文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电伴热保温施工方案

电伴热保温施工方案

电伴热保温施工方案
电伴热保温施工方案

一、工程概况

本工程高速电伴热保温工程。新增需电伴热保温的管道包括:

隧道外阀门井内管道、洞口至阀门井内管道、泵房内管道。

二、编制依据

03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》

03D705-1《电热采暖、伴热设备安装》

三、工艺原理

电伴热系统工作原理

管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。

管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。

四、施工工艺流程

管道及阀门安装→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括洞外管道及阀门井内管道电伴热系统。单向隧道每个洞外一个阀门井,每个阀门井需要一个电伴热

箱,一根发热电缆(每根长180米)及50米供电电缆,相应的保温材料。管道电伴热防冻系统布置示意图:

在管件安装发热电缆时,要确保发热电缆的最小弯曲半径,电伴热发热电缆安装时最小弯曲半径原则上应不小于其厚度的5倍;在管道阀门上安装发热电缆时,要尽可的方便今后的检修、维护。

管道弯头发热电缆安装如图:

管道三通发热电缆安装如图:

阀门发热电缆安装如图:

阀门

放置发热电缆时不能有死结、死弯现象,缠绕时不能损伤发热电缆的外皮,严禁踩踏发热电缆。局部缠绕发热电缆不能过多,以免使管道过热烧毁发热电缆,若必须缠绕时,应适当减少保温厚度。

整个系统安装完毕要进行系统调试,确保系统正常安全工作。保温前首先检查所有管道、配件均已正确安装,发热电缆外观是否完好无损。其后将全部回路的空气保护开关断开,用摇表检测每个回路并做好记录。通电前,要测量电源线是否接通,发热电缆是否接通,检查电伴热传感器是否连接正常等。通过测试检查系统是否自如,另外检查电源箱各开关、显示灯工作是否正常。通电试运行,调节电伴热工作温度,3次降低或提高工作温度,检查发热电缆是否正常发热。观察3个伴热周期,记录每个周期时间。

五、主要工具及设备

剥线钳、尖嘴钳、放线架、螺丝刀、电工刀、万用表、兆欧表等。

六、质量控制

《03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热图集》

《电伴热采暖、伴热设备安装》标准图集03D705-1

《建筑给水排水及采暖工程质量施工验收规范》

七、安全施工措施

1、施工人员进场应做好安全教育工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针。

2、电气作业必须由专业电工操作,其他人一律不得操作。

3、使用移动式电动工具一定要有漏电保护器,做到“一机一闸一漏保”,并且漏电保护器要灵敏可靠。

4、严禁带点电作业,若有特殊情况要有电工监护。

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

管道保温施工方案

管道保温施工方案 ___ 年12月2日 目录 一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图

纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 221保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 222保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量、并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.4安全及技术资料准备 2.4.1对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度,明确高空作业的特殊安全措施,必要时进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 2.4.2保温工程施工,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 2.4.3准备针对本工程的开工报告,并办理开工报告,中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 2.5现场组织准备 2.5.1管理机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内

外墙外保温大尺寸石材幕墙施工工法

外墙外保温大尺寸石材幕墙施工工法 山东淄建集团有限公司 二○一二年八月

一、前言 外墙石材幕墙指由天然石板和做面板的幕墙。面板石材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易及玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程,但外墙石材多年的使用也暴露出一些弊端,比如石材尺寸受重量限制尺寸小,保温效果差、防潮差、更换困难等问题,我公司通过对本工程的幕墙施工针对上述问题给予解决。 二、工法特点 2.1板材之间独立受力,独立安装,独立更换,节点做法灵活,有利于加快施工进度,从而缩短工期,还大大方便后期幕墙维修更换。 2.2连接可靠,对石板的消弱较小,减少连接部位石材局部破坏,使石材面板有较高的抗震能力。 2.3有利于提高墙体的防水和气密性加气砼、砼空心砌块等墙体,在砌筑灰缝和面砖粘贴不密实的情况下,其防水和气密性较差,如果采用幕墙外保温构造,则可大大提高墙体的防水和气密性能。 2.4单块石材尺寸大,加快安装速度及减少石材切割的损耗。 2.5具有较高的综合经济效益减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比内保温更科学合理。

2.6扩大室内的使用空间。 2.7保温效果明显,基本消除了“热桥”的影响。 2.8有利于改善室内环境。 三、适用范围 不仅适用于工业建筑,也适用于民用建筑;既适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既可以适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造,使用范围相当广泛。 四、工艺原理 工艺的原理是直接在板材上开槽并通过固定的在结构物上的预埋件和及其相连,悬挂饰面板材,使分散的板材之间相互连接为一体,成为结构体外的一层装饰面。在原结构面层及石材之间加设保温防火板,这种工艺使外挂石材幕墙不仅仅具有施工快速、美观的优点还具有防火、保温、防潮等优点。 五、施工工艺流程及操作要点

外墙保温、涂料、真石漆施工技术标

一、施工方案 (一)、工程概况瑞地?新居时代(一期)保温、涂料及真石漆工程,主体外墙采用涂料饰面外墙保温系统。1#、3#楼北立面及东西立面采用真石漆。其它立面及2#楼与4#楼立面采用外墙防水涂料。 (二)、编制依据 外墙外保温系统性能、技术要求及质量验收应符合JG149-2003《膨胀聚 苯板薄抹灰外墙保温系统》、L07J110《外墙外保温构造详图(三)》、DBJ14-035-2007《外墙外保温应用技术规程》、JC/T992-2006《墙体保温用膨胀聚苯乙烯抹面胶浆》、JC/T993-2006 《外墙外保温用聚苯乙烯抹面胶浆》、DB31/T366-2006《外墙外保温专用砂浆技术要求》、GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50411《建筑节能工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、DB37/T726-2007《聚苯板薄抹灰外墙外保温系统质量控制技术规范》、 JC/T1024-2007《墙体饰面砂浆》、公通字46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的规定以及国家、地方现行的相关标准要求。参照《L06J113-66-1、2》EPS 聚苯板保温系统做法。 工程图纸、招标文件及相关图集。国家现行的技术标准、施工及验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准;建设部颁布的《工程建设标准强制性条文》;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》。我公司所具备的施工技术力量和管理能力及长期施工中总结、验证的施工方法;根据以往承建的类似工程经验;施工现场情况。 (三)、质量目标:工程质量确保达到合格工程标准。 (四)、工期目标:我方按照甲方的要求工期开工、竣工并移交整个工程。 (五)、工程安全目标:杜绝重大人身伤亡事故和机械事故,确保安全生产无事

优化施工工艺提高外墙外保温施工质量(QC)-图文(精)

1 1

优化施工工艺提高外墙外保温施工质量 一、工程概况 山东 ****建设集团有限公司承建的上海 ****楼, 位于 ***路与 ****路交汇处,建筑面积 6685m 2,框剪结构,地下一层地上十四层。工程外墙设计为 XPS 外保温系统,该体系是采用挤塑型聚苯乙烯泡沫板为隔热保温材料, 以粘结为主、机械锚固为辅相结合的方法将保温板固定于墙体的外表面,以聚合物改性抹面砂浆内置耐碱玻纤网格布增强的复合作为保护层,以饰面砖为外装饰的外墙保温系统。 二、小组概况 施工技术部 QC 小组成立于 2002年 6月, 由公司的技术骨干具有中、高级职称的 8名管理人员组成,总工程师高保林任组长。 三、选题理由

2 2 外墙外保温质量通病排列图20 40 60 80 100

N=48 累计频率(% 制图:**** 2006.5.8 四、现状调查 : 研究小组成立初期,大家首先对相似工程进行了回访,调查工程施工中遇到的问题,审查工程施工记录,经过大量数据分析比较后,对影响外墙外保温的质量通病进行统计,共检查 400点,合格率为 88%。 调查:*** 地点:施工现场制表:*** 2006.5.15 统计表参加:全体成员制作:*** 2006.5.15 通过调查、统计、分析,从排列图中可以看出影响外墙外保温系统的主要质量缺陷是面层裂缝,其累计频率是 71%。 五、设定目标 : 1、设定目标:小组成员结合本工程结构设计特点以及工期、成本、质 量等要求, 决定结合以往的施工经验, 设计出一套集经验、合理优化、创新为一体的施工方法,作为本次活动的主要任 务。 检验合格率(% 3

外墙保温及真石漆施工方案

外墙保温及真石漆施工方案 一、工程概况 本工程位于陕西省咸阳市泾阳县高庄镇,经五路东侧,北侧为景观大道,南侧高太公路;1#、4#、5#、9#、11#楼均为地上四层,3# 楼地上4 层地下1 层;一、二层用于商业,三、四层用于办公;建筑物结构形式为钢筋混凝土框架结构,安全等级为二级,抗震设防烈度为7 度,抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级,设计使用年限为50年。外墙围护结构采用240mn厚非承重空心砖,抹灰层面层为1:3 水泥砂浆。 设计及变更要求: 外墙采用外墙外保温,保温层采用65 厚膨胀聚苯保温板,其燃烧 性能级别为B1级。外墙传热系数K :W/(m2- K)] =0.59 < 0.60。外墙保温保护层采用聚合物抗裂抹面砂浆,饰面层采用真石漆。 除1#楼北立面,9#楼西、北立面,11#楼东、北立面为干挂石材外(外保温为岩棉保温) ,其余楼外墙面保温均为65 厚膨胀聚苯保温板,饰面层为真石漆。 二、编制依据 1 、陕西原点古镇灯都城施工组织设计及设计图纸及其变更 2、招投标文件 3、施工合同

4、《外墙外保温工程技术规程》( JGJ144-2015) 5、《外墙保温构造图集》(陕2005J12) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》( GB50411-2014) 三、施工准备 1. 技术准备 1.1 有关技术人员认真审核图纸,熟悉各部位节点的做法,编制施工方案,经各部门会签,施工前由技术人员对作业队伍进行技术交底。 1.2 了解材料性能,掌握施工要点,明确施工顺序。 1.3 提供现场所需技术资料和质量标准,向施工人员进行技术交底,确保工程质量和现场安全无事故。 2. 材料准备 2.1 粘结砂浆的配制:按比例要求调制粘结砂浆; 2.2保温板的切割:应尽量使用标准尺寸的保温板 (1200X 600)。用非标准尺寸的板,则应使用电热丝切割器收据或工具刀切割,长短边要垂直; 2.3 应根据工作面的要求,剪裁网格布,标准网格布应留用搭接长度 3. 主要机具电热丝切割器、开槽器、剪纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨 斗、 棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、拖线板、2m靠尺等。 4. 人员准备

C-EVB节能保温材料外墙施工工法

C-EVB节能保温材料外墙施工工法 中国水利水电第二工程局有限公司 黄奇峰朱建新钟旭波白敏涛张建国 1.前言 为贯彻落实国家建筑节能政策,针对西南当地的气候条件,随着人们对居住房屋的保温和防火等级要求越来越高,加之市场经济的飞跃发展和科学技术的不断更新,新型建筑保温、防火材料更是日新月异。同时由于目前市面上大部分的保温材料均具有燃烧性能,满足不了施工防火的要求,造成在施工过程中安全事故频发。而C-EVB保温材料的出现改变了这种现状,不仅具有保温性能;同时,它的防火等级能够达到A级标准,施工安全可靠。但是由于目前C-EVB节能保温材料处于应用初期,可参照的施工样板较少,技术成熟的工人稀缺,在施工过程中出现了各种的问题。因此亟待总结整理出一套详尽的、完整的、标准化的工艺工法,用来指导施工,控制质量,达到C-EVB材料本身应有的保温节能效果。 2.C-EVB保温材料特点与施工工法应用前景C-EVB节能保温材料是由玻璃质火山熔岩矿,黑口岩、珍珠岩、松脂岩砂经膨胀、玻化等工艺制成的内部为多孔空腔结构的无机颗粒材料。C-EVB保温砂浆是一种特殊的单组分膨胀微珠干粉砂浆,不但具备一般轻质抹灰砂浆的性能和功能,而且还具有优良的保温性能,属A级不可燃材料,此材料与传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐水,耐候等诸多优点。C-EVB材料的推广和应用不仅能为节能减排做出贡献,同样能够减少施工企业施工成本,提高施工效率。 本工法通过C-EVB节能保温材料在工程中的实际运用进行不断总结而形成,已能有效指导现场施工,控制质量,达到C-EVB材料本身应有的保温节能效果,为今后同类型外墙施工提供了可靠的方法与经验。 3.工法适用范围

电伴热工程方案介绍

设计方案

1、采用标准 2、设备主要技术要求 3、设计依据 4、设计选型 5、管道电伴热保温设计 6、主要部件技术要求 7、电伴热保温材料 8、安装工艺 9、电伴热原理及产品阻燃性能 10、质量保证 11、工程材料表 12、售后服务承诺

1.采用标准 电伴热管道防冻技术是一种国外应用多年,在我国逐渐普及的成熟的水管道保温防冻施工工艺。其原理:管道伴热是将自控温发热电缆贴附在管道外侧通电发热,将热量传导给管道内液体,配合管道外保温层,补偿并保持管道内液体温度到达设计温度水平。 自控温发热电缆的芯带原料是具有正温度系数效应的PTC高分子导电聚合物,其特性是能根据环境温度自我调节发热功率(即温度越高功率越低),能够主动适应伴热主体的温度变化,保持伴热主体稳定地维持在设计温度,并且不会发生过热、烧毁等安全事故。 2.设备主要技术要求 海拔高度:≤1000米。 应用环境温度:-45℃~+105℃ 要求管道流体维持温度为4℃≤T ≤10℃,启动温度5℃,停止温度10℃; 3.设计依据 1、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97) 2、《工业设备及管道绝热工程施工及验收标准》(GBJ126) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 4、《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401

5、《伴热设备安装》03D705-1 6、《建筑消防设施设计规范》 7、《安全防范工程规范》 8、《消防安全设计规范》 9、《GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南》 4.设计选型: 备注:本次设计采用20W/M电伴热带,具体参数如下。 (1)设计标准及规范 1.项目水平面及立面图 2.管道和设备保温防结露及电伴热设计图集03S401(91-122页) 3.建筑设计防火规范GB 50016-2006 4.GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南。 (2)、电伴热带选型及技术参数 1、管道现场每根管道长度为在100米以内,电伴热带原设计使用长度限制(最大为100米),伴热系统电源点采用就近原则,提供一种电伴热带供参考低温自控温发热电缆:DBR-RZ-JZ-20W-220V. 2、电伴热带回路使用电压为220V±10% 3、电伴热带技术参数:

岩棉外墙外保温施工工法模板

岩棉外墙外保温施 工工法

目录 1. 前言 (3) 2. 特点 (3) 3. 适用范围 (3) 4. 工艺原理 (4) 5. 施工流程及操作要点 (5) 6. 材料与设备 (17) 7. 质量控制 (25) 8. 安全措施 (26) 9. 环保措施 (27) 10. 效益分析 (28) 11. 工程实例 (28)

界面增强岩棉板外墙外保温施工工法 1.前言 1.1本工法采用先进的锚固技术及柔性渐变的保温抗裂技术路线成功地解决了界面增强岩棉板在民用建筑中的应用问题,使得岩棉板外墙外保温技术在行业内得到了更为广泛地应用。 2.特点 2.1界面增强岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优异;采用界面增强岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,能够缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,是一种值得推广的外墙外保温技术。 3.适用范围 3.1本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面、面砖饰面的外保温工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。

4.工艺原理 4.1界面增强岩棉外墙外保温系统以岩棉为主保温材料,用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片,使热镀锌钢丝网与岩棉板之间存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理,增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题。面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大,同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层,具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂,饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料。基本构造见表1。 ZL胶粉聚苯颗粒贴砌增强岩棉复合板面砖饰面基本构造

专项真石漆施工方案,

安康高新区居尚现代城三期工程一标段真石漆专项施工方案

安康高新区居尚现代城三期工程一标段真石漆 施工组织方案 一、工程概况 1、工程简介 本工程位于安康市花园大道,为安康高新区居尚现代城三期工程一标段(17#、18#、21#、23#、25#楼外墙面真石漆装饰工程) 2 、针对本工程的特点和难点,采取的主要措施有: (2)、为保证真石漆喷涂质量,外保温进场施工前应对外墙保温墙面进行交接检查,如不符合施工要求,应由外墙保温施工方进行修补。(3)、合理安排施工工序,提前做好施工准备,保证分格、避免色差等细点处理穿插在施工过程中,保证施工质量与工期。 (4)、加强施工安全防护,让工人有良好、安全的工作面。 二、施工工艺流程 施工工序、作用及主要材料清单

三、施工工艺说明 3.1、施工工艺说明 3.1.1成品保护:用报纸、塑料布或胶合板对需要保护之部位进行覆盖、遮挡。 3.1.2外墙基层处理 3.1.2.1总则 A适用范围:本施工工艺适用于外墙涂料的工程施工的基面处理C环境要求:预计周围温度将低于+5℃或表干前(约4小时)可能会下雨,严禁施工。 D要求提供:用户建筑图纸:平面图与立面图,标识出连结点、终点、及与其他材料的界面情况。用户的安装指示:指示特别程序和需特别注意的周边情况。 3.1.2.2基层检查 基层的状况与施工后涂层的性能有极大的关系,因而建筑物在进行涂装施工前,对基面进行全面的检查是十分重要的。根据工程设计

的具体要求,派专业涂饰施工技术人员进入现场,用湿度计、测平仪、水准仪、量具等专用仪器勘察基面,勘察内容包括:墙体湿度、墙面ph值、墙体表面状况、基面平整度、窗边线条、上料洞口、外排水管及空调预留洞口等。检查的方法和要求: A.基层的强度 通常用目测、敲打、刻画等方式检查,合格的基层应当不掉粉,不起砂,无空鼓、起层、开裂和剥离现象。基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抹平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接头处平缓。 B. 基层的平整度 平整度的检查有4个项目:表面平整、阴阳角垂直、立面垂直和阴阳角方正。表面平整度用4m直尺等检查,抹灰允许偏差4mm;阴阳角方正用200mm方尺检查,抹灰允许偏差4mm;立面垂直用2m托线板和尺检查,抹灰允许偏差4mm。此外,要求分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷。泛水坡度符合设计要求。 C.基层的干燥度 适合涂料施工的基层,含水率应低于10%。通常对水泥砂浆基层而言,在通风良好的情况下,夏季14天、冬季28天,含水率可达到要求。气温低、湿度大、通风差的场所,干燥时间相应延长。基层含水率可用砂浆表面水分仪准确测定,也可以用薄膜覆盖法判断,方法是:将塑料薄膜裁剪成300mm见方的片,在傍晚时覆盖于基层表面,并用胶带将四边密闭,注意使薄膜有一定的松弛度,次日午后观察薄膜内表面有无明显结露,以确定含水率是否过高。一般情况下,新抹的砂浆,夏季应干燥2周,冬季干燥3周以上;新浇灌的混凝土夏季

管道保温施工方案

管道保温施工方案 2015 年12 月 2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方案 (3) 3.1脚手架搭设 (3) 3.2表面处理 (3) 3.3保温层安装 (4) 3.4外护层安装 (5) 3.5保温、保护层检查. (7) 3.7 电伴热施工方法. (7) 四、质量保证措施 (9) 五、安全保证措施 (9) 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 (12) 七、文明环境保护措施 (13)

、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5 《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设 计 材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合;

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

外墙岩棉板保温施工方案真石漆施工方案

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:编号:

第十标段 施工组织设计 2018年7月5日 一、工程概况 工程名称:

工程地点: 工程范围: 二、编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 (6)《外墙外保温》12YJ3-1 (7)《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8)国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (9)国家《建筑工程装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 (10)国家《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T24-2000 三.基面处理: 1.旧涂料墙面的处理 基层村料为旧涂料基底时,会影响粘结剂的粘结作用,要将墙面上的灰尘、污垢、已粉化的涂料和腻子层等妨碍粘贴的物质清除干净。用机械方法进行铲除,首先清除空鼓、粉化、疏松的部分,再大面积进行铲除,露出水泥砂浆的基层墙体。 2界面剂 用滚子或扫帚蘸取界面剂,均匀涂刷于基层表面,以覆盖基层为准。施工形成1~3mm凹凸状砂浆涂层,不得有脱落和空鼓。 3平整度找平 平整度误差过大的,会影响粘贴面积,从而为工程质量埋下隐患,因此必须适当找平,找平时不能使用普通的水泥沙浆,应所有专用的聚合物修补砂浆。 基底平整度应符合下表的标准

5基底的要求 1.5.1处理完后基底要求牢固、干燥、清洁、平整,表面不应有污迹、灰尘、油污、挂浆等疏松物。 1.5.2墙体的湿度不应高于其周围环境的平均湿度。如有墙体的湿度高于其周围环境的平均湿度的情况不能进行施工,等待湿度降下后才能施工。 1.5.3基层墙面采用以上方法处理后,按施工规范粘贴在墙面上,自然干燥14天后,做拉拔试验,抗拉强度>0.1Mpa,破坏部位应为保温层,如果是墙体基层破坏,则必须对墙体基层重新处理。 四、施工部署 3.1施工准备 (1)外墙抹灰基层用1:3水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 (2)水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓。 (3)基层面干燥、平整,平整度:两米靠尺测定小于4mm误差。 (4)基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物。 (5)外墙门窗洞口收口完毕。 3.2安全技术交底 进场施工前,施工部门组织技术、质检、安全部门对负责施工的相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。

砂加气保温块外墙内保温系统施工工法

砂加气保温块外墙内保温系统施工工法 上海伊通有限公司

目录 前言 (3) 1. 工法特点 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 工艺原理 (3) 4. 施工工艺流程及操作要点 (4) 5. 材料与设备 (5) 6. 质量控制 (7) 7. 安全措施 (8) 8. 环保措施 (8) 9. 效益分析 (8) 10.应用实例 (9) 前言 砂加气混凝土保温块(以下简称砂加气保温块或保温块)以磨细石英砂、水泥、石灰和石膏生产主要原材料,以铝粉为发泡剂,经配料、搅拌、预养、切割,在高温(180~200℃)高压(10~12个标准大气压)下养护10~12小时而制成的细密多孔状砂加气保温块。近几年来,砂加气保温块在上海、江苏、浙江等地得

到广泛的应用。 砂加气保温块是上海市工程建设规范《住宅建筑维护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08-206-2002)的推荐和列入规范的材料。 2003年上海市建筑产品推荐性应用图集《YTONG建筑保温工程技术规程》(DBJ/CT-018-2003)印刷出版。保温规程的出版,对促进砂加气保温块外墙内保温工程的应用起到了积极作用。 一、工法特点 1.1 砂加气保温块外墙内保温系统除符合内保温的一般功能外,尚具有以下特点: (1)绿色环保建材。内保温系统的组成材料均为无放射的天然无机材料,使室内环境舒适,居住者健康有保障。 (2)防火性能佳。内保温系统相对其它易燃有机保温材料,50mm厚的保温块具有2小时以上的耐火极限,使居住者更放心,更安全。 (3)墙面平整度和垂直度好,内保温系统仅做批嵌即可满足使用要求。 (4)保温块可锯、可刨,开槽、管线埋设方便,施工速度快。 (5)强度高。保温块比增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温系统、增强粉刷石膏聚氨脂板外墙内保温系统的强度要高,使用寿命长。 (6)保温块独特的外观具有装饰功能,为居住者创造个性空间。 二、适用范围 2.1 适用于各类新建、改建和扩建的居住建筑、公共建筑及既有建筑的外墙内保温工程。保温块厚度应根据设计热工计算确定。 2.2 砂加气保温块外墙内保温工程,不得在以下部位使用: (1)受化学浸蚀的环境。如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等。 (2)保温块表面经常处于80℃以上的高温环境。 三、工艺原理 3.1 利用砂加气混凝土制品的优良保温性能,将其直接粘贴在外墙内侧作保温层,从而达到建筑节能的目的。 四、施工工艺流程及操作要点 4.1 施工工艺流程 墙基找平----粘贴保温块----整理----墙体控制缝嵌填----不同材质部位粘贴耐碱网格布----底批土----面批土----涂料

电伴热保温施工方案

电 伴 热 保 温 施 工 方 案 一、工程概况 本工程高速电伴热保温工程。新增需电伴热保温的管道包括:

隧道外阀门井内管道、洞口至阀门井内管道、泵房内管道。 二、编制依据 03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》 03D705-1《电热采暖、伴热设备安装》 三、工艺原理 电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 四、施工工艺流程 管道及阀门安装→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。 本管道防冻电伴热工程主要包括洞外管道及阀门井内管道电伴热系统。单向隧道每个洞外一个阀门井,每个阀门井需要一个电伴热

箱,一根发热电缆(每根长180米)及50米供电电缆,相应的保温材料。管道电伴热防冻系统布置示意图: 在管件安装发热电缆时,要确保发热电缆的最小弯曲半径,电伴热发热电缆安装时最小弯曲半径原则上应不小于其厚度的5倍;在管道阀门上安装发热电缆时,要尽可的方便今后的检修、维护。 管道弯头发热电缆安装如图:

管道三通发热电缆安装如图: 阀门发热电缆安装如图: 阀门

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法 中铁风采 2012年5月 编制人:李佳

批准:颜廷丰审核:颜廷丰编制:李佳

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法 1.前言 外墙外保温喷涂聚氨酯施工技术近些年在我国房屋建筑领域频频出现,由于它拥有很多优势,被国家大力提倡与推广,在我国节能领域拥有着广阔的市场前景。经专家测算,墙面热能损耗占热能总损耗量的43%,而做了喷涂聚氨酯外墙保温之后,能够将这一损耗降低到8%左右,节能效果十分明显,完全符合国家要求65%的节能标准。 2. 工法特点 2.1 喷涂聚氨酯采用整体喷涂施工,施工后表面连续无接缝,完全消除冷桥与热桥,防水抗渗性能 好。 2.2 聚氨酯材料本身性能优越,导热系数小,仅为EPS板的一半,热阻值高。 2.3 机械化施工操作方便快捷,对构件外形适应能力强,节省工期。而且绿色环保。 2.4 防火性能好,脱离明火后自息,燃烧时只炭化,不出现滴淌现象,从而阻断空气和未燃烧层的 接触,有效阻止火势蔓延 2.5 聚氨酯硬泡能够渗透到墙体材料的缝隙里,增强了墙体的密闭保温性能。 图1.喷涂聚氨酯墙面图2.工人正在施工喷涂聚氨酯外保温 3. 适用范围 3.1适用于不同形状、不同气候区的新建建筑外墙外保温工程,基层可为混凝土、各种砌块材料, 尤其适用于节能标准、防火、防水等级要求较高的新建建筑。 3.2 既有建筑外墙外保温改造工程 3.3 建筑屋面保温工程 4.工艺原理 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统采用高压无气喷涂工艺将聚氨酯保温材料现场喷涂在基层墙体表面形成保温层。充分利用了聚氨酯的保温和防水性能,是技术先进保温性能能优良的外墙外保温

外墙保温系统施工工法

挤塑聚苯乙烯泡沫板 外墙保温系统施工工法 一、前言 为响应国家节能政策并深入贯彻,以及人们对室内热环境、舒适度要求的不断提高,外墙保温隔热采用挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙外保温,以被视为最有效的建筑节能措施之一,同时也是发挥社会长久效益的有力手段。施工过程中采用合理的方法和严格的控制,使工程在施工进度和质量上均有很大的可取性,特总结如下: 二、工法特点 1、地处海滨气候,雨季长,雨水量大,采用此施工工法后可防止外墙出现漏水的问题; 2、地处台风多发地区,采用此施工工法,既确保外墙面的整体稳定性,又可保证外墙饰面砖的粘结强度。 三、适用范围 1、适用于设计要求冬季保温或夏季隔热的地区。 2、适用于抗震设防烈度≤9度地区。 3、适用于外墙饰面为涂料、彩色砂浆、面砖或其他重量<35kg/m2的饰面材料。 三、工艺流程

四、施工方法及程序 1、施工材料 聚合物砂浆、耐碱玻纤网布、固定钉、挤塑板、伸缩缝塑料条。 2、施工机具 ○1、设备类 电热丝切割器、电动搅拌器、冲击钻、电锤、搅拌头、插头、插座、防水电线、对讲机等。 ○2、工具类 ★开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、棕刷、木锤。 ★塑料搅拌桶、抹子、压子、阴阳角抿子、粗砂纸、绝缘手套、打胶枪。 ★托线板、皮尺、卷尺、2米靠尺、墨斗、垂线线锤等。 ○3、安全设备

安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 2、外墙外保温基本构造 3、施工条件 ○1、按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正等项目的允许偏差均≯4mm。 ○2、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 ○3、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时以内均不得低于5oC,风力不大于5级。 ○4、为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。 ○5、雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 ○6、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应待泛水、密封膏等永久保护按设计要求施工完毕后方可拆除。 4、施工要点 ○1、基层处理必须彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 ○2、20厚1: 3水泥砂浆找平抹灰(用2米靠尺检查,最大偏差应≤4mm)。 ○3、为增加挤塑板与基层及保护面层的结合力,应在挤塑板表面涂刷界面剂,然后再用聚合物砂浆作粘结剂或保护层。 ○4、调制专用粘结剂和聚合物砂浆 ★使用一只干净的塑料桶倒入五份干混砂浆,加约一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。保证干混砂浆有一定粘度,以维持刚粘上墙的挤塑板不滑落。加水时尽可能量小一点,不可加水过多。

电伴热施工方案

中国化学工程第十一建设公司 英威达(佛山)纤维有限公司LA0011-X10/11项目 电伴热安装施工方案 1、施工安全准备: a)首先根据图纸设计要求和现场实际情况编写施工方案,办理工作许可证; b)由施工作业组长向参与此项施工作业的作业人员解释说明施工方法、步骤,安全注意 事项,让参与此项作业的施工人员清楚此项工作的操作程序和安全要求,杜绝安全事故的发生; c)参与此项工作的作业人员必须佩带必要的安全防护用品; d)施工作业区,材料、设备摆放要求整齐有序,工作区域应保持清洁,道路应畅通无阻。 2、施工机具 梯子(玻璃钢)、刀具、尖嘴钳、移动式脚手架等。 3、施工步骤和方法 首先检查电伴热管线→确定电伴热电缆敷设路径→根据设计图纸要求核对电缆及附件的型号规格→测试电伴热电缆绝缘→电伴热电缆敷设→电伴热附件安装接线→电伴热电缆测试→工艺保温结束后电伴热电缆测试→通电试运行。 英威达纤维项目电伴热电缆共分两种:自调节型(XTV),功率限制型(VPL)。自调节型电伴热电缆安装时弯曲半径不得小于13毫米,功率限制型弯曲半径不得小于19毫米。电伴热电缆固定用胶带共分三种:GT-66,GS-54,AT-180。GT-66安装温度要求5℃以上,适用于130℃以下的管道;GS-54安装温度在-40℃以上,适用于180℃以下的不锈钢管道;AT-180铝胶带安装温度要求在0℃以上,适用于塑料管道、泵体或不规则设备上的电伴热的固定。 电伴热电缆敷设前首先要核对电缆及电缆附件型号、规格是否符合设计要求;其次进行外观检查,确认电缆没有损坏,无孔洞的缺陷;电缆敷设前要求使用500V摇表测试伴热带绝缘电阻;绝缘测试合格后进行电缆敷设,电缆敷设根据不同的电缆型号依据电伴热典

5.薄抹灰外墙外保温系统施工工法

薄抹灰外墙外保温系统施工工法 中建六局建设发展有限公司 ZJLJ-01-07-0015 张维仁、焦俊华 1.前言 随着我国对建筑节能的关注,在北方地区的建筑物外墙上增加必要的保温层,减少冬季的供热能耗,这一观点已经成为共识。由此形成了多种墙体保温体系,薄抹灰外墙外保温体系就是新形成的一种。本工法是在宁乐大厦、紫去绿洲等多个工程中应用成熟后总结出来的。 2.工法特点 2.0.1直接使用聚苯(挤塑)或挤塑板外贴,工序简单,易于掌握。 2.0.2材料比重小,易于运输,施工方便,材料利用率高,减少用工,降低劳动强度。 2.0.3节能保温效果好,不占用室内空间。 3.适用范围 本保温体系不仅适用寒冷地区的民用建筑及工业采暖建筑,也适用于温暖地区的制冷空调建筑,既可用于新建工程,更适合旧建筑物的节能改造工程。 4.工艺原理 4.0.1本工法是以模塑或挤塑聚苯(挤塑)乙烯泡沫塑料为保温材料、耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆粘贴保温板、外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工方法和验收标准。该外墙外保温体系基本构造见表1。 表1 外墙外保温基本构造

5.1施工工艺流程 图5.1 施工工艺示意图

5.2操作要点 5.2.1本作法粘板时由下往上施工,抹面时由上到下施工,按图5.1中的图框程序施工。 5.2.2结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。先挂垂直及水平线检查整体垂直及平整度,用小块聚苯(挤塑)板打点,然后用2m 靠尺检查,最大偏差不大于5mm ,超差部分应由土建方剔凿或用水泥砂浆修补平整。 5.2.3 粘贴聚苯(挤塑)板 粘贴方式:保温板按水平顺序排列,上下层错缝粘贴,阴阳角处保温板交互互锁。板与板之间严密,无粘结剂,门窗洞口四周处保温板采用整块保温板切割成形,保温板接缝离开角部至少200mm 。 5.2.3.1聚苯(挤塑)板切割:用电热丝切割器或手用刀锯切割,标准板面尺寸为1200mm ×600mm×70 mm,对角线及板厚误差±1.5mm ,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm ,大小面垂直。 5.2.3.2粘接剂配制:将外保温专用粘接干粉与水按4:1比例配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制量以2小时内用完,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5.2.3.3门窗边缘处的聚苯(挤塑)板上预贴250mm 宽包底网。相关要求如下: 5.2.3.3.1聚苯(挤塑)板粘贴面积要符合国家及地方规定,粘结时采用条粘法或点框粘法。 5.2.3.3.2粘接层厚度以能调平聚苯(挤塑)板粘贴层为宜,不宜大于5mm ,粘接层越厚,粘接缺陷越多,风流所产生的负压影响也越大。 5.2.3.3.3抹完粘接剂后,立即将板立起粘贴,粘贴时轻揉、均匀挤压,并用托线板检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴聚苯(挤塑)板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯(挤塑)板填塞。 5.2.3.3.4聚苯(挤塑)板粘贴24小时后即可进行尼龙胀拴的固定工作,本工程采用10×115㎜的尼龙胀拴(胀栓水平间距≤1200㎜;垂直间距≤600㎜;锚入主体墙深度≥30㎜),具体做法见下图。 膨胀螺栓锚固示意图 膨胀螺栓