刍议机电安装工程电气施工工艺与控制管理
刍议机电安装工程电气施工工艺与控制管理

刍议机电安装工程电气施工工艺与控制管理摘要:本文通过介绍机电安装工程电气施工过程中存在的问题,提出了机电安装工程中的电气安装阶段的质量控制措施,及其机电安装工程电气设备安装施工工艺实现方案和机电安装工程中电气

设备的防护工艺管理和实施现代化的管理和专业化的管理相结合

的措施来保证电气安装的质量。

关键词:机电工程;电气安装;质量控制

一、机电安装工程电气施工工程存在的问题

在机电安装工程中的电气施工人员的教育程度低,施工的素质相对校差。在施工的工程中,施工工程大多是包工包料进行施工的,同时机电安装工程的材料市场相当的混乱,材料的把关不严,在利益的大力驱动下,大多数不合格的材料流进到施工现场中了,造成工程的质量严重的低劣。再者大多数施工企业资质较低,对施工中电气安装的施工质量不够重视,企业内部往往只重视利润,不顾安装质量和安装规范,忽视安装的环节。还有就是在施工的工程中土建施工人员不考虑电气的安装过程,在施工中不按要求进行电气施工的预留,导致的结果是很多控制箱上下挤砖,控制箱不能水平的安装到墙上等。房间的开关太远,插座不能设置在统一个水平线上,给建筑的功能和使用上都造成了很大的影响,也严重的影响了电气安装的施工。

二、机电安装工程中的电气安装阶段的质量控制

首先,在施工准备的阶段进行质量控制。电气安装施工的指导

建筑电气安装工程的质量控制要点

编号:SM-ZD-86107 建筑电气安装工程的质量 控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑电气安装工程的质量控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合

电气安装工程施工质量管理的对策

浅谈电气安装工程施工质量管理的对策 摘要:建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场质量管理工作自始至终都起着至关重要的作用。为此,本文结合实践工作经验,对确保建筑电气工程的质量提出了几点有效的管理对策。 关键词:电气安装;工程施工;质量管理 abstract: the construction of electrical engineering quality, for the construction project after the completion of the use function, operation safety reliability, investment benefit and so play a decisive role, for a building electrical engineering project, from start to completion, the construction quality management of the work site from first to last plays an important role. therefore, in this paper, combined with practical work experience, puts forward some effective management measures to ensure the quality of building electrical engineering. key words: electrical installation; construction; quality management 中图分类号:s776.06 文献标识码:a文章编号: 1前言 在电气安装工程施工过程中,影响安装施工质量的因素是多方面

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

建筑电气安装工程的施工管理

建筑电气安装工程的施工管理 建筑电气安装工程的施工管理 摘要:建筑电气安装工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能, 包括工作、生活在其中的人员的舒适性、安全性、高效性。对电气安装工程施工进行科学的管理是保障整个建筑工程质量的一个重要条件。本文探讨了建筑电气安装工程的施工管理。 关键词:建筑;电气;安装工程;施工管理 中图分类号:TU71 文献标识码:A 文章编号: 近些年来,随着建筑业的蓬勃发展,建筑物的服务功能不断扩展,建筑物的电气化智能化和自动化的标准不断提高,建筑电气专业施工在建设工程中的难度越来越大,项目越来越复杂,这对电气系统的质量也提出了更高的要求。建筑电气的工程质量,很大程度上影响着建筑工程的设计使用功能和竣工后的安全运行以及投资效益的 集中体现,所以,对于一项建设工程而言,建筑电气安装贯穿整个施工过程,乃至工程交工后的整个使用期。因此,电气工程质量的好坏关系到整个建筑质量的优劣,直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果。 一、建筑电气安装工程中常见问题的主要原因 产生建筑电气安装工程中常见问题的原因是多方面的。首先是电气市场经营混乱,鱼龙混杂,无证产品和假冒伪劣产品充斥市场。加之采购人员业务水平不足,从而出现把关不严情况,材料采购员采购时不坚决执行规范和标准。其次是施工人员不按施工规范操作,或者技术上不够过硬,在操作中只图方便,技术人员的责任心不强,焊接技术不够熟练,对于立焊的操作技能更差,再次就是土建和电气两个专业各干其活,配合力度不够。土建施工人员不能按照设计的要求配合电工完成预留过程, 从而使很多配电箱的安装出现上下挤砖现象,从而给安装和使用带来很多不便。另外一点是现场施工管理员不

电气安装工程施工质量管理

电气安装工程施工质量管理涉及多方面,且.自始至终贯穿于安装施工的全过程。唯有牢固地树立“质量第一”的思想,采用科学的方法,严格地管理,认真把好每一道工序、每一个环节质量关,才能保证整个工程的质量。 一、电气安装工程施工质量管理的目标。 电气安装工程的设计图纸和“施工及验收规范”明确提出了工程安装施工的质量要求。安装施工质量管理的目标,就是通过安装施工过程中的科学管理,实现图纸和规范的要求,保证工程的安装施工质量。 二、影响电气安装工程施工质量的因素。 在电气安装工程施工过程中,影响安装施工质量的因素是多方面的。施工管理者只有事先预测到影响安装施工质量的诸因素,在管理中针对这些因素采取有效的控制措施,才可能实现电气安装工程施工质量管理的目标。 纵观以往电气安装工程的施工,笔者认为主要有下面一些因素会影响电气安装工程施工的质量。(一)施工人员和劳动组织,人的因素第一。施工人员的技术素质和责任心对安装工程施工质量至关重大。没有与工程技术难易程度相适应的业务水平,有责任心的施工员去施工,就谈不上保证工程的质量。在劳动组织中没有各技术工种的有机配合,协同施工及专门的质量检查人员的检查和监督,也很难以保证整个工程的质量。 (二)施工技术措施及施工机械、工具。电气安装工程施工质量要靠科学施工方法和工艺来保障,也要有能保证施工质量的机械、工具。(三)土建设施的质量。与电气安装工程有关的基础设施及其它设施质量的好坏,直接影响电气安装工程的质量,关系到电气装置能否安全可靠地运行。 (四)施工的环境条件、气候条件。施工的环境、气候条件直接影响到电气装置的绝缘及能否施工。所以要选择和创造有利于保证施工质量的环境条件和气候条件。 (五)工种之间的交叉作业。一个工程项目同时可能出现多工种交叉作业。互相之间会出现影响。如土建施工的砂、石、砼会进入电线管将其堵塞等等。所以要合理安排交叉作业外还要采取防范措施。 (六)电气装置本身的质量。电气装置本身的出厂质量及经过运输、保管后的质量,也直接影响着其安装工程施工质量。除上述影响施工质量的因素外,还有一些自然的或其他人为的因素等等。 三、建立质量管控体系和制度 为了保证工程施工质量,施工单位必须设置专管质量的机构。专管质量的机构的职能是对工程施质量的检查、监督和管理。 施工班组设兼职质量的记录、质量装施工中质量检查和施工质量的记录、质量表格的填报工作。 施工队长和专职技术员,既是质量标准的执行者,又是管理者,对实现工程质量管理目标负主要责任。

电气设备安装工程施工工艺.doc

电气设备装置工程施工工艺 1. 施工计划及首要工序施工办法 1.1 合作土建结构做好电气线管的暗敷设;合作土建装修施工做 好电气用具、配电箱柜、控制柜、照明箱等电气设备的装置。 1.2 首要工序施工办法 (1).线管暗敷 A.线管暗敷设工艺流程图如下所示 B. 基本要求:室内配的电气管路宜沿最近的道路敷设并应削减弯曲;埋入墙内的管子,离墙外表的净距应契合土建结构的要求,并最 小不得少于 15mm。进入落地式配电箱的电气管路,摆放应规整,管 口应高出根底面 50mm以上;进入暗装盒、箱预留洞的电气管路应排 列规整,距离均匀,长度适量,并不得从左右侧进入配电箱预留洞。 电气管路不得穿过设备根底,在穿过建筑物根底时应加维护管。 C.盒、箱预制加工:依据规划图纸,预先加工制造各种非标盒、 箱的管弯。煨弯选用冷煨法,管径过大可运用成品管弯。 D.测定盒、箱方位:依据规划图要求确认盒、箱轴线方位,以土 建弹出的水平为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实践尺度位置、标高。 E. 安稳盒、箱:要求灰浆丰满,平坦结实,现浇砼墙固定盒、箱 加支铁固定。现浇砼楼板中的盒子要预先堵好,随底板钢筋固定结实,管路配好后,随土建砼浇筑施工一起完结。

F. 管路衔接:暗配管一概选用套管衔接法,套管的长度应不小于 衔接收径的 2.2 倍,衔接收口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接 结实紧密。管路超越下列长度时,应加装接线盒(其方位应便于穿线):无弯时30m;有一个弯时20m;有两个弯时15m;有三个弯时8m。 G.管进盒、箱要求:盒、箱开孔应规整并与管径相吻合,要求一 管一孔,不得开长孔。开孔运用液压开孔器,严厉制止用电、气焊开 孔。开孔后刷防锈漆。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定 在盒、箱棱边上。管口不宜与敲落孔焊接,盒、箱内管口显露盒、箱 不大于 5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平齐。显露锁紧螺母的丝扣为 2~4 扣,二根以上管入盒、箱要长短共同,距离均匀,摆放规整。 1.3管内配线 (1).管内配线工艺流程 挑选导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→ 带护口→穿线→导线衔接→接头包扎→线路查看 (2).选择导线:根据设计施工图纸要求选择导线的型号、规格及 色彩,导线须有合格证。 (3).穿带线:其目的是检查管路是否畅通,管路走向和盒、箱的 方位是否契合规划施工图纸的要求。带线一般运用Φ1.2~2.0mm的钢 丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈。带线穿过管路后,两头均应 留有100~150mm的余量。

机电安装工程质量控制要点(参考知名建设集团质量控制手册)

XX建设集团新业务板块 机电安装公司 工程质量控制手册项目名称: 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一章工程质量目标 0 第二章质量管理网络 0 第三章质量管理制度 (3) 1.施工组织设计、施工方案、施工技术交底制度 (3) 2.定期质量分析会制度 (3) 3.工程质量检查评比、奖惩制度 (4) 4.全员质量教育制度 (4) 5.样板先行制度 (5) 6.工序检查验收程序、制度 (5) 7.原材料、构配、件成品半成品质量验收制度 (6) 第四章质量管理职能分工 (6) 1.项目经理质量职责 (6) 2.项目总工程师(技术负责人)质量职责 (7) 3.质量总监/质监工程师质量职责 (7) 4.专业工程师质量职责 (8) 第五章质量控制措施 (8) 1.质量文件控制 (8) 2.采购质量控制 (9) 3.甲供产品控制 (9) 4.产品质量标识和可追溯性 (9) 5.质量过程控制 (10) 6.设备质量检验和试验 (12) 7.不合格品的控制 (12)

8.质量记录的控制 (13) 第六章质量控制工艺流程 (13) 1.专项技术及质量控制保证措施 (13) 1.1 电气安装工程 (13) 1.2 管道安装工程 (14) 1.3 通风空调安装工程 (15) 2.关键工序技术及质量控制保证措施(详细技术交底或作业指导书另行编制) (16) 2.1 预留预埋 (16) 2.2 卫生器具安装 (17) 2.3 配电箱安装 (17) 2.4 配管 (18) 2.5 管内穿线 (19) 2.6 电缆线路敷设 (20) 2.7 电气器具安装 (21) 2.8 防雷及接地装置安装 (22) 2.9 金属风管制作、安装 (22) 2.10 风机盘管安装 (23) 2.11 风口安装 (24) 2.12 水泵安装 (24) 2.13 排水机制铸铁管安装 (24) 2.14 管道、冲洗试压 (26) 2.15 防腐保温 (27) 2.16 调试 (27) 3冬季施工质量保证措施 (28) 4成品保护措施 (28)

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

设备安装工程质量控制要点讲解学习

设备安装工程质量控 制要点

设备安装工程质量控制要点 一、机械设备的基础施工 1、设备安装工程应按设计施工。安装的机械设备、主要的或用于重要部位的材料,必须符合设计和产品标准的规定,并应有合格证明。设备安装中采用的各种计量和检测仪器、仪表,应符合国家现行计量法的规定,其精度等级,不应低于被检对象的精度等级。 2、设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应有验收资料或记录。设备安装前应对设备基础位置和几何尺寸进行复检。 设备基础尺寸和位置的允许偏差 3、设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。需要预压的基础,应预压合格并应有预压沉降记录。 4、设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线。互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,其允许偏差为±20mm。设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差,应符合表中的规定。设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行检验;复检时亦不得改变原来测量的位置。

设备的平面位置和标高对安装基准线的允许偏差 5、地脚螺栓在预留孔中应垂直,无倾斜,任一部分离孔壁的距离a应大于15mm,地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清楚干净,螺纹部分应涂少量油脂,螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的75%以上时拧紧力均匀拧紧地脚螺栓,拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3。 6、埋设胀锚螺栓时,螺栓的中心至基础或构件边缘的距离不得小于胀锚螺栓公称直径d的7倍,底端至基础底面的距离不得小于3d,且不得小于30mm,相邻两根胀锚螺栓的中心距离不得小于10d,钻孔时应防止与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰,不得采用预留孔。基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚螺栓。 7、当采用垫铁找正调平设备时,垫铁应放置平稳,位置正确,接触紧密。每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,垫铁组应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。垫铁的块数不宜超过3块,且不宜采用薄垫铁。放置平垫铁时,厚的放在下面,薄的放在中间,并将各垫铁相互用定位焊焊牢。设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜挚铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 8、预留地脚螺栓孔内或设备底座与基础之间的灌浆,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度高一级;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。灌浆前应敷设外模饭。外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于60mm。模板拆除后,基础表面应抹面处理。 二、泵的安装 1、泵安装的外观质量检查:清点泵的零件和部件,无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷,多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 2、泵的定位:泵体中心线与建筑物轴线距离偏差≯20mm,标高误差±10mm。整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.10mm/m,横向水平偏差不应大于0.20mm/m,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向水平偏差均不应大于0.05mm/m,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 3、泵的找正:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机与泵之间有中间机械连接时,应以中间机械轴线为基准找正。联轴器连接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定。联轴器同心度允许偏差:轴向倾斜≤0.8mm/m;径向位移≤0.lmm/m。 4、管道与泵的连接:管子内部和管端应清洗洁净,清除杂物,密封面和螺纹不应损伤;吸入管道和输出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量;相互连接的法兰端面应平行,螺纹管接头轴线应对中,不应借法兰螺栓或管接头强行连接;管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道,管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣迸入泵内。 5、泵的吸入和排出管道的配置应符合设计规定,当无规定时可参考: 1)所有与泵连接的管路应具有独立、牢固的支承,以消减管路的振动和防止管路的重量压在泵上; 2)吸入和排出管路的直径不应小于泵的入口和出口直径; 3)吸入管路宜短且宜减少弯头,离心泵入口前的直管段长度不应小于入口直径D的3倍; 4)当采用变径管时,变径管的长度不应小于大小管径差的5-7倍;

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

机电安装工程质量控制要点精选文档

机电安装工程质量控制 要点精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

(一)、原材料、构配、件成品半成品质量控制要点 1、原材料、构配、件成品半成品质量控制 做好材料的选样、送样工作:所有材料采购前,在公司合格分供方内选取三家以上的厂家,进行比较,并报甲方和监理审查、批准,有条件的、重要的材料,要对厂家进行实地考察。 进场时做好材料复试和报验:材料进场时立即组织甲方和监理人员对材料进行验收;对需进行复试的材料(如钢材、水泥、防水材料等),及时按规定取样复试和有见证取样,合格后连同其它材质证明资料,报送监理审验,批复后方可使用。 对进场的材料、半成品做好妥善保管:材料验收合格后,由材料科按不同类别进行入库、现场存放保管;做好标识,做好防火、防水等保护。 对使用中出现问题材料,立即停止使用,并及时上报有关部门,严禁隐瞒不报,违章使用。 验收不合格的材料,按公司《物资管理程序》进行处置;由项目总工(技术负责人)签署降级使用、退场等处理意见。 验收合格材料的产品合格、检测报告,复试报告及使用说明等相关资料,交资料员收集、整理、编目、归档。 2、采购质量控制

工程要料总计划,由项目经理部施工员编制,主任工程师审核批准,项目各专业施工员根据工程要料总计划及施工进度要求,编写材料月度申请计划,工程部审核,生产主任批准,交物资部实施。 工程变更时应对要料总计划作相应调整。 工程需用材料设备申请计划应说明的要求包括: 规格、型号、形式、式样、数量及其它准确表示方法。 规范、图样、甲方要求、检验规范的名称和技术资料。 材料设备采购计划的更改,由原拟制人更改,报生产主任或主管工程师审批。 采购的材料、设备,必须由生产厂家提供材质证明及合格证。 主要材料设备供应商必须是合格分供方名册中的厂家。 3、甲供产品控制 甲供产品由物资部和工程项目经理部仓库保管员接收保管并责维护保养。 甲供产品由物资部、项目经理部施工员会同甲方代表作开箱检查记录。 甲供产品必须随材料设备有开箱清单、技术资料、质保书和产品说明书、出厂合格证、出厂日期和国家商检局商检报告。 接收甲供产品必须按原合同内容中供货清单办理手续,并做好文件记录。

电气安装质量控制要点

建筑电气施工质量控制要点 北京纽约建设泓丽花园项目部 2018年3月

电气安装质量控制要点 电气安装工程作为建筑工程重要组成部分,主要表现在使用功能的适用性、运行的安全性、产生的经济效益等方面。因此,为更好的优化电气安装工程的质量性能,首要一点应加强对其的施工质量控制工作。主要为以下几点:1、施工前准备 2、施工中质量控制 3、电气安装施工质量通病及预防4、成品保护 一、施工前准备:全面通读图纸,了解施工技术、难点,做好图纸会审和做好与土建、水暖施工协调等工作。 二、施工中质量控制 (一)管路敷设 1、施工步骤: (1)暗敷设:预制加工——>测定箱盒位置——>箱盒固定——>管路连接——>管路敷设、地线焊接。 (2)明敷设:预制加工——>测定箱盒位置——>支吊架固定——>箱盒固定——>管路敷设与连接——>地线连接。 2、技术要点: (1)电气专业人员密切配合土建进度作好预埋工作,加强检查,杜绝遗漏;浇注混凝土时派专人看护。 (2)钢管(JDG管)应壁厚均匀,焊缝均匀,无裂纹、砂眼,无棱刺和凹扁现象,镀锌管或刷过防锈漆的电线管外表层完整无脱落现象。丝扣连接用的管箍采用通丝管箍,锁紧螺母完好无损,丝扣清晰。铁制灯头盒、接线盒、开关盒等,金属板厚应不小于1.2mm,敲落孔完整无损。塑料灯头盒、接线盒、开关盒等敲落孔完整无损。

(3)暗配的电线管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙内或混凝土内的管子,离墙表面的净距不应小于15mm。进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口高出基础面不小于50mm。穿过建筑物基础时应加保护管。管径25mm 及其以下时,采用手持弯管器弯管,25mm以上管径采用液压弯管器弯管,要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的1/10,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土楼板内时,弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (4)切割管子使用钢锯或切割机,断口处平齐不歪斜,去除毛刺、管内铁屑除净。采用套丝板套丝,要求丝扣干净清晰。 (5)埋设箱、盒时要求灰浆饱满平整牢固,坐标正确。盒箱底距外墙面小于3cm时,需加金属网加固后再抹灰,防止空裂。

浅谈建筑电气安装工程的全过程质量管理

浅谈建筑电气安装工程的全过程质量管理 发表时间:2019-08-05T10:55:21.077Z 来源:《房地产世界》2019年3期作者:黄硕 [导读] 电气安装工程是住宅建设中的重要组成部分,随着社会的不断进步,人们对房屋质量要求的不断提高,电气安装质量不仅影响着整体工程质量,还危及着用户的生命财产安全。 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司新疆乌鲁木齐市 830000 摘要:电气安装工程是住宅建设中的重要组成部分,随着社会的不断进步,人们对房屋质量要求的不断提高,电气安装质量不仅影响着整体工程质量,还危及着用户的生命财产安全。 关键词:建筑电气;工程图;现场;质量控制 一、影响建筑电气安装工程质量的因素 1.1安装材料和设备的质量 这里的材料指安装过程中所消耗的主材料和辅助材料:设备具体指待安装的供电、配电、用电设备及相关计量、显示仪表等,材料和设备的质量将直接影响施工的安全性、和设备运行的可靠性、稳定性、使用寿命等。安装材料和设备是工程施工的物质基础,材料和设备不符合标准,工程质量就必然达不到要求,对材料和设备的质量控制是保证工程质量的先决条件。 1.2施工机械和机具性能 施工机械和机具的型号、精度、稳定性、适用性以及操作工人对设备和机具使用熟练程度等都将对安装工程的质量、进度产生较大影响。 1.3施工方案的先进性 结合工程实际,从技术、组织、管理、工艺操作、经济等方面进行全面分析,综合考虑.制定施工方案,要求技术可行、工艺先进、措施得力、经济合理、操作方便。 1.4施工环境的影响 电气设备安装工程的施工环境包括施工现场自然环境、项目管理环境和劳动生产环境3个方面。施工现场自然环境指施工现场的气象、水文、地质、交通、电力、通讯等;项目管理环境指工程质量管控体系及一系列的会审、自检、互检、交接、评定制度等等;劳动生产环境指施工人员的配备组合、交叉作业的协调牵制等。相关人员必须充分认识到施工环境对工程质量的影响,并能结合工程特点和具体条件,早预见、早预防、早打算,因地制宜。 二、施工前期的管理 2.1施工队伍的管理 施工队伍质量意识薄弱,施工人员素质不高,所受培训不充分,证件不齐全,施工随意性大,有时甚至是不按图纸施工,擅自修改。检查施工单位的技术力量和人员素质,施工资格和上岗证书,技术装备,以及安装工程的施工计划、进度安排、质量控制要求、安全用电管理等管理措施,确保合格的施工队伍进场施工。 2.2电气施工图的质量 现在政府投资的工程项目中,由于是边设计、边施工,图纸进度有时赶不上施工进度,或是图纸做到最后才发觉不妥,想修改时已来不及,极易留下质量隐患。工程组织施工前必须熟悉电气施工图;审查施工图中的重点,包括变配电房、配电系统、管线敷设、配箱盘、防雷、接地等;核实主要电气设备、材料的使用规格和要求,对变配电房、有线电视机房、通信机房等机房位置、管线走向等在施工前通过当地主管部门审查认可,并明确施工要求。做好设备安装基础、变配电室地坪和电缆沟、土建留洞和预埋管、柱内钢筋的防雷引下线、底板钢筋和桩基础钢筋作为接地系统的焊接以及重复接地等内容的技术交底。 三、电气安装工程施工质量全过程控制 3.1事前控制 (1)施工人员的培训、优选工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的管理技术干部、操作人员、服务人员的共同作用,他们是影响工程质量的主要因素。首先,要控制施工质量,就要培训、优选施工人员,提高他们的素质和质量意识。其次是人的技术素质,管理干部、技术人员应有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力:生产人员应有精湛的技术技能、一丝不苟的工作作风,严格执行质量标准和操作规程的法制观念;服务人员则应做好技术和生活服务,以出色的工作质量,间接地保证工程质量。提高人的素质,靠质量教育,靠精神和物质激励的有机结合,靠培训和优选。 (2)严格控制材料、构配件和设备的质量用于电气安装工程的材料、构配件、设备必须符合设计要求和产品质量标准。因此,要把住“四关”,即采购关、检测关、运输保险关和使用关。优选采购人员,提高他们的政治素质和质量鉴定水平。挑选那些有一定专业知识、忠于事业、守信于项目经理的人任采购人员。掌握信息,优选供货厂家。掌握质量、价格、供货能力的信息,选择国家认证许可、有一定技术和资金保证的供货厂家,选购有产品合格证、有社会信誉的产品,可对生产规模较大的厂家进行实地考查,以确保所需材料符合施工要求,并直接订货,减少采购环节,这样既可控制材料质量,又可降低材料成本。施工项目所有主材需严格按设计要求,应有符合规范要求的质保书,对进场材料,除按规定进行必要的检测外,对质保书不全的产品,应进行分析、检测、鉴定。 (3)推行科技进步,全面质量管理,提高质量控制水平施工质量控制,与技术因素息息相关。技术因素除了人员的技术素质外,还包括装备、信息、检验和检测技术等。科技是第一生产力,体现了施工生产活动的全过程。技术进步的作用,最终体现在产品质量上。为了工程质量,应重视新技术、新工艺的先进性、适用性。在施工的全过程,要建立符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程、建立严格的考核制度,不断地改进和提高施工技术和工艺水平,确保工程质量。 3.2事中控制 (1)项目经理部要落实质量责任制实施工程项目管理需要综合考虑多方面的管理要素,不同的项目具有不同的管理重点,企业应始终贯彻项目经理责任制,这是项目管理基础的原则。落实项目经理责任制首先在于明确责任制的基本内容,项目经理受企业委托对项目进

电气设备安装施工工艺.doc

电气设备安装 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 施工准备 到货开箱检查、验收基础预埋 开关柜安装前检查 开关柜安装 母线配置安装 二次接线安装 开关柜试验调整 交接试验 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基 础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 项目允许偏差 mm/m mm/ 全长不直度<1 <5 水平度<1 <5 位置误差及不平<5 行度 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢 分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ孔,高压柜钻φ孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。允许偏差见表 2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体 与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

2016机电安装工程质量控制要点

(一)、原材料、构配、件成品半成品质量控制要点 1、原材料、构配、件成品半成品质量控制 1.1做好材料的选样、送样工作:所有材料采购前,在公司合格分供方内选取三家以上的厂家,进行比较,并报甲方和监理审查、批准,有条件的、重要的材料,要对厂家进行实地考察。 1.2进场时做好材料复试和报验:材料进场时立即组织甲方和监理人员对材料进行验收;对需进行复试的材料(如钢材、水泥、防水材料等),及时按规定取样复试和有见证取样,合格后连同其它材质证明资料,报送监理审验,批复后方可使用。 1.3对进场的材料、半成品做好妥善保管:材料验收合格后,由材料科按不同类别进行入库、现场存放保管;做好标识,做好防火、防水等保护。 1.4对使用中出现问题材料,立即停止使用,并及时上报有关部门,严禁隐瞒不报,违章使用。 1.5验收不合格的材料,按公司《物资管理程序》进行处置;由项目总工(技术负责人)签署降级使用、退场等处理意见。 1.6验收合格材料的产品合格、检测报告,复试报告及使用说明等相关资料,交资料员收集、整理、编目、归档。 2、采购质量控制 工程要料总计划,由项目经理部施工员编制,主任工程师审核批准,项目各专业施工员根据工程要料总计划及施工进度要求,编写材料月度申请计划,工程部审核,生产主任批准,交物资部实施。

工程变更时应对要料总计划作相应调整。 工程需用材料设备申请计划应说明的要求包括: 2.1规格、型号、形式、式样、数量及其它准确表示方法。 2.2规范、图样、甲方要求、检验规范的名称和技术资料。 材料设备采购计划的更改,由原拟制人更改,报生产主任或主管工程师审批。 采购的材料、设备,必须由生产厂家提供材质证明及合格证。 主要材料设备供应商必须是合格分供方名册中的厂家。 3、甲供产品控制 3.1甲供产品由物资部和工程项目经理部仓库保管员接收保管并责维护保养。 3.2甲供产品由物资部、项目经理部施工员会同甲方代表作开箱检查记录。 3.3甲供产品必须随材料设备有开箱清单、技术资料、质保书和产品说明书、出厂合格证、出厂日期和国家商检局商检报告。 3.4接收甲供产品必须按原合同内容中供货清单办理手续,并做好文件记录。 (二)、施工过程中质量控制 1、预留预埋 1.1结构预留洞口 根据结构留洞、套管图绘制相应洞口、套管检查表,供施工和检查使用。 1.2钢管暗敷设

电气安装工程施工方案施工方案..

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。

三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查 (1) 柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风、避雷的干燥场所,按进度情况进行开箱检查,并有业主在场。 (1) 包装及密封应良好,规格、型号相符设计要求,附件、备件、

!!安装工程质量管控措施

安装工程质量控制要点 为方便过程中实际操作控制,本控制要点按照工程施工次序叙述;并对关键工序重点说明: 一、基础部分: 1.【电】主接地(包括等电位接地、避雷引下线)与定为接地柱筋的跨接圆钢的规格及焊接包满度、焊接长度、是否符合规范和设计要求。 2.【电】预埋电线管每种材质做法是否符合设计和规范求。重点控制:(1)跨接地线焊接;(2)多根电线管在钢筋混凝土中并列时的间距控制进行重点交底。 3.【水】防爆地漏的位置、数量及做法是否符合设计和规范要求。 4.【水】应重点排查地下室排水预埋管道,如电梯基坑排水管道等;及底坑潜水(污)泵自动控制相应暗敷配管预埋。 5.【全】(1)预埋套管(各专业)的位置、数量、长度及内壁防腐处理是否达到设计、规范要求。此处应由甲方进行技术交底。(2)预埋套管的材料进场验收应重点把控。(3)全面检查地下室侧墙及顶面预留套管数量是否满足市政配套功能性要求,或与阶段性市政配套设计是否吻合,如有不相符之处尽快调整 6.【全】进出金属管有否按规范做好接地。 7.【全】对地下室预埋及接地关键隐蔽部位不但要完善相关资料,还要留好照片,以备各阶段各相关部门检查(如质检、人防、消防、防雷及集团各职能部门)。

二、主体装饰部分 1.【电】预埋电线管位置的合理,无三根重叠、弯曲度、管管间留有的空间、各种金属管的跨接地是否符合规范要求。预埋在砼内金属接线盒及外露金属管在脱模后是否按规范要求及时作防腐处理。 2.【电】开关盒、插座盒位置安装的合理、高低的通一,是否符合规范及设计要求。 3.【电】墙面开槽敷设电线管是否符合规范。采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护厚度不应小于15mm。槽宽超过8cm 时应用细石砼捣浇。 4.【电】强、弱电箱预埋寛度超过30公分时是否设过梁,强弱电箱接地、与桥架、KBG管跨接地是否符合设计和规范要求。 5.【电】金属管、PVC管进接线盒是否用锁母固定,是否符合规范要求施工。 6.【电】卫生间等电位的做法、是否符合规范及图集要求。 7.【电】电箱出线回路是否标识清晰、不易脱色。所有电线规格是否符合设计及规范要求。 8.【水】排水横管与立管的连接是否采用两个45度弯或45度三通、四通连接、是否符合规范要求。 9.【水】PVC管穿越楼层时有否在楼板底口设阻火圈,竖管应按规范设计要求安装设伸缩节。 10.【水】卫生间淋浴房地漏、和毛坯交货项目洗脸盆的排水管是否在楼板底下设置存水弯(或按设计设置)。敞开式阳台是否设置

相关文档