泰康之家2苏州吴园项目(31703地块(DK20140047))一期

基坑支护设计

(施工图)

综合类甲级证书编号:B132045000

2016年3月14日

工程名称: 泰康之家2苏州吴园项目(31703地块(DK20140047))一期基坑支护设计建筑场所: 苏州工业园区阳澄环路与水泽路交叉口东侧

建设单位:泰康之家(苏州)投资有限公司

建筑结构设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

基坑支护设计单位:江苏苏州地质工程勘察院

项目负责人:张贺涛

设计:闫怀瑞

审核:李学东

审定:李国平

总工:顾凤祥

院长:王彬

目录

§1 工程概况 (1)

§1.1 一般概况 (1)

§1.2结构基坑概况 (1)

§1.3 周边环境概况 (1)

§1.4 工程地质概况 (2)

§1.5 基坑侧壁安全等级 (3)

§2 支护结构设计方案分析 (3)

§2.1设计依据 (3)

§2.2 设计方案分析 (4)

§3 支护结构设计型式 (5)

§4 基坑降水 (5)

§4.1基坑降水分析 (5)

§4.2降水方案 (5)

§4.3集水明排措施 (5)

§4.4止水帷幕措施 (5)

§5施工准备 (5)

§6 支护结构施工要求 (5)

§6.1放坡施工要求 (5)

§6.2土钉墙及挂网喷射混凝土施工要求 (6)

§6.3钻孔土钉注浆施工要求 (6)

§6.4竖向钢管注浆施工要求 (6)

§6.5 钻孔灌注桩施工要求 (6)

§6.6 斜锚桩的施工 (7)

§6.6.1斜锚桩施工工艺 (7)

§6.6.2斜锚桩的质量控制要点及相应技术质量保证措施 (7)

§6.6.3施工中易出现的问题及其处理措施 (8)

§6.7三轴水泥土搅拌桩施工要求: (8)

§6.7.1水泥土搅拌桩施工准备 (8)

§6.7.2水泥土搅拌桩施工 (8)

§6.8降水施工要求 (9)

§6.9支护工程质量检测方案和要求 (9)

§6.10其它要求 (9)

§7 土方开挖要求 (9)

§8 基坑监测 (10)

§8.1 监测技术要求 (10)

§8.2 基坑监测项目 (10)

§8.3 监测要求与报警值 (10)

§9 应急措施 (11)

§10 补充说明 (11)

§1 工程概况

§1.1 一般概况

(1)工程名称:泰康之家2苏州吴园项目(31703地块(DK20140047))一期基坑支护设计(2)建筑场所:苏州工业园区阳澄环路与水泽路交叉口东侧

(3)主要用途:地下车库

(4)建设单位:泰康之家(苏州)投资有限公司

(5)结构设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

(6)勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

§1.2结构基坑概况

1、结构概况

拟建工程位于:苏州工业园区阳澄环路与水泽路交叉口东侧。项目占地面积约为77837 平方米,地上建筑面积约为38919平方米,地下建筑面积约为25008平米,拟建项目共1座艺术中心(1F~2F)、1 座酒店(2F~4F)、7 幢艺术家工作室(1F)及1 座活动室(1F)。

2、基坑概况

现基坑支护范围为一期,即艺术中心。本工程±0.000为1985国家高程基准3.500m,场地标高东高西低,根据地形图及现场情况,基坑支护时取2个整平标高:近西侧阳澄环路及北侧标高为85高程3.500m即相对高程0.00m,其他两侧标高为85高程2.500m即相对高程-1.00m。以下部分除特别注明外均为相对高程。板面标高见平面图,板厚0.55m,垫层0.15m;承台厚1.00m,基坑挖深(按承台底考虑)5.55~6.95m,集水坑最大超挖1.40m,电梯坑中坑超挖1.30m,货梯坑中坑最大超挖1.70m。基坑开挖内边线为地下室外墙线外扩1.0m,基坑周长约为386m,基坑开挖面积约7444m2。§1.3 周边环境概况

场地卫星视图

根据建设单位提供的总平面图及现场踏勘,根据业主提供管线图纸,三倍坑深范围内无平行与坑边的市政管线(距离上坡线最近约30m),仅有预留管线伸入场地。

本基坑周边环境如下:

东侧:基坑东侧为空地,为以后建筑用地,此侧地下室外墙离拟建建筑最近约15.1m。

南侧:基坑南侧为空地,此侧地下室外墙距离红线最近约21.4m。

西侧:基坑西侧红线外约24.5m为阳澄环路,此侧地下室外墙距离红线最近约16.6m。三倍坑深范围内无市政管线,仅有预留管线伸入场地,见环境图。

北侧:基坑北侧为空地。

§1.4 工程地质概况

1、基坑场地地层情况

2、基坑场地水文地质情况

潜水:拟建场地潜水主要赋存于浅层填土中,渗透性不大,故坑内可采取明沟+集水坑排水。

(微)承压水:本场地浅部第⑤层粉土、粉砂为微承压含水层,且场地稳定分布。根据区域地质资料和本地区勘察经验,苏州地区历史最高微承压水位为1.74m,近年最高微承压水位为1.60m,年变化幅度为0.80m 左右。勘察期间实测微承压水水位埋深为1.83m~2.80m,相应标高为-0.02~-0.33m。

3、基坑支护与降水设计参数注:1、“*”为经验值;

2、上表中除抗剪强度指标为标准值外,其余指标均为算术平均值。

§1.5 基坑侧壁安全等级

根据周边环境、基坑挖深和地质情况,本基坑侧壁安全等级为二级,安全系数为1.0。§2 支护结构设计方案分析

§2.1设计依据

1、国家标准:

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规程》GB50202-2002;

(2)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;

(3)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;

(4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;

(6)《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013;

(7)《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009;

2、行业标准

(1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;

(2)《基坑土钉墙支护技术规程》JCECS96:99;

(3)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012;

(4)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008;

(5)《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T282-2012。

3、地方标准

(1)江苏省有关地基基础及基坑工程的规范及规程;

4、其它相关依据

(1)上海岩土工程勘察设计研究院有限公司提交的《2015-G-528泰康之家31703地块(DK20140047)初步资料(二)》;

(2)建设单位提供的本工程建筑和结构设计相关资料(2016年3月10日提供);

(3)2016年1月25日技术评审意见书。

(4)2016年1月29日技术评审意见书。

§2.2 设计方案分析

1、方案设计指导思想

基坑支护设计,不仅直接影响着土方开挖以及地下室结构施工等施工成本,而且关系到基坑开挖及周边建筑物的安全。

设计原则是:“安全可靠、经济合理、技术可行”;首先确保安全,存在重大隐患的方案实际上是没有意义的,而且可能会带来巨大的经济损失;其次节省造价,过于安全及保守的方案会增加建设成本,不符合市场要求;最后考虑施工的方便性,施工的方便性可以缩短工期、降低施工造价。

2、设计方案选型分析

本基坑挖深(按承台底考虑)5.55~6.95m,集水坑最大超挖1.40m,电梯坑中坑超挖1.30m,货梯坑中坑最大超挖1.70m。根据基坑周边环境,实际情况,本基坑支护方案主要从常见放坡土钉墙,钻孔灌注桩,钻孔灌注桩+锚索等支护形式中选择。

基坑支护形式如图所示,基坑主要采用土钉墙;支护灌注桩+锚索支护;悬臂灌注桩,详见支护图纸。

基坑支护平面示意图

3、支护计算

本设计方案中,面层参数为:强度C20。喷射砼配比宜为:水泥1:砂1.5:石2.5:水0.5,施工前须通过现场试验确定;水泥采用PO42.5普通硅酸盐水泥。土钉采用Φ100钻孔注浆钢筋土钉。钻孔灌注桩直径为900@1100mm。斜锚桩直径为500mm,内置Φ15.2钢绞线。

为保证施工车辆(混凝土罐车、混凝土输送泵、吊车、土方运输车辆等)能够在基坑周围正常行驶,以及施工期间在基坑周边一些材料的少量堆放,计算中,坡顶考虑20kpa均布荷载,坡顶外2m考虑30kpa汽车荷载。

本方案采用理正岩土系列软件进行验算,经计算各项系数均满足相关规范要求,详见计算书。

4、材料

水泥:P.042.5级普通硅酸盐水泥。

混凝土:钻孔灌注桩采用水下灌注混凝土C30。冠梁采用C30。

钢筋:灌注桩、冠梁均采用HRB400钢筋,箍筋均采用HPB300钢筋,材质应符合现行相关国家标准。钢筋必须采用焊接或机械连接,如果采用焊接接头必须按施工条件进行试焊,合格后方可正式施作。焊接工艺及质量按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ-2012)的有关规定执行。

焊条:HPB300钢采用E4333型,HRB400钢采用E5033型。

钢管:Φ4833.0(Q235钢)

2、结构主筋净保护层厚度

钻孔灌注桩:50mm,冠梁:35mm

§3 支护结构设计型式

经过计算优化,各坡面详细参数见“基坑支护平面图”及“基坑支护剖面图”。

§4 基坑降水

§4.1基坑降水分析

基坑开挖有影响的地下水为赋存于浅部土层中的上部潜水及微承压水。对基坑开挖有影响的潜水,可采取集水明排措施,对基坑开挖有影响的微承压水采用管井降水。

§4.2降水方案

管井井点间隔20m左右布设,共布设28口,管井总长度16m,滤管长度为9m,管底标高为-17.0m。

降水设备布设过程中,要考虑不影响施工及遭受破坏。降水在开挖前7天进行,降水期间应加强坑内及坑外地下水位及周边环境的监测,实施"科学降水、按需降水、分层降水"。降深随挖深加大而加深。降水终止时间由建筑结构设计单位确定。为了保证降水效果,应及时有效地将抽出的水排流至建筑场地以外的指定区域。

§4.3集水明排措施

集水明排措施包括地表排水以及基坑排水。

地表排水是为排除地表降水等,基坑四周支护范围内的地表应加修整,构筑排水沟和水泥砂浆或混凝土地面,防止地表降水向地下渗透。靠近基坑坡顶宽1m以内的地面应适当垫高,并且里高外低,便于迳流远离边坡。坡顶设置截水沟。

坑内排水分为两种情况,第一种情况为底板浇注前,是为排除雨水和积聚在基坑内的渗水,施工单位可在坑底设置临时集水沟及集水井。第二种情况是底板浇注后,主要是为排除雨水,可利用结构设置的集水坑及后浇带排水。

集水沟及集水井用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏,坑内积水应及时抽出。

§4.4止水帷幕措施

本基坑采用落底式竖向截水帷幕方案。插入下卧不透水层深度根据《筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)7.2.2:

l≥0.2△h-0.5b=1.6m

l——帷幕插入不透水层的深度且不应小于1.5m

△h——基坑内外水头差

b——帷幕宽度

按照要求插入下卧不透水层深度不应小于1.6m。

综合四周⑤层底标高考虑,为保证止水效果,本方案中截水帷幕底标高见平面图,截水帷幕插入下卧不透水层深度约2m。

§5施工准备

1、建筑物基础平面放样,核对基础底板、支护结构的平面尺寸。如与设计图纸不符,参照主体基础结构设计图,并待设计作出相应调整后开始施工。

2、施工前应对地下障碍物及对施工有影响的管线进行清除,确保支护施工的质量和连续性。

3、做好施工组织设计,并经过相关部门评审通过后方可施工。

4、按照管线布置情况,核实管线位置与埋深,为管线保护作好准备工作。

§6 支护结构施工要求

§6.1放坡施工要求

1、基坑放坡开挖施工应按设计要求自上而下分段分层进行,每层高度不宜超过2m,每段长度不超过20m。在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差宜为±20mm,在坡面喷射混凝土支护前,应清除坡面虚土。

2、放坡开挖宜按下列顺序进行:

(1)应按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度控制标志;

(2)打设坡面挂网钢筋,固定钢筋网,喷射混凝土面层;

(3)设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。

3、喷射混凝土作业应符合下列规定:

(1)喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上;

(2)喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;

(3)喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3~7h。

4、喷射混凝土面层中的钢筋网铺设应符合下列规定:

(1)钢筋网保护层厚度不宜小于20mm;

(2)施工时可在钢筋网片后适当垫砖块或插入短钢筋进行固定。网片连接处搭接长度不小于200mm。

§6.2土钉墙及挂网喷射混凝土施工要求

1、上层土钉注浆体及喷射混凝土面层完成48小时后方可开挖下层土方及下层土钉施工。钢筋土钉为钻孔Φ100,置入1根HRB400Φ20。

2、土钉墙施工可按下列顺序进行:

(1)应按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度控制标志;

(2)喷射第一层混凝土;(3钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;

(4)捆绑钢筋网,喷射第二层混凝土;(5)设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。

3、钢管土钉施工宜符合下列规定:

(1)孔距允许偏差±100mm;(2)成孔倾角允许偏差±5%;

(3)土钉长度偏差±100mm;(4)土钉的弯曲度<1% 。

4、土钉成孔施工宜符合下列规定:

(1)孔深允许偏差±50mm;(2)孔径允许偏差±5mm;

(3)孔距允许偏差±100mm;(4)成孔倾角允许偏差±5%;

(5)土钉长度偏差±100mm;(6)土钉的弯曲度<1% 。

(7)采用干作业成孔。

5、喷射混凝土作业应符合下列规定:

(1)喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm;

(2)喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;

(3)喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3~7h。

6、喷射混凝土面层中的钢筋网铺设应符合下列规定:

(1)钢筋网应在喷射第一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于20mm;

(2)钢筋网与土钉应连接牢固。在钢筋网片外侧采用φ14加强筋与钢筋土钉牢固焊接。

(3)施工时可在钢筋网片后适当垫砖块或插入短钢筋进行固定。网片连接处搭接长度不小于200mm。§6.3钻孔土钉注浆施工要求

1、土钉注浆材料应符合下列规定:

(1)土钉的注浆采用压力注浆工艺;钻孔土钉采用两次注浆,第一次注浆为水泥砂浆,其配合比宜为1:1.5,水灰比宜为0.4,第一次注浆压力为0.3~0.5MPa,浆液从孔口溢出;第二次注浆为水泥浆,水泥浆水灰比为0.5;第二次注浆压力达到1 Mpa 。二次注浆时间间隔4~6小时为宜。

(2)水泥浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。

2、钻孔土钉注浆作业应符合以下规定:

(1)注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净。注浆开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路;

(2)注浆时,注浆管应插至距孔底250~500mm处,空口部位宜设置止浆塞及排气管;

(3)土钉钢筋应设定位支架。

§6.4竖向钢管注浆施工要求

1、钢管土钉注浆材料应符合下列规定:

(1) 钢管土钉的注浆采用压力注浆工艺;水泥浆配合比为水泥:水=1:0.5;注浆压力为0.3~0.5MPa,浆液从孔口溢出,每米注浆量不小于30升。

(2)水泥浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。

2、钢管土钉由末端向上约30cm处开始设置注浆孔,注浆孔呈梅花形布置,间距为30cm,孔径为10mm。土钉入土端成尖形,在注浆孔上方用三角状的倒刺进行遮盖,以免在土钉击入过程中被堵塞,倒刺与土钉的夹角宜为5~10°。靠近基坑内侧1.5m段不宜预留注浆孔。

§6.5 钻孔灌注桩施工要求

1、钻孔灌注桩工艺流程:测量放线--埋设护筒--桩机就位(钢筋笼制作)--成孔--一次清孔--钢筋笼安放--混凝土导管安装--二次清孔--浇注混凝土。

2、成孔设备就位后,必须平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。为准确控制成孔深度,在桩架或桩管上应设置控制深度的标尺,以设计桩长控制成孔深度。

3、除能自行造浆的黏性土层外,均应制备泥浆。泥浆制备应选用高塑性粘土或膨润土。泥浆应根据施工机械、工艺及穿越土层情况进行配合比设计。

4、钻孔灌注桩施工时应保证桩径偏差不大于50mm,垂直度偏差小于0.5%,桩位允许偏差不大于50mm,桩底沉渣不超过200mm。

5、粗骨料可选用碎石,其最大粒径对于灌注桩不宜大于40mm,并不得大于钢筋间最小净距的1/3;检查成孔质量合格后应尽快浇注混凝土。

6、排桩应采取隔桩施工,并应在灌注砼36h后进行邻桩成孔施工。相邻成孔施工,安全距离不宜小于4d。

7、支护桩正式施工前,为了了解土层情况、施工特性及进行孔壁稳定性测试,宜试成孔,试成孔为2根。

8、桩身强度等级C30,保护层厚度不小于50mm;混凝土坍落度18~20cm,和易性及流动性良好,桩身连续完整,无离析、缩径等缺陷。

9、钢筋笼制作由专业人员严格按设计要求制作;钢筋笼的制作允许偏差应满足《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008表6.2.5之要求;分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接或机械式接头,并符合相关规范的要求;在钢筋笼口设置定位砼垫块,确保保护层厚度50mm;在搬运过程中须防止扭转弯曲;钢筋笼经检查合格后方可吊放入孔,吊放入孔时要对准孔位、吊直扶稳、缓缓下沉、不得碰撞孔壁。

10、浇注水下混凝土应遵守下列规定:

①开始灌注混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为300-500mm;

②应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下0.8m以上;

③导管埋深宜为2-6m,严禁将导管提出混凝土灌注面,并控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差,填写水下混凝土浇注记录;

④水下混凝土必须连续施工,每根桩的浇注时间按初盘混凝土的初凝时间控制,对浇注过程中的故障应记录备案。

11、钻孔灌注桩超灌高度不宜小于0.8m,充盈系数不宜小于1.05,凿除泛浆后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

12、冠梁施工前,应将支护桩桩顶浮浆凿除清理干净,桩顶以上出露的钢筋长度为35d。

13、裸露在基坑侧的桩间土需挂网喷浆。

§6.6 斜锚桩的施工

§6.6.1斜锚桩施工工艺

斜锚桩成孔采用改装钻机,成孔直径根据设计图纸,锚筋施工应与开挖紧密配合,土方开挖应先在坑周挖出斜锚桩施工工作面,约4米宽以上的边槽。锚筋采用Φ15.2预应力钢绞线制作,其强度为1860级。具体施工工艺如下:

1、定位:当土方开挖边槽后,应量测标高,并在支护桩上拉线做记号。钻机就位时应准确,底座应垫平,钻杆的倾斜角度应用罗盘校核,角度偏差不大于3度,高差不超过5cm。成孔施工前应在场地中挖好排水沟及循环浆池,以避免因泥浆随意排放而影响施工。

2、成孔旋喷:水泥土斜锚桩采用改装钻机成孔。施工中若遇坚硬土层则采用冲击成孔(空压机带动),其余土层采用湿式成孔。成孔至设计深度后,进行旋喷压浆,压力宜为10-18MPa,按水泥土斜斜锚桩的专门施工工艺施工旋喷斜锚桩并安装钢绞线于旋喷桩中轴线上。旋喷压力须根据现场实验确定,防止压力过大对周边管线及道路造成不利影响。

3、锚筋制作:锚筋体采用?15.2钢绞线制作而成,所使用的钢绞线强度为1860级。所用钢绞线在制作之前应送有关单位检验合格后方可使用。

4、张拉、锁定:锚筋张拉锁定在斜锚桩桩体施工结束养护7天后进行,锚具为QM锚具。锁定张拉机具事先经过标定,并用此油压表的读数换算成张拉压力进行控制。在锁定过程中,采用锚筋拉力计进行校核。为确保工程安全,每个锚筋按照设计要求进行张拉、锁定。

5、斜锚桩应张拉锁定在灌梁上。锚具与灌梁之间需用2403240320的垫片垫于其中。

6、斜向旋喷搅拌加劲桩采用P.O.42.5级水泥,水泥掺入量35%;

7、旋喷加劲桩钢绞线张拉锁定采用高压油泵和穿心千斤顶进行。正式张拉前先用20%张拉荷载预张拉一次,再以20%、50%、75%、100%的张拉荷载分级张拉,在超张拉荷载下保持10分钟,观测锚头无位移现象后再按锁定荷载锁定。若达不到要求,应在旁边补桩。

§6.6.2斜锚桩的质量控制要点及相应技术质量保证措施

1、钻进速度严格要求在0.1~0.25m/min,防止速度过快引起旋喷搅拌不均匀,浆液过少。

2、注浆用水、水泥及其添加剂应注意氯化物与硫酸盐的含量,以防对钢绞线的腐蚀。

3、施工前应根据设计要求和土层条件,选择合理的施工工艺。

4、钢绞线应除油污、除锈,严格按设计尺寸下料,每股长度误差不大于50mm。钢绞线应该按一定规律平直排列。

5、注浆材料应根据设计要求确定。

6、张拉前,应对张拉设备进行标定。锚固体养护时间应不少于7天,或锚桩体的强度达到1MPa时,方可进行张拉。张拉应按一定程序进行,斜锚桩张拉顺序,应考虑邻近斜锚桩的相互影响。

7、施工参数

①钻杆的钻进速度(0.1~0.25m/min),退出速度(0.1~0.25m/min);

②钻杆(轴)的回转速度(5~15 r/min);

③施工桩径(500mm)、水平间距2000mm(按设计施工mm);

④锚长(以设计长度为主);

⑤水泥浆液配合比:水泥:水=~1:1;

8、斜锚桩允许偏差项目表

9

锚杆抗拔试验应在注浆体满28d龄期或注浆体强度达到设计强度80%后进行。

①基本试验:为得出锚固体的极限抗拔力,对不小于3根锚体做试验,其抗拔力实测值不得小于下表所示值。采用分级循环加载,加载等级和位移观测时间应满足规范要求。(350KN)

②验收试验:验收试验的数量不小于工程锚桩总数5%,且不小于3根。其抗拔力实测值不得小于下表所示值。采用分级循环加载,加载等级和位移观测时间应满足规范要求。(270KN)

§6.6.3施工中易出现的问题及其处理措施

1、施工喷浆过程中如果出现断浆现象应及时停钻,解决施工问题后,重新进行喷浆。

2、钢绞线安放应注意:钢绞线放入钻孔之前,应检查钢绞线的质量,确保钢绞线组装满足设计要求。钢绞线安放后不得随意敲击,不得悬挂重物。

3、浆液应搅拌均匀,随搅随用,浆液应在初凝前用完,并严防石块、杂物混入浆液。喷浆作业中途停止较长时间再作业时,宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管口,直到旋喷外孔口溢出浆液时,可停止注浆。浆体硬化后不能充满锚固孔时,应进行补浆。

4、搅拌工艺在砂层中施工,容易出现塌孔,宜采用一次性钻头或旋喷搅拌等工艺来解决塌孔的问题。

斜锚桩施工工艺专业要求极强,如违犯施工工艺,会造成人员伤亡事故,因此施工前要严格按照专门技术要求进行施工人员培训,取得合格证后方可上岗。

§6.7三轴水泥土搅拌桩施工要求:

§6.7.1水泥土搅拌桩施工准备

1、由三轴搅拌机与桩架组成的三轴搅拌桩机应符合相关规范要求。

2、注浆泵的工作流量应可调节。用于贯入送浆工艺的注浆泵,其额定工作压力宜大于2.0MPa。

3、施工现场应先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍物。路基承载能力应满足重型桩机和吊车平稳行走移动的要求。

4、应按照搅拌桩桩位平面布置图,确定合理的施工顺序及配套机械、水泥等材料的放置位置。

5、应根据基坑围护内边控制线开挖导向沟;三轴搅拌机与桩架进场组装并试运转正常后方可就位;搭建拌浆设施和水泥堆场,供浆系统相应设备试运转正常后方可就位。

§6.7.2水泥土搅拌桩施工

1、水泥搅拌桩的施工采用三轴搅拌设备,采用850@1200mm水泥土搅拌桩。

2、水泥土搅拌桩采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.5(可以根据现场实际情况进行调整),水泥掺入比20%,泥炭土层水泥掺入比25%,宜通过现场试验确定最佳水泥掺入量,外加膨润土,掺入比不小于水泥掺入量5% 。

3、为保证水泥土搅拌均匀,必须控制好钻具下沉及提升速度,钻进搅拌速度宜为0.5~0.8m/min,提升搅拌速度宜为0.6~1m/min。每次下降时喷浆60%,提升时喷浆40%。施工时应保证水泥土能够充分搅拌均匀,提升速度不能过快,避免孔壁塌方等现象。

4、施工时不得冲水下沉,相邻两桩施工间隔不得超过12小时,搅拌桩施工应尽量连续施工,减少冷接缝;若因时间过长无法搭接或搭接不良,应作为冷缝记录在案。

5、应严格按水泥浆液的设计配比与搅拌机操作规定拌制水泥浆液,并通过滤网倒入具有搅拌装置的贮浆桶或贮浆池中,以防浆液离析。

6、因故搁置超过2h以上的拌制浆液,应作为费浆处理,严禁再用。

7、施工时如因故停浆,应在恢复压浆前将三轴搅拌机提升或下沉0.5m再注浆搅拌施工,以保证搅拌桩的连续性。

8、搅拌桩施工要严格控制施工放线,并且控制成桩的垂直度,垂直度偏差小于0.5%,桩位偏差不大于50mm,并且套打一桩,保证两桩之间有250mm的有效搭接。

9、在搅拌桩施工过程中,必须对基坑周边沉降及位移进行监测,并根据监测资料,合理控

制搅拌桩施工过程中搅拌头的压入阻力及注浆速度与注浆压力。

10、止水帷幕的施工冷缝处应在外侧补打三轴搅拌桩,以确保止水效果。

11、施工前应进行试验,根据现场机械设备情况确定各项参数。

§6.8降水施工要求

降水施工应由专业单位完成,且满足下列基本要求:

1、管井施工符合下列要求:

(1)管井井管直径根据含水层的富水性及水泵性能选取且井管外径为800mm,井管内径330mm,材质为水泥无砂管。

(2)骨架过滤器的孔隙率分别不宜小于20%,沉砂管长度为2m。

(3)井管外滤料宜选用磨圆度较好的硬质岩石,滤料规格满足规范规定。

(4)抽水设备为深井泵或深井潜水泵、水泵的出水量应大于设计值的20%。

(5)管井成孔宜用于孔或清水钻进,若采用泥浆管井,井管下沉后必须充分洗井,保持滤网的畅通。

(6)水泵应置于设计深度,水泵吸水口应始终保持在动水位以下。成井后应进行单井试抽检查降水效果,必要时应调整降水方案。

(7)管井封井应根据建筑抗浮要求确定,封井采用粘土球分层夯实,若在底板建筑完毕后封堵,应采取止水节点构造,并在上部填土3m以内进行注浆,注浆采用水灰比1:0.5水泥浆液,压力不小于0.3MPa,封孔采用防渗混凝土,抗渗等级不低于P8。

§6.9支护工程质量检测方案和要求

1、钻孔灌注桩质量检测

①采用低应变动测法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的20%,且不得少于5根;

②当根据低应变动测法判定的桩身完整性为Ⅲ类或Ⅳ类时,应采用钻芯法进行验证,并应扩大低应变动测法检测的数量。

2、土钉墙应按下列规定进行质量检测:

①土钉采用抗拉试验检测承载力,同一条件下,试验数量不宜少于土钉总数的1%,且不少于3根;

②墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每500m2墙面积一组,每组不应小于3点。

③土钉承载力检测宜按不同的剖面、不同的深度进行检测,承载力检测值应达到20KN。

3、水泥土搅拌桩质量验收

①水泥土搅拌桩的质量控制应贯穿在施工的全过程,并应坚持全程的施工监理。施工过程中必须随时检查施工记录和计量记录,并对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定。检查重点是:水泥用量、桩长、搅拌头转数和提升速度和复搅深度、停浆处理方法等。

②截水帷幕三轴搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不宜小于0.5MPa。水泥土搅拌桩的桩身强度采用现场取芯试验。

③水泥土搅拌桩要求进行现场取芯试验,取芯总数量为总数的1%,并不少于3根,检验施工成桩质量的连续性、均匀性。

§6.10其它要求

1、本方案实施前应参照相应的施工组织方案,结合本工程特点,对支护结构施工及基坑开挖期间可能出现的问题制定相应的应急措施,并规定应急预案启动条件。

2、汽车坡道后施工,超挖部分根据结构要求回填。

§7 土方开挖要求

土方开挖须遵循以下原则:

(1)土方开挖前施工单位应编制详细的土方开挖施工组织设计,并取得基坑支护设计单位和相关主管部门的认可后方可实施。

(2)土方开挖应结合施工缝严格实行“分层分段、限时支护”原则,将基坑开挖造成的周围设施的变形控制在允许的范围内。

(3)基坑周边荷载不得大于20kpa,坡顶2m外行车,行车附加荷载不得大于10kpa,周边严禁超荷堆载。

(4)出土坡道有机械进出,宜铺设路基箱扩散压力,或碾压加固处理。

(5)坑底30cm厚的基土,用人工挖除整平,并防止坑底土扰动,开挖到位后及时施工砼垫层,随挖随浇,即垫层必须在见底后24小时内浇筑完成。基坑坑底最大暴露面积不得大于300 m2。(6)在基坑开挖过程中,施工单位应采取有效措施,确保边坡及动态土坡的稳定性,施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行,基坑内部临时坡体坡比不宜大于1:2,且在土方开挖过程中挖土高差不宜大于2m,慎防土体的局部坍塌造成现场人员损伤和机械的损坏等工程事故。开挖时应避免对基底土的扰动而降低其强度,宜先机械开挖至设计底标高以上一定厚度,再人工

开挖至设计标高。

(7)基坑内所有的深坑开挖必须待普遍垫层形成并达到设计强度要求后,方可进行深坑开挖。(8)地面还应增设截水沟,及时排除雨水及地面流水。

(9)充分考虑到雨季施工对基坑产生的不利影响,雨天不得进行挖土作业,并要求施工单位作好相关的组织与准备,确保基坑在施工过程中的安全。

(10)施工期间严禁机械碰撞工程桩;塔吊的设置据现场施工需要确定,并报相关单位认可。塔吊基础型式宜采用桩基础,若采用天然地基,塔吊施工前应验算其对支护结构的影响。

(11)土方开挖过程中应采取有效可靠措施保证工程桩不受土体被扰动的破坏。

§8 基坑监测

基坑施工和开挖阶段,需建立高度有效的工程环境监测系统,根据一定的量测限制作预警报告,及时采取有效的工程技术措施和对策,既保证本工程的质量安全,又起到环境保护的要求。§8.1 监测技术要求

1、本工程应加强信息化施工,施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度及施工方法,对施工全过程进行动态控制。

2、监测仪器的选型,要考虑最大可能需要的量程并根据基坑工程只在地下施工期间使用的性质选取满足安全监测要求、合适的仪器。

3、仪器安装埋设前要进行检验和率定,绘制监测点、安装埋设详图,并按照方案和埋设要求作好埋设准备。

4、所有监测点安装埋设完成后,及时绘制测点位置详图,并加强对现场测点保护,以防止监测点被破坏。

5、监测数据必须做到及时、准确和完整,发现异常现象,加强监测。

6、监测数据如果达到或超过报警值,应及时通报参建各方,以期尽快采取有效措施保证工程的顺利进行。

7、对原始数据需要进行分析,并绘制观测读数与时间、深度及开挖过程曲线,按施工阶段提供简报。监测工作贯穿基坑工程始终,待全部资料备齐后,应提供监测数据、监测过程曲线图及监测报告予参建各方。

8、监测方案须得到设计单位认可,监测得到的数据必须及时提供给参建各方。§8.2 基坑监测项目

1、支护结构顶部水平及竖向位移监测

2、土体深层水平位移监测

3、地下水位变化监测

4、地表竖向位移监测(每个断面不少于5个点)

5、锚桩内力监测

6、周边地下管线变形监测

§8.3 监测要求与报警值

1、在支护结构施工前,须测得初读数;

2、在基坑开挖期间,须做到一日一测,在基坑施工期间的观测间隔,可视测得的位移及内力

变化情况放长或减短。

3、测得的数据应及时上报建设单位、基坑设计单位及相关单位和部门。

4、报警值:

支护结构顶部水平及竖向位移:

连续3日大于3mm/d,累计值35mm(悬臂灌注桩区域)

连续3日大于2mm/d,累计值25mm(悬臂灌注桩+锚索区域)

连续3日大于4mm/d,累计值45mm(放坡土钉墙区域)

土体深层水平位移:连续3天大于2mm/d。累计30mm

地下水位变化:日变化500mm/d,累计1000mm

地表竖向位移: 连续3天大于2mm/d。累计30mm

锚桩内力:累计达到基本试验的80%

周边地下管线变形监测:满足相关部门要求,如无具体规定,可参照以下指标累计10mm,连续3天大于2mm/d(刚性管道)

累计25mm,连续3天大于3mm/d(柔性管线)

5、基坑施工前应先对周边管线进行详细探测,道路及管线监测点数量及位置应根据实际

探测成果进行调整。

6、基坑监测工作应由有资质的监测单位进行,及时将监测资料反馈到各方,以便及时分析

处理,做到信息化施工,确保基坑安全。

§9应急措施

为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和预防。

1、突发事件及风险分析

本工程基坑支护施工作为分部工程,根据支护体系特点及地质情况,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是基坑坍塌、由降水引起的不均匀沉降导致附近已有设施的破坏及由于土体卸载而引起的立柱桩不均匀竖向位移(过大的差异沉降会引起结构次应力将对原结构体系产生危害性影响)。在工地已采取安全管理各种防范措施的基础上,施工单位还需要制定基坑坍塌和由不均匀沉降引起附近已有设施的破坏等应急方案。

2、突发事件及风险预防措施

1)基坑支护方案首先邀请专家进行论证,并报相关部门审批。

2)基坑降水可能导致地面沉降,从而导致附近已有设施的破坏,本工程采用开放式,若降水期间周边环境(道路、管线)变形明显加大,在坑外补打回灌井,进行回灌处理。

3)放坡开挖时现场应严格按照设计坡比放坡,分层开挖,分层支护,确保边坡整体稳固。若上部边坡出现险情应采取相应的措施。

①降雨量过大引起基坑坍塌的预防措施:

a基坑的周边坡顶应按设计进行反坡排水同时做好截水沟,作为通常情况下的挡水设施;配备足够数量的草包,紧急时对基坑周围施做围堰,防止地面水大量流入坑内。

b配备足够数量的水泵,用于排除积水。

c在进行现场平面布置时,考虑适当加大明排系统的能力,并加强管理保持其畅通。

②控制坡顶堆载,严禁超载。

4)假如支护桩位移过大,达到报警值,首先应立即停止开挖,分析原因,必要时采取在坑外卸载、被动区反压加固或设置应急支撑以控制基坑变形发展。

3、施工单位应根据基坑监测情况作好应急措施的材料准备。

4、地面出现裂缝,注入水泥浆,防止地表水渗入增加坑壁压力、软化土体,裂缝周围地面用水泥砂浆抹平,并增设测点加强监测工作。

5、当基坑开挖过程中坑底出现涌水时,增加轻型井点降水。

6、基坑支护施工的项目部,必须备用一定的草袋、钢管、槽钢(应急支撑)、园木、水泥、水玻璃、注浆设备等抢险物资,并组织预备抢险队。

7、为防止基坑开挖后出现事故能及时撤离现场并启动应急预案,基坑开挖过程中及开挖后,基坑周边应设置至少二个垂直通道:现场应有一定的应急物资及机械器具。

§10 补充说明

1、其它未尽事宜均参照国家和地方有关规范或规程及本工程结构设计说明。

2、本基坑支护设计方案有效期限为1年。

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

深基坑支护施工方案已专家论证模板

深基坑支护施工方案已专家论证

许家花园工程 深 基 坑 工 程 安 全 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 批准: 武汉中泽建安集团有限公司二O一七年九月

目录 1、编制依据 0 2、工程概况............................................................................... 错误!未定义书签。 2.1工程参建单位 0 2.2工程简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3支护设计概况 (1) 2.4场区周边环境及地形情况 (2) 2.5场地工程地质条件 (2) 2.6场地水文地质条件 (2) 3、工程特点 (3) 3.1支护设计具体介绍 (3) 3.2工程特点及实施难点 (3) 4、施工组织管理 (3) 4.1施工组织部署 (3) 4.2施工协调管理 (4) 4.3组织管理体系 (5) 5、施工平面布置及各项目需用计划 (5) 5.1总体布置 (5) 5.2现场平面布置原则 (6) 5.3现场平面布置管理 (6) 5.4主要材料物资计划 (7) 6、支护主要施工方法及施工顺序 (7) 6.1支护施工顺序 (7) 6.2支护主要施工方法 (8) 6.3土方开挖施工 (17) 6.4基坑降水排水 (20) 6.5施工注意事项 (25) 7、施工进度计划及人员安排 (25)

7.1工期目标 (25) 7.2工期保证措施 (28) 7.3施工人员安排 (28) 8、质量保证体系及质量保证措施 (29) 8.1质量方针和质量目标 (29) 8.2质量管理职责 (29) 8.3确定工程质量的主要措施 (30) 9、工期保证措施 (32) 10、安全保证措施 (33) 10.1安全目标 (33) 10.2安全管理体系 (33) 10.3安全保证措施 (34) 11、文明施工和环境保护 (36) 12、基坑监测 (37) 13、应急预案措施 (39) 14、试验与质量检验 (48) 15、雨季施工措施 (49)

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

2地基处理与基坑支护定额说明及工程量计算规则

第二章地基处理与基坑支护工程 说明 一、本章节定额包括地基处理和基坑与边坡支护两节。 二、地基处理 1、换填垫层 (1)换填垫层项目适用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。 (2)换填垫层夯填灰土就地取土时,应扣除灰土配比中的黏土。 2、强夯地基 (1)强夯定额综合了各夯的布点、程序和间隔距离。 (2)强夯定额已综合强夯机具的规格和数量、强夯的锤、钩架等材料摊销费。 (3)设计要求在夯坑内填充级配碎石,不论就地取材或由场外运碎石填坑,其填运材料费用另行计算。 (4)设计要求设置防震沟时,按设计要求另行计算。 (5)若遇地下水位高,夯坑内需用水泵抽水的,抽水费用另行计算。 (6)强夯定额不包括强夯前的试夯工作和夯后检验强夯效果的测试工作,如有发生另行计算。 (7)强夯置换:套用强夯定额,材料含量按实调整,人工、机械乘以1.3系数。 3、碎石桩和砂石桩的充盈系数为1.3,损耗率为2%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。其中,沉管灌砂石桩除了上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。 4、水泥搅拌桩 (1)深层水泥搅拌桩: ①深层水泥搅拌桩项目已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。 ②水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800kg/m3)的13%考虑,如设计不同时,按每增减1%项目计算。 ③深层水泥搅拌桩项目按1喷2搅施工编制,实际施工为2喷4搅时,项目的人工、机械乘以系数1.43;实际施工为2喷2搅,4喷4搅时分别按1喷2搅、2喷4搅计算。 (2)双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩: ①双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额中未包含导向沟的土方及置换出的淤泥外运费用,实际发生时另行计算。 ②双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重 (1800kg/m3)的18%考虑,如设计不同时,按深层水泥搅拌桩每增减1%项目计算;按2喷2搅施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)1喷1搅按相应项目人工和机械费增(减)40%计算。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

检查井基坑支护专项方案模板

检查井基坑支护专 项方案

南北快速干道北二环至北三环工程南北快速干道北二环至北三环排水工 程施工 检查井基坑支护专项方案 编制人:王丛 审核人:徐田星 审批人:王建平 沈阳市排水公司 3月16日

南北快速干道北二环-北三环排水工程 检查井基坑支护专项施工方案 一、工程概况 本工程为沈阳市南北快速干道北二环至北三环工程南北快速干道北二环至北三环排水工程,起点望花立交桥北引道K0+0.00,终点到K3+760.0,全长3.76km。由于本工程检查井施工正处于春季冻层融化期,且本工程检查井深度较大,施工现场为绿化带内,不具备放坡开挖条件,根据生产调度会精神需采用型钢板桩支护下进行施工。故特编制本专项施工方案,在检查井基坑开挖支护及检查井砌筑时给予要求,保证施工的安全及工程的质量。 二、编制原则 (1)基坑安全可靠:满足基坑支护结构本身强度,稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。 (2)支护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的支护方案。 三、编制依据 (1)《工程地质勘察报告》; (2)《南北快速干道北二环至北三环—排水工程施工图》; (3)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120- ); (4)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111- ) (5)本工程顶管工作坑支护方式。 四、施工准备

4.1施工测量 (1)在工作坑中心线和转折点的适当位置应设置控制桩,控制桩应妥善保护。 (2)测量时,对仪器进行检查调整,对原始记录作详细校对。 4.2基坑支护设计 本次工作坑将一次围护相邻雨水井及污水井,减少支护工作量,统一进行施工。污水管与雨水管中心间距约为2.5m,相邻井间距约为2.0-3.0m,排水井型号D=900~1500mm;考虑施工作业面预留,每个工作坑尺寸6.13m*5.78m。本工程污雨水检查井平均深度为7.5m,本次支护设计以平均深度进行计算,实际施工时根据检查井实际深度调整支护深度。 由于检查井基坑体积较小,且检查井施工周期短,因此检查井基坑支护主要考虑基坑周围土体安全,防止土方坍落,保证基坑内施工人员及已完工工程的安全,不考虑基坑施工止水要求。 根据地质资料,并参照已完成的顶管工作坑支护方式,检查井基坑支护拟采用与顶管工作坑相同的钢板桩支护方式,即槽钢板桩密集护壁,内嵌三道工字钢围檩支撑,围檩间距 3.5m。护壁采用30b型槽钢,围檩支撑采用30b工字钢现场焊接。钢板桩支护随挖随支,待支护稳固后方可进行检查砌筑。钢板桩拆除随基坑回填逐浙拆除。 基坑钢板桩支护结构见基坑支护结构图。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

地下室基坑支护方案样本

地下室基坑支护方案 一、工程概况 本工程拟建位置, 位于盱眙XXXXX新兴的商业中心, 南临金源东路, 西靠金源北路, 坐落于金源广场的东北角。 气象条件: 该地区位于北暖温带南部, 气候温和湿润, 四季分明, 受季风影响比较显著, 年平均降水量1000mm左右, 2—9月份降水量约占全年降水量的63%左右, 最高降水量1241mm, 最低降水量505.3mm, 降水集中于3、4、5月份; 平均风速为 3.1m/s, 5-9月份受台风影响, 台风时最大风速为29.3m/s, 极大风速达40m/s。全年无霜期为220天, 年平均气温为14.0C°。 基坑开挖的地质条件, 根据地质报告资料, 该场地的土层自上而下分为7层, ①杂填土: 由块石、碎石和砼块等建筑垃圾组成, 平均厚度为0.64米, 埋深为0.64米; ②粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑, 很湿-稍湿, 土质均匀, 平均厚度2.12米, 埋深2.76米; ③粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑-坚硬, 稍湿, 土质均匀, 平均厚度4.46米, 埋深7.22米; ④全风化砂岩: 砖红色-红棕色, 平均厚度6.34米, 埋深13.56米; ⑤强风化砂岩: 褐红色, 平均厚度8.7米, 埋深22.26米; ⑥强风化砂岩: 砖红色-褐红色, 平均厚度10.29米, 埋深32.55米; ⑦中等风化砂岩: 褐红色, 块状构造。 二、大开挖施工部署

㈠、土方施工准备工作 1.学习和审查图纸 检查图纸和资料是否齐全, 核对平面尺寸和坑底标高, 图纸相互间有无错误和矛盾; 掌握设计内容及技术要求, 了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求; 熟悉土层地质、水文勘察资料; 审查地基处理和基础设计; 会审图纸, 搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系, 图纸相互间有无错误和冲突; 研究好开挖程序, 明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求; 并向参加施工人员层层进行安全技术交底。 2.编制施工方案 研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案; 绘制施工总平面图和基坑土方开挖图, 确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置, 以及挖去的土方堆放地点; 提出需用施工机具、劳力等计划。 3.作好排水设施 在施工区域内设置临时性排水沟, 将地面水排走或排到西侧沉淀池, 然后排入西侧市政管网, 排水长度约50米; 疏散原有排水泄洪系统; 排水沟纵向坡度设为2%, 使场地不积水。 4、设置测量控制 根据业主给定的控制坐标和水准点, 按建筑物总平面要求, 引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网, 包括控制基线、轴线和水平基准点; 做好轴线控制的测量和校核。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核; 进行土方工程的测量定位放线, 设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底

基坑支护设计方案

基坑支护设计施工方案

第一章概述 1.0工程概况 信阳市政府人防指挥中心,位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。本次勘探的人防指挥中心大楼,地上16层,地下1层,长约80米,宽约16米,高约40米,拟建楼框架结构,主楼基础为筏板基础,裙楼为独立基础。 1.1场地工程地质条件及水文地质条件 1.1.1场地工程地质条件 1.地形地貌 拟建场区位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。勘察期间厂区地形平坦,最大高差约0.15米。以中环路南与鸡公山大道中心交点为高程基准点A,假定高程为0.000米,以A点为基准各孔口高程。 2.根据勘察报告显示,本区域地质构造处于秦岭伟向复杂构造带的东延地带,构造单元属秦岭褶皱系之潢川山前平昌关-罗山凹陷地带。 根据勘察报告显示各层土结构特点和岩土工程性质,在基坑支护涉及深度范围内土层叙述如下: ①素填土(Q4ml):褐黄色,松散-稍密,湿,以粘性土,近期回填。层厚0.80-1.60m。 ②粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,局部可塑,湿,含有少量铁锰质结核,切面光滑,韧性中等,干强度中等,无摇震反应。层厚 1.50-5.20m。 ③1粉质泥沙岩(K):棕红色,全风化-强风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯已风化显沙土状,遇水软化较快。

③2棕红色,中风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯成短柱状,遇水软化较快岩体较完整,RQD为67-68%,极软岩,基本质量等级V级。 1.1.2场地水文地质条件 经钻探揭露,场地地下水主要为土层中的孔隙水,水量极少,受大气降水和地表水补给,基槽(坑)开挖时,应做好防水排水措施,以免地表水浸泡土体降低土的抗剪强度,增大建筑物的沉降。 根据场区周边水质分析资料,地下水对钢筋砼结构具有微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋具有弱腐蚀性。 1.2建筑物和勘探点位置图(附)

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

深基坑支护方案

一、工程概况 本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。 孔雀新城墨园、恒园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。 二、施工部署 为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署: 1、开挖时采取放阶开挖(如图): 基坑放阶做法 2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)

3、基坑设置围护栏杆 4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水. 基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 (1)锚杆施工

○1锚杆施工流程 确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注 浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 ○2确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 ○3调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 ○4钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

相关文档
相关文档 最新文档