔2009〕87号、桂建管〔2015〕63号文 12、本工程合同及幕墙施工图 1.2 工程概况

幕墙工程冬季施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K7786 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 幕墙工程冬季施工方案 标准版本

幕墙工程冬季施工方案标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制定本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流

等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

幕墙工程冬季施工方案

幕墙工程冬季施工方案 幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均 气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降 的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。 对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,做好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足

够重视,必须做好各项准备工作。 (1)由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 (2)进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作X围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 (3)幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。 2、材料准备 (1)冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 (2)根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。 3、现场准备 (1)做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。 (2)施工用给水管道、消防给水管保温管壳(3cm厚)外捆彩条布保温。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 (3)冬施用电量加大,要重新复核变压器容量,接通电源。 三、冬期施工技术措施 1、对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶,需要选择中午(11:00至15:00)的时间进行。

涂料冬季施工方案外墙

外墙涂料冬季专项施工方案 一、涂料施工条件及要求 对于涂料施工而言,合格的基层有五个基本特性:坚固、平整、干燥、中性、清洁。而对于涂料施工条件要求;施工环境温度须控制在5度以上,环境湿度控制在85%以内,否则是不可以施工的。 二、冬季施工的防护与注意事项 针对外墙涂料的施工,部分项目由于工期要求进入冬季后在温度低于5度时仍需要进行施工,为保证施工质量与涂膜性能,施工期间应对以下事项进行重视; 1、基层检查与处理: 基层处理是涂装工程的基础,是涂料施工中极为重要的一个环节。基层处理的好坏直接影响到涂层的附着力、装饰性和使用寿命,应对它予以足够的重视,否则达不到预期的涂饰效果,影响工程质量,甚至造成经济上和信誉上的损失。基层处理的内容包括:清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物;减轻或消除表面缺陷;改善基层表面的物理或化学性能。冬季施工当底材湿度过大温度过低时,水泥底材多部分有发白现场,对于底层的干燥不易判断时,一般抹面砂浆新底材, 保养期夏季7天、冬季14天以上,含水率10%以下,PH值在10以内方为合格; 2、腻子施工: 针对涂料系统的施工,墙体的湿度是决定于墙体是否可以涂装涂料的主要因素,当进入冬季施工时温度控制是必不可少的重要控制点。故腻子施工前确保底材干燥和墙体表面温度,当白天温度低于5度时,尽量在有阳光直射的的墙面上

施工,上下班的时间尽可能控制在早上9:30以后和下午3:30以前时间内进行施工。对于阴面墙的施工要确保夜间最低温度高于零度,否则不可以施工,一旦腻子层被冻,来年回暖后此区域就会出现鼓包、脱落。 3、打磨腻子并判断干燥情况: 腻子须完全干燥后才可以进行打磨,当腻子完全干燥后易打磨不粘砂纸,表面平整度容易控制。当腻子不干或受冻时,打磨时腻子易粘砂纸,表面不易打磨平整,受冻的腻子干燥后表面已疏松、粉化没有粘结性,涂装涂料后仍然会存在脱落的风险。 4、涂料的施工: 水性涂料在涂装前要确认底材完全干燥,水性涂料的施工温度要控制在5度以上,因水性涂料的主要成膜物质是由水性丙烯酸乳液组成,在干燥成膜过程中当温度低于零度时乳液就会受冻破乳,失去粘结和成膜功能,故水性底漆和水性面漆在施工时环境施工温度要控制在5度以上,确保成膜干燥过程中的最低温度不能低于零度。当自然环境温度低于5度施工时,尽可能选择有太阳照射的墙面施工,阴面墙施工时可采取对墙面进行遮挡,以免寒风侵袭使墙面温度降低,每天的施工时间最好应控制在早上9点以后和下午3点半以前进行,有雨、雪、雾的天气不能施工。 温度低于5oC时禁止涂装,当被涂物表面温度不高于露点温度3oC以上时,不要进行涂装作业。 应该等到温度上升并且湿气不在表面凝结时再涂装。当温度太低时,涂料干燥性变差,粘度升高,造成涂装困难和稀释剂用量增多。这将导致涂装后漆膜厚度降低。而漆膜太薄会使防腐性能下降。另外,低温情况下,被涂装的表面更容易积累水分,这将严重影响防腐性能。

玻璃幕墙专项施工方案27443

J15-309吴起县国际汽贸1楼 施 工 组 织 设 计 吴起县建筑工程股份合作总公司 二0一六年九月十二日

施工方案审批表

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 第十一章土建与安装协调配合施工措施 第十二章季节性施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章采用先进的新工艺新技术措施 第十五章降低成本措施 第十六章与业主、监理工程师的工作协调 第十七章工程技术档案管理 第十八章工程回访、保修 第十九章附图、附表 (1)主要施工设备表(附表一) (2)配备本标段的试验和检测仪器设备(附表二) (3)劳动力计划表(附表三) (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图(附表四) (5)施工总平面图(附表五) (6)临时用地表(附表六)

玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.J15-309吴起县国际汽贸1楼图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:延安众志工程责任有限公司 2.建设规模:1419.17平方米 3.资金来源:政府援建资金 4.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据 1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87

幕墙冬季施工方案

幕墙工程 冬 季 施 工 方 案 幕墙工程冬季施工方案 幕墙冬期施工就是工程质量事故得多发季节,质量事故得隐蔽性与滞后性较为突出,施工计划与准备工作得时间性很强。为确保在冬期中能进行正常得施工生产,保证工程质量不受季节性气候得影响,特制定本方案用以指导施工。 一、冬期施工得时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气 温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬季施工期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下 降得恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这就是冬施得关键,出问题得可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理得经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节

基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害得成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生得质量事故。对确实不能停工需继续施工得工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠得防冻措施与施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气得变化,作好每天得气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作就是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作。 ●由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学 习,并向队组进行交底。 ●进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作 范围内得有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ●幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防 止上下同时施工。 2、材料准备 ●冬施用得测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 ●根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻 燃被、有关机具进场。 3、现场准备 ●做好冬期现场办公室、职工宿舍得取暖工作。

幕墙工程冬季施工方案

重庆中讯广场幕墙工程 冬 季 施 工 方 案 监理单位: 2014年12月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (2) 3 冬期施工得时间及内容 (3) 4冬期施工准备工作……………………………………………………、3 5安装施工 (4) 6冬季施工技术措施………………………………………………、、…、、、7 7冬季施工安全措施………………………………………………、、、、、、、、、7 8冬季施工质量保证措施…………………………………………、…、、、、8 9冬季施工消防措施………………………………、………………、、…、、9

1工程概况 (1)工程基本信息 工程名称:重庆中讯广场项目工程 工程地址:重庆南岸区CBD总部文化创意经济区中心位置 建设单位:重庆中誉房地产开发有限公司 设计单位:重庆市设计院 总包单位:重庆市诚业建筑工程有限公司 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 建筑结构:钢筋砼框架核心筒结构 建筑面积:约13万m2 建筑形式:多边形钢筋混凝土结构,外墙面试玻璃幕墙、铝合金板、石材幕墙、铝合金门等

2编制依据 1、图纸及文件 (1)招标文件、招标图纸及招标文件答疑回复 (2)招标图纸设计说明中明确要采用得国家、部颁、地方施工技术规程、规范 (3)其它与本工程相关得现行技术规范、规程及标准 (4)现场施工条件与业主、总包管理要求 (5)国内幕墙相关规范,若有最新得国家与本地标准出台,尚应满足最新标准 2、规范规程 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》—— GB50300-2001 (2)《建筑工程冬期施工规程》——JGJ104-97 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》——GBG50205-2001 (4)《金属与石材幕墙工程技术规范》——JGJ 133-2001 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》——JGJ 130-2001 (6)《公共建筑节能设计标准》——GB50189-2005 (7)《建筑设计防火规范》——GB50016-2006 (8)《建筑工程抗震设防分类标准》——GB50223-2008 (9)《建筑结构荷载规范》——GB50009-2001(2006版) (10)《建筑物防雷设计规范》——GB50057-94(2000版)

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

3楼外墙抹灰冬季工程施工设计方案

3#楼外墙抹灰冬季施工方案 编制:____________ 审核:____________ 审批:____________ 西安中煤建筑工程有限公司 新开门项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、总体布置 (1) 三、冬季施工规定 (1) 四、室外抹灰冬季施工方案 (2) 五、工程做法 (2) 六、外墙抹灰工艺 (3) 七、成品保护 (10) 八、高空作业安全措施 (11) 3#楼外墙抹灰冬季施工方案 一、工程概况: 新开安置小区3#楼总建筑面积9748.04 平方米,建筑占地面积407.56 平方米(不含地下室楼梯间),建筑层数:地上部分26 层,高度为73.1 米(屋面板),合理使用年限50 年,抗震设防烈度:8 度,结构形式:剪力墙结构。

二、总体布置:本工程因为工期紧,未完工程量大,即使进入冬季施工,我施工单位同样要抓进度,并通过各种有效的冬施工措施来克服困难,但是所有措施都围绕一点:保证工程质量。根据西安市天气预报以及历年气象资料显示西安市冬季施工时间一般为11 月中旬到第二年的3 月中旬左右,时间比较长,但是最低温度并不会很低,一般处于10~-5 摄氏度左右水平。但这段时间是本工程的重要的抹灰时间段,主体完成,砌体完成,所有的装修工作全面展开,所以本工程冬季施工所涉及的内容只有室内外抹灰。根据工程现状及冬季施工特点,我施工单位将冬季施工的重点放在做好室内外抹灰的防冻、施工防裂,临时工棚积雪防塌,现场道路和高空作业防滑,取暖设施防火,外加剂防毒工作上。 三、冬季施工规定: 在5天内的平均气温低于5C,即进入冬季施工阶段。抹灰工程:当环境最低气温低于+ 5 C时即按冬季施工的有关规定执 行。当环境温度低于-5 摄氏度停止室外所有外抹灰施工作业。 四、室外抹灰冬季施工方案 适用范围;根据西安市天气预报当日最低气温低于0 摄氏度时按照本主案落实冬季施工措施。抹灰砂浆使用热水搅拌并掺入防冻剂,其掺量为水泥重量的2~3%,使砂浆内部水溶液的冰点降低在负温下仍保留自由水,继续水化。外饰面尽量按排在正温和有日照时进行。 室外抹灰在环境温度低于-5 摄氏度进停止作业。在负温下及时对外饰面完成部分进行毛毡覆盖,起到保温防冻作用。对外饰面每天进行检查,发现受冻空鼓的抹灰层及受冻的外墙面砖进行铲除重做。室内抹灰的冬施资

外装饰幕墙工程冬季施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.外装饰幕墙工程冬季施工 方案正式版

外装饰幕墙工程冬季施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 1、《项目幕墙施工组织设计》 2、建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-97) 3、玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102) 4、金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ 133) 5、钢结构工程施工及验收规范(GB 50205-2001) 6、建筑工程资料管理规定(DBJ01-51-2003)

7、建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2001) 二、冬季施工的部位概况与幕墙类型 三、施工准备 根据中央气象台历年的统计资料,山西省11月15日至3月15日为冬季施工期。结合本工程目前的工期网络计划安排,幕墙系统结构、构件主要部分工程处于冬季施工阶段,针对山西地区,冬季施工的特点是气温低、风力大、雨雪多、昼短夜长,为确保本工程的质量和安全目标,针对外帷幕施工的特点,幕墙产品露天安装的作业特点,施工必然要受气候季节的影响。山西属于我国寒冷地区,根据

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

幕墙工程冬季施工方案60434

幕墙工程冬季施工方案 玻璃幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 、根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于 ℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于 ℃时解除冬期施工。 、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降 ℃~ ℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到 ℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作 。 ( )由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ( )进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。

( )幕墙为垂直高空作业应合理安排施工工序,避免与本工种、其他工种交差作业,防止上下同时施工。 、材料准备 ( )冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 ( )根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。 、现场准备 ( )做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作,施工前必须对施工人员配备合格的冬季安全帽、棉服、防滑鞋。 ( )用给水管道、消防给水管保温管壳( 厚)外捆彩条布保温 。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 ( )冬施用电量加大,要重新复核变压器容量,接通电源。 、作业条件 主体结构已完工。 预先进行完测量放线。 、施工工序: 测量放线→连接件安装→立柱安装→横梁安装→表面氟碳喷涂→铝型材底座安装→玻璃安装→ 局部固定注胶 三、安装施工: ( )一般规定: ① 安装幕墙的钢结构、钢筋混凝土结构及砖混结构的主体工程,应符合有关建筑结构施工及验收规范的要求;特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的

幕墙冬季施工方案59960

目录 幕墙冬期施工方案 (2) 一、编制原则 (3) 二、冬期施工特点 (3) 3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬期施工的时间及内容 1、根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104一2011和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的有关规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,此5天的最后一天即进入冬期施工;当次年初春室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时,此5天的最后一天为冬期施工终止日期。 (3) 根据气象信息,青岛地区11月、12月、1月、2月、3月为冬期施工时间。冬期施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证冬期施工顺利的进行特编制此方案。 2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬期节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 四、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作。为确保冬期施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小组的管理。 (1)方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 (2)进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 (3)幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。 2、材料准备 (1)冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。

石材幕墙冬季施工方案

海融大厦(大沽北路121号配套公建) 石材幕墙工程 冬 季 施 工 方 案 深圳海外装饰工程有限公司 二〇一一年十一月二日 一、工程简介 1.1工程名称:海融大厦(大沽北路121号配套公建)石材幕墙工程 1.2工程地址:大沽北路121号

1.5质量标准:一次验收达到国家施工验收规范“合格”标准。 石材幕墙工程冬季施工方案 幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制定本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温 连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬季施工期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降 的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,必须做好各项准备工作。 由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。 2、材料准备 冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料,如:彩条布、吹风机以及碘钨灯等。 三、冬期施工技术措施 1、对于幕墙冬季施工,最应解决的是干挂胶的注胶工序,过低的温 度,将影响干挂胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶,需要选择中午(11:00至15:00)的时间进行。

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 1、玻璃的加工 一般要求 ①钢化、半钢化和夹丝、夹网玻璃都不允许在现场切割,而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 ②玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边),以防止应力集中而发生破裂。 ③玻璃切割后,切断面边缘不应有明显的缺陷。玻璃开孔:为防止玻璃碎 裂,在玻璃上钻孔时,其尺寸应符合下 列要求。 圆孔直径不小于板厚,不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径,也不小于30mm。方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒园半径不小于 2.5mm。 ④边缘切口:边缘加工切口,其尺寸应符合下列要求:角部切口边长不大 于玻璃短边长度的四分之一;角部倒园半径不小于 2.5mm。 边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度,切口边到板边距离不小于10倍 板厚; 角部倒园半径不小于2.5mm ⑤边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝,如不处 理,会因为外力和温度变化而开裂,使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 ⑥圆弧形玻璃 圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成,圆弧玻璃尺寸受下列 条件限制: 玻璃尺寸:W H <2600mim< 5500mm < 5500m M 2600mm W —弧长H —玻璃宽度。 弯曲半径:R> 400mm 矢高:D< 1000mm 圆心角:Q< 120° 加工成圆弧玻璃后,两边线对基准平面偏差应在下列范围内; 玻璃厚度t不大于6mnfl寸;不大于3mm 玻璃厚度t大于6mm寸,不大于t/2。 ⑦玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mr)

外墙外保温冬季施工方案

******* 楼保温、涂料 季 施 工 方 案 制:_________________________ 核:_________________________ 批:_________________________ ************************** 有限公司

******* 楼保温、涂料2011年11月25日

、编制依据 工程主要应用的规范: 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)。 外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T28-2003) 合成树脂乳液外墙涂料》 (GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:******************* 楼。 建设单位:********** 房地产开发有限责任公司 总包单位:************ 建设集团有限公司 监理单位:********** 建设管理有限公司 施工单位:************ 有限公司 工程地址:** 市** 路以东,** 路以北区域 *********** 楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建 筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库 和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时) 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅) ,05YJ3-1 A 型,其保 温层(聚苯板)厚度为45mm容重20公斤/立方,导热系数(W/m.k) < 0.042 , 阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。 建筑耐火等级:建筑为一类高层居住建筑,耐火等级地上为一级、地下为一级,设计使用年限50 年。

隐框玻璃幕墙专项施工方案

隐框玻璃幕墙专项施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制: 审核: 审批:

年月日 目录 一、工程概况 (3) 二、项目的质量目标 (3) 三、项目管理组织 (3) 四、主要资源供应计划 (4) 五、施工进度计划 (4) 六、幕墙施工流程及工艺 (4) 七、施工过程控制程序 (7) 八、质量保证体系…………………………………………………. . 10 九、主要技术措施 (10) 十、产品保护措施 (13) 十一、施工安全及消防保卫措施 (14) 十二、玻璃幕墙工程验收 (15) 十三、保修期及售后服务 (17)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于×××××××,建筑物共××,幕墙最大高度××,幕墙共分×××。(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用150系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93。 2)钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+12A+6镀膜双钢化玻璃。 4)硅胶采用黑色硅酮结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用150系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。 三、项目管理组织及施工人员配备

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划 五、施工进度计划 1、后置预埋件安装 由我公司派出安装小组进行安装。 2、幕墙、铝门窗安装(详见施工进度计划表)。 六、幕墙施工流程及工艺施工方案 一)施工流程 放线定位→机械加工→车间组装→支座安装→立柱安装→横梁安装→玻璃

外装饰幕墙工程冬季施工方案

外装饰幕墙工程冬季施 工方案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

外装饰幕墙工程冬季施工方案 一、编制依据 1、《项目幕墙施工组织设计》 2、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97) 3、玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102) 4、金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133) 5、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 6、建筑工程资料管理规定(DBJ01-51-2003) 7、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 二、冬季施工的部位概况与幕墙类型 三、施工准备

根据中央气象台历年的统计资料,山西省11月15日至3月15日为冬季施工期。结合本工程目前的工期网络计划安排,幕墙系统结构、构件主要部分工程处于冬季施工阶段,针对山西地区,冬季施工的特点是气温低、风力大、雨雪多、昼短夜长,为确保本工程的质量和安全目标,针对外帷幕施工的特点,幕墙产品露天安装的作业特点,施工必然要受气候季节的影响。山西属于我国寒冷地区,根据本工程的开竣工日期和进度安排,为保证工程质量、配合业主和总包单位按总体进度时间完成任务,我司特制订本项冬季施工措施。具体准备如下: ⑴成立冬季施工领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为冬季施工的顺利进行提供有力的保障。 ⑵入冬前针对所涉及到的分部分项工程编制好冬季施工方案,制定行之有效的冬季施工管理措施和技术措施,确保冬季施工期间的工程质量。 ⑶进入冬季施工前,组织技术业务培训,学习有关规定,明确职责。方案及措施确定后组织有关人员学习,并向各施工班组进行交底。

装饰装修工程冬季施工方案17787

郑州大学第一附属医院高级病房楼装饰装修工程 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第六工程局第三建筑工程公司 二00六年十一月一日

目录 一、编制依据 (3) 二、施工概况 (3) 三、施工安排 (3) 四、冬季施工准备工作 (4) 五、主要施工技术措施 (5) 六、冬季施工管理工作 (7) 一、编制依据 编制本冬季施工方案,参考标准及规范如下: (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收

规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工手册》(第四版) 二、施工概况 本工程位于郑州大学第一附属医院院内,建设路与金水路交叉口。总建筑面积31263.57m2,建筑高度90.00m,地上二十一层,地下二层.基础为桩-筏板基础,主体结构为框架-剪力墙结构。建筑安全等级二级,抗震设防烈度七度。现正处于装饰装修施工阶段。根据工程总体施工进度计划安排,主体结构工程已于2006年3月份完成。按照以往郑州市每年的天气情况,冬季施工将从11月下旬开始至第二年3月上旬结束。在这一时间段内,将要进行的施工过程有外墙面砖、屋面及卫生间防水工程、外幕墙安装工程及油漆涂饰工程、水电安装工程等。 三、施工安排 1、人员安排 为确保冬季施工正常进行,组织成立冬季施工领导小组。领导小组成员包括:项目经理、各专业施工工长以及各施工班组长。 2、冬季施工项目 冬季施工期间涉及与气温相关的施工项目有:外墙面砖、屋面及卫生间防水工程、外幕墙安装工程及油漆涂饰工程、水电安装工程等。 3、施工进度计划 (1)冬季施工期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。

玻璃幕墙工程施工方案

玻璃幕墙工程施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书仅适用于建筑高度不大于150m、抗震设防烈度不大于8 度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明 框玻璃幕墙、全玻幕墙及点支承玻璃幕墙工程的施工作业。 2 作业准备 2.1 技术准备 2.1.1 熟悉装修设计图纸,找到设计的主导尺寸,不可调整尺寸和可调尺寸,编制施工方案,对照土建图纸、装修设计图以及施工方案编制下发技术交底。 2.1.2 计算工程量,提供物资需用量计划。 2.2 材料准备 2.2.1 玻璃幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。 2.2.2 铝合金及铝材材料:玻璃幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB /F5237)中 规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》(GB8013 )的规定;铝合金的表面处理层厚度和材 质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T5237.2~5237.5)的有关规定。 2.2.3 钢材:玻璃幕墙工程中使用的钢材,其壁厚、长度、表面涂层厚度和表面质量必须达到设计及规范要求。玻璃幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,不锈钢的技术要求应符合现行国家标准《不锈钢冷轧钢板》(GB / T3280 )、《不锈钢热轧钢板》(GB/T4237)等的规定。玻璃幕墙采用碳素结构钢和低合金结构钢的技术要求应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700 )和《优质碳素结构钢》(GB /T699 )、《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB /T6728)、《冷拔无缝异型钢管》(GB /T3094)等的规定。 2.2.4 玻璃:玻璃幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合各种玻璃现行国家标准的规定(如钢化玻璃应符合《钢化玻璃》 GB9963 的规定)。当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。所有幕墙玻璃应进行边缘处理。 2.2.5 建筑密封材料:玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型,橡胶块应为压模成型。密封胶条的技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJl02--96 )的规定。玻璃幕墙采用的硅酮密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老化性,并应有低温弹性、低透气性等特点。 2.2.6 其他材料:玻璃幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料,应小于0.037g/cm3。聚乙烯发泡填充材料的性 能应符合现行行业标准《玻幕墙工程技术规范》(JGJl02-96)的规定。 2.3 人员配备每作业段人员配置:领工员、质检员、材料员、测量员、技工及普工等。人员数量根据工程量大小进行确定。 2.4 机械配备主要机械设备有:升降平台、吊篮、活动脚手架、台站、转扬机、焊机、切割机等。检测设备有:经纬仪、水准仪等试验仪器及配套设备。 2.5 工艺性试验 幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求,并报监理单位确认。

相关文档
相关文档 最新文档