第一节编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社

漕湖学校工程设计图纸

施工合同

《建设工程质量管理条例》

第二节工程概况

一、工程概况:

漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。

详见工程体量表。

二、各参建责任方:

建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会

设计单位:上海天功建筑设计有限公司

监理单位:苏州和信建设咨询有限公司

施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司

第三节防水工程的施工准备

本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种:

(1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

(2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。

燥。

(2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。

(3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。

3、施工工艺

(1)、铺贴方向

卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。

(2)、施工顺序

防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。

(3)、搭接方法及宽度要求

铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。

(4)、操作工艺

(5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

(6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。

(7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。

(8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

方向见上第2条说明。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用,铺贴时随放卷随用火焰加热器加热基层和卷材的交界处,火焰加热器距加热面300mm 左右,经往返均匀加热,至卷材表面发光亮黑色,即卷材的材面熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴。搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法长短边均不小于80mm。

(9)热熔封边:将卷材搭接处用火焰加热器加热,趁热使两者粘

结牢固,以边缘溢出沥青为度。

第四节地下室防水工程

1、基础底板防水施工

1)底板防水施工程序:

找平层→基层处理→4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材热粘贴2道→水泥砂浆保护层

2)底板防水施工要点:

(1)基层处理:

基层应干燥,含水率不大于10%,必须牢固,无松动,起砂等缺陷,表面应平整均匀,必须将突出基层表面的异物,砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物尤其是砂砾清扫干净,最好用高压空气进行清理。

(2)防水涂料:

刷涂料进要求做到“薄、匀、透:以既能刷开又不流淌。当涂料使用发稠时,可加适量的清水稀释充分搅拌后使用,切忌加入有机溶剂,胶料可采用涂刷刮涂和机械喷涂等方法。

(3)刚性防水层施工:

浇筑细石混凝土:

先将防水层表面浮渣、杂物清除干净,检查隔离层质量和平整度,排水坡度和完整性。

材料及混凝土质量要严格保证,随时检查是否按配合比准确计量及规定的坍落度,并按规定制作检验的试块。

混凝土的浇筑按先远后近,先高后低的原则进行。

应采用机械振捣,直至表面泛浆,然后用铁抹子压平。

待混凝土初凝后,用铁抹子第二次抹光,并修补分格缝的缺损部分,做到平直整齐,待混凝土终凝前进行第三次抹光,做到表面平光,不起砂,无抹板压痕为止,抹压时,不得洒干水泥或干水泥砂浆抹压。

养护:待混凝土终凝后,立即进行养护,可加草包覆盖并浇水养护不少于是4d。

基础防水作法见图:

基础防水作法

2、地下室外墙防水施工

1)地下室外墙防水卷材施工程序:

基层清理→涂刷底油→防水卷材→防水保护层

2)外墙防水施工要点:

(1)基层清理:外墙的混凝土结构不平处必须用磨光机打磨平整,并清理干净。基层应干燥,含水率不应大于10%。

(2)附加处理、防水涂料、接头处理、结构自防水等施工要点见底板防水施工。(3)出墙管根防水处理:地下室出外墙的管根部位用水泥砂浆抹成圆弧角,附加层包裹管根不少于30cm。未出墙洞口防水卷材粘贴入洞口四壁。

(4)保护层施工:外墙采用100厚混凝土实心砖砖墙,砖墙施工时严禁破坏外墙

防水层。

施工作法见下图:

外墙防水作法

顶板防水作法(上部为楼面)

顶板防水作法(上部为种植土)

3、室内楼地面防水施工

本工程有水房间防水采用涂料防水。

施工工艺流程:基层处理→ 涂刷底胶→ JS防水层施工→ 保护层

1)基层处理:防水基层用1:3的水泥砂浆抹找平层,要求抹平压光无空鼓,表面要坚实,不应有起砂、掉灰现象。凡遇有管道根部的周围,在200mm范围内的原标高基础上提高10mm坡向地漏,避免管道根部积水,阴阳角处,要抹成半径小于10mm的小圆弧。穿楼板的孔洞采用自密实砼三次灌浆,二道防渗,管道根部找平层和防水层均用油膏封密,楼地面作套管。

穿楼板的管道按要求设置套管,砼预留洞采取二次浇灌抗渗砼法,二次之间加设橡胶止水条具体如下:

防水层施工应超过门口以外300 mm,门口及转角部位作好接槎和涂膜封密,高度不应低于设计的泛水高度,并超过门口安装位置。

2)施工工艺:

(1)基层应干燥,含水率不应大于10%,必须牢固,无松动,起砂等缺陷。表面应平整均匀,必须将突出基层表面的异物,砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物,尤其是砂砾清扫干净,最好用高压空气进行清理。

(2)防水涂料按产品要求配比配好,用长把滚刷在相互垂直方向分次涂刷,涂刷要均匀不漏刷和有鼓泡现象。在管道周围及阴阳角部位应按要求增加附加层。无纺布应铺贴平整,搭接尺寸符合要求。防水涂膜时要薄厚均匀一致,平面基层以涂刷3-4遍为宜,立面基层以涂刷4-5遍为宜,涂膜总厚度以不小于1.5mm为合格,每遍涂布间距时间,一般在5h以上。防水立面卷起高度为150mm,并且应铺出门口不少于300mm。

(3)待防水层完全固化和通过蓄水试验并检查验收合格后,方可进行下一步施工。应严格控制下道施工过程,防止防水层损坏。

3)试水:待防水层完全固化并通过24小时蓄水试验检查验收合格后,方可进行下一步施工。应严格控制下道施工过程,防止防水层损坏。

有水房间做完面层后应严格按要求进行二次蓄水试验。

第五节屋面防水工程

本工程屋面防水等级为二级,合理使用年限15年;采用4厚SBS改性沥青防水卷材2道;

1、屋面做法节点:

边保护

层保

护层

檐口位置节点(一)

2、屋面排气管、道

出屋面的管道根部与结构屋面板用细石混凝土灌实,周边留20X20凹槽,用密膏封膏封严。找平层抹成50mm 为半径的圆弧,防水卷材增加附加层(宽度和高度均不应小于300mm ),卷材出屋面面层≥250mm 以上,端部用密封材料封头, SBS 防水层在出屋面管道外壁上冷粘后用管箍卡紧并打封闭胶,在塑料管材上粘SBS 不可以热熔粘贴,防立管弯曲变形受热烧焦变脆损伤。

管道根部直径500mm 范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 圆台,或在保护层上做圆台,周边留20X20凹槽,用密膏封膏封严。

上人孔盖

防水卷材收边泛水收头节点(一)

女儿墙

防水保护层防水找平层

防水附加层防水层

防水层

防水附加层防水找平层

防水保护层女儿墙

泛水收头节点(二)

防水卷材收边

3、水落口

若采用金属雨水口、先用钢丝刷刷掉锈斑,均匀刷防锈漆一道。雨水口(金属雨水口或UPVC 雨水口)安装前,找好标高,弹出雨水斗的中心线,用水泥砂浆卧稳,用细石混凝土嵌固,填塞密实。横式雨水口内下口与防水层附加层用密封材料嵌严,防水面层伸入落水口100mm 粘实,与墙面防水层交圈,直式落水周围直径500mm 范围内坡度不小于5%。

女儿墙落水口节点:

一般落水口节点:

砂浆卧瓦节点:

屋脊节点:

中亿丰建设集团漕湖学校项目部 2014年12月2日

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

JS涂膜防水专项施工方案

J S涂膜防水专项施工方案(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

JS涂膜防水专项施工方案 1、工艺流程: 2、操作工艺 (1)、基层清理 采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线。 (2)、材料准备 采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。 (3)、滚刷底涂 底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底; (4)、细部防水层处理 在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用羊毛刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。 (5)、第一道涂膜 细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌,批嵌时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

(6)、第二遍涂膜 在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具体检测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,涂刮的方向与第一道相互垂直,批嵌时要均匀,不能有局部沉积。 (7)、第三遍涂膜 第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。8(8)、面层涂膜施工及收头处理 最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。 (9)、防水层验收 施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。 3、构造要点 (1)、基层--所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。 (2)、防水层--可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度应不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 (3)、基层处理--基层表面应平整,坚实、干燥(地下工程可不要求)无尖锐角、浮尘和明水并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净,低凹破损处修平,基层施工前必须清理清扫干净。 (4)、配料--按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的填加量可适当调节,以调整涂料粘稠度,满足立面和平面不同部位的施工要求。 涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状无团块。

防水专项专项施工方案

防水专项专项施工方案 Prepared on 24 November 2020

曹路大基地南扩区B09B-17地块保障房项目 防水专项专项施工方案 上海住豪建筑工程有限公司 2016年2月 目录

一、编制依据 1、本防水工程所参照的图集和规范: 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 3、《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5、《地下建筑防水构造》10J301 6、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 9、《平屋面建筑构造》12J201 10、《屋面节能建筑构造》06J204 7、国家及上海市最新设计规范及法规 二、工程概况 (一)、工程基本概况 工程名称:曹路大基地南扩区保障房项目 建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司 设计单位:上海万联建筑设计有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 勘察单位:上海岩土勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海和通建设工程咨询有限公司 施工单位:上海住豪建筑工程有限公司 本工程用地面积平方米,总建筑面积平方米。拟建建筑主要为14幢17~18层高层建筑,一幢2层配套公建以及变电站、垃圾房、燃气调压站及整体地下车库组成。

本工程建筑物地下车库均采用框架结构。本工程高层住宅均采用剪力墙结构。其中我 公司承建的为四标段(地下室车库、2#、7#、10#楼、垃圾站、P型站-3),三标段 承建(3#、4#、8#、11#楼)。二标段承建(12#、13#、14#楼),一标段(1#、5#、 9#楼)。 (二)、单位工程概况 (三)、防水使用材料概况 本工程车库顶板及外墙选用弹性体改性沥青防水卷材(顶板为一级,防水采用两道耐穿刺防水建材),车库底板选用聚合物水泥基防水涂料(JS),号房厨卫间及底板、墙板选用

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

涂膜防水屋面工程施工工艺标准

涂膜防水屋面工程施工工艺操作规程1、适用范围 本工艺标准适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。 2、施工准备 2.2 材料要求 2.2.1所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规范及设计要求进行进场复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得在涂膜防水屋面工程中使用。适用于涂膜防水层的防水涂料分成两类:高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料。

2.2.2高聚物改性沥青防水涂料的质量指标:常用的品种有(水乳型、溶剂型)氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料等。其质量应符合下表 高聚物改性沥青防水涂料质量要求 合成高分子防水涂料质量要求

注:Ⅰ类为聚酯无纺布;Ⅱ类为化纤无纺布;Ⅲ类为玻璃纤维网格布。 2.3、施工机具

2.4.3 基层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)。含水率测定方法如下:可用高频水分测定仪测定,或采用1.5~2.Omm 厚的1.Om×1.Om 橡胶板覆盖基层表面,3~4h 后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 2.4.4 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕。

2.4.5 屋面结构板裂缝、渗水等质量缺陷已处理完毕。 2.4.6 3、工艺流程 进场材料抽样复检→基层处理→涂刷底胶→特殊部位加强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查清理验收 4、操作工艺

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

涂膜防水工程施工方案

涂膜防水工程施工方案 一、防水工程 1.聚氨酯涂膜材料 由双组份化学材料配合而成。甲组份是以聚氨醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合反应制成的聚氨基甲酸酯预聚体,外观为浅黄色粘稠状,用桶装,每桶重20 ㎏;乙组份是以交联剂(固化剂)、促成剂(催化剂)、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合配制而成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,用桶装,每桶重40 ㎏。该材料主要技术性能为:拉伸强度:0.59~0.88Mpa;断裂伸长率:400%~500%;直角撒裂强度:4.9~5.9kN/m;耐热度100℃左右;柔度:-20℃合格。 2.二月桂酸、二丁基锡:规格为化学纯或工业纯,作促凝剂作用。 3.磷酸:规格为化学纯,亦可用苯磺酰氨代用,作缓凝剂用。 4.乙酯乙酯:工业纯,用于稀释和清洗工具。 6.水泥:325 号普通硅酸盐水泥,用于修补基层。 7.砂粒:粒径2~3mm,含泥量不大于3%。 8.107 胶:工业纯,用于修补基层。 二、主要机具设备: 1.机械设备:电动搅拌机器、水泵等。 2.主要工具:拌料桶、小型油漆桶、胶皮刮板、塑料刮板、长把滚刷、油漆刷、小抹子、铲刀、笤帚、磅秤等。

三、施工操作工艺: 1.工艺流程:基层清理→底胶涂刷→刮第一遍涂膜层→刮第二遍涂膜层→闭水试验。 2.基层清理: (1)基层表面凸出部份应铲平,凹陷处用掺107 胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉,并用清洁湿布擦一遍。 (2)基层表面应平整,不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷,面层含水率应小于9%。 3.底胶涂刷: (1)底胶的配制系将聚氨酯材料按:甲料∶乙料∶二甲苯=1∶1.5∶2 的重量比配合搅拌均匀即可。 (2)底胶涂刷应先立面、阴阳角、排水管、立管周围、混凝土接口、裂缝处以及增强涂抹部队建设位,然后大面积涂刷。 (3)涂刷时用长把滚刷均匀将底胶涂刷在基层表面,在常温环境一般经4h 手触不粘时,即可进行下一道工序操作。 4.涂膜防水施工: (1)涂膜防水材料的配制:基本有二种配制方法。即按聚氨酯甲料∶乙料=1∶1.5 的重量比配合,用人工或电动搅拌器强力搅拌均匀,必要时掺加甲料0.3%的二月桂酸、二丁基锡促凝剂并搅拌均匀备用;或按聚氨酯甲料∶乙料∶莫卡(固化剂)=1∶1.5∶0.2的重量比配合,按同样方法搅拌均匀。此外,还有只用聚氨酯甲料、乙料,

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

涂膜防水施工工艺

厕、浴间涂膜防水施工工艺 本工艺标准适用于工业与民用建筑厕、浴间地面的聚氨酯、氯丁胶乳沥青、SBS 橡胶改性沥青等涂膜防水材料施工。 施工准备 材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以± %为宜。 乙组份:羟基含量,以± %为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107 胶:修补基层用。

玻璃丝布(幅宽90cm,14 目)或无纺布 石渣:? 2mm左右,粘结过渡层用。 水泥:425 号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,补基层用。 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求: 固体含量:》93%; 抗拉强度:以上; 延伸率:》300%; 柔度:在-20 C绕? 20mm圆棒无裂纹; 耐热性:在85C。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡;不透水水性:动水压恒压lh 不透水。 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯丁二烯乳状波与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色涂料。 氯丁胶乳沥青使用前必须试验,其技术性能应符合以下要求:外观:深棕色乳状液 固体含量;》43%; 粘结强度:0. 67MPa; 柔度:-10 C绕? 10mm圆棒无裂纹; 耐热性:80C, 5h无变化;不透水性:动水压,但压不透水。 如设计要求加布时,为中碱涂膜玻璃丝布(幅宽90cm,l4 目)或 无纺布。 SBS 橡胶改性沥青防水涂料:是以沥青、橡胶、合成树脂为主要原

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

布五涂涂膜防水层施工方案

钛谷鑫城公租房屋面翻修防水工程 施 工 组 织 方 案 昆明滇宝建筑防水工程有限公司 2014年6月9日

钛谷鑫城公租房屋面翻修防水工程施工组织方案建筑防水工程是一个系统的工程,是保证建筑物及建筑物的结构不受水的侵袭,内部空间不受的危害的一项分部工程,关系到人们生活和生产能否正常进行,因而历来受到人们的重视。它涉及到地下室、墙身、楼地面、屋顶等诸多部位,其质量直接影响到房屋的使用功能和寿命,并涉及到材料、设计、施工、管理等各个方面。建筑防水工程的任务就是综合上述多方面的因素,进行全方位的评价:选择符合质量要求的防水材料,进行可靠、耐久、合理、经济的设计,精心组织、精心施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物及构筑物的防水耐用年限和使用功能,并有良好的技术经济效益。 一编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 3、《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2012; 4、其他资料。 二防水材料 屋面防水屋面板采用材料为我公司生产的滇宝女娲牌DBDB-Ⅱ型防水隔热乳浆、滇宝女娲牌DBDB—Ⅲ型盖面涂料做防水层施工。 1、材料介绍 DBDB-Ⅱ型防水隔热乳浆是以高分子乳液为基料,添加稳定剂、防水剂、紫外线吸收剂等助剂和颜填料精制而成的单组分防水涂料。施工后所形成的涂膜具有优异的耐水、防水、粘结和柔韧性;产品无毒无害,不污染环境,可按不同要求配置各种颜色。可用于工业与民用建筑的屋面及其他建筑物防水工程,在地下或隐蔽防水过程中慎用。 DBDB-Ⅲ型反光防尘乳浆(盖面涂料)由丙烯酸乳液、超耐候性颜填料、助剂等组成的单组分水性涂料你,具有优良的耐候性、耐水性,无毒环保,易施工,涂刷或屋面变为白色,提高屋面对光线的反射效果,同时组止光线对防水层的直接辐射,延长防水层使用寿命。本产品适用于各型屋面防水层表面的隔热、防水以及装饰保护。 三施工组织与管理

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

(完整版)涂膜防水施工工艺

涂膜防水施工工艺 一、施工准备 1、材料 聚合物水泥防水涂料(又称JS复合涂料) 聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的,为乳剂与粉剂双组份涂料,按规定比例混合拌匀使用。其性能指标见产品说明。 2、主要工具 (1)基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚等。(2)取料配料工具:台秤、搅拌器、材料筒等。 (3)涂料涂覆工具:滚刷、刮刷、刷子等。 3、作业条件 (1)可在潮湿或干燥的基面上施工。 (2)基层(找平层)可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整不起砂,要求基本干燥,若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料做潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。 (3)泛水坡度在2%以上、不得积水 (4)基层遇转角处等部位,水泥砂浆应抹成小圆角。 (5)基层与相联接的管件、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。

二、施工工艺 1、工艺流程 清理基面局部防水附加层防水层防水层试水保护层工程质量验收 2、防水涂料配合比表1。 防水涂料配合比 防水涂料类型按重量配合比 柔I型粉剂︰乳剂=1︰1 柔II型粉剂︰乳剂=9︰5 3、理论用量:当干膜厚度为1.0mm时,为1.9kg/m2。 4、厚度要求: 项目屋面防水等级 I级II级III级 建筑物类别特别重要或对防水有特殊要求的建筑重要的建筑和高层建筑一般的建筑 防水层合理使用年限25年15年10年 设防要求三道或三道以上防水设防二道防水设防一道防水设防 涂膜厚度≥1.5mm ≥1.5mm ≥2.0mm 5、操作要点 (1)基面清理 基面必须彻底清理干净,不得有浮尘、杂物、明水等。