防腐、油漆施工工艺

1.1适用范围

本工艺适用于火力发电厂各设备、管道和炉架等金属表面的油漆施工。

1.2施工流程

施工流程图见图1-1。

图1-1 施工流程图

1.3工艺流程说明及主要质量控制要点

1.3.1施工准备

(1)设备、场地准备:

1)空压机、喷漆设备、电动砂轮机、钢刷、砂布、油刷等齐备。

(2)材料准备:

1)按照甲方提供的型号、颜色及调配的涂料和辅助材料使用,对于过期或不合格的一律不能在工程中使用。

2)涂料调配过程中要不断搅拌沉淀物,稀释剂、固化剂等辅助材料的配比应严格按照产品说明书中的有关规定使用。

3)调配的涂料应粘度适中,颜色符合标准样板及色差范围,色泽均匀一致。

1.3.2金属构件表面处理

(1)表面除污处理

1)清除设备及管道表面的油垢、油脂、油泥、灰尘及其它物质形成的玷污。

2)被漆物表面应洁白干净,无油点、污迹、麻点及灰尘。

(2)表面除锈处理

1)清除被漆物表面的锈浊、颗粒、毛刺、焊渣及起泡旧漆膜,并进行打磨清理。2)被漆物金属表面应光洁平整,无绣块、锈斑、氧化物颗粒及点浊,并露出金属光泽,1.3.3底漆涂刷

(1)底漆涂刷工艺

1)施工环境条件:雨天、雾天、大风沙或空气湿度大于85%的气候下,且环境温

度低于5℃不能进行油漆施工。

2)采用开、横、斜、理等基本操作方法:开漆距离不宜过宽,以免漆膜过薄;涂刷用力要均匀,以免刷痕明显或透底;须特别留意一些隙缝、棱角及边缘,以免漏刷,达到光滑平整的涂刷的效果。

3)工艺标准:涂刷均匀,覆盖严密,无透底及漏刷;每道漆膜厚度要求为30μm;层间结合严密,粘附良好,无分层、起毛、龟裂。

(2)表面嵌补处理

1)如设备及管道表面喷漆,则在防锈漆涂刷完及干燥后,需要嵌补设备及管道表面的凹陷、裂缝、孔眼及破损缺陷,并进行全面批刮处理。

2)根据技术要求和表面的完整程度,来决定是局部找补,还是满刮腻子;刮腻子可根据需要进行多次,但每次的厚度不的超过0.5mm。

3)嵌补处理后的设备表面应光洁平整,腻子无起壳、脱落,无刮刀痕迹,无残留腻子,略带光泽。

1.3.4面漆涂刷

(1)手工涂刷面漆

1)手工涂刷施工操作规范与底漆涂刷相同。

2)为了增加漆膜的光度或提高防腐性能,可在最后一道面漆里加入一定比例的清漆。

3)工艺标准:漆面光滑平整,色泽均匀一致,无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、漆粒、起泡、浮膜及明显的刷痕;每道面漆干膜厚度要求为20~25μm;层间结合严密、粘附良好,无分层、起毛、龟裂。

(2)喷涂面漆

1)采用纵横交替法和纵行双重喷涂法等操作方法,可提高漆膜的厚度。

2)喷涂时要适当的控制空气压力、喷嘴的口径、漆料的粘度、喷嘴与漆面间的距离及喷嘴的移动速度。

3)喷嘴与喷面间的距离,以不产生大量的漆雾,又能喷覆最大的面积为宜。

4)喷嘴与喷面应保持垂直距离,上下或左右平均移动速度不宜过快或过慢,以免漏喷及流挂。

5)工艺标准:漆膜光滑平整、润滑,色泽及厚度均匀一致,光泽度高,丰满度好,无皱纹、泡、流挂、针孔及漏喷。

11.3.5质量验收

按照《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)炉13-2检查项目进行验收,主要检查项目如下:

(1)金属面清理油垢、灰尘、铁锈清理干净。

(2)底层(防锈漆)涂刷均匀、无透底、漏刷。

(3)漆层色调均匀一致,无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显

刷痕;漆层复刷必须在上一层已干燥后进行,层间结合严密、无分层现象。

1.5 主要引用标准

《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)

《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)

《火力发电厂设备管道保温油漆设计技术规范》

钢结构油漆施工方案

钢结构油漆施工方案 1、钢结构防腐油漆施工方案 一、钢结构防腐油漆操作施工工艺介绍: 1、工艺流程: 首先是钢结构表面的清理(包括除尘、除锈等)然后是第一遍底漆涂刷第二遍面漆涂刷建设方进行工程质量的检查与验收 (1)钢结构防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺: a、表面清理是为了更好为钢结构进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此为了更好地提高施工工艺,钢结构表面的除锈质量可分为一级除锈和二级除锈。 c、所谓一级除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、所谓二级除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢结构表面更好地接触,达到更好的防腐效果。

二、二级除锈经常采用的除锈方法与工艺选择。 1喷砂除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法,它的工作原理是利用压力泵将压缩的空气配合设备中的石英砂或铁砂,快速喷射而出,洗刷钢结构的表面,经过摩擦碰撞而将钢结构表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈后的等级一般都为二级除锈,效果极佳。 2酸洗除锈法,这种方法是以前经常采用的一种除锈施工方法,它的工作原理是将钢结构拆除下来后,泡到酸溶液中进行去锈,这种方法效率也很高,除锈相对来说比较彻底,但不足之处是施工较麻烦,且非常重要的是,经过酸液浸泡除锈后的结构体还要必须用热水或清水冲洗干净,否则如果仍有酸液残留在上面,则会对钢结构体首先更严重的腐蚀。 3人工除锈法,这是一种比较古老的除锈方法,目前已经很少采用,效果较低,且除锈效果是二级里最差的一种,基本已经被淘汰。 三、除锈后钢结构防腐油漆作业底漆的涂刷工艺: 1底漆进行喷涂时,第一道漆一般是用调合好的红丹防锈漆,在涂刷或喷涂前一定要控制红丹漆的粘度,要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致。 2在进行底漆涂刷或喷涂时,要注意采用勤沾、短刷的施工工序,用来改变刷子带漆太多而流坠,从而造成浪费的现象。 3进行第二遍涂刷或喷涂时,一定要等到第一遍风干后,才可涂刷第二层,千万不可第一遍未干就上第二遍,这样会使钢结构表面出现皱纹,质量下降。

防腐油漆施工工艺

防腐、油漆施工工艺 1.1适用范围 本工艺适用于火力发电厂各设备、管道和炉架等金属表面的油漆施工。 1.2施工流程 施工流程图见图1-1。 图1-1 施工流程图 1.3工艺流程说明及主要质量控制要点 1.3.1施工准备 (1)设备、场地准备: 1)空压机、喷漆设备、电动砂轮机、钢刷、砂布、油刷等齐备。 (2)材料准备: 1)按照甲方提供的型号、颜色及调配的涂料和辅助材料使用,对于过期或不合格的一律不能在工程中使用。 2)涂料调配过程中要不断搅拌沉淀物,稀释剂、固化剂等辅助材料的配比应严格按照产品说明书中的有关规定使用。 3)调配的涂料应粘度适中,颜色符合标准样板及色差范围,色泽均匀一致。 1.3.2金属构件表面处理 (1)表面除污处理 1)清除设备及管道表面的油垢、油脂、油泥、灰尘及其它物质形成的玷污。 2)被漆物表面应洁白干净,无油点、污迹、麻点及灰尘。 (2)表面除锈处理 1)清除被漆物表面的锈浊、颗粒、毛刺、焊渣及起泡旧漆膜,并进行打磨清理。2)被漆物金属表面应光洁平整,无绣块、锈斑、氧化物颗粒及点浊,并露出金属光泽,1.3.3底漆涂刷 (1)底漆涂刷工艺 1)施工环境条件:雨天、雾天、大风沙或空气湿度大于85%的气候下,且环境温

度低于5℃不能进行油漆施工。 2)采用开、横、斜、理等基本操作方法:开漆距离不宜过宽,以免漆膜过薄;涂刷用力要均匀,以免刷痕明显或透底;须特别留意一些隙缝、棱角及边缘,以免漏刷,达到光滑平整的涂刷的效果。 3)工艺标准:涂刷均匀,覆盖严密,无透底及漏刷;每道漆膜厚度要求为30μm;层间结合严密,粘附良好,无分层、起毛、龟裂。 (2)表面嵌补处理 1)如设备及管道表面喷漆,则在防锈漆涂刷完及干燥后,需要嵌补设备及管道表面的凹陷、裂缝、孔眼及破损缺陷,并进行全面批刮处理。 2)根据技术要求和表面的完整程度,来决定是局部找补,还是满刮腻子;刮腻子可根据需要进行多次,但每次的厚度不的超过0.5mm。 3)嵌补处理后的设备表面应光洁平整,腻子无起壳、脱落,无刮刀痕迹,无残留腻子,略带光泽。 1.3.4面漆涂刷 (1)手工涂刷面漆 1)手工涂刷施工操作规范与底漆涂刷相同。 2)为了增加漆膜的光度或提高防腐性能,可在最后一道面漆里加入一定比例的清漆。 3)工艺标准:漆面光滑平整,色泽均匀一致,无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、漆粒、起泡、浮膜及明显的刷痕;每道面漆干膜厚度要求为20~25μm;层间结合严密、粘附良好,无分层、起毛、龟裂。 (2)喷涂面漆 1)采用纵横交替法和纵行双重喷涂法等操作方法,可提高漆膜的厚度。 2)喷涂时要适当的控制空气压力、喷嘴的口径、漆料的粘度、喷嘴与漆面间的距离及喷嘴的移动速度。 3)喷嘴与喷面间的距离,以不产生大量的漆雾,又能喷覆最大的面积为宜。 4)喷嘴与喷面应保持垂直距离,上下或左右平均移动速度不宜过快或过慢,以免漏喷及流挂。 5)工艺标准:漆膜光滑平整、润滑,色泽及厚度均匀一致,光泽度高,丰满度好,无皱纹、泡、流挂、针孔及漏喷。 11.3.5质量验收 按照《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)炉13-2检查项目进行验收,主要检查项目如下: (1)金属面清理油垢、灰尘、铁锈清理干净。 (2)底层(防锈漆)涂刷均匀、无透底、漏刷。 (3)漆层色调均匀一致,无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显

钢结构刷漆施工方案

钢结构防腐技术方案施工方案

一、防腐工艺流程: 搭设脚手架,焊缝除锈打磨,将焊缝用砂轮片磨平,然后用砂轮机将钢结构表面除锈打磨,然后用棉纱将表面的浮土、油污等其他杂物清理干净,表面除锈清理干净后,应在8小时之内涂刷一道红丹防锈底漆,漆膜干透后涂刷红丹底漆第二遍,然后涂刷第一道醇酸磁漆面漆,实干后再涂刷第二道醇酸磁漆面漆,每道涂层厚度不得低于25微米。(油漆选用山东奔腾、石家庄金鱼、天津灯塔或郑州双塔等国内知名企业的产品) 二、施工方案: 2.1施工准备 2.1.1技术准备: 组织技术人员熟悉施工现场与施工工艺,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底。编制材料计划和各分部分项技术措施。 2.1.2劳动力准备: 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强,业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥、协调施工,加快施工进度,提高工程质量,并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.2.3管理机构设置: 该工程实行项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,

满足现场的施工准备,作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本核算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 2.2.4工程项目的专业配置: 根据本工程的施工内容,在工程进展中必须确保各专业配置安全,以做到每项施工内容都有科学、合理、专业的班组管理,切实做到不同专业之间的配合及衔接。主要专业有架子工、除锈工、油漆工等。 2.2脚手架搭设 本工程采用复合脚手架,锅炉钢架采用悬挂滑板脚手架,尾部烟道采用可移动钢管脚手架,根据现场情况还可用梯子等。不管用那一种脚手架,确保安全后才能施工。 2.3基层处理 除锈级别达到ST3级,有锈蚀的地方要露出金属光泽。紧固螺钉、背角、横档死角等部位的除锈要认真仔细。 平台、梯子等钢结构如果安装前没有涂刷底漆,应用磨光机将金属表面的锈蚀产物彻底清除干净,露出金属光泽,除锈级别达到ST3级。 2.4油漆施工 2.4.1表面处应满足大气环境的相对湿度低于80%,金属表面温度不低于露点温度3℃。 2.4.2表面处理完毕后,达到st3级,验收合格,才能进行涂料防腐

钢结构防腐油漆方案

1.工程概况 1.1概述 东平中联水泥厂钢结构防腐油漆。 1.2具体施工范围及工程量 钢结构过渡防腐油漆约39吨。 构件表面机械除锈,底漆一道,面漆二道。 2.编制依据 2.1东平水泥场现场施工 GB 50205----2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 DL 《电力建设安全工作规程》 DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(防腐油漆篇); DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇); 《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)(1996年版)。 《工业设备,管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229 — 91 。 《电力建设安全健康与环境管理规定》 2002 — 01 — 21 实施。 3.本专业工程特点 油漆材料质量要求高,施工工序要求严格。 除锈及涂刷油漆对空气相对湿度要求严格,因其直接关系到油漆表面光洁度和油漆的附着力。 油漆颜色调配要求精度高。 4.施工条件 机械设备准备齐全并到位。 施工人员培训并体检合格后方可进入施工现场。 管理人员到位。 安全及技术交底进行完毕。 材料到位并检查合格。 5人员安排

15 105 注:施工人员及施工进度可根据现场实际情况进行调整。 6.施工工艺流程: 施工方法 施工的准备和要求 电动工器具的检查: 123)电缆或软线插头完好。45)电气保护装置完好。 6)机械防护装置完好。 7)转动部件灵活。 施工工器具及场地要求:

主要施工材料 材料管理 1.领料: 1)需核对油漆材料类别及数量。 2)自购材料入厂需经甲方管理人员核对,确认品质、数量方可。 3)材料领出前应会同发料人员清点数量及检查包装完整性。 2.储存: 1) 不同品名油漆、稀释材料等应分别存放。 2) 储放场所须干燥及通风良好,油漆材料附近不得放置破布等易 燃物品。 3) 油漆存放须远离明火场所10米以外且配备灭火器并设置“严 禁烟火”标志牌,增加警示。 4) 油漆及稀释剂开罐后未用完应立即恢复加盖密封。 油漆不得受到阳光直射防止起火。 金属构件 生锈程度的等级 将未经表面处理的钢结构表面锈蚀状态分为A、B、C、D四级。 A级: 金属结构表面完全覆盖着完整黑皮,无红铁锈或仅出现少量的红铁锈。 B级: 金属结构表面开始锈蚀,部分黑皮已剥落,出现红铁锈。 C级: 金属结构表面已产生全面性锈蚀,大部分黑皮已剥离或呈非常松懈状态。 D级:

钢板油漆防腐涂装施工工艺

5、桥梁钢结构除锈及重新涂装防腐涂料 防腐蚀设计除锈标准按国家有关标准执行 施工时应严格遵循有关操作规定,各层漆膜厚度可用漆膜厚度仪检查验收。 涂层配套方案如下表: 材料 各涂层材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有环氧富锌底漆、云铁环氧中漆和改性聚氨酯面漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证,并取样委托国家资质单位送检试验。 主要机具:油漆小桶、刷子、角磨机 作业条件: 1)油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2)不封闭交通的情况下,拱肋作业场地打磨和涂料施工设置严格安全防护措施,有防漏和通风措施,防止人员中毒事故。 3)施工条件温度应在10C以上,相对湿度W 85%,被涂物表面温度应高 于露点温度3C以上,在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下不可施工。 操作工艺

工艺流程: 基面清理一底漆涂装(环氧富锌底漆50卩m, 2道)一中漆涂装(云铁环氧中漆100卩m, 2道)一面漆涂装(改性聚氨酯面漆100卩m, 2道)一检查验收。 基面清理 1 )由于在高空作业,部分桥面占道,搭设支架及吊架,以及一些安全保护设施。 2)油漆涂刷前, 人工使用角磨机将原拱肋钢管上的涂层及铁锈打磨掉, 除 锈质量标准为级。 底漆涂装(环氧富锌底漆50卩m, 2道) 1)调配环氧富锌底漆,比例按成份一:成份二=9 :1,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致,熟化25?30 分钟,涂料需在4?6小时内全部用完。 2)刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 3)刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。 4)待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。 5)待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。 6)2 道底漆涂装间隔为1?7 天。 中漆涂装(云铁环氧中漆100卩m,2道) 1)调配云铁环氧中漆,(25C)甲组份(漆浆):乙组份(固化剂)=25: 3 (重量比),甲乙组份比例根据气温可适当调节,熟化30分钟,涂料需在8小时内全部用完。 2)涂刷的方法和方向与上述工艺相同 3)中漆涂装与底漆涂装间隔为1?7天。 面漆涂装(改性聚氨酯面漆100卩m, 2道)

管道除锈及防腐施工方案

管道降排水施工方案 河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (4) 三、工程目标 (4) 四、施工准备 (4) 1、材料准备 (4) 2、施工机具准备 (5) 3、劳动力组织 (5) 五、防腐施工 (5) 1、工艺流程 (5) 2、管道除锈 (5) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (7) 六、质量检测 (12) 1、防腐涂料质量检测方法 (12) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (12)

七、施工中的安全与防护 (13) 八、文明环保施工措施 (15) 九、雨季施工措施 (16) 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附

录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》SH3022-1999三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。 工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆

钢结构防腐油漆施工方案(1)

长岭分公司10万吨/年双氧水法制环氧丙烷装置 钢结构底漆返修 施工方案 编 制 人:__________ 审 核 人:__________ 审 批 人:__________ 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 2014年1月15日 1.工程概况 1. 1概述 我公司制作的钢结构由于原材料喷砂除锈存在一些问题,导致产品现场安装后,部分型钢腹板部位出现返绣现象。对工程质量产生一定影响。业主责成我公司按钢结构制作规范按期整改到位。 1. 2具体施工范围 本次返工钢结构包括:构架2、构架4、构架6、构架7已安装部分框架。 2. 编制依据 2.1涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-2008 2.2石油化工安装工程施工质量验收统一标准SH/T3508-2011 2.3石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范SH/T3548-2011 2.4石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定SH3043-2003 3.施工条件 3.1 机械设备准备齐全并到位。 3.2 施工人员培训并体检合格后方可进入施工现场。 3.3 管理人员到位。 3.4 安全及技术交底进行完毕。 3.5 材料到位并检查合格。 4.人员安排 4.1组织机构网络图 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 YUE YANG HENG ZHONG MECHANICAL ENGINEERING TECHNOIOGY

6、施工工艺流程: 施工的准备-------金属构件除锈、清理------底漆涂刷-------工程验收 6.1施工方法 电动工器具的检查: 1)外壳、手柄无裂缝、无损坏。 2)保护地线或保护零线连接正确、牢固。 3)电缆或软线插头完好。 4)开关动作正常、灵活,无损坏。 5)电气保护装置完好。 6)机械防护装置完好。 7)转动部件灵活。 材料管理 1.领料: 1)需核对油漆材料类别及数量。 2)自购材料入厂需经甲方管理人员核对,确认品质、数量方可。 3)材料领出前应会同发料人员清点数量及检查包装完整性。 2.储存: 1) 不同品名油漆、稀释材料等应分别存放。 2) 储放场所须干燥及通风良好,油漆材料附近不得放置破布等易燃物品。

防腐刷漆工艺

钢结构防腐涂装工艺标准 范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 施工准备 2.1 材料 2.1.1 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3 作业条件: 2.3.1 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 操作工艺 3.1 工艺流程: 基面清理→ 底漆涂装→ 面漆涂装→ 检查验收 3.2 基面清理: 3.2.1 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 3.2.2 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 钢结构除锈质量等级表5-25 等级质量标准除锈方法 1 钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 2 钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布) 清除 3.2.3 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 3.2.3.1 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 3.2.3.2 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。 3.2.3.3 人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。 3.3 底漆涂装: 3.3.1 调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。 3.3.2 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 3.3.3 刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。 3.3.4 待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,

SHY-99专用防腐涂料介绍

精心整理 SHY99新型冷换设备专用防腐涂料 一、设备腐蚀危害及设备防腐必要性 现代石油化工、石油炼制、海洋化工、化肥、化纤、冶金、电力农药等行业企业中存在大量的冷换设备,这些设备面临着各种复杂的介质腐蚀、表面结垢等问题; 系列新 二、 SHY99涂料由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种添加剂,经特殊生产工艺加工而成的单组份新型冷换设备专用防腐涂料。该涂料具有如下特点: 1、优异的耐酸、耐碱、耐油、耐有机溶剂和盐、水溶液等介质腐蚀的特性,有效解决炼油装置换热器在低温湿硫化氢以及氯离子的腐蚀问题,保证设备在腐蚀环

境下的长周期运行,能延长设备使用寿命3倍以上。 2、突出的阻垢性能可有效的提高换热器的工作效率、降低检修时的劳动强度减少了非计划性停工造成的经济损失。 3、独特的耐高温性能保证了涂层在置换扫线时,可通过240℃·10kg高温蒸汽24小时吹扫,涂层完好无损。

耐腐蚀指标 解决设备运输上可能存在的不安全因素,我公司按照涂装工艺要求在山东济南、东营、广东珠海、湖北武汉、江苏无锡、辽宁沈阳、河南洛阳建有大型防腐施工基地。SHY99涂料施工工艺要求如下: 1.环境要求:室内施工,施工应无灰尘:

A、涂敷环境应保持清洁、通风良好,涂装操作过程中防腐蚀设备工件表面不得 有目视可见的灰尘颗粒; B、环境温度应满足涂料规定的涂敷温度,工件表面温度至少比露点温度高3℃, 但不应高于露点温度10℃。 施工现场应设有防雨雪、防强风、防爆晒、防火及消防等设施; C D 2. Sta21/2级( 3. 4. 5 6 四、 从这几年的实际应用情况看,效果非常明显,我公司在2005年为湛江东兴石化的新建产品加氢装置中,水冷器采用SHY99涂料防腐2007年和2009年两次大检修,检修时经过装置停工10㎏蒸汽24小时吹扫后,涂层基本保持完整,并使用至今天。如照片1所示: 照片1:制氢车间经过开停工吹扫后的照片图

钢架防腐施工方案

钢结构除锈防腐施工方案 一、编制依据: 《涂装前钢材表面锈蚀等级及验收规范》(GB8923-11) 相关的施工工艺标准及规范 二、工程概况 钢结构钢梁等钢结构工程除锈、防腐。 三、施工准备 1 钢结构清理、除锈已完成,并符合要求。 2 作业人员应经过了培训,培训合格。 3 现场安全防护措施完善,有防火和通风措施。 4 露天作业要选择适当的天气,大风、遇雨、严寒天气均不应作业。 四、工艺流程: 1首先是钢架表面的清理(包括铝塑板拆除等)→第一遍钢架表面除锈→第二遍钢架表面除锈→第一遍钢架表面打磨→第二遍钢架表面打磨→第一遍钢架表面防锈底漆涂刷→第二遍钢架表面防锈底漆涂刷→第一遍钢架表面防锈面漆涂刷→第二遍钢架防腐面漆涂刷→钢架防腐工程质量的检查与验收 2钢架防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺: a、表面清理是为了更好为钢架进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的钢架防腐施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此采用了两次除锈和两次打磨的施工工艺,确保了防腐底漆的质量

c除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢架表面更好地接触,达到更好的钢架防腐效果。 e、钢架除锈完成后,在构件上每隔1-2米钻一个¢12的圆孔,以便于排水,这样减少了雨水对钢结构构件的腐蚀 五、除锈方法与工艺选择。 1根据要求、锈蚀的程度及实际施工经验采用电毛刷除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法,它的工作原理是利用高速电机高速运转,带动毛刷在钢结构表面摩擦而将钢架表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈方法效果极佳,除锈完后须在12小时内刷底漆。 六、钢架防腐油漆施工时面漆涂刷的实用工艺: 1 钢架防腐油漆涂装底漆与面漆一般中间的间隔时间比较长,因此一定要控制好油漆的质量(特别是温度低于5度是的施工) 2底漆涂装:按A:B:C=10:1:0.3充分搅拌均匀,配制后须在12小时内刷完。刷漆时要勤沾、短刷,且涂刷方向要一致,接槎整齐,待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向要与第一遍涂刷方向垂直,以保证漆膜厚度均匀一致。底漆涂装后需4-8h才能达到表干,表干前不得涂装面漆。 3 钢架防腐油漆,当面漆在进行涂刷时,使用过程中要不停地进行油漆的搅拌,而涂刷的方法和方向与上述工艺相同。均匀地与建筑物表面进行接触,这样才能保证有良好的钢架防腐效果

铁塔刷漆防腐施工方案

铁塔刷漆防腐施工方案 一、工程概况 1、XXX单位塔防腐,刷漆,铁塔上天线巡检,在铁塔上方安装一个航标灯。铁塔信息:塔高30米,三层平台,铁塔位于25层楼顶。 二、工程质量保证措施 1、施工前所有施工人员学习和讨论方案,详细了解施工程序,明确材料使用方法。 2、施工班组做好技术交底,使每个操作者按规定要求进行施工。 3、采用自检、互检、交接检和专业检查相结合的方法,以保证工程质量。 4、构件除灰和涂漆不可脱节:从上至下分段施工,当日除灰结束并验收合格的施工段,应当日刷完底漆,以免灰尘重新附着在外壁表面,影响防腐效果。 5、甲、乙双方的专职质量监督员及安全员,应全过程按程序验收法跟踪监督施工质量及安全,即前道工序经过验收确认后,方可进行下道工序的施工。 6、防腐材料的涂刷,应涂刷均匀,不得漏涂,涂刷后的砼壁表面不起皱、无所泡、无破皮露底现象。 三、工程质量标准和质保体系 1、质量标准: ⑴按油漆品种相应的施工工艺说明标准施工。 ⑵涂层厚度:4遍油漆干膜总厚度不低于80微米。

⑶所涂金属表面油漆应全面覆盖,无死角,油漆涂层均匀,漆膜表面无皱皮、无汽包、无流淌、无桔皮、无咬底。 2、质保体系: 以确保优质服务为目标,依据目标管理和系统控制为原则,不断建立和完善我公司严密协调的高空施工质保体系,并聘任相应的责任人员组成质量保证体系。根据要求,本公司副经理负责组织协商、监督、检查质保体系体系工作。 四、施工技术方案和措施 本工程的主要工艺流程: 清灰、除锈并经甲方验收合格→刷涂第一道漆(验收)→刷涂第二道漆(验收合格)→刷涂第三道漆(验收合格)→刷涂第四道漆(验收合格)。 (一)、清灰清污、除锈 1、先从上到下统一清灰,将较多积灰收集处理,以免引起二次灰尘污染;此次清灰采用水冲方法。 2、有油迹污染的构件,用汽油等清洗剂清洗干净(用抹布清洗)。 3、用除锈工具彻底除锈,除锈应超过锈渗蚀处10cm范围,等级sa1。 4、严重锈蚀部位,应扩大到20cm范围,等级sa2。 5、无锈部位,在清灰清理的同时,用砂纸或钢丝刷等工具,清理表面,以增加新刷漆的附着力。 6、为达到将砼表面积灰浮尘清除干净的效果,提高工作效率和效果,我公司拟采用机械电刷和人工钢刷相结合的措施,对砼表面进行清理;

防锈漆施工工艺

钢结构防腐涂料施工工艺 发布日期:[2010-8-4] 共阅[1100]次 钢结构防腐涂料施工工艺 1.本工艺标准适用于建筑钢结构工程用得防腐蚀施工工艺 2.1材料 2.1.1建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆环氧铁红防锈漆和环氧锌黄防锈漆等建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆、各色醇酸调和漆和各色环氧彩漆等。各种防腐材料应符合国家有关 技术治标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2主要机具 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、 油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3作业条件 2.3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3防腐涂装作业场地应有防护安全措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风,大雨,严寒等均不应作业。 3.1工艺流程 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 3.2基面清理: 3.2.1建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的 铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 3.2.2基面清理出修质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一 级和二级。 等级质量标准除锈方法 1钢材表面露出金属色泽喷砂抛丸酸洗

2钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布)清除 3.2.3为了保证涂装质量,根据不同需要可分别选用以下除锈方法。 3.2.3.1喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断的用石英砂或铁砂冲击钢结构间的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈 彻底,是比较先进的除锈工艺。 3.2.3.2酸洗除锈,它是把需涂装的钢结构件浸放在酸池里,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残留算存在构 件的锈蚀会更加厉害。 3.2.3.3人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具。清除钢 构件上的铁锈。这种工作方法效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。 3.3底漆涂装: 3.3.1调和丹红防锈漆或环氧铁红防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度、兑制时应充分搅拌,使油 漆的色泽、粘度均匀一致。 3.3.2刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 3.3.3刷漆时应该勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。 3.3.4待第一遍刷完后应保持一定的时间间隔防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆膜流坠发皱, 质量下降。 3.3.5待第一遍干燥后再刷第二遍,第二遍的涂刷方向应与第一遍的涂刷方向垂直。这样会使漆膜厚 度均匀一致。 3.3.6底漆涂装后起码4-8小时才能达到表干、表干前不应涂装面漆。 3.4面漆涂装: 3.4.1建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隔时间较长,钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前须对钢结构表面进行处理,清除安装焊缝焊药,对烧去 或碰去起的构件,还应事先补漆。 3.4.2面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应适合,面漆使用前应充分搅拌,保持色 泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠、不显刷痕。 3.4.3面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。 3.4.4涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域, 空气压缩机的压力应保持在0.4--0.7N/mm2。

管道油漆及防腐施工方案.

河南省第一强制隔离戒毒所室内外采暖管道 安装工程 管 道 的 油 漆 和 防 腐 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、管道的油漆和防腐施工方法 (一)手工刷涂施工 (二)辊涂施工 (三)涂装工具的选用 (四)施工过程工艺质量控制 (五)施工过程中涂料成膜前后发生的病态及控制方法 四、施工中的安全与防护 五、文明环保施工措施 六、雨季施工措施

一、编制依据 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 二、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室外、室内管道安装工程。 (一)室外供热管网工程 1、工程概况:室外供热管网供回水温度85℃/60℃,管道设计压力1.0Mpa; 2、工程设计说明: 本工程供回水管道均采用无补偿直埋方式敷设,管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨泡沫塑料预制直埋保温管,材质及性能应符合国标GB29047-2012中的规定,工作钢管采用无缝钢管,Q235B钢,材质及性能应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)中的规定。弯头采用热压成品弯头,弯曲半径为R=4D,弯头的管道壁厚不小于直管壁厚的1.25倍,三通应采用成品三通,三通管件的壁厚不小于直管壁厚的1.25倍,关断阀门采用法兰式偏心半球阀,PQ367F-25C型,耐温150℃,泄水和放气阀采用球阀,Q67F-25C型,耐温150℃,管道的覆土深度,机动车道不小于1.0米,非机动车道不小于0.7米。 3、施工说明: (1)管道安装: 本工程沟槽开挖深度为直埋保温管的管底高程加上20mm的砂垫层厚度,,沟槽回填时要求分层夯实,人工夯实第层200mm机械夯实每支300mm,管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合要求,管道内杂物及砂土应清除干净。热力管道在形成整体严密外护之前要严格防水。弯头附近应留有用于弯管自然补偿的膨胀区。阀门外表面应标有醒目的永久性介质流向箭头,阀门的安装应考虑操作方便,水平安装的焊接阀门的阀轴与水平面的夹角不大于45°。保温层厚度同设计管道,外保护层做防水处理,采取必要的支撑措施。阀门井采用钢筋混凝土检查井, (2)管道焊接及检验:

钢结构防腐涂装施工工艺标准

0240钢结构防腐涂装施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 50205-2001 1、范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2、施工准备 2.1材料 2.1.1建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3作业条件: 2.3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 3.2基面清理: 3.2.1建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

6.2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 6.3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。 6.4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。 7、质量记录 7.1钢网架结构底漆涂层产品合格证。 7.2钢网架结构面漆涂层产品合格证。 7.3钢网架结构涂层的质量检查记录和报告。 8、安全环保措施 8.1各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内。妥善保管。 8.2库房应通风良好。不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他物应保持一定的安全距离。 8.3用喷砂除锈,喷嘴接头牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 8.4使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品。严禁吸烟。 8.5沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 8.6在室内或容器内喷除,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 8.7采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。 8.8刷外开窗扇.必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油.应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 8.9使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。

防腐涂料涂刷步骤及施工方法

防腐涂料涂刷步骤及施工方法 一、收料包装标识 外防:底漆(21kg 红彩桶) 面漆(21kg 绿彩桶) 内防:底漆(21kg 红彩桶) 面漆(21kg 绿彩桶) 稀料:180公斤大桶 请按上述包装标识分类存放,并严格配料,绝不可混合使用。 二、油漆调配 1、用具:(1)漆料调制桶:(可用干净大铁桶截成两半4-8个,每种漆1-2个,专桶专用,绝不可混合使用)。 (2)手工搅拌棍子数个:专用 (3)机械搅拌机:可用电钻改制,也可从商店购买,每种漆使用后清洗干净调配使用。 (4)手工毛刷数把,补漆清洗工具使用。 (5)小磅称、棉砂布、过滤网(备用) (6)喷涂机数套。 三、配料:大桶21公斤:小桶(固化剂)4公斤,相当于5:1 开桶后将漆料搅拌均匀或者开桶前将漆料摇晃均匀,用稀料将漆:固化剂(4kg 绿彩桶) :固化剂(4kg 红彩桶)

料调制成适宜的粘度搅拌均匀,加入规定比例的乙组份(固化剂)再搅拌均匀方可喷涂。喷涂油漆粘度很关键,稀料要根据现场情况酌情添加。如太稀影响遮盖率,如太稠喷嘴容易堵塞,造成漆面堆积、流挂等现象,配好的漆在4-8小时内用完,绝不可放置到第二天和新漆混合使用,各用具要清洗干净。 四、机械操作事项:喷涂机在管内行进速度尤为重要,太快容易造成喷涂空白,太慢容易造成漆面堆积,流挂,并影响干燥时间。喷涂间隔,上道漆干燥至八成或彻底干燥后方可进行下道漆喷涂,底漆不干喷涂面漆容易造成漏底现象。 总之要根据施工现场天气、温度、湿度周围介质摸索配料,调制粘度,灵活掌握喷涂机行进速度,(外防参照内防配料方法使用)。 五、注意防火,稀料放置在通风干燥处,严禁烟火、防止曝晒。 兰州航宇防腐涂料研究所 二零一四年四月一日

油漆施工方案

工程概况:(见图纸) 1 .建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3. 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 4. 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 5. 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 》 6. 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 操作工艺 7 工艺流程: 基面清理→ 底漆涂装→ 面漆涂装→ 检查验收 8 基面清理: 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏,烟囱脱硫防腐。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。

钢结构除锈质量等级 ~ 等级质量标准除锈方法 1 钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 2 钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布) 清除 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。 人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,防腐公司,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。 9.底漆涂装: ! 调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。 待第一遍刷完后,烟囱新建维修,应保持一定的时间间隙,烟囱新建维修,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。

钢结构防腐涂料的施工工艺

本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2.1 材料 2.1.1 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3 作业条件: 2.3.1 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3.1 工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收

3.2 基面清理: 3.2.1 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 3.2.2 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 钢结构除锈质量等级表5-25 等级质量标准除锈方法 1 钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 2 钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具 (钢丝刷、砂布) 清除 3.2.3 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 3.2.3.1 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 3.2.3.2 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构