文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水循环水管道及483雨水强排池基坑基坑围护设计说明

给排水循环水管道及483雨水强排池基坑基坑围护设计说明

给排水循环水管道及483雨水强排池基坑基坑围护设计说明
给排水循环水管道及483雨水强排池基坑基坑围护设计说明

第一部分基坑围护设计说明

1、工程概况

xx项目厂址位于浙江省宁波xx礁门地块内。本工程±0.000相当于黄海高程+3.500m(483雨水强排池),现场自然地坪根据地质地形图和现场踏勘黄海高程标高暂取+2.600m(483雨水强排池附近场地为+2.300m),本次围护设计主要包括给排水084循环水管道及483雨水强排池基坑(部分循环水管道埋深较浅,已开挖施工)。本工程设计标高均采用黄海高程系。其中:给排水084循环水管道基坑:管中心标高为-1.000(-2.500),管径2200~2400,垫层取400mm(两层沙袋垫层),自然地坪标高为+2.600m,总延长米871m,开挖面积约2547m2,基坑开挖深度为5.20~6.70m,;483雨水强排池基坑:底板面标高为-2.500(-3.500)m,板厚700mm,垫层400mm,自然地坪标高+2.300m,总延长米97m,开挖面积约544m2,基坑开挖深度为5.90~6.90m。

本基坑周边环境情况简述如下:

给排水084循环水管道基坑:

东侧:北段,钢板桩外边线距离循环水站基础(高位预应力管桩已施工,桩顶标高+1.000m左右)最近5.80m;南段,钢板桩外边线距离2102D主项碱洗基础(高位预应力管桩已施工,桩顶标高+2.000m左右)最近25.50m。

南侧:接已经施工的钢板桩围护结构;

西侧:分布有工地单层临时办公室(彩钢板结构)和单层集装箱临时设施等,与钢板桩距离仅5.00m左右;

北侧:钢板桩外边线距离红线(围墙)最近约11.00m,距离循环水站基础(高位预应力管桩已施工,桩顶标高+1.000m左右)最近8.00m

详见图纸WS-02基坑支护总平面布置图及如下场地照片:

东侧高位工程桩(已施工)

南侧已施工管线

西侧临时办公室北侧围墙

483雨水强排池基坑:

东侧:钢板桩中心距离正在施工的管廊基础最近约3.60m(承台顶标高+2.000m 左右);

南侧:钢板桩中心距离待建建筑物(470)最近约3.20m;

西侧:钢板桩中心距离在建综合办公楼(预应力管桩基础,已结顶)最近约7.70m;

北侧:空场地。

详见图纸WS-02基坑支护总平面布置图及如下场地照片:

西侧在建办公楼东侧管廊基础及河道

2、设计依据

1)建设单位提供的设计文件

2)xx工程勘察院提供的《xx工程勘察报告》

3)国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)

4)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

6)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

7)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)

9)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)

10)上海市标准《基坑工程技术规范》(DGTJ 08-61-2010)

11)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)

12)浙江省工程建设标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T 1096-2014)

13)浙江省工程建设标准《建筑地基基础设计规范》(DB33/T 1001-2003)

14)宁波市行业标准《宁波市软土深基坑支护设计与施工暂行技术规定》

15)建设单位提供的场地平均标高

16)本单位以往类似工程设计、监测和施工经验

3、设计原则

1)满足围护系统及周围土体在施工期间的整体稳定性;

2)土体开挖过程中确保基坑内工程桩及基坑外建(构)筑物(xx)正常使用;

3)在确保基坑及周围建(构)筑物安全情况下,采用最简明的支护手段考虑周边

不同的环境采取不同的支护措施,达到节省材料、方便施工,降低工程造价。

4、工程地质条件

根据浙江省工程勘察院提供的《xx工程勘察报告》,在基坑支护设计范围内的

地基土,由浅至深主要有以下几层:

①1:素填土(mlQ)

杂色,主要以灰黄、灰褐色为主,松散,岩性主要由块石、碎石及少量粘性土

组成,块径2~40cm,大者80cm以上,碎块石含量50~80%,母岩成份为中风化凝灰岩,余为砂砾或粘性土,新近人工堆填,底部多含植物根茎。

本场地内均有分布,物理力学性质较差,土质不均匀,局部有架空现象,层厚

0.50~6.20m,局部原河道或水塘区域厚度较大,顶板标高1.98~36.67m。

①2:粉质粘土(mQ43)

灰黄色,可塑为主,局部软塑,厚层状,顶部0.2~0.3m含较多植物根茎,含铁锰质斑点,土质不均,局部为粘土。土面稍光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。

该层场地平原区分布较广,仅场地中部老河道或水塘部位及西侧山体区缺失,物理力学性质较好,具中等偏高压缩性,厚度较薄,层厚0.40~2.30m,顶板标高-0.95~1.95m。

①3:淤泥质粉质粘土(mQ43)

黄灰、灰色,流塑,厚层状,含少许腐殖质,切面稍光滑,土质欠均匀,局部为粉质粘土,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。

该层场地平原区一般均有分布,西侧山体区缺失,仅局部缺失,物理力学性质极差,具高压缩性。层厚1.10~4.60m,顶板标高-2.67~1.29m。

②1:淤泥质粘土(mQ42)

灰色,流塑,似鳞片状,粘塑性好,含少许腐殖质和贝壳碎屑,切面光滑,土质均匀,干强度高,韧性高,无摇振反应。局部为淤泥质粉质粘土。

该层场地平原区一般均有分布,西侧山体区缺失,物理力学性质较差,具高压缩性,层厚3.50~7.60m,顶板标高-5.33~-1.86m。

②2:淤泥质粉质粘土(mQ42)

灰色,流塑,鳞片状,层面含粉土或粉砂薄膜,切面稍光滑,土质均匀,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。局部含少许贝壳碎屑,局部为淤泥质粘土。

该层场地平原区一般均有分布,西侧山体区缺失,物理力学性质差,具高压缩性,层厚1.10~10.00m,顶板标高-10.53~-8.08m。

③1:淤泥质粉质粘土(mQ41)

灰色,流塑,鳞片状,层面含粉土或粉砂薄膜,切面稍光滑,土质均匀,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。局部含少许贝壳碎屑,局部为淤泥质粘土。

该层场地平原区一般均有分布,西侧山体区缺失,物理力学性质差,具高压缩性,层厚1.30~9.90m,顶板标高-18.66~-14.59m。

③2:淤泥质粘土(mQ41)

灰色,流塑,鳞片状,粘塑性好,局部含腐殖质,切面光滑,土质均匀,干强度高,韧性高,无摇振反应。局部为淤泥质粉质粘土、粘土。

该层场地平原区一般均有分布,西侧山体区缺失,物理力学性质差,具高压缩性,层厚1.00~13.50m,顶板标高-24.34~-18.17m。

5、基坑支护结构形式选取与设计

基坑支护结构形式的选取必须综合考虑地下室的特点、周边环境和地质条件等因素,才能得到既安全可靠、经济合理,又施工方便的基坑支护方案。本工程基坑有以下几个特点:

5.1 本基坑工程的特点

⑴本基坑为工程内部管道埋设及雨水强排池基础开挖,周边建筑物工程桩采用预应力管桩。

⑵基坑形状不规则,呈狭长形,挖土深度为5.20~6.90米,本工程属于Ⅱ级基坑,γ=1.00。

⑶占地面积小,施工周期快。

5.2 基坑周边环境特点

⑴基坑周边临近高位桩基础(预应力管桩)和已建建筑物基础;

⑵483雨水强排池东侧靠近正在施工的管廊基础;

⑶给排水084循环水管道位置刚好为老河道回填区域。

5.3 工程地质特点

坑底附近为②1层淤泥质土,厚度大,土性差,流塑,物理力学性质较差,土性较好的⑤1层粘土埋深较深,围护桩无法落入,容易产生“踢脚”现象。

5.4 支护结构设计

根据基坑工程上述特点以及施工条件并结合以往工程实践经验,经过多个方案的分析计算比较,决定选用以下支护结构形式:

本基坑采用拉森钢板桩结合一道钢结构水平内支撑的布置形式,方案介绍如下:

⑴围护桩设计

围护桩经过计算采用拉森-Ⅳ型钢板桩,桩长18(15)m能满足稳定性要求。支护桩位详见基坑围护设计图纸WS-03。

⑵支撑系统设计

本基坑面积不大,形状规则,为施工方便,采用角撑和对撑的平面布置形式,全部采用钢支撑,考虑钢支撑的稳定性,经过计算,对撑长度大,最长为17.38m左右,采用Φ600×12、Φ402×12钢管。

本工程钢板桩顶标高设置在地面下 1.800(1.300)m,钢支撑中心设置在地面下2.200(1.700)米,以减少桩身弯矩,降低造价。也为能确保承台基础施工方便考虑。

支撑结构详见基坑围护设计图纸WS-04。

6、基坑施工组织的几点考虑

本基坑场地狭小,为减轻对基坑的压力,降低造价,与建设单位沟通后对施工组织作如下考虑:

临时设施及材料堆场尽可能远离基坑,减小对基坑的压力。

7、基坑支护结构设计计算

7.1 设计计算内容

⑴支护桩长度计算

⑵支护桩抗倾覆稳定性验算

⑶支护桩在不同工况下的内力及变形计算

⑷坑底土体抗隆起验算(普朗德尔安全系数和太沙基安全系数)

⑸基坑整体稳定性验算(瑞典条分法)

⑹支撑、围檩构件截面设计计算和支护结构体系整体协同分析

7.2 计算参数及计算分区

⑴本场地工程地质情况详见浙江省工程勘察院提供的《XXXXXXXXXXXXXXXX项目岩土工程勘察报告》;

⑵计算土层参数取值:根据地质资料提供的参数,结合工程经验和施工情况取固结快剪c、Φ标准值(计算取勘察报告说明中的建议值),详见下表一:

表一:基坑支护设计工程地质参数表

注:表中参数c,φ值为工程地质报告提供的基坑围护设计参数建议值取值,杂填土根据经验取值。

⑶根据基坑挖土深度和周边环境、地质条件情况的不同,共分4个计算分区,每分区计算时均考虑不同的工况;

⑷单元计算内力方法:采用适宜宁波基坑计算特点的方法进行计算;

⑸计算工具采用理正基坑支护软件,结合手工复核计算。

7.3 计算结果

支护桩计算区域的不同工况计算结果详见“第二部分各区域支护单元计算及钢结构设计计算书”。

8、施工要求

8.1 钢板桩施工

⑴施工前要对钢板桩材质和外观进行检验,对于多次周转使用过的钢板桩要进行矫正;

⑵为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直,控制桩的打入精度,设置一定刚度的导架;

⑶钢板桩应采用“屏风式”打入法施工,钢板桩的转角和封闭合拢应采用“轴线调整”或“连接件”等方法;

⑷钢板桩待基坑侧壁回填后再拔除,拔除方法采用振动拔桩法,钢板桩拔除后留下的空隙及时用水泥砂浆掺15%粉煤灰振动回填;

⑸桩基施工期间加强对周围土体、邻近高位工程桩变位观测,若发现异常变位,及时采取相应措施。

8. 2 钢支撑的安装

⑴钢结构的制作与施工,除本图说明外,必须遵守《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规范;

⑵所有焊接H型钢及节点的制作均参照冶金部颁发的标准《焊接H型钢》(YB3301-92)制作(图中注明者除外);

⑶本工程钢围檩采用H400×400×13×21型钢,支撑采用钢管及槽钢;

⑷钢结构安装前先根据图纸尺寸进行放样、制作,尽量减少现场焊接工作量;

⑸钢结构连接全部采用角焊缝,节点焊缝均按(GB50205-2001)中三级焊缝检查,必须符合有关设计施工验收规范的要求;

⑹钢结构在制作,吊运,堆放过程中采取可靠的保护措施,防止构件变形。

8.3 基坑开挖施工

基坑开挖施工是整个地下工程施工的关键工序,施工时必须严格按设计及《宁波市软土深基坑支护设计与施工暂行技术规定》要求进行。

8.3.1 施工程序

打设钢板桩→施工基坑周边截水排水系统→卸土放坡→对钢板桩进行复打,确认桩顶标高→开挖沟槽,安装围檩和钢支撑→分层放坡开挖土体至承台垫层底标高→人工边修土边浇捣混凝土垫层,并设坑底集中排水→底板结构施工(管道安装)→回填(管道)承台与围护之间土体→设置换撑板带→拆除钢支撑→顶板施工→回填承台(管道)与围护之间土体→拔除钢板桩

8.3.2 挖土

挖土施工参照《宁波市软土深基坑支护设计与施工暂行技术规定》中第5.3.1~

5.3.7条要求进行,具体要求如下:

⑴按设计要求挖基坑外侧土体,并设好砼面层;

⑵在围檩和钢支撑安装完毕后,以长臂挖掘机为主进行土方作业,机械挖土一次到达垫层底标高后,立即进行人工修土和设垫层,并必须在4小时内完成;

⑶机械挖土顺序为:先4个角撑区域,完成所有角撑区域的垫层后,倒退开挖,必要时在挖掘机前方打设临时木桩;

⑷在用机械挖土时必须注意,挖土深度严禁超过设计标高,不得损坏工程桩、支护桩、围檩、支撑及立柱,避免扰动开挖面以下的抗内土体;

⑸坑内土体开挖时不得留陡坡,以免基坑内土体滑移而引起工程桩偏位;

⑹基坑内挖出的土方及时外运,基坑四周卸土范围内不得堆载,否则会使支护结构变形过大,危及基坑安全;

⑺基坑挖土施工应做到“五边”即:边挖、边凿、边铺、边浇、边砌的施工方法,保证基坑土体不长期暴露,确保基坑稳定;

⑻基坑挖土方案应经监理、建设等有关单位等各方认可后方能实施,并由监理单位监督执行。

8.4 地表及坑底排水

沿基坑外侧一米左右设排水明沟,并根据实际情况每隔20m左右设计地表集中排水井。基坑内根据实际施工情况设纵横向排水沟,并每隔20m左右设坑底集中排水井,坑内排水沟及集水井应尽量远离支护桩。做好基坑内外有组织的排水工作,确保基坑内土体不受水浸泡。

8.5 防渗漏措施

⑴基坑外侧地表设80厚C20防水砼面层,避免地表水大量流入基坑;

⑵由于该场地杂填土较厚,围梁四周杂填土大部分区域采用粘性土进行换土夯实处理,以防杂填土内的孔隙水大量渗入基坑;

⑶基坑挖土施工过程中,若发生漏土现象,相邻桩间清理干净,先用块石或砖浆砌堵缝,再用1:2水泥砂浆抹面。

8.6 应急措施

根据现场测试数据及现场情况,若发现异常现象,可根据实际情况采取以下应急措施:

⑴在水平围檩上增设钢管对(角)撑或斜撑;

⑵在水平变位最大部位加设型钢围檩,并设钢管角撑或临时支撑在底板垫层上;

⑶在基坑外侧卸土或坑底设支撑板带及围檩;

⑷编织袋装碎石在坑内快速回填。

9、基坑开挖对周边环境影响评估

由于周边环境情况较为复杂,我们对基坑开挖引起坑边地表沉降进行了必要计算和简要的评估,下图所示是典型剖面的变位示意图。

根据以往工程经验,实际的变形量将会达到计算值1.2~1.5倍左右,为确保周

边环境的安全,我们在本基坑设计时主要采取了以下几方面措施:

1)增加支撑和围护桩的刚度,局部增加围护桩的嵌固深度;

2)合理布置支撑,尽可能方便挖土和地下室施工,缩短地下施工工期;

3)土方开挖至基坑底后及时施工混凝土垫层,减少基坑暴露时间;

4)加强对基坑支护结构、周边环境的监测,做到信息化动态施工。

10、监测及检测专篇

基坑土体开挖施工期间加强对基坑围护结构、周围建筑物、工程桩、邻近道路

及管线的观测,发现异常情况必须及时通知有关单位,以便采取有效措施,消除隐

患,确保基坑内外的安全。

10.1深层土体位移观测

在基坑支护结构外侧四周埋置13根测斜管,埋深约为21m,观测孔必须在土

体开挖前10天埋设完成(位置见基坑支护总平面布置图)。

10.2.水平位移观测

水平围梁每隔20m左右设点、工程桩及基坑外的建(构)筑物上设点进行水平

位移观测,随着掌握围梁、工程桩及坑外建(构)筑物的水平变位情况。

10.3.沉降观测

在立柱、支撑节点、基坑内外土体设点进行沉降观测,以掌握基坑开挖过程中

支撑体系竖向变位、基坑内土体隆起、基坑外土体沉陷等情况。

10.4.周边环境监测

设点对基坑附近高位工程桩(基础)及周边环境进行监测。

10.5.基坑监测控制值

基坑监测控制值可参考《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)第6.2.10

条、《强制性条文》2013版第7.1.7条、上海市标准《基坑工程技术规范》(DG/TJ 08-61-2010)等基坑设计和监测的控制标准,并根据现场施工动态随时进行调整。

基坑监测控制值

10.6 基坑监测要求

基坑开挖初期,深层土体位移及水平位移每2~3天一次,当接近坑底至坑底垫层浇筑前,每天观测一至二次,发现异常情况跟踪监测。垫层施工完毕后至基础底板浇筑完成期间,1~2天观测一次,以后适当放宽。

基坑监测具体日程安排,可视基坑土体开挖的实际进度、线路、气候及观测数据的变化而作适当调整。对于土体还未开挖到部位及已做好垫层且变形趋于稳定的部位,观测次数可适当放宽。但若在基坑开挖期间出现观测数据变化较大或遇恶劣气候等异常情况时,需适当加密观测次数。

监测必须请有监测资质及丰富基坑实践经验的单位进行,监测必须制定详细的监测方案和细则报有关单位审定,每次监测结果必须及时反馈给各有关单位(建设、设计、监理和施工等),详细可以参考《上海市深基坑工程管理暂行规定》(2006)的第29~32条。

11、技术经济分析

XXXXXXXXXXXXXXXX项目给排水084循环水管道基坑围护概算

注:1.总造价未包括地下室挖土费用和税金;

2.本经济分析参考了有关定额和市场价,仅供参考。

3.钢板桩、钢支撑租赁按15天计算。

xx项目483雨水强排池基坑围护概算

注:1.总造价未包括地下室挖土费用和税金;

2.本经济分析参考了有关定额和市场价,仅供参考。

3.钢板桩、钢支撑租赁按60天计算。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水管道工程施工及验收规范

给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm 以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质

排水管网设计说明书

排水管网设计说明 书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (3) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (5) 3.1管道定线 (5) 3.1.1排水管网布置原则 (5) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (5) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (5) 3.1.3污水主干管定线 (6) 3.1.4污水干管定线 (6) 3.2水量计算 (7) 3.3水力学计算 (9) 3.3.1水力学计算要求 (9) 3.3.2水力学计算过程 (11) (四)图形绘制 (13) (五)管材设计 (14)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高;(2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,经过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。

1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。 1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社(二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们能 够采用一个排水管网系统来排除,也能够采用各自独立的分 质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两 种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。 前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者 则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

浅析市政给排水管道工程设计

浅析市政给排水管道工程设计 发表时间:2018-04-03T14:36:44.430Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:何涛[导读] 努力的克服各种由于设计和施工程序引起的质量通病,才能最终确保整体工程施工质量达到优良标准。 马鞍山市城乡规划设计院有限责任公司安徽省马鞍山市 243000 摘要:市政道路给排水工程设计具有重要的地位,确保更科学,合理的给排水规划设计将给施工提供更好的条件。同时,在市政建设的过程中,提高给排水管质量是人们生活质量的保障。要提高给排水管道工程的质量,就必须在设计施工过程中加强管理,根据当前城市的实际情况来进行严格的设计过程和合理的施工方式,努力的克服各种由于设计和施工程序引起的质量通病,才能最终确保整体工程施工质量达到优良标准。 关键词:浅析;市政给排水;管道;工程设计 引言: 在当前社会发展的过程中,建筑技术也在不断的发展,各种先进的科学技术和施工器械也在不断的应用在建筑工程中的各个领域。在这个过程中,人们对建筑施工中的质量要求也在不断的提高。市政工程作为当前与人们生活机密相关的基础设施,其在设计和施工过程中的质量问题是人们健康生活的前提和基础。因此,在实际工作中,如果能对上述的几个问题认真加以改进,对于缓解城市路面积水,保证排水系统的安全运行,减少水体污染,减轻维护管理的工作量,将起到积极的作用。 一、城市排水管道系统的作用与体制 在科学的发展过程中,城市能用土地的不断减少,使得高层建筑成为城市的主要标志,在这个过程中,水管的供水能力是高层建筑中主要的方式。在给排水管的质量控制过程中其在城市建设中起着不可代替的作用,是保证人们正常生活的主要手段,其主要的作用和体制有以下两种: 1.1 城市给排水管道系统的作用 城市给排水管道是城市现代化建设中不可缺少的供水和排污系统,更是当前人们生活中的主要成分。在城市基础设施中,其给水系统主要是为城市居民供应各种水资源的作用,其在供水过程中不但要供应人们生活用水还要供应消防用水和辅助用水。而城市排水管道系统是城市水污染防治和排涝、防洪的骨干工程它的任务是及时收集、输送城市产生的生活污水、工业废水和降水。城市给排水管道在设计过程中是相辅相成的过程,而这是缺一不可的,是当前人们生活中都无法取代的基础设施。 1.2 城市给排水管道系统的体制 在城市管道设计的过程中,给排水管道在设计过程中要相互统一,相互连接,而这是缺一不可的过程。供水系统是为人们生活带来各种水资源的主要方式,而排水系统是为人们生活中所使用各个污水的排除过程,是保持城市清洁的主要方式和基础。 二、给排水管道的设计思路 一般在对给排水管道进行设计之前,工程人员都需要先明确此项工程的设计要求,设计时需要对管道的清理维护进行事先考虑。如果安装的地点在室内,安装就最好选取明装的方式,如果必须选用安装,那么就要事先考虑好完工之后的清洁维护工作如何进行。同时,对于室内安装的管道,要尽可能保证设计的简洁性,尽量控制好整个管道的长度,对管道引入管的数量进行有效规划,并注意对于基础面的处理,最好能够使高度大于0.5米。同时,除了要保证管体本身接口处的柔性连接,还需要保证其连接的密封性。而对于埋在地下的管道,安装时应对坡度和流速进行综合考虑,确保各种沉淀物和垃圾能得到及时的疏通。在马路下面的管道还应该兼顾其荷载能力,避免因承受荷载过大导致损坏的情况出现。在易塌陷的结构处进行管道的安装时,应同时进行检查井的配置,还要对其通风排气管道、渗漏、井壁厚度等因素进行通盘考量。 三、给排水管道设计 市政给水管道工程设计依据首先是室外给水管道设计规范、消防规范、给排水设计手册以及给排水施工验收规范等相关法律法规。给水管道工程管径选择一般根据管网平差计算结果和用水情况来确定,设计供水量是管网平差的依据,设计供水量一般包括:综合生活用水、生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和绿地用水以及未遇见水量。在实际中,现状管网是依据若干年的规划和建设积累而成的,可能会遇到局部管网规模与城市发展速度相比相对滞后的问题。这就涉及长远利益与当前利益的取舍问题:是加大投资对管网进行更新改造还是四处查漏补缺,勉强维持。因此,在具体设计工作中,笔者认为作为设计方有义务也有必要结合现状实际情况、行业最新规范以及当地规划部门和水务主管部门最新要求和章程进行合理性分析,确定合理经济的管径。市政排水管网系统的作用就是及时可靠地排除城市区域内产生的生活污水、工业废水和降水,使城市免受污水和暴雨积水之害,从而给城市创造一个舒适安全的生存和生产环境,使城市生态系统的能量流动和物质循环正常进行,维持生态平衡,保证可持续发展。市政管线综合工程中,排水管道埋设深浅对工程造价的高低起直接作用,而且与其他管线的平行交叉安全距离问题往往成为设计者头痛的问题,作为设计人员,一定要从实际情况出发,在能保证充分实现排水系统功能的前提下最大限度的减小埋深,灵活处理与相关专业管线平行交叉的关系;另外,选择优质实用的管材也有利于保障排水体系长久稳定运行和节省工程投资。 结束语: 市政道路给排水管道工程非常复杂,对于这项工程的要求相对而言也更为严格,由于市政给排水管道的施工会受到较多因素的影响,所以其工程进度与质量的控制难度也更高。所以,相关部门要强化施工人员的安全意识,严格规范和落实设计要求,结合实际情况进行统一规划,这样才能确保市政道路给排水管道工程的顺利进行,为城市带来更高的效益和价值。同时,给排水工程是城市基础设施重要组成部分,城市总体规划、分区规划和详细规划中都涉及到给排水这部分内容。做好给排水设计不仅仅是当前城市建设的需求,更是建立良好的居住环境的主要基础,在当前的历史条件之下,城市给排水设计已成为城市建设中的重点,更是水资源循环利用的前提。参考文献: [1]黄燕清.市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策[J].工程建设与设计,2011,(7):168-170. [2]郭娟.市政道路给排水工程设计的探讨[J].山西建筑,2011,37(14):119-120.

给排水管道系统课程设计报告

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 题目:杭州市给水排水管道工程设计 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号:02 指导老师:谭水成张奎宋丰明刘萍 完成时间:2013年12月25日

河南城建学院 2013年12月25日 前言 给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。 给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。其最基本的任务是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。设计和管理的基本要求是以最少的建中造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。 给水排水管网工程是给水排水工程中很重要的组成部分,所需(建设)投资也很大,同时管网工程系统直接服务于民众,与人们生活和生产活动息息相关,其中任一部分发生故障,都可能对人们生活、生产及保安消防等产生极大影响。因此,合理地进行给水排水管道工程规划、设计、施工和运行管理,保证其系统安全经济地正常运行,满足生活和生产的需要,无疑是非常重要的。 室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。 室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用后的污水排除汇集到室外排水系统中去。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号2014010650 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (2) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (4) 3.1管道定线 (4) 3.1.1排水管网布置原则 (4) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (4) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (4) 3.1.3污水主干管定线 (5) 3.1.4污水干管定线 (5) 3.2水量计算 (6) 3.3水力学计算 (8) 3.3.1水力学计算要求 (8) 3.3.2水力学计算过程 (9) (四)图形绘制 (10) (五)管材设计 (11)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高; (2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,通过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。 1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。

1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社 (二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可以采用一个排水管网系统来排除,也可以采用各自独立的分质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能力的混合污水通过溢流井后直接排入水体,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。而分流制又分为完全分流制与不完全分流制两种。前者包括独立的污水排水系统和雨水排水系统;后者只有污水排水系统,未建立雨水排水系统。 合流制与分流制的优缺点如下表所示:

给水排水管道工程施工计划

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」

现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文关键词:工程施工,给排水,管道,标准,市政道路 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文简介:[摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文内容: [摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排水管道施工中的相关标准。 [关键词]现代市政道路给排水;管道工程;CCTV检测技术 1CCTV技术的相关使用方法 CCTV技术在城市地下排水系统的重要检测技术,它可以对排水管道进行系统的检查、验收以及管道的维修。在管道的检查和维修的过程中相关的工作人员一般都会利用该技术中摄影等对管道内部进行观察和检测。 2CCTV相关技术的应用条件 CCTV技术是一项先进的排水管道系统的检测维护技术,它拥有自身独有的特点,所以它的使用也是由一定的条件要求的,其中主要有以下几个方面的条件要求:第一,使用该检测技术的时候,要保证排水管道内的水位不能太高或者要处于无水位的一个状态。第二,由于整个检测设备的尺寸大小的影响,所以管道的内部尺寸的控制非常重要,要保证管道的内部尺寸在十五厘米到两米之间。第三,由于需要进行摄像工作,所以为了图像清晰,要保证排水管道内部没有水汽。 3CCTV技术相关概念原理 下面图1是CCTV技术的使用过程图。图1CCTV技术使用图摄像设备是整个技术

给水排水管道系统课程设计

给水排水管道系统课程设计

《给水排水管道系统》 设计说明 系别:环境与市政工程系 专业:给水排水工程专业 姓名:张光钰 学号:024411150 指导教师:张奎谭水成刘萍宋丰明 实习时间:2013年12月15日—12月29日 河南城建学院

2012年12月28日 前言 给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。 给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。其最基本的任务是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。设计和管理的基本要求是以最少的建造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。 给水排水管网工程是给水排水工程中很重要的组成部分,所需(建设)投资也很大,一般约占给水排水工程总投资的50%~80%。同时管网工程系统直接服务于民众,与人们生活和生产活动息息相关,其中任一部分发生故障,都可能对人们生活、生产及保安消防等产生极大影响。因此,合理地进行给水排水管道工程规划、设计、施工和运行管理,保证其系统安全经济地正常运行,满足生活和生产的需要,无疑是非常重要的。 室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程中使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。 室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用后的污水排除汇集到室外排水系统中去。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论分析和设计的能力。提高方案的比较、

给排水设计规范(修订版的)

《给排水管道工程施工》教学大纲 一、课程的性质、目的与任务 《给排水管道工程施工》课程是道路桥梁施工与管理专业的一门必修专业课。本课程的主要任务通过学习,使学生系统地了解城市管道工程的基本知识,掌握城市给水、排水、热力、燃气管道工程的基本概念、基本理论,以及各种管道工程及其附属构筑物的施工、维护和管理。使学生初步具备城市管道工程的基本概念和基本知识的素质与能力,具有处理、解决城市管道工程实际问题的能力。 二、课程要求 本课程要求学生在掌握城市给水、排水、热力、燃气管道系统基本概念、基本理论的基础上,根据管道工程的施工特点,掌握城市各种管道工程的施工工艺、施工要点及日常维护、质量管理,通过学习,具备一定施工和施工组织管理的能力,能解决城市管道工程施工管理过程中产生的实际问题。 三、课程教学要求的层次 本课程的教学内容要求由低到高分为“了解、熟悉、掌握”三个层次。例如,对于排水工程的任务要求达到了解;对于常见附属构筑物结构、种类等达到熟悉;对于管道的土石方工程以及管道开槽法施工达到掌握。 四、与其它课程的联系 本课程的先修课程有《高等数学基础》、《建筑力学》、《建筑制图基础》、《建筑测量》、《建筑材料》、《地基基础》和《水力水文基础》等。在学习本课程时要求能综合运用先修课程中的基本概念和基本知识。与《道路工程技术》同时开设,使学生全面掌握市政公用工程的施工管理方法。 五、学习方法和建议 根据课程的性质和特点,本课程的教学特点是课内教学和课外实践相结合。 1.以课堂教学为主,根据不同章节,布置课外作业方式完成教学内容。根据本课程实践性强的特点,组织学生去工地参观实习,加深消化和理解。 2.教学过程中,采用少而精,讲授与自学相结合,讲重点和难点、讲概念和方法、讲学生自学中难以理解的内容。 第二部分多种媒体教材一体化总体设计方案 一、学时分配 本课程3学分,课内学时为48学时,开设一学期。 二、媒体使用 文字教材为主要教学媒体,包括教材、复习参考资料和作业;另外还有配套的音像教材和IP课件。IP课程是本课程的主要重要媒体之一,针对本课程特点,IP课程以课程的知识点为线索,采用系统讲授、重点精讲与交互式辅导相结合的方式制作,与文字教材相配合。录像教材是本课程学习的强化媒体,是文字教材、IP课程的重要补充。 三、教学管理 本课程采用集中辅导、个别化学习、形成性考核和考试相结合的方式,以学生自学为主,学习中首先阅读各章节的学习指导,了解其中的重点、难点及学习方法,按照教学要求完成各章的作业,并计入平时成绩。集中面授,则解决学习中的疑难问题。 四、考核 本课程考试以期末理论考核成绩与形成性考核成绩为考查学生获得学分与否的依据。期末考试内容侧重于基本概念、基础理论,形成性考核侧重于考察学生对综合性的内容掌握情况。 第三部分教学内容和教学要求 (一)绪论 教学内容: 1.管道工程施工在国民经济中的地位与作用。 2.管道工程施工发展概况。

给水管道工程施工设计方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批:审核:编制:

、 .二、编制说明编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734 米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DNIOOOmm ,最小管径为 DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线:③管道基础及筑井施工:④管道安装及组对; ⑤管道焊接:⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1)给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 ⑶钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 ⑷现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

(5)《******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6)全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位, 施工单位)图纸会审,并做好记录 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术父底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

相关文档
相关文档 最新文档